文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 学校户外冷水游泳池设计参考规范

学校户外冷水游泳池设计参考规范

学校户外冷水游泳池设计参考规范
学校户外冷水游泳池设计参考规范

學校戶外冷水游泳池設計參考規範

目錄

壹、戶外冷水游泳池設計目標P1貳、戶外冷水游泳池整體暨平面規劃配置準則

1造型設計準則P1

2節能減碳與環保設計原則P1

3無障礙空間設計準則P2

4動線規劃準則P3

5 泳池周邊圍籬設置準則P3

6游泳規格標準P4

7泳池池畔設計準則P5

8游泳週邊設備設計準則P7

9公共服務空間設計準則P9

10緊急救護設計準則P10

參、建築構造設計準則

1規劃設計階段之結構設計P10

2結構材料及強度要求P12

3結構圖說與文件要求P13

游泳池結構設計準則P14 4

泳池構造形式P15 5

肆、池水水質處理系統、機電系統與機房設置準則

1游泳池池水水質標準P16

2游泳池之水處理系統範圍P16

3游泳池水處理系統機房配置準則P16

4過濾系統P18

5水質消毒殺菌系統P19

6池水輸送系統P21

壹、戶外冷水游泳池設計目標

1.「安全」、「節能」及「水質衛生」為戶外冷水游泳池設計之首要目標。

2.泳池常發生意外事故之種類眾多,設計監造承攬建築師須提出預防意外事故發生

之硬體對策,並詳實反應在戶外冷水游泳池之建築設計與監造管控中。

3.設計監造承攬建築師須針對戶外冷水游泳池未來營運可能產生之水費、電費及能

源費用提出成本試算,並於建築設計中提出省能、省水之對策。

4.水質衛生為游泳池(館)永續營運之基礎,傳統上整體建物(包含游泳池工程)驗收通

過後,方能申請使用執照以進行建物之送水及送電,爾後才可供開放使用,惟游泳池水質處理設施之功效是否能達到設計時預設之水質衛生目標,須待泳池游泳教學及休閒娛樂使用相當時間後方能驗證,有鑑於此,本戶外冷水游泳池建議採兩階段驗收,泳池水質處理設施之初驗與整體建物工程之複驗同期辦理,泳池水質處理設施之複驗日延後至開放使用後三個月,有關泳池水質處理設施之付款期程亦配合前述複驗期程調整辦理。

貳、戶外冷水游泳池整體暨平面規劃配置準則

1.造型設計準則

(1).建築物造型意象應以活潑、簡潔、美觀、創新、實用為原則。

(2).建築物外牆裝修材質之選用以易保養維護為原則。

2.節能減碳與環保設計原則

(1).為響應行政院公共工程委員會之「推動永續公共工程,落實節能減碳理念」,

善盡環保之責,並節省日後營運成本,本專案工程經費申請單位,須將「綠色內涵不低於預算百分之十」納入工程經費審議項目中,並將預算及相關設計書圖文件報本部備查,綠色內涵之項目如所示。

(2).本專案建築物及設施應採用節約能源設計,藉以達到節能、環保之目的。

(3).游泳池池水須採不斷循環利用之設計,循環、過濾及殺菌系統之設計與施工品

質須嚴格管控,須確保池水隨時都能合乎水質標準,除蒸發水、過濾桶逆(反)

洗所需之補充水外,不必經由額外換水來維持池水之品質。

(4).溢水回收系統:大量泳客進入泳池游泳所溢流之池水須加以回收,溢流水須導

入緩衝槽中儲存,並須能自動於泳客離池後將緩衝槽中之溢流水經過濾及殺菌後補回泳池,以避免溢流水之浪費。

(5).池水消毒系統:本案之泳池若採用較環保之天然鹽巴經電解而成綜合氧化劑之

殺菌系統,將列為優先補助之對象。

(6).泳池防塵毯:本案之泳池建議設置防塵毯,以利於閉館時或夜間覆蓋池水防止

髒東西飄入池水中影響水質,該防塵毯須具備透光性,以利日光輻射能源能透

過該防塵毯進入池水,進而加溫池水,該防塵毯亦須具備特定之浮力與強度,以避免人員誤踩上池面防塵毯時發生意外。

(7).水龍頭宜採用省水水龍頭,照明光源宜採用高效率之燈管器具,以提高照明率

並減少未來之營運成本。

(8).本工程所選用之建築材料、施工工法,統包廠商應考量環保、省能源、再生建

材之利用及易維護與管理等原則,以避免造成環境污染及能源浪費。

(9).盡量於基地內達到挖填土方平衡,避免產生廢棄土問題。

3.無障礙空間設計準則

(1).本工程室、內外空間應考量高齡、幼童及行動不便者使用之無障礙空間設計,依據

建築技術規則設計施工編、內政部營建署製頒「公共建物供行動不便者使用設施與

設備設計施工手冊」等規定辦理。出入口、電梯、廁所、停車場等應特別考量行動

不便者之使用,並設置必要之安全扶手。

(2).本校之無障礙環境設施規劃重點至少應包含:

A、於戶外入口廣場至泳池設施,使師生及身心障礙者行進間無障礙。

B、其他連接高低地形變化之場所,亦應以斜坡處理設置。

C、地坪、階梯、牆角避免尖銳突出物,以免礙害行動。

D、應設置供行動不便者使用之廁所(內應設置不銹鋼活動扶手);斜坡道及廁所

地坪皆應採用具相當止滑度之材質。

(3).應整體提供一個安全、舒適、方便、合適之無障礙空間環境,利用無障礙設施、設

備及無障礙環境,建構出可供行動不便者可獨立到達、進出和使用之全人性化之環

境。

(4).各泳池應參考美國無障礙運動休閒設施設計準則(ADAAG for swimming pools and

spa),設置至少一處無障礙入水設施(入水升降座椅或入水坡道),供行動不便者進出游泳池空間,若採無障礙入水坡道設計時,其設計原則如下:坡道坡度不大於1:12,坡道寬度不小於36吋(約91.5cm),全段坡道必須設有扶手。

4.動線規劃準則

(1).本戶外冷水游泳池應盡量設獨立之校園出入口,以利外來對外營運時,周邊居民進

出方便,並亦須該校進行游泳教學之校內人行動線。

(2).為避免外來之塵土等不潔物透過泳客於更衣室重覆進出而將交叉污染物帶入泳池

內,於空間規劃上應在進泳池前須以「脫鞋→更衣→(如廁)→淋浴→浸腳→入池」

之動線安排,以維持設施內之清潔及游泳池池水清淨。

(3).進出游泳池空間之動線應考量乾、濕分離,游泳池濕區走道並應舖築止滑材料。

(4).進出游泳池空間須有自動出入管制設備。

(5).須考量消防救援、救難及及緊急避難之輸送通道之規劃,游泳池之車輛進出動線設

計,須考慮能讓救護車盡可能開抵靠近游泳池畔週邊,以節省救護之時效,並能讓

貨車直接開抵水處理機房,以利加藥系統原料之搬運。

(6).人、車動線分離,以不構成動線交錯及交通節點為原則。

5.泳池周邊圍籬設置準則

(1).泳池周邊需設置圍籬,以避免休館期間閒雜人等闖進泳池發生意外

(2).圍籬高度:標準為至少高於1.22公尺(48”,由圍籬外側測量),為避免學童攀爬進入,

建議採用高於2.5公尺之圍籬。

(3).圍籬簍空之規定:

A.當圍籬由水平及垂直之構件構成(籬笆形式之圍籬),最高及底部間之水平

構件距離小於1.15公尺(45”)時:垂直構件之間距不得超過4.5公分(1 3/4”),

所有簍空開口之尺寸亦不得超過4.5公分(1 3/4”)。

B.當圍籬由水平及垂直之構件構成(籬笆形式之圍籬),最高及底部間之水平

構件距離大於1.15公尺(45”)時:垂直構件之間距不得超過10公分(4”),所

有簍空開口之尺寸不得超過3公分(1 1/4”)。

C. 圍籬底部水平構件距離地面之距離不得超過10公分(4”)。

(4).圍籬出入門扇之規定:

A.所有出入門扇皆須為外開式(向外推方能開啟)。

B.所有出入門扇皆須有自動回彈角鍊設計,開啟後需能夠自動收回關閉狀態。

C.所有出入門扇皆須有自動上鎖裝置,門扇自動收回關閉後需能自動上鎖;

當自動上鎖裝置需離門扇底部小於1.37公尺(54”)時,自動上鎖裝置與門扇

頂部距離不得超過7.6公分(3”)。

6.游泳規格標準

(1).不同年齡層教學(初級班)及游泳競賽活動游泳池適宜之深度表

(2).教學池有兼用游泳校隊訓練時,須考量設置起跳台,唯池端起跳入水深度至少需達

160cm,故池底坡度設計可採單斜式(135-160)設計,起跳端應位於泳池深水端,

泳池於非進行訓練或舉辦競賽期間,應設置池底教學平台,墊高池底降低池水深

度,以符合游泳教學適宜之深度,唯深淺轉折區須設置警戒線。

(3).教學池有兼舉辦區域性游泳競賽使用需求時,泳池兩端皆須架設起跳端,唯起跳入

水深度至少需達160cm,故兩端池深皆須大於160cm深,並考量辦理區域性游泳

競賽所需之深度要求設計;此類泳池於非進行訓練或舉辦競賽期間,應設置池底教

學平台,墊高池底降低池水深度,以符合游泳教學適宜之深度。

(4).游泳池池深若超過1.2m時,須於池壁深1.2m處設置歇腳溝,歇腳處寬度至少需

12公分。

(5).游泳池內每道泳道標準寬度應為2.50M,受基地限制無法設置標準水道寬度時,最

小寬度仍不得小於2.0M,最外側第一及最後一個水道之水道繩(消波繩、分道線),

距池邊之緩衝區至少0.5M。

(6).游泳池完成後之淨長度應為25.04~25.05公尺,在基地面積許可之條件

下,泳池淨寬度應盡量留設為25公尺(10水道,每一水道之淨寬度為2.5公尺,

最外兩道水道作為緩衝區),若因基地條件限制,泳池淨寬度也應朝向21公尺(8水

道,8×2.5m+0.5m×2=21m)或16公尺(6水道,6×2.5m+0.5m×2=16m )目標設

置。

(7).每道泳道中央的池底應有清晰的深色標誌線(水道標線),線寬20-30cm,線長短

池線長21M,線兩端距地端各為2M。

(8).在水道線的兩端應各畫一條長1M與水道線同寬並與其垂直對稱的橫線,作為轉身

指示線。

(9).池端水道標誌線應畫在兩端池壁上,位於各泳道中間,寬為20-30cm,從池的上

緣一直延伸到池底。在水面下30cm處的池端標誌線中心上畫一橫線,橫線長

50cm,寬20-30cm。

(10).兼用游泳校隊訓練或兼舉辦區域性游泳競賽使用之泳池,距離游泳池出發端15M

處,須設有犯規指示線杆(或稱止泳繩),止泳繩應高出水面1.2m;所有泳池,距離

游泳池兩端5M處,須設置仰泳杆及仰泳指示線,仰泳指示線高出水面1.8 - 2.5M。

(11).游泳池空間範圍照度設計需求至少為300 Lux 以上。

(12).游泳池須設置水中燈。

7.泳池池畔設計準則

(1).游泳池使用者動線規劃,應採取乾濕動線分離式設計,游泳池(館)區域除大廳、

行政辦公室、更衣室空間為乾區外,其他空間如池畔、救生員室、醫護室、儲藏室、

浴室、廁所及其連結前述空間之廊道、樓梯等,皆為濕區範圍。

(2).游泳池畔或浴室、廁所等游泳池濕區,因泳客上下泳池帶出大量池水,以致濕區經

常積有水灘,應選用止滑效果佳之泳池專用磚或其他合格之止滑地坪材料,以符合游泳池(館)特殊屬性實際需求。

(3).濕區空間(池畔、浴室、廁所、作操區等)可由止滑磚提供安全防滑效果,避免舖

設毛氈、防滑毯、止滑墊等設備,以免因多孔材質不易清潔,導致堆積污垢滋生病菌。

(4).泳池全區濕區須使用止滑材料,游泳池週邊走道地坪材料品質須通過止滑測試。止

滑磁磚須符合DIN51097測試標準,岸邊90㎝範圍內C級,岸邊90~250㎝範圍內B級,其餘為A級。

(5).若選用磁磚時,應以整磚設計,避免於施工過程中切割磁磚,造成磁磚切割處尖銳,

並不得有高差情況。大角度彎角必須使用導角磚(柱腳、階梯、牆端應採導角圓弧設計),以避免出現尖銳邊緣,所有垂直角(陰角、陽角)均須圓弧處理。

(6).為免池畔受建築物樑柱、廣告物或其他設施設備阻擋管理員、救生員之視線,池邊

除必要之救生器具外125㎝內範圍應維持淨空(如設置起跳台,自起跳台後端開始計算),不可有任何立柱或花台(結構柱與游泳池邊至少保有1.5公尺以上之淨距離),以避免影響救護並造成救生之死角。須規劃足夠儲藏室空間,濕區空間除救生員椅、或泳客休息座椅設備外,應予淨空。水道繩(消波繩)須設置儲藏空間,不可直接將池畔當做水道繩儲存架之儲放空間。

(7).畔邊救生員座位週邊應設置緊急電話及緊急鈴裝置(電話旁應張貼緊急聯絡電話),

池畔邊牆面須設置防水插座,池畔邊應設置沖洗池岸用的水龍頭。

(8).須於池畔扶手磚邊清楚標示水深,池畔區至少每7.5M須設置水深標示,池底如有

斜度改變之區域,亦應特別標示,以降低因誤入不當深度泳池,導致溺水意外之機率。

(9).池畔邊之排水設計,須考量洗地板汙水之排放。沖洗池岸之汙水須有不得流入游

泳池內的有效措施,沖洗池岸之汙水管(溝)接入污水管系統時,應設防止污水回流污染的措施。

(10).游泳池畔入口處(通常為更衣室、浴室、廁所出入口),應設置進入游泳池前之沖

洗設施(如洗腳池或上沖式自動噴水蓮蓬頭)。洗腳池(浸腳消毒池)應設在游泳者進

入游泳池的通道內,長度不小於1m,寬度與通道寬度相同,消毒液深度不得小於

0.15m,消毒液的餘氯量應為5~10mg/L,消毒液宜為連續供給和排放,以避免泳

客進出使用廁所後,將污染物帶入游泳池畔及池水內。

(11).游泳池兩側的岸上,應設置沖池岸用的水龍頭;沖洗排水不得流入游泳池或池水

溢水溝之內。

(12).入更衣室前應設玄關以維私密性,泳池濕區內公共區域之門板應留設透明窗口,

便於開啟前確認彼端狀況。

(13).應於明顯處設置禁止活動告示牌,明定並清楚標示禁止學生及泳客之不當行為種

類。

(14).戶外泳池之照明系統須依燈柱高度及四週建物高度檢討是否須設置避雷針。

(15).本戶外泳池不可設置鋼構或薄膜遮陽頂蓋,以免日光輻射熱源無法照射池水而

影響泳池之溫度。

8.游泳週邊設備設計準則

(1).池壁及池底不可有任何凸出物,諸如:入水階梯、消波繩掛勾座、注水頭、落水頭…

等等設備,水下之設施必須採用內嵌式設計。

(2).游泳池入水扶梯型式須為池壁崁入式階梯與水面上懸挑之不鏽鋼扶手,如下圖所示。

圖1 崁入式階梯與水面上不鏽鋼扶手

(3).泳池深度未超過1.6公尺時不予設置起跳臺,但須設置仰泳指示杆。

(4).如須設置起跳台應正對泳道的中央,游泳競賽用泳池起跳台之規格須符合國際游泳

總會之最新規定,並將非賽會期間泳客起跳入水導致頭碰撞池體底板之預防手法列入設計對策中,應盡量採用活動式起跳台,以利於非進行游泳選手訓練或舉辦游泳競賽期間,將起跳台拆卸後收藏起來,以避免誤導學生或泳客嘗試使用起跳台,或加設起跳台尖型頂蓋,讓一般泳客平日無法使用起跳台。

(5).起跳台之起跳板前緣應高出水面50-75cm,台面面積至少50cm×50cm,表面須覆

以止滑面層,最大傾斜度不得>10度,起跳台水面上0.3~0.5m處須設置水面平行或垂直之仰式出發握把,握把之水平投影位置不得凸出終端池壁。

(6).競賽用泳池每一出發台(或起跳台)之四面須標上號碼,面對泳池出發端右手邊為第

一道。

(7).為預防泳池表面裝修材破裂或剝落、為防止割傷意外,游泳池體若採用泳池磁磚,

須採用高壓射出型磁磚,磁磚背面溝縫至少1/3以上須為雙倒勾溝縫,以增加磁磚黏著之附著力,並採用通過歐洲共同標準EN 14411 ( ISO13006及ISO10545)測試或同級測試之泳池專用磚,以避免材料疲乏龜裂或剝落。泳池內磁磚品質須通過尺寸一致性測試(單塊磚尺寸須大於長23.5cm X寬11.5cm X厚9mm)、吸水性測試、破壞強度和破裂模數檢測、抗裂裂紋測試、抗化學物質性測試及抗污性測試,測試之方法及標準如下表所示。

(8).池岸止滑區地坪之止滑性須通過德國「DIN 51097之B類」、或美國「ASTM 1028」、

或英國「B.C.R.A.」或其他同級之測試。

(9).池底每水道之磁磚須於每5、10、15、20公尺處分別設置距離標示,以利學泳學生

能清楚分辨自己游了多少公尺。

(10).泳池內各項設施設備不應出現有突出螺絲、銳角之情形。

(11).泳池內之消波繩掛勾座(水道線掛勾座)須為崁入式掛勾座(不可突出池壁),消波繩

拉繩須為鋼纜索(不可採棉線或尼龍繩),鋼纜索外須包覆PVC保護套,以避免鋼纜

索割傷泳客,消波繩之消波塊最好每塊皆具備浮力,能自動浮於水面上,若採用無

浮力之消波塊,須加設浮球輔助使消波繩能自動浮於水面上。

(12).消波繩(水道繩)由直徑5~11cm之浮標串成,兩端各5m長之顏色應與中間部分

不同;競賽用泳池內之消波繩顏色,須參考國際游泳總會(FINA)最新的消波繩顏色

規定設置。

9.公共服務空間設計準則

(1).樓梯及廁所:應避免配置於角落或偏僻處,以避免安全死角之產生。

(2).男、女廁所:依建築技術規則及相關法規之規定設置。分男、女廁所,並分區設置;

另應設供行動不便者使用之廁所及設施(含活動不銹鋼扶手及電動按壓開關水平滑

動門組)。

(3).男廁須為落地式小便斗(含嵌入式沖水感應器)、廁所及小便斗搗擺輕隔間、洗手

盆及明鏡、省水型衛生設備(坐式馬桶最少一組,其餘為蹲式馬桶)、拖布盆及掃

具用品工具間;應設置人工照明及通風設備等基本設施。

(4).淋浴空間之規劃須依最少之淋浴龍頭數量設計,該部分須以各池之「最大容許安全

容量(使用人數)」加總後乘以1/8計算,男、女之淋浴龍頭數量各為總數之1/2。淋浴

空間之隔間須以底座隔至底部,並於前端牆底設置導水溝其上並覆以沖孔之不鏽鋼

蓋板以利排水及日後清洗。

(5).應至少以男廁每五十人提供一廁位,女廁每十五人提供一廁位為原則,男、女廁之

便器比例以1:5 為原則。女廁須有洗手盆及明鏡、省水型衛生設備(坐式馬桶最少

一組,其餘為蹲式馬桶)、搗擺輕隔間、拖布盆及工具間;搗擺輕隔間內應設緊急

求救系統。

(6).泳池附屬空間(如更衣室、淋浴間、廁所等),其天花板須採暗架式,使用板材應具

備防潮、防霉且吸水率低之材料。

(7).泳池及各附屬空間隔間牆使用之輕隔間板材,須採用不透水且吸水率低之材料;表

面裝修材料亦應具有防潮(或耐高濕)、防霉等功能。

10.緊急救護設計準則

(1)游泳池池畔救生員座位週邊牆面上,須設置能緊急關閉機房內循環泵浦電源之緊急

斷電開關,且該開關須以具鎖頭之壓克力罩覆蓋,以避免一般泳客誤按而影響機房

之運作。

(2)游泳池池畔週邊牆面上,須設置能直通管理辦公室或緊急應變中心或緊急救護單位

之對講機或電話,以利緊急意外事故發生時之通報與救護。

參、建築構造設計準則

1.規劃設計階段之結構設計

(1).事前調查

A.地質調查:設計監造承包商應進行相關之大地工程分析及評估作業。若業主所提供之

地質鑽探及試驗資料不足作為設計或施工之需求時,應自行依實際之需要加做必要之地質鑽探及試驗工作,而此費用已包含於設計監造承包商契約之總價內,不另給價。

B.基地現況調查:含基地環境、四周交通動線及地下障礙物,以作為設計、施工規劃之

依據。

(2).結構分析設計

A.設計監造承包商可根據其自行鑽探調查所得之報告,提出安全可靠之結構系統方案。

B.設計方法

a.鋼筋混凝土工程:採用極限設計法設計

b.鋼結構工程:得採用容許應力法或極限設計法設計。

C.設計監造承包商應依據結構分析設計後,完成設計圖說,其結構計算書、設計圖說

及施工規範應經專業技師簽證認後,送交專責單位及業主核可。

D.結構分析程式:建築物結構分析程式包括靜力及動力分析並含構件耐震設計。

E.結構設計載重,應考量各種可能之載重組合之最大效應,藉以作為靜力分析與動力

分析之依據。

F.地震力分析應包含各不同方向之水平地震力與垂直地震力共同作用之狀況,並同時

考量意外扭矩及動力扭矩之效應。

G.結構整體之分析設計除應滿足前述之基本要求外,並應考量基礎差異沉陷所導致結

構承受額外應力之情況。

H.建築物基礎結構設計應考慮承載力、沈陷量、土壤液化……等因素之影響,其容許角

變量不得超過1/500、總沉陷量不得超過15cm。

I.地下層土方開挖擋土安全支撐分析

J.地下層建築物之土方開挖擋土安全支撐方式由設計監造承包商商依基地地質狀況、鄰屋現況及相關法令規定自行規劃設計,並應配合多層水平H 型鋼及H 型鋼中間樁之內支撐系統(包含安全觀測系統),作為擋土開挖之安全措施,其分析項目至少應考量下列各點:

a.側向土壓力平衡分析。

b.開挖面塑性隆起分析。

c.砂湧分析。

d.開挖面上舉力分析。

e.擋土壁體與支撐系統之分析與設計。

f.開挖對鄰地之沈陷影響分析。

g.開挖時鄰房所受之影響值應控制在下列所述範圍以內:

I.容許角度量為1/500。

II.房屋傾斜率為1/300。

III.容許沈陷量為4.0公分。

2.結構材料及強度要求

本工程所採用之結構材料應依下列所示辦理:

(1)、混凝土:混凝土強度均以28 天期齡強度計算,各區域結構體應採用之混凝土強度如下

所示,氯離子含量現場檢測須符合CNS 3090 A2042 之規定。

A.墊層打底混凝土強度≧14O ㎏/cm2

B.地下層結構體(含基樁)強度≧28O ㎏/cm2

C.地面各層結構體強度≧28O ㎏/cm2

D.樓板強度≧28O ㎏/cm2

E.地下連續壁≧245 ㎏/cm2

(2)、鋼筋:需符合CNS 560 A2006 竹節熱軋鋼筋,且不得採用熱處理鋼筋(俗稱水淬鋼筋),

並附無輻射污染證明,除特別註明者外,設計監造承包商商應依下列規定辦理:

A、#6號及以上為SD42OW Fy≧4200 ㎏/cm2。

B、#5號及以下為SD28O Fy≧2800 ㎏/cm2 或Fy≧4200 ㎏/cm2。

C、其實際降伏強度不得超過各規定值之1260 ㎏/cm2,且實際抗拉強度需大於1.25

倍之實際降伏強度。

(3)、混凝土最小保護層應依下列之規定辦理:

A、混凝土直接澆於地上者為7.5㎝。

B、曝露室外者:#6或以上為5.0㎝。#5或以下為4.0㎝。

C、室內且不與土壤接觸者:

I.版牆:#6或以下為2.0㎝。

II.梁柱、主筋和及箍筋為4.0㎝。

(4)、點焊鋼網:熔接鋼線網之用料應符合CNS 6919 G3132之規定,降伏強度≧5000kg/cm2。

3.結構圖說與文件要求

建築物構造之設計圖,須明確標示全部構造設計之平面、立面、剖面及各構材斷面、尺寸、用料規格、相互接合關係:並能達到明細周全,依圖施工無疑義。繪圖應依公制標準,一般構造尺度,以公分為單位;精細尺度,得以公厘為單位,但須於圖上詳細說明,設計監造承包商商至少應辦理之相關結構圖說與文件要求如下:

(1)、結構系統規劃圖說:至少應包括結構規劃說明、平面結構佈置、豎向結構佈置、基礎

結構佈置、開挖擋土支撐佈置等。

(2)、結構計算書:內容至少應包括地質鑽探資料、設計基本資料、結構應力分析設計、結

構設計圖及結構數量計算等。

A.設計基本資料:至少應包括靜載重、活載重、地震力、風力、結構材料規格等。

B.結構規劃:至少應包括結構規劃說明、平面結構佈置、豎向結構佈置、基礎結構佈

置、開挖擋土支撐佈置等。

C.結構應力分析設計:分析方法、分析電腦程式、水平側向力分析、百分之五額外扭

矩之計算與分析、動力扭矩之計算與分析、載重組合、層間位移及碰撞距離、梁設

計、柱設計、版、牆設計、基礎設計、安全措施分析設計、其它特殊檢討分析。

D.結構設計圖:包括各層平面圖、基礎平面圖、安全措施圖及施工說明書,其內容應

涵蓋本工程相關細目之使用材料品質規格及檢驗、施工程序及品質管控、設計。

E.載重、特殊要求與配筋、接合、補強等細部詳圖。

F.結構數量計算:設計圖說及工程施工項目之數量計算與彙整,內容應涵蓋各大項之

細目分項計算,並提供電腦檔案以供檢核。

(3)、若本工程採地下層土方開挖方向設計,應提出擋土安全措施計算書:應至少包含擋土工

法、結構材料規格、輸入土層強度係數、改良土壤強度係數、地盤反力係數、勁度折減、支撐預力、開挖穩定檢核、分析模式、電腦分析輸出(入)資料、連續壁(或排樁)、支撐分析及設計、連續壁(或排樁)變形、側向位移、地表沉陷量、鄰近建物傾斜率等檢討分析。

(4)、結構施工大樣圖。

(5)、施工規範。

(6)、專業技師之簽證。

(7)、設計監造承包商商應提供程式分析輸入資料電子檔以供專責單位及業主複核。

4.游泳池結構設計準則

(1).游泳池池體結構採用「鋼筋混凝土造池體」。

(2).池壁使用清水模板以280kg/cm2鋼筋水泥結構,週遭池壁於水平面下120cm處,需依國

際游泳運動總會(FINA)之規定,設置歇腳溝如下圖所示。

圖一池體水平面下120cm深處歇腳溝示意圖

(3).池底,底部鋪設15cm厚之210kg/cm2混凝土(內含點焊鋼絲網)並以泳池專用磁磚為

表面裝飾。

(4).前後端牆、兩側池緣使用清水模板以280kg/cm2鋼筋水泥結構並以泳池專用磁磚為表面

裝飾。

(5).溢水溝防水、粉刷貼磁磚,池體結構池體牆面須維持平整度,水泥池體側之側牆垂直面

及橫直面如有水泥接縫須以PVC止水帶防水。

(6).池底於現場鋪設點焊鋼絲網、水泥接縫須以PVC止水帶防水及進行混凝土澆置後,整體

泳池池體須施以測漏試驗證實無漏水之情形發生後塗布防水層,方可使用泳池專用磁磚加專用黏著劑黏著。

(7). 鋼筋混凝土造泳池池體設計不可留設伸縮縫,以避免未來池體因伸縮縫填縫材老化而漏

水。

(8). 泳池池壁外周邊(池畔下方)需考量設置寬120cm 以上之管路維修空間。

5. 泳池構造形式

(1). 考量漂浮物須藉表面溢水方式排除,池內污染物之分佈,為避免水面波浪對池壁拍擊回流而使污染物較不易排除,故泳池之斷面設計須為水面與池岸齊平之芬蘭式溢流系統(Deck-level ),可有效消波並排除水面漂浮物,如下圖二所示。

圖二 芬蘭式溢流系剖面示意圖

(2). 溢水溝之導角須3mm 在泳池之水平面下方,其施工精度需控制在±2mm 以確保水

的移動有效而且均勻。

(3). 溢水溝內之水流因採重力方式進入緩衝槽,故溢水溝與緩衝槽兩者間之相對高程位

置須特別注意。

(4). 溢水溝其斷面及容量須可處理50%之循環水量及泳客之溢流量,不得有滿溢之情

形,寬度不得小於200㎜,深度不得小於200㎜。

(5). 溢水溝上之格柵其溝槽須與水溝走向平行,確保溢流水不會流至池區外之地面,材

質須採用耐腐蝕和不變形的材料製造。

(6).

泳池地坪如較其他空間高,須防止該處之溢流水流入其他空間,且池畔區之地面排

水不得與溢水溝共用須另設排水溝。

肆、池水水質處理系統、機電系統與機房設置準則

1.游泳池池水水質標準

游泳池水質須達下列之規定:

(1).總生菌數在35±1℃環境下培養48±3小時後,每1公撮(ml)含量,應低於500 CFU。

(2).大腸桿菌每100公撮(ml)水之含量,應低於1 CFU (或1.1 MPN)

(3).游離氯(有效氯) 含量: 1~3 ppm

(4).結合氯(無效氯) 含量: ≦1 ppm或自由餘氯的1/2。

(5).pH 值: 7.2~7.6。

(6).氧化還原電壓: ≧700mv。

(7).澄澈度:於水中之能見度可達二十五公尺以上(即濁度為0.5NTU以下)。

(8).空氣中THM(三鹵甲烷)最大值20mg/L。

2.游泳池之水處理系統範圍

池水系統至少應包含以下部分:

(1).補充水系統

(2).循環過濾系統

(3).殺菌加藥系統

(4).臭氧殺菌設備

(5).控制設備

(6).循環水系統

(7).電氣設備等

(8).設施及水質監控系統

3. 游泳池水處理系統機房配置準則

(1).毗鄰泳池區應設置設備機房,其設計須考量「位置」、「空間大小」、「進出動線」、「隔

離性」、「所須之操作環境」等五項原則,機房空間須可容納放置供泳池區使用之循環

過濾系統所需的設備,並需留設供設備維修之需求空間。

(2).游泳池設備用機房的「位置」,應符合下列要求

A.儘量靠近游泳池。

B.靠近室外排水幹管一側。

C.方便消毒劑、藥劑和設備運輸的一側。

(3).設備用機房的設計,應符合下列要求

A.應有設備安裝運輸搬運出入口。

B.應有通向游泳池管廊的通道和管溝的出入口。

C.高度應滿足設備操作和安裝的要求。

D.應有良好的通風和照明。

E.地面應有排水措施。

F.根據環境要求採取隔音措施。

G.符合現行建築設計防火規定的要求。

(4).機房內過濾系統擺設的位置,應符合下列要求

A.過濾器距牆面不小於0.7m。

B.過濾器的淨間距不小於0.8m。

C.過濾系統之運輸、檢修和操作通道不小於最大設備的直徑。

D.過濾系統距建築結構最低點的淨距,應滿足安裝檢修的要求,但不得小於0.8m。

(5).運輸、檢修和操作通道寬度,不得小於最大設備的直徑。

(6).機房地面應有排水措施,照明設計應達200 lux以上。

(7).消毒設施設備(加藥間)和游泳池機房設備應分別設置於獨立空間,便於安全管制。

(8).加藥間宜為單獨的房間,應與藥劑庫毗連,並儘量靠近循環水泵,並應有良好的通風

條件、地面、牆面應採取有效的防腐措施。

(9).加藥間(池水加入消毒液處)應為單獨的空間,應有專用的排氣、安全、防爆和防火

裝置,以及沖洗地面用的給水排水措施,排氣孔口應該設置在牆壁的下部,通風和照明設備應將開關設置在室外,地面、牆面和門窗應採用耐腐蝕材料。

(10).若有使用臭氧系統,機房內須加設臭氧偵測器。

(11).游泳池機房應有專用機械通風設備並常時運轉,在建築空間配置允許之條件下,應

有良好自然通風設計,以使在機械故障或通風設備斷電的狀況下,有毒氣體亦不累

積或擴散至其他游泳池(館)空間。

4. 過濾系統

(1).池水運轉率(turnover times);係指在一假定之時間內將全部泳池內之水量通過過

濾系統。

系統之過濾量流量(m3/h)= 池水體積(m3)/池水運轉率(turnover times)

泳池之池水運轉循環周期(h)為6~8小時。

(2).最大之使用人數負荷限制(Maximum bathing loads):本項人數負荷限制參數因涉

及泳池使用人員使用安全及池水品質,故須提供供營運單位作為人員管制的依據。

(3).最大之安全使用人數(the maximum safe bather load):基於游泳之安全前提,在

此人數之下,人員才得以於所提供的面積區域內安全的使用各項設施,假如超過此

一人數,將使泳客產生碰撞及造成水面以下之能見度不佳而發生溺斃的危險,最大

之安全使用人數負荷可簡單的由泳池面積決定,有鑑於歐美各國對於泳池最大之安

全使用人數計算標準之規定差異頗大,參考美國公共泳池國家標準(ANSI/NSPI-1, American National Standard for Public Swimming pools)之規定,泳池最大之安全

使用人數計算基準為:最大安全使用人數= 泳池面積/ 1.85 m2。

(4).最大設計使用人數(the maximum design bather load):基於水質消毒能力之前提,

在泳池過濾週期內,泳池過濾循環系統在特定使用人數(最大設計使用人數負荷)

下,還能夠負荷並維持泳池所需之水質條件。(即系以該「最大設計使用人數」作為

泳池過濾循環系統設計之基礎,若實際使用人數超過「最大設計使用人數」時,該

過濾循環系統便無法再穩定維持泳池水質之預期品質。一般而言,若泳池過濾系統

每天持續24小時運轉(不關機),過濾系統任何時間所能有效過濾之池水量為2M3/

每人。故

最大設計使用人數/任一時間=池水總體積M3/2M3。

最大設計使用人數/每日=系統過濾量(M3/h)×(運轉時數/日)/2(M3)

(5).濾材之過濾率(Filtration Rate):係指循環水通過濾材的速度,以每小時單位濾材

面積所通過的流量(M3/M2/hr)表示,較低的過濾率(Filtration Rate)有較高的過濾

效果,本學校泳池應選用中過濾率11 ~ 30 (M3/M2/hr)之濾材。

(6).為降低日後營運成本及方便維修,過濾系統之須採石英砂壓力式(Pressure sand

filters) 過濾桶為原則,如採其它形式須經甲方同意,過濾器之單位面積過濾率須選

定中過濾率之標準,以計算過濾系統所需之過濾面積。

(7).不同直徑濾材填充高度比:0.4~0.8㎜細石英砂(有效濾層)佔濾層的4/5高,2~3

㎜粗石英砂佔濾層的1/5高。

(8).須至少裝設兩套以上過濾面積規格相似之過濾桶,以增加系統操作之彈性。

(9).為避免金屬製過濾桶生鏽影響水質,須採用玻璃纖維製材質之過濾桶。

(10).泵浦吸入側均須裝設除毛器,其材質須為sus304不銹鋼,其開孔直徑不得超過

6.4mm,所有孔洞加總之有效面積至少須為泵浦吸入管管徑之6倍以上,裝設位置

須可易於接近,以利每日清理。

(11).過濾桶及除毛器兩端之差壓值須可於現場監視,以利人員維護保養參考。

(12).須設置全自動過濾桶控制器及過濾桶前後端之可輸出訊號式之壓力表,以利將過

濾桶前後端之壓力訊號自動輸出至過濾桶控制器,使其可自動偵測過濾桶前後端之

壓力差,並於前後端壓力差抵達臨界值時,自動啟動逆洗(反洗)閥件,並具有預先

設定正反洗壓力差,及程序控制反洗之沖洗若干時間後,自動切換成正洗,以達到

全自動過濾之功能。

5. 水質消毒殺菌系統

(1).水質殺菌系統可採用傳統之次氯酸鈉(漂白水)系統,或採用較環保之天然鹽巴經電

解而成綜合氧化劑之殺菌系統,唯採用次氯酸鈉(漂白水)系統時須同時採用臭氧作

為輔助之殺菌系統,以彌補次氯酸鈉(漂白水)系統殺菌力之不足。

(2).臭氧溶解於水中時,消毒作用半衰期隨水溫成反比,水溫越高半衰期越短,在攝氏

25度時,水溶液PH值為7狀態下(約為一般溫水游泳池池水狀態),半衰期約

為15分鐘,且考量臭氧濃度過高會對人體產生傷害,故不可將臭氧殺菌系統作為

泳池池水之主要水質殺菌系統,僅能做為採用氯酸鈉(漂白水)系統時之輔助殺菌系

統。

(3).若使用臭氧殺菌輔助系統時,必須設置之高壓溶解槽(消毒槽)、安裝臭氧破壞器,

以避免未化合(或未分解為氧)之臭氧分子,散溢至游泳池(館)空氣中,並須於

培训学院管理制度.doc

培训学院管理制度1 隆阳建设系统培训管理制度(第一版) 第一章总则 第一条为提高员工素质,满足公司发展和员工发展需求,创建优秀的员工队伍及学习型组织,特制定本制度。 第二条本制度是隆阳建设系统培训指导性文件,是公司开展员工培训工作的依据。 第三条从总体上按培训组织主体分为内部培训和外派培训;按培训实施要求分为员工入职培训、员工素质型培训、专业知识技能型培训、自我提高型培训;按培训对象分为高层管理人员培训、中层管理人员培训、基层员工培训。 第四条培训采取层层落实制,高层管理人员培训、中层管理人员培训由管理机构行政管理中心负责组织实施,基层员工培训、入职培训由各单位行政管理部门负责实施。 第五条适用范围:本制度适用于隆阳建设系统全体员工。 第二章培训目的、方式 第六条培训目的: 1、实现员工对公司企业文化、发展战略的了解和认同; 2、实现员工对公司规章制度、岗位职责、工作要领的掌握;

3、提高员工专业知识水平,增强员工岗位工作能力,改善员工的工作绩效; 4、端正员工的工作态度,提高员工的工作热情以及培养员工的协作精神,营造良好的工 作气氛; 第七条培训方式: 1、高层管理人员培训以交流培训与外聘讲师培训、外派培训相结合,每季度进行一次;由行政管理中心负责组织。 2、中层管理人员培训以内部兼职讲师、外聘讲师为主,每季度进行一次。由行政管理中心及各公司行政管理部门负责组织实施。 3、普通员工以理论授课培训和实际工作培训相结合,每月至少进行一次。由各单位行政管理部门负责组织实施。 第三章培训组织管理 第八条培训的组织管理主要是由行政管理中心及各公司行政管理部门负责。 1、工作主要内容: 1.1确定培训工作的总体方向及培训安排; 1.2审核培训计划及方案; 1.3监督检查培训工作落实情况及培训考核的真实性;

有关游泳池设计规范

1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥1.8m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过1.2cm深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道2.5m宽,边道另加0.5m,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。 (5)出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10》,并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面,出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器,高出水面30~60cm,并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码,号码从出发方向由右至左排列。 (6)游泳池需在两侧壁安装溢水槽,以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内,数量一般4~6个,其位置应不影响裁判工作。 (7)水池池壁必需垂直平整,池底防滑,池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色玛赛克,池底贴白色釉面砖,泳道标志线为黑色釉面砖。 (8)游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽≥5m,其余池岸≥3m。正式比赛池,出发台池岸宽≥10m,其他岸宽≥5m。 2、游泳池细部设计 泳道、出发台等设施的细部设计 (1)泳道比赛池两端水平面处应设置嵌入池壁内的挂钩。分道线用白色圆软木、橡皮管或圆木棒制成,直径50-70mm,分道线的两端距池壁5m内全部漆成红色,使运动员到达池端前易于识别。泳道标志线国际标准。 (2)出发台出发台台面尺寸为450mm×450mm,向前倾斜约15》,前沿和池边对齐,台面应作防滑处理。出发台前沿离水面300-750mm,四周应有标明泳道次序的号码。出发台还可装置供仰泳出发用的握手器。 (3)溢水槽溢水槽设在游泳池四周池壁上,以清除浮在水面上的杂物,比赛池可以只在两测设置。槽底要有倾斜坡度,使水流到排水口。溢水槽边缘厚度最好在70mm左右。(4)攀梯及台阶攀梯设在游泳池两侧,不宜突出池壁,数量按池长决定,每隔25m可设一座。也可以用台阶代替攀梯。 (5)水下观察窗在运动员训练用的游泳池,池壁可设置水下观察窗,供教练员观察运动员的水下动作和摄影用。水下观察窗根据条件可设一个或数个。 (6)溢水子 (7)歇脚台 (8)游泳池剖面形式 3、池底、池壁构造 游泳池有两种情况:一种是直接在地上开挖形成池;另一种是将池放在建筑楼层上。前一种情况池壁受水的侧压力和回填土的侧压力。当池较深,而又是空池时池壁实际上就是挡土墙,而池底承受压力。如果是架空或在楼层,池壁需进行结构设计,实砌(非架空)池壁也应按结构需要处理。池壁的防水层和面层应满足水池的防水和便于清洗的要求。经过研究和实践,池壁一般用条石池壁、毛石混凝土壁或钢筋混凝土池壁为好。池壁和池底防水层,宜柔性层和刚性层同时用。游泳池及跳水池池身池底构造作法。

培训学校学员管理制度

培训学校学员管理制度 为实现学员管理工作规范化、制度化,保证培训任务的顺利完成,特制定学员管理办法。 一、学员管理的指导思想 学员管理紧紧围绕实现职业培训目标来进行,从加强职业道德学习、专业理论知识培养和实践能力培养入手,使学员掌握一门专业技术的同时,拥有良好的职业道德意识。 二、学员管理的内容和方式 1、学员管理工作包括学习管理、生活管理、考试管理等。重点是学习管理。 2、学员管理工作要从各班次学员的实际和特点出发,既要发挥管理职能部门的作用,又要充分发挥学员班委会的作用,引导学员自我管理、自我教育、自我服务。 3、在学校的统一领导下,教务处作为学员管理机构履行管理职能。 4、各专业班次均设班主任,具体负责班级的学习和其他各项活动的管理工作,班主任要严格履行班主任职责。 5、各主体班次均建立学员班委会,协助班主任做好班级管理工作。各班次要划分若干学习小组。各小组长负责组织本小组认真完成学校或班级交给的学习或其他各项任务。 三、学习管理 1、学员到学校学习,要进行入学教育,明确入学目的,端正学习态度,并制定相应的个人学习计划。 2、贯彻理论联系实际的教学方针,坚持以理论学习为主,注重实践操作,认真搞好自学。 3、课堂纪律 (1)学员上课保持安静,关闭通讯工具,在课堂上接打手机按规定扣分,不得随意出入教室或做其他任何有碍课堂秩序的事。 (2)在教室上课不吸烟,不随地吐痰,不乱扔纸屑,保持良好

的课堂环境。 (3)班主任跟班听课,了解学员的听课情况,维持课堂秩序,检查学员的课堂笔记,督促学员完成作业。 4、学员要认真参加教学计划安排的学习讨论和专题研讨。讨论前学员应按照讨论题认真思考,写好发言提纲。学习讨论和专题研讨中应畅所欲言,形成认真学习、民主讨论、积极探索、求真务实的风气。 5、学员成绩考核按照省劳动和社会保障厅的具体要求进行。 6、出勤管理 学员在校期间,应集中精力学习,一般不准请假,但如有下列情况之一者,可提出申请: (1)因病经医院证明,需作短期休息的治疗者。 (2)个人或家庭有特殊事情者。 考勤管理由班主任负责。班主任要详细记载学员的出勤情况。考勤要严格实行请销假制度。请假1–3天由主管校长审批。学员请假必须填写《学员请假报告单》,教务部门要建立请销假制度,并负责在学员《学习培训情况登记表》上记载。 四、生活管理 1、以饱满的热情、进取的精神、认真的态度参加培训学习。 2、按时上课,不迟到、不早退,不无故缺席,因特殊情况不能参加者必须向班主任(学校)请假,待批准后,方可离校。 3、专心听课,勤于思考,积极参加讨论和实践,认真作好课堂笔记,及时复习所学知识。上课时,不讲话,不抽烟,不使用手机,不做与课堂无关的事情。 4、讲文明、讲卫生,不随地吐痰,不乱扔果皮纸屑、烟头等,不玷污、损坏墙壁和宣传标语。每天轮流打扫教室、寝室、厕所等场所的卫生,保持地面干净。 5、节约水电,及时关电关水,做到人离灯熄水停。

室外游泳池设计规范

室外游泳池设计规范 一、一般项 1、泳池面积:北方地区由于气候原因限制,泳池面积宜控制在600-800㎡。其他地区泳池面积宜控制在1000-1200 ㎡。 2、泳池的选址应考虑与会所结合,以便于后期物业管理。同时在会所中设置更衣室及淋浴间(如有条件,则设备房也可设置于会所中)。 3、物业管理泳池的人行流线为:更衣室→淋浴→洗脚池→游泳池 4、室外泳池深度:深水池1.2-1.5米;按摩池0.75-0.8米;儿童泳池及嬉水池0.3-0.6米;池深尺寸应在泳池面壁有具体刻度标识。 5、通往泳池走道中间应设强制通过式浸脚消毒池(池长不小于2m,宽度应与走道相同,深度200mm),如更衣室无淋浴需在此处增设淋浴设施。 6、休息平台与泳池边界之间,必须设置截水沟,避免雨水、污水进入泳池。 7、救生台为成品可移动。 8、面积比 成人池:占泳池总面积70%(如设置按摩池,则按摩池占5%) 儿童池:占泳池总面积20% 嬉水池(可选):10% 9、泳池底面尽可能不采用渐进式落差形式(如:由儿童池向成人室缓坡式下沉),不便于后期维护。 10、泳池区要求与非泳池区隔离,不容易攀越,便于独立管理。泳池应远离儿童戏沙池、垃圾中转站等易产生异味、灰尘的场所。 11、设计中应考虑泳池换水的再利用。有条件时,可增设连通管道至园区内水景,将泳池换水循环至水景中使用。 12、儿童泳池设计应避免棱角。 13、儿童泳池选址应考虑靠近泳池入口;避免靠近成人池深水区,如特殊情况下难以实现,则必须设置安全隔离。 14、在施工图设计阶段,池底图案应有彩色详细大样及材料色彩选型。 15、管线埋地设计的泳池应设柔性套管,以免因为沉降而造成水管破裂和检修不便;泳池管线不宜过多,容易造成池壁漏水。 16、管道有明确的流向标识、管道和阀门要设置合理的维修空间、进水管有独立的水表;游泳用电控制箱需安装独立的电表。

游泳馆设计规范

总出人口布置应明显,不宜少于二处,并以不同方向通向城市道路。观众出入口的有效宽度不宜小于/百人的室外安全疏散指标 道路应满足通行消防车的要求,净宽度不应小于,上空有障碍物或穿越建筑物时净高不应小于4m。体育建筑周围消防车道应环通 观众出入口处应留有疏散通道和集散场地,场地不得小于/人,可充分利用道路、空地、屋顶、平台等。 部分专用停车场(贵宾、运动员、工作人员等)宜设在基地内 应确定建筑功能分区。可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场管运营区等。 应考虑残疾人参加的运动项目特点和要求,应满足残疾观众的需求 运动场地界线外围必须按照规则满足缓冲距离、通行宽度及安全防护等要求。裁判和记者工作区域要求、运动场地上空净高尺寸应满足比赛和练习的要求。 应考虑场地运动器械的安装、固定、更换和搬运需求。 场地的对外出入口应不少于二处,其大小应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要求。 残疾观众席位为千分之二,方便残疾人入席和疏散 观众席有背硬椅:座宽,排距。座椅高度~. 记者席,评论员席。 观众席纵走道间连续座位数目,室内每排不宜超过26个。当仅一侧有纵走道时,座位数目应减半。

主席台和包厢宜设单独的出入口。主席台应与其休息室联系方便,并能直接通达比赛场地,与一般观众席之间宜适当分隔。 观众席规模10000以下,主席台1%~2%;观众席规模10000以上,主席台%~1%; 独立的看台至少应有二个安全出口,且体育馆每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人 通向安全出口的纵走道设计总宽度应与安全出口的设计总宽度相等。经过纵横走道通向安全出口的设计人流股数应与安全出口的设计通行人流股数相等 每一安全出口和走道的有效宽度除应符合计算外,还应符合下列规定: 1) 安全出口宽度不应小于,同时出口宽度应为人流股数的倍数,4股和4股以下人流时每股宽按计,大于4股人流时每股宽按计; 2) 主要纵横过道不应小于(指走道两边有观众席); 3) 次要纵横过道不应小于(指走道一边有观众席); 4) 活动看台的疏散设计应与固定看台同等对待。

(完整版)培训学校管理制度汇编

培训学校管理制度汇编 教师是履行教育教学职责的专业人员,承担教书育人,培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。为了加强师资队伍建设,增强教师的工作责任心,稳定教学秩序,提高教学质量,以培养更多的合格人才。为此,我校以《中华人民共和国教师法》、《职业教育法》和《高等学校教育法》为依据,特制定本制度。 教师主要职责 1、教师应坚持四项基本原则,认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,树立正确的世界观、人生观和价值观,努力提高自身的思想政治素质。 2、教师应忠诚人民的教育事业,以良好的职业道德和教学风尚进行教学,要求教师要爱岗敬业,有高度的责任心和事业心。对学生既要严格要求,又要关心爱护。做到言传身教,教书育人,为人师表。 3、教师应自觉遵守国家法律和学校各项规章制度,要积极参加学校教研室组织的政治、业务学习和集体活动,严格执行学校的各项规章制度和各种教学文件,遵守教学纪律,做到治学严谨,教风端正。 4、教师应积极参加学校的教学基本建设工作,特别是专业建设、课程建设工作,并努力在本专业、本课程的研究或教学上有所创新。 5、教师在工作中要服从分配,勇挑重担。教学工作是教师的首要工作,我校教师不仅要把精力放在教学工作上,认真钻研教材,认真备课、讲课,提高教学质量,在业余时间应积极提高自己的业务水平。在此基础上努力搞好科学研究和学校基本管理工作。 6、教师应负责课堂教学和维持课堂纪律,保证正常的教学秩序。教师应主动与所属教研室的负责人、辅导员、教务助理等交流教学信息,共同解决教学中的有关问题。 7、教师须认真履行与自己相应的职责,并按照学校关规定接受学校工作安排、工作考核与教学评价。

露天游泳池设计

由于考虑到是露天的游泳池,相比于一般的室内泳池,室外泳池设计难度会大一些,不仅要参考房屋建筑,还要参考旁边的绿化,再结合地理位置的优越来设计这个泳池。 一、一般项 1、泳池面积:北方地区由于气候原因限制,泳池面积宜控制在600-800㎡。 17、休息平台宽度≥4500mm,考虑摆放休闲设施。 二、选材要求 1、泳池台阶要求台阶材质上使用马赛克,与整体泳池一致。 2、泳池平台要求:材质根据实际设计,色彩要求暖色调为主,与泳池形成对比。 3、泳池收边要求: 1)超高档泳池采用花纹瓷砖或大理石马赛克收边。收边宽度为100mm。 2)中高档泳池采用马赛克纹理收边或花纹瓷砖,体现泳池细节品质。收边宽度为100mm。 4、泳池池底要求:所有的泳池(包括儿童泳池、、按摩池)池底铺装必须采用图案或渐变的形式。图案要求简洁,整体池底融合,切忌对比强烈。 5、物料施工工程质量标准 1)池壁内侧面砖: 保证项目、基本项目符合要求,偏差不得大于:

游泳池设计规范

第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。 人工游泳池水质卫生标准表2.1.2

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第2.1.2条的规定。

注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第3.2.1条游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第3.2.2条游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表3.2.2的数据选用。 游泳池的补充水量表3.2.2 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。 第3.2.3条直流给水系统的游泳池的补充水量,每小时不得小于游泳池水容积的15%。 第3.2.4条游泳池宜采用间接充水和补水的方式,如采用直接补水和充水方式时,应采取有效的防回流措施。 第3.2.5条补充水管的设计,应符合下列要求: 一、宜与充水管道合并设置; 二、补水管的水流方向,不得与游泳池水流方向相反; 三、宜设置独立的计量装置。 第四章水的循环

培训学校管理制度 (最新)

培训学校管理制度 (最新) (1)教学管理制度---------------------------------------------------1 (2)培训教员岗位责任制度---------------------------------------6 (3)管理人员的分工和岗位责任制度--------------------------7 (4)培训档案管理制度---------------------------------------------7- (5)学员管理制度---------------------------------------------------8 (6)教学设备、设施和器材维护管理制度---------------------11 (7)特种作业培训实习安全操作规程----------------------------12 (8)后勤管理制度---------------------------------------------------14 (9)财产和财务管理制度------------------------------------------16 (1)教学管理制度 为规范教学管理,提高教学质量,结合我校的实际教学工作特订立《教学管理制度》,请全体教师共同执行。 一、专业培训计划: 1、各专业教学计划是劳动部制定颁发的关于学校教育、教学工作的指导性文件, 教学计划是学校实现培养目标,完成教学任务和组织实施教育教学工作的基本依据。 2、学校根据实际情况和学期教学周期的变化,应适应调整教学计划,制订实施性教学计划。 3、实施性教学计划由教务处综合各教研组意见拟定,经校务会议或校长办公室会议审议,校长批准执行。 4、实施性教学计划根据中等专业教学计划编制。编制实施性教学计划时,可以在不超过总课时15%的范围内调整课程时数;可以在不给课程衔接造成很大的影响的前提下调整课程开设顺序;可以适量增开新课,开设讲座,但不应取消应开的主要课程,不应取消实习或大量削减学习时间。 二、教学大纲 1、各门课程的教学大纲,是根据教学计划规定各门课程有关教学内容的纲要。它规定课程的教材内容,阐明课程的教学目的、任务、内容、范围、体系、教学进度以及教学方法的基本要求。教学大纲是选定教科书和教学的基本依据,是该课程教学的指导性文件。 2、教学计划中规定设置的各门课程,都应有相应的教学大纲。政治理论课和普通文化课,执行国家教委制定颁布的纲要;专业基础课,执行国家劳动部制定颁发的授课纲要。 3、认真执行教学大纲是实现培养目标,完成教学任务的重要保证。学校领导应要求教师;(1)、全面领会所在课程教学大纲的内容、体系和精神实质。同时应了解相关课程的教学大纲,

游泳池建筑设计规范

游泳池建筑设计规范 第七章水的加热 第一节热量计算 第7.1.1条游泳池水加热所需热量,应为下列热量的总和: 一、水面蒸发和传导损失的热量; 二、池壁和池底传导损失的热量; 三、管道的净化水设备损失的热量; 四、补充水加热需要的热量。 第7.1.2条游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qx=α? у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2) 式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal; у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池 vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg); Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(m2); B——当地的大气压力(mmHg)。 第7.1.3条游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。 第7.1.4条游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算: Qb=αqbу(tr- tb)/t (7.1.4) 式中Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal; qb——游泳池每日的补充水量(L); у——水的密度(kg/L); tr——游泳池水的温度(℃)。按本规范第2.2.1条的规定确定; tb——游泳池补充水水温(℃); t——加热时间(h)。 第二节加热方式和加热设备 第7.2.1条游泳池水的加热,可采用间接式加热或直接式加热方式。如采用

培训学校管理制度汇编大全

培训学校管理制度大全 教师是履行教育教学职责的专业人员,承担教书育人,培养社会主义事业建设者和接班人、提高民族素质的使命。 学校领导管理制度 为了提高学校管理工作的效率,科学合理地安排好日常教育教学工作,特制定以下工作制度。 一、学校领导在执行集体决定或日常工作中,要认真履行各自的职责,工作不越权、不推倭,敢于负责,团结协作,廉洁奉公。 二、坚持调查研究制度。学校领导要不断改进工作作风,摆脱繁琐事务,注意深入基层,加强调查研究,了解情况,指导工作。在对某项工作作出重大决策前,必须深入调查研究,充分听取职能部门、教师及群众意见,做到决策的民主化。 三、提倡少说空话,多办实事的作风,密切联系群众。学校领导每学期至少到基层校集体办公一次,现场帮助解决实际问题。 四、坚持听课制度。要全面了解和掌握学校的教育教学情况和师生员工的思想动态,为进一步改进学校工作提供依据。 五、学校领导必须坚持每周星期二上午校长接待日制度,接待群众来访,重视他们提出的意见和建议,认真答复他们提出的问题,帮助排除他们思想中的障碍。对于他们提出的应当解决和可能解决的问题要抓紧办理,暂不能解决的要向群众解释清楚。 六、学校领导要定期听取工作汇报并指导工作,充分发挥他们联系广大师生的桥梁和纽带作用。 七、学校领导要正确处理好自己的业务与管理工作之间的关系,把主要精力放在学校的管理工作上。 八、学校领导出差(出访),实行请假制度。

标准游泳池设计要求

标准游泳池设计要求内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

标准游泳池设计要求1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:××,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长 25m,允许误差+。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道宽,边道另加,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。游泳池设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第 2.1.2条的规定。 注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。

培训学校管理制度汇编(全)

重庆市九龙坡区梦工场教育培训学校 管理制度 一、岗位职责 (一)、办公室职责 办公室是学校的行政办事机构,负责学校的行政管理及对外联络工作。其职责是: 1、组织起草学校综合报告,拟定有关行政管理方面的计划、规划、总结、通知等;组织拟定全校性规章制度,发布有关行政事务的通告。 2、组织安排学校办公会议,并做好记录。 3、根据审批权限开具证明信函与介绍信函。 4、对外联络及接待,处理来信、来访。 5、管理文书档案,健全档案管理制度。 6、各种办公用品及教学器材的购置与维护,固定资产的登记管理、检查等工作。 7、“三防”(防火、防盗、防食物中毒)工作和卫生工作的组织检查,保证学校的安全与整洁。 8、完成校长交办的其他工作。 (二)、教学部门职责 1、负责全校教学管理,把提高教学质量放在首位,制定教学计划,检查教学进度,组织、安排全校的考试。 2、组织教师进行学习和教研活动。 3、指导、检查各年级、各学科备课。 4、了解教学情况,对学生提出的问题、要求及时反馈给有关老师。 5、组织好对教师的评价工作,表扬先进,帮助后进。

6、采取措施培养青年教师。 (三)、教育部门职责 1、在校长的领导下,主管全校学生思想政治工作。负责组织学生学习马列主义、毛泽东思想和邓小平建设有中国特色的社会主义理论,并对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、社会主义教育以及党的路线、方针、政策和品德、法纪、尊师爱校等方面的教育。 2、根据学校办学宗旨,参照国家教委关于学生思想政治教育要求,负责拟定在学生中开展思想品德教育要点,由班主任、教师以不同形式向学生进行思想教育及品德教育。 3、根据各个时期的中心任务,选择印发实事、形式教育材料,供班主任、教师在学生中进行宣传教育。 4、总结和交流班主任、教师开展德育工作的经验。 5、组织开展评选表彰“教育先进工作人员”活动。 6、完成校长交办的其他工作。 (四)、教务部门职责 1、负责学籍管理和学生成绩档案管理工作。 2、组织印刷发放教材、讲义和习题。 3、制定并调整课程表。 4、做好学生反馈工作的总结。 5、做好全校考务工作。 6、保存并做好与兄弟学校交换教学资料工作。 7、负责全校教室、专用教室安排,做到合理使用。 8、负责对外宣传、咨询、接待工作。 (五)、财务部门职责

泳池设计规范

泳池设计规范 (1)游泳池 人工建造的,供人们在水中以规定的各种姿势划水前进或进行活动的水池公共泳池公共游泳池的平面尺寸及水深宜符合下列要求:1平面形状宜采用矩形;2池宽按2.0~2.2m的倍数设计。池长应采用50m或25m;3一座池内应分设浅水区(水深1.0~1.4m)和深水区(水深大于1.4m),分界处应有明显的标志。流水池水深不大于1.2m;造波池池底为斜坡时,其坡度不大于8%,且水深不大于1.8m;成人滑梯水池水深为0.8~0.9m;儿童滑梯水池水深不大于0.6m;儿童涉水池水深不大于0.6m;幼儿涉水池水深为0.25~0.3m;特殊形式的水滑梯(如上抛式)水池水深不大于1.5 m;戏水池水深不大于0.8 m应采用池岸溢流式溢水方式。应有必要的更衣室、淋浴间、卫生间、器材库、办公室、急救室、售票室等辅助设施 (2)按摩池 人工制造或建造的,利用注入空气且有一定压力的喷射水流对人体各部位进行按摩的水池。使用人数较多的水上游乐场所和游泳池等处的按摩池,宜设计土建型公共按摩池,并应符合下列要求:1池子平面形状,根据设置地点的情况,可设计成不规则几何形状;2当与非竞赛游泳池合建在一起时,功能分区应互不影响。池岸应高出水面和地面。池岸周围地面应设带格栅板的排水沟;3水力按摩座位、气泡按摩座位和气泡按摩躺位等不同功能按摩,应沿池边分区设置;4座位数量应按使用人数确定;5池内水深不得超过1.2m,按摩座位水深不得超过0.70m;6当水深超过1.0m时,每15m池长应设扶手一个。池子出入处水深超过0.6m时,应设进出池子的台阶和扶手。水力按摩池水流系统的设计,应符合下列要求:1成品型按摩池宜采用单水流给水系统;2非成品公共按摩池,宜采用双水流给水系统;3水力按摩喷嘴的供水压力宜采用50~120kPa按摩池双水流系统的设计,应符合下列要求:1池水循环过滤系统的水泵容量,应按池子给水口数量计算确定,但不得小于池水循环流量。池水循环净化装置设计应符合下列要求:1)宜采用玻璃钢石英砂压力过滤器;2)宜采用臭氧与氯相结合的消毒方式;3)宜采用电加热热水器,以保证给水与回水的温差不超过0.25℃;4)池水宜采用池底给水、池壁回水的逆流式循环水系统。给水口与回水口的位置应保证池水循环均匀;5)宜设置均衡水池;6)池岸内壁设撇沫器,其管道系统应接至均衡水池;7)消毒加药泵应与循环水泵联锁;8)消毒剂溶液应投加在加热器之后的管道内。2水力按摩系统水泵的容量,应根据按摩喷头的数量计算确定。3水力按摩喷头布置应符合下列要求:1)水力按摩喷头不宜相对布置;2)水力按摩喷头的给水系统应采用环状管道;3)回水管的流速不得大于1.8m/s,给水管的流速不得大于3.0m/s。气泡休闲池和水力按摩池空气系统设计,应符合下列要求:1风泵的容量应根据池内设置喷气嘴的数量和气床所带孔数计算确定;2送入池内的空气应洁净,不得送入被污染的空气;按摩喷嘴延池壁设置间距宜为0.7~1m.喷嘴哎池壁上的位置宜高出座位0.2m.其进气口应高出池内水面200mm以上 (3)戏水池 人工建造的,具有较高趣味性和吸引力的玩水娱乐水池。戏水池的表面构造应圆滑,不得出现有棱角的突出物。池底应基本水平;池子应设上岸、下池的踏步;池边应设练习浮水的扶杆。戏水池的水深:儿童游泳池应为0.6m,幼儿戏水池宜为0.3~0.4m,两部分合建在一起时应采用栏杆分隔开;成人戏水池应为1.0m。池内宜附设必要的水滑梯、水伞、水磨菇等戏水设施。当设有水滑梯时,应设置滑梯润滑用水的装置。 (4)直流式给水系统 将符合水质标准的水流,按设计流量连续不断送入游泳池或水上游乐池,然后将使用过

培训学校管理制度汇编

教职工礼仪规范 (一)基本要求 1、加强自身修养,注意职业道德,讲究仪表礼仪,处处为人师表。 2、穿戴整洁,发式适合,端庄大方,上班不化浓妆,佩带首饰适度,女教师不穿时装和短裙,男教师不穿背心和短裤,符合职业身份。 3、按时上、下班,遵守坐班制度,有特殊情况需要临时外出,因事或因病不能到校上班,须把工作安排好,必须按学校请假程序办理请假手续。 4、使用礼貌用语,讲普通话,使用职业语言,说话注意身份,注意场合,切忌用粗言恶语伤害他人。 5、参加学习、听课、讲座活动时,应讲究礼仪,不迟到、不早退,不交头接耳,不随意进出会场,不看与会议无关的书报,做好会议记录。 6、骑自行车或摩托车到校门前要下车推行,自行车、摩托车要按制定地点整齐存放。 7、不得随意拿取学校或他人信件、报纸、书刊、杂志等;不得随意在他人报刊、杂志上乱写乱划;未经图书管理员同意,不得拿走阅览室的书报杂志,不得“折页”、“开窗”。 8、爱护学校公物,精心保护电教器材、教具、书籍。注意保持办公室、电教室、计算机室、阅览室等公共场所的卫生。 9、下班前,“一周校长”要检查办公室,督促关好门窗、电灯、空调、电扇等;班主任、科任教师要检查教室、多媒体教室,督促学生做好室内清洁卫生,关好门窗、电灯、电扇等。 10、在上班时间内绝对禁止在办公室打牌、下象棋、谈论股票等;不允许带手机进课堂;不允许上班时间串办公室闲谈;不允许与学校无关的其它事情。 (二)基本修养 1、热爱学生,尊重学生,不讽刺学生。 2、与学生谈话要用热情的语调,鼓励的眼神。既严格要求,又避免简单粗暴,不训斥学生,不伤害学生的自尊心。

3、保持良好的心境,善于控制调节自己的情绪,不得向学生发泄怨气而影响工作,损害自己的形象。 4、教态亲切,声情并茂,形成良好的教育教学风度。不准用教鞭敲桌子,不坐着上课(生病不能支持者除外)。 5、坚持正面教育,不准以罚代教(罚站、罚劳动、罚不准进教室上课等)。 6、保持校园和办公室的安静,轻声说话,轻步走路,不打扰他人、工作、学习。不聚在一起闲谈,无事不随便出入他人办公室。 7、尊重他人,团结同事,诚恳待人,礼貌相处,不议论、不传播别人隐私,不诽谤中伤同事,不互相拆台,教师之间,不允许言行粗鲁和争吵行为,团结协作,奋发向上。 8、接待家长和来宾,要热情有礼,起立送迎。 9、不接受家长馈赠,不得向家长索取物品,不得在任何节假日暗示学生送礼。不得对学生有亲疏远近的表示,不勉强家长为自己办私事。 教学常规管理制度 教学常规包括备课、上课、作业批改、课外辅导、考试测评、试卷分析等几个方面,是学校管理的重要内容,特作如下规定,希遵照执行。 一、备课基本要求 1、备好课是上好课的基础,是提高课堂教学质量的关键。每个教师必须充分认识备好课的重要性,认真钻研教材,认真、深入、充分地备好每一堂课。 2、备课必须以教学大纲为依据,以教材为本,从宏观上明确本科的性质、目的和任务,教学内容的编排体系,知识结构,基本技能训练的要求;微观上必须明确每一课时的目的要求、任务和具体内容。

泳池设计与施工

总的来说,游泳池建设标准尺寸为长25m,宽11m,深1.6m,容积440m3。本标准为相对标准尺寸。但如果你设计一个纯家庭使用的游泳池,我们可以随意改变游泳池的大小。无需完全按照游泳池施工池的标准尺寸设置。但总的深度是一样的。如果深度改变了,游泳池的意义就会减少。改变大小可以帮助我们解决空间不足的问题,也可以让我们在家里有一个室外游泳池。 游泳池(馆)规划设计与建造 1.游泳池设计主要标准 1.1循环过滤系统 任何一个游泳池都必须具有的循环过滤系统,根据相关标准,过滤系统最为关键的是循环周期,投资方可根据实际使用情况,在达到国家标准内,可缩短循环周期,提高水体质量标准,具体循环周期可以按照以下公式来进行计算。 1.2循环过滤模式 泳池循环方式有:顺流模式、逆流模式、混流模式 游泳池采用什么样的循环模式,取决于施工现场的实际情况和投资方的具体要求,在三种循环模式中,以混流模式的效果最好。 1.3加温恒温系统 根据游泳池的使用性质,游泳池的池水温度一般定为27℃。池水的加热分两部分:初次充水及补水加热、循环水加热。依据锅炉房提供65℃的热水条件,初次充水及补水加热方式为采用冷、热水混合器直接加热,所需冷热水量计算如下:初次充水时间一般按24h~48h计循环水加热方式为采用板式换热器,间接加热,热媒仍为65℃热水,由于泳池一般采用UPVC材质管路,为避免热

水损坏主管,一次热媒需要有自动控制系统,与过滤系统互锁。 1.4消毒系统 目前泳池消毒系统多种多样,但常规常用的一般有:臭氧消毒、氯消毒、紫外线消毒。 1.4.1臭氧消毒简介 臭氧消毒是目前世界公认的最理想,最彻底,最安全的消毒方式,由于臭氧在消毒过程中最终又转化为氧气,固对人体无害,对环境也没有任何的影响,是目前最环保的消毒设备,臭氧消毒设备在设备运行中有能耗低,维护简单的优点,其缺点也同样突出,目前臭氧的主要部件只能进口,其成本也具高不下,使得采用臭氧消毒设备时初期投入成本最高。 1.4.2氯消毒简介 氯消毒是国内最常见的消毒模式,也是卫生部门对泳池水质检测的评价标准,对于安装了臭氧消毒的公共商业游泳池,您还需要投加一定的氯,使水体中的有效含氯量达到卫生部门的检测标准。 2.游泳池设计的技术参数 2.1分类[按使用性质分] 2.1.1比赛游泳池 其设计必须符合国家和国际游泳联合会颁布的《游泳比赛规则》的规定。在一般情况下,该类游泳池兼作水球和花样游泳比赛之用,在不进行比赛的期间,可用于训练和对社会游泳者开放。 2.1.2训练游泳池

游泳池给水排水设计规范综述

游泳池给水排水设计规范 前言 从50年代开始,游泳池在我国已有建设,近年来迅速发展,从工程设计、运行管理、科学研究和设备制造等各方面均已积累和取得了丰富的成功经验和成果。为满足设计需要,本规范在调查研究和总结国内外经验的基础上,反复征求有关专家和单位意见,经过全国建筑给排水工程标准技术委员会审查定稿。现批准《游泳池给水排水设计规范》CECS 14:89,并推荐给有关工程建设设计单位使用。在使用过程中,请将意见及有关资料寄上海市广东路17号全国建筑给排水工程标准技术委员会(邮政编码:200002)。 中国工程建设标准化协会 1989年12月26日 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 游泳池的补充水量表3.2.2

相关文档