文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 压力开关检修作业指导书

压力开关检修作业指导书

压力开关检修作业指导书
压力开关检修作业指导书

压力开关检修作业指导书

内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司企业标准

Q/CDT-ITKTPC RK-BT- - —2009 压力开关检修作业指导书

2009-01-01公布 2009-01-01实施内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司公布

压力开关检修作业指导书

1、范畴

1.1目的和范畴

1.1.1目的:规范作业行为, 对检修作业工序、步骤及安全技术关键点给予必要的指导,幸免显现质

量事故。

1.1.2 范畴:本指导书适用于压力开关检修。

1.2缺陷分析

1.2.1 压力开关线路接线松动;

1.2.2 压力开关接线错误;

1.2.3取样管路及连接件松动,介质泄露;

1.2.4取样管路及连接件堵塞;

1.2.5 一、二次门未打开;

1.2.6 压力开关排污门不严或未关闭;

1.2.7压力开关定值设置错误;

1.2.8 压力开关定值跑;

1.2.9 压力开关内部原件损坏;

1.2.10 DCS系统组态错误或被误强制;

1.2.11压力开关接线短路或断路;

1.3检修内容

压力开关检修。

1.4 可行性分析

1.4.1对开关进行检修,经设备部热控点检及班内成员分析该项工作在解除所带设备连锁、爱护或在DCS系统内将测点强制为正常值后,可不能发生设备误动事故。

2.本指导书涉及的技术资料和图纸

2.1.1:压力开关结构图(见附页)

2.1.2:就地接线盒接线图

2.1.3:DCS开关量点表

3、安全技术关键点

3.1 安全关键点:

3.1.1作业前检查开关位置邻近是否存在高温高压设备,必要时穿防烫服,邻近高压设备有泄漏时严禁作业;

3.1.2检查工作环境是否存在易燃易爆物品,使用铜质工具;

3.1.3检查作业部位上下方是否存在交叉作业,若存在交叉作业设专人监护,并做好防高空落物及高空坠物措施,例如正确佩戴安全帽、使用工具袋、不上下抛掷工具等;

3.1.4使用脚手架必须体会收合格方可使用,高空作业必须正确佩戴安全带;

3.1.5作业部位邻近有腐蚀性物质时,做好防护措施,如穿防护服、戴防护手套等,开关所测量的管道内介质为有腐蚀性的物质时,必须做好防护措施,如戴防护眼镜、穿防护服、戴防护手套等措施,必要时进行系统隔离;

3.1.6使用梯子前检查梯子是否完好,角度使用正确,设专人扶梯子;

3.1.7作业前核对压力开关取样管路是否还带有其它开关或变送器,假如有则应检查核实是否带有联锁、爱护、调剂等,采取安全可靠隔离措施。

3.1.8检查一、二次门是否有专门,必须在完全隔离的情形下进行。

3.1.9压力开关安装支架还上还有其它设备时,工作前需核实设备标牌及管路,确认无误后开始工作,关于不能确定的设备严禁检修。

3.1.10接线盒内接线还有其它接线时核实其它接线作用,是否带有联锁、爱护、调剂等,采取安全可靠隔离措施。

3.2 技术关键点

3.2.1正确进行压力开关定值设定;

3.3风险分析及操纵措施

5、现场预备及工具

5.1现场预备

5.1.1办理工作票

5.1.3向工作班成员交代安全注意事项,检修质量标准等。

工作前预备

设备部件的摆放位置和防护措施、以及专用工具预备完毕。按照定置化治理的要求做到“三无”,即检修场地无水、无灰、无油;“三齐”,即检修场地工器具摆放整齐、备件耗材摆放整齐、拆下的零部件摆放整齐,“三不乱”,即管路不乱拉、氧乙炔等气带不乱拉、电源线不乱拉。

6.1检修工序1

6.1.1确认安全措施已正确执行;

6.1.2所有工器具、备件、消耗性材料定置化治理,摆放整齐;

6.1.3检查压力开关外观是否完整,清除积灰;

6.1.4检查接头是否松动;

6.1.5检查一、二次门是否打开。

6.2检修工序2

6.2.1将压力开关罩盖打开;

6.2.2检查接线是否松动;

6.2.3检查开关接线供电是否有48VDC

6.2.4检查接线是否正确。

质量标准:开关量显示正常,无漏点,接线正确。

6.3检修工序3

6.3.1检查开关刻度、紧固件、调剂件、微动开关和机械触点完好;

6.3.2绝缘检查,测量绝缘合格(接线端端子与地之间大于20兆欧)

6.3.3检查校验压力开关定值;

6.3.4关闭二次门,将压力开关拆除;

6.3.5压力开关节点与万用表通断档相连(依照设定值选择常开或常闭,一样为高开低闭)

6.3.6将压力开关与压力校准器紧密相连,缓慢平稳的(应幸免产生任何过冲和回程现象)加压,直到触点动作(或复原),记录设定点动作或复原值,连续加压至测量上限,关闭校准器通往压力开关的阀门,耐压3min应无泄漏,然后缓慢平稳的降压,直到触点动作(或复原),记录设定点动作或复原值;

6.3.7振动试验检查,在设定点切换前后,对开关进行少许振动,其接点不应发生抖动;

6.3.8触点动作差和复原差的调整,反复调整,直到设定点动作差和复原差均符合精度要求及设定值动作误差要求;

6.3.9连续进行3次测定,使设定值动作误差符合要求(小于承诺误差);

6.3.10做好校验记录;

质量标准:开关校验合格

6.4检修工序4

6.4.1检查中间接线盒部位周围是否存在漏点;

6.4.2打开接线盒检查接线盒内部是否干燥;

6.4.3观看线号标识是否齐全,找出所检修开关的端子,与工作票上的设备kks码核对是否一致;

6.4.4做线号及电缆颜色记录,与开关处记录比较是否一致,若不一致说明电缆中间可能有接头;

6.4.5检查接线端子是否松动,端子排导通性能是否良好;

6.4.6对接线端子进行紧固,注意严禁紧固工作范畴以外接线端子;

6.4.7复原打开的接线盒,检查密封是否良好。

6.5检修工序5

6.5.1与点检核实,在电子间内找出对应的通道;

6.5.2检查标识是否齐全,在DCS通道处检查开关线路,与工作票上的设备kks码核对是否一致;6.5.3检查接线端子是否松动;对接线端子进行紧固,注意严禁紧固工作范畴以外的接线端子;6.5.4做线号及电缆颜色记录,与以上记录比较是否一致,若不一致说明电缆中间可能有接头;

质量标准:接线正确牢固,标识清晰完整

6.6检修工序6

6.6.1,回装压力开关,对比图纸,正确复原接线;

6.6.2在全部工作终止后清理现场,做到检修现场整洁洁净,无遗留物;

质量标准:接线正确牢固,开关量显示正确

6.7检修工序7

6.7.1开关量正常,复原解除、爱护及强制的措施,终结工作票。