1(0.6)KV交联聚乙烯绝缘电缆户内热缩终端头制作

1 范围

本工艺标准用于3731附属工程电缆终端制作安装工程1(0.6)kV交联聚乙烯绝缘电缆户内热缩终端头制作,包括4*185+1*95电缆终端头8个,4*50+1*25终端头2个。

2 施工准备

2.1 设备及材料要求:

2.1.1 所用设备及材料要符合电压等级及设计要求,并有产品合格证明。

2.1.2 主要材料:绝缘五叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管。辅助材料:接线端子、高压自粘带、绝缘胶布、PVC 防水胶布、焊锡、清洁剂、砂布、焊油、钢锯等。

2.2 主要机具:

热风枪、压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥、大瓷盘。

2.3 作业条件:

2.3.1 有较宽敞的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。

2.3.2 作业场所环境温度在0℃以上,相对湿度70%以下,严禁在雨、雾、风天气中施工。

2.3.3 变压器、高压开关柜(高压开关)、电缆均安装完毕,电缆绝缘合格。

3 操作工艺

厂家有操作工艺可按厂家操作工艺进行。无工艺说明时,可按以下制作程序进行。要求从开始剥切到制作完毕必须连续进行,一次完成,以免受潮。

3.1 工艺流程:

绝缘检测

设备点件检查

剥除电缆护层→焊接地线→包绕填充、固定五叉手套→剥铜屏蔽层和半导电层→固定应力管→压接端子→固定相色密封管→送电运行验收

固定绝缘管

固定防雨裙→固定密封管→固定相色管→送电运行验收

3.2 设备点件检查:开箱检查实物是否符合装箱单上数量,外观有无异常现象,按操作顺序摆放在大瓷盘中。

3.3 电缆的绝缘摇测:将电缆两端封头打开,用2500V摇表、测试合格后方可转入下道工序。

3.4 剥除电缆护层(图2-23):图2-23 图2-24 图2-25

3.4.1 剥外护层:用卡子将电缆垂直固定。从电缆端头量取750mm(户内头量取550mm),剥去外护套。

3.4.2 剥铠装:从外护层断口量取30mm铠装,用铅丝绑后,其余剥去。

3.4.3 剥内垫层:从铠装断口量取20mm内垫层,其余剥去。然后,摘去填充物,分开芯线。

3.5 焊接地线(图2-24):

用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线。先将编织线拆开分成三份,重新编织分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上。用砂布打光钢带焊接区,用钢丝绑扎后和钢铠焊牢。在密封处的地给用锡填满编织线,形成防潮段。

3.6 包绕填充胶,固定五叉手套(图2-25):

3.6.1 包绕填充胶:用电缆填充胶填充并包绕五芯分支处。使其外观成橄榄状。绕包密封胶带时,先清洁电缆护套表面和电缆芯线。密封胶带的绕包最大直径应大于电缆外径约15mm,将地线包在其中。

3.6.2 固定五叉手套:将手套套入五叉根部。然后,用热风枪加热收缩固定。加热时,从手套的根部依次向两端收缩固定。

3.6.3 热缩材料加热收缩时应注意:

3.6.3.1 加热收缩温度为110~120℃。

3.6.3.2 调节热风枪火焰温度适中,谨防高温蓝色火焰,以避免烧伤热收缩材料。

3.6.3.3 开始加热材料时,枪头火焰要慢慢接近材料,在材料周围移动,均匀加热,并保持火焰朝着前进(收缩)方向预热材料。

3.6.3.4 火焰应螺旋状前进,保证管子沿周围方向充分均匀收缩。

3.7 剥铜屏蔽层和半导电层:由手套指端量取55mm铜屏蔽层,其余剥去。从铜屏蔽层端量取20mm半导电层,其余剥去。

3.8 固定应力管:用清洁剂清理铜屏蔽层、半导电层、绝缘表面,确保表面无碳迹。然后,三相分别套入应力管,搭接铜屏蔽层20mm,从应力管下端开始向上加热收缩固定。

3.9 压接端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm,剥除线芯绝缘,端都削成"铅笔头"状。压接端子,清洁表面,用填充胶填充端子与绝缘之间的间隙及接线端子上的压坑,并搭接绝缘展和端子各10mm,使其平滑。

3.10 固定绝缘管:清洁绝缘管,应力管和指套表面后,套入绝缘管至五叉根部(管上端超出填充胶10mm)。由根部起加热固定。

3.11 固定相色密封管:将相色密封管套在端子接管部位,先预热端子,由上端起加热固定。户内电缆头制作完毕。

3.12 送电运行验收:

3.12.1 试验。电缆头制作完毕后,按要求由试验部门作试验。

3.12.2 验收。试验合格后,送电空载运行24h无异常现象,办理验收手续交建设单位使用。同时提交变更洽商、产品说明书、合格证、试验报告和运行记录等技术文件。

4 质量标准

4.1 保证项目:

4.1.1 电缆头封闭严密,填料饱满,无气泡、无裂纹;芯线连接紧密。耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。

4.1.2 电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处,锥体度匀称,表面光滑。

4.1.3 电缆头安装、固定牢靠,相序正确。

检验方法:观察检查和检查安装记录、试验记录。

4.2 基本项目:

电缆头外型美观、光滑、无皱折,并有光泽。

检验方法:观察检查。

5 成品保护

5.1 设备材料清点后,按顺序摆放在瓷盘中,用白布盖上,防止杂物进入。

5.2 电缆头制作完毕后,通知试验部门尽快试验。试验合格后,安装固定。

随后与变压器连接,送电运行。暂时不能送电或者有其它作业时,对电缆头加以防护,防止砸、碰电缆头。

6 应注意的质量问题

从开始剥切到制作完毕,必须连续进行,一次完成,以免受潮。

7 应具备的质量记录

7.1 产品合格证。

7.2 设备材料检验记录。

7.3 电缆试验报告单。

8 人员配置安排

现场计划使用专业电工四人,配合工种四人。电缆敷设完成后,一天内完成接线和送电调试。

9 请建设单位提前做好停电准备,通知施工单位开始施工时间,力争在最短时间内完成施工。

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆敷设现场施工方法

室外电缆敷设施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:天津市宝地建筑工程有限公司 编制日期:年月日 一.工程概述 本工程为新建住宅小区工程,工程内容主要小区内强弱电及路灯电力电缆敷设工程。 直埋埋深为距地面净距0.8米以上,过道路和硬化地面时均穿钢管保护,保护管伸出路面1.0米。埋深为距路面净距0.8米以上;与各种管道交叉和进入建筑物时均穿钢管保护。 二.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3.现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 三.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 1.2主要机具: 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 1.3作业条件: 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2、操作工艺 2.1准备工作: a.施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 b.电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 c.1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 d.电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 2.2放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 2.3临时联络指挥系统的设备: 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 2.4冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.5电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。

高压电缆设备终端的分类及其选型原则解析

卷第43第4期2007年8月 HighVoltageApparatus Vol.43 No.4 Aug.2007 收稿日期:2007-01-19; 修回日期:2007-05-23 作者简介:朱晓辉(1963-),男,副总工程师,高级工程师、硕士,主要从事高压试验、电力电缆等专业技术工作。 高压电缆设备终端的分类及其选型原则 朱晓辉1, 李 斌2, 梁瑞成1, 田明辉1

(1.TianjinElectricPowerResearchInsistute,Tianjin300040,China; 2TheScienceInstitute,AirForceEngineeringUniversity,Xi’an710051,China) ClassificationandTypeSelectionPrincipleofPowerCableApparatusTerminal (1.天津市电力科学研究院,天津300040;2.空军工程大学理学院数理系,陕西西安710051) ZHUXiao-hui1,LIBin2,LIANGRui-cheng1,TIANMing-hui1 文章编号:1001-1609(2007)04-0315-03 摘要:简述了高压电缆的设备终端类型,对各种型式电缆终端的特点和工艺性能进行了分析对比,提出了工程应用中的选型原则。通过分析近年来的现场应用效果,可知在新建工程中不应再选用湿式终端,而选用具有结构合理、技术性能及工艺性能优异的可重复使用的插拔式电缆终端。关键词:高压电缆;设备终端;分类;选型中图分类号:TM247 文献标志码:B Abstract:Theclassificationofpowercableapparatus terminalwasintroducedbriefly.Thecharacteristicsandprocessesofdifferenttypesofpowercableapparatusterminalwerecompared.Thetypeselectionprinciplewasputforward.Throughtheanalysisofth

电缆敷设接线施工方案

大唐双鸭山热电有限公司 2X200MW锅炉烟气脱硝改造 工程 电缆敷设(电气)施工方案 编写: 审核: 批准:

凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年04月02日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2.1工程量 (3) 2.编制依据 (5) 3.作业前的条件和准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2作业人员配置、资格 (5) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (6) 3.4材料和设备 (7) 3.5安全器具 (7) 3.6工序交接 (7) 3.7其他 (7) 4. 作业程序、方法 (8) 4.1施工方案 (8) 依据建筑专业给定的标高基准点,结合设计图纸测定出电缆桥架的各层标高,并标注在安装部位,依次进行电缆桥架及电缆保护管的安装作业。桥架安装完毕并验收合格后,具备电缆敷设条件。电缆敷设→电缆整理固定→校线→接线。电缆敷设及接线工作完成后,后续的电缆防火封堵工作相应展开。 (8) 4.2施工工艺流程 (8) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (21) 5.3作业过程中控制点设置 (21) 5.4 质量标准及要求 (22) ※5.5强制性条文 (22) 6.作业的安全要求和环境条件 (22) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (22) 6.1.1重大危险源监控(到位)级别 (22) 6.2环境条件 (23) 6.2.1重大危险源监控(到位)级别 (23) 6.3消防管理 (23) 6.4作业中应急处置预案 (23) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (24) 6.6 现场文明施工要求 (24)

电缆敷设施工方案

电缆敷设施工方案 Jenny was compiled in January 2021

国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目 电缆敷设施工方案 编制: 审核: 审批: 中国化学工程第六建设有限公司 二〇一三年五月

目录 一编制说明..................................... 错误!未定义书签。二编制依据..................................... 错误!未定义书签。三工程概况..................................... 错误!未定义书签。四施工准备..................................... 错误!未定义书签。五变压器安装方法 .............................. 错误!未定义书签。六安全措施..................................... 错误!未定义书签。七施工组织体系................................. 错误!未定义书签。八附图:........................................ 错误!未定义书签。、厂区行车路线;................................ 错误!未定义书签。、吊车性能表;.................................. 错误!未定义书签。、变压器卸车、安装吊车站位图。.................. 错误!未定义书签。一编制说明 本文为国电英力特宁东年产20万吨1,4-丁二醇项目电缆敷设施工方案。我方施工范围为:项目总体全厂外线电缆敷设,B标段范围内各装置电缆敷设。共计敷设高压动力电缆19819米,低压动力电缆181545米,控制电缆127163米。我施工单位采用电缆输送机机械放设电缆,以下为具体施工安排及注意事项。 二编制依据 1、中国成达设计院下发BDO项目全厂电缆表; 2、中国成达设计院下发电缆敷设图及相关图纸; 3、《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007;

小区光缆到户工程施工组织设计.

小区光缆到户工程施工组织设计 上海科大智能科技股份有限公司 2011年 8月 24日 目录 1. 工程概况 2. 技术方案和标准 3. 项目施工进度计划及控制 4. 施工机械及施工力量的配备计划 5. 现场组织机构图 6. 岗位责任制 7. 项目质量计划及控制 8. 项目安全控制及措施 9. 文明施工措施 《一》、工程概况 该工程是为加快智能电网建设, 确保电网安全稳定运行, 进一步提高配电网运行可靠性,提高电力服务质量,提升小区居住品质,提升住宅小区电网智能化水平,切实提高抄表质量。 1.1、从小区配电站敷设电力光纤至小区各单元,在楼宇低压终端箱安装相关通信设备。采集终端设备等,并布设至电表。 1.2、工程可能涉及小区内部分路面开挖,楼宇内布线等情况。 《二》光缆敷设的技术方案和要求

光缆施工大致分为以下几步:准备→ 通信管道路由和位置的确定→ 管道及人(手孔建筑→ 管道埋设深度→ 光缆配盘→ 光缆敷设→ 光缆接续→ 光缆中继段测试→ 水泥砂浆与铁件→ 管道的保护→ 随工检验、隐蔽工程签证及竣工验收。 1、准备工作 1.1. 检查设计资料、原材料、施工工具和器材是否齐全。 1.2. 组建一支高素质的施工队伍。这一点至关重要,因为光纤施工比电缆施工要求要严格得多, 任何施工中的疏忽都将可能造成光纤损耗增大,甚至断芯。 1.3光缆敷设前首先要对光缆经过的路由做认真勘查,了解当地道路建设和规划。路由确定后,对其长度做实际测量,精确到 50m 之内。还要加上布放时的自然弯曲和各种预留长度, 各种预留还包括插入孔内弯曲、杆上预留、接头两端预留、水平面弧度增加等其他特 殊预留。为了使光缆在发生断裂时再接续, 应在每百米处留有一定裕量,裕量长度一般为 5%~10%,根据实际需要的长度订购,并在绕盘时注明。 2、通信管道路由和位置的确定 2.1、通信管道建筑避免在规划不定、尚未定型、或虽已成型、但土壤未沉实的道路上(城市规划有特殊要求的除外 ,应远离电腐蚀和化学腐蚀地带,尽量选择在地下或地上障碍物较少的街道上。 2.2、通信管道和其他地下管线及建筑物间的“平行”和“垂直”净距应符合验收规范或设计标准(见附表 1 。 3、管道及人(手孔建筑: 3.1管道:

高压电缆头制作施工方案精编版

高压电缆头制作施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

迪那2油气处理厂电缆终端头制作安装 施 工 方 案 编制:郝明荣 审核: 批准: 编制单位:中国石油天然气管道通信电力工程总公司

巴州分公司 编制日期2014年6月20日 1、编制依据 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168—2006) 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—2009) 电力建设安全工作规程(线路部分) 2、编制目的: 为了确保电缆终端制作的质量,保证施工工期,保证施工过程中人员及设备的安全,特此制定此措施。 3、工程概况及特点 本工程共分为土建和电缆头制作两部分,其中土建部分为迪那油气处理厂空氮站1#变压器室内电缆沟施工,电缆头制作部分为迪那油气处理厂空氮站 1#、2#变压器室,循环水1#、2#压器室。以上工作地点均位于防火等级为三级的油气处理厂内,对防火防爆要求较高,施工人员应接受相关方培训方可进行施工,施工中应听从属地主管指挥,遵守劳动纪律。 4、主要工作量 土建部分:在空氮站1#变压器室内开挖长6米,宽米,高米的电缆沟,电缆沟采用砖砌结构表面磨水泥砂浆处理,电缆沟上覆盖钢板和绝缘胶皮,电缆沟沟内敷设ZRA-YJV-3*50mm2/10kv高压电缆10米。 电缆头制作部分:空氮站1#变压器室3个,2#变压器室1个。循环水1#变压器室3个、2#压器室3个共计10个电缆头。 5、施工准备 1 施工人员配备及职责 施工班长:吴国彬 职责:负责本班的全面工作。根据工地的安排,组织编制本班工作计划,并 组织领导全班人员共同完成;负责施工前的各项准备工作;负责对相关各方 的协调工作;对本班施工质量、安全、文明施工负责;做好施工记录,健全

二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司

日期:二00六年三月 概述: 为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。 一、准备工作 1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。 2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。 3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写 明电缆编号、规格、起点和终点。具体规格如下: 编号:1SYH-111 起点:10K V#1PT柜 终点:公用柜 规格:ZR-KVVP2/22-14×2.5 4、现场检查,施工现场应满足以下条件: (a)、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。 (b)、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。 (c)、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。 5、施工工器具的准备工作全面。 二、电缆支架的制作安装 1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、 毛刺。 2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大 于5mm。

3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆。 4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上, 其高低偏差不应大于5mm。 5、电缆支架全长均应有良好的接地。 三、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈 蚀,硬塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。 2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象, 其偏差不应大于外径的10﹪。 3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要 加伸缩节。 4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC管联 接插入深度应为管径的1.1~1.8倍,并保证牢固以及密封良好。 5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。 6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才 做弯管和焊接的工作。 四、电缆的敷设 1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。 2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。 3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格 的敷设,按顺序、长度和数量进行施工。 4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工 人员作技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。 5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面 摩擦拖拉,使电缆破损。 6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点。

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

电缆敷设施工方案(1)

电缆敷设施工方案 1、编制说明及依据 1.1编制说明 为保证电缆线路安装工程的施工质量,使电缆敷设得以顺利进行,特编写此方案。此方案适用于10KV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆线路的敷设施工。 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。 公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2、工程概况 工程名称: 范围: 地点: 规模: 特点: 主要技术要求: 工期要求: 主要实物工作量一览表 3、施工程序和施工方法

3.1施工程序 3.2施工方法和质量要求 3.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 3.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 3.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。

高压电缆终端头绝缘放电原因及处置措施浅析

高压电缆终端头绝缘放电原因及处置措施浅析 发表时间:2018-04-13T16:41:10.470Z 来源:《电力设备》2017年第31期作者:巫里尔沙 [导读] 摘要:本文根据五一桥水电站35kV电缆终端头放电实际情况为例,介绍了三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆构造及其作用,结合电缆终端头制作工艺流程,着重分析造成电缆终端头放电的原因,提出了处置措施及相关注意事项。 (四川小金川水电开发有限公司四川小金 624200) 摘要:本文根据五一桥水电站35kV电缆终端头放电实际情况为例,介绍了三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆构造及其作用,结合电缆终端头制作工艺流程,着重分析造成电缆终端头放电的原因,提出了处置措施及相关注意事项。 关键词:电缆终端头;放电;原因分析;处置措施 1、概述 位于甘孜州九龙县境内的五一桥电站4F、5F机组出线为6.3kV,通过5B主变压器升压至35kVⅠ段、Ⅱ段母线,再经过4B、3B主变压器分别升压为110kV和220kV后,最终并入五一桥电站220kV母线。 自2012年以来,值班人员在巡检中发现,在该站35kVⅠ段、Ⅱ段母线开关柜内及35kV厂用变等电缆连接位置,多次发生35kV电缆终端头不同程度对柜内电缆支架、相间放电电晕现象(见图一),甚至发生过电缆终端头绝缘被击穿,造成开关柜内二次电缆被引燃的紧急事件。一时间,电缆终端头放电现象此起彼伏,据统计,仅2013年,五一桥电站35kV不同电缆终端头共发生了5处放电现象。电缆终端头频繁发生同类问题,不仅加大了维护工作量,停电处置造成电站电量损失,更严重的是对电站安全生产构成了较大安全隐患。 为利于芯线外半导体断口处电场应力分散,电缆制作时要求应力管覆盖铜屏蔽层20mm,若覆盖短了会使应力管的接触面不足,应力管上的电力线会传导不足,覆盖长了会使电场分散区减小(因为应力管长度是一定的),电场分散不足。 经电站运维人员核实,现场大部分放电电缆终端外半导体层断口均未按要求处理,断口掺差不齐,毛刺较多,更严重的是部分终端头应力管的安装位置未按要求覆盖铜屏蔽20mm,部分芯线外半导层断口与应力管位置对齐,甚至没有接触到。这样的电缆终端制作工艺,也诠释了电缆头放电位置大部分在外半导体层断口处的原因。 3.3电缆线芯绝缘层严重损伤 交联聚乙烯绝缘层是电缆的主要绝缘层,工作人员检查发现,所有放电电缆芯线的绝缘层都有不同程度的损伤,明显是在电缆终端头制作时人为割伤。另外,在绝缘层外表表面还遗留了外半导体残渣,往往这些芯线外部半导体残渣,是绝缘层发生电晕和放电的诱因之一。这些绝缘层上的伤痕和半导体残渣,是在电缆终端头制作时施工人员未使用专用电缆剥皮钳,而是用刀具、玻璃片等工具不规范施工残留的。 4、处置措施及注意事项 4.1、处置措施 针对电缆终端头不同部位的轻微放电、电晕现象,可采用以下几种简易方法暂时处理: 1)电缆终端头预留长,外半导体剥离段较长,导致气隙放电的电缆终端头,可用干净棉纱与无水酒精清洗原电缆终端头,在与线芯端子保证安全距离的位置(35kV电压等级约0.75米)处,用卷好的软铜带均匀地缠绕至分支处,在分支处将三相铜皮一起缠绕至分支管底部,再与接地线重叠,用铜丝绑扎30~40mm。再用自粘胶带将已缠绕的软铜皮包扎好,套上热缩绝缘管,用喷灯火焰慢慢接近热缩管加

电缆敷设及接线施工方案.

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况及主要工程量 (1) 3、施工进度计划 (2) 4、作业准备及机具、材料、人员配置 (2) 5、作业步骤及质量标准 (5) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15) 7、安全施工技术措施 (20) 8、文明施工措施 (23) 9、环境保护措施 (24) 10、保证建设标准强制性条文落实的具体措施 (24)

1、编制依据 1.1 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 1.2 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 1.3 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 1.4 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1-5161.17-2002 1.5 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 1.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 1.7 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 1.8 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版1.9 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 1.10 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 2.1 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 2.2 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 4.1 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 4.2 人员准备: 4.3 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装; 4.3.5 以上的工作做完后,即可按敷设顺序(先敷设集中的,再敷设分散的,然后敷设短的),另编清单,复印数份,供实际敷设时使用。清单内列齐美观,避免交叉重叠,因此

电缆敷设施工方案

室外电缆敷设 人: 人: 人: 编制单位 : 天津市宝地建筑工程有限公司 编制日期 : . 工程概述 本工程为新建住宅小区工程,工程内容主要小区内强弱电及路灯电力电缆敷设工 程。 直埋埋深为距地面净距 0.8 米以上,过道路和硬化地面时均穿钢管保护,保护管伸 出路面 1.0 米。埋深为距路面净距 0.8 米以上;与各种管道交叉和进入建筑物时均穿钢 管保护。 二. 编制依据及原则 2.1 .《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2 .工程设计施工图纸。 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 三 . 电缆敷设施工技术措施 1 、施工准备 1.1 设备及材料要求: 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无 损。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆 应密封良 好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、橡皮包布、黑 包布等均应 方案 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4. 建筑安全生产监督管理规定》 2.5. 建设工程施工现管理规定》 2.6. 施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.

符合要求。 1.2主要机具: 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 1.3作业条件: 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2、操作工艺 2.1准备工作: a.施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 b.电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 c.lkV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MQ。 d.电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 2.2放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 2.3临时联络指挥系统的设备: 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 2.4 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.5电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无 箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3. 直埋电缆敷设:

小区电力外网施工方案

施工组织设计方案 编制单位:长春星宇集团 编制: 审核: 编制时间:二○○四年四月二十七日

1.工程概况 1.1工程概述 1.1.1工程名称:2004住宅小区综合整治工程铁人小区低压电力 外网及住宅楼内电气改造工程 1.1.2建设地点:铁人小区 1.1.3承包方式:包工不包料 1.1.4计划工期:2004年4月30日开工,2004年10月15日 竣工 1.1.5要求质量标准:合格 1.2主要工程量 铁人小区低压电力改造(器低压箱出口至住宅楼内3#配电箱)路灯改造。 1.3工程特点 该施工项目为住宅小区电力外网维修改造工程,电路老化严重,施工难度比较大,是管理局推出的民心工程,因此,加强安全环保意识、保证工程进度、提高工程质量是关键之所在。2.施工部署和施工方法 2.1施工部署 2.1.1施工组织机构 2.1.1.1《项目经理部》见附图一。 2.1.1.2项目经理部 项目经理:赵景林(二级项目经理资质)

技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰HSE负责人:马磊预算负责人:孟庆国材料负责人:潘喜平 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.1.1.3技术管理机构 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰 工艺技术员:左龙设备技术员:赵春山 电气技术员:刘先军仪表技术员:孙海双土建技术员:宋士力 2.1.1.4质量保证体系 项目经理:赵景林 技术负责人:赵国玉质量负责人:李俊峰材料负责人:潘喜平质检员:商玉龙保管员:吕丽 安装队队长:朱喜干电仪队队长:董维福土建队队长:赵子武 2.1.1.5HSE组织机构 项目经理:赵景林HSE负责人:马磊技术负责人:赵国玉安全员:刘俊生 安装队队长:朱喜干电仪队队长:赵英杰土建队队长:赵子武 2.2 10KV及以下输电线路设备安装施工技术标准 2.2.1检查设备的规格及型号是否符合设计中的要求。按厂

高压电缆终端制做

高压电缆终端制做、安装原理及工艺 农云 一、电力电缆附件基本知识 1、什么是电缆附件? 电缆附件是指电缆线路里各种电缆接头和终端头的统称。 2、什么是电缆接头? 电缆接头是指电缆与电缆相互连接的装置,起着使电路畅通。保证相间或相地绝缘、密封和机械保护作用。 3、什么是电缆终端头? 电缆终端头是指装配到电缆线路的末端,用以保证与电网或其它用电设备的电气连接,并且提供作为电缆导电线芯绝缘引出的一种装置。 4、电缆头中间接头的种类: A、塞止接头; B、直通接头; C、分支接头; D、转换接头; E、过渡接头。 5、什么是户外电缆终端头? 户外电缆终端头是指电缆终端导体绝缘引出部分能承受大气影响的户外电缆终端装置,也就是说户外电缆终头要能够在各种大气条件(包括日期晒、雨淋、污秽、气温变化)下正常运行。 6、什么是户电缆终端头? 户电缆终端头与户外电缆终端头相比,不要求承受大气影响,运行环境比户外电缆终优越。 7、电缆附件的种类: A、主要有橡胶自粘带或塑料胶粘带绕包成型的绕包式电缆附件; B、采用弹性材料(如乙丙橡胶、硅橡胶等)将电缆接头和终端头的绝缘与外屏蔽层,在工厂注射或模压成一个整体,现场套装在处理过的电缆末端或接头处,这种电缆附件称之为预制式电缆附件; C、应用高分子材料具有“弹性记忆”的特点,将电缆附件各组成部分,分别在工厂做成管材、手套、雨罩等,再交联扩径,现场安装时加热收缩成型,这种电缆附件称之为热收缩式电缆附件; D、利用弹性材料(常为乙丙乙丙橡胶、硅橡胶等)将电缆附件绝缘和应力控制层在工厂成型并硫化,再扩径加以衬垫物,现场安装时抽出衬垫,而压紧在经过处理的电缆末端或接头处形成的电缆附件称之为冷收缩式电缆附件; 8、评价一个完整的电缆附件应从发下几个方面考虑: 1)、电气绝缘性能:包括所用绝缘材料的绝缘电阻,介质损耗(进中压级以上)介电常数,击穿场强,以及由材料与结构所确定的最大工作场强,对于终端头还应考虑外绝缘的结构因素,如干闪距离,湿闪距离。对有机材料作为外绝缘的还需要考虑抗漏电痕迹和抗电蚀性能。2)、热性:绝缘材料除了有电老化还有热老化问题,都要直接影响电缆附件的安全运行和使用寿命,电缆附件里的热源除了导体电阻,还有导体连接中的接触电阻,以及绝缘材料本身的介质损耗。影响电缆附件热性的因素除了发热的热源,还有绝缘材料热阻系数及附件是否

电缆敷设及接线施工方案

电缆敷设及接线施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 1、编制依据 (1) 6、安全风险识别、评估与管理控制措施 (15)

1、编制依据 《国家电网公司电网工程安全风险辨识、评估、控制办法》国家电网基建/3 178-2014号 《电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 《盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 国家电网公司基建安全管理规定国网(基建/2)173-2015 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46--2005) 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW248-2008 重庆电力建设总公司企业管理标准《安全质量环境管理程序文件E版》。2012版 万峰湖220kV变电站新建工程设计施工图 万峰湖220kV变电站新建工程施工组织设计 2、工程概况及主要工程量 工程概况: 万峰湖220kV变电站新建工程二次电缆共敷设电缆约56 公里,具体施工包括保护管制作安装,电缆支架制作、安装、低压动力电缆、控制保护电缆、远动部分电缆敷设和接线校线等。 主要工程量:

3、施工进度计划 根据现场实际和土建进度,本项目安排于如下: 4、作业准备及机具、材料、人员配置 作业准备: 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握电缆支架制作安装、电缆施放及接线的施工特点,施工方法和工艺要求。 人员准备: 技术准备: 4.3.1 安装人员必须阅读设计图纸及技术资料,熟悉和掌握本工程电缆施工的特点,施工方法和工艺要求; 4.3.2 技术人员和电缆敷设组长应按系统接线图、原理图、盘内图、端子排接线图,核对电缆清册中的电缆编号、规格、芯数; 4.3.3 电缆始末端的设备应编上号,写上名称,以利施工; 4.3.4 熟悉电缆敷设路径和设备安装位置,便于保护管的安装;

电缆敷设施工方案详解

电缆敷设安装施工方案 1、编制依据 1.1中国联通西北(呼和浩特)基地动力机房楼C1/C3高压柜安装及电缆布放工程第二标段招标文件和图纸。 1.2电缆敷设有关技术规范、规程和相关文件。 1.3依据我公司现有的技术施工能力、施工机械设备、以往的施工经验以及现场勘察实际情况。 2、编制目的 用以指导本工程高压电缆敷设安装的施工管理,并确保能够优质、高效、安全、文明地完成本工程施工任务。 3、作业准备 3.1技术准备 3.1.1施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全,技术交底。 3.1.2施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。 3.1.3电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验及对电缆的排列 3.1.3.1绝缘电阻测试: 500V以下至100V的电气设备或电缆回路采用500V兆欧表;3000V以下至500V的电气设备或电缆回路采用1000V兆欧表;10000V以下至3000V的电气设备或电缆回路采用2500V兆欧表;10000V以上的电气设备或回路采用2500V或5000V兆欧表。测试绝缘电阻不低于10MΩ。1000V以下的线路可用2500V兆欧表测1min无闪络击穿为合格;绝缘电阻达不到10 MΩ应做交流工频耐压试验,时间1min应无闪络击穿现象。 3.1.3.2多根电缆敷设在同一桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,最大限度的减少电缆的交叉和混乱。 3.2人员要求 施工人员必须是经培训考核合格的有施工经验的人员,班组施工人员应了解、熟悉施工图纸、厂家说明书及工艺要求,并接受技术、安全交底。施工人员对施工规范应准确掌握。 敷设电缆需要大量的人员,根据电缆的数量及电缆的敷设进度安排,做好人员配备的准备工作,保障电缆敷设时人员满足施工要求,施工前并对所有人员进行安全技术培训。

住宅小区电缆穿管和敷设工程施工方案

住宅小区管内穿线及电缆敷设 施工方案 编制人: 审核人:

批准人:

一.编制说明 二.施工、编制依据 三.工程概况 四.施工准备. 五.管内穿线. 六.电缆敷设. 七.质量保证. 八.安全保证.

管内穿线及电缆敷设施工方案 、编制说明 本方案为工程管内穿线及电缆敷设施工方案 国家现行规范及以往施 工经验编制。 二、施工、编制依据 1、 〈建筑工程施工质量验收统一标准》 2、 〈建筑电气工程施工质量验收规范 》 3、 〈电气装置安装工程施工及验收规范合编》 〈电缆线路施工及验收规范》 《氐压电器施工及验收规范》 4、 〈工业自动化议标工程施工及验收规范 》 三、工程概括 1、 项目名称: 2、 工程地点:位于通州运河滨河北路 3、概况选项:本工程内容主要包括:14#楼、17#楼、20#楼 及地下,依据施工合同、 GB50300-2001 GB50303-2002 GB50168-92 GB50254-96 GB50093-2002 (GBJ 93-86)

车库电缆、电线、电缆桥架的施工。 四、管内穿线 1、工艺流程 选择导线T扫管T穿带线T导线与带线的绑扎T管口带护口T导线连接-线路绝缘遥测 2、施工条件 配管工程或桥架工程配合土建结构施工完毕;竖井内配管及桥架安 装完毕;配合土建工程顶棚施工配管或桥架安装完毕。 3、施工方法 a.选择导线:各回路的导线严格按照设计图纸选择型号规格,相线、零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线,蓝线作零线。 b.清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有的管路进行清扫。清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。具体方法为:一般管路用空压机吹扫,若有积水等则先穿带线,将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。 c.穿带线:穿带线的目的是牵引导线并检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用?2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再将带线穿入管路内, 在管路的两端留有10?15cm的余量。当穿带线受阻时,可用两根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,使两根钢丝的端头互相钩绞 在一起,然后将带线拉出。