一、消防控制室

1、消防控制室(尺寸:32㎝×13㎝)

2、火灾报警联动控制器& 应处于自动状态(尺寸:25㎝×12.5㎝)

3、建筑消防设施维护管理制度

4、消防控制室火警处置程序

5、消防控制室值班人员职责

6、消防控制室值班制度

7、消防控制室火灾状况处置程序

8、建筑总平面布局图(略)

9、建筑消防设施平面布局图(略)

10、建筑消防设施系统图(略)

11、安全出口布置图(略)

12、重点部位位置图(略)

二、消防供配电设施

1、柴油发电机房(尺寸:32㎝×13㎝)

2、柴油发电机&功率150KW(尺寸:32㎝×13㎝,参数根据实际更改)

3、储油间&储油量100L(尺寸:25㎝×12.5㎝)

4、消防控制室配电箱(尺寸:25㎝×12.5㎝)

5、消火栓泵配电箱(尺寸:25㎝×12.5㎝)

6、喷淋泵配电箱(尺寸:25㎝×12.5㎝)

7、正压送风风机配电箱(尺寸:25㎝×12.5㎝)

8、排烟风机配电箱(尺寸:25㎝×12.5㎝)

9、消防电梯配电箱(尺寸:25㎝×12.5㎝)

10、火灾自动报警配电箱(尺寸:25㎝×12.5㎝)

11、防火卷帘配电箱(尺寸:25㎝×12.5㎝)

三、消防供水

1、消防水泵房(尺寸:32㎝×13㎝)

2、消防水池&容量540m3(尺寸:32㎝×13㎝)

3、消火栓泵&流量40L∕S扬程120米(尺寸:32㎝×13㎝)

4、喷淋泵& 流量30L∕S扬程120米(尺寸:32㎝×13㎝)

5、阀门保持常开(尺寸:20㎝×10㎝)

6、阀门保持常闭(尺寸:20㎝×10㎝)

7、消火栓主管(尺寸:12.5㎝×25㎝)

8、喷淋主管(尺寸:12.5㎝×25㎝)

9、消火栓泵控制柜& 应处于自动状态(尺寸:25㎝×12.5㎝)

10、喷淋泵控制柜& 应处于自动状态(尺寸:25㎝×12.5㎝)

11、消防水炮控制柜& 应处于自动状态(尺寸:25㎝×12.5㎝)

12、湿式报警阀&区域1-3层(尺寸:25㎝×12.5㎝)

13、水力警铃&区域1-5层(尺寸:20㎝×10㎝)

14、水流指示器&区域6层(尺寸:20㎝×10㎝)

15、喷淋末端试水装置&区域9层(尺寸:20㎝×10㎝)

16、消防稳压泵&流量1L∕S(尺寸:25㎝×12.5㎝)

17、气压罐容量450L(尺寸:32㎝×13㎝)

18、高位消防水箱&容量18m3(尺寸:32㎝×13㎝)

19、消火栓水泵接合器&高区16-32层(尺寸:20㎝×10㎝)

20、喷淋水泵接合器&高区16-30层(尺寸:20㎝×10㎝)

21、地上消火栓(尺寸:20㎝×10㎝)

22、地下消火栓(尺寸:20㎝×10㎝)

23、消火栓使用方法

24、消防水带

25、水流方向(←→)(尺寸:25㎝×12.5㎝)

四、防火防烟分隔

1、常闭式防火门,请保持关闭状态(尺寸:25㎝×12.5㎝)

2、常闭式防火门,为了您的安全,请随手关门(尺寸:9㎝×

24㎝)

3、常开式防火门,请勿堵塞(尺寸:25㎝×12.5㎝)

4、防火卷帘按钮(尺寸:12.5㎝×25㎝)

5、防火卷帘下禁放物品(尺寸:30㎝×6㎝)

五、安全疏散和消防电梯

1、消防电梯&消防员专用(尺寸:32㎝×13㎝)

2、如遇火警请勿乘坐电梯(尺寸:32㎝×13㎝)

3、疏散通道禁止堆放物品(尺寸:32㎝×13㎝)

4、安全出口严禁上锁(尺寸:32㎝×13㎝)

5、消防电梯机房(尺寸:32㎝×13㎝)

六、防排烟系统

1、机械加压送风机&风量40000 m3∕h(尺寸:25㎝×12.5㎝)

2、机械排烟风机&风量102000 m3∕h(尺寸:25㎝×12.5㎝)

3、消防排烟风机控制柜&应处于自动状态(尺寸:25㎝×12.5㎝)

4、消防正压风机控制柜&应处于自动状态(尺寸:25㎝×12.5㎝)

5、机械排烟口&严禁遮挡(尺寸:25㎝×12.5㎝)

6、正压送风口&严禁遮挡(尺寸:25㎝×12.5㎝)

7、排烟防火阀(尺寸:10㎝×18㎝)

消防标志与标牌设置要求

WORD 整理版 消防标志和标牌设置要求 一、建筑外部标牌 1、消防总平面布局图:在建筑大门左侧或场所主入口处的 醒目位置应设置该建筑消防总平面布局图。主要包括建筑总平 面布局图、消防车道、扑救面、室外消火栓、水泵结合器、消 防控制室位置、建筑通向室外的主要出口、以及建筑通向外部 的出入口等内容。 2、消防车道标识:在建筑消防车道上应喷涂黄色“消防车 道严禁占用”。 3、室外消火栓、水泵结合器等消防设施:地下式采用红底 白字喷涂。地上式采用标牌标明。分区设置的应标明所管区域。 二、建筑内部标牌 1、消防安全告知书:公众聚集场所的主要出入口醒目位置 应张贴消防安全告知书(格式见上层) 2、楼层疏散平面示意图:在每层楼的主要疏散通道和宾馆 饭店的房间内、公共娱乐场所的包房内墙面上应有本层疏散平 面图,图中应明确本层安全出口的位置、疏散通道的布置等情 况。 3、配置应急疏散器材箱:在主要疏散通道或安全出口处应 配置应急疏散器材箱,平均每1000 平方米至少配 1个,每个单位或场所配置不少于2个。每个箱内应配备不少于1根疏散荧光棒、 1个移动疏散指示标志、4个口哨、 1个手持扩音器、2件反

光背心、 2只手电筒、 2具防烟面具、 20 条毛巾、 10 瓶瓶装矿泉水等器材。 4、疏散引导员标牌:应在每楼层、疏散通道、安全出口处 明确疏散引导员,并将其照片和姓名上墙(与应急疏散器材箱 相配)。 5、消防公益宣传栏:人员密集场所醒目位置和住宅小区应 设置向公众宣传消防知识的宣传栏。 6、疏散走道标识线:商场市场的疏散走道与卖场摊位间应 划定明显标识线。公共娱乐场所大厅走道两侧应划定黄色标识 线。 7、其它宣传方式:通过广播、视频、张贴图画等方式宣传 “四个能力”及防火、灭火、疏散逃生等常识。 三、消防设施设备标识标牌 1、重要设备房标牌:在重要设备房(如控制室、水泵房、 发电机房、配电室等)门上部应设置明显的名称标牌,是消防 安全重点部位的应设置“消防安全重点部位”标牌。 2、水泵、报警阀、控制柜、阀门等标识标牌:应为红底白 字,标明阀门常开常闭状态、所管楼层范围、水流方向等相关 内容。 3、消防设备管理铭牌:主要消防设施应设置管理铭牌标牌,明确管理责任人。 4、手报按钮标牌:在手动报警按钮上方应张贴蓄光式标牌。

消防设计说明书

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规范及相关文件: 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2014。 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 3)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。 4)《建筑给排水设计规范》GB50015-2009。 5)《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008。 6)《低压配电设计规范》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013。 二、建设规模及设计范围: 笏石卫生院位于莆田笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计范围为室内二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级大理石、A级瓷砖及A

级水泥漆。 改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规范和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规范的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确 定的问题的说明: 本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

建筑消防设计任务书

火灾自动报警系统 设计任务书 1、本设计课题应达到的目的: (1) 设计的基本要求 ①培养学生综合运用、巩固与扩展所学的基础理论和专业知识,培养学生独立分析、解决实际问题的能力。 ②培养学生的创新意识和创新能力,并使学生获得工程设计方法和科学研究方法的基础训练。 ③培养学生正确的设计思想、理论联系实际的工作作风、严肃认真的科学态度。 (2) 本设计题目具体目标 通过本毕业设计题目要达到以下目标: ①熟练运用计算机CAD技术进行建筑电气弱电工程设计,掌握电气专业设计软件的使用方法; ②熟悉各种建筑弱电设计、施工规范; ③熟练运用互联网查询相关厂家产品、规范; ④综合运用所学知识解决本专业实际问题,深化提高知识水平; 2、工程概况 1、本工程为一层为大堂、厨房、餐厅,二层至六层为KTV包间,属二级火灾保护民用建筑。 2、要求设置火灾自动报警及联动控制系统:消防报警,消防广播,消防电话,消防栓按钮启泵,消防联动等。 3、报警区域按楼层划分、探测区域按独立房间划分。楼梯间,电梯前室,走道独立划分探测区。 3、本设计课题任务的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等): (1)设计要求

设计过程中,应具有高度的责任感,充分发挥主观能动性,按时高质量的完成设计任务。 设计方案要符合国家各级有关技术标准和规范。 设计计算准确、完整,问题探讨清楚,方案流畅,书写工整,计算书按规定装订。 图纸表达清楚准确,图面清洁,折叠规范。 (2)设计条件 ①室外消火栓系统 室外消火栓系统用水量20L/s。消防泵房设于室外消防水池旁,消防水池设在室外,水池内储存180m3室内外全部消防水量,消防泵房及消防水池不包括在本设计范围.具体位置由甲方确定。消火栓系统控制根据规范要求,本建筑不需设置消火栓,由室外消火栓提供。 ②自动喷水系统 整个大楼自动喷水系统管道均在报警阀前布置成环状管网,本建筑按中危险Ⅰ级设置自动喷水灭火系统,系统设计流量 10L/S,火灾延续时间 1h。 ③供水方式: 室外消防水池该楼地下室自动喷水泵报警阀自动喷水系统屋顶水箱阀后压力0.50Mpa。 ④消防控制室(盘)应显示水流指示器.压力开关.信号阀.消防水池及水箱水位.以及电源和备用动力是否处于正常状态的反馈信号 ⑤自动喷水系统控制 a.自动控制:自动控制:平时系统的压力由屋顶消防水箱和增压稳压设施保证,当系统压力下降至0.4MPa(水泵房读数)时,自动喷水加压泵启动,灭火后手动停泵;火灾时喷头喷水,该区水流指示器动作,向火灾控制中心发出信号,同时报警阀动作,敲响水力警铃,报警阀上的压力开关动作自动启动自动喷水加压泵.消防结束后,手动停喷水泵,水流指示器,信号阀和湿式报警阀动作,均应向消防控制中心发出声光信号,备用泵应能自动切换投入使用。 b.手动控制: 消防控制中心在收到火灾信号并确认火灾发生后,手动启动喷水泵;泵房内

人员密集场所消防标识设置标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 人员密集场所消防标识设置标准(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7397-47 人员密集场所消防标识设置标准(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一条为规范人员密集场所消防标识设置,培育社会单位消防安全自我管理能力,提高单位的消防管理水平,根据《全省推行单位消防安全标准化管理实施意见》,制定本标准。 第二条本标准适用于商场、市场、宾馆、饭店、医院、学校等人员密集场所。 第三条人员密集场所主要出入口醒目位置应设置总平面布局标识,标明单位的消防水源(天然水源、单位室外消火栓及可利用的市政消火栓)、水泵接合器、消防车通道、消防安全重点部位、安全出口和疏散路线、主要消防设施位置等内容。总平面布局标识设置在室内的,不应小于0.5平方米,设置在室外的不应小于1平方米。

第四条对多层营业场所,应当每层设置平面布局标识,着重标明本层疏散路线、安全出口、室内消防设施位置等内容。 第五条人员密集场所主要出入口、主要疏散通道应利用电子屏、固定宣传版面等方式设置宣传消防法律法规和省人民政府、省公安厅关于消防安全的规定以及本单位消防安全管理承诺的标识,设置宣传单位安全经营理念的标语口号、公共场所防火事项、火灾报警、安全疏散、逃生自救常识等内容的标识。 第六条商场、市场医院的门诊部、住院部,学校的会议室、礼堂、图书馆等公众聚集部位应在出入口等醒目位置设置禁烟标识。 第七条宾馆的客房床头应摆放“禁止卧床吸烟”提示牌,房门背后中上部设置消防安全疏散指示图。 第八条灭火器宜放置在灭火器箱内,灭火器放置点、灭火器的箱盖上方应设置标识,标明名称、操作使用方法、维护保养责任人及维修时间。 第九条室内消火栓箱上应设置标识,标明名称、

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

消防标识样式及尺寸

消防标识样式及尺寸 1、总平面布局图(规格:100cm KlOOcm ) 3、消防安全法规标识 3.1《中华人民共和国消防法》《新疆维吾尔自治区消防管理规定》 3.2本单位消防安全管理承诺、本单位安全经营理念宣传标语口号 (规格:40cm X50cm ) ExpreJ 消防JX 传标in Express 消防JLL 传标讥 U f 红红火火. 千万别忘防火; 绳r 断在细处. 火患出在松处; 消防设施保护好; 火灾损失能减少。 轡新隣 公妥厅消防前监制 9踽公如讪鯛用制 3.3包 含公共场所防火事项、火灾报警安全疏散逃 生自救等内容的宣 传标识(按商场、市场、宾馆、饭店、医院、学校等类别相应设置); 防星星之火- 保人人平安O 火灾不留惜. 预防要先行口 消防靠大家? 平安你我他O 遵守消防法 , 安全你我他O

4、禁烟标识(30cm X 30cm ) 10个 5、 “禁止卧床吸烟”提示牌(宾馆客房床头摆放) (规格:20cm X 30cm ,40cm X 20cm ) 7、 “消防安全疏散图”(宾馆客房门后)设置(规格:40cm X 50cm ) 禁止吸烟 NO SMOKING 6、灭火器箱标识 (规格:50cm X 应在有效期内使用: 2, 压力義指针应在绿色区城范围内 3, 筒怵,手柄?描销,铅封,压力農等组 仁上下摇动灭火器几次抜出保睑尉 2.距火2米处,理准火焰根部 3?压下把手,H W. 编号:XXX 灭 火 器

&室内消火栓箱标识(规格:40cm X50cm) 一般建筑高层建筑 9、手动火灾报警按钮标识(规格:15cm xiOcm) 10.1、防火卷帘标识(规格:20cm X25cm ) 10.2、“防火卷帘下禁止堆放物品”标识,划线标明操作场地(规格:17cm X5cm) 10.3、防排烟启动按钮标识(规格:20cm疋5cm ) 10.4、“消防设施按钮严禁遮挡”标识(规格:15cm X5cm) 11.1、消防水泵标识(规格:30cm MOcm )

消防设备、设施、器材标识化管理制度

XXX集团公司 消防设备、设施、器材标识化管理制度 (一)消防设施标识设置分类 1、消防安全布局标识; 2、消防设施、器材标识; 3、消防安全疏散标识; 4、危险场所标识; 5、宣传教育标识。 (二)设置要求及图例 1、总平面布局标识 1.1标识内容:在总平面图上标明消防水源(天然水源、室外消火栓及可利用的市政消火栓)、水泵接合器、消防车通道、消防安全重点部位、安全出口和疏散路线、主要消防设施位置、建筑消防设施消防标识图例等内容。 对多层公众聚集场所还应当每层设置平面布局标识,着重标明本层疏散路线、安全出口、室内消防设施位置等内容;宾馆、饭店等住宿场所的房间内设施消防安全疏散示意图。 1.2消防车道标识 标识内容:“消防车道,严禁占用”字样。

1.3防火间距标识 标识内容:“此处×米内为防火间距,严禁占用”字样。 2、消防设施、器材标识 2.1火灾自动报警系统 标识图例:火灾自动报警系统、手动报警按钮、主报警控制器、区域报警控制器、消防联动控制柜、消防通讯、火灾事故广播。

2.2 自动喷水灭火及室内消火栓系统 标识图例:消防水池、消防水箱、消火栓泵、喷淋泵、稳压增压泵、气压泵、湿式报警阀、控制柜、水喷淋末端放水装置。 2.3防排烟及通风空调系统 标识图例:送风机、排烟机、送风口、排烟口、前室或合用前室、走廊、大厅排烟口、中庭排烟口、地下排烟口。

2.4防火卷帘、防火门设施 标识图例:防火卷帘门、防火卷帘门的联动控制装置、防火门。 2.5消防电源控制柜 侧方应设置认知和操作使用标识。 2.6灭火器材标识 图例:灭火器设置点、灭火器材箱、火灾警报装置、室内消火栓、室外消火栓、水泵结合器。

建筑消防课程设计

《建筑自动消防工程》课程设计任务书 一、设计目的: 建筑自动消防工程课程设计,是配合《建筑自动消防工程》课程学习的实践性质的教学内容,是一个重要的实践性教学环节。课程设计的要求高于平时的作业,是对整个课程及相关知识的一个综合运用。设计要求学生自己确定设计方案、查取相关资料、进行过程计算,并要对自己的选择做出论证和校核,经过分析比较,择优选定最理想的方案和合理的设计,最终掌握建筑电气消防工程的设计原理和方法。具体应达到以下目的: 1、通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识的能力; 2、掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法; 3、提高消防电气控制线路的设计能力; 4、学会应用有关国标、规范等设计资料,进行设计计算的能力; 5、提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理解。 二、设计题目: 某三层实验楼电气消防设计 三、设计工况参考参数 1、一层是1号实验室,其面积为2000 m2; 2、二层是2号实验室,其面积为1000 m2; 3、三层是计算机中心大厅:20×10×3.5m(长×宽×高)。 四、设计内容: 1).一层设计出预作用式自动水喷淋灭火系统; 2). 二层对防烟、排烟、加压送风系统、防火卷帘等消防联动控制进行设计; 3). 三层的计算机中心大厅,要求用自动气体灭火系统保护; 4).完成火灾探测器的选择、平面布置; 5).完成消防事故广播和直通电话系统的总体设计方案。 五、设计说明要求: 撰写规范的设计说明书,要求:有必要的计算说明;数字要准确,公式、数据要有根据并符合国标规范;文字要简明扼要;内容包括目录、正文、参考文献、附录等。 六、推荐的参考文献: 1、标准与规范: 1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 3)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版) 4)、《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806-97 5)、《卤代烷灭火系统设计规范》GBJ110-87 6)、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93 7)、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 8)、05系列建筑标准设计图集05D11 2、期刊文章 [1 ] 蒋永琨.高层建筑消防设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000. [2] 李引擎.建筑防火工程[M].北京:化学工业出版社,2004. [3] 陈保胜等.高层建筑安全疏散设计[M].上海:同济大学出版社,2004. [4] 杜文丽.论高层建筑的防烟与排烟设计[J].武汉理工大学学报,2002(4).

消防安全标准化管理标识化有关要求

消防安全标准化管理标识化有关要求 一、建筑外部标识 (一)消防总平面布局图。 设置要求:在建筑大门口左侧或住宅小区(厂区、库区)主入口处的醒目位置应设置XX建筑消防总平面布局图。主要包括建筑(住宅小区、厂区、库区等)总平面布局图、消防车道、扑救面、室外消火栓、水泵结合器、消防控制室位置、建筑通向室外的主要出口、以及住宅小区(厂区、库区等)通向外部的出入口等内容。 实例: (二)重要设备房室外引导标牌。 设置要求:住宅小区(厂区、库区等)内消防控制室、泵房等,在室外应设置的引导标牌。 实例:

(三)消防车道标识。 设置要求:在建筑的不同方位的车道上应喷涂“消防车道严禁占用”。利用市政道路的可不喷涂。 实例: (四)室外消火栓、水泵结合器等消防设施。 设置要求:1、地下式采用红底白字喷涂。 2、设置在建筑外墙以及花坛等部位及其附近的,采用标牌标明。

3、分区设置的应标明所管区域。 实例: 二、消防设施设备标识标牌 (一)重要设备房标牌。 设置要求:在重要设备房门上部应设置标牌,是消防安全重点部位的应设置“消防安全重点部位”标牌。 实例: (二)水泵、报警阀、控制柜、阀门等标识标牌。

设置要求:水泵、报警阀、控制柜等标牌应为红底白字,标明编号、所管楼层范围、水流方向等相关内容。 实例: (三)消防设备管理铭牌。 设置要求:主要消防设施应设置管理铭牌标牌。 实例: (四)手报按钮标牌。

设置要求:在手动报警按钮上方应张贴自发光式标牌,标牌大小:110×110mm。 实例: (五)消火栓标牌及操作方法图例。 设置要求:在消火栓箱门中上部应设置自发光式“消火栓箱”标牌,在中下部张贴操作方法图例,图例大小420×140mm。 实例: (六)灭火器标牌及使用方法图例。

建筑物消防系统设计说明书

建筑物消防系统设计 说明书 第一章工程概况 本次设计主要针对的是某教学楼的消防技术的设计。该教学楼总建筑面积1600 m2,高13 m,共4层,属于一类民用建筑,耐火等级为二级,全框架结构,中等装修。 建筑物位于某市市中心,该出是一个重要的交通枢纽位置和各种服务设施集中的地方,因此人口集中。由于该建筑物是一栋教学楼,主要是用于教学办公,学生的数量庞大,人口的流量大。因此,设计一个安全可靠合理的消防系统是发挥其功能的正常运行的保证。 在本项工程中,防火设计主要是按照的程序如下: 1.教学楼的中平面布局防火设计,建筑筑防火分区平面布置、安全疏散; 2.消火栓及自动喷水灭火系统的设计、布置、水力计算等; 3.气体灭火系统的设计及计算; 4.泡沫灭火系统的设计及计算; 5.防烟排烟技术、消防电气、火灾自动报警与消防联动控制。 这个工程所采用的消防设计方案,通过分步设计,最后在整合的方法,从而达到消除危险降低风险的目的。先从细节扼杀火源然后再从各个部分的有机结合,相互配合设计出一个最安全,最合理,最经济的建筑消防方案。 第二章平面布局防火设计,筑防火分区平面布置、安全疏散 合理的进行城市的总体布局,对保障建筑物的安全有直接联系。在进行某楼的总平面防火设计中,应该首先满足城市规划的要求,其次还要根据建筑物的使

用性质、建筑结构、火灾危险性、地理环境等因素,严格按照《建筑设计防火规范》的规定合理设置进行合理布局。 2.1教学楼的总体布局 2.1.1总平面布局与平面布置 该建筑属于公共场所,工作人员加来往人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。该楼共8层,其中1到6层都带有副附楼,建筑物高度为36m。每层主楼建筑面积为2468m2,附楼楼面积为274m2依据《高层民用建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。 消防系统采用消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水幕系统相结合的方式,消火栓灭火系统管网布置成环状,共设四根消防立管,在裙房设置五根消防立管,每层设四个消火栓,在建筑外侧设两个水泵接合器,当水量不足时可由室外消防车通过水泵接合器供水。 自动喷淋灭火系统采用独立的湿式自动喷水灭火系统,该系统具有灭火及时,效率高的优点,但也存在缺陷,由于管网中充有有压水,当渗漏时会损坏建筑和影响建筑物的使用。在系统设在每根立管上各设一组湿式报警阀,在建筑外侧也设两个水泵接合器,当水量不足时可由室外消防车通过水泵接合器供水。 2.1.2消防车道设计 常胜西路周边环道构成了主体建筑的消防环道,总体设计消防车道宽度 5.0m,实际主要车道达到10m,消防通道上空没有任何的障碍物,消防车道与本建筑物之间没有妨碍登高消防车操作的树木和架空管线。 2.2安全疏散设计 2.2.1安全疏散的规定 多层教学楼的安全疏散要求较简单,疏散楼梯的最小宽度不应小于1.1米,不超过6层的单元式住宅中一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小宽度可不小于1米。本次设计的教学楼高度为4层,其各层楼梯宽度都相同,略小于2米,满足

消防设施标识化管理方案.doc

建筑消防设施标识化手册 二〇一四年四月

目录 一、消防控制室?????????????????? 2 二、消防水房??????????????????7 三、柴油机房及其油????????????15 四、配房????????????????????16 五、机房????????????????????17 六、室外消火栓??????????????????19 七、水接合器??????????????????19 八、消防水池???????????????????20 九、消防水箱???????????????????20 十、其他???????????????????22

一、消防控制室 消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制 设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防 设施的专门处所。 设置要求: (1)独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二 级;附设在建筑物内消防控制室,宜设在建筑物内的首层或 地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h 的隔墙和 2h 的楼板(高层民用建筑采用耐火极限不低于的隔墙和的楼板),与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。 (2)消防控制室的门应采用甲级防火门,且应向疏 散方向开启,入口处应设明显标志。 (3)消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设防火阀。 (4)消防控制室内严禁有其它无关的电气线路及管道 通过。 (5)消防控制室周围不应布置电磁干扰较强及其他 影响消防控制设备工作的设备用房。

1、门牌:汉字“消防控制室” 2、灯箱:指示消防控制室的正确位置。 3、双电源切换控制柜 双电源控制柜主要由双电源自动切换装置组成,可根据需要在常用电源与备用电源之间自动切换,保证供电的可靠性和连续性。

四十五个建筑防火及防排烟设计

45个关于建筑防火及防排烟设计问题研讨 1、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97第8.2.1条“面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。现在审查中遇到开窗面积合适,自然排烟距离满足要求,是否可以不设置机械排烟系统。 答:不可以不设机械排烟系统。超过2000平米的地下车库,火灾发生时,由于烟气瞬间爆发且迅速蔓延,其流动特性无法预测,因此应设置机械排烟系统。可开启外窗可作为排烟补风口。 2、高层住宅地下室为自行车库、机电设备用房时,地下一层前室和楼梯间可不设机械加压送风装置,地下一层中超过20m的内走道是否要设排烟系统。 答:根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第8.4.1条:一类高层住宅及超过32m的二类高层住宅无自然排烟条件的长度超过20m的内走道应设排烟系统。 3、底层外门可以作为自然排烟口吗?(①某七层公共建筑,二层以上均满足自然排烟要求,一层有一个58米长的无外窗内走道,内走道两端各有一个直接通往室外的外门,外门开启后满足内走道排烟面积要求,一层内走道是否需设机械排烟.②商场、超市等建筑的一层入口的大门是否可计入自然排烟的可开启外窗面积?③自然排烟口按《建筑设计防火规范》9.2.2-4规定其他场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。对于长走廊,走廊尽头的门是否可作为自然排烟口,可以作为自然排烟口的有效面积如何计算,最底高度从多少开始算。 答:外门为安全出口,为有利安全疏散,不宜作为自然排烟口。某些场合,在不影响安全疏散的前提下,可以兼作排烟用,但有效面积应该折算。 4、超过50m的一类高层建筑,地上部分采用机械防烟措施,只有一层地下室,地下防烟楼梯间具备自然排烟条件,可以采用吗? 答:应按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.2.1条处理。 5、建筑高度在100米以内,层数34层的住宅楼(或商业网点),地下一层为汽车库或自行车库时。分段设计正压送风比较困难,包括地下层在内是否可以合用一个正压送风系统,不进行分段设计。 答:根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.3.3条层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。

消防设计说明.

消防设计文件 项目名称:厂房建设工程 设计单位:______________(公章)日期:______________

设计目录 一、消防设计依据 二、建设规模和设计范围 三、主要技术和经济指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决 或确定的问题 六、总平面布置 七、建筑结构消防设计 八、建筑电气消防设计 九、消防给水和灭火设施 十、通风及防烟排烟设计 十一、热能动力

设计说明书 一,消防设计依据 1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3)《车库建筑设计规范》JGJ10015-2015 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5)《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 7)《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 9)《消防给水及消火栓系统技术规范》GBJ50974-2014 10)《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116-2008 11)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 12)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 13)总平面图及单体消防图。 二,建设规模和设计范围 本工程为广州侨银环保设备技术有限公司厂房建设工程,工程用地位于从化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0㎡,总建筑面积15451.3㎡,其中地上总建筑面积1988.7㎡。本工程地上11层,地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工来建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

消防基础设施标识化管理指示图对照表

精心整理 消防基础设施标识化管理指示图对照表 消防供配电设施 编 号标识样式 标识 类型 标识 对象 设置方法说明图例 1识别 类 警示 类 消防 配电 室 ????采用 钉挂、粘 贴、镶嵌等 方式直接 附着在消 防配电室 入口处的 墙面或门 上。 尺寸: 408*200 要求:将责 任人位置 制作成为 可更换,以 便人员调 整时进行 责任人姓 名的变更。 P-01 2识别 类 警示 类 自备 发电 机房 ????采用 钉挂、粘 贴、镶嵌等 方式直接 附着在自 备发电机 房入口处 的墙面或 尺寸: 408*200 要求:将责 任人位置 制作成为 可更换,以 便人员调 整时进行 P-02

门上。责任人姓 名的变更。编 号标识样式 标识类 型 标识对 象 设置方法说明图例 3识别类消防电 源主电 源配电 柜 ????采用粘贴 方式直接附着 在配电柜的醒 目位置。 尺寸: 163*340 要求:将责任 人位置制作成 为可更换,以 便人员调整时 进行责任人姓 名的变更。 G-01 4识别类消防电 源备用 电源配 电柜 ????采用粘贴 方式直接附着 在配电柜的醒 目位置。 尺寸: 163*340 要求:将责任 人位置制作成 为可更换,以 便人员调整时 进行责任人姓 G-02

名的变更。 5识别类消防水 泵专用 配电柜 ????采用粘贴 方式直接附着 在配电柜的醒 目位置。 尺寸: 163*340 要求:将责任 人位置制作成 为可更换,以 便人员调整时 进行责任人姓 名的变更。 G-03 消防供水设施编 号标识样式 标识 类型 标识 对象 设置方法说明图例 1识别 类 警示 类 消防 水泵 房 ????采用 钉挂、粘 贴、镶嵌等 方式直接 附着在消 防消防水 泵房入口 处的墙面 尺寸: 408*200 要求:将责 任人位置 制作成为 可更换,以 便人员调 整时进行 J-01

建筑消防教学大纲

《建筑消防工程》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程名称(中英文):建筑消防工程(Building Fire Protection Engineering)课程号: 30509120 课程类别:选修课 学时:32学分:2 二、教学目的及要求 建筑消防关系到建筑物内人员的生命和财产的防火安全,事关重大,尤其是高层建筑。建筑消防内容涉及到建筑学、结构、给排水、暖通空调、电气等多个不同的专业门类,内容广泛,在工程设计和建设中,需要各个专业相互密切配合。为使学生对建筑消防技术有一个全面的了解和掌握,特开设本课程。通过本课程的学习,学生应了解和掌握消防基础知识和建筑消防各个子系统(建筑防火、消防给水灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等)的主要工程内容、技术手段、设计要求以及基本的设计参数。 三、教学内容 第一章消防基础知识3学时 第一节燃烧原理 第二节可燃物的燃烧特点及燃烧产物 第三节火灾 第四节建筑消防系统及消防方针 本章的重点是燃烧的基本原理、可燃物的燃烧特点和火灾的发生发展过程,难点是燃烧的基本原理、可燃物的燃烧特点。 第二章建筑防火6学时 第一节建筑总平面防火 第二节建筑防火分区 第三节安全疏散设计 第四节建筑耐火设计 本章的重点是建筑总平面防火、建筑防火分区、安全疏散设计的消防措施内容要求,难点是如何把这些内容要求和实际工程结合起来。 第三章消火栓及自动喷水灭火系统6学时 第一节消火栓给水系统 第二节消火栓系统用水量 第三节消火栓的布置 第四节消火栓系统的水力计算 第五节消火栓给水系统的供水设施 第六节消火栓给水系统的超压和水锤 第七节自动喷水灭火系统

消防基础设施标识化管理指示图对照表(DOC)

消防基础设施标识化管理指示图对照表消防供配电设施 编 号标识样式 标识 类型 标识 对象 设置方法说明图例 1识别 类 警示 类 消防 配电 室 采用钉挂、 粘贴、镶嵌 等方式直 接附着在 消防配电 室入口处 的墙面或 门上。 尺寸: 408*200 要求:将责 任人位置 制作成为 可更换,以 便人员调 整时进行 责任人姓 名的变更。 P-01 2识别 类 警示 类 自备 发电 机房 采用钉挂、 粘贴、镶嵌 等方式直 接附着在 自备发电 机房入口 处的墙面 或门上。 尺寸: 408*200 要求:将责 任人位置 制作成为 可更换,以 便人员调 整时进行 P-02

责任人姓 名的变更。编 号标识样式 标识类 型 标识对 象 设置方法说明图例 3识别类消防电 源主电 源配电 柜 采用 粘贴方式直接 附着在配电柜 的醒目位置。 尺寸: 163*340 要求:将责任 人位置制作成 为可更换,以 便人员调整时 进行责任人姓 名的变更。 G-01 4识别类消防电 源备用 电源配 电柜 采用 粘贴方式直接 附着在配电柜 的醒目位置。 尺寸: 163*340 要求:将责任 人位置制作成 为可更换,以 便人员调整时 G-02

进行责任人姓名的变更。 5识别类消防水 泵专用 配电柜 采用 粘贴方式直接 附着在配电柜 的醒目位置。 尺寸: 163*340 要求:将责任 人位置制作成 为可更换,以 便人员调整时 进行责任人姓 名的变更。 G-03 消防供水设施编 号标识样式 标识 类型 标识 对象 设置方法说明图例 1识别 类 警示 类 消防 水泵 房 采用钉挂、 粘贴、镶嵌 等方式直 接附着在 消防消防 水泵房入 口处的墙 尺寸: 408*200 要求:将责 任人位置 制作成为 可更换,以 便人员调 J-01

建筑消防技术课程设计

南华大学环境保护与安全工程学院建筑消防技术课程设计 前言 随着我国经济建设的迅猛发展,各种大型地上建筑、地下建筑、高层和超高层建筑不断涌现,各类建筑火灾的危险性随之增长。因此消防安全显得越来越重要。因此,火灾自动报警及消防联动系统作为火灾的先期预报,有效的监测建筑火灾、控制火灾、并迅速扑灭火灾,对保障人民生命和财产安全,起到了非常重要的作用。更好地熟悉和掌握专业主干课《建筑消防技术》的基本理论和几种灭火系统的设计及计算过程,包括相关法律法规的要求,重点在于:熟悉建筑防火分区平面布置、安全疏散;掌握消火栓及自动喷水灭火系统的设计、布置、水力计算等;熟悉气体灭火系统的设计及计算;熟悉泡沫灭火系统的设计及计算;熟悉防烟排烟技术、消防电气、火灾自动报警与消防联动控制;了解《建筑设计防火规范》的规定,并了解相关消防法律法规的要求。

目录 第一章工程概况 (1) 1.1消防车道设计 (1) 1.2消防控制室位置及功能 (1) 1.3安全疏散设计 (1) 第二章设计说明 (3) 2.1 消火栓系统设计说明 (3) 2.1.1 消火栓给水系统的组成 (3) 2.1.2 室外消火栓 (4) 2.1.3 室内消火栓 (4) 2.2 闭式自动喷水灭火系统设计说明 (5) 2.2.1 自动喷水灭火系统的组成 (5) 2.2.2 自动喷水灭火系统的具体布置形式 (5) 第三章设计计算 (6) 3. 1 设计的基本参数 (6) 3.2消火栓给水系统计算 (6) 3.2.1消防用水量的确定 (6) 3.3 消火栓间距的确定 (8) 3.4自动喷水灭火系统的设计计算 (8) 第四章火灾自动报警系统设计 (12) 4.1系统选型 (12) 4.2 防火区域和报警区域的划分 (12) 4.2.1防火分区的划分 (12) 4.2.2探测区域和报警区域的划分 (13) 4.3 火灾探测器的选择 (14) 4.3.1火灾探测器的选择 (14) 4.4火灾探测器的布置和计算 (16) 4.4.1火灾探测器的布置 (16) 第五章消防联动控制系统 (18)

消防安全标识标牌

. 消防安全标识标牌 一、建筑外部标识 (一)消防总平面布局图。 设置要求:在建筑大门口左侧或住宅小区(厂区、库区)主入口处的醒目位置应设置XX建筑消防总平面布局图。主要包括建筑(住宅小区、厂区、库区等)总平面布局图、消防车道、扑救面、室外消火栓、水泵结合器、消防控制室位置、建筑通向室外的主要出口、以及住宅小区(厂区、库区等)通向外部的出入口等内容。 实例: 牌。引导标备二)重要设房室外(设置要求:住宅小区(厂区、库区等)内消防控制室、泵房等,在室外应设置的引导标牌。 实例: . .

(三)消防车道标识。 设置要求:在建筑的不同方位的车道上应喷涂“消防车道严禁占用”。利用市政道路的可不喷涂。 实例: (四)室外消火栓、水泵结合器等消防设施。 设置要求:1、地下式采用红底白字喷涂。 2、设置在建筑外墙以及花坛等部位及其附近的,采用标牌标明。 3、分区设置的应标明所管区域。 实例: . . 牌识标施设备标防二、消设牌。设备房标(一)重要部重点消防安全,是设门要求:在重设备房上部应置标牌要设置牌标。”部重安消置应位的设“防全点位例实:. .

牌。标识标等阀警、控制柜、阀门泵(二)水、报编,标明红为底白字标、控泵置设要求:水、报警阀制柜等牌应容内。关等方水围层管、号所楼范、流向相例实:. .

。理铭牌管(三)消防设备。标铭牌牌管施要求:主消防设应设置理要设置:实例 牌钮报)(四手按标。. . 设置要求:在手动报警按钮上方应张贴自发光式标牌,标牌大小:110×110mm。实例: (五)消火栓标牌及操作方法图例。 设置要求:在消火栓箱门中上部应设置自发光式“消火栓箱”标牌,在中下部张贴操作方法图例,图例大小420×140mm。 实例: . .

消防标识牌

消防安全管理标志图例及所需数量统计 序号标志图例名称设置说明所需数量 1消防手动报警 按钮标志 设置在手动火灾报警按钮附近,标明名称和 使用方法。 2火警电话标志设置在显著位置或者报警电话附近,标明在发生火灾时报警电话。 3发声警报器标 志 设置在发声警报器或其启动装置附近。 4消防梯标志设置在消防梯附近,标明消防梯的位置。5消防电梯标志设置在消防电梯口,标明消防电梯的位置。

6消火栓水泵接 合器标志 设置在消火栓水泵接合器或附近的墙面上, 标明名称和供水系统。 7喷淋水泵接合 器标志 设置在喷淋水泵接合器或附近的墙面上,标 明名称和供水系统。 8消防水带标志设置在消防水带附近位置。 9地下消火栓标 志 设置在室外地下消火栓附近或墙面上,标明 名称和位置。 10地上消火栓标 志 设置在室外地上消火栓附近或墙面上,标明 名称和位置。 11如图A.1 灭火器使用标 志 设置在灭火器设置点的上方或灭火器箱箱 体上面,标明操作使用方法、维护保养责任 人。 12如图A.2、图A.3 室内消火栓标 志 设置在室内消火栓箱门上,标明名称、操作 使用方法、维护保养责任人。 13防火卷帘地面 标志 设置在防火卷帘下方地面上,标明防火卷帘 下方禁放物品。

14 防火卷帘按钮 标志 设置在防火卷帘按钮旁边,标明操作方法。15防火门标志 设置在防火门附近或上面,提示常闭防火门 保持关闭(结合单位实际,标识既可为横向、 也可为纵向)。 16消防水池标志 设置在消防水池醒目位置,标明取水口、容 积、维护保养责任人。 17灭火设备标志 设置在灭火设备附近,标明灭火设备位置。 一般搭配其他文字说明。 18报警阀组标志设置在湿式报警阀组附近,标明测试方法。19末端试水标志 设置末端试水装置附近,标明测试和操作方 法等。

高层建筑消防设计现状分析与建议

高层建筑消防设计现状分析与建议 【论文关键词】高层建筑消防系统设计 【论文摘要】诸多火灾事例足见防排烟在高层建筑消防安全中的重要地位,科学地进行防排烟设计、施工、管理尤为重要。本人结合工作实践,谈谈当前高层建筑消防系统中存在的一些问题与建议,以期引起设计、施工、管理和使用人员的重视。 1.引言 高层建筑指十层及十层以上的建筑(包括首层设置商业服务网点的建筑)。高层建筑具有中上层部位视线开阔,采光通风良好;建筑挺拔,建筑立面造型与色彩一般时尚、富于时代感和都市感;高容积率,节约土地资源等优点,因此在城市建设中,高层建筑呈逐年增多的趋势。但高层建筑存在防火要求高、火灾扑救难等问题,解决好这些问题必须从建筑设计与施工的阶段、从消防系统的设计阶段就开始着手考虑。正确处理建筑设计中的消防问题,直接关系到人民的生命财产安全。 2.高层建筑消防系统设计存在的常见问题 当前,由于部分设计、施工人员对国家规范标准理解不够透彻、全面,导致在疏散走道、疏散楼梯间、前室、合用前室、避难层等人员疏散场所的消防设计、施工上存在一些缺陷,导致工程在设计、施工中存在一些明显的火灾隐患。具体例如: 2.1消防加压泵的选型问题 消防加压泵的选型必须满足流量和扬程的需要,经计算,消防流量为20L/s,消防泵所需扬程为105m。水泵选型时,很难选到符合设计要求的水泵,设计选择的水泵扬程超过所需的压力,为解决压力过大的问题,设计提出切削水泵叶轮,从而满足扬程的需要。 2.2消防泵管道的泄压装置 消防泵运转初期,由于市政管道压力经常不稳定,而且扬程又偏大,会造成管网压力非常大,因此需要在消防泵出水管上设置泄压阀,当管网压力超过设定工作压力(30)时,泄压阀自动打开放水泄压,以防管网超压。随着消防用水量的增加,管网压力逐渐下降,当下降到泄压阀的压力设定点时,泄压阀自动关闭。 2.3双阀双出口消火栓的采用及消火栓间距 当高层建筑在我国较普遍兴建的初期,伴随着产生了单阀双出口消火栓。虽然在栓口上设置了闷盖,实际用起来还是存在很多弊端。但在当时都视为“宝贝“,争相采用,还有人大力推广,这是可以理解的。时至今日早已产出双阀双出口消火栓,完全克服了单阀双出口消火栓之弊端。全国各大设计院也有采用。几年来南京市部分建筑在经过市级以上机关审查时,他们也同意使用及建议某些场合改为双阀双出口消火栓。如18层及以下,每层不超过8户,建筑面积不超过650m2高层塔式住宅,当无走道或走道长度小于5m,且保证同层任何部位有两股水柱同时到达时,可在消防电梯前室设带消防卷盘双阀双出口消火栓和一根消防竖管。 3.消防系统的设计的建议与对策 3.1总平面布局要合理 现代建筑十分讲究街道或小区环境设计,小桥、流水、假山、绿化等园林设计被大量使用,但有些景观设计如果处理不当就会给高层建筑的消防车道、云梯车登高等造成不良影响。我们认为在规划街道或小区总平面布局时,高层建筑的长边应尽量沿街道或小区的边缘布置,充分利用临近的市政道路,这样消防车有时不进入小区内部,就可以很方便地进行火灾扑救和人员营救,而小区内最低可只设计一条消防车道(此消防车道应能够承载消防车的压力),从而大大节约了土建成本,可谓一举两得。在建筑间距上,应以满足防火间距为优先,