钢筋混凝土实心简支板桥设计计算书

2006年11月

一、设计资料

1、桥面跨径及桥宽:

标准跨径:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为标准跨径等于8m的单跨钢筋混凝土实心简支板桥。

计算跨径:偏安全取L=8m

桥面宽度:双幅2×4 m =8 m

2、设计荷载:公路Ⅱ级汽车荷载

其中车辆荷载根据实际情况进行提高如下:

人群荷载不计。

3、设计安全等级:三级

4、结构重要系数: _

5、主要设计材料:

(1)混凝土强度等级:主梁拟用30号,即C30;

人行道、栏杆无;

桥面铺装不计;

混凝土容重r=24kN/m3,

钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。

(2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm时采用HRB335,指标:

直径小于12mm时采用R235钢筋,指标:

6、设计依据

(1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004

(2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 二、构造布置:

设计板厚0.50m=_,在_~_,符合规范要求,设计截面尺寸见下图:

三、几何特性计算

截面面积:_

面惯性矩:_

面积矩:_

四、主梁内力计算

(一)、恒载内力

一期荷载集度主梁每延米自重:

g=(4×0.5)×25.0=50kN/m

二期恒载(栏杆、人行道、桥面铺装)不计。

恒载作用下梁产生的内力计算:

恒载内里计算结果:

内力

截面

剪力Q (kN) 弯矩M(kN·m)

200 0

100 300

0 400

(二)、活载内力

采用直接加载求活载内力,公式为:

S——所求截面的弯矩或剪力;

_——汽车荷载冲击系数,据通规,该桥基频公式为:

上式中 _—结构计算跨径(m), _=8m;

_—结构材料的弹性模量(N/㎡), _

_—结构跨中截面惯矩(_);

_—结构跨中处的单位长度质量(公斤/m);

_—结构跨中处延米结构重力(N/m);

g—重力加速度,g=9.81(m/s2)

=121.5 HZ > 14HZ

据通规4.3.2条,_=1.45

_——多车道桥涵的汽车荷载折减系数;_=1.0

_——沿桥跨纵向与荷载位置对应的横向分布系数;_=1.0

_——车辆荷载的轴重;

_——沿桥跨纵向与荷载位置对应的内力影响线坐标值。

1、跨中截面

2、 L/4 截面

3、支点截面

(三)、内力组合序号荷载类别

弯矩剪力

梁端支座四分点跨中梁端支座四分点跨中

①恒载0 300 400 200 100 0

②活载0 806.925 1004.85 555.7125 403.4625 251.2125

③ 1.2×①0 360 480 240 120 0

④ 1.4×②0 1129.695 1406.79 777.9975 564.8475 351.6975

⑤③+④0 1489.7 1886.8 1017.9 684.8 351.6975

五、截面设计及强度复核

(一)正截面设计:

以跨中截面为控制截面

1、取a=35mm 则500-35=465mm

求受压区高度X

据新规5.2.2—1公式:

即: _

整理:_

解得:_ 满足要求

_(大于梁高,舍去)

2、求钢筋面积_:

选用直径为22mm钢筋50根,其面积_=19006.6_:具体布置见下图:

结论:满足最小配筋率的要求。

(二)斜截面设计

1、按新规计算:

(1)、截面尺寸复核:

据新规第5.2.9条:

因此: _

其中: _—验算截面处由作用(或荷载)产生的剪力组合设计值(kN);

_—相应于剪力组合设计值处的矩形截面宽度(毫米);

_—相应于剪力组合设计值处的截面有效高度,即自纵向受拉钢筋合力点至受压边缘的距离(毫米)。

结论:截面尺寸符合设计要求。

(2)、检查是否需要根据计算配置箍筋:

据新规第5.2.10条:

_ 因此: _

其中:_—预应力提高系数,对钢筋混凝土受弯构件,_=1.0;

_—混凝土抗拉强度设计值;

1.25—板式受弯构件提高系数;

2、结论:可不进行斜截面抗剪承载力的验算,仅需按新规9.3.13条构造要求配置箍筋。

按最小配箍率配置箍筋:

初选直径22mmHRB335钢筋4肢箍筋:

其中: _

结论:箍筋配置满足规范构造要求。

综上:在支座附近 _范围内设计配置箍筋间距100mm;其余地方间距取

200mm

3、采用直径22mmHRB335钢筋四肢箍筋

抗剪强度复核

据新规第5.2.6条仅需验算距支座_的截面(亦即箍筋数量变化处截面)的抗剪强度,计算如下:

_—异号弯矩影响系数,计算简支梁近边支点梁段的抗剪承载力时,取1.0;

_—受压翼缘影响系数,取1.1;

_—斜截面内纵向受拉脑筋的配筋百分率, _

P=1.022

故:_ = 3593 kN

因此:_≤_

结论:斜截面抗剪强度满足设计要求。

六、板梁的正常使用极限状态验算:

(一)、板梁的施工阶段应力复核:

由于采取整体现浇法施工,无需吊装,不用进行施工阶段应力复核。

(二)、板梁的最大裂缝宽度验算:

据新规第6.4.3条,最大裂缝宽度计算公式:

_—钢筋表面形状系数,光圆钢筋,取1.4;

_—作用(或荷载)长期效应影响系数,

其中:短期效应组合_=400+0.7×1004.86/1.45=885.1KN

长期效应组合_=400+0.4×1004.86/1.45=677.2 KN

_—与构件受力有关的系数,脑筋混凝土板式受弯构件,取1.15;_—钢筋应力;_

据新规第6.4.2条,钢筋混凝土构件容许最大裂缝宽度:_=0.15mm

=0.123毫米<_=0.15mm

结论:板梁的最大裂缝宽度满足规范要求。

(三)、板梁的变形验算:

据旧规:板梁挠度验算公式为:

其中:

—挠度系数,取 5/48;

L—计算跨径,8m;

—C30混凝土弹性模量;

—换算截面的惯性矩。

1、板梁换算截面的惯性矩

的计算:

受压区高度

2、汽车荷载引起的挠度计算:

不计冲击系数时汽车静活载弯矩为:

结论:满足规范要求。

3、预拱度设置

恒载作用引起的挠度计算:

恒载与汽车荷载引起的挠度:

结论:据新规第6.5.5条,需设置预拱度。设置的预拱度值

电算部分:

m实心简支板桥计算书

钢筋混凝土实心简支板桥设计计算书 2006年11月

一、设计资料 1、桥面跨径及桥宽: 标准跨径:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为标准跨径等于8m 的单跨钢筋混凝土实心简支板桥。 计算跨径:偏安全取L=8m 桥面宽度:双幅 2×4 m =8 m 2、设计荷载:公路Ⅱ级汽车荷载 其中车辆荷载根据实际情况进行提高如下: 车辆荷载的立面、平面尺寸图 (图中尺寸单位为m,荷载单位为kN ) (b ) 平 面 尺 寸 (a ) 立 面 布 置 人群荷载不计。 3、设计安全等级: 三级 4、结构重要系数: 5、主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用30号,即C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 8.13= MPa f td 39.1= MPa E c 41000.3?= 人行道、栏杆无; 桥面铺装不计; 混凝土容重r=24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335,指标:

MPa f sk 335= MPa f f sd sd 280=' = MPa E s 5100.2?= 直径小于12mm 时采用R235钢筋,指标: MPa f sk 235= MPa f f sd sd 195=' = MPa E s 5101.2?= 6、设计依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 二、构造布置: 设计板厚0.50m= ,在 ~ ,符合规范要求, 设计截面尺寸见下图: 侧 面 图 单位:cm 平 面 图 单位:cm 三、几何特性计算 截面面积: 面惯性矩: 面积矩: 四、主梁内力计算 (一)、恒载内力 一期荷载集度主梁每延米自重: g=(4×0.5)×25.0=50kN/m 二期恒载(栏杆、人行道、桥面铺装)不计。 恒载作用下梁产生的内力计算:

简支钢梁设计计算书

------------------------------- | 简支梁设计 | | | | 构件:BEAM52 | | 日期:2015/08/31 | | 时间:15:37:10 | ------------------------------- ----- 设计信息 ----- 钢梁钢材:Q235 梁跨度(m): 5.200 梁平面外计算长度(m): 2.600 钢梁截面:焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=300*250*250*6*12*12 容许挠度限值[υ]: l/400 = 13.000 (mm) 强度计算净截面系数:1.000 计算梁截面自重作用: 计算 简支梁受荷方式: 竖向单向受荷 荷载组合分项系数按荷载规范自动取值 ----- 设计依据 ----- 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)

《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) ----- 简支梁作用与验算 ----- 1、截面特性计算 A =7.6560e-003; Xc =1.2500e-001; Yc =1.5000e-001; Ix =1.3500e-004; Iy =3.1255e-005; ix =1.3279e-001; iy =6.3894e-002; W1x=9.0000e-004; W2x=9.0000e-004; W1y=2.5004e-004; W2y=2.5004e-004; 2、简支梁自重作用计算 梁自重荷载作用计算: 简支梁自重 (KN): G =3.1252e+000; 自重作用折算梁上均布线荷(KN/m) p=6.0100e-001; 3、梁上活载作用 荷载编号荷载类型荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2 1 4 8.10 2.60 0.00 0.00 4、单工况荷载标准值作用支座反力 (压为正,单位:KN) △恒载标准值支座反力 左支座反力 Rd1=1.563, 右支座反力 Rd2=1.563 △活载标准值支座反力 左支座反力 Rl1=4.050, 右支座反力 Rl2=4.050

实心板桥123456

实心简支板桥设计计 算书 一、设计资料 1、桥面跨径及桥宽: 标准跨径:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为标准跨径等于8m的单跨钢筋混凝土实心简支板桥。 计算跨径:偏安全取L=8m

桥面宽度:双幅 2×4 m =8 m 2、设计荷载:公路Ⅱ级汽车荷载 其中车辆荷载根据实际情况进行提高如下: 车辆荷载的立面、平面尺寸图 (图中尺寸单位为m,荷载单位为kN ) (b ) 平 面 尺 寸 (a ) 立 面 布 置 人群荷载不计。 3、设计安全等级: 三级 4、结构重要系数: 5、主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用30号,即C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 8.13= MPa f td 39.1= MPa E c 41000.3?= 人行道、栏杆无; 桥面铺装不计; 混凝土容重r=24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335,指标: MPa f sk 335= MPa f f sd sd 280=' = MPa E s 5100.2?= 直径小于12mm 时采用R235钢筋,指标: MPa f sk 235= MPa f f sd sd 195=' =

MPa E s 5101.2?= 6、设计依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 二、构造布置: 设计板厚0.50m=,在~,符合规范要求, 设计截面尺寸见下图: 侧 面 图 单位:cm 平 面 图 单位: cm 三、几何特性计算 截面面积: 面惯性矩: 面积矩: 四、主梁内力计算 (一)、恒载内力 一期荷载集度主梁每延米自重: g=(4×0.5)×25.0=50kN/m 二期恒载(栏杆、人行道、桥面铺装)不计。 恒载作用下梁产生的内力计算:

简支梁设计计算

第四章 简支梁(板)桥设计计算 第一节 简支梁(板)桥主梁内力计算 对于简支梁桥的一片主梁,知道了永久作用和通过荷载横向分布系数求得的可变作用,就可按工程力学的方法计算主梁截面的内力(弯矩M 和剪力Q ),有了截面内力,就可按结构设计原理进行该主梁的设计和验算。 对于跨径在10m 以内的一般小跨径混凝土简支梁(板)桥,通常只需计算跨中截面的最大弯矩和支点截面及跨中截面的剪力,跨中与支点之间各截面的剪力可以近似地按直线规律变化,弯矩可假设按二次抛物线规律变化,以简支梁的一个支点为坐标原点,其弯矩变化规律即为: )(42max x l x l M M x -= (4-1) 式中:x M —主梁距离支点x 处的截面弯矩值; m ax M —主梁跨中最大设计弯矩值; l —主梁的计算跨径。 对于较大跨径的简支梁,一般还应计算跨径四分之一截面处的弯矩和剪力。如果主梁沿桥轴方向截面有变化,例如梁肋宽度或梁高有变化,则还应计算截面变化处的主梁内力。 一 永久作用效应计算 钢筋混凝土或预应力混凝土公路桥梁的永久作用,往往占全部设计荷载很大的比重(通常占60~90%),桥梁的跨径愈大,永久作用所占的比重也愈大。因此,设计人员要准确地计算出作用于桥梁上的永久作用。如果在设计之初通过一些近似途径(经验曲线、相近的标准设计或已建桥梁的资料等)估算桥梁的永久作用,则应按试算后确定的结构尺寸重新计算桥梁的永久作用。 在计算永久作用效应时,为简化起见,习惯上往往将沿桥跨分点作用的横隔梁重力、沿桥横向不等分布的铺装层重力以及作用于两侧人行道和栏杆等重力均匀分摊给各主梁承受。因此,对于等截面梁桥的主梁,其永久作用可简单地按均布荷载进行计算。如果需要精确计算,可根据桥梁施工情况,将人行道、栏杆、灯柱和管道等重力像可变作用计算那样,按荷载横向分布的规律进行分配。 对于组合式梁桥,应按实际施工组合的情况,分阶段计算其永久作用效应。 对于预应力混凝土简支梁桥,在施加预应力阶段,往往要利用梁体自重,或称先期永久作用,来抵消强大钢丝束张拉力在梁体上翼缘产生的拉应力。在此情况下,也要将永久作用分成两个阶段(即先期永久作用和后期永久作用)来进行计算。在特殊情况下,永久作用可能还要分成更多的阶段来计算。 得到永久作用集度值g 之后,就可按材料力学公式计算出梁内各截面的弯矩M 和剪力Q 。当永久作用分阶段计算时,应按各阶段的永久作用集度值g i 来计算主梁内力,以便进行内力或应力组合。 下面通过一个计算实例来说明永久作用效应的计算方法。 例4-1:计算图4-1 所示标准跨径为20m 、由5片主梁组成的装配式钢筋混凝土简支梁桥主梁的永久作用效应,已知每侧的栏杆及人行道构件的永久作用为m kN /5。 图4-1 装配式钢筋混凝土简支梁桥一般构造图(单位:cm )

整体式简支板桥设计计算书

整体式简支板桥设计计算书

整体式钢筋混凝土空心简支板 设计计算书 一、技术标准 1、 设计荷载: 行车道:城-A 级 人行道:3.0KN/m 2 2、 桥长: 根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为跨径等于14.5m 的单跨钢筋混凝土空心简支板桥。桥梁全长43.5m ,跨径组合为三等跨3×14.5m 。 3、桥面宽度: 桥全宽20m ,中间双向四车道,两侧人行道 桥面横向布置为: 2×4 +12 =20 m 4m 人行道+12m 机动车道+4m 人行道 4、 桥面横坡:双向1.5% 5、 人行道横坡:1.5% 6、 设计安全等级: 二级 7、 结构重要系数: 0.1=o γ 8、 主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 3.14= MPa f td 43.1= MPa E c 41000.3?= 混凝土容重r= 24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335级,指标: MPa f yk 335= MPa f f y y 300'== MPa E s 5100.2?=

直径小于12mm 时采用HPB235级钢筋,指标: MPa f yk 235= MPa f f y y 210'== MPa E s 5101.2?= 9、 设计依据: (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 (3) 城市桥梁设计荷载标准《CJJ 77-98》 二、结构简介: 三等跨混凝土简支空心板桥,桥梁全长3×14.5m=43.5m ,桥面宽度20m 。 施工方式为整体式现浇,在已有桥墩上设置支座。桥面横坡1.5%,梁高80cm ,顶板厚10cm ,底板厚10cm ,隔板厚度15cm 。隔梁及空心由跨中向支座对称布置,空心长度1m ,间距18cm ,横隔梁厚度为15cm ,两端设有端横隔梁,。 计算跨径: ()n o l l 05.1m in l ;计= mm l o 1190040011500=+=

钢结构计算书

钢结构课程设计 计算书 设计题目: 18m三角形芬克式角钢焊接屋架院系:土木工程学院 专业:城市地下空间工程 年级: 2014级 姓名:黄超 学号: 1412121007 指导教师:张惠华 华侨大学土木工程学院 2017年7月4日

目录 一、概述------------------------------------------------------------------------1 1.1、设计题目---------------------------------------------------------------1 1.2、设计要求---------------------------------------------------------------1 1.3、设计依据---------------------------------------------------------------1 1.4、设计任务---------------------------------------------------------------2 1.5、需提交的设计文件-------------------------------------------------------2 二、屋盖支撑布置----------------------------------------------------------------2 2.1上弦横向水平支撑---------------------------------------------------------2 2.2下弦支撑-----------------------------------------------------------------3 2.3垂直支撑-----------------------------------------------------------------3 三、节点荷载计算-----------------------------------------------------------------3 3.1永久荷载------------------------------------------------------------------3 3.2可变荷载------------------------------------------------------------------3 3.3风荷载--------------------------------------------------------------------4 四、杆件内力计算及内力组合--------------------------------------------------------4 五、杆件截面选择及验算------------------------------------------------------------5 5.1上弦杆---------------------------------------------------------------------6 5.2.下弦杆---------------------------------------------------------------------7 5.3.腹杆-----------------------------------------------------------------------7 5.4屋架杆件截面表-------------------------------------------------------------7 六、节点设计-----------------------------------------------------------------------8

简支T型梁计算说明书

预制钢筋混凝土简支T形梁计算说明书 姓名 *** 学号******* 2012年12月5号

1)已知设计数据及要求 钢筋混凝土简支梁全长o L=9.96m,计算跨径L=9.5m。T形截面梁的尺寸如图,桥梁处于I类环境条件,安全等级为二级,oγ=1 。 梁体采用C25混凝土,轴心抗压强度设计值 cd f=11.5MPa,轴心抗拉强度设 计值 td f=1.23MPa。主筋采用HRB335钢筋,抗拉强度设计值sd f=280MPa;箍筋采 用R235钢筋,直径8mm,抗拉强度设计值 sd f=195MPa。 简支梁控制截面的弯矩组合设计值和剪力组合设计值: l/2 ,d M=1.2*257.16+1.4*132.89=494.64KNm l/4 ,d M=1.2*192.87+1.4*88.67=355.58KNm 0,d V=1.2*107,15+1.4*123.45=301.41KN l/2 ,d V=1.2*0+1.4*36.54=51.16KN 2)跨中截面纵向受拉钢筋计算 (1)T形截面梁受压翼板的有效宽度'b f 由图所示,T形截面受压翼板厚度的尺寸,可得翼板平均厚度 ' h f =mm 120 2 100 140 = +,则可得到' 1 b f =L/3=9500/3=3167mm ' 2 b f =1600mm ' 3 b f =b+2bh+12'h f =170+2*0+12*120=1610mm 故,受压翼板的有效宽度'b f =1600mm (2)钢筋数量计算 截面设计

l/2M =o γl/2,d M =494.64KNm 设s a =300mm+0.07h=30+0.007*800=86mm , 则截面有效高度o h =800-86=714mm ①判定T 形截面类型: cd f ' b f 'h f (o h -'h f /2)=11.5*1600*120(714-120/2)=1444KNm>l/2M (=494.64KNm) ②求受压区的高度 494.64*610=11.5*1600x (714-x/2) 得合适解为x=39mm<'h f (=120mm) ③求受拉钢筋面积As As= f cd 'b f x/f sd =(11.5*1600*39)/280=2563mm 2 跨中截面主筋选择为12?18,焊接骨架的钢筋层数为6层纵向钢筋面积As=3054mm 2 混凝土保护层取30 mm>d=18mm ,及设计要求的最小值30mm 。有效钢筋的横向间距S n =170-2*30-2*20.5=69mm>40 mm 及1.25d=1.25*18=22.5mm ,故满 足构造要求。如图所示。 截面复核 s a =30+20.5*6/2=91.5mm 则o h =800-91.5=708.5mm ①判定T 形截面类型 cd f ' b f 'h f =11.5*1600*120=2.21KNm sd f s a =280*3054=0.86KNm 由于 cd f 'b f 'h f >sd f s a ,故为第一类T 形截面 ②求受压区高度)(mm h mm b f A f x f cd s sd 12047.461600 5.113054280f ='<=??= '= ③正截面抗弯承载力M u ) 64.494(93.585)2 47.465.708(47.4616005.11)2 (2 0KNm M KNm x h x b f M l f cd u =>=- ??=- '= 3)腹筋设计

预应力简支板桥下部结构计算书

第四章下部结构计算书 4.1 设计资料 设计荷载:公路Ⅱ级;桥面净空:12.5+2×0.5=13.5m 计算跨径: 09.6 l m 上部构造:钢筋混凝土空心板桥 4.1.2 水文地质条件 本桥桥位处地下水位埋深较浅,当采用天然地基挖方时将揭露地下水,且表层一般为发育软土层,施工难度较大,建议本段桥梁采用桩基础。 4.1.3 材料 钢筋:盖梁主筋用HRB335钢筋,其他均用R235钢筋 混凝土:盖梁用C30混凝土,桥台桩基用C25混凝土 4.1.4 桥墩尺寸 考虑原有标准图,选用下图所示结构尺寸: 图4—1 4.1.5 设计依据 《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D6—2007) 4.2 盖梁计算 上部结构荷载及支座反力表4—1 每片边梁自重(KN/m)每片中梁自重 (KN/m)一孔上部构造自重 (KN) 每一个支座恒载反力(KN) 1、13号2—12号边板1、13号中板2—12号 18.60 16.46 2182.6 93.0 82.3 4.2.2 盖梁自重及内力计算 图4—2 盖梁内力计算表表4—2

截面编号 自重弯矩剪力(KN)(KN/m)(K N·m)Q左Q右 1-1 截面 -15.6-15.6 2-2 截面 -54-54 3-3 截面 -73.797.6 4-4 截面 81.181.1 5-5 截面 6.02 6.02 6-6 截面 -69.06-69.06 7-7 截面 -85.6-85.6

4.2.3 活载计算 (1)活载横向分配系数计算,荷载对称布置时用杠杆原理法,非对称布置 时用铰接板法 1)对称布置时 a) 单列车对称布置时 图4—3 b) 双列车对称布置时 图4—4 c)三列车对称布置时 图4—5 d) 四列车对称布置时 图4—6 2) 非对称布置时 a) 单列车非对称布置时 b) 双列车非对称布置时 c) 三列车非对称布置时 d) 四列车非对称布置时 (2)按顺桥向活载移动情况,求得支座活载反力的最大值 本桥计算跨径为9.6m ,考虑到桥面连续处也可布载,布载长度为: 图4—7 a) 单孔荷载 单列车时:11.0150+9.8 1.07.875=188.592 B KN =???? 当为两列车时,则:22188.59=377.18B KN =? 当为三列车时,则:33188.59=565.77B KN =? 当为四列车时,则:44188.59=754.36B KN =? b )双孔荷载

钢结构课程设计计算书

一由设计任务书可知: 厂房总长为120m,柱距6m,跨度为24m,屋架端部高度为2m,车间内设有两台中级工作制吊车,该地区冬季最低温度为-22℃。暂不考虑地震设防。 屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。卷材防水层面(上铺120mm 泡沫混凝土保温层和三毡四油防水层)。屋面活荷载标准值为0.7KN/㎡,雪荷载标准值为0.4KN/㎡,积灰荷载标准值为0.5KN/㎡。 屋架采用梯形钢屋架,钢屋架简支于钢筋混凝土柱上,混凝土强度等级C20. 二选材: 根据该地区温度及荷载性质,钢材采用Q235-C。其设计强度为215KN/㎡,焊条采用E43型,手工焊接,构件采用钢板及热轧钢筋,构件与支撑的连接用M20普通螺栓。 屋架的计算跨度L。=24000-2×150=23700,端部高度:h=2000mm(轴线处),h=2150(计算跨度处)。 三结构形式与布置: 屋架形式及几何尺寸见图1所示: 图1 屋架支撑布置见图2所示:

图2 四荷载与内力计算: 1.荷载计算: 活荷载于雪荷载不会同时出现,故取两者较大的活荷载计算。 永久荷载标准值: 防水层(三毡四油上铺小石子)0.35KN/㎡找平层(20mm厚水泥砂浆)0.02×20=0.40 KN/㎡保温层(40mm厚泡沫混凝土0.25 KN/㎡预应力混凝土大型屋面板 1.4 KN/㎡钢屋架和支撑自重0.12+0.011×24=0.384 KN/㎡ 总计:2.784 KN/㎡可变荷载标准值: 雪荷载<屋面活荷载(取两者较大值)0.7KN/㎡积灰荷载0.5KN/㎡风载为吸力,起卸载作用,一般不予考虑。 总计:1.2 KN/㎡永久荷载设计值 1.2×2.784 KN/㎡=3.3408KN/㎡可变荷载设计值 1.4×1.2KN/㎡=1.68KN/㎡2.荷载组合: 设计屋架时应考虑以下三种组合: 组合一全跨永久荷载+全跨可变荷载 屋架上弦荷载P=(3.3408KN/㎡+1.68KN/㎡) ×1.5×6=45.1872KN 组合二全跨永久荷载+半跨可变荷载 屋架上弦荷载P1=3.3408KN/㎡×1.5×6=30.07KN P2=1.68KN/㎡×1.5×6=15.12KN 组合三全跨屋架及支撑自重+半跨大型屋面板自重+半跨屋面活荷载

装配式砼简支T形梁桥内力计算与结构设计

桥梁工程课堂设计 专业:土木工程 班级:交通10152 姓名:杨伟巍学号:10200311327 指导老师:张莲英 2013年6月18日

目录 一、设计原始资料 (3) 二、设计内容及要求 (4) 三、设计正文 (4) 1、桥面板内力计算 (2) 1.1 恒载及其内力 (5) 1.2 活载内力 (5) 1.3 荷载组合 (6) 2、主梁内力计算 (6) 2.1 恒载内力计算 (6) 2.2 活载内力计算 (7) 2.2.1用“杠杆法”计算荷载位于支点处各主梁的荷载横向分布系数…… ( 8 ) 2.2.3用“偏心压力法”计算荷载位于跨中时各主梁的荷载横向分布系数(9) 2.2.3用“修正刚性横梁法”计算荷载位于跨中时各主梁的荷载横向分布系(10) 2.3计算活载内力 (13) 3、横隔梁内力计算 (17) 4、挠度、预拱度计算 (20) 四、主要参考文献 (24)

装配式砼简支T形梁桥内力计算与结构设计计算 一、设计原始资料 1.桥面净空:净-7+2×1.50m 2.主梁跨径和全长:标准跨径:l b =20.00m(墩中心距离),计算跨径:l j =19.60m(支座中心距 离),主梁全长:l 全 =19.96m(主梁预制长度) 3.上部结构主梁布置图:(单位:cm) 主梁一般构造图 上部结构横断面构造图 上部结构纵断面构造图4.设计荷载:2004桥梁规范:公路—I级荷载,人群3.0KN/m2

5.材料:主梁:混凝土C40,容重26KN/m3, 桥面铺装:10cm厚C30混凝土(25KN/m3),8cm厚沥青(23KN/m3),人行道栏杆10N/m 6.设计方法:“杠杆法”、“修正刚性横梁法”、“铰接板法”、“比拟正交异性板法”等 7.设计依据:《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 二、设计内容及要求 1.桥面板内力计算:计算T梁翼板所构成的铰接悬臂板的设计内力。 2.主梁内力计算: (1)用“杠杆法”计算荷载位于支点处各主梁的荷载横向分布系数。 (2)用“偏心压力法、修正刚性横梁法、刚接板法”计算荷载位于跨中时各主梁的荷载横向分布系数。 (3)计算主梁在荷载作用下跨中截面的弯矩、支点和跨中截面的剪力。 (4)进行主梁内力组合,并画出主梁弯矩包络图和剪力包络图。 3.横梁内力计算:用“刚性横梁法”计算横梁内力。 4.挠度、预拱度计算:计算主梁跨中的挠度,并考虑是否需要设置预拱度。 5.提交成果 1.设计计算书一份; 2.上部结构构造图一张(A3图纸);参考81页 3.主粱钢筋大样图一张(A3图纸)。参考81页 三、设计正文 1、桥面板内力计算

工字钢、H型钢计算书

H 钢支架设计计算书 一、依据 1、 《通桥(2008)-2322-Ⅵ》 2、 《铁路桥梁钢结构设计规范》 钢Q235许用应力[]MPa 135=σ,[]MPa w 140=σ,剪应力[]MPa 80=τ 3、 《铁路桥涵地基与基础规范》 二、荷载标准值: 1、模板和装配式钢桥自重: 模板(千斤顶和贝雷梁上横梁重计入):m KN /3.616.322000= 模板和装配式钢桥自重设计值:61.3×1.2=73.6/KN m 1、查《通桥(2008)2221A -Ⅴ》31.1米梁图知: C50混凝土方量310.6m 3;混凝土容重25KN/ m 3 C50混凝土重:310.6×25=7765 KN 普通钢筋重:1.95+54.357=56.307t=563.57KN 预应力钢筋重:117.25KN 每孔梁重: m KN /1.2596.32/)25.11757.5637765(=++ 每孔梁重设计值:259.1×1.2=310.9KN/m 3、施工附加荷载: 施工人员和施工设备:1.0×1.4×13.4=7.7/KN m 振捣混凝土产生的竖向荷载:1.0×1.4×5.5=7.7/KN m 倾倒混凝土时产生的冲击荷载:1.0×1.4×5.5=7.7/KN m 施工附加荷载设计值:7.7×3=23.1/KN m 荷载总值:m KN q /6.4071.239.3106.73=++=

四、箱梁计算荷载模型划分 1、各部分面积计算: 1/2箱梁截面划分为第Ⅰ部分;第Ⅱ部分;第Ⅲ部分各部分面积如下: AⅠ=2.16m2 AⅡ=0.77 m2 AⅢ=1.12 m2 全截面总面积为:A总=8.76 m2 2、各部分沿梁长方向均部荷载计算: qⅠ=(2.16/8.76)×310.9=76.7KN/m qⅡ=(1.12/8.76)×310.9=39.7 KN/m qⅢ=(1.07/8.76)×310.9=38KN/m 二、纵梁检算

钢结构设计计算书

《钢结构设计原理》课程设计 计算书 专业:土木工程 姓名 学号: 指导老师:

目录 设计资料和结构布置- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1 1.铺板设计 1.1初选铺板截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1.2板的加劲肋设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1.3荷载计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 3.次梁设计 3.1计算简图- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.2初选次梁截面 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 3.3内力计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3.4截面设计 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4.主梁设计 4.1计算简图 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 4.2初选主梁截面尺寸 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 5.主梁内力计算 5.1荷载计算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5.2截面设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 6.主梁稳定计算 6.1内力设计- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 11 6.2挠度验算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 6.3翼缘与腹板的连接- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 7主梁加劲肋计算 7.1支撑加劲肋的稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.2连接螺栓计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 7.3加劲肋与主梁角焊缝 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 15 7.4连接板的厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 7.5次梁腹板的净截面验算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 8.钢柱设计 8.1截面尺寸初选 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.2整体稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 8.3局部稳定计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.4刚度计算 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 8.5主梁与柱的链接节点- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 9.柱脚设计 9.1底板面积 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.2底板厚度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 9.3螺栓直径 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21 10.楼梯设计 10.1楼梯布置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22

工字钢主梁计算书

现浇支架 计 算 书 绍兴市正源建设工程有限公司 二○一四年三月

现浇支架检算资料 一、设计依据 1.《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 2.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 3.《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 4.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 5.《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 6.施工支架设计图纸 二、荷载参数 将箱梁分几个区块进行独立验算,箱梁断面总混凝土方量14.52平方米,分成7个独立的大区块进行分析计算,桥两边翼缘板小面积不考虑计算。具体分块如下:

已知: 1.施工荷载取: 2.5 KN/m2; 2.振捣荷载取:2.0 KN/m2; 3.恒载分项系数:1.2; 4.活载分项系数:1.4; 5.倾倒混凝土时产生的冲击荷载:2.0 KN/m2; 6.荷载规范将风荷载基本值的重现期由原来30年一遇改为50 年一遇且不得小于0.3kN/m2 三、施工支架总体布置 1、支架具体结构 一、中间跨支架结构:箱梁尺寸15.25米*30米。箱梁下现浇支架桥墩边上考虑基础采用直径609*壁厚16钢支撑做基础,中间支撑采用直径1米的灌注桩做基础。钢支撑间距为2.5米,相互钢支撑之间用16槽钢做剪刀撑,上部放置45b双拼工字钢做盖梁。盖梁上放置40B工字钢间距40cm一道做主梁,主梁直接铺枕木。支架具体布置见设计图纸。

四、箱梁下部贝雷梁支架跨径11米结构计算 根据上面分析可知,箱梁主要被分为了4.42吨、5.46吨、6吨共计三种不同的区域进行受力分析 (一)、4.42吨处支架计算 1、贝雷弯矩、剪力、绕度的验算 根据方案对支架最大跨径11米,宽1米处进行内力分析。

H型钢结构简支梁设计计算书

H型钢结构简支梁设计计算书 转发评论 2011-10-21 11:16 ------------------------------- | 简支梁设计| | | | 构件:BEAM1 | | 日期:2011/10/21 | | 时间:11:03:20 | ------------------------------- ----- 设计信息----- 钢梁钢材:Q235 梁跨度(m):15.000 梁平面外计算长度(m):6.500 钢梁截面:焊接组合H形截面: H*B1*B2*Tw*T1*T2=298*149*149*8*10*10 容许挠度限值[υ]: l/400 = 37.500 (mm) 强度计算净截面系数:1.000 计算梁截面自重作用: 计算 简支梁受荷方式: 竖向单向受荷 荷载组合分项系数按荷载规范自动取值 ----- 设计依据----- 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) ----- 简支梁作用与验算----- 1、截面特性计算 A =5.2040e-003; X c =7.4500e-002; Yc =1.4900e-001; Ix =7.6141e-005; Iy =5.5251e-006; ix =1.2096e-001; iy =3.2584e-002;

W1x=5.1102e-004; W2x=5.1102e-004; W1y=7.4163e-005; W2y=7.4163e-005; 2、简支梁自重作用计算 梁自重荷载作用计算: 简支梁自重(KN): G =6.1277e+000; 自重作用折算梁上均布线荷(KN/m) p=4.0851e-001; 3、梁上恒载作用 荷载编号荷载类型荷载值1 荷载参数1 荷载参数2 荷载值2 1 4 1.00 1.00 0.00 0.00 2 4 1.50 7.50 0.00 0.00 3 4 1.00 14.00 0.00 0.00 4、单工况荷载标准值作用支座反力(压为正,单位:KN) △恒载标准值支座反力 左支座反力Rd1=4.814, 右支座反力Rd2=4.814 5、梁上各断面内力计算结果 △组合1:1.2恒+1.4活 断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 6.538 11.110 14.916 17.955 20.229 21.737 剪力(kN) : 5.777 3.964 3.351 2.738 2.126 1.513 -0.900 断面号:8 9 10 11 12 13 弯矩(kN.m):20.229 17.955 14.916 11.110 6.538 0.000 剪力(kN) :-1.513 -2.126 -2.738 -3.351 -3.964 -5.777 △组合2:1.35恒+0.7*1.4活 断面号: 1 2 3 4 5 6 7 弯矩(kN.m):0.000 7.355 12.498 16.780 20.200 22.758 24.455 剪力(kN) : 6.499 4.459 3.770 3.081 2.391 1.702 -1.013 断面号:8 9 10 11 12 13 弯矩(kN.m):22.758 20.200 16.780 12.498 7.355 0.000 剪力(kN) :-1.702 -2.391 -3.081 -3.770 -4.459 -6.499

工字钢计算书

工字钢支撑系统计算书 1、设计参考规范和依据 《钢结构设计规范》 《钢结构工程施工及验收规范》 《钢结构工程施工及验收规范》 《纬九路通道施桥》 2、使用材料 2.1支撑横梁采用双排工40a型钢 支撑纵、横梁采用单工字钢。 力学参数:A=172.2cm2,I=43440 cm4,h=40 cm; 2.2. 支撑横梁采用单排工40a型钢 力学参数:A=86.1cm2,I=2 1720cm4,h=40 cm; 2.3沙箱和底部支柱 沙箱内芯采用φ426×12mm; 外管采用φ530×10mm,力学参数见后。 2.4材质说明 结构参数: Q235B钢材,允许应力为175Mpa,允许剪应力为101.04 Mpa 则单根40工字钢的允许弯矩为190KN·m,允许剪力36.16KN 3计算荷载 荷载组合 (1)模板:底模和横梁采用80kg/m2,q1=80×9.65=772kg/m =7.72KN/m (2)混凝土:容重25 KN/m3 , q2=25×9.65=241.25KN/m (3)人群机具:q3=1.5KPa×4=6 KN/m (4)倾倒:q4=2.0 KPa

(5)振捣:q5=2.0 KPa 考虑各方面不利因素,恒载分项系数取1.2,活载分项系数取1.4,重力加速度取:10kg/s2; q=((7.72+241.25) ×1.2+6)/9.65+(2+2)×1. 4=37.18 KPa。(按9.65米线性分布) 因箱形桥纵横形式一致。荷载未考虑倒角部分,为安全起见设定系数为1.2则总荷载为44.62 KPa 44.62kN/m 9.65m梁宽荷载线性分布图 4、横向型钢检算 4.1采用两点支撑 M max=ql2/8=44.62×9.65×9.65/8= 519.39 KN·m T max=ql/2=(44.62×9.65)/2=215.3 KN 采用两点支撑需设置519.39/190=2.73根=3根 215.3/37.18=5.79 根=6根 采用两点支撑不合适。 4.2采用四点支撑 M max=ql2/8=44.62×3.21×3.21/8=57.47KN·m T max=ql/2=(44.62×3.21)/2=71.62 KN T= 71.62/37.18=1.92根=2根 沿箱梁横向应设置4个支点较为经济。型钢采用两根工字钢。 5、纵向型钢计算 最长一节长度为20米 初步设定为6支点 每节长度为5米计算如下

8m跨简支板桥手动计算书

8m钢筋混凝土空心板简支梁桥 计算书 一、设计基本资料 1、跨度和桥面宽度 标准跨径:8m 计算跨径:7.6m 桥面宽度:4.5m,净宽:3.9m 2、技术标准 设计荷载:公路Ⅱ级×0.8,人群荷载取3kN/m2 设计安全等级:三级 3、主要材料 混凝土:混凝土空心板和铰接缝采用C30混凝土; 桥面铺装采用10~12cm C40混凝土。混凝土的重度按 26 kN/m2计算。 二、构造形式及截面尺寸 本桥为C30钢筋混凝土简支板,由4块宽度为0.99m的空心板连接而成。桥上横坡根据桥面铺装来进行控制。空心板截面参数:单块板高0.42m,宽0.99m,板件预留1cm的缝隙用于灌注砂浆。C30混凝土空心板抗压强度标准值 f=20.1Mpa,抗压强度设计值 ck f=13.8Mpa,抗拉强度标准值tk f=2.01Mpa,抗拉强度设计值 c f=1.39Mpa,C30混凝土的弹性模量为c E=3×104Mpa。 t

图1 桥梁横断面构造及尺寸图式(单位:cm ) 三、 空心板截面几何特性计算 1、 毛截面面积计算 空心板剖面图详见图2, A=83×42+(4×26/2+4×8/2+12×8-3.14×222/4)×2 =3054.12cm 2 图2 中板截面构造及尺寸(单位:mm ) 2、 毛截面中心位置 2834221(426/2(262/316)48/2(41/312)1283054.12 6 3.1422/423)2d ??+???++???++??-???= =19.90cm (即毛截面重心离板下边缘距离为19.90cm )

3、毛截面惯性矩计算 3242211 83428342(2119.90)2(2222/4(2319.90))1264 I ππ= ??+??--???+??- =4.86×105cm 4 空心板截面的抗扭刚度可简化为如图3所示的箱型截面近似计算所以得到抗扭刚度为: 2222 641244(9918)(428) 1.731022(428)(9918)22818 T b h I cm h b t t ?-?-===?--+?+? 图三 抗扭惯性矩简化计算图(单位:cm ) 四、 主梁力计算 1、 永久作用效应计算 a 、空心板自重(一期结构自重)G 1 G 1=3054.12×10-4×26=7.94kN/m b 、桥面自重(二期结构自重)G 2 桥面栏杆自重线密度可按照单侧8kN/m 计算。 桥面铺装采用10~12cm 厚C40混凝土则全桥宽铺装层每延米重力为0.12×25×4.0=12kN/m 。 为计算方便,桥面系的重力可平均分配到各空心板上,

相关文档