租户店内装修图纸审批标准

1.装饰材料进场需预检合格后方可施工,包括水、电、各种管线。(材料进场单)。

2.空调回风口加装过滤网。(可拆解型)

3.各种阀门下预留检修口。

4.空调吊机在左右各开一个检修口。

5.厨房补风管道要做保温处理。

6.风道与散流器间须用软连接。(材质要达到防火要求)

7.改动排水管路时尽量用45度管件。

8.吊筋必须独立使用且直径不小于8mm。

9.距玻璃幕500㎝吊棚须做30度或45度角并与玻璃幕顶死,并将喷淋封在棚内。(包括隔断)

10.龙骨施工完成后应通过预检方可封棚。主龙骨60×1.2厚国标,主龙骨间距不大于800mm,副龙骨间距不应大于400mm。(封棚验收单)

11.新风散流器要带板式机构。

12.消防设施严禁遮挡。

13.地面有地漏盖的要预留。

14.地面防水必须达到规范要求。餐饮店铺需做48小时闭水试验,普通店铺五彩布磋缝搭接铺贴后做垫层。(防水验收单)

15.必须严格按照装修手册施工,注意安全。

16.库房内货架底部与地面需留150㎜空间。

17.特色店排水需加隔油池(位置由物业部现场指定)。

18、陶粒隔墙需设在梁上,如在板上砌筑需按规范设置上反地梁、构造柱、超高构造梁。(1 .当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;

2.120(或100)厚墙当墙高大于3米时,开洞宽度大于2.4m时应加构造柱或水平系梁;

3. 180(或190)厚墙当墙高大于4m,开洞宽度大于3.5m时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。)

凯德广场·学府租户装修电气施工安装规范及验收标准

一、租户进场施工前首先应以书面加电子文档形式申报用电容量及电气线路系统图,经

物业部门审批合格后方可进行施工。

二、电气施工人员必须持有年检合格的资质证书原件,复印件作为存档,并具备一定的电气安装经验。

三、施工期间使用的临时配电箱应设在安全、可靠的位置,箱内开关、插座完整,总电源不得选用超

过16A的开关,要求必须带有漏电保护装置(大容量租户除外)。

四、施工期间使用的临时电缆必须架设悬挂可靠,电源线应使用橡胶软防水电缆,严禁乱

拉乱接、严禁非专业人员接拆电源。

五、如租户区域内正式隔离开关暂不能送电时租户需自备电表,电表必须经电业权威部门检验合格,

并经过物业部门确认登记双方签字后方可送电使用。

六、租户应根据设计用电容量选用国家质检合格的优质电缆、电线,BV线截面不得小于2.5平方,

其它施工材料需符合相关标准。

1.棚上电源线路安装应使用镀锌铁管或铁制线槽桥架,其固定方式应做独立吊筋、间距不应大于1.5

米,接线盒两侧不能大于2米没有吊筋固定,不得借用其它设备设施的吊筋。连接管件齐全并作跨接地线处理(4平方多股铜线、线头挂锡)。

2.照明灯位线可使用包塑的金属软管、蜡管对导线进行保护,金属软管不得超过2米蜡管不得超过

20厘米,照明线路应配有保护接地线并接触良好。

3.棚上需要铺设的电缆要安装电缆桥架固定可靠。

4.电源导线不能裸露,接头全部进盒汇头连接处需缠紧并做挂锡处理,上好盒盖及螺丝。

5.地面暗敷线路的铁管应使用厚壁无缝镀锌铁管,连接处做焊接处理,跨接地线完备也可以使用阻

燃管。

6.租户区域内的隐蔽管线封闭前需由商场物业专业人员进行检查合格后方可进行封闭施工。

七、租户区域内配电箱安装标准

1.商场为租户店内提供的电源配电箱为三项五线制供电,其下端应配有分控电源箱,分控电源箱内

应配有总开关,容量不允许超过申报电量。各回路开关不应超过2P16A,必须采用三项供电方式配出,负荷分配均匀(配有动力箱的租户除外)。

2.分控电源箱内插座回路必须配有保护接地线,开关带有漏电保护装置。

3.分控电源箱箱体与保护接地线连接完好并且与所做的铁管线路也连接完好。

4.租户区域内设有的控制箱(强电、弱电)下方应预留检修口,尺寸不得小于500㎜×500㎜。

八、租户区域内展柜及灯箱安装标准

1.展柜主电源回路应使用铁管配线,灯位线可以使用包塑的金属软管对导线进行保护。金属软管末

端与蜡管配合使用,灯具连接的端子必须是瓷制端子。

2.所有安装在可燃性材料上的灯具必须加装隔热材料,木制材料上需要粉刷防火涂料。

3.展柜射灯应使用电压等级12V的灯具,桶灯容量不应超过35W

4.店内各展柜之间若有明装敷设的线路应加装铝制或不锈钢扣槽做防护。

5.广告灯箱内的照明灯具必须使用电子变压器的盒式灯具,严禁使用带有电感变压器的灯具。封闭

式的灯箱内侧需要粉刷防火涂料并留散热口。

消防安全守则

店铺内烟感器、喷淋头、消火栓、排烟系统的自动报警系统均由广场提供。租户的装修不得破坏这些设施或影响其使用,租户如因装修需要对烟感器、喷淋头及排烟系统进行任何更改,必须得到广场和消防局的书面批准,并负责有关更改消防系统的一切用。详尽守则如下:

2.1 消防栓必须裸露,并保持其正面直线通道的通畅,保证消火栓的正常取用。

2.2 手动报警器、卷帘按钮不许遮挡,方便使用。卷帘门轨道两侧如需装饰应预留足够的轨道宽度,

防止阻碍卷帘门下降。

2.3 消防排烟口必须裸露,避免货柜、货架超高及悬挂装饰物、商品等造成遮挡,影响其使用功能。

2.4 安全防火门不许遮挡(包括不允许在防火门上张贴宣传品),防火门前应保持通道通畅并不得有

阻碍物,确保消防安全疏散的要求。

2.5 若货柜的设计或摆放,靠近玻璃幕墙、活动窗帘门的,专柜应预留空间予该窗门在紧急情况下开

启,以符合消防规范。

2.6 装修过程中,装修人员不得将已安装在墙体上或柱面上的电插座拆除或封闭,保证电插座的正常

使用及维修。

2.7 租户自制的天花板下500mm范围内不可设置任何物品、货柜、隔断墙。

2.8 防火涂料合格证及防火涂料经销商售货凭证(公章原件)

2.9 施工现场严禁喷、调、刷油漆,严禁使用信纳水、稀释剂、酒精等易燃液体处理污渍。

2.10 装修施工中严禁遮挡广场消防设施(消火栓、消防报警器、手动报警器、烟感、喷淋、排烟口及

控制阀、卷帘开关、防火通道等)。

2.11 铺装修垃圾须日产日清,自行清运可保持通道畅通及减低火警发生的可能性。

2.12 禁止在广场内的消防栓取水使用,否则一经发现,广场有权按情节严重程度向违犯者罚款,没收

其保证金或要求其停工。

2.13 承建商对其用具、设备及建筑材料等自行妥善保管,广场将不负责任何损失或遗失。

2.14 进场装修前先把店铺内的空调出风口及回风口包好,防止装修时灰尘进入设备内,造成设备的损

坏;对空调系统不得拆改,天棚于空调机附近必须留有检修口,店铺内的消防探头、消火栓、烟感器、喷淋头、风机盘管、消防喇叭、消防喇叭音控器,不得做任何该动和遮挡,严禁私自拆弱电系统:如电话、各种监控系统等,如因改动而所造成一切不良后果的,由业户自行承担。2.15 店铺内装修需要使用电、气焊的,必须事先向安管部申请,待取得动火作业证方可施工。施工时

地面要垫好防火护垫,周围必须杜绝有易燃易爆品,配备有灭火器及一人以上的人员看护,才能进行施工,施工完毕待确保无火灾隐患半小时后方能离场。

2.15 装修现场必须自备灭火器(建筑面积1具4kgABC干粉灭火器/40㎡,每增加40㎡增加一具灭火

器,不足40㎡按40㎡计算),亦可向安管部办理租用手续。

2.16 因施工单位给其他店铺或广场的财产造成损失或违反相关规定的,广场有权暂停该店铺的施工而

无须承担赔偿。施工期间注意对公共区域地面石材的保护,禁止进行牵引、拖拽等作业。如对货梯、推车、门、地砖等公共设施造成损坏,应积极配合维修,并按价赔偿。

2.17 广场装修施工必须在非营业时间进行。为了保证广场和品牌的良好形象,店铺二装施工前,店铺

外立面必须用轻钢龙骨石膏板及该品牌背胶广告等材料,做好品牌形象围挡。若因特殊原因需在营业时间装修的,必须先向广场提出申请,经批准、备案后,方可在营业时间做一些无灰尘、无刺激性气味、无声音的工作,避免影响广场的正常运营。

2.18 装修施工必须严格按照公司审核后的施工方案和图纸进行。装修人员须严格遵守本要求进行施工

作业,租户有责任进行督导。

2.19 装修工人进入广场后,要听从我广场工作人员的相关安排。装修人员应在指定的范围内活动,不

得随意走动。施工期间要注意现场周边的卫生,进出时要做好鞋底、服装的清洁,禁止在施工现场吸烟。

2.20 装修期间装修人员必须有人身安全保护措施,如发生人身伤害事故,本公司不承担责任。若对其

它任何人造成直接或间接的伤害,由该店铺有关责任人负责及赔偿,本公司不承担责任。

2.21 租户的内外装修均不得破坏与改变原有建筑结构及设备设施的正常功能及使用。租户或装修方应

提供足够的防护设施对店铺内的结构及设备设施装进行防护,避免装修期间有任何损毁,如对广场内的结构及设备设施造成任何损毁,如裂痕、污渍等,租户须赔偿一切损失。

2.22 店铺装修材料必须符合国家防火规范标准,电器产品必须是国家质检合格的产品,并使用符合消

防标准的阻燃材料,安装应严格按照国家标准进行,电工、焊工等特殊工种必须持有有效的上岗证。

2.23 开工日期如有变化,各租户须及时通知广场,广场有权停止一切未经批准的工程。

给排水采暖施工方案

给排水采暖施工方案 一、系统概述: 本工程管道安装包括:生活冷水给水、生活热水给水、污水雨水、潜水排污、消防水系统及人防给排水等。 生活冷水给水系统:水源直接来自市政给水管网。系统共分三个区,地下室至二层商业用水为直供区,由市政给水管网直接供水;住宅分高、低二个区,15层以上(含15层)为高区,由一号楼屋顶生活水箱直接供水;14层以下(含14层)为低区,由地下室生活泵房内无负压变频供水设备供水。 生活热水系统:热水供给采用下行上给式机械循环系统,由地下一层热交换器供给,气源由城市热网供给。 排水系统:雨水排入小区雨水管网后再直接排入市政雨水管网,生活污水及废水合并排入室外化粪池内经生化后排入小区污水管网再直接排入市政污水管网。地下室废水经排水潜水泵提升后排至室外化粪池内。 消防水系统:消防、喷淋给水系统均采用临时高压制,消防泵及喷淋泵均在1#楼地下室水泵内,室内消防用水量包括自喷、水喷雾系统共计432立方米,储存于地下室消防水池内(室外消防水

量由景光湖储提供)。消防栓系统不分区,19层以下消防栓采用SNJ65型减压稳压消防栓;自喷系统分为二个区:低区为地下室~13层、高区为14~27层,低区供水由高区系统经减压阀组减压后供给。 管道防腐:明装镀锌钢管外壁刷银粉两道;明装焊接钢管外壁刷红丹一道、银粉二道,外壁需刷调和漆及保温的可不刷银粉。埋地金属管道外壁刷沥青漆两道。 各种明装管道外壁(吊顶及管井、地下室的保温管道为保温外壳)的涂色如下: 消防栓管道外壁刷红色调和漆两道; 自喷管道外壁刷黄色调和漆两道; 水喷雾管道外壁刷灰色调和漆两道; 生活给水管道外壁刷绿色调和漆两道。 二、.施工工艺: 1、各种管道的连接方式

建筑安装水暖工程施工合同协议书范本

建设单位(甲方): 施工单位(乙方): 兹有采暖给排水工程,经过商务谈判决定由乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》和《安装工程承包合同管理条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条:工程名称: 第二条:工程地点: 第三条:承包方式:(含施工设备及施工期间现场临设维护) 第四条:承包范围及面积:工程;总建筑面积为m2。 第五条:工程价款及调整 1.工程价款按每平米元计取,即总价款为:元整。 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整: (1)甲方代表确认的建筑面积及工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)合同条款以外的其他增减或调整; 第六条:付款方式

第七条:合同工期 1.双方商定总工期为天(日历天数)。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。 (1)甲方不能按合同约定提供开工条件, (2)工程量变化和设计变更; (3)非乙方原因停工超过4个小时以上时;(停水停电停、等材料) (4)工程款未按时支付; (5)不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由于甲方原因造成的工期延误或超期三个月及以上时,甲方应支付由此给乙方造成的停窝工损失及其他增加费用并相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期或超过一个月及以上时,甲方有权要求乙方赔偿由此造成的直接或间接损失。 第八条:工程质量要求:按国家和自治区验收规范及验收标准达到合格要求。 第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任 1.甲方: (1)甲方必须在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;为乙方提供施工人员生活住宿场地。 (2)按合同及时支付工程款项; (3)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序,保证乙方顺利施工; (4)组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底; (5)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作; (6)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作; (7)组织工程竣工验收工作。

室内给排水施工工艺

室内给排水施工工艺 一、PPR管给水系统安装工艺 本安装工艺适用于室内PPR管给水系统安装工程。 1、材料性能要求 (1)、给水管及与之相应管件的品种、规格、型号、数量、外观及制作质量必须符合设计要求,并附有产品说明书和质量合格证书、包装完好,表面无划痕及外力冲击破损。 (2)、阀门安装前应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。 (3)、水表的规格应符合设计要求,热水系统选用符合温度要求的热水表,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃无损坏,铅封完整,有出厂合格证。所有进场材料不合格的不得入库,入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。 2、施工工具与机具 (1)、砂轮切割机、手电钻、台钻、电锤、电焊机、热熔机、电动试压泵。 (2)、手锯、锤子、活扳手、螺钉旋具。 (3)、水平尺、线坠、钢卷尺、压力表。 3、作业条件 (1)、施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求。施工方案、施工技术、材料机具供应等保证正常施工。 (2)、地下管道铺设前必须做到房心土回填夯实或挖到管底标高,沿管线铺设位置清理干净,管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 (3)、暗装管道应在地沟未盖沟盖或吊顶未封闭前进行安装,其型钢支架均应安装完毕并符合要求。 (4)、明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 (5)、立管安装应在主体结构完成后进行。高层建筑在主体结构达到安装条件后,适当插入进行,每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板及杂物清除干净,并有防坠落措施。 (6)、支管安装应在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行 4、给水系统安装工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→保温→管道水冲洗 5、施工要点 (1)、安装准备:认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (2)、预制加工:按设计图纸绘制管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置作上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工(断管、套螺纹、安装零件、调直、校对,按管段分组编号)。 (3)、支吊架安装: 1)管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整,管卡与管道接触应紧密。 2)立管和横管支吊架的间距不得大于表1-1的规定: 表1-1立管和横管支吊架的间距

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

给排水系统调试施工工艺

给排水系统调试施工工艺 一、给水系统调试 (一)调试部署 1、组织机构 建立调试领导小组,以项目经理任组长,项目部专业工程师、各施工单位专业工程师、专业分包负责人、监理工程师、物业公司工程人员、设备供应厂家技术人员为组员。编制调试小组通讯录,统一调试对讲机通话频道。 2、职责 ⑴项目经理 负责组织调试工作,组织专业工程师编制调试方案和调试计划,协调解决调试过程中各专业间相互配合和出现的问题,监督、检查调试进度。 ⑵项目部专业工程师 专业工程师负责编制给排水系统调试方案和调试计划。在项目经理的领导下组织各相关单位实施具体的调试,对参加调试的施工人员进行培训和技术交底。 ⑶各施工单位和专业分包单位 负责本专业的调试,共同完成安防系统的联合试运行。 ⑷设备供应商 设备供应厂家负责所供应设备的技术性能保证。对调试人员进行设备技术性能的培训,指导设备的调试,及时解决试运行过程中出现的技术问题。 (二)调试准备 1、技术准备 (1)调试前,调试人员要应熟悉给排水系统全部设计资料,包括施工图纸、设备说明书、施工方案、调试方案,了解各种设计参数、系统工艺流程及设备的性能和使用方法等。 (2)调试前请设备厂家技术人员对调试人员进行培训。 (3)项目工程师对调试人员进行调试方案技术交底(包括安全措施)。 (4)项目工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员等一起深入现场,检查系统安装质量和各设备机房、管井土建完成情况,有不合格和与设计不符的地方,做好记录,限期整改。

给排水系统调试前现场工程完成情况检查表 工程名称:检查时间:年月日

2、系统运转前的检查 (1)系统必须安装完毕,运转调试前项目专业工程师、监理、施工单位调试人员、设备厂家技术人员对系统进行全面检查。给排水系统安装全部符合设计、施工及验收规范和工程质量标准的要求,才能进行试运转和调试; (2)核对设备型号、规格是否与设计相符; (3)检查地脚螺栓是否拧紧,减振台座是否平整,皮带轮或联轴器是否平整;检查轴承处是否有足够的润滑油,加注润滑油的种类和数量应符合设备技术文件的规定。 (4)检查电机及有接地要求管线接地线连接是否可靠。 (5)转动部分的防护措施可靠。 3、机具、仪器、仪表、备品备件准备 (1)仪器、仪表 压力表、温度计、超声波流量计、摇表、钳形电流表。 (2)机具 手电钻、活搬子、改锥、克丝钳子、铁锤、高凳子、手电筒、电动试压泵、对讲机、计算器、低压变压器、低压灯泡、手动试压泵。准备好备品或备件。 4、现场准备 (1)接好电源和水源。 (2)将现场清扫干净,地面洒水。 (3)清理水箱、水池,并注满水。 (4)将调试规程贴于醒目的地方。 在水泵出水干管和水池(箱)间接临时管道,用于水泵试运转的水循环。 (三)、系统调试 1、管道试压 (1)给水系统在完成管道及阀门等安装后,应首先进行水压试验,试压用的压力表不少于2只,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍。对不能参与试压的设备和仪表、阀门、附件应加以拆除或隔离。管道中断处设置临时连接短管或临时盲板,加设的临时盲板应有突出法兰的耳边,并做明显标识。试压合格后拆除。管道试压分系统试压,也可分层、分段、分干管、立管进行,系统全部完成 后在整体试压。 (2)试压时在试压管段的低点缓慢向系统内注水,注水同时在高点排气,应该将楼内给水系统最高点的阀门打开,待管道系统内的空气全部排净见水后,才可将阀门关闭,此时表明管道系统注水已满。管道系统注满水后,启动加压泵使系统水压逐渐升高,先升至工作压力停泵检查,观察各部位无破裂、

给排水及采暖工程施工方案

盛华·新城国际住宅小区二期工程 2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下汽车库给排水及采暖工程施工方案 甘肃华厦建设集团有限公司 盛华·新城国际项目部 2015年06月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备与资源配置计划 (3) 四、分项工程施工方法和工艺要求 (3) 五、质量保证措施 (23) 六、安全技术措施 (24) 七、预埋套管的标 (25)

给排水及采暖工程施工方案 一、编制依据 1、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工图 2、通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库施工组织设计。 3、给水、排水及采暖工程图纸会审纪要 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5、《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 7、《企业管理制度》 二、工程概况 通渭县盛华·新城国际住宅小区二期工程2#、5#、7#、8#、9#、10#楼及地下车库位于通渭县西河桥头西城大道与西河南路交汇处。总建筑面积69061.85m2, 1、给水工程 本工程给水系统分为三个区,一至六层为低区,二至十二层为中区,十三至十八层为高区,中高区供水有一期水泵房变频加压设备供水,低区由市政给水管网直接供给,给水系统属于下行上给。 2、排水工程 室内排水系统采用生活污水,废水合流排水方式。卫生间和厨房分别设置排水立管,卫生间为设有专用通气立管排水系统,厨房为伸顶通气排水系统,排水立管层层设检查口。室内污水通过室外化粪池处理后排至市政排水管网。 屋面雨水采用有组织内排水系统,有小区室外雨水管网排至市政管网。

给排水采暖施工合同

给排水采暖施工合同 甲方: 乙方: 经甲乙双方协商决定,甲方将锡市万鼎鑫房地产开发公司1#—4#楼给排水采暖工程承包给乙方,双方本着公平、公正、互利的原则依照《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规特制定协议如下: 一、工程地址: 二、工程名称: 三、承包形式:清包 四、工程内容:给排水、采暖、预埋、安装、调试、售后服务。 五、工程面积及单价:本工程面积(___________)按工程验收实际平米数计算,价格____________元/㎡。大写:____________ 六、双方责任: 1、甲方责任:(1)甲方负责材料采购及材料对方场地安排 (2)现场水、电到位。 (3)提供乙方住宿场所。 (4)提供施工图纸与技术交底 2、乙方责任:(1)必须按图纸施工,(经监理或设计院变更除外)。 (2)必须服从甲方管理,遵守甲方的规章制度;

(3)工人及工具自备。 (4)必须听从甲方管理人员及现场施工人员的合理安排及安全管理。 七、工程进度: 1、按照土建工程进度进行工期控制。 2、根据土建工程进度,每月申报工程进度计划,乙方必须配备足够的技工和普工,保证工期不能延误。否则甲方有权另行选择其他施工队伍,乙方不得有任何异议。 八、质量检验: 1、乙方应认真按照国家GB50300-2001标准及合同文件内技术要求施工; 2、如出现乙方施工质量问题要求返工的,一切费用由乙方承担; 九、工期延误: 1、对以下内容造成工期推迟及延误的工期相应顺延。 (1)工程量变化,设计变更; (2)一周内停水停电等非乙方原因造成乙方停工累计超过8小时;(3)不可抗力因素影响的; (4)甲方代表同意工期顺延的其他情况; 2、非上述原因工期不能按期完工每延迟一天,乙方向甲方交付该栋楼总造价的千分之五作为违约金。 3、如由甲方原因延误,应相应补给乙方部分误工费用。 十、安全管理

给排水施工方案和施工方法

给排水施工方案和施工方法 3.1施工方案 3.1.1特点 给排水管采用的新型材料、新工艺较多,其中消火栓管采用镀锌管沟槽卡箍连接;生活给水管采用孔网钢带复合塑料管热熔焊连接;卫生间给水采用PP-R管热熔连接;生活排水管采用UPVC管承插粘接;压力(潜水泵)排水采用UPVC给水塑料管承插热塑焊连接,地下泵房采用不锈钢管氩电联焊连接;室外给水采用球墨铸铁管橡胶圈连接。 3.1.2系统安装方案 给排水管安装,根据安装进度要求分栋、分单项管材同步进行,注意与各专业工种交叉打架情况的协调处理,管道安装立管一般采取先下后上安装,管系统安装采取先主管后支管,再卫生器具安装方式。 管网施工可参照下列程序进行: 设计交底及图纸会审→编制施工方案→向班组施工技术交底→熟悉设计图、学习相关规范→施工机具准备→材料检查验收→支架制安→管道安装焊接→管道系统试验、吹洗→防腐→工程验收。 设备器具安装严格遵守有关图纸、规范、标准图,安装完毕应用彩条布、木夹板根据具体情况进行包扎保护。 3.2主要施工方法 3.2.1消火栓系统 1)消火栓给水系统设计全部采用镀锌钢管,沟槽式卡箍连接,DN≤65管则采用丝扣连接,消火栓根据楼层和位置不同,采用了普通消火栓和减压式消火栓,而且根据位置不同,消防水带数量、长度,是否带盘胶管均有所不同,施工时应认真看清图纸,区别对待,不能装错。 2)材料检查验收 a.沟槽式卡箍连接接头,必须根据镀锌钢管管径采购与之相匹配的管件接头,不能与无缝管、电焊钢管相混淆购置。 b.本系统卡箍接头的密封圈应采用乙丙橡胶的“C”型橡胶圈,订货采购时应注明材质。 c.管材、管件到达现场后严格进行外观检查,管材外镀锌层应均匀无脱落、无弯曲、无锈蚀、无毛刺、重皮及凸凹不平等现象,并有材质合格证明,沟槽式卡箍接头配件应齐全,铸造规矩,表面光滑、无裂纹、外涂漆膜及颜色均匀,有材质证明。 d.消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,质量好,有当地消防行政主管部门生产销售许可证,有国家消防产品质量监督检验中心检验产品合格证及材质证明。 3)管道安装应认真阅读施工图纸和相关的验收规范,根据设计图和土建基准线现场定位测量尺寸,绘制配管草图,按图编号预制加工。 4)管支架设置,根据图纸和规范要求进行,膨胀螺栓固定或设置预埋板,其支架间距应

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

给排水及采暖工程施工组织设计方案

.. . 给排水及采暖工程施工案 施工顺序: 洞口预留、套管制作安装→给排水埋地干管安装→给排水主干管安装→排水支管安装→卫生器具安装→给水支管安装→施工试验→竣工清理 (一).预留预埋及套管制作安装 预留预埋时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标志固定牢,模盒塞入纸团、木粉等物,在浇注时有专人看护,以免移位; 1、套管制作、安装: (1)、本工程套管采用复用钢制套管。穿外墙、水池壁用钢性防水套管预埋。 (2)、室冷、热水及采暖管道穿楼板、墙体、基础设置套管。 (3)、套管制作: A.套管直径应比管径大两号,若管路保温,套管直径=管路直径+2×(保温层厚度+外缠保护层厚度)。 B.穿墙套管长度应等于墙体厚度;穿楼板套管长度应为楼板厚度加20mm,厨卫间加50mm。 (4)、套管安装: A.安装管路时套入套管。穿楼板时套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,穿墙套管与墙面齐平。用钢筋捆绑以铅丝临时固定,待管路安装校正无误后调整位置,随后固定。 B.安装防水套管时,将加工好的防水套管在浇注混凝土前按设计部位固定好,校对合格后一次浇注,待管道安装完毕后填料塞紧、捣实。详见91SB3-36、91SB1-22。 (二)给水管道安装

.. . [1]给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米,室给水与排水管道平行铺设时,两管间水平净距不得小于0.5米,交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15米,且给水管在上; [2]给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置; [3]给水立管和装有3个或3个以上配水点的支管始端,均应安可拆装的连接件; [4]管道上的阀门位置的朝向要便于使用的维修,管径50mm以下,宜采用截止阀,管径大于50mm,宜采用闸阀; [5]冷热水管和水龙头并行安装,应符合以下规定: 1)上下平行安装,热水管应在冷水管的上面; 2)垂直安装,热水管应在冷水管面向的左侧; 3)在卫生器具上安装冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的左侧,标志须正确; (三)PPR管道安装 (1)给水管道采用PP-R管热熔连接,其特点为: 永不渗漏,采用熔接技术,永久密封;冷热水输送适合温度-20~120℃;水流量大,壁光滑,流量高于镀锌钢管30%;卫生无毒,是新一代环保节能产品,适合饮用水、纯净水管道使用;耐腐蚀、不结垢,正常情况下可使用50年以上;运行噪音低、无污染;保温性好,导热系数为金属管道的1/200,用于热水管道效果极佳;重量轻,强度高,韧性好、耐冲击、安装便。 (2)操作要点 截切:切断管材时,必须使用切管器垂直切断; 热熔:当熔接器加热到260℃时,管材和管配件同时推进熔接器,并加热5秒以上; 焊接:把已加热的管材和管件垂直推进并维持5秒以上,推进时用力不要过猛,以防止管头弯曲。 (3)热熔接时注意事项

水暖施工合同

给排水、采暖及雨水制作安装承包合同 发包方:大连九洲建设集团有限公司(以下简称甲方); 承包方:(以下简称乙方); 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,为了明确工程内容及双方责任,经双方协商特制定如下条款,共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 承包范围: 设计施工图纸所包含的主体所有给排水、采暖(地热)及雨水管工程的制作、安装、搬运清理、本班组所需的材料进场卸料、负责地热管打压使用的分户分水器等工作。包括设计变更及甲方要求的所有给排水、采暖(地热)工程,无二次搬运费。 分包方式:包工、包工具、保安全。 所有需用的小型工具及设备机具电气设备全由乙方自己负责。 质量标准:符合《辽宁省建筑工程质量检查评定标准》的合格要求。 本工程为优质工程,施工质量必须满足要求。 材料要求:焊接管的焊条辅料必需符合要求。所需材料由乙方保管负责,余料超出部分乙方负责。 违约金:乙方必须按甲方要求安排技术工人到位,保证工期、保证工程进度。保证工程质量。如果不按照甲方要求完成,甲方对乙方在承包价款总额里扣除违约金 3-5%。 二、合同价款: 按实际施工建筑面积计算,主体楼(±0.00以上)单价为29元/㎡(建筑面积)。地下管线安装按20元/m计算,集水坑水泵安装3000元/台。 三、结算及付款方式 1、付款方式:转账支票。 按进度付款:按总包要求xxxxx年不付款,2xx年付款(低值商品房一套),余款竣工验收后无息付清。安装人工费额度款项达到房值时,甲方配合乙方办理商品房手续,低值房地点 2、验收结算程序:工程完工后由所属项目部现场实测乙方完成的合格工程量,并签 发验收单,报公司预算部及工程部审核签字后,由公司财务部做出乙方的最终结算。 3、工程保修:2个采暖期。

建筑给排水消防设计计算书

青岛天迅电气有限公司二期厂房 建筑给水排水设计计算书 (一) 计算依据: 根据中华人民共和国现行的《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火设计规范》(GB 50016-2006)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)给水系统: 1. 办公楼卫生间及食堂厨房的给水计算。 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算。 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型。 4.消防给水系统的计算。 (三) 计算过程: 1. 办公楼卫生间及餐厅食堂的给水计算 根据规范办公楼给水设计秒流量公式为: q g =0.2αNg 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; Ng ——计算管段的卫生器具给水当量总数; α—— 根据建筑物用途而定的系数 办公楼取1.5 餐厅的厨房给水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的给水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具给水额定流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时给水百分数; 2. 办公楼卫生间及食堂厨房的排水计算 根据规范办公楼生活排水管道设计秒流量公式为: max 12.0q N q P p +=α 式中p q ——计算管段排水设计秒流量; P N ——计算管段的卫生器具排水当量总数; α——根据建筑用途而定的系数 取2.0 max q ——管段上最大一个卫生器具的排水流量

餐厅的厨房排水管道设计秒流量为: q g =b N q 00∑ 式中q g ——计算管段的排水设计秒流量; q 0——同类型的一个卫生器具排水流量; N 0——同类型卫生器具; b ——卫生器具的同时排水百分数; 3.室外化粪池、隔油池的计算与选型 化粪池计算公式: 污水部分容积:1000241?= Nqt V 污泥部分容积:1000)00.1(2 .1)00.1(2?-?-=c K b NT V α 化粪池总有效容积:V = V1 + V2 已知条件: N :化粪池实际使用人数:25人 q :生活污水量:25升/人·天 t :化粪池污水停留时间:12小时 α:每人每天污泥量:0.4升/人·天 T :污 泥 清 掏 周 期:180天 b :进化粪池新鲜污泥含水率:95% c :发酵浓缩后污泥含水率:90% K :污泥发酵后体积缩减系数:0.8 计算过程: 313.01000241225251=???= V ()()1000 90.000.12.18.095.000.11801507.02?-??-???=V 512.1= 立方米824.1512.1313.0=+=V 选用2号化粪池详见图集L03S002-114 隔油池参照图集L03S002-12设计参数确定型号为乙型隔油池

给排水施工工序

给排水:三大阶段 1、前期预埋阶段(主要是预埋一些套管〈防水套管、穿墙套管、钢套管等〉) 2、安装阶段(管道架设、铺设),在铺设过程中,每安装一段管道均要试验,确保管道在畅 通。 3、系统调试(管道系统全部安装好后,进行试验,看管道是否畅通,是否有无渗漏,主要是 检查接驳口是否无渗漏出来) 按时间形成顺序: 1、图纸会审 2、方案编制 3、开工报告 4、技术交底 5、材料进场(材料进场需要做:材料开箱记录、材料送检) 6、套管埋设(在结构(地下结构、主体结构)施工阶段埋设。(凡是需要穿过结构墙柱、结 构、梁板的管道均须设置套管,在有防水要求的地方必须设置防水套管)(首层地面不用做,其他楼层需要做) 7、设备进场(设备开箱记录)(水泵、通风机械、锅炉及附属设备、变配电设备、高低压成 套设备、发电机组、火灾报警和开关控制柜(台)、监控设备、空调制冷设备、电梯、进口产品等)箱要检查的项目内容: (1)包装箱号、箱数以及包装箱完整情况。 (2)设备的型号、规格、数量是否与设计、合同相符。 (3)设备的零部件、专用工具是否齐全。 (4)随机文件(产品的说明书、合格证、进口产品的商检报告、检验报告、合同规定的专用技术档案、装箱等)是否齐全。 (5)设备有无损件、表面有无损伤和锈蚀。 (6)运行部件有无明显卡阻现象等。 8、阀门安装前试验记录(检查阀门是否合格且满足设计要求) 9、水平管道安装(各楼层水平管道安装,需要隐蔽的管道,在隐蔽前须做试验,确保管道畅 通且无渗漏) 10、立管安装(如果是设有埋设在墙内的,不需要做隐蔽,但也必须做试验,以确保管道 畅通且无渗漏) 11、系统安装(系统安装好后须做调试,以确保整个系统能够正常使用:检查立管和水平 管各接驳口处是否有渗漏) 给排水具体要做的具体表格 1、阀门安装前试验:阀门(配件)安装前外观检查/密封性能水压试验记录 2、套管安装:隐蔽工程验收记录 (给排水管道穿越梁、板、墙时需要设置防水套管、套管。) 3、给水管道安装: (1)室外:室外给水管道安装工程检验批质量验收记录、埋地管线施工放线测量记录、埋地管线沟槽开挖复验记录、系统管道水压试验记录、管道系统水压试验记录、给水管道通水试验记录、管道冲洗记录、生活给水/直饮水/游泳池水系统消毒记录、室外给水管沟及井室工程检验批质量验收记录、管线警示标识装置施工记录,隐蔽工程质量验收记录 (2)室内:室内给水管通及配件安装工程检验批质量验收记录、给水管道水压试验、塑料管道熔接质量检查记录、管道系统安装质量检查记录、给水系统通水试验、管道冲洗记录、生活给水/直饮水/游泳池水系统消毒记录、隐蔽工程质量验收记录 (3)设备安装(水泵):

给排水及采暖工程施工方案

给排水及采暖工程施工方案 1..1 工程概况 本方案所包含内容主要有:给水工程、中水工程、直饮水工程、排水工程、雨水工程、消防管道工程(消火栓和自动喷淋、雨淋、高压细水雾、大空间智能型主动喷水、IG541洁净气体灭火系统系统)、地暖辐射采暖工程。 1..2 给水工程 1.. 2.1 给水系统概况: 给水系统采用分区并联供水方式,竖向分为三区:四层及四层以下为低区,由市政管网直接供水,五层至二十二层为中区,由中区变频调速给水设备供水;二十二层以上为高区,由高区变频调速给水设备供水,管道采用薄壁不锈钢管,环压或卡压连接。 1.. 2.2 工艺流程 ⑴ 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管线安装,先系统试压冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 ⑵ 管道安装施工主要工序流程 具体见图 管道安装施工主要工序流程图 1.. 2.3 主要施工方法及其技术要求 ⑴ 施工准备 ① 施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 ② 编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书,对施工班组进行施工安装准备 孔洞预留 埋 件 管 道 预制加工 防腐处理 套管安装 卡架安装 管道安装 水压试验 系统冲洗 调试 竣工验收 管道保温 系统消毒

技术交底。 ③ 根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 ④ 材料准备及验收:材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交总包及业主、监理审批。 ⑵ 管道预制 管道预制工序控制见图所示: 管道预制工序控制图 ⑶ 管道支吊架的制作与安装 ① 支架的位置确定 ② 支架的安装 a 给水管按0.002~0.005的坡度,坡向泄水装置。 b 无热位移的管道,其吊杆垂直安装。有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2偏位安装。 c 管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 d 大管径管道上的阀门单独设支架支撑。 e 保温管道与支架之间要用经过防腐处理的木衬垫隔开,木垫厚度同保温层厚度。 f 管道与设备连接处,应设置独立支、吊架。系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架需要有减震措施。 场地安排 材料出库 弯曲切断套丝滚槽或加工 现场测量 划线下料 个别需除锈和防腐 组装 连 接 完善修理 编号、保管

采暖、给排水工程施工承包合同范本

甲方:________________________________________________________________ 乙方:________________________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑质量保修办法》及其他有关法律、行政法规、依据甲方施工任务的需要,经过对乙方资质的审查和双方协商,甲方决定将______________________________工程_______________楼采暖、给排水工程的全部工作内容以清包形式由乙方组织施工。为了明确双方的权利义务关系,结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分包工程施工事项,达成如下协议条款,并共同遵照执行。 第一条、承包范围:______________________________________给排水、采暖图纸内全部分项工程。 第二条、承包内容及承包的方式和价格: 一、承包内容:图纸范围内给排水、采暖工程及施工现场临时设施的全部工作内容(甲方指定的工程除外)不仅限于下列工作及可合理推断的工作内容: (一)生活给水系统:室外有设置给水阀门井的,以室外第一个给水阀门井为界;给水管道直接接入建筑物的,以建筑物外墙以外5米处为界。乙方负责从室外第一个阀门井阀门至室内及室内的生活用水给水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、水表、用水器具、水箱、相关图纸内预留预埋件和消防管道洞口的预留等工程的施工。不含变频生活给水设备和消防给水系统。 (二)排水系统:以室外第一个排水检查井为界。乙方负责从室外第一个排水检查井至室内及室内的全部排水系统管道、埋管垫层基础、设备、管件、阀门、相关预留预埋件等。

给排水工程施工方法

给排水工程施工方法 10.18.1 给排水工程特点及施工流程 医院对给排水的基本要求除了保证持续供给符合不同系统要求标准的水质,同时排出经无害化处理的污废水外,重要的是应满足各种不同的供水需要。其供排水系统分类多、细、全。本工程包括生活给水、热水给水、消火栓给水、自动喷水、气体灭火、空调冷却循环水、空调冷却循环水补水、生活污废水排水、雨水排水及开水系统。 施工流程图

10.18.2 给排水工程预留预埋 预留预埋是给排水专业在主体结构施工中的工作重点。积极配合结构施工,及时、准确地进行预埋、预留,是保证该专业工程进度和质量的前提与基础。 10.18.2.1建立预留预埋清单表及消项管理制度: 施工准备期间,专业技术人员认真熟悉施工图纸,找出所有预埋预留点,并统一编号,列出各层段配合结构留洞、套管及预埋件清单,并在深化设计的预留预埋图中标注清晰,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉现象,减少不必要的返工。施工中洞口、套管采用消项管理。 10.18.2.2套管预埋

(1)根据本工程建筑结构特点,给排水工程的套管分类以下表:

严格按照标准图集加工制作防水套管、穿墙套管。 套管长度的确定:穿楼板套管长度=楼板厚度+地面装饰厚度+50mm ;穿墙套管长度=墙厚+墙两面装饰厚度,剪力墙上等同结构厚。密闭套管长度=墙厚+墙两面装饰厚度+80mm。制作前专业技术员对结构及建筑做法进行全面了解,弄清墙体的厚度、墙体抹灰的厚度,据此决定套管的长度,然后对班组进行详细的交底。 套管管径参照下列标准:

剪力墙上套管安装:对于需安装在剪力墙上的套管,在主体结构钢筋绑扎好后,按照预留预埋深化设计图纸,确定安装的标高,坐标找准位置,将制作好的套管置于钢筋中,校对坐标、标高、平正合格,牢固的绑扎在钢筋网中固定,如果需气割钢筋安装的,必须得到设计允许,安装后套管处必须由结构施工方用加强筋加固。套管在安装前套管内应刷防锈漆两道,套管外壁不刷漆(但在安装前要除锈净)。套管安装好,在结构模板未封闭前,应先将套管内用锯末、旧棉絮等进行填充,用胶带将套管两头进行完全封闭,防止浇灌混凝土时混凝土进入套管,将套管堵死。 后砌墙穿墙套管安装:对于需安装在后砌墙上的刚性套管,在土建专业在砌筑隔墙时,按照管道深化设计图纸,确定管道安装的标高,位置找准位置,将选择好的套管置于墙体中,校对坐标、标高、平正合格,用砌块找平找正后用水泥砂浆固定,在水泥砂浆凝固的过程中,必须派专人进行看护,防止套管被移动,造成返工的现象的出现。套管在安装前套管应在外壁刷底漆一道,套管内应刷防锈漆两道。 套管安装好后,请监理工程师检查验收,合格后做好隐蔽记录。 10.18.2.3楼板孔洞预留:本工程中有很多穿越楼板的管道,特别是卫生间内各种排水管道,需提前进行孔洞的预留,对与这些预留孔洞

试论建筑给排水消防设计

试论建筑给排水消防设计 发表时间:2018-08-15T15:39:59.383Z 来源:《基层建设》2018年第19期作者:潘凤华 [导读] 摘要:高层建筑因为楼层高,更容易出现安全事故反应不及时的情况,对此建筑设计人员应该格外重视,从设计入手重点做好高层建筑的消防安全与给排水设计。 广西华蓝设计(集团)有限公司广西南宁 530001 摘要:高层建筑因为楼层高,更容易出现安全事故反应不及时的情况,对此建筑设计人员应该格外重视,从设计入手重点做好高层建筑的消防安全与给排水设计。本文重点对高层建筑给排水消防系统设计要点进行分析,以供广大同行交流讨论。 关键词:高层建筑;消防设计;规范 1室内外消火栓设置设计 1.1室外消火栓与水泵结合器设置的问题 从理论上面来说,消防水泵接合器与室外消火栓是一一对应的,在现实的生活中,建筑商在建筑楼盘的过程中,并没有将室外消火栓单元的实际应用与水泵接合器结合起来,在目前的建筑中,室外消火栓往往只是有一个,而目前的消防水泵接合器一般都是两组消防水泵为基础进行供水的,所以目前这种消防栓的情况是远远不够的,远远达不到消防水泵接合器的连接使用,因此,在建筑建立时,首先要以实际消防水水泵接合器的实际供给关系为基本出发点,通过设定合理的消防消火栓,从而满足消防系统一旦遇到火情时,救火的基本需求, 1.2在消防电梯前室内布置消火栓的问题 在建筑中的消防管道布置的过程中,对于消火栓数量的布置一直来说,都是按照我国消防方面的规定进行布置的,但是,目前的消防规定中仅仅规定了在建筑楼道中应当布置消火栓,至于怎么布置、布置多少,目前在我国相关规定中间并没有详细的规定,也没有就数量进行说明,这就给楼体建筑人员尤其是一些新手出了一个难题,本文针对消火栓布置数量进行基础性的研究,在文中研究中首先评估的第一个因素值就是布置地点自然通风是否良好,一般消防栓会布置在一些排烟不好的地段,这时就要考虑排烟这么一个具体的因素,一旦消防通道拥有自然排烟装置,那么消防电梯这个地方就可以不需要布置消火栓。 2消防储水池及消防水箱设置设计 2.1消防水池是消防给水系统设计中的重要设施 按照消防系统的相关规定,在目前的每个小区建设的过程中,都需要建设供消防系统使用的消防水池,消防水池是防止由于市政的供水管道不能及时的对消防救灾使用水源供给时,启用的一种有着应急性质的水源地,这种水池是目前消防系统进行及时救援的一种保证,也是对小区居民的一种安全保障,但是在目前有一些楼盘中,为了谋图省时间、省步骤没有按照消防系统规定的水池面积进行合理设置消防水池,这也就是目前很多的消防救灾失败案例最为直接的原因,因此,政府应当对这一现象进行及时的规范与纠正。消防储水池的建立应建立在一个可以流动的水源供给系统中,防止因长时间存放导致的消防水变质等原因,从而阻碍消防系统的救援,在消防储水池中一般会分为两个部分,两个部分共同储备消防水源,并且可以在一个进行清洗的过程中,两外一个还可以实行战备状态。设置消防储水池就应当确立消防储水池不能被任何除消防以外事件动用。消防系统专用的储水池,在建设的过程中,应当注意防止水池中的水资源泄漏的保障机制,一般来说,消防专用储水池的容积大约为500立方米,并且,储水池一般分为两个部分,共计1000立方米,建设储水池的部分常常应该选择在楼体地下室或者小区管道泵房等地区,在储水池中应当设置高度为0.7-1.2米、直径为200毫米的通气管,并且通气管设置位置也要与储水池相互协调。 2.2高位消防水箱容积的设置问题 消防系统中最为重要的消防水箱部分,消防水箱是一旦遇到火灾,消防人员进行水源汲取直接的水原理,在我国出台的《建规》中明确指出,在民用小区中的消防水箱容积要支撑消防人员用水量18平方米以上,由此,在目前的小区高层建筑中,一般都会将自身小区住宅楼的消防水箱设置成为18立方米,一旦发生火灾的过程中,消防水箱不单单只支持消防人员的救援水源用度,还需要支撑喷淋泵进行楼体内部消防的使用。按照消防喷淋泵特殊算法,就可以得知目前消防水箱的喷淋泵将会占有3.2立方米的地方,由此,在日常建筑的过程中,对于《建规》中的规定,要以适度且科学有效的方式进行消防系统的建设。 3自动喷水灭火设备的设置设计 3.1自动喷水灭火系统配水管入口应按要求减压的问题 由于目前居民区的楼房房屋高度往往比较高的情况,所以在消防系统中,在高层发生火灾的消防等级往往都是中高危险级,在火灾救援的过程中,一般消防人员胡采用自喷式水泵,但是自喷式水泵在进行工作时,一般由消防系统记性具体计算后,需要开发商在规定的数值的基础上建立水泵系统,但是一般开发商以及建筑施工单位,过于重视楼房可以带来的经济效益,对于这些关乎于住户最为基本的基建设施,在建设的过程中却不是十分重视,往往开发商在建设水泵系统时,采用走程序的方式进行建设,其规格与大小与我国消防系统规定的数据相差甚远,这也就导致了一旦出现了火灾性的消防事故,在小区中的水泵系统由于压力不足导致不能使用,这就给目前我国居民安全造成了极大的隐患。 3.2正确设置自动喷水灭火系统末端试水装置 在消防水泵系统中,末端试水装置是其中重要的装置之一,末端试水装置有三部分组成,分为是试水阀、压力表以及试水接头。在消防系统中,这一个装置非常重要的部分,但是,在一般开发商的楼体建设时,常常直接将这一部分直接忽略掉,常常造成的结果,不是设置的接头不在规范位置上,要么就是接头在最不利于自动配水灭火系统运行的位置上。造成这一现象,最为常见的就是由于施工设计人员常常为了设计施工的方面,将这一部分与下水管道连接到了一起。在消防系统,一般末端试水装置常常接在试水阀上,然后由试水阀接在压力表中,最后开始试水接头,在规定中明确指出,这一部分不能与管道进行直接接触。 4消防电梯底坑的排水设计 在实际的工程施工中,潜污泵一般放置在消防电梯的底坑里面,因而潜污泵的检修工作一定会影响到电梯的正常工作。另外《高规》规定为保证消防电梯的运行,需要设置备用电源,并且规定其自动切换时间限制在30s内。但是笔者根据工作经验觉得消防电梯井底排水应在底坑外地下室的其他部位设置集水坑,两者通过管道连通这种方法更好。集水坑容积及排水泵的设置应满足《高规》第6.3.3.11的规范。

相关文档