RSLinx Classic软件通讯配置教程

现在教大家配置AB的Loigx系列PLC的通讯,包括串口RS232、以太网和OPC通讯。

准备工作:
1、安装RSLinx Classic软件;
2、用串口电缆连接好PLC,电缆型号1756-CP3;
3、用以太网电缆连接好PLC。以太网电缆可以通过交换机连接,如果没有交换机,可以用交叉线。现在很多笔记本电脑的网卡都有自动翻转功能了。

以上工作都做好以后,就可以进行与PLC通讯配置了,着重看我操作:

1、串口RS232通讯

首先打开RSLINX CLASSIC软件,打开以后选择Configure Drivers,在这里只需要选择COM口号,其他的不用选。点击Auto Configruration按钮,可以看到会自动匹配串口参数。出先AUTO CONFIGURATION SUCCESSFULL!以后表示串口通讯成功。打开RSWHO,就可以看到PLC上所有的模块。
到这里,串口通讯建立成功。怎么样,很简单吧!!!

2、建立以太网通讯

首先,要设置计算机的IP地址和PLC的IP地址,现在分别操作。看操作。。。
我把计算机的IP地址设置为192.168.0.1,然后使用刚才建立好的串口通讯,来设置PLC的以太网IP地址。。。。这样就设置好了PLC的IP地址为192.168.0.2。。。。我们来PING一下。。。可以看到以太网是OK的,可以PING通表示物理连接已经建立。。。。。
接下来 我们在RSLINX CLASSIC软件里添加一个以太网驱动。。。展开后同样可以看到PLC上面所有的模块。。。到此,以太网连接已经建立。。。

3、建立OPC通讯

首先我们给PLC下载一个程序,建立几个标签TAG用作测试。
打开RSLogix5000软件,我们作一个简单的定时器程序。。。。好了,我们把程序下载到PLC里。。。提示PLC的FIRMWARE与软件不匹配。。。我们先把PLC的固件刷新到V17。。。。我现在手头没有1769-L35E的V17的固件包。:(~~
碰到这种情况怎么办???我的计算机目前只安装了V17版本的RSLOGIX5000软件。。。而PLC的CPU模块的固件版本是V16。。。我们有两种办法处理:
1、将硬件的FIRMWARE版本升级到软件统一版本。。。使用V17。。。
2、安装V16版本的RSLogix5000软件。。。我们现在采用这种办法。。。。。

软件已经安装好。。。这里选择16版本。。。新建。。。编译。。。保存。。。下载。。。。把CPU工作模式切换到RUN。。。

然后,我们来设置OPC。。。。
AB的OPC SERVER就是我们现在使用RSLINX CLASSIC软件,授权必须是GATEWAY版本或者OEM版本。。。。
首先用鼠标找到CPU模块,右键。。。。
我们先把多余的TOPIC全部删掉,重来一遍。。。。完成了!!!简单吧。。。。我们再来检查一下。。。没有问题,在这里TOPIC的OPC指向CPU模块。。。。再看一下。。。。
我们来测试一下OPC。。。打开RSLINX软件自带的OPC TEST CLIENT

工具。。。。我们把刚才的定时器Timer_1的预设值、累加值,完成位添加进来。。。可以看到OPC运行正常。。。我们来看一下刚才建立的TOPIC的状态。。。。加了一个小锁。。。表示正在工作的TOPIC。。。
现在我们来写一个值到TIMER—1的预设值。。。。我们到程序里看一下是否已经变化。。。

OK。。。。。今天的教程到此结束,如果有其他问题,欢迎访问我们公司的网站,资料下载和技术论坛都比较有用。。。再见!!