文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年给排水期末复习(1)

2019年给排水期末复习(1)

2019年给排水期末复习(1)
2019年给排水期末复习(1)

一、名词解释

1、设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深h和管道直径D的比值称为设计充满度。

2、给水排水系统:给水排水系统是为人们的生活、生产和消防提供用水和排除废水的设施总称。

3、旱流污水:是指合流制排水系统晴天时输送的污水。

4、径流系数:是指径流量和降雨量的比值,其值小于1。

5、水面平接:在水利计算中,使上游管段终端和下游管段起端在指定的设计充满度下的水面相平,即上游管段终端与下游管段起端的水面标高相同。

二、填空题

1.为了使计算简便,我国《室外排水设计规范》建议折减系数的采用为:暗管 m=2 ,明渠m=1.2 。在陡坡地区,暗管的 m=1.2~2 。

2.雨水管道的最小管径为 300 mm ,相应的最小坡度为 0.003 。雨水口连接管最小管

径 200 mm ,最小坡度为 0.004 。

3.城市设计用水量由综合生活用水量、工业企业用水量、浇洒道路和绿地用水、管网漏失水量、未预见水量、消防用水量六部分组成。其中消防用水量仅用作管网校核,不包含在输配水管网的设计流流量中。

4.在城市输配水工程中,水塔的总有效容积由调节容积W1和消防容积W2两部分组成。其中消防储水量按照10min的室内消防用水量计算。

5.污水管道在设计充满度下的最小设计流速为0.6m/s,雨水管道、合流管道的最小设计流速为0.75m/s,明渠的最小设计流速为0.4m/s。

6.排水系统的布置形式主要包括:正交式布置、截流式布置、平流式布置、分区式布置、分散式布置、环绕式布置。

7.一般来说干燥土壤中,最大埋深不超过 7~8 m,在多水、流沙、石灰岩地层中,不超

过 5 m。

三、选择题

1、一级泵站通常(A)供水。

A.均匀

B.分级

C.按泵站到水塔的输水量

D.定时

2、管网起端设置水塔时,泵站到水塔的输水管直径按泵站分级工作线的( A )供水量计算。

A.最大一级

B.最小一级

C.泵站到水塔输水量

D.以上都不是

3.某城市管网中有水塔调节水量,该城市自来水厂一级泵站均匀供水,每小时供水量占最高日用水量的

4.17%,在0~1点时段内,二级泵站的供水量占最高日供水量的2.78%,该时段的用水量

为1.70%,则,清水池的调节容积为,水塔的调节容积为。()A.-1.39%;-2.47%;B.-1.39%;-1.39%;C.-1.39%;-1.08%; D.-1.08%;-2.47%

4.在给水系统中投资最大的子系统是(C)。

A.取水系统

B.给水处理系统

C.输配水系统

D.水量及压力调节系统

5.()经过简单的处理后可以重复利用。

A.生产废水

B.生活污水

C.生产污水

D.工业废水

6.关于以地表水为水源的给水系统的流量关系,下列说法正确的是()

A.各子系统的流量并不相等

B.取水系统的设计流量大于配水系统的设计流量

C.给水处理系统的设计流量与取水系统的设计流量不相等

D.一泵站和二泵站流量相等

7、某城市最高日用水量为105m3/d,最高日内各小时用水量占最高日用水量的百分数如图1-1所示,最高日最高时用水量为(),该城市用水的时变化系数为(C)。

A.6%;1.25

B.6000m3/h;1.36

C.6000m3/h;1.44

D.6%;1.56

8、配水管网设置调节构筑物,二级泵站的逐时供水量可以(A)用水量。

A.不等于

B.等于

C.大于

D.小于

9、配水管网设置一对置水塔,最高用水时其水压控制点应拟定在(C)。

A.管网供水分界线上

B.水塔水柜最高水位上

C.用水区的火灾发生点

D.用水区大用户所在点上

10、当管径或者暗渠净高在500~700mm时,检查井的间距不得大于(C)m。

A.30

B.50

C.70

D.90

11、城镇配水管网宜设计成(),当允许间断供水时,可设计为(),但应考虑将来连成()的可能性。(A )

A.环状管网;树状管网;环状管网

B.树状管网;环状管网;树状管网

C.树状管网;树状管网;环状管网

D.树状管网;环状管网;环状管网

12、对于如图1-2所示的管网,下述管径流量与节点流量的关系中,正确的是(B)。

A.q5+q5-6=q2-5+q4-5,Q=q1-2+q1-4-q1

B.q5+q5-6=q2-5+q4-5,Q=q1-2+q1-4+q1

C.q5-6=q2-5+q4-5,Q=q1-2+q1-4

D.q5-6=q2-5+q4-5+q5,Q=q1-2+q1-4

13、管材、附件费用及施工费用为管网的(C)。

A.总费用

B.运行管理费用

C.建造费用

D.动力费用

14、(B)重量较轻,很少发生爆管,渗水和漏水现象。

A.灰铸铁管

B.球墨铸铁管

C.钢筋混凝土管

D.玻璃钢管

15、金属给水管道应考虑防腐措施。当金属管道需要内防腐时,宜首先考虑(A)。

A.水泥砂浆衬里

B.涂防锈漆

C.刷热沥青

D.阴极保护

四、简答题

1、简述污水管渠水利设计原则。

答:①不溢流,按照可能出现的最大流量进行设计

②不淤积,所采用的流速要有最低限值

③不冲刷沟壁,所采用的流速要有一个最高限值

④注意通风,不满流

2、合理的选择排水系统的体制,需要考虑哪方面的因素?

答:排水体制的选择是一项很重要的工作。应根据城镇及工业企业的规划、环境

保护的要求、污水利用情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等

条件,从全局出发,在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑确定。

3、输水管渠定线时应考虑到哪些方面?

答:输水管渠定线时,必须与城市建设规划相结合,尽量缩短线路长度,减少拆迁,少占农田,便于管渠施工和运行维护,保证供水安全;选线时,应选择最佳的地形和地质条件,尽量沿现有道路定线,以便施工和检修;减少与铁路、公路和河流的交叉;管线避免穿越滑坡、岩层、沼泽、高地下水位和河水淹没与冲刷地区,以降低造价和便于管理。这些是输水管渠定线的基本原则。

4、给水管网布置应满足哪些基本要求?

答:给水管网包括输水管渠和配水管网两大部分。要求能够供给用户所需水量,保证不间断供水,同时要保证配水管网足够的水压。

(1)按照城市总体规划,确定给水系统服务范围和建设规模。结合当地实际情况布置给水管网,要进行多方案技术经济比较。

(2)分清主次,先进行输水管渠与主干管布置,然后布置一般管线与设备。

(3)尽量缩短管线长度,尽量减少拆迁,少占农田,节约工程投资与运行管理费用。

(4)协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系。

(5)保证供水具有安全可靠性。

(6)管渠的施工、运行和维护方便.

(7)远近期结合,留有发展余地,考虑分期实施的可能性。

5、污水管道系统中对覆土厚度是如何规定的?主要考虑了哪些因素?工程中如何确定污水管道的最小覆土厚度?

答:为了保证污水管道不受外界压力和冰冻的影响和破坏,管道的覆土厚度不应小于一定的最小限值,这一最小限值称为最小覆土厚度。

污水管道的最小覆土厚度,一般应满足下述三个因素的要求:

○1防止管道中的污水冰冻和因土壤冰冻膨胀而损坏管道;

○2防止管道被车辆造成的动荷载压坏;

○3满足支管在衔接上的要求。

从上述三个不同的因素出发,则一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下;在车行道下污水管道最小覆土厚度不宜小于0.7m,非车行道下的污水管道若能满足管道衔接的要求,而且无动荷载影响,其最小覆土厚度可适当减小;要使建筑物首层卫生设备的污水能顺利排出,污水出户连接管的最小埋深一般采用0.5~0.7m,所以污水支管起点最小埋深也应有0.6~0.7m。

五、论述题

简述作为给水水源,地下水具有哪些特点?其优点主要有哪些?

答:地下水具有水质澄清、水温稳定、分布面广、地下径流量小,矿化度和硬度高,含铁锰量高等较等特点。

采用地下水作为给水水源具有以下优点:(1)取水条件及取水构筑物构造简单,便于施工和运行管理;(2)通常地下水无需澄清处理。挡水质不符合要求时,水处理工艺比地表水简单,故处理构筑物投资和运行费用也比较简单;(3)便于靠近用户建立水源;(4)便于分期修建;(5)便于建立卫生防护区。

六、计算题

一、名词解释

1、节点服务水头:节点地面高程加上节点所连接用户的最低供水压力。

2、沿线流量:比流量与所求管段计算长度或承担供水面积的乘积。

3、转输流量:从上游管段和旁侧管段流来的污水量。

4、截流倍数:当截流井内的水流刚达到溢流状态的时候,截流管中的雨水量与旱流污水量的比值称为截流倍数n0。

5、管顶平接:是指在水利计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管顶标高相同。

二、填空题

1.给水系统的布臵形式主要有统一给水系统、分系统给水系统、工业给水系统、区域给水系统这四种。

2.城市给水管网需保持最小的服务水头为:从地面算起1层为10m,2层为 12 m,2层以上每层增加 4 m,如果当地房屋按6层楼考虑,则最小服务水头应为 28 m。

3.调节容积;消防储水量;水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水;安全**调节容积;最高日用水量的10%-20%

4.146250

5.生活污水;工业废水;降水

6.1.25

7.2;1.2

8.300;0.003;200;0.004

三、选择题

1.A;

2.D;

3.D;

4.B;

5.D;

6.A;

7.A;

8.D;

9.C; 10.B; 11.D; 12.A;

13.C; 14.D; 15.A

四、简答题

1、保持管网水质应采取什么措施?

答:为保持管网内管网的正常水质,除了提高出厂水水质外,可采取以下措施:

(1)通过给水栓、小火栓和放水管,定期放去管网中的部分“死水”,并借此冲洗水管;

(2)长期未用的管线或管线尽端,在恢复使用时必须冲洗干净;

(3)管线延伸过长时,因在管网中途加氯,以提高管网边缘地区的剩余氯量,防细菌繁殖;

(4)尽量采用非金属管道。定期对金属管道清垢、刮管和涂衬水管内壁,以保证管线输水能力不致明显下降;

(5)无论在新敷管线竣工后,或旧管线检修后均应冲洗消毒;

(6)定期冲洗水塔、水池和屋顶高位水箱。

2、如何确定控制点的标高?

答:(1)应根据城市的竖向规划,保证排水区域内各点的污水都能够排出,并考虑发展,在埋深上适当留有余地;(2)不能因照顾个别控制点而增加整个管道系统地埋深,加强管材强度;(3)填土提高地面高程以保证最小覆土厚度;(4)设置泵站提高管位等方法,减小控制点管道的埋深,从而减小整个管道系统地埋深,降低工程造价。

3、简述合流制管渠系统的使用条件?

答:(1)排水区域内有一处或多处水源充沛的水体,其流量和流速都足够大,一定量的混合污水排入后对水体造成的污染程度在允许的范围以内。

(2)街坊和街道的建设比较完善,必须采用暗管渠排除雨水;街道横断面较窄,管渠设置位置受限,可考虑选用合流制。

(3)地面有一定的坡度倾向水体,当水体高水位时,岸边不受淹没。

(4)排水管渠道以自流方式排入水体,在中途不需要泵站提升。

(5)降雨量小的地区。

(6)水体卫生要求特别高的地区,污、雨水需要处理。

4、目前城市的排水体制有哪几种?各有何特点?

答:目前城市排水体制有两种:合流制排水系统及分流制排水系统。

合流制排水系统只修建一条排水管渠,管线单一。既节省排水系统的总投资,又可减少与其它管线的交叉,施工较方便。对截流式合流制而言,还可以避免初雨时水体的污染。但晴天管道的中的污水量少,流速较低,易产生沉淀;且晴天、雨天流入污水厂的污水水量,水质变化较大,使污水厂和泵站运行管理复杂,从而增加了运行管理费用。

分流制排水系统雨污分流,城镇污水量不大可全部送至污水厂进行处理后再排入水体,可保护当地的水资源免受污染,且流入污水厂的水量、水质变化小,有利于污水厂的运行管理,但对于初雨径流未加处理就直接排入水体,对水体会造成一定程度的污染。

5、管网设计工况的设计流量、控制点服务水头与校核工况下管网的控制点服务水头是否相同?

以消防和事故校核为例说明。

答:设计工况计算流量为最高日最高时流量Q hmax;事故校核为0.7Q hmax;控制点服务水头计算相同;消防校核流量等于最高时流量Qhmax+消防设计量,控制点服务水头Hc=10m。

五、论述题

试述以地表水和地下水为水源的给水系统在系统的组成、取水泵房设计流量和取水构筑物上的差别?

答:给水系统设计流量的依据为最高日流量,但以地表水为水源的给水系统取水工程及水厂时需要考虑自用水系数,而以地下水为水源的给水系统不需要考虑。

地表水给水系统主要由取水构筑物、净水构筑物和管网组成,给水系统有完整的净水工艺(水厂)。

地下水给水工程主要由取水构筑物、消毒工艺和输配水管网组成,地下水系统净水工艺多为简单的消毒。

就取水构筑物而言,地表水给水系统主要包括岸边式和河床式取水构筑物,给水系统主要包括管径、大口井等取水构筑物。

六、计算题

1、解:(1)最高日居民生活用水量:500000×0.15×90%=67500m3

(2)最高日居民综合生活用水量:500000×0.2×90%=90000m3

2、解:清水池的调节容积为:120000×(4.17%-2.72%)×10=17400m3

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

建筑给排水工程试题(八)备课讲稿

建筑给排水工程试题(八) 一、单项选择题 1. 排水立管最小管径可采用()。 A、 DN50 B、 DN100 C、 DN150 D、 DN200 2. 重力流屋面雨水排水管系的悬吊管、埋地管分别按()设计。 A、非满流、满流 B、非满流、非满流 C、满流、非满流 D、满流、满流 3. 无人活动的屋面设置的伸顶通气管高出屋面不得小于()。 A、0.5m B、0.4m C、0.3m D、0.2m 4. 多斗雨水排水系统的雨水斗应对称布置,一根据吊管上连接的雨水斗数不得超过()个,且雨水斗不能设在立管顶端。 A、 2 B、3 C、 4 D、 5 5. 关于水封破坏,下列( )叙述是正确的。 A、排水管内排水量过大,造成水封水被冲走而破坏; B、因动态和静态原因造成水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化; C、由于排水立管内下落水流速度太快,产生过高水压; D、因排水管道堵塞而造成 6. 多层建筑直接供水方式的条件是()。 A、H>H S B、H<H S C、H=H S D、和H S无关 7. 某住宅7层,室外给水管网在建筑引入管始端水压为0.16MPa,采用的给水方式为()。 A、1~3层直接给水,4~7层加压给水; B、1~7层加压给水; C、1层直接给水,2~7层加压给水; D、1~4层直接给水,5~7层加压给水。 8. 铸铁管的常用连接方法有()。 A、粘接 B、焊接 C、法兰连接 D、承插连接 9. 超过2000个座位的会堂、礼堂的舞台口,即与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口,应设置()。 A、预作用喷水灭火系统; B、水幕喷水灭火泵系统; C、雨淋喷水灭火系统; D、湿式喷水灭火系统 10. 建筑内给水系统组成有()。

给水排水专业规范与设计手册

给水排水专业规范与设计手册 一.规范规程标准类 1.室外给水设计规范(GB50013-2006) 2.室外排水设计规范(GB50014-2006) 3.建筑给水排水设计规范(GB50015-2006) 4.建筑设计防火规范(GB50016-2006) 5.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005年版 6.自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)2005年版 7.建筑中水设计规范(GB50336-2002) 8.游泳池和水上游乐池给水排水设计规范(CECS14:2002) 9.泵站设计规范(GB/T 50265-97) 10.工业循环水冷却设计规范(GB/T50102-2003) 11.工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95) 12.工业用水软化除盐设计规范(GB/T50109-2006) 13.水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95) 14.汽车库修车库停车场设计防火规范(GB50067-97) 15.人民防空工程设计防火规范(GB50098-98)2001年版 16.建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) 17.气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 18.住宅设计规范(GB50096-1999)2003年版 19.建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CECS41:2004) 20.建筑排水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CJJ/T29-98)

21.给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) 22.给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90) 23.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 24.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 25.管道直饮水系统技术规程(CJJ110-2006) 26.生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93) 27.生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) 28.饮用净水水质标准(CJ94-20050 29.地表水环境质量标准(GB3838-2002) 30.污水综合排放标准(GB8978-1996)、 31.污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999) 32.城市污水再生利用分类(GB/T18919-2002) 33.城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002) 34.城市污水再生利用景观环境用水水质(GB/T18921-2002) 35.污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002) 36.城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 二、设计手册类 1.严煦世等主编:《给水工程》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 2.孙慧修主编:《排水工程上册》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 3.张自杰主编:《排水工程下册》(第四版)。中国建筑工业出版社,2000年。

建筑给水排水工程期末考试简答题题库

1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动

建筑给排水考试题库含答案

建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水

给排水手册·图集

1. 许其昌.给水排水管道工程施工及验收规范实施手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998. 2. 张忠孝,张隽.管道工长手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998. 3. 柳金海.管道工程安装维修手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1994. 4. 张志贤.管道施工技术手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2009. 5. 许其昌.给水排水塑料管道设计施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2002. 6. 蒋玉翠.工业管道工程概预算手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2003. 7. 王希杰.实用供热外管网土建设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2005. 8. 张金和.管道安装工程手册[M].北京:机械工业出版社,2006. 9. 蓝伙金.简明动力管道手册[M].北京:机械工业出版社,1997. 10. 钱德永,郑学珍.管道工程禁忌手册[M].北京:机械工业出版社,2004. 11. 钱德永,郑学珍.管道安装工程便携手册[M].北京:机械工业出版社,2002. 12. 柳金海.管材管件应用技术手册[M].北京:机械工业出版社,2004. 13. 柳金海.管道防腐蚀工程便携手册[M].北京:机械工业出版社,2007. 14. 王启山.水工业工程常用数据速查手册[M].北京:机械工业出版社,2005. 15. 中国市政工程西南设计研究院.给水排水设计手册-常用资料(第1册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 16. 上海市政工程设计研究院.给水排水设计手册-城镇给水(第3册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 17. 北京市市政工程设计研究总院.给水排水设计手册-城镇排水(第5册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 18. 北京市政工程设计研究总院.给水排水设计手册-工业排水(第6册) [M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 19. 中国市政工程东北设计研究院.给水排水设计手册-城镇防洪(第7册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

建筑给排水期末复习

2014~2015学年度第一学期期末复习 建筑给排水 第一章建筑内部给水系统 1、(P1~2)给水系统的分类 生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统、组合给水系统。 2、(P2~6)建筑内部给水系统的组成及作用 (1)引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管段,引入管上有水表节点。(2)给水管道:输送和分配用水至建筑内部各个用水点,分为干管、立管、支管。 (3)给水附件:调节水量、水压,控制水流方向、改善水质,关断水流,便于管道、仪表和设备检修。 (4)给水设备:输出一定流量、扬程,且自动启停。 (5)配水设施:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置。 (6)增压和贮水设备:室外给水管网压力不足,用于给水系统中升压、稳压、贮水和调节。(7)计量仪表:用于测定管内水流量,分为分户水表和总水表。 3、(P4)给水管网的组成 干管、立管、支管、分支管。 4、(P4)管材的连接方式 (1)钢管:螺纹连接、焊接、法兰连接。 (2)塑料管:螺纹连接、挤压夹紧连接、法兰连接、热容合连接、电熔合连接、粘接连接。 5、(P5~6)常用阀门的选择 (1)截止阀:关闭严密,但水流阻力较大,只适用于管径≤50mm的管道上。 (2)闸阀:全开时水流直线通过,水流阻力小,宜在管径>50mm的管道上采用。 (3)蝶阀:阀板在90°翻转范围内可起调节、节流和关闭作用,操作扭矩小,启闭方便。(4)止回阀:用以阻止管道中水的反向流动。旋启式止回阀不宜在压力大的管道系统中采用,升降式止回阀宜用于小管径的水平管道上。 (5)液位控制阀:用以控制水箱、水池等贮水设备的水位,以免溢流。 (6)液压水位控制阀:克服了浮球阀的弊病,是浮球阀的升级换代产品。 (7)安全阀:保安器材为避免管网、用具或密闭水箱超压破坏,需安装此阀。 6、(P6~9)水表的分类 (1)按计量元件运动原理分:容积式水表,速度式水表(分为旋翼式、螺翼式)。 (2)按读数机构的位置分:现场指示型,远传型,远传、现场组合型。 (3)按水温度分类:冷水表(被测水温≤40℃),热水表(被测温度≤100℃)。 (4)按计数器的工作现状分类:湿式水表、干式水表、液封式水表。 (5)按被测水压力分类:普通型水表(水表公称压力≤1.0MPa)、高压水表(水表公称压力为1.6MPa、2.0MPa)。 7、(P10)水表的常用术语 Q:水表在规定误差限内使用的上限流量。 (1)过载流量 max Q:水表在规定误差限内允许长期通过的流量,其数值为过载流量的1/2。(2)常用流量 n Q:水表误差限改变时的流量,其数值是公称流量的函数。 (3)分界流量 t Q:水表在规定误差限内使用的下限流量,其数值是常用流量的函数。(4)最小流量 min Q:水表开始连续指示时的流量,此时水表不计示值误差。但螺翼式水表没(5)始动流量 s 有始动流量。 8、(P12)给水系统所需压力的估算式 1层(n=1)为100kPa,2层(n=2)为120kPa;3层(n=3)以上每增加一层,增加40kPa (即H=120+40(n-2),其中n≥2)。 9、(P12~17)给水方式的分类 (1)依靠外网压力的给水方式:直接给水方式,设水箱的给水方式。

高层建筑的建筑给排水试题及答案

工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室消火栓系统。 9.建筑排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即

生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___.

卫生间给排水详图设计总结

前两天看到一位同行写的卫生间给排水大样图设计总结,颇有感触!是设计的好帮手!拿来和大家分享一下! 1、总体布局 1)绘图比例一般是1:50。绘图比例只要关系到文字,标注,立管、出户管编号等大小。平面图中绘图比例一般是1:100 或是1:150。 2)卫生器具的布置。(一般由建筑上提供,但需要给排水设计人员进行调整) 3)给水、排水立管的布置,或是给水管进户管、排水管排出管的布置。(一般在平面图中已经布置好) 2、给水部分 1)给水管的管径确定要根据采用哪种管材,金属管还是塑料管,卫生间一般采用pp-r 管材,但是pp-r 又分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2 五种系列。如下表所示(冷水管、热水管设计压力的管系列选择表): 同样是PP-R 管,不同规格计算出来的管径是不同的,水力计算表在 GB/T50349-2005 中有,而在GB50015-2003 中没有。 2)给水管道的布置方法,是选择走吊顶还是垫层(现在一般是安装,不选择明装)根据项目具体情况确定,主要考虑阀门的安装,安装在垫层是否与排水管交叉过多等因素。切记不可在墙内横向锑槽(虽然规范中未明确提出),局部位置勉强可以,但不可长距离横向凿槽。因为卫生间中经常是空心砖,且一般只有200 或是100 的厚度。横向凿槽对结构不利。 3)当采用感应式水嘴或是感应式冲洗阀时,需要和电气专业协调。感应式有交流电、

水力发电和干电池(不用与电气专业协调,但是换电池麻烦)的三种形式。 4)卫生间给水点的标高也是要参考标准图集09S304 中数据,但是其中数据繁多, 不同厂家数据不同,现在列出中国建筑设计研究院主编,中国建筑工业出版社出版的《建筑给水排水设计手册》中数据,如下表所示(卫生器具给水配件安装高度表) 3、排水部分 1)不同卫生器具排水点离墙距离是不同的。需要参考标准图集09S304,但是标准 图集中的“坑距”也是根据不同的厂家产品而定的,并非一个统一值。坑距本身应该是业主确定了使用什么卫生器具,再定坑距(但资料往往缺乏,难以实现)。这就需要设计师取一些比较通用的数值,方便业主日后安装。

最新给排水专业试题及答案

建筑给排水专业试题1 一、填空题(每空1分,共10分) 1.给水系统按用途可分为_______、_______、_______ 2.室外消防系统是由_______、_______、_______ 3.热水供应系统的组成_______、_______、_______ 4.水泵结合器的作用_______ 二、选择题(每题2分,共10分) 1.度锌钢管应采用()连接方法 A 焊接 B 承插C螺纹D法兰 2.进户管与出乎管应保证()距离 A 1m B 1.5m C 2m D2.5m 3.上行下给式管网水平干管应有大于()的坡度 A 0.003 B 0.001 C 0.5 D0.005 4.排水立管最小管径可采用() A DN50 B DN100 CDN150 D DN200 5.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于() A 1m B 2m C 3m D 4m 三、问答题(每题5分,共50分) 1、给水系统的组成部分。 2、水表口径如何确定? 3、某建筑屋面雨水汇水面积为410m2,采用单斗内排水系统,雨水经过连接管、悬吊管(L=8m), 立管、出户管至室外雨水检查井,当地5min小时降雨厚度h5=110mm/h,试配管。 4、医院污水处理与普通生活污水处理的区别是什么? 5、火警控制阀的工作原理,如何防止误报? 6、室内排水系统可供采用的管材有哪些 7、什么样的建筑物宜于采用自动喷洒和水幕消防系统? 8、室内给水系统引入管一般应设于什么位置? 9、室内消防系统的分类 10、灭火吉利? 四、计算题(每题10分,共30分) 1、拟建6层住宅,层高2.9米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为180kPa,试选用合理的给水方式,并绘出给水系统示意图。 2、图2为某建筑的生活,消防共用高位水箱,其中V生活为生活调节水量,V消防为消防贮备水量。试配齐水箱配管并纠正图中的错误。

给排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

建筑给排水工程部分-考试试卷 期末考试试卷参考试卷

第1章建筑内部给水系统 一、填空题 1、按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类() a、生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; b、消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; c、消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; d、消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 d为正确答案 2、某五层住宅,层高为3.0m,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为() a、28kPa b、240 kPa c、200 kPa d、250 kPa b为正确答案 3、依靠外网压力的给水方式。 a、直接给水方式和设水箱供水方式 b、设水泵供水方式和设水泵、水箱供水方式 c、气压给水方式 d、分区给水方式 a为正确答案 二、问答题 1、建筑给水系统的组成及各部分的作用是什么? 答:引入管,给水管道,给水附件,配水设备,增压与贮水设备,计量仪表 (1)引入管:从室外给水管网的接管点引至建筑物内的管道,又称进户管。引入管上还有水表节点。 (2)给水管道:包括干管、立管、支管,用于输送和分配用水。 (3)给水附件:管道系统中调节水量、水压、控制水流方向、改善水质,以及关断水流,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门和设备。 (4)配水设备:生活、生产和消防给水系统管网的终端用水点上的装置即为配水设施。(5)增压与贮水设备:包括升压设备和贮水设备。如水泵、水泵-气压罐升压设备;水箱、贮水池和吸水井等贮水设备。 (6)计量设备:水表,有分户水表和总水表。 2、说出四种给水方式的基本形式及他们的优缺点是什么? 答:直接给水方式,设水箱的给水方式,设水泵、水箱、水池联合的给水方式,分区给水方式。 (1)直接给水方式:优点是能充分利用外网水压,缺点是外网停水内网停水供水安全性低。(2)设水箱的给水方式:优点是充分利用外网水压、供水可靠性较好,缺点是设水箱增加了结构荷载。 (3)设水泵、水箱、水池联合的给水方式:优点是供水可靠性好;缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,设水池不能充分利用外网压力能源浪费较大,水泵还有噪声污染。 (4)分区给水方式:优点是一定程度上利用外网水压,因为上区还是用水池、水泵供水所以上区没有充分利用外网水压,下区是外网直接供水能够充分利用外网水压,供水安全性好。缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,水泵还有噪声污染。 3建筑内部给水管道的布置要求

(完整版)注册公用设备工程师(给排水)考试规范及设计手册

注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试规范及设计手册 一、规范、规程、标准类 1、室外给水设计规范(GB50013-2006) 2、室外排水设计规范(GB50014-2006) 3、建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 4、建筑设计防火规范(GB50016-2006) 5、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005年版 6、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)2005年版 7、建筑中水设计规范(GB50336-2002) 8、游泳池和水上游乐池给水排水设计规程(CECS14:2002) 9、泵站设计规范(GB/T50265-97) 10、工业循环水冷却设计规范(GB/T50102-2003) 11、工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95) 12、工业用水软化除盐设计规范(GB/T50109-2006) 13、水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95) 14、汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97) 15、建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) 16、气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 17、二氧化碳灭火系统设计规范(GB50193-93) 1997年版 18、住宅设计规范(GB50096-1999)2003年版 19、住宅建筑规范(GB50368-2005) 20、自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 21、管道直饮水系统技术规程(CJJ110-2006) 22、生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93) 23、生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) 24、饮用净水水质标准(CJ94-2005) 25、地表水环境质量标准(GB3838-2002) 26、污水综合排放标准(GB8978-1996) 27、污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999) 28、城市污水再生利用分类(GB/T 18919-2002) 29、城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T 18920-2002) 30、城市污水再生利用景观环境用水水质(GB/T 18921-2002) 31、污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002)

建筑给水排水工程(第六版)期末考试重点

1.1给水系统分类和组成 1、给水系统分类:【要求:水质、水压、水量、水温】 3种基本的给水系统:生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统 2、给水系统的组成:引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施、计量仪表 3、水表节点:指装设在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称。 当建筑物只有一条引入管时,宜在水表井中设旁通管。 4、给水管网包括:干管、立管、支管、分支管 5、目前我国给水管道管材可采用钢管、铸铁管、塑料管和复合管;各管材的特点如下: (1)钢管:耐压、抗振性能好,单管长,接头少,重量比铸铁管轻螺纹连接、焊接、法兰连接镀锌钢管(螺纹连接,沟槽式卡箍连接)防止焊接时锌层破坏。 非镀锌钢管 (2)铸铁管:性脆,重量大,耐腐蚀,经久耐用,价格低承插连接 (3)塑料管:耐化学腐蚀性能强,水流阻力小,重量轻运输安装方便,节省钢材,节约能源螺纹连接,挤压夹紧连接,法兰连接,热熔合连接,电容合连接,粘接连接。 (4)钢塑:兼有钢管与塑料管的优点 6、埋地给水管:塑料给水管,有衬里的铸铁给水管,经可靠防腐处理钢管 室内给水管道:塑料给水管,塑料和金属复合管,铜管,不锈钢管及经可靠防腐处理的钢管 连接卫生器具的给水支管:聚乙烯的铝塑复合管(耐压强度好,耐热,可曲绕和美观的优点) 生产和消防栓给水管:非镀锌钢管,给水铸铁管 自动喷水灭火系统的给水管:镀锌钢管,镀锌无缝钢管 7、过载流量(Qmax):水表在规定误差限内使用的上限流量 100Kpa 过载时:水表水头损失 螺翼式:10Kpa 8、常用流量(Q n):水表在规定误差限内允许长期通过的流量,数值为Q n=1/2Qmax 1.2给水方式 给水系统所需的压力H:(n为层数)当n=1时H=100Kpa 当n≥2时H=120+40*(n-2)Kpa 基本形式: 1、依靠外网压力的给水方式 (1)直接给水方式:适用于室外给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 (2)设水箱的给水方式:宜在室外给水管网供水压力周期性不足时采用 2、依靠水泵升压给水方式 (1)设水泵的给水方式:宜在室外给水管网的水压经常不足时采用 (2)设水泵,水箱的给水方式:宜在室外给水管网压力低于或经常性不满足建筑内给水 管网所需的水压,且室内用水不均匀时使用 (3)气压给水方式(分为变压式和定压式两种):宜在室外给水管网压力低于或经常不能 满足建筑物内给水管内所需水压,室内用水不均匀,且不宜 设置高位水箱时采用。 (4)分区给水方式:当室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时,可采用。 在高层建筑中常见的分区给水方式有:1)水泵并联分区给水方式 2)水泵串联分区给水方式 3)水泵供水减压阀分区给水方式 一般规定:卫生器具给水配件承受的最大工作压力不得大于0.60Mpa;高层建筑生活给水系统各分区最低卫生器具配水点处静水压不宜大于0.45Mpa;特殊情况不宜大于0.55Mpa; 对净水压力大于0.35Mpa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压措施。 (5)分质给水方式:根据不同用途所需的不同水质,分别设置独立的给水系统

最新建筑给排水试题

建筑给排水试题 一、自测练习 1、给水系统的类型包括() A 生活给水系统 B 消防给水系统 C 生产给水系统 D 组合给水系统 答案:ABCD 2、升压和贮水设备包括() A 贮水箱 B 水泵装置 C 气压给水装置 D 水箱 答案:ABCD 3、给水方式的基本形式有() A 依靠外网压力的给水方式 B 设水箱供水方式 C 依靠水泵升压给水方式 D 分质给水方式 答案:AC 4、给水管道布置形式有() A 下行上给式 B 上行下给式 C 中分式 D 下行下给式 答案:ABC 5、管道防护包括() A 防腐 B 防漏 C 防振 D 防冻、防结露 答案:ABCD 6、管道敷设,根据建筑对卫生、美观方面的要求不同,可分为()两种基本形式 A 直埋 B 明装 C 暗装 D 架空 答案:BC 问答题 1、什么叫给水设计秒流量?归纳起来设计秒流量有那几种计算方法: 建筑内的生活用水在一昼夜、1h内都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道 的设计流量应为建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,既 设计秒流量。 设计秒流量,归纳起来有经验法,平方根法和概率法三种计算方法。 2、给水管网水头损失的计算包括哪几部分?分别怎么计算? 给水管网水头损失的计算包括沿程损失和局部损失两部分。 1)给水管道沿程水头损失 hi= i . L 这里:hi:沿程水头损失dj: 管道计算长度i : 管道单位长度水头损失

2)生活给水管道局部水头损失: 这里:h j;:管段局部水头损失之和 ξ:管段局部阻力系数 v:沿水流方向局部管件下游的流速 g:重力加速度 3、什么叫管(配)件的当量长度? 将、管(配)件产生的局部水头损失大小与同管径某长度管道产生的沿程水头损失相等,则该长度为该管(配)件当量长度。 4、什么是气压给水设备?工作原理是什么?有那些种类? 气压给水设备是利用密闭贮罐内压缩空气的压力变化,调节和压送水量,起到增压和水量调节的作用。 原理:根据波义耳-马略特定律,即在定温条件下,一定质量的气体的绝对压力和它所占的体积成反比的原理制造的。气压给水设备按输水压力的稳定性,分为变压式和恒压式,按罐内气、水接触方式,分为补气式和隔膜式。 5、给水水质污染的原因有那些? 有进水管、出水管、通气管、溢流管、泻水管、水位信号装置等。 6、给水水质污染的原因有那些? 1)贮水池(箱)的制作材料或防腐材料选择不当。 2)水在贮水池(箱)中停留时间过长。 3)贮水池(箱)管理不当。 4)回流污染。 问答题 1、消火拴给水系统由那些部分组成? 消火拴给水系统组成:水枪、水龙带、消火拴、消防管道道、消防水池、高位水箱、消防水泵接合器、增压水泵和水源。 2、消火栓给水系统的给水方式有几种? 有室外给水管网直接给水方式、设水箱给水方式和水泵水箱联合给水方式 三种。 3、什么是自动喷水灭火系统?有几类? 自动喷水灭火系统就是在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。 有湿式自动喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统5类。

水工程施工期末考试复习资料

名词解释: 1.土是由岩石风化生成的松散沉积物,是由颗粒(固相)、水(液相)、气(气相)所组成的三相体系。 2.粒组: 天然土是由无数大小不同的土粒所组成,通常是把大小相近的土粒合并为一组,称为粒组。 3.土的颗粒级配: 土中某粒组的土粒含量为该粒组中土粒质量与干土总质量之比,常以百分数表示。而土中各粒组相对含量百分比称为颗粒级配。 4.质量密度: 单位体积土的质量。 重力密度: 单位体积土所受的重力。 土粒相对密度(比重): 土粒质量密度与4℃时纯水密度的体积。 土的水含量: 土中水的质量与土粒重量之比。 土的干密度: 单位体积土中土粒的质量。 土的饱和重度: 土中空隙完全被水充满时土的重度。 土的孔隙比:

土中孔隙体积与土粒体积之比。 土的孔隙率: 土中孔隙体积与总体积之比。 土的饱和度: 土中水的体积与孔隙体积之比。 5.界限含水量: 黏性土由一种状态转到另一种状态的分界含水量,称为界限含水量。 6.最优含水量: 在一定的压实能量下使土最容易密实,并能达到最大密实度是的含水量。 7.支撑: 防止沟槽土壁坍塌的一种临时性挡土结构,由木材或钢材构成。 8.钢筋混凝土: 有混凝土和钢筋(或钢丝)两部分材料组成,具有抗压、抗拉强度高的特点,适用于作为构筑物中的承力部分。 9.混凝土: 是以胶凝材料、细骨料、粗骨料和水,按适当比例配合,经均匀拌制、密实成型及养护硬化而成的人造石材。 10.和易性: 混凝土拌和物能够保持其各种成分的均匀,不离析及易于操作的性能。(流动性、粘聚性、保水性)。和易性指标: 利用坍落筒及捣棒而测得。 11.四合一施工法:

小口径管道在土质较好条件下,可将混凝土平基、稳管、管座与接口和在一起施工称为“四合一施工法”.优点减少养护时间避免混凝土浇筑的施工缝。 12.工程项目管理: 工程建设者运用系统工程的观点理论和方法,对工程建设进行全过程和全方位的管理,实现生产要素在工程项目上的优化配置,为用户提供优质产品。 13.水泥细度: 指水泥颗粒的粗细程度。 14.水热化: 水泥在水的作用下放热,在水泥硬化过程中,不断放出热量。 15.体积xx: 指水泥在硬化过程中体积变化的均匀性能。 16.土的渗透性: 是指土体被水透过的性能,它与土的密度程度有关,土的孔隙比越大,则土的渗透系数越大。 17.流沙: 在沟槽、基坑开挖低于地下水位,且采用坑(槽)内抽水时,有时发生坑底及侧壁的土形成流动状态,随地下水涌进坑内而产生流沙 18.一次灌浆就是使用灌浆料把预留孔与地脚螺栓浇注在一起,使地脚螺栓固定的过程。 19.二次灌浆: 施工基础时,预留好水泵机组的底角螺丝空洞,然后浇筑基础混凝土。 20.换土垫层:

相关文档