在电力企业安全生产工作中,保证职工人身安全始终是重中之重,它既是安全生产的基础,也体现了“关爱生命,以人为本”的精神。在设备停电检修工作中,一套合理完备的安全措施对于确保人身安全具有十分重要的作用。近年来,石家庄电业局在现场安全措施标准化方面进行了大胆的探索和实践,积累了一定经验,收到了良好效果,主要思路及做法如下。

1 现场安全措施标准化思想的提出

以往现场安全措施设置存在的不足,主要表现在以下几方面:

(1) 安排设备停电随意性大。经常会出现分2个分路进行年检,一个在设备区的东头,一个在设备区的西头。运行人员做临时围栏的工作量大,检修人员进行检修时,人员分散,设备分散,不利于管理和监护。

(2) 年检工作与消缺工作脱节。对于一些不影响设备继续运行的缺陷,大多合并到年检时消缺。但年检时又常常想不起来这些缺陷,年检工作结束后,才发现还有缺陷没有消除,再停电也不可能,设备只好继续带病运行。

(3) 临时围栏效果不理想。用围栏围出醒目的检修范围对于防止检修人员走错间隔,提醒工作人员在施工中保持安全距离具有十分重要的作用。在实际工作中,我们先后使用过两种围栏,一种是白布带上穿红色三角旗,另一种是围栏网。前者虽然轻便,但布

带不结实,很容易断;红色三角旗容易褪色,经风吹雨打后破损变色,不清晰,而且不美观。而围栏网相对较重,需要牢固的支撑杆,设置工作量比较大。围栏网还容易缠绕,也经常断股,做出来的围栏既不整齐,也不醒目。所以,这种围栏在实际使用中效果均不理想。

这些问题对检修现场的安全存在着不同程度的影响,为此,石家庄电业局提出了安全措施标准化的思路,即:本着科学、严谨、规范的原则,全面考虑影响现场安全的各种因素,有针对性地制定现场安全措施,并提出每一项措施的可操作标准,以此来保证现场的安全。

2 现场安全措施标准化工作的主要内容

(1) 合理组合停电设备。即根据现场实际,本着“就近、集中”的原则统筹安排停电设备。

(2) 对现场危险点进行预测、预控、预防,做到对危险点心中有数,防范措施到位,提高控制现场的能力和水平。

(3) 围栏设置标准化。在以往围栏的基础上,研究设计新型围栏,并对各种停电模式下围栏的使用制定出具体、可操作的规定,清晰明确地围出停电范围,确保现场人员安全。

(4) 标示牌使用标准化。在现有标示牌的基础上增加新的标示牌,并制定明确、具体的使用方法,进一步明确标示现场设备的状态。

3 实施现场安全措施标准化

现场安全措施标准化的实施分两步走,第1步制定各项标准,提出明确要求;第2步组织全员学习,推进实施。

3.1 现场安全措施标准及要求

3.1.1 优化设备停电组合

组织有关人员到各变电站进行实地考察,从现场设备实际出发,结合年检计划对停电设备进行组合,以2~3个相临间隔为1个单元,编印成册,并发到各有关单位。在年检过程中,检修人员按手册的规定提申请,运行部门审核,然后再向调度申请。由于手册明确了停电组合,检、运人员有了依据,避免了工作的随意性。

3.1.2 现场危险点的预测、预控、预防

在变电站现场设置图板,并放在醒目处,分别由运行人员和检修人员使用统一画笔绘图、填写。运行人员负责在开工前将设备停电检修一次接线示意图画出。以蓝色标出停电设备,红色标出带电设备,黑色标出接地线,之后在图板上填写停电检修设备需消除的各种缺陷,给检修人员以提示,并据此验收。

检修负责人负责填写作业现场危险点及防范措施明示板,将检修现场预测、预控、预防的危险点及相应的防范措施分一、二次系统填入图板,并与设备停电检修一次接线示意图并排放置,配合使用。

开工前,由检修负责人对照图板讲解停电范围、带电部位、危险点、安全措施和需放置危险点控制警示牌的部位、需消除的缺陷,并抽查提问工作成员,做到每个人都清楚明白。

3.1.3 设置临时围栏

(1) 对于现场的围栏设置,原则是:围大、围严、围好。

围大:从检修间隔向外围至变电站进入设备区的入口处,实施全封闭;围严:检修间隔与带电间隔及带电设备全部隔离;围好:围栏设置要横平竖直,不得在设备及架构上钩挂。软土使用铁叉,硬地使用铁

座。

(2) 检修通道要方便检修人员出入,方便需进入现场车辆的出入。主变回路年检,尽可能使110 kV 与220 kV设备区相通。

(3) 检修间隔内的带电部位,在设置围栏后,还应在该部位的架构立柱上围裹印有“禁止攀登,高压危险”警示语的红色措施布(对地高度约1.6 m)。

(4) 在检修间隔相邻的带电间隔第一个架构立柱上围裹印有“运行间隔,防止误入”警示语的黄色措施布(对地高度约1.6 m)。

(5) 在围栏进出口两侧并排摆放安全标语,进一步起到安全警示作用。

在实施现场安全措施标准化过程中,该局自行设计开发了组合式围栏(获国家实用新型专利),它主要由3部分组成。

①围栏带。分红、黄两色,一面印有“止步,高压危险”警示语,组装在类似皮尺的胶木盒内,使用方法也类似皮尺,抓住围栏带一端即可抽出,转动胶木盒中央的手柄即可收回,十分方便。围栏带按长度可分为5,30,50,100 m 4种规格;按“止步,高压危险”警示语的印刷方向又可分为“顺时针”、“逆时针”两大类,各站可根据围栏的长短和走向选择不同规格使用。

②胶木支撑杆。支撑杆上端有弹簧片,用来固定围栏带;下端有可收缩的三角支架用以支稳支撑杆。

③大小铁座、铁叉。铁座主要用于在水泥地面的开头及转角处支稳支撑杆。铁叉一端插入土中,另一端插入中空的支撑杆内,具有很强的稳定性。上述器材可装在专用小车内,方便搬运,减小了运行人员

的工作量和人力,也节省了时间。这种围栏,既醒目漂亮,又整齐标准,在天气不好时,为防止大风,也可以预先插好杆,暂时不挂围栏,待工作前再挂。

3.1.4 悬挂标示牌

该局设计推出了“检修刀闸”标示牌,与原有标示牌组合使用,并规定:①“禁止合闸,有人工作”标示牌,要求只在电源点开关、刀闸及调度下令需挂的刀闸把手上悬挂;②在需要检修的刀闸上,悬挂“检修刀闸”标示牌。改进后的标示牌使得工作票上填写的内容与现场实际统一起来,一方面指明了待检修刀闸的位置,另一方面指出只有该刀闸是检修人员在检修过程中可以拉合的刀闸,从而有效防止了检修人员在检修工作中的误操作。

3.2 组织培训,推进实施

为保证上述标准化措施得到切实落实和顺利实

施,对现场人员进行了全面系统的教育和培训。首先对各车间领导及安全员进行培训;其次由各车间组织进行车间级培训;然后由局安监科组织对有关人员进行抽查、调考,效果不理想的单位进行重点培训。在培训中,以人员的综合素质提高为重点,提高自保和互保的意识和能力;以确保人身安全为重点,要求运行人员做安全措施时树立一种检修人员随时随地都可能违章的意识,只要安全措施有漏洞,检修人员就有可能违章,以此来强迫自己把安全措施做严做密。在培训中还注意在深度上下功夫,使值班员不仅知道如何做措施,更要知道为什么这样做措施,在现场情况发生变化时能够举一反三,避免片面和僵化。并制定了相应的检查考核办法,以保证措施的顺利实施。

4 取得的实际效果

(1) 现场工作人员的安全意识得到进一步提高,

有效地规范了运行人员、检修人员的现场工作行为;

(2) 工作现场得以集中,便于工作准备和管理及安全监督控制;

(3) 新式组合围栏结实耐用、灵活方便,使现场安全措施清楚醒目,规范整齐,对人员安全起到强有力的保障作用;

(4) 危险点的预测、预控、预防措施,使现场人员对危险点心中有数,有效地保证了人身安全和设备安全,进一步提高了检修质量和效率;

(5) 减少了运行人员的工作量,减轻了劳动强度,保证运行人员有更多的精力用于安全操作。

这里写地址或者组织名称

Write Your Company Address Or Phone Number Here

变电站标准化管理条例

甘肃省电力公司变电站标准化管理条例 (试行) 甘肃省电力公司 目录

1总则 (3) 2运行班站的建设 (3) 3运行管理 (5) 4技术资料管理 (8) 5文明生产 (15) 6安全运行指标 (16) 7培训及评比验收 (17) 1总则

1.1变电站是电网的重要组成部分,为了适应现代化管理的要求,提高有人值班变电站的运行水平,使运行管理工作标准化,特制定本条例。 1.2供电局、电业(力)局根据本条例结合实际情况制定各局的“有人值班变电站标准化管理条例实施细则”。 1.3各供电局、电业(力)局生产技术部门的变电运行管理人员负责变电站标准化管理工作。 1.4各级有关领导和专职技术人员以及变电运行人员要熟悉本条例,并认真执行。 1.5本条例适用于本局范围内110kV及以上有人值班变电站的标准化管理。110kV以下有人值班变电站亦可参照本条例执行,无人值班变电站的管理按《甘肃省电力公司无人值班变电站管理规范》执行。解释权归甘肃省电力公司。 2运行班站的建设 2. 1 220kV及以上变电站一般实行四班三运转的值班方式,但连续值班时间一般不得超过12小时。配备站长1~2名;工程技术人员1~2名;每值3~6名。 2.2 110kV及以下的变电站,运行组织和值班方式由各供电局、电业(力)局自定,报省公司生产技术部备案。 2.3变电站站长必须由政治思想好、责任心强、熟悉变电运行业务、熟悉设备、有较丰富的运行经验、有较强组织领导能力的同志担任。2.4新建变电站,在变电站开工前配好站长,带电前一个月按规定

配齐运行人员,运行人员必须熟悉本变电站的设备、图纸和运行要求,做好变电站的各项生产准备工作。各类人员均应进行上岗前的培训;并经考核合格。 2.5变电站应根据实际可能,设立专职或兼职的五大员(安全消防员、政治宣传员、培训员、资料工具员、考勤员)。 2.6各供电局、电业(力)局应制定变电站现场值班制度以及各级人员的岗位责任制。 2.7全体运行人员必须认真学习党的方针政策,不断提高政治思想水平。自觉遵守国家法律和局纪、局规;服从领导,成为有理想、有道德、守纪律、有文化的建设社会主义四化的工作人员。 2.8站内应定期组织学习政治时事,定期召开民主生活会,开展批评与自我批评,搞好团结,把变电站建成团结、紧张、严肃、活泼的集体。 2.9经常开展敬岗爱业的教育活动,教育全站人员认识变电运行工作责任之重大,热爱本职工作。 2.10积极配合基建、检修人员搞好工作。给基建和检修人员提供生活上的便利。 2.11当班值班人员应穿戴统一的工作服、鞋、帽;衣着整齐,并佩戴值班标志。当值期间不得进行与值班无关的工作及活动。 3运行管理 3.1站长必须根据设备运行状态、全站人员情况与上级要求,编制年、月、周、日固定工作安排、编制年、季、月安全生产工作计划,

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目项目部 2018年6月5日 一、目的和范围:

目的 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 编制依据、引用标准 编制依据 同类型变电站施工组织设计有关部份。 同类型变电站施工经验总结。 施工现场实际调查。 、相应的有关行业规范标准要求。 引用标准 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MW光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强 管理,规范行为 根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部

组织顺利运行。 二、目标 1?总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2.总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 安全文明施工教育培训 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。 项目部安全文明施工检查应有明确的目的和要求,并制定安全文明施工检查表,检查中做好记录和整改工作。

安全标准化建设的内容

安全标准化建设的内容 (一)作业标准化 1、操作作业标准化 (1)是岗人员必须做到人员、岗位、上岗证三对口。 (2)认真进行巡回检查,做到定时、定点、定路线、定内容,挂检查标志牌。 (3)按工艺规程、安全技术规程、安全操作规程等精心操作,维护保养设备,不脱岗、不睡岗、不做与工作无关的事。 (4)按时记录,做到清晰、整洁、真实、无差错。 2、检修作业标准化 (1)必须实行安全检修标准化作业法,落实检修施工方案、检修安全施工措施、安全技术工艺等。 (2)电工、焊工等作业人员实行各自的安全作业标准。 (3)实行科学检修“三条线”(工具摆放一条线,配件摆放一条线、材料摆放一条线)和“三净”(停工场地干净、检修场地干净、开工场地干净)等标准。 (二)作业现场标准化 1、现场安全设施标准化 (1)生产使用的各种传动、转动设备的靠背轮、突出机体外的轴、皮带轮等都应分别装设牢固的安全罩、安全套、防护围栏。 (2)生产岗位设有存放各有种防毒面具的专柜和足够数量的消防器材。 (3)电气设备周围,按规定距离装设防护围梯栏和警告牌。 (4)各种吊装孔、走梯、平台等,都必须按规定装设栏杆,其高度不低于1.2m. 2、设备着色标准化 (1)各种设备、管道、阀门、仪表、电气设备等按有关标准实行统一着色。 (2)管道的物料切断阀前或明显处用统一规格的箭头标明物料的去向。 3、要害部位管理标准化 (1)对各种储有易燃气体、助燃气体、有毒有害的罐区进行标准化管理,设置警告牌,注明罐区名称、贮存物品类别、最大贮存量、安全须知等。 4、安全标志标准化 做到操作有指令、岗位有警句、重点阀门有挂牌、设备有名称、工艺管线有流向,各种安全标志符合国家标准,安全通道明显、畅通。 (三)安全管理标准化

变电站标准化管理制度

目 录 一、总则 二、管理标准 (一)安全管理 1、安全活动制度 2、防止误操作制度 3、防止小动物管理制度 4、消防安全制度 5、“两票”管理制度(二)运行管理 1、岗位责任制 2、交接班制度 3、巡视检查制度 4、运行分析制度 5、岗位培训制度 (三)、设备管理 1、设备缺陷管理制度

2、设备切换与维护制度 3、设备验收与投运制度 三、工作标准 (一)、安全工作标准

(二)、运行工作标准 1、值班工作标准 2、交接班工作标准 3、巡视检查工作标准 4、记录薄填写标准 5、岗位培训标准 6、文明生产标准 (三)、设备标准 1、设备管理标准 2、设备标志标准 3、设备定级标准 四、附录 1、变电站电气操作票和工作票制度 2、运行分析记录表 3、一般缺陷发现记录流程表

一、总则 1、变电站标准化管理是加强供电企业生产管理的基础工作之一。为了全面提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制订本条例。 2、本条例根据部、网局颁发的有关制度、规程(条例),结合巨石变电站实际情况,在广泛调查研究的基础上,经过反复酝酿,对年颁发的《变电站标准化管理》进行了修订,完善了各项运行工作的管理标准和工作标准。 3、本条例适用于巨石集团所属变电站(开闭所)。各单位有关生产领导、专业技术人员和变电运行人员应熟悉本条例并认真执行。 二、管理标准 (一)安全管理 一、安全活动制度 变电站运行人员应认真贯彻“安全第一、预防为主” 的方针,工作中严格遵守《电业安全工作规程》,积极开展反事故斗争,做好防范措施。为了强化安全工作和安全教育,变电站站长应每月主持召开一次安全日活动会(变电站每月工作会议)。 1、安全日活动内容: CD学习上级有关安全生产的方针、政策、文件、规定、事故通报、快报等。 ②学习各单位安全生产经验。 ③对人身、设备安全情况和本站或本班的安全工作进行总结分析,找出存在问题,提出下周(或今后)安全工作整改措施。 C4 检查落实安全整改措施。 C5 有针对性地进行反事故演习活动。 C6 每次安全日活动,参加人应亲自签名。学习内容,讨论情况和制定的措施等应简明扼要地记录。 二、防止电气误操作装置管理制度为做好防止电气误操作装置(以下简称“防误装置” )的运行、维护和检修管理工作,制定防误装置管理制度: 做好防误装置的日常运行、维护检修是保证变电站运行操作的保障,要求变电值班员遵守如下规定:

无人值班变电站标准化管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 无人值班变电站标准化管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2698-32 无人值班变电站标准化管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.指标管理 1.1不发生人身轻伤及一类以上障碍; 1.2控制二类障碍和人员违章行为; 1.3不发生火灾事故; 1.4两票合格率100%; 1.5设备五防闭锁装置投运率100%; 1.6设备完好率达到100%、设备一类占有率达到95%; 1.7断路器无油化率100%; 1.8严重、危急缺陷消除率100%; 1.9继电保护及自动装置投入率100%; 1.10继电保护装置正确动作率100%; 1.11 110kV或220kV母线电压合格率大于98%;

1.12母线月度电能不平衡率330、220kV不大于±1%,110kV及以下不大于±2%; 1.13无功装置、有载调压装置处于完善状态,可用率应为100%。 2、安全管理要求 2.1安全目标管理 2.1.1集控站(监控中心)每年应根据公司和工区安全管理目标,结合所辖各变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,有针对性地编制、上报本站的安全管理目标。 2.1.2安全管理目标应结合所辖各变电站的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 2.1.3按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 2.2安全活动管理 2.2.1集控站(监控中心)安全活动每月应组织全站人员至少进行1次;根据倒班方式,每周进行一

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

施工现场安全文明标志标准化管理.doc

施工现场安全文明标志标准化管理 编制目的: 为加强项目现场标准化管理,促进项目安全文明施工,根据国家相关标准规范,制定项目施工现场安全文明标志的制作、安装和设置标准。 A.1.2适用范围: 适用于房屋建设工程及附属设施等各项工程。 安全警示标志的含义与概念: 、安全警示标志包括:安全色和安全标志。 、安全色是指传递安全信息含义的颜色,包括红色、蓝色、黄色和绿色。 (1)红色:表示禁止、停止,危险等意思; (2)蓝色:表示指令,要求人们必须遵守的规定; (3)黄色:表示提醒人们的注意,凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以黄色表示; (4)绿色:表示给人们提供允许、安全的信息。 、对比色是使安全色更加醒目的反衬色,包括黑、白两种颜色。 、安全标志的分类:禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。 (1)禁止标志的基本型式是带斜杠的圆边框; (2)警告标志的基本型式是正三角形边框; (3)指令标志的基本型式是圆形边框; (4)提示标志的基本型式是正方形边框。 引用标准: 序号引用标准名称备注 1 GB/T15565 图形符号、术语 2 GB289 3 安全色 3 GB289 4 安全标志 4 GB/标志用公共信息图形符号 5 GB13495 消防安全标志 6 GB15630 消防安全标志设置要求 7 GBZ158 工业场所职业病危害警示标志 8 GB5768 道路交通标志和标线

类型: 序号类型名称备注1 禁止标志禁止人们不安全行为的图形标志 2 警告标志提醒人们对周围环境引起注意,以避免可能发生危险的图形标志 3 指令标志强制人们应做出某种动作或采用防范措施的图形标志 4 提示标志向人们提供某种信息(如标明安全设施或场所等)的图形标志 5 明示标志上述四种标志中不能包括但现场需明示相关信息的图形标志 设置场所 、线路施工时在土方开挖的洞口四周设置警戒线,设置警时标识牌,晚间挂警示灯,施工点在道路上时,应根据交通法规在距离施工点一定距离的地方设置警示标志或派人进行交通疏导。 、场地施工时在施工现场入口处、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、基坑边沿设置安全警示标志。 、在高压线路,高压电线杆,高压设备,雷击高危区,爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。 、其它设置安全标志的场所。 设置原则: 、现场人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间,必须相应地设置“安全通道”标志。在远离安全通道的地方,应将“安全通道”标志的指示箭头必须指向通往紧急出口的方向。 、在道路或其它非施工人员经常路过的地方施工时,应当依照相关交通法规设置恰当的安全警示标识。 建筑中的临边洞口等《高处作业安全技术规范》要求设置。 、临时用电的标准设置应符合用电有关规范的标准。 、所有机械的标志设置应符合有关专门机械的规定。 、其它有必要设置安全标志的地方。 设置要求

标准化变电站设备及安全标识设计规范

公共设备及安全标识 1 总体要求 1.1 公共设备及安全标识应清晰醒目、规范统一、安装可靠、便于维护,适应使用环境要求。 1.2 标志牌标高可视现场情况自行确定,但对于同一变电站/同类设备(设施)的标志牌标高应统一。 1.3 标志牌规格、尺寸、安装位置可视现场情况进行调整,但对于同一变电站、同类设备(设施)的标志牌规格、尺寸及安装位置应统一。 1.4 标志牌应采用坚固耐用的材料制作,并满足安全要求。对于照明条件差的场所,标志牌宜用荧光材料制作。 1.5 低压配电屏( 箱)、二次设备屏等有触电危险或易造成短路的作业场所悬挂的标志牌应使用绝缘材料制作。 1.6 除特殊要求外,安全标志牌、设备标志牌宜采用工业级反光材料制作。 1.7 涂刷类标志材料应选用耐用、不褪色的涂料或油漆。各类标线应采用道路线漆涂刷。 1.8 所有矩形标志牌应保证边缘光滑,无毛刺,无尖角。 1.9 标志牌应设在与安全有关场所的醒目位置,便于进入变电站的人们看到,并有足够的时间来注意它所表达的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处;局部环境信息应设在所涉及的相应危险地点或设备(部件)的醒目处。 1.10 标志牌不宜设在可移动的物体上,以免标志牌随母体物体相应移动,影响认读。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 1.11 标志牌的固定方式分附着式、悬挂式和柱式。附着式和悬挂式的固定应稳固不倾斜,柱式的标志牌和支架应联接牢固。临时标志牌应采取防止脱落、移位措施。 1.12 标志牌应定期检查,如发现破损、变形、褪色等不符合要求时,应及时修整或更换。修整或更换时,应有临时的标志替换,以避免发生意外伤害。 2 安全标识 2.1 一般规定 2.1.1 变电站设置的安全标志包括禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四种基本类型。 2.1.2 多个标志在一起设置时,应按照警告、禁止、指令、提示类型的顺序,先左后右、先上后下地排列,且应避免出现相互矛盾、重复的现象。也可以根据实际,使用多重标志。 2.1.3 各设备间入口、门上,应根据内部设备、电压等级等具体情况,在醒目位置按配置规范设置相应的安全标志牌,具体要求参照“附录”。 2.2 禁止标志及设置规范 2.2.1 禁止标志牌的基本型式是一长方形衬底牌,上方是禁止标志(带斜杠的圆边框),下方是文字辅助标志(矩形边框)。图形上、中、下间隙,左、右间隙相等。 2.2.2 禁止标志牌长方形衬底色为白色,带斜杠的圆边框为红色(M100,Y100),标志符号为黑色(K100),辅助标志为红底白字、黑体字,字号根据标志牌尺寸、字数调整。禁止标志牌的制图标准图2.1,参数如表2.1,可根据现场情况采用甲、乙、丙、丁或戊规格。 图 2.1 禁止标志牌的制图标准

地面变电站检修的施工安全技术措施示范文本

地面变电站检修的施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

地面变电站检修的施工安全技术措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、施工目的:对高低压开关设备进行全面检查,除 尘、保养。 二、施工时间:20xx年2月6日-2月7日 三、施工负责人:朱勤东 四、施工人员:陈学峰、陈帅、肖鹏、李仁恒 五、施工前的准备工作: 1、将施工所需工具、配件及材料准备齐全,提前运 至现场。 2、施工人员提前填写好所需工作票,高压供电线路 停送电需联系好所关联变电所。 3、参加施工人员必须头脑清楚,熟知设备性能原理

和操作顺序。 4、带电设备必须设置警戒标志牌、设置警戒绳。 六、施工步骤: 1、按工作需要,对所需停电部位进行停电、验电、放电、挂接地线,悬挂“有人工作,严禁合闸”标志牌,经施工负责人同意后开始检修。 2、严格按照《机电设备完好标准》检修。确保检修质量。 3、检修完毕,清点人员、工具、材料后,方可恢复设备正常运行,然后对现场进行清理。 4、其他未尽事宜严格执行《煤矿安全规程》和《煤矿安全技术操作规程》中的有关规定。 七、施工注意事项: 1、施工负责人是施工现场第一责任人,对施工安全负责。严禁违章指挥。

变电站施工安全、技术、组织措施

变电站施工安全、技术、组织措施 编制依据 国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔,220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为2007年7月12日 本工程拟订竣工时间为2007年8月30日

施工组织机构 项目经理:XXX 技术负责人:XXX 专职安全员:XXX 专职质检员:XXX 土建施工负责人:XXX 电气施工负责人:XXX 财务主管:XXX 供应主管:XXX 计划:XXX 施工责任制 项目经理:负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作,并负责各方面的协调工作,全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务:负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工:贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度,解决施工中的技术 问题,组织编制安全施工技术措施,确保按设计意图施工;在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施,按期检查安全

文明施工的执行情况。 安全:贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程,对施工全过程进行安全监督控制,定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结,确保施工安全。 质量:按照施工质量验收规范、评级标准、ISO-9002贯标质量控制程序文件,进行工程质量控制管理、监督检查,做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作,配合中间验收、竣工验收。 供应:负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放;负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求,土建工程一般按先地下,后地上,先深后浅,先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低,由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作,及时发现问题,确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期,对施工及原材料、设备运输影响较大,施工场地应加以适当处理,根据施工进度及劳动力适时调整工作内容,保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行,项目部应定期召开例会安排进度,设定土建、电气、调试的进度控制点,协调工作,解决矛盾,统筹兼顾,密切配合,使施工工序与资源配置相协调,使施工生产顺利进行,按时投产;

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

安全生产标准化作业安全

XXXXXX有限公司 安全生产标准之七 作业安全 作业安全(2014年度)? ? ? 编制:?? 审核:?? 批准: 文件目录 7.1生产现场管理和生产过程控制 7.1.1危险作业安全管理制度 7.1.2生产过程中危险、有害因素分析7.1.3设备危险、有害因素分析 7.1.4检修过程中危险、有害因素分析7.1.5主要危险、有害因素分布 7.1.6危险等级分析及控制措施 7.2作业行为管理 7.2.1行为性危险有害因素分析及控制措施7.3警示标志与安全防护 7.3.1安全警示标志管理制度 7.3.2安全防护管理制度 7.4.1供应商、承包商的管理制度 7.4.2制度落实注意事项 7.5变更 7.5.1变化管理制度

7作业安全 7.1生产现场管理和生产过程控制 7.1.1危险作业安全管理制度 1.目的 为事先严控危险作业,避免在危险作业过程中作业人员能力不匹配,监护不力,操作不当,管理和防范措施不到位等,发生各种类型的安全事故,造成人员伤亡和损失,特制定此制度。 2.适用范围 凡属于危险作业范围的都必须经主管部门办理危险作业审批手续。 3.危险作业范围 (1)危险区域动火作业; (2)进入受限空间作业; (3)高处作业: (4)大型吊装作业: (5)管道施工作业: (6)交叉作业; (7)高温作业; (8)其他危险作业 4.危险作业规定 (1)凡时间允许的情况下,危险作业应事先提出申请,经有关部门同意后办理审批手续;特殊情况(如抢险或紧急处理事故等)允许事后补办手续,安全部门负责监督检查。 (2)危险作业的审批视危险程度而定,特别危险作业由公司领导审批,危险较大的作业由安全环保科审批,危险性较小的作业由车间报安全环保科审批。 (3)危险作业审批前,有关人员必须亲临现场通过必要的检测数据,落实好相应的防护和救护措施后方可批准。

变电站标准化管理规定

变电站标准化管理规定 第一章总则 第一条为了提高变电运行管理水平,实现规范化、标准化、科学化管理,达到安全、经济、高效、文明生产的目的,特制定本规定。 第二条本规定依据国家和电力行业有关法规、规程、规定,同时参照国家电网生?2006?512号《变电站管理规范》、华北电力集团公司《农网变电站标准化管理规定》和《河北省电力公司无人值班变电站运行管理规定(试行)》、《河北省电力公司变电站标准化管理规范(试行)》的基础上结合农电的具体情况,进行编制。 第三条本规定结合省公司规定,按照本公司实际制定本规定,适用于县级供电公司所辖110kV、35kV变电站。 第二章安全生产管理 第四条安全目标管理 (一)变电站每年应制定安全管理目标,结合变电站的实际情况和本年度设备检修、操作计划,制定出变电站年度安全管理目标,并上报主管部门。 (二)安全管理目标应结合本变电站设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织、技术措施。 (三)按期对年度安全管理目标的完成情况进行小结和分析,对存在的问题提出改进措施。 第五条工作票、操作票管理 - 2 - (一)变电站工作票、操作票管理应遵循《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程,并具有相关工作经验的生产领导、技术人员或经供电公司(局)主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 (二)“两票”的保存期至少为一年。 (三)“两票”管理首先要把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 (四)工作票 1、工作票包括变电站第一种工作票、第二种工作票、电力电缆第一种工作票、电力电缆第二种工作票、带电作业工作票、事故应急抢修单。 2、工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能有重复编号。 3、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真的工作票许可应待正式工作票到达后履行。第二种工作票、带电作业工作票可在当日工作开始前送达。 4、工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,字迹工整、清楚,不得任意涂改。 - 3 - 5、用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式,必须由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 6、针对作业内容和现场实际,编制相应的危险点分析及控制单,与工作票一起送到变电站。二次回路有工作应按安全规程有关规定填写《二次工作安全措施票》。 7、变电站运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

变电站辅助设施标准化验收规范标准[详]

河南电网变电站辅助设施标准化验收规范 前言 变电站辅助设施作为电网生产辅助系统,是提高变电站运行维护管理能力,提高电网的设备运行环境的重要基础,也是实现电网运行管理信息化的基础。 对变电站辅助设施进行认真、全面、严格、规范的标准化验收,是保证变电站在验收交付后稳定、安全、可靠运行的重要手段,也是项目规范化管理的必要阶段。 为使河南电网所辖的变电站辅助设施系统验收工作更具专业性、规范性和可操作性, 特制定本规范

1 范围 本规范规定了河南电网变电站辅助设施系统的验收阶段、验收组织管理、验收原则及依据、验收内容及要求、验收大纲编制、现场验收、整体考核验收等方面的要求。 本规范适用于河南电新建、改建、扩建的变电站。 2 验收组织管理 2.1 验收阶段 变电站辅助设施系统验收分为两个阶段,即现场验收、整体考核验收;整体考核验收阶段包括试运行考核期和整体考核验收,试运行考核期不得少于3 个月。 2.2 验收职责 2.2.1 各地区供电局(建设单位)职责: a)负责组织变电站辅助设施系统的现场验收; b)负责组织完成各阶段验收测试大纲的编制及审核; c)编制各阶段验收文件; d)负责编制项目工程文档,汇编项目工程清册。 2.2.2 制造单位职责:

a)辅助设施制造单位参与现场验收和整体考核验收; b)制造单位负责组织辅助设施的工厂验收,参与现场验收; c)制造单位负责编制工厂验收大纲,参与现场验收大纲编制; d)参与编制工厂验收、现场验收文件。 e)提供所生产设备的质量证明文件、特种设备须提供生产制造许可证复印件 2.2.3 安装调试单位职责: a)参与现场验收大纲的编制; b)参与现场验收; c)完成现场施工图档资料的编制。 2.2.4 设计单位职责: a)参与变电站辅助设施的各阶段验收; b)参与各阶段验收测试大纲编制; c)对验收中发现的由于设计原因造成的缺陷应及时进行设计变更; d)负责竣工图纸的编制,并按照河南电网关于变电站辅助设施移交的规定和合同要求提交给建设单位。 2.3 验收组织 2.3.1 负责项目各阶段验收组织工作的单位在验收条件具备后,及时组织成立相应的验收工作组,启动该阶段验收流程。 2.3.2 各阶段验收工作组包括领导小组和工作小组,工作小组负

变电站改造施工安全措施

变电站改造施工安全措施 1、施工前,所有施工人员应认真学习本施工方案及相关安全管理规定;办理工作票,参加施工的人员应严格执行工作票制度,服从工作负责人的指挥。 2、在施工过程中必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,确保全过程的安全与质量;工作中如发现有危及人身、设备及电网安全时,应立即停止工作,并上报有关主管部门。 3、现场施工负责人(监护人)是现场施工安全第一责任人,施工期间,工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对施工作业人员的安全认真监护。 4、进入施工现场的工作人员,必须戴合格安全帽、穿棉质工作服及绝缘工作鞋;工作负责人必须佩戴“工作负责人”袖标;高处作业必须使用安全带、使用工作梯时,应有人扶持。 5、在工作区域四周装设临时遮拦,遮栏上挂“止步,高压危险”、“注意,有带电设备,高危险区域”标示牌,停电作业区外全部区域视为带电区域,任何人不得在带点区域开展工作。禁止擅自移动、跨(穿)越安全设施。注意人与220kV设备带电部分保持6.0米以上安全距离。 6、设备、材料的堆放地方要经站内同意,集中堆放,设备、材料要统一摆放整齐,在设备、材料堆放的四周设置DN50PVC制成有红白相间隔的围栏,并要在材料堆放入口处装设“材料堆放处”或“设备堆放处”标示牌。 7、变电站内施工,禁止吸烟。 8、严禁随意触碰工作范围外任何设备。严禁在工作中擅自扩大工作任务,超范围工作。 9、施工车辆在站内行驶速度不得超过5公里/小时;不得停放在电缆沟盖板上,不得驶进高压场地内。 10、作业终结手续办理后,作业人员不得擅自进入作业现场和其他生产区域。需要进入的必须重新办理工作许可手续,并经工作许可人同意才能进入。 11、在办理工作许可手续前,施工人员不得进入工作现场,不得进入遮栏内和触及设备。在办理工作许可手续后,施工负责人必须始终在工作现场认真履行监护职责。当工作地点分散,监护有困难时,要增设专职监护人,及时制止违章作业行为。

作业现场规范化安全管理流程及要求

作业现场规范化安全管理流程及要求 一、变电运行专业 操作任务: 1. 66千伏某某线线路由运行转检修(检修转运行)。 2. 66千伏某某线开关由运行转检修(检修转运行)。 3. 10千伏某某线线路由运行转检修(检修转运行)。 4. 10千伏某某线开关由运行转检修(检修转运行)。 5.某某变电所1号主变由运行转检修(检修转运行)。 ㈠准备阶段 1.当值调度发布操作预令。 2.值班负责人指派监护人、操作人,布置操作任务和填写操作票注意事项。 3.监护人、操作人根据调度指令票任务、内容和注意事项,核对变电站现场一次、二次运行方式,参照典型票,依照实际设备情况,共同商定具体操作步骤。由操作人逐项正确填写操作票。监护人审核。 4.值班负责人审核,并组织进行操作危险点分析。 5.监护人、操作人在模拟图上进行预演,监护人唱票、操作人复诵。值班负责人和协助操作的人员应该观看模拟预演,以便发现问题。 6.模拟预演无误后,操作人、监护人、值班负责人签字,向电脑钥匙传输数据。 7.值班人员做操作前准备。对使用绝缘安全工器具应进行外观合格检查,电压等级与实际相符并擦拭干净,绝缘手套漏气检查。 ㈡操作阶段 1.调度下达操作动令。 2.执行操作票。 ①进入开关场、高压室要戴好安全帽、着工作服,监护人穿绝缘鞋、操作人穿绝缘靴,两人站位正确。 ②必须执行监护人唱票、操作人复诵制,有“对!解锁”、“对!执行”、“执行完毕”确认、命令、回复语言。 ③操作时首先核对要操作回路或同一系统设备状态。严格执行“四对照”,即对照设备名称、编号、位置和和拉合方向。操作前应检查隔离开关一次部分无明显缺陷。 ④戴绝缘手套使用相应电压等级的合格接触式验电器,先在有电设备上进行试验确认验电器良好,验电应按照由下到上、由近到远顺序逐项进行;接地线装、拆使用绝缘杆和绝缘手套,人体不得触碰接地线;装设接地线必须先接接地端,后接导体端,而且必须接地良好,拆接地线的顺序与此相反。 ⑤操作完毕进行复查,全面检查一遍。 ⑥接地线提示板的填写和拆除应由接地线的操作人执行,明确接地线编号、位置、组数、装设接地线人员姓名、时间。 3.值班负人向调度汇报操作结果。值班负责人接到监护人报告“操作任务执行完毕”。 4.监护人填写操作票结束时间并盖“已执行”章,值班员填写操作记录簿。 ㈢总结阶段 操作结束后,班长(负责人)主持。 1.对本次操作进行评价,对操作票、操作危险点分析符合性、可操作性进行评估,提出修改意见。 2.对操作中发生的不安全情况进行分析、处理,提出整改措施。