第一章编制目的

为第一五三中心医院东区医疗综合楼工程的基础筏板砼施工提供较完整的技术指导文件,便于建筑基础工程的施工流程和施工质量控制,能优质、快速、高效的完成基础工程的施工任务,并为业主、监理对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。

第二章编制依据

1、业主提供的中国中元国际工程公司设计的本工程施工图纸

2、?建筑工程施工质量验收统一标准?〔GB50300-2001〕

3、?混凝土结构工程施工质量验收规范?〔GB50204-2002〕

4、?混凝土泵送施工技术规程?〔JGJ/T10-95〕

5、?商品混凝土质量管理规程?〔DBJ 01-6-90〕

6、?大体积混凝土施工规范?〔GB50496-2018〕

7、?补偿收缩混凝土应用技术规程?〔JGJ/T178-2018〕

9、建筑施工手册〔第四版〕

第三章工程概况

本工程为中国人民解放军一五三中心医院东区综合楼项目,建设地点位于郑州市中原区工人路与友爱路交叉口的东南地块,场地为东西向为长边的矩形。项目占地面积3921m2. 总建筑面积 50351m2,其中地上42657 m2,地下7694 m2。本工程地下二层,地上二十层〔不包括设备层〕,建筑物总高84m (北侧室外地坪至屋面板〕,其中裙房高度为 13.90m. 本工程之±0.00标高相当于绝对标高 109.5 m〕,基础为筏型基础,主体为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,设计使用年限为50年,屋面防水等级Ⅱ级,地下室防水等级Ⅰ级,采用外防水。抗震作用为7度,抗震措施为8度。

本工程基础底板长87m,宽44.3 m,主楼部分筏板厚1.5 m,附楼部分筏板厚0.5 m,砼标号为C35,抗渗等级为P8。在D-C轴间设沉降后浇带,在6-7轴间设伸缩后浇带。经沟通后,将6-7轴伸缩后浇带改为2米宽膨胀加强带,按连续式补偿收缩混凝土施工,需浇筑砼约4870方。因此需要考虑大体积混凝土施工。本方案主要针对主楼筏板编制施工方案。

第四章技术要求

大体积混凝土容易出现的质量问题是产生裂缝,裂缝产生的主要原因是由于混凝土内外温差产生的收缩应力和混凝土自身的收缩应力超过了混凝土本身的抗拉强度而产生

的裂缝。

因此控制裂缝是大体积混凝土施工的关键。控制裂缝的产生,重点控制水泥的水化热和降低混凝土内部和表面温差。

本工程砼采用商品砼,施工前进行运输路线核实,对砼搅拌站进行确认,确保砼供应量及供应速度、供应质量。

1、为降低大体积混凝土的最高温度,最主要的措施是降低混凝土的水化热,减少混凝土的收缩,提高混凝土的抗拉强度,因此,必须做好混凝土配合比设计及试配工作。

外加剂:根据混凝土的要求剂特点不同,可采用减水剂、缓凝剂、防水剂、膨胀剂、防冻剂等一种或多种混合剂,但采用外加剂时在施工前一定要做好试配工作,并在混凝土的拌制过程中按配合比的要求严格控制用量。

2、混凝土水灰比宜控制在0.4左右,最高不超过0.5。粗骨料适宜含量为1050~1150 kg/m3。砂率宜控制在38%~42%。

3、大体积混凝土必须在设施完善严格管理的强制式搅拌站拌制。混凝土浇筑温度控制在25℃以内,依照运输情况计算混凝土的出厂温度和对25℃的温度要求。

4、本工程混凝土为抗渗混凝土,所用水泥的硅酸三钙含量不宜大于8%。

5、加强带衔接面两侧先后浇筑混凝土的间隔时间不应大于2h。

6、膨胀加强带带内补偿收缩混凝土为C40,限制膨胀率取0.04%;带外混凝土为C35,限制膨胀率取0.03%。

第五章大体积砼计算

根据搅拌站提供C35P8的砼配比,供计算参考:

C35P8砼:

水泥:砂:碎石:水:粉煤灰:减水剂〔KPL〕:膨胀剂〔UEA〕

=300: 815:997:175:90:9.0:23

只计算C35P8的砼热工即可

1.最大绝热温升

=〔Mc+K*F〕* Q / c*ρ

T

h

=〔323+0.28*90〕*240/0.97*2400

=35.9℃

T

h

:砼最大绝热温升

Mc:砼中水泥〔包括膨胀剂〕用量 kg/m3

K:掺合料折减系数粉煤灰取0.25~ 0.3 本工程取0.28

F:砼中活性掺合料用量

Q:水泥28天水化热一般3d温度最高, 42.5水泥3天水化热为240 c:砼比热本工程取0.97

ρ:砼密度本工程取2400kg/m3

2.砼中心温度

T

1 =T

j

+T

h

=25+35.9*0.9

=57.3℃

T

1

:砼中心温度

T

j

:砼浇筑温度本工程取25℃

T

h

:砼最大绝热温升

ξ:龄期降温系数取值0.9 3.砼表层〔表面下50-150mm〕温度

3.1 保温材料厚度〔棉毡〕

δ=0.5h.λ

x 〔T

2

-T

q

〕K

b

/λ〔T

max

-T

2

=0.5*1.5*0.05*20*1.3/2.33*20=0.0209m=20.9mm δ-保温材料厚度

λ

x

-所选保温材料导热系数,材料选棉毡,暂按0.05

〔T

2-T

q

〕本工程取20

〔T

max -T

2

〕最高温度与表面温度差,本工程取20

K

b

–传热系数修正值,选1.3。

3.2.蓄水养护深度

hw=x*M〔T

max -T

2

〕* K

b

w

/〔700 T

j

+0.28 Mc*Q

t

=120*0.67*20*1.5*0.58/〔700*25+0.28*323*240〕 =0.036m=36mm

hw:蓄水深度

x:蓄水养护时间本工程取5d

M:砼结构表面系数 M=F/V

F:砼与大气接触表面积

V:砼体积

T

max -T

2

:最高温度与表面温度差,本工程取20

K

b

:传热系数修正值一般为1.3- 2.0,本工程取1.5

λ

w

:水的导热系数本工程取0.58

700:折算系数

T

j

:砼浇筑温度本工程取25

Q

t

:砼养护龄期水泥水化热

3.3.砼表面模板及保温层传热系数

现场保温按一层薄膜、一层棉毡考虑

β=1 /〔δ/λ

i + 1/β

q

=1/〔0.02/0.58+0.005/0.05 +1/76.6〕

=6.67

δ:保温材料厚度

λ

i

:保温材料导热系数,水取0.58

β

q

:空气传热系数在风速4.0m/s,光滑表面放热系数为76.6 3.4.砼虚厚度

h/=K*λ/β

=2/3*2.33/6.67

=0.23m

2/3:折减系数

λ:砼导热系数取2.33 3.5.砼计算厚度

H=h+2*h/

=1.5+2*0.23

=1.96m

3.6.砼表层温度

T

2 =T

q

+4*h/*〔H-h/〕*〔T

1

-T

q

〕/H2

=25+4*0.23*〔1.96-0.23〕*〔57.3-25〕/1.962

=25+13.38

=38.4℃

T

q

:施工期间大气平均温度25℃

因此:砼中心温度与表层温度之差为

57.3℃-38.4℃=18.9℃〈25℃

说明在不计薄膜的保温效果情况下,覆盖一层棉毡完全可以保证大体积砼的温度控制。

3.7.砼内平均温度

T

m =〔T

1

+ T

2

〕/2

=〔57.3+38.4〕/2

=47.85℃

说明本工程保温法养护大体积砼,措施可行,具体做法如下:

1、砼收面时,在砼面先覆盖一层薄膜,薄膜不透气能起到保温保湿养护砼的作用。

2、砼面初凝后,覆盖一层棉毡,同时浇水将棉毡洒水湿润,保证棉毡内部的湿度。

3、本热工计算以大气温度为15°C和砼入模温度为25°C为前提,在施工过程中对大气温度和砼入模温度进行测量记录。

第六章大体积砼施工

6.1 施工准备

1、商品砼供应:在浇筑前一周时间提前将砼的性能参数要求告知砼搅拌站,在浇筑前两天通知搅拌站,提前做好车辆调配和原材料储备工作、操作人员安排工作,保证供应及时,到场塌落度控制在200±20mm。

2、保温材料准备:保温材料采用薄膜和棉毡,计划棉毡2000m2、薄膜10卷,储备在现场。

3、测温仪器:准备温度传感片,20cm长8根,80cm长8根、150cm长8根;测温仪一台,温度计8根。

4、机械机具准备:地泵两台HBT80、汽车泵一台〔47米,备用〕、现场塔吊QTZ5513和砼吊斗一个,砼振动棒10根。

5、劳动力组织准备:砼方量在4870m3左右,预计浇筑时间在3-4天,需准备两个班组轮换,安排劳动力28人,每14人一个班组。砼浇筑时,1人引导管,2人振捣砼,2人收面,3人专铺平铲运,2人在后台,2个钢筋工、2个木工。

6、其他工具:砼塌落筒1个,普通试模25组,抗渗试模10组。

7、钢筋绑扎完毕,1.5米厚筏板30cm外墙、500厚筏板130cm导墙、100cm上翻梁吊模、集水井、电梯井模板安装完毕,落实预埋件、线管、预留孔洞的位置、数量及固定情况,检查模板标高、位置尺寸;支架的稳定,支撑和模板的固定是否可靠,模板拼缝是否严密。并且经过监理、甲方、质监站验收。

8、浇筑混凝土前要组织施工人员进行技术交底岗前培训,做到人人心中有数。浇筑混凝土用的架子、走道板工作台要安全稳固,能够满足浇筑的要求。

6.2 混凝土浇筑

1、筏板混凝土浇筑施工段划分:

筏板以沉降后浇带划分为2个区段进行浇筑,先浇筑有桩区混凝土,即1.5米后筏板,后浇筑无桩区筏板。6-8轴伸缩后浇带改为2米宽连续式膨胀加强带施工。

2、本工程膨胀加强带按要求设置在原6-8轴间伸缩后浇带位置处,将原1米宽后浇带改为2米宽膨胀加强带 ,带的两侧上下层钢筋之间设置用Ф14mm@200钢筋固定钢丝网 ,两端分别绑扎在上下层钢筋上,将带内混凝土与带外的分隔开。做法同后浇带〔如以下图〕,仅取消两侧膨胀止水带。

3、底板混凝土的浇筑方法:〝推移式分层连续浇筑施工法〞,即:结合泵送的特点,将按一定厚度分层的由上往下、由远到近逐层沿砼流淌方向推移的浇筑方法,砼的浇筑厚度为每层500mm,流淌推移向同一方向,倾斜度为10度为宜,禁止设置施工缝。1.5m 厚筏板整体由1轴向东至13轴进行分段分层浇筑,共分4大段,每段浇筑时从南向北S 型浇筑,每段分三层;0.5 m厚筏板整体由1轴向东至13轴一次浇筑完成,分段浇筑位置及段数详见混凝土浇筑顺序平面图。

4、混凝土硬化期的温度控制:采用塑料薄膜加棉毡覆盖。

5、温度传感片测温:每个测温点位由不少于三根间距各为100mm呈三角形布置,分

别设在板底部以上10cm及表面以下10cm及中间点。

6、工艺流程:预拌混凝土→场外运输→钢筋、模板、预埋件验收→场内运输与布料→测温元件布置→混凝土浇筑→表面处理→保温养护测温→拆模撤保温

7、基础混凝土浇筑量大,铺开面大,浇筑的主要控制因素为:

〔1〕没有冷缝

〔2〕使混凝土水化热不要同时出现。

为此,浇筑过程中要:

a.在竖向分层浇筑,差开水化热高峰的出现时间。

b.每层的间隔时间不超过初凝时间,避免出现施工冷缝。

要保证这两个条件同时实现,砼的浇筑必须遵循:

a.混凝土的初凝时间控制在12-15小时内;

b.每层按1:5~6的坡度斜向推进,厚度0.5m。

分层浇筑见以下图:

0.5m

1.5m〔0.5〕 1:5-6

9-10m

6.3、大体积砼振捣

1、混凝土的振捣:基础底板混凝土浇灌时,每台泵管口配置4台50mm插入式振捣器,2台布置在卸料点,2台布置在斜坡底口,以加强振捣质量,防止漏振;同时对混凝土进行二次振捣,即在浇筑上层混凝土时先将振捣器插入下层混凝土内,对下层混凝土均匀振捣一次后,立即浇筑上层混凝土,在振捣上层混凝土时,将振动棒插入下层混凝土50mm 深振捣以加强交界面的混凝土密实度,浇筑时优先浇筑电梯井砼,先将筏板基础以下的电梯井部分浇筑上来平筏板底,放料时宜注意对称灌料,同时防止电梯井的吊模上浮,此时应吊足够的钢筋压镇模板,电梯井吊模部分的砼务必振捣密实,振动棒应紧靠吊模斜插振捣。

2、砼浇筑时,应严格控制混凝土的下料厚度。每层的浇筑厚度不超过500mm,并配备长木杆、手电筒等工具进行检查。分层浇筑时,振捣时间以视混凝土表面泛出灰浆并不下沉为准,振动棒的移动距离不超过50cm,振动器距离模板不大于18cm。电梯井、积水井处的混凝土,在下料时要两侧对称同时下料,防止模板偏移。较大的预埋件,要留出气孔,施工时要保证埋件下口的混凝土密实。

3、泵送砼塌落度控制在200±20mm比较适中,由于使用2台地泵泵,砼浇筑较快,砼振捣在坡脚和坡中振捣,砼的振捣要做到〝快插慢拔〞。快插是为了防止先将表面砼振实而与下面砼发生分层、离析现象;慢拔是为了使砼能填满振动棒抽出时所造成的空洞。

4、砼分层浇筑时,采用棒式振动棒,按梅花型插点,直上直下,快插慢拔,在振捣上一层时,应插入下一层5cm左右,以消除两层之间的接缝。每一插点掌握好振捣时间,过短不宜捣实,过长可能引起砼产生离析现象,一般每点振捣时间为20~30S,但应视其表面呈水平不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为准。

5、对浇筑后的砼,在振动界限以前给予二次振捣,能排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部形成的水分和空隙,提高砼与钢筋的握裹力,从而提高抗裂性。

6、在插筋和基础外模上用红油漆做出标记,作为基础板面标高控制,砼的下料、振捣和表面处理均以此为依据。

7、对30cm、130 cm外导墙和100cm上翻梁吊模砼浇筑是工程质量控制的重点,浇筑吊模内砼前,先将吊模两侧的砼提前至少一个小时浇筑,且砼面高出吊模底5cm,然后浇筑吊模内混凝土〔30 cm高导墙采用人工用铁锹浇筑〕再使用振动棒进行振捣,该处振捣和收面时特别注意钢筋的位置,特别是外墙的外侧钢筋位置,务必保证其50mm的保护层厚度。

8、地下室外墙外侧的筏板基础是砼浇筑的盲点,安排一台振动棒专门在外侧振捣。

9、按膨胀加强带处的砼比两侧的砼稍有不同,采用连续式浇筑时,可先将一侧砼浇筑有500mm高左右,开始浇筑另一侧的砼,大约控制在300-400mm厚,再集中浇筑膨胀加强带的砼。

10、浇筑时,应确保周边钢筋绑扎丝向内侧,避免由于扎丝造成防水质量隐患。

11、砼的表面使用木括尺括平,然后用2米靠尺及木抹子抹平,收面时压上塑料薄膜,待强度达到2.2MPa以上时,盖上薄膜和棉毡。

6.4、大体积砼表面处理

1、在混凝土浇筑完2~3h后进行表面处理,表面处理时,初步按标高用大木杠刮平,初凝前用木抹子搓平,反复抹压不少于4遍,闭合收水裂缝,搓平、抹光必须在2小时内完成。

2、浇筑过程中砼的泌水要及时处理,免使粗骨料下沉,砼表面水泥素浆过厚会致使砼强度不均和产生收缩裂缝。

3、在砼浇筑后3小时内,将部分浮浆清掉,初步用长刮尺刮平,然后搓平压实。

4、由于商品砼浇筑后表面素浆较多,因此,可以在砼收面过程中均匀铺撒米石,防止砼表面由于素浆过多而产生龟裂。

5、在砼摊平收面前,用振动棒将筏板表层拖振一遍。

6.5、大体积砼温度控制技术措施

1、本工程筏板混凝土浇筑计划在10月31日—11月4日,平均温度在10度左右,对大体积砼的浇筑比较有利。

2、砼配合比水泥用量不能少于泵送砼最低要求300kg,砼掺加高效减水剂和膨胀剂,掺合料采用粉煤灰,使砼水化热降低至最小,水泥尽可能选用水化热中低热的普通硅酸盐水泥。

3、大风天气浇筑混凝土,在作业面应采取挡风措施,并增加混凝土表面的抹压次数,应及时覆盖塑料薄膜。

4、提前收集天气情况,大雨天气要避开不得浇筑砼,假设是细雨或阴天那么是浇筑砼的好时机。

5、砼浇筑后,做好砼保湿养护工作,在浇筑前,做好近三天的天气信息,为砼浇筑工作提供准确天气信息,方便科学决策。

6、加强测温与监测管理并形成测温记录,及时调整保温层厚度或养护措施。

7、合理安排施工工序,控制砼在浇筑过程中温度均匀上升,避免拌合物堆积过大高差。

6.6、大体积砼收缩裂缝和浇筑质量控制技术措施

1、采取分层浇筑法,减少每次浇筑的蓄热量,减少温度应力。

2、选择良好级配的粗骨料,加强砼的振捣,提高砼密实度和抗拉强度,减少收缩变形。

3、采取二次振捣法,及时排除表面泌水,砼表面一旦泌水,采取人工掏水的办法,加强早期养护,在砼面能上人时,边开始加盖保温材料,提高砼早期抗拉强度和龄期弹性模量。

4、确保钢筋绑扎间距均匀、确保混凝土保护层厚度对混凝土抗裂亦有好处。

5、施工后的防裂主要是做好养护工作,一方面是保持表面湿润,控制内外温差,另一方面是控制好外墙混凝土的拆模时间。

6、加强旁站,防备出现漏振现象,那些部位没有振捣需要仔细观察并及时进行补震,做好事中控制。

7、对1米高吊模、电梯井基坑的浇筑要非常关注,首先浇筑的位置为电梯井坑,在浇筑前要吊重物压住电梯井内的吊模,在浇筑砼时,先浇筑平电梯吊模底,同时密切关注吊模是否有倾斜现象,一旦发现蛛丝马迹,立即停止浇筑,使用振动棒狠振砼较高的一侧,将砼引到较低面,同时吊配重压上浮侧;对电梯井坑底部的马镫必须有足够的数量防止上面的荷载压垮。

8、对到场的砼因停留时间长出现塌落度损失大,无法浇筑的情况,该车砼不得使用。

6.7、大体积砼测温及监控

1、为了掌握混凝土的内外温差情况,必须对内外温度进行监测。在进行底板施工时,应埋设测温传感器(WZC-010铜热电阻),测温点布设在板底部以上10cm及表面以下10cm及中间点。

测温点的平面布置及具体做法见附图。

2、预埋测温点时,先将电阻应变片固定在钢筋上,再将钢筋固定在预定位置。测温仪器采用温度监测显示仪,为提高精度和效率,每点位处的三点应同时观测。

3、测温时间要求:首测放在点位混凝土浇灌完毕后24h,在此后的1d内每4h观测一

次、3-6d内每6h观测一次、7-10d内每12h观测一次。依据两次测温间的温升值,温升快时应加密测量次数。

4.混凝土浇筑抹平后,即应马上用塑料薄膜覆盖。每次测温一圈后,应立即计算并分析混凝土的内外温差情况。

5、当砼内部处于降温阶段,且里表温差小于25°C,且其降温速度在2°C/d,大气温度和表面温差小于20°C时,根据规范可以揭掉保温覆盖层,进行洒水保湿养护。

6、测温负责人为尹祖华、周庆峰,每天将测温情况记录并汇报给总工。

6.8、大体积砼的养护

1、混凝土浇筑完毕并收面后,必须及时进行养护。混凝土的养护时间应以不破坏混凝土表面为前提条件并尽早进行,一般为混凝土浇灌完毕后12-24h〔视气温高低而定〕。

2、为减少砼前期收缩裂缝和温度裂缝,在收面时,立即盖上薄膜,起到保温保湿作用。在砼表面达到能上人时,开始覆盖棉毡,同时洒水将棉毡表面湿润。

3、电梯井位置先用砂浆围一个挡水带,防水浇水全部流入电梯井内。

4、本工程筏板混凝土保温保湿养护时间不少于5d,总养护时间不少于14天。

5、每天都派人浇水、专人负责,每天不少于3次。

6.9、突发事件的处理

在大体积砼浇筑过程中,对可能发生的影响砼连续浇筑的突发事件,应做好充分的预防、准备工作:

1、对于机械和输送泵等大型机械设备,项目部在浇筑前确定或联系备用机械,以便发生故障并且在短时间内无法修理时,可以及时进场,保证浇筑的顺利进行。

2、为防止停电造成中断浇筑,项目部在浇筑前检查临电设施和线路,并且与业主取得联系,以便在停电时能够接通其它线路,同时提前两天与供电局取得联系,保证浇筑时间不会出现停电现象。

3、进场的道路要修好,避免道路堵塞造成施工停顿。

4、为防止劳动人员因气温高晕厥,项目部备降暑药品,同时现场准备好凉茶和凉水,

搞好后勤保障。

5、在地泵突然停止工作,而备用机械一时无法及时到场,为防止施工冷缝产生,使用塔吊吊砼进行浇筑。

6、为防止大雨的突然降临,一是准备好防雨的彩条布,二是浇筑时抢出后浇带一侧的砼,将施工缝留设在后浇带位置。

6.10、筏板砼试块的留置

1本工程筏板基础砼量超过4800m3, C35P8取样25次,标养试块25组,同条件试块共留设2组,共27组。

2、抗渗试块留设10组。

3、预留试块要做好施工记录,记录好试块的制作时间、气温和塌落度情况。

6.11、大体积砼施工本卷须知

1、为保证施工顺利进行,不出现质量事故,施工前应做周密计划,统一协调,使施工有条不紊地进行。

2、砼浇筑应使中部的砼略高于四周边缘的砼,以便使振捣产生的泌水向四周排出,减少表面产生的浮浆。

3、浇筑期间,各工种都要设专人加强对钢筋、模板和预埋插筋的看管,防止变形或移位。

4、加快基础回填土施工,避免基础结构侧面长期暴露。同时在浇筑前,注意检查砖胎膜周边的回填是否密实,防止出现因回填不实砼挤压垮砖胎膜现象。

5、为避免浇筑时出现冷缝,要求施工队派专人看管流在远处的砼,以便在初凝前及时浇筑上层砼,同时限制砼的塌落度在200mm。

6.12、大体积砼质量保证措施

1、混凝土所用的水泥,水,骨料,外加剂等必须符合规范及有关规定,检查出厂合格证或实验报告是否符合质量要求。

2、混凝土的配合比,原材料计量,搅拌,养护,必须符合施工规范规定。

3、混凝土强度的试块,取样,制作,养护和实验要符合?混凝土强度检验评定标准?的规定。

4、混凝土应振捣密实;不得有蜂窝,孔洞,露筋,缝隙,夹渣等缺陷。

5、控制混凝土入模温度,加掺合料和外加剂,减少水泥用量,降低水化热,减少水化热总量。

6、混凝土浇筑时,振捣要密实,以减少收缩量,提高混凝土抗裂强度。并注意对板面进行抹压,可在混凝土初凝后,终凝前,进行二次抹压,以提高混凝土抗拉强度,减少收缩量。混凝土浇筑后,应及时进行保温保湿养护,保温材料覆盖,认真养护,防止冷风吹裂或冻裂。

7、拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不少于两次。每盘混凝土各组成材料计量结果必需控制在允许范围内。

8、对运进现场的砼塌落度进行随机抽查,大体积砼抽查车辆不少于6辆,塌落度测定值不少于6组。

6.13、确保工程质量的技术组织措施

1、保证项目:

1.1混凝土所用的水泥,水,骨料,外加剂等必须符合规范及有关规定,检查出厂合格证或实验报告是否符合质量要求。

1.2混凝土的配合比,原材料计量,搅拌,养护和施工缝处理,必须符合施工规范规定。

1.3混凝土强度的试块,取样,制作,养护和实验要符合?混凝土强度检验评定标准?〔GBJ107-87〕的规定。

2.保证砼工程在秋季施工的质量措施:

2.1为保证混凝土不开裂,本工程采用补偿收缩混凝土,确保限制膨胀率达到设计要求。

2.2在搅拌时,搅拌水采用合格的地下凉水。

2.3混凝土温度控制:根据混凝土温度应力和收缩应力的分析,必须严格控制各项温度指标在允许范围内,才不使混凝土产生裂缝。

2.4混凝土入模温度:在保证混凝土等级的前提下,掺加适量的一级粉煤灰,减少水泥用量,降低水灰比,减少水化热。根据GB50208中要求,掺加粉煤灰,最小水泥用量为300kg/m3。选用级配良好的骨料,严格控制砂石含泥量,降低水灰比。控制混凝土入模温度5—35度之间。

2.5其它预控措施:混凝土浇筑时,振捣要密实,以减少收缩量,提高混凝土抗裂强度。并注意对板面进行抹压,可在混凝土初凝后,终凝前,进行二次抹压,以提高混凝土抗拉强度,减少收缩量。混凝土浇筑后,应及时进行喷水养护或用潮湿材料覆盖,认真养护,防止凉风吹裂。

3、组织措施:

基础大体积浇筑质量是建筑质量控制的重点,项目部全力投入,组织好这场攻关战:

1、项目经理主要负责与政府相关部门的关系对接,例如与建工处、质监站、安监站、环保局、执法大队、城管等部门,防止出现因这块关系的处理不当发生中途停止浇筑的现象。

2、生产经理与技术总工:负责与搅拌站的联系调度,以及现场交底、水电配合安排、人员机械组织到位等工作。

3、材料主管:负责各保温材料购买及砼的供应、现场登记、抽查砼量等工作。

4、设备主管:负责检查接通水电照明,检查塔吊、振动棒运转以及组织汽车泵进场。

5、质检员:现场值班,负责传递信息和执行指令,监督现场浇筑质量以及后期温度测量等工作。

6、试验员:抽查砼塌落度、以及做试块。

第七章安全文明施工

7.1、安全保证措施

1.1施工人员进入现场,项目部进行安全教育,组织学习各项安全管理规定。

1.2对各种进场人员,经常进行安全教育,宣讲现场安全常识和规章制度,并对各班组进行安全书面交底。

1.3现场设置一定数量的安全标语和各项安全管理规定。

1.4施工过程,每个分部分项工程、每道工序的每个环节都必须严格贯彻执行各项安全管理规定,实行安全岗位责任制。

1.5施工现场设置安全生产宣传标语,在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口挂有安全警示牌,设置安全防护通道。

1.6施工用地范围设置明显标志,非施工人员不准进入施工现场。

1.7切实抓好四不放过,即麻痹思想不放过,事故苗子不放过,安全漏洞不放过,违章作业不放过,定期进行安全措施落实执行情况的检查,一经发现事故隐患,及时加以纠正和制止,杜绝事故发生。

1.8施工人员进入施工现场,必须准确严格使用个人劳动保护用品,不戴安全帽不准上班,不带安全带不准登高作业,严禁酒后上班,特殊工种严禁无证上岗。

1.9各种机械设备装好接地接零保护及防护设施〔防护罩等〕,定人定期检查,非专职人员不得随意开机和使用,开机使用时一定要集中精力,停止使用时配电箱加锁并切断电源。

1.10现场施工临时用电,必须由工地专职电工持证上岗安装,配电线路架空及埋地敷设,不得私拉乱接。配电箱按规范做保护接零和接地。

1.11夜间施工作业,现场必须配备足够的照明光源,以保证夜间作业的施工安全。

1.13混凝土工程安全规程

1.13.1使用振动机前应检查电源电压、漏电开关、保护电源线路是否良好,电源线上不得有接头,振动机移动时,不能硬拉电线,更不能在钢筋及其它锐利物上拖拉,防止割破拉断电线,而造成触电伤亡事故。

1.13.2本工程商品混凝土利用商品混凝土搅拌站送料,在浇捣混凝土时地面运输车进出频繁,应由专人负责指挥车辆进出,做到井然有序。

1.13.3泵送混凝土作业过程中,软管末端出口与浇筑面应保持一定距离,防止埋入混凝土内,造成管内瞬时压力增高,引起爆管伤人。

1.13.4泵车应避免经常处于高压下工作,泵车停歇后再启动时,要注意表压是否正常,预防堵管和爆管。

1.13.5拆除管道接头时,应先进行多次反抽,卸除管道内混凝土压力,以防混凝土喷出伤人。

1.13.6清管时,管端应设安全挡板,严禁在前方站人,以防喷射伤人。

1.13.7清洗管道可用压力水冲洗.

1.13.8混凝土浇筑前,应对振动器进行试运转,振动器操作人员应穿胶靴、戴绝缘手套;振动器不能挂在钢筋上,湿手不能接触电源开关。

7.2、文明施工保证措施

1、泵车周围及施工现场废弃砂浆和砼必须及时清理干净,做到工完料清。

2、混凝土运输每次出场前应清洗下料斗、车轮,车辆出场前应清扫车厢。

3、在大门出入口定时派专人对路面进行清扫,以保证不污染道路,同时派专人对施工道路进行清扫,维护现场的清洁卫生。

附: 1、底板混凝土浇筑示意图

2、筏板测温示意图

3、测温记录表

附图1:

附图2:

第一五三中心医院东区医疗综合楼工程

基础底板混凝土测温记录表

观测:记录:

基础底板大体积混凝土施工方案

基础底板大体积混凝土浇筑施工方案 1、工程概况 富凯大厦工程底板为钢筋混凝土筏板基础,南北向长127.5米,东西向长87.0m。底板周边厚900mm,板底标高-13.9m,中部底板厚1600 mm,板底标高-14.6m,底板面积9438m2,挡土墙350mm、450mm 厚,总计415.7m延长米。 底板和外墙混凝土强度等级均为C30、抗渗等级为S12的自防水抗渗混凝土,内掺8%HEA膨胀外加剂(后浇带及加强带部位掺量为10%)。此种混凝土在硬化初期,可使水泥水化热生成的水化物结晶体体积增大而产生膨胀,将水泥石中孔隙填充,并堵塞、切割毛细孔道,使混凝土内部孔隙率变小,抗渗性能提高。即便以自身适度膨胀抵消收缩裂缝,使抗裂性较普通混凝土大大提高,减少开裂导致渗漏的可能性。HEA补偿收缩自防水混凝土总量约为11780m3。 基础底板施工时,以本工程留设的5-1/5轴处一条800宽东西向后浇带将整个底板结构分为二大块,其余位置设置了与底板混凝土一同浇注的2000mm宽混凝土加强带,具体划分见附图。 2、施工难点 2.1基础底板混凝土采用防水混凝土,如何降低水化热、控制大体积混凝土的干缩裂缝、温度裂缝、内部毛细孔裂缝,达到防渗自密实的设计效果,是施工的难点与关键。 2.2本工程设有一条长87m、宽800 mm的后浇带,如何保证后浇带无裂纹、无渗漏是确保整体性底板混凝土浇筑的重点。 2.3因地处金融街,对交通组织、场容管理、文明施工、环保控污、安全保卫等都有较高的要求,进行周密组织、合理配备机械是保证高

效、连续施工的基本条件。 3、混凝土浇筑前准备工作 3.1提前确定混凝土微膨胀等外加剂的品种、掺量,并做好外加剂的复试检验工作。 3.2根据我方技术要求与商品混凝土供应商密切联系,多次试配,确定混凝土最优配合比。 3.3提前落实各种构配件、施工机械设备的准备工作。 3.4针对现场场地狭窄的特点,明确规定罐车的进出路线及泵车的布置。 3.5为了保证混凝土浇筑连续均匀进行,按计划合理组织劳动力,在施工过程中很好地执行施工方案,并组织召开一次班长以上人员参加的技术交底会。 4、混凝土配合比的确定 由于本工程基础厚1.6m及0.9m,混凝土中水泥水化热所释放出来的热量较大,有效地降低混凝土内部的温升是大体积混凝土配合比的关键。总的含碱量不得大于5kg/m3。 4.1 材料的选用 4.1.1 水泥 减少每立方混凝土的水泥用量和采用低发热量的水泥就可减少混凝土的发热量,水泥品种及用量直接影响水化热的高低,同时为了解决碱-骨料反应对混凝土工程的潜在危害、保证混凝土的耐久性和安全性,经过综合考虑,优先选用425#矿渣硅酸盐水泥。 4.1.2 骨料 粗骨料采用5-25碎石,含泥量小于1%,颗粒级配及指标符合JG53-92的有关要求;

筏板基础(大体积)混凝土施工方案

大石坝国有工矿棚户区改造项目 二标段 高层住宅筏板基础(大体积)混凝土 施工方案 审批: 审核: 编制: 云南建投第六工程有限公司 二0一三年十月 目录 1.编制依据 (2) 2.概况 (2) 3.施工安排 (4) 3.1施工管理目标 (4) 3.2施工管理组织机构 (5) 3.3施工顺序及施工区段的划分 (5) 3.4本分项工程施工的重点及难点 (6) 3.5新技术推广应用 (7) 4.施工进度计划 (7) 5.施工准备 (8) 5.1技术准备 (8) 5.2现场准备 (9) 5.3材料准备 (10)

5.4劳动力准备 (10) 6.施工方法及工艺要求 (10) 6.1原材料优选、原材料进厂检验 (10) 6.2配合比设计 (11) 6.3制备运输 (11) 6.4混凝土主要施工设备和现场总平面布置 (12) 6.5大体积混凝土浇筑工艺(整体分层连续浇筑或推移式连续浇筑)、振捣.. 13 6.6取样与试件留置 (15) 6.7混凝土养护(保温和保湿养护) (16) 6.8温控施工的现场监测与试验(温控监测设备和测试布置图) (17) 6.9施工缝以及后浇带处理措施 (17) 6.10特殊气候条件下的施工 (18) 7.质量管理计划 (18) 7.1大体积混凝土结构质量保证措施 (18) 7.2成品保护 (19) 8.安全、环保、文明施工 (20) 8.1组织管理措施 (20) 8.2浇灌运输道搭设、输送机具及泵管的安全措施 (20) 8.3模板及支架检查 (21) 8.4临时用电安全措施 (21) 8.5混凝土机具使用安全措施 (22) 9.文明施工措施 (23) 9.1噪音控制 (23) 9.2扬尘控制 (23) 9.3污水排放 (24)

大体积砼专项施工方案(含降温措施)

帅丰.时代(二期)项目 大 体 积 混 凝 土 专 项 施 工 方 案

编制单位:四川仁湖建筑工程有限公司 编制人员: 审核人员: 编制时间: 目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土裂缝分析 (1) 三、施工准备 (2) 1、现场准备 (2) 2、人员、机具准备工作 (3) 四、混凝土施工工艺 (3) 1、混凝土降温措施 (4) 2、混凝土浇注措施 (4) 3、混凝土测温措施 (5)

五、混凝土养护 (6) 六、质量保证体系 (7) 七、安全生产保证体系 (8) 大体积混凝土专项施工方案 编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑地基基础工程施工工艺规程》Q/GJZ01-2005;

5、《钢筋工程施工工艺规程》Q/GJZ04-2005; 6、《混凝土工程施工工艺规程》Q/GJZ05-2005; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 一、工程概况 本工程名为帅丰.时代(二期)工程,位于湖北省来风县龙凤区内。建筑面积:124803.13㎡;建筑层数:地下一层,地上三十二层;建筑高度:103.4m;建筑结构类型:框剪结构;基础类型:独立桩+筏板基础,筏板厚度为1.4m,筏板基础混凝土强度等级:C40,抗渗砼:P6。 二、混凝土裂缝分析 本工程筏板基础厚度为1.4m厚,10#、11#、4#楼筏板面积各栋约为1515㎡左右(一、二单元共计),混凝土量约2121m3左右,筏板基础施工属于大体积混凝土施工范畴。本工程筏板基础混凝土施工在2018年7月,根据来风县龙凤区近10年气温统计数据,7月份平均气温最高为40°左右,最低为30°左右。大体积混凝土施工产生裂缝有多重原因,主要原因是温度和湿度的变化、混凝土的脆性和不均匀性,次要原因是结构不合理、原材料不合格、模板变形、基础不均匀沉降等。裂缝产生的次要因素比较容易控制,而主要因素的控制较为困难,同时也极为重要,我公司对于产生裂缝的次要因素有较为完整的管理方针和技术措施,并成熟的应用于大体积混凝土施工和质

大体积混凝土施工方案最新完整版

大体积混凝土施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

大体积混凝土施工方案 (一)大体积混凝土施工概况 根据大体积混凝土的规范定义,本工程大体积混凝土结构主要为EF栋地下室底板、A栋地下室底板和B栋地下室底板。混凝土施工过程中要采取散热、保温保湿及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大 础底板混凝土浇筑必须从混凝土固定地泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土连续浇筑,尽量减少浇筑时间。 (二)底板大体积混凝土施工部署 各楼大地下室底板按设计后浇带分区分块浇筑,其中E栋核心筒底板块、F栋核心筒底板块、A栋核心筒底板块、B栋剪力墙核心筒底板先浇筑,然后浇筑裙楼区,最后浇筑仅有地下室区。整个分块采用斜面分层整体性一次浇筑的方案。 EF栋底板分块示意

浇筑 顺序为:Ⅰ区1块→Ⅰ区2块→Ⅰ区3块→Ⅰ区4块→Ⅰ区5块;Ⅱ区1块→Ⅱ区2块→Ⅱ区3块→Ⅱ区4块;最后浇筑后作区。 A栋底板分块示意 浇筑顺序为:Ⅳ区1块→Ⅳ区2块→Ⅳ区3块→Ⅳ区4块→后作1块→后作2块; 浇筑顺序为:Ⅴ区1块→Ⅴ区2块→Ⅴ区3块→Ⅴ区4块→Ⅴ区5块→Ⅴ区6块→后作1块。 三、主要核心筒底板块砼的浇筑安排 1、E座核心筒底板 ⑴概述 E栋核心筒地下室分块示意如下: 该分块总混凝土量约9400 m3。 ⑵劳动力(人员)安排 底板浇筑:配备8个浇筑小组两班倒连续作业。 ⑶机械、车辆配备 底板浇筑:采用4台混凝土泵车,备用1台泵车,混凝土泵车每小时实际混凝土输出量50m3。 混凝土泵的平均实际输出量: Q 1 =4×50=200m3; h=9403÷200=47小时 混凝土运输车辆按照现场泵送能力(实际平均输出量Q 1 )配置,每罐车装方量以10 m3计: N 1=(Q 1 /60V 1 )·(60L 1 /S0+T 1 )=[200/(60×10)] ×[60×30/80+30]=18辆 即共需配置18辆运输罐车。备用罐车8台。 ⑷混凝土泵送交通组织方案图: 2、F座核心筒底板

基础筏板大体积混凝土施工测温方案

一、混凝土浇筑施工方案 1、工程概况 福佳斯·南湖花园B-7#楼位于泰安市南关街与南湖大街交叉口东北侧。本工程地下2层储藏室,地上18层均为住宅,层高均为2.9m;东西长52.15m,南北宽18.20m;地上部分采用抗震缝分为两个结构单元。建筑总高度为52.65m,总建筑面积为15976.2㎡。 钢筋混凝土基础筏板全长55.05m,宽20.9m,厚1.2m,需浇注的混凝土量约计1260m3,强度等级为C35P6。 因筏板的厚度大,连续浇注的混凝土量大,按大体积混凝土组织施工。重点控制三项内容: 第一、混凝土浇注后的内外温差,防止裂缝产生。 第二、合理组织浇注顺序,防止产生冷缝。 第三、所用水泥品种、外加剂品种的选用与合理的配比,满足大体积防水混凝土的施工要求。 2、施工部署 (1)混凝土供应方法:全部使用商品混凝土,为防止出现意外和满足供应能力,与生产厂家协商两条生产线同时供应统一调配。 (2)浇注机械:采用两台(HTB-80)拖式泵浇注混凝土,浇注范围为筏板基础。 (3)浇注能力:拖式泵正常浇注能力30m3/h,共计42h。两台泵车,预计36小时完成。

(4)浇注顺序:整体自西向东浇注,以斜面分层形式向前推进,每层厚度≤500mm;保证“薄层浇注、一个坡度、一次到位”的十六字方针。 坍落度为140—160mm的混凝土最大斜面宽度约7m,混凝土量约80m3,可在3小时内完成,小于缓凝时间4—6小时,满足不出现冷缝的施工要求。(5)工艺流程 3、人员组织 在整个筏板浇注期间,分两班作业,每班12小时。 (1)成立临时协调小组:其中,总协调1人,组长1×2=2人,调度1×2=2人,要求小组人员有独立作业能力。 (2)主要作业人员:振捣手4×2=8人,找平、覆膜等6×2=12人。拖式泵管拆装6人,机械修理1×2=2人,泵车操作1×2=2人,电工1×2=2人,辅助作业人员若干。 4、操作方法: (1)根据每段混凝土泵送时自然的斜面,在浇注段的上、中、下分别布置三个振捣器,沿浇注方向平行推进,以保证混凝土内部的交接密实。 (2)振捣手操作振动器要做到“快插慢拔”,振动过程中应将振动棒上下略为抽动,使上下振动均匀,在振捣每一层混凝土时,应插入下层5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝前进行。 (3)振捣手操作振动器插入要均匀排列,可采用“行列式”或“交错式”

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

大体积砼工程施工组织设计方案

大体积砼施工方案 1、适用围 该施工方案适用于澄合矿务局金水小区A27#住宅楼基础筏板砼施工。 2、编制依据 2.1施工蓝图 2.2高层施工手册 2.3《普通砼配合比设计规程》(JG J55—2000) 2.4《泵砼施工技术规程》(JGJ/T10—95) 2.5《砼结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002) 2.6《粉煤灰砼应用技术规》(GBJ146—90) 2.7《预拌砼》(GB14902—94) 2.8《普通砼用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92) 2.9《普通砼用石质量标准及检验方法》(JGJ53—92) 2.10《砼外加剂应用技术规》(GB500119—2003) 3、工程概况 澄合矿务局金水小区B20#住宅楼,地下1层,地上18层,结构形式为剪力墙结构,总建筑面积10726.4㎡。基础采用钢筋混凝土筏板基础,基础面积为650㎡,砼标号C30-P6,筏板厚为1.0 m ,需浇筑砼方量约650m3,属大体积混凝土施工。 由于基础底板设计未留设后浇带,要求基础筏板砼一次浇筑完成,不留设施工缝。 4、施工准备 4.1技术准备

为了确保大体积砼施工质量,首先项目部技术负责组织技术人员熟悉图纸,认真学习施工规和大体积砼相关的资料。 4.2配合比设计 水泥采用岭水泥股份生产的岭牌P O.42.5R普通硅酸盐水泥;粗骨岭派料采用灞河5—31.5mm卵石,含泥量不大于1%;细骨料采用灞河中砂,细度模数2.8,含泥量小于3%,;外掺料采用Ⅱ级粉煤灰;泵送剂天石混凝土工程生产的STB-BSI高效泵送剂;防水剂采用STB-FS复合防水剂;拌制水为饮用水,每立方砼原材料掺量如下表所示: 4.3砼拌制浇筑温度预测 为了保证大体积砼施工,我项目部从六月份开始搜集有关气象资料,预计在七月份配合比原材料温度、砼坍落度、砼出机温度、砼入模温度、凝结时间、砼部温度和三天增长强度如下: 均同大气温度

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

基础底板大体积混凝土施工方案.

大体积砼施工方案 1、工程概况 本工程位于河南省新乡市新乡县郎公庙镇。1#-4#楼地下一层,地上结构17层;5#-11#楼地下一层,地上结构11层;地下车库工程。总建筑面积大约150247.11平方米(其中地上建筑面积119516.28平方米,地下建筑面积8616.62平方米,地下车库22114.21平方米);主体为筏板基础,地下车库为底板独立基础。 2、施工设计 2.1施工方法 针对本工程实际特点,为缩短工期,砼采用二次到顶连续浇筑的方法浇筑,第一次为筏板下边40CM厚,第二次为筏板上边30CM厚。 2.2混凝土温度控制设计 施工前进行混凝土裂缝计算 通过计算得出结论:采取本方案的技术措施,精心施工,分二次连续浇注施工,基础底板不会由于降温温差和砼收缩而形成裂缝,通过加强养护,砼表面也不会产生表面裂缝。 2.3现场组织 2.3.1施工人员安排 分为两大班作业,每班作业时间为12h,现场设总负责1人。 每班主要人员安排: 负责人1人 后台管理2人 工长2人 技术1人

质检1人 安全1人 物资2人 后勤管理1人 机械工、电工等特殊工种及现场操作人员根据需要安排。 3、主要技术措施 3.1优化砼配合比 3.1.1为降低水泥水化热,控制温度收缩裂缝,考虑砼后期强度增长,取砼的60d强度作为标准强度,即R60=45Mpa。 3.1.2选用水化热较低的42.5矿渣硅酸盐水泥。 3.1.3砂:中砂,粒径在0.315mm以下的砂不少于15%,砂率40-50%,砂中含泥量控制在3%以内。 3.1.4碎石:粒径5-31.5mm连续级配,含泥量控制在1%以内。 3.1.5外加剂: 1、缓凝型减水剂:木质素磺酸钙,延长砼凝结时间,延缓水化热的释放。 2、掺入高效复合防水剂,掺量为水泥用量的1.5%。 3.1.6混合料:粉煤灰,可代替部分水泥,降低水化热,并可增强砼的可泵性。同时,根据其他相似工程的经验,其对砼的后期强度有较好的作用。 3.1.7砼坍落度:考虑既便于泵送,浇筑时流淌又不致于过远,取14-18cm。 3.2混凝土砼搅拌 砼搅拌时,根据砂含水率及时调整配合比,并严格按实验室出具的配合比进行搅拌,计量要准确,派专人监督检查,尤其注意外加剂的掺量不得减少。 3.2.1混凝土原材料的控制 对于商品混凝土中原材料的控制,项目部必须有专人负责,监督材料的进场

大体积混凝土施工方案(全)

和平里项目 大体积混凝土施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:石家庄一建建设集团有限公司 二零一七年十一月

目录 一、编制依据------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------2 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施-------------2 四、混凝土的水化热温升与应力的计算-------------4 五、施工部署-----------------------------------4 六、施工方法-----------------------------------6 七、应急措施-----------------------------------8 八、质量标准-----------------------------------9 九、安全环保措施-------------------------------11 十、附图---------------------------------------13

一、编制依据 (1)和平里住宅项目1#住宅楼施工图纸 (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版) (3)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (4)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2015) (5)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (8)《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 二、工程概况 工程概况表 本工程大体积混凝土施工正值春夏交替季节,这给施工带来了一定的难度。 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施 3.1降低水泥水化热,确定合理的配合比 本工程基础为C35 P6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量一定很大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高。同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料的粒径、骨料的级配、水泥的品种、粉煤灰及外加

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案

地下室底板砼及大体积砼浇筑施工方案 一、工程概况 工程名称:彭州市温哥华牡丹国际大酒店 工程地点:彭州市牡丹大道北段东侧、行政东路1号 建筑单位:彭州市温哥华置业有限公司 设计单位:太原市建筑设计研究院 监理单位:成都市交大建设咨询监理有限公司 勘察单位:四川省科建地基基础工程有限公司 该工程东南长331m,南西长246m,呈不规则四边形布置,地下一层,层高-4.8m,地下室底板后浇带和伸缩缝分为3个部分。温哥华牡丹国际大酒店项目总建筑面积为108933㎡,地下室一层总计面积9005.6㎡,地上分为2 幢塔楼,商务办公楼、酒店客房部、裙楼三层,塔楼24层,总高度为93.95m。 地下室副楼底板底板厚为400mm,塔楼底板厚度为1200mm,在1-3 轴至1-4轴和1-C轴至1-D轴之间距1-3轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带,在1-9 轴至1-10轴和4-B轴至4-D轴之间距4-B轴2400mm 处设800mm 宽的后浇带。根据业主单位的工期要求,同时A、B区施工。地下室底板和承台砼为C40,抗渗等级为S8,水池底板为C40 抗渗等级S6,后浇带采用C45,微膨涨砼浇筑,A、B区地下室梁式筏型基础及抗水板砼量约为 m3,所以本工程中的大体积砼包括A、B区及副楼。 二、编制依据: 1、业主提供的全套图纸。 2、砼施工及验收规范。 3、建筑工程施工手册。 4、建筑工程施工计算手册。 三、施工流程: 1、核心筒部分的承台、待核心筒工程桩施工完毕后经检测合格,进行垫层以下 部分(核芯筒和集水井)的防水工作,防水完成后进行核心筒和集水井部分的钢筋砼部分施工。 2、在施工核芯筒部分钢筋砼结构的同时进行A、B 区底板(核芯筒、集水井之外)

筏板基础大体积砼施工方案

1、编制依据及编制说明 1.1编制依据: 1.1.1结构施工图及设计总说明 1.1.2国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规 1.1.3国家强制性标准、施工验收规范、规程 1.1.4工艺标准及操作规程 1.1.5建筑施工手册第四版 1.2编制说明 1.2.1本大体积混凝土施工方案的编制对象仅为筏板基础部分。 1.2.2由于本筏板基础属大体积砼结构,施工期正处于8月温度较高,有利于筏板大体积混凝土施工。如何控制好筏板砼在水化发热过程中内外温差不大于25℃,防止砼出现温度应力裂缝和干缩裂缝的产生,是筏板基础施工的重点之一。 2、工程概况 2.1、建筑设计概况 工程名称:大唐凤凰城1#地块8#楼 工程地点:宣城市环城北路与别士桥路交口 建设单位:宣城市大唐万安置业有限公司 设计单位:中鼎纪元(北京)国际工程设计有限公司 监理单位:上海百通项目管理咨询有限公司 总承包单位:安徽省新世纪建筑工程有限公司 大唐凤凰城1#地块8#楼总建筑面积15638.3m2。为一类高层住宅。地下一层、地上33层,建筑高度98.9m。 工程结构类型为剪力墙结构。建筑结构的设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑抗震设防类别不低于丙类。结构抗震等级为三级,抗震设防类别为丙类,建筑物 结构安全等级为二级。 基础结构形式:8号楼采用筏板基础,板厚1800mm,通长配筋为双层双向C25@150;基 础持力层均为中风化泥质砂岩,其地基承载力特征值fak不小于550Kpa。基础与抗水底板 下均设100mm厚C15混凝土垫层,每边外扩300mm。基础受力钢筋混凝土保护层厚度为50mm, 侧壁和抗水板钢筋混凝土保护层厚度为50mm。 本工程钢筋级别为HPB300(A ),HRB400级(C)。其中吊钩采用HPB300钢筋,不得采用

大体积砼施工方案94148

........................ 曲為viZk# ................................................. 安徽盐业大厦工程 地下室大体积砼施工方案 一、工程概况 安徽盐业大厦工程座落于合肥市新站区胜利路与昌盛东路交叉口(胜利广场北侧)。本建筑物集商业、办公、住宅为一体,是一座大型的综合性高层建筑物。该工程地下一层为大底盘地下室,建筑面积4980m2,主要使用功能为车库及部分设备用房;地上一、二层,建筑面积5680m2,主要使用功能为商场;地 上三~二十三层称为A座,建筑面积13208m2,建筑高度为83.6m,主要使用功能为办公楼;地上三~二十五层称为B座(其中,局部为三~二十层,),20895m2, 建筑高度为79.2m (局部三~二十层的建筑高度为61.3m),主要使用功能为精品住宅楼;该工程总建筑面积44727平方米,建筑占地面积为3695 m2,点式布局,即A 座办公楼、B座住宅楼分别设立在地上二层商场的屋顶上。 该工程建设安徽盐业房地产开发有限责任公司,设计单位为安徽省建筑设 计研究院,监理单位为中外建天利(北京)监理咨询有限责任公司,勘察单位为冶金部华东勘察工程总公司,施工总承包单位为中铁四局集团建筑工程有限公司。二、本工程地下室砼特点 承台、基础梁、负一层底板、顶板、剪力墙、柱混凝土强度等级均为C35级。(地下室的底板、承台、基础梁、迎水面墙柱砼抗渗等级为P8,地下室内柱、顶板砼为非抗渗砼),底板、基础梁、承台下的垫层砼强度等级为C15;地下室底板后浇带砼设计强度等级为C40膨胀补偿收缩砼,抗渗等级为P8。 地下室结构砼分为:地下室底板砼(承台和基础梁砼)、地下室剪力墙、柱砼、

地下室底板大体积混凝土工程施工方案

宁波XXXXXXX项目 地下室底板大体积混凝土 施 工 方 案 编制:职务(称):日期: 审核:职务(称):日期: 审批:职务(称):日期: 宁波XXX建设有限公司

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工难点 (4) 第四章技术准备 (4) 第五章施工部署 (15) 第六章混凝土浇筑 (23) 第七章施工缝处理 (28) 第八章安全与环保措施 (30) 第九章附图 (31)

第一章编制依据 1.1 设计图纸:浙江XXXXXX设计院提供的宁波XXXXXXX施工图。 1.2 现行的国家和省、市的有关规范、规程和标准: 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202-2018) 高层建筑筏型基础与箱型基础技术规范(JGJ6-2011) 地下工程防水技术规范(GB 50108-2008) 混凝土结构工程施工及验收规范(GB 50204-2015) 混凝土泵送技术规程(JGJ/T 10-2011) 建筑施工安全检查标准(JGJ 59-2011) 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-2005) 建设工程施工现场供用电安全规范(GB 50194-2014) 1.3 宁波XXXXXXXX项目施工组织设计。 第二章工程概况 1、建设单位:宁波XXXXXXXX有限公司 2、设计单位:浙江XXXXX设计研究院有限公司 3、监理单位:宁波XXXXXXXX工程咨询股份有限公司 4、施工单位:XXXXXXX建设有限公司 5、工期:XXX日历天 6、工程规模:本工程名称为宁波XXXXXXX项目,建设地点位于位于宁波市XXX区,项目用地南临XXX路,西临XX路,北临XX路。本工程建设用地面积11298.32平方米,总建筑面积50455.78平方米,地上建筑面积33883.49平方米,地下建筑面积16572.29平方米,计容面积33883.49平方米。建筑占地面积约4332.93平方米。整个工程地上建筑包括1幢地下两层、地面11层的医疗综合楼,以及1幢1层医疗附属用房。

筏板基础大体积混凝土降温施工

筏板基础大体积混凝土浇筑降温施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92 《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》GJ53-92 《混凝土膨胀剂》GB23439-2009 《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《高层建筑筏形及箱形基础技术规范》JGJ6-2011 二、工程概况 本工程3#主楼基础为筏板基础,板厚1.8m,属于大体积混凝土。筏板整体混凝土工程量约为3400m3 ,混凝土强度等级C30;挡水板和挡土墙砼为C30.P6。外加膨胀抗裂防水剂。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑应作为一个施工重点和难点认真对待。大体积混凝土施工重点主要是将温度应力产生的不利影响减少到最少,防止和降低裂缝的产生和发展。因此我项目部考虑采取如下施工措施。 三、混凝土配合比 考虑水泥水化热引起的温度应力和温度变形,在混凝土级配及施工

过程中要注意如下问题: 1、优先采用低水化热的矿渣硅酸盐水泥矿渣硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥水化热低,收缩小,导温效果好,对防止混凝土收缩裂缝有利。 2、骨料:粗细骨料不得含有有机杂质,应选用10m—30mm粒径的粗骨料且级配良好,含泥量不大于1%,细骨料的含泥量不大于3%,粗骨料采用连续级配,控制最佳空隙率以减少泌水。 3、掺加粉煤灰,以降低水化热提高抗渗性能,选用Ⅱ级优质粉煤灰,要求主要性能指标应符合以下:细度:0.080MM方孔筛余量不大于8% 烧失量:不大于8% 三氧化硫:不大于3% . 4、混凝土采用微膨胀混凝土,混凝土内掺水泥用量8%-10%的膨胀剂,膨胀剂应为低碱型,同时减少水泥用量,降低水化热。掺加高效减水剂以及高强聚丙烯抗裂纤维。 5、施工期间要根据天气及材料等实际情况,及时调整砼水灰比,控制好砼的坍落度,并且应避免在雨天施工。 四、混凝土浇筑方案 4.1、混凝土施工 本工程主楼筏板尺寸较大,为防止冷缝出现,我们采用商品混凝土,两台汽车泵输送浇筑,施工时采取斜面分层、依次推进、整体浇筑的方法,使每次叠合层面的浇注间隔时间不大于2h,小于混凝土的终凝时间,施工过程中,不得因人员、机械等原因停止施工或在砼终凝前再次留施工缝。要求施工班组准备两组人员,结合现场具体浇筑实

大体积砼施工方案安全专项方案

大体积混凝土施工专项方案 1.编制的目的和依据 1.1.编制目的 为了在优质、快速地完成兰新铁路第二双线甘青段LXS-17标范围内桥涵大体积砼工程,同时保证工程质量。 1.2.编制依据 1、兰新铁路甘青段LXS-17标施工图及设计文件 2、兰新铁路甘青有限公司《高性能砼施工实施细则》 3、兰新铁路甘青有限公司关于戈壁荒漠地区砼施工有关文件、通知等。 4、客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005) 5、铁路桥涵工程施工质量验收标准(TB 10415-2003 J286-2004) 6、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准(铁建设[2005]160号) 7、中铁十七局集团兰新铁路甘青段施工组织设计及相关文件等 1.3.适用范围 本方案适用兰新铁路甘青段LXS-17标范围内桥梁挖井基础、承台、墩台身等大体积砼的施工。 2.工程概况 兰新铁路第二双线甘青段LXS-17标段,起讫里程DK1015+000~DK1119+679,全长104.679km,本标段特大桥3座,分别为跨柳园西气东输特大桥(DK1028+751),全长:2.4Km,柳园特大桥(DK1041+411),

全长631.7m,验欢河特大桥(DK1099+861),全长926.7m,大桥2座,分别为柳园3号大桥(DK1042+779),全长218.44m,小泉东大桥(DK1054+100),全长374.1m,中桥4座,分别为峡东中桥、柳园1、2号中桥,布泉中桥。本标段桥梁基础根据桥址处的的地质情况,分别设计有挖井基础、桩基承台,桥墩一般为圆端形实体墩,跨柳园西气东输特大桥墩高大于20m桥墩设计为变截面空心墩,桥台为空心桥台。挖井基础、承台及圆端形实体墩均采用一次灌筑完成。为防止大体积砼施工水化热反应使得砼开裂,施工时采用降温措施,以确保砼施工质量。 3.施工方法及措施 3.1.施工方法 3.1.1.挖井基础 挖井基础基坑开挖到位并做好周边危石清理和基坑防护后,将已焊接成型的角钢支架采用汽车吊整体吊入基坑内,定位完成后四周焊接角钢斜撑将支架固定于基坑岩壁上,使其稳固牢靠。在角钢支架平台上铺设脚手板,并固定牢靠,然后安装墩身预埋护面筋,钢筋安装完毕,报请监理工程师验收,并准备砼浇注前的各项准备工作。砼采用泵送浇筑,插入式振动器振捣,分层布料,分层浇筑,每层厚度控制在40cm内。为确保砼振捣密实,根据挖井基础一次浇注砼方量大的特点,每次浇筑时至少配备4台振动器负责振捣。砼浇注时应做好砼塌落度,含气量,入模温度的测定并做好试块。砼浇注完毕后表面应二次抹面并压光,初凝后表面喷涂两遍养护剂并用土工布和彩条布严密覆盖,设专人洒水养护。 3.1.2.承台

桥梁承台大体积砼专项施工方案.

杭州市政两河口水电站库周交通恢复木绒大桥及其引道段项目部 承 台 混 凝 土 施 工 方 案

第一章工程概况 1.1、工程简述 两河口水电站库周交通恢复木绒大桥及其引道段起于两河口水电站库区复建XV02县道两河口至密贵沟段K14+575.5处(设计高程2920.89m),沿鲜水河右岸坡下坡至2886m附近跨河至鲜水河左岸,沿左岸展线76m后设隧道绕避陡崖区至吾知沟左岸岸坡,沿吾知沟左岸岸坡展线至吾知沟沟心,设桥梁跨越沟心后至吾知沟右岸,沿右岸岸坡展线1.6km后与现有乡道相接,即为路线终点K5+940.00,终点设计高程 2952.95m。本标段路线全长5.940km,其中中隧道1座,总长950m,特大桥、中桥共2座,特大桥长589m,中桥长50m,,明线长4.351 km。 3#、4#墩承台结构尺寸为18.8×18.8×7m,混凝土浇筑方量共计4948.16 m3,设计砼强度等级为C40。单个承台计划采取一次性浇筑,数量为2474.08m3,属于大体积混凝土施工。大体积混凝土由于结构尺寸大,水泥水化热引起混凝土温度升高,热量不易及时散发而形成较大的内外温度差,较大的温度差引起混凝土体积变化的差异,使混凝土各部位受到约束而不能自由伸缩,当温度变形产生的拉应力大于混凝土的抗拉应力时,便产生了裂缝。为解决砼施工产生的水化热、防止混凝土产生裂缝和混凝土浇筑等问题,特制定本方案。 1.2、地形地貌 (一)地形 工程位于青藏高原东南部,属川西高原,紧邻川西南高山区。区内山顶面海拔一般3900~4800m。区域断裂和褶皱构造控制了区内主要山脊的总体走向,区域上呈现出“构造地貌”山体的特征,其中一级山脊受大区域分区构造、川西高原抬升作用的控制,二级山脊受掀斜作用、区域褶皱构造以及区域断裂的控制。 (二)地貌 本项目位于鲜水河谷两岸,左岸山高600余米,坡度65°坡面植被良好;右岸山高800余米,坡度55°,地表植被因雅道路施工,弃渣,沿坡面倾倒而下,覆盖木绒大桥各墩桩位,坡面挂渣受风力、雨水影响,随时可能塌落,威胁鲜水河右岸县道雅道路的交通安全,以及木绒大桥各桥墩位施工作业人机安全,需要挂网锚喷防护。

基础底板大体积混凝土施工工艺

基础底板大体积混凝土施工 1 施工部署 1.1工程概述 大商业部分、写字楼、住宅的地下室混凝土桩承台、满堂基础单次浇筑量 较大, 浇筑时间长, 施工和裂缝控制将是本方案重点。 根据第四章第一节第2施工区段划分及施工顺序, 预计最大单次浇筑量约6000m3, 强度等级主要为C30S8, 浇筑从一端开始, 沿长度方向向另一端推进, 混凝土的布料厚度均控制在45cm左右, 混凝土浇筑面坡度约为1:6, 混凝土形成斜面最大浇筑量约为230m3。 地下室基础混凝土浇筑日期为2013年3-4月左右, 按资料该月的平均温度约为14℃左右, 天气的选择是浇筑时间选择的重点。 1.2施工重点 (1)混凝土温度及裂缝的控制 通过控制混凝土原材料的温度、混凝土在运输过程中的温升, 尽可能地降 低混凝土的入模温度从而降低混凝土在浇筑、养护期间的最大温升。 混凝土养护期间通过采取适当措施, 尽量减小混凝土中心与混凝土表面、 混凝土表面与大气的温度梯度, 从而减小混凝土的温度应力和收缩变形。 施工过程中采用以上两种方式来避免混凝土产生有害裂缝, 进而保证基础 混凝土质量及其使用功能。 (2)浇筑时间段的选择 由于基础底板混凝土连续浇筑时间长, 雨天对混凝土浇筑质量影响很大, 为保证浇筑过程质量, 在混凝土浇筑前半个月, 需对天气状况与气象局取得联系, 提前进行天气变化的研究与跟踪, 选择在预报连续无雨的天气作为现场实 际浇筑时间段。 在现场混凝土浇筑前各种准备工作完成条件下, 根据天气预报的跟踪反馈, 经业主的确认同意, 可进行大体积混凝土浇筑。 (3)劳动力和生产机械、设备的组织 满堂基础单次混凝土浇筑量大, 管理人员和操作人员需要人数多, 施工机

大体积砼施工方案

西安电机厂高层商住楼工程大体积砼施工方案 审批: 审核: 编制: 陕五建西安电机厂高层商住楼项目部二○○五年十一月一日

一、编制依据 1、西安电机厂A座、B座高层商住楼工程施工图纸; 2、国家施工规范、规程和行业标准; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 4、《建筑施工手册》; 5、施工组织设计 二、工程设计概况 本工程由A、B座两个单位工程组成,地下一层,地上十八层,B座局部七层。全现浇框架-剪力墙结构。 钢筋砼灌注桩桩基,基础为有梁式承台筏板基础,承台厚度为1200㎜,所以本工程基础承台为界定为大体积砼,混凝土强度等级:A座为C45S6;B座为C40S6。 三、混凝土来源 本工程混凝土结构全部采用商品混凝土。 混凝土原材料选用及要求: 1.砂:选用灞河中粗砂,平均粒径不大于0.5mm,含泥量≤1%。 2.石子:选用泾河砾石,要求含泥量≤1%,泥块含量≤0.5%,压碎指标值≤10,最大粒径与管径之比在1:2.5~1:3之间。 3水泥:混凝土采用42.5#R普通硅酸盐水泥,水泥经复试合格后方可使用。 4.外加剂:外加剂的品种主要考虑引气-减水剂,泵送剂、冬期施工还应加防冻剂,所有进场的外加剂应具有出厂检验报告、合格证、产品说明书和掺外加剂砼性能检验报告,并符合相应国家标准的要求,超过有效期或受潮的外加剂不得使用。 5.矿物掺合料:粉煤灰选用二级干排灰,进场材料必须出具出厂合格证。 6.大体积混凝土采用微膨胀剂和粉煤灰双掺技术,水泥用量应不小于330公斤。 7.按设计要求提前填报混凝土配合比申请单给供货厂方。 四、混凝土现场输送机械的选择 结合对同类工程的施工实践和现场施工条件,本工程基础部分砼采用车泵输送。 五、混凝土浇筑 在混凝土浇筑前作好充分的准备工作,技术部门根据专项施工方案向操作工人进行详细的技术交底,同时检查机具、材料准备,保证水电供应,与气象部门建立联系,掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的预检和隐蔽项目。检查安全设施、

相关文档
相关文档 最新文档