文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下室底板施工方案

地下室底板施工方案

地下室底板施工方案
地下室底板施工方案

防水工程组织设计方案!

项目名称:地下室防水工程

编制单位:广州大禹防漏技术开发有限公司

二零一六年六月月四日|

·

别墅地下室

防水工程组织设计方案

第一章工程概况

工程名称:

工程地址:

工程规模:

第二章编制依据

1、中华人民共和国国家标准《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2002;

2、中华人民共和国国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108-2002;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

4、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-2006

5、有关招标文件。

第三章施工部署

第一节:工期目标

根据工程总体水平计划,将集中人力,以及材料采购力度,按期完成任务。第二节:工程质量标准

1工程质量地到国家规定的合格标准,验收合格率100%。

2符合工程质量的设计要求。

3工程验收符合以下规范

《地下工程防水技术规范》--(GB50108-2002)

《地下防水工程质量验收规范》--(GB50208-2002)

`

《建筑工程施工质量验收统一标准》--(GB50300-2001)

广东省《建筑防水工程技术规范—DBJ15-2006第三节:安全文明目标

零伤亡事故

文明施工创优

第四节:主要施工机械投入

第五节:主要劳动力投入

第六节:主要材料投入

第七节:施工安排

1、成立专项负责机构

为了使工程快而不乱,管理有序,成立由公司有关部门以及项目经理等组成的现场管理机构,设立技术负责人、质安员及各专业和材料试验等专职人员,全面负责该项目的施工、及技术交底、认真计划进度、确保安全。同时严格材料的合格进场审核、彰扬文明施工工作,由项目经理负责具体实施,落实到现场具体人员,原则上先底板,后外墙,再顶板的施工流程,为创优保质的完成该项工作,将整体分二个作业工作场,实行工期,质量奖励罚制度,以期顺利完成任务。

2、加强施工技术管理:

{

根据工程专业技术人员和技术工人的管理素质情况,本工程采用公司→生产部→施工班组三级技术管理体制。以公司技术负责人为统一领导分级管理的技术责任制和以质量为中心的技术管理制度。

施工组织设计:

本工程施工组织设计由专业技术人员编写,工程主管领导审定,各分项工程施工组织设计由专业施工技术干部组织落实,公司技术负责人根据工程项目实际情况由各专业人员审定。本工程施工图纸由专业技术人员认定后施工,如有影响,可向设计单位代表、甲方代表、监理公司代表的请示、我司负责人、技术工程师、技术人员、安质人员、班组长将根据规范与经验作出书面联系函。交设计代表、甲方代表、监理公司,审查会签后按书面指示行为执行。

3、技术交底:

根据我公司工程特点,施工方案,质量标准,安全措施编制工具操作的技术措施,并向施工人员及班组作全面交底,交底时应有关专业人员参加,程序如下;

交底内容:基面条件无渍无垢,底板补强无渗,结点按方案施工,大面不得空鼓,搭接,涂料厚度达到设计要求,及时保养等。

4、技术变更管理:

施工过程中,甲方、设计院、监理公司提出修改,经施工单位技术部门进行可行性研究,技术负责人核定后,反馈给设计方、甲方、监理公司。由施工单位提出的修改,经设计、甲方、监理公司进行可行性研究确定是否实施。若无异议,签名认可后发放给施工班组,资料员做好登记,存档分发,组织实施。如设计单位所更改的内容有异议,应与施工单位及有关部门一起商讨,寻求最佳解决方案。

5、检查日制度,定期进行质量检查制度的落实情况,查质量事故隐患,查措施执行情况,进行质量动态分析,促进工程质量的提高。

6、材料试验及试验制度,严格执行材料出厂、进库有出厂合格证,材料说明书,并按规定进行抽样复检。对原材料、防水材料实行全过程的质量跟踪管理。材料在使用前须经监理见证检验,卷材每万㎡一个批次号,涂料5T一个批次号,所有检验必须合格,其

不合格材料必须撤场。

7、质量管理人员职责条例,在公司配齐专业人员有工程技术人员、质监员、施工员形成完整的质量保证体系,特别是质监员、施工员要持证上岗。

8、质量管理奖罚制度,对质量工作做出成绩的班组和个人给予一定精神物质奖励,对不负责任,质量差的班组和个人给予必要的处分或经济制裁。

&

9、所有产品的成品为防止交叉作业破坏,施工须表达提示标志,并实行隔离施工,涂料25℃温度,雾水保养。

|

第八节:总体施工流程

{

第九节:现场组织管理架构

1、拟派人员架构

{

第四章地下室主要施工方法

第一节防水工程的设计与选用材料说明:

本工程底板采用渗透结晶涂料,加高分子防水卷材两层,侧墙采用单组份聚氨酯加2层高分子卷材,顶板与侧墙相同,因为底板采用的渗透结晶是以水为载体的多晶体愈合生长,采用双面高分子,将其皮肤式的粘接,应变徐变的破坏,使钢条相连,侧墙采用的双组份有其它良好的延展性,满足裂变要求。高分子防水卷材的作用原理是材料利用水密性较好的湿固胶——高分子聚合物自粘胶料与水泥的水化反应形成硅油聚合粘接胶,使片材与基面(或后浇体)永久牢固的粘接于底板,侧墙、顶板及屋面板;高分子卷材无论是外防外贴(POST-APPLIED)还是外防内贴(PRE-APPLIED)其部位都具有防水系统的最大优点。暨它与水泥水化形成粘接胶的聚合胶,在压应力作用下可自愈微小损伤与刺破点,加之其母材高分子胎体有较强的拉伸强度,更加彰显了材料品质,使之成为I级防水单层设计首选材料,其特点:

1、基面要求低,节省工期,湿铺甚至未找平的基面均可施工,无须底涂,施工自由度高,不受天气影响,含水率高的基坑地下室具有显著优点。

2、刚柔结合。湿铺胶与基层的水化反应的粘接胶层,其强度密实度大大高于无养护的聚合涂料,给防水另添一份收获。

3、粘铺成材面不窜流、不渗漏,即便有局部破损,在外压作用下,记忆恢复成膜。

第二节材料物理性能

1、高分子材料物理性能表:

注意事项

卷材接缝粘结前,避免水、水泥砂浆灰灰污染搭接面,以保证接缝粘结效果。

完工后做好防水层的保护,不能用金属或坚硬物体破坏卷材

接缝施工后,应对卷材接缝进行检查,如发现有破损处可用密封材料封闭。

施工工序应按步骤进行,不能交叉施工。

禁止与有机溶剂接触,并远离火源。

卷材应在干燥通风的环境下贮存,防止日晒雨淋。

2、单组份聚氨酯物理指标

注意事项

涂料即开即用,建议一次性用完,未能用完的材料要完全密封,防止自聚固化。

:

宜在5℃以上温度环境下施工,施工现场应通风良好

当涂料贮存期较长时,表面会形成一层薄皮,使用时剔除,不影响涂料使用效果。

涂料未完成固化前,应做好保护措施,并严禁在防水层上行走,堆放材料及设备;

固化后需临时运输材料的,应用木板作垫层防止损坏防水层。

-

3、水泥基渗透结晶防水涂料

-

注意事项

在涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料后,必须防雨淋,酷热阳光照射及霜冻至少48小时。

防水层完全干固后,方可做其他覆盖层。

切忌将已干结的胶浆加水混合后再用。

不能在0℃以下施工。

第三节 地下室防水施工工艺,以及行为保证措施,验收标准和质量通病的防治措施。 1、地下室防水施工说明:

地下室防水根据地下相对标高的渗水压力确定防水等级(本工程防水I 级),作为I 级防水、混凝土的防渗等级是结构防水的关键。柔性防水作为结构体砼体辅助措施,其亲和性、抗渗性、抗撕裂能力等都须具备优良的物理性能,因此,设计选择了高分子卷材,其设计的主控项符合GB50108-2001规范。使防水质量有三个行为保证:一、合理的设计选材;二、优质的材料;三、优良的施工行为保证。防水层的施工是该工程的质量重中之重,为此,我们将严格施工与自检程序:首先下达技术交底,对结点中的后浇带、积水井、电梯井、地梁沟接槎等部分注重密封,并加强附加层,每一道工序做到自检报验程序,然后以样板的方式示范,之后大面的施工。为确保质量施工时的每一细部的做法规范,我们将用流程方式制定施工检查、整改程序;并以责任的方式,落实现场指导;以科学的管理水平,充分体现我司的作业水平。 2、工程施工流程与说明:

底板施工流程:

3、底板施工的工艺:

地下室底板的防水,在足够抗渗不透水材料支持下,一个非水平平面的基面,所凹凸表现的功能需要,是防水施工工艺操作规范需重要阐述的地方,其局部结点处理突出表现在层次结构的功能与接槎处理上(含电梯井、集水井、后浇带、变形缝、承台地沟、桩头、接槎处理和穿墙管),这些内容的施工必须符合设计及现场状况要求,这是防水工作的重中之重,因此,重点部位的质量必须依赖娴熟的施工经验指导!

`

第四节开工前的基本要求:

当一个开挖成形的基面开始防水工程施工时候:

1、如有地下水需继续通过盲沟和降水井排水,保持基面基本干燥,平整无渍,迅速完成各节点部位以砖代模的成形架构。并做好降水工作,保证地下水低于底板50CM,其电梯井承台井如若地下水丰富,则基底铺设土工格栅,面铺400G/㎡的土工布,然后用速凝混凝土浇捣,其比例外掺剂1:水泥3:瓜米石6:中砂4,初速度8秒80Mpa,60秒强度达到C30强度,如若是泥沙软基,则底板高程降10公分增加垫层厚度。同时考虑将积水井、电梯井、承台井用直径5㎝PVC管直接连接疏水至最低处,减少排水,方便施工。

2、所有地面捣制一定设计强度的混凝土垫层水平误差控制在15㎜,待终凝强度达到后,以递进的方式进行下一道工序施工。

3、施工时,为了将垫层质量提高,其垫层须平板整夯器,拖拽收平垫层,然后人工原浆收面、收光、压实、保养,在井沟边与平面方向要求有一定的弧形变角,可以代替找平层,应防材料受压后的钝角破坏。

4、所有垫层按要求完成后,重点处理大面积的压力透水,透水在集水井、电梯井有非明显渗漏或涌漏,在补强时,由于沟井内找平层本身强度很低,补强的工艺只得采取帏幕灌浆,塑性地下层面自防水功能或者用促凝水泥加强表面强度。这是防水质量保证的重

点!

5、在垫层上对其凹凸不平的地方,用聚合物水泥基进行修整,在接槎部位加附加层,所有结点部位的接口必须上下先涂一道聚乙烯醇胶浓度较高的涂液浆料,使其渗透,然后大面积施工。

6、清理基层要求:对凹凸处人工修补,达到基层要求。

7、对立面、阴阳角等特殊部位应要求光滑平整。对于不适基层必须凿打填抹。

8、基面合格后,先结点后大面,并做好中间验收和交叉作业工作。之后大面涂刷渗透结晶涂料,水性比~,充分搅拌之后在基面湿面水冷下涂刷。

第五节工程结点处理:

防水的关键在于节点处理,本工程涉及的节点有后浇带、桩头、地沟变形缝和卷材与涂料防水层的甩槎与接茬处理,针对相应的客观要求,根据类似工程经验,提出加强处理的说明。

1、后浇带:

后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30-60M,宽度700-1000㎜,在700-1000㎜的左右500㎜应做加强防水处理,其处理以防水附加层作为基本防水的约束条件,在先后浇的过程中,先后期龄不得小于42d,在防水处理时,底层应作遇水膨胀嵌实的处理,同时在结构中埋变形止水钢板,在保证这些结构性处理时,有必要作技术性措施的加强,在这种加强中,先浇界面涂刷渗透结晶涂料,封闭后浇水份被先浇吸收,造成化热反映不完全而造成的收缩离缝。除了从防水防面考虑之外,后浇膨胀砼的强度不得低于先浇强度,其膨胀率根据板块体积与施工温度计算膨胀率,其主筋搭按长度应大于45倍主筋直径,保证防水与结构性的规范满足。为了确保后浇带防水安全,在加强层上附加一层高分子卷材,使之抗拉强度增大,满足徐变作用(中埋止水条焊接处须涂密封涂料)。(见施工大样图一)

^

2、桩头处理:

桩头的结点处理是减少桩头渗水的必须手段,在桩头处理上,围绕桩头用高强促凝防水渗透聚合砂浆批弧周围,然后涂刷密封膏,使涂料粘在桩头周围,之后粘铺高分子自粘卷材,施工时先根据桩的周长加20CM栽成15公分长的长形条材,在条材1/3的下端每5CM直刀形成扇形面,之后,围绕桩头热熔粘牢,使承台面防水与桩头相连,其结口用外涂密封膏,使其内外粘接。(见施工大样图二)

3、底板立面与平面的转角处,因为有立面与平面材料的接槎,固在底板与剪力

墙边高500MM地方应先热熔粘一道附加卷材,然后铺设一道高分子自粘卷材以便侧墙同类材料的连接。形成立面与平面的底接保留的双层粘接,粘接搭接不少于100㎜,转到立面后,应在侧墙300-500㎜处做双层附加,本工程先做底板,对立墙连接施工的,转接甩槎材料应用临时砖带保护。(见施工大样图三)

*

`

\

4、变形缝:

本变形指从立面至顶板的后浇部分,其宽度各异,变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便的要求。当结构间防水采取中埋变形钢板与填缝材料相接合的办法时,在结构体上设置止水密封,这是变形缝处理的关键。(见施工大样图四)

A

1、临时保护接槎砖带

2、底板一次浇捣砖模

3、结构层

4、高分子自粘卷材(双层)

5、渗透结晶涂料

6、底板垫层

7、横向高分子卷材密封层

B 1、砖带

2、立面高分子卷材

3、立面墙体射钉外挂焊接垫片

4、剪力墙砼体

5、底板砼体

6、密封胶 8、单组份聚氨酯

立面后浇带后浇后,两边的缝边涂一层密封膏,然后涂刷一道高弹性聚合物涂料,待固化后,贴高分子卷材,卷材的两边与大面接触的部分,用手工焊枪逐段焊熔热接,并使用押条,对焊缝用密封胶密封。

"

○1、结构体

○2、中埋止水板板宽150-250㎜,厚㎜

○3、如若宽度200则采用后浇后的处理,如若≥200,则用膨润土加10%水泥压实后填密封膏。

○4、贴铺高分子卷材并密封。

5、积水井及地梁沟的防水说明

作为卷材防水,在底板上很大部分的施工不在平面,而是积水井、电梯井及地梁沟的各种节点施工,一般是在大面之前,阴阳角的要求批弧5㎝半径的弧圆抗钝角压迫的应变,铺材之前根据承沟井大小先计算落料,然后裁剪40公分附加层,附加在转角处上下各20公分处,特别注意阳角的半弧部位,双层压实,热塑焊接在井沟垂直搭接用粘胶料封口处密封,封口宽度3CM。(见施工大样图五)

在每一个沟井独立完成时,沟井边搭接,其搭接短边4CM,长边10CM,其井边的搭接全部涂胶料封口。

第六节底板大面施工:

1、大面施工前的工作:

○1、在准备防水施工时,首先做好样板,样板的整个程序施工,须经业主、代建单位、质检部门以及施工监理认同,在《分项样板验收鉴定表》认可签字后,方能大面积施工。

○2、清理基面使之无尘污垢和渍水,如有明水须扫干净,如有渗水部位先堵后施工。

○3、接搓处理在平转立的施工中,接搓采用双层附加,剪力墙不≥,井沟40-50公分,施工时,对所有固模钢筋必须先氧割,然后用防渗砂浆批抹。

○4、做好接点处理后,划分轴段面的单元施工,施工从一端向另一端推进延伸,待一单元完毕后报验,合格后再转入砂浆保护层施工。

○5、底板工艺流程

清洁基层,涂刷渗透结晶涂料

试铺卷材

附加层处理

○7、高分子卷材的操作工艺:

(1)、清理与修补的基面合格后,开始卷材施工。

(2)、计算施工平面,计划用料的流水方向,试铺放置好材料。

(3)、按方案表述的方法进行节点处理,节点完工后,对基面进行弹线。

(4)、高分子卷材按划定的线完成施工后,将高分子卷材翻转过来,撕去隔热膜,然后置于规定的范围内,其长边搭接10搭接,边与边搭接宽度4㎝。

(5)、试铺完成后,将一个工作面进行排气压实,使之与基层粘接牢固,然后检查封口边缘,要求干净,然后再压实。

(6)、上述工程完工后,进行热塑封边,热塑可采用爬行热塑机封口,由于转变角度太多,温度调节不稳定,固可采用热塑焊枪,逐段手工焊接,焊接要求不虚焊,满段封口,热塑封口后,用911密封胶沿焊接缝涂刷,使之成膜固化。

第七节地下室外墙施工说明

1、地板与墙体的连接部位在高于地板300-500㎜处做防水接搓处理,刚性体内预置防水止水带,剪力墙工程完毕可做防水层,采用此方法施工必须对模板的紧固钢筋中间设置钢性止水圈。施工时,氧割的螺丝部位先用抗渗高弹性涂料涂刷,并大面涂刷单组份聚氨酯防水涂料,多次成膜,增加塑性。

2、墙体卷材施工,施工时在底板上300㎜-500㎜处做接搓附加层,同时在此平面上

丢槎500㎜做立面。接槎500㎜在立面施工时,热塑应从阳角往下施工,所有立面应须设固定垫片,每平方米设一个,施工时从上往下,阳角水平≥500㎜,往下转入立面,施工时先将卷材焊在垫片上,使之挂粘于立面,一个面完成后,在热塑封口,涂胶。

3、如遇穿墙管首先要管壁周围清理干净,保证有3CM的间隙,然后用防水剂+水+水泥,手工揉捣或稠状浆料,在初凝速度1-10秒内堵塞孔隙压实,之后保养6小时后在管与墙的周围涂刷聚合物,其加厚度不小于3MM。该工程的项目属非连续性的施工,丢搓部份的予接需作临时砖带保护,待连续墙完工后,剥开砖带,连接底板与立面的卷材,将立面往下的材料置入底板结槎预留的材料中间。

4、大面顶板涂料、卷材施工:

涂刷完单组份聚氨酯之后,大面高分子粘贴自粘卷材主要有拉铺法和滚铺法两种,在实际施工中,施工人员可根据现场环境、温度、日照等条件,自行确定粘贴方式,但基本的排气、压实、防皱要求仍然相同。

①基本要求:在粘铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。卷材铺贴时,卷材不得用力拉伸。粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固粘贴在基层上,卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。

②拉铺法:将卷材对准基准线全幅铺开,从一头将卷材(连同隔离纸)揭起,沿卷材幅长中线对折,用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开,注意不要划伤卷材,将隔离纸从卷材背面小心撕开一小段约 500mm 长,两人合力揭掉隔离纸,对准基准线粘铺定位。先将半幅长的卷材铺开就位,拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将剩余半幅长的隔离纸全部拉出,拉铺时注意拉出的隔离纸的完整性,发现撕裂、断裂应立即停止拉铺,将撕裂的隔离纸残余清理干净后,再继续拉铺。

③滚铺法:即掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。施工时不需要打开整卷卷材,用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒,然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端,并将卷材向前展出约 500mm,由另一人掀剥此部分卷材的隔离纸,并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。将已剥去隔离纸的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺,再加以压实。起始端铺贴完成后,一人缓缓掀剥隔防纸卷入上述纸芯筒上,并向前移动,抬着卷材的两人同时沿基准线向前滚铺卷材。注意抬卷材两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛;铺

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

地下室底板施工方案

地下室底板施工方案 (一)底板钢筋工程 1. 钢筋绑扎的施工准备 (1)技术准备 1)配筋人员应充分领会设计要求,严格执行国家标准和施工规范进行底板钢筋的放样配筋。在钢筋绑扎之前,技术人员、配筋员要对分包管理人员和工人进行技术规范交底和关键部位交底。 2)测量放线人员根据图纸,放出轴线、墙、柱、电梯井及水箱位置,用红油漆做明显标志,并报项目经理部进行检查复验。 3)钢筋进场同时提交钢筋材质证明,并严格按规范和规定标准及时进行复试,合格后方可使用。 4)做好钢筋接头连接和试验工作。 (2)材料准备 钢筋由现场和场外结合进行加工,工地配专职材料员到现场负责清料,按部位按种类捆扎。因现场场地狭小,场外加工钢筋应随用随进,进场后随即由塔吊运到基坑内,以减少二次搬运量。 (3)为减少接头数量和使接头位置具有规律性,钢筋用L=12m 长定尺钢筋。 2. 底板钢筋的连接方法 (1)底板钢筋对接主要采用直螺纹和闪光对焊连接,区域交接处局部采用冷挤压连接。 (2)钢筋工程量见表3-1。钢筋工程量表

表3-1 (3)整个底板共用钢筋量约为2041t,主筋直径为Ф32、Ф25、Ф22。A 幢主楼2.3m厚筏板基础上下各2 层钢筋网片,裙房0.45m厚筏板基础上下各1 层钢筋;B、C 幢主楼0.7m厚筏板基础上下各1 层钢筋网片,裙房0.45m厚筏板基础上下各1 层钢筋。在整个底板钢筋施工中,要注意钢筋的接头位置、下料长度等问题。由于本工程底板钢筋施工全部采用机械连接(直螺纹)的施工方法,故必须配备足够的连接设备。直螺纹设备配置25~30 套。另外在预留上层柱子、外墙、剪力墙等竖向钢筋时,钢筋应套丝,为以后进行直螺纹施工做准备,在套丝的钢筋上采用塑料帽进行保护。 3. 钢筋绑扎程序 测量定位放线(标明上层柱、墙和不同断面位置)→摆放垫块→铺电梯井、集水井坑短向钢筋→铺电梯井、集水井坑长向钢筋→铺电梯井、集水井坑构造钢筋→铺底板底层一层横向筋→铺底板底层一层纵向筋→铺底板底层二层横向筋→铺底板底层二层纵向筋→搭设钢管架子及上铁支撑→铺底板上层一层横向筋→铺底板上层一层纵向筋→铺底板上层二层横向筋→铺底板上层二层纵向筋→拆除架子、调

地下室专项施工方案

村民安置房工程 地 下 室 施 工 专 项 方 案

目录 第一节、地下室工程概况 (1) 第二节、地下室施工工艺和流程 (1) 第三节、地下室钢筋工程 (2) 第四节、地下室混凝土施工 (4) 第五节、模板工程 (8) 第六节、后浇带施工 (14) 第七节、泵送混凝土对模板和钢筋的要求 (16) 第八节、地下室外墙模板及止水带施工 (20) 第九节、支撑拆除 (23) 第十节、计算书 (24) 附图: 1、剪力墙模板示意图 2、梁模支架详图 3、板模板支架示意图

第一节地下室工程概况 1、基础采用桩承台、地梁、底板相结合基础。地梁截面为300×650、300×700、300×800、350×1000、400×900、400×950、450×1000mm等,承台底标高为-6.0m和-6.2m,承台厚为1100、1300mm。底板面标高为-4.9m,板厚为400mm。 2、地下室结构柱截面为450×450、500×500mm,剪力墙厚为350mm。梁截面为300×600、300×800、350×700、350×1000、350×900、450×950mm等,室外标高为-0.8米,顶板厚为200mm。 3、地下室底板和梁砼强度为C35,抗渗等级为S8,地下室剪力墙、柱、顶板砼强度为C30,抗渗等级为S8。标高-0.05以上梁板砼强度等级为C20。底板、外墙均为抗渗砼。砼施工必须采取可靠的措施确保混凝土连续浇筑,防止产生“冷缝”,控制温差和收缩应力,防止深层贯穿裂缝。 第二节地下室施工工艺和流程 地下室工程程序:基坑挖运土→基底周边设置排水井及排水沟→碎石垫层及素混凝土垫层→电梯井、承台、地梁人工修土→碎石垫层及素混凝土垫层→弹线→承台、地梁砌砖胎膜及内粉刷→垫层面防水层→细石混凝土保护层→电梯井、承台、地梁及底板扎筋→管线预埋预留及外壁墙内钢板止水带安装及焊接→分段后浇带、支挡模及内模→基底浇注混凝土(有中间向四周分段浇注)→地下室剪力墙钢筋的绑扎→地下室管线预买预留及止水钢板带安装和焊接→弹线→模板安装→地下室混凝土的分节浇注→地下室顶板支模、扎筋→顶板的混

地下室底板大体积混凝土工程施工方案

宁波XXXXXXX项目 地下室底板大体积混凝土 施 工 方 案 编制:职务(称):日期: 审核:职务(称):日期: 审批:职务(称):日期: 宁波XXX建设有限公司

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工难点 (4) 第四章技术准备 (4) 第五章施工部署 (15) 第六章混凝土浇筑 (23) 第七章施工缝处理 (28) 第八章安全与环保措施 (30) 第九章附图 (31)

第一章编制依据 1.1 设计图纸:浙江XXXXXX设计院提供的宁波XXXXXXX施工图。 1.2 现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2018) 高层建筑筏型基础与箱型基础技术规范(JGJ6-2011) 地下工程防水技术规范(GB 50108-2008) 混凝土结构工程施工及验收规范(GB 50204-2015) 混凝土泵送技术规程(JGJ/T 10-2011) 建筑施工安全检查标准(JGJ 59-2011) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-2005) 建设工程施工现场供用电安全规范(GB 50194-2014) 1.3 宁波XXXXXXXX项目施工组织设计。 第二章工程概况 1、建设单位:宁波XXXXXXXX有限公司 2、设计单位:浙江XXXXX设计研究院有限公司 3、监理单位:宁波XXXXXXXX工程咨询股份有限公司 4、施工单位:XXXXXXX建设有限公司 5、工期:XXX日历天 6、工程规模:本工程名称为宁波XXXXXXX项目,建设地点位于位于宁波市XXX区,项目用地南临XXX路,西临XX路,北临XX路。本工程建设用地面积11298.32平方米,总建筑面积50455.78平方米,地上建筑面积33883.49平方米,地下建筑面积16572.29平方米,计容面积33883.49平方米。建筑占地面积约4332.93平方米。整个工程地上建筑包括1幢地下两层、地面11层的医疗综合楼,以及1幢1层医疗附属用房。

北京SOHO现代城地下室底板施工方案

北京SOHO现代城地下室底板施工方案

北京SOHO 现代城地下室底板施工方案 目录 一、工程概况........................................................................1 二、底板施工部署...............................................................2(一)现场平面布置..................................................................2(二)劳动力及设备组织.......................................................2(三)施工流水段的划分.......................................................3三、主要施工方法和技术措施..........................................4(一)底板钢筋工程...............................................................4(二)模板工程........................................................................7(三)底板混凝土工程.........................................................12四、大体积混凝土的裂缝控制......................................21 (一)从设计方面采取技术措施.......................................21(二)从理论计算控制裂缝..............................................22(三)从原材料方面采取技术措施.................................23 (四)从施工方面采取技术措施.................................... 24(五)从养护上采取措施...................................................25 五、质量保证具体措施.......................................................26(一)质量检查程序..................................................................26(二)地下室底板施工质量控制点............................................26

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水施工专项施工方案 一、工程概况 工程名称:安康黄沟经济适用房一期2#、4#住宅楼 建设单位:重庆振兴房地产开发有限公司 勘察单位:陕西地矿第二工程勘测院 设计单位:北京市京旅建筑设计有限责任公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 二、防水设计:本工程地下室防水等级为二级,为二道设防,底板及外 墙为一道S8混凝土自防水,二道3MM厚SBS卷材防水。底板防水保护层为满铺200克油毡保护层及50厚C20细石混凝土保护层。地下室侧墙保护层为50厚聚苯板保护层,地下室外墙竖向施工缝采用钢板止水带。穿墙采用防水套管。水平施工缝采用膨胀止水钢板。地下室外墙模板采用止水螺杆,底板防水层和电梯井、侧墙交接的防水采用砌砖胎模的方法,使卷材防水闭合。 三、底板及外墙防水层施工 1配套材料: 1. 1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 1. 2 . 橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 1. 3 保护层料:底板40厚细石混凝土,侧墙40厚聚苯板。 2. 主要机具: 2.1 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。 2.2 喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、

笤帚、小线等。 3. 作业条件: 3.1 施工前首先对原材及配套材料进行见证取样送检合格后方可进行施工。施工前先进行技术交底;地下室防水必须由专业队施工,持证上岗。 3.2 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 3.3 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 3.4 卷材及配套材料必须符合设计及规范要求,存放易燃材料应避开火源。 4、操作工艺 4.1 工艺流程(热熔法施工): → 4.2 清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 4.3 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

地下室底板后浇带砼浇筑施工专项方案

后浇带施工方案 一、工程概况 本工程为安徽白马服装城二期工程,后浇带纵横交叉设置,其中后浇带(1)三条,后浇带(1)三条。后浇带砼强度等级提高一级,抗渗等级为S8,采用UEA补偿收缩砼,后浇带宽800,外墙水平施工缝离基础梁300。 二、施工准备 1、机具准备:采用固定砼输送泵1台,砼运送输罐车6辆,Φ30小型振动棒6条,振动机3台,ZW-6平板振动机1台,小水泵4台。 2、材料:C40·S8,UEA砼(商品砼)。 3、技术准备:检查抗渗砼级配单,钢筋隐蔽验收单,向施工人员进行技术交底。 4、后浇带砼必须经项目负责人,总监理工程师验收后合格签发砼 灌令方可进行浇筑。 5、注意事项:砼必须连续浇筑,中途时间不得超过2个小时,坍落度为120±20。 三、后浇带设置 后浇带也属施工缝,施工缝的留置会影响砼的整体性,能使砼强度降低,所以,施工缝就成了砼结构的薄弱环节。因此施工缝必须按设计和砼施工验收规范要求,后浇带(1)三条:○6-○7/○A-○P,○10-○11/○A-○P,○E-○L/○1-○16,后浇带(2)一条:○F-○G/○1-○16。根据设计要求在施工的全过程,必须不停的抽水,以免建筑物上浮;同时要求解决后浇带的水泥浆在浇筑过程中无法清理干净的通病。在原有设计图纸前提下,在后浇带中间增加一条250×300的排水沟(详见附图),能有效的将振捣外溢的砼浆,用高压水枪冲净排走,又可作为雨雪天气排水之用,排水沟直接接至建筑物外集水坑。 四、后浇带的施工方法: 1、后浇带的底部处理 1)先将土方机械挖至设计底标高预留200人工修理,使后浇带形状、尺寸符合要求,浇筑垫层上涂刷防水层,并做好保护层。 3)在后浇带两侧做一道50×60细石砼垫带(能有效控制保护层厚度和后浇带砼外渗)。

建筑工程地下室施工方案

合肥城建·琥珀新天地南苑 15#-24#、S1#-S6#、人防地下室工程 地下室施工方案 编制单位:中建八局第三建设有限公司 编制人:胡欣昕 日期: 2017年5月15日

目录 一、工程概况 (3) 1.1 工程建筑概况 (3) 1.2 工程结构概况 (3) 1.2.1 结构形式 (3) 1.2.2 结构设计概况 (4) 二、施工方法 (5) 2.1 施工区段划分 (5) 2.2 主要施工流程 (7) 2.3 主要施工方案的选择 (7) 2.3.1 垂直运输方案 (7) 2.3.2 土方工程方案 (8) 2.3.3 模板工程方案 (8) 2.3.4 钢筋工程方案 (8) 2.3.5 混凝土施工方案 (9) 三、主要分项工程施工方法 (9) 3.1 测量放线 (9) 3.2 土方施工 (9) 3.3 模板工程 (9) 3.3.1 主要部位模板方案 (10) 3.3.2 模板工程施工要点 (13) 3.4 钢筋工程 (14) 3.4.1 钢筋进场验收及检验 (14) 3.4.2 钢筋的堆放 (14) 3.4.3 钢筋的连接 (14) 3.4.4 钢筋制作与绑扎 (15) 3.5 混凝土工程 (16) 3.6 防水工程 (17) 3.6.1 防水工程施工要点 (17) 3.6.2 防水节点处理 (17) 3.7 砌体工程 (17) 四、质量保证措施 (18) 五、安全与文明施工 (19)

一、工程概况 1.1 工程建筑概况 1、琥珀新天地南苑15#-24#、S1#-S6#、人防地下室工程项目位于蚌埠市蚌山区延安路东侧、货场四路南侧。本工程建设单位为:合肥城建蚌埠置业有限公司;设计单位为:安徽建工集团有限公司;勘察单位为:安徽省城建设计研究总院有限公司;监理单位为:大连泛华工程建设监理有限公司;施工单位为:中建八局第三建设有限公司。 2、本工程总建筑面积为131496㎡,包含9栋高层、1栋多层住宅楼,地上分别为8/18/24/26/27/33层不等,标准层层高2.9m。附六栋商业楼以及一个人防地下车库,地下室建筑面积约2万平方米。本工程设计耐火等级地下室一级、高层建筑二级,防水等级屋面为Ⅰ级、地下室为二级,抗震设防烈度为7度。 1.2 工程结构概况 1.2.1 结构形式 本工程基坑支护采用自然放坡以及钢筋混凝土喷浆护坡;17#-21#楼基础采用CFG 复合地基,其余均为筏板基础;住宅楼采用框架剪力墙结构。抗震设防烈度按7度设

地下室底板施工方案

防水工程组织设计方案 项目名称:地下室防水工程 编制单位:广州大禹防漏技术开发有限公司二零一六年六月月四日

别墅地下室 防水工程组织设计方案 第一章工程概况 工程名称: 工程地址: 工程规模: 第二章编制依据 1、中华人民共和国国家标准《地下工程防水质量验收规范》GB50208-2002; 2、中华人民共和国国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 4、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-2006 5、有关招标文件。 第三章施工部署 第一节:工期目标 根据工程总体水平计划,将集中人力,以及材料采购力度,按期完成任务。第二节:工程质量标准 1工程质量地到国家规定的合格标准,验收合格率100%。 2符合工程质量的设计要求。 3工程验收符合以下规范 《地下工程防水技术规范》--(GB50108-2002) 《地下防水工程质量验收规范》--(GB50208-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》--(GB50300-2001) 广东省《建筑防水工程技术规范—DBJ15-2006 第三节:安全文明目标 零伤亡事故 文明施工创优 第四节:主要施工机械投入

第五节:主要劳动力投入 第六节:主要材料投入 第七节:施工安排 1、成立专项负责机构 为了使工程快而不乱,管理有序,成立由公司有关部门以及项目经理等组成的现场管

工、及技术交底、认真计划进度、确保安全。同时严格材料的合格进场审核、彰扬文明施工工作,由项目经理负责具体实施,落实到现场具体人员,原则上先底板,后外墙,再顶板的施工流程,为创优保质的完成该项工作,将整体分二个作业工作场,实行工期,质量奖励罚制度,以期顺利完成任务。 2、加强施工技术管理: 根据工程专业技术人员和技术工人的管理素质情况,本工程采用公司→生产部→施工班组三级技术管理体制。以公司技术负责人为统一领导分级管理的技术责任制和以质量为中心的技术管理制度。 施工组织设计: 本工程施工组织设计由专业技术人员编写,工程主管领导审定,各分项工程施工组织设计由专业施工技术干部组织落实,公司技术负责人根据工程项目实际情况由各专业人员审定。本工程施工图纸由专业技术人员认定后施工,如有影响,可向设计单位代表、甲方代表、监理公司代表的请示、我司负责人、技术工程师、技术人员、安质人员、班组长将根据规范与经验作出书面联系函。交设计代表、甲方代表、监理公司,审查会签后按书面指示行为执行。 3、技术交底: 根据我公司工程特点,施工方案,质量标准,安全措施编制工具操作的技术措施,并向施工人员及班组作全面交底,交底时应有关专业人员参加,程序如下; 交底内容:基面条件无渍无垢,底板补强无渗,结点按方案施工,大面不得空鼓,搭接,涂料厚度达到设计要求,及时保养等。 4、技术变更管理: 施工过程中,甲方、设计院、监理公司提出修改,经施工单位技术部门进行可行性研究,技术负责人核定后,反馈给设计方、甲方、监理公司。由施工单位提出的修改,经设计、甲方、监理公司进行可行性研究确定是否实施。若无异议,签名认可后发放给施工班

地下室模板专项施工方案

第一章编制依据 1、湖南悍马建设工程有限公司的“星辰·青年城”施工蓝图。 2、我单位有关总承包管理、质量、安全、文明施工管理、环境保护管理的规定。 3、主要国家及地方标准、规范: 4、《建筑施工手册》 2003年第二版 5、《建筑施工扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 6、《建筑工程模板施工技术规范》JGJ162-2008 第二章工程概况及特点 1、工程概况

2、工程特点 本工程整体建筑面积较大,质量要求高:本工程为高层住宅楼,工程质量关系到用户及及企业在长沙县的形象,需用科学的现代化管理手段使工程质量达到优良标准。

本工程高层住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,结构造型复杂,柱、墙类型比较多,剪力墙、管道井、洞口、电梯井等构件段面尺寸不一,增加了模板工程工作量和难度。本工程模板支撑体系多样化,增加了本模板工程的多样性及复杂程度,故要求施工过程中加强模板支撑及截面尺寸的控制,以确保本工程创优。 第三章施工部署 1、按设计院施工蓝图及本着合理原则将本工程上部结构进行划分分工负责,流水作业。各木工班平行流水作业,统一协调组织模板工程的施工。 2、模板的种类: a、框架柱、剪力墙、梁板模板采用散拼模板,为有利钢筋穿插施工,采用先浇捣柱砼后再安装顶板模板和钢筋浇捣砼。采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行支撑或加固; b、电梯井采用预拼装定型大模板,拆模后直接往上层顶升施工,模板采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行加固,M12对拉杆按纵横向间距500*500进行回固,对拉杆内穿?14PVC管一次性投入,重复利用对拉杆,; 3、施工工艺: a、电梯井、剪力墙支模:墙模放线→门洞口安装→墙顶撑焊接、梁窝安装、予留洞口安装→墙模安装、加固→墙浇砼→墙模拆除→模板往上层顶升;

基础、地下室施工方案

地下车库施工方案 1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1 已审批的《施工组织设计》 *****主体工程施工合同书 *****岩土工程勘察设计研究院提供的《*******岩土工程详细勘察报告书》1.1.2施、建施图纸,图纸会审记录,设计变更单。 1.1.3 参考规范、标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 地基与基础工程工艺标准ZJQ00-SG-008-2003 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-86 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 2. 基础与地下室工程概况 2.1设计概况 本工程为平战结合防空地下室,平时为地下车库,战时为甲六级二等人员掩蔽部。该分部(分项)工程分为两个独立的地下室工程,分别为二区地下室、四区地下室。二区地下室建筑面积为:5436.81平方米;四区地下室建筑面积为:2980.37平方米;共计:8417.18平方米。 基础与地下室工程设计概况详见下表: 基础与地下室工程设计概况 基础 与 地 下 室1 基础 形式 钢筋砼筏板基础 2 基础 持力层 第3层粉质粘土或第5层粉砂层 4 地下 室底板 板厚:350mm,局部400mm。 现浇钢筋砼底板,底板厚度350mm,底板顶面标高为31.4m,底板C30密实性砼,地板及壁板采用5% 符合CAI纤维膨胀抗渗剂,抗渗等级为P6。

2.2 分部(分项)工程工程量 该基础与地下室工程包括:土方开挖工程、地下室防水工程、±0.00以下结构工程施工。土方为放坡大开挖,地下室防水采用结构自防水加0.7厚聚乙烯丙纶卷材防水1.3厚聚合物水泥砂浆粘接剂,基础与地下室的梁、板、墙、柱钢筋均为现场绑扎,商品砼浇筑。 2.3 《施工组织设计》对该分部(分项)工程的部署要求 严格按施工规范要求施工,符合验评标准的要求,确保分部工程优良的目标;符合总进度计划的要求,力争提前完成分部分项工程;做好安全防护及安全技术交底工作,严格按方案及交底要求施工,确保施工安全;材料按要求堆放,施工做到工完场清;主体施工前,做好落地脚手架的基础;施工管理人员督促各班组作业人员做好各分项工程的成品保护。 2.4 分部(分项)工程特点 2.4.1整个地下结构工程的面积大,形状不规则,且要与一期的地下室准确对接。而已布设的测量控制网点也可能因临建施工、土方挖(包括桩基开挖)填等诸多原因而发生偏移。因此地下结构施工时,测量工作的准确性要求高,难度大。 2.4.2地下结构有防水要求,施工时,应针对砼结构渗漏的原因如结构开裂、温度裂缝、收缩裂纹、砼结构不密实等渗漏原因,采取相应措施。重点做好砼施工质量控制以及施工缝、膨胀加强带、后浇带、穿过迎水墙体的管道和模板对拉螺杆等位置处的细部处理。 2.4.3该工程地下结构的预留、预埋数量较多,施工前,应对土建施工图、安装施工图进行必要的综合校对;施工过程中须加强土建与安装的配合,并对

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。 模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。 模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。 2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 3)构造简单,拆装方便。 4)模板严密,不得漏浆。 5)模板安装的允许偏差(如下表)

大模板安装允许偏差及检验方法 一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用镜面多层板和竹胶板加方木。 拼装配制: (1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。 (2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。

(3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。 (4)模板拼装好后,专人认真仔细对照模板组装大样图,检查规格尺寸、使用部位及编号,并标注在背面,在混凝土黏结面均匀涂刷隔离剂,分规格码放并有防雨、防潮、防砸措施。 安装墙体模板: 立模方案采用塔吊提升大模板就位安装的方法进行施工。 墙体模板的立模程序; 放线→设置定位基准→绑扎墙体钢筋→抹砂浆支撑面→安放预埋铁 件及导墙筋→绑扎垫块→吊装就位一侧模板→安装支撑→插入对拉 螺栓及套管等→吊装就位另侧模板及支撑→调整模板位置→筋骨对 拉螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板→分层对称浇筑砼→ 拆模→模板清理。 墙模板安装: 1)、准备工作: (1)、了解模板工程施工组织计划 (2)、熟悉模板安全操作规程 (3)、掌握本工程项目的《模板工程设计方案》中全部内容(如模板平面布置图、分块图、组装大样图、模板配制明细表等)仔细检查。(4)、按照《模板工程设计》方案中模板平布置面图、分块图、组装大样图、节点大样图,进场模板尺寸是否相符。 (5)、按照模板相关质量标准抽查模板是否满足质量要求。

地下室底板施工方案

青岛流亭机场航站楼扩建项目 C区地下室底板钢筋砼施工方案 一、项目概况 流亭机场扩建航站楼C区地下室底板钢筋砼项目,其底板厚度为500,基础梁有两种:500宽1200高、700宽1500高,C-J轴线长度为60米,20-24轴线约为60米。钢筋量约为580吨,模板量约为4800平方米,砼量约为3200立方米。砼强度等级为C40,防水等级为S12钢筋保护层均为50。 二、计划工期以及降水井的设置 1.计划工期:钢筋绑扎6天,模板支设4天,砼浇筑4天。 2.为保障底板砼施工降水的有效性,对C区地下室降水井设置见C区排水方案。 三、钢筋项目 1、据钢筋绑扎量、绑扎工期以及现场情况,安排180人进行绑扎工作,50人进行搬运工作,垂直运输采采用一台60塔吊。 2、按照设计以及规范要求进行钢筋的下料、绑扎、搭接、锚固施工,钢筋的连接见《滚轧直螺纹钢筋连接施工方案》,采采用预制的50厚砂浆垫块做钢筋的保护层。 3、钢筋的搬运均需轻拿轻放,钢筋从高处由搬运工传递至底板下,禁止从高处向下扔,在底板放置木方,禁止钢筋直接堆放于底板保护层上,以免破坏防水保护层导致防水层的损坏。一旦发现有损坏情况,立刻通知防水队伍进行补救。 四、模板项目

(一)施工准备 1.劳动力准备:据模板数量以及现场情况,安排200人进行支设,50人进行搬运工作,安排8个电焊工,6台电焊机, 垂直运输采采用一台60塔吊。 2.材料准备:吊模采采用多层木模板,首先把多层板采用钻头钻出标准定型螺栓眼,多层板连接采采用48MM×100MM经 压刨压出的标准木楞连接。 3.机具准备:地下室吊模采采用电焊机,焊出底板设计的标高吊模钢筋,首先采用经伟仪投点到绑扎好的钢筋上,再采 用红油漆标注在钢筋上,水平标高采采用水准仪放出设计 标高来控制吊模底部标高。 (二)施工工艺 1.操作顺序:据油漆标注的轴线、地梁、柱、墙位置进行支设吊模。 2.操作工艺:全部吊模的多层板模板应对准放出的油漆标注位置,并应进行核对,后通过整体脚手架来固定,确保钢 度以及强度,保障不跑模涨模。 3.吊模大于600高的梁应采用对拉螺栓加固,外梁采采用带止水环的螺栓,其外模板支设在砖台模之上,内部固定采 采用钢筋焊于地梁钢筋上。 五、砼项目 (一)施工准备 1、劳动力准备

地下室专项施工方案(公司)

一、.................................................. 编制依据 2 二、.................................................. 工程概况 2 三、.................................................. 工程特点 3 四、.................................................. 施工准备 4 五、.................................................. 施工部署 5 六、.............................................. 主要施工方法7 七、.............................................. 质量保证措施 32 八、.................................................. 安全措施 34 九、.............................................. 文明工地建设 35 地下室施工方案 一、编制依据 1、高科?绿水东城A标段工程总承包合同及施工组织设计 2、高科?绿水东城A标段工程施工图纸 3、国家及行业的各种规范及图集 4、企业标准:中天集团施工工艺标准、企业管理办法二、工程概况

该工程住于西安市纺织城灞瑞一路与灞瑞二路之间,由西安高科东城置业有限公司开发、中联西北设计院设计、中天建设集团第五建设公司承建、西安高新监理有限责任公司监理,质量安全监理单位为纺织城地区综合发展办公室。 本标段分为三幢高层,1#、3#、8#楼及2幢2层商业用房以及地下车库组成。建筑面积共96000 〃,其中:1#、8#楼地下1层,地上33 层;3#楼地下1层,地上30层均为剪力墙结构,地下车库仅1层,框剪结构,抗震设防为8度。地基基础设计等级为甲级。结构设计使用年限为50年。防空地下室抗力等级:核6级、常6级。场地类别为H类。 主楼基础为筏板基础,车库基础为独立基础和条形基础。 1#、3#、8#楼地基采用素混凝土桩,地下室筏板厚度650mm,基础梁高1600mm,且为上翻;剪力墙厚度为200mm、250mm不等,顶板厚度为 250mm, 1#、8#楼地下室层高为4000mm, 3#楼地下室层高 为3500mm,地下车库层高为5100mm。基础底板、基础梁混凝土强度等级为P6C40,设备基础为C20,顶板及外墙混凝土强度等级为P6C35,抗渗等级为0.6Mpa。楼基础底板为300厚砂石褥垫层和160 厚素混凝土垫层及防水层;外墙防水为 1.5厚SBC高分子防水卷材,120厚M5砂浆砌MU10砖;地下室顶板防水为1.5厚SBC自粘防水卷材二道,70厚细石混凝土保护层。 车库基础由柱下独立基础、墙下条基及构造底板组成,基础底板厚度 250mm,剪力墙厚300mm,顶板厚250mm,框架柱截面尺寸为600

地下室基础底板混凝土施工方案

白沙晶城地下室基础底板 混凝土施工方案 一、地下室基本情况 白沙晶城A栋地下室基础桩基为人工挖孔灌注桩。基础底板为500mm厚钢筋混凝土结构,由基础梁、底板、承台、承台梁和桩帽构成。底板面积约2150m2,混凝土总量约为3000m3。平面为狭长型条状。基坑上口四周施工场地狭小,东、西、北三向环路,四周均住有居民,混凝土施工时对周边有一定的影响。 白沙晶城A栋地下室迎水面设有建筑防水,为K11水泥基防水涂料一道,上层为水泥砂浆防水保护层,再上层为底板钢筋混凝土结构,基础底板混凝土强度等级为C40。抗渗等级为S6。基础面标高为-8.100m,电梯井坑底标高为-10.300m,消防水池处底板面标高为-9.000m,消防水池吸水槽底板面标高为-9.800m,生活水池处底板面标高为-8.600m。基础梁截面尺寸为400×1100mm、400×800mm、400×1400mm三种规格。承台、承台梁规格见下表。

地下室柱、墙由挡土墙、人防墙、剪力墙、框架柱构成。挡土墙厚为400mm,柱为1200×1200mm及600×600mm及异型等规格,内剪力墙为200mm、300mm不等,人防墙厚400mm、600mm两种规格。竖向柱、墙混凝土强度等级为C50,外挡土墙、柱抗渗等级为S6。 二、施工重点及难点 1、CT1、CT1a两电梯井承台底板厚为1800mm,为大体积混凝土,必须采取施工技术措施,保证混凝土施工质量,防止混凝土产生裂缝,是底板施工的一个重点。 2、本工程有两层地下室,基坑深度为8~16m,地下室外墙长约300m。地下室外墙、底板抗渗等级为S6。地下室平面为狭长型条状,设计有两条横向的后浇带。地下室外墙的防渗抗裂和后浇带的施工也是本工程地下室混凝土施工的另一个重点。 3、本工程地下室框架柱为1200×1200mm,柱截面尺寸较大,地下室墙板较长,纵向约100m。保证混凝土施工时的模板不鼓模、胀模以及混凝土的浇筑质量是地下室混凝土施工的另一个重点。 4、本工程地下室平面为狭长型条状,基坑深度为8~16m,地下室施工阶段基坑上口可用施工场地狭窄,合理利用场内场地是本工程地下室混凝土施工时的一个难点。 三、施工方法 (一)模板施工 1、底模 基础梁、承台、承台梁、桩帽、底板采用素混凝土垫层作为底模,侧模采用

地下室安装工程施工方案

地下室安装工程施工方案 地下室安装工程施工方案提要:平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面 更多精品行政 地下室安装工程施工方案 1施工组织管理机构: 管理机构:本项目实行项目法施工,安装工程项目在项目部设项目副经理,在项目部的统一领导下,由安装工程项目副经理统管安装工程,下设安装工程技术部、设备材料部、施工计划部统管现场施工。 施工管理层设有:由气安装工段、自控、弱电工段、设备安装工段、暖通、给排水工段。 电气安装工段主要负责高、低压电气安装工程,动力、照明安装工程。 设备安装工段主要负责机械设备安装。 自控弱电工段主要负责自控、消防、通讯、电视、安全监控等安装工程。 暖通、给排水工段主要负责采暖、通风、空调、给排水、消防、管道等安装工程。 2管理措施:

项目部对安装工程管理机构起领导、检查、控制、督促、协调作用,安装工程管理机构在安装工程项目副经理的领导下对项目部负责。 在管理机构中各个岗位另外制定岗位责任制,定岗、定职、定责、分级负责。对各岗位的工作情况由项目部统一考核评议,考核评议结果作为在岗人员的奖惩依据。 各专业管理人员协助安装项目副经理落实承包的各个安装项目。 综上所述,即采取层负责,层层把关,实行岗位责任制的方法开展工作,充分调动每个人的工作积极性,使工程保质保量按期完成。 3施工组织方案及布局: 必须及时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸,在建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 配合排管平台扎好第一批钢筋后,迅速组织班组进行平台排管,尽可能避免重叠在一起层叠交错。 配合浇砼:每次浇砼时,管道专业设专人值班,发现异常问题,立即采取修复措施。 预留结束,班组首先进行自检,确认无遗漏无差错,经主任工程师、专业责任工程师及质安员检查合格后,填写隐蔽工程记录,报专业监理验收,经专业监理认可后,以书面形式通知土建浇注。 ●平台配管:

相关文档