方向过流保护、低压闭锁式过流保护的调试方法

方向过流保护、低压闭锁式过流保护的调试方法
方向过流保护、低压闭锁式过流保护的调试方法

方向过流保护、低压闭锁式过流保护的调试方法

根据所保护的对象不同,现场常采用一段、二段或三段过流保护,过流保护有普通过流保护、方向过流保护、低压闭锁式过流保护等多种类型。下面,简要叙述现场调试中应把握的几个要点,以抛砖引玉。

◆过流保护和方向过流保护

一、一般选择“交流试验”模块进行测试。

1、如果保护不具方向性,则只需给保护接入故障电流,如果有方向性,则也需给保护接入电压。点击界面上“短路计算”按钮进行相应短路计算,并注意选择故障的方向性。如果线路是接地系统,可选择各种故障类型,如果是不接地系统或小接地系统,则仅选择两相短路或三相短路故作嘎类型。

2、单独给保护加上故障电流时,若三相同时加,请将测试仪IA、IB、IC三相电流设为正序相位,即0o、-120o、120o。

3、采用自动试验方式搜索保护定值时,若拟动作的那段保护的整定动作时间为t(ms),则应将t + 100(ms)及以上的数值填入界面中的“间隔时间”框内,以保证测试值的准确性。

二、对三段过流保护,最好应先校验动作电流较小的III段动作值,在校验II段时,应退出III段过流保护,在校验I段时,应退出II段和III段过流保护,以防止其它段误动作而干扰试验。

三、有时I段,也即速断保护的整定动作电流很大,超出了测试仪单相输出的最大电流值,此时可将测试仪的两相或三相电流并联输出。

1、被并联的两相或三相电流的相位应设置为相同,这样实际输出的电流大小即为它们的和值。

2、为方便记录数据,只需选择其中的一相电流作为变量,以增减并联输出的电流大小使保护动作。

3、流回测试仪IN的电流往往较大,试验时请尽量采用较粗导线,或将两根导线并接当一根使用,并且,大电流输出的时间应尽可能短,以防烧坏保护。

四、搜索动作电流时可采用自动或手动的试验方式,但测试其动作时间时,最好采用手动试验方式。因为自动试验方式时,保护在其动作的临界点时就可能会动作,而实际上,保护只有在其1.05倍及以上的动作电流作用下才能可靠动作,动作时间也趋于稳定,而在临界动作电流作用下,动作时间常常偏大。

五、校验继电器时,为防止继电器接点抖动,不宜将变化步长设置得太小,否则反而会影响测试的精度。另外,应将界面上的“开关变位确认时间”设置得大一些,比如20ms或40ms,以忽略继电器接点的抖动。

◆低压闭锁式过流保护的调试方法

一、低压闭锁式过流保护保护的特点是:

1、保护只有在电压大于整定的闭锁电压值时,其接点才能复归;

2、若线电压高于闭锁电压值,施加的电流再大也不能让保护动作出口。所以,在现场调试时需掌握一定的方法和技巧。

二、动作电流测试

在“交流试验”模块中,设初始三相线电压大于闭锁电压值(注意:一般定值单中给定的低电压闭锁值是线电压,请查看软件界面的左下侧的线电压显示),初始三相电流小于其动作值,并

设电流为变量,根据精度要求设置相应的变化步长。开始试验后,先复归保护接点,使其做好跳闸准备,然后再手动或自动递增电流至保护动作。

三、电压闭锁值测试

1、准备工作:设三相电压为57V,正序相位,均为变量,步长足够大,应保证减一个步长后,输出的线电压值小于保护整定的低电压闭锁值;设三相电流为0A,正序相位,为非变量,但预设足够大的步长,使得增加一个步长后,输出的电流即大于保护的动作值。

2、点击开始试验按钮,在手动方式下试验,此时测试仪给保护输入额定电压,满足复归要求。手动复归保护接点使其合闸,做好跳闸准备。

3、手动递减一次变量,此时电压降至整定的闭锁值以下,保护处于闭锁状态。

4、在手动试验状态下,将电压改为非变量(点击去掉“变”栏中的“√”即可),同时将电流设置成变量(在电流的“变”栏中点击加上“√”即可),并改“递增”选项为“递减”。

5、手动递增一次变量,此时保护被加入一故障电流,因保护处于低电压闭锁状态,所以保护不动作。

6、在手动试验状态下,按步骤4中方法,再将三相电压设置为变量,而三相电流设置为非变量,更改电压的步长为适当值。

手动递增电压值至保护动作。实际操作时,在接近整定的低电压闭锁值之前,可较快手动递增变量,而快接近闭锁值时应缓慢递增,使保护有足够的时间动作出口,以保证测试的准确性。

继电保护调试报告

目录 第一章 VENUS 测试软件快速入门 (1) 1软件功能特点 (1) 2 界面介绍 (1) 3试验界面介绍 (1) 4公共操作界面 (2) 5开始进行试验 (3) 6常规试验 (4) 7试验步骤 (5) 8 实验项目 (6) 第二章微机保护装置调试报告 (13) (一)WBTJ-821微机备自投保护装置 (13) 1.1 三段式复压闭锁电流保护 (14) 1.2 电流加速保护 (16) 1.3零序电流保护 (17) 1.4 零序加速保护 (18) 1.5 过负荷保护 (19) (二)WXHJ-803微机线路保护装置 (20) 2.1 差动保护调试 (21) 2.2 距离保护调试 (24) 2.3零序电流(方向)保护调试 (27) 2.4 重合闸调试 (31) (三)WHB-811变压器保护装置 (35) 3.1比率差动保护 (35) 3.2 过负荷保护 (38) 3.3 通风启动保护 (39) 3.4 有载调压闭锁保护 (40) 第三章实习总结 (41)

继电保护毕业调试实习 第一章 VENUS 测试软件快速入门 1软件功能特点 VENUS 测试软件是本公司经过多年的开发经验,全新开发的面向继电器的测试软件。 该软件包具有以下的功能特点: 模块化设计 灵活的测试方式 试验方式逐级进化 保护装置测试模板化 完整的报告解决方案 完整的测试模块 清晰的试验模块分类 完整的试验相关量的显示 试验帮助和试验模块对应 方便灵活的测试系统配置 2 界面介绍 界面布局 VENUS 继电保护测试仪第二版的主界面的布局如图所示,此界面分为左右两个部分,左边是试验方式选择栏,右边是试验方式控制栏。 在试验方式控制栏中有三个按钮代表三种不同的试验方式:元件试验、装置试验、电站综合试验,按下相应的按钮则表示将要用按钮所代表的试验方式进行试验。 试验控制栏--元件试验 在元件试验方式对应的控制栏的画面中按照常规试验、线路保护、发电机/变压器保护 三个部分分别列出了相应的试验模块,每个试验模块用一个图形按钮代表,在按钮的下方有试验模块的名称,用户只要用鼠标双击相应的试验模块按钮就可以直接进入试验界面。 3试验界面介绍 界面布局 从图中我们可以看出,试验界面分为:菜单、工具条、试验控制台、操作信息栏、任务 执行状态栏和状态条七个部分。 菜单 VENUS 测试软件的菜单栏位于界面的最上方,通过选择菜单中的菜单项,可以完成测 1

复压闭锁

复压闭锁过流 1、低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。 2、负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。 3、过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。 两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了。 复压闭锁过流的具体含义是什么? 包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件 保护功能配置 方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零序过流保护 PT断线检测 过负荷保护告警 反应非电量故障的有载瓦斯保护

测量功能配置: 全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。 电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。 用于变压器保护: 正常运行时,由于无负序电压,保护装置不动作。 当外部发生不对称短路时,故障相电流启动元件动作,负序电压继电器动作,经延时后动作于变压器两侧断路器跳闸,切除故障。(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,由负序电压启动保护,因此具有较高灵敏度; (2)在变压器后(高压侧)发生不对称短路时,复合电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关; (3)由于电压启动元件只接于变压器的一侧,所以接线较简单。 由于复合电压启动的过电流保护具有以上优点,得到广泛的应用。

CSC数字式母线保护装置调试方法

C S C-150数字式母线保护装置 调试方法 1. 概述 CSC-150母线保护装置是适用于750kV及以下电压等级,包括单母线、单母分段、双母线、双母分段及一个半断路器等多种接线型式的数字式成套母线保护装置(以下简称装置或产品)。装置最大接入单元为24个(包括线路、元件、母联及分段开关),主要功能包括虚拟电流比相突变量保护、常规比率制动式电流差动保护、断路器失灵保护、母联充电保护、母联失灵及死区保护、母联过流保护、母联非全相保护。装置由一个8U保护机箱和一个4U 辅助机箱构成,8U保护机箱共配置18个插件,包括8个交流插件、启动CPU插件、保护CPU插件、管理插件(MASTER)、开入插件1、开出插件1(含一块正板和一块副板)、开出插件2、开出插件3(含一块正板和一块副板)及电源插件;4U辅助机箱共配置7个插件,包括隔离刀闸辅助触点转接板(2块)、开入插件2、开入插件3、开入插件4、开入插件5、开入插件6,对需要模拟盘显示的用户还会配置一块模拟盘开关位置转接板。 2. 调试与检验项目 2.1 通电前检查 2.2 直流稳压电源通电检查 2.3 绝缘电阻及工频耐压试验 2.4 固化CPU软件 2.5 装置上电设置 a) 设置投入运行的CPU; b) 设置装置时钟; c) 检查软件版本号及CRC校验码; d) 整定系统定值; e) 设置保护功能压板; f) 整定保护定值。 g) 装置开入开出自检功能 2.6 打印功能检查 2.7 开入检查 2.8 开出传动试验

2.9 模拟量检查 a) 零漂调整与检查; b) 刻度调整与检查; c) 电流、电压线性度检查; d) 电流、电压回路极性检查; e) 模入量与测量量检查。 2.10 保护功能试验 a) 各种保护动作值检验和动作时间测量。 b) 整组试验。 2.11 直流电源断续试验 2.12 高温连续通电试验 2.13 定值安全值固化 3. 检验步骤及方法 3.1 通电前检查 a) 检查装置面板型号标示、灯光标示、背板端子贴图、端子号标示、装置铭牌标注完整、正确。 b) 对照装置的分板材料表,逐个检查各插件上元器件应与其分板材料表相一致,印刷电路板应无机械损伤或变形,所有元件的焊接质量良好,各电气元件应无相碰,断线或脱焊现象。 c) 各插件拔、插灵活,插件和插座之间定位良好,插入深度合适;大电流端子的短接片在插件插入时应能顶开。 d) 交流插件上的TA和TV规格应与要求的参数相符。 e) 检查各插件的跳线均应符合表1、表2和表3要求。 表1 CPU板跳线说明

关于复压过流,复合电压,零序电压,过电压的保护问题

关于复压过流,复合电压,零序电压,过电压的保护问题 电力系统过电压是高电压研究范畴。电力系统过电压分为外部过电压和内部过电压。外部过电压指大气过电压,简单说就是雷击。内部过电压包括操作过电压及谐振过电压,操作过电压指因操作失误,故障、运行方式改变等引起系统过电压,以下情况易发生:拉合电容器或空载长线路;断开空载变压器,电抗器,消弧线圈及同步电机等;在中性点小接地系统中,一相接地后,发生间歇电弧等。谐振过电压指因操作失误,故障后,在系统某些部分形成L,C自振回路,当自振频率与电网频率满足一定关系而发生谐振,引起过电压。内部过电压的根本原因在于L,C元件是储能元件,根据能量守衡定律,其储能不能突变。 复合电压是保护中的。复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成闭锁元件,防止保护误动。 复压过流是不是低电压和负序电压闭锁过电流的意思,不包括过电压和零序电压吗?那大型(启备变和厂高变,主变)变压器的过电压保护 是由什么来实现的呢?是升压站内的过电压保护装置吗?不用考虑变压器的低压侧过电压. 复压过流的概念基本没错,只是判据一般还有零序电压。过电压保护一般设在长线路上,防止操作过电压,而且由于是对侧引起的本测过电压所以一般跳闸是远跳对侧开关。至于变压器等大型设备一般不容

易造成过电压现象,(振荡情况下由于变压器系统阻抗很大,振荡中心很难落入变压器内部,关于这点我也不是很有把握,请知道的弟兄指正)。所以一般在大型变压器特别是中性点直接接地系统,保护配置上不考虑过电压保护。只有一些中性点不接地或经大电阻接地的变压器才考虑防止中性点偏移产生过电压伤害主设备而装设中性点过电压保护。 复压闭锁过流的复压未必就不包括零序电压。在作为低压线路的保护或者主变的低后备时,由于处于中性点不接地系统,当然复压就不包括零序电压,采用正序电压越下限和负序电压越上限的组合逻辑。但是对于中性点接地系统,复压闭锁过流往往仅用于主变高后备,这时是包括零序电压的。由于厂家不同,采用的复合电压的构成方式也不一定相同。 母差保护BP-2B的失灵保护的复压包括低压,负序,还有3U0的到现在就遇到这一个 我是一个继电保护公司的,我们公司所做的复压过流保护中,到现在还没有看见有零序。在大电流接地系统中(110KV以上的和部分110KV的)大概会加入零序吧,不过特别少。而在小电流接地系统中(110KV以下和部分110KV)是肯定不能用零序的,因为在接地时才会有零序,而小电流接地时允许运行2个小时的,它不属于短路故障,只能叫不正常。2小时内不影响供电,时间长了有可能会发展成短路,所以只能运行2个小时。

复合电压闭锁

复合电压闭锁 方法一 变压器失灵保护可用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方 式解锁而出口,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。 电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压器低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。 延时的时间应保证:即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时间启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件,即时间应大于:低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时之差(一般为0.3~0.5 s)加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5 s),考虑留有一定的余度,一般取3 s即可。 采用上述方式的好处是:保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串入压板,以备断开该解锁回路。 方法二 采用与发变组保护同样的解锁方法,即:用“电流判别+保护出口+合闸位置继电器常开触点”相串联构成“与门”的方式解锁。此方法的不足是当高压开关三相失灵时,不能解锁。 变压器、发变组失灵保护的解锁,要注意只解锁与失灵元件在一条母线上的出口回路。复合电压闭锁过流保护 电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。 一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。 复压闭锁过流保护是用在线路未端短路电流与线路上大电机起动电流接近的保护上,因为大电机起动时的cosφ较低,起动电流不会使母线电压降低很多,低电压不会动作,所

复合电压闭锁过流保护的原理

复合电压闭锁过流保护得原理 1.低电压元件,电压取自本侧得YH或变压器各侧得YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。?2.负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值.?3。过流元件,电流取自本侧得LH,任一相电流大于过流定值。 两个电压元件就是或得关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护得出口条件了。?就就是电压满足条件 (正序小于一定得值,一般额定电压得60%-65%;负 序电压大于一定得值;零序大于一定得值,三者只要一个满 足就可以,或得关系)与电流满足(正序电流大于一定得值)跳开关了、 复压闭锁过流得具体含义就是什么? 包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件?保护功能配置?方向闭锁得复合电压闭锁得过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关.?零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零序过流保护 PT断线检测?过负荷保护告警 反应非电量故障得有载瓦斯保护

测量功能配置: 全部电量得测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。?电力系统出现故障时常伴随得现象就是电 流得增大与电压得降低,过流保护就就是通过系统故障时 电流得急剧增大来实现得。但就是由于大型设备、机械得 起动也会造成电流得瞬间增大,有可能造成开关得误动, 为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引 入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流得增 大与电压得降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。在 将过流保护用于变压器得后备保护用时,再增加一个负序电 压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁 过流了。 电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护得定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。 一般得过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作得灵敏度,做法就是结合母线得电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷与过流,提高了过流保护得灵敏度。 复压闭锁过流保护就是用在线路未端短路电流与线路上大电机起动电流接近得保护上,因为大电机起动时得cosφ较低,起动电流不会使母线电压降低很多,低电压不会动作,所以不跳闸;当线路未端短路时,cosφ较高,母线电压就会降低,低电压也动作,过流保护就会跳闸。

过流保护时间定值测试 (2)

1、保护相关设置: 本次试验的保护相关设置同“5-1 过流保护电流定值测试”。 2、试验接线: 本次试验的接线图同图3.5.2 所示。 3、过流保护时间定值测试:本次试验的具体测试方法参见第一章线路保护及测试实例中的“1-2 过流保护时间定值测试”。 5-3 过流保护方向元件测试 1、保护相关设置: (1)保护定值设置: (2)保护压板设置: 在“整定定值”里,把系统参数定值中的“I侧后备保护投入”置为“1”,把I 侧后备保护定值中的“过流I段经方向闭锁”、“过流方向指向”置为“1”;把“过流I 段经复压闭锁”、“PT断线保护投退原则”和“本侧电压退出”都置为“0”(即过流I 段保护经方向闭锁,灵敏角为45°,但不经复合电压闭锁。) 在保护屏上,仅投“投高压侧相间后备硬压板”。 2、试验接线: 本次试验的接线图同图3.5.2 所示。 3、过流保护方向元件测试:

本次试验的具体测试方法参见第一章线路保护及测试实例中的“1-3 过流保护方向元件测试”。 注意事项: 在进行测试仪参数设置时,应注意根据该方向元件采用的是正序电压,接线方式为零度接线方式,进行合理的参数设置。为避免PT 异常(PT 断线)对方向元件测试的影响,应保证在进行方向元件测试之前,PT 断线已复归。故在“交流试验”或者“状态序列”菜单里,应先给装置一个正常状态时间,一般为12.0s(大于PT 断线复归时间),复归电压设为额定电压57.735V,保证PT 断线闭锁等信号复归。 5-4 过流保护复合电压元件测试 1、保护相关设置: (1)保护定值设置: (2)保护压板设置:

在“整定定值”里,把系统参数定值中的“I侧后备保护投入”置为“1”,把I 侧后备保护定值中的“过流I段经复压闭锁”置为“1”;把“过流I段经方向闭锁”、“TV 断线保护投退原则”和“本侧电压退出”都置为“0”(即过流I段保护经复合电压闭锁,但不经方向闭锁。) 在保护屏上,仅投“投高压侧相间后备硬压板”。 2、试验接线: 本次试验的接线图同图3.5.2 所示。 3、过流保护复合电压元件测试: 本次试验的具体测试方法参见第一章线路保护及测试实例中的“1-4 过流保护复合电压闭锁值测试”。 注意事项: 该保护的复合电压指相间电压低或负序电压高,在测试“复压闭锁相间低电压”定值时,为避免负序电压高开放过流保护,建议把“复压闭锁负序相电压”定值设为最大值;同理,在测试“复压闭锁负序相电压”定值时,为避免相间电压低开放过流保护,建议把“复压闭锁相间低电压”定值设为最小值。为避免PT 异常(PT 断线)对复合电压测试的影响,应保证在进行复合电压测试之前,PT 断线已复归。故在“交流试验”或者“状态序列”菜单里,应先给装置一个正常状态时间,一般为12.0s(大于PT 断线复归时间),复归电压设为额定电压57.735V,保证PT 断线闭锁等信号复归。

iPACS系列保护现场方向保护调试大纲

方向保护简介: Ipacs5711 过流保护:以过流一段A相为例 方向元件的灵敏角为45度,采用90度接线方式。方向元件和电流元件接成按相启动方式。方向元件带有记忆功能,可消除近处三相短路时方向元件的死区。 1)整定定值控制字中“过流Ⅰ段投入”置“1”,“过流Ⅰ 段经复压闭锁”置“0”,“过流Ⅰ段经方向闭锁”置“1”,软压板中“过流Ⅰ段投入”置“1”。 模拟正方向相间故障,使得电压满足复压定值,电流满足电流定值,电流Ia超前线电压Ubc的夹角在-45~+135度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸 135o动作区Ia 45o U bc -45o 以电压为基准

在继保测试仪上加量: Ua=Uc=Ib=Ic=0 角度为0oUb=57V 角度为0o Ia=6A (过流保护定值为5A),角度从-46度开始加量到136度截止。如上图所示,动作区为-45o~+135o B、C相方向保护做法一样。 知识补充:过流保护功率方向继电器90o接线如下表所示,保护处于送电侧,系统正常运行,cosφ=1时,3个功率方向继电器的测量的ψ角度均为90o,该接线因此而命名。 功率方向继电器电流电压KWa ìa ùbc KWb ìb ùca KWc ìc ùab 按相启动方式:A、B、C三相电流继电器与功率方向继电器先串后并 KAa KWa KAb KWb KAc KWc

Ipacs5742 过流保护:以过流一段A相为例 方向元件采用正序电压极化,方向元件和电流元件采用按相起动方式。方向元件带有记忆功能以消除近处三相短路时方向元件的死区。方向元件灵敏角为45 度或225 度,可以通过控制字整定选择。 接入TA 的正极性端在母线侧。 (1)投入“投复压过流”硬压板 (2)投入“过流Ⅰ段投入”软压板 (3)定值中“过流Ⅰ段投入”控制字置“1”,“复压闭锁过流Ⅰ段”控制字置“0”,“方向闭锁过流Ⅰ段” 控制字置“1”,“过流保护方向指向”,方向元件灵敏角为225 度;电流超前电压的夹角在135~315度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸 控制字置“0”,保护方向为变压器方向,方向元件灵敏角为45 度。电流超前电压的夹角在-45~+135度之间。此时过流Ⅰ段即经整定延时跳闸 (4)出口矩阵中对应位置“1” (5)模拟变压器相间故障,此时复压过流过流Ⅰ段即经整定延时跳闸。

复压闭锁过流保护动作原理要求

本保护反应相间短路故障,作为变压器等保护的后备保护。包括以下元件 1。低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH动作判据:动作值小于低电压元件整定值。 2。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。 3。过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。 两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条 件了。 就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%;负序电压大于 一定的值;零序大于一定的值,三者只要一个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了. 复压闭锁过流的具体含义是什么? 包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元件 保护功能配置 方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。

零序过流保护 PT断线检测 过负荷保护告警 反应非电量故障的有载瓦斯保护 测量功能配置: 全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电流、零序电压电流。 电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。但是由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件,将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流了。 用于变压器保护: 正常运行时,由于无负序电压,保护装置不动作。 当外部发生不对称短路时,故障相电流启动元件动作,负序电压继电器动作,经延时后动作于变压器两侧断路器跳闸,切除故障。 (1)在后备保护范围内发生不对称短路时,由负序电压启动保护,因此具有较咼灵敏度;

过流保护方向元件测试

在双侧电源线路上,电流保护应增设方向元件以构成方向电流保护,增设方向元件后, 只反映正向短路故障。对电流保护Ⅱ段,装设方向元件后可不与反方向上的保护配合,有时可以提高灵敏。同时,将低电压元件引入方向电流保护,可提高方向电流保护的工作可靠性,有时也可提高过电流保护的灵敏度,低电压闭锁元件的动作电压一般取 60%~70% 的额定电压。 在微机保护中,为了减小和消除死区,反映相间短路故障的方向元件广泛采用 90°接线。即在三相对称的情况下,当功率因数 cos φ=1 时,接入继电器的电流 Ik 与接入继电器的电压U k 相位相差 90°。各相功率方向元件所接电流、电压量如图 1.1.2 所示。 图 1.1.2 90°接线功率方向元件 图 1.1.3 90°接线功率方向元件动作 原理示意图 在图1.1.3中,以 k U 为参考相量,向超前方向(逆时针方向)做ja k e U 相量,再做垂 直于ja k e U 相量的直线ab ,其阴影侧即为k I 的动作区。因此功率方向元件的判据为

满足(式1-1)时,Ik处于动作区内,正方向功率方向元件动作,表示故障点在保护安装处正方向;满足(式1-2)时,Ik处于非动作区内,反方向功率方向元件动作,表示故障点在保护安装处背后。 下面以RCS-9612A 线路保护装置为例,介绍过流保护方向元件的测试方法。其他具有相同保护原理的保护测试可参考此测试方法。 图1.1.4 低压闭锁方向过流Ⅱ段的逻辑框图 1、保护相关设置 (1)保护定值设置:

(2)保护压板设置: 在“保护定值”里,把“过流Ⅱ段投入”、“过流Ⅱ段经方向闭锁”均置为“1”,其他控制字均置为“0”。(即过流Ⅱ段保护经方向闭锁,但不经电压闭锁)注:对于有过流保护硬压板投退的保护装置,还应把“过流保护”硬压板投入。 2、试验接线: 本次试验接线同图1.1.1 所示。 3、过流保护方向元件测试(灵敏角测试)在“交流试验”菜单里,可以用手动和自动两种方式分别对过流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的方向元件进行测试。在测试的过程中,为了保证结果的正确性,建议把非测试段退出。 下面以“过流Ⅱ段”为例,来介绍用“交流试验”中的自动方式来测试A 相功率方向元件(Ik = I A ,U k =U BC ,动作区域为-135°~45°)的方法。最大灵敏角定义:电压超前电流的角度为正,反之为负。假设右图所示的IC为灵敏角指向,UAB为参考方向0°,则该保护的灵敏角即为:-45°,两动作边界分别为45°、-135°(阴影部分为动作区)。 图1.1.5 功率方向角(电压电流相位关系)

保护装置实用调试技巧

RCS-978主变保护装置调试方法 一、装置铭牌对数: 装置型号:RCS-978 版本号:1.10 CPU 校验码:F1565E26 管理序号:SUBQ 00090844 二、装置调试技巧: 变压器参数计算: 项目 高压侧(I 侧) 中压侧(II 侧) 低压侧(III 侧) 变压器全容量e S 180MV A 电压等级e U 220kV 115kV 10.5kV 接线方式 Y 0 Y 0 Δ-11 各侧TA 变比TA n 1200A/5A 1250A/5A 3000A/5A 变压器一次额定电流 472A 904A 9897A 试验项目 一、 纵差保护定值检验 1、差动速断定值校验 2、差动启动值校验 3、比率制动特性校验 4、二次谐波制动特性校验 计算数值:各侧额定 电流 计算公式:nTA Un S Ie **3 其中:S 为容量,Un 为各侧额定电压,nTA 为各侧额定电流 计算数据:I 1e =180*103/(1.732*220*240)=1.96A I 2e =180*103/(1.732*115*250)=3.61A I 3e =180*103/(1.732*10.5*600)=16.5A 各侧平衡 系数k 高压侧(I 侧) 中压侧(II 侧) 低压侧(III 侧) 4.000 2.177 0.476 试验项目一 差动速断定值校验 整定定值 (举例) 差动速断电流定值:5Ie , 试验条件 1. 硬压板设置:投入主保护压板 1LP2、退出其他功能压板 2. 软压板设置:投入主保护软压板 3. 控制字设置:“差动速断”置“1” 计算方法 计算公式:I=m*I zd 注:m 为系数 计算数值: 单相校验法: 高压侧Izd=5I 1e =5*1.96*1.5=14.7A

继电保护PST1202调试方法

PST-1202变压器保护调试大纲 (以PST-1202A为例) 理论知识 比率制动式差动保护 与发电机、变压器及母线差动保护(纵差保护)相同,变压器纵差保护的构成原理也是基于克希荷夫第一定律,即∑.I=0,物理意义是:变压器正常运行或外部 故障时,流入变压器的电流等于流出变压器的电流。此时,纵差保护不应该动作。当变压器内部故障时,若忽略负荷电流不计,则只有流进变压器的电流而没有流出变压器的电流,其纵差保护动作。 但是有很多因素造成了在正常或外部短路故障时其∑.I不等于0。 ⑴变压器两侧电流的大小及相位不同 变压器正常运行时,若不计传输损耗,则流入功率应等于流出功率。但由于两侧的电压不同,其两侧的电流不会相同。 超高压、大容量变压器的接线方式,均采用YN,d方式。因此,流入变压器电流与流出变压器电流的相位不可能相同。当接线组别为YN,d11时,变压器两侧电流的相位差30度。流入变压器的电流大小和相位与流出电流大小和 相位不同,则∑.I就不可能等于0或很小了。 ①在大小不等方面,我们可以引入平衡系数的概念。 平衡系数(ph)算法: 高压侧:变压器绕组星形接线1/√3 变压器绕组角形接线1 中压侧:变压器绕组星形接线Mct*Mdy/(Hct*Hdy*√3) 变压器绕组角形接线Mct*Mdy/(Hct*Hdy) 低压侧:变压器绕组星形接线Lct*Ldy/(Hct*Hdy*√3) 变压器绕组角形接线Lct*Ldy/(Hct*Hdy) 装置中差流计算值=输入值*平衡系数 例:CT变比H:1200/5 M:1200/5 L:2000/5 PT变比H:230/100 M:115/100 L:37.5/100 变压器星星角接线,CT二次星星星接线 计算得Ph高=0.577 Ph中=0.289 Ph低=0.272 ②在相位不同方面,我们引入相位软件补偿。 变压器各侧电流相位补偿 变压器接线组别对差动保护的影响 对于Y/Y0接线的变压器,由于一二次绕组对应的电压相位相同,故一二次两侧对应相电流的相位几乎完全相同,而常用的Y/d11接线的变压器,由于三角形侧的线电压与星形侧相应相的线电压相位相差30°。由于变压器中平衡绕组(△形绕组)的存在,当Y形绕组中性点接地运行,系统发生接地故障时,Y形侧各相电流中含有零序电流,△形绕组或不接地的Y形绕组中无零序电流,因此必须对Y形绕组各相电流进行处理,以消除零序电流对差动保护的影响。 1、TA接线原则:变压器各侧TA二次都按Y型接线。在进行差动计算时由软 件对变压器Y型侧电流进行相位校正及电流补偿。

解除复压闭锁概念

1 不灵敏I段与灵敏I段 不灵敏主要针对非全相状态,零序I段整定要求: 1)躲过正常运行下线路末端发生单相及两相接地故障时流过本线的最大零流。 2)躲过单重周期内非全相运行时的最大零流。 在非全相运行过程中零序I段退出运行,只保留不灵敏I段。 2 解除失灵复压闭锁 (1)早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,可有效防止失灵保护误动. (2) 发变组保护、起备变保护启动失灵时解除电压闭锁,主要是考虑到变压器低压侧故障,变压器存在内部阻抗引起高压侧残压过高,失灵保护本身是经电压闭锁的,这样高压侧失灵不能出口。而线路不存在此问题,所以线路不考虑失灵解除复压闭锁。 对于变压器或发变组间隔,投入"解除失灵复压闭锁"压板时: A当高压侧开关的失灵保护起动、主变高压侧母线又出现负序或零序电压时,"解除失灵复压闭锁"的开入点同时动作,实现解除主变高压侧所在母线的失灵保护电压闭锁,随即失灵保护跳开主变所在高压母线。[就是说主变真的是高压侧开关拒动] B 故障经主变低压侧开关跳闸已切除,则主变高压侧母线不会出现负序或零序电压,"解除失灵复压闭锁"的开入点不会动作,实现将主变高压侧所在母线的失灵保护经电压闭锁,失灵保护不会动作而跳开主变所在高压母线,停电范围不会扩大。[就是说主变高压侧开关不误动] 3 变压器失灵保护 方法一: 变压器失灵保护可用“电流判别+保护出口+复合电压闭锁触点”相串联构成“与门”的方式解锁而出口,电流判别元件可采用零序电流和相电流并联的方式(或门)构成;保护出口为跳高压侧开关的出口;复合电压闭锁触点应为低压侧的复合电压触点,电压触点动作后应延时返回。电压闭锁触点中包括低压侧电压主要是防止低压侧故障时高压侧复合电压元件没有灵敏度而不能开放失灵保护。而延时返回主要是考虑如果变压器差动保护动作低压开关跳开后,低压母线的电压可能会立即恢复正常(比如变压侧低压侧有小电源或变压器低压侧并列运行),从而没有起到开放闭锁的作用。延时的时间应保证:即使是发生低压侧区内故障,差动保护或低压侧后备保护能有足够的时间启动失灵保护跳开故障变压器所在母线上的所有元件,即时间应大于:低压侧保护出口后跳低压开关与跳三侧开关的整定时之差(一般为0.3~0.5 s)加上失灵保护启动后跳开故障变压器母线上所有元件时间(一般为0.5 s),考虑留有一定的余度,一般取3 s即可。采用上述方式的好处是:保证了误传动时有电压把关,而区外故障电压开放时有“电流判别”和“保护出口”把关。该方法的优点是在高压开关三相失灵时也能解锁。此外,变压器低压开关检修时,低压母线可能失去电压,此时解锁回路中的电压闭锁将开放,因此,还可在解锁回路中串入压板,以备断开该解锁回路。 方法二: 采用与发变组保护同样的解锁方法,即:用“电流判别+保护出口+合闸位置继电器常开触点”相串联构成“与门”的方式解锁。此方法的不足是当高压开关三相失灵时,不能解锁。 变压器、发变组失灵保护的解锁,要注意只解锁与失灵元件在一条母线上的出口回路。 4 复合电压闭锁过流保护 复合——包含的意思; 电压闭锁过流保护——当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动作就闭锁(保护不出

RCS-9642Ⅱ电动机保护装置调试方法-ONLLY

目录 第一章概述 1.1保护型号 (1) 1.2应用范围 (1) 1.3保护配置 (1) 第二章保护功能测试 2.1注意事项 (2) 2.2纵差保护 2.2.1电流纵差保护 (2) 2.2.2磁平衡差动保护 (7) 2.3定时限过流保护 (10) 2.4不平衡保护(负序过流保护) (12) 2.5过热保护 (18) 2.6零序过流保护 (22) 2.7零序过压保护 (26) 2.8低电压保护 (28) 2.9 过电压保护 (30) 附录一 1.保护定值样单 (33)

第一章 概述 1.1保护型号 RCS —9642Ⅱ大型电动机保护测控装置 1.2应用范围 RCS —9642为用于3-10KV 电压等级中高压大型异步电动机保护测控装置,可在开关柜就地安装。 1.3保护配置 RCS —9642Ⅱ保护方面的主要功能有: z 电流纵差保护/磁平衡差动保护; z 短路保护和启动时间过长及堵转保护:二段定时限过流保护; z 不平衡保护(包括断相和反相):二段定时限负序过流保护,一段负序过负荷报警,其中负序过流Ⅱ段与负序过负荷报警段可选择使用反时限特性; z 过负荷保护; z 过热保护:分为过热报警和过热跳闸,具有热记忆及禁止再启动功能,实时显示电动机的热积累情况; z 接地保护:零序过流保护/小电流接地选线,零序过压保护; z 低电压保护; z 过电压保护; z 两路非电量保护; z 独立的操作回路及故障录波。 本次测试主要包括以下保护功能: 序号 保护类型 序号 保护类型 电流纵差保护 05 零序过流保护 01 纵差 保护 磁平衡差动保护 06 零序过压保护 02 定时限过流保护 07 低电压保护 03 不平衡保护(负序过流保护) 08 过电压保护 04 过热保护 z 注:电流互感器(TA )二次额定电流In=1A

复合电压闭锁过流保护的原理

复合电压闭锁过流保护的原理 1.低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH动作判 据:动作值小于低电压元件整定值。 2。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。 3。过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定 值。 两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。 就是电压满足条件(正序小于一定的值,一般额定电压的60%-65%负序电压大于一定的值;零序大于一定的值,三者只要一 个满足就可以,或的关系)和电流满足(正序电流大于一定的值)跳开关了. 复压闭锁过流的具体含义是什么? 包括三个条件:1、低压元件;2、负序电压元件;3、过流元 件 保护功能配置 方向闭锁的复合电压闭锁的过流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零压闭锁零序电流保护,具有两时限出口,第一时限出口跳分段开关;第二时限跳主变各侧开关。 零序过流保护

PT断线检测 过负荷保护告警 反应非电量故障的有载瓦斯保护 测量功能配置: 全部电量的测量采用交流采样获得,可测量电压、保护电 流、零序电压电流。 电力系统出现故障时常伴随的现象是电流的增大和电压的降低,过流保护就是通过系统故障时电流的急剧增大来实现的。但是 由于大型设备、机械的起动也会造成电流的瞬间增大,有可能 造成开关的误动,为了防止其误动,在保护中增加低电压元件, 将PT电压引入保护装置中,构成低电压闭锁过流,只有在“电 流的增大和电压的降低”这两个条件同时满足时才出口跳闸。 在将过流保护用于变压器的后备保护用时,再增加一个负序电 压元件,作为一个闭锁条件,这样就构成了复合电压闭锁过流 了。 电压闭锁过流保护一一当电流大于过流保护的定值时,如低电压没动 作就闭锁(保护不出口),低电压也动作时,保护就跳闸。 一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法 是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷 和过流,提高了过流保护的灵敏度。 复压闭锁过流保护是用在线路未端短路电流与线路上大电机起动电流 接近的保护上,因为大电机起动时的cos ?较低,起动电流不会使母线电 压降低很多,低电压不会动作,所以不跳闸;当线路未端短路时,cos ?较 高,母线电压就会降低,低电压也动作,过流保护就会跳闸。

CSG变压器成套保护装置调试大纲

目录 PCS-978GE-C-D变压器成套保护装置调试大纲

一、变压器保护概述 变压器的纵差动保护用于防御变压器绕组和引出线多相短路故障、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路故障及绕组匝间短路故障。目前国内的微机型差动保护,主要由分相差动元件和涌流判别元件两部分构成。对于用于大型变压器的差动保护,还有5次谐波制动元件,以防止变压器过激磁时差动保护误动。 为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器饱和时高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动元件据动,故在谐波制动的变压器差动保护中还设置了差动速断元件,当短路电流达到4~10倍额定电流时,速断元件快速动作出口。 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 继电保护测试仪模拟高、中、低压侧合并单元发送采样数据,及模拟高、中、低压侧智能终端监视保护装置出口动作信息。测试仪A1、A2、A3和A4光纤接口分别与保护装置高压侧、中压侧、低压侧和本体侧SV光纤接口相连接,B1和B2光纤接口与保护装置GOOSE直跳接口和GOOSE组网接口连接。注意测试仪侧光纤端口TX接保护装置侧光纤端口RX,测试仪侧光纤端口RX接保护装置侧光纤端口TX。测试仪光口指示灯常亮,表示光纤线收发接线正确;指示灯闪烁,表示通道数据交换。 2、IEC61850参数设置 第一步:打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,打开“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)” 菜单: 第二步:点击“SCL文件导入”,打开“ONLLY SCL文件导入”菜单,导入智能变电站SCD文件“dxb.scd” 第三步:左框区域显示整站设备,找到“1号主变保护A”装置。 选中“1号主变保护A”装置目录下的“SMV输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的SMV控制块,分别为“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”。 选中“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”四个控制块,点击“添加至SMV”,注意报文规范选择“61850-9-2”。 第四步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输出”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输出控制块,右下框为控制块虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输出控制块,点击“添加至GOOSE IN”。 第五步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输入控制块,右下框为控制块引用的虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输入控制块,点击“添加至GOOSE OUT”。 导入SCD文件完成,关闭“ONLLY SCL文件导入”菜单。 第六步:返回“IEC-61850配置”菜单,设置“SMV配置”页面。选中“1号主变220KV 合并单元A”控制块,根据试验接线选择测试仪“光口”,并且将测试仪电压电流a、b、c相与保护装置220KV侧电压电流a、b、c相对应映射。 注意:虚端子映射时,确认控制块为“1号主变220KV合并单元A”。

复合电压闭锁过流保护

复合电压闭锁过流保护 复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成闭锁元件,防止保护误动。 复合电压闭锁过流保护: 本保护反应相间短路故障,作为变压器等保护的后备保护。包括以下元件:低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。 负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。 过流元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。 两个电压元件是或的关系,加上过流元件,就满足复合电压闭锁过流保护的出口条件了。 关于主变复合电压闭锁过流保护的讨论? 变电站主变的复合电压闭锁过流保护是让电压与电流配合保护,复压取负序电压和线电压,任意一个电压保护满足出口、电流达到整定值保护才能出口,如果电压不满足即使过电流保护也将被闭锁不出口。现在的问题是,在低压侧(6KV 出线)出线短路时,有几次出线柜未能及时动作,而直接引起上一级变电站该路出线(35KV)重合闸动作。 因为复合电压闭锁过流保护是利用正序低电压和负序过电压来作为动作条件(是闭锁,还是出口)。低电压的整定值一般应为0.7倍变压器额定线电压值;而负序电压一般为0.06~0.12倍变压器额定线电压值。请你查看一下定值。 复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备,其功能是完成系统在最大(或最小运行方式下)线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断整定值,过流延时时间又太长。至于整定值问题,我的经验是这样子的,过流值小于等于过流整定值,低电压定值70%~80%Un,负序呢8%Un左右就OK了!时间当然是比过流延时时间小得多了! 差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。当变

保护装置调试报告

RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#进线柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场2#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9611C微机线路保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场3#变压器保护柜试验日期_2010.12.22_

批准____________审核____________试验员____________记录____________ RCS-9651C备用电源自投保护试验报告YDJS.QR.4.10.1.8.1 NO: 10kV酒都剧场1#进线柜试验日期_2010.12.23_