文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 周界电子围栏报警系统方案

周界电子围栏报警系统方案

周界电子围栏报警系统方案
周界电子围栏报警系统方案

周界电子围栏报警系统

脉冲电子围栏探测器(俗称电子脉冲主机)的特点:

高压低压切换功能:

电子脉冲主机自带高低压切换功能更方便用户使用,在很多情况下,无需撤防。

LED工作状态显示: 6个显示灯,分别显示主机的供电状况,故障状况,触网状况,短路状况,断路状况。

围栏四根线都带电:

BL-polar双极性技术设计,具有电击能力双极性技术使得围栏的导电线上都有脉冲高压,相邻每根导线之间及每根导线与地之间均能产生电击。

蓄电池功能:电子脉冲主机上配有电池舱,能直接装配蓄电池,节省空间,方便管理,当系统断电时脉冲主机仍能正常工作12小时以上。

防拆报警:电子脉冲主机被非法打开时,不受所处的状态和交流断电的影响,提供全天候的防拆报警。

电压可调:通过外接键盘可以设定脉冲电压,从而可以改变围栏上的脉冲电压值。

报警灵敏度可调节:通过外接键盘可以设定报警灵敏度,用于客户的不同需求,同时也可以减少误报率。

防雷性能:电子脉冲主机内置防雷电路,可防止雷击时因避雷器没有完全疏导而造成小部分电流窜入脉冲主机内部引起主机损坏。

密封设计:电子脉冲主机外壳采用独特的倒扣型设计、内加密封垫圈,可更有效的防尘、防水。

产品保险:脉冲电子围栏探测器为中国平安保险公司承保产品,用户可以放心使用。

第一部分总体概况

项目简介

根据具体环境,提出了现代化管理要求,我们将充分利用我公司在智能化系统领域策划、设计、施工、管理上的实力,本着经济实用的原则,针对“”项目的目标消费群体、地理环境、建筑特征,按照政府主管部门的有关政策、法规要求,以及贵公司的需求,精心规划“”的技防工程系统,提供成熟、实用、完备的技防工程系统设计方案。

第二部分系统设计依据

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

《上海市重点单位重点部位安全技术系统要求防范》DB31/

《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

《入侵探测器第1部分:通用要求》 GB -2000

《入侵探测器第4部分:主动红外入侵探测器》 GB -2000

《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001

《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

《安全防范工程程序与要求》GA/T 75-94

《入侵报警系统技术要求》GA/T 368-2001

《报警系统电源装置、测试方法和性能规范》GB/T 15408-1994 《安全防盗报警设备安全要求和试验方法》GB/T 16796-1997 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB6510-92 《工业企业通讯接地设计规范》GBJ79-85

《智能建筑弱电工程设计施工图集》GJBT-471

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

《弱电工程通用技术标书》DG/TJ08-603-2002

《智能建筑弱电工程设计施工图集》

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-2000

《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GYT253-88

第三部分电子围栏系统设计方案

概述

电子围栏系统,就是在非出入通道的周边区域设置脉冲电子围栏探测器,形成一道电子围墙进行防范和管理。电子围栏系统是第一道防线,也是最重要的一道防线。担负着安全与保卫工作。当有人非法翻越围墙或破坏,探测器可立即将警情传送到管理中心,管理中心对报警信号进行接收和处理,电脑上跳出的小区电子地图上显示出入侵区域;同时,外接的声光报警器开始报警;同时,与监控系统联动,监控屏幕上跳出入侵区域的现场实时画面;中心值班人员通知巡逻中的保安人员立刻赶往现场处理。中心保安人员在现场处理完毕后,对报警主机及探测器的报警状态进行恢复。现场报警同时也能警号报警,提醒附近职工注意,协助保安人员。

系统设计思想

结合安防设施的技术特点,并从智能化系统整体管理考虑,设计在周界建成的围墙上设置脉冲电子围栏探测器进行防护,中心设置报警接收主机等设备,构成周界防越报警系统。

前端设备主要是电子围栏,电子围栏系统是一种“有形”的报警系统,实实在在地给人一种威慑感觉,使入侵者增加一种心理压力,从而把报警系统和警戒系统有机地结合起来,达到以防为主,防报结合的目的。在国外已被广泛使用在周界安防领域,可做到事前威慑,事发时阻挡并报警,还能延缓外界的入侵时间,具有较强的安全可靠性。安装系统后,相当于在墙顶上形成一道“有形”的电子屏障,增加了围墙高度,使外人无法入侵,也使围墙内的人无法从墙面攀越逃离。电子脉冲每分钟60次扫描电子墙的每一根导线,每个脉冲峰值有4-8千伏,使入侵者难以攀越。另外本系统如遇断路、短路,触网系统都会发出报警信号。还可以与任何报警系统联网使用,便于提高防范等级。

智能型周界安防阻挡报警系统,前端围栏每根线都有带电,使入侵者没有可乘之机。系统和交流电网有本质的不同,它采用了高压脉冲(4000-8000V)及低能量(小于4个焦耳),因而对人不会构成生命危害,同时电子围栏的柔性中间杆和专用合金丝,不支持人体的重量,又能感知入侵者的入侵,并发出报警信号,确保系统的安全可靠。

系统有高压、低压两种工作模式,用户可以根据不同的需求自由切换模式,高压模式可以产生峰值为4000-8000V的高压脉冲,低压脉冲模式可以产生峰值为700-900v左右的脉冲电压。可以在白天或有人员在围栏附近作业时切换到低压模式,这使前端围栏的脉冲打击力度更小,如果夜间或安全警惕较高时,可以恢复到脉冲峰值为4000-8000V的高压脉冲模式。

系统设计将防范区域进行合理划分,尽可能做到报警时准确定位,每个区域防范范围控制在人眼可视视野内。周界防区无死角、无盲区。

系统设计说明

周界形状不太规则,周界很长,可在围墙的顶端架设脉冲电子围栏探测器以达到防范不法分子闯入。

防范区域合理划分,与前端一一对应,做到报警时准确定位,并通过控制中心输出报警信息。

占地面积较大,周界较长,这对于系统信号传输以及电源供应都是一个严峻的考验。但将其分为几部分,各部分分别设置周界的话会影响整体性,因此本方案设计周界系统仍在整体外围设置脉冲电子围栏探测器,但线路信号传输上可将各个不同部位的探测器分为多组,采用总线传送至管理中心报警主机,则每条总线上的距离均可满足系统信号传输要求,充分保证系统稳定性。对于电源部分,如果周界距离较长,当周界距离超过1000米时,建议由管理中心统一供给AC220V

电源,再由现场变为探测器工作电压为其供电,既解决了设备供电问题,又能保证整体的电源同步。当周界距离小于1000米时,可由管理中心统一供给AC24V 电源。

为减少系统的管线敷设,避免中心/前端管线繁多、杂乱,不利于后期的管理维护等问题,采用总线传输方式。

前端探测器均通过总线式报警输入模块接入周界报警系统总线,在控制中心通过总线制报警接收设备、系统管理计算机及管理软件对报警信号进行接收和处理,并外接声光报警器,在报警时实现声光提示和电脑显示。

周界防越报警系统主要设备采用兄奕科技脉冲电子围栏。

根据系统设备的分布情况,系统设备可划分为前端设备和中心设备两部分。

系统功能

1.有强大的威慑作用,有效阻退入侵者,防护周界区域,对翻越行为提供及

时的报警适用性强,抗误报性能较好,防范效果佳现场报警阻退入侵者并引起保安人员注意防范系统划区域管理便于报警区域的准确定位中

心警情提示直观,警号、电子地图等多种报警提示联动监控图像报警,联动夜间监控辅助光源通过中心实现对前端设备的状态控制

2.安全可靠对人体无直接伤害。

兄奕科技电子围栏EDP204简介

前端设备主要是探测器,为适应室外天气,减少误报,探测器选用兄奕科技脉冲电子围栏探测器。

当有人试探接触脉冲电子围栏时,就会被脉冲电子围栏上的高压脉冲击退,若有人破坏或强行入侵时,探测器探测到电子围栏被破坏和有人非法翻越时造成的电

子围栏线短路、接地或断路时,探测器发出报警信号,并通过报警线路传输至管理中心。管理中心的保安人员通过电子地图,可以迅速确定非法翻越的具体位置。同时通过视频联动,使相应的摄像机图像画面在监视器上弹出,使管理中心的保安人员能观察到现场情况。探测器报警信号也会触发现场警号发出报警声,夜间还会触发现场灯光给摄像机补光。

各探测器之间的布线可实现总线方式进行连接,节省了室外管、线的施工,同时也便于系统的扩展。兄奕科技公司的最新产品EDP204相对传统的电子围栏产品,在技术上实现了革命性的突破,也是目前国内最先进的电子围栏产品。主要优势如下:

1.EDP204系统已通过公安部的型式检验,检验报告编号公沪检051579 特有

的双极性技术可以实现前端围栏上的每根线都有电击,让入侵者无机可乘.

有LED显示功能,能在主机面板上直接显示出电子围栏上的工作状态.具

备高低压自由切换功能,可以在白天用低压模式,既能起到阻挡报警的作

用,同时降低打击力度,晚上用高压模式,加大打击力度主机内部可直

接配备蓄电池,方便管理

2.通过外接键盘可远程设置并调控主机的工作状态,更具人性化设计

EDP204智能型周界安防阻挡报警系统与其他周界安防产品的比较

EDP204智能型周界安防阻挡报警系统与其他品牌产品的比较

7 电压是否可调

是,通过外接键盘可以设定供电水平,从而可

以改变围栏上的高压值

8 报警灵敏度是否

可调节

是,通过接键盘可以设定报警灵敏度不是

9围栏上电压低于

一定值是否报警

是,还可以通过外接键盘设定电压值低于多少

伏发出报警

不是

10 有无产品责任

有产品责任险,有意外伤害由保险公司理赔无产品责任险,只有产品质量险

EDP204电子围栏系统组成:

. 1 主机

主机如图所示,主机位置一般安装在周界围墙上采用墙挂式或落地安装,也可放

控制室,或门卫室。

主机参数:

高压脉冲:4/5/6/7/8KV

低压脉冲:700/750/800/850/900V

脉冲周期:≥1S脉冲电流峰值:≤10A (以上时<300mA)

脉冲持续时间:≤脉冲最大能量:≤5J

脉冲最大电量:≤供电电源:AC220V/AC24V,+10%-10%

主机功耗:20W外壳特性:IP64 防尘、防喷溅

重量:外型尺寸:300×230×130mm

前端围栏

前端围栏直接安装在围墙上,围墙的高度应在以上。电子围栏的高度为左右。导线数:6线。

线距: 6线距离围墙的3道线为120mm,靠上的3道线为150mm。

线张力:30-50kg。

线径:Φ高强度,低电阻,抗腐蚀专用合金导线(多股编织)。

中间杆间距:一般为3至5米。

成功例图:

施工的工具及材料:

1.工具:冲击电钻、钢丝钳、扳手、螺丝刀、登高梯、安全带等工具。信号

控制线和电源线一般采用:RVV4*(总线形式)如周界米数大于800米建

议使用RVV4* (总线形式)。如主机供电采用AC220V建议将信号控制线和电源线分开排两根管

2.PVC穿线管(φ25)及其配件。

周界施工:

1.确定周界围栏安装角度:(与墙顶面的夹角)根据现场的情况及甲方要

求确定周界围栏角度(0°、°、45°、°、90°、°、135°、°、180°)和倾斜方向(内倾式、外倾式、垂直式或水平式安装)根据周界环境:

居民区、学校附近建议为内倾或垂直安装,空旷地带建议为外倾,围墙高于米时可以采用水平安装。

2.根据保护对象:防止外界入侵时建议为外倾式安装,防止内部翻越时建议

为内倾式。

3.组装承力杆:将承力杆绝缘子用M5×40螺栓固定在承力杆上。注意方向

一致。

4.用承力杆固定件、M5×12螺栓将中间杆固定在万向底座上(注意:围栏

合金线方向与万向固定座两固定孔的连线相互垂直,安装倾角符合1项

求)。

介绍:1承力杆绝缘子、2承力杆、3安装螺丝

1.组装终端杆:用M5×55螺栓将终端杆固定在两个万向底座之间。(注意:

安装倾角符合1项要求)。将终端杆绝缘子用终端绝缘子固定夹固定在

终端杆上。

2.介绍:1终端杆、2终端杆绝缘子、3终端杆固定夹

1.围栏中间杆的安装:确定围栏中间杆的具体位置:在围墙顶部用冲击钻

打孔,用M10×100(中间杆可用M8×80)强力膨胀螺栓将撑杆固定在合适的位置。中间杆建议为每3~5米加一根中间杆

2.拐角采用终端杆(非90°安装时,应从两个围栏方向各安装一根终端杆),

分区处应从两个方向安装绝缘子。

介绍:1中间杆、2中间杆固定件、3万向底座、4安装螺丝

1.围栏线安装:围栏线应采用分段安装的方式固定,同一条直线或同一防

区建议分为一段。不在同一条直线上的网线分几次安装。展放合金线:

采用放线架或适当方式放线,切莫任意放,以免出现打结和不平整现象。

紧线:将合金线的一端用线线连接器(或自我缠绕)固定在一端终端杆绝缘子上,然后将6根合金线对应放入中间杆绝缘子或承力杆绝缘子的线槽内,最后穿入紧线器,用力将合金线拉紧并用线线连接器(或自我缠绕)固定在另一端的终端杆绝缘子上。然后调整紧线器使6条线同时绷紧并相互平行。平行的多条线应同时拉紧。

2.用线线连接器(或自我缠绕)及合金线将同一防区内的围栏线连接起来。跨越处连接:

导线跨越交叉处,必须使用高压绝缘线连接以免造成导电或短路等现象。据此,发射部分高压输出端到前端围栏的始端的连接线,前端围栏的上层导线转接到下层导线的跨接线,前端围栏的末端到接收部分的连接线,相邻两段前端围栏之间

需通过架空或地埋方式布线的连接线均必须使用额定耐压不低于20千伏的耐高压绝缘导线。

电气间隙:

导线与导线之间,导线与金属导体之间,均必须有足够的空气间隙。按照

GB16796-1997安全防范报警设备安装要求和测试方法的规定,本产品的高压带电部分,电气间隙应不小于43mm,爬电距离不少于50mm。

接地系统:

接地点与电力线路的接地点应分开,接地电阻应小于4Ω。设备与接地网之间应有导电良好的直接连接。接触电阻不应大于Ω。

导线连接方式:

合金丝之间的连接是用线线连接器连接,先将需连接的两导线头,穿入连接器中,再用线线连接器的螺母将导线压紧在连接器中。由于压接不一定很紧,可能有松动,所以还需将二个头分别绕在自身导线上,缠绕必须贴紧被缠绕的合金线,缠绕圈数不少于5圈。

应避免不相同的金属线:

因为不同性质的金属连接在一起,会有电化学反应造成腐蚀,故耐高压绝缘线的内芯和合金线的材质必须是同种材质。接地体制作:每个脉冲主机下必须打入一个接地体,接地体标准:大于40×40×4×1500mm(有M10以上的接地螺栓或孔)标准镀锌接地角铁,垂直打入地下,接地体与避雷器支架、脉冲主机接地端可靠连接,接地电阻<10Ω。不够时可加入降阻剂。强电接地与弱电接地必须相互隔离,并且必须有>4m的距离。RS485信号控制线、围栏控制器电源线的铺设:若有预埋管道则可直接利用,否则利用PVC管进行穿管敷设,敷

设要求符合管道配线要求,管道中主要有:RS485信号控制线RVVS2×圆形双绞线、围栏控制器电源线RVV2× mm2的护套线(从主机窜接到每个围栏控制器上,距离超过800m需加大线经)。警示牌的安装:每隔10米安装“电子围栏禁止攀登”警告标识牌一块,可以用合金线固定在围栏线上。围栏控制器的安装:

1.将围栏控制器安装于围栏下方、围栏分区处(图纸中标定的

位置),使围栏控制器与围栏间隔为40cm左右,用膨胀螺

栓固定于墙上。将围栏控制器与接地扁铁作良好的连接。

围栏控制器接地(弱电接地,于通讯线屏蔽层相连),与高

压围栏接地(强电接地)相互隔离,避免干扰。将围栏控

制器的高压引线通过PVC配线管与围栏相接,接头处应采用

线线连接器(或自我缠绕)可靠连接。 RS485总线、报警

输出线、及电源线与高压线分开,使用单独的配线管。

2.将高压避雷器连接于周界围栏起始端。

电子围栏前端连接示意图: 6线制

介绍:1:终端杆绝缘子、2:中间收紧器、3:中间杆绝缘子、4:警示牌、5:终端杆、6:中间杆、7:高压避雷器、8:合金线、9:高压线、10:脉冲主机、11:通讯电源线、12:接地线、13:接地桩

基本工作原理

电子围栏系统主要由脉冲主机和围栏两部分组成,脉冲主机输出脉冲电频信号,分别有发射和接收两部分,从而在围栏上形成正、负两个回路,当有入侵破坏围栏导致围栏某处发生短路或断路,脉冲主机会发出报警信号,主机电源或电池能量不足时,脉冲主机也会发出报警信号。

系统主要功能

1.有强大的威慑作用,有效阻退入侵者,防护周界区域,对翻越行为提供及

时的报警适用性强,抗误报性能较好,防范效果佳现场报警阻退入侵者并引起保安注意防范系统划区域管理便于报警区域的准确定位中心警

情提示直观,警号、电子地图等多种报警提示

2.通过中心实现对前端设备的状态控制

安全可靠对人体无直接伤害。周界系统图:

防控制中心室

1、中心设备

中心设备主要包括报警接收设备和报警显示设备,同时考虑系统的扩容性。

2、报警接收设备

报警接收采用RS485总线通讯方式。在控制中心设置电子地图,中心在接收到报警信号后联动报警提示触发电子地图,同过防区报警,显示具体的报警区域。

3、系统联动

接警主机带有报警联动输出端,中心在接收到报警信号后联动报警提示发生器,将提示出发生报警的位置;同时,在监视中心周界电子地图上显示出发生报警的防区周界;同时可以打印出报警记录。

4 报警信号的处理

中心接收到报警信号,中心管理人员通知巡逻中的保安人员或临近报警区域的保安立刻赶往现场处理。中心保安人员在现场处理完毕后,及时对现场声光报警器、探测器的报警状态进行恢复。中心管理人员通过系统管理软件对每次发生的报警事件的相关情况进行记录,以便核实检查。第四部分使用与维护

检查

当系统的过线杆、绝缘子、合金导线、跨接线、高压绝缘导线、接地线、脉冲主机全部安装完成后,应进行一次全面检查,检查过线杆是否装牢,位置是否正常,绝缘子的位置是否正确,导线架设是否正常,如果导线拉得不够紧,则易摆动、晃荡,如果拉得过紧,可能会拉断导线,也可能把终端拉线杆拉斜了。检查跨接线是否良好,跨接线应能相对稳定,保持足够的放电间隔,与主导线的连接应紧密,接触良好。检查接地装置是否良好,接地电阻是否满足要求。检查引向主控制器的高压绝缘导线的信号线和回路线是否已分管穿线,始端和终端的连接是否正确。检查系统的绝缘电阻是否满足要求。

通电

脉冲主机先接通12V蓄电池,再接通AC220V电源,(如果没有接通12V 蓄电池,只有220V交流电源,系统仍可以正常工作;如果只有12V蓄电池,系统也可以工作8小时),有“嘀嘀”脉冲声。

注意事项

系统带有近5000V的脉冲电压,做试验时,切勿直接接触带电部分,以免电击。

报警输出功能试验系统正常时应常开,而系统报警时应闭合。

使用

使用人员培训

主要内容为安全教育和系统性能及其使用方法介绍。工程商在交付使用前必须对操作人员进行培训。

作好运行记录

日常维护

脉冲主机:每月停电做表面清洁一次。

相关文档