3填用热控工作票的工作

1在热控电源、通信、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、连锁系统及设备上的工作;需要将生产设备、系统停止运行或退出备用的,使用热控工作票(格式参见附录3)。2在工程师站、上位机或编程器进行组态、参数修改及代码传送(数据下载)等工作。

3 需要停运或局部停运计算机控制系统、独立监测和控制系统及其所属设备(含操作显示装置、计算控制装置、接口、电缆、电源、就地执行装置、测量装置和传感装置等设备)的检修或局部检修工作。

4 在线热工试验工作。

10 工作票所列人员的安全职责。

1 工作负责人(监护人):

一、正确安全地组织工作,对工作人员给予必要指导。

二、检查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备,会同工作许可人检查所有安全措施的执行情况,达到全过程安全检修工作条件,符合现场实际。

三、工作前对工作班成员交代工作任务及工作的危险点、安全措施和注意事项,并对其完备性负责。督促所有工作班成员在工作票相应栏内确认签名;结合实际对工作班成员进行安全思想教育。

四、随时督促、监护工作班成员遵守本规程和安全措施。

五、确认工作班成员精神状态是否良好,工作班成员变更是否合适。

2 工作票签发人:

一、工作是否必要和可能。

二、工作票上所填安全措施是否正确完备。

三、所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好,能否胜任所承担的工作。

四、经常到现场检查工作是否安全地进行。

3 工作许可人:

一、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场实际安全条件。

二、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

三、检修设备与运行设备确已隔断;安全措施确已正确地执行。检查检修设备有无突然来电和流入汽、水及可燃易爆、有毒有害介质的危险。

四、会同工作负责人到现场共同确认工作票所列安全措施已正确执行,对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸危险等。

工作票的使用

1 工作票应使用统一格式,各单位可以根据实际情况进行补充,但不得删减。

2 工作票应统一编号,按顺序使用,编号原则由单位自行确定。纸质工作票应在印刷时排印编号,每份工作票的编号应是唯一的。

3 两份工作票中的一份必须保存在工作地点,由工作负责人收执。另一份由工作许可人收执,按值移交。

4* 一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。一个工作负责人只能担任一项工作任务的工作负责人,担任工作负责人期间不得担任其它工作任务的工作组成员。

5 一台机组的一组热力设备或一个管路系统检修工作,若能全部有效采取隔离、消压、放水、降温等安全措施时,可以签发一份工作票,在全部工作期间有效。

6 在同一设备系统、同一安全措施范围内有多个班组同时进行工作时,可以发给总的负责人一张工作票,但要详细填明主要工作内容。在工作班成员栏内,只填明各班负责人,不必填写全部工作人员名单。

7* 在不同地点同一设备系统依次进行同类型的检修工作时,如全部安全措施能在工作开始前一次完成,可以使用一张工作票。如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。

8 工作票一般应在开工前一天、当日消除缺陷的工作票应在开工前1h,送交运行值班负责人,由运行值班负责人对工作票全部内容进行审查,必要时运行值班负责人填好补充的安全措施,确认正确后填上收到工作票时间,并在接票人处签名。

审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应要求工作票签发人重新签发工作票。

9* 在危及人身和设备安全的紧急情况下,经值长许可后,可不填用工作票进行处置,但必须由运行值班负责人(或值长)将采取的安全措施、工作负责人姓名、工作开始时间、工作结束时间、处理情况和没有工作票而必须进行工作的原因记入值班记录簿。

10* 许可进行工作的事项(包括工作票编号、工作任务、许可工作时间及完工时间)必须记在运行值班负责人(或值长)的操作记录簿内。

12 工作票的填写

1* 纸质工作票应用钢笔或签字笔填写,一式两份,填写应正确清楚,使用标准的术语。设备名称、设备编号、连接片、插头、操作动词、日期、时间、人员姓名不得涂改,如有其他个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。每张工作票的修改不得超过两处,否则重新填票。

2* 票面需要填写数字的,应使用阿拉伯数字(母线可以使用罗马数字);时间按24h 计算,年度填写4位数字,月、日、时、分填写2位数字。

3* “部门”栏:检修班组所在部门,部门栏填写部门全称;几个部门进行综合检修,则部门栏填写多个部门全称。

4* “班组”栏:一个班组检修,班组栏填写工作班组全称;几个班组进行综合检修,则班组栏填写多个班组全称。

5* “工作负责人(监护人)”栏:工作负责人即为工作监护人,单一工作负责人或多项工作的总负责人姓名填入此栏。

6* “工作班成员”栏:应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏,超过10人的只填写10人姓名,并写明工作班成员人数(如×××等共人)。“共人”的总人数包括工作负责人。

7* “工作任务”栏:描述工作任务,设备名称编号应准确,工作任务应清楚和完整(可填写:××设备检修、维护、检查、试验等)。

8* “工作地点”栏:写明被检修设备所在的具体地点。

9* “工作内容”栏:工作任务的分解,描述工作内容,要求应准确、清楚和具体(可填写:拆除、解体、更换、测量、焊接、安装××设备或部件)。

10* “计划工作期限”栏:根据工作任务和工作量,填写预计完成该项工作所需时间。

11* “需运行必须采取的安全措施”栏:填写检修工作需要运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施,以及采取隔断的安全措施。不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”,不应空白。

12* “需检修自理的安全措施”栏:填写检修工作需要检修人员为保证作业环境安全,将设备系统可靠隔离所采取的安全措施。不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”,不应空白。

13* “安全注意事项”栏:填写全体工作班成员在检修过程中,工作地点的危险部位和工作过程的危险环节(高温高压部位、易燃易爆区域、带电部位、高处作业临空面等),需要作业人员应遵守的行为规范。

14* “工作票签发”栏:工作票签发人填写签发时间,并签名。

19* 工作票安全措施“执行情况”栏:根据“需检修自理的安全措施”栏,由检修人员完成安全措施后,在相应栏内做“√”记号。

20* 工作票安全措施“执行情况”栏:根据“安全注意事项”栏,由工作票签发人向工作负责人交待安全注意事项后,在相应栏内做“√”记号。

22* 工作许可栏:工作许可人和工作负责人在检查核对安全措施执行无误后,由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,工作负责人确认签名。

23* 工作班成员接受交代签名栏:工作负责人应向工作班全体成员交待,工作班全体成员熟悉工作任务、工作地点、工作分工、本项工作存在的危险点以及工作票所列全部安全措施、安全注意事项后,全体确认签名。

24* “工作负责人变更”栏:工作票签发人填写,工作许可人、原工作负责人、现工作负责人确认签名。

25* “工作班成员变更”栏:增加、离去人员填写,工作负责人确认签名。

26* “工作票延期”栏:工作负责人填写,当班值长(单元长)或值班负责人确认签名。

27* “检修设备需试运”栏:当班工作许可人填写并签名,工作负责人确认签名。28* “工作终结”栏:工作负责人填写并签名,工作许可人签名确认。

29* “备注”栏填写内容:需要特殊注明以及仍需说明的交待事项,如该份工作票因故未执行、其他需要说明的事项等。

30* 使用热控工作票时,“需要退出热工保护或自动装置名称”栏由工作负责人填写,同时填写主保护退、投申请单,履行审批手续,并将审批单附在工作票后。

13工作票程序。

13.1 危险点分析。实施具体检修任务前,应分析、辨识工作任务全过程可能存在的危险点,并制定风险控制措施,填入工作票。

危险点分析应由工作票签发人或者工作负责人组织,全体工作班成员参加。危险点分析应从防止人身伤害、设备损坏、环境污染等方面考虑,涵盖工作任务的全过程。

13.2 工作票签发。工作票一般由工作票签发人填写,签发时应将工作票全部内容向工

作负责人交代清楚。也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向工作负责人做详细交代。

13.3 工作票应由车间主任、副主任签发,或由车间主任提出,经单位主管生产的领导批准的车间专业工程师、技术员签发。必要时,也可由车间主任提出,经单位有关部门考核、主管生产的领导(总工程师)批准的正、副班长签发所辖设备系统的工作票。

临时承担发包单位大小修、临故修任务的发电单位、电力检修单位的有关人员,符合本规程资格要求的,可以担任发包单位相关工作的工作票签发人。但工作票签发时,必须实行“双签发”制度,承包单位工作票签发人签发后,发包单位的工作票签发人必须再次审核、签发。

13.7 工作许可。工作许可人会同工作负责人到现场对照工作票秘列安全措施逐项检查,确认所做的安全措施完善和正确执行后,还应完成下列许可工作,工作班方可开始工作。

一、对工作负责人指明采取的隔离措施,确认检修设备确已泄压、降温和没有汽、水、油或燃气等介质流入的危险;验明检修设备确无电压。

二、对工作负责人指明哪些设备有压力、高温和爆炸、触电等危险的因素,交代工作过程中的注意事项。

三、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。

四、与工作负责人在工作票上分别确认、签名。

13.8 工作票许可手续完成后,工作负责人(监护人)应向工作班成员交代工作内容、人员分工、危险部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。

多个班组工作时,由总工作负责人向各班组负责人交代,再由班组负责人向各自工作班人员交代。

13.9* 工作监护。开工后,工作负责人(监护人)应始终在现场履行自己的安全职责,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。

在确认安全措施可靠,不致影响人身和设备安全的情况下,工作负责人(监护人)可以参加工作班工作。

13.10 工作票签发人或工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。

13.11 专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停

止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

13.12* 工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,离开前应将工作现场交代清楚,并告知全体工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。

离开工作地点超过2h者,必须由原工作票签发人变更新工作负责人,两工作负责人应做好必要的交接。

13.13* 工作人员变更。需要变更工作班成员时,须经工作负责人同意,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、安全措施学习,并在“工作班成员变更”栏内签名。

需要变更工作负责人时,原工作票签发人将变更情况通知工作许可人,在工作票“工作负责人变更”栏内填写离去和变更后新的工作负责人姓名、变更日期及时间,工作票签发人、工作许可人签名。工作负责人的变更情况应记入运行值班日志。

13.14 工作间断。工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作前,工作负责人应重新认真检查安全措施应符合工作票的要求,方可工作。当无工作负责人带领时,工作人员不得进入工作地点。

13.15* 工作延期。工作票的有效期,以值长批准的有效期为准,工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前2h向工作许可人申明理由,办理申请延期手续。延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发新的工作票。

13.16 设备试运。检修工作终结前,设备应进行送电试运,并遵守下列一般规定。

一、应履行设备试运申请手续,工作负责人提出试运理由及要求,经工作许可人同意。

二、全体工作人员撤离工作地点。

三、将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线、安全警示标示牌和检修自理的安全措施,恢复常设遮栏。

四、工作负责人和运行值班人员应进行全面检查,确认符合送电条件后,由运行值班人员进行送电试运。

五、试运后尚需继续工作时,工作许可人和工作负责人应按“安全措施”执行栏重新布置安全措施,并履行工作许可手续,方可恢复工作。

六、如试运后工作需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。

七、严禁不收回工作票,以口头方式联系试运设备。

13.17 工作终结。工作完工后,工作负责人应全面检查并组织清扫、整理工作现场,拆除“检修自理的安全措施”,保留运行人员所做的安全措施,确认无问题后,带领全体工作班成员撤离工作现场。

13.18 工作负责人向工作票签发人汇报工作任务完成情况及存在问题,并持工作票会同工作许可人共同到现场检查验收。工作许可人、工作负责人现场检查确认无问题后,在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。

13.19 设备、系统变更后,工作负责人应将检修情况、设备变动情况以及运行人员应注意的事项向运行人员进行交代,并在检修交代记录簿或设备变动记录簿上登记清楚后方可离去。

13.20* 工作票终结。运行值班人员拆除临时围栏,取下标志牌,恢复安全措施,汇报值长(班长、机组长)。对未恢复的安全措施,汇报值长(班长、机组长)并做好记录,在工作票上加盖“已执行”章,工作票方告终结。

13.21 只有在同一停役隔离系统的所有工作票都已终结,并得到值班负责人许可指令后,方可进行复役操作。

13.22 工作结束前如遇下列情况,应重新签发工作票,并重新履行工作许可手续。

一、部分检修的设备将加入运行时。

二、值班人员发现检修人员严重违反安全工作规程或工作票内所填写的安全措施,制止检修人员工作并将工作票收回时。

三、必须改变检修与运行设备的隔断方式或改变工作条件时。

四、检修工作延期一次后仍不能完成,需要继续延期者。

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

风电场工作票、操作票、作业安全措施票正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.风电场工作票、操作票、作业安全措施票正式版

风电场工作票、操作票、作业安全措 施票正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.总则 为加强风电场现场生产管理,规范各类工作人员的工作行为,保证人身电网设备安全,依据《安规》、《风电场运行规程》及上级有关规章制度,特制定本制度。 2.工作票管理规定 2.1 电气工作票(简称“工作票”)制度是《国家电网公司电力安全工作规程》的重要组成部份,是“三票”管理(工作票、操作票、作业安全措施票)制度之一。严格执行工作票制度是保证人身安全、电

网安全、设备安全的重要组织措施。 2.2 工作票是允许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,也是明确安全职责,向工作人员进行安全交底,实施保证工作人员安全的组织、技术措施的书面依据。 2.3 在风电场电气设备上及其相关场所工作,填用的工作票及作业安全措施票有下列5种: l 变电站(发电厂)第一种工作票(附录1); l 变电站(发电厂)第二种工作票(附录2); l 风机工作票(附录3); l 事故应急抢修单(附录4);

工作票办理程序及填写规范

工作票办理程序及填写规范(节选厂工作票填写规范部分内容) 3 工作票办理、执行程序 3.1 计划工作或经批准的临时检修工作,工作票签发人签发工作票后交工作负责人,并向其交待工作注意事项;第一种工作票提前一天将工作票送交运行人员或电话通知,有条件的可通过传真传送至待检修站所。 3.2站所值班人员接到工作票后,认真审核工作票所填内容,确认无误,并提前向调度申请并作好操作前的准备。 3.3 站所值班员按调度命令填写操作票进行倒闸操作,做好工作票所列全部安全措施,待完成后,工作负责人及工作许可人到现场对工作票所列安全措施逐条核对,再次审查安全措施是否正确完备。工作许可人向工作负责人交代清楚其他安全注意事项,确无疑问后,许可工作,双方签字。 3.4工作班全体人员进行作业分工,工作负责人宣读工作票、危险点分析及预控措施,进行开工前的作业内容、技术及安全交底,待工作班成员确无疑问并签名后方可开工。 3.5在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。 3.6高压回路上需要拆除全部或一部分接地线后始能进行的工作,如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器(开关)触头是否同时接触等需要拆除一相接地线、将接地线全部拆除或拉开接地刀闸等工作,必须征得运行值班人员的许可(根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可)方可进行,工作完毕后立即恢复。 3.7 全部工作完毕后,工作班清扫整理工作现场,工作负责人应核对试验数据并进行细致的检查,待所有工作人员撤离工作地点后,向值班人员讲清所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等,并与值班人员到现场共同检查验收设备,确无问题后方可办理检修工作终结手续,双方分别在工作票上签名,并在工作票“工作终结”栏盖“已执行”章。 3.8 值班人员拆除工作票上的临时遮栏,取下标示牌,恢复常设遮栏,向调度值班员汇报未拉开的接地线、接地刀闸的编号、组数,办理工作票终结手续后,在

工作票的执行程序

1.1 工作票的执行程序 1.1.1 工作票的生成 1.1.1.1 工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限,确定工作负责人; 1.1.1.2 工作负责人根据工作内容及所需安全措施选择使用工作票的种类,调用标准票; 1.1.1.3 针对工作场地、工作环境、工具设备、技术水平、工艺流程、作业人员身体状况、思想情绪、不安全行为等可能带来的危险因素,工作负责人要组织分析制订预防高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害等发生频率较高的人身伤害、设备损坏、机组强迫停运、火灾等事故的控制措施,补充和完善《危险点控制措施票》或热力机械第二种工作票(水力机械第二种工作票及热控第二种工作票)的“危险点分析及控制措施”。 1.1.2 工作票的签发 1.1. 2.1 当工作负责人填写好工作票时,应交给工作票签发人审核,由工作票签发人对票面内容、危险点分析和控制措施进行审核,确认无误后签发;实行点检定修的发电厂还应由本企业的点检员审核进行签发; 1.1. 2.2 签发工作票的同时,要签发《危险点控制措施票》,不得签发没有《危险点控制措施票》的工作票。(热机,热控和水力机械二种票除外)。 1.1.3 工作票的送达 计划工作需要办理第一种工作票的,应在工作开始前,提前一日将工作票送达值长处,临时工作或消缺工作可在工作开始前,直接送值长处。 1.1.4 工作票的接收 1.1.4.1 值班人员接到工作票后,单元长(或值班负责人)应及时审查工作票全部内容,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间,并在接票人处签名。 1.1.4.2 审查发现问题应向工作负责人询问清楚,工作票存在以下问题必须重新办理工作票: a. 工作票使用种类不对; b. 安全措施有错误或遗漏; c. 安全措施中的动词被修改,设备名称及编号被修改,接地线位置被修改,日期、姓名被修改等; d. 错字、漏字的修改不符合规定; e.“必须采取的安全措施”栏空白; f. 没有附带《危险点控制措施票》(热机,热控和水力机械二种票除外); g. 在易燃易爆等禁火区进行动火工作没有附带“动火工作票”; h. 工作负责人和工作票签发人不符合规定。 1.1.5 安全措施的布置 1.1.5.1 根据工作票计划开工时间、安全措施内容、机组启停计划和值长(或单元长)意见,由运行班长(或单元长)安排运行人员执行工作票所列安全措施。运行人员根据工作票的要求填写操作票,依据操作票做好现场安全措施; 1.1.5.2 安全措施中如需由电气值班人员执行断开电源措施时,热机班长应填写停送电联系单,送电气运行班长据此布置和执行断开电源措施。措施执行完毕,填好措施完成时间,执行人签名后,通知热机运行班长,并在联系单上记录受话的热机班长姓名,停电联系单保存在电气运行班长处备查,热机运行班长接到通知后,应做好记录。对于集控运行的单元机组,使用电气倒闸操作票即可,但应在操作票的备注栏填写操作原因和相应的工作票左上角的编号。 1.1.6 工作许可 检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安

各类工作票和操作票模板

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场: 班组附页张 工作负责人(监护人):2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 下列由工作票签发人填 写: 下列由工作许可人填写:

因本次工作已拉开断路器、隔离开关,已取下熔断器或熔丝(包括本次操作前已拉开断路器、隔离开关,已取下的熔断器或熔丝) 已装接地线、已合接地刀闸(注明确切地点编号) 共组已设遮拦、已挂标示牌:

工作地点保留带电部分和补 充安全措施(不准空白若无补 充写无) 工作许可人 签名: 签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分 风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人:

12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人: 工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回:

工作票流程

工作票办理参考流程 作为新员工,办理工作票是我们必须掌握的一项技能,熟练而有效率地发票结票,为机组检修消缺的顺利进行提供了保障。 工作许可和工作终结制度是保证电力生产有序开展的重要环节,同时办理工作票也是同检修交流的一个过程,因此,办好工作票是运行工作的一项基本业务。如下就工作票的办理做了一些总结。 每天,在我们接班以前,使用BFS查看运行日志以及工作票记录是很重要的,了解最新的设备运行情况和各项工作进展情况,对当班时间可能涉及的工作提前做好准备,有利于我们运行工作的顺利开展。 工作票的状态分为以下几种:1——填写,2——确认,3——签发,4——材料核算,5——许可开工,7——正在工作,8——工作结束,9——工作完成,10——已隔离,15——工作暂停,30——终结。在常规的办票过程中,状态5和9是由我们运行人员完成的,如果检修工作出现需要暂停的情况(如跟其他的工作票在安全措施出现冲突的情况)时,状态15也由我们来完成。 正常工作中按工作票发出的时间分,涉及的工作票主要有两种。 一种是提前一天或者更长时间就处于状态1~3的票,这类票中如果涉及的安全措施需要运行人员提前进行操作的,我们就需要向工作负责人询问工作的计划开始时间,以便提前做好安全措施。现在工作票签发权由设备组移交到检修班组,每个工作票签发人的工作习惯不同,通常都是当天找到他们班组指定的工作负责人说明后,工作负责人有一段时间可以翻阅资料和到现场去核对,然后内部同意确认后工作签发人再签出票来,所以在时间上并非所有工作票都能做到提前签发,对我们运行而言,只要票到了状态3,同时是当天的,我们就要准备前期工作,等工作负责人来开票。 还有一种票是临时开出的票,这种情况一般跟工作票签发人的习惯有关,或者是工作票涉及的安全措施较少以及工作较紧急,比较紧急的工作票对于我们运行新员工来说是相对难掌握的,更需要加倍的认真和谨慎。 如下是工作票办理的参考流程: 检修人员到达办票处以后,我们应该主动询问他(她)们准备进行哪项工作或者是哪张工作票需要办理终结手续,下面分工作许可和工作终结两种情况分别阐述。(建议要把检修的师傅都认得,不能人家来了还不知道是哪张票。)一.工作许可,首先查找状态3的票,然后进入对应工作票的界面,这时第一要确认工作负责人和办票的检修人员是否对应,同时查询该工作负责人没有在其他尚未结束的工作中担任工作负责人(这时可以通过查找状态5~8的票来确

工作票制度

工作票制度 第一章总则 第一条为确保人身安全、设备安全以及设备运行和检修的有序进行,强化供电安全技术管理,规范工作票的管理,做到明确责任,规范作业行为,实现安全生产,根据《煤矿安全规程》、《电业安全工作规程》、《神华集团选煤厂安全规程》,制定本制度。 第二条本规定制订了煤炭筛分厂工作票管理的部门和职责,管理的内容、要求和监督以及工作票的样式及使用流程。 第三条定义: 本制度所称工作票指准许在电气设备上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。 第四条筛分厂作业范围内工作票制度坚持以人为本、安全第一、预防为主、综合治理的原则。 第五条本制度适用于煤炭筛分厂所属范围。 筛分厂所属各部室、班组必须严格执行该制度。 第二章组织与职责 第六条生产调度部、安质部负责工作票制度的监督管理,综合部负责工作票制度档案的建立和保存工作。 第七条综合部建立、健全工作票制度;建立、健全工作票制度档案;组织协调有关部门完成筛分厂工作票管理的各项工作。 第八条生产调度部负责工作票制度的编制并对工作票制度的执行情况进行监督和检查。 第九条安质部负责工作票制度的安全培训和监督,并参与工作票相关的事故的调查和处理。

第三章工作票内容 第十条第一种工作票内容 (一)工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 (二)一个工作负责人只能发给一张工作票。工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次做完。 (三)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总的负责人,在工作班成员栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。若至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。 (四)事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前必须做好安全措施,并应指定专人负责监护。 (五)工作票的有效时间,以批准的检修期为限。工作票至预定时间,工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。延期手续应由工作负责人向值班领导申请办理。工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。 (六)需要变更工作班中的成员时,须经工作负责人同意。需要变更工作负责人时,应由工作票签发人将变动情况记录在工作票上。若扩大工作任务,必须由工作负责人通过工作许可人,并在工作票上增填工作项目。若须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,

特殊作业工作票规范

特殊作业工作票规范 1 范围 规定了八项特殊作业工作票管理要求。 适用于除动力厂外各单位/部门及承包商有关动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范 3 术语和定义 以下术语和定义也适用于本标准。 工作票 保证检修设备与运行设备可靠隔离,保证检修人员的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 特殊作业 设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等,对操作者本人、他人及周围建(构)筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。 动火作业 禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 易燃易爆场所 GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 受限空间

进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 受限空间作业 进入或探入受限空间进行的作业。 盲板抽堵作业 在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。 高处作业 在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。 坠落基准面 坠落处最低点的水平面。 异温高处作业 在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源,其环境温度高于本地区夏季室外通风设计计算温度2℃及以上。低温是指作业地点的气温低于5℃。 带电高处作业 采取地(零)电位或等(同)电位方式接近或接触带电体,对带电设备和线路进行检修的高处作业。 吊装作业 利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。临时用电 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 动土作业 挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 断路作业 在厂区内交通主、支路与车间引道上进行施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。4管理要求

电站检修工作票管理实施细则

晓李飞刀发电站检修工作票管理实施细则 第一章总则 第一条为规范晓李飞刀发电站(以下简称公司)工作票管理,明确工作票相关人员职责及流程,保证人身和设备安全,制订本细则。 第二条公司范围内严格执行中电投集团公司《电力生产安全安全规程》(发电厂电气部分、热力与机械部分)(以下简称“安规”)的有关规定。 第二章职责 第三条生产与安全环保监察部(以下简称生安部)主要职责: (一)是工作票归口管理部门,负责制定《检修工作票管理实施细则》,并监督执行; (二)负责对工作票签发人、工作负责人、工作许可人资质审查,并以正式文件形式在公司范围及各外委单位公布; (三)负责对本制度执行情况随时进行检查、考核; (四)负责每月进行统计分析,必要时对各部门及外委施工单位进行公布。 第四条公司各生产车间以及外委项目部主要职责: (一)是本制度的执行和责任主体部门,认真按照相关

程序办理和操作; (二)负责对本部门、本项目部员工培训本制度; (三)运行车间负责每月对工作票统计、检查、分析、保存,保存期至少三个月。对发现的问题应制定整改措施,及时给予纠正; 第三章工作票应用 第五条需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源,隔断与运行设备联系的系统,需要对检修设备进行泄压、吹扫、加锁、悬挂标示牌等任何一项安全措施的检修工作。 第六条需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 第七条在生产现场进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作时必须办理工作票。 第八条办理电气第一种工作票的工作有: (一)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 (二)高压室内的二次接线或照明等回路上工作,需将高压设备停电做安全措施者。 (三)其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 第九条办理电气第二种工作票的工作有: (一)带电作业和在带电设备外壳上的工作。 (二)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工

供电所标准化作业工作流程

附件 供电所标准化作业工作流程 供电所标准化作业流程包括安全管理、生产管理、营销管理、专业管理、优质服务、综合管理六个方面,共计46项工作流程,分别为: 1.安全管理工作:安全性评价工作流程、“工作票”管理工作流程、“操作票”工作流程、安全工作(制度)实施流程、周安全活动流程、安全生产例会流程、安全监督检查工作流程、电力设施保护条例实施流程、两措运行管理工作流程、交通安全管理工作流程、防火安全管理工作流程、事故调查分析工作流程、安全工器具管理工作流程、双电源自备电源管理工作流程、漏电保护器管理工作流程。 2.生产管理工作:设备巡视管理流程、春(秋)查管理工作流程、设备检修工作流程、预防性试验管理工作流程、设备资料(台帐)管理工作流程、设备评定级管理流程、缺陷管理工作流程、备品备件管理工作流程、技改工程管理工作流程。 3.营销管理工作:高压业扩工程管理工作流程、低压新装工作流程、低压变更用电工作流程、电费抄核收工作流程、欠费催收停电复电工作流程、电能表计量管理工作流程(客户产权)、电能表计量管理工作流程(公司产权)、用电检查工作流程。 4.专业管理工作:电压无功管理工作流程、电压监测点管理工作流程、供电可靠性目标管理工作流程、计划停电工作流程、临时停电工作流程、事故停电工作流程、线损管理工作流程。 5.优质服务工作:优质服务工作流程、电力紧急服务工作流程。 6.综合管理工作:经济活动分析会工作流程、培训工作流程、仓储管理工作流程、QC小组活动流程、考核工作流程。

1.安全性评价工作流程图

2.“工作票”管理工作流程图

3.操作票工作流程图

工作票许可制度示范文本

工作票许可制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工作票许可制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为规范各类作业的安全管理,控制和消除作业过程中 的潜在风险,确保作业安全,杜绝各类事故的发生,实现 安全生产,根据公司现状,特制订本制度。 第一条危险性较大的作业必须进行作业许可,办理 工作票。 第二条工作票由作业负责人(监护人)填写,单位 负责人签发,现场安全管理人员和当班班组长负责审查所 列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件。 第三条作业人员应严格工作程序,执行手续审批, 经有关领导批准后方可从事相关工作。 第四条工作票的填写,内容必须做到完整、清楚、 及时;安全防范措施必须准确、可行。

第五条工作负责人在工作前应根据工作票内容,详细检查现场情况,落实安全防范措施,保证作业安全。执行“三审查、四核对”,①三审查指操作人审查、监护人审查、操作人上级领导审查;②四核对指核对操作内容、核对时间及操作项目、核对现场安全防护措施、核对操作人员。 第六条当班所有人员如发现不安全因素存在,都有权提示或向上级报告,紧急情况时有权制止和停止工作的进行。 第七条作业时除应办理工作票外,还必须严格执行相关安全操作规定。 第八条工作结束后,工作负责人应检查设备状况,现场有无遗留物件,是否做到“工完场净”等,并经确认无误填写工作结束时间及签字后,工作票 方告终结。

工作票管理制度(报审稿)

1 目的 规范石家庄良村热电有限公司(以下简称公司)工作票管理,明确工作票相关人员职责及流程,保证人身和设备安全,特制订本制度。 2 适用范围 适用于公司以及所属生产区域内的外委合同单位的工作票管理。 3 职责 3.1 石家庄良村热电有限公司安环部 3.1.1是工作票归口管理部门,负责制定《工作票管理制度》,并监督执行。 3.1.2 负责对工作票签发人、工作负责人、工作许可人资质审查,并以正式文件形式在公司范围及各外委单位公布。 3.1.3 负责对本制度执行情况随时进行检查、考核。 3.1.4 负责每月进行统计分析,必要时对各部门及外委施工单位进行公布。 3.1.5本制度由安环部制定,并负责解释。 3.2 石家庄良村热电有限公司各部门以及外委项目部(包括检修、运行等) 3.2.1 是本制度的执行和责任主体部门,认真按照相关程序办理和操作。 3.2.2负责对本部门、本项目部员工培训本制度。 3.2.3运行部门负责每月对工作票统计、检查、分析、保存,保存期至少三个月。对发现的问题应制定整改措施,及时给予纠正。

4 管理内容和程序 4.1公司范围内应严格执行中电投集团公司《电力生产安全安全规程》(发电厂电气部分、热力与机械部分)(以下简称“安规”)的有关规定。 4.2根据《安规》规定,结合公司生产现场实际,对工作票的规范化管理做以下补充规定。 4.2.1工作票的应用 4.2.1.1需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源,隔断与运行设备联系的系统,对检修设备进行泄压、吹扫、加锁、悬挂标示牌等任何一项安全措施的检修工作。 4.2.1.2需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 4.2.1.3在生产现场进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作时必须办理工作票。 4.2.1.4办理电气第一种工作票的工作: (1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 (2)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 (3)其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 4.2.1.5办理电气第二种工作票的工作: (1)控制盘和低压控制盘、配电箱、电源干线上的工作; (2)二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。 (3)转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 (4)非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 (5)大于安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。 (6)其他工作无需将高压设备停电或做安全措施者。 4.2.1.6办理热控工作票的工作: 热控设备(包括系统、一次检测和变送装置、就地执行机构)从事维护、消缺、

特殊作业工作票规范(工作票样表格模板)

精心整理 特殊作业工作票规范 1范围 规定了八项特殊作业工作票管理要求。 适用于除动力厂外各单位/部门及承包商有关动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处2(不33.1 3.2 3.3禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 3.4易燃易爆场所 GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 3.5受限空间

进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 3.6受限空间作业 进入或探入受限空间进行的作业。 3.7盲板抽堵作业 3.8 3.9 3.10 3.11 作业。 3.12 3.13临时用电 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 3.14动土作业 挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 3.15断路作业

在厂区内交通主、支路与车间引道上进行施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。 4管理要求 4.1基本要求 4.1.1在公司区域内进行以下作业必须办理工作票: a)在禁火区内进行动火作业(包括电焊、气焊/割、喷灯、电钻、砂轮等); b、下 c d e f) g h 4.1.2 承包商的“三种人”需由所属部门/单位考核和批准。 4.1.3禁火区及受限空间 a)各单位应根据火灾危险程度和生产、维修、建设等工作的需要,将易燃易爆场所及存在燃烧和爆炸风险的物料、设备、设施等30米以内的区域一律划分为禁火区。形成禁火区清单,由安全生产管理部登记审批后进行公示; b)各单位应根据受限空间定义确定本单位范围内受限空间清单,由安全生产管理部登记审批后进行公示。

各类工作票和操作票模板教学总结

电气第一种工作票 编号 1、风电场: 班组 附页 张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共 人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自 年 月 日 时 分 至 月 日 时 分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名: 签发日期 年 月 日 时 分 9、收到工作票时间: 年 月 日 时 分。值班负责人签名: 工作负责人签名: 10、批准工作结束时间: 年 月 日 时 分 风电场负责人: 值班负责人: 工作许可人: 下列由工作票签发人填写: 下列由工作许可人填写: 本次工作应拉开断路器、隔离开关,应取下熔断器或熔丝(包括填写前已拉开断路器、隔离开关,已取下的熔断器或熔丝) 因本次工作已拉开断路器、隔离开关,已取下熔断器或熔丝(包括本次操作前已拉开断路器、隔离开关,已取下的熔断器或熔丝) 应装接地线、应合接地刀闸(注明确切地点) 已装接地线、已合接地刀闸(注明确切地点编号) 共 组 应设遮拦、应挂标示牌: 已设遮拦、已挂标示牌: 工作地点保留带电部分和注意事项(由工作票签发人填写) 工作地点保留带电部分和补充安全措施(不准空白若无补充写无) 工作许可人签名:

11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 序号 工作票押回, 检修工作停止时间: 工作许可人工作负责人 安全措施重新做好, 再次许可开工时间: 工作许可人工作负责人年月日时分年月日时分 年月日时分年月日时分 年月日时分年月日时分 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分 结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行” 章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责 人、专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日(2)……评价人:年月日 20、20、备注:

运行人员办理工作票流程(修改稿)

运行人员办理工作票流程 一、工作票接收 运行值班负责人接到工作票通知后,应仔细审查工作票的具体情况,包括工作任务、工作票项目、安全措施、工作班成员、工作期限以及该票的措施是否与其他工作有冲突等,对工作票的各个部分如有疑问都应向工作负责人询问清楚。工作内容的描述应该准确,工作票项目应该清晰,安全措施要求正确齐备无缺项、漏项,且恰当不盲目扩大范围。如果内容、安全措施不全或不正确应将工作票驳回给工作负责人。确认无问题后运行值班负责人填写工作票接收时间、接票人姓名和批准工作结束时间,然后将工作票发给工作许可人。 二、工作许可人审票、布置安全措施 工作许可人接到工作票后,再次审查工作票上内容,并负责检查票上所列安全措施是否正确完善,符合现场工作条件,若不合格退回工作负责人重新填写工作票,否则由工作负责人打印出工作票交工作许可人。 工作许可人根据工作票上所列的安全措施,填写操作票、布置安全措施,不需要填写操作票的直接手持工作票到现场布置安全措施,每落实一项安全措施,在该项后面打勾,检修自理的填写“检修自理”(电气一种票中运行人员填写的安全措施流程中就已填好)。 三、工作许可 工作许可前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安全措施已完善、正确执行。工作许可人向工作负责人详细交待哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等注意事项,工作负责人确认,同时工作许可人确认所有工作班成员已进行安全技术交底并已在工作票上签字,许可人方可签上许可时间,双方签名,完成工作票许可手续。 当运行有补充的安全措施时,工作许可人在“补充安全措施”栏内填写内容,无补充的安全措施时,由工作许可人在“补充安全措施”栏内填写“无补充”(机械票盖“以下空白”章)。不得空白。 工作票许可后一份交给工作负责人,带到现场开始工作,另一份保留在办票处(中控室专用票夹),工作许可人将许可情况汇报值班负责人并在工作票记录本上登记,值班负责人则将许可的工作票记录在日志内。 四、工作间断 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回值班长。次日复工时,应得值班长许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施符合工作票要求后,方可工作。 五、工作监督 运行值班人员有权检查现场检修人员工作情况,如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全和运行设备安全的情况(包括无票作业)时,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂停工作,并立即报告上级。 六、工作人员变更 工作负责人变动时,必须由工作票签发人和工作许可人共同确认、签名;工作班人员变动时,必须经工作负责人同意,人员变更均应将变动情况填写清楚。 七、工作延期 工作票的有效期以值长批准的工作期限为准。工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前向运行值班负责人(或值长)申明理由,办理申请延期手续。延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发新的工作票,并注明原因。

电力作业各类工作票模板

电力作业各类工作票模板 班组:2、工作班成员(不包括工作负责人): 共人3、工作地点(变配电站名称及设备双重名称):4、工作任务工作地点及设备双重名称工作内容 5、计划工作时间:自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明)*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)已执行*应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号*)已执行应设遮栏,应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行工作地点保留带电部分或注意事项(工作票签发人填写)补充工作地点保留带电部分和安全措施(工作许可人填写)签发工作票时间: 年月日时分工作票签发人签名:收到工作票时间: 年月日时分值班负责人签名:7、许可开始时间: 年月日时分工作许可人签名: 工作负责人签名: 8、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施监护地点及具体工作专责监护人工作班组人员签名:(确认工作负责人布置的任务和本工作的安全措施)9、工作负责人及工作人员变动:原工作负责人离去,变更为工作负责人变动时间: 年月日时分工作票签发人:

工作许可人: 工作人员变动情况(增减人员姓名、变动日期及时间): 工作负责人签名: 10、工作票延期有效期延长到: 年月日时分工作负责人签名: 工作许可人签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)收工时间工作负责人工作许可人开工时间工作负责人工作许可人月日时分月日时分 12、工作终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结。工作负责人签名: 工作许可人签名: 13、工作票终结:临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除接地共组、接地刀闸共把、绝缘挡板(罩)共块,已汇报 调度值班员。工作许可人: 年月日时分 14、备注:(可汇图可写文字说明)附表2:变电站(发电厂)第二种工作票格式******供电局变电第二种工作票工作单位: 编号:

公司管理流程图

目录 1.38、并网、购电协议签订工作流程(NWPH-GA-3800) (6) 1.39.1事故报告及调查处理流程(NWPH-GA-3901) (7) 1.39.2生产设备一类障碍报告处理流程(NWPH-GA-3902) (8) 1.39.3安全治理制度编写与修订工作流程(NWPH-GA-3903) (9) 1.39.4.1年度消防工作方案审批流程(NWPH-GA-3904-1) (10) 1.39.4.2消防检查及整改工作流程(NWPH-GA-3904-2) (11) 1.39.5安全违章处罚流程(NWPH-GA-3905) (12) 1.39.6年度安全技术劳动爱护措施打算流程(NWPH-GA-3906) (13) 1.39.7安全生产大检查流程(NWPH-GA-3907) (14) 1.40.1厂家(承包商)资质确认流程(NWPH-GA-4001) (15) 1.40.2采购(承包)方式确定流程(NWPH-GA-4002)≥< (16) 1.40.3招标文件(询价书)预备流程(NWPH-GA-4003) (17)

1.40.4集团操纵招标工作流程(NWPH-GA-4004) (18) 1.40.5集团授权(公司操纵)招标工作流程(NWPH-GA-4005) (19) 1.40.6询价工作流程(NWPH-GA-4006) (20) 1.40.7合同谈判工作流程(NWPH-GA-4007) (21) 1.40.8合同签定治理流程(NWPH-GA-4008) (22) 1.40.9采购(承包)工作流程集成(NWPH-GA-4009) (23) 2.1.1治理及流程执行操纵工作流程(NWPH-GA-0101) (24) 2.1.2月度安全生产检查工作流程(NWPH-GA-0102) (25) 2.1.3立项检修工作流程(NWPH-GA-0103) (26) 2.1.4临时用工审批流程(NWPH-GA-0104) (27) 2.1.5临时生产用工安全治理流程(NWPH-GA-0105) (28) 2.1.6生产人员年度技术考核流程(NWPH-GA-0106) (29) 2.1.7工作票负责人、签发人、操作员及操作监护人审批流程(NWPH-GA-0107) (30)

特殊作业工作票规范工作票样表

特殊作业工作票规范工作 票样表 The pony was revised in January 2021

特殊作业工作票规范 1范围 规定了八项特殊作业工作票管理要求。 适用于除动力厂外各单位/部门及承包商有关动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范 3术语和定义 以下术语和定义也适用于本标准。 3.1工作票 保证检修设备与运行设备可靠隔离,保证检修人员的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 3.2特殊作业 设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等,对操作者本人、他人及周围建(构)筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。 3.3动火作业

禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 3.4易燃易爆场所 GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 3.5受限空间 进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 3.6受限空间作业 进入或探入受限空间进行的作业。 3.7盲板抽堵作业 在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。 3.8高处作业 在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。 3.9坠落基准面 坠落处最低点的水平面。 3.10异温高处作业 在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源,其环境温度高于本地区夏季室外通风设计计算温度2℃及以上。低温是指作业地点的气温低于5℃。 3.11带电高处作业