文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)电力工程施工方案

(完整版)电力工程施工方案

(完整版)电力工程施工方案
(完整版)电力工程施工方案

1 概述

1.1 工程范围

本项目变配电工程范围:中国节能嘉兴产业园(一期)两个配电房设备安装、调试及进线电缆管道及安装工程的全部工作。

本分部工程承担下列各项工程项目的基础件和构件制作、混凝土内各种埋管及埋件的埋设、全部设备的到货验收、卸车、现场二次运输、保管、安装、调试、清场、试运行、消缺处理直至移交给发包人的全部工作。还包括其它所有必需的安装材料(如螺母、螺栓、接头、过缝处理、电缆终端等)的采购和安装等工作。

1.2 分项工程

分项工程包括:

(1)电缆井;

(2)电缆沟;

(3)电缆保护管;

(4)电力电缆;

(5)控制电缆;

(6)高压成套配电柜;

(7)低压开关柜;

(8)变压器;

(9)负荷开关;

(10)通风机;

(11)发电机组;

(12)控制屏;

(13)铜母线;

(14)低压插接母线槽;

(15)配套设备;

(16)接地装置;

1.4 主要适用标准和规程规范

(1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-1990

(2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GBJ148-1990

(3)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-1990

(4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006

(5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006

(6)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992

(7)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992

(8)《建筑电气工程施工质量验收规程》GB50303-2002

(9)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-1996

(10)《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996

(11)《1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-1996

(12)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-1996

(13)《高压输电设备的绝缘配合和高电压试验技术》GB311-1993

(14)《高压/低压预装式变电站》GB/T17467-1998

(15)《交流高压断路器》GB1984-1989

(16)《电压互感器》GB1207 -1997

(17)《电流互感器》GB1208-1997

(18)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

(19)《电力工程电缆设计规程》GB50217-1994

(20)《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-1990

(21)《交流电气装置的接地》DL/T621-1997

(22)《接地装置特性参数测量导则》DL/T475-2006

(23)《现场绝缘试验实施导则》DL/T747.1~5-2006

(24)《建筑电气安装工程图集(设计施工材料)》水利电力出版社

(25)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002

若有新版标准或规范则采用相应的新规范。

第二章现场施工组织管理机构

一、项目管理

自公司成立以来已先后承担了一大批电力建设及城网、农网新建及改造项目,这些项目经建设单位及电力部门的检查都能满足承包合同的要求。这主要得益于有效的项目管理和严格的安全管理。

该工程如果由本公司中标,我们一方面将继续发扬在承包管理中已取得的经验,另一方面将

严格执行该工程施工合同,对照合同规定的内容,派出精干优秀班子实施管理、组织施工,确保安全、质量,满足业主进度要求。

我们的目标是在满足合同的前提下,在工程质量的主要部位上、承包管理的主要环节上、现场施工的文明程度上均达到业主要求目标。在建设项目实施阶段,采取各种有效措施,强化施工过程中的质量事前、事中、事后三阶段控制使工程施工满足设计要求,确保项目总目标的实现。我们在该工程中要实现的项目总目标是:工期按合同要求如期完成;工程质量、观感质量达到优良的工程质量目标;安全生产无事故的安全生产目标。

创“一流管理、一流质量、一流速度、一流服务”是我们公司的总目标,为了实现公司的总目标和项目的总目标,我们将努力做到:

1、组建最佳项目管理班子,适应项目管理要求。

根据本工程承包管理需要及我们的经验,拟配备有5人左右组成的承包管理项目班子,项目班子和施工队伍的人员大都是参加过大型项目施工、经验丰富的技术骨干,管理班子的组织体系和人员配备突出注意加强指导、协调和管理能力。

2、认真做好施工准备,创造良好的施工条件。

为了搞好项目管理,确保安全无事故,认真做好施工前准备管理工作是非常重要的。我公司一旦中标,就准备着手准备好足够的劳动力、足够的施工机械,合理进行配备;编制工程概算,为工程结算编制打下良好的基础;根据现场查勘情况,再次审核编修施工方案和安全措施;做好工程物资及施工材料的供应管理工作,保证如期开工。

3、认真落实各项规章制度

为保电网安全、用户满意,工程的施工质量必须是合格优质的。我们制定了施工、安全、质量、技术等相应的管理办法,并予以落实和执行。

认真实施工作票、作业票制度,建立调度会、分析会、交底会和检查考核制度,并建立资料档案制。

建立报告总结制度,进行动态管理,“没有最好,只有更好”作为我们的企业精神。如果我们中标,我们就以这种精神来作出应有的贡献。

二、项目管理体系及职责

1、施工管理

根据确定的施工计划,监督、指导施工班组具体实施,负责相关的施工协调,对施工班组予以施工质量监控,负责向建设单位提交工程进度完工验收报告,对工程进度、施工质量负全责,指导、协助施工班组制订质量保证措施。

2、技术管理

熟悉掌握设计文件和图纸,要对设计意图、设计标准、现场地形等重要技术资料了如指掌。制订编修施工方案;落实工程的测量、施工、试验和全面质量管理工作;做好施工技术交底,指导、审核班组施工技术措施,做好技术档案工作,对工程技术管理负全责。

3、质量管理

建立内部建立制,实行“自检、互检、专检”制度;对隐蔽工程要在施工中随时抽查;对不符合规定标准的工程必须及时返工,保证整个工程合格;对施工质量负全责。

4、安全管理

做好“三级安全教育”,树立起“安全第一、预防为主”的思想。制订相关安全制度,建立健全公司安全网,抓好安全制度的落实;制定工程施工安全措施,通过公司安全网,做好安全技术交底工作,落实到每一个施工人员。检查、督促班组在施工中杜绝违章作业。实行安全否决制。对工程的安全工作负全责。

5、物资、材料、设备管理

对内做好施工设备管理,制订相关工具设备管理制度,督促施工班组遵守执行相关制度,使相关工具设备始终处于良好合格状态。对外,按施工设计及合同规定负责工程所需物资、材料、设备的采购或领用管理,保证工程施工所需的物资、材料、设备得到及时供应;对工程所需的物资、材料、设备进行质量检验,确保使用合格产品。对物资、材料、设备管理负全责。

第三章安全保证体系、安全目标、安全规章制度

一、安全保证体系:

1、施工现场安全生产组织体系图

2、安全生产保证体系网络图

第四章施工进度目标、网络计划

一编制计划及施工安排

1、编制工程总进度计划表

1.1、制订施工方案、明确施工方法,施工机械的选择,施工顺序的安排和流水施工的顺序。

1.2、编制施工项目进度计划,以保证项目工程施工的均衡进行。

1.3、编制资源供应计划,包括物料供应计划,机械设备和进场计划,劳动力进场计划等。

1.4、编制图纸深化及呈审的进度计划。

2、执行周报和月报制度

2.1、按周、按月向建设单位报告工程的进度执行情况。

2.2、提交每周和每月作业计划。

2.3、提交各种资源与进度配合调度状况。

3、施工进度安排详见施工进度计划表

二进度保证措施

1、管理上的保证措施

1.1、本工程施工期间,必须合理安排工程间的交叉施工,抓紧前期施工,为后期施工留有充分时间,所以要合理安排主施工劳动力,同时落实到各班组的施工技术力量配置。

1.2、现场项目经理部应对工程进度、质量、安全全面负责,项目经理集中领导施工队伍中的班组长,统筹指挥协调各分项承包的关系,同业主、设计、监理密切配合,从组织上保证总进度计划的实现。

1.3、实行目标管理,层层分解,以总计划进度为龙头,编制作业旬计划和月底日计划,加强调度职能,从而做到以旬保月,以月保阶段的控制点,以各控制点保总进度。

1.4、加强对各分项承包的管理,明确各专业项目施工的穿插时间、施工场地和空间,对延误工期的班组采取经济措施,确保阶段控制点能依期完成。

1.5、建立每周例会制度。举行由建设、监理、施工及各分项承包负责人参加的工程例会,根据检查落实情况,调整实施进度计划,落实措施。

2、施工措施安排上的保证

严格按照组织设计部署的方法以组织施工,对机械、材料、劳动力合理调整安排。严格按施工进度计划运行,计划的调整必须建立在缩短关键线路时间为原则。组织好各工种的相互交叉配合及流水施工;材料进场严格按计划、并在指定位置堆置,减少二次搬运和不必要的窝工现象;实行全面质量管理,推行任务责任到人,减少不必要的返修;落实安全措施,减少因安全而影响生产和各种潜在因素;做好各种机械的保养,减少因机械原因停工的因素;逢雨天、节日时调整

班组部分力量,在工作面上瓶颈施工阶段的各工序协调;合理安排好工作面,切实抓好影响工期的关键线路工作,工作面较大的情况下,安排时充实力量,组织工作面与工种平行施工。

3、施工技术上的保证

3.1与设计单位配合协调,认真领会设计意图,熟悉施工图纸,认真做好图纸会审工作及设计变更配合工作,主动邀请设计人员到现场检查、验收,按照施工规范、强制性执行标准及质量评定要求,解决施工中的具体问题,使各工序施工处于“有序”、“受控”之下。

3.2成品保护必须重视,采取有效措施,落实到人,同时要注意保护他人的成品。

4、施工计划的实施及调整

4.1加强计划的严肃性,积极组织均衡施工,实施对计划的全方位控制,以确保工期目标的实现。

4.2加强计划的动态管理,按施工的实际情况,及时调整计划,并实施检查制度。

4.3事先编制总进度计划,找出关键工序和关键线路,并加强对其实际施工中的控制,如出现超脱期现象,及时加以调整,抢回工期。

4.4在确保总工期的前提下,为减轻对生活、后勤的压力,编制劳动力平衡表,减少劳动力骤增骤减的现象发生。

4.5根据施工总进度计划,编制单体施工进度计划。

4.6用计划控制分部分项进度,按计划要求,及时解决劳动力、施工材料、设备问题,确保工程按周计划实施。

5、设备供应保证措施

5.1根据施工总进度计划表及阶段分项、单体进度计划,排出设备进退场计划时间,确保工程所需的各类大小型机械正常就位使用。择优选择目前市场较为先进的机械。

5.2合理调配人员使用设备,做到专业班组,设备专人管理。

6、安装工程确保工期措施

6.1选派在各工种中技术上经验丰富、具有丰富的管理调控能力与协调能力的管理人员配备到项目经理部,加强项目部安装分项的技术力量。

6.2施工前准备

落实有关施工人员精心做好图纸会审、设计交底工作,做好技术交底,落实施工工艺,明确施工顺序,以便解决施工疑难问题。编制施工机具计划、劳动力计划,安排施工队伍进场等等。

2 施工部署

2.1 机电预埋件加工场地

机电预埋件的加工在金结拼装厂内进行,在预埋件安装前半个月进行相应部位预

埋件的加工。

2.2 现场安装设备布置

现场安装时在不影响施工的部位布置1~2个工具房,用于安装时存放电焊机、氧气乙炔气以及少量施工用材料等。

安装施工电源经与土建施工单位协商电源接现有土建单位,最大负荷约150kW。

2.3 转运及吊装手段

电气设备的转运利用2.5t或5t载重汽车,吊装手段采用12t汽车吊。

3 一般技术要求

3.1泵站的主要电气设备参数详见泵站电气主接线图及工程量清单。

3.2对到货设备进行清点,检查运输变形情况。发现缺陷应做记录,予以处理后才能进行安装。

3.3.按设计、制造单位的图纸和技术文件进行组装、调试。施工工艺及质量要求符合相关规范的要求。

3.4承担各系统的预埋管、预埋件、基础支架等制作、安装。配合土建进行施工。

3.5我方承担本分部工程中的全部电气设备、器具、附件的验收工作。检查、验收按所规定的技术要求进行。检验记录及出厂合格证书在工程移交时按竣工资料移交发包人。本分部工程中的全部电气设备、器具及附件于安装前在监理人参与下逐个进行试验、检验或整定,达到各自订货合同规定的技术规范、标准及设备供货商的要求。如发现设备缺陷,及时向监理人代表报告,对存在缺陷的产品,我方不得进行安装。

3.11我方在安装中用于检查、校验、试验的电气设备及电气仪表由我方自备,并经过法定计量单位的标定并在有效期内。所有仪表的精度等级高于被测对象的精度等级。

3.12我方使用由监理人提供的施工详图及有关技术文件所规定的装置性材料。我方采购的安装材料、零部件或自制的零部件、装配件经过检验并有质量检验的合格证明。代用品要经过监理人书面批准,重要部件的代用材料要进行材质和性能试验,以满足设计的要求。

3.13 全部隐蔽工程在混凝土浇筑前按有关监理人提供的图纸认真检查,并报监理人检验。

3.14 焊工持有相应资格的上岗合格证。

3.15 我方采取措施保证安装现场的清洁,使各种设备在规定的温度、湿度和含尘量条件下进行安装。

3.16全部电气设备安装工作的检查、施工安装,调整、试验、验收遵照国家及有关部委颁发所有现行的最新技术规范、规程,标准执行。

4 电气管道的加工和埋设

4.1 工作内容

本合同加工和埋设的电气管道系统,包括根据施工图纸或监理人另作规定的所有埋设管道、接线盒以及用于照明、电力、控制及电话通讯系统的材料。

4.2 施工工艺流程

管道加工和埋设施工工艺流程见图4-1。

图4-1管道加工和埋设施工工艺流程

4.3 施工技术要求

(1)管道的埋设按施工详图及说明书规定,或者按监理人的指示实施。

(2)把埋设的管路及埋设件的终端引出,以便将来安装后续工序的进行。在埋设直径小于Φ40mm的电气管道中,穿以不小于2mm的镀锌铅丝,并将铅丝露出管路的终端外,亦可按施工图纸要求或监理人规定的其它方式引出终端,装设终端的位置和用何种方式保护终端,由我方自行确定,且作出标志和记录,使延伸的后续工序能顺利进行。

(3)管道不能作为交流回路的导体使用,备用管道口用木塞塞住。

(4)严格按图施工,如需要修改时,采取有效措施,以保证所有的变更与其它管

道工作、建筑工作、上下水道工作、配管及建筑表面处理相协调,并保证将来管道延伸或更换时不互相干扰。我方每次要求修改施工详图规定,经监理人批准后才能实施。并按监理人规定的方式作好更改的完整记录。

(5)在整个施工期间,为了确保管道不受损环并保证其畅通,我方对管道妥善加以保护,直至下一道工序开始。

(6)所有埋设管道,在埋入混凝土前和埋入之后认真检查,以保证管道中穿设的电缆、电线不受损伤。

(7)为支撑埋设管道,需要焊接固定时,不应烧伤管道内壁。

(8)每个灯头盒均加上盒盖,灯头盒采用矩形或多边形的,其支撑表面平整,以便于安装锁紧螺母或护口。

(9)金属管道线路上的预埋接头盒用钢板或铸铁盒,在需要的情况下,设置大号的混凝土接头盒,通过接头盒并处于伸缩缝附近的管道要连接好,金属框架及盖板可靠接地。

(10)在建筑物瓷砖上安装灯头盒或开关盒、插座时,尽量安装在瓷砖板中心。

(11)如果埋设管道的终端是设置在将来要明装的管道盒或设备上时,用模板固定管道,以保持正确位置。

(12)埋设管道穿过建筑物沉陷缝或伸缩缝时,将管道在距建筑缝250mm处断开,关在断开的两端套一段内径不小于埋设管道外径2倍的钢套管。在套管与埋设管道接缝处,缠以麻丝并充填沥青。套管与埋设管道套接长度为100mm。

(13)埋设管道的弯曲半径,除施工图纸或监理人另有要求外,不得小于管道公称直径的10倍,弯头不出现扭曲、凹瘪或压扁表面。

(14)管道需要延伸联接时,采用圆锥管螺纹或套管焊联接,不得采用圆柱管螺纹和对接焊联接。

(15)管道管口临时封堵,以防止杂物进入,并设置标签,标签上注明该管道相应名称。

(16)采取适当措施固定埋设的管道、埋件,防止在混凝土浇捣时产生位移,混凝土表面的钢板、扁钢等埋件组件与抹面平齐。

(17)除上述规定外,所有管道埋设符合施工图纸和《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 第三章的规定。

4.4 质量检查及交付验收

4.4.1质量检查

(1)在混凝土浇筑和回填前,我方按监理人批准的预埋件埋设汇总图,全面检查

各类管道的埋设情况,防止漏埋和错埋。

(2)我方会同监理人按本章第11.4.3条规定的质量标准,对每个预埋管道的加工和安装埋设质量逐项进行质量检查,并作好记录。

4.4.2交付验收

(1)埋管施工完毕后,我方提出验收申请及相关验收资料报监理部,按分部工程或阶段验收程序进行验收和移交。

(2)我方向监理人提交以下埋管施工的验收资料:

①预埋管道的埋设竣工图;

②预埋管道材料的质量证明书;

③预埋管道加工和安装的质量检查记录;

④预埋管道的检验和试验报告。

5 接地装置的埋设

5.1 工作内容

接地装置的埋设,包括根据施工图纸或监理人另作规定的用于接地系统的所有扁铁、钢管、圆钢及接头等。

5.2 施工工艺流程

5.2.1接地系统安装工艺流程见图5-1。

5.2.2焊接工艺

(1)扁钢、圆钢与接地体或设备、设备构架连接时,清除表面的氧化层和脏物,并确定搭接长度,先点焊固定,经检查后再施焊;

(2)焊接完毕后,按设计要求清除氧化层涂漆防腐。

5.2.3螺栓连接工艺

螺栓连接前清除连接处的氧化层和脏物,涂专用电力脂,用规定的连接螺栓用力矩扳手拧紧。然后清理接地线和接地连接外表的脏物与锈蚀,涂漆防腐。

5.3 施工技术要求

(1)整个接地系统全部电气联通,各部分接地装置可靠地互相联接。

(2)接地线通过沉降缝或伸缩缝时,按施工图纸规定采取过缝措施。

(3)我方按施工图纸的规定,将埋设的接地装置从建筑物构件以及其他地方引出,其延伸位置能保证后续安装工作的顺利进行,并有明显标记。

(4)引至外部接地连接线的安装,便于检查和设备的拆卸与检修,接地线不得作其它用途。

(5)所有钢结构构件,按施工图纸的规定接地。

(6)接地扁铁采用电焊法联接。焊缝的长度和质量要求,符合施工图纸的要求和《交流电气装置的接地》DL/T621-1997的规定。焊缝处清理干净,并加涂防腐涂料。凡从接地装置中引出的延伸部分均设明显标记,并采取防腐和保护措施。

(7)在施工期间,妥善保护好已埋设的接地装置。

(8)接地装置的埋设,符合施工图纸和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006的要求。

5.4 接地装置的测量

(1)接地装置全部敷设完毕后,我方会同监理人进行接地装置的测量。测量方法和仪器、设备经监理人审查批准后采用。

(2)测试工作结束后,我方接地系统的全部测试资料提交监理人。

5.5 接地装置的交付验收

(1)接地装置全部完工,并完成测试工作后,监理人对全部预埋接地装置进行验收。

(2)我方向监理人提交以下接地装置的验收资料:

①接地装置的埋设竣工图;

②接地装置各项材料的质量证明书;

③接地装置安装质量检查记录;

④接地装置的测试报告。

(3)接地装置的电气联通和电阻值是否满足要求都需经过测量,各项测量符合DL/T621-1997、DL475-2006的规定。

6柴油发电机组安装

本工程设一台200KW的柴油发电机,作为本工程重要负荷的备用电源。柴油发电机采用自动并机运行方式,当市电失电、缺相、电压超出范围或频率超出范围时,机组启动,输出电能。

6.1施工准备

6.2设备运输

柴油发电机组的自重约为2.5吨,选用5吨的汽车吊来卸车。机组卸车的时候将吊车与运输车辆停放在同一条直线上,汽车与吊车的尾部相对,相对距离为0.5米,此时吊车的工作半径约为3米,故选用6吨液压汽车吊。吊装区域与吊臂回转半径如下图所示:

排运输,可直接在水泥路面运输,设备运输可以拐弯,但运输过程中需要人工手动排放滚杠,随时调整滚杠位置,以免设备走偏,且运输速度较慢。运输前先采用拖车运至场外,吊车卸车至准备好的滚杠拖排上,再利用卷扬机或其他牵引装置将设备运至基础旁,

6.3机组吊装

柴油发电机组运输至基础旁,由于设备基础高出地面30cm,发电机组需要垂直运输,然后水平位移至相应位置,通过制作的门型架来吊装,利用卷扬机牵引主吊滑轮组,用一个倒链辅吊,另一个倒链溜尾。首先将设备提升超过基础,然后将设备在空中平移至基础正上方,最后下落就位。如图所示。

机组进、排风系统安装

柴油发电机房进风口由送风井从地下连至发电机房进风。排风通过钢制风道排至排风机房,金属风道与发电机组采用软连接。

机组排烟系统主要由排烟管道、排烟消声器和各种连接件组成;排烟的烟道在预制的时候根据现场测量的尺寸预留出固定翼片,第一个支架采用固定式,其余采用滑动式,支架的安装参见管道支吊架章节;排烟道采用硅酸铝绝热,绝热厚度为100mm,使运行中烟道表面温度低于55℃;发动机的排烟会产生很大的噪音,为减小对周围环境的噪音污染,发动机的排烟要经过消声器的处理,使排烟口1m处的噪声小于65dB;排烟系统与柴油发电机组之间要通过柔性波纹管进行连接;排烟系统要尽量减少弯曲以减少排气的背压力。

排烟系统的安装如下图:

符号说明:

1-排烟管

2-波纹管

3-吸音消声器

4-减震弹簧

5-顶板支架

6.4电气及控制装置安装

发电机组的输出电压为400V,三相四线,由发电机的配电输出屏通过电缆输出到发电机控制室的受电柜,再由发电机控制室的馈电柜通过电缆送至用电设备。

发电机组电气系统线缆的安装包括负载线、控制线及蓄电池电缆的连接。负载的动力线固定于电机接线区的端子上面,由于机组在工作时处于振动状态,电缆要彻底隔振以防止被损坏。为防止柴油发电机意外启动,蓄电池组应在柴油发电机组全部安装完毕后进行接线,蓄电池组安装在机组外的角钢支架上面,柴油发电机组的控制装置具有远程启动的功能。

7 电气设备的安装

7.1 工作内容

电气设备的安装,包括根据施工图纸或监理人另作规定的变压器,10KV高压封闭开关设备,高压成套电气设备柜,低压成套电气设备柜,配电屏、箱,柴油发电机组,直流系统等设备的安装。

7.2 施工工艺流程

电气设备安装施工工艺流程见图7-1。

设备开箱检查验收

设备基础制作安装

设备运输、安装

敷设电缆

配线接线

调整试验、试运行

设备验收与移交

7.3 施工技术要求

7.3.1变压器的安装

7.3.1.1 安装前的准备工作和要求

设备混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构架的机械强度应满足设计要求,预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件钢轨应牢固且接地可靠,场地清理干净,变压器蓄油池清理干净,卵石铺设完毕,道路畅通。

7.3.1.2 运输要求

变压器在装卸和运输过程中,不应发生冲击或严重振动,利用机械牵引时,牵引的着力点应在变压器重心以下,以防倾倒。运输倾斜角一般不宜超过15度,否则,应采取措施,防止内部结构变形。钟罩式变压器整体起吊时,吊绳与垂直线夹角不应大于30度。

7.3.1.4 器身检查前的准备:

(1)施工场地要干净,起吊设备在起吊前要检查;

(2)起吊用具要符合标准;

(3)滤油工作结束,取油样试验合格;

(4)专用工器具,作业服,材料运到现场;

(5)高压套管及其专用竖立支架和附件运到现场;

(6)高压套管试验;

7.3.1.5 器身检查及整体安装应注意:

(1)当空气相对湿度低于60%,气温和变压器温度低于+5℃时,测得的绝缘数值不准;

(2)器身暴露在空气中的时间,不应超过下列数值:空气相对湿度低于65%时,16h;空气相对湿度低于75%时,12h。时间计算规定:带油运输的变压器,由开始放油起算,不带油运输的,由揭开顶盖或打开任一堵塞起算,直到注油开始或大盖孔板均已封上为止;

(3)变压器定位后,其车轮前后应装上挡铁,将外壳可靠接地;

(4)搭设安装作业室(或棚),作业室要防雨、防尘;

(5)环境湿、温度要合适,人员要着作业服;

(6)要做好检查工具的登记工作,做到工作前登记,完工时核查;

(7)变压器绝缘油必须按规定试验合格后,方可使用。不同牌号、厂家的油或同牌号的新油与旧油一般不准混合使用,若要混合,应作混油样品试验合格方可使用。

安装流程图

7.3.1.6 变压器安装检查要求:

(1)油箱及所有附件完好,无渗漏,套管完好;

(2)各连接部位螺栓应齐全,紧固良好。

(3)变压器干燥各技术数据应符合规范要求;

(4)轨道安装允许误差:两轨道间距离<2mm

轨道对设计标高<±2mm

轨道连接处水平<1mm;

(5)吊芯检查符合《GBJ-232-82》规范所规定的有关事项;

(6)轮距与轨距中心对正,滚轮加制动装置,且该装置固定牢固;

(7)顶盖应有1%~1.5%的升高坡度;

(8)按规定进行密封试验无渗漏;

(9)与变压器本体及其它部位的连接应牢固,密封良好,管路阀门操作灵活,开关位置正确;

(10)风扇电动机及叶片安装牢固,转动灵活,运转正常无振动或过热现象;

(11)安装完毕试运正常,联运正常;

(12)传动机构固定牢固,操作灵活,无卡阻;

(13)切换开关的触头及连接线完整无损,接触良好,其限流电阻完整无断裂;

(14)工作顺序及切换时间符合产品出厂要求,机械、电气连锁动作正确;

(15)位置指示器动作正常,指示正确;

(16)油箱密封良好,油的电气强度符合产品要求;

(17)测量限流元件的电阻,其值与出厂测量值相比较无显著差别;

(18)切换装置的调压情况:其电压变比范围和变化规律与出厂数据相比应无显著差别;

(19)储油柜应清洁干净,固定牢固;

(20)柜中胶囊完整无损,不漏气,与柜的长轴平行,不扭偏;

(21)油位表动作灵活,其指示与储油柜真实油位相符;

(22)吸湿器与储油柜的连接管密封良好,吸湿剂干燥;

(23)套管的各连接部位应牢固,接触紧密,套管顶部密封垫安装正确,密封良好;

(24)升高座:①安装正确,边相倾斜角符合制造要求;

②CT和升高座的中心应一致;

③绝缘筒安装牢固,位置正确;

(25)瓦斯继电器:①安装前经检验整定;

②安装应水平,与连通管的连接密封良好;

③继电器接线应正确;

(26)安全气道:①内壁清洁干燥;

②隔膜安装位置及油流方向正确;

(27)测温装置:①温度计应经校验;

②指示正确,整定值符合要求;

(28)保护装置:①继电器保护装置的配电符合设计要求;

②各保护在经校验,整定值符合要求;

③操作及联动试验过程中保护装置应动作正常;

(29)变压器油:①符合“规范”中绝缘油试验标准;

②变压器在升压及起动运行24h后各进行一次变压器身内绝缘油中溶解气体的色谱分析,两次测得氢乙炔及总烃含量应无显著差别;

(30)变压器与电缆或母线的连接应符合“规范”要求;

(31)各连接部位牢固可靠并按规定涂漆,接地引下线及下线与主地网的连接应满足设计要求;

(32)整体密封检查用油压(气压)0.03Mpa,36h无渗漏;

(33)检验:

①绕组(连同套管)直流电阻相间<2%(三相平均值)无中性点引出时线间<1%(三相平均值)

②额定分接头变压比运行偏差为±0.5%,其它分接头变压比与铭牌数据无显著差别,且符合变压比规律;

③接线组别:应与变压器铭牌及顶盖符合相符;

④绕组(连同套管)绝缘电阻值应大于出厂试验值的70%吸收比≥1.3;

⑤绕组(连同套管)介损正切直tgδ小于出厂数据的130%;

⑥记录绕组(连同套管)直流泄漏电流,其值不作规定;

⑦与铁芯绝缘的各紧固体及铁芯引出套管与外壳的绝缘电阻测量,2500V兆欧表,1min应无闪络;

⑧6KV线圈连同套管一起的交流耐压试验;

(34)额定电压下的冲击分闸试验,5次无异常;

(35)相位检查,必须与电网一致。

7.3.2变频器及高、低压柜的安装

7.3.2.1 安装前的准备工作:

(1)基础型钢复核;

(2)熟悉设计图纸,明确每块盘的安装地点及安装高程;

(3)准备好安装工器具及材料;

(4)根据进度,开箱检查设备,检查以下内容;并填好“开箱记录”

①规格,型号是否符合设计要求;

②配电盘(柜)上零件、备品、出厂图纸、技术文件及合格证是否齐全;

③外观及屏内器具有无损坏或受潮;

电力工程施工方案(完整版)

编制依据: (1)《招标文件》 (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范要求。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (4)深圳供电规划设计院有限公司设计的本工程图纸。 (5)本公司的质量环保职业健康安全管理体系文件和根据施工现场勘查情况。

一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: ?本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯 ?另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工程。 ?工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

(完整版)工程电力工程专项施工方案

重庆众泰生态停车场工程 电力工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 重庆市爆破建筑工程有限责任公司 重庆众泰生态停车场工程工程项目经理部2015年11月

目录 1、编制说明 (3) 1.1 编制依据 (3) 1.2 编制原则 (3) 2、概述 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 地质、水文情况 (4) 3、施工进度计划及资源配置 (6) 3.1 施工进度计划 (6) 3.2 资源配置 (6) 4、施工工艺 (7) 4.1 施工工艺流程 (7) 4.2 施工准备 (7) 4.3 测量放线 (8) 4.4 沟槽开挖 (8) 4.5 基础施工 (8) 4.6 墙体砌筑 (8) 4.7 盖板预制及安装 (10) 4.8 回填 (10) 4.9 施工质量控制标准 (11) 4.10 质量控制措施 (11) 5、工程质量管理 (11)

5.1 质量目标 (11) 5.2 质量保证体系 (12) 5.3 质量保证措施 (12) 5.4 工程质量的具体要求..................... 错误!未定义书签。 6、工程安全管理 (16) 6.1 安全目标 (16) 6.2 安全保证体系 (16) 6.3 安全管理制度 (17) 6.4 安全管理措施 (20) 1、编制说明 1.1 编制依据 (1)国家现行相关法律、标准规范。 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《市政道路工程质量检验评定标准》 CJJ-1-2008 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《电缆用玻璃钢保护套管》 JC/T988-2006 国标图集《35KV及以下电缆敷设》 94D101-5 国标图集《电力电缆井设计及安装》 07SD101-8 (2)重庆众泰生态停车场工程正式施工图 (3)《重庆众泰生态停车场工程正式施工图》招标文件。 (4)施工合同、现场踏勘、调查获得的资料。 (5)公司类似工程施工经验。 1.2 编制原则 (1)充分遵循招标文件条款的原则。 (2)在施工组织设计编制中,确保工程质量。 (3)坚持实事求是的原则,根据我公司的施工能力和管理水平,坚持科学组

电力工程施工方案1doc资料

目录 一;工程概况 二;工期及人员、机械设备安排 三;施工流向顺序及施工方法 四;安全生产、文明施工、环保保障措施

一、工程概况 衡阳市蒸水北堤风光带工程位于衡阳市石鼓区,东起青草桥,西至西外环以西约1000余米。起讫桩号:K1+350-K4+260.全长4260米。电力电信管道是其中的重点之一,其中电力电缆护管DN219/9.5PVC-C高压电力护管有30480米,电力电缆护管D209/4.5涂塑钢管有5382米,电力电缆井2.0X2.0和1.5X1.5的砖砌预留井有33和51个。电信电缆护管D110/5.088座,HDPE平臂管31874米,电信电缆护管D107/3.5涂塑钢管6192米,电信电缆井1.0X1.0砖砌检查井88座。本工程按城市次干道一级设计,电力电信设施施工的好坏,直接影响整个线路的美观。 二、工期及人员、机械设备安排 1、人员组织 施工负责人:莫毅 质检负责人:杨世懂 试验负责人:章思阳 2、机械设备:砼运输车、挖机等。 3、工期安排:自2013年5月1日至2014年1月1日,共计185天。 三、施工流向顺序及施工方法 1.3×1.5m电缆沟位于K1+350~K4+260北侧的人行道,布置八根DN216/9.5PVC-C埋地式高压电力电缆护套管,穿越车行道部分采用DN209/4.5涂塑钢管直埋,管道铺设时按2米间距及管道

接口处用管枕固定。沿电力电缆线路纵向隔50米左右设置电缆检查井,每隔200米左右及在电缆分支、转换、交接处设置电缆预留井。 1.3×0.9m电缆沟位于K0+350~K4+260南侧的人行道、以及绿化下面。布置八根DN110/5.0HDPE电信电缆护管,穿越车行道部分采用DN107/305涂塑钢管直埋。管道敷设时按2米间距及管道接口处用管枕固定。且线路纵向每隔80米左右设置电缆检查井。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工南侧的电缆沟,同时对电力过路管进行相应的施工。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电力电缆沟,第二部分是过路管。 施工中采用以下流程:测量定位→挖基槽→浇筑电力电信管道基础→管道安装→管道回填→自检→抽检→竣工验收 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电力电缆沟的内侧宽度为1.30m和0.90m,确保足够施工位置,每10m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用石灰粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖:

电力施工安全专项方案

电力施工安全专项方案 一、编制依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《铁路安全管理条例》 2、原铁道部《电力安全工作规程》 3、工程设计文件,施工图纸。 4、上级有关文件 二、电缆沟开挖 1、风险因素分析: (1)设备监护人员未到场、对地下设施情况不了解,影响设备安全 (2)路基地段未回填夯实,影响路基稳定 (3)工具材料放置位置侵限,影响行车 (4)电缆沟开挖人员在轨道上坐卧、行走、打闹、钻车、扒车,存在人身安全隐患 (5)现场作业人员使用超长导电物体在接触网下方上下晃动,易造成触电事故,影响行车 2、安全措施和盯控要点 (1)严格按照路局批复的施工计划进行施工,设置驻站员和防护员,保持通讯畅通 (2)设备监护人员到场后方可进行施工,开挖前采用人工开挖探沟和电缆探测仪探测相结合,明确地下管线情况后方可施工(3)路基地段开挖的电缆沟在回填时必须夯实

(4)工具材料统一放置在既有线限界以外,并安排人员看守,防止侵限 (5)现场设统一指挥,禁止作业人员在轨道上坐卧、打闹、钻车、扒车代步,防护员提示避车时,必须及时下道,工具、料具放在安全限界以外 (6)现场作业人员禁止使用超长导电物体上下晃动 三、电缆敷设 1、风险因素分析: (1)电缆盘未支稳,无制动措施,易造成电缆损坏和人身伤害(2)车辆行人密集处无人看守指挥,易造成电缆损坏 (3)电缆布放时,无人指挥,存在电缆损坏、影响车辆行人密集地区的交通的隐患 2、安全措施和盯控要点: (1)在电缆布放前,确保电缆盘支稳后,有制动措施的情况下方可进行电缆布放 (2)在车辆行人密集处布放电缆时,安排人员指挥过往车辆和行人,确保电缆安全 (3)电缆布放时,抬运电缆过路、过桥必须设置统一指挥 四、基坑开挖 1、风险因素分析: (1)在土质松软的地带挖坑时,坑壁没有做出适当的坡度或安

电力工程施工方案(1)

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (1) 三、施工准备与施工工序 (2) 四、施工工艺和技术方法 (4) 五、管理架构和劳动力组织 (6) 六、施工机具计划 (8) 七、施工质量管理 (8) 八、施工安全注意事项 (9)

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,

电力工程施工方案设计

万安路 电力工程施工方案

一、工程概况: 1、工程性质、地点、规模及工程量: 工程性质:新建工程。 工程地点:本项目位于位于梓州大道东侧。分别为万安南1路、万安南5路、万安东12路、万安南33路。 2、本工程规模及工程量:万安南1路红线宽度16m,电力通道沿距道路中线 南侧7.3m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南5路红线宽度9m~12m,K0+000-K0+278.841段电力通道沿距道路中线西侧8.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+278.841-K0+553.574段电力通道沿距道路中线西侧6.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+553.574-K0+650.613段电力通道沿距道路中线西侧5.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管。万安南12路红线宽度20m,电力通道沿距道路中线南侧9m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南33路市政配套工程--电力通道工程,设计里程万安南33路WA33 K0+000~WA33 K1+216.203。 3、地形及周边环境:拟建道路工程位于市麓山大道二段与成自高速西北 侧,场地地形稍有起伏,钻孔孔口标高为477.77-488.29m,高差为10.52m。 拟建场地地貌单元属于浅丘地貌。 二、作业流程、施工方法、进度计划: 1、作业流程: 施工图纸交底(局与公司)、公司与施工队交底、施工队复测、政策协调、基础开挖、电杆组立、铁塔组立、横担安装、老杆拨除、导线更换及三级验收、消缺、送电。 2、施工方法: 杆洞开挖:采用人工开挖的方法。 电杆组立及拨除:采用扒杆。 1)立、撤杆应设专人同一指挥,开工前,要交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。 2)立、撤杆塔要使用合格的起重设备,严禁过载使用。 3)立、撤杆过程中基坑严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。 4)立杆及修整杆坑时,应有防止杆身倾斜、滚动的措施,如采用拉绳和叉杆控制等。

电力工程施工方案2

电力工程 施工的主要内容包括:配电室修建、高压线路的架设、低压线路的埋设和变压器等 的安装。 a)配电室修建 1)砌体工程 砖砌体要严格按图纸及施工规范进行施工。砌体所用砖品种标号、规格必须符合要求,并且试验合格后方可使用。砖墙砌体前应先在防潮层或其他基层上根据弹好的位置线进行排砖。外山墙第一层排丁砖,前后纵墙排顺砖。 2)钢筋工程 钢筋进场必须有出厂合格证,资料员应及时对各种型号的钢筋取样送县质检站复试,合格后方可使用。钢筋需要焊接的先进行试焊,焊接试件送县质检站试验合格后才能进行施工焊接。焊工要持证上岗。钢筋采用搭接绑扎时,必须符合规范规定。钢筋绑扎完毕后均应进行检查其规格、数量、位置及搭接长度是否符合设计要求及规范规定。 3)砼工程 柱子、圈梁、单梁浇筑时均应搭设浇筑平台。砼用龙门架运到浇筑位置,以便更好的浇筑,柱子过高时,要采用分段浇筑法或采用串桶进行浇筑。当预制构件与现浇构件相碰时,预制改为现浇。 4)楼板安装工程 楼板进场后,必须先进行结构性能试验,试验后方可吊装使用。吊装楼板后,要确保板缝宽度不小于4cm。 5)室内外抹灰工程 抹灰采用的砂浆品种必须符合设计要求。其配合比例稠度应检查合格后,方可采用。

水泥砂浆应在初凝前用完。抹灰前基层表面的灰尘、污垢、油渍等要清除干净,并撒水湿润。抹灰层凝结前,应防止快干、水冲,撞击和振动。凝结后,应防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层,应在湿润的条件下养护。 b)高压线路的架设 1)基础施工 ①线路测量定位和分坑 施工测量的重点是定位,定位以后,才可进行分坑、挖坑及电杆的运输等一系列施工。定位工作对工程质量有很大关系,须认真谨慎,不应出现差错。杆塔定位通常根据设计部门提供的线路平、断面图和杆塔明细表,核对现场导线桩,从始端桩位开始安置经纬仪,向前方逐级定位。 ②挖坑 挖坑工作是劳动强度较大的体力劳动。使用的工具是锹、镐、长勺等,用人工挖坑取土。 ③吊装与找正底盘和拉线盘 2)电杆组装 架空线路的杆塔具有高、大、重的特点,起立杆塔基本上有整体起立和分解起立两种方式,整体起立杆塔的优点是,绝大部分组装工作可在地面上进行,高空作业量少,施工比较安全方便。架空配电线路均应尽可能采用整体起立的方法。这就必须在起立之前对杆塔进行组装。所谓组装,就是根据图纸及杆型装置杆塔本体、横担、金具、绝缘子等。 ①对电杆及各部件进行质量检查 在电杆组装之前,应依据图纸对电杆及各部件的规格和质量进行一次检查,避免把不符合要求的部件用到工程上去,影响整个线路系统的质量。包括钢筋混凝土

电力工程电缆施工方案

电缆敷设 1工作流程: 准备工作 --- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示牌 电缆头制作安装 --- 线路检查及绝缘摇测 2工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV以下电缆,采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端1米处贴上标签 3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤;

3.6机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中D为电缆外径。 3.10电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 3.11沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支架上,高低压电力电缆、强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置,一般情况宜由上而下配置。

电力、电信工程施工方案

电力、电信工程施工方案 5.6.1电力工程 1、电力电缆沟设置在道路右侧的人行道上,电缆沟中心距离道路中线19.0m,电缆沟规格为总宽1.68m,总高1.45m,净宽1.2m,净高1.2m。 2、电缆沟内电缆支架采用复合材料电缆支架,电力支架沿电缆沟两侧的沟壁每隔800mm交错布置,纵向共4层。 3、电缆沟沟壁采用砖砌结构,电缆沟线路每隔50m左右及过路口处设置一个电缆井,电缆沟底部每隔20m设集水坑一个,采用Φ150PVC管接至就近排水管道检查井,电缆井底部均设集水坑。 4、电缆沟设置两种盖板,一种为钢筋混凝土常闭型盖板,一种为特制的常开型盖板,在电缆井处使用常开型盖板。活动盖板标志接当地供电部门要求印制。电缆沟壁完工后,回填土前,应每隔4~5米先盖1~2块盖板,未加盖板应避免沟壁受积水及堆土侧压力。 5、电缆沟纵向经过路口处预埋过路管16根,采用4根×4排的方式敷设。所有过路管管材采用Φ150碳素纤维管,过路管穿过机动车道时均采用C25钢筋混凝土包封保护,过路管包封前管底素土夯实,密实度≥95%,管顶埋深≥0.6m。道路横过预埋管施工时至人行道外侧边线0.5米处,电缆横过路管终端设置十字形人孔,便于以后接线。 5.6.2电信工程 5.6.2.1电信管道 1、使用管材:管道排管管材采用Φ114 PVC-U管。 2、铺设方式:排管预埋采用4根×3排的方式敷设,排管敷设由6×Φ114PVC-U管+6×Φ114 PVC-U管5孔梅花管组成管群排列。 3、基槽开挖:根据设计图纸放出基槽开挖边线,挖机进场就位开挖,每开挖10m测量技术人员复测基底开挖标高,严格控制开挖深度,不超挖。 4、基坑垫层:对不均匀基槽要适当处理后再铺砂、整平,振动均匀。 5、管道铺设:基底铺砂整平及经过监理工程师验收合格后,下道工序铺管。管道排管排列采用塑料排架管枕固定,间隙净距3cm,排架间距约3.0m,排管间隙细砂填充后再覆土。管道排管敷设纵向坡度不小于%,覆土厚度≥0.7m。 6、回填土:为了保证不破坏管群表面填砂,人工在管群表面铺填10cm 干松土,然后再用挖机挖土回填,整平表面。 5.6.2.2人孔井

电力施工方案

五、施工部署 1、施工组织机构设置 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 2、工程阶段划分: 根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时

间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。 3、工进度安排: 自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。 六、施工准备 1、设备安装前:设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ①. 生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ②. 生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。 3、施工用图纸、技术资料应齐全。 七、施工方案与技术措施

电力工程电缆施工方案

电力工程及电缆、电线敷设 施工组织方案 编制:河南X X X科技有限公司

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 施工依据:设计图纸19302-3020A-21;90732-3200A-212;907830-3058-222-10;94030-308-22-123X3;90430-308-422-3X3、国家施工规范、国家验收规范GB5030;GB50254;GB50168-92;GB50169 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸,领会设计意图,严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验,合格后方可施工; 2·3针对工程情况,对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段,并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人,特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。

4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、 尼龙绳、钢丝绳; 4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织,按不同施工部位来划分作业班组,提高操作的熟练程度和劳动生关率,以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点,相应调配劳动力,实行动态管理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育,经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。 5·4每日上班前,班组负责人必须集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动交底,提出具体注意事项并跟踪落实,做好活动记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电力施工方案

第一章编制依据 1.1编制原则 1.1.1施工部署,施工进度计划、可行、高效保证工程总工期的要求。 1.1.2采用科学的管理办法和先进的机械设备,确保工程质量和安全生产。 1.1.3在施工的全过程中,采用周密的环境保护措施和文明施工措施。 1.2编制依据 1.2.1 开发区市政工程(三期)1#标段泰河三街(博兴八路-博兴路)工程施工 招、投标文件。 1.2.2亦庄卫星城南部电力管线(泰河三街)施工图。 1.2.3各种施工技术规范 《工程测量规范条文说明》(GB50026—93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92) 《市政工程质量检验与评定标准汇编》(DBJ01—11—95) 《工程测量规范》(GB50062—93) 《北京市市政施工安全操作规程》(DBJ01—56—2001) 《混凝土质量控制标准》(GB50164—92) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.2.4引用有关图集 1.2.5市政工程施工技术规程—管道规程。 1.2.6工程建设标准强制性条文 1.2.7北京市文明施工管理规定

第二章工程概论 2.1工程路径 本工程设计起点为博兴八路东侧现况电力埋管井,向东延伸,途径博兴七路、博兴六路,设计终点与博兴路规划电力沟相接。电力管线全线位于泰河三街永中南侧14m处。 2.2工程概况 本工程电力井采用现场浇筑。电力埋管敷设8φ150+2φ100CPVC管及8φ150+2φ100玻璃钢管,过街支线采用4φ150+2φ100玻璃钢管。 2.3主要工程量 L1线工作量: 敷设8φ150+2φ100CPVC管长度880.5m; 敷设8φ150+2φ100玻璃钢管长度119m; 敷设4φ150+2φ100玻璃钢管长度169m。 2.4材料 现浇混凝土强度等级为C30; 埋管垫层混凝土强度为C15; φ150、φ100CPVC管; φ150、φ100玻璃钢管; 钢材-构造筋为HPB235、受力筋为HRB335。 第三章施工部署及计划安排 3.1部署原则

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

电力专项施工方案(模板)

检修(施工)方案 作业风险等级评估结果:级风险配网电网风险等级评估结果:级风险 编制: 审核: 批准: 日期:

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目: 项目编号: 施工单位: 设计单位: 建设单位: 运行维护单位: 监理单位: 2.作业(施工)范围及主要工程量 2.1作业(施工)范围: 2.2工作内容: 3.作业(施工)期限 计划开工日期: 年 月 日 时 分 计划竣工日期: 年 月 日 时 分 4.编制依据及施工执行标准 5.主要风险概述 二、风险评估及控制 1.现场作业风险评估与控制 1.1作业风险评估结果 配网现场作业风险 值自动计算表.xlsm 作业风险值计算软 件使用说明.docx 作业风险值计算表 格.xls 1.2各级人员的到位要求 根据作业风险评估结果,本次作业风险为 级风险。根据《佛山供电局配网现场作业风险管控工作指引(2015版)》的要求,各级人员的到位要求如下表: 单位、部门和岗位 级 风险 到位人员 施工单 位 项目管理人员 监督 方式 XXX 项目责任人 单位主管领导

1.3主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 2.配网电网风险评估与控制2.1配网电网风险评估结果 配网电网风险值计 算公式范例.xls 2.2主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 3.环境与职业健康风险评估与控制 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 三、组织措施 1.施工现场组织机构 1.1供电所总协调员: 1.2施工单位现场架构: 明确施工现场组织机构及各级负责人员的姓名。项目经理:电话 工作负责人:电话 技术负责人:电话 安全负责人:电话 质量负责人:电话 第一小组负责人:电话 第二小组负责人:电话 第三小组负责人:电话

电力工程各种施工方案

电力工程施工各种方案 概述 1.1 工程范围 本项目变配电工程范围:中国节能******园(一期)两个配电房设备安装、调试及进线电缆管道及安装工程的全部工作。 本分部工程承担下列各项工程项目的基础件和构件制作、混凝土内各种埋管及埋件的埋设、全部设备的到货验收、卸车、现场二次运输、保管、安装、调试、清场、试运行、消缺处理直至移交给发包人的全部工作。还包括其它所有必需的安装材料(如螺母、螺栓、接头、过缝处理、电缆终端等)的采购和安装等工作。 1.2 分项工程 分项工程包括: (1)电缆井; (2)电缆沟; (3)电缆保护管; (4)电力电缆; (5)控制电缆; (6)高压成套配电柜; (7)低压开关柜; (8)变压器; (9)负荷开关; (10)通风机; (11)发电机组; (12)控制屏; (13)铜母线; (14)低压插接母线槽; (15)配套设备; (16)接地装置; 1.4 主要适用标准和规程规范

(1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-1990 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-1990 (3)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990 (4)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 (5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 (6)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-1992 (7)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-1992 (8)《建筑电气工程施工质量验收规程》GB50303-2002 (9)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 (10)《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996 (11)《1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-1996 (12)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-1996 (13)《高压输电设备的绝缘配合和高电压试验技术》GB311-1993 (14)《高压/低压预装式变电站》GB/T17467-1998 (15)《交流高压断路器》GB1984-1989 (16)《电压互感器》GB1207 -1997 (17)《电流互感器》GB1208-1997 (18)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 (19)《电力工程电缆设计规程》GB50217-1994 (20)《水利水电工程设计防火规范》SDJ278-1990 (21)《交流电气装置的接地》DL/T621-1997 (22)《接地装置特性参数测量导则》DL/T475-2006 (23)《现场绝缘试验实施导则》DL/T747.1~5-2006 (24)《建筑电气安装工程图集(设计施工材料)》水利电力出版社 (25)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161-2002 若有新版标准或规范则采用相应的新规范。 第二章现场施工组织管理机构 一、项目管理 自公司成立以来已先后承担了一大批电力建设及城网、农网新建及改造项目,这些项目经建设单位及电力部门的检查都能满足承包合同的要求。这主要得益于有效的项目管理和严格的安全管理。 该工程如果由本公司中标,我们一方面将继续发扬在承包管理中已取得的经验,另一方面将严格执行该工程施工合同,对照合同规定的内容,派出精干优秀班子实施管理、组织施工,确保安全、质量,满足业主进度要求。 我们的目标是在满足合同的前提下,在工程质量的主要部位上、承包管理的主要环节上、现场施工的文明程度上均达到业主要求目标。在建设项目实施阶段,采取各种有效措施,强化施工过程中的质量事前、事中、事后三阶段控制使工程施工满足设计要求,确保项目总目标的实现。

电力工程施工方案1

电力工程施工方案 一、主要工程数量: a、1.0×1.0m电缆沟:990m; b、1.4×1.4m电缆沟:920m; c、1×4Φ150玻纤电缆导管:461m; d、UPVCΦ150塑料管:486m; e、8Φ200+24Φ150管:45m; f、电缆沟接力井:8个; g、600×600矩形电杆座:179个; h、Φ9000电杆座:1个; i、Φ1420电杆座:1个。 二、计划工期: 从二00三年十二月十五日开始至二00四年三月三十一日止,为期1 05天。 三、施工流向顺序及施工方法: 1.4×1.4m电缆沟位于K0+000~K0+560左辅道的人行道、LSA匝道的人行道和绿色大道K0+160~K0+355左侧的人行道上。而1.0×1.0m 电缆沟位于K0+096~K1+460右辅道的人行道、LSC匝道的人行道和绿色大道K0+000~K0+160和~K0+355~K0+599左侧的人行道上。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工绿色大道上的电缆沟,同时对电

力过路管进行相应的施工,以利绿色大道两旁的高压线下地。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电缆沟,第二部分是过路管。 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电缆沟的内侧宽度为1.40m和1.00m,确保足够施工位置,每1 0m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用双飞粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖: a、按照放好的边线开挖,两侧土保持垂直,底层土保证不被扰动,开挖出来的土方堆放在旁边,与沟侧保持1m的距离。 b、做好排水措施,在原有雨水口处设沙井。 (3)人工挖除、整平: 机械开挖时,预留10cm左右的高长,再用人工开挖至设计沟底标高,并整平,铲掉表层松散土方,如有超挖用石砂垫层找平并夯实。(4)复测放线: 将沟底垫层边桩、中桩高程放出,通知监理工程师现场检查合格后,再进行下一道工序。

市政电力工程施工方案0001

5.8 电力管道工程 施工工艺:测量放线―沟槽开挖f二次放线测量f垫层施工 f管道安装f回填砂包管(管道包圭寸)f管顶铺砖f管顶回填 5.8.1 放样测量 为确保施工质量,施工前应再次复测道路设计中线、水准点,然后进行电力排管中线放样测量。 首先根据电力排管“直通井”位置坐标定点放线,然后再按不同深度定出其“管槽”边线,将各桩号边线点相连洒上石灰,放出管槽开挖线。 5.8.2 管槽开挖 沟槽土方开挖砼雨污水管线土方开挖。 5.8.3 砼垫层施工 管槽工序质量检测合格后,立模测量垫层顶面高程(H* 10cm),模板应支撑牢固顺直。砼垫层浇捣时, 采用平板振动器振捣, 混凝土应密实 , 表面平整无蜂窝麻面 , 做好砼浇捣记录并按规定取样做试块。 5.8.4 电力排管管材采用高强度、高韧度、耐高温、耐腐蚀、抗压抗冲 击性能好 的HBB电缆保护管,管的内壁和端口应光滑无毛刺。在车行道下,采用混凝土包圭管道,其他部位采用细沙回填灌圭,管顶铺红砖进行保护。 5.8.5 砖砌电缆井 585.1电缆井有直通型、四通型及中型手孔井,采用M10砂浆砌

筑,现浇钢筋砼盖板。 585.2 底板现浇20cm厚C30钢筋砼,在底板中(纵向)设50(深)X 50 x 50cm集水坑,集水坑内设直径150UPVC非水管接入雨水 井。 5.8.5.3 待底板砼达到一定强度时,即可弹墨线放样,采用 MU10 烧结砖 M7.5 水泥砂浆砌筑井室。 5.8.5.4 在井壁按设计图预埋预埋件、预留孔,内墙井壁并采用聚合物水泥砂浆防水层或防水砂浆防水层。 5.8.6 管槽回填砂 在电力排管铺设结束并检测合格后,应立即回填砂(过路管先进行砼包封),以保护电力管不受损坏,管顶铺烧结砖。 5.9 通讯工程 施工工艺:测量放线―沟槽开挖-二次测量放线-垫层施工 -管道安装―模板支设-砼浇筑-拆模养护一一沟槽回填 5.9.1 铺设塑料管的一般规定及要求 5.9.1.1 塑料管规格为? 110mm管孔排列平、齐,间隔均匀, 管间缝隙(指上、下,左、右之间)为 15mm底层塑料管下侧与混凝土基础之间的垫层厚度为 15mm它们的允许偏差要求不大于 15mm。 5.9.1.2 塑料管的接续部位接顺。塑料管每隔 1.5m,安装管枕 一组,取消骨架钢筋。 5.9.1.3 铺设塑料管的管底垫层砂浆标号,应符合设计要求,垫 层砂浆的饱满程度应不低于95%,两行管之间的坚缝应填充

电力工程常用表格

电力工程常用表格 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

表工程开工报审表 致项目监理机构 我方承担的工程,已完成了开工前的各项准备工作,特申请于年月日开工,请审查。 施工组织设计(项目管理实施规划)已审批; 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格; 施工图已会检; 质量验收及评定项目划分表已报审; 工程控制网测量/线中复测资料已审核; 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求; 特殊工种/特殊作业人员满足工程需要; 本工程的施工人力和机械已进场; 物资、材料准备能满足连续施工的需要; 计量器具、仪表经法定单位检验合格; 分包单位资格审查文件已报审; 试验(检测)单位资质审查文件已报审; 上道工序已完工并验收合格。 承包单位(章): 项目经理: 日期: 1.本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构各一份,承包单位份。 2.报审中的“□”作为附件附在报审表后,项目监理机构审查确认后在框内打“√”。

3.项目监理机构审查要点:工程各项开工准备是否充分;相关的报审是否已全部完成;是否具备开工条件。

表工程复工申请表 本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目单位、项目监理机构、承包单位各一份。

表施工组织设计报审表 ( 项目管理实施规划 ) 本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

表方案报审表 本表一式份,由承包单位填报,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。特殊施工技术方案由承包单位总工程师批准,并附验算结果。

电力工程改造施工方案

第一章、对采购人所需服务的理解和总体设计思路 1.1、对采购人所需服务的理解 一、工程名称:中山市公安局辑毒禁毒支队办公场所改造工程电力增容项目 二、建设单位:中山市公安局 三、工程内容:中山市公安局辑毒禁毒支队办公场所改造工程电力增容 四、施工质量及安全要求 1、工项目所用的材料质量须达到相关质量规范标准,使用前需先报送样板给采购人确定,否则不予验收。 2、施工单位应严格按照国家颁布的现行施工规范及安全操作规程施工,接受建设单位的监督和指导。 3、工程质量等级要求达到合格工程标准(包括资料整理)。 4、安全文明施工,接受采购人监督管理。 5、施工单位必须将工程相关资料整理完善后才可组织建设单位等相关部门进行综合验收。 6、中标单位负责施工人员的人身意外保险。 1.2、总体设计思路 一、施工准备工作 施工准备工作作为重要的前期工作。以合理、迅速目标,因此,我单位若有幸中标,将立即组织有关人员进入现场,展开准备工作,使各项工作顺利进行。 二、现场交接准备 组织项目管理人员进行现场踏勘,检查现场实际情况与图纸描述是否存在

差异,原有安排与现有安排的衔接工作。及时办妥进场施工的各项手续。与业主、总承包方就具体情况部署施工顺序、材料和建筑垃圾的运输方式等进行充分的协商、认真听取各方的意见,最大限度的保证施工顺利进行。 三、技术准备 目前图纸已达到施工图纸要求,但作为施工单位,要达到既保证工期又保证质量之要求,务必对技术准备予以充分重视。 技术准备工作在进场之日立即着手,其重点一方面是使有关人员仔细阅读施工图纸,了解设计意图及相关细节,开展图纸会审、图纸深化、技术交底等技术准备工作。另一方面是分析工程中所采用的新技术、新材料并搜集相应的新技术,新材料的运用、操作规范及要求,同时根据施工需要编制更为详细的施工作业指导,以便从施工开始就受控于技术管理,从而确保工程质量。四、材料准备工作 根据施工图纸尺寸和现场尺寸相比较,所计算出各材料的数量,准备所需的各种材料,在不影响施工用料的原则下,尽量少占施工场地,按照计算出的材料计划分期、分批组织进场,并作好材料的样板挑选、审批及其材料保管工作,确保材料符合按要求的质量,最后保证了工程质量。 五、机具准备工作 根据施工图纸制定详细机具计划,使其按计划进场,以使所有进场设备处于最佳运转状态。 六、人员准备工作 公司劳务部门负责对项目班子人员进行就绪准备,作好开工前有关人员的调动、调整工作,所施工的管理人员将全部就位进行各方面工作的准备;劳务层将根据现场需要或施工顺序的要求进场,并在公司内部备足各类专业的施工

相关文档