文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工临时用电方案

施工临时用电方案

施工临时用电方案
施工临时用电方案

德阳神工·东湖首座工程

临时用电专项施工方案

编制人:

审核人:

审定人:

编制单位:重庆建筑工程有限责任公司

编制时间:二O一一年六月八日

德阳神工·东湖首座修建工程

临时用电专项施工方案

一、工程结构概况:

1、工程概况

本工程是四川省科学城神工置业有限公司德阳分公司开发的位于德阳市北泉路以南、屏山街西侧的1#、2#住宅楼,该工程采用框架—剪力墙结构,包括地上三十三层及地下一层。

2、结构概况

本工程建筑工程等级为三级,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,建筑场地类别为Ⅱ类;屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水等级为二级,耐火等级为二级,建筑设计使用年限为50年。

二、编制依据:

1、“神工·东湖首座”设计施工图纸。

2、施工现场特点及拟建房屋布局情况。

3、公司质量体系文件、项目管理手册及其它有关规定。

4、现行国家、行业有关标准、规范及技术要求:

《建设电气工程施工质量验收规范》BGSO303-2002 《建设机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99

《建设工程施工现场供用电安全规范》BG50194-93

三、临电管理组织机构

我项目部高度重视临时用电的使用和安全,组建由项目经理为首的管理领导小组,对临时用电的使用,安全等各方面进行全方位监督管理。领导小组具体如下:

1、组长负责现场与相关单位的协调沟通。

2、副组长负责现场用电与其他工种协调。

3、机电工长、专业电气工程人员负责现场临时用电的具体管理。

施工现场临时用电机电工长负责管理,现场各类配电箱和开关箱配备检修和维护责任人。配电系统须实行分级配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置符合有关规定,箱内电器可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途,并在电箱正面门内绘接线图。各类配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨、防尘,箱体外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。

四、临时用电组织设计

1、施工机具配置明细表

为了满足施工要求,确保工程顺利进行、合理计划进行,依照《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005的要求,特此编制本临时

用电组织设计,以期达到在施工中安全可靠、经济合理的供用目的。

施工现场施工机具配置明细表

2、施工临时用电负荷计算:

(1)电动机额定功率:∑P1=201.6(kw),其中:

塔式起重机:46.5×2=93.00 kw

砂浆搅拌机:7.50×2=15.00 kw

插入式振动棒:1.10×4=4.40 kw

钢筋调直机:9.00×4=36.00 kw

钢筋切断机:5.50×2=11.00 kw

钢筋弯曲机:2.80×2=5.60 kw

园盘锯:3.00×2=6.00 kw

木工刨床:7.50×2=15.00 kw

潜水泵:1.10×4=4.40 kw

打夯机:2.80×4=11.2 kw

(2)电焊机额定功率:∑P2=247.00KVA

交流电焊机:23.5×2=47.00 KVA

钢筋对焊机:100.0×2=200.00 KVA

(3)总用电量:

P动=0.7×201.6/0.75+0.65×247=348.71 (KVA)

P照= P动×20%=69.74(KVA)

P总=456.04+91.21=418.45(KVA)

本工程施工总用电量为418.45KV A。

3、施工现场配电线路的选择

(1)用电线路布置

本工程施工总用电时为418.45KV A,设计中临时供电方式选择放射式和树干式相结合的供电方式,根据实际施工现场布置确定线路如下:

施工现场设置配电房,从业主配电房引入,动力照明线路采用380/220伏三相五线制分色配线,其截面选择根据BLA持续允许电流表确定。动力供电分三个回路,照明线路分两个回路布置,动力供电三个回路分别用于两台塔吊及邻近的施工机具,照明线路的两个回路分别到办公区、生活区和施工区。

电源进线中间及末端至少三处作重复接地保护,总配电箱末级开关箱必须安装漏电保护装置。动力线路采用暗敷,照明线路穿管明设。

(2)线路设置详见:

施工临时用电线路布置图。

4、设计计算内容及原则

本设计主要计算选择主要开关及各段干线电源线的型号、规格以

及确定施工现场负荷和施工现场用电平面布置。但为充分利用原有设备材料,以节约开支。本设计计算结果为材料型号最小值,其中可根据现场情况进行变动,但应保证所用线材的允许载流量大于或等于设计要求,并应保证所使用的设备开关能可靠工作。

本设计中要求现场完全时按三级配电两级保护执行,计算时不再选择由分配电箱至开关箱的线路型号,以及由开关箱至设备的线路型号,要求现场安装时遵循以下几点要求:

(1)三相设备计算电流,可以按设备的容理乘2得出经验电流值,选择近而且较大的值来确定开关箱开关型号以及开关箱前后线路型号。

(2)单相设备计算电流,按设备容量与电压(220V)的比值而确定。

(3)开关箱必须将隔离开关和漏电保护器额定漏电动作电流按规范选择,若设备不需要零线时则只装设PE端子板。

(4)选择开关箱前后线路时,用铜质导线或者铜质电缆。

(5)导线截面的选择:

本设计导线的截面根据电流确定,零线及保护零线截面积与相线导线的截面积相同。除外,零线及保护零线面积按相线50%计算。

本工程电源干线采用铜芯电力电缆由箱变引至配电房,支干线采用电缆埋地设置埋设。

五、配电室的建造

1、配电室建造的要求

(1)配电室一般不小于9㎡,地坪上应铺设绝缘脚垫,配备绝缘用具和用品。

(2)做到“五防一通”,即防火、防雨、防雷、防汛、防小动物和通风良好。

(3)室门应向外开,有锁、金属门要做接地或接零保护。

(4)配电室的天棚距地面不低于3m。

(5)配电室内设的值班室距电屏(盘)的距离应大于1m,并采取屏障隔离。

(6)配电室建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。灭火机用干粉或CO2等灭火器,严禁使用清水泡沫导电灭火器,灭火器挂于门外便于使用,不要放在配电间。

2、配电屏(盘)及配电装置四周的安全距离

(1)配电屏(盘)正面操作通道宽度,单列布置不小于1.5m,双列布置不小于2m;后面维护通道宽度不小于0.8m;侧面维护通道宽度不步于1m。

(2)配电装置上端距天棚不小于0.5m。

(3)配电室内的裸线与地面垂直距离小于2.5m时,应采用遮栏隔离。

3、配电屏的安全技术措施

(1)成列的配电屏(盘)两端,应与重复接地线及保护零线作电气连接。

(2)配电屏上各配电线路,应编号并标明用途。

(3)配电屏应装设短路及过负荷保护装置和漏电保护器。

(4)配电屏或配电线路维修时,应切断电源并悬挂标志牌。

(5)配电屏上分设零线桥与保护零线或地线桥;电器进出线带电体不得外露。

(6)配电室内的导线优先选用绝缘导线。如用裸露材料,必须严格按规范采用防护措施。

(7)室内照明应从开关上端引出,防止拉闸灭灯。

六、配电箱与开关箱。

1、本工程临时用电采用TN-S三相五线三级配电两极保护。三级配电指总配电箱、分配电箱、开关箱,动力配电与照明配电分别设置。两级保护指分配电箱和开关箱,均必须经漏电保护开关保护。

2、配电箱的材质和安置要求

(1)配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作,钢板的厚度应大于1.2-2.0mm,箱体表面应做防腐处理。

(2)固定式配电箱,开关箱的中心点与地面的垂直距应为1.4m~1.5m;移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8m~1.6m。

(3)分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(4)配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装

设在易受外来固体撞击、强烈震动、液体侵溅及热源烘烤的场所。

(5)配电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,严禁堆放任何妨碍操作及维修工作的物品;不得有灌水、杂草。

(6)配电箱、开关箱必须有防雨、防尘设施,必须有门锁。

3、配电箱开关箱装设的电器要求

(1)常规的箱内安装是左大右小,大容量的控制开关和熔断器装设在左面,小容量的开关电器安装在右面。

(2)配电箱内的电器,应安装在金属或非木质的绝缘安装板上。

(3)配电箱、开关箱及其内部开关电器的所有正常不带电的金属部件均应作可靠的保护接零。保护接零必须采用标准的黄/绿双色线及专用接线板连接,与工作零线应有明显的区别。

(4)配电箱、开关箱电源导线的进出为下左进下右出,不能设上面、后面或侧面,更不应当从门缝隙中引进和引出导线。

(5)导线的进、出口处、应加强绝缘,并将导线卡固。

(6)配电箱、开关箱内优先选用铜线。为了保证可靠的电气连接,保护零线应采用绝缘铜线。

(7)所有配电箱,均应标明其名称、用途、并作出分路标记。

(8)进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

4、总配电箱的电器配置与接线

(1)本工程用电采用TN-S系统。因本工程现场较大,临时线路较多,所以总配电箱应设置漏电保护器(FQ)。总漏电动作时间≥0.25s。

(2)总配电箱,应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

(3)总配电箱,应装设电压表、总电流表、总电度表及其他仪表。

5、分配电路的电器配置与接线

(1)分配电箱的电器配置与接线,应与总配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适当。

(2)分配电器,应装设总隔离开关、分路隔离开关、总熔断器和分路熔断路(或自动开关和分路自动开关);总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值适应。

6、开关箱的电器配置与接线

(1)开关箱的电器配置与接线,应与分配电箱的电器配置与接线,以及配电线路相适应。作为施工现场临时用电工程的第一级,也是最主要的防漏电措施,所以开关箱必须设置漏电保护器。

(2)每台用电设备,应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸“制,严禁用同一开关电器直接控制两台或两台以上用电设备(含插座)。

(3)开关箱内的开关电器,必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱必须设备漏电保护器。

七、漏电保护器

1、漏电保护器的作用

(1)当人员触电时,在尚未达到受伤害的电流和时间内即跳闸断电。

(2)若设备线路发生漏电故障,应在人尚未触及时即先跳闸断电,避免设备长期存在隐患,以便及时发现并排除故障(如未排除故障,则无法合闸送电)。

(3)可以防止因漏电而引起的火灾或损坏设备等事故。

2、漏电保护的接线方法

(1)漏电保护器,应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

(2)开关箱的内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。

(3)用于潮温和有腐蚀介质场所的漏电保护器,应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作应小于0.1s。

(4)在干燥环境下工作的36V及36V以下的用电设备,可免装漏电保护器。

(5)总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和漏电动作时间,应作合理配合,使之具有分级分段保护功能。

(6)漏电保护器,必须按产品说明书安装和使用。对搁置已久又重新启用和连接使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。

八、现场照明

1、照明器使用的环境条件

(1)在正常的空气相对温度时使用,可选用开启式照明。

(2)在潮湿或特别潮湿的场所,应选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。

(3)含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用防尘照明器。

(4)对有爆炸和火灾危险的场所,必须按危险场所的等级选择相适应的照明器。

(5)在振动较大的场所,应选择防震型照明器。

(6)对有酸碱等强腐蚀场所,应采用防腐蚀型照明器。

2、特殊场合照明器的安全电源电压

(10有高温、导电灰尘和灯具离地低于2.4m等场所的照明,电源电压不得大于36V。

(2)在潮湿易触电体及带电体场所的照明电源电压不得大于24 V。

(3)在特别潮湿的场所、导电良好的地面或金属容器内工作的照明电压不得大于12V。

3、行灯使用要求

(1)电源电压不得超过36V。

(2)灯头与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿。

(3)灯头与灯体结合牢固,灯头上无开关。

(4)灯泡外侧有金属保护网。

(5)金属网、反光罩,悬挂吊钩应固定在灯罩的绝缘部位上。

4、照明系统中灯具及插座的数量

在照明系统中的每一单相回路中,灯具和插座的数量不宜超过25个,并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

九、接地接零保护

1、保护方式的确定:

(1)现场临时供电采用保护接零方式;

(2)重复接地:本次临电施工直接从变压器处引来一组工作、保护零线(分开设置),R≤4欧姆。

2、保护零线除在总配电箱处作重复接地外,还须在配电线路的中间电箱和末端处作重复接地,保护零线每重复接地装置的接地电阻值应≤10Ω。

3、保护零线采用10㎜2的绝缘铜线,重复接地线不得采用铝芯线,与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5㎜2绝缘多股铜线。垂直接地体的埋置深度、间距及接地线的连接必须符合规范规定确保用电安全。

十、施工安全技术措施

施工临时用电线路按“三相五线制”设置。现场专用的中性点直

接地的电力线路必须采用TN-S接零保护系统。线路的安全距离、外电防护、接地与防雷、保护接零、接地与接地电阻、配电室的布置、配电箱及开关箱的设置均应符合JGJ46-2005的要求并作到如下几点:

1、配电房应能自然通风,室内应配置箱和绝缘灭火器,门向外开,并配锁,通风窗(口)设钢板网。

2、配电屏应装设短路及超负荷保护装置和漏电保护器。

3、配电屏或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停、送电必须由专人负责。

4、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,导线在同一横担架时,相序排列是:面向负荷从左侧起为L1,N,L2,L3,PE。

5、架空线路的档距不得大于35m,线间距离不得小于0.3m,在一个档距间每一层架空线的接头数不得超过该层导线条数的50%,且一根导线只允许有一个接头。

6、架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

7、不得在高、低压线路下方施工;不得在高、低压线路下方搭设作业棚、建设生产设施或堆放物件、架具、材料及其它杂物等。

8、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。

9、配电系统应设置总电箱和分配电箱,实行分级配电。

10、分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器。

11、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一

闸、一漏、一箱”制。

12、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处,配电箱的进线必须从杆处下引。进、出线应加护套,分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。

13、所有用电设备必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

14、施工现场内的塔机、施工电梯等机械设备,应安装防雷装置,防雷装置的接地电阻值不得大于4Ω,避雷针长度为1m至2m。

15、配电箱、开关箱必须作防雨、防尘处理。

16、严禁用不符合原规格的熔体、铝丝、铜丝等代替熔体。

17、所有设备必须由专人操作,工作时人员不能擅自离岗,下班后应切断电源锁上配电箱。

十一、电缆线路

1、电缆干线采用埋地敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

2、电缆的内型应根据敷设方式、环境条件选择。埋地敷设宜选用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。

3、电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。

4、埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

5、埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。

6、埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

7、架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子因定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间中应保证电缆能承受自重所带来的荷载,沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.5m。

架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。

8、在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。

装饰装修工程或其也特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。

9、电缆线路必须有短路保护和过载保护

短路保护采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍;采用断路器做短路保护时,其瞬时过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。

过载保护采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。

十二、加强安全用电技术档案管理,并作好以下资料收集工作:(1)修改临时用电技术方案的资料。

(2)技术交底资料

(3)用电工程检查验收表

(4)设备的试验、检验凭单和调试记录

(5)接地电阻测定记录

(6)定期检(复)查表

(7)电工维护工作记录

十三、电气防火措施

1、执行动火审批制度,重点防火部位等处确保安全用电,现场电气设备密集区布置足够适于电气火灾的灭火器材。

2、照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm,聚光灯、碘钨灯具不宜小于500mm,且不得和直接照明易燃物。当间距不够时,应采取隔热措施。

3、焊工在电焊操作时发生火灾,应立即切断电源,可用沙土覆盖灭火或用四氧化碳灭火器、二氧化碳灭火器,绝不能用水灭火,否则可能触电危险。

4、加强施工用电管理,严禁线路超负荷运行。

5、施工用电线路的搭设和改造必须由专业电工进行操作。

6、现场设置应急救援小组。

十四、防雷措施

1、施工现场内的塔吊、门架等机械设备以及钢管脚手架当在相临建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按规定安装防雷装置。

2、机械设备的防雷引下线可利用改设备或设施的金属结构体,但应保证电气连接。

3、机械设置上的霹雷针(接闪器)长度应为1~2m,塔机可不另设霹雷针(接闪器)。

4、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

5、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可采用一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

十五、触电与救护

1、人体触电伤害事故的易发

(1)在保护措施下完善的情况下,易发生人体触电伤害事故。

(2)施工人员违章操作时,易发生人体触电伤害事故。

2、紧急措施

(1)最首要的措施是使触电者迅速脱离电源。使触电者迅速脱离电源的方法有两种:一种方法是切断电源开关;另一种是用干燥的绝缘木棒、布带等将电源线从触电者身上拔离,或者将触电者拔离电源。

(2)严禁救护者用手直接推、拉和触摸触电者;严禁救护者使用金属物品或其他绝缘性能差的物体(如潮湿的木棒、布带等)接触触电者。

(3)触电者脱离电源事,必须立即采取急救措施,如人工呼吸法、心脏按摩法。

十六、事故应急措施

项目部加强对进场人员的安全教育,提高工人的安全防范意识,做到不私拆、接电器设备,乱动开关设备。发现问题后、断电后应立即通知电工处理。

1、发生事故后现场人员应当机立断地切断电源(关闭电路)。

2、将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救。

3、若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止,则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。

4、立即拨打120向当地急救中心取得联系(医院在附近的直接磅往医院),应详细说明事故地点、严重程序、本部门的电话、并派专人到路口接应。

5、立即向公司、集团公司汇报事故发生情况并寻求支持。

6、维护现场秩序,严密保护事故现场。

十七、建立健全临时用电安全技术档案

1、必须建立施工现场临时用电安全技术档案,应由主管现场的电器技术人员负责建立与管理工作。

2、施工现场不仅要有临时用电施工组织设计,而且应做好以下资料记录:

(1)修改临时用电施工组织设计的资料;

(2)技术交底资料;

(3)临时用电工程检查验收表;

(4)电器设备的试验、检验凭单和记录;

(5)接地电阻测定记录表;

(6)定期检(复)查表;

(7)电工维修工作记录。

十八、施工现场临时用电设施的维修

施工现场用电的基础上专业电工全面负责管理和维修。所有配电箱、开关箱应标明名称和用途、统一编号,在配电箱内标明分路标记,方便维修。所有配电箱、开关箱门均应上锁,配电箱由专业电工负责,开关箱由用电设备操作人员和电工负责。施工现场停电一小时以上或下班时,应将开关箱断电上锁。

配电箱、开关箱应保持清洁,不得放置任何杂物。每只配电箱、

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

搅拌站临时用电工程施工方案(1)

中冶交通建设集团有限公司国道306线林大 段一分部 砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一分部 2016年4月22日

目录 1编制依据及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制说明 (1) 2工程概况 (1) 3实施范围 (1) 4 电源进线、配电装置、用电位置 (1) 4.1 电源的确定 (1) 4.3 配电系统原理图 (3) 4.3.1 配电系统组成及原理 (3) 4.3.2 场站区配电系统布置 (4) 5施工用电负荷计算 (5) 5.1负荷计算 (5) 5.2 变压器容量的确定 (6) 5.3配电导线截面计算 (7) 5.4电器装置的选择 (9) 5.5接地与接零保护系统 (9) 6防雷接地装置 (10) 7临时用电管理体系 (11) 8临时用电管理制度 (12) 9安全用电防护措施 (13) 10安全用电技术措施和防火措施 (16) 10.1 安全用电技术措施 (16) 10.2 电气防火措施 (19) 11施工用电应急预案 (20) 11.1 断电和临时停电应急预案 (20) 11.2 触电急救措施 (21)

砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案1编制依据及说明 1.1编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012。 2、中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段工程施工图。 3、拟建砼搅拌站及预制梁场现场情况。 4、本工程施工组织设计、用电设备情况。 5、中华人民共和国《安全生产法》。 1.2编制说明 本方案根据搅拌站布置及施工要求,编制临时用电施工方案,以满足施工生产及生活的要求。 2工程概况 本标段负责施工的路面工程,起点桩号为K535+150-K558+105(125),路线全长22.98km,服务区1处、盖板涵27个、圆管涵26个、中桥2座、小桥4座。 砼搅拌站和梁场位于K549+600北距离主线约1公里处,占地面积20860平米,混凝土搅拌站内设一台JS15000、一台JS1000型搅拌机。生产混凝土总量25000立方米。梁场内设置龙门吊总共3台,5t一台、60t二台,加工箱梁32片、空心板108块、盖板717片。 3实施范围 本专项施工方案的编制在于为混凝土搅拌站和梁场施工现场提供设备用电,确保能够满足施工生产生活用电并保证施工用电安全。 4 电源进线、配电装置、用电位置 4.1 电源的确定 根据外线情况,从附近高压线繁荣主线10kv324号线杆接入至场站。按照现场用电量计算布置一台315kw的变压器,变压器设置在搅拌站主机东侧,见平面布置示意图。 为防止因停电引发人身与工程质量事故,将视工程需要在箱变附近安装250 kW柴油发电机作为备用电源,两电源使用专用互投开关进

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

装饰工程临时用电方案

装饰工程临时用电方案 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

上海大桥街道101街坊精修工程 临 时 用 电 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 上海东徽建筑装饰工程有限公司 第一章编制时间:工程概况 工程名称:上海大桥街道101街坊商品住宅项目11标精装修 (2#楼 4#楼)项目

建设单位:上海隽隆房地产开发有限公司 工程地址:上海河间路眉州路口 监理单位:上海百通建设监理有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 用电概况: 根据总包单位提供电源,接入施工现场配电总箱,在施工区域各楼层设置分配电箱。施工现场的供电全部采用三相五线铜芯绝缘电缆架空接入,使用符合标准的分电箱,设置漏电保护器,动力和照明系统分开,带有金属外壳的电箱做接地保护,各楼层面采用开关箱从各供电的分电箱供电,以满足各楼层的施工用电,现场有专职电工负责施工用电管理工作,严禁非电工人员擅自拆装用电器具,严禁非电工人员私拉乱接,严禁非电工人员私自开启配电箱。 第二章机械设备用电量统计 一、临时用电设备 动力用电: 电焊机2台 35KW 切割机6台 5KW 电锤16把 2KW 手枪钻20把 角磨机10台 气泵8台 25KW

第三章用电计算 一、动力用电量:P=268KW 照明用电:P*10%=(按常规10%计) 根据施工现场临时用电JGJ46-2005规定规范,及施工现场实际情况要求,即在多工种作业环境中作业,总需要系数按Kx=计,满负荷时的功率因数按cosΦ=计取。 二、施工总用电量计算 P=*(K1£Pc+K2£Pa) =**268+*1) = 其中:P:计算用电量,即供电设备总需要容量 K1:全部施工用电设备需要系数 K2:室内照明设备同时使用系数 :用电不均匀系数 第四章线路搭设 一、技术措施 1.制定安全用电责任制,做好安全用电专项技术交底。 .2、按TN-S系统要求设置三相五线制,杜绝疏漏。

临时用电施工方案(最新)

住邦万晟广场四标段临 时用电施 工 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 施工组织设计(方案)审批记录 施2002—10

住邦万晟广场四标段临时用电方案 审批页 施工单位:编制人: ____________ 技术负责人: ___________ 审核批: ____________ 监理单位:审批人: ____________ 中国建筑科技集团有限责任公司 年月日 目录

一、工程概况------------------------------------ 5 二、主要施工用电设备-------------------------------- 5 三、防雷接地设计- ------------------------------------ 5 四、负荷计算--- - -------------------------------- ■ 5 1、塔吊的负荷计算:- -------- ------------------- -------- 6 2、外用电梯的负荷计算----------------- ------- --------- -6 3、砼、砂浆机械设备的负荷计算: (6) 4、钢筋加工机械设备的负荷计算: -------------- ----- ---- 6 5、照明灯负荷计算一: ___________________________ _________ 7 6、总负荷计算------------------------- -------- --------- 7 五、分配电箱、开关箱内电气设备、导线截面选择 ------- -- 7 六、绘制临时供电施工图... ..... . .... ....... .... . ^七安全用电技术措^施..... ...................... ------- 1、安全用电技术措施...... .......... . . ...... ..... .... 2、安全用电组织措施...... .......... .......... ..... .... 八、安全用电防火措施------------ ----- ------------------ 1、施工现场发生火灾的主要原因---------- ----------- ------ 2、预防电气火灾的措施-------------------------------------

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

建筑施工临时用电方案

施工现场临时用电施工方案 工程名称:长安紫宸公寓 编制人:日期: 审核人: 日期: 批准人:期: 施工单位:陕西华弘建筑安装工程有限公司

一、设计说明 本设计按照建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)以及现场平面布置图为依据。电源由小区基建变压器引入施工现场。电气概况及主要要求: 1、工程概况 本小区位于长安区华美十字西南角,总建筑面积为1837平方米,工程为框剪结构,共26层。 2、现场施工用电总功率340 KVA。从变压器经3大线路埋地电缆(或用电杆架空电线)到各号楼配电箱。采用中性点直接接地的TN—S系统配电,5路输出供电. 3、塔吊、施工电梯等大型设备采用电缆暗敷设,专用电箱供电。 4、现场上所有的电气设备不带电的金属部分均应与保护零线做良好电气连接,不得单纯采用接地保护,保护零线不得小于相线的1/2,且必须用绿黄双色。 5、在钢筋加工区、塔吊机、木工场地及二级配电箱保护零线端子,开关箱保护零线端子等处进行重复接地,接地电阻小于10欧。 6、单相负载应尽量分散到各相线上,力求使单相电流均匀,减少零线上的电流。 7、实行三级配电二级保护原则,以确保人身安全。 8、各型号、规格的配电箱均采用标准箱。 二、设备数量表

施工现场主要用电设备表 说明:

(一)、施工用电主要分为两阶段,即主体阶段和安装及装修阶段,用电量最集中。负荷最大时期在于主体工程阶段,故施工临时用电组织设计以主体施工阶段为主要计算依据。 施工现场的临时用电,包括动力用电与照明用电两部分,用电量计算考虑以下几点: 1、工地使用的全部动力设备和照明用电数量。 2、施工高峰期阶段同时用电的机械设备数量。 现场用电主要为施工用电,除施工用电为三相用电外,其余为单相用电。 (二)、用电设备的额定功率Pe或额定容量Se是指铭牌上的数据,对于不同负载持续率(暂载率)下的额定功率或额定容量,应换算成统一的负载持续下的有功功率,即设备功率Pe′。 1、持续工作制的电动机的设备功率等于额定功率。 2、短时工作制或周期工作制的电动机(如塔吊电机、施工电梯电机等)的设备功率是指将额定功率换算成统一负载下的有功功率。 采用本次计算的办法计算负荷时,塔吊(施工电梯)应统一换算到负载持续率JC=40%的有功功率,按下式计算: P e=2P e′× JC (KW) 3、电焊机的设备功率是将额定容量换算到负载持续率JC=60%的有功功率 Pe=S e′× JC ×cosφ(KW) 4、成组用电设备的设备功率是指不包括备用设备在内的所有单个用电设备的设备功率之和。 5、照明设备功率是指灯泡上的设备功率。

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

项目临时用电施工方案(完整版)

欢迎共阅 第一章 概 述 一、本工程为四川嘉陵江航电基地一期工程,位于四川省南充市高坪区江东大道西侧。本项目总计房屋6栋,建筑面积68981.7平方米,其中地上建筑面积60362.7平方米,地下建筑面积8619平方米。3#、6#、8#全住宅楼每栋16层,5#楼14层全为住宅;2#楼地上1层为商业,2-18层为住宅;7#楼地上1-2层为商业,3-18层为住宅;6#、7#、8#楼含地下室一层。 年限为50二、? ? 装2台满足垂直运输的需要,确保主体工程优质、高速完成。在装饰施工阶段,待屋面工程结束后,塔吊拆除。 二、施工用电量计算: 地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下: P=1.1(K 1ΣP c +K 2ΣP a +K 3ΣP b ) 其中P ——计算用电量(KW ),即供电设备总需要容量;

P c ——全部施工动力用电设备额定用量之和; P a ——室内照明设备额定用电量之和; P b ——室外照明设备额定用电量之和; K1 ——全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75;10-30台取0.7;30台以上取0.6; K2 ——室内照明设备同时使用系数,取0.8;

1 (1) 采用TN-S (2) (4) P js = K 04+4.40+ Q js 72+5.87+2.56+2.69+4.56+2.45+3.37+3.67+0.28+8.80+33.75) = 205.923 kVA 总的视在功率 S js = (P js2+Qjs2)1/2 = (182.4112+205.9232)1/2 = 275.096 kVA 总的计算电流计算 I js = S j s/(1.732×U e) = 275.096/(1.732×0.38) = 417.978 A 2、选择变压器: 根据计算的总的视在功率选择根据计算的总的视在功率选择SL7-315/10型三相电力变压器,它的容量为315.00kVA>275.10kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为

临时用电专项施工方案(最新)

施工组织设计(或方案)审批表 渝市政竣-5

工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程 临 时 用 电 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2013年8月25日 目录 第一章编制依据………………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………………第三章用电布置………………………………………………………………第四章用电负荷计算…………………………………………………………第五章临时用电施工安全技术措施………………………………………… 5.1 外线防护现场踏勘………………………………………………… 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护………………………………… 5.3 漏电保护器………………………………………………………… 5.4 支架的架设………………………………………………………… 5.5 现场照明…………………………………………………………… 5.6 配电箱和开关箱…………………………………………………… 5.7 配电室……………………………………………………………… 5.8 建筑机械和手持电动工具………………………………………… 5.9 防触电措施与触电急救……………………………………………

第六章安全防火及灭火注意事项……………………………………………第七章用电管理……………………………………………………………… 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程》施工设计图纸 第二章工程概况 工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程位于开县渠口镇,共新建9段市政道路:1#、2#、3#、4#道路全长均为500.645m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为16 m;1~2#、3~4#道路全长均为70.01 m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为12 m;C4#道路全长均为500.645 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m;C5#、C6#道路全长均为368.525 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m。 1、建设单位:开县百嘉港口开发建设有限公司 2、监理单位:重庆楚江建设工程咨询有限公司 3、设计单位:中国市政工程东北设计研究总院 4、审计单位: 重庆市华西造价咨询有限公司 第三章用电布置

10临时用电施工方案设计

京沪高铁站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:兴润建设

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁站新区A区,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,一机一闸一保护。 现场所有引入电缆,总箱到分箱电缆,均采用埋地敷设方式,防止因机械等的损伤。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.6m,并应在电缆上下各铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面(从2m高度至地下0.2m处),加设防护套管。

施工现场临时用电方案完整版

施工现场临时用电方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

施工现场临时用电方案 一、编制依据(表1) 编制依据列表 表1 二、电气概况 现场用电主要包括现场施工用电和生活用电两大部分,本方案主要涉及施工用电的计算、布置和管理,主要按柱脚的拼装、安装阶段和主结构安装阶段两个用电阶段进行考虑。由于本工程工期要求紧,焊接工作量大,施工时大量焊机同时施焊,用电量相对集中。因此开工前,必须事先布置一定数量和容量的供电点(变压器),以满足现场施工用电的要求并保证足够的用电安全储备。 现场设备用电根据现场施工设备数量和额定功率来计算,并根据使用情况(使用频率和使用时间)考虑设备同时工作的数量调节系数。现场照明用电则应考虑整个施工现场的照明和加班作业这一实际情况。

三、现场供、配电部署 1.临电管理组织机构(图1) 2. 1) 由不同的配电箱供给。 2)对于大型用电设备(如电加热)设置专用分配电箱供电,其他施工设备用电,按总箱、分箱、设备箱(开关箱)三级配电方式进行供电。目前在施工 现场布置7个一级电箱(各电箱位置详见临电布置图),每个变电箱按 1000kVA容量进行布置,实际使用时只能同时使用两个一级箱。一级箱分出5个二级箱,每个按200kVA进行布置。三级箱数量随施工到不同阶段而进行设置。 3)配电设备,各级全都选用室外防雨防尘型配电箱,总开关选用空气开关,分路开关选用带漏电保护的空气开关。 3. 配电线路设计 1)根据供电及负荷情况,配电线路采用树干式或与放射式相结合的配电形式。 2)配电线路,各级配电箱干线能够进行埋地敷设的选用铠装电缆埋地敷设,实在不能埋地敷设的配电线路选用塑料电缆或橡皮电缆架空敷设,开关箱电 源线选用橡皮电缆架空敷设。

临时用电专项施工方案最新

临时用电专项施工 方案最新

施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59- ) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194- )《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- ) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司

施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期: 8月1日~ 04月30日 第三章用电布置 电源使用专线变压器,能够满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配

电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

临时用电施工方案1

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 2、顺义新城28街区5#地块商业设施项目施工图纸和施工现场平面布置图。 3、顺义新城28街区5#地块商业设施项目施工组织设计。 二、工程概况及编制说明 1、工程概况 工程名称:顺义新城28街区5#地块商业设施项目 建设地点:北京市顺义区新城28街区5#地 建筑面积:48650㎡ 结构形式:框架剪力结构 建筑层数:地下2层,地上8层 2. 编制说明 本工程位于顺义新城28街区5#地块,北至府前一街,东至规划路,南至规划路。施工现场区域面积大,施工用电设备多,用电量大,现场共设2个食堂,1个钢筋加工厂,1个木材加工厂,总建筑面积为48560平方米。东侧甲方提供500kVA的箱式变压器作为配电室,底部距地约为0.8米,一侧为10KV电源三相三线制供电,二次侧为三相五线制中性接地,电压0.4KV,整个工地同时开工。线路采用380/220三相五线制配电,各机具外金属钢管排栅的安全接地利用建筑基础防雷接地体,可靠连通,照明用电就近配电箱内引出。

三、供配电系统和保护系统 1.指导思想 为保证施工现场用电安全,现场供配电采用“TN—S”系统(三相五线制)进行供配电,供电线路全部选用五芯电缆,从现场实际出发,尽量满足相间负荷平衡,并使供配电系统尽量接近负荷中心,各用电工区的施工用电分布均匀。临时用电由专业队伍组织施工,保证供电质量,满足施工用电及安全要求。 2、技术要求 1)现场临时用电按《工业与民用供电系统设计规范》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)设计并组织施工。 2)现场供配电采用TN—S接零保护系统,并按照“三级配电逐级保护”和“一机一箱一闸一漏电保护”原则进行设计施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆,施工现场所有防雷装置接地电阻不大于10欧姆。 3)所有用于临电设施的材料及元器件必须为合格品,出厂证件齐全,并经过国家劳动检测部门检测。 4)配电箱要求:①现场内配电总箱、配电分箱及开关箱均为标准铁制配电箱(配电箱可按要求购置或按标准自制)。箱内漏电保护器要与负荷功率、容量相匹配(一般为用电电流的1.5倍),使用专用保险。②分配电箱及开关箱内设置漏电保护器。(漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒,上一级保

相关文档