文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 国家标准平行集束导线参数表

国家标准平行集束导线参数表

国家标准平行集束导线参数表
国家标准平行集束导线参数表

国家标准规格集束导线参数表

平行集束架空线资料

平行集束架空绝缘电缆 平行集束导线是根据国标GB12527-90《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的要求,为克服架空绝缘电缆的供电弊端而研制的一种新型产品,其技术创新点是通过特定的生产方式将四根绝缘线芯经带筋相互连接在一起,组成平行集束。从横断面看,四根导线呈正方形对称布置,如下图所示,它非常适用于三相四线或单相两线双回路供电模式。 采 用集束 导线的 供电模 式可以很好地解决以往低压配电模式中存在的缺陷,a、从集束导线的自 身特点上看,集束导线具有扩容功能,其载流量比常规导线高,而由于整 个低压配电网均采用三相四线制,那么在输送同等的电力容量时集束导线 的截面也按照常规设计截面可减少一个档次。b、采用集束导线模式,可 以很简单地实现三相四线制供电到每个计量点在各计量点中平均分配用 电户,使三相负荷最大限度地趋于平衡,零线电流趋于最小。这样有效的 提高变压器的利用率,有效地抑制中性点的位移,降低网损。C、集束导 线优于绞合式绝缘线,一是因为绞合式绝缘线实际长度大,增加了成本; 二是由于绞合式绝缘线的绝缘是受压的,相线、零线的位置都不是固定的, 不易分辨,特别是在干线与分支、分支与接户线在张力状态下是很难接引 的。 (一)、平行集束导线具有如下特点: (1)、与常规线路相比,由于平行集束导线改变了周围的磁场和电 场分布,使其电抗减小,电纳增大,明显减少了线路电压损耗。 (2)、与绞合式集束线相比,架设相同长度的线路,可缩短导线电 气距离1.5—3个百分点,减少了导线自身的功率损耗和导线成本,同时 还具有生产工序少,工艺过程简单等优点。

(3)、平行集束导线在生产和装盘过程中是以平板方式出现,运输密度较大;在架设后可自动归成方形。 (二)、平行集束导线配电线路的优点: 由平行集束导线构成的低压电网新模式,是对农村低压电网建设与改造技术的一种革新,与过去的供电模式相比,平行集束导线具有以下优点:(1)主干线、分支线均可实现三相四线制供电方式,不受地域分布影响,将分散的单相负荷可重组为较对称的三相负载,可以大大减小零线电流,降低线损。试验表明:采用平行集束导线,线损率一般在5%—10%之间。 (2)施工简便、工期短,施工费用和金具节省,不需要横担及瓷件,由于架设导线只需要架设一根,所以施工量比正常减少近30%;在城镇或经济比较发达的楼群区域,平行集束导线可以沿墙布置,减少大量杆塔费用。 (3)综合造价比较低,与常规的架空裸导线线路相比,综合造价基本持平,但运行费用和远期效益具有明显优势。 (4)从技术措施方面可以有效地防止窃电、漏电等现象,同时由于线路占用空间走廊小,不易受外界环境因素影响,可以减少农村人身触电事故,解决农村供电“四到户”服务的安全管理难题。 ● 常规导线与集束导线电气参数比较 常规导线与集束导线电气参数计算结果的比较值如下表所示:

BLV导线技术参数精选文档

B L V导线技术参数精选 文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-TTMSHHJ8】

一、产品名称 BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线 主要原材料:铝、PVC塑料 二、产品执行标准 产品执行国家机械部标准JB/T 8734-1998。BLV电线结构和BV电线一样简单,区别在于所用材质是铝的。常用BLV线径从2.5平方到630平方不等(1.5 mm2至 630 mm2使用范围是450/750V)。 BLV电线和BVR、BV电线一样是由中国国家强制性产品认证,即CCC认证的。 包装要求:100米/卷,塑料薄膜包装;误差在0.5%范围内。 电线颜色:电线共7种颜色,红、黄、蓝、绿、黑、白、双色。 三、产品用途

BLV电线适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置固定敷设,即一般用途单芯无护套电缆,也就是我们日常生活中使用的普通绝缘电线、家装电线,是最常用的电线类型。具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 适用范围:家用电器、仪器仪表、动力照明用,多用在农村接户线,工程商用大多为临时用线。 四、产品使用特性: 1、敷设时电线温度不低于0℃,在正常使用时,导体最高额定温度为70℃。允许弯曲半径;电线外径(D)小于25 mm者不小于4D;电线外径(D)为25mm及以上者应不小于6D; 2、成品绝缘线和成品电线,放在20±5℃的室温水中至少±5℃1h后,能经受规定的交流电压试验。 3、电线具有良好的电气绝缘性能、科学性能和不延燃性能,质量可靠,方便耐用。 七、技术参数: BLV 450/750V铝芯聚氯乙烯绝缘电线

平行集束导线低压架空线路及施工工

1.主干线路放线及工艺要求 (1)将集束导线线盘放于放线架上。 (2)安装与电杆相匹配的拉线抱箍、U型环。 (3)在拉线抱箍上悬挂放线滑轮。 (4)沿悬挂滑轮一侧,进行人工放线。 (5)集束导线架设后自行变成方形。 (6)在耐张段的一端安装耐张线夹。将耐张线夹与集束导线组装在一起,将已组装好的耐张线夹通过U型环安装在拉线抱箍上。 (7)调整耐张线夹的方向。将耐张线夹安装至拉线抱箍时,必须使变成方形的集束导线开口向下。 2.主干线路紧线步骤及工艺要求 (1)预紧线。预紧线的目的,是为悬垂线夹和耐张线夹的安装位置做好标记。观测导线弧垂。导线弧垂的测量,可以使用线路弧垂测量仪,也可以采用标杆杆上目测进行测量。导线弧垂应按施工设计值确定。 (2)在耐张段各安装点做好标记,释放集束导线。 (3)在标记处安装耐张线夹。相邻耐张段之间引线的予留长度一般为1~ 1.2米。 (4)紧线并安装已组装的耐张线夹。用紧线器紧线时,紧线器夹口与导线间必须加橡胶护层,以免损伤导线的绝缘层。 (5)在直线杆上安装悬垂线夹。将悬垂线夹通过U型环与拉线抱箍连接;将导线放入悬垂线夹的橡胶辊中,固定好集束导线;拆除放线滑轮。 3.分支线路施工步骤及工艺要求 (1)分支线路的放线、紧线步骤及工艺与主干线路相同。

(2)分支线与主干线连接。选取与主干线、分支线导线相匹配的防水并沟线夹。在主干线水平张紧处,选取T接下线点。T接下线点可统一选定在电杆的一侧,也可分布在电杆两侧;T接点距耐张线夹及各接点间的距离不得小于150毫米。 (3)安装防水并沟线夹。在主干线路各导线T接处剥掉比防水并沟线夹略长的导线绝缘层,安装防水并沟线夹,拧紧螺栓确保接触良好。安装防水罩,防水罩流水孔应垂直向下,不得装反。 4.档间平行集束导线的连接及工艺要求 (1)将需要连接的导线端部剥去绝缘层。两端剥去绝缘层的长度各为接线管长度的一半。 (2)套入热缩管。 (3)将欲连接的导线端部插入铝合金压接管,用液压钳压紧。 (4)将热缩管移至连接部位,加热缩紧。一个耐张段内同一根导线的连接点不得超过3处。各接头间距顺导线方向不小于200毫米;固定点,如耐张线夹、悬垂线夹等,距最近接头点不小于500毫米。 5.集束导线绝缘损伤的处理 (1)绝缘层损伤深度在绝缘厚度的10%及以上时应将损伤处进行绝缘修补。 可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘自粘带间,搭压带宽的,缠绕宽度应在两端各留10毫米以上的余度。修补后绝缘自粘带的厚度应略大于绝缘层损伤厚度,但不得少于两层;然后再用电工绝缘胶带缠绕,亦不少于两层,且略宽于自粘带缠绕宽度。缠绕时注意防尘埃、防水分。 (2)导线出现硬弯、死弯时必须锯断处理。 6.接户线施工步骤及工艺要求 (1)选取与负荷相匹配的接户线导线。接户线单芯截面积不得小于4平方毫米。

平行集束绝缘导线架设

平行集束绝缘导线架设 放线 1 放线宜在干燥天气进行,施工温度为5℃~40℃。 2 放线过程中,应将平行集束绝缘导线放在塑料滑轮或套有橡胶护套的铝滑轮内。滑轮直径不应小于平行集束绝缘导线外径的1.2倍。槽深不小于集束绝缘导线外径的1.25倍,槽底部半径不小于0.75倍平行集束绝缘导线等效外径。 3 放线时,平行集束绝缘导线不得在地面、杆塔、横担、绝缘瓷瓶或其他物体上拖拉,以防损伤绝缘层。 4 平行集束绝缘导线宜采用网套牵引。 平行集束绝缘导线的连接 1 平行集束绝缘导线应在耐张杆上非承力线处采用专业线夹连接。 2 平行集束绝缘导线T接处应采用专用线夹,各相T接点顺导线方向的间距不小于0.15m。 3 平行集束绝缘导线连接后,应进行安全防护处理。连接点应加装绝缘防雨罩,绝缘罩不得磨损、划伤,安装位置不得颠倒,并保持封闭,防止进水。 紧线 1 平行集束绝缘导线不宜过牵引。环境温度25℃、档距为50m时,弧垂应保持在0.2m~0.3m,档距与环境温度变化时,弧垂做相应调整。 2 应使用网套或面接触的卡线器,严禁直接用紧线器紧线,防止卡伤绝缘层。 3 导线安装应保证各档导线的应力一致,先紧固耐张段的每个悬吊线夹,再紧固铆定线夹。 固定 1 耐张杆、终端杆应采用与平行集束绝缘导线材料一致的绝缘垫衬铆定线夹。 2 直线杆采用橡胶绝缘垫衬悬吊线夹。 3 平行集束绝缘导线与拉线、电杆或构架间的距离不应小于0.05m。 4 接户线的固定应在建筑物上采用绝缘子固定。 11.5 接户线 平行集束绝缘导线的接户线应符合DL/T 499—2011 的相关规定。 集束导线规程规范(DL/T5253-2010) 1、铆定线夹、并沟线夹、悬吊线夹等应采用专用绝缘线夹。不应采用穿刺型线夹。 2、杆上敷设时应采用不小于8m水泥杆,档距不超过50m,当档距超过50m时应采用钢绞线 悬挂的敷设方式。 3、平行集束电缆的放线: 集束电缆在放线时必须采用卧式放线架,在放线过程中,必须保证导线不在地上拖拉,中间不能有翻转的现象;同时应该使每条导线一步到位,中间不能随意的剪断。当导线放到位后,应该从导线的末端开始施工。同时在杆上架设导线时,应使导线的归方口向下(见附图九)。在杆上紧线时,必须同时用二把紧线器来紧线,分别夹住边上的两条线。当用一把紧线器时,需左右均匀的紧线。集束电缆的零线有特殊的标记来区分,它的上面有一条突出的带筋来和其他的相线进行区分。以零线为基准,从上到下依次为A相、B相、C相(见附图十)。

导线重量

LGJ,JKLYJ,JKLGYJ和平行集束导线规格型号和载流量表汇总LGJ,JKLYJ,JKLGYJ和平行集束导线规格型号和载流量表汇总表2.1.2.1-2 LGJ型钢芯铝绞线规格 标称截面(mm2) 股数/直径(mm) 计算截面 (mm2) 外径 (mm) 直流电阻 不大于 (Ω/km) 计算拉断力 (N) 单位重量(kg/km) 铝钢铝钢 25 102.6 35/6 6/2.72 1/2.72 34.86 5.81 8.16 0.8230 12630 141.0 50/8 6/3.20 1/3.20 48.25 8.04 9.60 0.5946 16870 195.1 50/30 12/2.32 7/2.32 50.73 29.59 11.60 0.5692 42620 372.0 70/10 6/3.80 1/3.80 68.05 11.34 11.40 0.4217 23390 275.2 70/40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 13.60 0.4141 58600 511.3 95/15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 13.61 0.30581 35000 380.8 95/20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 13.87 0.3019 37200 408.9 95/55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 16.000 0.2992 78110 707.7 120/7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 14.50 0.2422 27570 379.0 120/20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 15.07 0.2496 41000 466.8 120/25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 15.74 0.2345 47880 526.6 120/70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 18.00 0.2364 98370 895.6 150/8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 16.00 0.1989 32860 461.1 150/20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 16.67 0.1980 46630 549.4 150/25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 17.10 0.1939 54110 601.0 150/35 30/2.50 7/2.50 147.26 34.36 17.50 0.1962 65020 676.2 185/10 18/3.60 1/3.60 183.22 10.18 18.00 0.1572 40880 584.0 185/25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 18.90 0.1542 59420 706.1 185/30 26/2.98 7/2.32 181.34 29.59 18.88 0.1592 64320 732.6 185/45 30/2.80 7/2.80 184.73 43.10 19.60 0.1564 80190 848.2 240/30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 21.60 0.1181 75620 922.2 240/40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 21.66 0.1209 83370 964.3 240/55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 22.40 0.1198 102100 1108

BLV导线技术参数

一、产品名称 BLV:铝芯聚氯乙烯绝缘电线 主要原材料:铝、PVC塑料 二、产品执行标准 产品执行国家机械部标准JB/T 8734-1998。BLV电线结构和BV电线一样简单,区别在于所用材质是铝的。常用BLV线径从平方到630平方不等( mm2至 630 mm2使用范围是450/750V)。 BLV电线和BVR、BV电线一样是由中国国家强制性产品认证,即CCC认证的。 包装要求:100米/卷,塑料薄膜包装;误差在%范围内。 电线颜色:电线共7种颜色,红、黄、蓝、绿、黑、白、双色。 三、产品用途 BLV电线适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置固定敷设,即一般用途单芯无护套电缆,也就是我们日常生活中使用的普通绝缘电线、家装电线,是最常用的电线类型。具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 适用范围:家用电器、仪器仪表、动力照明用,多用在农村接户线,工程商用大多为临时用线。 四、产品使用特性:

1、敷设时电线温度不低于0℃,在正常使用时,导体最高额定温度为70℃。以上数据是供参考的,具体的敷设是还有很多因素影响;如用电时间、敷设长度、散热条件、敷设方式影响、环境温度。 七、BLV与BVR、BV的区别: BV是铜单芯电线,BVR是铜多芯电线,BLV是铝芯电线。由于铜材优于铝材,从载流量上说1 mm2铜相当于3 mm2铝,如BV-10mm2,而BLV-10mm2的电阻率是。所以性能上用铜比用铝好,也比较节约资源。 从价格上说,由于铜材比铝材贵,所以铝芯电线都比较便宜。 从重量上说,在型号相同的情况下,铜芯电线比铝芯电线重。

架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)

架空平行集束绝缘导线低压配电线路 通用设计图集(试行) 云南电网公司 2012年12 月

前言 随着我国城乡电网建设与改造工作的深入,配电网装备技术水平不断推进及完善,低压配电网络中已逐步推广使用架空平行集束绝缘导线。采用平行集束绝缘导线的供电模式具有降损节能、提高电压质量、提高供电可靠性和供电能力、防触电、防窃电、施工简便、工艺美观、占用空间少等优点。跟以往使用的绝缘导线相比,在导线结构及施工等方面有特殊性。根据国家相关规程、规范要求,结合国内配网工程实践经验,公司组织编制了《架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)》,以规范其选用、设计和施工。 主编单位:云南电网公司、云南立恒电力设计院 审核:姚捷 校核:孟祖贤、刘超、王红生、李久程、郭建云、张瑞林、郭定、田浩 编写:陈志、许光兴、李学、吴兴鹏、革安朝 1 / 18

目录 前言 (1) 第一章总论 (4) 1 适用范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 总则 (5) 4 气象条件 (6) 5 架空线路导线设计要求 (7) 6 导线金具、绝缘子的规定 (11) 7 架空线路导线连接要求 (11) 8 架空线路导线排列设计要求 (11) 9 电杆、拉线和基础的设计要求 (12) 10 接户线与进户线 (13) 2 / 18

11 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路对地距离及交叉跨越 (13) 12 主要杆型及架设方式 (15) 13 防雷与接地 (15) 14 命名原则 (16) 第二章 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路设计图纸 (16) 第一部分杆型及设备安装图…………………………………………………………………………………………附第二部分电气金具组装图……………………………………………………………………………………………附第三部分铁附件加工图………………………………………………………………………………………………附 3 / 18

电缆规格型号及表示含义

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。 1、型号的含义 电气装备用电线电缆及电力电缆的型号主要由以下七部分组成:有些特殊的电线电缆型号最后还有派生代号。 下面将最常用的电线电缆型号中字母的含义介绍一下: 1)类别、用途代号 A-安装线B-绝缘线C-船用电缆 K-控制电缆N-农用电缆R-软线 U-矿用电缆Y-移动电缆JK-绝缘架空电缆 M-煤矿用 ZR-阻燃型NH-耐火型ZA-A级阻燃 ZB-B级阻燃ZC-C级阻燃WD-低烟无卤型 2)导体代号 T—铜导线(略)L-铝芯 3)绝缘层代号 V—PVC塑料YJ—XLPE绝缘 X—橡皮Y—聚乙烯料 F—聚四氟乙烯 4)护层代号 V-PVC套Y-聚乙烯料 N-尼龙护套P-铜丝编织屏蔽P2-铜带屏蔽 L-棉纱编织涂蜡克Q-铅包 5)特征代号 B-扁平型R-柔软 C-重型Q-轻型 G-高压H-电焊机用 S-双绞型 6)铠装层代号 2—双钢带3—细圆钢丝 4—粗圆钢丝 7)外护层代号 1—纤维层2—PVC套 3—PE套 2、最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线

电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数

电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数 电线电缆各组成部分及主要性能指标技术参数 电线电缆主要用于电能传输、分配以及信号的传递,其主要组成部分包括线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、和护层,下面对各组成部分的性能技术指标及工艺技术参数进行逐一介绍: 电缆的导体 导体的作用是传送电流,当导体通过电流时,便产生电能损耗而使导体温度升高,导体温升又使导体电阻增大,同时使绝缘的性能下降,当导体温度超过绝缘材料的允许工作温度,就会加速绝缘材料的老化甚至在电缆弯曲处使绝缘首先软化变形,导致电缆寿命缩短或在电缆弯曲处短期内发生击穿,不能满足电缆长期使用的要求;线芯的损耗主要由导体的截面及材料的体积电阻率决定,因此,生产过程必须对导体截面及材料的性能指标进行严格检验和控制。 一、导体用材料: 导体材料必须具备良好的导电性能和机械性能、易于加工成型、资源丰富等特点,银的导电性能虽最好,但因其价格昂贵而不被采用,为减小线芯损耗和电压降,当前广泛采用的是铜材和铝材,下面就铜、铝的主要性能技术指标进行学习: 1、材料的电性能及物理特性: 软铜硬铝(A2-A8) 型号T1R TU1R T2R TU2R T3R A2 A4 A6 A8 纯度≥%99.90 99.6 20℃体积电阻率 不大于Ω·mm2/m0.017241 0.02801 电阻温度系数1/℃0.00393 0.00403 线膨胀系数1/℃16.6*10-6 23*10-6 热容系数J/kg·℃414 924 比重8.89 2.703 熔解点℃1084.5 658

抗拉强度≥N/mm2A8(120-150) 伸长率≥%40 A8(6) 2、影响导电性能的因素: 2.1温度: 金属的导电性能随温度升高而降低,当温度不是很高(接近于熔点)或很低(接近于绝对零度),电阻率和温度呈下列线性关系:ρ=ρ0[1+α(T-T0)]。 2.2杂质: 金属中含有某些杂质,将使其电阻增大。杂质对金属电阻的影响,取决于杂质的种类、含量、和杂质在金属中存在的状态,铝、锑、砷、磷、镍、铅等是铜的有害杂质,当砷含量为0.35%时,铜的电阻率将增大50%;铝导体中的主要有害杂质是硅与铁。 2.3冷变形: 弹性变形时对金属电阻影响极小,而塑性变形则使电阻增大,当冷加工变形超过1 0%,其电阻才明显增大。对于纯金属,由于冷变形而增加的电阻,一般不大于4%。电工圆铝杆拉丝前电阻率为0.02801,经过拉丝后,生产成需要规格的电工圆铝线,电阻率采用0.028264。 2.4热处理(退火): 金属经冷变形后,由于金属结晶的变化,抗张强度、屈服强度、弹性增加,而电导系数、伸长率下降,为了提高冷拉铜线的电导系数和柔软性,将线材在一定温度下韧炼,达到提高伸长率和电导系数的目的,电阻可恢复到变形前的水平。 2.5环境: 当环境因素使金属表面产生污染或氧化层以及附有水份、油渍时,金属电阻会增大,在金属表面包覆其他金属的保护层时,电阻可按复合材料原有电阻率的大小及包覆层厚度,通过计算求得。铜对于某些浸渍剂(例如矿物油、松香复合浸渍剂等)、硫化橡皮有促进老化作用,在此情况下,可在铜线表面镀锡,使铜不直接与绝缘层接触。 3、电线电缆常用的金属材料力学性能的有关概念: 电线电缆用金属材料应具有较好的力学性能,包括抗拉强度、弹性、塑性、硬度、韧性、疲劳强度等。

JKLYJ绝缘导线参数和LGJ的参数

第3章主要设计原则3.1大档距杆塔电气主要设计原则 3.1.1气象条件 (1)基本风速 按照新颁布的《66kV及以下架空电力线路设计规范》,结合南网五省区的实际情况,并综合考虑经济性、安全性和通用性,10kV架空线路标准设计基本风速采用离地10m高,30年一遇10min平均最大风速,分别取25m/s、30m/s和35m/s。 (2)覆冰取值 综合考虑南方电网五省区2008年冰灾后工程设计冰厚的取值情况,本标准设计的覆冰取值主要原则如下: 基本风速为25m/s时:无冰、10mm和20mm(重冰); 基本风速为30m/s时:无冰; 基本风速为35m/s时:无冰。 根据上述原则,再对其他气象要素进行适当归并,本标准设计的设计气象组合见表3.1-1。 表3.1-1 10kV架空线路标准设计气象组合 3.1.2导线 根据南方电网五省区电网规划原则,综合考虑现有工程及远期规划中的导线截面选择情况,10kV架空线路推荐采用的导线截面和型号如表3.1-2 .

. 所示,导线的安全系数和主要技术参数分别如表3.1-3和表3.1-4所示。 表3.1-2 导线标称截面和型号 表3.1-3 导线安全系数 综合考虑实际应用情况并进行适当归并,10kV 架空线路标准设计大档距杆塔按120 mm 2 和240mm 2 两种导线截面进行的设计。

表3.1-4 钢芯铝绞线主要技术参数表 .

3.1.3海拔高度 根据南方电网五省区海拔高度的不同分布情况(、广西和海南主要为0~1000m,贵州主要为1000~2000m,云南主要为2000~3000m)以及不同海拔高度对塔头间隙的影响较小,本标准设计模块库海拔高度均按0~3000m考虑。 3.1.4杆塔型式及回路数 10kV大档距杆塔标准设计考虑了混凝土杆和螺栓角钢塔型式,均只考虑单回路情况。 3.1.5导线排列方式 综合考虑南方电网五省区以往10kV架空线路的工程经验,10kV大档距杆塔标准设计杆塔导线排列方式按表3.1-4所示考虑。 表3.1-4 导线排列方式 3.1.6杆塔规划 杆塔规划必须技术可行、经济合理,针对南方电网五省区的特点,制定规划原则,既考虑统一性,又兼顾差异性,使其在具体工程的应用中杆塔的利用系数尽量接近1.0,取得较好的经济效益。 由于各种气象条件和导线的杆塔的综合荷载相差较大,且受线间距离等电气方面的控制,10kV大档距杆塔按气象条件和导线进行杆塔模块规划。由于导线型号与气象区的组合很多,因此,本标准设计规划完成120 mm2和240mm2两种截面导线的杆塔,具体使用导线不同时,可折算使用条件使用。 每个杆塔模块中包含两大类杆塔,分别是悬垂型杆塔和耐张型杆塔。对于设计条件相近的模块,杆塔的荷载相近且塔重的测算差值较小,可考虑适当合并该部分铁塔,并按不同设计条件分别进行荷载计算和结构设计。 根据上述原则,本标准设计杆塔规划的具体方案如下: (1)混凝土杆档距横担规划 3.1-5 混凝土杆档距横担规划 .

BLV导线技术参数

由于铜材优于铝材,从载流量上说1 mm2铜相当于3 mm2铝,如BV-10mm2,而BLV-10mm2的电阻率是3.08。所以性能上用铜比用铝好,也比较节约资源。 从价格上说,由于铜材比铝材贵,所以铝芯电线都比较便宜。 从重量上说,在型号相同的情况下,铜芯电线比铝芯电线重。

集束导线

一、集束导线的优点和适用场合 集束导线的全称为集束架空绝缘电缆,制造时用是用绝缘材料连接筋将多根(一般为4根)绝缘电缆紧凑的连接在一起,按集成的方式有平行(扁行)和方行,是以架空方式工作的紧凑型电缆束。应此决定了其物理参数、力学性能、施工方法等都界于裸导线和单根密闭电缆之间。主要优点有: 1、降低损耗,提高供电质量 (1) 导线电抗小 导线的电抗由阻抗、容抗和感抗组成。在相同材料和截面的情况下,集束导线的电阻与裸导线基本相同,但集束导线通过在制造上采用紧密型和对称分裂结构,使导线的电感大幅度降低,却加大了线间介电常数从而使电容量大大增加,从而使整个网络的电抗大幅度降低,最终实现降损和改善无功需求平衡的目的。根据厂家提供的数据和现有配变的运行分析比较,在负荷、供电距离和导线截面相同的情况下,使用集束导线可比裸导线降低线损约2-5%。 (2) 供电模式改变

目前农网中用裸导线供电的380/220V网络由于受投资、线路走廊和安全等因素限制,形成了主干线为三相供电,分支线和进户线基本上为单相供电的供电模式,根据改造过的农村电网统计分析,分支线和进户线占总线路长度的70%。而采用集束导线供电后,不仅主干线、分支线可用三相供电,进户线也可用相对便宜的4×6mm2或4×10mm2的导线构成三相线路供电,这样使整个网络都形成了三相供电。根据电工学可知,在相同的负荷、相同的导线物理参数条件下,采用三相供电的线损是单相供电的1/3,因此采用集束导线导线供电的网络比常规裸导线供电的三相/两相网络降低损耗为1/3*70%=23%。 在集束导线全部三相供电的模式下,负荷基本上能做到平均分配,中性线的电流基本为零,从而基本本消除了中性线的功率损耗,另外负荷均匀可使中性点电位漂移减小,改善了电压质量。 2、不占线路走廊、有效防止漏电、窃电,安全可靠,造型美观 随着国家土地的升值、居民密度逐步增加和绿化程度的提高,在广大农村密集居民区特别是城区,真正可以作为线路走廊的大多为公共道路的人行道、绿化带。如果采用裸导线架设,通常会产生以下棘手的问题:①电杆在狭小的混凝土

线缆技术参数表

YJV22-4×50技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.387欧母。外绝缘厚度2毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量185安培。单丝直径2.52MM×17根。 YJV22-4×95技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.193欧母。外绝缘厚度2.5毫米。内绝缘厚度1.2毫米。载流量270安培。单丝直径2.52MM×19根。 YJV22-4×120技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.153欧母。外绝缘厚度3毫米。内绝缘厚度1.4毫米。载流量305安培。单丝直径2.52MM×24根。 YJV22-4×150技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.124欧母。外绝缘厚度3毫米。内绝缘厚度1.4毫米。载流量345安培。单丝直径2.52MM×30根。 YJV22-4×185技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.0991欧母。外绝缘厚度3毫米。内绝缘厚度1.6毫米。载流量390安培。单丝直径2.52MM×37根。

电缆验收标准:1、成品电缆护套应有制造厂名、产品型号及规格、电压、生产许可证编号、商标等连续标志,且必须字迹清晰、耐擦。包装应符合成盘交货的要求。提供电缆生产厂商的国税专用发发票。铜材必须为优质电解铜,纯度要达到99.99%。绝缘材料为一代硅烷料。外护套为一代聚氯乙稀。 YJV22-5×10技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于1.84欧母。外绝缘厚度1.8毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量66安培。单丝直径1.35MM×7根。 YJV22-5×16技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于1.15欧母。外绝缘厚度1.8毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量96安培。单丝直径1.71MM×7根。 YJV22-5×25技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.727欧母。外绝缘厚度1.8毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量113安培。单丝直径2.13MM×7根。 YJV22-5×35技术参数:20Co导体电阻每千米小于等于0.524欧母。外绝缘厚度1.8毫米。内绝缘厚度1毫米。载流量132安培。单丝直径2.52MM×7根。

平行集束导线低压架空线路及施工工艺要求

平行集束导线低压架空线路及施工工艺要求 1.主干线路放线及工艺要求 (1)将集束导线线盘放于放线架上。 2.主干线路紧线步骤及工艺要求 (1) 预紧线。预紧线的目的,是为悬垂线夹和耐张线夹的安装位置做好标记。观测导线弧垂。导线弧垂的测量,可以使用线路弧垂测量仪,也可以采用标杆杆上目测进行测量。导线弧垂应按施工设计值确定。 (2)在耐张段各安装点做好标记,释放集束导线。 (3)在标记处安装耐张线夹。相邻耐张段之间引线的予留长度一般为1~1.2米。 (4)紧线并安装已组装的耐张线夹。用紧线器紧线时,紧线器夹口与导线间必须加橡胶护层,以免损伤导线的绝缘层。 (5)在直线杆上安装悬垂线夹。将悬垂线夹通过U型环与拉线抱箍连接;将导线放入悬垂线夹的橡胶辊中,固定好集束导线;拆除放线滑轮。 3. 分支线路施工步骤及工艺要求 (1)分支线路的放线、紧线步骤及工艺与主干线路相同。 4. 档间平行集束导线的连接及工艺要求 (1)将需要连接的导线端部剥去绝缘层。两端剥去绝缘层的长度各为接线管长度的一半。 (2)套入热缩管。 (3)将欲连接的导线端部插入铝合金压接管,用液压钳压紧。 (4)将热缩管移至连接部位,加热缩紧。一个耐张段内同一根导线的连接点不得超过3处。各接头间距顺导线方向不小于200毫米;固定点,如耐张线夹、悬垂线夹等,距最近接头点不小于500毫米。 5. 集束导线绝缘损伤的处理 (1)绝缘层损伤深度在绝缘厚度的10%及以上时应将损伤处进行绝缘修补。可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘自粘带间,搭压带宽的1/2,缠绕宽度应在两端各留10毫米以上的余度。修补后绝缘自粘带的厚度应略大于绝缘层损伤厚度,但不得少于两层;然后再用电工绝缘胶带缠绕,亦不少于两层,且略宽于自粘带缠绕宽度。缠绕时注意

平行集束架空绝缘导线及金具

平行集束架空绝缘导线及 金具 Prepared on 22 November 2020

1、平行集束架空绝缘导线:

2、集束绝缘导线耐张线夹: 型号1:BS-MD系列 型号2:JNS系列 JNS系列四芯绝缘耐张线夹,适用于1kV及以下架空线路终端或耐张段两端,起固定拉紧集束(四根绞合)绝缘导线作用。产品采用四芯并沟结构,将四根绝缘导线夹入后(不用剥除绝缘层),拧紧螺栓,夹紧的四根导线导线即可成束状,由于采用了楔型自紧式结构,将拉环固定后,便可拉紧固定,并得到较大的握着力。 型号规格及主要技术参数 注:表中型号字母与数字意义为:J表示架空绝缘,N表示耐张, S表示四芯集束式,数字表示适用导线组合号,附加字母表示线夹类型

3、集束绝缘导线悬垂线夹:(挂线夹) 型号1:BS-XD系列 型号2:JCG系列 JCG系列悬挂线夹适用于1KV及以下架空配电线路悬吊绝缘导线。 结构特点:加强板较宽,固定线路牢固;结构紧凑,绝缘性好。 规格及技术参数 注:表中型号字母及数字意义为:J表示架空;C表示悬垂;G表示线夹固定;S表示吊挂集束(四根绞合)绝缘线;D表示吊挂单根绝缘线;下标数字表示设计序号。

4、集束绝缘导线绝缘并沟线夹: 型号1:BS-B系列 型号2:JBL系列 JBL、JBT、JB-TL系列异型并沟线夹及绝缘罩 用途:BL、JBT、JB-TL系列异形并沟线夹适用于架空电线路中导线的非承力接续与分支,与绝缘罩配套使用起防护绝缘作用。 结构特点 ◆选用抗氧化铝合金材料 ◆部件连体,安装时不会掉件 ◆圆弧大面积抱紧,导线不易蠕变 绝缘罩性能特点 ◆工频耐压:≥18kV保压1分钟不击穿 ◆绝缘电阻:>×1014W

导线的选择

导线的选择: 汽车线束中的导线通常使用多股绞合铜电线,导线的绝缘层为PVC 绝缘塑料。汽车上一般都选用这种薄壁绝缘层多股绞合铜电线作为低电压信号的传输。 a. 根据环境温度选用导线的类型 按照耐温等级,将导线分为: 普通导线:耐温80℃~85℃,如:QVR 、A VS 、A VSS 等; 耐温导线:耐温105℃,如:QVR-105、A VX ; 耐温125℃,如:AEX 。 b. 根据传输信号选用导线的类型 普通导线:用于传输一般的电源信号或者比较强的、不易受干扰的信号; 双绞线:用于传输某些弱的信号或者易受干扰的信号; 屏蔽导线:用于传输某些弱的信号或者易受干扰的信号,且对信号的质量要求特别高。 c. 选取导线截面积 应按照加载后产生的电流进行选择,这就要求在小的电压降和轻的线束质量之间作出最佳选择。 导线截面积可按如下公式计算: d U L I A P U I ρ== 式中:I ——电流,A ; P ——用电设备的功率,W ; U ——系统提供的电压,V ; A ——导线截面积,mm 2; ρ——铜电阻率(约为0.0185Ω·mm 2/m ); L ——导线长度,m ; U d ——允许最大电压降损失。 表1给出了典型电路允许最大电压损失的相关参数。 通常传送到零部件的电能应该不小于系统提供能量的90%(即电压降损失小于10%)。如果系统使用24V 电压系统,则表1的值应增加1倍。 计算导线截面积后,还要考虑单线允许电流和由于导线集束、环境温度带来的电流降额,才能最后确定导线的截面积。 表2给出了JIS C3406标准中规定的单线允许电流。

表3给出了JIS C3406标准中规定的由于集束电线根数带来的电流减少系数。 表4给出了JIS C3406标准中规定的由于环境温度带来的电流减少系数。 1

常用导线规格及参数表

0.0250.0004909348200.0340.034——0.0054——0.0280.0006158277600.0380.038——0.0063——0.0320.0008042212500.0430.043——0.0082——0.0360.001018167900.0490.049——0.0092——0.0400.001257136000.0540.054——0.0134——0.0450.001590107500.0610.061——0.0154——0.0500.00196387060.0660.066—0.140.0183—0.03300.0560.00246369400.0740.074——0.0240——(0.060)0.00282760460.079——0.160.0290—0.04200.0630.00311754840.0830.083——0.0310——(0.070)0.00384844420.090——0.170.0390—0.05300.0710.00395943180.0910.091——0.0399——0.0800.00502734010.1010.101—0.180.0500—0.06500.0900.00636226870.1130.113—0.190.0630—0.07900.1000.00785421760.1250.125—0.200.0760—0.09300.1120.00985217350.1390.139——0.0934——0.1180.010*******.145———0.1046——(0.120)0.0113115110.149——0.220.1083—0.12700.1250.0122713930.1540.154——0.1155——(0.130)0.0132712880.161——0.230.1263—0.14700.1320.0136812490.162———0.1302——0.1400.0153911100.1710.171 —0.240.1460—0.16700.1500.01767976.30.182—0.250.1670—0.18900.1600.02011850.20.1940.194—0.280.1890—0.21200.1700.02270753.10.205——0.290.2130—0.23700.1800.02545671.80.2170.217—0.300.2380—0.26300.1900.02835602.90.228——0.310.2640—0.29000.2000.03142544.10.2390.239—0.320.2920—0.3220(0.210)0.03464493.50.252——0.330.3220—0.35200.2120.03530484.30.254———0.3282——0.2240.03941433.80.2660.266——0.3550——(0.230)0.04155411.40.277——0.360.3850—0.41700.2360.04374390.80.283———0.4050——0.2500.04909348.20.2970.297—0.380.4540—0.48800.2650.05515309.90.314———0.5100——0.2800.06158277.60.3290.329—0.410.5590—0.59100.3000.07069241.80.352———0.6490——(0.310)0.07548226.50.362——0.440.6930—0.74200.3150.07793219.30.3670.367——0.7210——(0.330)0.08553199.90.386——0.460.7840—0.83600.3350.08814193.90.391———0.8080——(0.350)0.09621177.70.406——0.480.8840—0.93500.3550.09898172.70.4110.411——0.9200——0.3750.1104154.80.434——— 1.013——(0.380)0.1134150.70.439——0.51 1.040— 1.0900.4000.1257136.00.4590.459—0.53 1.175— 1.178(0.420)0.1385123.40.483——0.55 1.310— 1.2930.4250.1419120.50.488——— 1.341——0.4500.1590107.50.5130.513—0.58 1.445— 1.475(0.470)0.173598.530.536——0.60 1.600— 1.6500.4750.177296.460.541——— 1.634——0.5000.196387.060.5660.566—0.63 1.865— 1.9000.5300.220677.480.600—0.790.67 2.040 2.035 2.0900.5600.246369.400.6300.630.820.70 2.300 2.542 2.5700.6000.282760.460.674—0.860.74 2.589 2.904 2.8300.6300.311754.840.7040.7040.890.77 2.842 3.187 3.3000.6700.352648.480.749—0.930.82 3.219 3.567 3.4900.7100.395943.180.7890.7890.980.86 3.616 3.978 4.0200.7500.441838.690.834— 1.020.91 4.114 4.396 4.4000.8000.502734.010.8840.884 1.070.96 4.610 5.051 5.0700.8500.567530.120.939— 1.12 1.01 5.235 5.662 5.5800.9000.636226.870.9890.989 1.17 1.06 5.936 6.296 6.2700.9500.708824.12 1.044— 1.22 1.11 6.764 6.9277.2701.0000.785421.76 1.094 1.094 1.29 1.187.2407.6817.8301.0600.882519.37 1.157— 1.35 1.258.3458.5968.861.1200.985217.35 1.217— 1.41 1.319.0109.5339.061.180 1.09415.63 1.279— 1.47 1.379.89010.549.911.250 1.22713.93 1.349— 1.54 1.4411.2011.7611.3(1.300) 1.32712.88 1.402— 1.59 1.4912.1012.6812.21.320 1.36812.49 1.422———12.50——1.400 1.53911.10 1.502— 1.69 1.5914.0014.7314.001.500 1.7679.673 1.606— 1.81 1.6916.1016.8216.201.600 2.0118.502 1.706— 1.91 1.8018.1219.0618.401.700 2.2707.531 1.809— 2.01 1.9020.4621.4120.901.800 2.545 6.718 1.909— 2.11 2.0022.9124.0023.101.900 2.835 6.029 2.012— 2.21 2.1025.5026.7026.202.000 3.142 5.411 2.112— 2.31 2.2028.3129.7429.102.12 3.530 4.843 2.235— 2.48 2.3231.5233.2631.602.24 3.941 4.338 2.355— 2.60 2.4436.1337.0535.372.36 4.374 3.908 2.478— 2.72 2.5641.3540.7739.402.50 4.909 3.482 2.618— 2.86 2.7044.6345.5245.002.65 5.515 3.099—— 3.01——51.04—2.80 6.158 2.776—— 3.16——56.88—3.007.069 2.418—— 3.37——64.98—3.157.793 2.193—— 3.52——71.58—3.358.814 1.939—— 3.72——80.83—3.559.898 1.727—— 3.92——90.76—3.7511.04 1.548—— 4.12——101.1—4.0012.57 1.360—— 4.37——114.6—4.2514.19 1.205—— 4.63——129.2—4.5015.90 1.075—— 4.88——144.8—4.7517.720.9646—— 5.13——160.9—5.0019.630.8706—— 5.38——178.2—5.3022.060.7748—— 5.68——200.5—5.6024.630.6940—— 5.98——222.9—6.00 28.27 0.6046 — — 6.38 — — 255.3 — 常用导线规格及参数表 导线标称直径/mm 导线标称截面/mm2直流电阻标称值20℃时/Ω*km-1 最大外径/mm QZ-2QZ(G)-2QY-2QA-2SBEC SQZ QZ-2QZ(G)-2QY-2QA-2 质量/Kg*km-1 SBEC SQZ

相关文档
相关文档 最新文档