文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆敷设国家标准GB50217

电缆敷设国家标准GB50217

电缆敷设国家标准GB50217
电缆敷设国家标准GB50217

电缆敷设国家标准GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设)

5 电缆敷设

5.1 一般规定

5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:

(1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。

(2) 满足安全要求条件下使电缆较短。

(3) 便于敷设、维护。

(4) 避开将要挖掘施工的地方。

(5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。

5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。

电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。

5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定:

(1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。

当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。

在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序原则来配置。

(2) 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。

(3) 同一重要回路的工作与备用电缆需实行耐火分隔时,宜适当配置在不同层次的支架上。

5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定:

(1) 控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。

(2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。

(3) 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。

5.1.5 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定。

未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。

5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施:

(1) 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。

(2) 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。

(3) 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。

5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。

电缆与管道相互间允许距离(mm)表5.1.7

5.1.8 需抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除遵照本规范第3.

6.5条~第3.6.8条规定外,当需要时可采取下列措施:

(1) 与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距更宜较远。

(2) 敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感器、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离。

(3) 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于钢制管、盒中。

5.1.9 在隧道、沟、浅槽、竖井、夹层等封闭式电缆通道中,不得含有可能影响环境温升持续超过5℃的供热管路。有重要回路电缆时,严禁含有易燃气体或易燃液体的管道。

5.1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求。

5.1.10.1 在可能范围应使电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:

(1) 易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。

(2) 易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。

5.1.10.2 电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,且应符合下列规定:

(1) 易燃气体比空气重时,电缆宜在管道上方。

(2) 易燃气体比空气轻时,电缆宜在管道下方。

5.1.10.3 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。

5.1.10.4 电缆线路中间不应有接头。

5.1.11 非铠装电缆用于下列场所、部位时,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:

(1) 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m范围、地中引出的地坪下0.3m深电缆区段。

(2) 可能有载重设备移经电缆上面的区段。

5.1.12 除架空绝缘型电缆外的非户外型电缆,使用在户外时,宜有罩、盖等遮阳。

5.1.13 电缆敷设在有周期性振动的易振场所,应采用能减少电缆承受附加应力或避免金属疲劳断裂的措施。可采取下列方法:

(1) 在支持电缆部位设置由橡胶等弹性材料制成的衬垫。

(2) 使电缆敷设成波浪状且留有伸缩节。

5.1.14 在有行人通过的地坪、堤坝、桥面、地下商业设施的路面或通行的隧洞中,电缆不得敞露敷设于地坪上或楼梯走道上。

5.1.15 在工厂、建筑物的风道中、煤矿里机械提升的除运输机通行的斜井通风巷道中或木支架的竖井井筒中,严禁敷设敞露式电缆。

5.1.16 1kV以上电源直接接地且配置独立分开的中性线和保护地线构成的系统,当使用独立于相芯线和中性线以外的电缆作保护地线时,同一回路的该两部分电缆敷设方式,应符合下列规定:

(1) 在爆炸性气体环境,应在同一路径的同一结构管、沟或盒中敷设。

(2) 除上述情况外,宜在同一路径的同一构筑物中尽量靠近敷设。

5.1.17 电缆的计算长度,应包括实际路径长度与附加长度。附加长度,宜计入下列因素:

(1) 电缆敷设路径地形等高差变化、伸缩节或迂回备用裕量。

(2) 35kV及以上电压电缆蛇形敷设时的弯曲状影响增加量。

(3) 终端或接头制作所需剥截电缆的预留段、电缆引至设备或装置所需的长度。对35kV及以下电压电缆的这部分附加长度,可按附录E计。

5.1.18 电缆的订货长度,应符合下列规定:

(1) 长距离的电缆线路,宜采取计算长度作为订货长度。

对35kV以上电压单芯电缆,应按相计;当线路采取交叉互联等分段连接方式时,应按段开列。

(2) 35kV及以下电压电缆用于非长距离情况,宜考虑整盘电缆中截取后不能利用其剩余段的因素,按计算长度计入5%~10%的裕量,作为同型号规格电缆的订货长度。

(3) 水下敷设电缆的每盘长度,不宜少于水下段的敷设长度。有困难时,可含有工厂制的软接头。

5.2 敷设方式选择

5.2.1 电缆工程敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆型类、数量等因素,且按满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择。

5.2.2 电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定:

(1) 同一通路少于6根的35kV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城郊等不易有经常性开挖的地段,宜用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可用直埋。

(2) 厂区内地下管网较多的地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发将有较频繁开挖的地方,不宜用直埋。

(3) 在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围,不得采用直埋。

5.2.3 电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定:

(1) 在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出地坪上需加以保护的电缆,地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。

(2) 地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管。

(3) 在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆数量较多的情况下,可用穿管敷设。

5.2.4 浅槽敷设方式的选择,应符合下列规定:

(1) 地下水位较高的地方。

(2) 通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场所。

5.2.5 电缆沟敷设方式的选择,应符合下列规定:

(1) 有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,或在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟。

(2) 经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟。

(3) 在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,又不属于上述(1)、(2)项的情况下,宜用电缆沟。

(4) 有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋砂敷设的电缆沟。

5.2.6 电缆隧道敷设方式的选择,应符合下列规定:

(1) 同一通道的地下电缆数量众多,电缆沟不足以容纳时应采用隧道。

(2) 同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水流溢的场所,或含有35kV以上高压电缆,或穿越公路、铁道等地段,宜用隧道。

(3) 受城镇地下通道条件限制或交通流量较大的道路下,与较多电缆沿同一路径有非高温的水、气和通讯电缆管线共同配置时,可在公用性隧道中敷设电缆。

5.2.7 垂直走向的电缆,宜沿墙、柱敷设,当数量较多,或含有35kV以上高压电缆时,应采用竖井。

5.2.8 在控制室、继电保护室等有多根电缆汇聚的下部,应设有电缆夹层。电缆数量较少的情况,也可采用有活动盖板的电缆层。

5.2.9 在地下水位较高的地方、化学腐蚀液体溢流的场所,厂房内应采用支持式架空敷设。建筑物或厂区不适于地下敷设时,可用架空敷设。

5.2.10 明敷又不宜用支持式架空敷设的地方,可采用悬挂式架空敷设。

5.2.11 通过河流、水库的电缆,未有条件利用桥梁、堤坝敷设时,可采取水下敷设。

5.3 直埋敷设于地中

5.3.1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:

(1) 避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。

(2) 未有防护措施时,避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。

5.3.2 直埋敷设电缆方式,应满足下列要求:

(1) 电缆应敷设在壕沟里,沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。

(2) 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜用混凝土制作。

(3) 位于城镇道路等开挖较频繁的地方,可在保护板上层铺以醒目的标志带。

(4) 位于城郊或空地旷带,沿电缆路径的直线间隔约100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。

5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:

(1) 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。

(2) 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1m。

5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。

5.3.5 直埋敷设的电缆,严禁位于地下管道的正上方或下方。

电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离,应符合表5.3.5的要求。

电缆与电缆或管道、道路、构筑物等相互间容许最小距离(m)表5.3.5

5.4 敷设于保护管中

5.4.1 电缆保护管必须是内壁光滑无毛刺。保护管的选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性,且符合下列基本要求:

(1) 需穿管来抑制电气干扰的控制电缆,应采用钢管。

(2) 交流单相电缆以单根穿管时,不得用未分隔磁路的钢管。

5.4.2 部分或全部露出在空气中的电缆保护管选择,应遵守下列规定:

(1) 防火或机械性要求高的场所,宜用钢质管。且应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处理。

(2) 满足工程条件自熄性要求时,可用难燃型塑料管。部分埋入混凝土中等需有耐冲击的使用场所,塑料管应具备相应承压能力,且宜用可挠性的塑料管。

5.4.3 地中埋设的保护管,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土地段等受力较大的场所,宜用钢管。

同一通道的电缆数量较多时,宜用排管。

5.4.4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:

(1) 每管宜只穿1根电缆。除发电厂、高压变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。

(2) 管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。

5.4.5 单根保护管使用时,应符合下列规定:

(1) 每根管路不宜超过4个弯头;直角弯不宜多于3个。

(2) 地中埋管,距地面深度不宜小于0.5m;与铁路交叉处距路基,不宜小于1m;距排水沟底不宜小于0.5m。

(3) 并列管之间宜有不小于20mm的空隙。

5.4.6 使用排管时,应符合下列规定:

(1) 管孔数宜按发展预留适当备用。

(2) 缆芯工作温度相差大的电缆,宜分别配置于适当间距的不同排管组。

(3) 管路顶部土壤覆盖厚度不宜小于0.5m。

(4) 管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上;纵向排水坡度不宜小于0.2%。

(5) 管路纵向连接处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。

(6) 管孔端口应有防止损伤电缆的处理。

5.4.7 较长电缆管路中的下列部位,应设有工作井:

(1) 电缆牵引张力限制的间距处。其最大间距,可按本规范附录F确定。

(2) 电缆分支、接头处。

(3) 管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。

(4) 管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。

5.5 敷设于电缆构筑物中

5.5.1 电缆构筑物的高、宽尺寸,应符合下列规定:

(1) 隧道、工作井的净高,不宜小于1900mm;与其他沟道交叉的局部段净高,不得小于1400mm。

(2) 电缆夹层的净高,不得小于2000mm,但不宜大于3000mm

3) 电缆沟、隧道中通道的净宽,不宜小于表5.5.1所列值。

电缆沟、隧道中通道净宽允许最小值(mm)表5.5.1

5.5.2 电缆支架的层间垂直距离,应满足电缆能方便地敷设和固定,且在多根电缆同置于一层支架上时,有更换或增设任一电缆的可能。电缆支架层间垂直距离宜符合表5.5.2所列数值。

5.5.3 水平敷设情况下电缆支架的最上层、最下层布置尺寸,应符合下列规定:

(1) 最上层支架距构筑物顶板或梁底的净距允许最小值,应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求,且不宜小于按表5.5.2所列数再加80~150mm的合值。

(2) 最上层支架距其他设备装置的净距,不得小于300mm;当无法满足时应设置防护板。

(3) 最下层支架距地坪、沟道底部的净距,不宜小于表5.5.3所列值。

电缆支架层间垂直距离的允许最小值(mm)表5.5.2

最下层最下层支架距地坪、沟道底部的允许最小净距(mm)

5.5.9 电缆隧道宜采取自然通风。当有较多电缆缆芯工作温度持续达到70℃以上或其他影响环境温度显著升高时,可装设机械通风;但机械通风装置应在一旦出现火灾时能可靠地自动关闭。

长距离的隧道,宜适当分区段实行相互独立的通风。

5.5.10 非拆卸式电缆竖井中,应有容纳供人上下的活动空间,且宜符合下列规定:

(1) 未超过5m高时,可设爬梯且活动空间不宜小于800mm×800mm。

(2) 超过5m高时,宜有楼梯,且每隔3m左右有楼梯平台。

(3) 超过20m高且电缆数量多或重要性要求较高时,可设简易式电梯。

5.6 敷设于其他公用设施中

5.6.1 通过木质构造桥梁、码头、栈道等公用构筑物,用于重要性木质建筑设施的非矿物绝缘电缆,应敷设于不燃性的管或槽盒中。

5.6.2 交通桥梁上、隧洞中或地下商场等公共设施的电缆,应有防止电缆着火危害、避免外力损伤的可靠措施,且应符合下列规定:

(1) 电缆不得明敷在通行的路面上。

(2) 自容式充油电缆应埋砂敷设。

(3) 非矿物绝缘电缆用在未有封闭式通道的情况,宜敷设在不燃性的管或槽盒中。

5.6.3 公路、铁道桥梁上的电缆,应考虑振动、热伸缩以及风力影响下防止金属套长期应力疲劳导致断裂的措施,且应符合下列规定:

(1) 桥墩两端和伸缩缝处,电缆应充分松弛。当桥梁中有挠角部位时,宜设电缆迂回补偿装置。

(2) 35kV以上大截面电缆宜以蛇形敷设。

(3) 经常受到振动的直线敷设电缆,应设置橡皮、砂袋等弹性衬垫。

5.7 敷设于水下

5.7.1 水下电缆路径选择,应满足电缆不易受机械性损伤、能实施可靠防护、敷设作业方便、经济合理等要求,且符合下列规定:

(1) 电缆宜敷设在河床稳定、流速较缓、岸边不易被冲刷、海底无石山或沉船等障碍、少有沉锚和拖网渔船活动的水域。

(2) 电缆不宜敷设在码头、渡口、水工构筑物近旁、疏浚挖泥区和规划筑港地带。

5.7.2 水下电缆不得悬空于水中,应埋设于水底。在通航水道等需防范外部机械力损伤的水域,电缆应埋置于水底适当深度,并加以稳固覆盖保护;浅水区埋深不宜小于0.5m,深水航道的埋深不宜小于2m。

5.7.3 水下电缆相互间严禁交叉、重叠。相邻的电缆应保持足够的安全间距,且符合下列规定:

(1) 主航道内,电缆相互间距不宜小于平均最大水深的1.2倍。引至岸边间距可适当缩小。

(2) 在非通航的流速未超过1m/s的小河中,同回路单芯电缆相互间距不得小于0. 5m,不同回路电缆间距不得小于5m。

(3) 除(1)、(2) 项情况外,应按水的流速和电缆埋深等因素确定。

5.7.4 水下的电缆与工业管道之间水平距离,不宜小于50m;受条件限制时,不得小于15m。

5.7.5 水下电缆引至岸上的区段,应有适合敷设条件的防护措施,且符合下列规定:

(1) 岸边稳定时,应采用保护管、沟槽敷设电缆,必要时可设置工作井连接,管沟下端宜置于最低水位下不小于1m的深处。

(2) 岸边未稳定时,还宜采取迂回形式敷设以预留适当备用长度的电缆。

5.7.6 水下电缆的两岸,应设有醒目的警告标志。

电线电缆国家标准

电线电缆国家标准 一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。 通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。 YJV、YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22、YJLV22辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23、YJLV23辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32、YJLV32辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33、YJLV33辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 VV、VLV、VY、VLY、YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 VV22、VLV22、VV23、VLV23、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 VV32、、VLV32、VV33、、VLV33、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外力。 基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套 辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。 二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV;执行标准: GB/T12706.2-2002) 中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空 间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,使其机械性能、热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高,并具有优良的电气性能。具有异体正常运行温度高、结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制等特性。适用于工频额定电压 1-35KV配电系统。 YJV62、YJLV62交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV63、YJLV63交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 其它型号与辐照交联类似(只是电压不同) YJV、YJLV、YJY、YJLY适用于室内敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

电线电缆执行标准及型号

电线电缆执行标准及型号 一、国际电工委员会制定的标准(IEC标准)美国标准(ASIM标准)英国标准(BS标准)德国标准(DIN标准)日本标准(JIS标准) 二、国家标准用G B、GB/T表示 三、行业标准有: 煤炭部标准(MT)、冶金行业标准(YB)、铁道部标准(TB)、机械部标准(JB等) 四、 1.额定电压1KV及以下架空绝缘电缆型号: JKV——铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 JKLV——铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 2.额定电压10KV架空绝缘电缆 JKYJ——铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLYJ——铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 JKLGYJ——钢铝绞合芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 3.额定电压铝合金导体挤包绝缘电力电缆 VLHV——铝合金导体聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VLHY——铝合金导体聚氯乙烯绝缘聚乙烯(或聚烯烃)护套电力电缆 YJLHV——铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJLHY——铝合金导体交联聚乙烯绝缘聚乙烯(或聚烯烃)护套电力电缆

4.聚氯乙烯绝缘电力电缆 VLV(铝芯)聚氯乙烯护套、无铠装层 VV(铜芯)聚氯乙烯护套、无铠装层 VLY(铝芯)聚乙烯护套、无铠装层 VY(铜芯)聚乙烯护套、无铠装层 5.交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJV(铜芯)——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 YJLV(铝芯)——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 YJY(铜芯)——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 YJLY(铝芯)——交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆 6.聚氯乙烯绝缘控制电缆 KVV——聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP——聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 7.交联聚乙烯绝缘控制电缆 KYJV——交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆KYJY——交联聚乙烯绝缘聚氯烯烃护套控制电缆KYJVP——交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆8.煤矿用阻燃橡软套电缆 ——采煤机橡套软电缆 ——采煤机屏蔽橡套软电缆 ——采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆

电缆质量检验标准

4.1 4.1 保证项目: 4.1.1 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 检验方法:检查试验记录。 4.1.2 电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损,直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。 4.2.2 在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均能应符合施工规范规定。 4.2.3 电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全,直埋电缆隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图。 4.3 电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-1的规定。 电缆最小弯曲半径及检验方法表2-1 项次项目弯曲半径检验方法 1 电缆最小允许弯曲半径油浸纸绝缘电力电缆单芯多芯≥20d≥15d尺量检查 橡皮绝缘电力电缆橡皮或聚氯乙烯护套≥10d尺量检查 裸铅护套≥15d 铅护套钢带铠装≥20d 塑料绝缘电力电缆≥10d 控制电缆≥10d 注:d为电缆外径。 5 成品保护 5.1 直埋电缆施工不宜过早,一般在其它室外工程基本完工后进行,防止其它地下工程施工时损伤电缆。如已提前将电缆敷设完,其它地下工程施工时,应加强巡视。 5.2 直埋电缆敷设完后,应立即铺砂、盖板或砖及回填夯实,防止其它重物损伤电缆。并及时划出竣工图,标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。 5.3 室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。 5.4 室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。 5.5 电缆两端头处的门窗装好,并加锁、防止电缆丢失或损毁。 6 应注意的质量问题 6.1直埋电缆铺砂盖板或砖时应防止不清除沟内杂物、不用细砂或细土、盖板或砖不严、有遗漏部分。施工负责人应加强检查。 6.2 电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水。应严格按规范和工艺要求施工。 6.3 油浸电缆要防止两端头封铅不严密、有渗油现象。应对施工操作人员进行技术培训,提高操作水平。 6.4 沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。 6.5 有麻皮保护层的电缆进入室内,防止不作剥麻刷油防腐处理。 6.6 沿桥架或托盘敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或托盘施工时,施工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。 6.7 防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应由专人复查。

电线电缆国标直径标准

电线电缆国标直径标准 一、电线平方数及直径换算方法知识电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电千瓦,铝线每个平方可载电千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率()×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:方电线的线直径是:÷ = ,再开方得出毫米,因此方线的线直径是:2×毫米=毫米。 知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率()×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

电缆截面积的计算公式:× 电线半径(毫米)的平方× 股数如48股(每股电线半径毫米)平方的线:×(× )× 48 = 平方二、常用小规格线缆知识RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV 系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编织材料(市场上多为铝镁丝编织,质量好应该用镀锡铜),编织密度。UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。常用UTP CAT 5,UTP CAT 5E 带屏蔽型号为 STP KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(镀锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯),(等同美标RG-6,RG-59)。现在市场上多用铝镁丝编织(不能焊接,容易氧化),芯线用铜包铝、铜包钢,以至很多人认为SYWV线比SYV线便宜,但事实上并不是那么回事。RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆(截面积:芯线数 1-24)用途:电源线,信号线,家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明等。此规格线只要符合国标则价格相差不

电线电缆最新国家标准(新修订)

电线电缆国家就最新修订(2012)标准一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准:GB/T12706.1-2002) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。2012电线电缆最新国家标准(新修订)

电线电缆国家就最新修订(2012)标准 一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV ;执行标准: GB/T12706.1-2002 ) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C- C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成 交联聚乙烯。 通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到105 度,辐照交联为物理交联方式,整个交联没 有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达60 年,同时电缆具有重量轻、结构简单、敷设不受落差限制等特点。 YJV、 YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、 YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22 、 YJLV22 辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23 、 YJLV23 辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32 、 YJLV32 辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33 、 YJLV33 辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 VV、 VLV、 VY、 VLY、 YJV、 YJLV、 YJY、YJLY 适用于室内外敷设。可经受一定的敷 设牵 引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 VV22、 VLV22、 VV23、 VLV23、 YJV22、 YJLV22、YJV23、 YJLV23 敷设在室内、隧道、电 缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。 VV32、、 VLV32、 VV33、、 VLV33、 YJV32、 YJLV32、 YJV33、 YJLV33 敷设在室内、 隧道、 电缆沟,能够承受一定的机械外力。 VV32、、 VLV32、 VV33、、 VLV33、 YJV32、 YJLV32、 YJV33、 YJLV33 敷设在室内、 隧道、 电缆沟,能够承受一定的机械外力。 基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套 辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车 线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。 二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级:6/6KV-26/35KV ;执行标准: GB/T12706.2-2002 ) 中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空间网状结构,使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,使其机械性能、热 老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高,并具有优良的电气性能。具有 异体正常运行温度高、结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制 等特性。适用于工频额定电压 1-35KV 配电系统。 YJV62、 YJLV62 交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV63、 YJLV63 交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV63、 YJLV63 交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。

电缆敷设国家标准GB50217

电缆敷设国家标准GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 5.1.3 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 5.1.4 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1) 控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。

 5.1.6 交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施: (1) 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 (2) 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。 (3) 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。 5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。 电缆与管道相互间允许距离(mm)表5.1.7 5.1.8 需抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除遵照本规范第3. 6.5条~第3.6.8条规定外,当需要时可采取下列措施: (1) 与电力电缆并行敷设时相互间距,在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆间距更宜较远。 (2) 敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感器、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离。 (3) 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线或将电缆敷设于钢制管、盒中。

国标电线电缆

国标电线电缆 一.常用电线电缆介绍 按照单芯线的股数来分: 1.BV是1根或是7根铜丝的单芯线,比较硬,也就是我们常说的硬线。 2.BVR是19根以上铜丝绞在一起的单芯线,比BV软一些,我们称软线。 3.RV是30根以上的铜丝绞在一起的单芯线,比BVR更软,家装的话一般不用这线, 适合于常用移动或者弯曲的场所。 两芯,三芯或者更多芯数的电线,BVVB是硬护套线,RVV是软护套线。 三种电线的硬度的比较,BV>BVR>RV 二.常用电线的特性: BV,BX,RV,RVV:

BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。 三.电线电缆的型号解释: BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线) BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线) BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线)

BV-105--铜芯耐热105度聚氯乙烯绝缘电线 BV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘软电线 BVV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 BVVB-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆 BV-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘电线 BVR-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型软电缆 BVV-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯护套圆型电缆 AV-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线 AVR-ZR-105铜芯耐热105℃阻燃型聚氯乙烯绝缘安装软电线 AV-ZR铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘安装电线AV-ZR铜芯阻燃型聚

辨别电线电缆是国标还是非国标以及使用寿命

辨别电线电缆是国标还是非国标以及使用寿命 首先,如何辨别国标产品和非国标产品。 第一、查看看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。例如:线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。 第二、测试可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。 第三、称重量质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。 第四、查看导体质量例如:合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,时间一长,绝缘层会老化而漏电。 第五、看价格由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。 其次,影响电线电缆寿命长短的因素。 国标产品:国标电线电缆的使用寿命和使用环境也有非常紧密的关系,即使国标线缆的质量都达到国家要求的标准,但是在恶劣环境下

也会随之环境的程度减少相应的寿命,一般国标电缆的寿命:比如YJV电缆或者YJV22铠装地埋电缆,在空中敷设还是在地埋敷设寿命都会在20-30年,当然地埋电缆、架空电缆外如果有管道、桥架之类的保护措施,寿命也会随之加长;在西方国家,铝合金电缆在室内桥架施工,稳定使用已经超过50年,现在还在继续使用。 非标产品:非标电线电缆在铜丝这就会有差距,首先铜丝纯度不够,达不到国家标准。使用劣质的铜丝就会使成本大幅减少,。一旦用户使用就会“超负荷”使用,寿命就会大打折扣了。外层绝缘也达不到标准,抗老化程度减小就会容易外皮破裂,寿命就在短短的几年之内。虽然,国标电线电缆的价格会比较贵,但是希望大家不要贪图便宜,要有长远的目光,从长远的角度去考虑,标准的电线电缆能长久使用并且省时省心。而非标准的不但不能保障,甚至会造成重大的事故。因此,无论从哪个角度出发,标准规范的产品的还是比较有保障的。

电线电缆国家标准(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 电线电缆国家标准 一、辐照交联电力电缆(电压等级:0.6/1KV;执行标准: GB/T12706.1-2002) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。一、电线平方数及直径换算方法知识 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法: 知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算: 电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如: 2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。

知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算: 电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4 电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。 电缆截面积的计算公式: 0.7854× 电线半径(毫米)的平方× 股数 如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线: 0.785×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方 二、常用小规格线缆知识 1.RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,电压300V/300V 2-24芯。主要质量指标:线径(包括芯线和编织丝,并不是越粗越好,用杂质铜的要达到电阻标准而做的很粗)、铜芯纯度、编织密度、绞距。用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装。 2.RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号,此为美国标准,近似等同于国标SYWV系列。主要质量指标:铜芯线径,绝缘厚度,编织材料(市场上多为铝镁丝编织,质量好应该用镀锡铜),编织密度。 3.UTP:局域网电缆用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网。常用UTP CAT 5,UTP CAT 5E 带屏蔽型号为 STP 4.KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(镀锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯),(等同美标RG-6,RG-59)。现在市场上多用铝镁丝编织(不能焊接,

电线电缆验收要求及相关标准-电监

电线电缆验收要求及相关标准 一.电线验收要求及标准 验收依据: 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002 1.产品质量证明文件要求: 1).电线应有出厂质量证明文件:包括:合格证(合格证有生产许可证编号和“CCC”认证标识)、检测报告、“CCC’认证证书; 2).电线质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间 3).生产厂家要有企业法人营业执照 2.验收标准: 1).电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;2).检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺) 3).测量线皮绝缘电阻值,将电线浸在水中24小时,用750V绝缘摇表摇测,阻值大于0.5MΩ 4).线芯不能松动 5).检测电线长度,将电线展开拉直用皮尺量,将实际长度和标识长度对比; 6).称重,抽检整盘线的重量

7).由甲方对进场批次的电缆随机抽样送检(第三方专业检测机构)。 常用电线参考:BV单芯线1平方95米/卷1.45kg 1.13mm BV单芯线1.5平方95米/卷2.05kg 1.38mm BV单芯线2.5平方95米/卷3.10kg 1.78mm BV单芯线4平方95米/卷4.55kg 2.25mm BV单芯线6平方95米/卷6.50kg 2.76mm。 二、电缆验收要求及标准 1.验收依据: 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002 1.产品质量证明文件要求: 1).电缆应有出厂质量证明文件:包括:合格证、厂家检测报告;2).电缆质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间 3).生产厂家要有企业法人营业执照、生产许可证 2.验收标准: 1).电缆绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号和米数;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s 的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩 2).检查线芯股数和单股线芯的直径; 3).预分支电缆验收时要注意分支电缆的长度、分支之间的长度、吊钩到第一个分支的长度及预分支电缆的分支方向(上分支或下分支),且每根预分支电缆均要附图 4).测量电缆绝缘皮的绝缘阻值,用1000V绝缘摇表摇测,阻值大于10MΩ; 5).电缆型号含义:例如:YJLV22-3×120-10-300表示铝芯、交联聚

电缆敷设国家标准GB

电缆敷设国家标准G B IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电缆敷设国家标准GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 一般规定 电缆的路径选择,应符合下列规定: (1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 (2) 满足安全要求条件下使电缆较短。 (3) 便于敷设、维护。 (4) 避开将要挖掘施工的地方。 (5) 充油电缆线路通过起伏地形时,使供油装置较合理配置。 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,都应满足电缆允许弯曲半径要求。电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计。 电缆群敷设在同一通道中位于同侧的多层支架上配置,应符合下列规定: (1) 应按电压等级由高至低的电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆的顺序排列。 同一层支架上电缆排列配置方式,应符合下列规定: (1) 控制和信号电缆可紧靠或多层迭置。 (2) 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜迭置。 (3) 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有35mm空隙。 交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并使按持续工作电流选择电缆截面尽可能较小的原则来确定。未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。

BV电线的新国家标准、单丝直径及根数

bv电线全称铜芯聚氯乙烯绝缘电线,即一般用途单芯硬导体无护套电缆,也就是我们日常生活中使用的普通绝缘电线、家装电线,是最常用的电线类型。具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 BV电线 BV电线 - 结构及材质 1.分类和用途是用来分布电流用的,属于布电线类,用字母“B”表示; 2.导体材料是铜(无氧铜杆),用字母“T”表示,布电线中铜芯导体省略表示; 3.绝缘材料为聚氯乙烯,用字母“V”表示; bv电线结构简单,有的还有护套,护套材料为聚氯乙烯也用字母V表示,如BVV电线表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。常用bv线径从1.5平方到240平方不等。 BV电线 - BV电线的新国家标准、单丝直径及根数 BV的单丝直径及根数 圆的面积公式:半径×半径×3.14(圆周率)。

BV的单丝直径及根数 如BV 2.5的,国标直径为1.78mm,半径即为0.89mm。 故截面积为:0.89×0.89×3.14=2.487194约等于2.5mm²/平方毫米。 以下类推,1-6平方均为单芯直径,10平方以上为多芯,详见附表1。 BV执行标准 GB/T 5023.3-2008 电线载流量计算 铜线每平方毫米6安培。铝线是每平方毫米5安培(仅供快速估算) 4平方的铜线:4*6=24A 6平方的铜线:6*6=36A 10平方的铜线:10*6=60A 16平方的铜线:16*6=96A 使用环境及用途 bv电线使用环境及用途:适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。 电阻=电线长度x 导电系数/截面积 额定电压450/750V BV 标称截面线芯结构 (mm2)根数/直径(mm)

电线电缆国家标准

一、辐照交联电力电缆(电压等级:1KV;执行标准:GB/) 辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空隙,相邻的分子链结合在一起形成-C-C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成交联聚乙烯。 基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套

电缆选型及铺设的国家标准精编版

电缆选型及铺设的国家 标准 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

一、 1.下级断路器额定电流不得大于上级断路器额定电流。 2.下级电缆的载流量不得大于上级电缆的载流量。 3.室内电缆沟或室外信号线埋深不得低于400mm. 二、GB50054-1995低压配电设计规范 第4.3.4条过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件: Ib≤In≤Iz I2≤1.45Iz 式中Ib——线路计算负载电流(A) In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A); Iz——导体允许持续载流量(A) I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流. 第二节绝缘导线布线 第条直敷布线可用于正常环境的屋内场所并应符合下列要求 一直敷布线应采用护套绝缘导线其截面不宜大于6mm2,布线的固定点间距,不应大于300mm 二绝缘导线至地面的最小距离应符合表5.2.1的规定 三当导线垂直敷设至地面低于1.8m时,应穿管保护。 表5.2.1绝缘导线至地面的最小距离表

第5.6.8条无铠装的电缆在屋内明敷当水平敷设时,其至地面的距离不应小于2.8m,当垂直敷设时,其至地面的距离不应小于1.8m,当不能满足上述要求时应有防止电缆机械损伤的措施,当明敷在配电室、电机室、设备层等专用房间内时,不受此限制。 第条电缆直接埋地敷设时沿同一路径敷设的电缆数量不宜超过8根 第条电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm,在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各 50mm。 在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制不能深埋时,可增加细砂层的厚度在电缆上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm 第条电缆通过下列各地段应穿管保护,穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍 一电缆通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和穿过墙体等处; 二电缆通过铁路、道路处和可能受到机械损伤的地段; 三电缆引出地面2m至地下200mm处的一段和人容易接触使电缆可能受到机械损伤的地方。 三、GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》 3.7.1电力电缆导体截面的选择,应符合下列规定:

电线电缆制造工国家职业标准完整版

电线电缆制造工国家职 业标准 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电线电缆制造工国家职业标准 高级 1产业链结构 上游:铜材、铝材及绝缘材料加工 中国铜查明资源储量2000年以来快速增长。截至2008年底全国铜查明资源储量7710万吨,主要分布在江西、云南和西藏三省(查明资源储量合计占%)。2009年精炼铜产量同比增长%至425万吨,占全球产量比提高至23%。到“十二五”期末,随着国内大型冶炼企业产能扩张和落后产能技术改造的结束,铜冶炼产能增长速度将明显放缓。预计到2015年,粗铜产能约在550万吨左右;精炼铜产能约在650-700万吨;铜加工材产能力在1200万吨左右。 中国、俄罗斯和加拿大多年来一直是全球原铝主产国,中俄加三国2010年原铝产量之和占据了全球原铝总产量的57%左右。从全球板块分布来看,原铝三大供应地区分别为亚洲、欧洲和北美,其2010年总产量占比为分别53%、%、%。预期2011年全球供需双增长,供应量仍稍稍高于需求量,全年原铝产量维持在4360万吨左右,增幅约8%;需求则维持在4285万吨左右,增幅约8%。我国2010年1-10月份原铝消费量为1345万吨,与09年同期相比增长了%,预计2011年全年原铝需求将增至1800万吨左右。从中国各省电解铝的产量分布来看,2010年广西、贵州、云南三地的电解铝产量占中国电解铝总产量的15%左右,达240万吨。而从产能上看,西南地区电解铝产能占我国电解铝总产能的% 在电线电缆的绝缘和护套材料中,PVC比较便宜,机械性能优良,加工方便,使得它长久以来成为电线电缆行业使用数量最多的材料。进入20世纪末以来,PVC材料的环境问题被广泛认识,一些发达国家已提出了限制或全面禁止使用PVC电缆的法令建议。有数据表明,西欧国家在线缆领域PVC的用量,1994年为44lkt,占线缆所用高聚物的58%,而2000年,PVC在西欧线缆业总的用量是398kt,占线缆所用高聚物的48%,总量和所占比例均呈下降趋势。 中游:各种电线电缆产品生产 全国电缆行业国有及规模以上企业共4653家(实际企业总量近万家),%是中小企业,大型企业只有19家,这19家大型企业仅占%的市场份额。 电线电缆行业处于产业链的中游,作为配套产业应用于各主要行业,受原材料价格和国家政策影响很大。受铜、铝、塑料等原材料价格高涨的影响,特别是铜的价格接连攀升,线缆制造业感受到前所未有的成本压力。铜资源短缺及高昂的铜价成本,使得铝在电线电缆上的使用越来越多。技术的不断革新,许多新型铝合金材料被研制出来,电线电缆的发展将会拉动对铝的需求。从国际发展趋势来看,欧美和日本都在推广应用铝芯电力电缆,铜包铝导体电缆将会得到迅速推广。 由于线缆产能严重过剩,市场竞争日益激烈,线缆销售价格难以合理提升。特别是技术附加值相对较低的中低端线缆产品市场,压价竞销的情况相当普遍,行业面临结构性调整,重新洗牌后的行业会有较高的市场集中度,能够生产高附加值的特种电缆,在国际电缆市场上拥有更强的竞争力。目前,行业供给主要以订单为主,客户多为国家大型项目负责公司和大型企业集团,拥有很强的议价能力。 下游:应用于电力、通信、建筑、交通、家电等行业

电线电缆制造工国家职业标准

电线电缆制造工国家职业 标准 This manuscript was revised on November 28, 2020

电线电缆制造工国家职业标准 高级 1产业链结构 上游:铜材、铝材及绝缘材料加工 中国铜查明资源储量2000年以来快速增长。截至2008年底全国铜查明资源储量7710万吨,主要分布在江西、云南和西藏三省(查明资源储量合计占50.6%)。2009年精炼铜产量同比增长8.7%至425万吨,占全球产量比提高至23%。从全球板块分布来看,原铝三大供应地区分别为亚洲、欧洲和北美,其2010年总产量占比为分别53%、20.3%、11.6%。预期2011年全球供需双增长,供应量仍稍稍高于需求量,全年原铝产量维持在4360万吨左右,增幅约8%;需求则维持在4285万吨左右,增幅约8%。我国2010年1-10月份原铝消费量为1345万吨,与09年同期相比增长了14.24%,预计2011年全年原铝需求将增至1800万吨左右。从中国各省电解铝的产量分布来看,2010年广西、贵州、云南三地的电解铝产量占中国电解铝总产量的15%左右,达240万吨。而从产能上看,西南地区电解铝产能占我国电解铝总产能的18.5% 在电线电缆的绝缘和护套材料中,PVC比较便宜,机械性能优良,加工方便,使得它长久以来成为电线电缆行业使用数量最多的材料。进入20世纪末以来,PVC材料的环境问题被广泛认识,一些发达国家已提出了限制或全面禁止使用PVC电缆的法令建议。有数据表明,西欧国家在线缆领域PVC的用量,1994年为44lkt,占线缆所用高聚物的58%,而2000年,PVC在西欧线缆业总的用量是398kt,占线缆所用高聚物的48%,总量和所占比例均呈下降趋势。 中游:各种电线电缆产品生产 全国电缆行业国有及规模以上企业共4653家(实际企业总量近万家),98.8%是中小企业,大型企业只有19家,这19家大型企业仅占11.7%的市场份额。