35KV输电线路防雷专题分析
35KV输电线路防雷专题分析

35KV输电线路防雷专题分析雷击自古至今都在影响着人们的生产生活,在国家电网建设中它破坏性相当巨大,并且随着社会经济的发展和电网建设不断加快,雷击的破坏也会逐年增多,切实做好输电电线路的防雷工作不断改进防雷措施、运用防雷技术对社会发展具有重要而深远的意义。本文重点通过分析35KV输电线路雷击的原因和危害,提出相应的解决措施。希望通过防雷措施的完善保证电网的正常运转,推进社会经济发展。

随着经济社会的快速发展,电力建设作为经济社会发展的重要保障,也伴随日益增长的电量需求,建设步伐不断加快、输电线路不断增多。其中输电线路的防雷保护工作,一直是电力建设设计施工和运行维护的重点内容。尤其夏季、雨季,输电线遭受的雷击概率更高,危害更大,这都严重影响了电网的安全运行,阻碍经济社会发展。其中35KV输电线路在我国运用广泛且受雷电影响大,所以本文就35KV输电线路进行分析,提出输电线防雷措施。

一、35KV输电线路概况及防雷设计

1.1 35KV输电线路概况

35KV输电线路属于中压网络,在我国电网中是主要的配电网络之一。35KV 输电线路配网的绝缘水平较低,电网网架结构复杂化,在设计和施工时配电线路并不能全部安装避雷线、线路避雷器等保护措施,在遭遇恶劣雷电天气时,极易造成电路短路。

1.2 35KV输电线路防雷设计

在输电线防雷设计中,原则上依据不同的输电线路的电压等级, 结合当地地区雷电活动分布规律和已有线路运行状况来设计避雷线根数,设计时需要确定避

雷线的保护角、档距中央导线以及最小距离。接地的避雷线是35KV输电线路架空送电线路最有效的防雷措施, 设计注意避雷线的保护角越小, 所达到的避雷效果效果越好, 但随着线路电压等级的下降, 避雷线在设计时需要注意成本和难度问题。35KV线路由于自身实际不适合采用整线架设全部避雷线, 而是采用变电所进出线架设1-2 km 架设避雷线。所以设计中需要注意避雷线的设计方案选择。下图为35KV输电线路典型杆型图。这种设计除了两端无架空地线设备这就导致,绝缘水平不高,感应雷、直击雷、反击雷很容易对设备造成雷击行为。在防雷设计中需要加以补充防止雷击发生。

35KV输电线路属于中性点不直接接地的小电流接地系统,所以35KV线路可以采用单相接地短的方式来操作,如果采用单相接地,尽量使得无避雷线部分线路尽量采用导线三角形排列方式, 把上面一相导线充当避雷线,保证避雷效果。如果采用的是其间有单杆双杆交替,那是由于单双避雷线过渡点不能在施工得到很好的保护会使导线过渡点附近的保护角太大, 当雷击时增大了受雷击的概率。与此同时双避雷线在杆顶需要做到互相结合并分别设计接地引下线的装置。

二、35KV输电线路雷击的危害性

1.雷电的破坏以及雷电对输电线路的破坏原理

雷电作为一种严重的自然灾害,它对人们的生产生活造成了巨大的影响。雷电活动一旦发生,对大地产生放电,会产生难以想象的能量从而形成破坏活动。输电线路由于本身的自身特点决定了它必须分布广阔,深入各个地区,很多地区都是雷电影响重灾区,特别在中国一些山区雷电活动更加的频繁。输电线路一旦遭遇了雷击,会导致输电线路跳闸,甚至使整段线路烧毁瘫痪。因此在电力建设过程中应该加强输电线的防雷避雷工作,减少雷击对输电线路造成的危害。

雷电对输电线造成的危害巨大,一般雷电击中输电线路对电压产生破坏,造成设备的高度敏感,特别是敏感设备如电子器材,保护装置,监控设备,在受到雷击的时候很容易瘫痪。其中破坏的原理主要有感应雷过电压和直击雷过电压。(1)感应雷过电压。通常我们把雷击输电线附近地面或者线路杆塔时导致电磁感应在输电线引起的过电压称为感应雷过电压。举个简单的例子,当雷电在放电时,通道充满了负电荷,在先导产生的电场产生水平分量迫使下导感应发生异常反应。这种由先导产生的速度发展比较慢,电流水平较弱,一旦雷击大地的时候,这种主放电速度突然加快,导致电流突然地升高。这就是我们常说的“高压线”这时附近由于大量电流汇集严重的威胁设备的正常运行和人员的安全。所以在进行输电线设计时,通常注意预防感应雷的发生。最有效地方法是尽量把电缆埋在地下。同是对室内的防雷设备进行维护,安装弱点保护器等防止感应雷。(2)直击雷过电压。简单的说就是雷直接击中输电线,这时候雷击本身的大量电流会通过输电线进行传输,经过输电线的阻抗,在阻抗过程中产生电压下降,这样一来被击点电位极高,这就形成了直击雷过电压。这种伤害非常明显,它会破坏整个线路设备。通常情况下,采用避雷针的做法躲避直击雷过电压,使雷击的电流沿着避雷针安全导入地下,保证输电线免于受到雷击的直击。

2.2 35KV输电线路雷击的危害性

作为国家电网的重要组成部分,35KV输电线路遭受雷击时会导致部分电路跳闸甚至毁坏,影响了当地人民生产生活,以及生命财产安全。雷击具有破坏力大和突发性强的特点,在发现雷击时基本已经不能挽回。所以在设计、施工、维护的过程中注意对防雷的治理和加强防雷措施,积极采取科学有效的措施方法,才能保证输电线路正常运行。

三、35KV输电线路防雷具体措施

35KV输电线路防雷工作是一个系统的工程,它需要维护人员在各个方面把好关、做好事、积极总结经验,不断利用新技术新方法提高防雷水平,保障输电线路安全有序运转。所以我们应该从以下几个方面保障输电线路防雷工作。

1. 架设避雷线、安装避雷针

在35KV输电线路架设避雷线防雷保护最行之有效的措施。它能很好的防止雷电击,避雷线具有以下几个作用:(1)分流作用。避雷线可以减小杆塔的雷电流,使塔底电位降低( 2)避雷线对输电线的耦合作用,减小线路绝缘子的电压。对输电线的屏蔽作用,可以降低输电线上的感应过电压。

在35KV输电线路安装避雷针也是一种防雷方法。避雷针可以很好地把直击电流引入地下,保护输电线路的安全。但是在设计时需要避开避雷针的一些不足。尽量在技术的指导下安装避雷针,保证使用效果。

2. 降低杆塔接地电阻

降低杆塔接地电阻是是常用的输电线路解决雷击的措施之一。接地电阻阻值的大小是影响杆顶电位高低的重要决定性性因素。如果杆塔接地电阻过大,雷击时易使杆顶的电位处于一个相对高的水平,对然后会对线路产生反击作用,如果接地电阻符合要求(见表1)。

表1. 有避雷架空电力线路杆塔的工频接地电阻

土壤电阻率(Ω.m)100及以

100—500 500—1000 1000—200 2000以上

接地地租(Ω)10 15 20 25 30

当雷电电流击中输电线时,雷电电流基本上将沿着杆塔导人地底,保证输电线路安全。一些土壤电阻率较高的高山复杂地质地貌的地区。需要采用更换表层土、埋设连续伸长接地体、运用降阻剂减低接地电阻等方法,来保障输电线路安全。

3. 装设线路自动重合闸装置、耦合地线

输电线路遭受雷击而发生跳闸现象是一个迅速的过程,一般情况下都能在输电线路跳闸以后自动恢复并可以正常工作。这都是因为装设线路自动重合闸,这极大的方便了受到电击而导致跳闸的情况处理工作。

耦合地线是对于架设了避雷线且经常受雷击灾害影响的线路安装的耦合地线。耦合地线不能减少绕击率,但能保证该基杆塔与邻杆段的地网得到有效的连接,这等于是埋设了连续伸长接地线,当雷电反击线路时能增大对相邻杆塔的分流系数和导、地线问的耦合系数,可以降低杆塔的接地电阻,对于遭受雷击的线路在加装了耦合地线后,线路雷击跳闸率降低了45%左右。

4. 加装线路避雷器和塔顶防雷拉线

避雷器防止直击雷防护,它主要可以在家装之后,避免雷击的直击。它的使用方便简单,并且在许多地区非常有效的完成了避雷工作。虽然对于避雷器对架线线路进行防雷保护的机理和理论还有很多不同的声音。但它确实能在实际运用中解决了很多雷击问题,避免了设备受到雷击的影响。

在输电线路上家装防雷拉线有分流和屏蔽的作用。在雷击杆塔顶部的时候,一部分电流流经杆塔接入地底,一部分电流流经防雷拉线接入池中,这都起到非常好的效果。有效的降低反击电位,减少雷击的反击的可能性。

5. 提高线路的绝缘水平

在输电线路过程中,专业人员可以通过提高输电线路的绝缘水平来降低雷害。第一,提升输电线路耐雷力,加强输电线路绝缘水平。其中绝缘子性能的好坏将直接制约输电线路路耐雷水平。管理部门加强对绝缘子的管理,加大对绝缘子的检测强度,防止次品绝缘子进入输电线路。切实保证绝缘子质量。对于已经使用的绝缘子,应严格按照《架空送电线路运行规程》的规定定期对绝缘子施行检测,保证输电线路上的绝缘子安全可靠。并对绝缘子的劣化情况进行统计、分析, 确保线路绝缘始终满足运行要求。严把质量关和监督检查力度,才能使得绝缘子符合输电线要求。第二,采用差绝缘方式。这个措施适宜于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,而且输电线为三角形排列的情况。差绝缘方式,是指同一基杆塔上三相绝缘存在差异性,每相绝缘子的数量是递增的,当雷击杆塔或上输电线时,上输电线绝缘子少,相对较弱会被击破。雷电电流经杆塔入地。而后两片绝缘子仍然可以正常工作。

6 科学预测雷电天气及时预防雷电发生

在雷电发生之前利用科学技术、科学合理的预测雷电天气,如果有雷电天气的预报时切实加强检查关键设备的防雷设施建设和质量,保证雷电天气发生时各个设备可以正常有序运转。通过这种方式不仅可以更好的保护输电线设备免受雷电的电击而且可以及时有效地的对输电线设备进行时时检查维护,保障日常的维护工作,提高输电线防雷能力。

总结:

35KV输电线路设备的防雷措施提高能够保障输电线的安全可靠运行,在实践过程中35KV输电线路防雷措施还应该结合自身实际情况科学的做好防雷工作,更大程度使由于雷击造成的损失降到最低水平,保障电网运行安全,支持社会经

济发展。

35kV架空输电线路与防雷措施

35kV架空输电线路与防雷措施 XueshuJiaoliu◆学术交流l 35kV架空输电线路与防雷措施 叶开芳 (福建省尤溪县供电有限公司,福建尤溪365100) 摘要:结合35kV架空输电线路与防雷的实践经验,分析,总结多种防雷措施;在雷电活动频繁的"易击段,易击点及易击相"以及山 区和高土壤电阻率地区,采用综合防雷措施,能使线路投资省,改造快,效果好,是值得推广的技术. 关键词:35kV;架空输电线路;防雷措施 我国电力工业的高速发展对电网输电线路运行的安全 可靠性要求也越来越高.停电不仅影响人们的正常工作和生 活,还会造成巨大的经济损失和社会影响.据统计,由雷电引 起的跳闸事故占总跳闸次数的70%~80%,尤其是在多雷,土 壤电阻率高,地形复杂的区域,架空输电线路遭受雷击的概 率更高,严重威胁着电网安全和可靠运行. 目前,我国电力行业的常规做法:66kV及以上的架空输 电线路,沿全线架设避雷线;220kV及以上的架空输电线路, 设置双避雷线.然而,对于35kV的架空输电线路,由于历史, 经济等方面的原因,没有采用沿全线架设避雷线的方法,一 般只在变电站和发电厂的进出线段架设1--2km的避雷线. 35kV单回输电线路,途经高山多雷地带,年雷电日55天 以上,雷击故障频繁.为了提高电网运行的安全可靠性,我们 采取在变电站进出线段架设1~2km架空避雷线和安装线路 型避雷器等综合防雷措施,取得了良好效果. 1架设避雷线 架空避雷线是高压输电线路最基本的防雷措施,其主要

作用:(1)接闪作用,防止雷直击导线.(2)雷击塔顶时,分流 雷电流,降低塔顶电位.(3)对导线的耦合作用,降低雷击杆 塔时塔头绝缘(绝缘子串和空气间隙)上的电压.(4)对导线 的屏蔽作用,降低导线上的感应过电压. 35kv架空避雷线的技术要求: (1)杆塔上避雷线对边导线的保护角越小,其遮蔽效果也 越好,一般采用2O.左右,山区单避雷线线路采用25.左右. (2)杆塔上两根避雷线之间的距离,不应超过避雷线与 导线间垂直距离的5倍. (3)线路档距中央导线与避雷线间的最小距离,按雷击 档距中央避雷线时不使二者问的问隙击穿来确定.一般档距按规程SDJ一79推荐的经验公式计算: S≥0.012L+1 式中,S为导线与避雷线间的距离(m);L为档距(m). 2安装避雷针 用避雷针来保护架空输电线路是不经济的,一般较少采用.当遇有下列情况时,可考虑使用避雷针. (1)在雷害情况特别严重而又不能架设避雷线的线路段上,像杆塔机械强度不够等情况下. (2)变电站进出线段未设置避雷保护线,而该段线路经 过地区的土壤电阻率又不高时. (3)旋转电机的直配线路. 3降低杆塔接地电阻 对于一般的杆塔,改善其接地方式,降低其接地电阻,是 架空输电线路抗击雷电,防止跳闸事故最经济而有效的措施.因接地不良而形成的较高接地电阻,会使雷电流泄放通道受阻,提升了杆塔的电位.因此,必须加强接地网的改造工作,认真处理好接地系统的薄弱环节,使避雷线与接地体有可靠的电气连接.

架空线路的防雷措施

架空线路的防雷措施 架空线路的防雷措施是否得当,直接关系到电网的安全运行与矿井的安全生产。现在我们结合实际了解几种防雷措施: 一、架设避雷线 避雷线主要是防止雷直击导线,它是架空线路最基本的防雷措施。 规程规定:35KV_110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在1KM_2KM的进线段架设避雷线。 公司现在运行的架空线路最高电压等级是35KV:它们是曲矿线、铜矿线、王坡线、相坡线共四条35KV等级线路,其中曲矿线和铜矿线都是在主焦变电站进线段约1.5KM范围内架设有避雷线。相坡线和王坡线原先也是只在坡北变电站进线段装设有避雷线,但是由于线路雷电活动较强,几乎每年都会发生雷击跳闸事故。严重威胁到了矿井的安全生产,所以在2005年底,将这两条线路在全线补设了避雷线。全线封闭后,到现在已有四年。只在07年王坡线24#铁塔发生了一起雷电绕击事故。(这与24#铁塔在龙山山顶的位置有关)事实证明,全线架设避雷线虽然成本较高,但它防止直击雷的效果还是非常明显的。

二、装设自动重合闸 重合闸的作用是在线路因雷击跳闸后,能在1.5秒的时间内重新自动合一次闸。一般设定只让重合闸一次,如果线路出现的是永久性故障,重合一次合不上,就不再重合了。雷击造成的闪路大多数能在跳闸后自行恢复绝缘,所以重合成功率比较高。由于它能在极短时间内恢复送电,因此对矿井的安全生产有重要意义。咱们的35KV铜矿线就有这套装置。实践证明,合闸成功率接近100%。(但是它不能保护设备绝缘) 三、装设避雷器 公司35kv和6kv线路上都装有避雷器,使用非常广泛。避雷器在正常工作电压下,对地呈绝缘状态;在雷电过电压(不管是直击雷还是感应雷),则呈低电阻状态,对地泄放雷电流,将过电压数值限制在设备绝缘安全值以下,从而有效地保护了被保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。 除了这三种,还有采用消弧线圈接地、降低杆塔接地电阻等措施,这里不再讲了。现在我们知道:避雷线是防直击雷的,对导线起屏蔽作用;自动重合闸能在架空线路因雷击跳闸后,缩短事故停电时间,但是它不能保护电气设备的绝缘;避雷器则能有效保护电气设备的绝缘,并且由于它具有成本较低、安装方便、残压低等优点,已成为架空线路不可替代的防雷措施。我们在考虑架空线路的防雷措施时,要充分考

架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

35kV架空线路防雷措施分析

35kV架空线路防雷措施分析 摘要:雷电对35kV架空线路的安全运行危害很大。文章结合刘田庄-下寨35kV架空线路改造的经验,对比改造前后的防雷效果,提出增设避雷线、降低杆塔接地电阻、装设线路用避雷器、加强绝缘等防雷措施。根据线路的具体情况,对各种防雷措施进行了分析。 关键词:35kV架空线路;防雷措施;避雷线;接地电阻;避雷器 架空线路地处旷野,遭受雷击的概率很高。35kV架空线路一般仅在进出线两端的1-2km范围内架设避雷线,中间部分无避雷线、避雷器等防雷措施,线路绝缘水平低,接地装置简单,接地电阻较高,尤其在地势较高的地方,雷击杆塔概率更高,所以应针对线路的具体情况采取有效的防雷措施,从而减少雷击事故,保证线路安全运行。 1 架空线路的感应雷过电压 架空线路上出现的雷电过电压有两种,一种是雷击线路附近地面或接地的杆塔塔顶时,由于电磁感应在绝缘导线上产生的感应电压,称为感应雷过电压;另一种是雷击于线路时雷电流流过被击物体的阻抗产生的压降,称为直击雷过电压。刘田庄-下寨35kV架空线路(以下简称刘下线)处于丘陵地区,年均雷暴日39.6d,属中雷区。改造前刘下线采用

的是单杆,单根避雷线,只在进出线段架设了避雷线,杆塔多处于坡顶,容易遭到雷击;改造后采用双杆、双避雷线,杆型如图1所示。 图1 杆型图 当雷击点离线路的距离S>65m时,由于雷击地面时雷击点的自然接地电阻较大,雷电流幅值IL一般不超过100kA。导线上感应雷过电压最大值Ug=25ILhd/S,式中:IL为雷电流幅值,kA;hd=11.87-2f/3,为导线平均高度,m;S为雷击点与线路之间的距离,m;f为导线弧垂,m;因本线路最大档距

架空输电线路的防雷(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路的防雷(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

架空输电线路的防雷(标准版) 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV

及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。 2降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。规程要求,有避雷线的线路,每基杆塔的工频接地电阻在雷季干燥时不宜超过表1所列数值。 表1有避雷线输电线路杆塔的工频接地电阻 土壤电阻率Ωm100及以下100~500500~10001000~20002000以上 接地电阻Ω1015202530

浅谈35kV架空输电线路防雷措施及在实际工程中的应用

浅谈35kV架空输电线路防雷措施及在实际工程中的应用 【摘要】输电线路是传送电能的电力系统中的重要组成部分,本文结合架空输电线路的防雷措施与当地的环境因素,重点分析对新上海庙矿区镇属变电站至某井田煤矿的35kV架空输电线路的防雷设计,工程施工过程中遇到的相关问题及解决办法。 【关键词】35kV输电线路;防雷措施;实际应用 现代社会中,电能是一种最为广泛使用的能源,其应用程度已经成为一个国家发展水平的主要标志之一,随着科学技术和国民经济的发展,对电能的需要量日益剧增,同时对电能质量的要求也越来越高。电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。 根据调研,在国内高压输电线路跳闸事故中,因雷击引起的线路跳闸事故约占总跳闸事故的40%~60%,特别是在地形复杂、土壤电阻率高的多雷地带,跳闸率更高,严重威胁着电网运行的安全。随着电网建设的不断加强,输电电路越来越多,电能质量要求也越来越高。因此,如何切实有效地制定及改善架空输电线路的防雷措施,从而降低线路雷击跳闸率,一直是设计施工和运行维护工作中的重点。 1 防雷的原则 线路防雷保护首先在于抓好基础工作,目前国内外在雷电防护手段上并没有出现根本的变化,很大程度上要依赖传统的技术措施,我们应该结合当地的地貌、地形、气象环境以及土壤状况,找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施。 2 新上海庙矿区某井田35kV输电线路工程 新上海庙矿区某某井田位于鄂尔多斯高原西侧,毛乌素沙漠西南边缘,地形呈低缓丘陵地貌,地势开阔,起伏不大,地表多为沙土;气候具有冬寒长、夏热短,干旱少雨、蒸发强烈的特点;全年冻土时间为11月至次年3月,冻土最大深度为90cm;据当地气象台(站)记录年平均为40个雷暴日。现因井田生产建设的需要,需建立一条镇属变电站至煤矿工业广场的35kV架空输电线路。 3 雷击跳闸原因分析 架空输电线路雷击跳闸类型主要有绕击跳闸、反击跳闸、感应跳闸。经过统计分析该地区的输电线路跳闸情况,引起线路跳闸雷击形式主要为反击跳闸和感应雷跳闸。

输电线路防雷措施

https://www.wendangku.net/doc/7518309938.html, 输电线路防雷措施 在输电线路遭受雷击时,雷电会对输电线路造成过电压冲击,破坏输电线路的绝缘层使其出现闪络或产生涉漏电弧的现象,严重时可能会导致输电线路发生相间短路或者对地短路的故障,进而导致事故跳闸,如果不能在受到雷击的输电线路进行有效的处理措施,则会导致电力系统的供电中断,影响人们的日常生产和生活。 输电线路的防雷措施有: (1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110KV及其以上架空线最重要和最有效的防雷措施。35KV及以下一般不全线架设避雷器,因为其绝缘水平较低,即使增加绝缘水平仍很难防止直击雷,可以靠增加绝缘水平使线路在短时间故障情况运行,主要靠消弧线圈和自动重合闸装置。 (2)降低杆塔接地电阻:这是提高线路耐雷水平和减少反击概率的主要措施,措施有采用多根放射状水平接地体、降阻模块等。反击是当雷电击到避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地。若接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升的很高,作用在线路或设备的绝缘体,可使绝缘发生击穿。接地导体由于地电位升高可以反过来向带电导体放电的这种现象叫“雷电反击”。

https://www.wendangku.net/doc/7518309938.html, (3)加强线路的绝缘:如增加绝缘子的片数、改用大爬距悬式绝缘子、增大塔头空气距离。在实施上有很大的难度,一般为提高线路的耐雷水平,均优先采用降低杆塔接地电阻的方法。 (4)耦合地线:在导线的下方加装一条耦合地线,具有一定的分流作用和增大导地线之间的耦合系数,可提高线路的耐雷水平和降低雷击跳闸率。(5)消弧线圈:能使雷电过电压所引起的单相对地冲击闪络不转变为稳定的工频电弧,即大大减少建弧率和断路器的跳闸次数。 (6)避雷器:不作密集安装,仅用作线路上雷电过电压特别大或绝缘薄弱的防雷保护。能免除线路的冲击闪络,使建弧率降为零。 (7)不平和绝缘:为了避免线路落雷时双回路同事闪络跳闸而造成的完全停电的严重局面,当采用通常的防雷措施都不能满足要求时,在雷击线路时绝缘水平较低的线路首先跳闸,保护了其他线路。 (8)自动重合闸:由于线路绝缘具有恢复功能,大多数雷击造成的冲击闪络和工频电弧在线路跳闸后能迅速去电离,线路绝缘不会发生永久性的损坏和劣化,自动重合闸的效果很好。

输电线路的防雷保护

输电线路的防雷保护 摘要:在我国输电线路由于防雷与接地措施不到位,引发的输电线路跳闸的情 况时有发生,对电网安全稳定运行造成重大影响,给地区经济社会的稳定发展带 来了不利,因此,加强输电线路的防雷接地的研究是非常必要的。本文分析了雷 电对输电线路的影响,总结探讨了输电线路的防雷接地常见措施。 关键词:输电线路;防雷;接地 引言: 随着我国经济社会的快速发展,电力企业按照十三五期间要求,贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,全球能源互联网互通互联,逐步建成网架坚强、安全高效、绿色低碳、友好互动的现代化大电网的实际要求,输电线路 规模的越来越大。然而,在室外架设的输电线路很容易受到自然环境的影响。其中,雷电是影响输电线路的安全运行重要因素之一。因此,加强输电线路防雷接 地措施的落实,是保证电网持续、可靠供电的重要环节。 1 雷电对输电线路的危害 雷电对输电线路的危害主要表现在以下几方面:一是,输电线路中由于雷电 自身的高热效应带来的危害。雷电遇到输电线路时,由于高热效应的原因,被电 流击中的部位会产生高热能,有可能会使线路燃烧或者融化;二是电磁场的危害。由于雷电形成时会有电磁效应,当雷电击中线路时,雷击部位在电磁效应下形成 电磁场,从而使电流量瞬间增大,有可能使线路高温燃烧。三是,雷电所发出的 电波危害。电波也是雷电附带的一种现象,它经常会干扰防雷装置的正常工作, 使其无法有效发挥防雷功能,变为放电器反击输电线路。四是,雷电产生的过电 压的危害。输电线路上出现的大气过电压有两种:一种是雷击于输电线路引起的,称为直击雷过电压;另一种是雷击线路附近地面而引起的,由于电磁感应所引起的,称为感应雷过电压。雷电仍可能绕过避雷线的保护范围而击于导线(绕击);雷击杆塔或避雷线强大的雷电流通过杆塔及接地电阻,使杆塔和避雷线的电位突 然升高,杆塔与导线的电位差超过线路绝缘子闪络电压时绝缘子发生闪络,导线 上出现很高的电压。称由于过电压引起绝缘子闪络,导线对地短路,雷电过电压 持续时间短(几十μs),继电保护装置来不及动作,但工频续流沿放电通道继续 放电,在形成稳定燃烧的电弧后,则继电保护装置将使断路器跳闸。导线上形成 的雷电过电压波,最终将侵入变电站,经复杂的折反射后,在电气设备上出现很 高的过电压,危及设备绝缘,造成事故。输电线路防雷性能的优劣主要由耐雷水 平及雷击跳闸率来衡量。 2 输电线路的防雷接地措施 2.1 提升绝缘性能 由于地理条件的差异,在一些地区,塔杆之间的跨度较大,这在无形当中就 加大了塔杆落雷的机会。在雷击时,电位高电压大,受绕击的概率大。在高塔杆 上增加绝缘子串,加强线路的绝缘可以有效地进行防护。通常采用并联间隙绝缘子,在雷击闪络时绝缘子和电弧的表面最好不要直接接触,防止操作过电压超过 了保护间隙的承受范围而产生事故。使用并联间隙绝缘子,能够使并联间隙先放电,将雷电导入地面,绝缘子串和线路都不会受到损坏。此外,可以直接使用肉 眼观测并联间隙绝缘子,这样维护起来也比较便利。此外,也可以使用差异绝缘法,在同一个塔杆上面的三相绝缘性能是不同的,最下面的绝缘子比上面的多, 这样,在出现了雷击时,导线的绝缘体会最先穿透,雷电会沿着塔杆进入到地面,

35KV输电线路架线工程安全保证措施标准范本_1

解决方案编号:LX-FS-A43183 35KV输电线路架线工程安全保证 措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

35KV输电线路架线工程安全保证措 施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 本工程石器35KV线路改造(西六环路)工程,在丰台区大灰厂北侧待建的西六环路立交桥与北京电力公司所属石器35kv线路29#-32#段架空线路交叉,其中30#杆和31#塔位在待建西六环路立交桥路面上,为双回杆塔单回路导线,由混凝土杆与铁塔混合架设,导线为LGJ-185型钢芯铝绞线,无地线,绝缘子为瓷绝缘子。 改造方案:将石器35KV线路27#杆和34#铁杆保留,迁移线路由27#起向西方向偏出现状线路路

架空输电线路防雷措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.架空输电线路防雷措施正 式版

架空输电线路防雷措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护

措施时,要做到“四道防线”,即: 1防直击,就是使输电线路不受直击雷。 2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。 3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。 4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。 架空输电线路防雷的具体措施 现对生产运行部门常用的架空输电线路防雷改进措施简述如下: 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用

35kv架空线路防雷

35kV架空线路的防雷保护 摘要:结合工作经验,以及我国35kV输电架空线路的现状,分析、总结多种防雷措施;在雷电活动频繁的“易击段、易击点及易击相”以及山区和高土壤电阻率地区,采用综合防雷措施,能使线路投资省、效果好,是值得推广的技术。关键词:35kV架空线路;防雷;避雷 35kV电网在我国电力工业中特别是在以架空线为主的城市近郊及农村供电网中占有相当重要的地位。以架空线为主的35kV线路多经过山区,连绵不断地分布在旷野上,极易遭雷击。绝大多数35kV线路为3~4片绝缘子,本身的绝缘水平较低。当雷击架空线路时,不论是感应雷过电压还是直击雷过电压都极易引起绝缘子闪络。通过降低线路杆塔接地电阻等措施在一定程度上可提高线路耐雷水平和降低绝缘子闪络概率,但要保证绝缘子不发生闪络是不大可能的。因此降低35kV线路雷击跳闸率的关键是使线路因雷击引起单相接地时的工频续流尽早熄弧,避免单相接地发展成相间短路而导致线路跳闸。 一、35kV线路雷电性能分析 35kV线路常用杆塔除两端外无架空地线,绝缘水平低。感应雷、直击雷、反击雷均可能威胁安全运行。图1中a和b分别为上、下层横担的长度,mm;L1为抱箍上装设角钢的长度,m。 图135kV线路典型杆型图 1.感应雷害:对一般高度的线路,规程建议,当雷击点与线路的距离d>65m 时,

Ug≈25Ihd/d (1) 式中,Ug为导线雷击感应最大过电压,kV;I为雷电流辐值,kA;hd=12.4-2f/3,为导线平均高度,m;d为雷击点距线路的距离,m;f为导线弧垂,m。 f取为4m,Ug为374.5kV,绝缘子串的3片X-4.5的绝子串临界雷闪电压U50%=100+84.5×3=353.5kV,故至少需4片悬瓶组成绝缘串或S-380瓷横担才不会造成绝缘闪络。 2.直击雷害:雷击导线时绝缘子串闪络的雷电流I2=U50%/100= 3.5kA,据lgP=-I/88,P为雷电流幅值概率,超过此雷电流的概率为91%,即91%的雷电流都可能造成绝缘子串闪络。 3.反击雷害:无避雷线时,雷击上导线对杆闪络后再向中导线反击,其耐雷水平:I1=U50%/(1-k)(Rch+(Lgt/2.6)+(hd/2.6)) (2) 其中,k为导线和避雷线(无避雷线时指上层导线)间的耦合系数;Rch为杆塔冲击接地电阻,Ω;Lgt为杆塔电感,μH。 经计算得k= 0.2,I1 = 20.16kA,根据lgP= - I/88,超过20.116kA雷电流的概率为58%。 二、提高35kV线路防雷水平的措施 1.降低线路接地电阻 35kV线路典型杆型的耐雷水平与接地电阻关系见图2。可见降低接地电阻,能够大辐度地提高其反击耐雷水平。 图2不同地阻时35kV线路耐雷水平 为降低35kV线路接地电阻,除采取减小接地线过渡电阻、接地网除锈补焊、

架空输电线路的防雷(正式版)

文件编号:TP-AR-L3224 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 架空输电线路的防雷(正 式版)

架空输电线路的防雷(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有 效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同 时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的 雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作 用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用 还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈 好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因

此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷

输电线路防雷保护论文

输电线路的防雷保护 摘要:不同类型的雷击,在不同的线路所产生的感应雷过电压及直击雷过电压是不同的。通过对不同输电线路的感应雷过电压及直击雷过电压分析,得出输电线路应有的耐雷水平。 关键词:电输线路,防雷,耐雷水平 abstract: different types of lightning, in different line produced by the induction lightning overvoltage and sings rem overvoltage is different. through different transmission line induction lightning overvoltage and sings rem overvoltage and analysis of the transmission line should have lightning resisting level. key words: electric lose lines, prevents thunder, lightning resisting level 中图分类号:f407.61 文献标识码:a 文章编号 前言:据统计,电力系统雷害事故中,线路的雷害事故占很大比例。线路雷害事故引起的跳闸,影响系统的正常供电,增加维修工作量,而且雷电波还会沿线路侵入变电站。 1输电线路的防雷措施 雷击暴露在空气中的架空输电线路有4种如图1所示。分别是:雷击线路附近地面、雷击塔顶、雷击避雷线和雷击导线。根据过电压形成的过程来分,上述4种雷击情况可分两类:感应雷过电压和

输电线路的防雷技术措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD892 输电线路的防雷技术措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

输电线路的防雷技术措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。同时伴随着电网的发展,雷击输电线路引起的跳闸、停电事故绝对值也日益增多。据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占(50~70)%。尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,带来巨大的损失。要保障线路安全运行;应对雷害原因进行有效的分析,确定雷击性质,并采取相应有效的防雷措施。 1雷害原因分析 输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。 输电线路感应雷过电压最大可达到400kV左右,它对

10KV架空线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 目前10kV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1 电弧放电规律 (1)配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 (2)雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 (3)当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。 二、灭弧方法 1 使电弧的弧根拉长熄灭 2 断路器跳闸灭弧 3 使过电压能量释放 三、防止雷击断线与跳闸事故的思路

架空输电线路防雷措施

编号:AQ-JS-03414 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 架空输电线路防雷措施Lightning protection measures for overhead transmission lines

架空输电线路防雷措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防线”,即: 1防直击,就是使输电线路不受直击雷。 2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。 3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。 4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。

架空输电线路防雷的具体措施 现对生产运行部门常用的架空输电线路防雷改进措施简述如下: 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:1)分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位; 2)通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压; 3)对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此,110kV及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°左右。

输电线路的防雷技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 输电线路的防雷技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

输电线路的防雷技术措施 随着经济的发展,对输电线路供电可靠性的要求越来越高。同时伴随着电网的发展,雷击输电线路引起的跳闸、停电事故绝对值也日益增多。据电网故障分类统计表明,在我国跳闸率较高的地区,高压线路运行的总跳闸次数中,由于雷击原因的事故次数约占(50~70)%。尤其是在多雷、土壤电阻率高、地形复杂的山区,雷击输电线路引起的事故率更高,带来巨大的损失。要保障线路安全运行;应对雷害原因进行有效的分析,确定雷击性质,并采取相应有效的防雷措施。 1雷害原因分析 输电线路雷击闪电是由雷云放电造成的过电压通过线路杆塔建立 放电通道,导致线路绝缘击穿,这种过电压也称为大气过电压,可分为直击雷过电压和感应雷过电压。雷击主要是通过建立一个放电泄流通道,从而使大地感应电荷中和雷云中的异种电荷,因此雷击和接地装置的完好性有直接的关系。 输电线路感应雷过电压最大可达到400kV左右,它对35KV及以下线路绝缘威胁很大,但对于110kV及以上线路绝缘威胁很小,110kV及以上输电线路雷击故障多由直击雷引起,并且同接地装置的完好性有直接的关系。直击雷又分为反击和绕击,都严重危害线路安全运行。在采取各种防雷措施之前,应该对雷击性质进行有效分析,准确分析每次线路故障的闪络类型,采用针对性强的防雷措施,才能达到很好的防雷效果。 反击雷过电压是雷击杆顶和避雷线出现的雷过电压,主要与绝缘强度和杆塔接地电阻有关,一般发生在绝缘弱相,无固定闪络相别,所以对于反击雷过电压应采取降低杆塔接地电阻,加强绝缘,提高耐雷水平。 第 2 页共 7 页

架空输电线路防雷措施

编号:SM-ZD-12767 架空输电线路防雷措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

架空输电线路防雷措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防线”,即: 1防直击,就是使输电线路不受直击雷。 2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。 3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。 4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力

35kV输电线路及变电站的防雷保护

35kV输电线路及变电站的防雷保护 摘要:雷电是电力传输中的一个自然危害,如果被雷电击中,会导致线路本体受损或线路跳闸,对持续供电造成影响。实施有效的输电线路防雷措施,来强化防雷,不但可以减少因雷击而导致的跳闸次数,亦可以对变电站内电气设备的安全运行进行有效的保障,是维持电力系统可靠、持续供电的重要环节。 关键词:35kV;线路;接地电阻;变电站;防雷保护 防雷是一个综合的技术经济问题,在确定具体防雷措施时,应根据线路的负荷性质、系统运行方式、雷电活动强弱、地形地貌的特点和土壤电阻率的高低等条件,特别要结合当地原有的运行经验通过技术经济比较来确定。在江苏地区,由于配电网架逐步向着110KV-10KV-0.4KV模式发展,将最终取消35KV线路,因此,有些地方35KV线路的设计、施工、运行、检修、维护得不到应有重视,进而在日常工作中出现了不少问题。其实,目前35KV线路还有很多,特别是在广大的农村地区,甚至还占据重要地位,因为在那里35KV线路往往是作为主电源或电源间联络的线路或专线。如老灌区线路,未及改造的35KV变电所的联络以及客户变电所等等。就拿我们仪征来说,目前220KV线路3条,51.163公里;110KV线路26条,251.666公里,电缆线路4.145公里;35KV线路31条,218.66公里,电缆线路6.869公里;10KV线路136条,1700余公里。由此看来,35KV的线路还占有一定的比重,公里数仍与110KV线路接近。35KV线路故障机会往往在夏季雷雨季节,以雷雨大风时树木碰线接地和雷击故障居多。去年和今年,因雷击跳闸的35KV线路分别就有6条次和4条次,雷雨导致35kV 母线短路1次。可见,仪征地区的雷击事故还是比较频繁和严重的。而夏季正是我省防汛防涝、迎峰度夏的关键时期,因此,做好35KV的防雷保护,对电力系统的安全运行仍是十分重要的。 135kV输电线路的防雷保护 1·1降低杆塔接地电阻 对于一般高度的杆塔,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平防止反击的有效措施。当雷击于线路塔顶或避雷线时,杆塔接地电阻大则雷电流流过杆塔塔身到达接地装置发生反射后,使得塔顶电位大大升高,当塔顶或横担处与导线之间的电位差超过线路绝缘的雷电冲击放电电压时,会对导线发生闪络,这一过电压即形成雷电反击。无论线路是否有避雷线,是否装有避雷器,线路的耐雷水平均随杆塔冲击接地电阻增大而减小,35kV线路不同接地电阻时的耐雷水平如图1所示;对于无避雷线的线路,耐雷水平主要取决于雷击杆塔的冲击接地电阻,受其它杆塔的冲击接地电阻的影响很小,可以忽略。当杆塔冲击接地电阻由100Ω降至20Ω时,输电线路的耐雷水平可提高3-5倍,可见线路的耐雷水平在很大程度上取决于杆塔的冲击接地电阻。当接地电阻大于20Ω时,线路耐雷水平随冲

110千伏高压输电线路的防雷保护

110千伏高压输电线路的防雷保护 摘要:在电力系统中,由于架空输电线路所处的地理环境,相对于电力系统的其他设备,架空输电线路遭受雷击的几率远远大于其他系统。本文通过对雷击线路的危害及线路雷击跳闸的两种主要表现形式的特点进行了介绍和分析,并结合架空线雷害事故的形成的4个阶段特点和多年运行实践经验提出了防范保护措施。 关键词:高压输电线路雷击跳闸分析保护措施 引言 电网中的事故多以输电线路的故障为主,而输电线路的故障又以雷击跳闸事故最为突出,尤其是架设于山区的线路,线路故障大多是由于雷击跳闸引起的。笔者通过对输电线路雷击跳闸情况及防雷工作进行总结,提出改进建议,对提高输电线路的雷电防护能力,以期能够促进电网的稳定运行。 1、线路雷击跳闸的两种主要表现形式 一种是直击雷,是指带电云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。直击雷威力巨大,雷电压可达几万伏至几百万伏,瞬间电流可达十几万安,在雷电通路上物体会被高温烧伤甚至融化。直击雷多为击于塔顶及塔顶附近的避雷线,一般造成该塔一相或多相瓷瓶闪络。 另一种是绕击雷,是绕过避雷线击于导线上,绕击雷多发生在大跨越档和线路周围空旷地区。一般造成边相瓷瓶串闪络,该边相应该是迎着雷云走向的一侧,有时因雷电流较大,雷绕击导线后雷电流沿导线两侧传递,也会造成该档相邻的杆塔同相瓷瓶串闪络,当较大的雷电流绕击在靠一侧杆塔的导线上时,造成该塔的瓷瓶串闪络,同时由于雷电流大,在通过杆塔入地时造成塔顶电位高,同样可以引起反击造成其它相瓷瓶闪络。 2、改善和降低雷击跳闸率的技术防范措施 2.1开展雷电参数的分析工作 结合输电智能巡检系统科技项目的实施,对110kV及以上输电线路杆塔均实现GPS卫星定位,并将数据输入雷电定位系统中去。今后凡是地区内出现雷电日时,都可及时查询输电线路附近雷电活动情况,进行雷电活动参数的分析,以确定线路可能遭受雷击的几率,划分出输电线路遭受雷害的等级,并采取相应的防雷措施。 2.2架设避雷线

相关文档