关于G I S安装、试验及设计的思考摘要:GIS与传统敞开式电器相比有很明显的优越性。本文从安装、试验、外壳接地等几个方面阐述了GIS在现场运用中应该注意的几个方面,并提出了几个有待完善及解决的问题。

关键词:GIS外壳安装试验接地电器

1 GIS概述

GIS的定义为:全部或部分采用气体而不采用处于大气压下的空气作为绝缘介质的金属封闭开关设备。它是由短路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管7种高压电器组合而成的高压配电装置,全称为gasinsulatedsubstation。GIS采用的是绝缘性能和灭弧性能优异的六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中,因此与传统敞开式配电装置相比,GIS具有占地面积小、元件全部密封不受环境干扰、运行可靠性高、运行方便、检修周期长、维护工作量小、安装迅速、运行费用低、无电磁干扰等优点。经过30多年的研制开发,GIS技术发展很快并迅速被应用于全世界范围内的电力系统。目前,随着全球电力系统自身的发展以及对系统运行可靠性要求的日益提高,GIS技术必将持续发展,并将成为本世纪高压电器的发展主流。

2 GIS的安装

为了保证GIS安装的顺利进行,在施工设计阶段,设计人员需要认真考虑以下两个方面的问题,否则会给GIS的安装带来许多困难。

首先是GIS的起吊方式。目前户内GIS的安装及起吊的荷载条件大多采用电动单梁桥式起重机。起重机起吊速度有两档,低速档主要用于设备就位时的调整。两档协调应用。如公伯峡330kVGIS工程、棉花滩220kVGIS工程及一些电压等级更高的电站均采用这种起吊方式,实践证明是行之有效的。

其次是GIS设备基础的预埋方式。通常GIS的载荷条件、留孔及预埋要求均由制造商提供,但基础的预埋方式是由设计方根据制造商提供的基本资料来确定的。目前较常用的基础预埋件有槽钢和螺栓两类。其中预埋螺栓的施工较简单,但调节性差,若螺栓遇到楼板钢筋,则需要调整螺栓位置,并在需要与之连接固定的设备支架上重新开孔,然后对开孔进行防锈处理。而预埋槽钢则不存在上述问题,因此应用较多。

上述两方面应在设计中注意。在GIS安装期间,往往需要设计方代表在现场,此时设计人员应该了解GIS安装过程中的三大要素:即清洁度、密封性和真空度。因为GIS的结构特点决定了安装过程本身就是控制GIS运行后质量的最后一个关键阶段。

大量的安装实践证明,保证清洁度是GIS总装和现场安装中最首要的任务。国内GIS安装现场的场地情况通常较差,为了防止起灰尘,安装前第一次清洁时应在场地洒水并用水揩净,在空气静止48h后才开始安装。作为电极的铝管在加工过程

中难免会存在着表面毛刺和铝屑,这些微粒都是耐压实验中放电的来源,因此要特

别注意保证铝导体的清洁。这就要求一方面强化对导体加工过程的清洁检查,防止

出现死区;另一方面在总装前制造商应增加导体振动清洁的新手段,尽量把空心体

内部死角的残留物清理出来,或者对安装前的导体做类似局部放电试验以检查出残

留的铝屑和金属丝。某些国产GIS产品由于管理不严,出厂时GIS内还残留有杂物,加之许多安装现场管理不严,灰尘漫天,更增加了确保清洁度的难度,所以必须严

格要求,精心施工。万家寨GIS就是因为GIS内杂物引起试验时三次放电,不得不

又拆开进行局部清理,既增加了工作量,又影响了工期,这个教训值得引以为戒。

密封性是GIS绝缘的关键,SF6气体泄露会造成GIS致命的故障。因此密封性检查应贯穿于整个制造和安装的始终。密封效果主要取决于罐体焊接质量,其次是密

封圈的制造、安装调整情况。

除上述两个关键因素外,真空度的要求是总装和安装过程中的第三个控制因素,是控制SF6含水量的重要保证措施,它不仅能减少SF6气体本身的水分,也可减少

罐内其它物体(绝缘体、密封体)内所含的水分,一般要求在充入SF6气体之前真空

度要达到133Pa,再继续抽真空30min。水分对GIS运行的影响关键在于:如果没有将SF6气体控制在0℃以下,则在温度变化时绝缘体表面会形成凝露,所附着的水珠和SF6电弧产物发生反应生成HF等低氟化物,从而导致沿面的绝缘材料和金属表面劣化。如果将SF6露点的允许值控制在较低值,则在温度变化时绝缘体表面凝结的

不是水珠而是冰晶,它对绝缘性能几乎没有影响。因此,在IEC及国际上均有规定:充入GIS的新气体在额定密度下其露点不应超过-5℃。

GIS 安装施工方案措施

石门坎水电站引水发电系统土建及安装工程GIS设备安装施工方案 批准: 审核: 拟稿: 中国水利水电第五工程局有限公司 石门坎水电站工程项目经理部 二〇一一年二月二十八日

一、工程概况 云南石门坎电站的GIS设备采用上海西安高压研究所有限责任公司生产的ZF1-252型气体绝缘金属封闭开关设备。ZF16-252主要技术参数:额定电压252KV,额定频率50Hz,额定电流2500\3150\4000A。 主要工程量: 该分部工程包括2个进线间隔、2个出线间隔、一个测保间隔以及预埋在一期混凝土中的基础板和预埋在二期混凝土中的设备基础槽钢的安装工作,以及各项设备调试、试运转所必须的各种临时设施的安装。 二、现场施工环境要求 由于尘埃导电,因而GIS在安装之前,土建应完成主体装修工作,门窗完善,通风系统投入,由于电弧的作用,SF6气体与水可产生化学反应,产生腐蚀性极强的氢氟酸,因而,安装现场必须干燥、通风 三、工程内容及施工措施 1、施工准备 (a)技术准备 GIS安装需有一定理论水平和实践经验的人员参加,参加人员应了解GIS的构造、特点、工作原理,安装之前,所有人员均认真阅读和研究厂家有关技术资料,掌握规范标准和要求。以确保GIS的安装顺利进行。 (b)辅助设备 专用工具:SF6气体充气回收机、气体检漏仪、气体水份含量测试仪、麦式真空计 施工工具:线锤、钢丝绳、尼龙吊带、钢板尺、钢卷尺、水平仪等 专用装配件:大功率吸尘器、逆变焊机、气割设备、手枪电钻、手拉葫芦、电烘箱 2、施工方法 1)基础安装 基础定位:基础埋设是至关重要的,为了确保埋设正确,我们将在综合厂家

资料和房屋结构的基础上,把各间隔在GIS室内的布置看成一平面坐标系,找到纵、横坐标,确定所有基础的平面位置。其方法如下: 找出纵、横中心基准点:找出任意端部间隔纵向中心,这样做的目的是有利结构偏差。 找出纵向中心线:借助于全站仪,得到该间隔B相设备的纵向中心线,然后根据图纸的所有几何尺寸,我们可以方便的得到所有间隔各相设备的纵向中心线。 找出横向中心线:借助于全站仪,得到该向间隔B相断路器的横向中心线,然后根据图纸的几何尺寸,我们就得到所有间隔的断路器横向中心线,我们即把找出的纵横向中心线看成一平面坐标系,这样我们即可找到所有基础块的平面位置。 并要求划好主母线,分支母线和每一个置于地面上的元件和控制柜的中心。 基础检查 ①基础水平测量 测量每个基础上四点(四个角位置)地面水平。用插入垫片调整水平。 ②水平配置确定 按基础图用羞尺测量基座的位置。 2)现场设备安装 设备位置划线: ①在任意端部间隔,使用设备基础埋设时所使用的方法恢复纵向中心线和横向中心,并作永久标志。 ②找端部间隔A、C两相设备的中心线,以B相中心线(即纵向中心线)为基准,在左右分别以相间距离作二平行线,则得到A、C两相设备的中心线。 ③确定各元件的安装位置:利用经纬仪和其它测量工具,根据设计图纸所标识的各元件的位置和距离,在地面基础上找出并作永久标志。 设备的安装顺序 ①根据以前的施工经验,220KV GIS的安装顺序选择从中间某一间隔开始延伸,并同时开始施工,有利于提高安装质量、加快施工进度。 ②GIS设备安装程序图(图3-1)

MAPGIS67教程(制图详细步骤讲解)

第1章概述与安装 1.1 概述 MAPGIS 是中国地质大学(武汉)开发的、通用的工具型地理信息系统软件。它是在享有盛誉的地图编辑出版系统MAPCAD 基础上发展起来的,可对空间数据进行采集,存储,检索,分析和图形表示的计算机系统。MAPGIS 包括了MAPCAD的全部基本制图功能,可以制作具有出版精度的十分复杂的地形图、地质图,同时它能对图形数据与各种专业数据进行一体化管理和空间分析查询,从而为多源地学信息的综合分析提供了一个理想的平台。 MAPGIS 地理信息系统适用于地质、矿产、地理、测绘、水利、石油、煤炭、铁道、交通、城建、规划及土地管理专业,在该系统的基础上目前已完成了城市综合管网系统、地籍管理系统、土地利用数据库管理系统、供水管网系统、煤气管道系统、城市规划系统、电力配网系统、通信管网及自动配线系统、环保与监测系统、警用电子地图系统、作战指挥系统、GPS 导航监控系统、旅游系统等一系列应用系统的开发。 1.2安装 1)系统要求: 硬件:CPU 486 以上、16M RAM、200M 硬盘、256 色以上显示器; 操作系统:Win9x、Win2000、WinNT 、WinXP或Win7系统; 输入设备:本单位主要使用的是GRAPHTEC—RS200Pro型扫描仪; 输出设备:本单位主要使用的是Canon—IPF700型出图打印机。 2) 硬件的安装: MAPGIS 硬件部分有加密狗,ISA 卡、PCI 卡三种,本单位主要为MAPGIS USB 软件狗,在确保机器BIOS 设置中USB 设备未被禁止的条件下,Windows 98 和Windows2000 自带的标准USB 驱动程序均可支持MAPGIS USB 软件狗工作。 3)软件的安装: MAPGIS 安装程序的安装过程为:找到MAPGIS 系统安装软件,双击SETUP 图标,系统自动安装软件,在WIN2000/NT/XP 下安装时,应先运行WINNT_DRV,提示成功后才可选择SETUP 开始MAPGIS 程序的安装; 对于MAPGIS6.1 及MAPGIS6.5,则无关键字和安装选择,但须根据实际需要选择安装组件。 从上述组件中选择实际运用中需要的选项,根据提示即可完成安装。

GIS设备安装.

GIS设备安装专项安全技术措施一、工程概况: 本电站GIS设备施工承担下列工程的全部设备到货验收﹑二次运输﹑保管﹑部分基础件和构件的制作﹑安装﹑调试﹑试运行﹑消缺处理直至移交给发包人的全部工作。分项工程包括:××kV GIS全部设备和附件安装,包括GIS的组装﹑调整﹑干燥﹑抽真空﹑充气﹑GIS进出线结构与高压线路的连接﹑现地控制盘柜﹑投运前的耐压试验、其他辅助设备的安装以及支撑结构的安装等。 GIS主要设备包括:出线间隔××组、主变进线间隔××组、××kV母线设备间隔××组、三相共筒母线等。 二、编制依据 《电业安全工作规程》(发电厂和变电站所电气部分) DL-408-91 《水轮发电机组安装技术规范》GB8564-2002 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 《建筑临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 《高处作业分级》GB/T3608-2008 《中华人民共和国安全生产法》(2002) 三、施工计划 1、设备、材料配置计划 设备、工器具配置计划

四、施工工艺技术 1、施工工艺流程

2、主要施工工艺措施说明: 2.1施工技术措施 1)设备安装基础施工及检测: (1)按照GIS安装平面布置图设计尺寸要求,在设备基础板(或基础槽钢)安装处预埋插筋,预留出基础安装沟槽。待I期砼初凝后或GIS安装前安装设备基础钢结构埋件。经检测合格后,进行II期砼回填; (2)设备基础结构件安装之前应涂刷防锈漆,然后安装焊接牢固; (3)设备基础构件安装尺寸误差:同组间隔内所有基础垂直方向≯2mm,整体误差≯5mm,各间隔纵、横中心线误差≯5mm; (4)所有设备基础构件均应焊接牢固,并可靠与接地网连接。 2)GIS安装前准备工作: (1)包括施工场地清理、防雨防潮防风等临时设施搭建准备; (2)起重设备、吊具、工器具准备; (3)施工场地照明、施工、试验用临时电源设施准备; (4)施工人员、试验人员配置准备; (5)施工工艺措施的编制与报监理人审批程序; (6)电气试验设备、仪器仪表的准备; (7)保证现场安全的相关准备。 3)GIS设备安装前检查验收: (1)按照GIS安装平面布置图设计尺寸要求和设备基础安装图将纵、横中心线以1:1的比例划在安装的地平面上; (2)基础水平度测量:用经纬仪测量每个间隔基础上四个角位置基础水平面,做好记录。然后计算出所要插入的垫片的厚度; (3)为不占用安装场地,按照GIS安装顺序,将设备分期分批运抵安装现场开箱检查: a)GIS在运输和装卸过程中不得倒置、倾覆、碰撞和剧烈震动; b)现场开箱检查时不得使用大锤用力敲打,要使用撬棍、手锤开箱; c)现场检查包装箱有无破损、残缺,所有设备元件、附件、备品备件及专

GIS设备安装环境条件

设备安装环境条件 72.5kV及以上电压等级GIS产品需在具备以下环境条件时才能进行安装。 一、外部环境的基本要求 1.装配厂房的条件 1.1.开关厂房必须施工完毕,门窗安装齐全,能够封闭,地面干净整洁,如有需要可铺设 临时地板革或地毯。 1.2.基础施工如砌筑、油漆、安装、电工等工作必须也全部完成。 1.3.吊车设备必须安装完成,并且视野清晰,转动灵活。 1.4.准备好装配所需要的能源(灯光、电源)。 2.装配期间的条件 2.1.在开关装配过程中,尽量避免砌筑、油漆、安装等建筑施工,如果有些工作无法避免, 装配负责人应和施工管理部门进行协调,开关装置的装配工作应放在首位。 2.2.整个GIS装配厂房内必须保持高度的清洁状态,如有必须应采取必要的措施,如吸尘 器、湿擦地板和限制人员流动等。注意:起重设备必须进行彻底清洁。 3.户外安装补充要求 3.1.安装开关的场地建筑工作必须完成,如地基、电缆管道、地下设施、道路等,周围应 无土建扬尘作业。 3.2.准备好进行拆箱、清理和准备安装零部件所使用的库房或保管场地,并确保有可用的 运输设备。 3.3.安装场地应有封闭的房间作为办公、放置工具和仪器使用。 3.4.灰尘和天气的防护 3.4.1.如果有必要,特别是有风的场地,应搭起适当的防护墙。 3.4.2.为了在连接装配单元时,做好防尘防潮工作,根据开关设备在电厂的安装规则和起 重设备的使用要求,做好下述的工作: -用防尘房完全封闭装配场所,或仅遮盖正在装配的部分,对连接处采取局部保护。

-要吊车出入时,需部分遮盖,即搭有部分顶棚和侧墙,便于吊车开动。 -具体使用那种方式,需要同现场安装部门商谈。 二、内部工作环境的基本要求 内部工作环境指产品需打开GIS筒体盖板的情况,还包括气路连通管、密度表的安装等。 1、环境洁净度达到百万级以上,工作间内部不允许有昆虫、苍蝇、蚊子等存在。 2、环境的湿度不超80%,温度-10~40℃,风速应小于5m/s。 3、工作间应有排风扇,保持环境的通风,避免SF6气体浓度影响检漏工作进行。 4、环境照明应能满足现场安装要求。 5、环境应防风、防雨,能耐受5级风。 6、进出产品安装现场换鞋。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

ARCGIS空间分析操作步骤演示教学

ARCGIS空间分析基本操作 一、实验目的 1. 了解基于矢量数据和栅格数据基本空间分析的原理和操作。 2. 掌握矢量数据与栅格数据间的相互转换、栅格重分类(Raster Reclassify)、栅格计算-查询符合条件的栅格(Raster Calculator)、面积制表(Tabulate Area)、分区统计(Zonal Statistic)、缓冲区分析(Buffer) 、采样数据的空间内插(Interpolate)、栅格单元统计(Cell Statistic)、邻域统计(Neighborhood)等空间分析基本操作和用途。 3. 为选择合适的空间分析工具求解复杂的实际问题打下基础。 二、实验准备 预备知识: 空间数据及其表达 空间数据(也称地理数据)是地理信息系统的一个主要组成部分。空间数据是指以地球表面空间位置为参照的自然、社会和人文经济景观数据,可以是图形、图像、文字、表格和数字等。它是GIS所表达的现实世界经过模型抽象后的内容,一般通过扫描仪、键盘、光盘或其它通讯系统输入GIS。 在某一尺度下,可以用点、线、面、体来表示各类地理空间要素。 有两种基本方法来表示空间数据:一是栅格表达; 一是矢量表达。两种数据格式间可以进行转换。 空间分析 空间分析是基于地理对象的位置和形态的空间数据的分析技术,其目的在于提取空间信息或者从现有的数据派生出新的数据,是将空间数据转变为信息的过程。 空间分析是地理信息系统的主要特征。空间分析能力(特别是对空间隐含信息的提取和传输能力)是地理信息系统区别与一般信息系统的主要方面,也是评价一个地理信息系统的主要指标。 空间分析赖以进行的基础是地理空间数据库。 空间分析运用的手段包括各种几何的逻辑运算、数理统计分析,代数运算等数学手段。 空间分析可以基于矢量数据或栅格数据进行,具体是情况要根据实际需要确定。 空间分析步骤 根据要进行的空间分析类型的不同,空间分析的步骤会有所不同。通常,所有的空间分析都涉及以下的基本步骤,具体在某个分析中,可以作相应的变化。 空间分析的基本步骤: a)确定问题并建立分析的目标和要满足的条件 b)针对空间问题选择合适的分析工具 c)准备空间操作中要用到的数据。

MAPGIS子图线形图案的制作方法

MAPGIS 子图、线形、图案的制作方法 先来认识一下符号编辑框,如下图,符号编辑框为高各一毫米的正方形,高宽都20等分,所以每一个小格刻度为0.05毫米,中心坐标为(0,0),好了我们已经认识了符号编辑框,下面我们通过具体示例来学习符号线型的制作方法。 符号编辑框开启 MapGIS 编辑子系统里,选择“符号库”菜单,根据需求,分别编辑子图、线型、填充图案。 一、子图 步骤:系统库→编辑符号库→弹出编辑符号窗口→点击清除→按符号各部分乘1/3后的 以1:1000地形图的古亭符号为例介绍它的制作过程,由国标(GB )查得古亭各组成部 分的尺寸大小如图, 由尺寸大小我们可得到各组成部分的比例3mm 3mm 1.5 1.5 编辑中输入 子图后的坐 标位置。

注意:这里输入线的宽度就是最终输入子图的显示宽度,所以要注意线划的宽度确定符号线划的粗细。也可以用键盘输入线画子图更为精确。 下一步:保存符号, 下一步就是怎样在输入子图时确定子图的高和宽,可以把高和宽看成是比例系数, 就是一毫米见方中的符号乘以多大的系数可得到国标(GB )规定尺寸大小,上面的古亭符号乘了1/3后缩放到了符号编辑框,同理当输入子图时子图的高和宽取3时就可得到规定的尺寸大小。 还有一个注意的是:符号编辑框中央的小十字就是在编辑中输入子图后的坐标位置。 二、线型 线形的比例与尺寸确定方法与做子图相同,就不在叙述。(以铁路线为例), 图中的基线就是在编辑中输入线过程中鼠标走过的位置。用户可在符号编辑框中相对基线不同的位置作几个线形,在编辑中用这几个线型分别画几条线,还原显示后,观察线的坐标位置与显示位置的关系,这样可以更深一步理解基线。 下一步:保存线型,弹出如下窗口: 线型号与辅助线型号决定线型在线型库中的一个线型。假如铁路的线型号为169,铁路又分为窄轨铁路、建筑中铁路、一般铁路等,这些铁路线型就需要用辅助线型号分开。主色替换是指假如做线型时,所画线有有两种不同的色,色号为1,2 如果这里主色中输1,则2号色为辅助颜色,在输入线确定参数时,线颜色的值可变换主色1号的值,辅助颜色可变换2号的色。可变线宽是指,如在做线型时,线型中有两种宽度的值的线0.01与0.1,在这里可变线宽输0.01,则在“输入线”中“线宽度”的值只对0.01宽的那条线起作用,而0.1宽度的线始终不变化。请 “子图编号”缺省为最后一个序号。也可以输入258以内的数来替换掉现有的子图符号。“缺省颜色”为做子图所用颜色时,在编辑中输入子图颜 色可变,“缺省颜色”为其他的值时,子图颜色不 基

GIS设备安装施工方案

张公220kV变电站新建工程 GIS施工方案 四川巴中和兴电力责任有限公司 2015年03月10日

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

一、工作概况 张公220kV变电站新建工程GIS设备定于2015年05月02日进行安装。 220KV(GIS):主变压进线间隔二个,出线间隔四个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔三个(四个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。 110KV(GIS):主变进线间隔二个,出线间隔八个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔五个(六个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。由厂家服务人员配合指导GIS设备的安装工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特 制定本施工组织方案。 二、施工现场组织机构 安装调试组织结构图

三、任务分工 一次班:负责GIS相关设备安装(负责人:冯建敏) 调试班:负责整个项目相关试验(负责人:左旭) 二次班:负责高低压电缆的敷设、接入等工作(负责人:张英宾)。 四、施工进度计划 根据四川巴中和兴电力有限责任公司的计划安排,综合各工序(包括天气、设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: 2015年04月13日——2015年05月31日。(具体工作内容及安全措施见附表 如遇特殊情况,工期顺延。 五、施工技术方案 1.GIS设备安装执行标准: 1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号

gis操作实用方法

要求 ?保持安静 ?本子一个:画脑图,记问题和灵感 ?复印前六篇,232 页,双面印,共116 页,正反面复印,合计约60 页,费用12 元足矣 0 基本词汇 ?要素feature 专题地图图层layer表table ?属性表栅格数据矢量数据 ?数字高程模型与4D ?邻近区( 缓冲区) 叠合泰森多边形 ?不规则三角网(TIN) 等高线视线视域 ?最佳路径服务区道路互通 1 ESRI 产品 ArcGIS 桌面系统产品 ArcGIS桌面系统(desktop)是美国ESRI公司为GIS专业人士提供的信息制作和使用的工具。它可以作为三个独立的软件产品购买,每个产品提供不同层次的功能水平:?ArcReader是一个免费地图浏览器,可以查看的打印用其他ArcGIS桌面产品生成的所有地图和数据格式。还具有简单的浏览和查询功能。 ?ArcView提供了复杂的制图、数据使用、分析,以及简单的数据编辑和空间处理工具。ArcGIS 桌面系统产品 ?ArcEditor 除了包括了ArcView 中的所有功能之外,还包括了对Shapefile 和geodatabase 的高级编辑功能。 ?ArcInfo 是一个全功能的旗舰式GIS 桌面产品。它扩展了ArcView 和ArcEditor 的高级空间处理功能,还包括传统的ArcInfo Workstation 应用程序(Arc ,ArcPlot ,ArcEdit ,AML 等)。ArcView ArcEditor 和ArcInfo ArcInfo 组成 ArcGIS Desktop 应用程序 ?ArcGIS 桌面产品(ArcGIS Desktop )是一系列整合的应用程序的总称,包括ArcCatalog ,ArcMap ,ArcGlobe ,ArcToolbox 和ModelBuilder 。 ?通过协调一致地调用应用和界面,可以实现任何从简单到复杂的GIS 任务,包括制图,地理分析,数据编辑,数据管理,可视化和空间处理。 ArcGIS Desktop 应用程序 ?ArcMap 是ArcGIS Desktop 中一个主要的应用程序,具有基于地图的所有功能,包括制图、地图分析和编辑。ArcMap 是ArcGIS Desktop 中一个复杂的制作地图的应用程序。 ArcGIS Desktop 应用程序 ArcCatalog应用模块组织和管理所有的GIS信息,比如地图,数据集,模型,元数据,服务等。它包括了下面的工具: ?浏览和查找地理信息。

mapgis出图的步骤

Ctrl+Alt+Delete→启动任务管理器点击 结束进程 打开软件画图(图形处理输入编辑) 导入导出( 库管理属性库管理) 1、N点编辑→修改属性结构清空后点击OK 然后编辑(村小组名称,户主名称,户主编号) →点击OK→N点编辑→注释赋为属性→字段名选为用户编号将所画图框起来然后编辑村小组名称 然后保存点线文件然后关闭打开软件选择库管理点击属性库管理点击文件下的导出→打开→选中WT文件并打开→点击+→添加→选中**Excel→编辑数据源名(N)和说明(D)→点击选择工作簿→数据库名为新建的Excel并将只读中的√取消掉然后点击确定 2、导入(连接的是WT文件,被连接的是WB文件) 属性→属性 点击然后查看点属性然后打开N点编辑点属性结构将重复的名称删除删除之后 保存 T其它→线转弧段→改名字**WP→新建项目打开加入**WP(打钩)→T其它→拓扑重建→R区编辑→修改属性Y(编辑区属性结构)→编辑好保存

3、导出WP文件→将面积转换成(亩)即面积除以666.67→导入WP文件得到一个WB文件→属性里面WP文件被连接上一步得到的WB文件→之后打开图像 4、label合并合并之前先将WT文件关闭T其它→label与区合并合并WT文件之后 将其打开点击然后查看某地块的区属性然后打开R区编辑修改属性Y编辑区属性结

构将重复的名称删除删除之后保存C检查→工作区属性检查点击区工作区查看户主有没有缺少的,如果有缺少的就点击其空白的地方,则所画图上会有一闪一闪的区,查看这些区的属性,根据导出的点文件补充完整。 5、显示面积与户主R区编辑里面自动区标注选择双字段上面选择亩下面选择户主得出一个点文件WT 添加项目将得到的点文件添加更新窗口 6、最后导出wp文件成功 7、最后一步出图新建一个点线文件点击选择矩形画线将所画图圈出来

GIS基础专项施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第一节编制依据...............................................2第二章工程概况及特点. (3) 第一节工程概述 (3) 第二节结构概况 (3) 第三章主要施工方案 (4) 第一节施工测量方案 (4) 第二节基础结构施工 (5) 第三节常见砼裂缝的预防与处理 (8) 第四节预埋件的施工 (9) 第四章质量保证与控制措施 (9) 第一节质量目标 (9) 第二节质量管理体系及各部门主要职责···························10 第三节质量保证措施···········································10 第五章安全保证与控制措施 (12) 第一节安全管理工作的指导原则 (1) 2 第二节安全管理工作的目标·································12附表1:GIS基础水化热验算及养护方案·························13? 第一章编制依据 第一节编制依据

1、浙江省电力设计院施工图纸,图纸会审纪要。 2、中华人民共和国电力行业标准:电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程(DL/T 5210.1-2005)。 3、工程测量规范(GB22026—2007) 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 5、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2002 6、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 7、省,市及电力行业有关文明施工安全标化现场管理规定;

GIS设备安装工艺

G I S设备安装工艺 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

高压成套组合电器(G I S)安装工艺电仪分公司高艳军 1.适用范围: 装配包括断路器间隔(含三工位开关、接地开关、电流互感器等)、测保间隔(含三工位开关、接地开关、避雷器、电压互感器等)、母线管道、进出线套管或电缆终端、带电显示器以及支架等的装配对接,接地系统的装配以及气室的抽真空、充气等。 本间隔电缆或航空插连接,间隔间二次电缆线布置和连接,密度继电器电缆连接,二次回路电源引入等 2.施工流程:见附页1 3.工艺流程说明及主要质量控制点 1、基础划线 测定基础槽钢水平度,并记录测试值。GIS基础槽钢平面用经纬仪检测,偏 差符合设计要求。 按GIS设备的基础图和总体布置图要求,在地坪上用墨斗画出各间隔间距, 以供设备安装就位之用。 在地面划出基础中心线。沿各中心线按间隔用经纬仪分别测出标高,并作好 记录,作为GIS设备就位的依据。 2、设备临时就位 根据厂内解体单元,按照平面布置图将各元件在基础附近临时就位。 3、设备精确就位 首先确定安装基准,既确定最先就位的间隔,安装基准一般选择GIS中间的一个间隔,从中间向两侧安装。 安装基准间隔应保证基准间隔主母线基础的标高比其他间隔主母线的标高要高,否则要在下面加调整垫片。

从基准间隔向两侧依次安装其他间隔,安装时应参照基础检查时所测各主母线标高,在GIS底架下加适当的调整垫片,保证主母线在同一平面。 4、主母线连接 为减少安装积累误差,从中间间隔(基准间隔)开始向两边安装,中间间隔正式就位,中间间隔的基础高程不得低于其他间隔,依次连接各母线管道或间隔。 安装顺序如下: a)中间间隔就位; b)拆掉间隔对接盖板,清理法兰面、导体接头及壳体内侧、导电杆及盆式绝缘 子表面,表带触头涂少许防氧化导电脂; c)法兰面涂密封胶、装O型圈; d)根据装配图的标示,依次将三根导体插入导体接头; e)移动相邻间隔向中间间隔靠拢,用定位螺栓定位,连接母线壳体,并按标准 力矩值紧固。 f)间隔对接好后,可先点焊固定,待全部安装完成并经交接试验通过后,再焊 接牢固。 注:1.若法兰间不能很好配合,可调整波纹管来补偿,调整后将波纹管法兰外侧螺母拧紧,并用锁紧螺母锁紧(详见波纹管装配使用注意事项)。 2.间隔对接时,不能用摇晃的方法对接导体。 3.一旦拆去运输端盖,法兰的安装必须连续作业直至完成。如果间断无法避免,必须用干净的塑料薄膜把开启的法兰封闭起来,保持罐体清洁、干燥。 4.每一个间隔对接时,必须用水平仪在母线连接法兰上进行校正。如不正可用垫片将其垫平。 在壳体侧面紧固法兰螺栓时,为了不使法兰螺栓孔内的赃物或螺栓上的碎屑掉落入壳体内,或粘到密封圈上,应先预装法兰面下方最左右两个螺栓,并预紧使罐壳与法兰紧贴在一起后,再穿入其余螺栓。见下图所示。 在法兰面安装螺拴时,不要单面紧固,应从对角线上互相紧固,并用扭力扳手按规定的力矩值来拧紧螺拴。紧固后在规定部位做好紧固标记。 5、主母线导电杆装配和尺寸检测

500KV GIS设备安装无尘化实施方案

500KV GIS 无尘化施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1工程概况 (3) 2依据的图纸、文件及标准 (3) 3施工人员组织结构 (3) 4作业准备 (3) 5施工前应具备的条件 (4) 6作业程序及内容 (4) 7安全环保措施 (6) 8施工定制化管理 (7) 9附录 (8) 发文范围:(共份)归档夹类:施工方案夹号:12 本版文件于 2015 年月日开始实施。 批准人:

1 工程概况 本期的建设规模为2×1000MW机组,采用二次循环冷却方式。厂区总平面按“三列式”格局布置,自南向北一次布置配电装置区——主厂房区——煤场(铁路电厂站)。500K VGIS 配电装置及备件,由西北电力设计院设计,配电装置为六氟化硫封闭式组合电器(GIS)。本工程以500KV一级电压介入系统,出线2回至寿光变电所。配电装置采用屋内GIS布置方式,共设置7个间隔,其中出线间隔2个,主变进线间隔2个,起备变进线间隔1个,母联间隔1个,PT间隔1个。 2 依据的图纸、文件及标准 《绿色施工导则》(建质[2007] 223号) 《施工组织设计电气篇》GPEC-SGP-CD-DQ-001 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2010 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 《电气工程安装质量检验及评定规程》DT/L5161-2002 《电力建设绿色施工示范工程管理办法》 ISO14001环境管理体系 《安全文明施工管理制度》 3 施工人员组织结构 实施总负责人: 专业负责人: 技术负责人: 班长: 班组成员: 4 作业准备 4.1工器具准备

GIS操作步骤

实例2操作步骤 软件环境:ArcGIS 9.3 DeskTop 操作步骤: 1、格式转换: 启动MapInfo使用“工具”菜单下的“通用转换器”,将已知的admin.TAB、landuse.TAB和river.TAB数据转换成.shp矢量数据格式。 2、加载shp数据: 在ArcMap中加载数据admin.shp、landuse.shp和river.shp三个文件。 3、计算各村耕地面积: (1)在admin.shp的属性表中添加“耕地面积”字段,在耕地图landuse.shp 的属性表中添加Area字段,使用Calculate Geometry工具来更新Area字段的列内容:

(2)先用图标选择admin.shp数据中的一个行政村,再用菜单Selection→ Selection By Location,在Selection By Location设置需要提取的要素图层为landuse_region,被提取要素所在的图层设置为:admin_region。

(3)打开landuse_region的属性表,然后点击“selected”按钮来将上一步中选择的行政村所对应的耕地信息提取出来,对Area字段使用“statistics”统计工具统计出该村所对应的耕地面积;将统计出的“sum”数据复制粘贴到admin.shp属性表中该村的“耕地面积”中去,即可得到该村的耕地面积,其它 存的耕地面积计算过程是一样的,以尾林村为例如图所示:

(4)在admin图层中以各村的“耕地面积”为值域利用Symbology进行渲染,并在Lables功能设置中显示各村村名,这样就生成了各村耕地面积图,如下图所示。

GIS施工方案

、GIS施工方案编制依据 江苏××生物质能热电有限公司GIS安装施工方案主要依据以下文件编制: 1、山东煤炭设计院和建设单位提供的本工程有关设计图纸; 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90) 3、电力行业有关安全、质量、技术文件; 二、工程概述 江苏××热电有限公司发电项目110kV变电站采用北京北开电气股份有限公司生产的GIS组合电器设备。110KV六氟化硫全封闭式组合电器由断路器、隔离开关、接地开关、母线、电压互感器套管、避雷器、出线套管、就地控制柜等组成,共有9个间隔(2个进线间隔、4组出线间隔、1组母线间隔和2组PT跟避雷器间隔),三相共箱,弹簧操作机构。 110kV GIS采用单母线隔离开关分段接线。 110kV GIS设备布置于一楼。 三、GIS施工组织 云南云润仪表制造有限公司现场施工组织如下: 施工负责人:××× 1人 技术负责人:××× 1人 安装班组负责人:××× 1人 焊工:××× 1人 GIS技术人员:××× 3人 高压电气安装工:××× 3人 起重工:××× 1人 机修工人:××× 8人 四、GIS工期规划 六氟化硫组合电器设备拆除及安装时间50-55日 五、GIS施工准备 110KV变电站是江苏××热电有限公司发电项目系统工程的关键环节,确保变电站GIS设备的长期运行可靠性为本次施工的核心要求。北开电气公司GIS设备均采用硬连接,设备出厂时间为2004年9月,整个系统需要进行拆除、吊装、运输、内部检测、二次接线装配、重新安装和现场试验(现场交接试验由江苏××热电有限公司联系电力系统认可的单位完成,需要单独收费),存在技术要求高、施工成本难控制和工程风险大等显示因数,同时施工过程中对防尘、防潮、密封的质量要求非常高,因此,施工准备必须充分、全面,为安装创造良好的工作条件。 1.安装技术措施已通过业主方审查、批准,且在施工现场组织技术措施交底工作。 2.保证安装场地具备GIS安装条件。 2.1 土建应完成GIS预埋件施工,且满足承重要求,GIS场地及GIS室能进设备。 2.2 GIS室在施工前要彻底打扫干净保证现场作业无灰尘、无积水。 2.3 GIS设备施工现场要确保土建及其他施工全部退场。 3. GIS设备按要求全部到位,专用装置性材料和消耗性材料齐全。 4.专用工机具准备充分、齐备,包括气体回收装置、真空泵、充气装置、吸附剂烘箱、微水测量仪、SF6气体检漏仪等设备均应处于良好的备用状态。 施工过程需要用到的安装工具、吊装设备等均准备充分。 5.北开电气股份有限公司及云润企业派出的工程技术人员及时到位,配合施工人员进行设备拆除、重装和调试过程的技术支持及协助购买原厂备件供应。

GIS作业操作过程-王秀虹讲述

GIS作业操作过程 姓名:王秀虹 单位:中国科学院南京土壤研究所 2015-5-1

GIS作业操作过程 (作业全部在ArcGIS10.2.2英文界面上完成) 1、图像的配准 (1)打开ArcMap界面,使用将zsl.tif文件加入; (2)在Catalog中右键,单击Properties,在Spatial Reference 一行中单击Edit加入坐标Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_40,然后点击确认。 (3)在工具条空白处右击,选择Georeferencing,然后选择操作的图层 ,之后用根据公里网在图层上单击选择控制点,并右键使用Input X and Y 输入数据,至少在图层上均匀地选择四个控制点并输入数据; (4)输入完数据后,结果如图 (5)在Georeferencing 中选择Rectity,然后点击Save。 2、图像的坐标传递 (1)将步骤1最后生成的zsl1加入到图层中,移除zsl.tif; (2)将zslxb.tif加入到图层,然后在Georeferencing中选择操作的图层 ,使用将zsl1.tif中的坐标传递给zslxb.tif,至少在图层上均匀地选择四个控制点,结果如图:

(3)在Georeferencing 中选择Rectity,然后点击Save。 3、栅格数据矢量化 (1)将步骤2中最后生成的zslxb1.tif加入到图层,将其他图层移除;(2)在Catalog中选择zslxb1.tif的文件夹,右键选择new,新建Shapefile,并修改其中一些参数,然后单击OK,如图; (3)在工具条空白处右击,选择Editor, ①单击Editor →②Start Editor →③→④ →⑤使用进行跟踪描图

mapgis制图步骤及常用功能

Mapgis制图方法步骤及常用功能 电脑制图基本步骤: 在做一幅图之前,先新建一个文件夹(用来保存与该图有关的所有文件),用图名给该文件夹命名,例:×××矿1号剖面,之后将扫描的图放入该文件夹中。 打开MAPGIS主菜单,进行系统设置,把工作目录设置为刚才新建的文件夹(×××矿1号剖面),其余三项在安装MAPGIS软件时设置好。 因为扫描文件为(*.tif)格式,在MAPGIS中使用不变,因此需要转换成MAPGIS可使用的文件格式(*msi),需要进行数据类型转换: MAPGIS主菜单→图象处理→图象分析(镶嵌配准)→ 文件→数据输入→转换数据类型:(*.tif)→添加文件(扫描的文件)→转换 图形处理→输入编辑→确定:新建工程(把做的这张图看作一个工程),在左区点右键→新建区、新建线、新建点→ 矢量化→装入光栅文件→描图 其它常用功能: 做平面图之前,生成标准图框: 自动生成图框: MAPGIS主菜单→实用服务→投影变换→ 系列标准图框→键盘生成矩形图框→ 矩形图框参数输入:坐标系:国家坐标系;带号:20/40;注记:公里值。边框参数:内间距10,外间距1,边框宽1。网线类型:绘制实线坐标线;比例尺:图的比例尺(例:5000);矩形分幅方法:任意公里矩形分幅。 图廓参数:横向起始公里值(去带号):例20556000→556.000,纵向起始公里值:例4820.000,横向结束公里值:,纵向结束公里值:, 图廓内网线参数:网起始值(根据起始公里值定):,网间隔(根据比例尺定):;(例横向起始值为556.020,比例尺为5000,网起始值应为:556.500,网间隔为0.5)图幅名称:××××,图框文件名:×××,线参数设置→点参数设置→确定 因为扫描图纸过程中会产生变形,为校正所产生的误差,需要用标准图框对扫描图转换后的(*.msi)格式的图纸进行图像校正,如下: 图像校对: MAPGIS主菜单→图象处理→图象分析→ 打开影像(*.msi文件)→ 镶嵌融合→打开参照文件→参照线文件→ 镶嵌融合→删除所有控制点→ 镶嵌融合→添加控制点(点原图(左侧)的某点,再点右侧图对应的点,之后连续三次空格,)→ 镶嵌融合→控制点浏览(添加足够数量的控制点)→校正预览→影像校正 为将野外用GPS实测的地质、物化探点(有大地坐标)一次性投影到所图纸上,需要做投影变换 投影变换:

GIS设备安装工艺

高压成套组合电器(GIS)安装工艺 电仪分公司高艳军 1.适用范围: 1.1 GIS 装配包括断路器间隔(含三工位开关、接地开关、电流互感器等)、测保间隔(含三工位开关、接地开关、避雷器、电压互感器等)、母线管道、进出线套管或电缆终端、带电显示器以及支架等的装配对接,接地系统的装配以及气室的抽真空、充气等。 1.2本间隔电缆或航空插连接,间隔间二次电缆线布置和连接,密度继电器电缆连接,二次回路电源引入等 2.施工流程:见附页1 3.工艺流程说明及主要质量控制点 1、基础划线 1.1 测定基础槽钢水平度,并记录测试值。GIS 基础槽钢平面用经纬仪检测,偏 差符合设计要求。 1.2 按 GIS 设备的基础图和总体布置图要求,在地坪上用墨斗画出各间隔间距,以供设备安装就位之用。

1.3 在地面划出基础中心线。沿各中心线按间隔用经纬仪分别测出标高,并作好 记录,作为 GIS 设备就位的依据。 2、设备临时就位 2.1根据厂内解体单元,按照平面布置图将各元件在基础附近临时就位。 3、设备精确就位 3.1 首先确定安装基准,既确定最先就位的间隔,安装基准一般选择 GIS 中间的一个间隔,从中间向两侧安装。 3.2 安装基准间隔应保证基准间隔主母线基础的标高比其他间隔主母线的标高要高,否则要在下面加调整垫片。 3.3 从基准间隔向两侧依次安装其他间隔,安装时应参照基础检查时所测各主母线标高,在 GIS 底架下加适当的调整垫片,保证主母线在同一平面。 4、主母线连接 为减少安装积累误差,从中间间隔(基准间隔)开始向两边安装,中间间隔正式就位,中间间隔的基础高程不得低于其他间隔,依次连接各母线管道或间隔。 安装顺序如下: a)中间间隔就位;

MapGIS文件操作

图层1 图层2 图层3 ……. 图层1 图层2 图层3 ……. 图层1 图层2 图层3 ……. 点文件(*.wt) 线文件(*.wl) 区文件 (*.wp) 工程文件 (*.mpj) 1.设置 (1)工作目录 (2)Clip 字体库 (3)Slib(符号库、线型库、图案库、颜色库等) 2.MapGIS 文件组织 3. 输入线时的操作方法 拖动操作:按下鼠标左键不松,拖动鼠标到适当位置后松开鼠标左键的过程。 移动操作:单击鼠标左键,然后松开,移动到适当位置后再按鼠标左键确认 的过程。 取消输入操作:单击右键。 自动封闭线:在输入封闭线时,在快封闭时按下Ctrl+鼠标右键。 F5:放大屏幕 F6:以鼠标所在位置为中心移动屏幕 F7:缩小屏幕 F8:线矢量化时加点(在鼠标所在位置加点) F9:线矢量化时退点(一次退一个点) F11:改变线方向(即在数字化时,从线的一头转向另一头) F12:抓线头,抓线上线,靠近线等操作(MAPGIS 特有,十分有用) 4.输入点 第一步,新建点文件(*.wt),在MapGIS 左侧的列表中单击鼠标右键,弹出如下所示的快捷菜单:

选择新建点选项,弹出如下图所示的对话框: 输入新文件名,设置修改路径选项后,单击创建按钮,系统会自动创建一个指定文件名的点文件。 第二步,输入点图形要素设置, 单击工具栏中的,区分输入的是点注释还是点图元,并赋于不同的参数,进行点的输入。输入点的基本对话框如下图所示:

设置完成后,借助鼠标完成点要素的输入。 第三步,点编辑,这里主要借助点编辑工具栏实现,如下图所示: 5.输入线 第一步,输入线文件设置第一步,新建线文件(*.wl),在MapGIS左侧的列表中单击鼠标右键,选择新建线文件,弹出如下图所示的对话框:

GIS设备安装全过程

GIS设备安装全过程 GIS的全称是气体绝缘金属封闭开关设备。它由断路器、母线、隔离开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、套管、接地刀等元件组合而成的高压配电装置,GIS采用的是绝缘性能和灭弧性能优异的六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质,并将所有的高压电器元件密封在接地金属筒中。 GIS最重要的注意事项是设备的清理,主要是导体的清理、绝缘件的清理、密封面的清理、断路器的清理。 下面介绍整个GIS安装过程: 1.导体的清理:在安装前,要选择好天气,GIS安装对空气湿度是有严格要求的,湿度不能超过80,所以GIS设备间需要配备一个温湿度计随 时监控温度和湿度,地面要清洁,并铺上塑料布,在未组装之前要将管口用塑料布密封好,防止灰尘进入。导电杆要擦拭干净,再装入母线内。 2.绝缘件的清理:在出厂的时候为了防止生锈,在上面涂了一层黄油,在安装前需要用香蕉水或者酒精擦拭干净。

3.母线的清理:用吸尘器将里边的的灰尘吸附干净,若里边存有灰尘,会引起在试验过程中绝缘子放电。 4.导电杆的安装:安装过程中要特别小心,防止灰尘、杂志和潮气进入GIS本体内部,内部安装、清理时要戴上塑料手套。母线筒内导体为三角形布置,盘式绝缘子通过导体和触头将三相母线固定在一定的位置上,并起对地绝缘作用。

5.密封:采用简单的密封方法,密封面+O形圈+密封槽+密封胶,法兰之间的连接,必须用密封环进行密封。若法兰之间不能很好的配合,可 调整波纹管来补偿,波纹管的长度是395mm-400mm,调整后将波纹管法兰外侧用螺母拧紧,并用锁紧螺母拴紧。 6.主母线的连接:GIS的断路器、隔离开关、互感器、避雷器等元件是通过主母线进行连接,即通过导电连接件和GIS其它元件接通,满足不 同主接线方式来汇集分配传送电能。

GIS安装施工方案

目录 第一章工程概况及特点 (2) 一、适用范围 (2) 二、目的 (2) 三、引用文件、资料 (2) 四、定义、术语 (2) 五、工程概述 (2) 1. 概况 (2) 2. 主要内容 (2) 3. 工程量及日期 (3) 第二章施工组织结构 (4) 第三章施工准备 (5) 一、技术准备 (5) 1. 制定安装程序和施工方案 (5) 2. 向施工人员进行技术交底 (5) 3. 熟悉施工图 (5) 4. 学习说明书及规程规范 (5) 5. 准备施工管理资料 (5) 二、施工场地的准备 (5) 三、施工机械设备和主要材料的准备 (5) 1. 机械设备准备 (5) 2. 材料准备 (6) 四、施工人员准备 (6) 五、运输与起吊要求 (6) 六、安装前的检查验收 (6) 1. 封闭式组合电器运到现场的检查要求: (6) 2. 封闭式组合电器运到现场的保管要求: (6) 3. 封闭式组合电器元件装配前的检查: (7) 第四章施工流程及安装 (8) 一、施工应具备的条件 (8) 二、施工主要工序流程 (9) 三、基础测量、划线 (10) 四、断路器就位 (10) 五、元件的组装 (10) 六、隔离开关与接地开关操作机构的检查 (11) 七、套管安装 (12) 八、设备接地及基础紧固 (12) 九、更换吸附剂、抽真空 (12) 十、充SF6气体 (13) 十一、互感器、避雷器安装 (13) 十二、与外设备连接 (13) 十三、补漆与标识 (13) 第五章施工质量与安全环境控制要点 (14) 一、施工质量控制要点 (14) 二、施工安全环境控制要点 (14)

第一章工程概况及特点 一、适用范围 本施工方案适用于湛江电厂一期220KV升压站综合改造工程GIS设备安装施工作业。 二、目的 为保证GIS设备的施工安装质量,促进安装技术的进步,确保设备安全运行,望通过本施工方案的指导,能使各工序施工得以按施工规范执行,使其施工质量达到验评标准。 三、引用文件、资料 1. 一期220KV升压站综合改造项目建设安装工程投标文件 2. 一期220kV升压站综合改造项目建筑安装工程施工技术协议书 3. 一期220KV升压站综合改造工程山西省电力勘测设计院图纸 4.《GBJ 147-90 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 5.《GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》 6.《湛江电力有限公司承包商管理手册》 四、定义、术语 本施工方案中的定义、术语,均引用上述文件、资料中的定义、术语。 五、工程概述 1. 概况 220kV GIS配电装置本期新建3个变压器/起备变进线间隔、5个线路间隔、2个PT间隔、1个母联间隔、1个预留间隔、2个分段间隔(共为1个间隔)。 2. 主要内容 ⑴ 13个GIS设备间隔、13个汇控柜,大约92米三相主封母、420米分支、分段封母的安装。包括组装、尺寸核实、就位找正、连接(包括与二期GIS设备的连接)、接地。 ⑵ GIS至汇控柜二次电缆敷设接线。 ⑶ GIS抽真空充SF6气体。

相关文档