文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基系数(K30)检测操作规程

地基系数(K30)检测操作规程

地基系数(K30)检测操作规程
地基系数(K30)检测操作规程

地基系数K30路基检测操作规程

1、载板放置在已整平的试验点上如颗粒孔过大要先

铺一层薄薄的细砂,厚度不大于1.5mm。

2、将配合试验的载重车开至离试验点一定距离的地

方,此距离不应少于1m,并使载重车后部大梁位于荷载板正上方。

3、将千斤顶放置在荷载板上。

4、安装测桥,使之处于大致以实验点对称的位置。

5、转动千斤顶的降升丝杆,使之与载重车后部大梁接

触。高度不够时,使用加长杆。

6、将百分表安装在百分表支架上,并使百分表测杆垂

直落至荷载板测的点上。

7、先加一定的荷载(0.035Mpa),然后卸除。将两个

百分表归零,拧紧千斤顶与油泵油阀。

8、按规定的压力值进行加载,分别读取百分表读数做

为下沉量,做好记录。

9、绘制荷载强度——下沉量曲线(P—S曲线),用内

差法计算出沉降1.25 mm时所对应荷载强度,计算

出地基系数K30值,确定路基压实系数,添好试

验报告。

10、试验后进行卸载,先松开千斤顶油阀,再松开油泵

油阀进行卸载,拆移试验仪器,进行下一点试验。

如不在进行试验,将仪器装箱,注意精密仪器轻拿,轻放。

K30路基检测操作规程

K30路基检测操作规程 1、检测原理:在检测填土压实后的路基密实度时,由千斤顶 上所对应的压力值及压力表与承载板载荷强度的换算关 系(如附表一),确定承载板的载荷强度;由百分表的读 数确定路基的沉降量。根据各荷载强度(P)值和对应的 下沉量(S,两个百分表的平均值)绘制荷载强度——下 沉量曲线(P-S曲线),找出沉降量为1.25mm时的荷载强 度,计算地基系数K30值。 二、检测过程: 1、仪器的安装 ①、将横梁用支座立柱固定好,以距地面250mm,为宜, 两个支座要放平,立柱要在同一条直线上,横梁在两 个支座上的高度要相同。 ②、接好油泵、压力表、高压油管、千斤顶。 ③、将两根外横梁分别插入内横梁,到位后拧紧旋钮。 1、将荷载板放置在已整平的试验点上如颗粒孔过大要先铺一 层薄薄的细砂。 ④、将配合试验的载重车开至离试验点一定距离的地方, 此距离不应少于1m,并使载重车后部大梁位于荷载板 正上方。 ⑤、将千斤顶放置在荷载板上。 ⑥、安装测桥,使之处于大致以实验点对称的位置。

⑦、转动千斤顶的降升丝杆,使之与载重车后部大梁接触。 高度不够时,使用加长杆。 ⑧、将百分表安装在百分表支架上,并使百分表测杆垂直 落至荷载板测的点上。 2、试验方法: ①、为稳定荷载板,先加一定的荷载(0.035Mpa),然后卸 除。将两个百分表归零,卸载时先放松千斤顶油阀, 再放松油泵油阀。 ②、按需要达到的载荷强度逐级加压(即按附表一加压)。 每增加一级荷载,等该荷载下沉量终止后读出该荷载 强度对应的下沉量读数(百分表值)。当一分钟的下沉 量不大于该级荷载强度下产生的总下沉量的1%时,即 可以认为下沉已终止。加载后要保持荷载稳定,即保 持住压力表读数。 ③、将测试后的数据对应的填入附表三中。 ④、当荷载强度超过所需要的荷载强度的下一级或沉降已 超出1.25mm时,即认为试验可以终止。如基床底层要 求地基系数K30值为1.0Mpa/cm,则在沉降1.25mm 时对应荷载强度为0.125MP,当荷载强度已达到 0.140Mpa 时,沉降量还没有达到1.25mm,可终止试 验。或沉降量已达到1.25mm时而荷载板强度还没有加 至0.125Mpa时,也可以终止试验。 ⑤、先松开千斤顶油阀,再松开油泵油阀进行卸载,拆移

地基基础检测细则

(编号:01-ZJ-2015A-02)RSM-PRT(T)型基桩低压变检测实施细则 1、检测目的检测混凝土桩的桩身完整性,判别桩身缺陷的程度和位置,并为静载、基桩钻芯和低应变检测确定桩位提供依据。 2、适用范围 本实施细则适用于指导本公司人员用建筑工程基桩的承载力和桩身法检测评价钢筋混凝土灌注桩身结构完整性。 3、检测依据 3.1《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 3.2《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) 3.3《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 3.4《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.抽样原则: 4.1设计单位或质监部门对受检桩桩位提出具体要求。 4.2随机抽样,设计等级为甲级的工程或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其它桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。 4.3柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根。一柱一桩的应全部检测。 5、检测前的准备工作 5.1检测前与委托单位签订合同,合同内容应明确:试验项目、检测方法和数量。填写工程概况表; 5.2收集必要的资料: 1.检测桩的桩位图和编号; 2.检测桩的设计资料:桩型、桩径、桩长、设计承载力; 3.检测桩的现场施工记录;检测场地的工程地质资料。 5.3检测桩的桩头处理: 1.挖孔桩、锤击灌注桩和钻孔桩要凿去桩顶浮浆、松散或破损部分,露出坚硬的混凝土表面,桩顶表面应平整干净且无积水; 2.桩顶的材质、强度、载面尺寸应与原柱身基本等同;对于预应力管桩,当法兰盘与桩身混凝土之间结合不紧密时,应锯去法兰盘。 5.4制定检测方案 6、仪器设备武汉岩海公司生产的动测仪(K1616P)或PIT桩身完整性检测仪(PIT-V)、内装TC 电加速度传感器、力棒、力锤、室内电脑、打印机。 7、检测步骤和方法 7.1检测前检测员用红油漆笔在所有待检桩的桩顶写上相应的桩号表示待检,然后每检测完一根桩后用黑油漆笔划“√”来表示该桩已检。 7.2检测时,应合理设置采样时间间隔、采样点数、增益、模拟滤波、触发方式等,其中增益应结合激振方式通过现场对比试验确定; 7.3传感器安装: 1.传感器安装在桩顶面,传感器用耦合剂与桩顶面粘接; 2.安装完毕后的传感器必须与桩顶面保持垂直,且紧粘桩顶表面,在信号采集过程中不得产生滑移或松动。 7.4对于钢筋混凝土灌注桩,传感器安装时应符合下列规定: 1.传感器安装点及其附近不得有缺损或裂缝;

质检员职业卫生操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD861 质检员职业卫生操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD861 2 / 2 质检员职业卫生操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、本岗位职业危害 1、噪声:是给听到它的人和自然界带来烦恼的,不受欢迎的声音。影响人们工作学习休息的声音都称为噪音。本岗位的噪音危害主要来源于机器设备在运行过程中产生的摩擦、动力电机产生的震动、运动原件的往复运动,风机产生的声音等。 二、本岗位职业健康操作规程 1、质检员在操作时必须严格遵守劳动纪律,坚守岗位,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 2、对作业现场经常性进行检查,不擅自触碰生产设备,降低职业危害发生概率。 3、作业现场必须保持通风良好,不得在岗位进餐,工作完毕立即洗手,工作服勤洗勤换。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

质检部安全操作规程

质检部安全规程 一.造纸车间及箱纸板车间质检员安全规程 1.上岗前必须正确穿戴劳动保护用品,口罩、耳塞等,并对所在岗位活动区域进行认真检查和确认,确保无人身安全隐患。 2.使用仪器前应了解本仪器的机构和工作原理以及各个操作旋钮的功能。 3.仪器在未通电前,应对仪器的安全性能进行检查。电源线接线应牢固,接地良好,各个调节旋钮的起始位置应该正确。水路、气路按要求顺序启开,然后再接通电源,若仪器前有稳压电源则待电压达到额定要求时再启动电源。 4.仪器开动后,记录好仪器的运行参数。 5.停机时,按要求顺序关闭仪器电源、气路及水路,各个旋钮按规定置于原始位置。 6.仪器运行过程中不得拆卸、挪动、维修仪器,须关机后方可进行。 7.停机后,检查仪器各部位,使之处于正常状态,做好仪器运行记录。 8.严禁用湿手分、合开关或接触电器设备,禁止洒水在电气设备和线路上,以免漏电。 9.使用玻璃仪器时要轻拿轻放,避免破裂伤人。若割伤以后,应用1%过氧化氢水溶液洗净伤口,用洁净夹子取出玻璃碎片,涂上药水并用纱布包扎。 10.使用切纸刀、取样器等设备时,严禁将手伸入刀刃下方。刀具需擦抹润滑油防锈时需带手套,不得用手直接接触。

11.取浆样时,注意放浆阀门的压力大小控制,应缓慢开启适当调节并注意浆料温度,以防造成热浆伤人。发生烫伤马上用冷水降温处理。 12.取废纸及挤干浆时,应注意现场的链扳机、铁丝、叉车、吊车及地沟等,以防被夹伤、划伤、压伤、撞伤、摔伤等,禁止在链板机上行走。 13.检测期间要精心操作各种仪器和器具。操作烘箱时防范烫伤要使用专用工具;使用操作搅拌器、容器要拿稳不得脱落,防范叶片伤人;操作使用离心甩干机时要保持机器平稳,样品摆放平衡,盖好防护盖后方可开机,以防伤人。 14.注意工作室的空气流通情况,及时调节温湿度,以免造成身体危害等。 15.禁止在生产工作区吃零食、喝茶水,禁止嬉戏打闹以免摔伤碰伤。 16.链板机运输时严禁踩踏,即使不运转时也不要靠近,以免开动时被扭伤或带倒。 17.在车间里行走时时刻注意车间内的安全标识,远离行吊、叉车、吊装口、大型设备,不得随意碰触机器设备的开关。 18.当仪器发生故障时,应立即关机检查原因,原因不明或不能排除要立即报维修人员,不得私自处理。 19.当突然停电停水,应立即停止与电、水、气有关的仪器设备的工作,关闭各电、水、气阀门,了解停水电原因并记录情况。 20.若发生其它意外事故,需立即采取保证人员安全、仪器设备安全为第一的各种相应措施。

高速铁路的路基检测方法Evd与K30的对比

Evd与K30 1.K30:地基系数 (1)产生:捷克工程师文克勒在1867年在研究铁路路基上部结构时提出了对弹性地基的假设:地基上任何点的沉降取决于作用在同一点上所受到的压力,而与邻近的压力作用无关。 (2)定义:试验是通过静力加载检测路基土的强度和变形参数(土体表面在平面压力作用下产生的可压缩性的大小)地基系数K30值。(现场原位测试方法) (3)公式:p=Kn * S p——基底应力(单位:MPa) Kn——地基系数,即引起单位沉降量所需作用于基底单位面积上的力(单位:MPa/m) S——沉降量(单位:m) (4)公式解析:根据文克勒的理论,地基表征系数是弹性层状地基的刚度和变形性质的一种参数。它的值不仅与土的性质有关,也与荷载面积大小,形状,加载方式有关。当确定后就可以测出各种地基在标准下沉量时的地基系数值。而K30就是采用直径为300m刚性荷载板(圆形)进行试验时,用单位面积压力处以荷载板相应的下沉量,计算时选用的沉降量1.25*10-3m(下沉量基准值),因此K30=荷载强度/(1.25*10-3)(K30已列入铁路路基规范要求)

(5)注意事项:①K30的检测与填料粒径有关(填料最大粒径小于荷载板1/10范围内时,地基反力系数的测试值才不受此数据的离散。因此K30的检测应在填土粒径小于3cm 的填料进行);②为保证受力平衡,荷载板应放置在平整无坑洞的地面上,必要时可以铺一薄层砂,且必须远离震源。对于表面结硬壳、软化或已被扰动的土体,需要把表层铲去整平③与被测土体的含水量有关。K30值的含水率要低于压实度的最佳含水率,且伴随着含水率的增加,K30急剧下降,但目前并没有量化。因此平板荷载试验应在路基压实后2-4h 内进行测试,否则必须进行偶然误差修正(消除土体含水量变化的影响)。④检测范围为4-5m的深度⑤在不确定的情况下,要对不同深度进行检测,地面以下最深至d(承载板直径)⑥雨天或风力大于6级的天气不得进行试验

《建筑地基基础检测规程》

《建筑地基基础检测规程》 徐建质…2013?4号 关于执行《建筑地基基础检测规程》有关问题的通知 各有关单位: 江苏省工程建设标准《建筑地基基础检测规程》,DGJ32/TJ 142-2012,,以下简称省《检测规程》,已经江苏省住房和城乡建设厅批准实施~为加强我市桩基工程施工质量监督管理~确保桩基工程满足建筑结构安全要求~现就我市桩基工程验收检测执行省《检测规程》有关问题明确如下~请遵照执行: 一、桩基工程施工完成后~工程桩应进行承载力检验和桩身质量检验~为设计提供依据的试桩检测不得代替验收检测。 二、工程桩验收检测项目、数量、检测方法除满足设计要求及《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202) 、《建筑基桩检测技术规范》,JGJ106,外~还应符合省《检测规程》要求。桩基验收检测数量按单位工程计算~同一单位工程中采用不同桩型的或同一桩型采用不同承载力的桩基工程~应分别计算,为设计提供依据的试桩数量不计入验收检测的检测数量。 三、工程桩验收检测桩位应遵循以下规定: ,一,严格执行桩位选取与检测的见证制度~检测桩位应在所有工程桩施工完成后随机选取~并满足省《检测规程》第3.1.5条及《建筑基桩检测技术规范》第3.3.3条的规定。 ,二,桩身质量检验~检测桩位应在全部工程桩施工结束后~由监理,建设,单位会同检测单位、施工单位共同确定~并形成检测桩位选取确认书,相关人员签字、盖单位公章~列入检测报告附件,。

,三,工程桩承载力检测~检测桩位应在全部工程桩施工结束后~由监理,建设,单位会同检测单位、勘察单位、设计单位、施工单位根据桩身质量检验报告及施工情况共同确定~并形成检测桩位选取确认书,相关人员签字、盖单位公章~列入检测报告附件,。 ,四,检测单位应根据监理,建设,单位等确定的检测桩位进行验收检测~不得擅自改变或自行调整。 ,五,检测过程中~监理,建设,单位应对实际检测的桩位进行见证复核~承担检测桩位见证责任。 ,六,严禁先检测后补桩位选取确认书、实际检测数量多于检测报告检测数量的选择性出具检测数据的违规行为。 ,七,位于深基坑的桩基工程~桩位可以由设计单位在设计文件中指定或有关单位按规定程序提前选定~指定试桩除桩顶标高适当提高外~必须和其它工程桩同一施工工艺参数且同时施工,设计单位应计算桩长差别对单桩承载力的影响~审核单桩承载力检测结果~推断工程桩单桩承载力能否满足设计要求~并形成书面意见。 四、桩基静载检测~检测单位应将检测数据实时上传至桩基测试远程监管系统。 五、对已进行为设计提供依据静荷载试验、且具有高应变检测与静载荷试验比对资料的桩基工程~可采用高应变法进行桩基承载力检测~检测单位出具高应变检测报告时~应把“高应变检测与静载荷试验比对资料”作为报告附件。 采用高应变法时~应同时评价桩身完整性。 六、低应变法检测嵌岩桩桩身质量~当桩底反射信号为单一反射波且锤击脉冲信号同向时~检测单位应在检测报告中予以注明~并应采取其他方法核验桩底嵌岩情况。

补骨脂质量标准及检验操作规程

XXXXXXXXX有限公司成品质量标准及检验操作规程 1 品名: 1.1 中文名:补骨脂盐补骨脂 1.2 汉语拼音:Buguzhi Yanbuguzhi 2 代码:补骨脂盐补骨脂 3 取样文件编号: 4 检验方法文件编号: 5 依据:《中国药典》(2015年版一部)。 6 质量标准:

7 检验操作规程: 7.1 试药与试剂:乙酸乙酯、补骨脂素对照品、异补骨脂素对照品、正己烷、氢氧化钾、甲醇、盐酸、硝酸、硝酸银、氨试液、二氧化锰、硫酸、碘化钾淀粉试纸、氢氧化钠滴定液、。 7.2 仪器与用具:电子天平、烘箱、水浴锅、马弗炉、硅胶G板、超声波清洗器、三用紫外分析仪、高效液相色谱仪、中药二氧化硫测定仪。 7.3 性状:取成品适量,自然光下目测色泽,嗅闻气味。 7.4 鉴别: 7.4.1取本品制片置10×10显微镜下做显微观察。 7.4.2取本品粉末0.5g,加乙酸乙酯20ml,超声处理15分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加乙酸乙酯1ml使溶解,作为供试品溶液。另取补骨脂素对照品、异补骨脂素对照品,加乙酸乙酯制成每1ml各含2mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录7)试验,吸取上述两种溶液各2~4μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以正己烷-乙酸乙酯(4:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%氢氧化钾甲醇溶液,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的两个荧光斑点。 7.5 检查: 7.5.1水分

补骨脂不得过9.0%(附录15第二法)。 盐补骨脂不得过7.5%(附录15 第二法)。 7.5.1.2总灰分 补骨脂不得过8.0%(附录17)。 盐补骨脂不得过8.5%(附录17)。 7.5.1.3酸不溶性灰分 补骨脂不得过2.0%(附录17)。 7.5.1.4二氧化硫残留量照二氧化硫残留量测定法(附录58)测定,不得过150mg/kg。 7.6 含量测定:照高效液相色谱法(附录8)测定。 色谱条件与系统适用性试验以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(55:45)为流动相;检测波长为246nm。理论板数按补骨脂素峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备取补骨脂素对照品、异补骨脂素对照品适量,精密称定,分别加甲醇制成每1ml各含20μg的溶液,即得。 供试品溶液的制备取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置索氏提取器中,加甲醇适量,加热回流提取2小时,放冷,转移至100ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5~10μl,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含补骨脂素(C11H6O3)和异补骨脂素(C11H6O3)的总量不得少于0.70%。

质量检验操作规程

重庆卡顿尔食品有限公司 产品质量检验操作规程 部门:品控部 编制:范昌勇 文件编号:KDRQC018 日期:2015年1月12日 一、菌落总数检测操作规程 检测国标:GB 4789.2-2010食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定 样品:卡顿尔蛋糕、卡曲、西点类产品 产品国标:GB/T 20977-2007糕点通则;GB/T 20980-2007饼干 产品卫生标准:GB 7099-2003糕点、面包卫生标准; GB 7100-2003饼干卫生标准 菌落总数指标:糕点:热加工≤1500cfu/g,冷加工≤10000cfu/g

饼干:≤750cfu/g 试剂:生理盐水(约8.5%)(磷酸盐缓冲溶液);营养琼脂培养基(或平板计数琼脂培养基);75%消毒酒精 设备:电子称(0.01g)、电子万用炉、灭菌锅、恒温水浴锅、超净工作台、电热恒温培养箱 器具:250ml三角瓶、玻璃棒、烧杯(500ml)、试管(15*150或者18*180)、试管架、培养皿、镊子、钥匙、刻度吸量管(1ml、10ml)、移液器(100-1000ul)、酒精灯 操作步骤: 1.药品配制 营养琼脂培养基(配比:32g+1000ml蒸馏水);生理盐水(8.5gNaCl+1000蒸馏水)(或磷酸盐缓冲溶液);75%消毒酒精(500ml95%纯酒精+133ml蒸馏水)。 2.灭菌消毒准备 ⑴往灭菌锅外层锅内加适量的水(水位刚好没过加热管,最好用硬度较低的水,避免结垢而缩短加热管的寿命)。 ⑵培养皿成套同向整齐排列叠放,用干燥的牛皮纸(或者报纸)包裹卷紧,放入灭菌锅内套中。 ⑶将准备好的试管、培养基、刻度吸量管、移液器枪头、生理盐水放入锅内,注意不要放置过于密集紧凑,以免影响蒸汽循环造成灭菌不彻底。 ⑷盖好锅盖并对称地扭紧螺旋。 ⑸加热使锅内产生蒸汽,当压力表指针达到 33.78kPa时,打开排气阀,将冷空气排出,此时压力表指针下降,当指针下降至零时,即将排气阀关好。注意冷空气必须充分排除,否则锅内温度达不到规定温度,影响灭菌效果。 ⑹继续加热,锅内蒸汽增加,压力表指针又上升,当锅内压力增加到所需压力时,将火力减小(自动控制则无需手动操作,老式灭菌锅需手动切断电源来调节),使蒸汽压力升至103.4kPa,温度达121.3°C,维持15~20分钟,然后将灭菌器断电或断火,让其自然冷后再慢慢打开排气阀以排除余气,然后才能开盖取物。 ⑺无菌操作间和超净工作台紫外灯开启,关闭通道门,灭菌30-60分钟。 ⑻更衣进入无菌间,操作前用75%消毒酒精对手部、样品盒表面、操作台、试管架等进行喷洒消毒。 3.样品处理 卡顿尔产品(含半成品)均为固体和半固体样品,样品处理方法如下: 称取25 g 样品置盛有225mL磷酸盐缓冲液或生理盐水的无菌均质杯内,8000 r/min~10000 r/min 均质1 min~2 min,或放入盛有225 mL稀释液的无菌均质袋中,用拍击式均质器拍打1 min~2 min,制成1:10的样品匀液。 1:100样品液稀释方法:用1 mL无菌吸管或微量移液器吸取1:10样品匀液1 mL,沿管壁缓慢注于盛有9mL稀释液的无菌试管中(注意吸管或吸头尖端不要触及稀释液面),振摇试管或换用1支无菌吸管反复吹打使其混合均匀,制成1:100的样品匀液。按此操作程序,制备 10 倍系列稀释样品匀液。每递增稀释一次,换用1次1 mL无菌吸管或吸头。 4.接种培养

建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表

附件:建筑地基基础检测项目、方法及数量一览表(恩施州) 第1页,共4页 序号基础选型 天然地基桩(墩)身完整性 桩(墩)的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量 1 人工挖孔灌注墩 (埋深大于3米,直径不少 于1000mm,且埋深与墩身 直径小于6或墩身直径与 扩底直径的比小于4的独 立刚性基础,墩身有效长 度不宜超过5米。《建筑地 基基础检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.8 条) 非 嵌 岩 墩 浅层平板静载荷试 验 依据:《建筑地基基 础设计规范》 GB50007-2002 第10.1.6条 具体数量部位由设计文件 给出,但单位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基基础检测 技术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条 低应变 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.8条 每根柱的承台下抽检的墩数不应 少于1根,承台下单墩、二墩应 全数检测 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.8条 依据:《建筑地基基础检测技术规 范》DB42/269-2003第3.0.7.2条 。 执行《建筑地基基础检 测技术规范》 DB42/269-2003标准 3.0.7条第2款天然地 基的检测规定。 嵌 岩 墩 岩基静载荷试验 依据:《建筑地基基 础检测技术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 具体数量部位由设计文件给 出,但单位工程试验数量不 少于3点, 依据:《建筑地基基础检测技 术规范》DB42/269-2003 第3.0.7.1条。

第2页,共4页序号基础选型 天然地基桩身完整性桩的承载力检测方法检测数量检测方法检测数量检测方法检测数量 2 人工挖孔 灌注桩 (桩径 ≥1000mm) 端 承 型 非 嵌 岩 桩 深层平板 静载荷试 验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地基 基础检测技术 规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 静载荷试 验或抗 拔试验 总桩数的1%,不应少 于3根,总数小于50 根时,不应少于2根。 依据:《建筑地基基础 检测技术规范》 DB42/269-2003第 3.0.6.2条;《建筑地 基基础设计规范》 GB50007-2002第 10.1.8条。 端 承 型 嵌 岩 桩 岩基静载 荷试验 具体数量由设计 文件给出,但单 位工程试验数 量不少于3点, 依据:《建筑地 基基础检测技 术规范》 DB42/269-2003 第3.0.7.1条 声波透射法 ①甲级设计等级的桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性低 的灌注桩,抽检数量不少于总桩数的30%,且不应少于20根; 其他建筑桩:抽检数量不少于总桩数的20%,且不应少于10根; 干成孔作业且终孔后经过核验的灌注桩,抽检数量不少于总 桩数的10%,且不应少于10根。 ②且每根柱的承台下的抽验桩数不少于1根,单桩和两桩应全 数检测。 ③依据:《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003第 3.0.6.7条《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第10.1.7 条。 核验 根据岩基静载荷试验 报告,结合桩身质量 (声波透射法、钻芯 法)报告校验。依据: 《建筑地基基础设计 规范》GB50007-2002 第10.1.8条。

质检操作规程

质检操作规程 一.原材料型材的检测 1.表面质量: a,表面应光滑,无起皮无沉碱、无裂纹、无气泡、无变型等缺陷。检测方法:在自然散光下以正常视力(不使用放大镜)检测。 b, A面要求无机械纹、划痕、擦伤等;B面允许划痕长度≤10mm,深度≤0.3mm的划痕(2个/米)。检测方法:目测。对划痕深度不能确定时可采用打磨法测量。 c,膜厚:膜厚要均匀,不能有爆膜或膜局部过低的现象。检测标准:按客户要求,客户未注明膜厚要求的按GB5237-2008中标准执行。阳极氧化膜应符合下表规定:(单位:μm) 电泳型材复合膜厚表,执行A级:(单位:μm) 检测工具:涡流测厚仪。 检测方法:在型材装饰面上测出若干个(不少于5处)局部膜厚的平均值。 d.漆膜硬度的检测 要对型材做铅笔划痕实验,漆膜硬度要大于或等于3H。

检测工具:3H铅笔 检测方法:铅笔销好后用砂纸把笔尖磨平,然后用锋利的笔尖在漆膜表面倾斜45°角向前推,刺破漆膜为不合格。检测不少于5处。 e颜色色差的检测 颜色应与供需双方商定的色板基本一致,或处在供需双方商定的上、下限色标所限定的颜色范围之内。 检测方法:在自然散光下半米目测。 f氧化膜封孔的检测 一般检测方法:用钢笔水涂在型材表面,待数十秒后擦去,有痕迹的为不合格。 磷铬酸失重实验法:阳极氧化膜经硝酸预浸的磷铬酸实验,其质量损失值应小于30mg/dm2。 检测标准:按客户要求,客户未注明要求的按GB5237-2008标准执行。 2外型尺寸的检测 A型材端面尺寸、壁厚及米重的检测。 检测标准:按型材的端面图纸,图纸未注明的按GB5237-2008高精级执行。 检测工具:数显卡尺、千分尺 b角度偏差的检测 检测标准:按型材的端面图纸,图纸未注明的按GB5237-2008高精级执行。正负0.5°

质检员安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD587 质检员安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

质检员安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、易燃易爆物品和有毒药品,必须有专人保管,要做到随领随用。 2、接触浓酸、浓碱等工作必须在通风橱进行。 3、配制稀酸时,应将浓酸慢慢倒入水中,并慢慢的搅拌。 4、在工作后,饭前必须将手洗净,食物不准放在工作橱内。 5、电器设备必须有可靠接地,不准自行安装修理,用完后立即切断电源。 6、分析工要按规定穿戴好劳保用品。 7、分析药品要分类存放,强氧化剂、低沸点易燃物、能相互发生激烈作用的药品要按最小包装贮存,药品库中不得超量,不得混放,严禁将危险品大量放放在分析室内,试剂与分析所用的药均需标明标签。 8、分析工取样要遵守GB3723-83有关规定进行并注意遵守现场生产车间有关安全规定。 9、压缩气体钢瓶要妥善保管分别存放,对氢气应限量

路基试验检测流程

路 基 试 验 检 测 流 程 编辑:牛耀员校图:赵志超 中铁三局集团有限公司赣深客专GSSG2-2标工程指挥部二分部试验室 2019年4月

一、路基试验检测报检流程 1、现场路基试验检测前,现场技术人员要确认现场检测环境和条件,每层填筑完成后现场查看,检查内容包括层厚、标高、里程、表面平整度、现场检测环境及碾压后的整体情况。报检时,必须准确向试验检测人员提供路基检测段的里程部位、标高、填层厚度、设计地基系数、EVD值、压实系数等技术指标。如现场环境不满足规范及试验检测相关要求,应责令现场立即进行整改。 2、现场满足检测要求后,签认路基/过渡段/基坑填筑联系确认单,通知现场监理及相关负责人进行确认并签字,然后报试验室进行现场检测,由试验室通知试验监理见证/平行检验。现场技术人员应认真填写路基/过渡段/基坑填筑联系确认单相关内容并签字确认,并控制好现场见证或平行的检测频率。 3、如果路基现场有自检需求时,可直接向试验室填报路基/过渡段/基坑填筑联系确认单,自检结果由试验人员以书面形式现场直接告知现场技术人员,双方进行签认,自检结果试验室不出具有效检测报告,不作为路基质量的判定依据。 4、在与试验室协商好检测时间后,现场技术负责人必须安排好试验检测前的准备工作,提前安排好协助人员、车辆及重型设备配合检测工作。检测过程中现场技术负责人必须全程在场,协助试验检测工作,检测过程中需要提供准确的测点里程,并按照规范及设计要求或监理要

求进行抽样检测,检测过程中任何人不得干扰正常的试验检测工作,提高检测效率。如出现检测过程中无人配合试验检测工作,试验室有权终止该检测段的试验检测工作。 5、如遇到多段路基同时报检时,各队应自行协调检测时间,错开检测时段、统筹安排,可在QQ路基试验检测群中提前告知现场路基检测项目和计划检测的具体时间,试验室根据现场报检时间,提前安排人员和仪器设备。在试验人员到达现场后,因现场试验前准备工作不充分或无人员配合检测工作或30分钟内无法保证顺利进行检测工作时,试验人员将请示相关领导后优先安排其他路基段的检测工作,待现场准备充足后,重新向试验室报检后安排检测。如遇到试验室车辆外出等情况时,由现场提供车辆接送试验人员及试验设备,保障检测工作顺利进行。 6、检测过程中如遇大风下雨等特殊天气,应立即终止试验检测,待检测满足条件后方可继续检测,直至完成全部检测项目。 7、为避免试验检测资料滞后,技术人员必须提前对现场检测段路基施工台账进行编制,台账的检测标准和消耗编号要准确无误,检测段的划分符合验标规定的频率及相关要求,并及时提供给试验室,如现场不能提前将施工台账提供给试验室时,应提前报工程部其他人员进行编制并及时提供给试验室进行核对,经核对无误后由试验室根据施工台账出具路基试验检测报告。 8、路基原地面、换填地面、基坑应准确提供设计要求,并留存影像资料。现场过渡段及过渡段锥体应同步进行检测,桥台过渡段锥体、涵洞过渡段锥体应单独建立台账,并与相邻的路基台账同步更新。

JGJ340-2015《建筑地基检测技术规范》

建筑地基检测技术规范 JGJ340-2015 批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期:2015年12月1日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第786号 住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑地基检测技术规范》的公告现批准《建筑地基检测技术规范》为行业标准,编号为JGJ340-2015,自2015年12月1日起实施。其中,第5.1.5条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 2015年3月30日 前言 根据住房和城乡建设部《<关于印发2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2010]43号)的要求,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规范。 本规范的主要技术内容是:1总则;2术语和符号;3基本规定;4土(岩)地基载荷试验;5复合地基载荷试验;6竖向增强体载荷试验;7标准贯入试验;8圆锥动力触探试验;9静力触探试验;10十字板剪切试验;11水泥土钻芯法试验;12低应变法试验;13扁铲侧胀试验;14多道瞬态面波试验。 本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 1总则 1.0.1为了在建筑地基检测中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、确保质量、保护环境,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建筑地基性状及施工质量的检测和评价。 1.0.3建筑地基检测方法的选择应根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件及施工质量可靠性、使用要求等因素因地制宜、综合确定。 1.0.4建筑地基检测除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语和符号

路基检测方案

路基检测 .路基填料的选择与试验 (1)填料按规定要求进行鉴别试验,依试验结果选用,并确定相应的施工工艺。 (2)严重风化的软岩不能用于路堤的填筑,容易风化的软岩不能用于路堤表层,更不能用于路堤浸水部分。 (3)填料岩块必须达到大型击实仪击实试验标准的100%(大型击实仪即锤重,落高46cm),K30标准≥cm。 .路基基底试验检测 路基基底试验检测项目及主要试验仪器设备见表4-6-5。 路基基底试验检测项目及主要试验仪器设备表表4-6-5 .路堤本体检测

(1)路基每层填筑压实后,及时进行检测,每层填土检测合格,并经认可后,才能进行上层路基填筑。 (2)试验人员在取样或测试前先检查填料是否符合要求,碾压区段是否压实均匀,填筑层厚是否超过规定厚度。 (3)细粒土压实检测采用核子密度湿度仪,并在检测前与灌砂法做对比试验(以 承载板试验法进行灌砂法为基准),且定期标定;粗粒土、碎石土的压实质量采用K 30 试验车,达到快速、准确检测的检验,检验设备选用配备计算机自动处理系统的K 30 试验。 目的。对于细粒土填土压实质量除进行压实度检测外,同时进行K 30 .1.基床以下细粒土压实检测 基床以下细粒土压实检测标准见表4-6-6。 基床以下细粒土压实质量标准表表4-6-6 .2.基床以下粗粒土、碎石土压实质量标准 基床以下粗粒土、碎石土压实质量标准见表4-6-7。 基床以下粗粒土、碎石土压实质量标准表表4-6-7

.3.基床以下细粒土及粗粒土、碎石土检测频度基床以下细粒土检测频度见表4-6-8。 基床以下细粒土检测频度表表4-6-8 基床以下细粒土检测频度表(续)表4-6-8 基床以下粗粒土、碎石土检测频度见表4-6-9。 基床以下粗粒土、碎石土检测频度表表4-6-9

大黄质量标准及检验操作规程

XXXXXXX有限公司原料质量标准及检验操作规程 1 品名: 1.1 中文名:大黄 1.2 汉语拼音:Da huang 2 代码: 3 取样文件编号: 4 检验方法文件编号: 5 依据:《中国药典》(2020年版一部)。 6 质量标准:

7 检验操作规程: 7.1 试药与试剂:甲醇、水、盐酸、乙醚、三氯甲烷、大黄对照药材、大黄酸对照品、石油醚(30~60℃)、甲酸乙酯、甲酸、氨蒸气、乙醇、磷酸、芦荟大黄素对照品、大黄素对照品、大黄酚对照品、大黄素甲醚对照品。 7.2 仪器与用具:显微镜、电子天平、以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶H薄层板、水浴锅、三用紫外分析仪、恒温鼓风干燥箱、马福炉、高效液相色谱仪、超声波清洗器。 7.3 性状:取本品适量,自然光下目测色泽,嗅闻气味。 7.4 鉴别: 7.4.1 取本品制片置10×10显微镜下做显微观察。 7.4.2 取本品粉末少量,进行微量升华,可见菱状针晶或羽状结晶。 7.4.3 取本品粉末0.1g,加甲醇20ml,浸泡1小时,滤过,取滤液5ml,

蒸干,残渣加水10ml使溶解,再加盐酸1ml,加热回流30分钟,立即冷却,用乙醚分2次提取,每次20ml,合并乙醚液,蒸干,残渣加三氯甲烷1ml使溶解,作为供试品溶液。另取大黄对照药材0.1g,同法制成对照药材溶液。再取大黄酸对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录7)试验,吸取上述三种溶液各4μl,分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶H薄层板上,以石油醚(30~60℃)-甲酸乙酯-甲酸(15 : 5 : 1)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同的五个橙黄色荧光主斑点;在与对照品色谱相应的位置上,显相同的橙黄色荧光斑点,置氨蒸气中熏后,斑点变为红色。 7.5 检查: 7.5.1 土大黄苷:取本品粉末0. 1g,加甲醇10ml,超声处理20分钟,滤过,取滤液lml,加甲醇至10ml,作为供试品溶液。另取土大黄苷对照品,加甲醇制成每lml含10ug的溶液,作为对照品溶液(临用新制)。照薄层色谱法(附录7)试验,吸取上述两种溶液各5ul,分别点于同一聚酸胺薄膜上,以甲苯-甲酸乙酯-丙酮-甲醇-甲酸(30 : 5 : 5 : 20 : 0.1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,不得显相同的亮蓝色荧光斑点。 7.5.2水分不得过15.0%(通则0832第二法)。 7.5.3 总灰分:照总灰分测定法(附录17)测定。 7.5.4二氧化硫残留量照二氧化硫残留量测定法(附录58)测定,不得过150mg/kg。 7.6 浸出物:照水溶性浸出物测定法(附录19)项下的热浸法测定。

k30路基检测

秦沈客运专线地基系数检测及影响因素探讨 中铁第十四工程局秦沈指挥部李学乾 [摘要]:本文针对秦沈客运专线路基质量控制的具体情况及路基地基系数检测中存在的问题,对K30测试仪器的选用提出了明确的要求,全面分析探讨了K30测试装置的测试精度的影响因素及误差来源,提出了具体、可行的修正方法,检定方法和要求,并对K30测试结果的主要因素进行了系统,详细,全面的分析研究,提出了保证K30测试结果准确、可靠的具体措施和要求。 [关键词]:路基测试方法因素分析 1.前言 秦沈客运专线是我国修建的第一条时速200km/h的客运专线铁路,作为路基施工质量控制的重要指标——地基系数K30,在我国铁路建设史上是第一次正式作为路基质量控制指标应用,但由于该检测方法是从日本引进而来的,在我国尚未有正式的检测标准,各单位在使用过程中尚存在着诸多问题。因此,笔者根据各单位在实际应用中存在的问题和自己的分析研究,就其K30检测方法本身,如何提高K30的检测精度及对K30的影响因素作了初步的探讨和分析,目的是规范K30的检测,统一标准,确保测试数据准确可靠,具有可比性。以下是笔者的几点体会,供同行参考。 2.K30测试装置的选用问题分析 目前,秦沈客运专线路基K30的测试,由于没有统一的试验规程,亦无定点的生产厂家,各家选用的K30测试装置各种各样,虽然其测试原理都基本符合要求,但其测试数据的精度存在着较大差别,其可比性较差,因此如何选择保证K30

测试精度的测试仪器是至关重要的。 2.1 千斤顶的选用 K30测试装置主要由加载系统、量测系统两大部分组成。其中加载系统就秦沈各施工单位使用情况来看,大多是由荷载板、千斤顶、油压表、油泵、油管等组成,其中千斤顶与油泵大多数单位是分离式的,这样基本能保证稳定的加载,而有的单位的加载装置是一体式的普通千斤顶,这样在每次加载时就会对荷载板产生反复冲击作用,加载的稳定性较差,直接影响到测试结果的准确性。另外,正确选用适宜的千斤顶加载能力范围对减少误差提高测试精度也是相当重要的。就秦沈线对路基K30指标的要求而言,其最大加载不会超30KN,因此,配千斤顶时,选用0——60KN量程的千斤顶是比较适宜的。 2.2 油压表的选用 油压表选择的适宜与否,会直接影响到测试结果的准确性,油压表的选择其关键在于精度等级和量程。 2.2.1 油压表的精度等级问题 秦沈客运专线路基验标附录A《K30承载板试验》中规定压力表精度为1%,但K30测试是一项测试精度要求较高的检测方法,不等同于施工中的千斤顶加载,因此我们认为用油压表控制加载,其精度等级要求是偏低的,况且在秦沈线有的单位油压表的精度为1.5级,这样油压表本身就会带来较大的系统误差,而且也会带来较大的读数误差,因此我们选用油压表时均选用了0.4级的精密压力表,其测试精度是1.0级的压力表的2.5倍,是1.5级压力表的3.75倍。2.2.2 油压表的量程 油压表的量程应根据千斤顶的活塞面积和最大荷载确定,应使其加载控制在

dgj32tj142-建筑地基基础检测规程

DGJ32/TJ142-2012 建筑地基基础检测规程Technical Code for Testing of Foundation Soil and Building Foundation (征求意见稿) 目次

1总则…………………………………………………………………………2术语、符号……………………………………………………………………… 2.1术语……………………………………………………………………… 2.2符号………………………………………………………………………3基本规定………………………………………………………………………… 3.1一般规定……………………………………………………………………… 3.2检测机构……………………………………………………………………… 3.3检测工作……………………………………………………………………… 3.4抽检原则……………………………………………………………………… 3.5基桩检测…………………………………………………………………… 3.6地基检测…………………………………………………………………… 3.7支护工程和基础锚杆的检测…………………………………………………… 3.8扩大检测与验证检测…………………………………………………………… 3.9检测记录与报告……………………………………………………………4单桩竖向抗压静载试验………………………………………………………… 4.1适用范围……………………………………………………………………… 4.2仪器设备……………………………………………………………………… 4.3现场检测……………………………………………………………………… 4.4检测数据分析与判定………………………………………………………… 4.5检测报告……………………………………………………………………5单桩竖向抗拔静载试验………………………………………………………… 5.1适用范围…………………………………………………………………… 5.2仪器设备…………………………………………………………………… 5.3现场检测…………………………………………………………………… 5.4检测数据分析与判定………………………………………………………… 5.5检测报告……………………………………………………………………6单桩水平静载试验……………………………………………………………… 6.1适用范围………………………………………………………… 6.2仪器设备…………………………………………………………… 6.3现场检测………………………………………………………… 6.4检测数据分析与判定…………………………………………………