文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临时消防施工方案2017

临时消防施工方案2017

临时消防施工方案2017
临时消防施工方案2017

目录

第一章工程概况与编制依据 (2)

第一节工程概况 (2)

第二节编制依据 (2)

第二章消防管理机构与职责 (2)

第一节安全生产领导小组........................................................................................... 错误!未定义书签。第三章消防安全管理.. (4)

第一节消防安全教育培训及交底 (4)

第二节消防安全检查 (5)

第三节消防应急管理 (5)

第四节消防安全管理记录 (6)

第四章施工现场防火技术措施 (9)

第一节生产区防火技术措施: (9)

第二节生活、办公临建区防火技术措施 (13)

第三节仓库区防火技术措施 (15)

第四节冬季防火技术措施 (16)

第五章临时消防设施 (17)

第一节临时消防设施配备要求 (17)

第二节灭火器 (17)

第三节临时消防给水系统 (19)

第六章绿色施工 (28)

第七章附图 (29)

第一章工程概况与编制依据

第一节工程概况

第二节编制依据

1项目相关文件;

2 《中华人民共和国消防法》主席令第6号

3 《建设工程消防监督管理规定》公安部令第119号

4 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011

5 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

6 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011

8 关于印发《施工现场消防安全管理办法》的通知建二通〔2014〕330号。

第二章消防管理机构与职责

项目部成立以项目经理为组长的项目安全生产领导小组,作为项目消防安全管理最高决策机构。

项目经理部成立由项目经理担任队长的义务消防队。义务消防队组成由如下人员组成:队长:

副队长:

队员:各部门区域负责人、分包负责人及全体保安。

归口管理部门

技术部

项目技术部门负责编制消防方案。

工程管理部门

项目工程管理部门负责落实消防管理制度、实施消防方案。

安全管理部门

项目部安全管理部门负责消防安全监督管理。

第一节消防安全教育培训及交底

1.项目部应将消防安全作为管理人员和工人入场培训与阶段培训的重要内容。消防安全培训应包括:

1)有关消防法规、施工现场消防安全管理制度、消防方案、灭火及应急疏散预案;

2)本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;

3)施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法;

4)扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能;

5)报警、接警的程序和方法。

2.项目消防方案编制完成后,项目总工程师应组织对项目全体管理人员及分包单位进行交底。

3.施工作业前,责任工程师应向作业人员进行交底,交底应包含下列消防安全主要内容:

1)施工过程中可能发生火灾的部位或环节;

2)施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防设施;

3)初起火灾的扑救方法及注意事项;

4)逃生方法及路线。

1.项目部周、月度安全检查和项目每日安全巡查等各级安全检查,均应将消防安全作为一项重要检查内容,同时,可根据需要组织消防安全专项检查,并根据检查情况,对出现的火灾隐患及时整改。

2.消防安全检查应包括下列主要内容:

1)消防管理机构是否健全,消防管理制度是否完善;

2)消防方案是否按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)规定编制并及时交底;

3)现场消防设施和器材是否按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)和消防方案设置、是否完好,运行是否正常;

4)消防培训和检查等管理职责履行情况;

5)消防应急准备及演练情况等。

第三节消防应急管理

1.消防应急预案

项目部应编制施工现场灭火及应急疏散预案,并根据现场施工进度变化升版应急预案。灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容:

1)应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责;

2)报警的程序和通讯联络的方式;

3)扑救初起火灾的程序和措施;

4)应急疏散及救援的程序和措施。

2.应急准备及演练

项目部应依据应急预案组建义务消防队,准备应急物资,并至少每年组织一次灭火及应急疏散演练。

第四节消防安全管理记录

项目部应建立现场消防安全管理档案,做好并保存施工现场消防安全管理的相关文件和记录。消防档案应当详实,全面反映本单位消防工作的基本情况,并附有必要的图表,根据情况变化及时更新。

消防安全档案应包括下列文件和记录:

1)项目部组建施工现场消防安全管理机构及聘任现场消防安全管理人员的文件;

2)施工现场消防安全管理制度及其审批记录;

3)施工现场防火技术方案及其审批记录;

4)施工现场灭火及应急救援预案及其审批记录;

5)施工现场消防安全教育和培训记录;

6)施工现场消防安全技术交底记录;

7)施工现场消防设备、设施、器材验收记录;

8)施工现场消防设备、设施、器材台账及更换、增减记录;

9)施工现场灭火和应急疏散演练记录;

10)施工现场消防安全检查记录(含消防安全巡查记录、定期检查记录、专项检查记录、季节性检查记录、消防安全问题或隐患整改通知单、问题或隐患整改回复单、问题或隐患整改复查记录等);

11)施工现场火灾事故记录及火灾事故调查、处理报告;

12)施工现场消防工作奖惩记录。

施工现场重大火灾危险源辨识

施工现场重大火灾危险源根据施工现场实际情况而定,为了能更好的保证施工现场消防安全,把施工现场火灾危险源主要划分三大块:生产区、生活区、仓库区。

1.生产区:

1)施工过程中电焊作业所造成的焊花和落渣;

2)落地式外脚手架安全网和施工楼层中的模板;

3)施工现场使用的氧气、乙炔;

4)钢筋加工区加工和对焊;

5)配电房内的总配电箱及电缆;

6)模板堆场及作业区园盘锯台及余料堆场;

7)作业人员违章使用明火和吸烟等;

8)施工过程中临时拉设电源线、电动工具、夜间照明器材等。

2.生活、办公临建区:

1)食堂的煤气灶使用;

2)电线私拉乱接;

3)宿舍违章内吸烟或做饭;

4)临建建筑构件的燃烧性能等级未达到A级;

5)消防疏散通道设置不符合要求。

3.仓库区:

1)易燃物品各种润滑油,油漆等堆放;

2)易爆物品氧气和乙炔堆放;

3)各电线、电缆工具及材料堆放。

第四章施工现场防火技术措施

第一节生产区防火技术措施:

1.施工现场防火技术措施

1)编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求;

2)施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域;

3)施工现场夜间要有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,加强值班巡逻;

4)施工作业期间需搭设临时建筑物,必须经本公司技术负责人批准,施工结束应及时拆除;但不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃性物品;

5)施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用;

6)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,应敷设好室外消防水管和消防栓;

7)焊、割作业点与氧气瓶乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得小于30m。如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施;

8)乙炔氧气瓶的存放距离不得少于2m,使用时两者的距离不得少于5m;

9)施工现场用电,应严格加强电源管理,防止发生电气火灾;

10)严禁在屋顶用明火溶化物品。

2.主体结构施工时防火技术措施:

1)焊接时要加强火源管理,特别在高处作业时,在焊接处设接火盆,并有监护人进行管理,焊工要携带干粉灭火器,在焊点垂直下方,尽量清理易燃物。电火花掉落处要及时消灭火种。在大雾和六级风时应停止焊接作业;

2)电焊线接头要紧固,焊线绝缘要良好,与脚手架或易燃物接触时要采取保护措施,防止漏电打火。照明和动力用电缆应按规定架设;

3)楼层建筑应设立防火警示标志,在各层通道口放置干粉灭火器,楼层内不得堆放可燃物。

3.木工(模板)作业(堆)场防火技术措施

1)木工作业区域必须采用阻燃材料搭设,电气设备应密封或采用防爆型,防止电线

短路,用电设备过载运行;

2)木方、模板堆场严禁吸烟,严禁动用明火;

3)木方、模板堆场、制作场不准堆放易燃易爆物品及危险物品;

4)夜间作业不得使用碘钨灯照明;

5)下班前必须将木屑、零星木块等清除干净,下班时必须切断电源;

6)木方、模板堆场必须配备足够消防灭火器材。

4.用火、用电、用气防火技术措施

4.1施工现场用火,应符合下列要求:

1)动火作业应办理动火许可证;动火许可证的签发人收到动火申请后,应前往现场

查验并确认动火作业的防火措施落实后,方可签发动火许可证。

2)动火操作人员应具有相应资格;

3)焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前,应对作业现场的可燃物进行清理;对于

作业现场及其附近无法移走的可燃物,应采用不燃材料对其覆盖或隔离;

4)施工作业安排时,宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确

需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业,应采取可靠的防火措施;

5)裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业;

6)焊接、切割、烘烤或加热等动火作业,应配备灭火器材,并设动火监护人进行现

场监护,每个动火作业点均应设置一个监护人;

7)五级(含五级)以上风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业,否则应采取可

靠的挡风措施;

8)动火作业后,应对现场进行检查,确认无火灾危险后,动火操作人员方可离开;

9)具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火;

10)施工现场不应采用明火取暖;

11)厨房操作间炉灶使用完毕后,应将炉火熄灭,排油烟机及油烟管道应定期清理油

垢。

4.2施工现场用电,应符合下列要求:

1)施工现场供用电设施的设计、施工、运行、维护应符合现行国家标准《建设工程

施工现场供用电安全规范》GB50194 的要求;

2)电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度,严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能

的电气线路,严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应及时更换;

3)电气设备与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品应保持一定的安全距离;

4)有爆炸和火灾危险的场所,按危险场所等级选用相应的电气设备;

5)配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器,距配电屏2m 范围内不

应堆放可燃物,5m 范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区;

6)可燃材料库房不应使用高热灯具,易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具;

7)普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm;聚光灯等高热灯具与易燃物距离不宜小

于500mm。

8)电气设备不应超负荷运行或带故障使用;

9)禁止私自改装现场供用电设施;

10)应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查。

4.3施工现场用气,应符合下列要求:

1)储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效;严禁使用减压器及其他附件缺损

的氧气瓶,严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶;

2)气瓶运输、存放、使用时,应符合下列规定:气瓶应保持直立状态,并采取防倾

倒措施,乙炔瓶严禁横躺卧放;严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶;气瓶应远离火源,距火源距离不应小于10m,并应采取避免高温、防止暴晒措施;燃气储装瓶罐应设置防静电装置;

3)气瓶应分类储存,库房内通风良好;空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者

间距不应小于1.5m;

4.4气瓶使用时,应符合下列规定:

1)使用前,应检查气瓶及气瓶附件的完好性,检查连接气路的气密性,并采取避免

气体泄漏的措施,严禁使用已老化的橡皮气管;

2)氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m,气瓶与明火作业点的距离不应小于10m;

3)冬季使用气瓶,如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结,严禁用火烘烤或用铁器敲击

瓶阀,禁止猛拧减压器的调节螺丝;

4)氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa;

5)气瓶用后,应及时归库。

5.应急疏散通道防火技术措施

生产区应急疏散设施主要依靠主体结构的楼梯及爬架两侧马道,在主体楼梯两侧设立1.2m的安全防护拦杆,并把楼梯周边的预留洞口做好安全防护措施,在楼层内挂设安全通道警示标志,并且警示标志要有足够灯光明示。临时疏散通道、安全出口应保持畅通,不得遮挡、挪动疏散指示标识。

第二节生活、办公临建区防火技术措施

1.施工现场临时设施、临时用房防火技术措施

1)施工现场的出入口、围墙位置的布置、给水管网(路)和配电线路敷设或架设的

走向、高度等临时设施要满足现场防火、灭火及人员安全疏散要求;

2)临时用房必须整齐、牢固,远离火灾危险性大的场所,室内地面要平整,其四周

应当修建排水明渠;

3)临时用房建筑构件的燃烧性能等级为A级;

4)现场设置管理人员办公区、生活区、工人生活区,采用板房和集装箱搭设,搭设

层数为2层,每层建筑面积≤300m2;每栋设置2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离≤25m;

5)单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0 米;双面布置用房时,疏散走

道的净宽度不应小于1.5m;

6)疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度;

7)房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m,

房间建筑面积超过50m2时,房门的净宽度不应小于1.2m;

8)办公用房不应与厨房操作间、变配电房等组合建造;

9)会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层,其疏散门应

向疏散方向开启。

2.生活区宿舍防火技术措施:

1)每间宿舍必须设立一名负责人,负责宿舍日常的防火工作;

2)宿舍周围和各层设置消防器材和工具,不得挪作他用,并经常检查,保证完好;

3)吸烟要在指定的吸烟区域吸烟,严禁躺在床上吸烟、乱丢烟头;

4)严禁在宿舍内使用蜡烛照明;

5)夏天宿舍应有防暑降温设施;工人宿舍安装分户电子限流自动保护器,严禁工人

滥用电炉、电饭锅、电热毯等大功率电器;

6)严禁在宿舍内生火、做饭,严禁乱拉乱接电线,电线上不得挂衣物;

7)保持宿舍道路畅通,不准在宿舍通道、门口堆放物品和作业;

8)严禁携带易燃易爆物品进入宿舍和宿舍内存放摩托车。

1)仓库(包括门窗)设置必须牢固,仓库内应按规范要求配备性能良好和消防器材,仓管员应具有一定的消防知识;

2)对防火设备的进仓,仓库要正确验收其质量是否符合国家标准、设备是否过期等,再进行签单收料,并按本库房的规定存放;

3)易燃易爆、化学危险品物资要放在专用库,贵重物品必须放置在安全场所,危险品库内严禁存放有相互作用的物品,氧气瓶和乙炔瓶要分别独立存放;

4)易燃易爆仓库的照明应使用防爆灯具、开关,线路在管内敷设后管口应封堵,易燃易爆物品仓库必须配备足够的消防器材;

5)仓库内各种材料应分类、分规格存放整齐,仓库内需经常清洁,保持库房及材料堆放区域环境卫生及物品整洁;仓库通道禁止堆放障碍物,保持消防道路畅通。6)仓库重地非仓库工作人员不得擅自入内;仓库门口和库房内需配置灭火器,并且挂上“仓库重地,谨防火烛”、“禁止吸烟”等消防警示标牌;

7)严禁在仓库内用碘钨灯取暖和私烧火炉、电炉,严禁吸烟和携带火种,仓库附近动火须经审批;

8)按标准配备足够的消防器材,经常进行防火安全检查,发现大火灾隐患,必须及时采取措施,予以消除;

9)仓库管理人员离库时,应随时关窗、断电、锁门;仓管员下班前必须认真检查库房内外安全防火情况,消防隐患,确保安全;根据需要安排值班人员。

1)规范施工现场临时用电管理,临时用电必须符合“三级配电、两级保护”,达到“一机一闸一漏一箱”的要求;

2)配电箱设置、线路敷设、接零保护、接地装置、电气联接、漏电保护等各种配电装置应符合有关标准和规范的要求;

3)施工电源线的拆装必须统一由专业电工操作,杜绝乱扯乱挂的现象;

4)员工食堂、宿舍等场所严禁用电炉子做饭、取暖,不得用“热得快”烧水,照明灯具必须定时开关,人员离开时必须关闭电源。

第五章临时消防设施

第一节临时消防设施配备要求

1)施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防、疏

散设施。临时消防设施位置详见“消防平面布置图”。

2)临时消防设施应与工程的施工同步设置,与工程主体结构施工进度的差距不应超

过3 层。

3)施工现场可利用已具备使用条件的永久性消防设施作为临时消防设施。当永久性

消防设施无法满足使用要求时,应增设临时消防设施,并应符合规范要求。

4)专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断

供电。

5)临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等,应设有

醒目标识。

第二节灭火器

1.1施工现场下列场所应配置灭火器:

1)易燃易爆危险品存放及使用场所;

2)动火作业场所;

3)可燃材料存放、加工及使用场所;

4)厨房操作间、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房;

5)其他具有火灾危险的场所。

6)本工程选用的灭火器为MFZ/ABC4型手提干粉式灭火器,灭火级别为2A、55B、C,适用A、B、C、E类火灾。

7)灭火器配置标准应符合下表的规定;

施工现场的下列场所应配备临时应急照明。

1)配电房1套/间;

2)水泵房1套/间;

3)作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%,疏散通道的照度值

不应小于0.5lx。

4)临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60min。

第三节临时消防给水系统

3.1消防给水设计内容

本消防用水设计是根据清远瀚清华府工程项目施工生产及办公生活的实际情况布局、整个工程的平面布置、项目的现场生产用水、消防用水等情况而设计,确定水源、水井、水表、阀门等位置及管道走向,并进行水箱、水泵的初步选型。

3.2设计方案

1)消防用水水源

本工程临时用水由市政管和河水净化水源引入,水源3号门由此向建筑物室内外供水。

2)现场临时消防系统

施工现场的室外临时消防管网按环状布置敷设。楼内消防给水引入管依据在施工程的实际情况,设置预留洞引入位置,避免破坏结构,在工程开工后,报监理工程师批准。

清远瀚清华府工程项目现场周围一圈布置施工供水环网,选用DN150镀锌钢管沿现场外墙周边明敷,作消防和生产用水。在建工程临时室外消火栓设计流量按20L/S设计,临时室内消火栓设计流量按15L/s设计,临时用房的临时室外消防用水量设计流量按

10L/s设计。

3)消防给水方式设计

由于是现场临时消防给水系统,故设计消防与生产给水系统管道共用,平时管道供生活、生产用,火灾时停用,全部管道供消防应急时使用;且整个系统的主管道按消防的最大水量、水压设计。由于功能不一,高度不一,因此必须根据各栋建筑设计不同的供水方式,对于各层高的建筑采用消防水泵加压供水方式。设置1个消防水池,由地面供水环管网供水向各栋塔楼单独设立临时消防供水立管。消防用水来自来水、河流补水至蓄水池,通过加压泵送至作每栋的作业层,作为作业层以下楼层的消防及生产用水,低层给水区域由于水压较大,因此必须设置减压阀。生产区施工用水分支管道处装设阀门,现场需要使用消火栓时,为了保证消防管网的压力,关闭生产区施工用水分支管道处的阀门。竖管的具体位置应满足位置明显、易于取用、位于建筑中部的原则,室内每个楼层消火栓设计采用19mm喷嘴,Ф65栓口,25m长麻质水龙带。

4) 供水流程:

市政给水管道、河流→消防水池→加压泵→地面供水环网→各分支立管→各楼层加压供水。

3.3现场消防给水管线布置

3.3.1施工区消防用水概述

消防工程施工组织方案范本

消防工程施工组织方案范本: 施工组织措施一、工程概况:(一) 建设单位:(二) 建设项目:(三) 设计部门:(四) 工程地点:(五) 工程简介:二、消防工程内容㈠消防系统组成1、防报警联动系统:由探测器(感温、烟感、红外感光、红外对射)、感温电缆、手动报警按钮(带电话插孔)、消防泵启动报警按钮、防火分区显示器(楼层显示器)、信号模块、联动模块、多线模块、消防电话、消防广播及消防联动报警控制器(简称主机)组成。2、消火栓系统:由消火栓泵、各种阀门及管网、远程压力表、压力触点表、压力表、消火栓泵控制柜、消火栓箱、消火栓接口、消火栓水带、消火栓枪头及启泵报警按钮组成。3、水灭火系统:(1)报警阀喷淋系统:由喷淋泵、各种阀门及管网、报警阀、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、水力警铃、远程压力表、压力触点表、压力表、喷淋泵控制柜、喷淋头及末端试水装置组成。(2)雨淋阀水幕及水喷雾系统:由增压泵、各种阀门及管网、雨淋阀、水流指示器、信号蝶阀、、远程压力表、压力触点表、压力表、水幕及水雾喷头组成。4、排烟系统:由正压送风风机、风机控制柜、防火阀、排烟阀、送风排烟风口等组成。5、消防电源切断:由联动系统中的联动模块控制空气断路器自动断电机构。6、防火卷帘系统:由动力电动机、机械传动机构、限位器、帘体、动力控制箱及现场按钮组成。7、气体灭火系统:由灭火气体瓶、气体灭火系统管网、喷嘴、气动启瓶气体瓶、灭火气体瓶瓶头阀、气体灭火系统管网选择阀、气动启瓶气体瓶启瓶电磁阀、压力开关信号器、气体灭火控制柜、声光报警器、紧急启停按钮、气体喷洒指示灯、灭火气体储气状态指示器等组成。8、气熔胶(EBM)灭火系统:由箱体、钢球、气熔胶、气熔胶电引爆装置、电引爆控制箱、声光报警器、气熔胶引爆紧急启停按钮、气熔胶喷洒指示灯。9、可燃气体入户管道关闭:由联动系统中的联动模块控制管道上的电动阀门关闭切断可燃气体。10、消防应急电源切换:在电力系统不能正常供电时,联动系统中的联动模块立即切换到消防应急电源(EPS直流逆变应急电源或柴油发电机)。㈡工作原理:1、消防报警联动系统:当探测器、感温电缆、手动报警按钮、消防启泵报警按钮等将现场火灾信号报回主机后,主机发出报警笛声并显示报警信号所在位置(地址)。当报警点达到两点以上时,风机被消防联动模块启动,火灾现场及相邻区域(楼层)排烟阀被消防联动模块动作,打开送风排烟口送风排烟并向主机回馈信号,当火灾现场燃烧温度升高到防火阀的极限温度后,防火阀卡栓被熔断后动作使送风排烟口关闭并向主机回馈信号,避免因送风而助燃;非

消防工程专项施工方案模板

消防工程专项施工 方案 1

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3

三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5

施工现场消防防火安全专项施工方案

目录 一、工程建设概况 1、建筑设计概况 2、结构设计概况 3、机电安装设计概况 二、编制依据 三、安全防火管理组织 1、管理机构 2、防火责任人职责 3、直接防火责任人职责 4、安全员职责 5、质安员职责 6、材料员职责 7、施工员职责 8、机管员职责 9、其他成员职责 10、生产班班长职责 四、安全防火工作措施 1、安全防火责任区划分 2、施工现场发生火灾的主要原因 3、消防给水布设

4、消防器材配备 5、管理措施 五、各工种安全生产制度 1、油漆工 2、电焊工 3、气焊工 4、防水作业 5、楼层钢筋电焊焊接 6、易燃易爆物品的存放与管理、明火作业7. 8、动火审批 9、季节施工 10、安全防火教育 11、安全防火管理制度 六、消防应急预案 1、应急响应 2、消防安全演练周期

一、工程建设概况 经开区江南水岸公租房一组团工程位于重庆市南岸区长生桥镇乐天村、2,投资额约3.33万桃花店村,茶涪路南侧地块。一组团建筑面积约18.5m 亿元。. 1、建筑设计概况 (1)工程总体概况: 经开区江南水岸公租房一组团工程由8栋33层一类高层住宅、裙房

以及地下车库组成。 建筑特征 消防扑住宅平耐栋结构类备建筑防火类层层高等高度类 一组一33F399一类高层商住B1-1#框架剪力一框架剪力333F99一类高层商住B1-2# 一1-3#框架剪力33F3B99一类高层商住一1-4#框架剪力一类高层商住99B33F3 一9933F3一类高层商住1-5#B框架剪力 一333F99一类高层商住框架剪力1-6#B 一9933F3一类高层商住框架剪力B1-7# 一级一类高层商住楼3 33F 99 B 框架剪力墙1-8# 一级-2F 4.0/3.8 地下车库Ⅰ类地下车库框架一组团车库 (2)建筑装修设计情况: 地面主要有:砼防水地面、细石砼地面、防滑地砖地面、玻化砖地面、地砖地面。 楼地面主要有:细石砼楼面、防滑地砖楼面、架空保温楼面、保温楼面、防水楼面、毛坯楼面、耐磨地坪楼面。 内墙主要有:水泥砂浆抹灰墙面、涂料墙面、水泥砂浆防水墙面、腻子墙面、瓷砖墙面。 外墙主要有:砼防水外墙、涂料墙面、外墙漆墙面、面砖墙面、干挂石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。 顶棚主要有:乳胶漆顶棚、毛胚顶棚、铝合金方扣板吊顶顶棚、纸面石膏板吊顶顶棚、硅钙板吊顶顶棚。 屋面主要有:覆土绿化屋面、车行道屋面、广场屋面、隔热保温可上人平屋面、不上人屋面。 2、结构设计概况 经开区江南水岸公租房一组团工程包含内容: 一组团中的所有子项工程:1-1#~1-8#住宅、1-A~D段商业、地下车库。建筑结构安全等级为二级,抗震烈度为6度,抗震等级为3级,各栋

临时消防专项施工方案实用版

YF-ED-J5952 可按资料类型定义编号 临时消防专项施工方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时消防专项施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况: 本工程为美好.汇邻湾12#楼,工程位于徐州经济开发区杨庄路东,三环东路北侧。属于剪力墙结构,建筑总高度53.45米,建筑总面积9259.4平方米,总工期420天。 本工程由汇邻湾置业(徐州)有限公司投资建设,江苏九鼎环球建设科技集团有限公司设计,江苏华晟建筑设计有限公司地质勘察测绘研究院勘测,江苏平正建设工程管理有限公司负责监督,江苏江中集团有限公司组织施工;由高兴福担任项目经理。

二、施工现场情况分析 1、根据现场临设及施工现场情况,预计本工程消防、保卫重点部位有如下几点,为使工地达到“遵义市文明安全工地”的目标,确保不出现火灾及失窃等事故,特将这几处重点危险区提名到案,加强在施工中的管理。 2、本工程属于小高层建筑物,施工过程中木材用量较大,为避免生产工人对消防知识、防火意识差以及思想上容易麻痹,常会出现工人在现场违章吸烟情况,以及施工中的电焊火花溅落接触到易燃物造成火灾隐患。 3、木工房设置在现场东侧,现场一次主体结构需配置的模板较多,因此也会产生较多的锯末、刨花等作业下脚料,操作人员在作业时违章吸烟、烟头乱扔也会造成一定的火灾隐

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防工程专项施工方案

**中心 消 防 施 工 方 案***公司

目录 第一章、指导思想和实施目标 (4) 1.1、指导思想 (4) 1.2、实施目标 (4) 第二章、工程概况和编制依据 (6) 2.1、工程概况 (6) 2.2、编制依据 (6) 第三章、施工组织机构 (8) 3.1项目组织机构设置 (8) 3.2项目组织机构特点 (9) 3.3公司与项目部的关系 (10) 3.4项目经理部主要成员及部门职责 (11) 第四章、施工方案 (14) 主要施工方法 (14) 4.1室内消火栓系统施工方案 (14) 4.1.1 系统工程施工流程 (14) 4.1.2分项工艺施工方法 (14) 4.2、自动喷淋灭火系统施工方案 (15) 4.3、通风及防排烟施工方案 (27) 4.3.1主要设备材料的检查 (27) 4.3.2主要设备及管道的安装 (28) 1、风机的安装 (28) 第五章、确保工程质量的技术组织措施 (29) 5.1质量目标 (29) 5.2质量保证体系 (30) 5.3质量岗位责任制 (30) 5.3.1项目经理质量职责 (30) 5.3.2项目技术经理质量职责 (30) 5.3.3项目生产经理质量职责 (30) 5.3.4质量员质量职责 (30) 5.3.5各专业工程师(施工员)质量职责 (31) 5.4 质量管理制度 (31) 5.4.1过程管理三检制度 (31) 5.4.2质量会诊制度 (32)

5.4.3物资采购质量管理制度 (32) 5.4.4挂牌施工管理制度 (33) 5.4.5质量奖惩制度 (33) 5.5 主要分部分项工程质量控制点 (33) 5.6质量管理措施 (35) 5.6.1技术保证措施 (35) 5.6.2合同保证措施 (35) 5.6.3主要分部分项工程质量管理措施 (35) 5.7成品保护措施 (36) 5.7.1成立成品保护管理组 (36) 5.7.2成品保护管理的运行方式 (36) 5.7.3成品保护措施 (36) 第六章工程投入的主要施工机械及劳动力安排计划 (37) 6.1拟投入的主要施工机械设备 (37) 6.2样板计划 (38) 6.3周边协调 (38) 6.4施工总体部署 (38) 6.5劳动力需用计划 (39) 6.6劳动力与主要材料、设备保证措施 (39) 6.6.1、质量控制程序 (40) 6.6.2、质量保证体系 (41) 6.6.3、主要管理人员职责 (41) 6.6.4、技术组织保证措施 (42) 第七章、确保工程安全的技术组织措施 (43) 7.1、现场安装的安全施工措施 (43) 第八章、确保工程进度的技术组织措施 (45) 8.1、工期目标: (46) 8.2、建立完善的组织保证体系 (46) 8.3、进度计划的控制 (46) 8.4、做好技术协调工作 (47) 8.5、加强内外部的协调工作 (47) 8.6、年进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划的控制 (48)

施工现场消防专项施工方案.docx

精品文档 鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 施 工 现 场 消 防 安 全 专 项 施 工 方 案 宁波建工工程集团有限公司 直属项目部

精品文档 目录 目录............................................................................................................................................................................................................................................. I 第一章工程概况.. (1) 第二章编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制原则 (2) 第二节编制依据 (2) 第三章消防安全管理 (3) 第一章组织机构 (3) 第二节应急救援网络 (4) 第三节消防安全管理制度 (5) 第四节消防检查 (5) 第四章消防器材布置 (6) 第五章消防用水量计算 (8) 第六章消防安全管理措施 (9) 第一节安全技术措施 (9) 第二节施工阶段防火要求 (11) 第三节明火作业要求 (11) 第七章消防安全交底 (13) 附图: 附图一消防平面布置图

第一章工程概况 1.工程名称:鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 2.建设地点:位于宁波市鄞州区金达南路与萱荫路交叉口。 3.建设单位:美康生物科技股份有限公司。 4.监理单位:宁波市诚信工程建设监理有限公司。 5.设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司。 6.建设规模:建筑面积约13.5 万平方米,其中地下室二层,建筑面积约 4.1 万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上 17 层,建筑高度为77.30 米; 2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上16 层,建筑高度为82.10 米; 7.工程造价:约 3.175 亿元。 8.施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(发 包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范 围内工程实行总承包施工。 9.质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯。 10.安全等级要求:合格,并达到宁波市安全文明标化工地标准。 11.工期: 880 日历天,其中研发楼760 日历天(具备验收条件)。

工程施工现场临时设施消防方案精

施工现场临时设施消防方案一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一2011 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 施工现场及周边环境条件 7. 企业积累的施工经验、资源条件 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据天津市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。

5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 本工程由天津酷武物流发展有限公司在天津空港经济区投资的物流项目,工程位于空港中环南路以北、中心大道以西;共有三个单位工程组成,其中两栋仓库(仓库A、仓库B);一栋综合楼,总建筑面积51454m2。仓库结构形式:设计采用各设两个核心筒加局部剪力墙抗剪。仓库部分为地上三层框架结构,地面设结构零层板,总建筑高度22.2m,仓库A建筑首层面积为8317m2,仓库B建筑首层面积为7116m2,仓库A、B两栋建筑层高相同,一层层高均为9.00m,一层局部设有夹层,夹层层高为6.00m;仓库A夹层面积为2150m2,仓库B夹层面积为2249m2;二层、三层层高均为6.00m 四、目的要求 1. 为了进一步加強建设工程安全施工主体工作, 杜绝各类重大安全事故, 实现“零死亡”安全目标, 减少各类工伤事故, 落实项目部安全管理责任, 维护本工程的正常运作而制定施工现场临时设施消防方案。 2. 全面贯彻落实各级安全主体责任工作, 牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针, 建立有效可行的项目部到各施工班组的安全质量标准体系, 强化各层次安全生产目标考核制度, 推进本工程安全施工主体责任落实到位, 全面提升安全生产水平。 五、工地临时设施消防情况分析

防火专项施工方案范本

杭州XXXX地块商品住宅工程防火专项施工方案 编制单位:XXX建设集团有限公司编制日期:XX年X月X日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、现场临时设施布置 (3) 四、消防设施 (3) 五、灭火器材布置方案 (3) 六、安全技术措施 (4) 七、施工现场不同施工阶段的防火要求 (7) 八、现场发生火灾事故应注意的急救要领 (8) 九、明火作业要求 (8) 十、消防安全技术交底 (9) 十一、消防定期检查记录 (12) 十二、消防训练演习 (13) 十三、施工现场保卫消防检查评分记录表 (13) 附图:消防平面布置图

防火专项施工方案 一、工程概况 xxx地块项目位于xx市xx区---(东)xx路/(南)xx街/(西)xx街/(北)xx街。 本工程地上由4栋18层的高层住宅、6栋3层低层住宅、1栋2层商业组成;高层住宅地下为二层大底盘地下室,主楼部分顶板采用梁板式楼盖,车库部分顶板采用带柱帽无梁楼盖、局部为甲类人防地下室。本工程分总建筑面积为100200.36平方米,地上建筑面积68096.10平方米,地下室面积32105.26平方米,其中地下室车库28700.8平方米,排屋地下室3404.46平方米,1-4#楼为高层住宅,5-10#楼为排屋,11#楼为商铺。人防建筑面积为6128平方米,其中二类人员掩蔽所5977平方米,移动电站151平方米。 本工程耐火等级:二级,屋面防水等级:II级;防水层耐用年限15年。地下室底板以结构自防水为主,底板、顶板、侧墙附加防水层,背水面增设1:2水泥砂浆面层。抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,剪力墙抗震等级三级,框架柱抗震等级为四级。 本工程建设单位:xxx房地产开发有限公司,设计单位:xxx工业设计研究院,地质勘查单位:xxx勘察设计研究院,监理单位:xxx建筑工程监理有限公司,施工总承包:xxx建设集团有限公司。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2013 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《建筑施工安全防火技术》(修订版) 4、工程施工图纸及施工实际情况 5、xx建设集团有限公司企业标准xx版

建筑工程消防专项施工方案范文

建筑工程消防专项施工方案范文 1

建筑工程消防专项施工方案 一、在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主”的原则,在施工现场建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及各班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 二、消防组织架构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,在建工程应成立现场防火安全领导小组,由项目经理任组长,生产经理任副组长,成员由安全员、材料员、机电班长及保卫人员组成,下设义务消防队。 消防组织架构如下: 组长:项目经理 副组长:生产经理 成员:安全员成员:电工班长成员:保卫班长成员:材料员 (一)现场防火安全领导小组成员及基本任务 现场防火安全领导小组成员:

组长:项目经理 副组长:生产经理 组员:安全员、电工班长、保卫、材料员 现场防火安全小组基本任务 1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和其它有关消防法规。 2、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。 3、建立健全防火制度和安全操作规程。 4、把消防工作列入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5、对职工进行消防知识教育、防火技术安全交底。 6、组织安全防火检查,消除火险隐患,改进消防安全条件,完善消防设施。 7、领导义务消防组织。 8、组织制定灭火方案,带领职工扑灭火灾,保护火灾现场。 9、追查处理火警事故,协助调查火灾原因。 (二)义务消防队成员及基本任务 义务消防队成员: 队长:项目经理 成员:员工20名 义务消防队基本任务 1、义务消防队要定期举行活动,每月至少活动一次。

建筑施工现场消防专项施工 方案

施工现场消防专项施工方案 一、工程概况 本工程为霸州市上东枫景小区二期6#楼,项目编号为10075,建设地点在河北省霸州市建设东道北侧。本工程建筑占地面积1369.12平方米,总建筑面积18440.57平方米,其中地上建筑面积17074.36平方米,地下建筑面积1369.12平方米,建筑高度35.70m。本工程地下一层,地上十二层。层高为2.90m,总高为34.700,室内外高差为0.900。 建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构,垫层为C10混凝土,基础为C30P6,地下室墙体为C30,地上墙体、顶板均为C25混凝土。使用年限为50年,抗震设防烈度:7.0度(0.10g)。建筑物耐火等级:地上二级,地下室为一级;地下防水等级:Ⅱ级;本楼共6个单元,居住户数168户。 二、指导思想和法律依据: 指导思想:施工期间的火灾应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失,而且极易造成人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故,要加强火灾应急救援管理工作。贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防方针,组织全体员工认真学习法律法规知识,学习火灾原理及灭火基础知识及救援知识,增强员工的消防意识。 法律依据:《安全生产法》第十七条规定:“生产经营单位的主要负责人具有组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条规定:“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案,并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定:施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急救器材、设备,并定期组织演练。第四十九条规定:施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。

消防施工方案范本

目录 第一节工程概况 (2) 第二节各分部分项工程的主要施工方法 (3) 第三节工程投入的主要施工机械设备情况 (10) 第四节确保工程质量的技术组织措施 (12) 第五节施工资源组织 (13) 第六节质量保证体系与控制措施 (14) 第七节现场安装的安全、文明施工措施 (23) 第八节确保工期的技术组织措施及进度计划 (34)

第一节工程概况 1.工程概况 1.1工程名称:山东省滨州市万达广场2#楼消防工程。 1.2工程地点:滨州市滨城区 1.3工程内容:自动报警、消火栓、喷淋系统等。 1.4:达到国家质量验收合格标准。 2.本施工组织设计编制的依据: 2.1甲方所提供的消防工程施工图纸; 2.2下列国家标准、行业标准和地方标准: 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 《消防水泵接合器安装》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 国家颁布的其它有关消防规范;以上规范如有新版本,以新版本为准。 第二节各分部分项工程的主要施工方法 1.火灾自动报警系统 1.1布线: 1.1.1 系统布线采用铜芯阻燃线,耐压等级不低于500V。 1.1.2、管内或线槽、桥架内布线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。 1.1.3、导线在管或线槽内不应有接头或扭结,导线接头应在接线盒内焊接或用端子连接,在潮湿场所穿完线后,管口均应做密封处理。 1.1.4、不同系统,不同电压等级,不同电流类别的线路,不能在同一管内或线槽的同一槽孔内。

1.1.5、线路敷设后,对每回路的导线应用500V的兆欧表测量其绝缘电阻,其对地的绝缘电阻值必须大于或等于20兆欧。 1.3报警设备安装 1.3.1探测器底座安装应在系统布线结束且室内装修工程完成,室内清理干净后进行,探测器的探头、手动报警按钮应在调试前安装,安装前妥善保管采取防尘、防潮、防腐措施。 1.3.2探测器的底座应安装牢固,外接导线应留有不小于150mm余量,且端部有明显标志。探测器的“+”线应为红色,“—”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分,相同用途的导线颜色应一致。导线采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 1.3.3探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m,探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。探测器距离端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半,安装间距符合设计要求,安装在走道顶棚上的,应居中布置,与其它管路发生冲突时,协调解决。 1.3.4探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。 1.3.5手动报警按钮,应安装牢固,并不得倾斜,安装高度为1.5m,外接导线应留有不小于100mm 的余量,且在其端部应有明显标志。 对手动报警按钮,探测器应用专用设备结合厂家逐个进行试验,动作无误,编码与图纸一致。 1.3.6接口模块、总线隔离器的安装首先检查其规格型号、安装位置是否符合设计要求,安装应固定牢固、端正、位置便于维修和操作,装设于吊顶内的,应设检查口。各种模块内接线端子压线必须紧密,并有标志。 1.3.7 火灾自动报警控制器安装应牢固,靠近其门轴的侧面距离不应小于1.5 m,正面操作距离不应小于1.2 m,落地式安装时,柜下面有进出线地沟,如果从后面检修时,柜后面板距离不应小于1m,当有一侧靠墙时,另一侧距离不应小于1m;控制器的正面操作距离,当设备单列布置不应小于1.5 m,双列布置时不应小于2m,在值班人员经常工作的一面,控制盘前距离不应小于3m。 2.消火栓、喷淋系统 2.1工艺流程图

消防工程专项施工方案99835

合肥市图书馆多功能厅维修改造工程 消 防 工 程 专 项 施 工 方 案 安徽八方工程有限公司 2017年3月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程范围内的项目内容 (3) 四、施工准备情况 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (4) 六、进度计划及人员安排 (8) 七、质量标准 (8) 八、安全生产及文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为民用工程,位于合肥市亳州路,框架结构。本工程包室内消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警及联动系统。 二、编制依据 1、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2015 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 4、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 8、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2007 9、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 三、工程范围内的项目内容 1、消防管道DN<100采用加镀锌钢管丝扣连接,DN≧100采用镀锌无缝钢管,卡扣连接。 2、报警系统采用耐火阻燃绝缘电缆。其他按相关规范施工。 四、施工准备情况 本公司已组织专业技术人员对图纸进行解读和熟悉,对参与施工的人员进行技术交底、安全交底、质量要求标准交底,使进场的每位人员全面熟记和掌握。在机械设备方面由电焊机二台、热熔机二台、电动套丝机一台、电锤三台、管钳五套、扳手三套、台钳二套。 由于安装工程的特点是待装修改造中原物拆除后才能进行主管及分支管安装,如拆除前安装主支管道,装修管道挡住的阴角无法进行恢复,期间按照图纸确定的内容配合其他工种施工,确保按时保质保量完成工作。 五、主要施工方法和技术措施 1、消防管道的材料及施工 本工程所用消防管材,应有省级(含省级)以上质检部门的产品合格证明和产品卫生检验合格证明,并应有有关部门的推广许可证,管材上一个标明规格、型号关系列、生产厂名或商标、生产日期;管件上应有明显的商标和规格代号,

消防安全专项施工方案(1)(完整版)

施工现场消防安全施工方案编制 审核 批准 编制单位:上海吉威电子系统工程有限公司 2015/6/26

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项

第一章工程概况 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1~4号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司 设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼3#楼、4#楼及地下车库 工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《高层民用建筑设计防火规范》 (4)、《中华人民共和国消防法》 (5)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求

施工现场临时消防施工专项方案

观山苑(市雨花片区KCC2011-84号地块城市棚户 区改造项目) 施工现场临时消防施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 山河建设集团有限公司 日期:年月日

目录 一、工程概况 (4) 1.1编制说明 (4) 1.2编制依据 (4) 1.3工程概况 (5) 二、消防安全管理 (5) 2.1消防安全管理目标 (5) 2.2消防安全组织机构及岗位职责 (6) 2.2.1 消防组织机构 (6) 2.2.2 消防组织机构主要人员 (6) 2.2.3 消防组织机构岗位职责 (7) 2.3消防安全管理制度 (7) 2.3.1 消防安全一般管理制度 (7) 2.3.2 防火教育、培训与消防演练 (9) 2.3.3 消防设施、器材的配备 (10) 2.3.4 消防管网现场布设 (12) 2.3.5 可燃物资的存放与管理 (12) 2.3.6 动火管理 (12) 2.4消防安全应急措施 (13)

2.4.1预防措施 (13) 2.4.2应急物资准备 (13) 2.4.3应急响应 (14) 2.5就近医院信息 (15) 三、治安保卫管理 (16) 3.1治安保卫目标 (16) 3.2治安保卫组织机构及部门职责 (17) 3.3治安保卫管理制度 (17) 3.3.1治安保卫教育制度 (17) 3.3.2人员、车辆进出登记制度 (18) 3.3.3现场人员管理 (18) 3.3.4治安保卫定期制度 (20) 3.4门禁管理 (20) 3.5现场保安队伍管理 (21)

一、工程概况 1.1 编制说明 观山苑项目体量大,工期紧,期间施工现场将投入大量的人员、物资和机械,现场消防保卫工作及其重要。为了保证项目施工生产工作的安全顺利开展,杜绝火灾事故和偷盗事件的发生,项目部结合现场生产实际特制定此消防保卫方案。 通过此方案的实施,保证现场施工生产各施工工序及材料物资均存于消防安全的状态,保证现场的治安保卫工作平稳有序。防止火灾事故和恶性治安事件的发生,实现消防安全、治安保卫工作以防为主,重在预防。充分实现方案的指导作用。 1.2 编制依据 总承包施工合同及相关附件 《中华人民国安全生产法》 《中华人民国消防法》 《建筑工程安全管理条例》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场消防安全技术规》(GB50720—2011) 《现场施工安全生产管理规》(DJ08—903—2010)

防火涂料施工方案(样本)

钢结构防火涂料工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 施工单位:厦门安隆达消防材料有限公司 编制日期:二00七年一月四日

一、工程概况: 1、工程名称:正新海燕轮胎有限公司硫化及模具存放车间二期工程 2、工程地址:厦门海沧新阳工业区 3、结构类型: “H”型钢结构 4、防火披覆面积:约12000平方米 5、耐火极限要求:多层钢柱3.0h.单层钢柱2.5h.钢梁2.0h.钢梯1.5h 6、涂料工期要求:有效工作日30天 7、防火涂料颜色:白色 二、施工工艺: 防火涂料施工(流程)工艺 防火涂料工程主要采用辊涂施工、局部采用刷涂方式施工; (1)基层防锈处理复检; (2)基层防锈表面除污去杂处理; (3)做好防污措施及脚手架的搭建等准备工作; (4)做好安全、技术交底工作; (5)开始施工,并做好分遍成活质量控制及检验工作; (6)做好施工记录及资料整理工作; (7)工程交验。 检查检查检查 检 检查 施工过程监视测量 1、施工过程安全保证控制:安全措施、安全教育; 2、施工过程质量保证控制:1基材构件表面清除油污、灰尘、泥沙等污垢; 2首遍涂层厚度控制、分遍成活厚度控制;3涂层设计厚度控制;4 表面外观控制 3、施工过程工期保证控制:施工人员数量调配。 三、项目管理机构

施 工 考 核: 朱世通 项 目 经 理: 范 宏 质量、安全员: 李日高 人员管理、进度: 任加明 四、防火涂料施工 防火涂料施工准备: 1、施工安全、技术交底,后勤保障完善; 2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、商标、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干燥方式及表干时间,准备好配套使用的稀释剂。大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定颜色及经验的施工工艺参数。 涂料充分搅拌均匀,防火涂料因所含固含量较大,因而容易出现沉淀,所以在施工前应用手电钻夹搅拌棒充分搅拌均匀。由于防火涂料存在生产批次,生产日期等不同,因而涂料粘度存在微小差异,因而有可能需要合适的稀

消防安全专项施工方案DOC

消防安全专项施工方案 GDAQ3204 一、编制说明 根据中华人民共和国《消防法》,消防工作以预防为主、防治结合的方针,为使安全防火责任和措施落实到位,确保本工程在施工中无火灾事故,以利工程施工顺利进行。为此特编制本工程施工现场安全防火工作方案 二、工程概况 工程名称:深圳地铁6号线工程6101标段2工区 施工范围:大浪站至羊台山隧道出口桥台 工程内容:羊台山隧道区间,隧道区间全长3293.45m,其中包括明挖区间420m,暗挖隧道区间2737.45m,路基段136m。 建设单位:深圳地铁集团有限公司 监理单位:中铁二院(成都)监理咨询有限责任公司 设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 施工单位:中国土木工程集团有限公司 三、编制依据 1、设计院提供的设计施工图纸 2、阳台山隧道施工组织设计 3、《中华人民共和国消防法》 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《深圳市安全生产管理条例》 四、消防安全管理组织机构 为做好施工现场消防工作,加强现场消防安全管理,本项目部成立现场消防安全管理小组,由项目负责人担任组长,安全环保部部长担任副组长,成员由技术主管,现场主管,专职安全员组成。 组织机构如下 · 五、消防安全管理人员职责 1、项目负责人职责 1)认真贯彻《消防法》和上级有关防火规定及消防防火会议精神,对本项目的安全防火负全面的管理责任。 2)主持召开安全防火工作会议 3)制定、修订本项目安全防火的有关管理制度 4)组织安全防火教育 5)组织定期和不定期的安全防火检查。

2、安全环保部职责 1)贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法规、 2)制订消防安全制度,消防安全操作规程,包括用火制度、用电制度、易燃易爆物品管理制度、消防安全管理制度、消防设施维护保养制度、消防控制室值班制度、员工消防教育培训制度等。 3)实行安全防火责任制,明确本项目各部门的安全防火责任人。 4)加强消防工作领导,把防火工作纳入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5)针对本项目的特点,对职工进行消防教育培训,增强员工的消防安全意识,使职工了解本单位的火灾特点,会使用灭火器材扑救初期火灾,会报火警、会自救逃生。 6)组织安全防火检查,及时消除火灾隐患。 7)按国家规定配置消防设施和器材,设置消防安全检查,并定期组织检验、维修,确保消防器材完好有效。 8)保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 9)建立安全防火档案,确定安全防火重点部位,实行严格管理。 10)抓好义务消防队伍建设,组织制定灭火和应急预案,定期组织消防演练,组织部署职工扑救火灾,追查处理火灾事故。 3、现场主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关安全防火规定,对所管属部门起领导责任。 2)对所管属的部门、部位经常检查消防设施、消防器材是否完好完备。 3)对所管属的部位,应按安全防火要求堆放材料,并保证安全防火措施落实到位。 4)对上级领导提出的安全防火隐患,应及时整改。 5)对发现不在本部门所管属范围的防火安全隐患,应及时处理或向上级领导汇报。 6)参加项目负责人和安全环保部组织的定期和不定期安全防火检查。 4、技术主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定,对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查 5、专职安全员职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定。对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)协助项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 6)安排防火领导小组各人员的工作。 7)协助项目负责人组织安全防火教育。 8)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 六、施工现场消防安全基本要求 1、临建搭设要求 1)施工现场搭设临时建筑,应用专业厂家生产的防火板材或砖砌筑,符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料搭设。 2)宿舍内照明采用36低功率节能灯。 3)办公室、职工宿舍内安装冷暖空调用电线路为单独回路。 4)工地设置现场凉茶亭(兼做吸烟处),确保职工适时休息。 5)施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用大功率电气设备。

相关文档