一级消防工程师与数字相关考点一

1、一路供水:住宅h≤54;室外消火栓设计流量≤20L/S。

2、不设备用泵:住宅h<54m;室外消防给水设计流量≤25L/s;室内消防给水设计流量≤10L/s。

3、备用泵:给水系统:未明确规定;自动喷水系统:用一备一、用二备一;稳压泵:用一备一。

4、水泵零流量压力不应>设计工作压力的140%,且宜>120%;水泵流量为设计流量150%,不应<设计工作压力的65%。

5、减压阀校核设计流量为150%时,出口动压不应小于设计值的65%。

6、柴油机供油箱(按1.5L/KW配置,且不小于50%的储量)。

7、当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾发生时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%。

8、轴流深井泵安装于水井时,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔每增加300m,其最低淹没深度应至少增加0.3m。

9、水泵吸水口的淹没深度:吸水管喇叭口≥600mm,旋流防止器≥200mm。

10、高位消防水箱:采用出水管喇叭口时,不应小于600mm,采用防止旋流器时,且不应小于150mm的保护高度。

11、每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管。

12、用钢性防水套管时,应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。

13、消防水泵的吸水管/出水管;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。

14、室外消防管道直不小于DN100,有条件的而不应小于DN150。

15、室内消防管道管径最小不应小于DN100。

16、消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

17、消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32。

18、消防水箱溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢

流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5~2.5倍。

19、消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。

20、市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓

21、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。

22、消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200mm。

23、室内消火栓应DN65mm有内衬里的消防水带。

24、吸水管:DN250,流速1.2~1.6m/s;出水管:DN250,流速2.0~2.5m/s。

25、消防给水管道的设计流速不宜大于 2.5m/s,但任何消防管道的给水流速不应大于7m/s。

26、水泵接合器:给水流量宜按每个10~15L/s计算

27、市政消火栓:出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

28、消防水鹤:出流量不宜低于30 L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.1 MPa。

29、室外消火栓:出流量宜按10~15L/s计算

30、室内消火栓:5L/s

31、消防水池:有效容积大于500m3时,宜设两格;当大于1000m3时,应设置两座。

32、高位消防水池:有效容积大于200m3时,宜两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。

33、单台流量≤20 L/s、压力≤0.5 MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。

34、消防水泵流量检测装置:0.4级,75%,175%(记忆:4+7=11)。

35、消防水泵压力检测装置:0.5级,75%,165%(记忆:5+6=11)

36水泵吸水管压力表的最大量程≥0.7 MPa,真空表宜为-0.1MPa。

37、水泵出水管压力表的最大量程≥设计工作压力的2倍,且≥1.6 MPa。

38、水泵总出水管上压力表量程应为系统工作压力的2?2.5倍(D≥100mm,6mm)。

39、过滤器和减压阀前后应设压力表,最大量程宜为设计压力的2倍。

40、管网试压用的压力表不少于两只;精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍。

一级消防工程师与数字相关考点二

1、水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2 min;机械应急启动时,应确保消防水泵在 5 min内正常工作。

2、以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55S内投入正常运行(调试);备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行(调试)。

3、双电源自动切换时间≤2s,一路电源与内燃机动力的切换时间≤15 s。

4、柴油机泵验运行时间≥24h。

5、消防水池进水管,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h。

6、消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求。

7、气压设备有效容积(按最不利处4只喷头5min用水量确定)

8、敞口水箱装满水静置24h后观察,若不渗不漏,则敞口水箱的满水试验合格;而封闭水箱在试验压力下保持10min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。

9、水压强度试验:对管网注水时,达到试验压力后,稳压30min后,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa。

10、水压严密性试验:试验压力为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

11、气压严密性试验:试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。

12、消防水带压力试验:截取1.2m长的消防水带,平稳加压至试验压力,保压5min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。继续加压,升压至试样爆破,其爆破时压力应不小于消防水带工作压力的3倍。

13、消防水枪密封性能:缓慢加压至最大工作压力的1.5倍,保压2min,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。

14、水泵吸水管可设置过滤器,过水面积应>管道过水面积的4 倍,且孔径不宜小于3 mm。

15、减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于5目/cm,过流面积不应小于管道截面面积的4倍。

16、水泵接合器:距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m;壁式安装:距地面宜为0.7m,与门、窗、孔、洞的净距离≥2.0m;地下安装:与井盖底面的距离≤0.4m,且≥井盖的半径。

17、消防水池:取水口/井高度:吸水高度≤6m;取水口/井距离:与建筑物(水泵房除外)距离不宜小于15m,与甲乙丙类液体储罐40m;与液化石油气储罐60m(措施40m)。

18、消防水池安装要求:无管道侧面:不宜小于0.7m;有管道侧面:不宜小于1.0m,通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶:不应小于0.8m。

19、气压水罐:气压水罐:(15次/h;150 L);四周要设置检修通道,其宽度不宜小于0.7m,设备顶部至楼板或梁的距离不宜小于0.6m。

20、市政消火栓:其保护半径不应超过150m,间距不应大于120m;距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,距建筑外墙不宜小于5.0m。

21、室外消火栓:保护半径不应大于150m;人防工程、地下工程等,距出入口的距离不宜小于5m-40m;停车场距离≥7m,距加油站或油库≥15m。

22、地上式:消火栓顶距地面高为0.64m;地下式:消火栓井内径不应小于1.5m。

23、消防水鹤:布置间距宜为1 000 m。

24、室内消火栓:2只消防水枪2股充实水柱,间距30m;1只消防水枪1股充实水柱,间距50m。

25、消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,不应安装在门轴侧;栓口中心距地面应为 1.1m,允许偏差±20mm;阀门的中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差±5mm;消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm;消火栓箱门的开启角度不应小于160°。

26、消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅有消火栓系统时不应小于50m3。

27、当采用消防水泵转输水箱串联减压时时有效储水容积≥60?可作为高位消防水箱。

28、减压水箱有效容积不应小于18m3,且宜分为两格。

29、消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。

30、消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。

31、消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

32、室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。

33、同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。

34、室外消防给水管道应采用阀门分段,每段内数量不宜超过5个。

35、水泵接合器当计算量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。

35、建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。

37、稳压泵的设计压力>系统设置自动启泵压力,且增加值宜为0.07 - 0.1 MPa。

38、稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力大于 0.15 MPa。

39、当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

40、发生火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30 L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.1 MPa。

41、高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力不大于 1.0MPa,且系统工作压力不大于2.40MPa时,可不分区供水。

42、高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1.0 MPa或系统工作压力大于2.4 MPa时,应采用分区消防给水系统。

43、压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.2 MPa时,宜采用先导式减压阀。

44、减压阀可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.4 MPa。

45、栓口动压:高层建筑、厂房、仓库和室内净空高度超过8m的民用建筑:0.35MPa(13m);其他:0.25MPa(10m);栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时,必须设置减压装置。

46、水压强度试验压力:系统工作压力≤1.0P(MPa),试验压力(1.5P,且不应<1.4);系统工作压力>1.0P(MPa),试验压力(P+0.4)。

47、水压强度试验:对管网注水时,应将管网内的空气排净,并缓慢升压,到试验压力后,稳压30min后,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa。

48、气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。

49、高位消防水箱的最不利点处静水压力

①一类高层公共建筑:0.1MPa(h>100为0.15MPa)。

②工业建筑室内流量(>25L/s):0.1MPa;体积小于20000m3,不宜小于0.07MPa。

③其他:不应/不宜小于0.07MPa。

④自动喷水灭火系统最不利点处静水压力不应小于0.1MPa。

⑤设置稳压泵的系统最不利点处静水压力大于 0.15 MPa。

50、系统工作压力≤1.2 MPa,球墨铸铁管/钢丝网骨架塑料复合管;1.2 MPa<系统工作压力<1.6 MPa,钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;系统工作压力>1.6 MPa,无缝钢管。

一级消防工程师与数字相关考点三

1、避难走道重要数字?

(1)避难走道两侧防火隔墙的耐火极限不应低于3.0h;楼板的耐火极限不应低于

1.5h。

(2)避难走道直通地面的出口不应小于2个,并应设置在不同的方向,任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应大于60m。(3)防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。2、室外楼梯重要数字?

(1)栏杆扶手的高度不应小于1.1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;

(2)倾斜度不应大于45°;

(3)楼梯和疏散出口的平台均应采取不燃材料制作,平台的耐火等级不应低于1.0h,楼梯段的耐火等级不应低于0.25h;

(4)除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置其他门窗洞口,疏散门不应正对梯段。

3、剪刀楼梯有哪些重要数字?

(1)住宅单元和高层公共建筑的疏散楼梯,设置有困难,且任一户门或从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m 时,可采用剪刀楼梯。

为确保剪刀楼梯两条疏散通的功能,其梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。

(2)住宅建筑剪刀楼梯间前室共用时,前室的使用面积不小于6.0m2;与消防电梯的前室合用时,合用前室的使用面积不小于12.0m2,且短边不小于2.4m。

4、避难层有哪些重要数字?

(1)建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑;

(2)避难层的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,宜按5人/㎡;

(3)第一个避难层距消防救援操作场地的高度不应大于50m;

(4)避难层与避难层之间的距离不应大50m;

(5)避难层四周的墙体及避难层内的隔墙,其耐火极限不应低于3.0h,隔墙上的门采用甲级防火门;避难层的楼板宜采用现浇钢筋混凝土楼板,其耐火极限不应低于2.0h;

(6)管道进、设备间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与避难区分隔,管道进、设备间的门不应直接开向避难区,确需直接开向避难区时,与避难区出入口的距离不应小于5m,且应采用甲级防火门;

(7)在避难层应设置应急照明,其备用电源的连续供电时间不应小于1.5h,照度不应低于3.0lx。

5、避难间有哪些重要数字?

(1)3 层及3 层以上总建筑面积大于3000㎡(包括设置在其他建筑内三层及以上楼层)的老年人照料设施,应在2层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置 1 间避难间;

(2)高层病房楼应在2层及以上病房楼层和洁净手术部设置避难间;

(3)设在高层病房楼避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25㎡确定,可利用电梯前室;

(4)设在老年人照料设施的避难间可供避难的净面积不应小于12㎡;可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室;

(5)应靠近楼梯间,并采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。

一级消防工程师与数字相关考点四

1、明敷的耐火电缆截面面积不应小于2.5mm2。

2、照明电压一般采用220v,携带式照明灯具的供电电压不应超过36v,如在金属容器内及特别潮湿场所内作业,行灯电压不得超过12v。

3、每一照明单相分支回路不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个,连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过25A,光源数不宜超过60个,;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。

4、爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室,应独立设置。分控制室在受条件限制时可与厂房贴邻建造,但必须靠外墙设置,并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部分隔开。

5、有爆炸危险区域的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域,与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。

6、防止液体流散的基本做法有两种:一是在桶装仓库门洞处修筑慢坡,一般高为150~300mm;二是在仓库门口砌筑高度为150~300mm的门槛,再在门槛两边填沙土形成漫坡,便于装卸。

7、为防止纤维或粉尘积集在管道和散热器上受热自燃,散热器表面平均温度不应超过82.5℃。但输煤廊的采暖散热器表面平均温度不应超过130℃。

8、供暖管道的表面温度大于100℃,供暖管道与可燃物之间距离不小于100mm或采用不燃材料隔热;供暖管道的表面温度不大于100℃,供暖管道与可燃物之间距离不小于50mm或采用不燃材料隔热。

9、甲、乙类厂房内的空气不应循环使用;丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气,在循环使用前应净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%。

10、排除、输送温度超过80℃的空气或其他气体以及容易起火的碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间应保持不小于150mm的间隙,或采用厚度不小于50mm的不

燃材料隔热。当管道互为上下布置时,表面温度较高者应布置在上面。

11、燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定。

燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。

12、保温材料保护层:内保温,防护层厚度不应小于10mm;外墙外保温;首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm;屋面保温层不应小于10mm。

13、防火隔离带应采用燃烧性能等级为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。

14、建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能等级为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。

15、消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。

16、消防车道的坡度不宜大于8%。

17、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘,距离建筑外墙不宜小于5m。

18、普通消防车:9m;登高车12m;特种车:16-20m。

19、回车场面积不应小于12m*12m;高层建筑:15m*15m;重型消防车18m*18m。

20、高层建筑应至少沿一条长边或周边长度的1/4且不小于一条长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。

21、建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。

22、最小操作场地面积:最小操作场地长度和宽度不宜小于15m×10m。对于建筑高度大于50m的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于20m×10m,且场地的坡度不宜大于3%。

23、登高场地距建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m。

24、灭火救援窗窗口的净高度和净宽度均不应小于1m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m,且每个防火分区不应小于2个。

25、消防电梯分别设置在不同的防火分区内,且每个防火分区应≥1台。

26、消防电梯前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的

通道通向室外。

27、消防电梯前室的使用面积不应小于6㎡,前室的短边不应小于2.4m。与防烟楼梯间合用的前室,其使用面积公共建筑不应小于10㎡ ,住宅建筑不应小于6㎡。

28、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。

29、在消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于10L/s,且消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

30、消防电梯一般不应小于800 kg,且轿厢尺寸不宜小于1.5mx2m;消防电梯要层层停靠,包括地下室各层;消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。

一级消防工程师与数字相关考点五

1、干式、湿式自动喷水灭火系统设置场所:湿式系统:环境温度不低于4℃且不高于70℃;干湿系统:环境温度低于4℃或高于70℃。

2、总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于1000m2的地下商场等为中危险I级;总建筑面积5000m2及以上的商场、总建筑面积1000m2及以上的地下商场中危险℃级。

3、在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按表规定值的1.3倍确定。

4、干式系统的作用面积、按表规定值的1.3倍确定;预作用系统的(火灾自动报警系统与充气管道上的压力开关作用时)作用面积、按表规定值的1.3倍确定。

5、系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。

6、当民用建筑高大空间场所的最大净空高度为12m

7、防护冷却系统设计要求

(1)喷头设置高度不应超过8m;

(2)当设置高度为4-8m时,应采用快速响应喷头;

(3)喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);

(4)当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s?m);

(5)喷头间距应为18-2.4m,喷头与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m。

8、闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。

9、喷头与溅水盘距离:直立型、下垂型

(1)除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150m。(2)当在梁或其他障碍物的下方布置喷头时,喷头与顶板之间的距离不应大于300mm。在梁和障碍物及密肋梁板下布置的喷头,溅水盘与梁等障碍物及密肋梁板底面的距离不应小于25mm,且不应大于100mm。

(3)当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合相关规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。当达到550mm仍不能符合规定时,应在梁底面下方增设喷头。

10、通透性吊顶场所洒水喷头的布置:当通透面积占吊顶面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶的上方。

11、闭式喷头密封性能检查:

(1)密封性能试验的试验压力为3.0Mpa,保压时间不少于3min;

(2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头,当一只喷头试验不合格时,再抽取2%且不少于10只的到场喷头进行重复试验;

(3)试验喷头无泄漏、无损伤判定为合格。累计2只以及2只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。

12、梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,应在腹面以下部位增设喷头。

13、喷头验收合格标准:

(1)喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数应符合设计要求。抽查设计喷头数量的10%,总数不少于40个,合格率应为100%。

(2)喷头的安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差15mm,合格率不小于95%时为合格。

14、各种不同规格的喷头的备用品数量不应小于安装喷头总数的1%,且各种备用喷头不应少于10只。

15、宜设在安全且易于操作、检修的地点,环境温度不低于4℃且不高于70℃,距地面的距离宜为1.2m。设置报警阀组的部位应设有排水设施。

16、水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m;水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。

17、一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只。每个报警阀组供水的最高和最低位置喷头的高程差不宜大于50m。

18、报警阀组操作性能检查:进口压力为0.14Mpa,排水流量不大于15L/min时,不报警;流量为15L/min-60L/min时,可报可不报;流量大于60L/min时,必须报警。

19、报警阀组渗漏检查:试验压力为额定工作压力的2倍,保压时间不少于5min,阀瓣处无渗漏。

20、水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm 时,其长度不宜大于20m;安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不下于70dB。

21、干式报警阀组:安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水。

22、湿式报警阀组调试:从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声。

23、雨淋报警阀组:在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动;公称直径大于200mm的雨淋报警阀,在60s之内启动。

24、湿式报警阀组,开启末端试水装置5min内,消防水泵应自动启动。

25、干式报警阀组,开启末端试水装置1min后,出水压力不得低于0.05Mpa。

26、预作用报警阀组:开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min后,其出水压力不得低于0.05Mpa。

27、检查水流指示器灵敏度,试验压力为0.14~1.2MPa,流量不大于15.0L/min 时,水流指示器不报警;流量在15.0~37.5L/min任一数值时,可报警可不报警;到达37.5L/min,一定报警。

28、具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间,在2~90s范围内,且不可调节。

29、信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。

30、每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设置直径为25 mm的试水阀。

31、末端试水装置,距地面高度宜为1.5m,且配有排水设施。

32、末端试水装置排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。

33、测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置各组件无渗漏。

34、配水管道的工作压力不应大于1.20 MPa,并不应设置其他用水设施。

35、乙烯(PVC-C)管材及管件:应用于公称直径不超过DN80的配水管及配水支管,且不应穿越防火分区。

36、防洒水软管的长度不应超过1.8m。

37、轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下设置喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。38、管道充水时间

(1)干式系统配水管道充水时间不宜大于1min;

(2)由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于1min;仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min;

(3)雨淋系统配水管道充水时间不宜大于2min。

注册消防工程师个人总结要点

一、火灾事故原因: 1.有令不行、有禁不止,不落实整改措施,不重视消防工作,忽视消防管理。 2.违章指挥、 违章作业。 3.消防人员未经过专业培训或教育培训不够。 4.消防组织不合理。 5.有关部门未督促企业落实整改措施。 6.防灭火设施技术和设计上有缺陷。 二、防火间距不足时应采取的措施: 1.改变建筑内部的生产或使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性。改变房屋部分结构的耐火性,提高建筑物的耐火等级。 2.调整生产厂房的部分工艺流程和仓库内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。 3.将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗和加水幕保护。 4.拆除部分耐火等级低,占地面积小,使用价值低,且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。 5.设置独立的室外防火墙,在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。 三、人员疏散的判定标准: 1.烟气温度(2m以上空间内的烟气温度不大于180度,当热烟层降到 2.0M以下时,持续30分钟的临界温度为60度) 2.可见度10米(当热烟层降到2M以下时,对于大空间其能见度临界指标为10M) 3.一氧化碳(2500mg/L) 四、建筑消防设施的配置要点: 1.应配置室外消火栓给水系统。 2.应配置室内消火栓给水系统。 3. 应配置自动灭火系统。 4.应配置火灾自动报警系统。 5.应配置防排烟系统。 6.应配置安全疏散系统。 7.应配置建筑灭火器。 五、建筑内消防应急照明灯具的照度要求: 1.疏散走道不应低于1.0LX 2.人员密集场所、避难层不应低于 3.0LX,病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0LX 3.楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0LX 4.消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟排烟机房以及发生火灾时任需正常工作的其他房间的消防应急照明,仍应保证正常照片的照度。 六、消防电梯设置要点有哪些? 1.消防电梯的数量应该依据规范每层建筑面积确定,并宜设置在不同的防火区内。 2.消防电梯应设前室,宜靠外墙设置,面积符合规范要求。 3.电梯前室的门为乙级防火门,电梯井及机房的围护结构应符合规范要求。 4.消防电梯轿厢内应设置专用电话,首层应设消防员专用操作按钮,消防电梯井底应设置排水设施。高层民用建筑前室门口还宜设挡水设施,轿厢内装饰应采用不然材料,动力与控制电缆应采用不燃材料。 5.消费电梯载重量不大于800KG,行驶速度应按首层到顶层不超过60S确定。 七、消防应急灯具测试 1.灯具正常工作时,光源应保持正常亮且五故障 2.操作试验按钮,使灯具处于应急工作状态,记录应急工作时间,该时间应不小于登记本身标识的应急工作时间。

一级消防工程师100个精华知识点

一级消防工程师100个精华知识点 建筑物得耐火等级 1、建筑物得耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点得外露部位,应做防火保护层。 3、一二级最大防火分区得长度250米.最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇得地上房间,以及超过20m且无自然排烟得疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m得疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。内走廊超过20米,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。面积超过100平方米,应设机械排烟设施。通风与空调系统应设置排烟系统,应设机械排烟设施建筑得防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通得走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内得防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区得建筑面积不应大于500㎡. 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区得最大允许建筑面积可增加到1000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积得一倍计算. 9、民用建筑得防火间距:6—9米。 10、公共建筑与通廊式居住建筑安全出口得数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500㎡得塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口. 13、建筑中得安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间得水平距离不应小于5、0m。 14、直接通向公共走道得房间门至最近得外部出口或封闭楼梯间得距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统得建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间得首层应设置直接对外得出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m 处. 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间得隔墙,应设防火墙.锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙得部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位得上方应设置宽度不小于1、00m得防火挑檐或高度不小于1、50m得窗户。 室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物得门洞时,其净高与净宽不应小于4m;门垛之间得净宽不应小于3、5m。 19、建筑物内得管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0、50h得不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1、00h得不燃烧体.井壁上得检查门应采用丙级防火门.

装修工程师个人工作总结范文精选(完美版)

装修工程师个人工作总结范文精选本人于xxxx年2月11日加盟到湖南※※※置业投资有限公司湘潭项目部以来,已经有十个多月的时间,作为房地产开发商的一名现场代表,主要负责项目上水电、消防、燃气、供水、供电、亮化、装修方面的管理工作。在公司领导强有力的领导下和相关同事的协助下将工作完成的非常顺利,相关的管理工作也比较到位,现就本年度的工作情况做如下总: 一、虚心学习、努力工作,圆满完成任务! (一)在xxxx年初,首先从售楼部装修入手开始融入工程部大集体这个角色,由于曾经主要长期从事于水电方面的监管工作;在装修管理这方面还非常欠缺,但是在工程部经理与装修单位负责人的协助下最终找到了切入点,把握住了工作重点(装修材料的选型与施工工艺到位)和难点(装修安全与工程进度)。在九月初顺利的完成了售楼部的整体装修,基本上装修风格达到设计要求,但是也有些不尽人意的地方。 (二)在xxxx年工作内容主要有:顺利完成售楼部与办公室的装修;按照工程进度完成1#—5#栋水电主材的定厂定价与部分材料的采购工作;完成1#2#栋电梯前室与入户大堂装饰;完成1#2#栋户外亮化工程施工;完成1#2#栋电力一户一表安装到位,解决1#2#栋公共用电问题;完成1#2#栋区域供水,安装地下室无负压(中压)供水设备;完成1#2#栋室内通水通电工程;完成1#2#栋户内燃气配套设施到位;完成

1#2#栋消防工程验收工作,完成3#4#5#栋地下室喷淋与消火栓的安装;协助完成公司领导安排的其他工作(如招牌制安、门牌号码的制安、防撞条的制安等等)。 (三)自从踏入到※※※·※※※※项目以来,本着我一贯做事的风格,时刻牢记工程成本的节约问题,主动积极地配合公司安排的各项业务开展。在工作岗位上扎实工作、不怕困难;团同事,乐于助人,有一颗包容的心态,积极融入公司团体的工作;从小事做起,一丝不苟,尽全力做到满意为止,能够做好表率作用,各项工作重在坚持,贵在落实,积极主动地完成领导交待的各项任务。在本职岗位上发挥了应有的作用,对得起这份工作,对得起关心我的同事与领导。 二、主要经验和收获 在从事本岗位工作近一年来,完成了一些工作,取得了一定的成绩,总起来有以下几方面的经验和收获: (一)只有摆正自己的位置,才能够更好的工作;始终牢记自己作为房地产开发公司驻工地的一名现场代表,直接受命于工程部长的指挥,对工程部何部长交待的任务不折不扣的完成,对遇到的困难勇于向领导进行反映,共同协商出合理的方案来解决。 (二)只有主动融入集体,才能够更好的工作,要团同事,勇于助人。还多次协助公司同事完成一些非本职工作,让大家都觉得有亲和力是我的一贯宗旨。做事先做人,人的素质高了,这样才会在一个集体内树立良好的口碑,才能够创出一个和谐的小团体。 (三)只有坚持原则,落实公司制度,才会在工作过程中发挥的游

注册消防工程师300个考点汇总

消防工程师《技术实务》300个考点汇总 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性与持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理与方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;(3)与可燃气体爆炸相比,粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。

注册消防工程师考点归纳

注册消防工程师考点归纳 3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2。且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人; 3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人; 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过30人; 5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。 3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时。可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 3.8.3 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个;当建筑面积不大于100m2时,可设置1个安全出口。 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔

时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。 3.8.5 粮食筒仓上层面积小于1000m2,且作业人数不超过2人时,可设置1个安全出口。5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500m2、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。 5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯: 1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层; 2 除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。 表5.5.8 可设置1部疏散楼梯的公共建筑 5.5.25 住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定: 1 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不应少于2个; 3 建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。 5.5.26 建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,疏散楼梯应通至屋面,且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通,户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时,应设置2个安全出口。

消防工程师必须掌握的100个知识点(完整版)..

消防工程师必须掌握的100个知识点(一) 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层, 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。 2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。 3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机 械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区, 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25% 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。 消防工程师必须掌握的100个知识点(二) 三、室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。 20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于 2.5h的非燃烧体 21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。 22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。 23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m;(从地面算起)。 24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。 25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档

2020 试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档 EDUCATION WORD

试用期工作总结it工程师转正的工作总结_0329文档 前言语料:温馨提醒,教育,就是实现上述社会功能的最重要的一个独立出来的过程。其目的,就是把之前无数个人有价值的观察、体验、思考中的精华,以浓缩、系统化、易于理解记忆掌握的方式,传递给当下的无数个人,让个人从中获益,丰富自己的人生体验,也支撑整个社会的运作和发展。 本文内容如下:【下载该文档后使用Word打开】 自xx年参加工作,到现在已经有四年半了,在过去的日子里,本人主要负责核心技术领域,信息中心机房扩展设计与建设维护,报业信息系统建设与项目管理,网络与网络安全设计与研究完善,技术管理创新,以及协助推进报业集团信息生产一体化等工作.严格履行个人岗位职责,认真学习,努力工作,较好地完成了本职工作和领导交给的各项任务. 一,良好的思想政治表现 我为人处事的原则是认认真真学习,踏踏实实工作,堂堂正正做人,开开心心生活,对自己,我严格要求,工作认真,待人诚恳,言行一致,表里如一。做到遵纪守法,谦虚谨慎,作风正派,具有良好的思想素质和职业道德,能用xxxx的要求来指导自己的行动。积极要求进步,团结友善,明礼诚信。在党员先进性

教育主题演讲比赛中获得过三等奖,知荣明耻爱报社演讲比赛中获得过三等奖,我为报社改革发展献一策活动中获得过三等奖。连续四年被评为集团先进工作者,并获得过市属机关优秀团员称号. 二,负重锻炼,鼓劲挖潜,较好地完成本职工作 xx至xx年来是报业集团改革与发展的关键时期,集团正朝着规模化、多媒体化、多元化,网络化的方向快速发展,生产规模、管理理念、业务流程等都发生了很大的变化,在报业快速变革时期,记者编辑的数量增加,集团办公区域的扩大,并且在技术人员不足的环境条件下,集团采编流程,经营流程,网络安全,机房建设,信息化成本研究等方面的都进行了较大规模的设计建设与完善。在信息建设的过程中,一方面在较少技术支持下独立研究项目的合理性,科学性,安全性,另一方面又要面对很多系统与网络核心维护,以及大量其他技术人员无法解决的问题。在报业集团这些日子里,较好的完成了集团领导下达的责任目标. 1.报业集团信息中心机房平台安全运转,没有出现过重大事故,工作有序开展,集团网络与系统总体正常运行,信息机房建设水平达到新的高度,空调通风系统,应急照明系统,消防系统,机房ups配电系统,机房防雷接地系统的安全系数进一步得到提高. 2.报业系统集成,管理流程得到提高,报业采编流程系统逐步升级.渊博系统已为报人提供方便快捷的全文检索功能,报社经略广告系统的研究,使的广告管理模式电脑化、科学化和规范化,广告数据更加的准确性、完整性和安全性.报业集团的发行系统实施已大大推动报业自办发行的进程与规模.二次开发报业业绩考核

完整word版一级消防工程师重点学习笔记

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 1.燃烧的必要条件-点火三角形-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)。 2.燃烧的必要条件-点火四面体-可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)、链式反应自由基。 3.直接引火源包括:明火、电弧、电火花、雷击,高温、自燃引火源不属于直接引火源。 第二节燃烧类型 4.燃烧分为两种,着火和爆炸,点燃和自燃都属于着火。 5.闪点是判断液体火灾危险性大小对可燃性液体进行分类的主要依据。闪点<28℃的为甲类,28℃≤闪点<60℃的为乙类,闪点≥60℃为丙类。 6.对于液体、气体可燃物,其自燃点受压力、氧浓度、催化、容器的材质和表面积与体积比等因素的影响。而固体可燃物的自燃点,则受受热熔融、挥发物的数量、固体的颗粒度、受热时间等因素的影响。 第三节燃烧方式及其特点 7.气体燃烧分为扩散燃烧与预混燃烧。 8.液体燃烧分为闪燃、沸溢、喷溅三个阶段。

固体燃烧分为蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴9. 燃)、动力燃烧(爆炸)。 第二章火灾基础知识 第一节火灾的定义、分类与危害 10.火灾的定义:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。 11.按照燃烧对象的性质火灾分为:A类火灾(固体物质火灾)、B类火灾(液体或可溶化固体物质火灾)、C类火灾(气体火灾)、D类火灾(金属火灾)、E类火灾(带电火灾)、F类火灾(烹饪器具内的火灾)。 12.按照火灾事故所造成的灾害损失程度火灾可以分为: 13.火灾的危害:危害生命安全、造成经济损失、破坏文明成果、影响社会稳定、破坏生态环境。 第二节火灾发生的常见原因 14.火灾发生的常见原因:电气、吸烟、生活用火不慎、生产作业不慎、设备故障、玩火、放火、纵火。

消防工程师教材重点汇总

消防安全技术实务燃烧的基础知识:燃烧的条件 燃烧必须具备以下三个条件: (1)可燃物质 什么叫可燃物质? 所有物质分为可燃物质、难燃物质和不可燃物质二类。可燃物质是指在火源作用下能被点燃,并且当点火源移开后能继续燃烧直至燃尽的物质;难燃物质为在火源作用下能被点燃,当点火源移开后不能维持继续燃烧的物质;不可燃物质是指在正常情况下不能被点燃的物质。可燃物质是防火防爆的主要研究对象。 凡能与空气、氧气或其他氧化剂发生剧烈氧化反应的物质,都可称为可燃物质。可燃物质种类繁多,按物理状态可分为气态、液态和固态三类。化工生产中使用的原料、生产中的中间体和产品很多都是可燃物质。 处于蒸气或其他微小分散状态的可燃物质和氧之间极易引发燃烧。多数固体研磨成粉状或加热蒸发极易起火。液体则显现出很大的不同。有些液体在远低于室温时就有较高的蒸气压,就能释放出危险量的易燃蒸气。另外一些液体在略高于室温时才有较高的蒸气压,还有一些液体在相当高的温度才有较高的蒸气压。很显然,液体释放出蒸气与空气形成易燃混合物的温度是其潜在危险的量度,这可以用闪点来表示,闪点愈低,愈危险。 排除潜在火险对于防火安全是重要的。为此必须用密封的有排气管的罐盛装易燃液体,把易燃物料置于耐火建筑中。应用或贮存中度或高度易燃液体时进行通风。用爆炸或易燃蒸气指示器连续检测蒸气浓度。 (2)助燃物质 什么叫助燃物质? 凡是具有较强的氧化能力,能与可燃物质发生化学反应并引起燃烧的物质均称为助燃物。 化学危险物品分类中的氧化剂类物质均为助燃物。除此之外,助燃物还包括一些未列入化学危险物品的氧化剂如正常状态下的空气等,为了明确助燃物的种类,应首先了解列入危险物品的氧化剂的种类,在此基础上,再了解未列入危险物品氧化剂类的助燃物有哪些种类。 例如空气、氧气、氯气、氟和溴等物质。 (3)点火源 什么叫点火源? 凡能引起可燃物质燃烧的能源均可称之为点火源。 常见的点火源有明火、电火花、炽热物体等。 ①明火 在易燃液体装置附近,严禁明火,如喷枪、火柴、电灯、焊枪、探照灯、手灯、手炉等,必须考虑裂解气或油品管线成为火炬的可能性。为了防火安全,常常用隔墙的方法实现充分隔离。隔墙一般推荐使用耐火建筑,即礴石或混凝土的隔墙。 ②电源 电源在这里指的是电力供应和发电装置,以及电加热和电照明设施。 ③电火花 机具和设备发生的火花,吸烟的热灰、无防护的灯、锅炉、焚烧炉以及汽油发动机的回火,都是起火的潜在因素。在贮存和应用易燃液体的区域应该禁止吸烟。这种区域的所有设备都应该进行一级条件的维护,应该尽可能地应用防火花或无火花的器具和材料。 ④炽热物体 易燃蒸气与燃烧室、干燥器、烤炉、导线管以及蒸气管线接触,常引发易燃蒸气起火。 ⑤静电

消防水电工程师工作总结

消防水电工程师工作总结 20XX年6月份我应聘到XX房地产开发有限公司工作,担任水电工程师职务,被安排 到XX花园负责业主方水电工程管理工作,至今工作已经一年半,到工地工作已经满一年。一年以来在公司领导支持和同事的协助下,基本圆满地完成了相应的工作任务,得到了领 导的认可与好评,也学习到了很多新的知识,取得了一些成绩,但与领导的要求相比还存 在一定的差距。在工作期间,本人任劳任怨,兢兢业业,不敢倦怠,以良好的职业道德和 较强的责任心认真细致地进行工作。现就一年来的工作情况和水电工程管理体会做如下汇报: 自从20XX年X月X日从总公司搬到工地,当时平地一片,我面对整个楼盘X万多平 方的水电工程管理工作,任务量大,工程种类多(高压电、低压电、消防、给排水、电梯、防雷、智能化、燃气、通信、数字电视等),从图纸消化、深化、配合预算到承包商考察、施工方案审查、图纸会审、现场施工管理、竣工验收等。工作中确实遇到不少困难,面对 我本人并未退缩,积极解决问题,主动请示领导,积极与设计单位及施工单位沟通,协调 各种关系,以便本项目顺利开展工作,加快工程进度。 在实际工作中,本人抓紧时间熟悉图纸,及有关设计说明资料,结合相关规范、现场 实际情况及工作经验对图纸进行优化。由于电力配电系统中,高压与低压图纸由两个设计 单位进行设计,开关与母缆线径部分不对应;低压配电图中公共部分没有设计安装配电计 量箱,不能满足供电部门要求,部分电缆使用线径过大造成浪费,部分电缆线径过小不能 满足使用和规范要求,缺少发电机配电屏至发电机的连接电缆及联系线路;水施图中地下 室排水管、小市政排水管与市政排水管标高存在矛盾,由于小区西南面科技路还未兴建, 没有市给排水管道,须将整个小区给排水管道接入XX西路市政管道等等。经过与设计单位、施工单位、政府部门的沟通,重大问题就请示领导与土建专业联系的向土建专业同事 请教,存在的问题已得到解决。在现场施工中,对于重要工程部位及容易出现问题的分部 工程,要采取要长时间旁站监理,例如:地下室侧壁排水管套的安装,1-4#首层及小市政 排水管道标高测定、安装、回填、分层夯实;预埋、暗装等隐蔽电气线路的安装,相关主 要开关、电箱安装等都需旁站监理,以保证施工质量。经过一段时间,取得一定的成绩, 但水电安装工程是建立在土建基础上的,在日后的施工中难免存在变更及修改,这也是新 的一年里需认真思考解决的问题。 自开工以来,我遇到不少问题,由于原来思维模式及自己对施工用电的重视程度不足,专业单位与总包单位施工用电发生了矛盾,销售中心开售之前配电不平行发生跳闸情况, 影响办公,受到严厉的批评;使我认识到自己的不足,也算是用事实给我上了宝贵的一课。 一直以来的水电工程管理工作中,我得到了刘总和其他领导的大力支持及同事的协助,对领导的信任、支持和同事的帮助在此我表示充心的感谢,我有信心把本项目的水电工程 管理工作做到最好。因此在明年的工作中准备从以下几方面加强:

一级消防工程师60个重点难点考点

一级消防工程师60个重点难点

一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m;多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)。 ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m 的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外

设备维修工程师工作总结

设备维修工程师工作总结 设备维修工程师工作总结(一) 转眼间,我来维修中心已经两个月的时间了,在维修中心我担任笔记本维修工程师的职务。在领导、同事的关心、帮助下,我很快的进入了角色,XX修中心是目前XX唯一一家由电子城自己开办的it维修服务部门,也是XX唯一国营维修中心。公司本着做中国最好的科技服务供应商,为客户提供一流售后服务,以“诚信为本,奉客为友”的服务宗旨,“实实在在、值得信赖”,而不断努力。我作为一名海龙员工,感到非常荣幸和自豪。同时也深知,只有不断的提高自己的业务水平、维修技术和更加努力的工作,才能适合和满足维修中心快速发展的需要。以下是我两个月以来的工作总结。 一、主要负责的工作: 1、在维修中心,我主要负责前台客户的接待,针对客户笔记本出现的问题进行解答,以及客户电脑的维修测试。 2、接听电话来访,对客户的疑问进行解答。 3、台式电脑的维修等 二、近期计划: 1、努力学习专业知识,笔记本维修,台式机维修,显示器维修,数据恢复等。争做维修多面手。 2、努力学习管理知识,自我升华,替领导分忧。 自我评价: 有较强的沟通、适应、管理、创新能力、上进心强、有团队精神、有亲和力、喜欢迎接新的挑战、对中关村电子行业比较了解。 领导给了我很大的发展空间,让我更好地发挥自己的能力,在此谢谢领导,我会不断的努力为公司的发展发挥最大的能力。我代表的海龙维修中心,时刻铭记在心,在言行举止中不断地要求自己,以微笑服务于客户,让客户满意而来,满意而归。 设备维修工程师工作总结(二) 这一年以来主要做了以下工作: 1、对各部门电脑软件、硬件、邮件打印机、网络的维护工作级时和到位。让设备的的使用故障率降到最低,在故障发生的时候立马当地解决。有不能当地解决的也会在最短的时间内给予解决。 2、及时的对系统补丁进行更新,防止了病毒和黑客通过系统漏洞进行的破坏和攻击。对ie、outlook、office等应用程序也打上最新的补丁,另外还关闭了一些不需要的服务,关闭guset帐号等。

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析 2017-09-07 11:33 工程师消防考试倒计时65 天!真题乃消防备考重中之重,吃透真题,通关考试就能胜券在握,小编总结了历年真题的考点分值分析,助小伙伴们备考一臂之力! (1 )通过真题,把书读薄。在第一时间找到重点章节,和各章节的复习重点,即“考点”。学习备考的全部核心内容就是:对重要的点,要从考点出发熟悉所有相关题型,从题型反过来更深刻地理解考点,反复进行,不断深化。 通过真题划出考点是确保把书读薄;针对考点做题熟悉各种题型是把书读厚;而在此范围外的点,则大多可以一眼带过。 (2)熟悉各章节分值比重,找到重点章节,合理分配复习时间。真题研究做好,相当于是命题人为大家在书上划了一遍重点。这一步工作做的越早,走的弯路就越短。 (3)研究分值分布,还有一个重要战略意义,就是可以减负。应始终遵循“先易后难,抓大放小”的原则。先学分数的章节,后学分数少的章节;先学三门课相通的章节,后学独有的章节。其中有些内容,可能怎么听都听不懂,别慌,先打问号先跳过去。待回过头来,总复习时再看再消化。 技术实务考点分值分布图 对比近两年各章节分值分布情况:

分析结果:(1 )2016 年技术实务与2015 年的题型保持一致,全部为客观题,其中80 道单选题,20 道多选题,共100 道题。单选每题1 分,多选每题2 分,满分120 分。 (2 )2016 年技术实务考试的重头戏仍然是第二篇和第三篇,建筑防火(第二篇)和消防设施(第三篇)占据了整个考试总分值的79% ,这与2015 年的分数分布保持了高度一致。 (3 )2016 年技术实务考试第二篇建筑防火共涉及单选28 道、多选8 道;第三篇消防设施 共涉及单选38 道,多选6 道,与2015 年的情况对比可以看出命题组略微减少了消防设施的分值,增加了建筑防火的分值。 (4 )2016 年技术实务考试的难度有所提高,热门知识点中容易被忽略的地方成为了考试的考题,如建筑材料及制品性能等级标识、壁挂扬声器的底边距地面高度。可以看到这些知识点只要记住了就很简单,并没有很复杂的思考过程。 (5 )2016 年技术实务考试涉及到《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称四大规范)的题目共68 道,涉及到其他规范的题目25 道,未涉及到规范的题目7 道,可以大致预测

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参及的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供及火灾有关的情况。

现场安装工程师年终总结 管道安装工程师年终总结

现场安装工程师年终总结管道安装工程师年终 总结 现场安装工程师年终总结年年岁岁,岁岁年年。又一个新年到来了。每当到了这个时刻,心里总有少许的失落与惆怅,面对过去工作中的点点滴滴,有成功也有失败,我始终要求自己不断从工作教训中总结自身存在的不足,弃去糙粕,取之精华。得到了一些宝贵经验,随之也提高了自己的工作能力。回顾这一年来的工作,看到了成绩也发现了不足,力求认真总结今年的工作,使明年做得更好。 今年3月下旬,XXXX项目安装工程开工,完成的工作如下: 1、给排水工程:图纸设计内容已完成,外网完成施工。中原未整改工作:地漏篦子采用铸铁,与设计镀烙篦子不符;排水未做闭水和通球试验;地下二层生活水泵房地漏与设计不符,下水管道管径设计的为Ф100,实际安装为Ф50。 2、空调工程:机组安装完毕,主楼多联机已调试完成。存在的问题:风机盘管未安装电动两通阀和温控开关,仅在大堂、1-4层电梯前室和一层卫生间风盘加装了三速开关;柜式空调机组为变频机组,现场安装的为普通定频机组;冷却水进出水温度过高,估计为冷却塔故障;空调软接与设计的不符,

调试空调时软接漏水,部分风管结露严重。可能以后会造成漏水;15层空调室外机排风管道出风不畅(原设计为镀锌铁皮,私自改为玻璃钢);风管过墙处未加装套管;空调由铁皮风管更改为玻璃钢风管和玻镁复合风管(1-4层);风口未安装(1-4层精装修部分除外);空调机房管道未图纸设计做色环;1-4层卧式空调机组冷凝水未加弯头导入地漏;原设计变更的空调机房加装的空调补水水表未做;空调室外冷却水管未做保温,未加铁皮防护。 3、电力工程,已调试安装完毕,存在的问题:1、1AL2、2AL2、3AL2、4AL2配电箱少干支线电缆YJV(3*70+1*35)、支线NH-BV-(3*35+2*25)各2根;照明配电箱地线设计为 25mm2,应急配电箱地线设计为16 mm2,现场安装均为10 mm2BV线,接线方式部分不符合图纸设计;空调机组、新风机组等空调设备自控均未安装;大堂、1-4 层电梯前室和一层卫生间风盘安装了电源线和控制线,其他风机盘管均未安装电线;设备机房和强弱电井等绝大部分等电位(LED)箱未安装。设备及金属管道等电位未做;19层照明配电箱电表私自把三相表更改为单相表,断路器也更改为2P;28层走廊照明未做(包含桥架);1-4层精装修部分应急未做。 4、低压配电室,变压器、配电柜已安装完毕,已验收送电。

一级消防工程师重点记忆口诀

设置环形消防车道:3千体商展, 2千座会堂; 3千甲乙丙,半地乙丙仓。 设置消防电梯: 32公建33宅, 地下10米且3千。(设置消防电梯的前提下) (每层不超2人和局部面积不超 50平方可不设) 防烟楼梯间: 32公建33宅 三层或10米 32厂房层10人 封闭楼梯间: 商图会展老医旅,歌舞娱乐6公建 甲乙丙多高厂房 消防用电负荷等级: 一级负荷一高三大(石油化工、联合钢铁、大型厂库) 二级负荷 5倍567,公共厂库堆: 3千体商展,半座看影剧; 二高和粮食,广电财金到市级 设置排烟设施: 歌舞娱乐100平,二十3百和中庭; 丙厂300库1000,32高层道20 地下200房50,另道40五千丁 自然排烟: 小于等于50m的公共建筑和工业建筑,以及小于等于100m的住宅。防火间距: 厂房 较高或等高二级1小时,甲为4 二级较低1小时或较高甲级门窗帘甲乙为4其他6 不燃不露不对丙丁戊,5%减25% 厂库: 两面不然1小时,丁戊为6丙为4 民建: 较高、二级15米或等高二级1小时不限 二级较低1小时或较高15米甲级门窗帘,多层3.5高为4 多层不燃不露不正对,5%减25% 面积小于等于300平方的甲乙类厂房单独建造,可以是四级建筑。 输煤栈桥分段至少每段100米。 防烟分区:

小于等于3 500平 小于等于6 1000平 小于等于9 2000平 加油加气站配置灭火毯和消防沙的数量: 二 5 2 三 2 2 建筑室外保温无空腔: 公建 B2 24米 B1 50米 A 住宅:B2 27米 B1 100米A 0.5小时有空腔:小于等于24米 B1 大于24米 A 内保温:危险的,重要的,人员密集的 地上/高架 280°C 0.5小时地下/隧道 250°C 1小时 汽车库和修车库的分级: 50 150 300 面积 X40 2000 5000 10000 2 5 15 面积 X200取整 500 1000 3000 自动喷水系统火灾危险分级 轻危险级:老幼住(小于24米的)办旅 中危险I级其他(如高层民建、公共建筑医院影剧院、文化遗产、木古建筑、文物保护单位、冷藏库) 中危险II级:商地51台超级酷车丙类二项厂房厂库 严重危险I级:可燃液体、印刷等工厂

2020年一级消防工程师三科考试重点总结

2020年一级消防工程师三科考试重点总结 2020年一级消防工程师三科考试重点总结 《技术实务》 一消安全技术实务科目分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:强制性的标准和规范 第一步:了解消防基础知识、原理知识,小伙伴们在第一步只需要注意背诵记忆,该记的一定要记,该背的一定要背诵下来。 第二步:掌握建筑防火(建筑分类与耐火等级,总平面布局、平面布置,防火防烟分区,安全疏散,建筑电气防火、防爆,设备防火防爆、保温材料防火),消防设施(11 大系统:水、气、电)。 第三步:熟悉其他建筑、场所防火(石油化工,地铁,交通隧道,加油加气站,发电厂、飞机库、汽车库、修车库),安全评估(风险识别、性能化防火设计评估)。