关于ABB 断相与相序保护器(CM-MPS.41)动作的分析报告

大功率三相异步电动机的启动对电网的冲击,主要表现在有限的配电容量下,电流大幅增加,配电系统阻抗上的压降增大,导致负载端电压下降,轻则导致电动机不能正常启动,重则危及所在配电网的正常运行。为避免电动机在较低的电压下工作,一般的大功率电机都设有电压保护(包括过压、欠压、逆缺相、不平衡等保护功能)。 1 CM-MPS.41断相与相序保护器

在目前的离心机启动柜中(星三角启动柜及降压启动柜),使用的是ABB 断相与相序保护器(CM-MPS.41如图1),主要用于监视三相电源系统的参数,如相序、缺相、过欠压和不平衡。

1-R/T :黄色LED 继电器状态指示(计时状态) 2、3-F1、F2:红色LED ,故障信息 4-动作延时整定 5-过压保护定值整定 6-欠压保护定值整定 7-相不平衡保护定值整定 8-DIP 功能选择/标记牌

图1 CM-MPS.41

2保护整定、动作及指示(见表1、图2)

保护项目 动作定值范围 时间定值(t v ) DIP 1延时设定 动作指示 备注 动作延时 复位延时 过压保护 420-500V 0-30S ON OFF F1常亮 可设置响应延时、复位延时

欠压保护 300-380V 0-30S ON OFF F2常亮 相不平衡 2%-25% 0-30S ON OFF F1和F2常亮

缺相保护 - - - - F1常亮、F2闪烁 无响应

延时、复

位延时 相序保护 - - - - F1和F2交替闪烁 定值设定重叠

-

-

-

-

R/T 、F1和F2闪烁

1-ON(动作延时,复位瞬时)

2-OFF(相序监测功能开启)

图2 DIP拨码开关的整定

2.3缺相及相序保护

缺相及相序保护在保护动作条件满足时,将会瞬时动作,无延时功能。若要取消相序保护功能,可将DIP拨码开关2至于ON位置,即在无相序保护要求的场合(如三相加热器等)可取消相序保护;对于有转向规定的电动机,则需将DIP拨码开关2至于OFF位置,开启相序保护功能。

故障指示故障类型处理方法(建议)备注

F1常亮过压保护动作检查过压整定值是否整定合理,如果

整定得过低,则可能出现上电时报过

压保护。若保护定值整定无误且保护

瞬时动作,可检查DIP拨码开关1是

否在ON位置(动作延时),或延时时

间是否整定太短。

动作过程中可观察

R/T指示灯是否闪

烁,若动作时无闪烁,

则未设定延时(或延

时t v=0s),反之有延

时;或打开DIP功能

选择盖板查看拨码开

关1的位置。

F2常亮欠压保护动作检查过压整定值是否整定合理,如果整定得过高,则可能出现上电时报欠压保护。若保护定值整定无误且保护瞬时动作,可检查DIP拨码开关1是否在ON位置(动作延时),或延时时间是否整定太短。

F1和F2常

亮相不平衡保护

动作

根据安装处的配电质量来判定相不平

衡定值是否整定得太低,检查上级配

电变压器是否由于三相负荷不平衡导

致某一相或两相压降较大,并根据实

际情况进行调整,但不能整定得太大。

F1常亮、F2闪烁缺相保护动作

检查启动柜三相电源进线电压是否正

常,检查CM-MPS.41三相监视电压进

线(L1、L2、L3)电压是否正常,引线

是否有脱落。

F1和F2交替闪烁相序保护动作

检查电机转向是否正常,若转向正常

则需将CM-MPS.41三相监视电压进线

(L1、L2、L3)交换其中两相即可。

监视电源相序需将

DIP拨码开关2至于

OFF位置,若取消相

序保护则将拨码开关

2至于ON位置

R/T、F1和F2闪烁定值设定重叠

检查各定值是否存在整定重叠,如过

压定值小于欠压定值等。正确设定保

护定值。

相关文档