文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 网闸SIS-3000功能配置 — 安全浏览

网闸SIS-3000功能配置 — 安全浏览

网闸SIS-3000功能配置 — 安全浏览
网闸SIS-3000功能配置 — 安全浏览






!






"

!


TIPTOP隔离网闸文件交换配置案例

TIPTOP隔离网闸文件交换功能配置案例 2009-4-17

版权声明 本手册中的内容是TIPTOP隔离网闸文件交换配置案例。 本手册的相关权力归深圳市利谱信息技术有限公司所有。手册中的任 何部分未经本公司许可,不得转印、影印或复印。 ? 2005-2007 深圳市利谱信息技术有限公司 Shenzhen Tiptop Information Technology Co., Ltd. All rights reserved. TIPTOP隔离网闸 文件交换配置案例 本手册将定期更新,如欲获取最新相关信息,请访问 公司网站: 您的意见和建议请发送至: 深圳市利谱信息技术有限公司 地址:深圳市福田区泰然工业园泰然四路210栋东座7B 电话:0 邮编:518040 传真:8 网址: 电子信箱:

目录 1 网络拓扑 (1) 2 客户需求 (1) 3 网络配置 (2) 3.1 内网网络端口一配置 (2) 3.2 外网网络端口一配置 (2) 4 网闸具体配置 (3) 4.1 需求一文件交换配置 (3) 4.1.1 交换模块配置 (3) 4.1.1.1 内网文件交换配置............................................错误!未定义书签。 4.1.1.2 外网文件交换配置............................................错误!未定义书签。 4.1.1.3 内网主机配置操作............................................错误!未定义书签。 4.1.1.4 外网主机设置操作............................................错误!未定义书签。 4.2 需求二实现内外网主机共享目录之间文件自动交换 (8) 4.2.1 实现方式一:文件共享同步 (8) 4.2.2实现方式二:文件自动收发 (10)

网闸配置注意事项20140910

网闸调试注意事项 1、笔记本装上控制台也连接到了设备的管理口却搜索不到设备 可能笔记本存在多个网卡,首先确认一下安装完控制台后选择的通信网卡是否正确,如果选择的网卡正确,再确认下笔记本正确的连接到了网闸内网的管理口。选择网卡界面如下:可以根据网卡存在的IP地址区分哪一块是物理网卡 2、能搜索到设备却怎么都无法登录 先查看出错信息,如果信息提示未知错误,可能是设备密码输入错误,或者上次登录没有退出控制台就拔掉了网线,确认一下密码输入的是否正确,如果输入正确,重启一下设备尝试重新登录。 3、对象定义注意事项:定义对象以及对象组时,名称和备注等信息不能使用IP/MAC/MASK等关键字。

4、对象定义注意:定义一个地址范围要用“-”来间隔,如(192.168.1.1-192.168.1.253) 如果要定义所有客户端都可以访问内网服务器,IP地址MAC地址和子网掩码全为0。 示。

6、定义服务时注意:如果存在相应的处理模块要选择处理模块或者不选。选择处理模块可以控制的更加细密,如果用户的服务不属于内置模块的服务,勾选“此应用中未定义 的命令允许执行”选框。 7、安全通道选择要注意:默认存在两个安全通道,内网到外网的LAN1通道和外网到内网的LAN1方向,分别用InToOut和OutToIn来表示。如果部署模式没有使用默认的这两 个接口,可以自己修改或者重新建立安全通道。

8、定义系统规则:系统规则把系统模版和安全通道绑定在一起,确保通过网闸的数据 符合系统模版和安全通道的规定。 9、设备规则应用注意:在应用规则前要确认你定义的规则是正确的,可以到设备规则 栏下边双击当前系统规则栏内相应的规则名称,查看定义规则的全部信息。

最新联想网御网闸(SIS-3000)配置过程教学文稿

联想网御网闸(SIS-3000)设备测试报告 一、设备管理、拓扑结构 1、通过笔记本管理网闸,需要先在笔记本上导入管理证书(光盘——管理证书文件夹下,密码:hhhhhh),管理IP:10.0.0.200 ,掩码:255.255.255.0 。 2、登录内网:用网线连接内网专用管理口,在IE浏览器输入:https://10.0.0.1:8889 3、输入用户名/密码:administrator/ administrator (超级用户)或输入:admin/admin123(管理员用户)。 4、登录外网:用网线连接外网专用管理口,在IE浏览器输入:https://10.0.0.2:8889或输入用户名/密码:administrator/ administrator (超级用户) 或输入:admin/admin123(管理员用户)。 测试拓扑结构: FTP客户端 FTP服务端注:网闸的工作模式有两种,普通模式、透明模式。 “访问类别”功能是网闸的主要应用之一,根据外部应用客户端跨网闸访问“目的服务器地址”的不同,分为“透明访问”、“普通访问”两种模式。 两种应用模式具体的比较如下 区别透明访问普通访问 含义外部客户端,“无视”网闸的存在,直接访 问网闸另一侧的真实服务器地址;外部客户端通过访问相连网闸地址,再由网闸连接真实服务器; 原理区别两者相同两者相同 配置区别1)只需配置网闸客户端任务,无需配置网 闸服务端任务; 2)客户端添加一条路由,指向网闸;必须同时配置网闸客户端、服务端任务,且对应任务之间的任务号必须相同; 访问目的地址网闸另一侧的真实服务器地址与客户端相连一侧的网闸地址网闸两侧网络 地址同网段 支持支持 网闸两侧网络 地址不同网段 支持支持

5.10网闸配置_配置安全通道

1.1 配置安全通道 ◆网络拓扑 FTP客户端 FTP服务端 ◆应用概述 如上图所示,今以FTP应用服务配置为例,其他应用服务类似(只要该C/S模式底层符合标准的TCP/UDP协议)。此应用要求实现内网FTP客户端主机通过安全隔离网闸安全地访问外网FTP服务器,通过安全通道模块达到对文件上传/下载的目的。该应用环境使用要点如下: 1、网闸内、外网络口各直连一台装有WindowsXP Professional系统的主机,与网闸外 侧相连的是FTP服务器(端口:21),与网闸内侧相连的是访问客户端主机; 2、今要求以透明和普通两种方式访问; 3、IP地址设置见网络拓扑图; ◆配置步骤 网闸WEB配置部分,下面以FTP应用为例展开叙述,其他应用与之类似,不再赘述。 1、配置网闸内侧任务,并启动服务 添加网闸内侧任务,如下图:

启动服务,如下图: 按下按钮,启动服务 2、配置网闸外侧任务,并启动服务 添加网闸外侧任务,仅对普通访问有效,如下图:

服务类型可选【tcp_any】;亦可 选【ftp】,但目的端口可不填。 启动服务,同上。 3、测试 针对普通访问,访问时如下图: 普通访问模式下,该 地址为网闸内侧地址 普通访问模式下,格式为: 用户名 针对透明访问,访问时如下图:

透明访问模式下,该地 址为真实FTP服务器地址 透明访问模式下,格式为:用户名 1、透明访问时,需配置默认网关或添加静态路由,详见《4.2.2 FTP访问》的“配置步骤”第4步; 2、支持日志访问; 3、支持一些动态端口应用服务,比如:ftp、tns、h.323等等; 4、支持源、目的端口范围; 5、不支持PPTP、IPSec、GRE、IGMP、IGRP及OSPF服务; 6、普通访问时,不支持服务器地址范围; 7、支持ping; 8、支持相同服务多服务器的应用模式; IE浏览器进行FTP访问; 1、配置客户端任务(针对普通访问和透明访问),并启动服务; 2、配置服务端任务(仅针对普通访问),并启动服务; 3、测试;

联想网御最终配置手册

联想网御防火墙配置手册 1 登陆方法 1.1 使用电子钥匙方式登陆防火墙 在Web 界面管理中,管理主机默认只能连接防火墙的fe1,如果需要连接其它网口,必须进行相应的设置。默认的管理主机IP 地址是10.1.5.200,Web 界面管理使用SSL 协议来加密管理数据通信,因此使用IE 来管理防火墙时,在地址栏输入https://a.b.c.d:8888/,来登录防火墙。其中防火墙的地址“a.b.c.d”初始值为“10.1.5.254”,登录防火墙的初始用户名和口令都是“administrator”,“administrator”中所有的字母都是小写的。 注意:用Web 界面管理时,建议管理主机设成小字体,分辨率为1024*768;其他字体和分辨率可能使界面显示不全或顺序混乱。 管理员通过Web 方式管理防火墙有两种认证方式,电子钥匙认证和证书认证。使用电子钥匙时,首先将电子钥匙插入管理主机的usb 口,启动用于认证的客户端ikeyc.exe,输入PIN 密码,默认为12345678,系统会读出用于认证的ikey 信息,此时窗口右边的灯是红的。(如下图所示) 选择“连接”,连接进行中灯是黄的,如果连接成功,灯会变绿,并且出现通过认证的提示框,“确定”后,就可以通过https://10.1.5.254:8888 连接防火墙了。(如下图所示)

注意:防火墙管理过程中,请不要拔下电子钥匙,也不要关闭防火墙管理认证客户端,否则可能无法管理。 1.2使用管理证书认证方式远程登陆防火墙 1.2.1远程登陆防火墙的条件 1、必须在先使用电子钥匙登陆防火墙,在“系统配置>>管理配置>>管理证书” 页面上载防火墙证书。(附图1) 2、在准备登陆防火墙的计算机上导入浏览器认证证书“admin.p12”。(附图2) 3、在“系统配置〉〉管理配置〉〉管理主机”页面添加管理主机。(附图3) 4、对“网络配置〉〉网络设备”页面中的fe4口进行操作(附图4)。打开“用 于管理”选项。(附图5) 附图1 说明:选择好相应的证书和密钥,点击“导入”即可。

联想网御Power V系列配置案例集11(静态、默认、策略、ISP路由配置案例)

11.1 静态路由配置 配置需求:访问目的网络2.2.2.0/24,下一跳为192.168.83.108。 (1)进入到【路由管理】-【基本路由】-【静态路由表】中,新建一条静态路由表。 (2)目的地址:需要访问的目标网络 掩码:目标网络的掩码 下一跳地址:防火墙流出网口的对端设备地址 Metric:优先级,metric值越小优先级越高 网络接口:防火墙的流出接口 (3)在进入到【状态监控】-【状态信息】-【网络测试】中选择【routeshow】,开始调试。 如果静态路由生效,如下图所示。

注意事项: (1)下一跳地址一定要输入正确,这个地址不是防火墙的出口地址。 (2)下一跳地址一定可达有效的地址,可以在【状态监控】-【状态信息】-【网络测试】测试下可达性。 11.2 默认路由配置 配置需求:经过防火墙的数据包全部转发给211.211.211.210. (1)进入到【路由管理】-【基本路由】-【默认路由】中,新建一条默认路由。 (2)默认网关:211.211.211.210; 权重值:多条默认路由时使用,权重越大负载分担时流经的数据包所占比重越高

(3)在进入到【状态监控】-【状态信息】-【网络测试】中选择【routeshow】,开始调试。 如果默认路由生效,如下图所示。 注意事项: (1) 配置多条默认路由时,一定勾选【启用基于状态回包功能】,权重值越大,分担的流量越多。 (2) 默认路由生效了,在【状态监控】-【状态信息】-【网络测速】中选择【ping】下网关地址,确保可达性。 11.3 策略路由配置

配置需求:内网192.168.1.0/24网段访问8.8.8.0/24通过eth0口路由出去。 (1)进入到【路由管理】-【基本路由】-【策略路由】中,新建一条高级路由表。 命名路由表名称和路由表ID 点击新建路由表后面的操作按钮,新建路由表内容

网闸FTP访问配置案例

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 网闸FTP访问功能配置案例

目录 1 网络拓扑....................................................................................................错误!未定义书签。2客户需求....................................................................................................错误!未定义书签。3网络配置....................................................................................................错误!未定义书签。 3.1内网网络端口配置....................................................................错误!未定义书签。 3.2内网管理端口地址....................................................................错误!未定义书签。 3.3外网网络端口配置....................................................................错误!未定义书签。 3.4外网网关配置............................................................................错误!未定义书签。 3.5外网管理端口地址....................................................................错误!未定义书签。4网闸具体配置............................................................................................错误!未定义书签。 4.1代理模式配置............................................................................错误!未定义书签。 4.1.1内网模块配置....................................................................错误!未定义书签。 4.1.2外网模块配置....................................................................错误!未定义书签。 4.1.3内网客户端主机访问FTP服务器设置 ...........................错误!未定义书签。 4.2透明模式配置............................................................................错误!未定义书签。 4.2.1内网模块配置....................................................................错误!未定义书签。 4.2.2外网模块配置....................................................................错误!未定义书签。 4.2.3内网客户端主机访问FTP服务器设置 ...........................错误!未定义书签。

联想SIS-3000P网闸数据库访问配置案例

联想网御网闸数据库访问功能配置案例 2006-1-17

目录 1 网络拓扑 (1) 2 客户需求 (1) 3 网络配置 (2) 3.1 内网网络端口配置 (2) 3.2 内网管理端口地址 (2) 3.3 外网网络端口配置 (3) 3.4 外网网关配置 (3) 3.5 外网管理端口地址 (4) 4 网闸具体配置 (5) 4.1 需求一配置 (5) 4.1.1 内网模块配置 (5) 4.1.1.1 添加Oracle 数据库客户端任务 (5) 4.1.1.2 新建访问用户配置 (6) 4.1.1.3 访问控制生效 (6) 4.1.2 外网模块配置 (7) 4.1.2.1 添加Oracle 数据库服务端任务 (7) 4.1.2.2 新建访问用户配置 (7) 4.1.2.3 访问控制生效 (8) 4.1.3 内网客户端主机配置 (9) 4.1.3.1 内网主机运行客户端软件并将数据库添加到树 (9) 4.1.3.2 内网用户成功登录外网数据库 (9) 4.2 需求二配置 (10) 4.2.1 内网模块配置 (10) 4.2.1.1 添加SQL Server 数据库客户端任务 (10) 4.2.1.2 新建访问用户配置 (10) 4.2.1.3 访问控制生效 (11) 4.2.2 外网模块配置 (12) 4.2.2.1 添加SQL Server 数据库服务端任务 (12) 4.2.2.2 修改访问用户配置 (12) 4.2.2.3 访问控制生效 (13) 4.2.3 内网客户端主机配置 (14) 4.2.3.1 内网主机数据库客户端配置 (14) 4.2.3.2 内网主机成功登录外网SQL Server数据库 (14)

有关网闸的配置案例

有关网闸配置的案例 1.1配置网闸的基本步骤有哪些? 答: 1)在PC上安装客户端;本地IP为192.168.1.1/24,用交叉线与仲裁机相连(默认无法ping);2)通过客户端连接仲裁机(192.168.1.254)用户名/口令superman/talent123登录; 3)设置内端机IP地址,设置外端机地址(一般均为eth0) 4)为了调试方便,通过命令行的方式允许ping 通内外端机; 5)设置TCP应用通道,启用通道 6)配置安全策略 1.2通过一个案例来说明如何配置网闸来保证内外数据安 全交换 1.2.1拓扑图如下: 1.2.2基本说明: 1.在OA区域里有服务器,安全管理和终端,边界由网闸来隔离,只允许有限的访问。 2.目前具体的要求是只允许外部的终端10.10.1.1访问OA服务器,内部机器可以访问外

部的WEB 10.10.1.5 3.不能泄漏内(外)部的网络结构。 1.2.3基本配置: 设置内外端地址 1.2.4测试验证: 由于是端口转发,客户端的IE无需作代理设置,只是将访问的目的设为外(内)端机地址10.10.1.2(10.10.0.1)即可。 1.2.5效果 用户只需访问本地的服务器,通过网站作代理映射,就可以到达从内部(外部)访问外部(内部)的目的。以下为链接: http: //10.10.0.1 (可以访问到10.10.1.5) http://10.10.1.2(可以访问到10.10.0.109) 1.3 对于级联的网闸的配置如何来做 在等级保护的实际案例中,需要两个或以上的网闸来配置一条完整的通道,如以下图

1.3.1基本要求 OA区域(10.10.*.*)可以访问位于门户网站区域的web_door 192.168.2.3 门户网站区域()可以访问位于OA区域的OA服务器10.10.0.109 1.3.2基本配置 1.3. 2.1 OA区域网闸配置 说明:从内到外的访问目的就是门户网闸的外端机地址(192.168.4.2) 从外到内的访问目的是真实的服务器地址10.10.0.109

联想网御网闸解决方案-操作系统补丁管理(优.选)

典型应用四 – 主机操作系统补丁管理: 1、需求分析 目前,很多单位的内网按照网络安全防护要求不能直接与国际互联网相连,但是内网主机操作系统又需要补丁升级,通常做法是采用了微软SUS 服务器接入外网获取补丁数据,在特定时间改接入内网为内网机器升级。 采用这种升级方式,首先,不符合单台服务器不得同时接入内外网的要求;其次,无法避免外网的木马病毒渗透的入侵方式;第三,也无法提供实时的补丁升级能力,一旦发生如冲击波等恶性病毒时,内网往往由于补丁升级的延迟而无法阻止病毒的大规模泛滥。 为了解决这个问题,部署一套需要更合适的补丁升级系统,来完成补丁的实时获取和分发工作。 2、解决方案 联想网御主机操作系统补丁管理系统由内外网补丁接收服务器、内外网补丁分发服务器、联想网御安全隔离网闸和防火墙共同构成,此解决方案物理模型如下图:。 内网升级平台内网主机联想网御SIS-3000 安全隔离 补丁接收服务器部署于外网通过防火墙后连接微软补丁升级服务器。为了保障安全,在防火墙上设定仅允许该服务器连接微软的相应服务不打开其他端口,同时禁止外部对该服务器的连接。 在外网补丁接收服务器获取了最新补丁后,将这些补丁文件化后以纯文件的形式,通过联想网御SIS-3000安全隔离网闸的文件交换功能传送至内网的补丁分发服务器。用户可

以使用联想网闸的专用文件传输客户端软件,通过联想网御SIS-3000安全隔离网闸在内外网络间进行单向文件交换“摆渡”,同时对传输的文件类型过滤、关键字过滤、病毒检查、签名校验等机制对传输的文件进行过滤,防止内部信息泄漏、病毒入侵、网络侦听、身份冒充等危害。从而确保外网向内网传达补丁文件时的安全性和禁止了内网信息的泄漏。 内网和外网的补丁分发服务器获取了最新补丁文件后,将按照允许定义的策略进行下发工作。在进行策略定义时,允许将用户分组,对不同的组可以采用不同的下发策略。例如,对于某些在打上补丁后可能操作系统无法正常工作的设备,则不自动下发,待完成了补丁升级试验后再继续操作。同时,补丁分发服务器的分组管理的策略,也可以对不同的用户采用不同的补丁分发策略,对部分重要性较高的设备或系统情况无法确认的设备,可以设置不自动分发补丁,而等待管理人员对补丁进行验证后再启动分发工作。如果在外网补丁分发工作负载不大的情况下,外网补丁分发服务器和接收服务器可以合二为一,以节省投资。 3、实施效果 补丁升级系统的部署,可以有效的在保证内外网安全的前提下实现内网用户操作系统的及时升级,同时还可以通过分组管理策略来保障升级补丁的可靠性。从而完美的解决现有补丁升级体系中存在的问题,极大的增强对终端的安全保护水平。 另外,内外的网络防病毒的病毒库升级问题也可参照此解决方案来进行解决。 最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成word文本--------------------- 方便更 改

力控网闸配置示例

目录 1TCP协议-------------------------------------------------------------------------- 2 1.1 同网段配置实例 --------------------------------------------------------------- 2 1.2不同网段配置实例 -------------------------------------------------------- 6 2UDP协议 ------------------------------------------------------------------------ 10 2.1同网段配置实例--------------------------------------------------------------- 10 2.2不同网段配置实例------------------------------------------------------------ 14 3定制访问 ------------------------------------------------------------------- 18 3.1映射模式 ----------------------------------------------------------------------- 18 4双机热备 ------------------------------------------------------------------- 22

联想网御网闸SIS配置过程

联想网御网闸(SIS-)配置过程

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

联想网御网闸(SIS-3000)设备测试报告 一、设备管理、拓扑结构 1、通过笔记本管理网闸,需要先在笔记本上导入管理证书(光盘——管理证书文件夹下,密码:hhhhhh),管理IP:10.0.0.200,掩码:255.255.255.0 。 2、登录内网:用网线连接内网专用管理口,在IE浏览器输入: 3、输入用户名/密码:administrator/administrator(超级用户)或输入:admin/admin123(管理员用户)。 4、登录外网:用网线连接外网专用管理口,在IE浏览器输入:或输入用户名/密码:administrator/ administrator (超级用户) 或输入:admin/admin123(管理员用户)。 测试拓扑结构: 192.168.20.2内:192.168.20.1外:192.168.10.1 192.168.10.2 FTP客户端网闸客户端网闸服务端 FTP服务端注:网闸的工作模式有两种,普通模式、透明模式。 “访问类别”功能是网闸的主要应用之一,根据外部应用客户端跨网闸访问“目的服务器地址”的不同,分为“透明访问”、“普通访问”两种模式。 两种应用模式具体的比较如下 区别透明访问普通访问 含义外部客户端,“无视”网闸的存在,直接访问 网闸另一侧的真实服务器地址; 外部客户端通过访问相连网闸地址,再由网闸连接真实服务器; 原理区别两者相同两者相同 配置区别1)只需配置网闸客户端任务, 无需配置网闸服务端任务; 2)客户端添加一条路由,指向 网闸; 必须同时配置网闸客户端、服务端任务,且对应任务之间的任务号必须相同; 访问目的地址网闸另一侧的真实服务器地址与客户端相连一侧的网闸地址网闸两侧网络支持支持

TIPTOP隔离网闸映射访问配置案例

TIPTOP隔离网闸映射访问配置案例 2009-4-7 版权声明

本手册中的内容是TIPTOP隔离网闸映射访问配置案例。 本手册的相关权力归深圳市利谱信息技术有限公司所有。手册中的任何部分未经本公司许可,不得转印、影印或复印。 ? 2005-2007 深圳市利谱信息技术有限公司Shenzhen Tiptop Information Technology Co., Ltd. All rights reserved. TIPTOP隔离网闸映射访问配置案例 本手册将定期更新,如欲获取最新相关信息,请访问 公司网站:您的意见和建议请发送至 深圳市利谱信息技术有限公司 地址:深圳市福田区泰然工业园泰然四路210栋东座7B 电话:0 邮编:518040 传真:8 网址:电子信箱

目录 1 网络拓扑..................................................错误!未定义书签。 2 客户需求..................................................错误!未定义书签。 3 网络配置..................................................错误!未定义书签。 内网网络端口一配置................................错误!未定义书签。 外网网络端口一配置................................错误!未定义书签。 4 网闸具体配置..............................................错误!未定义书签。 需求一FTP服务器的访问配置........................错误!未定义书签。 FTP访问规则配置..............................错误!未定义书签。 透明方式访问FTP ......................错误!未定义书签。 网关模式访问数据库....................错误!未定义书签。 映射模式访问数据库....................错误!未定义书签。 需求二WEB访问端口自定义协议转换配置..............错误!未定义书签。 WEB访问配置规则..............................错误!未定义书签。 透明方式访问数据库....................错误!未定义书签。 网关模式访问数据库....................错误!未定义书签。 映射模式访问数据库....................错误!未定义书签。

300网闸配置

伟思安全隔离网闸Vigap300型号的配置说明 与注意事项 配置前的准备工作: 1)网闸外观和接口 2)实施前要知道客户的网络拓扑图,根据客户应用决定网闸需要安装在哪个节点,和 网闸需要的IP地址数 3)先把用来配置网闸的电脑IP修改成10.119.119.*(119除外),掩码255.255.255.0, 安装控制平台后会在桌面生成一个快捷图标,对应的是所在安装目录的 4)用直连网线(B类线)连上网闸可信端网口(网闸默认内网口和外网口各两个,只 有中间的两个可以用),ping 10.119.119.119测试网络连接是否正常,然后进行配置。 5)网闸开箱默认模式是set模式,根据需要可以在控制平台里进行模式转换。(透明 模式管理IP:172.26.78.1,禁ping,可以telnet ip 112测试) 网闸配置的一般步骤: 1)双击桌面快捷图标启动管理平台,默认用户名:admin,密码:admin05。进入管 理平台,如下图:主页面分三部分,安全隔离与信息交换设备,系统安全审计功能,访问控制规则表。一般很少用到系统安全审计功能。

2)安全隔离与信息交换设备页面,右键点击隔离设备,选择添加(注意:一定要保证 设备已经开机,笔记本已经连接设备可信端接口,并配置IP已经测试连通性,如果笔记本与设备之间的网络不通的情况下,在该页面添加设备会报错),然后弹出 如下图对话框 点下一步会跳到配置IP信息及系统名的页面如下图

如上图标注,其中可信端的IP地址是灰色,鼠标无法选中并配置(300的设备可信端的接口地址是没办法在这个页面进行配置的,即使IP不配,配置上网关和掩码也是不生效的),配置好IP信息后点击下一步会跳到选择设备配置中需要用到的内网和外网所需要开放的对应服务端口信息页面,默认全选上(在后面的文档中会介绍到这一部分)。最后点击完成,回到如下图的界面。

网闸典型应用方案范文

网御SIS-3000安全隔离网闸典型案例“网上营业厅”的安全解决方案

目录 1.前言.......................................... 错误!未定义书签。 2.需求分析................................ 错误!未定义书签。3网络安全方案设计............ 错误!未定义书签。

1.前言 Internet作为覆盖面最广、集聚人员最多的虚拟空间,形成了一个巨大的市场。中国互联网络信息中心(CNNIC)在2002年7月的“中国互联网络发展状况统计报告”中指出,目前我国上网用户总数已经达到4580万人,而且一直呈现稳定、快速上升趋势。面对如此众多的上网用户,为商家提供了无限商机。同时,若通过Internet中进行传统业务,将大大节约运行成本。据统计,网上银行一次资金交割的成本只有柜台交割的13%。 面对Internet如此巨大的市场,以及大大降低运行成本的诱惑,各行各业迫切需要利用Internet这种新的运作方式,以适应面临的剧烈竞争。为了迎接WTO的挑战,实现“以客户为中心”的经营理念,各行各业最直接的应用就是建立“网上营业厅”。 但是作为基于Internet的业务,如何防止黑客的攻击和病毒的破坏,如何保障自身的业务网运行的安全就迫在眉睫了。对于一般的防火墙、入侵检测、病毒扫描等等网络安全技术的安全性,在人们心中还有很多疑虑,因为很多网络安全技术都是事后技术,即只有在遭受到黑客攻击或发生了病毒感染之后才作出相应的反应。防火墙技术虽然是一种主动防护的网络安全技术,它的作用是在用户的局域网和不可信的互联网之间提供一道保护屏障,但它自身却常常被黑客攻破,成为直接威胁用户局域网的跳板。造成这种现象的主要原因是传统的网络安全设备只是基于逻辑的安全检测,不提供基于硬件隔离的安全手段。 所谓“道高一尺,魔高一丈”,面对病毒的泛滥,黑客的横行,我们必须采用更先进的办法来解决这些问题。目前,出现了一种新的网络安全产品——联想安全隔离网闸,该系统的主要功能是在两个独立的网络之间,在物理层的隔离状态下,以应用层的安全检测为保障,提供高安全的信息交流服务。

联想网御Power V系列配置案例集1(WEB界面管理防火墙)

1.1 配置需求 使用电脑登陆设备WEB管理界面。 1.2 网络拓扑 1.3 登录方式 1.3.1电子钥匙登陆 (1)电脑通过网线连接到设备默认管理口eth0口上。 (2)电脑地址配置成10.1.5.200/255.255.255.0。 (3)打开光盘找到ikey driver目录下INSTDRV.exe程序,双击安装电子钥匙驱动(此时不插电子钥匙),打开administrator目录下的ikeyc程序,提示用户输入PIN 码,默认的是“12345678”,将电子钥匙插到电脑上,输入防火墙IP 10.1.5.254,点击连接即可。原始状态灯为红色,连接进行中为黄色,如果连接成功,灯会变为绿色。

(4)在IE中输入“https://10.1.5.254:8888”即可进入登陆界面,默认用户名密码administrator/bane@7766。 1.3.2电子证书登陆 (1)电脑通过网线连接到设备默认管理口eth0口上。 (2)电脑地址配置成10.1.5.200/255.255.255.0。 (3)打开光盘,找到admin.p12文件,双击安装,密码“hhhhhh”。 (4)打开IE—【internet选项】—【隐私】—【启用弹出窗口阻止程序】不勾选。 (5)在IE中输入https://10.1.5.254:8889“选择刚才安装的证书即可进入登陆界面,默认用户名密码administrator/bane@7766。 1.4注意事项 (1)建议使用IE8.0或以上版本浏览器。 (2)登陆时注意使用的是https协议。 (3)确保电脑当前的时间与北京时间一致。 (4)用户登录后,如果对 WEB 界面不进行操作的时间超过 5 分钟,系统将超时并回到登录页面,必须重新登录才能继续使用。 (5)首次登陆电脑地址必须是10.1.5.200/255.255.255.0。 1.4非管理口远程管理防火墙

新品网闸HA及负载均衡配置手册

新品网闸HA及负载均衡配置文档 网闸HA及负载均衡简单介绍: 网络应用的稳定性考虑,用户可以配置两台SIS安全隔离网闸,分别作为主机和备份机,当主机断电或无法正常工作的情况下,备份机可自动代替主机的部分功能。 双机热备功能可支持以下模块:文件交换、安全浏览、邮件访问、FTP访问、数据库访问、定制访问、安全通道。 双机热备功能在系统的客户端一侧的主机和备份机分别进行配置。当用户的网络流量过大时,可以考虑使用多台SIS安全隔离网闸进行负载均衡,将流量均分到每一台SIS安全隔离网闸。 负载均衡功能目前支持如下模块:安全浏览、邮件访问、FTP访问、数据库访问,以及定制访问。 网络拓扑结构如下: inter_A:1.1.1.2outer_A:2.2.2.2 :1.1.1.3outer_B 虚拟IP:1.1.1.1虚拟IP:2.2.2.1

HA双机热备及负载均衡配置信息 主闸内网设置 1、登陆WEB管理界面 在浏览器里输入默认内网管理地址:https://10.0.0.1:8889,管理主机为网闸上设定好的管理主机地址(默认为10.0.0.200/24)。 2、网络配置

网络配置>>网络设备:配置主闸内网网络地址 Fe1为HA接口IP地址(主备网闸内网或外网接口IP地址需在同一网段); Fe2管理口地址;fe3为网络口地址;和别名地址fe3_0。 Fe3_0为Fe3的别名地址,后续将作为HA内网的虚拟IP地址。 3、修改网闸名称 系统配置》》系统参数中修改网闸名称为inter_A。 4、HA的配置 (1)网络配置》》高可靠性设置》》基本配置: 设置网闸工作角色、对端主机名,及HA服务的启动;

联想网御网闸配置实例

联想网御网闸配置实例 背景:XX局为了组建区域XX平台内网,需要在我们内网中搭建一台服务器,用XX局直接远程到院内网服务器,分配给我们的外网IP:172.17.3.50,255.255.255.0,172.17.3.254 ,内网服务器IP:192.168.102.64,另外我们还需要一个虚拟的内网转换地址,192.168.102.65。拓扑结构如下: 网闸管理地址:内网口https://10.0.0.1:8889、外网口https://10.0.0.2:8889 将本机IP配置成10.0.0.200,直连网闸管理口,下面进行设置: 内网口设置 首先进入内网口进行配置, 输入上述地址后进入管理登录界面

账号:administrator 密码:administrator 进入以下界面 点击左侧的网络管理 选中对应接口fe6点击编辑

输入192.168.102.65,这个地址是设置给fe6这个接口的,设置后在允许ping上打钩,最后确定。 接下来需要配置内网地址的安全通道,这个会出现两个安全通道,分别是:客户端的和服务端的,当XX局的172.17.3.x号段进行访问的时候,我们是接受访问的一方,所以在内网上我们就作为服务端, 点开服务端的安全通道, 点击添加 这里注意 1、填入的任务号必须是未经使用的。 2、网闸内部的连接是通过内部硬件实现内外网隔离,但却实用任务号关联,所以所设置的

任务号、服务类型、端口号必须要与接下来设置的外网口的客户端安全通道一致。 填写好确定保存 内网设置完毕点击上部保存按键保存设置 外网口设置 输入外网口管理地址,输入账号密码进去之后,进行外网的客户端配置(账号密码与内网口账号密码一致) 进入系统之后,点击接口配置,配置外网口地址 与内网口配置相同 注意在允许ping上勾选,确认保存后,点击客户端的安全通道,点击添加

联想网御防火墙PowerV Web界面操作手册_3系统配置

第3章系统配置 本章主要介绍防火墙的系统配置,由以下部分组成:日期时间,系统参数,系统更新,管理配置,联动,报告设置,入侵检测和产品许可证。 3.1 日期时间 防火墙系统时间的准确性是非常重要的。 可以采取两种方式来同步防火墙的系统时钟 1)与管理主机时间同步 2)与网络时钟服务器同步(NTP协议) 图3-1配置防火墙时间 与管理主机时间同步 1.调整管理主机时钟 2.点击“时间同步”按钮 与时钟服务器时间同步有两种方式 1.立即同步 2.周期性自动同步 立即同步 1.选中“启用时钟服务器”,输入“时钟同步服务器IP” 2.点击“立即同步”按钮 周期性自动同步 1.选中“启用时钟服务器”,输入“时钟同步服务器IP” 2.设定同步周期 3.点击“确定”按钮系统参数

注意事项: 防火墙的很多操作依赖于系统时间,改变系统时间会对这些操作发生影响,比如更改时间后配置管理界面登录超时等。 3.2 系统参数 系统参数设置防火墙名称和动态域名注册所使用的用户名、密码。 防火墙名称的最大长度是14个英文字符,不能有空格。默认的防火墙名称是themis,用户可以自己修改这个名称。 动态域名注册所使用的用户名、密码的最大长度是31个英文字符,不能有空格。动态域名的设置在网络配置>>网络设备的物理网络配置中。 图3-2系统参数配置图 3.3 系统更新 3.3.1 模块升级 防火墙系统升级功能可以快速响应安全需求,保证防火墙功能与安全的快速升级。 图3-3导入升级文件

模块升级界面包括以下功能 1.模块升级 2.导出升级历史 3.检查最新升级包 4.重启防火墙 模块升级 1.点击“浏览”按钮,选择管理主机上的升级包 2.点击“升级”按钮 点击“重启防火墙”按钮,重启防火墙完成升级 导出升级历史 点击“导出升级历史”按钮,导出升级历史做备份。 检查最新升级包 管理员可以查看”系统当前软件版本”,点”检查最新升级包”,系统会弹出新的IE窗口并连接联想安全服务网站(防火墙可以连接Internet)。 重启防火墙 点击“重启防火墙”按钮,防火墙将重新启动。 注意:重启防火墙前,记住要保存当前配置。“保存”快捷键: 3.3.2 导入导出 图3-4导入导出配置文件 导入导出界面包含以下功能 1.导出系统配置 2.导入系统配置 3.恢复出厂配置 4.保存配置 导出配置 点击“导出配置”按钮,导出最后一次保存的所有系统配置到管理主机。选中“导出成加密格式”,则加密配置文件。 导入配置

网闸操作简易流程及说明

网闸操作简易流程及说明 1.登录 1)运行管理控制端:选择“开始”菜单下“GoldenSecurity”下的“FerryWay 管理端”。 2)显示登录窗口。如图: . 3)在登录窗口中输入登录主机地址、用户帐号、密码,按“确定”,登录管理控制端。 4)FerryWay默认登录信息 登录主机:192.168.1.168 默认用户帐号:admin2003 默认密码:admin2003 2.设置内端机 IP 地址 选择“系统”菜单下的“设置”项,显示系统设置列表,可以看到eth0~eth6多个内外端IP设置(eth1~eth6用于多网口或扩展),选择“设置内端机eth0 IP地址”,显示设置窗口。选择“高级…”,显示多个IP地址设置窗口。

3.设置外端机 IP 地址 选择“系统”菜单下的“设置”项,显示系统设置列表,可以看到eth0~eth6多个内外端IP设置(eth1~eth6用于多网口或扩展),选择“设置外端机eth0 IP地址”,显示设置窗口。选择“高级…”,显示多个IP地址设置窗口。

4.添加新的应用通道 在“应用通道”菜单中选择“TCP应用通道”-->“添加”或在“TCP应用通道列表”右键快捷菜单中选择“添加”,显示添加界面。 4.1.设置应用通道 应用通道源:发起访问的源方向。 工作模式:一般选转发模式 通道名称:给该通道取的名称,可随意命名。 应用类型:除FTP需要选择FTP类型外,一般情况请选择Null_TCP。

源机IP地址:对外被访问的IP地址,为网闸接口地址。 源机端口:网闸内/外端机监听的端口号。 目的机IP地址:实际服务器的IP地址。 目的机端口:实际服务器监听的端口号。 允许的最大连接数:一般输入10000即可。 身份认证:默认为不需要即可。 4.2.使用时间安排的设置 设置应用通道可以使用的时间段。在指定的时间段内,该应用通道是可用的。应用通道的起始使用时间必须早于结束时间。

相关文档