喷涂JS-101涂料需用设备有;TA-120空压机一台,电压380V.功率11.KW.. 储气罐一个容积300L。JS涂料搅拌加过滤机一台。电压220V,功率2KW. 固瑞克无气喷涂机一台。喷涂管道50米。无气喷枪一把。

设备使用与操作;

使用前接通电源检测机械设备是否可以正常运转,运转正常给喷涂机进料桶内加上水试喷看机器和喷枪是否有问题,调试好把搅拌过滤器上面的半圆盖子打开把JS液料先加进去搅拌,加液料之前看上面的搅拌器下方的放料阀门是否关上,再加入液料前要把阀门管上,要不液料会留下去,在搅拌的同时加入粉料。边加边看涂料的粘稠度如果粘度太大搅拌电机运转较困难这时可以加如适量的水,约(一组料加水4kg)。加入适量水让搅拌器运转5-10分钟后观察涂料是否全不搅匀,当涂料搅匀后这时要把料放进搅拌器下面的喷涂机进料搅拌桶内,在放涂料前要把过滤网放在出料口进行过滤后流到下面的搅拌桶内。在搅拌的同时料流入喷涂机进料口。

涂料搅拌好这时可打开空压机电源开关给储气罐加压当压力打

到0.8个气压,送气后这时打开无气喷涂机上的气压开关给喷涂机送气,送气后要有小到大慢慢顺时针旋转喷涂机压力调整开关,一般喷涂压力在0.4-0.5个气压之间,喷涂机给压后打开喷枪开关开始试喷在喷涂的同时如果喷出成线状或雾化不好,可以在喷涂时把喷涂压力调大,之到调到喷出想要的效果,如果在喷涂时喷枪嘴赌赛可以先把喷枪的保险关上,在把喷枪嘴转个方向后开枪喷涂让料把堵塞物喷出

在把喷嘴装回原位置,在停止喷涂时要把喷枪上的保险关上以方不小心压着后涂料喷出伤这他人,喷涂时喷枪不对着人喷涂。

喷涂前基层要平整,干净,不得有蜂窝,空洞,浮浆,灰尘,喷涂时手法要灵活要横竖+字喷涂,1.mm厚一般要喷涂2-3遍完成。第一遍喷涂涂料可一稍微希一点做打底。第2遍要和第3遍要交叉喷涂。一遍喷涂厚度约为0.3mm.-0.4mm。喷涂时后面要有个人那滚筒把流挂的用滚筒收一下,喷涂时要注意给搅拌过滤器你加料搅拌,要及时冲洗过滤网以防长时间不洗上面的涂料结晶赌赛滤网影响涂料过滤。

设备停机;清洗;当喷涂要停止时最后的料以放进了喷涂机给料筒内把上面的搅拌桶内加上水让他搅拌清洗桶内涂料,等下面喷涂机进料桶内的涂料用完后要把上面清洗的水放在下面清洗,在往上面加水搅拌清洗,继续喷涂让清水把喷喷涂机泵里和喷涂管道里面的原涂料全部喷出喷涂直到喷出的涂料变希,这时要有人看着喷涂机当泵提料速度变快要及时把压力调小。变希后可以向涂料桶内或向外面喷涂,也可以喷到搅拌桶内冲洗循环几分钟,用毛刷把搅拌机桶内的涂料刷洗干净,循环几遍后喷枪喷出的是清水说明管道内以清洗干净,清洗好设备管道后把喷枪卸下来清洗干净后加上润滑油,当全部清洗干净后把喷涂机给气开关关上。把空压机电源开关管上。

JS喷涂用涂料配比原料有;

JSA-101 液料20kg

碳酸钙粉料12kg

白水泥325 粉料8kg

石膏粉粉料4kg

水5kg

以上为一组涂料。1组涂料设备喷涂时间用时30分钟,喷涂面积60㎡. 一遍喷涂厚度可达到0.3-0.5mm.涂料用量0.8kg/㎡。每平方1.mm涂料用量1.8公斤。一台设备每个班可以施工500㎡。

施工用人5个

喷涂设备有;

TA-120空气压缩机1台

涂料专用搅拌过滤器1台

固瑞克无气喷涂机1台

无气喷枪1把

高压喷涂管道40米

喷涂前设备准备工作用时1.5小时,

设备清洗用时30分钟。

JS防水涂料的施工方案和工艺要求

添加时间:2016-8-25 15:12:59 浏览量:6 1、材料说明及特点 复合聚合物水泥基防水涂料,简称JS防水涂料,在建筑施工中因其可以在潮湿的基层上直接涂抹、施工速度快、质量有保证且价格适中等优点,在目前建筑防水施工中作为新型防水材料得到大力推广使用。该材料具有以下特点: (1)具有较高的抗拉强度和延伸率,对微小裂缝追随性强,涂层坚韧,具有明显的柔性材料的特点。 (2)具有高含量的无机物水泥基材料,涂层具有较高的耐久性、耐水性。 (3)靠水泥水化和部分蒸发而固化,故可直接在潮湿的基层上涂布。 (4)黏结强度高,涂膜与水泥等基层均能黏结牢固,涂布在垂直面、斜面及各种基层上均有良好效果。 (5)直接在潮湿面施工且施工速度快,防水成膜后无接缝,防水整体性好。如遇下雨,雨后排除积水即可施工。 2、施工准备 2.1施工条件要求 地下室垫层砼施工完并验收合格,地下室封顶后剪力墙砼验收合格。 2.2施工机具 施工机具包括电动搅拌机器、拌料桶、滚动刷、灰斗、笤帚、小平铲、油漆刷等。 2.3作业条件 (1)基层表面的气孔凹凸不平,蜂窝、缝隙、起砂等现象应修补处理,基面必须干净,无浮浆、无明水、不渗水。 (2)涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于5mm,阳角直径宜大于10mm。 3、施工工艺 基层表面检查、清理、局部修补→涂刷JS防水涂料底涂→阴角、阳角等部位做加强处理→涂刷JS防水涂料第一遍→铺贴无纺布一道→涂刷JS防水涂料第二遍和第三遍→竣工验收。在坡面上,无纺布的长边应垂直于排水方向,且沿排水的反方向顺序铺贴;在转角处和立面上,无纺布应自下而上进行铺贴。大面积施工JS涂料时,无纺布粘贴前,在敷设部位预放无纺布5m~10m,找正方向,在中间处固定,然后卷起,将制好的JS防水涂料底涂涂刷一遍,待底涂初凝后及时铺贴布。施工人员应细心,涂JS底料厚度要均匀。无纺布应粘牢无空鼓、皱褶,粘贴面积应达到85%以上。无纺布采用JS涂料粘贴无纺布。剪力墙防水自下而上施工。 4、施工方法及要求 25722 647A 摺| ]*31889 7C91 粑h38140 94FC 铼

聚合物防水涂料施工方案

厨房、卫生间墙面防水工程施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《深圳市建筑防水工程技术规范》; 2 、广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-97 ; 3 、建设部令第80 号《房屋建筑工程质量保修办法》; 4、设计图纸。 三、技术准备 1、熟悉和汇审图纸,掌握和了解设计意图,收集产品的有关资料; 2、进场的材料经抽样复验,技术性能应符合质量标准; 3、编制防水工程施工方案; 4 、向操作人员进行技术交底和培训; 5、确定质量目标和检验要求; 6、提出施工记录的内容要求; 7、掌握天气预报资料。 四、施工准备: 1、作业条件: a、聚合物水泥基复合防水层应在气温不低于 5 C、最好在10-25 C时进行施工。 b、防水涂料及配套材料进场后应按规定取样检验,其性能指标应符合要求。 2、基层要求: 基层是防水层赖以存在的基础,基层的好坏直接关系到防水质量。 a、表面质量:如果基层表面酥松,强度过低,裂缝过大,就容易使防水层与基层粘结不牢,在使用过程

中往往会造成防水层与基层剥离,而成为渗漏的主要原因之一。基层应压实平整,不得有酥松起砂,起 皮现象。 b、含水率:基层含水率的大小,对不同类型的涂膜有着不同程度的影响,广义的讲基层要求干燥。聚合物水泥基复合防水涂料可在轻微潮湿的基面上施工。 3、材料准备: A、主要材料:聚合物水泥基防水涂料; B、基层处理剂:采用聚合物水泥基防水涂料乳液打底; C、材料储备:应根据工程进度准备好充足的材料; 4、工具准备: A、普通工具:涂料分散机、吸尘器、开刀、钢丝刷、抹子、滚刷、量具、台称、专用橡胶刮板、铁桶、小油漆刷等,及其配套的施工设施。 B、生产准备工作 a、及时办理施工所需各种证件。 b、准备好灯线,以便于夜间施工。 5、施工工艺

聚合物水泥防水涂料施工方案

聚合物水泥防水涂料在厕浴间防水施工 本章适用于工业与民用建筑以聚合物水泥防水涂料(又称JS复合防水涂料),以涂刷方法对厨房、厕所、浴室等的防水施工。 一、材料要求 1聚合物水泥防水涂料是以聚合物乳液和水泥为主要原料,加入其它添加剂制成的液料与粉料双组份水性建筑防水涂料。按规定比例混合拌匀使用,属反应挥发型,对环境和人体健康无危害的环保型防水涂料。其性能指标符合下表要求。 聚合物水泥防水涂料性能质量要求 2材料的分类与要求 该种防水涂料分为I型和II型两种。I型产品是以聚合物为主的防水涂料,多适用于非长期浸水环境下的建筑防水工程;II型产品是以水泥为主的防水涂料,多适用于长期浸水环境下的建筑防水工程。 3产品的双组份经分别搅拌后,其液体组份应为无杂质、无凝胶、无对人有害气味的均匀乳液。固体组份应为无杂质、无结块、无对人有害气味的粉末。 4该种防水涂料必须在北京市建委材料备案,出厂时要有产品合格证,使用说明书和试验报告等证件;材料运到施工现场后,必须进行抽样复制,检测合格后方可使用。

二、主要机具 1清理防水基层的工具:铁锹、锤子、凿子、钢丝刷、油开刀、条扫、吹尘器等。 2取料配料工具:台秤、电动搅拌器、搅拌筒、装料小桶等。 3涂料涂覆工具:滚刷、刮板、油漆刷等。 三、作业条件 1从事防水施工的队伍必须有相应等级的资质证书,主要操作人员要有经过专业培训的岗位证书,坚持持证上岗。 2厕浴间防水基层可用水泥砂浆抹平压光,坚实平整,不空鼓,不起砂,在潮湿或干燥的基面上均可施工。 3基层泛水坡度宜在2%以上,不得积水,管子根、阴阳角等部位应抹成圆弧或钝角。 4与基层相连的管件、卫生洁具、地漏、排水口等应在防水层施工前安装牢固。预留套管或管道未安装完不得进行防水层施工。 5厕浴间光线不足时,应有低压照明和通风设施,施工现场严禁烟火。 四、操作工艺 (一)工艺流程 (二)清理基层: 必须认真负责的彻底清扫干净,不得有浮尘、杂物、明水等,并随时注意保持基面清洁卫生。

聚氨酯防水涂料施工工艺

聚氨酯防水涂料施工工艺 1. 适用范围 各种设有防护层的屋面防水工程,卫生间、地下建筑防水工程等。 2. 施工准备 2.1 主体材料: 甲组份(预聚体) 乙组份(固化体) 2.2施工工具: 3.工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护或修饰 4.基层要求及处理 4.1 防水基层应按设计要求用1∶3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口或地漏部位应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm

的小圆角,以便涂料施工。 4.2 所有管件、卫生设备、地漏或排水口等必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 4.3 施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3 小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。西安雨中情防水材料有限责任公司生产的911型聚氨酯涂料无这项要求,只要基层无明水即可施工。 4.4 施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水沟口等部位更应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 5.施工要求 5.1 涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。我公司建议用聚氨酯底胶作为基层处理。 聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原

屋面高聚物改性沥青防水涂料施工方案

屋面高聚物改性沥青防水涂料施工方 案 1 2020年4月19日

广州南沙国际物流园区4#仓库工程A标段 屋 面 防 水 组 织 施 工 方 案 广州爱迪斯建筑材料有限公司 /11/15 第一章编制依据及编制说明 第一章编制依据 1、现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2、广东省标准《建筑防水工程技术规程》(DBJ 15-19- ); 2 2020年4月19日

3、国家标准《屋面工程防水技术规范》(GB 50108- ); 4、国家标准《屋面防水工程质量验收规范》(GB 50208- ); 5、本工程特点,施工现场环境、自然条件等。 第二章编制说明 一、本设计施工建议书只适用于广州南沙国际物流园区4#仓库工程A标段屋面防水工程。 二、下文中“本工程”指本次防水工程所包含的施工内容。 第三章工程概况及特点 第一章工程概况 现其广州南沙国际物流园区4#仓库工程A标段屋面防水工程屋面防水部位拟做防水施工。根据我公司技术人员现场考察建议采用1.5厚的高聚物改性沥青防水涂料。根据我司多年防水工程设计和施工经验,特拟定本施工组织方案供业主及相关人员参阅。 第二章产品介绍和施工工艺 高聚物改性沥青防水涂料 一、产品简介: HC-16高聚物改性沥青防水涂料是以石油沥青为基料,以SBS橡胶为改性剂,以天然纳米材料为填料,并辅高分子聚合物经科学配方生产而成的水性防水涂料。具有优良的施工性能和使用性能,涂膜弹塑性、低温柔韧性及抗老化性优良;高聚物改性沥青防水涂料,不但具有优良的耐水性、抗渗性,且涂膜柔软、具有高档防水卷材的功效,又有施工方便,潮湿基层可固化成膜、粘结力强、可抵抗压力渗透、特别适用于复杂结构,可明显降低施工费用,用于 各种材料表面,为新一代环保防水涂料。 3 2020年4月19日

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺本章适用于工业与民用建筑物、构筑物地下防水工程采用聚氨酯防水涂料冷作业涂膜防水工程。 第一节材料要求 5.1.1聚氨酯防水涂料:是一种液态施工的单组分环保型弹性防水涂 料,与空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固、柔韧的无接缝整体防水膜。 聚氨酯防水涂料应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验。 5.1.2辅助材料: 1密封膏:用于细部节点的密封处理。 2二甲苯或已酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 3聚酯无纺布、化纤无纺布、玻纤网格布。 4水泥:425号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 5中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。

第二节主要机具 5.2.1小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、 消防器材等。 第三节作业条件 5.3.1地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条 件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 5.3.2涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚 实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 5.3.3涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块, 有突出的部分处理、清扫干净。 5.3.4涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低 于5℃,操作时严禁烟火。 第四节操作工艺

5.4.1工艺流程: 5.4.2基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬 块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 5.4.3涂膜防水层施工: 1附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。 附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。 2涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。

防水涂料施工方案(JS)

1.1.1防水涂料施工方案(JS) 1、材料要求 JS涂膜防水材料(单组份),应有出厂合格证,应经复试合格后使用。

2、主要机具 油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、干粉灭火器等。 3、作业条件 (1)涂刷防水层的基层表面,必须将尘土、杂物等清扫干净,表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净,抹灰、压不,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。 (2)涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。 (3)在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固,嵌封严密。经过验收。 (4)突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部,应先做好附加层增补处理,刷完JS底胶后,经检查并办完隐蔽工程验收。 (5)防水层所用的各类材料,基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品,储存和保管要远离火源,施工操作时,应严禁烟火。 (6)防水层施工不得在雨天、大风天进行,冬期施工的环境温度应不低于5℃。 4、操作工艺 (1)工艺流程 清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油)→细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收 (2)防水层施工前,应将基层表面的尘土等杂物清除干净,并用干净的湿布擦一次。 (3)涂刷防水层的基层表面,不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷,含水率一般不大于9%。 (4)涂刷底胶(相当于冷底子油): 用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2kg/m2,涂后常温季节4h以后,手感不粘时,即可做下道工序。 (5)涂膜防水层施工: 1)附加层施工:地面的地漏、管根、出水口,卫生洁具等根部(边沿),阴、阳角等部位,应在大面积涂刷前,先做一布二油防水附加层,两侧各压交

聚合物水泥防水涂料标准

聚合物水泥防水涂料 1 范围 本标准规定了聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)的术语和定义、分 类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮 存。 本标准适用于房屋建筑及土木工程涂膜防水用聚合物水泥防水涂料。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定(eqv ISO 37:1994) GB/T 2419-2005 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T 3186 色漆、清漆和色漆与清漆涂料用原材料取样 GB/T 12573-2008 水泥取样方法 GB/T 16777-2008 建筑防水涂料试验方法 GB/T 17671-1999 水泥胶砂强度试验方法(ISO法) JC 1066-2008 建筑防水涂料中有害物质限量 3术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 聚合物水泥防水涂料 以丙烯酸酯、乙烯—乙酸乙烯酯等聚合物乳液和水泥为主要原料,加入填料 及其它助剂配制而成,经水分挥发和水泥水化反应固化成膜的双组分水性防水涂 料。 3.2 自闭性 防水涂膜在水的作用下,经物理和化学反应使涂膜裂缝自行愈合、封闭的性 能。以规定条件下涂膜裂缝自封闭的时间表示。 4分类和标记 4.1 类型 产品按物理力学性能分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型。 Ⅰ型适用于活动量较大的基层,Ⅱ型和Ⅲ型适用于活动量较小基层。

涂料防水工程施工工艺标准

1.4 涂料防水工程施工工艺标准 1.4.1总则 1.4.1.1 适用范围 适用于受侵蚀性介质或振动作用的地下工程主体迎水面或背水面涂涮的涂料防水层。 1.4.1.2编制参考标准及规范 (1)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 (3)《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001 1.4.2术语、符号 1.4.2.1术语

(1)涂料防水:在基层上涂刷有机或无机防水涂料,经固化后形成有一定厚度的弹性具有防水能力的防水层涂膜。 (2)有机防水涂料:主要包括反应型防水涂料、水乳型防水材料和聚合物水泥型防水涂料,固化后形成柔性防水层,用于主体结构的迎水面作防水层。 (3)水乳型防水涂料:水乳型防水涂料是一类以水为溶剂的挥发固化型有机防水涂料。 (4)反应型防水涂料:双组分或多组分材料,按规定比例混合配制,涂刷后各组分发生交联反应,固化成膜的防水涂料,如聚氨酯防水涂料。 (5)聚合物水泥防水涂料:以高分子聚合物为主要基料,加入少量无机活性粉料(如水泥、石英砂等)制成的水凝固型涂料。 (6)无机防水涂料:包括水泥基、水泥渗漏结晶型防水涂料,在水泥中掺有一定数量的无机活性材料的涂料,可改善娈翼品在吾晶物理力学性能。可用于主体结构的迎水面或背水面作防水层。此类

涂料不适用于变形较大或受振动部位。 (7)一道防水设防:具有单独防水能力的一道防水层。 (8)胎体增强材料:聚酯无纺布、化纤无纺布或玻纤无防布等纤维材料,在两层涂膜之间铺贴用以提高涂膜的抗拉强度和改 善其焉‰譬嚣鬈薯套差慧8h后,材料的粘结强 (9)耐水性:是指防水涂料在浸水168h后,材料的粘强 度及砂浆抗渗性的保持率(即与浸水前的比率)。 1.4.3 基本规定 1.4.3.1地下工程的防水等级分为4级,各级标准应符合表1.4.3.1的规定,涂料防水适用于防水等级1、2、3级的明挖法地下工程防水设防。

防水涂料施工工艺

S Y-1型天然橡胶改性乳化沥青防水涂料 SY-1型天然橡胶乳化沥青建筑防水涂料是以橡胶乳液和石油沥青为主要基料,用高科技沥青乳化剂乳化,掺和少量外加剂而形成的一种环保型高弹性的水乳型防水涂料。该产品性能稳定,贮存时间长,与一般沥青基涂料、JS复合防水涂料相比,涂膜弹性高、延伸大、抗裂性能好;耐高温、低温柔性好、耐老化,对环境无污染;与卷材相比,该产品无施工死角,一次性成膜,全面覆盖,是一种高档的新型的环保建筑防水涂料。 主要特点 1、橡胶含量高,具有橡胶涂膜的性能弹性好,涂膜如同橡胶,拉伸至透明状而不破坏;耐高温,140℃不流淌、不起泡;低温柔性好,-20℃弯折不裂;延伸率高,可达600%,涂膜抗裂性能好;耐酸碱、耐老化性能好。 2、涂膜无接缝,整体性好与卷材相比,无接缝,不仅节省材料,也不存在接缝开裂漏水问题,适宜作各种异形屋面和地下防水孔等工程。 3、水性涂料,环保无污染。本涂料不含任何溶剂、无毒、无味、不燃,室内室外均可使用,易清洗,对环境无污染。 应用范围 本涂料特别适宜用作大面积屋面、地下工程防水、地下车库底板和顶板、屋顶花园、厕卫间防水、保温屋面隔潮层,也适宜用作道路、桥梁桥面、隧道工程防水。 技术性能指标

施工要求 1、施工前进行屋面基层清扫,检查基层表面状况符合要求后进行嵌缝(要求缝灌好后留1cm不灌满,清除浮沙)。先刷一遍涂料,待干后将本品合沙呈糊状,进行嵌缝。待干后,上面边铺边刷涂料。铺一层玻纤布(或聚脂布)即可。 2、一布四涂做法:嵌完缝后先做一遍底油(即涂料,下同),待干后再刷一层油,边刷边铺玻纤布。玻纤布上刷满油,要求无皱折,无气泡,无堆积,无漏刷,涂刷均匀。待实干后再刷一层油,表面做一层保护。 3、二布六油:按一布四涂的做法,在一布实干后再刷一层油,铺一层布,边刷边铺玻纤布,上面刷满一层油,待干后刷一层油,表面做一层保护层。 4、对于天沟、女儿墙阴角处,下水孔、出气孔等复杂形态处,应特别注意施工质量。女儿墙的泛水应做到20cm以上,玻纤布要结实,不准卷边。玻纤布搭头按流水方向上搭下,搭头应有5—10cm. 包装规格 大桶200公斤装,小桶15公斤装

(完整版)外墙防水涂料施工工艺

外墙防水涂料施工工艺 工艺流程: 基层处理→修补腻子→第一遍满刮腻子→第二遍满刮腻子→弹分色线→刷第一道涂料→刷第二道涂料→刷第三道涂料 5.6.5.1基层处理:应将墙面上的灰渣等杂物清理干净,用笤帚将墙面浮土等扫净。 5.6.5.2修补腻子:用石膏腻子将墙面、门窗口角等磕碰破损处、麻面、风裂、接槎缝隙等分别找补好,干燥后用砂纸将凸出处磨平。 5.6.5.3第一遍满刮腻子:待满刮一遍腻子干燥后,用砂纸将墙面的腻子残渣、斑迹等磨平、磨光,然后将墙面清扫干净。腻子配合比为聚醋酸乙烯乳液(取白乳胶):滑石粉或大白粉:2%羧甲基纤维素溶液=1:5:35(重量比)。以上为适用于室内的腻子;如厨房、厕所、浴室等应采用室外工程的乳胶腻子,这种腻子耐水性能较好,其配合比为聚醋乙烯乳液:水泥:水=1:5:1(重量比)。 5.6.5.4第二遍满刮腻子:腻子配合比和操作方法与第一遍腻子相同。待腻子干燥后个别地方再复补腻子,个别大的孔洞可复补石膏腻子,彻底干燥后,用1号砂纸打磨平整,清扫干净。 5.6.5.5弹分色线:如墙面有分色线,应在施涂油漆前弹线,先涂刷浅色油漆,后涂刷深色油漆。 5.6.5.6施涂第一道溶剂型薄涂料:可施涂铅油,它是一种遮盖力较强的涂料,是罩面涂料基层的底漆。铅油的稠度以盖底、不流淌、不显刷痕为宜,施涂每面墙的顺序应从上到下,从左到右,不应乱施

涂,避免造成漏涂或涂刷过厚、涂刷不均等。第一道涂料干燥后,个别缺陷或漏刮腻子处要复补腻子,待腻子干透后磨砂纸,把小疙瘩、野腻子渣、斑迹等磨平、磨光,并清扫干净。 5.6.5.7施涂第二道防水涂料:施涂方法同第一道涂料。待涂料干燥后,可用较细的砂纸把墙面打磨光滑;清扫干净,同时用潮布将墙面擦抹一遍。 5.6.5.8施涂第三道防水涂料:此道工序可作罩面涂料,即最后一道涂料,其施涂顺序同上。施涂时应多刷多理,以达到漆膜饱满、厚薄均匀一致、不流不坠。

防水涂料施工工艺

室内防水材料施工: 1、清理施工面:先将离地面较低(低于0.1m)的地漏口、下水管道口封堵严实,然后清除室内杂物,铲除凸起5mm以上的混凝土疙瘩,用吸尘器或用水冲洗基面除去灰尘,以保证防水涂料与基层粘接牢固,无虚粘现象。 2、找平施工面:先用清水适当湿润施工面的坑洼不平处,再用LM聚合物水泥砂浆将坑洼不平处修补平整、坚固。管道周围、地漏口周围和墙角处需重点处理。 3、穿楼板管道孔细部处理:如果管道与楼层顶板预留孔的间隙过大,应在管道周围用堵漏材料填补固定,防止管道在以后通水过程中因震动产生新的缝隙,形成渗漏通道。

4、局部节点加强处理:在管道口、墙角、地面明显裂缝处涂刷LM复合防水涂料进行加强处理。如基面干燥,需洒水润湿后再涂刷防水涂料。 5、大面涂刷施工:涂料搅拌均匀,涂刷防水涂料至规定厚度,涂料应采用薄涂多遍的形式,待第一遍干固后再涂刷第二遍。淋浴附近墙面涂刷180cm高,其他墙面涂刷50cm高。 6、设置挡水墙:考虑到卫生间投入使用较长时间后,地砖下的积水可能会从卫生间门口处向门口外窜水,因此,最好要设置挡水墙,并用适当的防水材料(如LM4号堵漏剂)进

行处理。需要注意的是,一定预留好铺贴地板砖的高度空间,免得后续贴地砖时挡水墙被铲除掉,造成地板砖下的积水窜流到门外客厅、过道。 7、工作面保护:施工完毕的工作面在充分干燥前不得踩踏;进行验收及下道工序前不得有任何破坏。 后期维护的细节控制 1、防水施工后铺贴墙地砖时,一定确保防水涂膜层彻底干燥,贴砖时严禁破坏防水层。 2、贴砖后严禁在墙地面随意钻孔设置构件,如果一定要设置,则必须对破坏部位做专门的防水处理。 防水涂料施工工艺要注意什么步骤是什么 细部节点处理完毕且涂膜干燥后,进行第一遍大面涂膜的施工。施工可采用辊涂、刷涂、刮涂等方式,施工时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刷使涂料与基层之间不留气泡。 在第一遍涂层干燥后(一般为间隔6-8小时为宜,具测方法以手摸不粘手指印为准),进行第二遍涂膜的施工,方向与第一道相互垂直,施工要均匀,不能有局部沉积。 第二遍涂膜干燥以后,进行第三遍涂膜的施工。 第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂,滚涂得方向与第二遍涂膜垂直,滚涂时要均匀,不能有局部沉积以提高涂膜表面的平整、光洁效果,涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷,以保证其完好的防水效果。 施工时应边涂刷边检查,发现缺陷及时修补,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道涂层施工,特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否合格

聚合物水泥防水涂料

聚合物水泥防水涂料,又称JS复合防水涂料(“JS”为“聚合物水泥”的拼音字头),是一种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液等聚合物乳液与各种添加剂组成的有机液料,和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成的一种双组份、水性建筑防水涂料。使用部位不同分为I型、II型和Ⅲ型三种型号。 1 产品介绍 聚合物水泥防水涂料是以进口改性聚丙烯酸酯乳液和多种添加剂组成的有机液料,再以高铝高铁水泥及多种填加剂组成的无机粉料,经科学配方加工制成的双组分水性防水涂料。聚合物水泥防水涂料根据性能和 聚合物水泥基防水涂料 聚合物水泥基防水涂料 使用部位不同分为I型、II型和Ⅲ型三种型号。I型聚合物水泥防水涂料突出丙烯酸酯聚合物乳液为主的性能,形成的涂膜延伸率高(200%以上)、耐侯性好,主要用于非长期浸水环境下。II型和III型聚合物水泥防水涂料突出高铝高铁水泥为主的性能,形成的涂膜拉伸强度高(1.8Mpa以上)、耐水性好,主要用于长期浸水环境下的防水工程。物理力学性能符合且高于GB/T23445-2009《聚合物水泥防水涂料》标准,产品不应对人体与环境造成有害的影响,所涉及与使用有关的安全和环保要求应该符合相关国家标准和规范的规定,产品中有害物质含量应符合JC 1066-2008 4.1 中A级要求。 2 产品特性 1、聚合物水泥防水涂料是水性涂料,无毒无害,无污染属环保型涂料。 2、涂膜具有较高抗拉强度,耐水、耐侯性好。 3、可在潮湿基层上施工并粘结牢固。 4、冷施工,操作方便,基层含水率不受限制,可缩短工期。 3 应用范围 1、聚合物水泥防水涂料最适合于非暴露屋面、厕浴间及外墙的防水、防渗和防潮的工程。 2、也可用于地下工程以及隧道、洞库等涂膜防水。 3、路桥、水池、水利工程涂膜防水工程。 4 施工方法 1、基层——处理基层表面平整、坚实、无尖锐角、浮尘和明水,并按设计要求做好防水节点处理。油污清除干净,低凹破损处修平。 2、配料——按产品包装上标注的液料、粉料和水的比例进行配比。水的填加量可适当调节,以调整涂料粘稠度,满足立面和平面不同部位的施工要求。 3、聚合物水泥防水涂料的配合方法为先将液料和水倒入搅拌桶中,在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入其中,至少搅拌5分钟,彻底搅拌均匀,呈浆状无团块。 4、细部附加防水层——按设计要求在留设凹槽内填密封材料,在阴阳角、管根等细部应多遍(2-4遍)涂刷JSA-101,地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。 5、大面防水层施工——防水涂膜应多遍涂布,宜至少四遍完成,每遍涂布时间一般间隔8h,冬季宜延长。每遍涂膜厚度以0.4-0.5mm为宜,涂料用量约0.8kg/㎡,不宜一遍过厚,立面施工以不加水或少加水为宜,以免涂料流淌,致使立面厚度不易达到设计厚度,同时导致阴阳角堆积料过厚,产生裂纹。加铺胎体增强材料时,胎体应铺平,无皱折,搭接不少于100mm,施工时先涂料,铺好后上面再刷一遍涂料。 6、涂膜防水层完成经验收合格后,应按设计要求进行保护隔离层施工。 5 注意事项 1、聚合物水泥防水涂料施工时气温须高于5℃,阴雨天气或基层有明水时不宜施工。 2、防水涂膜应完全干燥后方可进行表层装饰施工,完全干燥时间约为2天,潮湿环境应适

防水涂料施工方案

宜春德和沁园三期工程 防 水 涂 料 施 工 方 案 福建省第五建筑工程公司 2014年10月

第一章工程概况、编制说明 一、工程概况 工程名称:德和沁园住宅区三期A区11-15#楼 工程地点:江西省宜春市袁州区锦绣大道南侧 建设单位:江西德和实业集团有限公司 设计单位:江西省建筑设计研究总院赣西分院 勘察单位:地矿新余地质工程勘察院 质量监督单位:宜春市质量监督站 监理单位:江西省新大地建设监理有限公司 施工单位:福建省第五建筑工程公司 建筑占地面积22000m2;总建筑面积96812.44 m2,其中地下建筑面积17906.51m2,地上总建筑面积78905.93 m2; 11#楼建筑面积28386.24m m2, 13#楼建筑面积29918.09 m2,建筑层数均为地下一层、地上32层,房屋屋面标高均为98.90m。 12、14#楼建筑面积均为8646.36 m2, 建筑层数均为地下一层、地上21层,房屋屋面标高均为65.90m。 15#楼建筑面积3308.88 m2, 建筑层数地下2层,地上3层,建筑高度10.8m。 建筑层数为:地上32层,地下2层,建筑总高度98.90m 主体结构:框架、框剪 建筑等级:二级。 二、编制说明: 由于本工程地下室防水等级为二级,根据地下室防水质量验收规范,

涂料防水需做三层或三层以上,涂料总厚度

1.5mm以上。从综合因素考虑,本防水项目采用以下材料: 1.聚合物水泥基防水涂料(三遍)。 三、施工总体目标 1. 工程质量目标:不允许渗水,结构表面无湿渍,各分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体优良。 2.安全与消防:整个施工期间,无伤亡事故;杜绝发生火灾事故,达到“五 无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 3.场容管理:文明施工检查达标,达到甲方要求。 四、编制依据 1.《中华人民共和国建筑法》以及其他有关的法律、法规; 2.《建筑防水工程技术规范》(DBJ 15-19-2006);3.《建筑工程质量验收评定标准》(GB 50301-2001);4.《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2011);5.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 第二章材料选用及其介绍 聚合物水泥基防水涂料产品介绍: 1.材料介绍: 聚合物水泥基防水涂料是采用优质建筑专用聚合物防水乳胶为主要原料,以多种助剂配制而成的防水乳胶。用该乳胶与水泥复合后,涂刷于基面上,可形成具有一定的弹性、粘结力强、抗弯强度高、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异的柔韧性防水层,该产品无毒、无污染、施工简便,完全符合环保要求。

RG聚合物水泥防水涂料

RG聚合物水泥防水涂料(RG-21 RG-22)使用特制的水泥基粉剂和具有不同玻璃化温度的耐水性,丙。烯酸高分子乳液所组成的双组份防水涂料。涂膜耐碱、耐水、耐紫外线好,对基体裂缝架桥能力强。RG-21(A型,B型)分别用于使用环境最低温度为-15摄氏度和-25摄氏度条件下,结构9基面)容易发生变形的工程部位的防水。 一、主要用途;外墙防水,地下工程防水。住宅地暖层及厨厕间防水。 二、主要特点;耐水性好,弹性好,抵抗基体开裂能力强,2mm厚涂膜拉力可大于 1000N/50mm.冷涂施工方便,防水层无接缝,适合异型基面施工。可有效封闭穿墙管根及基面嵌入物。可在潮湿基面施工。无论迎水面,背水面都可实现可靠的防水功能。用于地下工程技术性能优势明显。水性涂料无火灾隐患。有较强的粘结力及较好的被粘结性。 三、细部处理 对排水孔、穿墙管、裂缝、分隔缝、阴阳角等进行细部加强处理,方法是将宽度100mm~150mm的布在拌合好的浆料中浸透,粘贴于应加强部位的基面上,并用钢刮板或钢抹子向基面均匀加力,刮平,边角压实。 四、一布四涂层;干燥基面用水浸润至微潮湿状,最好使用乳液桶或施工工具的清洗水。在 已处理好并完成细部处理的基面刷涂拌合好的浆料,趁湿立即铺布,(每次课铺3m~5m)用钢刮板或钢抹子将布3抹平整。并向基本均匀加力。使涂料透至布上。仔细检查不得出现皱折、空鼓。 五、各工法用料量、(1)一布四涂工法;2.0kg/m2~4kg/m2 注意事项;(一)RG聚合物水泥防水涂料使一个防水体系,在设计施工时,必须配套使用专用的布。 (二)RG防水涂料体系施工质量的关键是保证浆料对布充分浸透。施工时要在浸满浆料的布面上,用力涂抹刮沙,确保将浆布均匀浸透,必须是可使用钢刮板或钢抹板等工具。 (三)选材时要注意其低温及柔度指标,与当地冬季气温的数值。 (四)施工时涂膜应充分干燥。空气湿度特别大,气温低,干燥时间应适当延长。 如工程施工环境施工湿度过大,应采取排潮措施。 (五)如施工基面温度过大,拌料时可适当增加水量,以补偿因蒸发过快而造成浆料流动性和浸透性损失。 (六)应在5摄氏度以上的温度条件下施工。预计24小时内降水不宜施工。 其他 (七)关于RG的聚合物水泥的防水涂料保护层的设计建议 RG聚合物水泥防水涂料,有很好的力学性能及强度指标,在标准设计图集中给予了“耐紫外线,可用于外漏工程”的说明。因此非上人屋面设计时建议裸露使用。若工程必须设计保护层,本着环保、降低屋面承重的原则,建议设计2mm厚的聚合物砂浆保护层。

聚合物水泥基防水涂膜施工工艺标准

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聚合物水泥基防水涂膜施工工艺标准 SZJSQB2.3-2003 1.适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑地下工程的防水施工。聚合物水泥基防水涂膜整体性好,整片防水膜没有接缝,减少了渗漏隐患,可直接发现渗漏点,局部修补方便。无毒、不污染环境、施工作业时对人体无害,是绿色环保产品。涂膜坚韧,对基体粘结力强,可承受建筑物的微量变形而不开裂。可潮湿基面上直接涂刷,工艺简便,施工温度大于5℃,要求环境通风,以利固化成膜。 地下室防水工程采用聚合物水泥基涂膜进行施工应经设计人员同意。 2.施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1主要材料: 1)聚合物乳液 2)普通硅酸盐水泥(32.5R以上) 3)聚合物乳液:水泥=1:0.8比例配合搅拌均匀。 其主要技术性能: A. 粘结强度:>1.2Mpa B. 抗压强度:>25Mpa C. 抗折强度:>6.5Mpa D. 不透水性:0.3Mpa /30min不渗漏 2.1.2主要机具(见下表): 2.2作业条件及施工前的准备 2.2.1为了防止地下水或地表滞水的渗透,确保基层的含水率能满足施工要求,即无明水在基坑的混凝土垫层表面上,应抹20mm左右厚度的无机铝盐防水砂浆(配合比为水泥:中砂:无机铝盐防水剂:水=1:3:0.1:0.35~0.40),要求抹平压光,不应有空鼓、起砂、掉灰等缺陷。立墙外表面的混凝土如有水泡、气孔、蜂窝、麻面等现象,应采用加

JS防水涂料施工方案41769

JS防水涂料施工方案 一、编制依据 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002、地下工程防水技术规范GB50108-2001、水泥基渗透结晶型防水材料国家标准 GB18445-2001。 二、工程概况 基础砼垫层浇筑完毕,现已具备了基础底板防水施工的作业条件。可以开始基础底板下的防水层施工。 三、施工工艺 (一)施工准备 1、JS防水涂料应有出厂合格证及厂家产品质量证明文件,并复试合格。 2、主要机具 搅拌桶、小铁桶、专用滚动刷、毛刷、刮板、錾子、铲子、钢丝刷、灰桶。 3、作业条件: a:降低地下水位,做好排水处理; b:涂刷前应将涂刷面上的尘土、杂物、残留的灰浆硬块、有突出的部分处理,清扫干净; c:施工环境温度不低于5度,操作时严禁烟火。 (二)操作工艺

1、桩头用钢丝刷进行擦洗,清除表面有害杂质。表面不得有孔隙、浮砂、灰尘等,有孔隙即使用水泥砂浆填隙,抹平待干燥后方可施工。 2、将基层表面的杂物、砂浆硬块清扫干净,并用干燥的布擦一次。基层无不平、空裂、起砂等缺陷后,进行下道工序。 3、保持混凝土干燥,有松动部位及时修复,待干燥、固化后,再按防水层施工工艺逐层涂刷。 4、按照配合比10:7施工拌料;搅拌3-5min,充分拌合后即可使用。配好的料在2h内用完,不可时间过长。 5、用专用刷或毛刷进行一道涂刷,涂膜时用力应均匀。在第一道涂刷完毕后,检查是否平整,有无气孔或气泡,如有再用混合料压入气孔、缝隙,局部再涂膜一次。 6、第一道涂膜固化后,即可在其上面均匀涂抹第二道;涂刮方向与第一道涂刮方向垂直。(在第一道涂膜干燥后方可进行第二道涂膜) 7、防水涂料涂刷,每平米用控制在1.5kg左右。 8、在最后一道涂膜干燥后抹40厚细石混凝土保护层。 四、质量标准 (一)主控项目: 1、涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施现场抽样报告。 2、涂料防水层及其转角处、变形缝等细部做法均须符合设计要求。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 一般项目:

RG聚合物水泥防水涂料施工方案

第一节、编制依据 石家庄国际机场改扩建工程 —宾馆、办公楼工程 RG防水施工方案 编制: 审批: 批准: 编制单位:邢台矿业工程公司第五项目部 日期: 2011年6月10日 RG聚合物水泥防水涂料施工方案 一、施工方法: RG防水涂料应根据不同的防水工程和施工部位,选择不同的施工方法,主要有:一布四涂工法(或无布四涂工法)和两布七涂工法(或无布七涂工法)两种,加无纺布可增加防水层的强度。有无纺布或无无纺布可互换位用。宾馆、办公楼工程结构筏板下部采用2mm厚RG防水涂料,二级防水侧墙外防水采用2厚RG防水涂料一布四涂,一级防水侧墙外防水采用1.5厚RG防水涂料一布四涂,1.5厚RG防水砂浆。 l、一布四涂工法的材料用量配制比例:

第一节、编制依据 (1)适用范围:一般建筑物和等级较低的防水,局部加强防水(附加层)。 (2)总用料量:2.2一3.0kg/m2,厚度一般为1.5一2.0mm (3)构造简图: 注:无纺布为涤纶长丝:30—100g/m2,如果涂层厚度不够,或加涂一层或数层。 二、施工工艺: l、基层表面处理:要求平整坚固、无起砂、无浮土、无油渍、无明水,如有凹凸不平及裂缝可选用聚合物防水砂浆找平;如有渗漏可选用RG强力堵漏防水剂进行堵漏处理。 2、阴阳角、泛水部位、管道根部等应做成圆弧状,附加层每边延出200-250mm. 3、RG防水涂料为双组份涂料,现场配制。粉料在慢速搅拌后缓缓加入乳液中,用专用机械搅拌,搅拌时间为5分钟左右,至浆体均匀无凝块即可施工。也可根据不同温度及施工要求适当加减水量。 4、涂刷施工 用辊刷(或普通刷子)从下至上顺序均匀涂覆。第二道涂刷间隔时间应等第一道涂刷干燥后再进行,干燥时间一般为3至5小时(22i 2℃,露天)。施工温度低、通风不良,固化时间延长。 涂刷过程应注意以下事项:①粘结层配料拌合,若较干或较烯时应搅拌均匀。②无纺布应与下层涂料粘结严密,如有气泡应用橡胶刮板排出。②每层防水涂料应按规定要求用量取料,确保防水层厚度。 三、施工质量及现场检验: l、施工过程中及施工完毕后,应随时检查工程的各个部位,特别注意细部构造部位,发现问题及时修补。 2、防水层不能有裂纹、起皮、鼓泡、流淌、露布现象,厚度应符合设计要求。 3、搅拌后使用丝网过滤结块。 4、防水层完成48小时后,蓄水24小时无渗漏为合格。 四、注意事项、产品包装及保管: l、防水层施工温度宜大于5℃,湿度一般应小于80%;尽量避免在潮湿又不通风的环境下施工,影响涂膜干燥时间。 2、乳液为20kg塑料桶包装,应保存在5℃以上35℃以下的阴凉环境中,乳液保质期为6个月。 3、粉料为20kg编织袋包装,应存放在干燥处,保质期为12个月。

防水涂料的施工工艺

防水涂料的施工工艺 1. 材料要求: (1)油聚氨酯涂膜防水涂料851(双组份):甲组份为聚氨基甲酸预聚体,外观为浅黄色粘稠状,每桶为20㎏,储存期不得超过6个月。乙组份为各种辅助剂混合加工成的膏状物,每桶40㎏,储存期不得超过12个月。 (2)所有产品应具备质量保证材料及复试报告。 2. 施工准备涂刷防水层的基层表面,应将尘土,杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分,应刮平、扫净、压光、孔洞、蜂窝麻面处,应用防水砂浆抹平;阴阳角处应抹成圆弧或钝角。 (1)基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要求平整,牢固,不得有空鼓,开裂及起砂现象。 3. 操作工艺 (1)涂刷底胶(相当于冷底子油) 配制:将焦油聚氨脂甲组,乙组和二甲苯按1:1.5:2的重量比配合搅拌均匀。 涂抹:将配制好的底胶混合料,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面,涂刷量为0.15-0.2㎏/㎡,涂后4h后,手感不粘时,才可进入下一道工序。 (2)涂膜防水层施工

配制:将焦油聚氨脂甲组,乙组和二甲苯按1:1.5:2的重量比,注意:配合比计量要准确,搅拌一定要均匀。 涂膜防水层施工 第一道涂层:将配好的料,用塑料或橡皮刮板在已涂好底胶的基层表面,每平方米涂量为1㎏,厚度约为0.5-1.0㎜,不得有漏刮和鼓泡缺陷,24h固化后,刮第二道涂层。 第二氧化碳道涂层:在已固化的涂层上,采用与第一道涂层相垂直方向均匀地涂在涂层表面,涂量略多于第一道,每平方米为1.5㎏,厚度约为1.3-1.5㎜,同样,不得有漏刮和鼓泡等缺陷。 说明 当涂料粘度过大,不易涂刷时,可加入少量二甲苯稀释,其加入量应小于乙组份的10%; 当涂料固化太快,影响施工时,可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂,其加入量应小于甲组份的0.5%; 当涂料固化太慢,影响施工时,可加入少量二月硅酸二丁基锡作为促凝剂,其加入量应小于甲组份的0.3%; 当发现乙组份有沉淀现象,应搅拌均匀后再配制,否则影响涂膜质量。 4. 隐蔽验收 当涂刷底胶结束后,应及时通知甲方验收底胶质量。 当涂膜施工结束后,通知甲方验收防水层质量。

聚合物水泥基防水涂料施工方案

目录 第一章工程概况、编制说明 (2) 一、工程概况 (2) 二、编制依据: (3) 三、施工总体目标 (3) 第二章材料选用及其介绍 (4) 1.材料介绍: (4) 2.产品特点: (4) 3.适用范围: (4) 第三章施工准备 (5) 一、机具准备: (5) 二、材料准备: (5) 三、人工准备: (5) 第四章基面要求 (5) 第五章防水工程施工主要技术措施 (6) 1. 施工工艺流程: (6) 2. 施工步骤: (6) 3、聚合物水泥基防水层施工应注意的质量问题: (7) 第六章确保工程质量的技术组织措施 (8) 一、工程质量总目标 (8) 二、公司质量保证体系 (8) 三、工程质量保证措施 (9) 四、落实岗位责任制 (10) 第七章确保安全生产的技术组织措施 (10) 一、安全施工目标 (10) 二、安全生产组织管理措施 (10) 三、安全生产技术措施 (11) 4、安全标志和安全防护 (12) 5、夜间施工 (12) 6、防水工程施工 (12) 第八章确保文明施工的技术组织措施 (13)

第一章工程概况、编制说明 一、工程概况 工程名称:重庆北碚水土万寿公租房配建廉租房一组团三标段五处 建设单位:重庆两江新区公共租赁房投资建设管理有限公司施工单位: 重庆市渝海建设(集团)有限公司 设计单位:中国机械工业第三设计研究院 监理单位:重庆市中泰工程监理有限公司

1、本工程位于重庆市北碚水土,建筑面积约45000㎡,结构形式为混凝土结构,结构体系为框架剪力墙结构,厨房、卫生间、阳台楼地面防水均为2mm厚水泥基防水,生活阳台楼地面防水为 2mm厚水泥基防水,沿墙根部上翻500mm;墙面防水为水泥基2mm 厚防水,其中卫生间墙面防水高度上翻至顶,厨房墙面防水高度由地面上翻1.8m。 二、编制依据: 1、由中国机械工业第三设计研究院提供的建筑施工图、结构施工图。 2、建筑地面工程施工及验收规范《GB50209-95》 3、建筑装饰工程施工及验收规范《JBJ73-91》 4、建筑工程质量检验评定标准《GBJ301-88》 5、重庆市保障性住房装修设计标准《DBJ50-111-2010》 6、建筑工程施工质量验收统—标准《GBS0300—2001》 三、施工总体目标 1. 工程质量目标:不允许渗水,结构表面无湿渍,各分项工程验收合格率100%,保证技术资料齐全,确保整体优良。 2.安全与消防:整个施工期间,无伤亡事故;杜绝发生火灾事故, 达到“五无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。 3.场容管理:文明施工检查达标,达到甲方要求。