文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第4章 变压器思考题及答案

第4章 变压器思考题及答案

第4章  变压器思考题及答案
第4章  变压器思考题及答案

第4章思考题及答案

4-1 变压器能否对直流电压进行变换?

答:不能。变压器的基本工作原理是电磁感应原理,如果变压器一次绕组外接直流电压,则在变压器一次绕组会建立恒定不变的直流电流i1,则根据F1= i1N1,我们知道直流电流i1会建立直流磁动势F1,该直流磁动势F1就不会在铁芯中产生交变的磁通,也就不会在二次绕组中产生感应电动势,故不会在负载侧有电压输出。

4-2变压器铁芯的主要作用是什么?其结构特点怎样?

答:变压器铁芯的作用是为变压器正常工作时提供磁路,为变压器交变主磁通提供流通回路。为了减小磁阻,一般变压器的铁芯都是由硅钢片叠成的,硅钢片的厚度通常是在0.35mm-0.5mm之间,表面涂有绝缘漆。

4-3为分析变压器方便,通常会规定变压器的正方向,本书中正方向是如何规定的?

答:变压器正方向的选取可以任意。正方向规定不同,只影响相应变量在电磁关系中的表达式为正还是为负,并不影响各个变量之间的物理关系。变压器的一次侧正方向规定符合电动机习惯,将变压器的一次绕组看成是外接交流电源的负载,一次侧的正方向以外接交流电源的正方向为准,即一次侧电路中电流的方向与一次侧绕组感应电动势方向相同;而变压器的二次侧正方向则与一次侧规定刚好相反,符合发电机习惯,将变压器的二次绕组看成是外接负载的电源,二次侧的正方向以二次绕组的感应电动势的正方向为准,即二次侧电路中电流方向与二次侧负载电压方向相同。感应电动势的正方向和产生感应电动势的磁通正方向符合右手螺旋定理,而磁通的正方向和产生该磁通的电流正方向

也符合右手螺旋定理。各个电压变量的正方向是由高电平指向低电平,各个电动势正方向则由低电平指向高电平。 4-4 变压器空载运行时,为什么功率因数不会很高?

答:变压器空载运行时,一次绕组电流就称为空载电流,一般空载电流的大小不会超过额定电流的10%,变压器空载电流?0

I

可以分为两个分量:建立主磁通?

m

φ所需要的励磁电流?

μI 和由磁

通交变造成铁损耗从而使铁芯发热的铁耗电流?

Fe

I 。其中励磁电

流?

μ

I 与主磁通?m

φ同相位,称为空载电流的无功分量;铁耗电流?Fe

I

与一次绕组?1

E 的相位相反,超前主磁通?

m

φ90o

,称为空载电流?

I 的有功分量。其中的铁耗电流与励磁电流相比非常小,所以一次绕组电流就近似认为是励磁电流,在相位上滞后一次绕组电压90o,所以空载运行时功率因数不会很高。

4-5 变压器负载运行时,绕组折算的准则是什么?

答:折算就是用一个匝数和一次绕组完全相同的假想绕组来替代原有的二次绕组,虽然折算前后二次绕组匝数改变了,但是变压器二次绕组折算之前的能量关系、电磁关系和磁动势大小并不受影响,这是变压器折算的基本准则。

4-6 研究变压器特性时,如何定义变压器的电压变化率?它的大小与哪些因素有关?

答:电压变化率就是变压器一次绕组外接工频额定电压,负载功率因数一定时,变压器空载运行时的二次侧输出空载电压U 20与变压器负载运行时的二次侧输出负载电压U 2之差和二次侧额定输出电压U 2N 之比,且当变压器空载运行时,有U 1= U 1N ,I 2= 0,U 2= U 2N ,,则有:

%

100%10022

222

20?-=

?-=

?N

N N

u u u u u u u

电压变化率是是衡量变压器输出电压稳定性的一项重要性能指标,与变压器的短路阻抗、负载大小和负载性质有关。 4-7 三相变压器是如何连接的?

答:三相变压器的一次绕组和二次绕组对应的线电动势相量之间的相位关系与绕组的绕向、首末端标志及绕组接法有关,但是其相位一定为30o的整数倍,因此可以采用时钟方法表示,当一次绕组和二次绕组接法相同时,即Y/Y 或者△/△,其连接组别号一定为偶数;当一次绕组和二次绕组接法不同时,即Y/△或者△/Y ,其连接组别号一定为起奇数。

4-8 额定电压为380/110的变压器,如果将二次绕组误接到380V 电压上,对变压器磁路会产生哪些影响?

答:变压器一次绕组外接电压和主磁通的关系满足

m fN e u φ11144.4=≈,当外接电压的大小和频率不变时,铁芯中流通的

主磁通和绕组匝数成反比,即11N m

φ

。设一次绕组外接电压为380V 时,空载电流为0

i ,此时1

1N m

φ

。如果误把二次绕组接到

380V 电压上,则有2

'1N m

φ

, 并且由变压器的变比可以知道,

m m φφ45.3'

=。当变压器铁芯不饱和的时候,可以根据磁路欧姆定

律,有R

i N R

i N m m

'

02'

01=

=

φφ

,所以可以得到0

'

012i i =;如果考虑到磁

路饱和情况,则铁芯处于严重饱和状态,变压器发热,严重的会损坏变压器。

4-9为什么三相组式变压器一般不采用Y/y连接,而常常采用Y/△或△/Y连接?

答:Y/y连接的变压器,一次绕组和二次绕组没有谐波电流流通,励磁电流成正弦波,根据饱和磁化曲线的对应关系,磁通波形为平顶波,如果将磁通按照傅立叶级数展开,磁通可以分解为波形形状为正弦波的基波和波形形状同为正弦波,但频率为基波三倍的三次谐波磁通分量。

(1)Y/Y接法

对于三相组式变压器,三次谐波磁通可沿各自主磁路闭合,产生幅值可达基波幅度为60%左右的三次谐波相电动势。当基波电动势达到峰值的时候,三次谐波电动势也同时达到峰值,会使相电动势最大值升高很多,对绝缘不利。但是线电动势中没有三次谐波分量,因为同相位的三相三次谐波线电动势相互抵消了。所以三相组式变压器一般不会采用Y/Y接法。

对于三相芯式变压器,三相磁路相互连通,所以同相位的三次谐波磁通不能在主磁通路中闭合,只能经变压器油箱形成回路,磁阻大,三次谐波磁通被削弱,三次谐波电动势较小,所相电动势接近于正弦,但三次谐波磁通在油箱中引起损耗,导致变压器局部过热,效率降低。所以容量较大、电压较高的三相芯式变压器也不宜用Y/Y接法。

(2)△/Y或△/△接法

三次谐波电流可以在原边三相绕组中流过,所以根据饱和磁化曲线,可以知道主磁通与相电动势基本上均为正弦波,不会产生过高的相电动势,所以也不会对变压器造成损坏。

(3)Y/△接法

一次绕组中三次谐波电流无法流通,根据饱和磁化曲线可知,铁芯中的三次谐波磁通在一、二次绕组中会产生三次谐波电动势,二次绕组的三次谐波电动势在△接法中就可有三次谐波电流流通,对一次侧产生的三次谐波磁通起削弱作用,从而使主磁通及相电动势接近正弦。

所以,不论三相芯式或组式变压器,为使主磁通及相电动势为正弦波,常将一次绕组或二次绕组接成△。

4-10为什么电压互感器在工作时不允许二次侧短路?电流互感器在工作时不允许二次侧开路?

答:由于电压互感器二次侧所接的电压表或者功率表等仪表,内阻很大,所以实际上电压互感器工作时相当于一太降压变压器的空载运行,此时二次侧短路,会产生很大的短路电流,烧坏变压器绕组,所以不允许二次侧短路。

电流互感器正常工作时,二次侧相当于短路,二次侧电流所产生的磁动势近似与一次侧磁动势大小相等,方向相反,所以建立铁芯中主磁通的合成磁动势和励磁电流很小。但是如果二次侧开路,则一次侧电流全部为励磁电流,在铁芯中产生的磁通会很

大,铁芯过饱和,铁损耗增大,互感器发热。而且二次绕组匝数很多,将会感应出危险的高电压,危机操作人员安全。

第4章 练习题题解及答案

4-1 有一台单相变压器,额定容量A

kV S

N

?=500,额定电压

kV U U N N 4.0/10/21=,求一次侧和二次侧的额定电流。

解:

A

U S I A

U S I N

N N N N N 125010

4.010*******

1010500332233

11=??=

=

=??=

=

4-2 有一台三相变压器,额定容量A kV S N ?=2500,额定电压

kV

U U N N 3.6/10/21=,Y/△连接。求一次侧和二次侧的额定电流。

解:

A

U S I A

U S I N

N N N N N 1.22910

3.6310

250033.1441010310

250033

3223311=???=

=

=???=

=

4-3 一台三相变压器,容量为A kV S N

?=60,用400V 的线电压

给三相对称负载供电,设负载为Y 形连接,每相负载阻抗为

Ω

+=13j Z L ,问此变压器是否可以带动该负载?

解: 负载阻抗的模值为:Ω=+=

2132

2

L Z

负载的相电压和相电流分别为:

A

Z U I V

U

L LP

LP LP

1152/230/2303/

400=====

三相负载的视

A kV I U S LP LP L ?=??==35.7911523033

因为N

L

S S

<,所以变压器不能带动该负载。

4-4 实验室有一单相变压器如图3-27,其数据如下:

A

kV 1S N ?=,V 110220U U N 2N 1=, A 1.955.4I I N 2N 1=。

今将它改接为自耦变压器,接法(a )和(b )所示,求此两种自耦变压器当低压边绕组ax 接于110V 电源时,AX 边的电压1

U 及

自耦变压器的额定容量N

S 各为多少?

A

U X

a

x

(a)

(b)

题图3-27 某单相变压器接线图

解:(1)按照图1(a )接线的自耦变压器变比

3N N N 2N N N 2

2

22

2

1=+=

+=

κ

AX 边额定电压

V 3301103U U 21=?=κ=

变压器额定容量

A V 150033055.4U I S 11N ?=?==

(2)按照图1(b )接线的自耦变压器变比

1N N N 2N N N 2

2

22

2

1=-=

-=

κ

AX 边额定电压

V 110U U 21=κ=

变压器额定容量

A V 50011055.4U I S 11N ?=?==

4-5 一单相变压器,一次绕组匝数867

N 1

=,电阻Ω

=45.2R

1

,漏

电抗Ω=80.3X

1

;二次绕组匝数20

N 2=,电阻Ω

=0062.0R

2

,漏电抗

Ω=0095.0X 2。设空载和负载时m

Φ不变,且Wb

0518.0m

V

10000U 1=,H z

50f

=。空载时,1

U

超前于1

E

2

.180,负载阻抗

Ω-=0015.0j 0038.0Z L 。求:(1)电动势1E 和2E ;(2)空载电流0I ;

(3)负载电流2

I 和1

I 。

解:(1)求1

E 和2

E

V 9970V

0518.05086744.4f N 44.4E m 11=???=Φ= V 230V 0518.0502044.4f N 44.4E m 22=???=Φ=

(2)求0

I

A

18.10A 80

.3j 45.2997010000Z E U I 1

1

10=++=

+=

(3)求2

I 和1

I

A

18000A 0015

.0j 0038.00095.0j 0062.0230

Z Z E I L

222=-++=

+=

35

.4320

867N N 2

1==

=

κ

A 415A 35

.4318000I I 21==

κ

=

4-6 一台单相变压器,A

kV 20000S

N

?=,

kV

11kV 127U U N

2N 1=

,Hz 50。在

C

15

时开路和短路试验数据如下。

试验名称 电压/kV 电流/A 功率/kW 备注 开路试验 短路试验

11 9.24

45.5 157.5

47 129

电压加在低压侧 电压加在高压侧

试求:

(1)折算到高压侧时,励磁阻抗和等效漏阻抗的值; (2)已知Ω=9.3R

)

75(1

,设σσ'=21X X ,画出T 型等效电路。

解: 一次绕组和二次绕组的额定电流为

A

7.157********U S I N 1N N 1===

A

2.181811

20000U S I N

2N N 2===

电压比为

55

.1111

127U U N

2N 1===

κ

(1) 折算到高压侧时,励磁阻抗和等效漏阻抗的值

Ω=???

?

???=???

? ??=κ=322575

.45101155.11I U k Z Z 3

22022

m

2

m

Ω=???

?

???=?

??

? ??=κ=30285.45104755.11I P k R R 3

22

20

20

2m

2

m

Ω=-=32110R Z X 2

m 2

m m

Ω

==

=

7.585

.1579240I U Z k

1k 1k Ω

=?=

=

2.55

.15710129I

P R

2

3

2k

1k 1k

Ω

=-=5.58R Z X 2k 2

k k

换算到C

75

Ω

=++=45.615

5.234755.2342

.5R

)

75(k

Ω

=+=

+=

9.585

.5845.6X R Z 2

2

2

k 2

)75(k )75(k

(2) T 型等效电路如下图所示,其中

,9.3R )75(1Ω=

,25.2R R R )75(1)95(k )75(2Ω=-=' Ω

==

'=σσ25.29X 2

1X X k 21。

4-7 一台三相变压器,A

kV 750S

N

?=,V

400/V 10000U U

N 2N

1=,

H z

50f =,d ,Y 接法,原绕组每相电阻Ω

=85.01

R

,Ω

=55.31σ

X

,励

励阻抗Ω

=98.201m

R

,Ω

=34.2211X

m

,试求:

(1)原、副边额定电流N

1I 、N

2I 。

(2)变压器的变比κ。

(3)空载电流0

I 占原边额定电流N

1I 的百分数。

(4)原边相电压、相电动势及空载时漏抗压降,并比较三者的大小。

解:(1)A 301.4310000

310

750U 3S I

3

N

1N N

1=??=

=

A

532.1082400310

750U 3S I 3

N 2N N 2=??=

=

(2)434

.14400

3

10000

U 3

U N

2N

1===κ

(3)

()()()()

A

X

X R R U I m

m N

596.234.221155.398.20185.03

100003

2

2

2

12

110=+++=

+++=

σ

%

99.5%100)301.43596.2(%100I I N

10=?=?

(4)原边相电压 V 503.57733

10000

3

U U N

11==

=

原边相电动势V

535.576434

.221198

.201596.2Z I E

2

2

m 01

=+?

==

原边每相漏抗压降V

476.955

.385.0596.2Z I 2

2

10

=+?

=

三者大小比较

1110U E Z I ≈<<

4-8一台三相变压器,A

kV 100S

N

?=,V

400/V 6000U U

N 2N

1=,

A

144/A 63.9I I N 2N 1=,Y /n

y 接法,在环境温度C

20

=θ时进行空载

和短路试验,测得数据如表所示。试求: 空载试验和短路试验数据 空载试验(低压边加压)

短路试验(高压边加压)

)V (U 20

)A (I 20 )W (P 0 )V (U K

)

A (I K

)W (P K

400 9.37

600

317

9.4 1920

(1) 变比κ和励磁参数m

Z ,m

R ,m

X ; (2) 短路参数k

Z ,k

R ,k

X ;

(3) 当变压器额定负载且8.0cos 2

=?

(感性)时的电压变化率%U ?,

效率η,最高效率m

η。

解:(1)

15

400

60003

U 3U N

2N 1==

=

κ Ω

=?

=520.554537.93

40015

I 3

U Z 2

20

20

2

m

Ω

=?

==547.51237

.93

600153

2

2

20

2

I

P R m κ

Ω=-=783.55212

2m m m R Z X

(2)

Ω

==

=

243.74

.93192032

20

I

P R k k θ Ω

==

=

θ470.194

.93

317I 3

U Z k

k

k Ω

=-=

-=073.18243

.7470

.192

2

2

2

θk k k R Z X

折算到C 75

时的短路参数值: Ω

=?++=

++=

808.8243.720

235752352357523575θθ

k C k R R Ω

=+=

+=105.20073.18808

.82

2

2

2

7575k C k C k X R Z

当满载且8.0cos 2

=?时,则1=β,6.0sin 2=?。对于Y

接法,?

=N 1N

1I I

那么

A

623.96000

310

100U 3S I 3

N

1N N 1=??=

=

%97.4%100360006.0073.18623.98.0808.8623.91%1003sin cos 1212751=????

?

????+???=????

?

??+?=?N k N C k N U X I r I U ??α

%946.96%10019206008.01010019206001%100cos 13

2

022

0=???

?

??++??+-=????

? ??+++-=k N k P P S P P ακααη

559

.01920

6000===

k

m P P α

%387.97%10060028.010100559.060021%1002cos 213

020

=????

?

??+????-=????

?

??

+-=P S P

N m m ?αη

4-9 画出图3-28所示的各种联接法的相量图,并判断接线组别。

X

a

x

CZ

?

A

c z (a)

(b)

(c )

(d)

图4-28 作业题3-9的附图

答:

a

CZ

?

A B

?

a

x

cz

?

?

B

Y/y-6接线图

c

b.

CZ

?

?

c

z

by

?

A B

(a)

b

Y/y-10接线图

Y/y-10相量图

c.

A E

?

?

B(Z)

)

ab

E

Y(z)

b(x)

△/△-8接线图

△/△-8相量图

d.

CZ

?

?

?B

A Y/△-1接线图 Y/△-1相量图

5.4变压器习题及详解答案

课时练 5.4变压器 说明:5、8为多项选择题,其他的均为单项选择题。 1.一台理想变压器,原、副线圈匝数分别为n1和n2,正常工作时的输入电压、电流、电功率分别是U1、I1、P1,输出电压、电流、电功率分别是U2、I2、P2,已知n1<n2,则()A.U1<U2,P1=P2B.P1=P2,I1<I2 C.I1<I2,U1>U2D.P1>P2,I1>I2 2.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1∶n2=4∶1,原线圈两端连接光滑导轨,副线圈与电阻R相连组成闭合回路。当直导线AB在匀强磁场中沿导轨匀速地向右做切割磁感线运动时,电流表A1的读数为12 mA,那么电流表A2的读数为() A.0 B.3 mA C.48 mA D.与R大小有关 3.将输入电压为220 V,输出电压为6 V的理想变压器改绕成输出电压为30 V的变压器,副线圈原来是30匝,原线圈匝数不变,则副线圈新增匝数为() A.120匝B.150匝C.180匝D.220匝 4.如图甲、乙所示电路中,当A、B接10 V交变电压时,C、D 间电压为4 V,M、N接10 V直流电压时,P、Q间电压也为4 V。 现把C、D接4 V交流,P、Q接4 V直流,下面哪个选项可表示 A、B间和M、N间的电压() A.10 V10 V B.10 V 4 V C.4 V10 V D.10 V0 5.如图(a)所示,左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R=55 Ω,○A、○V为理想电流表和电压表。若原线圈接入如图(b)所示的正弦交变电压,电压表的示数为110 V,下列表述正确的是() A.电流表的示数为2 A B.原、副线圈匝数比为1∶2 C.电压表的示数为电压的有效值 D.原线圈中交变电压的频率为100 Hz 6.如图所示,为一理想变压器,S为单刀双掷开关,P为滑动变阻器触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流强度,则以下说法错误的是()A.保持U1及P的位置不变,S由a合到b时,I1将增大 B.保持P的位置及U1不变,S由b合到a时,R消耗的功率将减小 C.保持U1不变,S合在a处,使P上滑,I1将增大 D.保持P的位置不变,S合在a处,若U1增大,I1将增大 7.如图所示,在铁芯上、下分别绕有匝数n1=800和n2=200 的 两个线圈,上线圈两端与u=51sin314t V 的交流电源相连,将下线 圈两端接交流电压表,则交流电压表的读数可能是() A.2.0 V B.9.0 V C.12.7 V D.144.0 V 8.某同学设计的家庭电路保护装置如图所示,铁芯左侧线圈 L1由火线和零线并行绕成。当右侧线圈L2中产生电流时,电流 经放大器放大后,使电磁铁吸起铁质开关K,从而切断家庭电 路。仅考虑L1在铁芯中产生的磁场,下列说法正确的有() A.家庭电路正常工作时,L2中的磁通量为零 B.家庭电路中使用的电器增多时,L2中的磁通量不变 C.家庭电路发生短路时,开关K将被电磁铁吸起 D.地面上的人接触火线发生触电时,开关K将被电磁铁吸起 9.如图所示,一台有两个副线圈的变压器,原线圈匝数n1=1 100匝。接入电压U1=220 V的电路中。 (1)要求在两个副线圈上分别得到电压U2=6 V、U3=110 V,它们的匝数n2、n3分别为多少?(2)若在两副线圈上分别接上“ 6 V,20 W”、“110 ——60 W”的两个用电器,原线圈的输入电流为多少?

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

变压器基本知识试卷答案

变压器基本知识试卷答案 得分: 姓名: 第一题:是非题(20分) 1.变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能。 2.发电厂发出来的电,电压等级较低,必须把电压升高才能输送到较远的用 电区。 3.变压器是根据电磁感应制成的。 4.将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边)。 5.变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关。 6.匝数越多,电压就越高。 7.自耦变压器常用作调节电压。 8.小型变压器指容量在1千伏安以下的单相变压器。 9.在选用变压器时,应尽量使设备容量和实际使用量一致,以提高设备利用 率。 10.上层油温不得超过85C。 第二题:填空题(20分) 1.变压器部件主要是由铁芯、线圈组成,此外还有油箱、油枕、绝缘套管及 分接开头等 2.按用途分有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电 压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器.

第三题:名词角释(20分) 1、什么叫变压器? 在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值的电压转变成频率相同的我们所需的电压值,以满足电能的输送,分配和使用要求。 2、什么是自耦变压器? 自耦变压器只有一组线圈,次级线圈是从初级线圈抽头出来的,它的电能传递,除了有电磁感应传递外,还有电的传送,这种变压器硅钢片和铜线数量比一般变压器要少,常用作调节电压。 第四题:问答题(40分) 1.变压器油有什么用处? 变压器油的作用是: (1)、绝缘作用 (2)、散热作用 (3)、消灭电弧作用 2.如何保证变压器有一个额定的电压输出? 电压太高或过低都会影响变压器的正常工作和使用寿命,所以必须调压。调压的方法是在初级线圈中引出几个抽头,接在分接开头上,分接开头通过转动触头来改变线圈的匝数。只要转动分接开关的位置,即可得到需要的额定电压值。要注意的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。 3.怎样选择变压器?如何确定变压器的合理容量?

变压器基础知识

变压器基础知识有哪些 变压器基础知识有哪些 第一章:通用部分 1.1 什么是变压器? 答:变压器是借助电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。 1.2 什么是局部放电? 答:局部放电是指高压电器中的绝缘介质在高压电的作用下,发生在电极之间但未贯通的放电。 1.3 局放试验的目的是什么? 答:发现设备结构和制造工艺的缺陷,例如:绝缘内部局放电场过高,金属部件有尖角;绝缘混入杂质或局部带有缺陷,防止局部放电对绝缘造成损坏。 1.4 什么是铁损? 答:变压器的铁损又叫空载损耗,它属于励磁损耗而与负载无关,它不随负载大小而变化,只要加上励磁电压后就存在,它的大小仅随电压波动而略有变化。包括铁心材料的磁滞损耗、涡流损耗以及附加损耗三部分。 1.5 什么是铜损? 答:负载损耗又称铜损,它是指在变压器一对绕组中,一个绕组流经

额定电流,另一个绕组短路,其他绕组开路时,在额定频率及参考温度下,所汲取的功率。 1.6 什么是高压首端? 答:与高压中部出头连接的2至3个饼,及附近的纸板、相间隔板等叫做高压首端(强调电气连接)。 1.7 什么是高压首头? 答:普通220kV变压器高压线圈中部出头一直到高压佛手叫做高压首头(强调空间位置)。 1.8 什么是主绝缘?它包括哪些内容? 答:主绝缘是指绕组(或引线)对地(如对铁轭及芯柱)、对其他绕组(或引线)之间的绝缘。 它包括:同柱各线圈间绝缘、距铁心柱和铁轭的绝缘、各相之间的绝缘、线圈与油箱的绝缘、引线距接地部分的绝缘、引线与其他线圈的绝缘、分接开关距地或其他线圈的绝缘、异相触头间的绝缘。 1.9 什么是纵绝缘?它包括哪些内容? 答:纵绝缘是指同一绕组上各点(线匝、线饼、层间)之间或其相应引线之间以及分接开关各部分之间的绝缘。 它包括:桶式线圈的层间绝缘、饼式线圈的段间绝缘、导线线匝的匝间绝缘、同线圈引线间的绝缘、分接开关同触头间的绝缘。 1.10 高压试验有哪些?分别考核重点是什么? 答:高压试验包含空载试验、负载试验、外施耐压试验、感应耐压试验、局部放电试验、雷电冲击试验。

2020年国家电网电力公司考试变压器知识试题库及答案

2020年国家电网电力公司考试变压器知识试题库及 答案 一、填空 1)变压器借助(电磁感应关系),将一种等级的交流电压和电流,变为(同频率)的另 一种等级的电压和电流。 2)变压器结构的基本部分是(铁芯)和(绕组)。铁芯是构成(磁路)的主要部分,绕 组构成(电路)。 3)变压器在运行及试验时,为了防止由于静电感应在铁芯或其他金属构件上产生(悬 浮电位)而造成对地放电,铁芯及其构件都应(接地)。 4)绕组是变压器的电路部分,电力变压器绕组绕组采用(同芯)方式布置在芯柱上, (低压)绕组在里,(高压)绕组在外,这样有利于绕组对铁芯的绝缘。 5)变压器里的油,既起(冷却)作用,也起(绝缘)作用。 6)变压器二次开路时,一次绕组流过的电流称为(空载电流)。 7)变压器空载电流的大小约为额定电流的(2~10%),其性质基本是感性无功的。 8)变压器发生突然短路时,短路电流可达到额定电流的(30)倍左右,突然短路时变 压器承受的电动力是额定运行时的(900)倍左右。 9)变压器空载接通电源瞬间,可能出现很大的冲击电流,该电流称为(激磁涌流),它 可能达到额定电流的(5~8)倍。 10)互感器是将电路中(大电流)变为(小电流)、将(高电压)变为(低电压)的电气 设备,作为测量仪表和继电器的交流电源。互感器包括(电压互感器)和(电流互感器)。 11)为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,互感器二次侧绕组必须(接地)。 12)为了防止电流互感器二次侧绕组开路,规定在二次侧回路中不准装(熔断器)。 13)电压互感器在三相系统中测量的电压有(线电压)、(相电压)、(相对地电压)和单 相接地时出现的(零序电压)。 14)电压互感器按绝缘冷却方式分为(干式)和(油浸式)两种。按相数分(单相)和 (三相)两种。按绕组可分为(双绕组)和(三绕组)。 15)电压互感器二次额定电压一般为(100)V,电流互感器二次额定电流一般为(5)A。 16)电流互感器的结构特点是:一次绕组的匝数(很少),而二次绕组的匝数(很多)。

某电力变压器继电保护设计(继电保护)

1 继电保护相关理论知识 1.1 继电保护的概述 研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以沿称继电保护。 1.2.1 继电保护的任务 当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 1.2.2继电保护基本原理和保护装置的组成 继电保护装置的作用是起到反事故的自动装置的作用,必须正确地区分“正常”与“不正常”运行状态、被保护元件的“外部故障”与“内部故障”,以实现继电保护的功能。因此,通过检测各种状态下被保护元件所反映的各种物理量的变化并予以鉴别。依据反映的物理量的不同,保护装置可以构成下述各种原理的保护:(1)反映电气量的保护 电力系统发生故障时,通常伴有电流增大、电压降低以及电流与电压的比值(阻抗)和它们之间的相位角改变等现象。因此,在被保护元件的一端装没的种种变换器可以检测、比较并鉴别出发生故障时这些基本参数与正常运行时的差别.就可以构成各种不同原理的继电保护装置。 例如:反映电流增大构成过电流保护; 反映电压降低(或升高)构成低电压(或过电压)保护; 反映电流与电压间的相位角变化构成方向保护; 反映电压与电流的比值的变化构成距离保护。 除此以外.还可根据在被保护元件内部和外部短路时,被保护元件两端电流相位或功率方向的差别,分别构成差动保护、高频保护等。 同理,由于序分量保护灵敏度高,也得到广泛应用。 新出现的反映故障分量、突变量以及自适应原理的保护也在应用中。

变压器基础知识

变压器原理、质量等基础知识 作者:未知????文章来源:未知????点击数:669????更新时间:2008-2-14 变压器的基本原理??????? ??? 变压器是利用线圈互感特性构成的一种元器件,几乎在所有的电子产品中都要用到。它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途),变压器的绕制工艺会有所不同。变压器的功能主要有:电压变换;阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器)等。它是由一个初级线圈(线圈圈数n1)及一个次级线圈(线圈圈数n2)环绕着一个核心。常用的铁心形状一般有E型和C型。 ?

???????E1是初级电压,次级电压E2是? E2 = E1×(n2/n1)??????? ??? 上图是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通ф1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时ф1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通ф1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。??????? ??? 如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通ф2,ф2的方向与ф1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,ф1也增加,并且ф1增加部分正好补充了被ф2 所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。???????? ??? 下图是各种变压器的电路符号,从变压器的电路符号可以看出变压器的线圈结构。 ? ?

变压器的基础知识

变压器的基础知识 一、变压器: 就是一种静止的电机,它利用电磁感应原理将一种电压、电流的交流电能转换成同频率的另一种电压、电流的电能。换句话说,变压器就就是实现电能在不同等级之间进行转换。 二、结构: 铁心与绕组:变压器中最主要的部件,她们构成了变压器的器身。 铁心:构成了变压器的磁路,同时又就是套装绕组的骨架。铁心由铁心柱与铁轭两部分构成。铁心柱上套绕组,铁轭将铁心柱连接起来形成闭合磁路。 铁心材料:为了提高磁路的导磁性能,减少铁心中的磁滞、涡流损耗,铁心一般用高磁导率的磁性材料——硅钢片叠成。硅钢片有热轧与冷轧两种,其厚度为0、35~0、5mm,两面涂以厚0、02~0、23mm的漆膜,使片与片之间绝缘。 绕组:绕组就是变压器的电路部分,它由铜或铝绝缘导线绕制而成。 一次绕组(原绕组):输入电能 二次绕组(副绕组):输出电能 她们通常套装在同一个心柱上,一次与二次绕组具有不同的匝数,通过电磁感应作用,一次绕组的电能就可传递到二次绕组,且使一、二次绕组具有不同的电压与电流。 其中,两个绕组中,电压较高的我们称为高压绕组,相应的电压较低的称为低压绕组。从高、低压绕组的相对位置来瞧,变压器的绕组又可分为同心式、交迭式。由于同心式绕组结构简单,制造方便,所以,国产的均采用这种结构,交迭式主要用于特种变压器中。 其她部件:除器身外,典型的油锓电力变压器中还有油箱、变压器油、绝缘套管及继电保护装置等部件。 三、额定值 额定值就是制造厂对变压器在指定工作条件下运行时所规定的一些量值。额定值通常标注在变压器的铭牌上。变压器的额定值主要有: 1、额定容量S N

额定容量就是指额定运行时的视在功率。以 V A 、kV A 或MV A 表示。由于变压器的效率很高,通常一、二次侧的额定容量设计成相等。 2、额定电压U 1N 与U 2N 正常运行时规定加在一次侧的端电压称为变压器一次侧的额定电压U 1N 。二次侧的额定电压U 2N 就是指变压器一次侧加额定电压时二次侧的空载电压。额定电压以V 或kV 表示。对三相变压器,额定电压就是指线电压。 3、额定电流I 1N 与I 2N 根据额定容量与额定电压计算出的线电流,称为额定电流,以A 表示。 对单相变压器 N N N U S I 11=; N N N U S I 22= 对三相变压器 N N N U S I 113=;N N N U S I 223= 4、额定频率 f N 除额定值外,变压器的相数、绕组连接方式及联结组别、短路电压、运行方式与冷却方式等均标注在铭牌上。额定状态就是电机的理想工作状态,具有优良的性能,可长期工作。 四、变压器的空载运行

电机与变压器试题答案

电机与变压器试题答案 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)。 1.如下图所示二端网络的戴维宁等效电路中,电压源的电压= (D ) A.9V B.3V C.-9V D.-3V 2. 把一个三相电动机的绕组连成星形接于UL=380V的三相电源上,或绕组连成三角形接于UL=220V的三相电源上,这两种情况下,电源输出功率(A )A.相等 B.差√3倍 C.差1/√3 倍 D.差3倍 3. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为( C) A、中线上无电流,溶体烧不断 B、中线开关接通或断开对电路无影响 C、中线开关断开或溶体熔断后,三相不对称负载承受三相不对称电压作用, 无法正常工作,严重时会烧毁负载 D、安装中线开关和熔断器会降低中线的机械强度,增大投资 4. 整流的目的是(A ) A、将交流变为直流 B、将高频变为低频 C、将正弦波变为方波 5. 直流稳压电源中滤波电路的目的是(C )。 A、将交流变为直流 B、将高频变为低频 C、将交、直流混合量中的交流成 分滤掉 6. 串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是(C ) A、基准电压 B、采样电压 C、基准电压与采样电压之差 7.以下不属于变压器基本结构部件的是(C ) A、绕组 B、分接开关 C、转子

8. 一台频率为50 的三相异步电动机的转速为,该电机的极数和定子旋转 磁场转速为( C ) A、4极, B、6极, C、8极, 9. 单相变压器铁芯叠片接缝增大,其他条件不变,则空载电流(A ) A、增大 B、减小 C、不变 10. 高频保护通道中耦合电容器的作用是( A ) A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过; D、滤除高次谐波的作用。 11. 变压器中性点接地属于( B ) A、保护接地 B、工作接地 C、保安接地 D、接零 12. 对放大电路进行静态分析的主要任务是(B ) A、确定电压放大倍数Au B、确定静态工作点Q C、确定输入电阻,输出电阻 13.在单相桥式整流电路中,若有一只整流管接反,则(C ) A、输出电压约为2UD B、变为半波整流 C、整流管将因电流过大而烧坏 14.变压器绝缘老化速度主要决定于( B ) A、湿度 B、温度 C、氧气 D、油中的分解物 15.新安装、检修后、长期停用和备用的变压器,超过(C)天,在投入运 行前,应测定绝缘电阻。 A、5天 B、10天 C、15天 D、30天 16.在同一个小接地电流系统中,所有出线装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器装在同名相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只

课程设计-电力变压器台数和容量的最佳方案设计

编号:1151401127 课程设计 (2011级本科) 题目:电力变压器台数和容量的最佳方案设计 系(部)院:物理与机电工程学院 专业:电气工程及其自动化 作者姓名:谭小峰 指导教师:刘永科职称:副教授 完成日期:2014 年7 月 1 日 二○一四年七月

目录 1 前言 1.1 设计任务书 (1) 1.2基础资料 (3) 2 主接线方案的选择 (4) 3变压器的选择 (5) 3.1 变压器容量的选择 (5) 3.2 变压器台数的选择 (5) 4方案中变压器容量的经济比较 (5) 4.1 变压器经济比较 (5) 4.2 综合费用比较 (7) 4.3 动态比较 (7) 附电气主接线图 (9) 全文总结 (10)

前言 变电站内变压器容量和台数是影响电网结构、供电安全可靠性和经济性的重要因素,而容量大小和台数多少的选择往往取决于区域负荷的现状和增长速度,取决于一次性建设投资的大小,取决于周围上一级电网或电厂提供负载的能力,取决于与之相联结的配电装置技术和性能指标,取决于负荷本身的性质和对供电可靠性要求的高低,取决于变压器单位容量造价、系统短路容量和运输安装条件等等,近几年随着变压器制造技术的不断提高,变压器自身质量和安全运行水平大幅度提高;变压器空载损耗下降的幅度大,变压器经济运行的负载率得到不断降低;又国家节能减排政策,鼓励企业开展经济运行工作;建设、扩建和变压器增容的台数和容量的选择,国内尚无明确具体的规定,也是随技术水平提高不断完善的一个系统工程,一般根据常规经验和规划者的观点来进行;结合相关规程制度,作者认为一般都应考虑如下因素: (1)变压器额定容量应能满足供电区域内用电负荷的需要,即满足全部用电设备总计算负荷的需要,避免变压器长期处于过负荷状态运行。新建变电站变压器容量应满足5-10年规划负荷的需要,防止不必要的扩建和增容,也减少因为扩建增容造成的大面积和长时间停电;对较高可靠性供电要求的变电站一次最好投入两台变压器,变压器正常的负载率不大于50%为最好。 (2)对于供电区域内有重要用户的变电站,应考虑一台变压器在故障或停电检修状态下,其它变压器在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的一级和二级负荷,对一般负荷的变电站,任何一台变压器停运,应能保证全部负荷的70%-80%的电力供应不受影响,城区变电站变压器台数和容量应满足N-1的要求。

变压器基础性知识

单选题 基础知识 1、变压器绕组匝间绝缘属于()。 A.主绝缘 B.纵绝缘 C.横向绝缘 D.外绝缘 答案:B 2、电源频率增加一倍,变压器绕组的感应电动势()(电源电压不变为前提)。 A.增加一倍 B.不变 C.是原来的1/2 D.略有增加 答案:A 3、变压器调整电压的分接引线一般从(C)引出。 A.一次侧绕组 B.低压绕组 C.高压绕组 主要原因是高压侧电流较小,分接开关或引出线可以节省体积和材料,通过相应的变比达到调节低压侧电压的目地 4、变压器的高压绕组的电流一定(C)低压绕组电流。 A.大于B等于 C.小于 5、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到(C)时,此时所施加的电压称为阻抗电压。 A.最大值 B.最小值 C.额定值

6.变压器一次绕组一般用绝缘纸包的(B)或铝线绕制而成。 A、绝缘 B.铜线 C.硅钢片D那种都行 7、变压器稳定升温的大小与(A)相关。 A.变压器的损耗和散热能力等 B.变压器周围环境温度 C.变压器绕组排列方式 8、升压变压器,一次绕组的每匝电势(A)二次绕组的每匝电势。 A.等于 B.大于C小于 9、在变压器中同时和一次绕组、二次绕组相交链的磁通称为(A) A.主磁通 B.漏磁通C无法确定 10、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为(A ) A短路损耗 B.开路损耗C空载损耗 D.负载损耗 1、电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的()。 A.2%~5% B.3%~5% C.5%~10% D.5%~8% 答案:C 2、额定电压为1kVA以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须用()。A.1000V兆欧表 B.2500V兆欧表 C.500V兆欧表 D.200V兆欧表 答案:B

变压器知识习题及答案.

变压器知识习题及答案 一、填空题 、油浸式电力变压器一般是由铁芯、绕组、( ) 绝缘套管和冷却系统五大部 分组成。 、变压器油起着散热和( )的作用。 、将连接组别为 的三相变压器改接为 。如果一次侧的额定电电压不变, 则二次侧的额定电压为原来的√ 倍,其容量不变。 、变压器空载运行时,由于( ) 很小,铜损近似为零。 、变压器空载运行时的主磁通与额定运行时主磁通相同,所以变压压器的空载损耗 似等于( ) 损耗。 、变压器运行中温度最高的部位是( ),温度最低的是变压器油。 、当变压器负载系数为( )时,其效率最高。 、变压器绕组损耗分为基本损耗和附加损耗 其中基本损耗耗是( )。 、一台油浸自冷式变压器,当周围围空气温度为 ℃时,其上层油温为 ° ,则上层 油的温升为( )。 变压器空载电流的无功分量很大,而( ) 分量很小,因此变压器空载运行行时 的功率因素很低。 变压器空载试验的目的是测量( )损耗和空载电流。 、变压器并列运行的目的是:( ) 和提高供电可靠性。 、变压器的相电压变比等于原边、副边绕组的( ) 之比。 、变压器过负荷时的声音是( )。 、变压器呼吸器中的硅胶受潮后,其颜色变为( )。 、电力变压器的交流耐压试验,是考核变压器的( )绝缘。 、测定电力变压器的变压比,一般采用的试验仪器是( )。 、常用的电压互感器在运行时相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基 本上等于二次( )。 、电压互感器按其工作原理可分为( ) 原理和电容分压原理。 、电流互感器二次侧的额定电流一般为( )安培,电压互感器二次侧的电压一般为( )伏,这样,可使测量仪表标准化。 二、选择题 、并列运行变压器的变压比不宜超过()。 、 : : : : : : 、变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。 作用于跳闸 、作用于信号 作用于信号及跳闸 都不对 、带有瓦斯继电器的变压器,安装时其顶盖沿瓦斯继电器方向的的升高场坡度为()。 、 一 、配电变压器低压侧中性点应进行工作接地,对于容量为 及以上其接地电 阻应不大于()。 Ω Ω 一 Ω Ω 、已知变压器额定容量为 额定功率库因数 ,则其额定有功负载应是()。 ·

电机变压器试题及答案

《电机变压器》第一套试题 命题范围:1.1~1.4 2 ?变压器运行时,在电源电压一定的情况下,当负载阻抗增加时,主磁通如何变化?( 7. 变压器为了解决散热、绝缘、密封、安全等问题 ,还需要油箱、绝缘套管、 储油柜、冷却 装置、压力释放阀、安全气道和气体继电器等附件 8. 变压器的绕组常用绝缘铝线或铜线绕制而成的 ?接 电源 的绕组称为一次侧绕组;接负载的绕 组称二次侧绕组?也可以按绕组所接的电压的高低分为高压绕组和低压绕组 9. 变压器的铁心常用 硅钢片 叠装而成,因线圈的位置不同?可分为 芯式 和 壳式 两大类. 10. 油箱里的变压器油能保护铁心和绕组 不受潮,又有绝缘和散热的作用? 11. 所谓变压器的空载运行是指变压器的一次侧加 额定电压,二次侧 开路 的运行方式? A.输出36V 的直流电压 B .输出电压低于 36V C .输出36V 电压,一次侧绕组过热 D.没有电压输出,一次侧严重过热而烧坏 6 .将50HZ220/127V 的变压器,接到 100HZ 220V 的电源上,铁心中的磁通将如何变化?( A ) A.减小 B.增加 C.不变 D.不能确定 7 .描述变压器变压比的定义的公式是( A ) A. K=旦 B. K= U1 C. K= E 2 U 2 填空题 1?变压器是利用 电磁感应 理制成的静止电气设备。 2?电力变压器运行电压高、容量大 特性的变压器? 3. 变压器的种类很多,按相数分为 油浸时和充气式变压器? 4. 在电力系统中使用的电力变压器 器? 5国产电力变压器大多数是油浸式 .除此之外,还可以做成具有 稳压、陡降、移相、改变波形等 单相、三相、和多相变压器 ,可分为 升压 变压器, ,其主要部分是 绕组和_ ?按冷却方式分为 干式 、 降压 变压器和配电变压 铁心,由它们组成器身? A. 增加 B. 基本不变C.减小D.不一定 3 ?有一台380/36V 的变压器,在使用时不甚将高压侧和低压侧互相接错,当低压侧加上 380V 电 源后,将发生什么现象? ( C ) A.高压侧有380V 的输出 B. 高压侧没有电压输出,绕组严重过热 C.高压侧有电压输出,绕组严重过热 D.高压侧有高压,绕组无过热现象 4?有一台变压器,一次侧绕组的电阻为 10 ,在一次侧加 220V 的交流电压时,一次侧绕组的 空载电流(B ) A. 等于22 B.小于22 C. 大于22 D. 不能确定 5.如果将额定电压为 220/36V 变压器接入220V 的直流电源,将发生什么现象? ( D ) 12.已知电源频率f 、变压器绕组匝数 N 和通过铁心的主磁通副值 m ,则感应电动势 E 的表达式 8.变压器降压使用时,能输出较大的 (B ) A .功率 B.电流 C.电能 D.电功 为 E=4.44fN m . 二、选择题 1.按照电工惯例,怎样确定变压器绕组感应电动势的正方向? ( B ) A 任意选定 9.用一台变压器向某车间的异步电动机供电, 当开动的电动机台数增多时, 变压器的端电压将(B ) A.升高 B.降低 C.不变 D.可能升高,也可能降低 10.将50Hz 、220/127V 的变压器、接到100Hz, 220V 的电源,铁心中的磁通将如何变化? ( A ) A.减小 B. 增加 C.不变 D. 不能确定 B. 感应电动势的正方向与磁通正方向符合右手螺旋定则 三、判断题 C. 按楞次定律确定 D. 按绕组的同名端确定 1.变压器的工作原理实际上是利用电磁感应原理,把一次侧的电能传给二次侧的负载。 (V) D. K= N 2 丨1

电力变压器课程设计

1 前言 随着工农业生产和城市的发展,电能的需要量迅速增加。为了解决热能资源(如煤田)和水能资源丰富的地区远离用电比较集中的城市和工矿区这个矛盾,需要在动力资源丰富的地区建立大型发电站,然后将电能远距离输送给电力用户。同时,为了提高供电可靠性以及资源利用的综合经济性,又把许多分散的各种形式的发电站,通过送电线路和变电所联系起来。这种由发电机、升压和降压变电所,送电线路以及用电设备有机连接起来的整体,即称为电力系统。 电力系统是有各种电力系统元件组成的,它们包括发电、输变电、负荷等机械、电气主设备以及控制、保护等二次辅助设备。WDT-Ⅲ型电力系统综合自动化试验系统是一个完整的电力系统典型模型,它为我们提供了一个自动化程度很高的多功能实验平台,是为了适应现代化电力系统对宽口径“复合型”高级技术人才的需要而研制的电力类专业新型教学试验系统。 本设计所要完成的工作是利用VC语言开发WDT电力系统综合自动化实验台监控软件,主要是完成准同期控制器监控软件的编写,它要求能显示发电机及无穷大系统的相关参数,如电压、频率和相位角,并能发送准同期合闸命令。

2 电力系统实验台 WDT-Ⅲ型电力系统综合自动化实验教学系统主要由发电机组、试验操作台、无穷大系统等三大部分组成(如图2.1所示)。 图 2.1 WDT-Ⅲ型电力系统综合自动化试验系统 2.1 发电机组 该系统的发电机组主要由原动机和发电机两部分构成,另外,它还包括了测速装置和功率角指示器(用于测量发电机电势与系统电压之间的相角 ,即发电机转子相对位置角),测得的发电机的相关数据传输回实验操作台,与无穷大系统的相关参数进行比较,从而确定系统是否满足了发电机并网条件。 2.1.1 原动机 在实际的发电厂中,原动机一般用的是水轮机、气轮机、柴油机或者其他形式的动力机械,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转换为带动发电机轴旋转的机械能,从而带动发电机转子的旋转。 在WDT-Ⅲ型电力系统综合自动化试验台的发电机组中,原动机是由直流发电机(P N=2.2kW,U N=220V)模拟实现其功能的。直流电动机(模拟原动机)与发电机的结

变压器油色谱基础知识

●色谱法(也称色谱分析、色层法、层析法):是一种物理分离方法,它是利用混合物中 各物质在两相间分配系数的差别,当含有各种混合物的溶质在两相间做相对移动时,各物质在两相间进行多次分配,从而使各组分得到分离的方法。 ●分离原理:当混合物A和B在两相间做相对运动时,样品各组分在两相间进行反复多 次的分配,由于不同物质的分配系数不一样,所以不同物质在色谱柱中的运动速度就不同,滞留时间也就不一样。分配系数小的组分会较快的流出色谱柱;分配系数愈大的组分就愈易滞留在固定相间,流过色谱柱的速度也就较慢。这样,当流经一定柱长后,样品中各组分得到了分离。当分离后的各个组分流出色谱柱再进入检测器时,记录仪或色谱数据工作站就描绘出各组分的色谱峰。 ●气相色谱法的工作流程:来自高压气瓶或气体发生器的载气首先进入气路控制系统,经 调节和稳定到所需要的流量与压力后,流入进样装置把样品带入色谱柱。经色谱柱分离后的各个组分依次进入检测器经检测后放空,由检测器检测到的电信号送至色谱工作站描绘出各组分的色谱峰,从而计算出各种气体组分的含量。 ●气相色谱仪的基本组成包括:气路控制系统、进样口、色谱柱和柱箱、检测器、检测电 路、温度控制系统、色谱分析工作站。 ●基线:当通过检测器的气流成分没有发生变化,或成分的变化不能为检测器所检测出来 时所得到的信号——时间曲线。 ●保留时间:从样品注入到色谱峰最大值出现时的时间。 ●色谱峰的位置(即保留时间和保留体积)决定组分的性质,是色谱定性的依据;色谱峰 的高度或面积是分组浓度或含量的量度,是色谱定量的依据。 ●1号柱分离H2、O2、CO、CO2 2号柱分离CH4、C2H4、C2H6、C2H2 3号柱分离H2、O2、N2 6号柱是平衡柱 ●色谱柱有一个进口和一个出口,柱体为不锈钢材料 ●转化炉原理:在做绝缘油色谱分析时,由于微量CO和CO2热导池无法检测,而FID对 其又无反应,所以为了能检测低浓度的CO和CO2,色谱仪中安装了转化炉。它的作用是在高温和Ni催化剂的作用下使CO和CO2与氢气反应生成FID可以直接检测的甲烷。

变压器知识习题及答案

变压器知识习题及答案 一、填空题 ? 1、油浸式电力变压器一般是由铁芯、绕组、()绝缘套管和冷却系统五大部分组成。 2、变压器油起着散热和()的作用。 3、将连接组别为y , dl 的三相变压器改接为Y, Yno。如果一次侧的额定电电压不变,则二次侧的额定电压为原来的√3倍,其容量不变。 4、变压器空载运行时,由于()很小,铜损近似为零。 5、变压器空载运行时的主磁通与额定运行时主磁通相同,所以变压压器的空载损耗似等于()损耗。 6、变压器运行中温度最高的部位是(),温度最低的是变压器油。 7、当变压器负载系数为()时,其效率最高。 8、变压器绕组损耗分为基本损耗和附加损耗,其中基本损耗耗是()。 9、一台油浸自冷式变压器,当周围围空气温度为 32℃时,其上层油温为I 60°'C ,则上层油的温升为()。 10.变压器空载电流的无功分量很大,而()分量很小,因此变压器空载运行行时的功率因素很低。 11.变压器空载试验的目的是测量()损耗和空载电流。 12、变压器并列运行的目的是:()和提高供电可靠性。 13、变压器的相电压变比等于原边、副边绕组的()之比。 14、变压器过负荷时的声音是()。 15、变压器呼吸器中的硅胶受潮后,其颜色变为()。 16、电力变压器的交流耐压试验,是考核变压器的()绝缘。 17、测定电力变压器的变压比,一般采用的试验仪器是()。 18、常用的电压互感器在运行时相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基本上等于二次()。 19、电压互感器按其工作原理可分为()原理和电容分压原理。 20、电流互感器二次侧的额定电流一般为()安培,电压互感器二次侧的电压一般为()伏,这样,可使测量仪表标准化。 二、选择题 ? ? ? ? 1、并列运行变压器的变压比不宜超过()。 A、 2:1 B:3:1 C:4:1 D:5:1 2、变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。 A.作用于跳闸 B、作用于信号 C.作用于信号及跳闸 D.都不对 3、带有瓦斯继电器的变压器,安装时其顶盖沿瓦斯继电器方向的的升高场坡度为()。 A. 1%~5% B、1%% C. 1%一25% D. 1%-30% 4、配电变压器低压侧中性点应进行工作接地,对于容量为l00kVA及以上其接地电阻应不大于()。 A. 0. 4Ω B. 10Ω C一8 ΩΩ 5、已知变压器额定容量为s,额定功率库因数0. 8,则其额定有功负载应是()。 B. 1·25S D. 0. 64S

最新电机与变压器试题二答案

《电机与变压器》试题(答案) 1.电机是__发电机___和__电动机_______的统称。把机械能转变成电能输出的电机叫____发电机____,而将电能转变为机械能输出的电机叫__电动机__。2.改变三相交流电动机的转向可以通过改变__电源相序_____实现。 3、电动机可分为直流电动机和交流电动机两大类。 4、交流异步电动机有单相电动机和三相电动机两种。 5、笼型异步电动机主要由静止的定子和转动的转子两大部分组成。 6、三项笼型异步电动机定子绕组的接法有星形和三角形两种。 7、三相鼠笼式异步电动机降压启动的方法有电阻降压启动、_自耦变压器启动、星、三角降压启动、_延边三角形启动。 8、三相异步电动机调速方法有_变极调速_、变转差率调速、变频调速。 二、判断题(每题2分,共计20分) (√)⒈一般地说,电力变压器仅用于改变电压。 (×)2、旋转磁场的转速越快,则异步电动机的磁极对数越多。 (×)⒊升压变压器的变压比大于1。 (×)⒋变压器既可以变换电压、电流和阻抗,又可以变换相位、频率和功率。 (×)⒌三相定子绕组的磁极数越多,则其对应的极距τ就越大。 (√)⒍当变压器的二次侧电流变化时,一次侧电流也跟着变化。 (√)⒎启动转矩倍数越大,说明异步电动机带负载启动的性能越好。(×)⒏互感器既可以用于交流电路又可以用于直流电路。 (×)⒐异步电动机的磁极对数越多,旋转磁场的转速越快。(√)⒑只要看国产三相异步电动机型号中的最后一个数字,就能估算出该电动机的转速。 三、选择题(每题2分,共计20分) 1、我国工频交流电的频率是:(C) A、380Hz B、220Hz C、50Hz 2、我国工频交流电的相电压和线电压分别为:(C) A、380伏和220伏 B、220伏和50伏 C、220伏和380伏 3、三相异步电动机的定子铁心及转子铁心一般都采用硅钢片叠压而成,其原因是( A )。 A减少铁心中的能量损耗 B允许电流流过 C价格低廉制造方便 4、国产小功率三相笼形异步电动机转子导体结构最广泛采用的是(B)。 A铜条结构转子 B铸铝转子 C深槽式转子 5、变压器运行时,在电源电压一定的情况下,当负载阻抗增加时,主磁通如何变化?( B) A 增加 B基本不变 C减少 D不一定 6、三项异步电动机绕组的节距用何字母表示?(C) A、T B、g C、y D、P 7、一台三相异步电动机铭牌上标明50Hz,转速960转/分,则该电动机的极数是:( B ) A、8 B、6 C、4 D、2 8、单相异步电动机定子绕组有几大类?(A) A、2 B、3 C、4 D、5 9、测量电动机绕组直流电阻可以判断:(B ) A、对地短路 B、匝间短路 C、绕组绝缘老化程度 10、浸漆的目的是电动机绕组:(B) A、更加美观 B、获得绝缘性能 C、增加了机械强度 四、简答题(每空5分,共20分) 1、简述三相异步电动机的主要结构、各部分的作用?

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格

变压器基础知识初级

变压器基础知识(初级) 一、变压器原理及分类 1.原理:变压器是借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间,变换交流电压和电流而传输电能的一种静止电器。其基本原理是电磁感应原理,即“电生磁,磁生电”的一种具体应用。 2.分类: 电力变压器——用于输配电系统 按用途分 特种变压器——用于特殊用途的变压器 1.升压变压器:把发电机电压升高 2.降压变压器:把输电电压降低 3.联络变压器:联接几个不同电压等级电力变压器又分为的系统

4.配电变压器:把电压降到用户所需电压 5.厂用变压器:供发电厂本身用电 特种变压器:整流变压器,电炉变压器等。 3.符号含义:

□□□□□□□□-□/□□-防护代号(一般不标,TH-湿热,TA-干热) 高压绕组额定电压等级(kV) 额定容量(kVA) 设计序号(1、2、3……;半铜半铝加b) 调压方式(无励磁调压不标,Z-有载调压) 导线材质(铜线不标,L-铝线) 绕组数(双绕组不标,S-三绕组,F-双分裂绕 组) 循环方式(自然循环不标,P-强迫循环) 冷却方式(J-油浸自冷,亦可不标,G-干式空 气自冷,C-干式浇注绝缘, F-油浸风冷,S-油水冷)

相数(D-单相,S-三相) 绕组耦合方式(一般不标,O-自耦) 4.油浸变压器(电力)的基本组成: 变压器主要由下列部分组成: 铁心 器身绕组 引线和绝缘 油箱本体(箱盖、箱壁和箱底或上、下节变压器油箱油箱) 油箱附件(放油阀门) 调压装置——无励磁分接开关或有载分接开关 保护装置——储油柜、油位计、安全气道、吸湿 器、油温元件、净油器、气体继电器等 出线装置高、中、低压套管、电缆出线等 二、组件 1.压力释放阀 1.1用途及工作特点 压力释放阀是用来保护油浸电气设备,例如变压器、高压开关、电容器、有载分接开关等的安全装置,可以避免油箱变形或爆裂。

相关文档
相关文档 最新文档