文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2电气接地装置隐蔽验收记录

2电气接地装置隐蔽验收记录

2电气接地装置隐蔽验收记录
2电气接地装置隐蔽验收记录

电气接地装置隐蔽验收记录

接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(

mn )]

10-14轴/E-L 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均 用? 12热镀

锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。

.Z

监理(建设)单位

工程名称 苍山县教育科研中心

施工单位 分项工程名称 接地装置安装

天气情况 监理(建设)

单位 验收日期

鲁 DQ-012-001

大兀建设集团有限公司~ 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司

2013年04月25日

接地类别

组数

设计要求

沟槽尺寸 随土建基础开挖

土质情况 筏板混凝土

接地极规格(mr )i

打进深度

(mn )

接地母线规格 ? 16、? 25 螺纹钢筋

焊接情况 焊接长度大于15cm 焊缝饱满,

无夹渣

防腐处理

接地电阻 (取最大值)

施工单位

接地母线规格 焊接情况 接地电阻 (取最大值)

防腐处理 检验结论

沟槽尺寸 随土建基础开挖

接地极规格(mr )i

/

? 16、? 25 螺纹钢筋

/

土质情况 打进深度 (mm

筏板混凝土

/

焊接长度大于15cm 焊缝饱满, 无夹渣

(公章) (公章)

电气接地装置隐蔽验收记录

鲁 DQ-012-002

接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mm ]

10-14轴/A-E 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均

用? 12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于

15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋

(引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向 见附图。

制君树和.

工程名称 分项工程名称 天气情况

接地类别

苍山县教育科研中心

接地装置安装

防雷接地~

组数

施工单位 监理(建设)

单位 验收日期

大兀建设集团有限公司 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司

2013年04月28日

设计要求

< 1 Q

接地电阻 (取最大值)

检验结论

打进深度

(公章) (公章)

电气接地装置隐蔽验收记录

鲁 工程名称 苍山县教育科研中心

施工单位 大兀建设集团有限公司 第九建筑工程

公司 分项工程名称 接地装置安装

监理(建设) 单

位 临沂市建设工程监理公司

天气情况 晴

验收日期

2013年05月01日

接地类别

防雷接地

组数

1

设计要求

< 1 Q

接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mn )]

轴轴:利用基础梁内根? 主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均

用? 12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施 焊,焊接长度大于

15cm 焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接 贯通,与结构柱内2根? 25的主筋

(引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯 型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结 (MEB 箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采 用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向

见附图。

沟槽尺寸 基础开挖

接地极规格(mr )i /

接地母线规格 *况.収 /

防腐处理

/

鲁 DQ-012-004

接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mm ]

2-6轴/A-E 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均用

? 12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施焊, 焊接长度大于

15cm ,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接贯通, 与结构柱内2根? 25的主

筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根? 25的主筋采用等差弯型钢筋 连接、贯通且已标识。总等电位联结

(MEB )箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采用

40*4

热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向见附图。

鲁 DQ-012-005

接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸( mm ]

2-9轴/E-K 轴:利用基础梁内4根? 16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均用

