国家现行屋面防水等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级

这里将屋面分为永久性工程和非永久性工程,永久性工程中又根据工程性质,对国家、人们生活重要程度和使用功能要求分为Ⅰ级~Ⅲ级。Ⅰ级设防的是指特别重要,对防水有特殊要求的工程,如国家级国际政治活动中心,国家级博物馆、档案馆,国际机场,重要纪念性建筑,像人大会堂、国宾馆、国家图书馆、故宫博物馆等,影响国际声誉的建筑,一旦渗漏会造成珍藏物不可挽回的损失的使用场所和工业建筑仓库、实验室建筑,一旦渗漏就会造成严重灾害的建筑等,均属Ⅰ级设防,要求合理使用年限25年。Ⅱ级设防是大部分,为重要的建筑和高层建筑,如城市中较大型的公共建筑、重要的博物馆、图书馆、医院、星级宾馆、影剧院、会堂、车站、大型厂房、恒温恒湿车间、实验室、别墅等,包括超过12层的高层建筑,合理使用年限为15年。Ⅲ级指一般建筑,包括一般的工业与民用建筑、普通住宅、一般办公楼、学校、旅馆等,合理使用年限10年。Ⅳ级为临时永久建筑,如简易宿舍、车间、计划改建的临时防水的建筑,合理使用

年限定为五年。

根据防水等级的划分,建筑的合理使用年限不同,即返修周期长短不同,所以其防水层设防层次也有区别,I级为三道以上,Ⅱ级为二道,Ⅲ级为一道。这充分体现了耐用年限的不同,使用周期长,肯定防水层用材要多。同时也与使用材料的材质相联系,如Ⅲ级可选用的三毡四油防水,高聚物改性沥青涂料、平瓦、油毡瓦在Ⅰ级防水工程中就不能作为一道主要防水层,这在上表中均有反应。

对屋面工程两个国家规范中部分强制性条文不一致的质疑我在修订企业《屋面工程施工工艺标准》过程中,发现《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002与《屋面工程技术规范》GB50345-2004部分强制性条文不统一,在执行时易造成意见分歧,举例如下:

1、《屋面工程技术规范》第3.0.1条:屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防,并应符

合表3.0.1的要求。

表3.0.1屋面防水等级和设防要求

项目

屋面防水等级

Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级

建筑物类别特别重要或对防水

有特殊要求的建筑

重要的建筑和高层

建筑

一般的建筑非永久性的建

防水层合理使用

年限

25年15年10年5年

设防要求三道或三道以上防

水设防

二道防水设防一道防水设防一道防水设防

防水层选用材料宜选用合成高分子

防水卷材、高聚物改

性沥青防水卷材,金

属板材、合成高分子

防水涂料、细石防水

砼等材料。

宜选用高额物改性

沥青防水卷材、合成

高分子防水卷材、金

属板材、合成高分子

防水涂料、高聚物改

性沥青防水涂料、细

石防水砼、平瓦、油

毡瓦等材料。

宜选用高聚物改性沥青

防水卷材、合成高分子防

水卷材、三毡四油沥青防

水卷材、金属板材、高聚

物改性沥青防水涂料、合

成高分子防水涂料、细石

防水砼、平瓦、油毡瓦等

材料。

可选用二毡三

油沥青防水卷

材,高聚物改

性沥青防水涂

料等材料。

注:1、本规范中采用的沥青均指石油沥青,不包括燃沥青和煤焦油等材料。

2、石油沥青纸胎油毡和沥青复合胎柔性防水卷时,系限制使用材料。

3、在Ⅰ、Ⅱ级屋面防水设防中,如仅作一道金属板材时,应符合有关技术

规定。

而为强制性条文《屋面工程质量验收规范》第3.0.1条同一内容却不是强制

性条文。

2、《屋面工程质量验收规范》第3.0.6“屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种,规范、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。”为强制性条文。而《屋面工程技术规范》第3.0.6

条同一内容却不是强制性条文。

3、《屋面工程技术规范》第4.2.1条“结构层为装配式钢筋砼板时,应用强度等级不小于C20的细石砼将板缝灌填密实;当板缝宽度大于40㎜或上窄下宽时,应在缝中放置构造钢筋;板端缝应进行密封处理。”为强制性条文。而《屋面工程质量验收规范》第4.1.3条相同内容却不是强制性条文。

4、《屋面工程技术规范》第4.2.4条:“天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200㎜;天沟、檐沟排水不得流径变形缝和防火墙”。为强制性条文。而《屋面工程质量验收规范》第4.1.4条中“……;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200㎜”,却不是强制性条文。

5、《屋面工程技术规范》第5.1.3条“卷材防水屋面基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处,以及基层的转角处(水

落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等),均应做成圆弧。内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。”为强制性条文。而《屋面工程质量验收规范》第4.1.5条,

相同内容却不是强制性条文。

6、《屋面工程技术规范》第5.3.2条“每道卷材防水层厚度选用应符合表

5.3.2的规定。

表5.3.2卷材厚度选用表

屋面防水等级设防道数

合成高分子

防水卷材

高聚物改性沥

青防水卷材

沥青防水卷材

和沥青复合胎

柔性防水卷材

自粘聚脂胎

改性沥青防

水卷材

自粘橡胶沥

青防水卷材

Ⅰ级三道或三道以

上设防

不应小于

1.5㎜

不应小于3㎜——

不应小于2

不应小于

1.5㎜

Ⅱ级二道设防不应小于

1.2㎜

不应小于3㎜——

不应小于2

不应小于

1.5㎜

Ⅲ级一道设防不应小于

1.2㎜

不应小于4㎜三毡四油

不应小于3

不应小于2

Ⅳ级一道设防————二毡三油————为强制性条文。而《屋面工程质量验收规范》第4.3.6条相同内容却不是强

制性条文。

7、《屋面工程技术规范》第6.3.2条“每道涂膜防水层厚度选用应符合表

6.3.2的规定。

表6.3.2涂膜厚度选用表

屋面防水等级设防道数高聚物改性沥青防

水涂料

合成高分子防水涂料和聚合

物水泥防水涂料

Ⅰ级三道或三道以上设防——不应小于1.5㎜

Ⅱ级二道设防不应小于3㎜不应小于1.5㎜

Ⅲ级一道设防不应小于3㎜不应小于2㎜

Ⅳ级一道设防不应小于2㎜——

8、《屋面工程技术规范》第7.1.3条“刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留缝隙,并应做柔性密封处理。”为强制性条文,而《屋面工程质量验收规范》第6.1.6条相同内容却不是强制性条文。

9、《屋面工程技术规范》第7.1.6条“刚性防水层应设置分格缝,分格缝内应嵌填密封材料。”为强制性条文,而《屋面工程质量验收规范》第6.1.4

条相同内容却不是强制性条文。

10、《屋面工程技术规范》第7.3.3条“细石砼防水层的厚度不应小于40㎜,并应配置直径为4~6㎜、间距为100~200㎜的双向钢筋风片;钢筋网片在

分格缝处应断开,其保护层厚度不应小于10㎜”。为强制性条文。而《屋面工程质量验收规范》第6.1.5条相同内容却不同强制性条文。

11、《屋面工程技术规范》第7.3.4条“防水层的分格缝应设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并应与板面对齐”。为强制性条文。而《屋面工程质量验收规范》第6.1.4条中有关内容却不是强制性条

文。

12、《屋面工程质量验收规范》第7.1.5条“平瓦必须铺置牢固。地震设防地区或坡度大于50%的屋面,应采取固定加强措施”。为强制性条文。而《屋面工程技术规范》第10.3.5条同类内容却不是强制性条文。

笔者认为,以上列举的12条中,第2条和第12条问题较大,因为这两条已于2002年公布为强制性条文,而2004年新的《屋面工程技术规范》又不作为强制性条文,是否已将这两条强制性条文降级?

《强制性条文》是技术法规,制订、确认《强制性条文》是一项严肃的工作,望《强制性条文》的编制部门和管理部门做好统一协调工作,以便大家正确掌握

和运用。

国家屋面顶防水施工及验收规范

屋面防水规范 一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规范是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司《屋面工程质

GB50345-2004屋面工程技术规范

屋面工程技术规范GB50345-2004 1 总则 1.0.1 为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。 1.0.3 屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4 屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5 屋面工程施工质量验收应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002的规定。 1 术语 2.0.1 防水层合理使用年限 life of waterproof layer 屋面防水层能满足正常使用要求的年限。 2.0.2 一道防水设防 a se4parate waterproof barroer 具有单独防水能力的一道防水层次。 2.0.3 沥青防水卷材(油毡) bituminous membrane(felt) 以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。2.0.4 高聚物改性沥青防水卷材 modifide asphalt membrane 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.5 合成高分子防水卷材 high polymer waterproof sheet 以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加入适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。 2.0.6 基层处理剂 primer 在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。 2.0.7 满粘法 full adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 2.0.8 空铺法 border adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 2.0.9 点粘法 spot adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 2.0.10 条粘法 strip adhesion method 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。 2.0.11 热粘法 hot adhesion method 以热熔胶粘剂将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.12 冷粘法 cold adhesion method 在常温下采用胶粘剂(带)将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.13 热熔法 torch-applied method 将热熔型防水卷材底层加热熔化后,进行卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.14 自粘法 self-adhesion method 采用带有自粘胶的防水卷材进行粘结的施工方法。 2.0.15 焊接法 welding method 采用热风或热锲焊接进行热塑性卷材粘合搭接的施工方法。 2.0.16 高聚物改性沥青防水涂料 modifide asphalt paint 以石油沥青为基料,用高分子聚合物进行改性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 2.0.17 合成高分子防水涂料 high pdymer waterproof paint

屋面防水等级和设防要求

屋面防水等级和设防要求 屋面工程根据建筑物的性质、重要程度和使用功能的要求,将建筑屋面防水等级分为I级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级,防水层合理使用年限分别规定为25年、l5年、l0年和5年,并根据不同的防水等级规定防水层的材料选用及设防要求。屋面防水等级和设防要求见表。一道防水设防是具有单独防水能力的一道防水层。屋面防水层多道设防时,可采用同种卷材叠层或不同卷材复合,也可采用卷 防水设计要点 3.0.1 屋面防水等级为1级时,可采用三道卷材设防;为Ⅱ时,可采用二道卷材设防;为Ⅲ级时,可采用一道卷材设防。屋面防水等级为Ⅰ、Ⅱ级时,亦可采用卷材与其它材料防水层构成多道设防,刚性防水层宜放在卷材防水层上面,涂膜防水层宜放在卷材防水层下面。 3.0.2 屋面防水等级为Ⅰ级时,卷材厚度不应小于1.5mm;Ⅱ、Ⅲ级时,不应小于1.2mm;Ⅲ级复合使用时,不应小于1.0mm。 3.0.3 卷材防水屋面应根据建筑物性质、重要程度、结构特点、使用功能、环境条件、设防要求等进行防水构造设计,内容应包括保护层、防水层、找平层、保温层、隔汽层=隔离层、架空隔热层及基层处理等构造层次的设计以及防水节点构造。

3.0.4 屋面结构层应有较大的刚度和整体性。当采用装配式钢筋混凝土板时,应用强度等级不小于C20的细石混凝土嵌缝密实,细石混凝土宜掺微膨胀剂;当板缝宽度大于40mm或上窄下宽时,板缝内必须设置构造钢筋。 找平层可采用水泥砂浆或细石混凝土,其厚度和技术要求应遵守《屋面工程技术规范》的有关规定。找平层应留设分隔缝,分隔缝应设在板端缝处、屋面转折处、防水层与突出屋面结构交接处。其纵横最大间距不宜大于6m,缝宽宜为20mm,并嵌填密封材料。分隔缝兼作排汽道时,可适当加宽,并应与保温层连通。 3.0.5 在北纬40oC以北地区且室内空气湿度大于75%,或其它地区空气湿度常年大于80%时,保温屋面应在结构层上、保温层下、设置隔汽层。 隔汽层可采用1.0mm厚的单层卷材空铺施工,卷材搭接宽度不应小于70mm。 设置的隔汽层卷材,在屋面与墙面连接处,高出保温层上表面不应小于150mm。 3.0.6 保温层厚度设计应遵守《屋面工程技术规范》的有关规定。 保温层设置在卷材防水层上部时,应采用憎水性或吸水率低的保温材料;设置在防水层下部时,应在保温层上做找平层。屋面坡度较大时,保温层应采取防滑措施。 3.0.7 在卷材上设置刚性防水层时,卷材与刚性防水层之间应设隔离层。 隔离层可采用纸筋灰、麻刀灰、低强度等级的砂浆、塑料薄膜、无纺布、粉砂、石灰浆、滑石粉等。 3.0.8 坡度大于18m的屋面应采用结构找坡。平屋面宜采用结构找坡,排水坡度宜为3%;当采用材料找坡时宜为2%。 天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。 3.0.9 水落管内径不应小于75mm,一根水落管的最大汇水面积宜小于200m2。水落管距离墙面不应小于20mm,其排水口距散水坡的高度不应大于200mm。 在结构构件(如柱)内埋设水落管时,其内径不应小于100mm,但弯管不应暗埋;水平水落管的坡度宜为3%~10%。 3.0.10 在非寒冷地区通风较好的建筑物上采用架空隔热屋面时,架空板支座与卷材接触处宜设附加层。附加层可采用卷材或水泥砂浆、细石混凝土。 3.0.11 卷材铺贴可采用空铺法、点粘法、条粘法、满粘法。 当符合下列情况之一时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法; 屋面卷材防水层上有重物覆盖; 屋面卷材防水层上有刚性保护层压埋; 屋面基层变形较大; 地下工程平面卷材外防水。 采用空铺法、点粘法、条粘法时,距屋面或地下工程平面周边800mm内应满粘,卷材与卷材之间亦应满粘。 当符合下列情况之一时,应采用满粘法; 基层坡度大于25%或立面上铺贴; 经常承受动载作用的地下工程平面或坡面卷材防水; 多道卷材设防时,卷材与卷材之间的粘贴。 3.0.12 节点设计应充分考虑结构变形、温差变形、干缩变形、振动等因素,使节点设防能够适应基层变形的需要;按照增强设防的原则,采用附加增强、柔性密封、多种防水材料互补并用的多道设防、材料防水与构造防水相结合的作法;按照防排结合的原则,保证排水通畅。 3.0.13 天沟、檐沟、泛水、变形缝、水落口、水平和垂直出入口、伸出屋面的管道周围等节点处应设附加层。附加层可采用一层卷材满粘或防水涂膜。屋面板与檐沟的交接部位,无保温层屋面的板端缝等处的附加层宜采用一层卷材空铺,宽度宜为200~300mm。

屋面防水等级

屋面防水等级 屋面防水1、2、3级的具体要求见下面: 1、屋面1级防水: 应用场合:特别重要或对防水有特殊要求的建筑; 防水层合理使用年限:25年; 防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料; 设防要求:三道或三道以上防水设防。 2、屋面2级防水: 应用场合:重要的建筑和高层建筑; 防水层合理使用年限:15年; 防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料; 设防要求:两道防水设防。 3、屋面3级防水: 应用场合:一般的建筑; 防水层合理使用年限:10年; 防水层选用材料:宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料; 建筑工程类别划分标准: 一类工程 (1)跨度30m以上的单层工业厂房;建筑面积9000m2以上的多层工业厂房。 (2)单炉蒸发量10T/H以上或蒸发量30T/H以上的锅炉房。 (3)层数30层以上多层建筑。 (4)跨度30m以上的钢网架、悬索、薄壳屋盖建筑。 (5)建筑面积12000m2以上的公共建筑,20000个座位以上的体育场。 (6)高度100m以上的烟囱;高度60m以上或容积100m3以上的水塔;容积4000m3以上的池类。 二类工程 (1)跨度30m以内的单层工业厂房;建筑面积6000m2以上的多层工业厂房。 (2)单炉蒸发量6.5T/H以上或蒸发量20T/H以上的锅炉房。 (3)层数16层以上多层建筑。 (4)跨度30m以内的钢网架、悬索、薄壳屋盖建筑。 (5)建筑面积8000m2以上的公共建筑,20000个座位以内的体育场。 (6)高度100m以内的烟囱;高度60m以内或容积100m3以内的水塔;容积3000m3以上的池类。 三类工程 (1)跨度24m以内的单层工业厂房;建筑面积3000m2以上的多层工业厂房。 (2)单炉蒸发量4T/H以上或蒸发量10T/H以上的锅炉房。 (3)层数8层以上多层建筑。 (4)建筑面积5000m2以上的公共建筑。

GB50345-2004屋面工程技术规范

中华人民共和国国家标准GB50345-2004 屋面工程技术规范 2004-04-07发布2004年09-01实施 中华人民共和国建设部,国家质量监督检验检疫总局联合发布 中华人民共和国建设部公告第230号 建设部关于发布国家标准《屋面工程技术规范》的公告 现批准《屋面工程技术规范》为国家标准,编号为GB50345-2004,自2004年9月1日起实施。其中,第3.0.1、4.2.1、4.2.4、4.2.6、5.1.3、5.3.2、5.3.3、6.3.2、7.1.3、7.1.6、7.3.3、7.3.4条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 1总则 1.0.1为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,规定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑屋面工程的时机和施工。 1.0.3屋面工程的时机合适供应准受国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4屋面工程的时机和施工处应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5屋面工程施工质量验收,应符合国脚标准《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002的规定。 2 术语 2.0.1防水层合理使用年限life of waterproof layer:屋面防水层能满足正常使用要求的年限2.0.2 一道防水设防a separate waterproof barroer :具有单独防水能力的一道防水层次 2.0.3 沥青防水卷材(油毡)bituminous waterproof sheet (felt):以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。2.0.4 高聚物改性沥青防水卷材high polymer modified bituminous waterproof sheet 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤站或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或

屋面防水验收规范

屋面防水验收规范 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一屋面工程质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 条文说明: 为了加强建筑工程质量管理,按照建设部提出的“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的十六字改革方针,本规范是将有关建筑工程的施工及验收规范和建筑工程质量检验评定标准合并,组成了新的工程质量验收规范,以统一屋面工程质量的验收方法、程序和质量指标。 1.0.2 本规范适用于建筑屋面工程质量的验收。 条文说明: 本规范适用于工业与民用建筑屋面工程质量的验收。按总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、瓦屋面工程、隔热屋面工程、细部构造和分部工程验收等内容分章进行叙述。 1.0.3 屋面工程施工中所采用的工程技术文件以及承包合同文件,对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。条文说明: 《建设工程质量管理条例》规定:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,

不得偷工减料。按工程设计图纸施工,是保证工程实现设计意图的前提,也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。 由于《建设工程承包合同》的双方主体是建设单位和总承包单位,因此总承包单位应当按照承包合同约定的权利义务对建设单位负责。本规范明确屋面工程的施工质量,必须按承包合同的规定验收,但合同文件的规定不得低于本规范的规定。 1.0.4 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300— 2001配套使用。 条文说明: 本规范是根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001规定的原则编制的。本规范对屋面工程检验批、分项、分部(子分部)的划分,质量指标和验收程序都提出了求,同时还强调执行本规范时应当与《建筑工程施工质量验收统一标准》配套使用。 1.0.5 屋面工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 条文说明: 本条文是根据建设部印发建标(1996)626号《工程建设标准编写规定》,采用了“屋面工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定”典

屋面防水等级和设防要求

一、屋面防水等级和设防要求 屋面应遵循“合理设防、放排结合、因地制宜、综合治理”的原则,做好防水和排水,以维护室内正常环境,免遭雨雪寝蚀。 屋面防水等级和设防要求应符合:1,Ⅰ级,特别重要或对防水要求有特殊要求的建筑,防水层合理使用年限25年,防水层选用材料宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料,设防要求三道或三道以上防水设防;2、Ⅱ级重要的建筑和高层建筑,防水合理使用年限15年,防水层选用材料宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料,设防要求二道防水设防;3、Ⅲ级一般的建筑,防水层合理使用年限10年,防水层选用材料宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;4、Ⅳ级非永久性建筑,防水层合理使用年限5年,防水层选用材料可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料,设防要求一道防水设防。 二、屋面分类 屋面可按照屋面形式活肤水材料分类,按屋面形式分平屋面:指屋面坡度小于或等于5%的屋面,一般常用坡度为2%~3%,又分为上人屋面和不上人屋面两种,上人屋面坡度通常为1%~2%,平面屋通常形式有挑檐式、女儿墙和挑檐女儿墙等;坡屋面指坡度10%以上的屋面。坡屋面是由一些相同坡度的倾斜面交接而成,通常形式有单坡式、硬山式、悬山式、四坡式和卷棚式等;其他屋面种类较多,如双曲拱式、砖石拱式、筒壳式、球形网壳式、V形网壳式扁壳式、车轮形悬索式和鞍形悬索式等。按防水材料分柔性防水屋面:各类防水卷材、防水涂料、密封材料等。刚性防水屋面:结构自防水混凝土,防水砂浆等。符合防水屋面:柔性防水与刚性防水相结合。 三、屋面构造形式 1平屋面构造:平屋面各构造层次有结构层、找坡层、隔汽层、保温隔热层、防水层、隔离层、保护层等。 2、坡屋面构造:坡屋面是利用各种瓦材作防水层,靠瓦与瓦之间的搭盖来达到防水目的,常用的屋面瓦材、油毡瓦和金属板材。 四、屋面防水施工条件

屋面防水等级

屋面防水等级按《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002规定分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ级 2006-04-21中国建筑防水网 我国过去由于防水材料单一,性能低,也没有必要划分等级。八十年代后期,防水材料及防水技术都有了很大发展,品种多样,质量差别也很大。尤其是经济发展带动建筑事业的发展,房屋建筑不但越来越多、越大、越高,而且用途、使用功能、重要程度不同差别也很大。但是由于我国的经济发展刚刚起步,整体经济实力尚不高,因此有必要根据建筑物重要程度、使用功能和建筑类型划分等级,根据等级制定相应的合理使用年限,根据合理使用年限规定设防要求、适用的材料和限制使用的材料,以确保其工程质量。这便形成了特别重要或对防水有特殊要求的建筑、重要建筑和高层建筑、一般建筑、非永久性建筑的分类。重要建筑工程,使用功能要求高、建筑对防水要求高,要求设防严密,使用性能优良、厚度较厚、价格较高的防水材料;一般建筑工程,防水合理使用年限可短一些,设防较简单,材料的耐久性要求也较低,这样做是必要的、合理的,符合我国当前的国情的。但是必须明确要求在合理使用年限内屋面都不应当发生渗漏,这是本规定的前提,决不是等级高的不允许渗漏,等级低的,可以马虎,可以渗漏,这种认识是错误的,是对规范中防水等级划分的误解。Ⅳ级为临时永久建筑,如简易宿舍、车间、计划改建的临时防水的建筑,合理使用年限定为五年。 根据防水等级的划分,建筑的合理使用年限不同,即返修周期长短不同,所以其防水层设防层次也有区别,Ⅰ级为三道以上,Ⅱ级为二道,Ⅲ级为一道。这充分体现了耐用年限的不同,使用周期长,肯定防水层用材要多。同时也与使用材料的材质相联系,如Ⅲ级可选用的三毡四油防水,高聚物改性沥青涂料、平瓦、油毡瓦在Ⅰ级防水工程中就不能作为一 道主要防水层,这在上表中均有反应。 对屋面工程两个国家规范中部分强制性条文不一致的质疑 对屋面工程两个国家规范 质疑 我在修订企业《屋面工程

国家屋面顶防水施工及验收规范

国家屋面顶防水施工及验收规范 一、关于公布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订打算>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。 本规范由建设部负责治理和对强制性条文的讲明,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的讲明,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规范是依照建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订打算>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的体会,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程操纵”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、和谐会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对要紧了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的要紧内容为:总则、术语、差不多规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规范今后可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结体会,积存资料,随时将有关意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司《屋面工程质

地下工程防水等级划分

地下工程防水等级划分/屋面防水等级划分 2010-01-06 15:34:41| 分类:防水 | 字号订阅 地下工程防水等级标准: 防水等级一级:不允许渗水,结构表面无湿渍 防水等级二级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍; 工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的 1‰,单个湿渍面积不大于 0.1 ,任意100 防水面积不超过 1 处;其他地下工程:湿渍总面积不大于总防 水面积的 6‰,单个湿渍面积不大于 0.2 ,任意 100 的防水面积不超过 4 处。防水等级三级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 单个湿渍面积不大于 0.3 ,单个漏水点的漏水量不大于 2.5L/d ,任意 100 防水面积不超过7 处。 防水等级四级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于2L /d ,任意 100 防水面积的平均漏水量不大于4L/d 屋面防水等级划分: 屋面防水的等级划分,是屋面防水的能力,一般根据施工工艺和选用的防水材料。 各级防水的具体材料没有明确的要求,只要达到防水能力和使用年限即可。 1、屋面 1 级防水: 应用场合:特别重要或对防水有特殊要求的建筑; 防水层合理使用年限: 25 年; 防水层选用材料:宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水 涂料、细石混凝土等材料; 设防要求:三道或三道以上防水设防。 2、屋面 2 级防水: 应用场合:重要的建筑和高层建筑; 防水层合理使用年限: 15 年;

防水层选用材料:宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水 涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料;设防要 求:两道防水设防。 3、屋面 3 级防水: 应用场合:一般的建筑; 防水层合理使用年限: 10 年; 防水层选用材料:宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金 属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等 材料; 设防要求:一道防水设防。 4、屋面 4 级防水: 应用场合:非永久性的建筑; 防水层合理使用年限: 5 年; 防水层选用材料:可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等 材料 设防要求:一道防水设防。

屋面工程技术规范GB50345-2004

屋面工程技术规范 GB50345-2004 自2004年9月1日起实施 1 总则 1.0.1为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑屋面工程的设计和施工。 1.0.3屋面工程的设计和施工应遵守国家及地方有关环境保护和建筑节能的规定,并采取相应措施。 1.0.4屋面工程的设计和施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 1.0.5屋面工程施工质量验收,应符合国家标准《屋面工程质量验收规范》GB 50207—2002的规定。 2 术语 2.0.1防水层合理使用年限 屋面防水层能满足正常使用要求的年限。 2.0.2一道防水设防 具有单独防水能力的一道防水层次。 2.0.3沥青防水卷材(油毡) 以原纸、织物、纤维毡、塑料膜等材料为胎基,浸涂石油沥青,矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.4高聚物改性沥青防水卷材 以高分子聚合物改性石油沥青为涂盖层,聚酯毡、玻纤毡或聚酯玻纤复合为胎基,细砂、矿物粉料或塑料膜为隔离材料,制成的防水卷材。 2.0.5合成高分子防水卷材 以合成橡胶、合成树脂或两者共混为基料,加人适量的助剂和填料,经混炼压延或挤出等工序加工而成的防水卷材。 2.0.6基层处理剂 在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。

2.0.7满粘法: 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。 2.0.8 空铺法 铺贴防水卷材时,卷材与基层在周边一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。 2.0.9点粘法 铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法。 2.0.10条粘法 铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。 2.0.11热粘法 以热熔胶粘剂将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.12冷粘法 在常温下采用胶粘剂(带)将卷材与基层或卷材之间粘结的施工方法。 2.0.13热熔法 将热熔型防水卷材底层加热熔化后,进行卷材与基层或卷材 之间粘结的施工方法。 2.0.14自粘法 采用带有自粘胶的防水卷材进行粘结的施工方法。 2.0.15焊接法 采用热风或热锲焊接进行热塑性卷材粘合搭接的施工方法。 2.0.16高聚物改性沥青防水涂料 以石油沥青为基料,用高分子聚合物进行改性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料。 2.0.17合成高分子防水涂料 以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质,配制成的单组分或多组分防水涂料。 2.0.18聚合物水泥防水涂料 以丙烯酸酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其他外加剂制得的双组分水性建筑防水涂料。 2.0.19 胎体增强材料 用于涂膜防水层中的化纤无纺布、玻璃纤维网布等,作为增强层的材料。 2.0.20密封材料 能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。

最详细全面的屋面防水施工做法

最详细全面的"屋面防水"施工做法 一、屋面构造 保温屋面构造层次示意图: 倒置式屋面构造层次示意图: 二、找平层施工 一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。 1 厚度及技术要求 ⑴水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。 水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。 ⑵细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。 ⑶沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。 2 找平层的排水坡度 平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。 3 节点处理

找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。 高低跨变形缝处理: 伸出屋面管道防水处理: 直式水落口: 4 找平层的分格缝 找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。屋面分格缝的面层处理: 三、保温层施工 1 保温层材料 保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统等。 目前较多使用的是岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。 2 保温层的施工

国家现行屋面防水等级

国家现行屋面防水等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级 这里将屋面分为永久性工程和非永久性工程,永久性工程中又根据工程性质,对国家、人们生活重要程度和使用功能要求分为Ⅰ级~Ⅲ级。Ⅳ级为临时永久建筑,如简易宿舍、车间、计划改建的临时防水的建筑,合理使 用年限定为五年。 对屋面工程两个国家规范中部分强制性条文不一致的质疑我在修订企业《屋面工程施工工艺标准》过程中,发现《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002与《屋面工程技术规范》GB50345-2004部分强制性条文不统一,在执行时易造成意见分歧,举例如下: 1、《屋面工程技术规范》第3.0.1条:屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防,并应符 合表3.0.1的要求。 表3.0.1屋面防水等级和设防要求

国家现行屋面防水等级

国家现行屋面防水等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级?? ??? 这里将屋面分为永久性工程和非永久性工程,永久性工程中又根据工程性质,对国家、人们生活重要程度和使用功能要求分为Ⅰ级~Ⅲ级。Ⅳ级为临时永久建筑,如简易宿舍、车间、计划改建的临时防水的建筑,合理使用 年限定为五年。 对屋面工程两个国家规范中部分强制性条文不一致的质疑我在修订企业《屋面工程施工工艺标准》过程中,发现《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002与《屋面工程技术规范》GB50345-2004部分强制性条文不统一,在执行时易造成意见分歧,举例如下: 项目 屋面防水等级 Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级Ⅳ级 建筑物类别特别重要或对防水 有特殊要求的建筑 重要的建筑和高层 建筑 一般的建筑非永久性的建 筑 防水层合理使用 年限 25年15年10年5年 设防要求三道或三道以上防 水设防 二道防水设防一道防水设防一道防水设防

GB50345-2004屋面工程技术规范

屋面工程技术规范GB 50345-2004 1 总则 1.0.1 为提高我国屋面工程的技术水平,确保防水、保温隔热工程的功能与质量,制定本规范。屋面防水等级分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级 这里将屋面分为永久性工程和非永久性工程,永久性工程中又根据工程性质,对国家、人们生活重要程度和使用功能要求分为Ⅰ级~Ⅲ级。 对屋面工程两个国家规范中部分强制性条文不一致的质疑我在修订企业《屋面工程施工工艺标准》过程中,发现《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002与《屋面工程技术规范》GB50345-2004部分强制性条文不统一,在执行时易造成意见分歧,举例如下: 1、《屋面工程技术规范》第3.0.1条:屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防,并应符 合表的要求。 表3.0.1屋面防水等级和设防要求

相关文档