文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 维修电工岗位应知应会

维修电工岗位应知应会

维修电工岗位应知应会
维修电工岗位应知应会

维修电工岗位应知应会

1、严守公司安全规章和维修电工岗位安全操作规程

2、严禁在禁火区使用明火或吸烟;严禁酒后上岗

3、严禁乱动不应由自己动用的设备

4、不得穿拖鞋进行作业;不得将无关人员和小孩带到工作场所

5、发现事故隐患及时报告;发生事故积极抢救

6、认证学习和宣传安全常识

7、上下班或外出是遵守交通安全法规

8、全面负责所属范围电气设备的正常运转工作。

9、凡是未经采取安全措施的电气设备线路,一律当有电对待,任何

人不得接触和靠近

10、在电气设备上工作,一定要做到停电、验电、接地、有人监护

11、所有电气设备全属外壳必须接地或接零,并定期检测其所接地阻

值,不合格者严禁使用

12、高压电气设备倒闸必须挂用倒闸工作牌、电气值班人员必须严格

进行设备巡视检查和交接班制度

13、电气设备故障或损坏,只能由专职电气人员进行修理或更换,其

他人员一律不准擅自操作

14、所有电气人员必须学会紧急救护法和带电救护的安全知识

15、操作必须使用合格的安全用具,安全用具应定期进行检查和试验

16、工作完毕后,工作人员应仔细清扫整理现场,并加以周密检查,

确已完成全部工作,再向接班人员讲清所修项目、发现的问题和存在的问题等

17、常用电气绝缘工具必须按规定进行绝缘试验,不合格者,不得继

续使用

18、一切低压带电作业和高、低压停送电工作,必须同时有二人进行,

一人操作一人监护;工作时站在干燥的绝缘物上工作,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀,金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具

19、新装、检修后或一段时间不用的线路和电气设备,在送电前必须

按规定进行绝缘测定和有关线路的检查,不合格不得送电运行

20、拉开低压闸刀或保险前,必须用钳形电流表测定无负荷电流后方

可拉开,防止带负荷操作(如有电流表,而且表计正确,可以用电流表为依据)

21、装接一切临时有电设备必须用合格的线路、开关、保护装置设备

金属外壳必须良好接地,一切临时线接头不得马虎从事,接好后应详细检查,在确定无问题后方可送电,临时电气设备的接装人员在施工完毕后应向使用负责人详细交代,用完及时拆除

22、凡电工作业人员每天上班后,必须检查检测工具是否完整良好

23、电工作业人员如不懂或不熟悉故障设备,不应乱动,否则应对由

此而发生后果负责

24、进行线路、动力箱等有关修理工作必须等值班人员先做好有关安

全措施,并交代清楚后,方可进行工作

25、电工作业人员值班要求

1)电工值班人员必须按规定对所负责管辖的设备,定期进行巡回检查,确保正常运行,发现问题或发生电气仪表设备故障应及时正确处理

2)电工值班人员必须熟悉所辖设备的工作原理,及联锁、电气接线及其在生产作用等有关情况,并熟悉各生产工艺的特性及其对电气控制的要求等

27、电工作业人员现场操作规范

1)电工作业人员必须严格按施工图纸进行工作。如施工人员对图纸有修改意见,则应报请由主管电气负责人签发修改联系单后方可进行修改施工,施工完毕后管电气负责人立即将修改的情况在工程竣工图上标明

2)登高作业所使用的梯子必须良好,高度适当。单梯上端靠墙成30度锐角,双梯必须有限制双脚开档过大的措施;使用梯子登高下面必须有人扶着或采取防滑措施

3)登高工作,工作人员必须戴安全帽。上面工作人员使用工具应防止掉下伤人。登高高度三米以上应使用安全带。登高工作不准二人在同一梯子上工作,不准从一梯子上跨越到另一梯子上,不准带人移动梯子

4)一切电气设备的继电保护、仪表及自动化装置和二次接线,任何人不得随意乱动或私自变整定制数

5)在现场的表计、继电保护及二次回路上工作至少有二人进行,并

携带符合现场设备情况的图纸

6)严禁电流互感器二次回路开路,且应有可靠的永久性接地。电压互感器二次回路严禁短路

7)在二次回路上工作,不论是由于事故或人员过失造成开关跳闸时,应立即停止工作,未经值班人员许可,不得继续工作

8)表计、继电保护及二次回路的工作前,保护整定值及接线变更情况,运行中注意事项向值班人员交代清楚。

高低压电工应知应会

一、在电力设备上作业时“两穿四戴”是什么? 答:两穿为:穿工作服、穿绝缘鞋;四戴为:戴手套、带安全帽、戴低压试电笔、戴工作包。 二、常用的兆欧表按电压等级分为几种? 答:常用的兆欧表按电压等级分为:500伏、1000伏、2500伏三种。 三、保证安全的技术措施是什么? 答:停电、检电、接地封线、悬挂标示牌及装设防护物。 四、低压架空电线路,导线的相序如何排列? 答:导线的相序排列为:面向负荷侧,从左向右为a相、零线、b相、c相,即a0bc。 五、接地封线有什么作用? 答:停电后,装临时接地线起两个作用:1、消除停电设备上的残留电荷和由于邻近线路以及其它原因引起的感应电压;2、当意外突然来电时,通过封线接地使之短路,以迫使电源侧开关跳闸。 六、电缆线路停电后,为何还要放电? 答:电缆线路相当于一个电容器,停电后还有剩余电荷,对地有电压,所以检电时还有电,必须用接地封线放电后方可触及。 七、星形和三角形两种不同接线方式,线电压相电压、线电流和相电流之间有什么关系? 答:星接时:线电压=√3相电压、线电流=相电流; 三角接时:线电压=相电压、线电流=相电流。 八、高压接地封线,接地极插入地下是多少? 答:接地极插入地下为600毫米。 九、同杆架设的多层电力线路检电顺序是什么? 答:检电顺序是:先下层、后上层,先低压、后高压。 十、什么叫跨步电压? 答:人站在接地短路回路上,两脚距离为0.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。 十一、使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的多少? 答:使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的25% 十二、标牌如何分类? 答:1、禁止类,如:“禁止合闸,有人工作”; 2、警告类,如:“高压危险,请勿攀登”;

设备管理岗位应知应会知识

设备管理岗位应知应会 一、企业设备管理应遵循的方针原则是什么 答:企业的设备管理应当依靠技术进步、促进生产发展和预防为主的方针;坚持设计、制造与使用相结合,维护与计划检修相结合,修理、改造与更新相结合,专业管理与员工群众管理相结合,技术管理与经济管理相结合的原则。 二、设备管理的主要任务是什么 答:对设备进行综合管理,保持设备完好,不断改善和提高企业技术装备素质,充分发挥设备的效能,取得良好的投资效益。 三、什么是设备的可靠性和可靠度 答:设备的可靠性是指设备功能在时间上的稳定性,也就是设备或系统在规定时间内、规定条件下无故障地完成规定功能的能力。这种能力用概率的量来表示,叫可靠度。 四、电气设备的预防性试验指的是什么 答:电气设备的预防性试验是指电气人员通过电气试验,在设备投入之前或运行中了解掌握设备的绝缘情况,以便在故障发展的初期就能够准确及时地发现并处理。 五、设备维护管理的“十二字”方针是什么 答:是清洁、紧固、调整、润滑、防腐、安全。

六、什么是设备规程 答:设备操作规程、维护规程、检修规程通称设备“三大”规程,总称设备规程。 七、什么是设备操作规程 答:根据设备的结构和运转特点,以及安全运行等要求,对操作者在操作过程中必须遵守的事项、程序及动作等作出的规定。 八、为什么要对设备进行检查. 答:设备的检查是对设备的运行情况、工作性能、磨损程度进行检查和校验。检查是设备维修中的一个重要环节,也可说是预防性维修的精髓。通过检查可以全面掌握设备技术状态的变化和磨损情况。针对检查发现的问题,可以及时查明和消除设备隐患;指导设备的正确使用和维护保养;提出改进维修措施;有目的地做好修理前的各项前期准备工作,以提高维修质量、缩短修理时间和降低修理成本。 九、设备点检制的基本内容是什么 答:(1)对设备实行全员管理,特别是生产工人要参加力所能及的检查和维护工作;(2)要有专职点检员,按设备分区域进行管理;(3)点检员不只是检查设备,一定要有管理职能,并应按其责任给予相应的权力;(4)要有一套科学的点检标准和制度;(5)进行动态管理,实行三级点检管理,即日常点检、专业点检和精密点检。 十、设备点检员的管理职能有哪些 答:检查和掌握设备状态,管理和分析事故、故障,制定预防措施和修理计划,提出维修备件材料计划和费用预算等。

岗位应知应会手册

检修岗位应知应会手册 检修岗位职责 1、熟悉所要检修设备的性能、工艺、要求等,达到“四懂三会”。 2、熟练掌握所要检修设备的作业规程,并会填写工作票,要严格执 行工作票所列安全措施及程序。 3、具有高度的工作责任心、事业心和积极性,不断提高专业技术水 平,积极参加车间的改造、建设等工作。 4、严格遵守各种作业管理制度,严格执行工作票制度,杜决无票作业,借票作业和违章作业,严格按照检修内容进行作业,确保检修质量。 5、工作中有较高的安全意识,不伤害他人、不伤害自己、不被他人 伤害、监督他人不被伤害。 6、树立节能降耗的意识,工作中不浪费原材料、消耗材料的使用, 以公司利益为重。 7、负责自己本身设备、工器具、公用工程管线的维护巡检,保养、 维修工作要到位。 8、负责的各项卫生区域,要及时的巡检和清理,保持较好的工作环 境。 9、完成上级领导分配的其他各项工作任务。 10、牢固树立“安全第一”思想,认真落实上级有关安全工作规定及 规章制度,自觉履行岗位安全职责。 11、积极参加班前、班后会,接受班组长工作安排,根据检修作业中

存在的危险点,做好安全防范措施。 12、工作前必须对使用的工器具认真检查符合要求后方可使用,手持 电动工具必须使用触电保安器,工作中应正确佩戴合格的劳动保护用品。 13、负责公司设备的机械维修工作,按维修单及时做好问题诊断与维 修,做到工完、料净、场地清。 14、积极参加班组安全日活动,对本班组发生的不安全现象,按照“三 不放过”原则,分清原因,吸取教训,制定防范措施,防止不安全现象重复发生。 15、积极参加安全技术培训,熟知本岗位设备安全、技术性能,熟知 《安规》、《检规》及各种安全规定。 16、做好日常设备、工器具的巡视检查工作,及时发现问题,处理隐 患。 17巡检员必须熟悉炼本电厂所有设备性能,技术要求,安装地点和运转情况。 18巡检员要按规定路线认真巡检,并将巡检时间,存在问题,写在巡检记录本上,交接班做好交接。巡检时必须配带好必需工具,发现小的问题及时协调处理,发现较大问题,及时汇报有关领导。钳工岗位应知应会 1、手上、手锤柄上、锤头上有油污时,必须擦干净后方可操作。锤头及锤击面不准淬火,以免碎块崩出伤人。打锤时不准戴手套(冬

2013建筑电工电工应知应会试题含答案.

电工应知应会问答卷 姓名:工种:单位:分数: 一、填空题(满分40 每空1分 1、触电急救,首先要使触电者迅速,越快越好。 2、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可。 3、安全电压是指人体接触而不致发生危险的电压。 4、漏电保护器后不得采用,否则送不上电。. 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于年___7_月1 日起施行。 6、兆欧表主要用来测量各种。 7、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量 8、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装。 9、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“”停电标志牌,严禁。 10、配电箱的电器安装板上必须分设端子板和端子板。 11、PE线上严禁装设,严禁通过工作电流,且严禁。 12、开关箱应装设在用电设备附近处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于米。 13、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于MM,室内不准使用功率超过的灯泡,严禁使用床头灯。

14、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉侧,后拉侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁,并应避免机械伤害和介质腐蚀 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱均应标明其并作出标记 17、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱门应,配电箱和开关箱应由负责 18、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:@施工现场停止作业小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 19、总配电箱应设在地区,分配电箱应装设在地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过米。 20、三级配电中,必须装设漏电保护器,其额定动作电流不大于,额定漏电动作时间应小于 0.1S 。 21、建筑施工现场的接地种类分为:、、、。 22、触电急救的三个步骤:、、。 23.对配电箱箱体厚度不得小于___mm, 箱体表面应做防腐处理。 二选择题(满分40 每空1分 1、热继电器在电动机运转时起(保护作用。 A、短路 B、过载

电工应知应会

一.填空: 1.调整线现在所用的悬链控制系统为( ),它由( ) ( ),主机CPU组成,它们所用的框架电源一般为( ). 2.PLC控制系统能实现逻辑功能,(定时控制),计数指令功能,(前进控制), 数据处理功能,(回路控制功能),(通讯联网)监控,停电记忆功能,故障诊断功能. 3.三相交流异步电动机可通过(改变转差率)调速,(改变旋转磁通势)调速, 双馈调速,利用转差离合器调速. 4.焊钳通过控制(可控硅)通断来控制焊接,它采用( ) 方式冷却,它的导通条件:阳板和阴板加(正向)电压,控制极与阴极也加(正向)电压. 5.线电压与相电压的(相位)不同,线电压总是超前相电压和( ),它们关系为(U线= ). 6.调整线升降机控制信号一般都采用(行程开关),光电,(接近开关)采集, 最常用的保护开关为(光电开关). 7.CO2焊机通过调节(电流)来调节送丝速度,通过调节(电压)来调节焊丝溶化速度. 8.调整线地面链具有(无吊具),3#升降机无车,201412升降机故障(保护开关)断开时能自动停止运行. 9.地面链和201412升降及(3#)具有(联锁)控制. 10.悬挂点焊机可通过调整(压力)(电流)修正电极杆来解决焊点开焊问题. 11.调整线悬链由于机械故障卡死,电器有驱动站(限位开关)保护有电极电 源(热继电器)保护,有变频器的(过载)保护. 12.悬链上各处停止器,道岔通过(捕捉器)能碰行程开关,给PLC送信号再通 过PLC( )模块给( )信号控制其动作的. 13.AB变频器控制板电源由(本身提供)和(用户提供)两种方式,控制板具有

正反运行,公用(辅助),速度选择,( )等触点. 14.变频器控制电机要准确定位,需要由(变频器)输出制动信号给电机抱闸 通过(制动电阻)进行能量释放及保护. 15.带电灭火时应选用(黄砂)、(二氧化碳)、(1211)、或(干粉)灭火机, 不可用 (泡沫) 灭火机。 16.熔断器主要用作电路的(短路)和(过载)保护,常用的熔断器有(瓷插) (螺旋式)、(无填料封闭管式)和(有填料封闭式)。 17.热继电器只能作为电动机的(过载保护),而不能作(短路保护)使用 18.机器人计算机电源变压器保险应为(2)A 19.维修设备及设备清擦时,应首先关断(电源),自动线应拨掉(安全销). 20.进行设备修理时,在电源刀闸处应挂上(警告牌),并有(专人)看守,防止 意外发生. 21.维修设备时需(两人或两人以上)进行操作. 22.带有大功率电机的设备,在拉合闸时严禁带(负载)操作. 23.接三相四线负载电源线时,应先接(地线),后接(相线).拆电源线时,应 先拆(相线),再拆(地线). 24.使用手把灯时,电源侧应使用(隔离)变压器,并且使用电压为(36V)的安 全电压. 25.绿色循环水管为(进)水管,压力为(4)Bar,红色水管为(回)水管,压力为 (2)Bar. 26.压缩空气供气管黑色为(12)Bar,一般用于(自动焊枪). 27.自动焊枪伸出,返回信号由(压力继电器)发出的. 28.PLC-3主机RAM板电池没电时,只要主机电源一断电其程序即(丢失). 29.主机处于编程状态适配器正常情况下绿灯应(闪烁). 30.PLC系统编程时急停按钮应接在(常闭)触点上,以防止导线中途断开时 失去作用.

电工岗位安全知识应知应会

工作行为规范系列 电工岗位安全知识应知应 会 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-52757电工岗位安全知识应知应会 Electrician job safety knowledge should be known 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电工岗位应知应会:安全知识 一、工作前必须做到: 1、持证上岗。 2、正确佩戴劳动防护用品。 3、办理所需的停电申请及停电工作票。 4、携带齐全机电维修工具,验电器及瓦斯监测仪器,并检查确认完好。 5、掌握设备维修的内容,工艺,质量标准以及安全技术措施。 6、电气焊及喷灯作业,制定安全措施。 7、辨识现场环境情况。 二、工作中必须做到: 1、严格执行检修牌制度。

2、设备封车牢固,易损零部件采取保护措施。 3、选用合适的起重机具和调运方法,正确吊装、运输。 4、严格执行停送电作业制度。需打开电气设备检修,必须在设备上一级控制开关停电,闭锁,挂牌。 5、正确使用工机具、电器仪表、防护用品。 6、多人徒手协同作业时,有专人统一指挥。 7、按规定对设备,电缆及接地系统进行测试。 8、检查设备运行情况,对故障设备,进行判断处理。 9、井下使用普通型电气测量仪表,瓦斯浓度应在1.0%以下。 10、检修中电气设备杜绝失爆。 11、不得任意改变原有端子序号、接线方式、整定值不得任意修改。 12、设备故障跳闸后,查明跳闸原因和故障性质,排除后方可送电,禁止再甩掉保护情况下,对供电系统强行送电。 13、核实供电系统相序。 14、电气设备的各种保护装置按规定定期维修、实验。 15、恢复安全防护设施。

维修工应知应会

维修工应知应会 一、掌握电工、自动化基本知识; 二、掌握常用仪器仪表、工具的使用和维护保养方法; 三、熟知电器安全操作规程,电器设备维修规程的有关规定及消防知识; 四、熟悉常用绝缘材料、导线、信号线、保险丝的规格及使用知识; 五、掌握变频器、软启动器的构造、原理、拆装及试车要点; 六、熟知常用电器的名称、规格、用途; 七、熟悉接地的种类、作用和安装方法; 八、掌握制作电缆终端头,中间接头盒的工艺; 九、熟知钳工基本操作知识。 十、一般照明、动力控制电器的维修及故障处理; 十一、会按图安装简单的低压配电盘; 十二、会检查及排除的监控设备故障; 十三、熟悉服务范围内设备布置和运行方式。

一、及时维修所辖范围内各类监控设备,排除故障,保证生产正常运行,检修完毕,清理现场。 二、定期对各单位监控设备进行检修,并做好检修记录,为计划检修提供依据。 三、加强安全业务知识学习,树立安全意识。 四、掌握监控设备的工作原理及使用情况。 五、严格遵守劳动纪律,保证出现问题随叫随到,决不耽误生产,上班时间不干私活,保管好个人及公用工具。 六、搞好环境卫生,做到文明生产。 七、及时完成领导交办的其它任务。 维修工岗位职责 一、负责所属各类机电设备及管道的维修工作,保证生产设备的正常运转。 二、定期对所属机电设备和管道进行检查修理,并做好检修记录。 三、加强安全业务学习,掌握机电设备的工作原理及性能,及时排除设备故障和隐患,树立安全意识。 四、遵守劳动纪律,保证出现问题随叫随到,不延误生产。 五、搞好室内外卫生,爱护公物,防止公共物品丢失。 六、完成领导交办的其它任务。

一、严格执行遵守上级公司和本队制订的各项规章制度。 二、严格考勤记录,并按时上报考勤表 三、根据上级下达的经营指标,合理安排本班生产,检查本班维修情况,保证达到工艺要求,完成生产任务,并做好详细生产记录。 四、监督检查本班人员,杜绝“三违”现象,对本班人员进行技术指导和思想意识教育。 五、熟悉本单位的生产工艺,掌握本单位设备的使用情况及性能。发现异常情况,及时采取措施,进行纠正,准时报送本班有关资料。 六、发扬团结友爱精神,互相帮助,对工作认真负责。 七、按时完成领导交办的各项任务。 班组长应知应会 一、熟练掌握本单位工艺流程、安全规程及本班的设备操作规程; 二、常用机电设备、器材与装置的构造和性能; 三、掌握基本的质量管理知识; 四、具备一定的管理能力; 五、能独立处理当班期间的各类事故; 六、对本班人员进行技能、质量安全意识教育;

电工岗位安全应知应会常识(岗位安全职责、操作规程、主要危险源、应急处置)

电工岗位 一、岗位安全作业职责 1、遵守安全操作规程和规章制度; 2、正确佩戴和使用劳动防护用品; 3、负责本岗位日常事故隐患自我排查治理; 4、负责本岗位设备工具日常管理和保养, 及时报修不能解决的问题; 5、掌握本岗位安全应知应会常识,主动提高安全技能。 6、杜绝违章作业,做到“四不伤害”。 7、负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置。 二、岗位安全操作规程 1、持电工操作证上岗。 2、进入施工现场戴安全帽,禁止吸烟。 3、2米及以上高处作业系安全带,穿戴绝缘鞋、手套。 4、禁止使用失灵的测量仪器和绝缘不良的用具。 5、任何电器未经验电,一律视为有电,不准用手触摸。 6、修理电气设备时,切断电源,挂上“有人工作,禁止合闸”警告牌。 7、使用柴油、煤油清洗零件时,附近不准吸烟和明火作业。 8、电器或线路拆除后,遗留的线头及时用绝缘布包扎。 9、电缆头等废料随时清除,做到工完、料清、场地净。 10、电气设备火灾时,立即切断电源,用干粉灭火器或黄砂扑救。 三、岗位主要危险有害因素(危险源)

四、现场应急处置 (一)触电 如发生人员触电,不得用肢体接触触电者,立即呼救,首先应关闭电源,来不及关闭时,应使用绝缘物体将带电物挑开。触电者脱离电源后,应首先对触电者进行检查,对出现呼吸、心跳停止的伤员,应立即就地进行人工心肺复苏抢救,等待“120”救援或送往医院抢救的途中不要停止和放弃对伤者的抢救。 (二)高处坠落 发生高处坠落时,受伤人员应立即呼救、报告,保持静坐不要乱动,等待现场人员施救;轻微伤害时,监护人将受伤人员脱离危险地段,可采取静坐或起身稍作活动观察;伤情较重时,应立即拨打“120”,前往医院救治。 (三)火灾 遇火险时,应首先切断总电源,并用现场配置的专用灭火器材扑救,严禁用水扑救;根据火灾事故影响范围及时启动变配电站应急处置方案,并立即报告安监部;当火情无法控制时,人员按现场标识疏散,并拨打119报警。

维修电工岗位职责

维修电工岗位职责 1. 严格遵守公司各项规章制度,服从领导安排,除完成日常维修任务外,有计划地承担其它工作任务。 2. 努力学习技术,熟练掌握大厦强弱电设备,工作原理及实操作与维修保养。 3. 执行所管辖设备检修计划,按时按量完成,并填好记录表。 4. 积极配合值班电工工作,出现故障时无条件迅速返回机房配合工作。 5. 严格执行设备管理制度,做好交接班工作。 6. 交班时发生故障,上班必须协同下班工作,排除故障后才能离去。 7. 在巡查过程中,发现不正常现象,应及时进行处理,处理不了的应做好记录,不得隐瞒故障现象。 8. 做好值班室清洁工作,填好工作记录表。 9. 完成领导交办的其它工作。 值班电工岗位职责 1. 严格遵守公司各项规章制度。 2. 努力学习技术,熟练掌握本厂供电方式,线路管道走向反设备的原理,技术性能及实际操作。 3. 努力做好设备保养维修工作,做好防小动物工作,确保安全运行。

4. 坚守岗位,定时巡视配电设备,密切监视各仪表工作情况,准确抄录各项数据并填好设备运行记录表。 5. 对来人来电报修应及时进行登记,并处理。 6. 发生事故时,值班人员应保持头脑清醒,按照操作规程及时排除故障。 7. 事故未排除不许进行交接班,应上下两班协同工作,直至排除故障。一般性的故障,应交待清楚并做好记录。 8. 按规定时间做好机房与走道清洁工作。 9. 完成上级交办的其它工作。 配电房安全操作规程 1. 配电房是本校供电系统的关键部位,未经主管人员以上许可,非工作人员不准入内。 2. 值班是必须持证上岗,熟悉配电设备状况,操作方法和安全注意事项。 3. 值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况,严禁变压器、空气开关超载运行。 4. 配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手,严禁两人同时进行,以免发生错误。 5. 因故停电,应提前一天告知发生停电通知,对突发性停电事故,应通过电话、口头通知电工进行自备电发电工作。

维修电工应知应会题库

一、选择题 工具仪器 1.下列工具中()手柄处是不绝缘的。 A.斜口钳B.钢丝钳C.电工刀D.尖嘴钳 2.万用表使用完毕,应将其转换开关转至的()档。 A.电流档B.交流电压最低C.交流电压任意D.交流电压最高 3.用万用表欧姆档测量电阻时,所选择的倍率档应使指针处于表盘的()。 A.起始段B.中间段C.末段D.任意段 4.用万用表测量电压、电流时,所选择的倍率档应使指针处于表盘的()。 A.起始段B.中间段C.末段D.1/3到末段 5.交流电桥可以测量()等参数。 A、感抗 B、容抗 C、电容量、电感量 D、电阻和频率6.欲测量绝缘电阻的阻值,应选用()。 A、万用表 B、单臂电桥 C、双臂电桥 D、兆欧表 7.欲精确测量中等阻值的电阻,应选用()。 A、万用表 B、单臂电桥 C、双臂电桥 D、兆欧表 8.钳形电流表与一般电流表相比() A.测量误差较小B.测量误差一样C.测量误差较大 9、精确测量标称200欧姆电阻必须选用() A.万用表B.交流电桥C.直流单臂电桥 D .直流双臂电桥 10、测量电感大小时,应选用()。 A、直流单臂电桥 B、直流双臂电桥 C、交流电桥 D、万用表 11.调节示波器的“time”旋钮可以改变显示波形的()。 A、幅度 B、亮度 C、个数 D、相位 12.调节示波器的“VOLTS”旋钮可以改变显示波形的()。 A、幅度 B、个数 C、亮度 D、相位 13、示波器上观察到的波形,是由()完成的。 A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压 14.互感器的工作原理是()。 A.电磁感应原理B.楞次定律C .动量守恒定律D.阻抗变换定律 9.()能将各种非电量转换为电信号进行测量,拓宽了电气测量范围。 A.数字仪表B.智能仪表 C.传感器D.含CPU的仪表 低压电器 1.在正反转控制电路中,两个接触器相互联锁,可将接触器的常闭辅助触头()在另一接触器的线圈电路中。 A.串联B.并联C.混联 2.需要频繁起动电动机时,应选用()控制。 A.接触器B.负荷开关C.低压断路器D.闸刀开关 3.热继电器主要用于电动机的()保护。 A.失压B.欠压C.短路D.过载

综合维修应知应会

综合维修班岗位应知应会 一、综合维修班负责油田公司HSE办公楼的强电系统、给排水系统、土建系统的运行维护工作。 二、综合维修班隶属于大庆油田矿区事业服务部,大庆万方物业服务有限公司油田公司机关物业管理分公司东区客服部。 三、职业道德 1、靠(右)侧通行;(2)二人成排,(三)人成列;(3)不聚集(聊天、喧哗), 手机使用(震动)状态;(4)不向办公室(张望),(5)不乘坐(客梯);(6)不坐在公共区域(沙发、台阶)上休息 服务礼仪 1、值班人员接听电话务必在三响只内接听。拿起听筒主动报岗“您好,维修班”, 接听电话时必须语言文明,态度和蔼,语音清晰。 2、接待来访主动起立问好,认真讲解岗位情况,离岗时送行至门外。 仪容仪表 (1)穿着管理处规定的工服和佩戴胸卡;(2)服装整洁;(3)无怪异头型和装 饰。 四、综合维修班岗位职责 1、熟练掌握本班组运行系统的流程及工作原理。 2、严格遵守各项规章制度和操作规程,服从领导安排。 3、按照规定频次和线路巡检设备,调整设备运行状态及参数,及时处理系统运行中出现的故障,保证系统安全平稳运行。 4、按照规定完成日常派工维修任务。 5、按照检修计划检修保养设备。 6、按时填写岗位各项记录。 7、负责管理区域环境卫生。 综合维修班工作流程 (1)岗位交接班;(2)每日早课;(3)检修,客服派工;(4)检修计划、日常维修、(5)检查验收;(6)向客服中心反馈(7)接待来访;(8)填 写检修保养记录、巡检记录;(9)整理岗位卫生;(10)岗位交班。 综合维修操作流程 1、巡检工作“三不放过” (1)异常(声音)不放过、(2)异常(气味)不放过、(3)异常(参数)不放过

岗位安全应知应会常识

岗位安全应知应会常识 (岗位安全职责、操作规程、主要危险源、应急处置) 焊工岗位 一、岗位安全作业职责 1、负责本岗位日常事故隐患自我排查治理; 2、遵守安全操作规程和规章制度; 3、正确佩戴和使用劳动防护用品; 3、负责本岗位焊割等设备日常管理和保养, 及时报修不能解决的问题; 4、负责本岗位事故和紧急情况的报告和现场处置。 5、杜绝违章作业,做到“四不伤害”。 6、掌握本岗位安全应知应会常识,主动提高安全技能。 二、岗位安全操作规程 1、持焊工操作证上岗。 2、进入施工现场戴安全帽,禁止吸烟。 3、2米及以上登高作业系安全带,临水作业穿救生衣。 4、打磨使用护目镜,二保焊、狭小舱室内焊接佩戴复式防尘口罩。 5、明火、密闭舱室作业前申请审批,许可后作业。 6、作业前检查设备工具,确保胶管、电缆、压力表等完好。 7、动火前清除周围易燃易爆品,配备有效消防器材,舱室动火设立监护人。 8、易燃易爆及有害的舱室、管路清洗后,测氧测爆合格,通风后再作业。 9、雨天、露天作业无可靠安全措施不施焊。 10、氧、乙炔气瓶与动火点距离及气瓶间距离符合安全要求。 11、工作完毕,切断电、气源,灭绝火种,清理现场。

四、现场应急处置 (一)火灾 现场作业发生易燃物起火,立即停止作业,关闭电源,使用灭火器灭火,进行扑救工作,并报告现场负责人;不能立即扑灭的,应立即打119报警。 (二)漏电、触电 发生电焊机漏电,应立即关闭设备接线电源;如发生人员触电,不得用肢体接触触电者,首先应关闭电源,来不及关闭时,应使用绝缘物体将带电物挑开。 (三)胶管漏气 乙炔气软管在使用过程中如发生脱落、破裂、着火时,应将割炬的火焰熄灭,然后关闭气瓶阀门停止供气;氧气软管着火时,应迅速关闭氧气瓶阀门,停止供气,严禁将弯折软管的方法消除氧气软管着火,乙炔气软管着火时,可用弯折着火点供气端一段胶管的方法将火熄灭。 (四)割炬回火 由于割咀过热或堵塞而发生回火和多次爆鸣时,应迅速先将乙炔阀门关闭,再关掉氧气阀门,将割咀侵入冷水中冷却,然后打开氧气吹净割炬内灰烬再点火。 (五)中毒窒息 发现人员窒息、中毒,要立即将其转移到通风良好和有新鲜空气的地方,解开领扣和裤带,采取心肺复苏等急救措施,立即拨打“120”急救电话,同时向本单位负责人汇报。

电力电工应知应会.doc

电力电工应知应会【摘】(网上看到并抄下来的) 一、事电力工作的人员必须具备哪些条件? 答:电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业: 1、经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲、高血压等; 2、具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格; 3、应会触电急救知识。 三、工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办?答:有效期限不得超过3天。工作间断超过24小时应重新填发工作票。 四、工作许可制度中规定停、送电严禁什么? 答:严禁约定时间停、送电。 五、在条件复杂,有触电危险的条件下工作应做到怎样监护?答:应设专职监护人。专职监护人不得兼任其它工作。 六、发现断线接地后人员不得接近接地点多远的距离? 答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。 七、为什么不允许带负荷操作隔离开关? 答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。 八、什么叫接触电压? 答:在接地短路回路上,人身同时接触距设备水平距离为0.8米,沿设备垂直距离为1.8米的两点时,所承受的电压为接触电压。 九、什么叫跨步电压? 答:人站在接地短路回路上,两脚距离为0.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。 十、什么叫对地电压? 答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电压差称为接地时的对地电压。 十七、登杆作业“二必须”是什么? 答:1、必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格;

维修应知应会

标签:焊工, 初级电焊工 知识要求: 1、焊接设备的使用及维护保养方法; 2、常用金属材料的种类及热处理知识; 3、常用焊接用具的使用及维护保养方法; 4、焊接工艺参数的基本概念; 5、常用焊接方法及焊接工艺基本知识; 6、焊接加工安全操作规程。 技能要求: 1、焊接及辅助设备的使用和维护保养; 2、焊接材料的使用和保管; 3、对焊件进行预热与温度测量; 4、各种工件的手弧焊、气体保护焊; 5、检查焊缝质量,识别焊接缺陷; 6、正确执行焊接加工安全操作规程。 中级电焊工 知识要求: 1、钢材焊接性能的估算方法; 2、焊接材料的选用原则及选用方法; 3、焊接接头及坡口形式的选择原则; 4、常用的焊接检验方法; 5、焊接缺陷的防止和返修方法; 6、编制工艺规程及生产技术管理知识。技能要求: 1、常用焊接设备的使用及维护保养; 2、修理、改进常用的工、夹具; 3、焊条工艺性能的试验; 4、各种复杂工件的焊接操作; 5、复杂零件和模具缺陷的焊补; 6、分析产生缺陷的原因并返修至合格。高级电焊工

知识要求: 1、多种焊接设备的检修、调试和验收; 2、焊缝强度计算及焊接冶金的基本知识; 3、多层高压容器的焊接方法; 4、复杂工件焊接工艺规程的编制; 5、产品的质量分析及废、次品的处理; 6、微机应用基本知识。 技能要求: 1、焊接设备的调整、试车和验收; 2、异种金属及不锈复合钢板的焊接; 3、新材料焊接试验及焊接工艺评定; 4、各种高压、超高压容器的焊接; 5、任何焊接位置上的各种焊接方法; 6、解决焊接生产中的关键技术问题。 一、钳工 1、如何理解物体与视图的关系? 答:简介如下: (1)主视图反映出物体的上、下、左、右位置关系。(2)俯视图反映出物体的前、后、左、右位置关系。(3)左视图反映出物体的前、后、上、下位置关系。 2、如何正确理解剖视图与剖面图的概念及分类?

维修电工

维修电工 1.职业代码:6-07-06-05 2.职业定义:从事机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维修、修理的人员。 初级维修电工培训计划 1.培训目标 1.1总体目标 培训具备一下条件的人员:掌握维修电工基础知识,能够运用维修电工基本技能独立完成一般常用机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维修等常规工作。 1.2理论知识培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对初级维修电工的理论知识要求,通过培训,是培训对象掌握维修电工的职业道德及相关法律法规知识,电子、电路基本概念,变压器和交、直流电动机工作原理等基础知识和专业知识等。 1.3操作技能培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对初级维修电工的操作技能要求,通过培训,使培训对象能够掌握电工常用工具材料的应用,能够根据技术要求进行电气故障检修、配线与安装、电气线路调试等基本技能,达到独立上岗操作的水平。 2.教学要求 2.1理论知识要求 2.1.1职业道德及相关法律法规知识 2.1.2交、直流电路基础 2.1.3电子技术基础 2.1.4电工识图知识 2.1.5变压器知识 2.1.6交、直流电动机知识 2.1.7电力拖动与自动控制知识 2.1.8常用电工仪表及工具、量具知识 2.1.9电工材料知识 2.1.10照明、动力线路及接地知识 2.1.11机械基础知识 2.2操作技能要求 2.2.1安全生产 2.2.2电工常用工具、材料的应用 2.2.3电气故障检修 2.2.4配线与安装 2.2.5电气线路调试

3.教学计划安排 总课时数:500课时。 理论知识授课:183课时。 理论知识复习:63课时。 操作技能授课:72课时。 操作技能练习:142课时。 机动课时:40课时。 初级维修电工培训大纲 1.课程任务和说明 通过培训,使培训对象掌握初级维修电工工作的理论知识和操作技能。培训完毕,培训对象应能够独立上岗,完成一般电气线路及常用电气设备的保养和维修工作。 在教学过程中,应以理论教学为基础,注重加强技能训练,使培训对象通过电化教学、直观教学和多媒体教学等各种现代化教学手段掌握理论知识和实际操作技能。 2.课时分配 课时分配表 理论知识部分操作技能部分内容总课时授课复习内容总课时授课复习 6 4 2 ————职业的道德及相 关法律法规知识 交、直流电路基础22 16 6 安全生产14 10 4 电子技术基础26 18 8 电工常用工具、 20 12 8 材料的应用 电工识图知识10 8 2 电气故障检修60 20 40 变压器知识22 16 6 配线与安装76 18 58 33 22 11 电气线路调试44 12 32 交、直流电动机知 识 38 30 8 ————电力拖动与自动 控制知识 常用电工仪表及 24 18 6 ————工具、量具知识 电工材料知识16 12 4 ———— 20 16 4 ————照明、动力线路及 接地知识 机械基础知识29 23 6 ————机动24 ——机动16 ——总计270 183 63 总计230 72 142 总课时数:500课时。

电工应知应会1

电力电工应知应会12011、9、8 一、从事电力工作的人员必须具备哪些条件? 答:电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业: 1、经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲、高血压等; 2、具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格; 3、应会触电急救知识。 二、在条件复杂,有触电危险的条件下工作应做到怎样监护? 答:应设专职监护人。专职监护人不得兼任其它工作。 三、发现断线接地后人员不得接近接地点多远的距离? 答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。 四、为什么不允许带负荷操作隔离开关? 答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。 五、什么叫跨步电压?P74 答:当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。 六、什么叫接地时对地电压? 答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电压差称为接地时的对地电压。 七、登杆作业“二必须”是什么? 答:1、必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格; 2、作业时必须将安全带系在电杆或牢固的构架上。 八、电力设备操作、检修“二必须”是什么?

答:1、掐火断线时必须先断火线、后断零线,接火时必须先接零线、后接火线; 2、人为切换自闭互供箱主、备电源时,必须测量要使用的电源正常,信号在红灯时进行。 九、涂成红色的电器外壳代表什么,灰色的代表什么? 答:涂成红色的电器外壳是表示其外壳有电,灰色的表示其外壳接地或接零。 十、使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的多少? 答:使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的25%。 十一、测量1千伏以上和1千伏以下的电气设备绝缘电阻用什么兆欧表? 答:测量1千伏以上的电气设备绝缘电阻用2500伏的兆欧表;测量1千伏以下的电气设备绝缘电阻用1000伏或500伏的兆欧表 十二、线路上黑色代表了什么?保护零线用什么颜色的导线? 答:线路上黑色代表工作零线,保护零线用黄绿双色绝缘导线。 十三、高压接地线,接地极插入地下是多少? 答:接地极插入地下为600毫米。 十四、在电力设备上作业时“两穿四戴”是什么? 答:两穿为:穿工作服、穿绝缘鞋;四戴为:戴手套、带安全帽、戴低压试电笔、戴工作包。 十五、对一级二级负荷停止供电多少小时就构成重大大事故? 答:对一级负荷因事故停止供电4小时及以上、对二级负荷因事故停止供电8小时及以上就构成重大大事故。 十六、常用的兆欧表按电压等级分为几种? 答:常用的兆欧表按电压等级分为:500伏、1000伏、2500伏三种。 十七、用户受电端的电压波动应不超过额定电压的多少? 答:1、35千伏及以上高压供电±5%; 2、10千伏及以下高压供电和低压电力用户±7%; 3、室内外一般工作场所照明、电气集中通信电源室受电盘+5%~-10%; 4、自动闭塞信号变压器二次端子±10%。

低压电工岗位应知应会

低压电工岗位应知应会 部门: 日期:

岗位应知应会审核表 岗位名称:低压电工 编写部门:负责人:编写时间:编写人:安监处:调度室:生产部:技术部:设备部:电力部:自动化:疾控科:保卫科:

低压电工岗位应知应会 二、危险介质理化特性及主要技术参数 三、岗位主要危险源点情况

注:风险等级主要依据风险等级的判定方法 四、作业程序及异常状态处置措施 4.1作业程序 油品合成分厂分厂电气主要负责油品合成分厂变电所低压段的运行维护,为方便低压停送电将低压抽屉分为三大类停送电:框架断路器,低压馈电线路、低压电机,低压变频器、低压软起动器。低压停送电操作如下: 4.1.1框架断路器停送电 4.1.1.1送电 (1)所有工作票已收回 (2)拆除所有安全措施,母线摇绝缘正常 (3)核对双重编号,通知相应单位即将送电 (4)检查对应的开关断开,将控制回路电源空开合上

(5)将开关摇至试验位置,检查开关分合控制是否正常,检查保护定值是否正确 (6)将开关摇至工作位 (7)解除五防锁,按下柜面开关的合闸按钮 (8)检查开关在合位,通知相应单位已送电 注:严禁操作框架断路器上的分合按钮,只能操作柜面上的分合闸按钮。 4.1.1.2停电 (1)核对双重编号,通知相应单位即将停电 (2)解除五防锁,按下柜面开关的停止按钮 (3)检查开关在分位,并将开关摇至试验位 (4)将开关摇至检修位 (5)挂“已停电”牌标志牌 (6)通知相应单位已停电 注:严禁操作框架断路器上的分合按钮,只能操作柜面上的分合闸按钮。 4.1.2低压馈电线路、低压电机停送电 4.1.2.1送电 (1)核对双重编号,线路、电机摇绝缘正常,检查马达保护器定值无误后,通知相应单位即将送电 (2)打开抽屉,合上控制电源空开、保险 (3)将抽屉机械操作手柄打至连接位置 (4)将抽屉开关操作手柄打至合闸位置

电工 应知应会(新)

设备部-应知应会
电工(岗位) 级别 应知
1、 《电业安全规程》 、 《电气检修工艺规 程》 。
应会
1、执行《电业安全工作规程》 、 《电气检修 工艺规程》 。
2、电流、电压、电场、磁场的基本知识。 2、正确使用和保养常用工具、仪器、仪表。 3、直流电路的组成、欧姆定律、串联、 并联电路计算。 4、交流电路中星形、三角形连接方法及 相线电流电压的计算。 5、 交、直流电路功率、电能的计算。 6、三相交电流机的基本构造、工作原理 及铭牌数据的意义。 3、拆装修理中小型电机和修理的接线及一 般试验。 4、检查排除一般继电器接触器控制系统的 故障。 5、根据设备容量、正确选择热继电器、自 动开关、保险丝及导线等。 6、看懂一般继电器、接触器控制系统原理
7、绕线式电机的构造、工作原理及起动、 图及装配图。 调速、制动方法。 初级工 1档 8、 三相交电流机正、反转控制、电路原 理及接线方法。 9、常用工具、仪表的正确使用和维护保 养方法。 10、常见电线。电缆型号、规格及敷设方 法。 7、一般照明线路的安装及检修。 8、 进行明暗管的敷设及穿线。 9、 配置一般继电器、 接触器控制的低压盘、 箱、柜。 10、电气接地、接零的正确接线。 11、电缆的敷设,电缆头的制作。 12、用万用表、摇表等常用工具,对事物进
11、常见高、低压开关、熔断器的类型、 行测量。 规格用途。 12、接地线的装设方法。 13、认识本岗位上的危险源及防范措施. 13、 会开发电机, 会转换电及熟悉转换的流 程。 14、单相、三相电的区别及接法。 15、 熟知厂内电气火灾的防止措施及扑救手 段。 16、熟悉本厂的 电气分布及电缆走向。

维修车间安全工作应知应会

维修车间安全工作应知应会 一、维修车间安全常识 生产车间易发生的安全事故有触电、坠落、被夹卷、受物体打击和火灾等,为了防止事故发生,我们应具备必要的安全常识和技能。 (1)电气安全 触电事故是指人体接触到机械设备的“带电”部分,从而产生对人体的伤害事故,且其后果一般都相当严重。生产车间里用电设备很多,每位作业人员接触电气的机会较多,故需具备和执行各项用电安全知识。 1 所有设备的电气安装、检查与维修必须由专业人员进行,其它人员不得随意私自操作。 2 车间内的电气设备不得随意启动等操作,只可依本人从事的岗位所涉及的机械设备并依其操作指引进行正确操作,不可超越规定的操作权限。严禁私自操作自己目前岗位以外的电气设备。 3 本岗位使用的设备和工具等的电气部分出了故障,不得私自随意维修,也不得带故障运行,需及时汇报自己的上级联络专业人员处理,任何电器设备未查明之前一律认为是有电的,不要盲目接触,在确定正常的情况下才能使用生产。 4 自己经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开关、插销以及导线等,必须保持完好、安全,不得将破损或带电部分裸露出来。 5 在操作闸刀开关和磁力开关时,必须将盖盖好以防止万一短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。 6 所使用的电气设备其外壳按有关安全规程,必须进行防护性接地或接零;并对于接地或接零的设施要经常进行检查,一定要确保连接牢固、接地或接零的导线不得有任何断开之处,否则接地或接零就不起任何作用了。 7 需移动某些非固定安装的电气设备(如切割机等)时,必须先切断电源再移动,并收好导线并不得在地面上拖来拉去以防磨损,若导线被硬物卡住,切忌硬拉以防拉断导线。 8 对于电源连接必须使用符合电气安全要求的插座和插头配合使用,并确保其接触良好和插脚无裸落,严禁不用插头直接将导线插入插座供电。 9 对于确需移动使用的设备工具如手电钻,打磨机等,必须减少导线的扭曲和他物的重压或穿刺,以防漏电的发生,。 10 机械设备的安全防护装置必须按规定正确使用,不准不用或拆除。 11 在放置液体状物品时,应置于不易碰翻及即使碰翻而液体也不会渗入机器设备内而引发安全事故的位置。 12 在打扫环境或擦拭设备时,严禁用水冲洗或湿抹布擦拭电气设施,以防止短路和触电事故的发生。 13 机器运转时禁止一切将手或身体任何部位伸入机器内的工作和行为,调机,检测,保养等必须停机进行。 14 必须正确穿戴好个人防护用品。

维修电工基础知识试卷

维修电工理论试卷 一.单项选择题(下列每题的选项中,只有一个是正确的,请将其代号填入括号中。 1. 在用基尔霍夫第一定律列节点电流方程式时,若解出的电流为负,则表示 ( A. B. C. D. )。 实际方向与假定的电流正方向无关 实际方向与假定的电流正方向相同 实际方向与假定的电流正方向相反 实际方向与假定的电流的方向 )2. 基尔霍夫第一定律是表明( A .流过任何处的电流为零 C.流过任一节点的电流的代数和为零 3. 基尔霍夫电压定律的数学表达式为( A.刀(IR)=0 B.刀E=0 B.流过任一节点的电流为零D .流过任一回路的电流为零 ) C.E (IR)= 刀 E 4.应用戴维南定理分析有源二端网络的目的是A.求电压B. 求电流 C.求电动势 5复杂电路指的是()。 A.多回路电阻 C.无法用电阻串、并联化简的多回路电路 6. 叠加原理是分析( A.简单电路 7. 支路电流法是以(所需要的方程组。 A.各元件上电压 8. 节点电压法是以(得。 A.元件两端电压 9. 一电流源内阻为 () A.5A D.E (IR+E)=O )。 D.用等效电源代替二端网络 B.可用串、并联简化的电路 D.含有多个电源的电路 )的一个重要原理。 B.复杂电路 C.线性电路 D.非线性电路 )为末知量,应用基尔霍夫电流定律和电压定律分别列 出 B.各支路电流 C.各元件电流 D.各回路中电流 )为未知量,根据基尔霍夫电流定律列出节点方程而解 B.回路电压 C.节点电流 D.节点电压 2 Q,当把它等效变换成10V的电压源时,电流源电流是 B.2A C.10A 10. —有源二端网络测得的短路电流是4A,若把它等效为一个电源,电源的内阻是2.5Q,则电动势为() A. 10V B . 5V C. 1V 11. 电源的端电压等于电源电动势,这一结论适用于电路处于( A.开路状态 B .通路状态C.短路状态 12. 将一段均匀的阻值为R的导线均匀拉长到原来的两倍,其阻值为( D. 2V 。。 D .任何状态 。0 A. 1/4R B . 1/2R C. 2R D . 4R 13. 对平板电容器来说,其极板间的距离越小,电容量()o A.越大 B .越恒定C.越小 D .越不稳定 14. 有两个电容器,C1为300V、60卩F,C2为200V、30卩F,串联后其总的耐压为()。 A. 500V B. 300V C. 200V D. 100V 15. 磁场中与磁介质的性质无关的物理量是()。

相关文档