文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工自动装置检修培训考试题库(完全版)

热工自动装置检修培训考试题库(完全版)

热工自动装置检修培训考试题库(完全版)
热工自动装置检修培训考试题库(完全版)

热工自动装置检修培训考试试题库

2018年6 月

目录

第一部分填空题 (1)

第二部分单选题 (20)

第三部分判断题 (51)

第四部分简答题 (62)

第五部分论述题 (76)

第六部分操作题 (102)

第一部分填空题

EH控制系统的阀门控制方式有两种,一种是单阀控制,另一种是顺阀控制。

据动力能源的不同,执行机构一般分为电动、气动、液动

ID算法块中P指的是比例增益,I指的是积分时间,D指的是微分时间。

CS应用的4C技术是计算机技术、控制技术、通讯技术、CRT技术

动调节器有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。

示生产运行情况是否正常而需加以调节的物理量叫被调量。

CS最常用的网络结构星形、总线形、环形。

动调节系统由调节对象和调节装置两部分组成。

CS结构中的“三点”指的是工程师站、操作员站、过程控制站。10.

引起被调量偏离给定值的各种因素称为扰动。

11.积分调节器可以消除被调量的稳态偏差实现无差调节。

12.调节系统的整定就是根据调节对象调节通道的特性确定调节器参数。

13.热工过程自动化主要包含自动检测、自动调节、顺序控制、自动保护4个方面。

14.一次调频的死区是根据机组调频特性和电网调度要求设定的。

15.局部控制级按系统功能可分为自动调节系统、程序控制系统、热工保护系统。

16.热工自动调节装置主要由变送器、调节器、执行器组成。

17.高压旁路控制系统设计有阀位、定压、滑压三种运行方式。

18.DCS系统电源正常运行时是UPS和保安段同时供电。

19.DCS接地有系统地、屏蔽地和保护地三种。

20.二级减温系统为串级型调节系统。

21.给水调节系统主汽流量大于30%时,切至三冲量。

22.汽轮机调速系统的执行机构为油动机。

23.AGC系统是通过CCS作用于单元机组的。

24.机组在协调炉跟随的运行方式下,汽机调负荷,锅炉调主汽压力。

25.汽包水位由汽包压力、温度信号来补偿。

26.如果从水位反映储水量来看,汽包水位调节对象是一个无自平衡单容对象。

27.在控制过程中手/自动切换时的最基本要求是无扰动.

28.锅炉稳定运行时,汽包水位应在给定值的±15mm范围内变化。

29.DEH调节系统与自动同期装置连接可实现自动并网。

30.三冲量给水调节系统中用蒸汽流量信号作为前馈信号。

31.汽轮机转速调节主要依靠蒸汽进汽流量。

32.调节阀的漏流量应小于额定流量的15%。

33.汽轮机跟随方式的特点是:机组功率响应慢,主汽压稳定。

34.汽轮机运行时,其转速最大一般不允许超过额定转速的10%。

35.在喷嘴挡板机构中,节流孔的直径比喷嘴直径小。

36.调节系统的整定就是根据调节对象调节通道的特性确定调节器参数。

37.飞升速度表示在单位阶跃扰动下被调量的最大变化速度。

38.积分分离是PID控制的特殊算法,指在出现大偏差时,积分不起作用。

39.电动执行机构绝缘电阻应合格,通电试运转时动作平稳,开度指示无跳动。

40.各级监督管理机构考核电厂的重要指标之一“三率”是指完好率、投入率、合格率。

41.当对象和测量元件的时间常数T较大,而纯迟延很小时微分调节作用可以获得良好的效果。

42.积分调节作用使被调量的静态偏差得到消除,但调节器输出信号可以达到任何一个稳定值。

43.如果衰减率Ψ=1,则调节过程是非周期过程。

44.SIPOS调节型执行机构中的commissioning菜单意思调试,diagnosis菜单意思诊断

45.调节过程的准确性用动态偏差和静态偏差表示。

46.在自动调整画面中P 是测量值(被调量) S 是设定值O 是执行器指令 F 是执行器反馈。

47.气动基地式调节器中,限幅装置的作用是为了_防止调节器积分饱和。

48.调节系统首先应满足_稳定性_品质指标。

49.调节系统中应用最多的一种典型输入信号,是阶跃函数_。

50.给水控制系统通常采用_蒸汽流量信号,作为单冲量/三冲量切换的条件。

51.大机组热工自动,由_给水/燃烧/汽温/协调_四大调节系统组成。

52.单回路调节系统发生震荡时,消除震荡的最有效方法是减小比例调节强度_。

53.单元机组采用汽机跟随控制方式时,机前汽压对于负荷指令扰动的响应是波动小.

54.汽机转速控制不可通过 CCS 方式实现。

55.在甩负荷时,DEH 系统应切除_调压回路。

56.当机组采用协调控制方式时,DEH 系统应投入遥控方式 _。

57.单阀调节方式下,DEH 系统参与调节的阀门开度将一致_。

58. 响应时间不作为 DEH 系统动态特性的主要质量评价指标的

59.在汽机高压旁路控制系统中,不含有的功能是_机前汽温调节功能_。

60.为增加 DEH 调节的稳定性,在电液转换器中设置了_反馈弹簧_。

61.高压抗燃油再生装置的作用,是为了_使油保持中性_

62.DEH 控制系统的上位计算机主要用于_汽机的手动、自动启动和运行控制_。

63.汽机处于阀位控制运行方式时,频率、功率、调节级压力三回路均需切除。

64.进行 DEH 系统负荷扰动试验时,负荷阶跃扰动试验应在顺阀与单阀时分别进行。

65.一次调频是指利用调速器对汽机转速进行调节,进而调节频率的过程。

66.一般测量信号电缆绝缘电阻,芯线间应≮ 1 MΩ,芯线对屏蔽层(或对地间)应≮ 10_MΩ。

67.DEH 系统接受并网信号后,将自动加负荷至_3_%~_5_%。

68.LVDT 的作用是把油动机的活塞位移转换成电压信号_,反馈到_伺服放大器输入端。

69.负荷阶跃扰动试验应在多阀与单阀时分别进行;负荷指令可以由_运行人员_ 给定,也可以由_CCS_的负荷指令确定。

70.DEH 控制系统中,通常用字母_ HP _表示汽机高压缸,_ IP 表示汽机中压缸。

71.汽机液压调速系统中,油动机行程相对变化值与_转速相对变化值成_比例_关系。

72.DEH 控制系统中,通常用字母_ GV 和TV 分别表示高压调门和高压主汽门,

_RSV 和 IV _表示中压主汽门和中压调门。

73.有的 DCS 系统,为了提高系统的数据传输速度,采用了_例外报告技术。

74.分散控制系统中,以存储转发方式进行信息传输的网络拓扑结构,属于_环形。

75.数据采集系统的电压输入 AI 模件通道,其输入阻抗应大于 1_MΩ

76.控制系统抗干扰能力试验中,常用的方法是_射频干扰法。

77.计算机系统控制锅炉运行,为确保系统稳定,闭环系统特征方程根的模应小

于1。

78.一般 DCS 的操作员站的处理机系统都采用 _16_位或32_位的处理机。

79.发电厂热工调节过程多采用_衰减、_振荡_的调节过程。

80.在自动调节系统的方框图中,信号的传递具有单向_特性,即只能沿_箭头

_方向通过。

81.在锅炉跟随的负荷调节方式中,由汽机调节_负荷_,锅炉调节汽压_。

82.纯迟延环节的传递函数 W(S)=_e-τs_。摆动燃烧器-再热汽温度调节对象

是有自平衡能力_的对象。

83.串级调节系统与单回路调节系统相比,被调量的动态偏差可以减少 10~100 倍。

84.燃烧调节系统投运的一般顺序是引风自动、送风自动_、燃料量自动和氧量_自动。

85.电动执行机构,主要分_角行程型和_直行程_型两种。

86.自动调节系统的调试,按工程进展流程,可分成静态、动态两个阶段。

87.希望被调量应该具有的数值称为给定值

88.作为调节手段的扰动,称为基本扰动

89.在自动调节系统中,被调量不随时间变化的平衡状态称为系统的静态

90.锅炉从烟气侧调节汽温是通过改变燃烧器摆角进行的。

91.在调节系统中起调节作用的机构叫调节机构

92.发生在闭环系统内的扰动,称为内扰

93.在方框图中,指向方框的箭头表示输入信号,是引起变化的原因。

94.在方框图中,远离方框的箭头表示输出信号,是变化的结果。

95.锅炉从蒸汽侧调节汽温是通过减温器进行的。

96.锅炉的负荷增加时,对流过热器出口的蒸汽温度升高。

97.汽轮机通过改变调节阀的开度,控制进汽量,从而完成转速调节的任务

98.当给水温度降低时,如果燃料量保持不变,则蒸发量就会相应减少,于是过

热汽温升高。

99.能减小调节过程中被调量的动态偏差和调节过程时间的是微分作用

100.模拟量输入信号的供电方式,有现场供电_和系统供电两种。

101.自动调节系统参数整定时常用的工程整定方法有_系统试凑法_和极限灵敏度法_。

102.自动调节系统调节的核心思想就是反馈_,自动调节系统实现闭环控制依

据的是负反馈_工作原理。

103.进行自动调节系统跟踪精确度试验:手动状态时有积分作用的调节器应跟踪手操信号,跟踪精确度应小于±1%_阀位量程。

104.调节汽门油动机控制机构中的试验电磁阀,其作用是进行调节汽门的远方

阀杆活动_试验。

105.300MW 和600MW 机组 DEH 控制系统的油动机,按控制信号类型区分通常有

开关型和_控制型_两类。

106.为了提高控制系统的可靠性,油动机中安装有 2 个位移传感器,在模拟量输入卡件中对信号进行_高选处理。

107.单元机组的旁路系统,一般有单级大旁路、两级串联旁路、三级旁路、三用阀旁路等4 种形式。

108.线性位移差动变送器(LVDT)的输出是_交流信号,它必须通过一个_解调器_进行整流后才能输出4~20mA 的直流反馈信号。

109.在锅炉过热汽温调节系统中,普遍采用了_串级_和_导前微分_信号双回路调节

系统。

110.古典控制理论又称为_反馈控制_理论。电动执行机构本身是一个具有深度负反馈的随动系统。、

111.高压旁路出口_温度高时,高压旁路系统应快速开启。当凝汽器_保护动作时,高压旁路系统应快速关闭。

112.单元机组汽机跟随控制方式的特点是,功率响应慢_、汽压波动_小,不能充分利用锅炉的蓄热。

113.给水自动全程调节的单、三冲量切换负荷点,一般设计在_30_%额定负荷。蒸汽流量扰动下,给水调节对象会出现_虚假水位_现象。

114.被调节的生产过程或设备称为_调节对象_;通过调节所要维持的参数称为_ 被调量。

115.调节系统首先应满足_稳定性_品质指标。同样阀门开度情况下,_等百分比_特性的调节阀流量最小。

116.自动调节系统中,在单位阶跃扰动量作用下,被测量的最大变化速度称为_ 对象的飞升速度,代表符号是ε_。

117.在汽包炉燃烧自动调节系统中,对应主汽压力、过剩空气系数和炉膛负压这三个被调量,相应的调节量为燃料量_、_送风量和引风量。

118.调节对象具有传递距离_结构性质,对象在动态过程中便相应的表现出_传递延迟_动态特性。

119.DCS 操作员站上都有一个_实时多任务_操作系统。_现场控制站_则直接完成现场数据的采集、输出和反馈控制功能。

120.分散控制系统,通过 I/O 模件_,实现信号的数据采集和对目标对象的控制功能。通过控制器_,实现控制功能的分散。

121.计算机控制系统按结构划可分为_管理操作应用工作站_、现场控制站_以及相关的网络设备。

122.DEH 的伺服系统的主要任务,是进行功率放大和_电液转换_;而电液转换器的作用是把电信号转化成_液压信号_,以改变阀门位置。

123 .带旁路系统的再热汽机,其中压调门在负荷达到1/3 以上不参与调节,否则会引起_节流损失_。

124.DEH 与DCS 间的信号交换,重要信号应采用_硬接线_方式;一般显示信号,为节省成本,通常采用通讯_方式。

125.单元机组在启动过程中,或机组承担变动负荷时,可采用锅炉跟随的负荷

调节方式。

126.除氧器压力自动调节的任务,是控制除氧器_内蒸汽空间的压力为饱和压力,保证给水加热到饱和温度,以提高除氧效果。

127.炉膛压力控制系统的稳态品质指标,是 300MW 等级以下机组为± 50_Pa,300MW 等级及以上机组为±_100_Pa;

128.为使汽机调节阀的动作比较平稳,单元机组在汽机跟随控制方式时,汽机

调节系统的功率信号应采用实发功率_信号。

129.汽机模拟电液调节系统属于连续控制,数字电液调节系统属于离散量控制,但二者都是功频调节系统。

130.在串级汽温调节系统中,副调节器可选用_ PID _动作规律,以使_外回路有较高的工作频率。

131.锅炉跟随的控制方式中,功率指令送到_燃料量_调节器,以改变给煤量_,使机组尽快适应电网的负荷要求。

132.燃烧调节系统中风煤交叉限制的作用,是负荷增加时先加风,负荷减少时先减煤

133.当调节器发生故障或需要检修时,调节系统由_自动调节_切换为手动调节134.因为微分动作对于干扰的反应是很灵敏的。因此,它常用于温度的调节,

一般不能用于压力、流量、液位的调节。

135.采用补偿式平衡容器的差压式水位计在测量汽包水位时能消除汽包工作压力对测量的影响。

136.目前锅炉过热气温调节中,普遍采用具有导前微分信号的双冲量双回路自

动调节系统或串级调节系统。

137.比例环节的特点是不存在惯性,并具有放大作用,因此比例环节也叫无惯

性环节或放大环节。

138.给水自动调节系统通常采用串级三冲量调节系统,其中主蒸汽流量信号为超前调节的前馈信号。

139.锅炉主蒸汽压力调节系统的作用是通过调节燃料量,使锅炉蒸汽量与给水量相适应,以维持汽压得恒定。

140.系统调节中过渡过程有四种形式:发散振荡、等幅振荡、衰减振荡、非周期过程。

141.自动调节系统主要由控制环节、执行环节、被控对象和反馈环节四大环节组成。

142.DEH中数字控制器接受机组的是汽轮机转速、发电机功率、调节级压力三个反馈信号,输出各阀门的位置给定值信号。

143.给水三冲量调节系统中信号包括:汽包水位信号、蒸汽流量信号、给水流量信号。

144.自动调节系统根据内部结构可分为:闭环调节系统、开环调节系统和复合调节系统。

145.调节系统的主要品质指标有过渡过程时间、最大超调量、衰减率和静差。146.气动执行机构按执行机构输出轴运动形式的不同,可分为直行程和角行程两种。

147.调节系统的扰动试验主要包括:调节机构扰动、给定值扰动和负荷扰动试验。148.主蒸汽温度调节一般采用喷水减温和调节燃烧器摆角的方法

149.D EH的主要功能:自动启动功能、负荷自动控制、手动操作、超速保护功能和自动紧急停机功能。

150.作为自动调节系统的测量单元一般由传感器和变送器两个环节组成。

151.通常在整定调节器参数时,应从稳定性、快速性和准确性三方面来

考虑,并且把稳定性放在首位。

152.机组运行中DEH的试验有主汽门和主调门活动试验,中压主汽门和中调门活动试验,高压遮断模块试验。

153.比例调节器的比例带越大,其调节作用越弱,被调量的稳态误差越大。154.自动控制系统的静态误差是指调节过程结束后被调量与给定值的长期偏差。155.蒸汽流量流量信号采用汽轮机调速级压力经过主蒸汽温度修正后的信号来代表。

156.做阀门活动试验时活动主汽门是试验电磁阀带电,活动调门是修改调门的开度指令为85% 。

157.总的给水流量等于经过给水温度校正的给水流量加上减温水流量。

热工自动装置检修工(初级、应知)..

电力工人职业技能鉴定考试复习资料 热工自动装置检修工(初级、应知) 一、选择题(每题只有一个正确答案,将所选项的代码填入题中的横线上) 1.希望被调量应该具有的数值称为。 A.目标值B.调节量C.给定值 2.生产过程中,引起被调量偏离给定值的各种原因称为。 A.干扰B.扰动C.偏差 3.在调节系统中起调节作用的机构叫。 A.扰动机构B.调节机构C.执行机构 4.不受运行人员控制,能产生外扰的机构,叫。 A.扰动机构B.调节机构C.执行机构 5.发生在闭环系统内的扰动,称为。 A.内扰B.外扰C.基本扰动 6.发生在闭环系统外的扰动,称为。 A.内扰B.外扰C.基本扰动 7.在方框图中,指向方框的箭头表示,是引起变化的原因。 A.输入信号B.输出信号C.被调量信号 8.在方框图中,远离方框的箭头表示,是变化的结果。 A.输入信号B.输出信号C.扰动信号 9.在自动调节系统中,被调量不随时间变化的平衡状态称为系统的。 A.动态B.暂态C.静态 10.在自动调节系统中,被调量随时间而变化的不平衡状态,称为系统的。 A.动态B.稳态C.静态 11.锅炉从烟气侧调节汽温是通过进行的。 A.改变燃烧器摆角B.减温器C.减压器 12.锅炉从蒸汽侧调节汽温是通过进行的。 A.减温器B.减压器C.改变燃烧器摆角

13.锅炉事故放水门是在水位高出I值时打开的。 A.汽包B.除氧器C.高加 14.在电厂安全门保护控制系统中,饱和蒸汽安全门动作的超压脉冲信号取自。 A.汽包B.主汽联箱C.出口联箱 15.锅炉的负荷增加时,对流过热器出口的蒸汽温度。 A.升高B.降低C.不变 16.锅炉负荷增加时,辐射过热器出口的蒸汽温度。 A.升高B.降低C.不变 17.汽轮机通过改变,控制进汽量,从而完成转速调节的任务。 A.调节阀的开度B.转子的转速C.抽汽逆止门开度 18.锅炉正常运行时,连通器水位计所示汽包水位比实际水位。 A.偏高B.偏低C.相等 19.从除氧器水箱经给水泵、高压加热器到锅炉省煤器的全部管道和设备系统称为。 A.给水管道系统B.疏水管道系统 C.凝结水管道系统 20.除氧器压力自动调节的任务是,控制除氧器内的压力为饱和压力,保证将给水加热到饱和温度,以提高除氧效果。 A.给水B.蒸汽空间C.汽水混合物 21.火电厂高压加热器是利用汽轮机抽汽来加热。 A.给水B.凝结水C.疏水 22.给水回热系统各加热器的抽气要装逆止门的目的是。 A.防止蒸汽倒流B.防止给水倒流 C.防止凝结水倒流 23.汽包在正常运行时,其壁温应是。 A.上壁温高于下壁温B.上、下壁温相同 C.下壁温高于上壁温 24.由于过热器是一个换热器,其出口汽温反映了蒸汽带走的热量和之间的热平衡关系。 A.从烟气侧吸收的热量B.蒸发受热面吸收的热量 C.锅炉蓄热 25.当受热面结渣或积灰过多时,将使对流过热器吸热量增加,过热汽温。 A.升高B.降低C.不变 26.当给水温度降低时,如果燃料量保持不变,则蒸发量就会相应减少,于是过热汽温。 A.升高B.降低C.不变

热工自动装置检修工(初级)题库完整

<<热工自动装置检修>>初级工 题目部分 一、选择题(共99题) 1.体积流量的单位名称是( B )。 (A)每秒立方米;(B)立方米每秒;(C)每立方米秒;(D)立方米秒。 2.国际单位制中基本单位有( B )种。 (A)3;(B)7;(C)6;(D)5。 3.直接用于测量的计量器具称为( C )。 (A)计量基准器具;(B)计量标准器具;(C)工作计量器;(D)测量计量器具。 4.调节系统的整定就是根据调节对象调节通道的特性确定( B )参数。 (A)变送器;(B)调节器;(C)执行器;(D)传感器。 5.( D )是表征仪表的主要质量指标之一。 (A)绝对误差;(B)相对误差;(C)引用误差;(D)基本误差。 6.( B )是现代科学技术所能达到的最高准确度等级。 (A)计量标准器具;(B)国家基准;(C)工作计量器具;(D)最高计量标准。 7.精确度为1/20的游标卡尺,其主尺与副尺每格刻度相差( C )。 (A)0.5mm;(B)0.1mm;(C)0.05mm;(D)0.01mm。 8.下列关于电压的描述中,( A )是正确的。 (A)衡量电场力转移电荷做功的能力的物理量;(B)电压的单位为焦耳;(C)电压的方向是从低位能指向高位能;(D)电压的大小与电荷绕行的途径有关。 9.下列关于电位的描述中,( D )是不正确的。 (A)电位是个代数量;(B)当参考点不同时,各点的电位也随之改变,但各点间的电压不变; (C)参考点的标示符号一般为电气“地”的符号;(D)两点间的电压为它们的代数和。 10.在负载中,电流的方向与电压的方向总是( A )的。 (A)相同;(B)相反;(C)视具体情况而定;(D)任意。 11.根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。 (A)电流;(B)电压;(C)电位;(D)材料。

热工仪表与控制装置检修运行规程

热工仪表及控制装置 检修运行规程》 (试行) 中华人民共和国水利电力部 关于颁发《热工仪表及控制装置 检修运行规程》(试行)的通知 (86)水电电生字第93号 为提高火力发电厂热工仪表及控制装置的检修质量和运行维护水平,我部组织制订了《热工仪表及控制装置检修运行规程》(试行),现颁布试行。各单位可根据本规程规定,结合本单位仪表、控制装置及自动化系统的具体情况,制订执行细则。对于组件仪表等新型仪表及控制装置内容,待进一步总结使用经验后逐步纳入本规程。各单位要注意总结在试行本规程中的经验和问题,并将意见及时报告我部。 1986年12月1总则 1.1本规程适用于火力发电厂已投产机组所采用的热工仪表及控制装置的一般性检修调校和日常运行维护工作;本规程不作为电厂车间(分场)或班组之间职责分工的依据。 1.2热工仪表及控制装置检修和调校的目的是恢复和确认热工仪表及控制装置的性能与质量;热工仪表及控制装置的运行维护原则是确保热工仪表及控制装置状态良好和工作可靠。对于热工仪表及控制装置的检修调校和运行维护工作,在遵守本规程规定的原则下,各单位可结合本单位具体情况,制订规程实施细则。 1.3机组设备完善和可控性良好,是热工仪表及控制装置随机组投入运行的重要条件。当由于机组设备问题使热工仪表及控制装置无法工作时,仪表及装置不得强行投入运行。 1.4随机组运行的主要热工仪表及控制装置,其大、小修一般随机组大、小修同时进行;非主要热工仪表及控制装置的检修周期,一般不应超过两年;对于在运行中可更换而不影响机组安全运行的热工仪表及控制装置,可采用备用仪表及控制装置替换,进行轮换式检修。 1.5热工仪表及控制装置在机组启动前的现场调校,重点是对包括该仪表及控制装置在内的检测和控制系统进行联调,使其综合误差和可靠性符合机组安全经济运行的要求。 1.6不属于连锁保护系统的热工仪表及控制装置在运行中的就地调校,重点是检查和确认该仪表及控制装置的准确度、稳定度和灵敏度,使其工作在最佳状态。 1.7对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期一般为三个月,最长周期不应超过半年。 1.8在试验室内进行热工仪表及控制装置的常规性调校时,室内环境应清洁,光线应充足,无明显震动和强磁场干扰,室温保持在20±5℃,相对湿度不大于85%。 1.9在试验室内进行热工仪表及控制装置的校准时,其标准器基本误差的绝对值应小于被校仪表及装置基本误差的绝对值,一般应等于或小于被校仪表及装置基本误差绝对值的1/3;在现场进行仪表及装置比对时,其标准器的基本误差绝对值应小于或等于被校仪表及装置基本误差绝对值。 1.10凡主设备厂或仪表制造厂对提供的热工仪表及控制装置的质量和运行条件有特别规定

热控专业试题热工自动技能鉴定问答题

1.>什么是系统误差、偶然误差、疏忽误差? 答案:系统误差是在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测 量误差。 偶然误差也称随机误差,在同一量的多次测量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的 方式变化的误差。 疏忽误差是指超出规定条件下预期的误差。 2.>常用哪些方法消除系统误差? 答案:测量误差中系统误差起着重要作用,它决定测量的正确程度,系统误差有一定的规律性,要针对这些规律采取不同的实验手段予以消除,常用的方法有: (1)消除已定系统误差的方法有:①引入修正值;②消除产生误差的因素;③替代法; ④换位法;⑤正负误差补偿法。 (2)消除线性变化的系统误差可采用对称观察法。 3.>自动调节系统有哪两部分组成?组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些? 答案:(1)自动调节系统由调节对象和调节装置两部分组成。 (2)组成自动调节系统最常见的基本环节有:一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节、迟延环节。 4.>什么叫智能变送器?它有什么特点? 答案:智能变送器是一种带微处理器的变送器。与传统的变送器比较,它有如下主 要特点: (1)精确度高,一般为士 0.1%?士 0.05%。 (2)有软件信号处理功能,线性度好。 (3)有温度、压力补偿功能。 (4)量程调节范围大。 (5)可远距离传输、调整范围、诊断及通信。 (6)可靠性高,维护量小。 5.>气动调节仪表有哪几部分组成? 答案:气动调节仪表主要由气动变送器、气动调节器、气动显示仪表和气动执行机构组成。 6.>旁路控制系统应具有哪两方面的功能? 答案:为了适应旁路系统的功能要求,旁路控制系统应具有以下两方面的功能:首先是在正常情况下的自动调节功能,按固定值或可变值调节旁路系统蒸汽的压力和温度。其次是在异常情况下的自动保护功能,这时要求快速开启或快速关闭旁路阀门,以保护运行设备。 7.>什么叫闭环控制系统? 答案:闭环控制系统即反馈控制系统,是指系统的输出量对系统的调节作用有直接影响的系统。即控制设备和控制对象在信号关系上形成的闭合回路。 8.>电力安全规程中“两票三制”指的是什么? 答案:“两票”是指:①操作票;②工作票。 “三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

火电厂热工自动化试题库测试题

第四次试题 一、选择题(单选,每题1分,共计20题) 1 、SCS与MCS的关系是,SCS ---------。 A优先级别高于自动调节控制,只有顺控过程结束.调节系统才能恢复对设备的控制; B优先级别低于自动调节控制,只有调节过程结束,顺控系统才能恢复对设备的控制; c系统与自动调节系统是两个互不关联的独立控制系统; D系统接受自动调节系统控制。 2、安全油压和EH油压正常.也没有ETS动作条件,但挂闸不上。检查AST电磁阀均已通电,该情况说明至少有——AST电磁阀异常。 A一只;B两只;C三只;D四只。 3、DEH调节系统四种运行方式是:①操作员自动、②汽轮机自启动ATC,③二级手动(或称遥控自动)、④一级手动(或称手动)。从高级到低级其切换顺序是-----。 A①一②一④一③B②一①一④一③;C②一①一③一④;D①一②一③一④。 4 、下列选型中,不包含在DEH负荷控制的反馈回路是---------。 A汽轮机功率校正回路;B发电机功率校正回路; C频率校正回路;D调节级压力校正回路。 5 、热工测点安装位置构选择要遵循一定的原则,取源部件之间距离应大于管道外径,但不小于---------mm。 A 200; B 100; C 250; D 150 6、一次门的严密性试验,应该用-----倍的工作压力进行水压试验,--------MIN内无渗漏。 A 1,3; B 1.25,5; C 1.5,5 D 2,10。 7、不同直径的管于对口焊接,其内径差不宜超过-------mm否则.应采用变径管。 A 0.5; B 1; C 2; D 3。 8、汽轮机轴承润滑油压力低联锁保护压力开关的取样点,应在——。 A润滑油母管的始端;B润滑袖母管的中间; C注油器出口;D润滑油母管的末端。 9、在锯弓上安装锯条时,锯条的齿面向----------- A锯弓工作时的前进方向安装;B锯弓工作时的后退方向安装; c实际需要窭装; D无所谓。 10、在安装顶棚壁温测点时,测点的安装高度为顶棚上------mm左右,且上下-------mm的地方不能有焊缝; A 300,100; B 300, 50; C 250.100; D 350.150。 11、同一段管道上开孔取源,按介质流动方向,从前列后的正确次序是----------。 A压力测点、温度测点、流量测点B流量测点、压力测点、温度测点 C温度测点、流量测点、压力测点;D压力测点、流量测点、温度测点。 12、同一段管道上开孔取源,接介质流动方向,从前列后的正确次序是----------。 A 连锁测点、自动测点、保护侧点、DAS测点; B DAS测点、自动测点,保护测点、连锁测点; C 自动测点、保护测点、连锁涮点、DAS测点; D 保护测点、连锁测点、囟动测点、DAS测点。 13 、对目前在线运行的分散控制系统,绝大多数要求保证DAS信号输人端一点接地,以有 效避免信号传输过程中的-----------信号。 A静电干扰;B电磁干扰;c共模干扰;D串模干扰。 14、振动传感器分接触式和非接触式两种,----------传感器是非接触式传感器。 A、电涡流式; B、磁电式 C、压电式 D、A、B、C选项都正确 15 、当压力变送器的安装位置低于取样点的位置时,压力变送器的零点应进行---------。

11-37热工自动装置检修测试卷3(含答案)20160424

11--037(热工自动装置检修)测试卷 时间:2016-4-25 姓名:分数: 1、( C )是表征仪表的主要质量指标之一。 A.绝对误差B.相对误差 C.基本误差D.引用误差 2、(C)下列热工信号属于非电量的是()。 A.远方阀门开度指令B.阀门位置的反馈信号 C.气动定位器的输出信号D.1151变送器的输出信号 3、(B)水平安装的测温元件,若插入深度大于()时,应有防止保护套管弯曲的措施。 A.0.8m B.1m C.1.2m D.1.5m 4、(C)尾部烟道调节挡板通常安装在()。 A.高温过热器与低温过热器之间B.低温过热器与省煤器之间 C.省煤器与空气预热器之间D.空气预热器与静电除尘器之间 5、(D)变频器的调速原理是通过改变输入信号的()来达到改变电动机的。 A.频率B.相位 C.电压D.以上都是 6、(B)现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于()cm。 A.30 B.40 C.45 D.60 7、(D)热工监督“三率”指标应达到如下要求: A.100% 99% 95% B.100% 100% 97% C.95% 95% 95% D.100% 100% 95% 8、(C)数字0.0520中的有效数字有()位 A.5 B.4 C.3 D.2 9、(B )电管路沿水平敷设时应有一定的坡度,差压管路应大于() A.1:10 B.1:12 C.1:15 D.1:18

10、(D )测量压力的引压管的长度一般不应超过() A.20m B.30m C.40m D.50m 11、(D )仪表管道应敷设在环境温度为()℃的范围内,否则应有防冻或隔离措施。 A.0~50B.-10~40C.0~60D.5~50 12、(D )当气动调节执行机构动作缓慢或甚至不动,可排除在外的原因是() A.阀门或挡板内部机务部分有卡涩B.气源的进气管路有泄漏 C.气缸内部活塞密封不好D.调节机构的位置反馈变送器未调整好 1、(√)在放大电路中,若采用电压电压串联负反馈将会使输入电阻增加。 2、(×)协调控制系统采用前馈回路,有利于提高机组对汽压的适应性。 3、(√)在台虎钳上锉、削、锤工件时,用力应指向台钳座。 4、(√)电缆敷设区域的温度不应高于电缆长期工作允许的温度,普通型电缆与热管道保温层交叉敷设时宜大于200mm。 5、(×)调节阀按操作能源的不同可分为电动、气动两大类。 6、(×)调节过程的准确性用过渡过程时间来衡量。 7、(√)电缆的弯曲半径不应小于其外径的10倍。 8、(√)主汽温度调节系统的调节品质应达到以下标准:①温度负荷工况下,汽温偏差小于±3℃。②10%负荷扰动下,汽温动态偏差不大于±5℃。 9、(√)二线制变送器由于电源供给线路的功率是通过线路供给的,信号电源必须采用活零点电流。 10、(√)一份作业指导书应包括以下主要内容:编制依据、技术措施、安全措施、质量控制点,施工工序图及相关人员的评语签字等。 1、试画出D边沿触发器的真值表及其特征方程。P128 2、已知扩散硅压力变送器输出电流为4~20mA,原测量范围0~1MPa改为测量范围为1~2.5MPa后,则原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是多少MPa?P153 3、有一拐臂长度为250mm的电动执行器,与一调节门相连,已知调节门全关到全开为600,求调节门拐臂长度(连接点至阀门距离)。P155 4、计算测量为范围0~16MPa,准确度为1.5级的弹簧管式压力表的允许基本误差。P149 5、现有E分度的热电偶、检测显示仪表,它们之间由相应的EX型补偿导线相连接,如下图所示。已知热点温度t=800℃,t1=50℃;仪表环境温度tn=30℃,冷端温度tm=30℃。如将EPX,ENX补偿导线都换成铜导线,仪表指示为多少?如将EPX,ENX补偿导线的位置对换,仪表的指示又为多少?

热工试题库部分带答案

热工试题库部分带答案 简答或名词解释 1、隧道窑余热回收主要应用在哪些方面? (1)助燃(2)送干燥用(3)送澡堂取暖(4)气幕风 2、为减少预热带气体分层在预热带设置了哪些气幕装置? 循环气幕和搅动气幕 3、对含钛量较高的陶瓷坯体一般采用什么样的气氛来烧成?氧化气氛 4、烟囱设计时空气温度为什么要用夏季的最高温度? 夏季空气密度小,压强小,温度愈高,压强愈小,烟囱的抽力随外界压强减小而减小,为保证在任何季节都有足够的抽力,要用夏季的最高温度。 5、烧成制度 温度、气氛、压力三个制度,其中压力制度是温度制度和气氛制度得以实现的保证。6、热流密度 单位时间内通过单位面积的传热量称为热流密度 7、气体燃料无焰燃烧法 是指煤气和空气在进烧嘴前或烧嘴内完全混合(a≥1),喷出后立即燃烧的燃烧方法,几乎无火焰。 8、分散垂直气流法则 在分散垂直通道内热气体应当自上而下才能使气流温度分布均匀同样冷气体

应当自下而上流动才能使气体温度分布均匀这就是分散垂直气流法则。 9、气氛性质 气氛是指窑内燃烧产物所具有的性质有氧化性,还原性和惰性气氛。 10、为什么间歇式窑炉烟囱在使用过程中几座窑交替使用? 一座倒焰窑使用一个烟囱,建筑费用大。又由于倒焰窑间歇操作,在开始点火烧 窑时,要在烟囱底部临时火箱烧火,以提高烟囱抽力,而且在低温阶段,由于烟 气温度低,往往会有抽力不足的现象。因此,最好两座窑共用一个烟囱,交替使 用,使烟囱长期处于热的状态,一直使烟囱具有足够的抽力。11、火焰传播速度 燃烧焰面由于燃烧产生大量的热,以传到的方式传给临近一层气体, 使其达到着火温度以上而燃烧,并形成新的燃烧焰面,这种燃烧焰面不断向未燃气体方向移动的现象叫火焰传播现象,传播速度称为火焰传播速度。 12、边界层 对流换热热阻的大小主要决定于靠近壁面处流体的状况,这里流体速度和温度变

热工自动装置检修试题

一、填空题(每空1分共20分)。 1、热工测量仪表是指用来测量热工参数如温度、压力、流量、液位的仪表。 2、按照测量结果得到的程序,测量分为直接测量法和间接测量法。 3、摄氏温度的符号是 t,其单位名称是摄氏度,单位符号为℃。 4、液体玻璃温度计由装有工作液体的感温包、毛细管和刻度标尺等组成。 5、热电偶是两根不同性质的导体焊接或绞接构成的。 6、我厂锅炉尾部顺烟流方向安排的次序是过热器、省煤器、空气预热器。 7、DEH叫做汽轮机数字电液控制系统,它集计算机控制技术和液压控制技术于一体。 8、模—数转换器简称 A—D 转换器,是将连续变化的模拟量转换成与其成比例的数字量。 9、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能,当汽机转速达到额定转速103%时,自动关闭高压调节门,当转速恢复正常时再开启此汽门,如此反复,直至正常转速控制可以维持额定转速。 10、自动化仪表的干扰分为内部干扰和外部干扰两种类。 11、当汽机转速达到额定转速的 110% 时,系统应出现跳闸指令,关闭主汽门、高压调节门。 12、温度是指物体的______,它是表征______的一个重要的物理量。 答案:冷热程度;物质状态。 13、1968年国际实用温标规定以热力学温度为______,符号为______,单位为______。 答案:基准温度; T; K。 14、热电偶是由两种不同的金属导体或半导体______成一个______构成的。这两根导体或半导体称为热电极。 答案:焊接(或绞接);闭合回路。 15、热电偶所产生的热电势与两个接点处的______有关,与热电极的______有关,而与热电极的______无关。 答案:温度;材料;几何尺寸。 16、如果热电偶在整个测温范围内各点的______基本相同,则其热电特性接近______。热电偶满足上述条件,其测量精确度较高。 答案:热电势率;线性。 17、目前应用较多的两种铜电阻其分度号分别为______、______。 答案: Cu50; Cu100。 18、热电偶的分度表是在冷端温度为______条件下,热电势与______间的关系。 答案: 0℃;温度。 19、电阻温度计是基于金属导体或半导体的______与本身的______存在一定的函数关系的原理来实现测温的。 答案:电阻值。温度。 20、工业常用热电阻有______、______和______三种。 答案:铂电阻;铜电阻;镍电阻。 21、铂电阻的测量范围最低可达______℃,最高可达______℃。 答案:一200; 650。 22、铜电阻的测量范围最低可达______℃,最高可达______℃。 答案:一50; 150。 23、金属热电阻材料的纯度是指当温度为100℃及0℃时的电阻比______,它影响金属热电阻材料______的数值。 答案: R100/R0;电阻温度系数。 24、目前应用较多的三种铂电阻,其分度号分别为______、______和______。 答案: Pt50; Pt100; Pt300。

热工基础题库(带答案)

热工基础题库 一、选择题 基本概念 1.与外界只发生能量交换而无物质交换的热力系统称为。B A、开口系统 B、闭口系统 C、绝热系统 D、孤立系统 2.与外界既无能量交换又无物质交换的热力系统称为。D A、开口系统 B、闭口系统 C、绝热系统 D、孤立系统 3.开口系统与外界可以有。D A、质量交换 B、热量交换 C、功量交换 D、A+B+C 4.与外界有质量交换的热力学系统是:A A、开口系统 B、闭口系统 C、绝热系统 D、孤立系统 5.下列与外界肯定没有质量交换但可能有热量交换。B A、绝热系统 B、闭口系统 C、开口系统 D、孤立系统 6.实现热功转换的媒介物质称为。C A、系统 B、气体 C、工质 D、蒸气 7.工质应具有良好的和。A A、流动性/膨胀性 B、耐高温性/导热性 C、耐高压性/纯净 D、耐腐蚀性/不易变形 8.若闭系处于热力学平衡状态,则内部工质的处处一致。A A、压力和温度 B、压力和比容 C、比容和温度 D、压力、温度和比容 9.稳定状态是平衡状态,而平衡状态是稳定状态。B A、一定/一定 B、不一定/一定 C、一定/不一定 D、不一定/不一定 10.均匀状态是平衡状态,而平衡状态是均匀状态。C A、一定/一定 B、不一定/一定 C、一定/不一定 D、不一定/不一定 11.下列组参数都不是状态参数。C A、压力;温度;比容 B、内能;焓;熵 C、质量;流量;热量 D、膨胀功;技 术功;推动功 12.下列组参数都是状态参数。A A、焓;熵;比容 B、膨胀功;内能;压力 C、热量;比热;温度 D、技术功;动能;位能 13.下列答案是正确的。B A、10℃=43.8℉=285.15K B、10℃=50℉=283.15K C、10℃=40.2℉=285.15K D、10℃=42℉=283.15K 14.摄氏温度变化1℃与热力学绝对温度变化1K相比,有。B A、前者大于后者 B、两者相等 C、后者大于前者 D、不一定 15.摄氏温度变化1℃与华氏温度变化1℉相比,有。B A、前者大于后者 B、两者相等 C、后者大于前者 D、不一定 16.若大气压力为100KPa,真空度为60KPa,则绝对压力为。D A、160KPa B、100KPa C、60KPa D、40KPa 17.若大气压力为100KPa,表压力为60KPa,则绝对压力为。A A、160KPa B、100KPa C、60KPa D、40Kpa 18.在工程热力学计算中使用的压力是。A A、绝对压力 B、表压力 C、真空压力 D、大气压力 19.若大气压力为0.1Mpa,容器内的压力比大气压力低0.004Mpa,则容器的B。 A、表压力为0.096Mpa B、绝对压力为0.096Mpa C、真空度为0.104Mpa D、表压力为0.104Mpa

热工自动化竞赛试题

热工自动化专业试题 @@热工自动化专业 @@热工自动装置检修 @@高级工 @@论述题 @@专业知识 @@中等 @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@自动调节系统正常工作的前提条件是什么?试说明之。 @@自动调节系统正常工作的前提条件是系统必须稳定。 一个系统,如果原来处于稳定工况,由于某种原因受到内部的或外部的扰动作用而使系统的输出被迫离开原来的稳定工况,当扰动作用消失后,经过一段时间,系统的输出趋近于原来的稳定工况或趋近于一个新的平衡工况,则系统是稳定的。若经过一段时间后,系统的输出随时间不断增大,直至饱和,则此系统是不稳定的。假若系统在干扰消失后,呈现等幅振荡,则称系统在稳定边界,这实际上也属于不稳定的。 ## @@热工自动化专业 @@热工自动装置检修 @@高级工 @@论述题 @@专业知识 @@中等 @@

@@ @@ @@ @@ @@ @@ @@为什么要设汽轮机轴向位移保护? @@为了提高汽轮机的效率,汽轮机级间间隙设计得都很小,而轴向间隙是靠转子的推力盘及推力轴承固定的,在启动和运行中一旦轴向推力过大,就会造成推力轴承磨损,发生装置向前或向后串动,严重时发生转子和静子碰撞,损坏设备。故对汽轮机转子的轴向位移要进行监视。当轴向位移达到危险值时,保护动作,立即自动停机。 ## @@热工自动化专业 @@热工自动装置检修 @@高级工 @@论述题 @@专业知识 @@较难 @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @@试述如何从测量、变送仪表角度提高调节系统的调节质量?@@1、要正确选择变送器的量程及零点。 2、减小测量误差。 ⑴减小测量元件与变送器间连线引起的附加误差。对于电阻

《热工自动装置检修工》技师理论试卷(有答案)

电力职业技能鉴定考试 《热工自动装置检修工》技师理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 星形网络结构特点是( )。 (A)各站有主从之分,全部信息都通过主站; (B)各站无主从之分; (C)各站有的分主 从,有的不分主从; (D)各站有主从之分,全部信息都通过从站。 答案:A 2. 汽轮机调节系统的作用是调节汽轮发电机组的( )。 (A)输出电压和转速; (B)功率和转率; (C)输出电流和输出电压; (D)功率和输出 电压。 答案:B 3. 质量管理的发展分( )个阶段。 (A)4; (B)5; (C)6; (D)8。 答案:B 4. 对于直流锅炉在启动过程中为避免不合格工质进入汽轮机,并回收工质和热量必须另设 ( )。 (A)汽轮机旁路系统; (B)启动旁路系统; (C)给水旁路系统; (D)高加旁路系统。 答案:B 5. 300~600MW 以下机组在电管局、省电力局批准期限内因计算机控制保护装置或单项热工保 护装置动作跳闸,引起发电机停运,超过( )h 定为一类障碍。 (A)6; (B)4; (C)3; (D)2。 答案:C 6. 数据采集系统中,下列哪种处理过程是正确的( )。 (A)扫描(采样)--放大--模数转换--数据处理--存入实时数据库; (B)滤波--放大--模数转 换--数据处理--存入实时数据库; (C)扫描(采样)--滤波--放大--模数转换--数据处理--存入实时数据库; (D)扫描(采样)--放大--滤波--模数转换--数据处理--存入实时数据库。 答案:B 7. 对于下面的被调节量,当运行人员同时开始进行手动调节后,( )反应最快。 (A)过热器出口温度; (B)再热器出口温度; (C)除氧器水位; (D)二次风流量。 答案:D 8. STOCK 给煤机的转速信号由( )取得。 (A)电子电位差计; (B)差动变压器; (C)滑线变阻器; (D)滑差电机。 答案:D 9. 当机组负荷增大时( )。 (A)对流式过热器出口汽温升高、辐射式过热器出口汽温降低; (B)对流式过热器出口汽 温降低、辐射式过热器出口汽温升高; (C)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温升高; (D)对流式过热器出口汽温不变、辐射式过热器出口汽温不变。 答案:A 10. 哪些情况下V A6高压旁路自动控制装置会快速关闭阀门 ( )。 (A)高旁阀开启而低旁阀在30s 后仍打不开; (B)高旁阀后温度高; (C)高旁减温水压力 低; (D)以上都是。 答案:D 11. 热工仪表及控制装置检修、改进、调校和试验的各种技术资料以及记录数据、图纸应与实际 情况相符,并应在检修工作结束后( )内整理完毕归档。 (A)一星期; (B)半个月; (C)一个月; (D)半年。 答案:C 12. 当气动调节执行机构动作缓慢或甚至不动,可排除在外的原因是( )。 (A)阀门或挡板内部机务部分有卡涩; (B)气源的进气管路有泄漏; (C)气缸内部活塞 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

热工自动控制试题上课讲义

热工自动控制试题

1、实际应用中,调节器的参数整定方法有(临界比例带法、响应曲线法,经验法、衰减法)等4种。 2、在锅炉跟随的控制方式中,功率指令送到(汽轮机功率)调节器,以改变调节阀门开度,使机组尽快适应电网的负荷要求。 3、1151系列变送器进行正负迁移时对量程上限的影响(没有影响) 4、在燃煤锅炉中,由于进入炉膛的燃烧量很难准确测量,所以一般选用(热量)信号间接表示进炉膛的燃料量。 5、单元机组在启动过程中或机组承担变动负荷时,可采用(锅炉跟随)的负荷调节方式。 6、判断控制算法是否完善中,要看电源故障消除和系统恢复后,控制器的输出值有无(输出跟踪和抗积分饱和)等措施。 7、就地式水位计测量出的水位比汽包实际水位要(低) 8、DEH调节系统与自动同期装置连接可实现(自动并网)。 9、对于DCS软件闭环控制的气动调节执行机构,下列哪些方法不改变其行程特性(在允许范围内调节其供气压力)。 10、各种DCS系统其核心结构可归纳为“三点一线”结构,其中一线指计算机网络,三点分别指(现场控制站、操作员站、工程师站) 11、KMM调节器在异常工况有(连锁手动方式和后备方式)两种工作方式。 12、动态偏差是指调节过程中(被调量与给定值)之间的最大偏差 13、当 <0时,系统(不稳定)。衰减率 <0发散振荡, =0等幅振荡, >0稳定,通常 =0.75~0.9 14、调节对象在动态特性测试中,应用最多的一种典型输入信号是(阶跃函数)。 15、锅炉主蒸汽压力调节系统的作用是通过调节燃料量,使锅炉蒸汽量与(汽机耗汽量)相适应,以维持汽压的恒定。 16、热工调节过程中常用来表示动态特性的表示方法有三种其中(微分方程法,)是最原始,最基本的方法。 17、分散控制系统是(微型处理机、工业控制机、数据通信系统、CRT显示器,过程通道)。 18、深度反馈原理在调节仪表中得到了广泛应用,即调节仪表的动态特性仅决定于(反馈环节)。 19、在喷嘴挡板机构中,节流孔的直径比喷嘴直径(小)。 20、在给水自动调节系统中,在给水流量扰动下,汽包水位(不是立即变化,而要延迟一段时间) 21、汽包锅炉水位调节系统投入前应进行的实验有(汽包水位动态特性试验,给水调节阀特性试验,调速给水泵特性试验)。 22、INFI-90系统对电源质量有较高要求,其电压变化不超过额定电压的(±10%)。 23、滑压运行时滑主蒸汽质量流量、压力与机组功率成(正比例)变化。 24、锅炉燃烧自动调节的任务是(维持汽压恒定、保证燃烧过程的经济性,调节引风量,保证炉膛负压,) 25、霍尔压力变送器是利用霍尔效应把压力作用下的弹性元件位移信号转换成(电动势)信号,来反应压力的变化。 26、振弦式压力变送器通过测量钢弦的(谐振频率)来测量压力的变化。 27、锅炉负荷增加时,辐射过热器出口的蒸汽温度(降低) 28、锅炉负荷增加时,对流过热器出口的蒸汽温度(升高) 29、在串级汽温调节系统中,副调节器可选用(P或PD)动作规律,以使内回路有较高的工作频率。 30、汽包水位调节对象属于(无自平衡能力多容)对象。 23、检测信号波动,必然会引起变送器输出波动,消除检测信号波动的常见方法是采用(阻尼器) 24、为避免在“虚假水位”作用下调节器产生误动作,在给水控制系统中引入(蒸汽流量)信号作为补偿信号。 25、协调控制方式是为蓄热量小的大型单元机组的(自动控制)而设计的。 26、机组采用旁路启动时,在启动的初始阶段,DEH系统采用(高压调节阀门或中压调节阀门)控制方式。 判断: 27、汽动给水泵在机组启动时即可投入运行(×) 28、发电厂热工调节过程多采用衰减振荡的调节过程。(√) 29、对于汽包锅炉给水调节系统,进行调节系统实验时,水位定值扰动量为10mm(×) 30、在蒸汽流量扰动下,给水调节对象出现水击现象(×) 31、单元机组协调控制系统中,为加快锅炉侧的负荷响应速度,可采用前馈信号(√) 32、运行中的调节系统应做定期试验(√) 33、多容对象在比例调节器的作用下,其调节过程为非周期的(×)。

热工自动装置检修基础理论知识模拟12

[模拟] 热工自动装置检修基础理论知识模拟12 论述题 第1题: 影响蒸汽温度变化的因素有哪些?_____ 参考答案: 从自动调节的角度看,影响蒸汽温度(被调节参数)变化的有外扰和内扰两大类因素。外扰是调节系统闭合回路之外的扰动,主要有:蒸汽流量(负荷)变化;炉膛燃烧时,炉膛热负荷变化,火焰中心变化,烟气量及烟气温度变化(主要是送风量和引风量变化,或炉膛负压变化);制粉系统的三次风送入炉膛,在启停制粉系统时要影响蒸汽温度变化;当过热器管壁积灰或结焦时,影响传热效果,也要影响蒸汽温度变化。内扰是调节系统闭合回路内的扰动,主要有减温水量变化(给水压力变化、启停给水泵等)、给水温度变化(影响减温效果)等。 详细解答: 第2题: 试述与模拟调节相比,数字调节系统有什么特点。_____ 参考答案: 数字调节应用了微处理机等先进技术,它具有信息存储、逻辑判断、精确、快速计算等特点。具体讲,有以下几点: (1)从速度和精确度来看,模拟调节达不到的调节质量,数字调节系统比较容易达到。 (2)由于数字调节具有分时操作的功能,所以一台数字调节器可以代替多台模拟调节器,如现在生产的多回路数字调节器、多回路工业控制机等。 (3)数字调节系统具有记忆和判断功能,在环境和生产过程的参数变化时,能及时作出判断,选择最合理、最有利的方案和对策,这是模拟调节做不到的。 (4)在某些生产过程中,对象的纯滞后时间很长,采用模拟调节效果不好,而采用数字调节则可以避开纯滞后的影响,取得较好的调节质量。 (5)对某些参数间相互干扰(或称耦合较紧密),被调量不易直接测试,需要用计算才能得出间接指标的对象,只有采用数字调节才能满足生产过程的要求。 详细解答: 第3题: 采用计算机控制的闭环系统为什么要有阀位反馈信号?_____ 参考答案:

热工仪表及控制装置检修时存在的安全隐患及防范措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 热工仪表及控制装置检修时存在的安全隐患及防范措施(标准Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

热工仪表及控制装置检修时存在的安全隐 患及防范措施(标准版) 一、现场压力检测仪表检修时存在的安全隐患 现场压力表、压力变送器、差压变送器、水位变送器冲洗、排污及故障处理时,因工作人员操作不当造成热介质烫伤或吸入性内脏损伤,压力表、压力变送器、差压变送器、水位变送器等设备损坏。 防范措施: 排污前必须和工艺人员联系,取得工艺人员认可才能进行。 冲洗的管子应固定好,管子两端均应有人,并互相联系,操作一次门尚需有人监护,并先做一次短暂的试开。然后缓慢稍开一次阀门,检查确认取样管路各处接头处无泄漏后,全开一、二次阀门。 对差压变送器,排污前先前先将三阀组正负压阀关死,排污阀

下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物排入容器。 排污阀门开关几次以后会出现关不严的情况,应急措施是加盲板,保证排污阀处不泄漏。 开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排汽)螺丝进行排污。排污完成拧紧螺丝。当用差压变送器测量蒸汽流量时,应先关闭三阀组正负取压阀,打开平衡阀,检查零位,待导压管内蒸汽全部冷凝成冷水后再投表。 必须待汽水、热水测量管路中的介质冷凝、冷却后,方可投入仪表。严禁热介质进入压力表、压力变送器、差压变送器、水位变送器。热介质的工作必须戴手套。 冲洗压力表管路操作三通旋塞时,动作要缓慢,以免损坏压力表机件,同时工作人员严禁正面对排污口。 当管路及压力表堵塞时,应先关闭阀门,缓慢放松活节丝扣,泄压后再进行检修。 二、热电偶、热电阻现场安装检修存在的安全隐患 因热电偶、热电阻安装在现场的工艺管道上,存在高空作业坠

19-热工自动装置检修工调考题库(下发)

中电投河南公司调考题库热工自动装置检修 调考培训考试试题库 河南公司人资部 2014年8月

前言 为加大技能人才培养力度,建设一流的技能人才队伍,中电投河南公司人资部结合实际情况,组织编制了卸储煤值班员技能调考题库,题库除了选编一部分具有典型性、代表性的理论知识试题和技能操作试题外,还重点选编了一部分河南公司机组特有的操作技能试题,这部分试题与电力行业通用的“专业知识”有机地融于一体,突出了实用性,形成了本题库的一个新的特色。 本题库由中电投河南公司有关专家、工程技术人员、技师和高级技师编写。在此,谨向为编写本套题库而付出艰辛劳动的全体人员表示衷心的感谢!题库中难免存在不足和错误,诚恳希望专家和广大员工批评指正。

中电投河南公司热工自动装置检修题库建设工作委员会主任:董凤林 副主任:韩文旗 办公室:常城张长有张新亮梁艳崔庆 黄明磊赵伟王书霞梁志营宋润泽 编写:刘勇洪李俊红 审核:冯秀芳聂涛关云龙郝文辉蔡晓 常城

目录 第一部分填空题 (1) 第二部分单选题 (20) 第三部分判断题 (51) 第四部分简答题 (62) 第五部分论述题 (76) 第六部分操作题 (102)

第一部分填空题 1.DEH控制系统的阀门控制方式有两种,一种是单阀控制,另一种是顺阀控制。 2.根据动力能源的不同,执行机构一般分为电动、气动、液动 3.PID算法块中P指的是比例增益,I指的是积分时间,D指的是微分时间。 4.DCS应用的4C技术是计算机技术、控制技术、通讯技术、CRT技术 5.自动调节器有比例带、积分时间、微分时间三个整定参数。 6.表示生产运行情况是否正常而需加以调节的物理量叫被调量。 7.DCS最常用的网络结构星形、总线形、环形。 8.自动调节系统由调节对象和调节装置两部分组成。 9.DCS结构中的“三点”指的是工程师站、操作员站、过程控制站。 10.引起被调量偏离给定值的各种因素称为扰动。 11.积分调节器可以消除被调量的稳态偏差实现无差调节。 12.调节系统的整定就是根据调节对象调节通道的特性确定调节器参数。 13.热工过程自动化主要包含自动检测、自动调节、顺序控制、自动保护4个方面。 14.一次调频的死区是根据机组调频特性和电网调度要求设定的。 15.局部控制级按系统功能可分为自动调节系统、程序控制系统、热工保护系统。 16.热工自动调节装置主要由变送器、调节器、执行器组成。 17.高压旁路控制系统设计有阀位、定压、滑压三种运行方式。 18.DCS系统电源正常运行时是UPS和保安段同时供电。 19.DCS接地有系统地、屏蔽地和保护地三种。 20.二级减温系统为串级型调节系统。 21.给水调节系统主汽流量大于30%时,切至三冲量。 22.汽轮机调速系统的执行机构为油动机。 23.AGC系统是通过CCS作用于单元机组的。 24.机组在协调炉跟随的运行方式下,汽机调负荷,锅炉调主汽压力。 25.汽包水位由汽包压力、温度信号来补偿。 26.如果从水位反映储水量来看,汽包水位调节对象是一个无自平衡单容对象。 27.在控制过程中手/自动切换时的最基本要求是无扰动.

相关文档