一、编制依据

因本工程(B1—B11轴)层高为9.5m,施工当前净高9.65m(-0.15m~

+9.5m)属于超高模板支撑体系,所以根据结构特点专门制定本模板施工方

案,编制的主要依据如下:

(1)、本工程施工图纸

(2)、本工程施工组织设计

(3)、现行建筑施工手册

(4)、建筑施工计算手册2004版

(5)、建筑工程模板施工手册

(6)、脚手架施工手册

(7)、《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

(8)、《混凝土结构工程施工及验收规范》 GB50204-2002 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 (10)、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 (11)、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 (12)、《建筑结构荷载规范》 GB5009-2001

(13)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

(14)、《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》闽建建[2007]32号

二、工程概况

本工程为莆田市重点业余体育学校-综合楼,建筑地点在莆田市,建筑

面积4620.8m2,±0.00相当于绝对标高5.90m,桩基础,框架结构,顶板为

混凝土楼板,板厚150mm,横轴方向框架梁为400mm× 1000mm、300mm×

800mm;纵轴方向为400mm× 1000mm、300mm× 800mm;框架柱截面尺寸主

要为600x600mm、600x600mm。梁、板砼等级为C25、柱砼等级为C30。

三、体系设计

根据现场实际情况,扣件式钢管架确定立杆间距为900mm,大横杆步

距为1200mm。设置双排双向剪刀撑,每隔三排立杆设一排纵向剪刀撑,剪