文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站围墙施工方案

变电站围墙施工方案

变电站围墙施工方案
变电站围墙施工方案

一般施工方案(措施)报审表

工程名称:九江武宁220kV变电站新建工程编号:SJSB3-T002

注本表一式份,由施工项目部填报,监理项目部、施工项目部各存份。

九江武宁220kV变电站新建工程

围墙及大门工程施工方案

江西共青星华建设工程有限公司

二○一六年四月

九江武宁220kV变电站新建工程

围墙及大门工程施工方案

审批页

批准:时间:

技术审核:时间:

安全审核:时间:

编制:时间:

围墙工程施工方案

一、工程概况

九江武宁220kV变电站新建工程站区围墙工程量为:围墙基础为条形基础,围墙全长587米(160×2+133.5×2),围墙高2.3 米,在±0.00基础开挖,采用C15垫层0.2米厚混凝土浇筑;砌筑用MU10机砖,用M7.5水泥砂浆砌筑;圈梁面标高为+0.18米,伸缩缝处断开;每3米设一砖垛,每12.24米设伸缩缝,伸缩缝内填沥青麻丝;围墙双面粉刷1:2.5水泥砂浆;围墙压顶采用工厂化10小件安装,压顶对缝宽10mm,伸缩缝为25mm。

二、施工部署

1、工程目标:

(1)工期目标

本工程施工工期为60天,施工时间计划为:从2016年04月12日至2016年06月10日。

(2)质量目标

工程质量按国家验收规范及标准工艺,确保一次验收合格。

(3)安全及文明施工目标

创建省级安全文明标准工地,消灭一般工程质量事故,消灭重伤以上的人身伤亡事故,轻伤频率控制在公司要求范围内,消灭火灾、设备事故。

2、施工总体部署

总体原则:先地下后地上,先结构后装修。

施工流程:定位放线→基础开挖→垫层浇筑→砖基砌筑→基础地梁模板制作→基础地梁钢筋安装→基础地梁砼浇筑→砌砖墙→墙体基层粉刷→围墙压顶安装→墙体格线→墙面层抹灰。

三、施工准备

1.施工测量

根据九江武宁220kV变电站新建工程总平面布置网控进行一级测量定位放线,并在适当位置布置标高水准标高控制点。填写施工过程中构筑物的标高尺寸及基准线,测量定位成果图,并上报监理工程师,经监理审查复核认证后进行永久保护。

2.原材料准备

做好水泥,钢材,MU10机砖,砂,石等材料的见证取样检测及报验工作.水泥、钢材必须是国家产品质量认证通过,并提供产品认证书和出厂合格证并经复验合格,砂、石、机砖等地方性材料,必须先取得检测合格的材质报告,方可采购进场,砂浆混凝土配合比使用实验室配比,经现场技术负责人验证.报监理认可后方可使用. 预制钢筋保护垫块。

3、搅拌站的建立

站外修建统一料场,存放各种原材料。围墙砂浆采用自拌砂浆砌筑,采用强制型搅拌机搅拌砂浆,采用柴油翻斗车运输上料,提高效率。

4、施工用水、电、施工道路

为及时保证各搅拌站施工用水、用电,其管线应铺设到位,在搅拌站旁修建一个蓄水池以保证混泥土连续施工,在各施工现场设置配电箱,利用站内循环道路及临时道路施工,保证畅通。使施工现场整齐有序运输道路畅通满足文

明施工要求。

5、人力资源保障施工力量安排

施工高峰期计划投入18人,其中技术人员4人,技工14人,普工需求配置

a.选派业务熟练,经验丰富的技术管理人员和施工人员参加本工程施工,所有参加施工的人员都应持证上岗.

b、根据现场情况,结合施工特点,组织班组培训,提高施工人员的技术素.对参加辅助工作的民工进行必要的岗位培训和安全教育.

6、主要施工机械设备:

四、施工引用标准:

1、建筑地基基础工程施工质量验收规范——GB50202-2002

2、混凝土结构工程施工质量验收规范——GB50204-2002(2011版)

3、普通混凝土配合比设计规程——JGJ55-2011

4、混凝土质量控制标准——GB50164-2011

5、普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准——JGJ52-2006

6、混凝土用水标准——JGJ63-2006

7、混凝土强度检验评定标准——GB/T50107-2010

8、砌体工程施工质量验收规范——GB50203-2011

9、建筑装饰装修工程施工质量验收规范——GB50210-2001

10、110kV-1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程——Q/GDW 183—2008

11、基建质量〔2010〕19号国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施

12、Q/GDW248.3-2008 输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程

13、《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺手册》

《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示范光盘》

《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》

《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方法》

五、主要项目施工方法

1、基础开挖

开挖前应检查定位放线的准确性,合理安排土方运输车辆行走路线及弃土场地。

基槽采用机械开挖,人工修整。机械开挖要控制超挖,要设置高程控制桩,围墙基础1米范围内不得堆置土方,开挖土方应随挖随运,发现异常情况应及时处理,随时纠正基槽偏差,在基槽开挖至设计标高时预留10CM以防下雨滑

相关文档