接地装置安装检验批质量验收记录表

GB50303-2002

06010 nn

96020 ---

66060 ---

86070 ---

说明:1.主控项目:①人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按时间要求位置设测试点。②测试接地装置的接地电阻值必须符合时间要求。③防震接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于im且应采取均压措施或在其上方铺设卵

石或沥青地面。④接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的

1.2- 1.4 倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。⑤接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。

2.—般项目:①当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m接地装置的焊接应采用搭

接焊,搭接长度应符合下列规定:⑴扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;⑵圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

⑶圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;⑷扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊⑸除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。②当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2

的规定。③接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引岀线不少于2处。

②当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定。接地装置安装检验批质量验收记录范文表.doc

接地装置安装检验批质量验收记录 工程名称达日县吉迈镇巷道改造工程二标段 分部(子分部)工程名称防雷及接地装置安装工程验收部位黄河七巷支路一施工单位四川广安金达建筑有限公司项目经理石奇勇分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 接地装置测试点的设置第 24.1.1 条符合要求 主 2 接地电阻值测试第 24.1.2 条符合要求 控 3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设第 24.1.3 条/ 项 目 4 第 24.1.4 条/ 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸 5 接地模块设置应垂直或水平就位第 24.1.5 条/ 一 1 接地装置埋设深度、间距和搭接长度第 24.2.1 条符合要求 般 2 接地装置的材质和最小允许规格第 24.2.2 条符合要求 项 目 3 第 24.2.3 条/ 接地模块与干线的连接和干线材质选用 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师(建设单 位项目专业技术负责人):年月日

单位(子单位)工程名称北汽福田长沙汽车新工厂配件分装中心 分部(子分部)工程名称防雷及接地装置安装工程验收部位27 交 E~1/E 轴、21~26 交 A 轴:基础 施工单位新兴福田建筑工程有限公司项目经理崔俊华分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 1 接地装置测试点的设置第 24.1.1 条符合要求 主 2 接地电阻值测试第 24.1.2 条符合要求 控 3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设第 24.1.3 条/ 项 目 4 接地模块的埋设深度、间距和基坑尺寸第 24.1.4 条/ 5 接地模块设置应垂直或水平就位第 24.1.5 条/ 一 1 接地装置埋设深度、间距和搭接长度第 24.2.1 条符合要求 般 2 接地装置的材质和最小允许规格第 24.2.2 条符合要求 项 目 3 接地模块与干线的连接和干线材质选用第 24.2.3 条/ 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日

基础防雷接地--隐蔽工程验收记录

基础防雷接地--隐蔽工程验收记录

基础防雷接地隐蔽工程验收记录 GD2302007 单位(子单 位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷及接地安装子分 部 分项工 程名称 防雷接地 安装单位佛山市天鸿防雷工程有限 公司 项目经理 (负责 人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及 图号 电施37、基础接地平面图 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 隐蔽部位:基础承台 根据电施37基础接地平面设计图纸在1-5轴交A-E 轴处设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求,釆用Ф12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径>6倍D,焊接长度>10倍D无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。

示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩主筋及承台地网与结构柱筋跨接满焊形成防雷接地均压环。 安装单位检查评定结果专业工长 (施工 员) 测试人 员 符合设计规范规定。 公章) 项目专业质量检查员:年月日 管桩承台钢 筋跨接点 防雷接地

监理(建设)单位 验收结论同意验收 公章) 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日 基础防雷接地隐蔽工程验收记录 GD2302007 单位(子单 位)工程名称 佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷接地及安装子分 部 分项工 程名称 防雷接地 安装单位佛山市天业综合防雷工程 有限公司广州分公司 项目经理 (负责 人) 耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及 图号 电施37、基础接地平面图

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

建筑节能隐蔽工程验收记录

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目外墙保温 隐蔽验收部位外墙玻化微珠保温隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

建筑节能隐蔽工程验收记录 编号工程名称隐检项目楼梯间保温工程 隐蔽验收部位楼梯间隐检时间 隐检依据施工图纸,验收规范 隐检内容: 1、墙体基层与保温层涂界面胶浆,胶浆涂刷均匀 2、玻化微珠必须与墙体粘结牢固,无脱层、空鼓现象 3、玻化微珠厚度20mm必须符合设计要求 4、网格布应铺压严实,搭接宽度不小于100mm,阳角处必须设加强网格布,不得有褶皱、翘曲现象 5、抹面胶浆必须与玻化微珠粘结牢固,无脱层、空鼓现象,面层无爆灰等缺陷。 施工单位自查情况与结论: 经检查,符合设计要求及建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007的规定。 监理(建设)单位验收意见与结论: 同意隐蔽 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日专业技术负责人质检员专业工长年月日

接地装置检验批质量验收记录

接地装置检验批质量验收记录 2、验收依据说明 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。摘录二: 16.1.1 接地体安装除应执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004第6.2节和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24章的规定外,尚应符合下列规定: 1 接地体垂直长度不应小于2.5m,间距不宜小于5m; 2 接地体埋深不宜小于0.6m; 3 接地体距建筑物距离不应小于1.5m; 摘录收三: 16.2.1 主控项目应符合下列规定: 1 采用建筑物共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω; 2 采用单独接地装置时,接地电阻不应大于4Ω; 3 接地装置的焊接应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24.2.1条的规定。摘录四: 验收依据说明 【规范名称及编号】《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 24 接地装置安装 24.1 主控项目 24.1.1 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 24.1.2 测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 24.1.3 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 说明: 24.1.3 在施工设计时,一般尽量避免防雷接地干线穿越人行通道,以防止雷击时跨步过高而危及人身安全。 24.1.4 接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2-1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。 24.1.5 接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 24.2 一般项目 24.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

建筑隐蔽工程验收记录

4.1.5 隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程10. 幕墙工程11.墙面工程12.轻质隔墙工程13.吊顶工程14.细部工程15.地下防水工程16.屋面防水工程17.隔热保温工程 4.1. 5.1 地基验槽记录 Ⅰ基本要求和容 (1)地基验槽必须经土工程质量检验评定合格后,可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理法进行描述,并有附图说明。(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。

Ⅱ核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布和深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 Ⅲ核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。 4.1. 5.2 现场预制桩钢筋安装 Ⅰ基本要求和容 (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。 (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

工程名称:恒大名都五期52#栋验收日期:2012年3月14日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。采用双层双向 25@200(24),地脚螺栓预埋 位置准确,安装牢固。根经检 查钢筋的规格、型号、安装位 置均符合图纸设计及施工验 收规范要求。 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施

工程名称:恒大名都五期53#栋验收日期:2010年10月日 严格按施工规范、塔吊基 础图纸施工。隐蔽工程验收记录(防雷接地)

隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02001 单位工程名称 #001风力发电机组安装工程 分项工程名称 基础外部接地装置安装 验收部位 #001风机基础箱变基础外部接地连接 施工图号 SHE358J-71-06 验 收 内 容 隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极 φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D ,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 施工单位 检查结果 班组长: 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日 水平接地体,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积× 风机基础 (示意) 内环半径10m ,水平接地体与垂直接地体深埋; 与风机基础引出扁钢焊接,共6 处 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 与箱变引出扁钢焊接,,共4处 箱变水平接地体外引焊接,共2处 垂直接地极,焊接处采用沥青漆防腐,周围包裹降阻剂,降阻剂截面积×

监理单位 验收结论 专业监理工程师:年月日 隐蔽工程验收记录 (001#风机基础-箱变基础外部接地连接工程) Ⅰ-8-1 编号:001D02002 单位工程名称#002风力发电机组安装工程分项工程名称防雷接地安装 验收部位#002风机基础施工图号SHE-358J-71-06 验收内容隐蔽内容(图示或文字说明): 1、材料:水平接地体 -50×6热镀锌扁钢;垂直接地极φ50热镀锌钢管,L=; 2、工艺:扁钢之间焊接搭接≥2D,三面焊接;扁钢与钢管搭接,扁钢紧贴2/3钢管表面,上下两侧施焊;沥青漆防腐。 外环半径 15m,水平接 地体与垂直 接地极深埋 水平接地体, 焊接处采用沥 青漆防腐,周 围包裹降阻 剂,降阻剂截 面积× 热镀锌钢管(垂直接地极) 扁钢与扁钢焊接处 热镀锌扁钢 垂直接地极共 16根 与内环水平接 地体引出扁钢 焊接,共6处 与箱变水平接 地体引出扁钢 焊接,共2处 垂直接地极,焊 接处采用沥青漆 防腐,周围包裹 降阻剂,降阻剂 截面积×

建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录.doc

工程名称 被隐蔽物所属分项工程名称 隐蔽部位 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号建筑节能工程隐蔽工程检查验收记录 节能隐- 07 ××××× 填充墙砌体工程 覆盖物所属分 一般抹灰工程 项工程名称 外墙施工时间 自年月日 至年月日 1、全楼外墙墙体被隐蔽; 2、全楼外墙所用的原材陶粒砌块、水泥、砂等均已按规定进行见证取样送检, 试验全部合格。 3、全楼外墙墙体与混凝土交接部位已铺贴铁丝网,符合设计及规范要求; 4、全楼外墙施工符合要求。 填充墙砌体工程被一般抹灰工程所覆盖。 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属 耐碱玻纤网格布覆盖物所属分 抗裂防水砂浆 分项工程名称项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容 及要求 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位检查评定结果 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论 隐蔽一层至三层外墙耐碱玻纤网格布,符合设计及施工规范要求。 耐碱玻纤网格布被抗裂防水砂浆覆盖。 分包项目专业质量检查员 年月日 符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

节能隐- 07 工程名称××××× 被隐蔽物所属EVB 保温隔热防水于粉砂覆盖物所属分 耐碱玻纤网格布分项工程名称浆项工程名称 隐蔽部位一层至三层外墙内侧施工时间自年月日至年月日 隐蔽内容及要求隐蔽一层至三层外墙 EVB 保温隔热防水于粉砂浆,符合设计及施工规范要求。 EVB 保温隔热防水于粉砂浆被耐碱玻纤网格布覆盖。 隐蔽原因 照片编号 分包施工单位 检查评定结果 分包项目专业质量检查员 年月日 总包施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收结论符合设计及施工规范要求。 项目专业质量检查员 年月日 合格,同意隐蔽。 监理工程师(建设单位工地代表) 年月日

建筑结构隐蔽工程验收记录详解

建筑结构隐蔽工程验收记录工程名称:恒大名都五期

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋25@200(24)位置准确,安装牢固。根经检1 吊基础塔查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。施工单位全数检查评定结果: 项目专业质量检查员:项目专业技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人):年月日 勘察设计技术交底会议列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名:年月日 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。②记录时首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图,凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。③隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。④检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目,特别是结构构造措施的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

建筑结构隐蔽工程验收记录

采用双层双向础图纸施工。,地脚螺栓预埋)25@200(24位置准确,安装牢固。根经检1 )南向础塔吊基(查钢筋的规格、型号、安装位置均符合图纸设计及施工验收规范要求。建筑结构隐蔽工程验收记录1

实用文档 建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:郴州经济开发区湘南高新园一期标准厂房8#厂房 验收日期:2009.12.31 共44页第1页 分项工程名称:混凝土灌注桩钢筋笼 子分部工程名称:桩基工程 隐蔽部位:A/2轴1#桩钢筋 项目经理:唐海根 施工技术负责人:雷永乐 施工图号:结施03、04 施工执行标准名称及编号:建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 隐蔽工程部位轴线、标高 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位验收记录 基础A/2轴 钢筋标高:-1.87m 1根 1、桩径为900mm ,桩长为12.35m 2、浇筑砼长度为11.845m 3、桩顶标高为-2.5m ,钢筋笼长度为12.345m 。 4、钢筋笼材料采用规格为:A 8、B 12、B 14 施工单位全数检查评定结果: 经审核符合设计及规范要求,同意隐蔽,同意进行下道工序。 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2009年12月31日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 勘察设计单位参加验收人意见: 验收人签名: 年 月 日 湘质监统编 施2002-20

建筑结构隐蔽工程验收记录 工程名称:郴州经济开发区湘南高新园一期标准厂房8#厂房 验收日期:2009.12.31 共44页第2页 分项工程名称:混凝土灌注桩钢筋笼 子分部工程名称:桩基工程 隐蔽部位:A/3轴2#桩钢筋 项目经理:唐海根 施工技术负责人:雷永乐 施工图号:结施03、04 施工执行标准名称及编号:建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 隐蔽工程部位轴线、钢筋标高 数量 施工单位全数检查情况及说明 监理(建设)单位验收记录 基础A/3轴 钢筋标高:-1.68m 1根 1、桩径为1000mm ,桩长为13.35m 2、浇筑砼长度为12.865m 3、桩顶标高为-2.4m ,钢筋笼长度为13.445m 。 4、钢筋笼材料采用规格为:A 8、B 12、B 16 施工单位全数检查评定结果: 经审核符合设计及规范要求,同意隐蔽,同意进行下道工序。 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 2009年12月31日 监理(建设)单位验收结论: 监理(建设)项目部(章) 专业监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 勘察设计技术交底会议等列入须经设计人员参与隐蔽验收的部位签证 湘质监统编 施2002-20

GB50303-060608-接地装置安装工程检验批质量验收记录表

接地装置安装工程检验批质量验收记录表 (GB50303-2002) 060608 单位(子单位)工 程名称 分部(子分部)工 程名称 验收部位施工单 位 项目经理 分包单位 分包项目经理 施工执行标准名称、编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定 记录 监理(建 设)单位 验收记录 主控项目1接地装置测试点的设置 第24.1.1 条 2接地电阻值测试 第24.1.2 条 3 防雷接地的人工接地装置 的接地干线埋设 第24.1.3 条 4 接地模块的埋设深度、间 距和基坑尺寸 第24.1.4 条 5 接地模块设置应垂直或水 平就位 第24.1.5 条 一般项目1 接地装置埋设深度、间距 和搭接长度 第24.2.1 条 2 接地装置的材质和最小允 许规格 第24.2.2 条 3 接地模块与干线的连接和 干线材质选用 第24.2.3 条

施工单位检查评定结果专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位 验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 说明:主控项目:1、人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面上以按设计要求位置设测试点。2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。3、防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上面铺设卵石沥青地面。4、接地模块项面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。5、接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。一般项目:1、当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管

土建隐蔽工程验收记录.doc

1、受力钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HRB400级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间距等均符合设计及规范要求。 2、筏板板底通长筋为20,间距2501816、14 距均为250㎜,22、2225,底筋22、25, 14、14,箍筋为φ12@200/xxxx。 3、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距 4、钢筋连接采用直螺纹连接。 5、经自检:钢筋的原材料、加工,钢筋连接、安装工程等主控项目全部合格。

1、钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HPB235、HRB335级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间 距等均符合设计及规范要求。 2、暗柱主筋采用12141618的钢筋,箍筋为φ10@100。剪力墙 双排分布筋,墙厚250㎜时水平分布筋φ10@xxxx10@100,墙厚200㎜时水平分布筋φ10@xxxx0@xxxx 3、钢筋连接采用氧气压力焊连接。 4、经自检:钢筋的原材料、加工,钢筋连接、安装工程等主控项目全部合格。

说明: 1、钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HPB235、HRB335级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间距等均符合设计及规范要求。 2、顶板钢筋采用双层双向φR10@xxxx用161822钢筋,箍筋为φ 8@100、φ8@100/200的钢筋,楼梯板钢筋φ10@200、φ8@200钢筋的钢筋。 3、钢筋保护层厚度为梁25mm、板xxxxC30。 4、预埋件在浇筑前预埋。

1、钢筋的品种、规格、数量的位置: 钢筋为HPB235、HRB335级,钢筋品种、规格、数量、形状、尺寸、间距等均符合设计及规范要求。 2、暗柱主筋采用1214161820的钢筋,箍筋为φ10@100。 剪力墙双排分布筋,墙厚200㎜时水平分布筋φ8@200、竖向分布筋为φ10@200;墙厚160㎜时水平分布筋φ8@200、竖向分布筋φ8@200。 3、钢筋连接采用氧气压力焊连接和直螺纹连接。 4、经自检:钢筋的原材料、加工,钢筋连接、安装工程等主控项目全部合格。

基础防雷接地隐蔽工程验收记录

单位(子单位)工程名称佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷及接地安装子分部分项工程名称防雷接地 安装单位佛山市天鸿防雷工程有限公司项目经理(负责人)耿庆枫 施工执行标准名称及编号GB50303 —2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及图号电施37、基础接地平面图 隐蔽部位:基础承台 根据电施37基础接地平面设计图纸在1-5轴交A-E轴处设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求,釆用①12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径〉6倍D,焊接长度〉10倍D无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。 示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩主筋及承台地网与结构柱筋跨接满焊 形成防雷接地均压环。 安装单位检查评定结果 专业工长(施工员)测试人员 符合设计规范规定。 项目专业质量检查员:(公章) 年月日 监理(建设)单位验收结论同意验收 (公章) 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):年月日

单位(子单位)工程名称佛山市永庆广场商业楼 子分部(系统)工程名称防雷接地及安装子分部分项工程名称防雷接地 安装单位佛山市天业综合防雷工程有限公司广州分公司项目经理(负责人)耿庆枫施工执行标准名称及编号GB50303 —2002建筑电气工程施工质量验收规范 施工图名称及图号电施37、基础接地平面图 隐蔽部位:基础梁 根据电施37基础接地平面设计图纸在1-5轴交A-E轴设置9处防雷接地引下线,执行施工规范要求, 釆用①12厘圆钢做搭接材料,弯曲半径〉6倍D,焊接长度〉10倍D无汽眼、夹渣、焊瘤、咬边等现象。 示图或说明: 按设计图纸,利用承台管桩主筋及承台 地网与结构柱筋跨接满焊形成防雷接地均压 环。 安装单位检查评定结果 专业工长(施工员)测试人员 符合设计规范规定。 项目专业质量检查员:(公章) 年月日 监理(建设)单位验收结论同意验收 (公章) 均压环跨接点| 结构柱主筋

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

建筑结构隐蔽工程验收记录施2002-20

结构隐蔽工程验收记录 注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收.②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均

注:①该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收.②记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均

接地装置安装检验批质量验收记录表格模板

精心整理接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 值必须符合时间要求。③防震接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。④接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2-1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。⑤接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。⒉一般项目:①当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:⑴扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;⑵圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ⑶圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;⑷扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊⑸除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。②当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定。③接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。

接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 值必须符合时间要求。全解析!建筑装饰隐蔽工程验收记录填写范例

全解析!建筑装饰隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;

(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,篩筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块

建筑工程哪些分项需做隐蔽验收记录

建筑工程哪些分项需做隐蔽验收记录 隐蔽工程验收记录 1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程 1 地基验槽记录 一、基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表1。 (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。 (5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。 (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。 二、核查办法 (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。 (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。 三、核定原则 凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。 (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。 (2)验槽记录签证手续不齐全。 (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。 (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。 (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。 2 现场预制桩钢筋安装 一、基本要求和内容 (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表2。 (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。 (3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求。