一、实验室的分类及职责:

实验室就是分析检验实验室,在学校、工厂、科研院所有其不同的性质。

学校的化验室一类是为学生进行分析化学实验用的教学基地,另一类是为科研服务的亦兼有科研性质的分析化学研究室。

工厂设中央化验室、车间化验室等。车间化验室主要担负生产过程中成品、半成品的控制分析。中央化验室主要担负原料分析、产品质量检验任务,并担负分析方法研究、改进、推广任务及车间化验室所用的标准溶液的配制、标定等工作任务。

科研院所的化验室除为科学研究课题担负测试任务外,也进行分析化学的研究工作。

二、实验室装修设计要求:

根据实验任务需要,实验室装修中包括贵重的精密仪器和各种化学药品,其中包括易燃及腐蚀性药品。另外,在操作中常产生有害的气体或蒸气。因此,对化验室的房屋结构、环境、室内设施等有其特殊的要求,在筹建新化验室或改建原有化验室时都应考虑。

化验室用房大致分为三类:精密仪器实验室、化学分析实验室、辅助室(办公室、储藏室、钢瓶室等)。

化验室要求远离灰尘、烟雾、噪音和震动源的环境中,因此化验室不应建在交通要道、锅炉房、机房及生产车间近旁(车间化验室除外)。为保持良好的气象条件,一般应为南北方向。

1、精密仪器实验室设计

精密仪器室要求具有防火、防震、防电磁干扰、防噪音、防潮、防腐蚀、防尘、防有害气体侵入的功能,室温尽可能保持恒定。为保持一般仪器良好的使用性能,温度应在15~30℃,有条件的最好控制在18-25℃。湿度在60%-70%,a 需要恒温的仪器室可装双层门窗及空调装置。

仪器室可用水磨石地或防静电地板,不推荐使用地毯,因地毯易积聚灰尘,还会产生静电。博思博大型精密仪器室的供电电压应稳定,一般允许电压波动范围为±10%。必要时要配备附属设备(如稳压电源等)。为保证供电不间断,可采用双电源供电。应设计有专用地线,a接地极电阻小于4Ω。

气相色谱室及原子吸收分析室因要用到高压钢瓶,最好设在就近室外能建钢瓶室(方向朝北)的位置。放仪器用的实验台与墙距离500mm,以便于操作与维修。室内要有良好的通风。原子吸收仪器上方设局部排气罩。

微型计算机和微机控制的精密仪器对供电电压和频率有一定要求。为防止电压瞬变、瞬时停电、电压不足等影响仪器工作,可根据需要选用不间断电源(UPS)。

在设计专用的仪器分析室的同时,就近配套设计相应的化学处理室。这在保护仪器和加强管理上是非常必要的。

2、化学分析实验室建设规划

在化学分析室中进行样品的化学处理和分析测定,工作中常使用一些小型的电器设备及各种化学试剂,如操作不慎也具有一定的危险性。针对这些使用特点,在化学分析室设计上应注意以下要求:

(1)建筑要求化验室的建筑应耐火或用不易燃烧的材料建成,隔断和顶棚也

要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好。门应向外开,大实验室建设规划应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。(2)供水和排水供水要保证必须的水压、水质和水量以满足仪器设备正常运行的需要。室内总阀门应设在易操作的显著位置。下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。

(3)通风设施由于化验工作中常常产生有毒或易燃的气体,因此化验室要有良好的通风条件,通风设施一般有3种:

①全室通风:采用排气扇或通风竖井,换气次数一般为5次/时。

②局部排气罩:一般安装在大型仪器发生有害气体部位的上方。在教学实验室中产生有害气体的上方,设置局部排气罩以减少室内空气的污染。

③通风柜:这是实验室设计常用的一种局部排风设备。内有加热源、水源、照明等装置。可采用防火防爆的金属材料制作通风柜,内涂防腐涂料,通风管道要能耐酸碱气体腐蚀。风机可安装在顶层机房内,并应有减少震动和噪音的装置,排气管应高于屋顶2m以上。一台排风机连接一个通风柜较好,不同房间共用一个风机和通风管道易发生交叉污染。博思博通风柜在室内的正确位置是放在空气流动较小的地方,或采用效果较好的狭缝式通风柜。通风柜台面高度800mm,宽750mm,柜内净高1200-1500mm,操作口高度800mm,柜长1200-1800mm。条缝处风速0.3-0.5m/s 视窗开启高度为300-500mm。挡板后风道宽度等于缝宽2倍以上。

(4)供气与供电有条件的化验室可安装管道煤气。化验室的电源分照明用电和设备用电。照明最好采用荧光灯。设备用电中,24h 运行的电器如冰箱单独供电,其余电器设备均由总开关控制,烘箱、高温炉等电热设备应有专用插座、开关及熔断器。博思博在室内及走廊上安置应急灯,备夜间突然停电时使用。(5)实验台主要由台面、台下的支架和临时储藏柜组成,为方便操作,台上可设置药品架,台的两端可安装水槽。实验台面一般宽750mm,长根据房间尺寸,可为1500-3000mm,高可为800-850mm。台面常用耐蚀贴面理化板、耐蚀实芯理化板、环氧树脂板或高温陶瓷板等制成。理想的台面应平整、不易碎裂、耐酸碱及溶剂腐蚀,耐热,不易碰碎玻璃器皿等。

3、辅助用实验室装修设计

(1)药品储藏室由于很多化学试剂属于易燃、易爆、有毒或腐蚀性物品,故不要购置过多。储藏室仅用于存放少量近期要用的化学药品,且要符合危险品存放安全要求。要具有防明火、防潮湿、防高温、防日光直射、防雷电的功能。药品储藏室房间应朝北、干燥、通风良好,顶棚应遮阳隔热,门窗应坚固,窗应为高窗,门窗应设遮阳板。门应朝外开。a易燃液体储藏室室温一般不许超过28℃,爆炸品不许超过30℃。少量危险品可用铁板柜或水泥柜分类隔离贮存。室内设排气降温风扇,采用防爆型照明灯具。备有消防器材。可以符合上述条件的半地下室为药品储藏室。

(2)钢瓶室易燃或助燃气体钢瓶要求安放在室外的钢瓶室内,钢瓶室要求远离热源、火源及可燃物仓库。钢瓶室要用非燃或难燃材料构造,墙壁用防爆墙,轻质顶盖,门朝外开。要避免阳光照射,并有良好的通风件。钢瓶距明火热源10m以上,室内设有直立稳固的铁架用于放置钢瓶

仪器实验室设计装修要求及规范

仪器分析实验室对室内的要求一般都比化学实验室为高。仪器分析实验室一般都有空调要求,如恒温恒湿、空气净化、气流、排风等问题。在气候较潮湿的地区要求防潮,对于早期实验室用若干红外线灯、小型去湿器、窗式空调器、小型独立式空调器。现代实验室有条件的采用中央空调系统。对于防振要求较高的仪器设备,除了对实验室的位置要进行考虑外,尚需考虑设置独立的设备防振基础和隔振措施。仪器分析实验室一般要求兼有交流、直流电源,以及单相、三相两种电源插座,并常有稳压要求。有的还有防电磁干扰的要求,需要接地和电磁屏蔽等。有的需要有冷却水和各种气体供应,包括真空和压缩空气,保护气体和载气等。仪器分析实验室的建筑装修标准通常都考虑较高一些:墙面做油漆涂料或油漆墙裙;地面做木地板、水磨石地面、塑胶地面以及大理石地面等;实验室的实验台:如为样品处理室工作台可参照化学实验台;如为放置仪器的工作台需稳固,可采用钢筋混凝土结构的水磨石台面等。同样,实验室要求防尘、防腐蚀、都应给予足够的重视和妥善地解决。

1、仪器分析实验室的要求:

仪器分析实验主要设置各种大型精密分析仪器,同时也包括普通小型分析仪等。这些分析室大都由几个小室组成,组成房间的大小和数量随各类仪器而异;即使是同类仪器,如其型号不同,其要求往往也不相同,而且有时会有较大的差别。

2、仪器分析实验室的组成:

仪器分析实验室组成包括分析仪器室、样品处理室、暗室、研究室、更衣室、机房等。

3、仪器分析实验室的平面布置:

仪器分析实验室一身都有防振、防尘和较恒定的室温要求和一定的湿度要求,在具体设计时应满足该仪器产品说明书提出的要求。

仪器分析实验室通常可与基本实验室一样沿外墙布置,或将它们集中在某一区域内,这样有利于各个研究室和基本实验室相联系,并可统一考虑诸如空调、防护等方面的措施。对于某一科研项目来说,为了实研究方便起见,仪器分析实验室也可考虑按科研项目分散布置,这样同一种分析仪器室在一幢楼里就得有多组。另外,在一个有集中空调系统的实验大楼里,则以不沿外墙设置特种辅助实验室较为有利。下面为仪器分析实验室的几个设计实例。

(1) 大型光谱实验室平面布置

(2) X衍射分析室平面布置

(3) 电化学分析室平面布置

(4) 电子显微镜实验室平面布置

(5) 光学检验室

(6) 力学性能源测定实验室

(7) 热性能测定实验室

(8) X射线荧光光谱实验室

(9) ICP光谱仪平面布置

4、仪器分析室的室内装修:

4.1地板

小型普通的仪器分析室采用一身的固定地板即可满足需要,但对于大型精密仪器分析实验室,例如X荧光光谱室、质谱室、离子控针室等实验室因电缆多,管线复杂,需要采用架空地板。当采用下送上回送风方式时,也可利用架空地板下空间作为送风静压箱。一般地板构造有以下几种。

(1)护罩式:当电缆线数量很少,可以结扎成束,并可作明线配线时,为防止碰坏电线,可在电线上加一层护罩,保护罩高度以不妨碍机柜门扇开关为宜。

(2)地沟式:在电缆通过的地板下做沟,沟的尺寸一般净宽250mm,深150mm,即可,沟盖板划块后做成活动盖板,安上少数铝制平面拉手,以便开启。

(3)活动地板:又称装配式地板,由各种规格型号和材质的面板块、可调支撑、横梁、缓冲垫等组成。活动地板架空辅设在仪器室的楼地面上作安装设备、敷设纵横交错的各种管线、电缆及空调静压箱的空间用。

活动地板应机械性能优良、质量轻、强度大,表面平整,尺寸稳定,互换灵活,装饰性及质感良好,并能满足防潮、阻燃、防腐等要求。活动地板又分防静电型和非防静电型两种。

? 活动地板使用要求和特点:

①不论房间形状、面积如何,都能方便而迅速地装配。

②能自由接近电气连接线和风管,便于敷设和维护。

③承重能力≥800kg/m2。

④满足防火要求。

⑤能使静电通泄至地和反射电磁辐射。

⑥地板的可卸板能互换,并有较高制作精度,以便利用地板下空间作空调静压箱时达到所需密封性。

⑦板面无噪声、耐磨,既可擦洗又可干擦(用吸尘器)。

⑧借助可调支撑找平地面的不平度。

4.2门窗

①有空调、洁净要求的房间门应采用密闭保温的单向弹簧门或装自动闭门器,并向室内开启。对有强噪声的房间且开向计算机房的门应采用隔声门。

②有空调、洁净要求的房间设置外育时,应为双层密封窗。当采用铝合金窗、塑钢窗时,可采用安中空玻璃的单层密闭窗,以保证围护墙结构的热工性能。

③仪器室外窗宜朝北。若受条件限制,窗开向东、南、西方向时,应采取遮阳、窗帘等措施防止阳光直射,避免眩光。

④各房间的门应保证人员、设备进出方便。

4.3室内装饰要求:

①精密仪器分析室以及主要的辅助房间室内装修应选择用易清洁、不起尘

的难燃材料,墙壁和顶棚表面应平整,减少积尘面,要有保温、隔声、吸声效果。地面材料应平整、耐磨、易除尘,并按需要采取防静电措施。

②一般的辅助房间室内装饰可按房间用途,按有关标准设计。

③室内各种管线宜暗敷,当管线穿楼板时宜设技术竖井。

④室内顶棚上安装的风口、灯具、火灾探测器及灭火器喷头以及墙上的各种箱盒等应协调布置,做到整齐美观。

⑤隔墙设置,除固定隔墙外,最好采用灵活隔断,以适应仪器更新及改扩建的需要。

⑥室内色彩宜淡雅柔和,有清新宁静的效果,不宜用大面积强烈色彩。视觉作业处的家具和房间内宜用无光泽或亚光表面。

此文章由广州深华生物技术有限公司编辑修改。

仪器实验室设计装修要求及规范

仪器实验室设计装修要求及规范 仪器分析实验室对室内的要求一般都比化学实验室为高。仪器分析实验室一般都有空调要求,如恒温恒湿、空气净化、气流、排风等问题。在气候较潮湿的地区要求防潮,对于早期实验室用若干红外线灯、小型去湿器、窗式空调器、小型独立式空调器。现代实验室有条件的采用中央空调系统。对于防振要求较高的仪器设备,除了对实验室的位置要进行考虑外,尚需考虑设置独立的设备防振基础和隔振措施。仪器分析实验室一般要求兼有交流、直流电源,以及单相、三相两种电源插座,并常有稳压要求。有的还有防电磁干扰的要求,需要接地和电磁屏蔽等。有的需要有冷却水和各种气体供应,包括真空和压缩空气,保护气体和载气等。仪器分析实验室的建筑装修标准通常都考虑较高一些:墙面做油漆涂料或油漆墙裙;地面做木地板、水磨石地面、塑胶地面以及大理石地面等;实验室的实验台:如为样品处理室工作台可参照化学实验台;如为放置仪器的工作台需稳固,可采用钢筋混凝土结构的水磨石台面等。同样,实验室要求防尘、防腐蚀、都应给予足够的重视和妥善地解决。 1、仪器分析实验室的要求: 仪器分析实验主要设置各种大型精密分析仪器,同时也包括普通小型分析仪等。这些分析室大都由几个小室组成,组成房间的大小和数量随各类仪器而异;即使是同类仪器,如其型号不同,其要求往往也不相同,而且有时会有较大的差别。

2、仪器分析实验室的组成: 仪器分析实验室组成包括分析仪器室、样品处理室、暗室、研究室、更衣室、机房等。 3、仪器分析实验室的平面布置: 仪器分析实验室一身都有防振、防尘和较恒定的室温要求和一定的湿度要求,在具体设计时应满足该仪器产品说明书提出的要求。 仪器分析实验室通常可与基本实验室一样沿外墙布置,或将它们集中在某一区域内,这样有利于各个研究室和基本实验室相联系,并可统一考虑诸如空调、防护等方面的措施。对于某一科研项目来说,为了实研究方便起见,仪器分析实验室也可考虑按科研项目分散布置,这样同一种分析仪器室在一幢楼里就得有多组。另外,在一个有集中空调系统的实验大楼里,则以不沿外墙设置特种辅助实验室较为有利。下面为仪器分析实验室的几个设计实例。 (1) 大型光谱实验室平面布置 (2) X衍射分析室平面布置

实验室装修改造解决方案

实验室装修改造解决方案 宇飞胜达基于建设2800家实验室的经验,深刻理解实验室建设的真是需求,利用自身实验室施工技术,设计建设装修等领先优势,为您打造能凸显行业专业优势的实验室,同时给实验室工作者更为安全的工作环境。 无论您的实验室装修是以下哪种情况,我们都可为您提供一站式整体解决方案: 实验室改造翻新 综合楼改实验楼 办公楼改实验楼 旧楼功能改造 实验室搬迁 实验室隔断 技术咨询 1、结合国内外实验室的历史、现状及发展趋势,专业化的设计理念; 2、各类实验室(恒温恒湿和生物安全)相关环境评估分析; 3、各类实验室功能需求分析、仪器设备配套、装修材料要求; 4、各类实验室施工工艺方法、人体工程学原理知识、可持续发展方案。 初步设计 1、勘察现场、了解现场环境特点; 2、领悟客户的想法与要求,消化并加以分析; 3、有针对性地收集相关资料:包括相应的仪器设备、实验室操作流程等; 4、确定设计风格,规划整体平面布局,与客户交流; 5、确定平面方案后进行整体的设计,彩色效果图绘制、备注说明、文字方案、工程预算等。 施工方案 1、确定整体设计方案; 2、对现场细部考察,了解客户对材料品牌或其他方面的特殊要求; 3、深化图纸:包括设计说明、文字方案、工程预算、平面图、立面图、部面图、色彩效果图、关键部位大样图、给排水、电气、暖通等体与细节等达到按图施工的标准; 4、确定方案后,输出全套施工图纸。 项目实施 1、施工方案确认交底,组建项目部,进行施工前人、财、物的各项准备工作; 2、严格根据施工工艺、施工进度计划施工,确保施工质量及进度,隐蔽工程要监理方验收合格后,进入下一道工序施工。 3、加强客户沟通,对项目变及时调整; 4、及时上报竣工资料,做好工程交接工作。

办公室装修设计规范

办公室装修设计规范 现在不管是什么行业做任何事情都有它对应的规章制度,而且现在人们做事情一般都先规划好再去做。做任何事情之前必须要保证它的成功率,这也是现在很多人做事情的原则。而不是毫无头绪就去做,没有目的性就很难做成一件事情。就像你把自己买的新房子进行装修,那么事先你一定会设计好,然后告诉别人怎么去装修。而不是随便的装修,毫无头绪的进行,这样装修出来的房子也不会好看。尤其是办公室装修设计,它的装修风格可能会影响到很多人的工作,只有设计的好,才能让人们有一个愉快的工作心情。所以,办公室装修与设计紧密相关。 在办公室设计中,每个人对于装修设计的要求都不一样。一般装修工人都是根据设计师的要求来进行装修的,设计师会把自己的设计理念告诉那些工人,然后让他们根据自己的要求来装修。设计就是规划,做任何事情都要有规划,这样才能够把事情做的漂亮,而且自己也会因此而有成就感。

设计中应注意留白。比如家具的摆放不要太拥挤,要留一些空间,给人活动的余地,这是一处留白。还有墙壁的留白处理,不必用有色涂料和墙纸等,至少有一出留白。还有就是办公室的设计中配色留白现象。可以选择以白色为基色,在基色的基础上装点色彩。但要注意给整体空间留下一定空白,给人整洁的感观视觉。这些也是设计上的处理运用到办公室装修中。 办公室装修各行各业都会有,因为任何企业或者是一些学校他们都会有办公室,所以这个是

必不可少的。那么根据每个人的意愿不同,装修出来的效果也截然不同。所以呈现在我们眼前的感觉也会不同,每个人在装修方面都会根据自己的喜好来,喜欢什么就把自己的房间装修成什么样。 北京天元世纪装饰为企业提供专业的企业园区规划设计装修,办公园区规划设计装修、办公楼设计装修、办公室设计装修、办公空间设计装修、写字楼设计装修及专业的空调工程,消防工程, 弱电工程,办公家具等专业配套服务。

建筑工程学院虚拟仿真实验室建设方案要求

建筑工程学院虚拟仿真实验室建设方案要求 一、硬件设备及功能要求 在针对BIM设计/办公场景评估并实现能够替代PC电脑/工作站方案,降低学校设备运维成本,优化使用体验,提升设计/教学效率和效果。结合目前学校现状、需求及挑战,建设一个完善的软件定义的BIM云平台,最终将达到以下目标: 1、统一的BIM云平台 根据BIM业务需要建设统一的基础设施云平台(IaaS),整合计算、存储、GPU和网络资源,将业务应用整合,云化部署迁移到数据中心的云计算平台,在实现数据统一的基础上通过统一的云平台管理界面进行资源的调度和管理。通过集中管理的桌面云提供随时随地的桌面访问、灵活的教育教学和统一的后端运维管理,同时实现更高的安全性、控制能力并节省IT运维费用。 2、资源全面池化 将计算、存储、GPU、网络资源整合成为可以统一管理、弹性调度、灵活分配的资源池,每个应用系统不再占用独立的物理服务器、存储和网络资源,而是与其他应用系统一起,共享基础平台的资源,以虚拟机的形式独占其中部分逻辑资源。 3、提供标准化的资源服务 合理划分计算存储网络等资源,针对各类业务需求提供标准化且可按需调整的支撑资源配置,进行自动化部署和维护,快速提供标准、安全和稳定的资源服务。统一管理各种资源,并根据业务系统对计算能力、存储I/O、网络带宽等需求,提供不同级别的资源服务。 4、随需分配和回收资源 未来新建应用系统或扩容、迁移应用系统,只需根据需求从资源池中直接获取资源即可快速完成,而不必额外申请购买硬件设备。在业务系统生命周期完结后,也可释放资源回到资源池。这样既提升了业务部署效率,又提升了资源利用率,降低了运维复杂度,从而降低了总体拥有成本。

医疗器械微生物实验室装修建设方案(20200519170517)

医疗器械微生物实验室装修建设方案-喜格 随着医疗器械生产质量管理规范的实施,对无菌和植入类医疗器械的微生物实验室已做出相 应要求,其中《医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则》和《医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械实施细则》中第八章监视和测量规定:生产企业应当建立符合要求并与生产产品相适应的无菌检验室。但实际还包括阳性对照室、微生物限度检查室等,总体称之为微生物实验室更加符合实际。目前医疗器械微生物实验室法规要求起步晚,依据不够细化,加之产品的复杂性,因此微生物实验室的规范化设计并不成熟,SICOLAB对微生物实验室的设计和布局进行初步探讨。 1.微生物实验室功能医疗器械的检验通常分为物理性能、化学性能、生物性能检验。理化检验需要设置理化检验室或在相应工位设检验装置;生物性能检验,对其中的生物学评价检验,企业一般不设检验室,而是委托检测机构进行检测,而微生物检测按法规要求需自行建立微 生物检验室。微生物实验室应实现以下功能: (1)按照该产品的标准要求(引用GB/方法或药典方法),对产品进行无菌检验; (2)对洁净环境(空气、水、工艺用气、台面、手)进行微生物检验; (3)对原材料、半成品、成品的初始污染菌检测; (4)部分含药的医疗器械还需满足药品检验需要(无菌、微生物限度、抗生素效价的微生物检定),如含药敷料、含有庆大霉素的骨水泥、药物涂层产品等;此外,部分产品标准规定需 要进行细菌内毒素检查(如注射器、输液器等一次性使用无菌医疗器械产品,氧合器、血液 透析器、冠脉支架系统等部分人工器官和植入物产品)该类检查虽不是微生物检查,但对检 查环境有较高的要求的,操作间应设有紫外线灯,并有控制温度、湿度的设备。应有书面操作规程,并有防止污染的措施。 2.微生物实验室设计要求SICOLAB 微生物实验室设计包括以下几个方面:人员,培养基,菌种,设备,实验室的布局和运行, 器具及工作服洗涤、存放要求,更衣流程。 人员从事微生物实验工作的人员应具备微生物学或相近专业知识的教育背景。检验人员数量和素质应能满足检验工作的需要。检验人员必须熟悉相关检测方法、程序、检测目的和结果评价。保证人员在上岗前接受胜任工作所必须的设备操作、微生物检验技术和实验室生物安 全等方面的培训,经考核合格后方可上岗。

装修设计规范

第一章、施工基本要求 1、施工前应进行设计交底工作,并应对施工现场进行核查,了解物业管理的有关规定。 2、进场时应对清水房进行验收,确定房内设施是否齐备、完好。 3、各工序、各分项工程应自检、互检及交接检。 4、施工中,严禁损坏房屋原有绝热设施,严禁损坏受力钢筋,严禁超荷载集中堆放物品,严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件。 5、施工中,严禁擅自改动建筑主体、承重结构或改变房间主要使用功能。严禁擅自拆改燃气、暖气、通讯等配套设施。 6、装修工程不得影响管道、设备的使用和维修。涉及燃气管道的装饰装修工程必须符合有关安全管理的规定。 7、施工现场用电应符合以下规定: (1)施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。 (2)安装、维修或拆除临时施工用电系统,由电工完成。 (3)临时施工供电开头箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。 (4)临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。 (5)暂停施工时应切断电源。 8、施工现场用水应符合下列规定:

(1)不得在未做防水的地面蓄水。 (2)临时用水管不得有破损、滴漏。 (3)暂停施工时应切断水源。 9、文明施工和现场环境应符合下列要求: (1)施工人员应统一着装、标志牌、指示牌张贴整齐。 (2)遵守小区物管相关规定,接受监督、管理。 (3)应控制粉尘、污染物、噪声、噪动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及危害。 (4)材料物品堆放整齐,工具存放整齐,每天清扫不得少于两次,竣工验收前见现场清理干净。 10、施工过程中材料运输应符合下列规定: (1)各工种在施工中不得污染、损坏其他成品或半成品。 (2)材料表面保护膜、成品保护膜应在工程竣工时撤除。 (3)主卫座便器、浴缸、沐浴房、厨房灶具等严禁使用。 第二章、吊顶工程 一、一般规定

虚拟仿真(虚拟现实)实验室解决方案设计

数虎图像提供虚拟仿真实验室硬件设备搭建和内容制作整体解决 方案 虚拟现实实验室是虚拟现实技术应用研究就的重要载体。 随着虚拟实验技术的成熟,人们开始认识到虚拟实验室在教育领域的应用价值,它除了可以辅助高校的科研工作,在实验教学方面也具有如利用率高,易维护等诸多优点.近年来,国内的许多高校都根据自身科研和教学的需求建立了一些虚拟实验室。数虎图像拥有多名虚拟现实软硬件工程师,在虚拟现实实验室建设方面有着无与伦比的优越性! 下面请跟随数虎图像一起,让我们从头开始认识虚拟现实实验室。【虚拟现实实验室系统组成】: 建立一个完整的虚拟现实系统是成功进行虚拟现实应用的关键,而要建立一个完整的虚拟现实系统,首先要做的工作是选择确实可行的虚拟现实系统解决方案。 数虎图像根据虚拟现实技术的内在含义和技术特征,并结合多年的虚拟现实实验室建设经验,最新推出的虚拟现实实验室系统提供以下组成:

虚拟现实开发平台: 一个完整的虚拟现实系统都需要有一套功能完备的虚拟现实应用开发平台,一般包括两个部分,一是硬件开发平台,即高性能图像生成及处理系统,通常为高性能的图形计算机或虚拟现实工作站;另一部分为软件开发平台,即面向应用对象的虚拟现实应用软件开发平台。开发平台部分是整个虚拟现实系统的核心部分,负责整个VR场景的开发、运算、生成,是整个虚拟现实系统最基本的物理平台,同时连接和协调整个系统的其它各个子系统的工作和运转,与他们共同组成一个完整的虚拟现实系统。因此,虚拟现实系统开发平台部分在任何一个虚拟现实系统中都不可缺少,而且至关重要。 虚拟现实显示系统: ·高性能图像生成及处理系统 ·具有沉浸感的虚拟三维显示系统 在虚拟现实应用系统中,通常有多种显示系统或设备,比如:大屏幕监视器、头盔显示器、立体显示器和虚拟三维投影显示系统,

实验室装修建设设计方案

实验室装修建设设计方案 建设标准化实验室,要由专业技术人员专业设计,要全面综合考虑,遵循以人为本的原则,建成正规化、标准化的实验室达到最佳的使用效果。 一、实验室装修建设 1、实验室的装修与一般装修有所不同,设计上不但要美观舒适,还要做到防火、防潮、防腐等性能,增加通风、净化、消毒、无菌等功能,达到环保安全可靠经久耐用。 2、装修材料选择主要考虑环保、防腐性能。 3、采用厚度12MM-19MM全玻璃隔断,是当前实验室建设普遍推广的设计方案。宽敞明亮, 科学现代。 4、对实验产生的有毒有害气体液体要做到二次处理排放,达到排放标准。 二、合理设计实验室水路 1、上水管采用DG15PP材料、PVC材料、开泰管等,水压不小于2.5兆帕,下水采用管DG50 PP材料、PVC、陶瓷,最小坡度不小于5度,下水设U形反水弯,上下水管路材料不宜采用金属。铺设到室外管道另议。 2、实验产生的有毒有害液体,要设计二次蓄水装置,待消毒净化达到排放标准后,再排放。 3、实验室下水管路应设计独立回路,不宜与卫生间等其它下水道连

通。 三、合理设计实验室电路 1、中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。 2、合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。 3、较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。 4、贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或设隔离电源,以确保仪器安全可靠运行。 5、全部插座,用电器外壳都要良好接地,确保人身安全。 6、合理设计空调、照明。合理设计电加热装置,达到安全可靠使用目的。 四、合理设计实验室气路 1、为确保安全,实验用各种气体,有条件应远离工作点设计具有防爆性能的房间作为气体室存放,否则需设置带有全自动报警功能的气瓶安全柜存放。 2、实验产生有毒有害气体应设计负压排气系统,确保有毒有害气体不在室内泄露。 3、按照房间大小比例设计相应数量带逆风阀的换气扇,使空气流通顺畅,保持清洁。 4、每个房间都要设计带有过滤装置的通气孔,如果是带有室内走廊

实验室装修改造以及配套设施说明

设计方案说明 1、实验室内部装修 (1)按照提供图纸,对墙体进行改造(包括外部窗户墙面,用石膏板墙封上,楼道位置为石膏板加钢化玻璃)。隔断为轻钢龙骨双层石膏板、特殊位置为石膏板加不锈钢框、钢化玻璃。 (2)室内吊顶,铝扣板,厚度0.8MM。 (3)安装防盗门,1.2m宽 2、实验室给/排水 上水管采用PVC材料、水压不小于2.5兆帕,下水采用管PVC、排水坡度不小于5%,下水设反水弯。 3、实验室电路 交流三相五线制电源380V,50HZ,(红色A、绿色B、黄色C、黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50HZ,(红色火、黑色0、双色保护地)。 实验室电气,空调、照明、通风和仪器用电分离、并合理设计。布置线路电线采用铜芯BVR、BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。 较大负荷用电器单独设回路,并设计相应自动保护开关。贵重仪器、精密仪器电源,设计交流稳压装置或UPS。 仪器室用电详细要求: LC-MS仪器,220V/50HZ,30A 交流单相,带地线,总配电功率6 KV A,中线对地线电压(零地电压)< 2V,地线阻抗< 4Ω,插座位置见平面图。 GC-MS仪器,220V/50HZ,30A 交流单相,带地线,总配电功率6 KV A,中线对地线电压(零地电压)< 2V,地线阻抗< 4Ω。

此外,还需要为液相色谱,供电6个10A五孔插座。氮气发生器,供电3个10A五孔插座。 3P冷暖变频空调,供电。灯具:3×28w格栅荧光灯(T5灯管) 4、实验室通风、空调 (1)根据提供平面图设计选择风机。每台1800mm的通风柜设计风量不小于2100m3/h;每台万向排烟罩的设计风量为300m3/h,且风量可调节。 (2)实验室整体通风要求,每间实验室换气次数每小时10-12次 (3)需要对室内进行补风,补风量不低于为排风量的80%。补风方式可以在天花上放置一段风管与室外相连、或者在墙体设计补风口(加过滤网,保证一定室内洁净)。补风系统需要含有预冷热空调。1.0mm镀锌钢板排风管道、送新风管道安装,铝合金喷塑风口。离心风机、消声器、70℃防火阀安装。

远程虚拟仿真实验室教学系统

电力电子虚拟仿真教学实验平台 实验室建设背景 目前的高等教育中,越来越强调对学生实践能力的培养,实验教育成为理工科教育的一个至关重要的环节。然而,随着各学科实验项目和学生人数的增多,传统的电气实验室和实验仪器数量很难满足学生的需求,在教学和学生使用上的不便之处也慢慢凸现出来。如何解决传统实验教学资源分配不足、实验方式过于刻板、实验器材维护费时费力、实验内容固定难以拓展等问题,是目前新工科建设、课程改革内容中一个讨论的热点。 在对创新型实验建设的需求日益明确之际,仿真实验教学的概念开始成为学校关注的重点。仿真教学实验是一种基于软件技术构建的虚拟实验教学系统,是现有各种教学实验室的数字化和虚拟化,为开设各种专业实验课程提供了全新的教学与科研环境。因此建设仿真实验室可以与实物实验室互补,它除了可以辅助高校的科研工作,在实验教学方面也具有如利用率高,易维护等诸多优点。近年来,国内的许多高校都根据自身科研和教学的需求建立了一些高科技的仿真实验室。 远宽解决方案 远宽能源除了将仿真技术应用于科研与工业测试,也率先将该技术引入到了教学实验室建设中。对于不同的实验内容与实验类型,远宽能源提出了如下的仿真实验建设的解决方案:实时仿真实验和远程虚拟仿真实验。

1. 实时仿真实验 远宽能源将先进的FPGA小步长实时仿真技术应用到教学实验室建设中,小步长实时仿真技术使它能够覆盖电力电子、电机驱动、新能源等多个电力电子相关应用的创新教学实验以及研究的需求。基于图形化系统建模,模型一键下载,无需FPGA编程编译,大大增强了产品的易用性;同时实验平台还配置了硬件控制器(TI的DSP或者NI的GPIC),和仿真器构成完整的闭环系统。实时仿真实验系统如下图所示:

电镜实验室设计装修施工

电镜就是电子显微镜的简称,它已成为现代科学技术中不可缺少的重要工具。电子显微镜由镜筒、真空装置和电源柜三部分组成。人们可以通过它看到肉眼看不到的东西,对于微生物等研究有着非常好的作用,那电镜实验室装修和设计是有什么要求呢?下面为大家简单的介绍一下。 如有其它关于电镜实验室相关问题需要咨询,可以直接拨打屏幕上的电话与我们官方技术专家联系,当然您也可以留下联系方式,稍后我们会及时对您进行回访~ 实验室的装修原则是: 安全、科学、适用、美观。 整体实验室装修区别于普通的办公装修,要综合考虑功能布局的合理性及流程性。有的维护结构还有保温、屏障、防静电等需求。 顶面:区别于一般办公区的装修,整体实验室的顶面装修需要根据房间的送回风气流组织形式、房间特性等选择材料。 墙面:普通的办公区只需要做到美观即可。整体实验室的墙面根据房间的功能不同,有美观、保温和洁净度要求。有的实验室对墙面的灰度还会有要求,例如:棉花的感官检测间要求墙面灰度为N8.5。 地面:普通办公区要求地面达到实用、美观。但是整体实验室中有的地面要求保温、防滑、耐磨、耐酸碱腐蚀、易清洁、防静电,可采用复合地板、防滑陶瓷地砖、PVC地面、环氧树脂自流平或金刚实验室专用地面。有的实验室地面还需根据是否有下回风考虑采用架空地板。 (1)电子显微镜室应按所用设备的允许振动速度和防磁要求,远离振动源及磁场干扰源布置,且宜布置在建筑物的底层。 (2)电子显微镜室由电镜间、过渡间、准备间、切片间、涂膜间及暗室组成。过渡间面积不应小于6㎡,且应设更衣柜及换鞋柜。 (3)电镜间不宜设外窗。 (4)电镜间的室内净高应按设备高度及检修要求确定。 (5)电镜基座应采取隔振措施。与电镜配套使用的有振动的辅助设备及室内空气调节设备等,应设隔振装置。 (6)电镜间、切片间及涂膜间的空气应过滤。人员出入口须设更衣柜及换鞋柜。

P2+实验室设计说明

BSL-2加强型生物安全实验室改造工程方案说明 一、设计依据: 1、《实验室生物安全通用要求》GB-19489-2004 2、《洁净厂房设计规范》GBJ50073-2001 3、《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2004 4、《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90 5、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 二、BSL-2加强型实验室设计范围: 本次建设所涉及的内容包括:实验室送排风、空调、压力显示报警、风量自动控制、监控、通讯、配电、数据传输、电子连锁、照明等系统和室内墙体、地面进行装修改造。实验室改造面积约118㎡,本方案设计的实验室洁净度要求为万级、十万级;实验室吊顶內净高度为2.4米。 三、BSL-2加强型实验室技术方案说明: 1、实验室结构装修:实验室的吊顶及围护隔断均采用聚苯乙烯夹心彩钢板,厚度为50mm,钢板为宝钢0.5mm,(彩钢板优点是重量轻、机械强度高、防水及保温性能好);墙角处及墙与地面、墙与顶板之间夹角均采用铝合金圆弧阴阳过渡及密封,所有配套铝合金型材均采用电泳型材,以防止以后实验室长期使用消毒时导致铝材氧化。实验室地面采用进口塑胶PVC地板无缝连接,具有耐酸碱腐蚀、抗磨损及防滑等特点。

2、各实验间洁净度、压力梯度:实验室改造面积约118㎡,其中污染区:实验操作室面积约为24.8㎡,洁净级别为10000级,换气次数不小于40次/小时,房间压差为-40Pa(对大气);消毒灭菌间面积约为5.5㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于40次/小时,房间压差为-40Pa(对大气);二次缓冲间面积约为3.9㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为-30Pa(对大气);半污染区面积约为13.98㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为-20Pa(对大气);洁净走廊间面积约为9.73㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);准备间面积约为28.14㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);缓冲间面积约为4.95㎡,洁净级别为100000级,换气次数不小于30次/小时,房间压差为+10Pa(对大气);內更淋浴室面积约为5.12㎡,无洁净要求、设独立排风,换气次数不小于10次/小时;在实验室隔壁设独立监控室及空调机房间。 3、实验室气流组织方式:从安全角度考虑本系统设计为全新风定向直流系统,生物安全实验室采用全新风顶送单侧下排形式,气流方向为洁净区流向污染区(从缓冲更衣区→淋浴室→次更衣→洁净走廊→准备间→半污染区→一次缓冲→穿防护服→二次缓冲→操作室→生物安全柜)。实验室外空气经过空调处理后通过中效风机过滤箱过滤,通过管道再经过房间高效过滤器过滤后送入房间,再通过装有高效过滤器的排风口通过排风管道由高效过滤排风箱二次高效过滤

装修工程设计技术要求

装修方案设计技术要求 1 设计说明: 1.1 设计依据:原始建筑设计方案、建筑施工图、现场查勘数据及国家相关规范及要求等。 1.2方案总体构思:方案设计总体构思理念、空间布局、功能区划、美学功能与建筑、景观等相关环境的关系、装修用材的表现。 2 设计要求: 2.1 设计范围: 2.1.1?楼公共部分空间: 2.1.1.1 大堂; 2.1.1.2电梯厅及公共走廊; 2.1.2?楼住宅空间(户型) 2.1.2.1 客厅(起居室)、餐厅; 2.1.2.2 主卧室、次卧室; 2.1.2.3 厨房、卫生间、阳台; 2.1.2.4 其它空间(如玄关等) 2.2 设计内容: 2..2.1设计风格及装修档次:种户型需按两种风格或两个基本色调提供两份设计方案。同时提供相关的设计意图、风格解释及材料说明,室内建筑装饰设计风格要典雅大方、简洁明快、功能实用,装修为中上等档次,设计必须注重时代

气息和实用性。在设计手法、材料使用、氛围营造方面需考虑实用性与设计性相结合,力求营造节能环保、温馨典雅的居住环境。 2.2.2本项目的室内建筑装饰设计应符合国家及地方各类相关法律、法规、规范及标准条例的要求。 2.2.3功能定位:本项目定位为中、高档精装住宅楼。本次设计涉及的#楼为样板间所在的楼座。 2.2.4 本项目的室内建筑装饰设计应充分考虑室内空间与建筑主体、建筑外观统一协调性。同时应充分考虑室内景观元素与室内功能布局相匹配,并具有创造性,营造新颖、现代、温馨的视觉效果;公共空间应充分考虑主要出入口的内部和外部的人流动线、视线与自然光线的关系。 2.2.5设计内容包括但不限于以下内容: 2.2.5.1 公共空间: 2.2.5.1.1主入口、门厅、共享空间、电梯厅、公共走廊天花、地面、柱面、墙面、电梯门套; 2.2.5.1.2厅堂内的各种道具、装置设计; 2.2.5.1.3厅堂内的装饰布置、绿化设施及布置 2.2.5.1.4 灯具(包含功能设计和装饰工具) 2.2.5.1.5 各类软装饰 2.2.5.2住宅室内空间: 2.2.5.2.1起居室、餐厅、厨房、卫生间、阳台、卧室等空间

整体实验室装修方案

整体实验室已广泛应用于电子,生物制药,精密仪器制造等各行各业中,以及特殊领域的专业实验室,下面由博森科技为大家提供整体实验室装修方案中的几条要点: 整体实验室装修方案: 01 实验室规划设计 实验室的建设,无论是新建、扩建、或是改建项目。它不单纯是选购合理的仪器设备,还要综合考虑实验室的总体规划、合理布局和平面设计,以及供电、供水、供气、通风、空气净化、安全措施、环境保护等基础设施和基本条件。 因此实验室的建设是一项复杂的系统工程,在现代实验室里,先进的科学仪器和优越完善的实验室是提升现代化科技水平,促进科研成果增长的必备条件。 规划设计主要分为六个方面:平面设计系统、单台结构功能设计系统、供排水设计系统、电控系统、特殊气体配送系统、有害气体输出系统等六个方面。 02 实验室设计基本原则 实验室设计基本原则:人流、物流、气流要畅通;清洁区、缓冲区、污染区要分离。 在指定的实验区域,应控制工作人员数量和运输人员数量。在控制实验室通路的同时,还应设置一些预备区,如接受样品或标本,准许进入实验室人员和参观者的通道。 通过工作人员、自动传输、风力系统或其他自动化系统运输样品或标本。还应充分考虑内部通信联络系统和警报器以便通知或报警(如灾害、火警、样本到达、或实验室其部

分寻求帮助等)。 还应考虑实验室空间的扩展需要,将实验室设计为可向外扩展或者可以移动性,以满足实验室未来发展的空间有拓展的需要。 运输和电脑网络系统分别用于实验室内和实验室与单位各科之间样品或标本运输和信息交流。国家的法律法规(有国家标准和行业标准等)在很大程度上影响到实验室设计,在整个实验室设计中应由建筑师提出有关法规的要求。 在制定空间分配计划前,应对仪器设备、工作人员数量、工作量、实验方法等因素作全面分析和对空间标准的要求进行评估,并计算区域的净面积和毛面积。特殊功能的区域根据其功能和活动情况不同决定其分配空间的不同。 03 实验室装饰工程 1. 符合实验室环境要求,美观大方,富有现代科技感,展现出行业特点、工作理念和独特风格; 2. 有洁净度、压力梯度、恒温恒湿等特殊要求的实验室地面材料还应满足整体无缝隙的要求; 3. 有缓冲间的实验室(包括洁净实验室、生物安全实验室等机构复杂的实验室用房),应留有隐蔽的设备门,共实验设备,尤其是大型设备的进出; 4. 实验室的墙面应采用表面吸附性小、清洁方便的建筑材料; 5. 实验室的地面应采用耐腐蚀的、耐磨损、防滑、易冲洗的建筑材料; 6. 实验室外窗不应采用有色玻璃,以免在实验时造成色觉判断误差,对有避光要求的

净化实验室方案与设计说明

设计说明 一、工程概述: 本工程为——洁净实验室的净化设备安装及装修工程,洁净实验室面积为138m2,其中包括更衣间、缓冲间、实验室等辅助间。工程地点在北京市密云。 二、设计依据: 1.《洁净厂房设计规范》(GBJ50073-2001); 2.《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90); 3.《暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87); 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 5.《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 6.《工业企业照明设计标准》(GB50034-92); 7. 业主提供的现场实际情况及有关要求。 三、工程内容: 1.洁净实验室彩钢板结构和天花装修工程; 2.洁净实验室净化通风工程; 3.洁净实验室照明电气工程; 4.洁净实验室PVC地板工程。 四、设计参数: 室内设计参数标准 ⑴.洁净实验室洁净度:万级、十万级;(详见设计图纸) ⑵.洁净实验室温度:24正负2 ⑶.洁净实验室湿度:60% ⑷.照度:洁净实验室为250 Lx-300 Lx,更衣室、缓冲区域为 150 Lx -200Lx ,; ⑸.洁净实验室噪声:净化区≤65dB(A); ⑹.吊顶高度: 2.5m

⑺.室内正压:净化房间与普通空调房间保证正压>10Pa;非净 化空调房间与室外保证正压>5Pa; ⑻.空调净化系统的新风量是为维持室内正压并且应满足室内 工作人员的卫生要求二者中取其中的大值。 五、设计说明: 1、空调系统: (1)空调主机系统: 本设计千级洁净车间采用原结构的空调机,其制冷量为:10 Kw,以供应洁净实验室的温度和湿度要求。空调机组根据现场实际设置于夹层内,外机根据现场实际设置于室外。 (详见设计图纸) (2)净化通风系统: 本工程万级洁净实验室净化系统采用一台4000风量的加压分风机组,对洁净车间内进行加压送风,洁净空气通过送风管道送至洁净车间,再经过末端的带高效过滤器的送风口送入洁净车间内。 (详见设计图纸) 2、净化系统: ⑴.本工程净化系统是经过粗效过滤的新风及回风进入初效过 滤段,经空调机冷却、过滤和中效加压风柜的加压,通过送 风管道及高效送风口送入洁净实验室。 (详见设计图纸) ⑵.各种过滤器性能要求如下: 初效:粒径≥5μm,大气尘效率>60% (G4); 中效:粒径≥1μm,大气尘效率>85% (F8); 高效:粒径≥0.5μm,大气尘效率>99.99% 。 3、气流组织: 顶送侧下回(紊流);

商业室内装修设计规范要求(XXXX-4-9)

商业室内装修设计规范要求 ●外广场: 1、需预留接电位置。 2、消防栓位置列于建筑红线附近为好,尽量不要靠近建筑物。 3、对外橱窗如拉出建筑物砖墙线,须在橱窗顶部作隔断并作防水处理。 4、须考虑景观、广告位和夜间灯光的预留及配套问题。 5、考虑休息椅的安排。 ●暖通: (一)机房: 1、机房面积合理小; 2、机房及管井位置尽量避开橱窗展示位; 3、营业区域机房须做消音处理(门、内外消音材料装饰、风管消音段设置、防震垫、皮带变频处理、风 管壁厚度避免引起共鸣震动); 4、机房须做严格防水处理; 5、合适区域考虑机房架空设置; 6、营业区机房设置注意商业动线和满足厅房进深; 7、机房门若顾客视线所至,须作美化处理。 (二)风管风口: 1、风管壁厚度不能引起共鸣震动; 2、风口位置设置须合理,风口设置须美化处理,例如做隐蔽处理; 3、风口,特别是回风口要做消音处理;并注意设置位置与营业区域的协调; 4、风口百叶注意品质和硬度,避免使用中弯曲变形; 5、局部区域(特别是美容)设置空调调节阀,可依需要开关空调; 风管扁平处理,尽量压缩所占高度,走线尽可能紧贴楼板; (三)空调: 1、空调必须接入各公共区域。包括卫生间、地下电梯厅、后场。 2、空调水单独设置,不接入下水管(除非下水管够大),否则下雨天会倒灌。 (四)新风系统: 1、商场新风系统(排风系统)要充分考虑,特别是高楼层,极易导致冬天过热。

●强弱电: (一)强弱电系统: 1、实行电路分区管理。考虑营业时间与非营业时间电路的区分,开闭店时间与电路开关时间的配合。 2、考虑智能系统。优先后台系统操作。 (二)线路布置: 1、强、弱电线布排须考虑未来调整的可能性,尽可能充分布置。如果不能每个柱都设置,也要考虑在 规定柱上预留足够的长度,以便于达到未布线柱。 ●消防系统: 1、天花板应该采用隐藏式喷淋。 2、消防卷帘轨道采用不锈钢材料。卷帘底部应该用不锈钢材料包覆。天花卷帘缝隙处理美观。轨道焊 接点不可留有疤痕。 3、消防栓及开关箱须美化。 4、消防门,要配置可90度定位的闭门器。门锁须双向可锁。 ●公共空间: (一)商场出入口: 1、应尽可能的设置避风室。避风室净高≥3000mm,深度≥4m--5m; 2、避风室必须设置冷暖风幕机; 3、避风室地面须设置刮泥板; 4、门页尺寸:3000*970*50mm; 5、门框需考虑可拆卸性,以利于大型道具的进出。 6、预留客流探测器的位置及布线。 7、门框/门片材料:不锈钢、金属烤漆、无框。 8、玻璃材料:透明玻璃、贴膜玻璃、酸洗玻璃、烤漆玻璃、镭射玻璃、丝网印刷玻璃 9、避风室地面材料:天然大理石、人造钢石、水晶石、玻化石、抛光砖 10、避风室天花材料:石膏板乳胶漆、柔性天花、金属吊顶、木制天花 11、灯具:低压卤素射灯、节能灯管筒灯、豆胆灯、T4/T5灯管灯带、LED灯带 (二)商场地面: 1、通道尺寸: 1F主通道:4.80m/3.60m/2.70m,次通道:2.40m/2.10m/1.80m

实验室建设装修基本流程

实验室建设装修基本流程 根据多年实验室的经验,深刻理解实验室建设的真是需求,利用自身实验室施工技术,设计建设装修等领先优势,为您打造能凸显行业专业优势的实验室,同时给实验室工作者更为安全的工作环境。无论您的实验室装修是以下哪种情况,我们都可为您提供一站式整体解决方案: 技术咨询 1、结合国内外实验室的历史、现状及发展趋势,专业化的设计理念; 2、各类实验室(恒温恒湿和生物安全)相关环境评估分析; 3、各类实验室功能需求分析、仪器设备配套、装修材料要求; 4、各类实验室施工工艺方法、人体工程学原理知识、可持续发展方案。 初步设计 1、勘察现场、了解现场环境特点; 2、领悟客户的想法与要求,消化并加以分析; 3、有针对性地收集相关资料:包括相应的仪器设备、实验室操作流程等; 4、确定设计风格,规划整体平面布局,与客户交流; 5、确定平面方案后进行整体的设计,彩色效果图绘制、备注说明、文字方案、工程预算等。垒知集团(002398.SZ) 施工方案 1、确定整体设计方案; 2、对现场细部考察,了解客户对材料品牌或其他方面的特殊要求; 3、深化图纸:包括设计说明、文字方案、工程预算、平面图、立面图、部面图、色彩效果图、关键部位大样图、给排水、电气、暖通等体与细节等达到按图施工的标准; 4、确定方案后,输出全套施工图纸。 项目实施 1、施工方案确认交底,组建项目部,进行施工前人、财、物的各项准备工作; 2、严格根据施工工艺、施工进度计划施工,确保施工质量及进度,隐蔽工程要监理方验收合格后,进入下一道工序施工。 3、加强客户沟通,对项目变及时调整; 4、及时上报竣工资料,做好工程交接工作。

装饰设计规范

装饰设计规范 1、内装修设计依据: 1.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210--2001 2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300--2013 3《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325--2010 4《建设工程项目管理规范》GB 50326--2006 6《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50300--2001 7《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209--2010 8《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222--95 9《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 10《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 11《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 12《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 13《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2006 14《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87 15《商店建筑设计规范》JGJ48-88 17《电影院建筑设计规范》GJ58-2008 18《文化馆建筑设计规范》JGJ41-87 2、外装: 1、外装修设计依据: 1、《建筑幕墙》GB/T21086—2007 ; 2、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 ; 3、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 ; 4、《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018-2002 ; 5、《钢结构防火涂料》GB14907-2002 ; 6、《建筑钢结构焊接技术规程》JBJ81-2002 ; 7、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 ; 8、《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001 ; 9、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003 ; 10、《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜总规范》GB 8013- 87 ; 11、《建筑设计防火规范》GBJ 16-2001 ; 12、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-2001 ; 13、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 ; 14、《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 ; 15、《民用建筑设计通则》.GB50352-2005 ; 16、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001 ;

试验室装修方案

编制人:_____________________ 审核人:_____________________

目录 一.编制依据.............................. 二.工程概况............................... 三.施工部署............................... 四.施工准备 ............................... 五.地面工程 ............................... 六.砌体抹灰 ............................... 七.轻钢龙骨隔墙.............................. 八.墙面装饰工程.............................. 九.卫生间等潮湿房间防水......................... 十.门窗安装 ................................ 十一.吊顶工程 ............................... 十二.外装饰涂料工程 ............................ 十三.技术质量保证措施 .......................... 十四.工期保证措施 ........................... 十五.安全施工保证措施 ........................... 十六.消防措施 ...............................

编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版)》GB50204-2002《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰工程验收规范》GB50210-2011 《屋面工程技术规范》GB50345-2004 《铝合金门窗安装及验收规程》JGJ103-96 《钢制防火门窗防火卷帘》09BJ13-4 《建筑防水工程技术规范》DBJ15-19-2008 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2008 《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》JC898-2002 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑地面设计规范》GB50037-2014

装修设计依据及设计要求

装修设计依据及设计要求 (一)、内装: 1、内装修设计依据: 1.1.1中华人民共和国国家标准GB 50210--2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》 1.1.2中华人民共和国国家标准GB 50300--2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.1.3中华人民共和国国家标准GB 50325--2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 1.1.4中华人民共和国国家标准GB 50326--2001《建设工程项目管理规范》 1.1.5中华人民共和国国家标准GB 50319--2001《建筑工程监理规范》 1.1.6中华人民共和国国家标准GB 50300--2001《住宅装饰装修工程施工规范》 1.1.7中华人民共和国国家标准GB 50209--2002《建筑地面工程施工质量验收规范》 1.1.8中华人民共和国国家标准GB 50222--95《建筑内部装修设计防火规范》 1.1.9《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 1.1.10《办公建筑设计规范》JGJ67-89 1.1.11《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90 1.1.12《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 1.1.13《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000 1.1.14《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87

1.1.15《商店建筑设计规范》JGJ48-88 1.1.16《饮食建筑设计规范》JGJ64-89 1.1.17《电影院建筑设计规范》GJ58-88 1.1.18《文化馆建筑设计规范》JGJ41-87 2、内装修设计要求: 2.1综合考虑使用功能、结构施工、材料设备、造价标准等多种因素。实现实用、技术、经济等因素联结在一起的“室内建筑美学”,同时必须达到可实施操作要求。 2.2对建筑单体功能分析,使用合理的室内空间组织和平面布局、形体设计、艺术造型等手法提供符合使用要求的室内声、光、热效应,以满足室内环境物质功能的需要; 2.3具有造型优美的空间构成和界面处理,宜人的光、色和材质配置,符合建筑风格的环境气氛,以满足室内环境精神功能的需要; 2.4充分融合建筑材料、装饰材料、建筑结构与构造、施工技术等建筑材料和建筑技术方面的知识采用合理的装修构造和技术措施,选择合适的装饰材料和设施设备; 2.5在充分结合人体工程学、环境心理学、环境物理学等要求的基础上,熟练使用室内空间与界面、陈设与家具、采光与照明、绿化、挂饰等手法。以达到整体室内设计的艺术内容;并且要根据整体室内设计的艺术内容提供配套陈设与家具、绿化、挂饰等方案; 2.6根据室内界面要求和功能特点、界面装饰材料的选用、室内界面处理及感受熟练使用色彩设计的基本要求和方法营造环境空间:包括色彩的属性、体系、混合、协调、构图及色彩的物理、生理与心理效应,把握色彩的温度、距离、重量、尺度感以满足室内设计要求。 2.7联系到可持续性发展的要求,室内环境设计应考虑室内环境的节能、节材、防止污染、防止噪音,并注意充分利用和节省室内空间。