文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (马永祥)发电厂变电所-电气部分课后答案

(马永祥)发电厂变电所-电气部分课后答案

(马永祥)发电厂变电所-电气部分课后答案
(马永祥)发电厂变电所-电气部分课后答案

习题一

1.电能有哪些优点?

答:易于转换、便于运输、便于控制.

2.发电厂和变电所的作用是什么?各有哪些类型?

答:生产和汇聚分配电能的作用。其类型见本书第1章所述.

3.什么是一次设备?什么是二次设备?举例说明。

答:直接生产、转换和输配电能的设备称为一次设备。如发电机、变压器、断路器、隔离开关、电抗器、电容器等。对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的设备, 称为二次设备。如互感器计量表计、保护装置、绝缘监测装置、直流电源设备等。

4.什么是电气主接线?什么是配电装置?

答:由电气设备通过连接线按其功能要求组成接受和分配电能的电路称为电气主接线。主接线表明电能的生产、汇集、转换、分配关系和运行方式是运行操作、切换电路的依据。

按主接线图由母线、开关设备、保护电器、测量电器及必要的辅助设备组建成接受和分配电能的装置称为配电装置。配电装置是发电厂和变电所的重要组成部分。

5.本课程的主要目的和任务是什么?

答:通过学习,使学生树立工程观点,了解现代大型发电厂的电能生产过程及其特点,发电、变电和输电的电气部分新理论、新技术和新设备在发电厂、变电站电气系统中的应用掌握发电厂电气主系统的设计方法并在分析、计算和解决实际工程能力等方面得到训练为以后从事电气设计、运行管理和科研工作奠定必需的理论基础。

习题二

2.1填空题

1.电弧由阴极区弧柱区和阳极区3 部分组成。

2.交流电弧的电压波形成马鞍形变化。

3.多油断路器中的油起灭弧和绝缘作用。

4.高压断路器主要由导流部分、绝缘部分、灭弧部分和操动机构4部分组成。

5.分裂电抗器在正常时电抗值较小,当其任何一条支路发生短路时电抗值较大,因而能有效地限制短路电流。

6.断路器分闸时间为固有分闸时间和燃弧时间之和。

7.装设隔离开关后可以在设备检修时造成明显断开点,使检修设备与带电设备隔离。8.隔离开关的型号GW5-110D/ 600中字母G表示隔离开关,W表示屋外,600表示额定电流。

9.电压互感器的二次侧不得短路,其外壳及二次侧必须可靠接地。

10.常用的母线材料有铜、铝和铝合金。

2.2选择题

1.少油断路器的对地绝缘主要靠(瓷介质) 。

2.装设分段电抗器的作用是(限制母线回路中的短路电流)

3.槽形母线与多条矩形母线相比,其冷却条件好,集肤效应(小)

4.隔离开关用于隔离电压或切换电路,( 隔离开关用于隔离电压或切换电路)

5.在交流电路中,弧电流过零值之后,当弧隙的恢复电压(小于)弧隙击穿电压时将会使电弧熄灭。

6.高压断路器多采用液压操动机构,其传递能量的媒介是(液压油)

7.高压断路器型号LW6-220 中,L表示(SF6 )

8.高压熔断器的熔体往往采用铜、银等材料,这些材料有(熔点高、电阻率小)特点。

9.电压互感器0. 5 级准确度级以在规定条件下的(电压误差士0. 5%)来标称。

10.下列哪种电力电缆主要用于110kv 及以上电压等级(高压充油电缆)。

2.3判断题

1. 隔离开关与断路器配合的操作原则是:“先断开断路器,后拉开隔离开关”或“先接通隔离开关,后合上断路器”。对

2.断路器的开断时问是指从接受分闸命令瞬间起到主触头分离瞬间为止。错

3.电流互感器的一次侧电流不随二次侧阻抗改变而改变。对

4. 为保证设备及人身安全、减少一次设备故障时对继电保护及安全自动装置的干犹,所有电压互感器的中性线必须载开关就地接地。错

5.电压互感器的误差就是变比误差和角误差。对

6. 隔离开关可以用来接通和切断正常负荷电流。错

7. 运行中的电流互感器二次短路后也不得去掉接地点。对

8. 管型母线的集肤效应比矩形母线大。错

9、电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流的存在。对

10. 电流互感器二次侧不装设熔断器是为了防止二次侧开路以免引起过电压。对

2.4问答题

1. 为什么有些场合将两组电流互感器串联使用?

答:如果验算的结果电流互感器不能满足10%的误差要求,则要采用将两个型号及变比相同的电流互感器串联使用,这样可使允许二次阻抗增大。因为在相同的二次负载阻抗合二次电流的前提下,二次端电压是不变的(端电压等于电流乘阻抗),让一个电流互感器来负担,端电压就是二个互感器的端电压,若让两个电流互感器来负担,这端电压是两个互感器串联后总的端电压,此时,每个互感器只分到1/2的端电压。端电压和二次电势有直接关系。它们间只差一个内阻抗压降,显然,端电压大,电势大,需要的激磁电流也大。而激磁电流大,互感器误差就大。所以,两个电流互感器串联使时,每个互感器的端电压小,电势小,因而激磁电流占的比例小,电流互感器的误差也小。因此两个电流互感器串联使用,可以承担更大的二次负载阻抗。

2. 为什么电压互感器名牌上标示有多个容量?说明其含义。10. 用作防污闪涂料的硅油和硅脂有什么区别?

答:用电压互感器辅助测量电压,实际上是用它的二次侧量代替所测的

一次侧量,因为仪表接在二次侧,被测设却是在一次侧,而这中间必有误差。由于交流量都是向量表示,一个量既有数值又有相位问题,所以,从电压互感器二次所测的量折算到一次去代替一次测量,就有电压数值上的误差(称电压误差)和角度即相位误差(称角误差)问题。这些误差与激磁电流的大小、负荷值的大小及负荷的功率因数等有关。

由于电压互感器的误差随它的负荷值改变而变化所以其容量( 实际上即供给负荷的功率)

是和一定的准确度相适应。一般说的电压互感器的额定容量指的是对应于最高准确度的容量。容量增大,准确度会降低,铭牌上也标出其他准确度时的对应容量。

电压互感器的准确度分为0. 2、0. 5、1和3. 0。0.2级用于实验室精密测量,一般发电厂和变电所的测量和保护常用0. 5级和1级即可。

铭牌上还标着一个“最大容量”这是由热稳定(长期工作时允许发热条件) 确定的极限容量。但一般都不会使负荷达到这个容量。

3. 为什么三相三柱式电压互感器不能用来监察交流系统各相对地绝缘?

答:要监察交流系统各相对地绝缘,实际上是测各相对地电压,这就需要电压互感器的一次侧中性点接地。但一般三相三柱式电压互感器只能有Y/Y。接线,不能将一次侧中性点抽出接地所以不能用来监察交流系统对地绝缘。一侧中性点为什么不能抽出接地,原因是如果把三相三柱式电压互感器用于中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,而其接线又

Y0/Y0的话,则当系统发生单相接地故障时,将使电压互感器线圈过热,有损坏的可能。如对中性点不接地系统,当C相发生单相接地时,C相对地电压为零,A相和巴相对地电压升高根号三倍。这时出现零序电压。在零序电压作用下,中性点接地的一次侧零序电流是可以流通的。由于三相的零序磁通是同相位的,在三柱铁芯中互相“顶牛”,只能以空气、油和箱壁为其回路因为空气磁阻很大故零序磁铁将引起根大的零序空载电流这就好像一个铁芯线圈抽掉铁芯时线圈中电流增大一样。这个零序电流比正序空载电流大好几倍。电压互感器一次线圈导线较细,在发生单相接地的情况下长久使用时,由于线圈过度发热,将会烧毁。在这种情况下,电压互感器的高压熔断器不一定能断,因熔断器熔件的熔断电流往往比这时的电流值大。因此三柱式电压互感器的中性点一般不引到箱外,以免出错。

4. 零序电流互感器有何特点?

答:零序电流互感器是一种零序电流滤过器,它的二次侧反应一次系统的零序电流。这种电流互感器的一次线圈就是被保护元件的3个相,用一个铁芯包围住3个相的导线(母线或电缆) 二次线圈就绕在这3个相的铁芯上。

正常情况下由于零序电流互感器一次侧三相电流对称,其向景和为零,铁芯中不会产生磁铁,二次线圈中没有电流。当系统中发生单相接地故障时,三相电流之和不为零(等于3倍的零序电流)因此,在铁芯中出现零序磁通,该磁通在二次线圈感应出电势,二次电流流过继电器,使之动作。

实际上由于三相导体排列不对称,它们与二次线圈间的互感彼此不相等,零序电流互感器的二次线圈中有不平衡电流流过。零序电流互感器一般有母线式和电缆两种。

5. 真空开关有何特点?

答:真空开关是利用高度真空进行绝缘和灭弧的真空开关电器的统称。根据用途和要求的不同,它可分为真空断路器、真空负荷开关和真空接触器。

真空开关的特点如下:

( 1)在密封的真空容器中熄弧,电弧和炽热气体不会向外界喷溅,因此不会污染周围环境。

(2)真空的绝缘强度高,熄弧能力强,所以触头行程很小、一般均在几毫米以内,因此操动机构的操作功率小,机构简单,使整个开关的体积减小、重量减轻。

(3) 熄弧时问短,弧压低,电弧能址小,触头损耗小,开断次数多,使用寿命长、一般可达20 年左右。

(4) 动导杆惯性小,适用于频繁操作。

(5) 开关操作时儿乎没有噪声,振动轻微,适用于城区或要求安静的场所使用。

(6)灭弧介质或绝缘介质为真空,因而与海拔高度无关,同时没有火灾和爆炸的危险,因此,使用安全。

(7)在真空开关管的使用年限内,触头部分不需要维修检查,即使维修检查,所需时间也很短。

(8) 结构简单,维护工作量小,维护成本低,仅为少油断路器的1/20.

(9)具有多次重合闸功能,适合配电网中应用要求。

(10)开断能力强目前开断短路电流已达到50kA。

基于上述35kv变电站内的主开关设备,有条件时尽可能选用真空断路器。

6 真空开关在应用中应注意哪些间题?

答:( 1) 应考虑使用场合。真空开关尽管能适应频繁操作的要求,但在制造上有其各自不同的标准,如果使用中超出产品的规定,也是不合适的。

一般来说,真空接触器仅适用于频繁通断的条件,由于它的开断容量小,当用在短路容量大的回路时,应与熔断器串在一起,构成真空组合开关来使用。当长时间通电容量不够时,则应选用能满足频繁动作要求的真空断路器。

当作为户外负荷开关使用时,应选用配电真空开关,这种开关往往作为配电线路的自动开关。由于配电线的波阻抗数值较低,即使截流值较高,也不会产生有害的过电压。而用其就地直接控制小容量电动机,则将会产生较高的过电压而危害电动机的绝缘。这时就应该使用真空接触器并把它装在室外的箱体里。

(2) 在恶劣环境使用时应加强封闭。真空开关尽管触头部分是密封的不会因潮气、灰尘、有害气体等影响而降低其开断性能。但是,在特别恶劣的环境中使用时,真空开关管的密封部分、金属部分,特别是波纹管,还是会受到影响而有可能使真空度降低。因此,在这种恶劣环境中使用时,应把开关封闭在箱体内,使真空开关管不与酸性气体等接触。

(3) 经常检查真空开关机构及本体的导电回路。真空开关管的寿命很长,在寿命期间

般情况下不必进行真空检查。根据规程要求,在结合设备试验时作绝缘耐压检查,通过绝缘耐压强度的方法来判断气体残漏情况。但是,对真空开关的机构及本体的导电回路还必须经常性的检查,才能确保良好的使用状态。

(4)抑制操作过电压。由以上可知,真空断路器与真空接触器在电路中担负的任务不同所以它们的触头材料也不同。真空断路器注重使用能开断大短路电流能力的触头材料而真空接触器则注重使用截流值低的触头材料。因此,对后者不必担心截流过电压问题而对前者要采取措施抑制电感性负荷产生的截流过电压( 即操作过电压) 如安装金属氧化物避雷器等。

7 什么是SF6断路器?有何特点?

答:采用SF6 气体作为绝缘和灭弧介质的断路器称为SF6 断路器。其特点如下。

(1) SF6气体的良好绝缘特性,使SF6断路器结构设计更为紧凑,电气距离小、节省空间,而且操作功率小,嗓声小。

(2) SF6气体的良好灭弧特性,使SF6断路器触头间燃弧时间短,开断电流能力大、触头的烧损腐蚀小,触头可以在较高的温度下运行而不损坏。

(3) SF6断路器的带电部位及断口均被密封在金属容器内,金属外部接地,更好地防止意外接触带电部位和防止外部物体侵人设备内部,设备可靠。

(4) Sf6气体在低气压下使用时,能够保证电流在过零附近切断,电流截断趋势减至最小,避免截流而产生的操作过电压,降低了设备绝缘水平的要求,并在开断电容电流时不产生重燃。

(5) SF6气体密封条件好,能够保持Sf6断路器内部干燥,不受外界潮气的影响。

, (6) SF6气体是不可燃的惰性气体,这可避免SF6断路器爆炸和燃烧,使变电站的安全可靠性提高。

(7) Sf6气体分子中根本不存在碳,燃弧后,使SF6断路器内没有碳的沉淀物,所以可以消除碳痕,避免绝缘击穿。

(8) Sf6断路器是全封闭的,可以适用于户内、居民区、煤矿或其他有爆炸危险的场所。

8. 什么是合成绝缘子?有何特点?

答:目前工程上应用的绝缘子,大多数是电瓷绝缘子或玻璃绝缘子。近10来年一种新的绝

缘子正在发展,它的组成材料既不是陶瓷,也不是玻璃,而是有机合成材料,所以人们称之为合成绝缘子,也称非陶瓷绝缘子、塑料绝缘子或聚合物绝缘子。合成绝缘子的结构主要是采用一种具有高强度的玻璃纤维棒(玻璃钢棒)作为中间芯捧,芯棒外面套上用硅胶做的伞裙,然后在制造过程中,把棒与伞裙粘结成整体,通过高温硫化成型再在两端配上金属帽制造而成。合成绝缘子的式样与瓷横担或棒式绝缘子基本相似。

合成绝缘子的优点如下。

(1) 电气性能和机械性能都比电瓷绝缘子好。

(2) 重量比电瓷绝缘子轻,金属部件少。

(3) 伞裙的直径可以增大、数量可以增多,与棒式电瓷绝缘子相比,在相同的长度下合成绝缘子的泄漏比距可以增大很多,并且硅橡胶有憎水性的特点,所以防污性能好。

(4) 合成绝缘子的制造程序方便容易实现自动化生产。

合成绝缘子的缺点如下。

(1) 电瓷绝缘子已经积有一个世纪的运行经验,且运行可靠,而合成绝缘子的运行时间很短,还不太成熟。

(2) 目前合成绝缘子的制造成本比电瓷绝缘子高。

(3)合成绝缘子在长期的户外运行中,要耐受大自然(如雨、雪、风、霜、露、结冰、太阳光的曝晒、紫外线的照射、温度的变化等)、电场、化学腐蚀,局部放电以及臭氧和电弧的作用,它的这些耐受能力,一般来说,都不及电瓷绝缘子,而且合成绝缘子长期荷重下吸水性和蠕变性等抗老化的性能都缺乏经验。因此,究竟它是否能具有像电瓷绝缘子那样的优良稳定性能,还需通过长期的实际运行来考验。

9. 为什么要选用有机硅脂(硅油)作防污闪的涂料?

答:引起污闪的原因主要是由于绝缘子表面存在着脏污导电的水膜所以解决这个问题的方法之一是阻止这个导电水膜建立。一般来说,在绝缘子表面涂上一层绝缘油(如变压器油、凡士林等)就可以起到把雨雾附在绝缘子表面上的水分积聚成一粒一粒互不相连的水珠(憎水性)的作用,这就可以阻止水分连成导电的水膜,达到不让绝缘子绝缘电阻下降、泄漏电流增大、防止污闪的目的。但是绝缘油混人杂质后,绝缘电阻因受潮下降得很快,局部泄漏电流大增,由此产生的热量会使易燃的油质燃烧起来,燃烧后的灰烬是不绝缘的炭粒,它又使绝缘再继续下降,这样发展下去,剧烈的燃烧会使瓷裙炸裂并会导致闪络事故。

我国在20世纪50年代末期曾经推行过使用凡立水、松香、凡士林及变压器油等作为防污涂料,实践证明这些涂料效果不好,不久便被淘汰,后来才选用有机硅油(硅脂) 。

有机硅油是二种高分子化合物由人工使硅元素和碳氢化合物相结合而成。它是非极性的电介质,电气性能比变压器油好,无色无味的液体,其品种有像水一样淡薄和没有黏性的,也有像饴糖般浓、像胶水一样有黏性的。它有很多优点如物理、化学性能稳定,能耐受紫外线、电晕、酸碱的作用等,它还有一个特点就是耐弧性能好,因为本身是难燃的物质,即使被电弧烧灼之后,残余的灰烬变成二氧化硅,它仍旧是绝缘的。与矿物油被燃烧后的残余物炭粒不同一氧化硅覆盖在电瓷表面不会降低绝缘电阻。有机硅油有与石蜡相似的憎水性(又称斥水性) 具有将水分积聚成一粒粒互不相连的水珠的作用而且无毒。因此,有机硅油是一种比较理想的防污涂料。

10. 用作防污闪涂料的硅油和硅脂有什么区别?

答:由于硅油是液体,表面张力很小,不论它的秸度有多大,涂在绝缘子上仅昭下薄薄的一层油膜。把它使用在污移地区时,灰分落在涂层上,吸收了一部分硅油,然后又被风刮掉一天一天不断地下去,加上日晒、雨淋,薄薄的硅油涂层很快就会干枯、消失净尽。所以硅

油涂层的寿命就显得很短一般是3个月到半年。为了解决这个问题,以二氧化硅( 白炭黑)作填充剂加人硅油内,然后加工制成不易流动变薄的稠厚膏状物(如像凡士林、雪花膏一样) 这种物质便于在绝缘子表面上涂敷稍厚的涂层,该物质就是硅脂。增加其寿命的措施是把涂层加厚,并不是采取增加硅油的黏度,硅油的黏度要求选用在1000 厘米以下,制成硅脂黏手的程度要与润滑剂相近,否则选择的黏度过高,涂刷和清扫都很不方便。涂层加厚以后,就可以增加它吸收灰分的能力,延长干枯的时间,从而增长了它的寿命。

一定厚度的涂层,在落灰多的地区,寿命就短些,在落灰量相同的地区,涂层厚的寿命就长些。经验证明,厚度为0. 25m的硅脂涂层寿命在1年左右,厚度达lmm的硅脂涂层寿命可达3年。

习题三

3. 1 填空题

1.对主接线的基本要求是可靠性、灵活性和经济性。

2. 母线起汇集和分配电能的作用。

3.单母线分段的作用是提高供电的可靠性、灵活性。

4.桥式接线分为内桥接线和外桥接线两种。

5.主接线中变压器按用途分为主变压器、联络变压器和自用变压器。

6.厂用电一般采用单母线分段接线, 母线一般按锅炉台数分段

7.三绕组变压器在结构上有两种基本形式, 分别是升压型和降压型。

8.分裂电抗器具有正常时电抗大, 短路时电抗小的特点

9.火力发电厂中, 厂用电般一采用高升和低压两种电压等级供电

10.变压器绕组连接方式有Y 和D两种

3. 2 选择题

1. 内桥接线一般适用于(C)场合

A 有穿越功率通过

B. 线路较短变压器需经常切换

C. 线路较长变压器不经常切换

D. 不致使电网运行开环

2.330-5ookv配电装置,宜采用(D) 接线。

A.单母线分段

B.双母线分段

C.双母带旁母

D.一台半断路器( 3/2 )

3.在单母线分段接线中,当分段断路器闭合运行时,对分段断路器的要求是(C)

A.能实现自动重合闸

B.应具有过电压保护功能

C.能在任一段母线故障时自动跳闸

D. 应具有低电压保护功能

4.厂用电率是发电厂的主要运行经济指标,它与发电厂的类型等因素有关。热电厂的厂用电率为(B)

A. 5%~8%

B.8%~10%

C.0.3%~2%

D.10%~15%

5.我国电力变压器三相绕组110kv 及以上电压侧采用的连接方式均为(A)

A. YN

B. Y

C. D

D. Y 或D

6.线路电抗器的百分电抗值一般为(C)

A.5%~8%

B.8%~12%

C.3%~6%

D.10%~15%

7. 4/3 台断路器接线中4/3 是指(B)

A. 4条回路共用3台断路器

B.3条回路共用4 台断路器

C. 3条回路共用3 台断路器

D.4条回路共用4台断路器

8. 分裂电抗器的偶合系数f值取决于电抗器的结构一般为(C ) 。

A.1

B.0.1~0.3

C.0.4~0.6

D.0

9. 单元接线中主变压器容量SN按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后一般留有(B)的裕度。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

10. 变电站中主变压器容量SN按其中一台停用时其余变压器能满足变电站最大负荷的(C)选择。

A.85%~95%

B.100%

C.60%~70%

D.20%~50%

3. 3 判断题

1. 所有Ⅰ/Ⅱ类负荷绝对不允许停电。错

2. 在发电机-三绕组变压器单元接线中,在发电机出口处可不装设断路器。错

3. 角形接线中,其角数等于断路器台数。对

4. 角形接线在开、闭环两种状态下的电流差别不大。错

5. 外桥接线省去了变压器侧的断路器。错

6. 在单元接线中,发电机出口短路电流比较大。错

7. 在选择主变压器容量时,可只考虑当前负荷的需要。错

8. 变压器的绕组连接方式必须使其线电压与系统线电压相位一致。对

9. 联络变压器一般只装设一台。对

10.线路电抗器装设于架空馈线上。错

3. 4 问答题

1. 何为电气主接线?电气主接线的基本形式有哪些?

答:电气主接线是由多种电气设备通过连接线,按其功能要求组成的接受和分配电能的电路,也称电气一次接线或电气主系统。

主接线的基本形式可概括分为两大类。其一,是有母线式接线,包括单母线接线、双母线接线、一台半断路器接线4/ 3台断路器接线以及变压器母线组接线等。其二、是无母线式接线,包括单元接线、桥形接线及角形接线等。

2. 断路器和隔离开关的操作顺序是如何规定的?为什么要这样规定?

答:断路器和隔离开关的操作顺序为:接通电路时,先合上断路器两侧的隔离开关,再合断路器,切断电路时,先断开断路器,再拉开两侧的隔离开关。严禁在未断开断路器的情况下,拉合隔离开关。

这样规定的原因是,断路器具有完善的灭弧装置,而隔离开关没有灭弧装置,所以隔离开关不能带负荷操作。

3. 旁路母线起什么作用?以单母线带旁路接线为例,说明检修出线断路器时如何操作。答:旁路母线是在检修出线断路器时,不中断该回路供电,正常时旁路母线不带电。如答案图3. 1为单母线带旁路接线,WP为旁路母线,QFP为旁路断路器QSp 为旁路隔离开关。当需检修某线路断路器时,首先合上旁路断路器两侧的隔离开关,然后合上旁路断路器向旁路母线空载升压,检查旁路母线无故障后,再合上该线路的旁路隔离开关(等电位操作) 。此后,断开该出线断路器及其两侧的隔离开关,这样就由旁路断路器代替了该出线断路器工作。

4.何为一台半断路器接线?它有哪些优缺点?一台半断路器接线中的交叉布置有何意义?答:两组母线之间接有若干串断路器,每一串有3台断路器,中间一台称作联络断路器,每两台之间接人一条回路,每串共有两条回路。平均每条回路装设台半( 3/2) 断路器,故称一台半断路器接线,又称二分之三接线。

一台半断路器接线的主要优点:1.可靠性高2.运行灵活性好3.操作检修方便。主要缺点:投资大、继电保护装置复杂。

在一台半断路器接线中,一般应采用交叉配置的原则,即同名回路应接在不同串内,电源回路宜与出线回路配合成串。这样交叉配置可保证供电的可靠性。

5. 选择主变压器时应考虑哪些因素了其容量、台数、型式等应根据哪些原则来选择?

答:主变压器容量、台数直接影响主接线的形式和配电装置的结构。选择时主要考虑的因素包括输送功率的大小、馈线回路数、电压等级、与系统联系的紧密程度、运行方式及负荷的增长速度等因素,并至少要考虑5年内负荷的发展需要。

发电厂主变压器容量、台数的选择原则如下。1.单元接线中的主变压器容量SN 应按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10% 的裕度选择,每单元的主变压器为一台。

2.接于发电机电压母线与升高电压母线之间的主变压器容量Sn 按下列条件选择:a.当发电机电压母线上的负荷最小时(特别是发电厂投人运行初期,发电机电压负荷不大),应能将发电厂的最大剩余功率送至系统。b. 若发电机电压母线上接有2 台及以上主变压器,当负荷最小且其中容量最大的一台变压器退出运行时,其他主变压器应能将发电厂最大剩余功率的70%以上送至系统。C.当发电机电压母线上的负荷最大且其中容量最大的一台机组退出运行时,主变压器应能从系统倒送功率,满足发电机电压母线上最大负荷的需要。

变电所主变压器容量、台数的选择原则:变电所主变压器的容量一般按变电所建成后5~10年的规划负荷考虑,并应按照其中一台停用时其余变压器能满足变电所最大负荷Smax的60%~70%( 35~110kv变电所为60%;220~500kv变电所为70%)或全部重要负荷( 当Ⅰ、Ⅱ类负荷超过上述比例时)选择。为了保证供电的可靠性,变电所一般装设2台主变压器;枢纽变电所装设2~ 4台;地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变电所,可装设3 台。

6. 电气主接线中为什么要限制短路电流?通常采用哪些方法?

答:短路是电力系统中常发生的故障,当短路电流通过电气设备时,将引起设备短时发热,产生巨大的电动力,因此它直接影响电气设备的选择和安全运行。为此,在设计主接线时,应根据具体情况采取限制短路电流的措施,以便在发电厂和用户侧均能合理地选择轻型电器和截面较小的母线及电缆。

通常采用限制短路电流的方法:1.加装限流电抗器;2.采用分裂绕组变压器;3.采用适当的主接线方式及运行方式。

7. 某220kv系统的重要变电站,装置2台120 MVA 的主变压器22o k v 侧有4回进线110kv 侧有10回出线且均为Ⅰ、Ⅱ类负荷不允许停电检修出线断路器应采用何种接线方式为好?画出接线图并简要说明。

答:220kv系统的重要变电站,220kv侧有4回进线110kv侧有10回出线且均为Ⅰ、Ⅱ类负荷,不允许停电检修出线断路器,所以220kv 侧采用双母带旁母接线,110kv侧也采用双母带旁母接线。接线图略。

8. 画出具有2 回电源进线、4 回出线并设置专用旁路断路器的双母线带旁路母线的电气主接线,并说明用旁路断路器代替出线断路器的倒闸操作步骤(电源进线不接入旁路。)

答案略。

9. 自用电的作用和意义是什么?

答:自用电是指发电厂或变电所在生产过程中自身所使用的电能。尤其是发电厂,为了保证电厂的正常生产,需要许多由电动机拖动的机械为发电厂的主要设备和辅助设备服务,此外还要为运行、检修和试验提供用电负荷。

自用电是发电厂或变电所的最重要的负荷,其供电电源、接线和设备必须可靠,以保证发电厂或变电所的安全可靠、经济合理地运行。

10. 厂用电负荷分哪几大类了为什么要进行分类?

答:厂用电负荷按其重要性可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类,事故保安负荷和不间断供电负荷五大类。,对负荷进行分类,便于根据不同负荷的重要性设置不同的电源,以保证各类负荷供电的可靠性。

11. 什么是备用电源了明备用和暗备用的区别是什么?

答:为了提高可靠性,每一段厂用母线至少要由两个电源供电,其中一个为工作电源,另一个为备用电源。当工作电源故障或检修时,仍能不间断地由备用电源供电。厂用备用电源有明备用和暗备用两种方式。

明备用就是专门设置一台变压器(或线路),它经常处于备用状态(停运),暗备用就是不设专用的备用变压器。而将每台工作变压器的容量加大,正常运行时,每台变压器都在半载下运行,互为备用状态。

12. 对自用电接线有哪些基本要求?

答:对自用电接线的基本要求:1.供电可靠、运行灵活;2.接线简单清晰、投资少、运行费用低;3.尽量缩小厂用电系统的故障停电范围,各机、炉的厂用电源由本机供电;

4.厂用电接线应与发电厂电气主接线紧密配合,体现其整体性;

5.电厂分期建设时厂用电接线具有合理性便于分期扩建或连续施工。

习题四

4. 1 填空题

1. 发热对电气设备产生的不良影响有机械强度下降、接触电阻增加、绝缘性能下降。

2. 电气设备选择的原则是: 按正常工作条件、选择按短路条件校验。

3. 短路电流热效应的计算方法:有辛卜生公式法(实用计算法)、等值时间法。

4. 导体散热的形式有:导热、对流、辐射3种。

5. 变电站硬母线常采用的形状有矩形、管形、槽形。

6 常用的导体材料有铜、铝、钢。

7. 矩形母线的布置方式分:水平布置、垂直布置。

8. 母线截面的选择方法有:按最大工作电流选择、按经济电流密度选择。

9. 绝缘子按结构用途分为:支柱绝缘子、穿瑞套管。

10. 电流互感器二次额定电流分5A、1A两种。

4. 2 选择题

1.短路热稳定的计算时间是指(C)

A. 继电保护时间加上断路器固有分闸时间

B. 熄弧时间加上燃弧时间

C. 继电保护时间加上断路器全开断时间

D 固有分闸时间加上燃弧时间

2. 三相平行导体中最大电动力发生在(B) 。

A. A 相

B. B相

C .C相

D. 任何一相

3. 为了识别相序及增强导体散热能力,A、B、C三相硬母线一般涂成(C)

A. 红、黄、绿

B. 红、绿、黄

C. 黄、绿、红

D. 黄、红、绿

4.在电气设备器选择校验中,短路种类一般应按(A) 验算。

A. 三相短路

B. 两相短路

C. 单相短路

D. 两相接地短路

5.互感器的准确级应该(B) 所供测量仪表的准确级。

A. 等于

B. 高于

C. 低于

D. 等于或低于

6. 35kv及以下硬母线常采用(A)母线。

A. 矩形

B. 槽形

C. 管形

D. 圆形

7.正常运行时,电缆的电压损失不应大于额定电压的(B)。

A. 10%

B. 5%

C. 3%

D. 8%

8. 熔断器熔管额定电流INft 和熔体额定电流INfs 的关系为(C)。

A. INft>INfs

B. INft

C. INft>=INfs

D.不确定

9.导体和电器的最高工作电压一般为额定电压Un 的(B) 倍

A. 0.9~1.0

B.1.1~1.15

C.1.0~1.3

D.1.3~1.5

10. 330~500kv电网一般采用(B) 断路器。

A. 少油

B. 真空

C. SF6

D. 空气

4.3 判断题

1. 按正常电流及经济电流密度选出母线截面后,可不校验热稳定。错

2. 在选择导线截面时不允许选用小于经济截面的导体。错

3. 单条矩形母线面积最大不超过1250mm2. 对

4. 增大导体的电阻,可提高导体的载流量。错

5. 矩形母线导体竖放可增大有效散热面积。对

6. 不论温度如何变化,导体材料的电阻和比热都不变。错

7. 前后两级熔断器之间必须进行选择性校验。对

8. 电流互感器的二次负荷可超过相应准确级下的额定容量。错

9. 短路计算点应选择在正常接线方式下,通过导体的短路电流为最大的地点。对

10. 隔离开关和断路器一样,应按额定开断电流进行选择。错

4. 4 问答题

1 .研究导体和电器的发热的意义是什么?长期发热和短时发热各有何特点?

答:电流通过导体和电气设备时,将引起发热。发热不仅消耗能量,而且导致电气设备的温度升高,从而产生不良的影响。使导体机械强度下降、接触电阻增加及绝缘性能下降。为了保证电气设备可靠地工作,必须对导体的发热加以研究。

由正常工作电流引起的发热称为长期发热,由短路电流引起的发热称为短时发热。导体长期发热时,由正常工作电流产生的热量一部分使导体升温,另一部分散失到周围空气中,最后达到稳定温升一般温度较低。导体短路时发热的特点是短路电流大,发热时间短,可以认为这是一个绝热过程,即导体产生的热量,全部用以使温度升高,最后温度较高。

2 .导体长期允许电流是根据什么确定的?提高导体载流量的措施有哪些?

答:导体长期允许电流是根据长期发热确定的,导体长期通过电流I时,稳定温升为

tw=i2R/aF。

由此可知,导体的稳定温升,与电流的平方和导体材料的电阻成正比,而与总换热系数及换热面积成反比。根据上式,可计算出导体的载流量。

提高导体载流量的措施,减小导体的电阻、增大散热面积、提高散热系数。

3 .为什么要计算导体短时发热最高温度?

答:短时发热时,导体的发热量比正常发热量要多得多,导体的温度升得很高。计算短时发热量的目的,就是确定导体可能出现的最高温度,以判定导体是否满足热稳定。

4 .电动力对导体和电器运行有何影响了?

答:‘当电气设备通过短路电流时,短路电流所产生的巨大电动力对电气设备具有很大的危害性。1.载流部分因电动力而振动,或者因电动力所产生的应力大于其材料允许应力而变形,甚至使绝缘部件(如绝缘子)或载流部件损坏;2.电气设备的电磁绕组受到巨大的电动力作用,可能使绕组变形或损坏;3.巨大的电动力可能使开关电器的触头瞬间解除接触压力,甚至发生斥开现象,导致设备故障。因此,电气设备必须具备足够的动稳定性,以承受短路

电流所产生的电动力的作用。

习题五

5.1填空题

1. 配电装置长英组装方式、又可分为装配式和成套式。

2. 在定电厂和变电站中,35kv及以下的配电装置多采用屋内配电装置。其中3~10kv的大多采用成套配电装置。

3. 配电装置各部分之间,为确保人身和设备的安全所必须的最小电气距离,称为最小安全净距。

4. 根据电气设备和母线布置持点,层外配电装置通常分为中型、半中型和高型3种类型。

5. 母线通常装在配电装置的上部,一般呈水平布置、垂直布置和直角三角形布置。

6. 电抗器按其容量不同有3种不同的布置方式:垂直布置、品字形布置和水平布置。

7. 成套配电装置分为低压配电屏、高压开关柜、Sf6全封闭组合电器和成套变电站4 类。

8. 成套变电站分为组合式、箱式和可移动式变电站3 种。

9. 接地按用途可分为工作接地、保护接地、防雷接地和防静电接地4 种

10. 接地装置由接地体和接地线两部分组成。

选择题5. 2

1. 110kv中性点直接接地系统中,其屋外配电装置带电部分到接地部分之间的安净距A1是(A)m。

A. 0.85

B. 0.9

C. 1.0

D. 1.2

2.半高型配电装置是将(B)。

A. 母线与母线重叠布置

B. 母线与断路器等设备重叠布置

C. 电气设备与电气设备重叠布置

D. 母线与避雷器重叠布置

3.母线三角形布置适用于(A) 电压等级的大、中容量的配电装置中。

A. 6~35kv

B. 35~110kv

C. 110~220kv

D. 330~550kv

4. 分相中型配电装置与普通中型配电装置相比,主要区别是将母线隔离开关分为单相分开布置,每相的隔离开关直接布置在各自母线的(D)。

A. 左侧

B. 右侧

C. 上方

D. 下方

5. 某变电所220kv 配电装置的布置形式为两组母线上下布置,两组母线隔离开关亦上下重叠布置而断路器为双列布置,两个回路合用一个间隔。这种布置方式称为(D)。

A. 半高型布置

B. 普通中型布置

C. 分相中型布置

D. 高型布置

6. 绘制(A)不需要按比例绘制。

A. 配电装置图

B. 配电装置平面图

C. 配电装置展开图

D. 配电装置断面图

7. 屋内配电装置中,电气设备的栅状遮栏高度不应低于(C)mm。

A. 1000

B. 1100

C. 1200

D. 1300

8. 由跨步电压的定义可知,其大小(C)

A. 不仅与接地装置的接地电阻有关,而且与具体人的步距大小有关

B. 只与接地电流大小有关

C. 与具体个人的步距大小和离接地装置远近有关

D. 与接地装置的接地电阻和接地电流大小有关

9. 接地网的埋深不宜小于(B) m .

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.9

D. 1.2

10. 接地体与建筑物的距离不宜小于(C) m。

A. 1.0

B. 1.2

C. 1.5

D. 2.0

5. 3 判断题

1. 设计配电装置的带电部分之间、带电部分与地或者通道路面之间的距离,均应小于规范中所规定的安全净距。错

2. 屋外配电装置布置中,隔离开关和互感器均采用高式布置,即应安装在约1. 5m高的混凝土基础上。错

3. 在屋外配电装置中,主变压器与建筑物的距离不应小于2. 5m。错

4. 管形母线用于35kv 及以下配电装置,矩形则用于110kv及以上的配电装置。错

5.中型配电装置是将所有电气设备都安装在同一个平面内。对

6. 安装电抗器品字形布置时,不应将A、B相重叠在一起。错

7.SF6全封闭组合电器是以绝缘油作为绝缘和灭弧介质,以优质环氧树脂绝缘子作支撑元件的成套高压组合电器。错

8. 温度变化时,若母线很长,则在母线、绝缘子和套管中可能会产生危险的应力,必须加装母线补偿器。对

9. 接地装置的接地电阻是指接地体的对地电阻。错

10. 降低接地电阻主要靠大面积垂直接地体,它既有均压、减小接触电压和跨步电压作用,又有散流作用。错

5. 4 问答题

1. 什么是最小安全净距、最基本的最小安全净距?

答:配电装置各部分之间,为确保人身和设备的安全所必须的最小电气距离,称为最小安全净距。在这一距离下,无论在正常最高工作电压或出现内、外部过电压时,都不致使空气间隙被击穿。

A1 和A2 是最基本的最小安全净距,即带电部分对接地部分之间和不同相的带电部分之间的空间最小安全净距。

2. 试述配电装置的分类及各自的特点。

答:

配电装置按电气设备装设的地点不同,可分为屋内配电装置和屋外配电装置;按其组装方式,又可分为装配式和成套式。

屋内配电装置就是将电气设备安装在屋内。(1) 优点:1.由于允许安全近距小和可以分层布置而使占地面积较小;2.维修、巡视和操作在室内进行,可减轻维护工作量,不受气候影响;

3. 外界污移空气对电气设备影响较小,可以减少维护工作。(2) 缺点:房屋建筑投资较大,建设周期长,但可采用价格较低的户内型设备。

屋外配电装置将电气设备安装在屋外。(1)优点:1.土建工作量和费用较小,建设周期短;

2.与屋内配电装置相比,扩建比较方便;

3.相邻设备之间距离较大,便于带点作业。(2) 缺点:1.与屋内配电装置相比,占地面积大;2.受外界环境影响,设备运行条件较差,须加强绝缘;3.不良气候对设备维护和操作有影响。

装配式配电装置是指在现场将各个电气设备逐件地安装在配电装置中。(1) 优点:1.建造安装灵活;2.投资少,固金属消耗量少。(2) 缺点:1.安装工作量大;2.施工工期长。

成套配电装置是指由制造厂将开关电器、互感器等组装成独立的开关柜( 配电屏),运抵现场后只需对开关柜(配电屏)进行安装固定,便可建成配电装置。(1) 优点:1.电气设备布置在封闭或半封闭的金属(外壳或金属框架)中,相间和对地距离可以缩小,结构紧凑,占地面积小;2.所有电气设备已在工厂组成一体,如SF6全封闭组合电器、开关柜等,大大减小现场安装工作量,有利于缩短建设周期,也便于扩建和搬迁;3. 运行可靠性高,维护方便。(2) 缺点:耗用钢材较多,造价较高。

3. 配电装置应满足哪些基本要求?

答:配电装置的设计应满足下述基本要求:1.可靠性2.便于操作、巡视和检修;3.安全性;

4.经济性;

5.考虑扩建。

4. 屋内配电装置有哪几种布置形式?各有何特点?

答:屋内配电装置,按其布置型式可分为3类。

(1) 三层式。三层式是将所有电气设备分别布置在三层中(三层、二层、底层) 将母线、母线隔离开关等较轻设备布置在第三层,将断路器布置在二层,电抗器布置在底层。其优点是安全、可靠性高、占地面积少;缺点是结构复杂、施工时间长、造价较高、检修和运行维护不大方便,目前已较少采用。

(2) 二层式。二层式是将断路器和电抗器布置在一层,将母线、母线隔离开关等较轻设备布置在第二层。与三层式相比,它的优点是造价较低,运行维护和检修方便,缺点是占地面积有所增加。三层式和二层式均用于出线有电抗器的情况。

(3) 单层式。单层式是把所有设备布置在底层。优点是结构简单,施工时间短,造价低,运行、检修方便,缺点是占地面积较大,通常采用成套开关柜,以减少占地面积。

5. 屋外配电装置有哪几种布置形式?各有何特点?适用于哪些场合?

答:根据电气设备和母线布置的高度,屋外配电装置可分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置。

(1) 中型配电装置。中型配电装置是将所有电气设备都安装在同一个平面内,并装在一定高度的基础上,使带电部分对地保持必要的高度,以使工作人员能在地面上安全活动;母线所在的水平面稍高于电气设备所在的水平面,母线和电气设备均不能上、下重叠布置。中型配电装置布置比较清晰,不易误操作,运行可靠,施工和维护方便,造价较省,并有多年的运行经验,其缺点是占地面积过大。中型配电装置广泛用于110~ 500kv电压等级,且宜在地震烈度较高的地区采用。

( 2) 高型配电装置。高型配电装置是将一组母线及隔离开关与另一组母线及隔离开关上下重叠布置的配电装置,可以节省占地面积50%左右,但耗费钢材较多,造价较高,操作和维护条件较差。在地震烈度较高的地区不宜采用高型。高型配电装置适用于220kv电压等级。(3) 半高型配电装置。半高型配电装置是将母线置于高一层的水平上,与断路器、电流互感器、隔离开关上下重叠布置。其占地面积比普通中型减少30%。半高型配电装置介于高型和中型之间、具有两者的优点,除母线隔离开关外,其余部分与中型布置基本相同、运行维护仍较方德。半高型配电装置适用于11okv 电压等级。

6. SF6全封闭组合电器有哪些特点?

答:SF6封闭式组合电器是SF6全封闭式组合电器是以SF6为结缘和灭弧介质,以优质环氧树脂绝缘子作支撑元件的成套高压电气设备。它由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线、电缆终端出线套管等元件,按电气主接线的要求,连成一体密封在充有SF6气体绝缘的壳体内,形成一个整体的组合电器,它实现了变电装置的小型化、封闭化。

但由于其制造工艺及成本较高、价格昂贵。今后随着我国制造水平的提高和成本的降低,将逐步得到广泛的推广和采用。目前我国封闭电器的使用电压以110kv 为起点,在技术经济条件比较合理时、在下列情况下选用是适宜的。

( 1) 在布置场地特别狭窄的地区,如峡谷水电厂、地下开关站、位于市内的变电所等。( 2) 在严重污染地区。

( 3) 在高海拔地区,当加强外绝缘困难时。

( 4) 高烈度地震区。

(5) 重冰雹、大风、风沙地区。

SF6封闭式组合电器有如下特点。

( 1) 占地面积小、突出优点是小型化和大幅度节省占地面积,与普通中型户外的配电装置占地面积之比、一般为1/10。

(2) 避免污染和高海拔的影响,由于封闭电器带电部分密封在壳内,电气绝缘不受外界环境的影响;故可使用在严重污移的地区或高海拔地区。

(3) 维护工作量少,检修周期长。SF6封闭式组合电器制造精密。SF6气体的泄漏指标一般每年为1%,补气周期为5~10年一次;不需要定期清扫绝缘子,维修工作量大为减少。由于Sf6是惰性气体,在电弧高温作用下也很少分解,断路器触头在SF6气体中没有氧化问题。电弧压降特别低、电弧能量小,因而在开断过程中触头烧损轻微。可长期连续使用、检修周期很长,可达10~ 20年一次。封闭电器的运行维护工作主要是监视Sf6气压,平时除正常倒闸操作外,几乎没有什么维护工作量。Sf6封闭式组合电器是制造厂成套供应,安装十分方便。

(4) 运行安全、可靠性高。Sf6是不燃烧气体,没有火灾危险,开断电弧时气体被电弧引起的压力上升缓慢,上升幅度小,因而一般没有爆炸危险。而常规电器则有可能发生火灾和爆炸。全封闭组合电器外壳屏蔽接地,没有触电危险,也不会发生电晕于扰和静电感应等问题。SF6封闭电器虽有很多优点,但检修措施要求严密。Sf6气体虽是一种十分稳定的无毒气体,但在断路器工作过程中sf6经电弧高温作用会产生SF6它与水、氧反应产生含毒(或腐蚀)物质。因此SF6组合电器,在制造安装、检修中水分、氧气控制必须严格注意。在检修时要有防护措施,以防止吸人有毒气体中毒。检修时预防措施应从以下几个方面考虑。

(1) 采用高效率压缩和真空泵回收污染的SF6气体,并清洗设备内腔。

(2) 安装SF6封闭式组合电器的配电室应有适当的通风装置,以便排除有害气体和换进新鲜空气。特别是当SF6封闭式电器解体时,尤需进行适当的通风,以便降低室内有害气体浓度需要指出的是SF6气体及其有害杂质的比重比空气大,它聚集在比较低的地方。例如,电缆沟或和地下室,工作人员要注意在这些地方可能受害的危险。设计人员在设计过程中,通风机的设置数量、地点和安装高度应考虑上述特点。

(3) 当SF6全封闭组合电器解体时,检修人员应戴防毒面具。并等20~30min,待空气中有害杂质排出扩散,浓度降低后再开展工作。

7. 成套变电站有哪些特点?

答:成套变电站用来从高压系统向低压系统输送电能,可作为城市建筑、生活小区、中小型工厂、市政设施、矿山、油田及施工临时用电等部门、场所的变配电设备。成套变电站是由高压开关设备、电力变压器和低压开关设备3部分组合构成的配电装置。有关元件在工厂内被预先组装在一个或几个箱壳内,具有成套性强、结构紧凑、体积小、占地少、造价低、施工周期短、可靠性高、操作维护简便、美观、适用等优点。

8. 什么是箱式变电站?它有哪些特点?

答:箱式变电站( 以下简称箱变)是一种能深入负荷中心作为受电和配电的新型成套设备。它适应电力系统输变电设备向无油化、小型化、低损耗、低噪声、成套化、无污染、免维护的方向发展。目前主要用于3~35kv 配电系统。

箱变由高压开关设备、变压器、低压开关设备和功率补偿装置(必要时)等组成在一个或几个箱体内,其特点如下。

( 1) 结构紧凑,投资省,占地少。由于箱变是将配电装置的几大部分布置于封闭的箱体内,通过优化设计、合理组合,各部件之间的绝缘距离大大减小。压缩了占地面积和占地空间。箱变占地为6~10m2,可直接放置在绿化带上。,例如500kVA的箱变,其外形尺寸仅2090mm ×1370mm×1500mm。有关设计资料表明,与传统土建型变电站相比采用箱变可减少占地约80%,并省去征地及建房费用约60%。

(2)安装方便,建造快速。箱变的主要组件和二次配线均在制造厂组装,并经调试和出厂试验合格后运到现场,安装时只需将其吊放在土建基座上加以固定,一天内即可装好投运,安装大大简化,工作量大大减少,加快了施工进度,缩短了安装工期,节省了施工费用,具有显著的经济价值。

(3) 具有较高的可靠性和安全性一般常规式变电站的电气设备,由于长期处于户外,其绝缘和导体易因受大气的污染而劣化。而箱变由于结构设计的特点,导体、内部绝缘、接触部分等完全封闭在箱体内,外壳的防护等级一般可以做到IP2X 和IP3X,或者更高,不易受外界污染影响,不易因风尘、雨淋、盐害、雾害、动物及外力造成的损害和事故,可靠性高。箱变没有裸露带电导体暴露于箱外,不会引起外物短路和触电危险。高压侧有完备的“五防”措施,设有机械和电气连锁,安全性较高。

(4)通用互换性强。箱变的高低压方案齐全,高低压之间线路方案可任意组合,高低压设备及元件可选用各种名优或进口产品,变压器可选用干式或油浸式变压器,电气元件通用性和互换性强。

(5)操作维修方便。各室均有自动照明装置,变压器室有轨道和变压器小车,便于变压器的安装、更换、打开箱门即可对高低压室进行维护。

(6)进出线灵活。高压引人采用电缆或架空线,低压引出采用电缆,引人、引出电缆可直接或沟道敷设至高压电源及用户,也可引至电杆上。

习题六

6. 1填空题

1. 灯光监视的断路器控制回路用绿色指示灯亮表示断路器处在跳闸位置。

2. 中央信号装置由事故信号和预告信号组成。

3. 断路器控制回路断线时,应通过音响信号和光宇牌信号通知值班人员。

4. 二次接线图的表示方法有原理接线图、展开接线图和安装接线图3 种方法。

5. 具有电气机械防跳的断路器控制信号回路红灯闪光表示手动合闸或自动跳闸。

6. 二次回路铜芯电缆按机械强度要求,连接强电端子的芯线最小截面积为1.5mm2。

7. 断路器的“防跳”回路是将断路器闭锁在跳闸位置。

8. 二次回路标号按等电位原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线需标以相同的回路信号。

9. 预告信号一般分瞬时信号和延时信号两种

10. 控制回路和信号回路包括控制元件、中间放大元件和操动机构三大部分。

6. 2判断题

1. 信号回路要求动作可靠,反映保护动作的信号必须自保持,只可以人工复归。对

2. 控制屏、保护屏上的端子排,正、负电源之间及电源与跳、合闸引出端子之间至少应隔

开一空端子。对

3. 断路器防跳回路的作用是防止断路器在无故障的情况下误跳闸。错

4. 操作箱面板的跳闸信号灯应在保护动作跳闸和手动跳闸时都点亮。错

5.直流回路两点接地可能引起断路器误跳闸。对

6. 对于SF6断路器,当气压降低到不允许的程度时,断路器的跳闸回路断开,并发出“直流电源消失”信号。错

7. 110kv及以上线路保护与控制不分设熔断器,断路器红、绿指示灯兼作熔断器监视。对

8. 当断路器处在分闸位置时,断路器的位置指示信号为绿灯闪光。错

9. 断路器的控制回路应能在合、跳闸动作完成后,迅速断开合、跳闸回路。对

10.事故信号的作用是在电力系统发生事故时,起动警铃发出音响。错

6. 3问答题

1. 为什么交、直流回路不能共用一条电缆?

答:交、直流回路都是独立系统。直流回路是绝缘系统,而交流回路是接地系统。若共用一条电缆,两者之间容易发生短路,影响可靠性。

2. 电流互感器10%误差不满足要求时,可采取哪些措施?

答:(1)增加二次电缆截面;(2)串接备用电流互感器使允许负载增加1倍;(3)改用伏安特性较高的二次绕组;(4)提高电流互感器变比。

3. 对断路器控制回路有哪些基本要求?

答:(1) 应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最为重要一旦失去电源断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。对于遥控变电站,断路器控制电源的消失,应发出遥信。

(2)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性。当跳闸或合闸回路故障时,应发出断路器控制回路断线信号。

(3)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁措施。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸合闸回路同时接通时才发生。“防跳”回路的设计应使得断路器出现“跳跃”时,将断路器闭锁到跳闸位置。

(4)跳闸、合闸命令应保持足够长的时间,并且当跳闸或合闸完成后,命令脉冲应能自动解除。因断路器的机构动作需要有一定的时间,跳合闸时主触头到达规定位置也要有一定的行程这些加起来就是断路器的固有动作时间以及灭弧时间。命令保持足够长的时问就是保障断路器能可靠地跳闸、合闸。为了加快断路器的动作,增加跳、合闸线圈中电流的增长速度要尽可能城小跳、合闸线圈的电感量。为此,跳、合闸线圈都是按短时带电设计的。因此跳合闸操作完成后,必须自动断开跳合闸回路,否则,跳闸或合闸线圈会烧坏。通常由断路器的辅助触点自动断开跳、合闸回路。

(5)对于断路器的合闸、跳闸状态,应有明显的位置信号。故障自动跳闸、自动合闸时,应有明显的动作信号。

(6)断路器的操作动力消失或不足时,例如弹簧机构的弹簧未拉紧,液压或气压机构的压力降低等,应闭锁断路器的动作,并发出信号。

SF6气体绝缘的断路器,当SF6气体压力降低而断路器不能可靠运行时,也应闭锁断路器的动作并发出信号。

(7)在满足上述要求的条件下,力求控制回路接线简单,采用的设备和使用的电缆最少。

4. 查找直流接地的操作步骤和注意事项有哪些?

答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路孚找、分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。

查找直流接地的注意事项如下。

(1) 查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。

(2) 用仪表检查时所用仪表的内阻不应低于2000欧/v。

(3) 当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作。

(4) 处理时不得造成直流短路和另一点接地。

(5) 查找和处理必须有两人同时进行。

拉路前应采取必要措施,以防止直流失电可能引起保护及自动装置的误动。

5. 直流系统接地有何危害了

答:(1)直流系统两点接地有可能造成保护装置及二次设备误动。

(2) 直流系统两点接地有可能使得保护装置及二次设备在系统发生故障时拒动。

(3) 直流系统正、负极间短路有可能使得直流熔断器熔断。

(4) 由于近年生产的保护装置灵敏度较高当控制电缆较长时若直流系统一点接地,也可能造成保护装置的不正确动作,特别是当交流系统也发生接地故障,则可能对保护装置形成干抗,严重时会导致保护装置误动作;

( 5) 对于某些动作电压较低的断路器,当其跳(合) 闸线圈前一点接地时,有可能造成断路器误跳(合)闸。

6. 为提高抗干扰能力,是否允许用电缆芯线两端接地的方式替代电缆屏蔽层的两端接地,为什么?

答:不允许。电缆屏蔽层在开关场及控制室两端接地可以抵御空间电磁干抗的机理是当电缆为干犹源电流产生的磁通所包围时,如屏蔽层两端接地,则可在电缆的屏蔽层中感应出电流屏蔽层中感应电流所产生的磁通与干犹源电流产生的磁通方向相反,从而可以抵消干扰源磁通对电缆芯线上的影响。

由于发生接地故障时开关场各处地电位不等,则两端接地的备用电缆芯会流过电流,对不对称排列的工作电缆芯会感应出不同的电动势,从而对保护装置形成干扰。

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

变电站主要设备

输变电系统就是一系列电气设备组成的。发电站发出的强大电能只有通过输变电系统才能输送到电力用户。 图1-2给出了变电站主要设备的示意图。图中除了所示的变压器、导线、绝缘子、互感器、避雷器、隔离开关与断路器等电气设备外,还有电容器、套管、阻波器、电缆、电抗器与继电保护装置等,这些都就是输变电系统中必不可缺的设备。 图1-2 变电站主要设备示意图 1—变压器;2—导线;3—绝缘子;4—互感器;5—避雷器;6—隔离开关;7—断路器 下面,对输变电系统的主要电气设备及其功能进行简单介绍。 (1)输变电系统的基本电气设备主要有导线、变压器、开关设备、高压绝缘子等。 1)导线。导线的主要功能就就是引导电能实现定向传输。导线按其结构可以分为两大类:一类就是结构比较简单不外包绝缘的称为电线;另一类就是外包特殊绝缘层与铠甲的称为电缆。电线中最简单的就是裸导线,裸导线结构简单、使用量最大,在所有输变电设备中,它消耗的有色金属最多。电缆的用量比裸导线少得多,但就是因为它具有占用空间小、受外界干扰少、比较可靠等优点,所以也占有特殊地位。电缆不仅可埋在地里,也可浸在水底,因此在一些跨江过海的地方都离不开电缆。电缆的制造比裸导线要复杂得多,这主要就是因为要保证它的外皮与导线间的可靠绝缘。输变电系统中采用的电缆称为电力电缆。此外,还有供通信用的通信电缆等。 2)变压器。变压器就是利用电磁感应原理对变压器两侧交流电压进行变换的电气设备。为了大幅度地降低电能远距离传输时在输电线路上的电能损耗,发电机发出的电能需要升高电压后再进行远距离传输,而在输电线路的负荷端,输电线路上的高电压只有降低等级后才能便于电力用户使用。电力系统中的电压每改变一次都需要使用变压器。根据升压与降压的不同作用,变压器又分为升压变压器与降压变压器。例如,要把发电站发出的电能送入输变电系统,就需要在发电站安装变压器,该变压器输入端(又称一次侧)的电压与发电机电压相同,变压器输出端(又称二次侧)的电压与该输变电系统的电压相同。这种输出电压比输入电压高的变压器即为升压变压器。当电能送到电力用户后,还需要很多变压器把输变电系统的高电压逐级降到电力用户侧的

发电厂及变电站电气部分 ( 第1次 )

第1次作业 一、单项选择题(本大题共100分,共 40 小题,每小题 2.5 分) 1. 属于可再生能源的是()。 A. 太阳能; B. 电能; C. 煤; D. 石油; 2. 对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为()。 A. 监控设备; B. 二次设备; C. 辅助设备; D. 主设备; 3. 三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A. 跨距; B. 长期允许电流; C. 相间距离; D. 三相短路时的冲击电流; 4. 联络变压器的台数()。 A. 一般设为3台; B. 一般设为5台; C. 一般设为4台; D. 一般设为1台,最多不超过2台; 5. 可限制短路电流的电器()。 A. 断路器; B. 隔离开关; C. 负荷开关; D. 电抗器; 6. 变电所母线上限制入侵雷电波造成过电压的基本保护措施之一是()。 A. 装设单支避雷针; B. 装设多支避雷针; C. 装设接地装置; D. 装设避雷器; 7. 磁力启动器不具有()功能。 A. 过负荷保护; B. 短路保护; C. 低电压保护; D. 欠压保护; 8. 电气主接线是指()。 A. 发电厂或变电所一、二次设备间的连接关系; B. 发电厂或变电所重要设备的连接关系; C. 发电厂或变电所的一次设备按照设计要求连接而成的电路; D. 发电厂或变电所的一次设备按照运行方式要求连接而成的电路; 9. 旁路断路器的作用是()。 A. 当出线断路器检修时,可代替该出线断路器工作; B. 可以代替母联断路器工作; C. 保证母线检修时,线路不停电; D. 可以代替分段断路器工作; 10. 内桥接线适合于()。 A. 线路较短,变压器需要经常切换的场合; B. 线路较长,变压器不需要经常切换的场合; C. 线路较多,只有两台变压器的场合; D. 只有二条出线,变压器台数较多的场合; 11. 导体长期发热的稳定温升与()有关。 A. 起始温升; B. 起始温升和载流量; C. 载流量; D. 以上均错误; 12. 以下不属于一次设备的是()。 A. 发电机; B. 断路器; C. 直流发电机组; D. 电压互感器; 13. 在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线? ()

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

《发电厂电气部分》第一次作业答案

《发电厂电气部分》第一次 作业答案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

《发电厂电气部分》第一次作业答案 一、单项选择题。本大题共38个小题,每小题 2.0 分,共76.0分。在每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的。 1.隔离开关的用途之一是() ( C ) A.切断负荷电流 B.切断短路电流 C.拉合小电流回路 D.拉合大电流回路 2.双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点() ( D ) A.因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3.如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用 () ( C ) A.双母线接线 B.双母线分段带旁路接线 C.二分之三接线 D.多角形接线 4.热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流 的热效应使其温度超过它的() ( C ) A.长期工作时的最高允许温度 B.长期工作时的最高允许温升 C.短路时的最高允许温度 D.短路时的最高允许温升 5.水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在 () ( A ) A.B相 B.C相 C.A相 D.边相 6.少油式断路器中油的用途是() ( B ) A.绝缘 B.灭弧 C.冷却 D.隔离 7.在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时, 其短路电流要() ( B ) A.大

B.小 C.一样 D.可大可小 8.发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工 作变压器的容量() ( B ) A.增大 B.减小 C.一样 D.不确定 9.发电机引出线导体截面积选择是按() ( B ) A.长期发热允许电流 B.经济电流密度 C.热稳定 D.动稳定 10.配电装置的母线截面积选择是按() ( A ) A.长期发热允许电流 B.经济电流密度 C.热稳定 D.动稳定 11.矩形截面导体竖放比平放散热效果() ( A ) A.好 B.差 C.一样 D.可好可差 12.大型火力发电厂厂用电系统接线形式通常采用() ( C ) A.单母线 B.双母线 C.单母线分段 D.双母线分段 13.加装旁路母线的唯一目的是() ( D ) A.检修变压器不停电 B.检修线路不停电 C.检修母线不停电 D.检修出线断路器不停电 14.第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10- 300-5,哪一台电抗器的限流好() ( B ) A.第一台 B.第二台

发电厂变电所电气设备课件

发电厂变电所电气设备课件 一. 电气设备的分类 一次设备 直接生产、输送、分配和使用电能的设备,包括: (1)生产和转换电能的设备,如发电机和变压器等; (2)接通或断开电路的开关设备,如断路器、隔离开关、熔断器、接触器等; (3)将有关电气设备连接成电路的载流导体,如母线电缆等; (4)变换电气量的设备,电压互感器和电流互感器; 二次设备 在电力系统中为了能对电气一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察而需要一些专门的设备,包括: (1)测量表计。如电压表、电流表、功率表、电能表、频率表等,用于测量一次电路中的电气参数。 (2)继电保护及自动装置。如各种继电器和自动装置等,用于监视一次系统的运行状况,迅速反应不正常情况并进行调节或作用于断路器跳闸,切除故障。 (3)直流设备。如直流发电机、蓄电池组、硅整流装置等,为保护、控制和事故照明等提供直流电源。

一、变压器 (一)变压器的工作原理 变压器是通过电磁感应原理,通过电磁耦合实现电能传递的一种静止电气设备,主要由铁芯及绕在铁芯上的绕组组成。

变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。 变压器各组成部分的作用 1、铁芯: 变压器的铁芯是磁力线的通路,起集中强磁的作用,同时用以支持绕组。 2、绕组: 变压器的绕组是电流的通路,靠绕组通入电流的通路,并借电磁感应作用产生感应电动势。 3、油箱: 油浸式变压器主体放在油箱中,箱内充满变压器油。 4、温度器: 装在油箱盖上的测温箱内,用来测量油箱内的上层油温。 5、冷却装置: 将变压器在运行中产生热量散发出去的设备。

GB26860-2011-电力安全工作规程-发电厂和变电站电气部分

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB 26860-2011 1 范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50-2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3 术语和定义 GB/T 2900.2O—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50-2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的) substation(of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500kV变电站、10kV变电站。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3 电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 [GB/T 2900.50―2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4 断路器 circuit-breaker 能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设各,也称开关。 注:改写GB/T 2900.20—1994,定义3.13。 3.5 隔离开关 disconnector 在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设各。 [GB/T 2900.20―1994,定义3.24] 3.6 低[电]压 low voltage;LV 用于配电的交流系统中1000V及其以下的电压等级。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.1中的601-01-26] 3.7 高[电]压 high voltage;HV (1) 通常指超过低压的电压等级。 (2) 特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.1中的601-01-27] 3.8 运用中的电气设备 operating electrical equipment

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

220kV变电站电气设备选择

目录 摘要 (2) 关键字 (2) 第一章引言 (2) 第二章电气主接线设计 (3) 2.1电气主接线的概念及其重要性 (3) 2.2 电气主接线的基本形式 (3) 第三章主变压器的选择 (5) 3.1主变压器的台数和容量选择 (6) 3.2主变压器形式的选择 (6) 3.3连接方式 (7) 3.4选择原则 (7) 3.5主变压器选择的结果 (7) 第四章 220kV电气部分短路电流计算 (8) 4.1变压器的各绕组电抗标么值计算 (10) 4.2 10kV侧短路电流计算 (11) 4.3 220kV侧短路电流计算 (14) 4.4 110kV侧短路电流计算 (15) 第五章导体和电气设备的选择 (17) 5.1电气设备选择的要求 (17) 5.2 220kV侧设备的选择和校验 (18) 5.3 110kV侧设备的选择和校验 (21) 5.4 10kV侧设备的选择和校验 (23) 小结 (26) 参考文献 (27) 附录 (28) 1

220kV变电站电气设备选择 张洋洋 摘要:随着我国科学技术的发展,电力系统对变电站的要求也越来越高,本设计讨论的220KV 变电站电气设备的选择设计,首先对原始资料进行分析,然后选择合适的主变压器,在此基础上进行主接线设计,短路电流计算等一系列相关工作。 关键字:变电站短路电流计算设备选择 第一章引言 毕业设计是我们在校期间最后一次综合训练,它从思维,理论以及动手能力方面给予我们严格的要求,使我们的综合能力有了进一步的提高。 能源是社会生产力的重要组成部分,随着社会生产的不断发展,人类对使用能源质量要求也越来越高。电力是工业的基础,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,是实现国家现代化的战略重点。电能也是发展国民经济的基础,是一种无形的,不能大量存储的二次能源。如果要满足国民经济发展的要求,电力工业必须超前发展,这是世界发展的规律。因此,做好电力规划,加强电网建设,就很尤为重要。同时,电气设备的选择在改变或调整电压等方面在电力系统中起着重要的作用。它承担着变换电压,接受和分配电能,控制电力流向和调整电压的责任。220kV电气设备选择设计使其对边边站有了一个整体的了解。该设计包括以下任务:1、主接线的设计 2、主变压器的选择 3、短路电流的计算 4、导体和电气设备的选择。 2

发电厂变电所电气设备

发电厂变电站电气设备复习题一、单项选择题 ( D )1.交流电路中,电弧熄灭条件应是.弧隙恢复电压U大于弧隙击穿电压UA jhf.弧隙恢 复电压U等于弧隙击穿电压UB jhf.弧隙恢复电压U不等于弧隙击穿电压UC jhf.弧隙恢复电 压U小于弧隙击穿电压U D jhf)( B .内桥接线适合于2 .线路较短,变压器需要经常切换的场合A B.线路较长,变压器不需要经常切换的场合 C.线 路较多,只有两台变压器的场合 D.只有二条出线,变压器台数较多的场合 B )高压断路器 型号为LW-220H/3150-40,则其额定电流为(3.63150A . BA.220A 40kA . DC.40A )( A 4.熔断器能够可靠切断的最大短路电流是.熔管的极限断路电流A.熔 体的极限断路电流 B DC.熔断器的极限断路电流.熔断器的额定开断电 流) 5.110kV中性点直接接地系统中,其屋外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距(A1 是( C )1.00 m 1.05m C.0.9m D.A.1.10m B.)( D 6.隔离开关的用途之一是 .切断短路电流 B A.切断负荷电流 D.拉合小电流回路.拉合大电流回路 C A )7.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于(.7% D.8% A.5% B.6% C ,其二次额定电压通常为( A )8.电压互感器 的一次绕组并联于被测回路的电路之中31003? B.100A.100或100/或 2?1002 D.100 C.100或或100/ 9.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大 ( C )。 A.负荷电流 B. 三相冲击短路电流 C.三相短路电流 D.持续工作电流 10.GN10-20/8000隔离开关的额定电压为( B ) A.10kA B.20kA C.8kA D.80kA 11.厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与() 其总装机容量之比 B.其总发电量之比A. C.其供电量之比 D.系统总发电量之比 12.在220kV及以下的配电装置中应尽可能选用( C ) A. 油浸绝缘电磁式电压互感器 B.电磁式电压互感器 C. 电容式电压互感器 D.树脂浇注绝缘电磁式电压互感器 13.多油断路器中的绝缘油( B ) A.主要作灭弧介质,但不起绝缘作用 .不仅作灭弧介质,而且起绝缘作用B C.不作灭弧介质,也不起绝缘作用.不作灭弧介质, 但起绝缘作用D ) C 14、对一次设备起控制、保护、测量、监察等作用的设备称为(.辅 助设备.监控设备 BA .主设备 DC.二次设备)②220V ③l10V ④ 48V( B 15、常用操作电源的额定电压是①380V .①②④ BA.①②③ D.②③④C.①③④16、我国凝汽式火电厂的 厂用电率是( A ) A.(5-8)% B.(8-10)%

变电所的主要电气设备

变电所的主要电气设备 变配电所中承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或一次回路,亦称主电路。一次电路中所有的电气设备, 称为一次设备。 凡用来控制?指示?监测和保护一次设备运行的电路,称为二次电路或二次回路,亦称副电路。二次电路通帯接在互感器的二次侧。二次电路中的所有设备,称为二次设备。 一次设备按其功能来分,可分以下几类:

⑴?变换设备其功能是按电力系统工作的要求来改变电压或电流等,例如电力变压器、电流互感器、电压互感器等。 (2).控制设备其功能是按电力系统工作的要求来控制一次设备的投入和切除,例如各种高低压开关。 (3).保护设备其功能是用来对电力系统进行过电流和过电压等的保护,例如熔断器和避雷器等。 ⑷?补偿设备其功能是用来补偿电力系统的无功功率,以提高电力系统的功率因数,例如并联电容器。 (5)?成套设备它是按一次电路接线方案的要求,将有关一次设备及二次设备组合为一体的电气装置,例如高压开关柜、低压配电屏、动力和照明配电箱等。

==一 ii 在供配电系统中,为了满足用户对电力的需求和保证电 力系统运行的安全稳定性和经济性,安装有各种电器设备, 备包括有: 其中直接担负生产. 运输.分配和使用电能的任务的一次设 电力变压 予高压隔离 高廨瞬联电抗器 器 开关 器 开关 电流互感

一.电流互感器和电压互感器 互感器是电流互感器和电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互感器就是一种特殊变压器。 电流互感器(文字符号为TA),是一种变换电流(将大电流变换为小电流)的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。 电压互感器(文字符号为TV),是一种变换电压(将高电压变换为 低电压)的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

发电厂及变电站电气部分试题库(含答案)

《发电厂及变电站电气部分》题库 一、填空题 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5. 自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6. 由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 10.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 11.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。 答:二次设备 12. 由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称 为。 答:一次电路或电气主接线 13.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 14. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。

15.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 16.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 17. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 18.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 19.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 20.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 21.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 22.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 23.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 24.加装旁路母线的唯一目的是。 答:不停电检修出线断路器 25.限流电抗器分为普通电抗器和两种。 答:分裂电抗器 26.当发电机容量较大时,采用组成扩大单元接线,以限制短路电流。 答:低压分裂绕组变压器 27.断路器和隔离开关配合工作的原则为。 答:接通线路时先接隔离开关,后接断路器;断开线路时先断路器,后断隔离开关 28. 外桥接线适合于。 答:线路较短和变压器需要经常切换的情况 29. 内桥接线适合于。 答:线路较长和变压器不需要经常切换的情况

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

发电厂变电所电气设备期末复习总1-1复习过程

发电厂变电所电气设备期末复习总结 1.什么是电力系统、电力网、一次设备、二次设备? 答:由发电厂中的电气部分、各类变电所及输电、配电线路及各种类型的用电设备的统一体,称为电力系统。 答:电力系统中各种电压的变电所及输配电组成的统一体,称电力网。 答:直接产生、输送、分配和使用电能的设备均称为一次设备 答:对一次设备和系统的运行状况进行测量、控制、保护和监察的设备统称为二次设备。 2.电能质量指标主要指哪三个?各自允许的波动范围是多少? 答:电压、频率、波形。 ①频率:50±0.2Hz(系统容量较小时,偏差可放宽到±0.5) ②电压: ≥35KV (±5%UN ) ≤10KV (±7%UN ) 低压照明及农业用电(- 10%~ +5% )UN ③波形:正弦波且谐波应不超过标准 3.一次设备的额定电压是如何规定的? 答:变压器一次绕组是接受电能的,其额定电压的确定根据变压器是升压还是降压而有所不同。 一般升压变压器是与发电机电压母线或发电机直接相连接,所以升压变压器的一次绕组的额定电压应高出其所在电压电力网额定电压的5%。 降压变压器对电力网而言相当于用电设备,(即相当于受电设备电额定电压)。变压器二次绕组是输出电能的,相当于发电机,其额定电压应比线路额定电压提高5%。考虑到带满负载时,变压器本身绕组有5%的电压损失,为了使二次绕组在带额定负荷时实际输出电压仍高于线路额定电压5%,对二次侧电压较高时二次绕组的额定电压应比所以接电力网的额定电压高出10%。只有对于高压侧电压小于35KV 且阻抗电压百分值小于7.5%、漏抗较小的变压器,二次绕组所连接线路较短的变压器,以及三绕组变压器连接同步调相机的绕组等,其二次绕组的额定电压才比线路额定电压高5%。 4.什么是电力系统的中性点?我国电力系统常用的中性点运行方式有哪几种?电压等级在35KV 及其以下的系统中性点多采用何种运行方式? 35KV 以上的系统呢? (1)电力系统中性点是指三相绕组作星形连接的变压器和发电机的中性点。 (2)电力系统中性点的运行方式,可分为中性点非有效接地和中性点有效接地两大类。中性(3)点非有效接地包括中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地的系统当发生单相接地时,接地电流被限制到较小数值,故又称为小接地电流系统 4:中性点有效接地包括中性点直接接地和中性点经低阻抗接地的系统,因发生单相接地时接地电流很大,故又称为大接地电流系统: 35KV 及以下采用:中性点非有效接地系统。35KV 及以上采用:中性点有效接地系统。 5.在中性点不接地三相系统中,发生单相接地故障时,各种电压和电流是如何变化的?为什么中性点不接地三相系统发生单相接地故障仍能继续短时间运行? 答:1故障相的对地电压为零,2非故障相的对地电压升高到线电压,即升高为相电压的 倍系统三相的线电压仍保持对称且大小不变。因此,对接于线电压的用电设备的工作并无影响,无须立即中断对用户供电4单相接地故障时,流过大地的电容电流,等于正常运行时一相对地电容电流的 倍,其有效值为: 5W相接地时,W 相对地电容被短接,W相的对地电容电流为零。 单相接地电容电流的实用计算为: 3Ph CU C CU I I ω33='=3

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

发电厂电气部分答案

1、哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备? 答:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等成为一次设备。其中对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称为二次设备。如仪用互感器、测量表记、继电保护及自动装置等。其主要功能是启停机组、调整负荷、切换设备和线路、监视主要设备的运行状态,发生异常故障时及时处理等。 2、研究导体和电气设备的发热有何意义?长期发热和短时 发热有何特点? 答:电气设备有电流通过时将产生损耗,这些损耗都将转变成热量使电气设备的温度升高。发热对电气设备的影响;使绝缘材料性能降低;使金属材料色机械强度下降;使导体接触部分电阻增强。导体短路时,虽然持续时间不长,但短路电流很大,发热量仍然很多。这些热量在短时间内不容易散出,于是导体的额温度迅速升高。同时,导体还受到电动力超过允许值,将使导体变形或损坏。由此可见,发热和电动力是电气设备运行中必须注意的问题。长期发热,由正常工作电流产生的;短时发热,由故障时的短路电流产生的。 3、导体长期发热允许电流是根据什么确定的?提高允许电 流应采取哪些措施? 答:是根据导体的稳定温升确定的,为了提高导体的在流量,宜采用电阻率小的材料,如铝和铝合金等。导体的形状,再同样截

面积的条件下,圆形导体的表面积较小,而矩形和槽型的表面积则较大。导体的布置应采用去散热效果最佳的方式,而矩形截面积导体的散热效果比平方的要好。 4、三相平行导体发生三相短路时最大电动力出现在哪一相 上,试加以解释。 三相平行导体发生三相断路时最大电动力出现在B相上,因三相短路时B相冲击电流最大。 5、导体的动态应力系数的含义是什么,在什么情况下,才考 虑动态应力? 答:动态应力系数β为动态应力与静态应力之比值。导体发生振动时,在导体内部会产生动态应力。对于动态应力的考虑,一般是采用修正静态计算法,即在最大电动力上乘以动态应力系数β,以求得实际动态过程中动态应力的最大值。 6、隔离开关与断路器主要区别是什么?运行中,对它们的操作过程应遵循哪些重要原则? 答:断路器开合电路的专用灭弧设置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用老作为接通或切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧设置,其开合电流作用极低,只能用做设备停用后退出工作时断开电流。 7、主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修处线路断路器时,如何操作?

发电厂变电所电气设备

发电厂变电站电气设备复习题 一、单项选择题 1.交流电路中,电弧熄灭条件应是(D) A.弧隙恢复电压U hf大于弧隙击穿电压U j B.弧隙恢复电压U hf等于弧隙击穿电压U j C.弧隙恢复电压U hf不等于弧隙击穿电压U j D.弧隙恢复电压U hf小于弧隙击穿电压U j 2.内桥接线适合于(B)A.线路较短,变压器需要经常切换的场合 B.线路较长,变压器不需要经常切换的场合 C.线路较多,只有两台变压器的场合 D.只有二条出线,变压器台数较多的场合 3.高压断路器型号为LW6-220H/3150-40,则其额定电流为(B) A.220A B.3150A C.40A D.40kA 4.熔断器能够可靠切断的最大短路电流是(A) A.熔体的极限断路电流B.熔管的极限断路电流 C.熔断器的极限断路电流D.熔断器的额定开断电流 5.110kV中性点直接接地系统中,其屋外配电装置带电部分至接地部分之间的安全净距(A1)是(C) A.1.10m B.1.05m C.0.9m D.1.00m 6.隔离开关的用途之一是(D)A.切断负荷电流B.切断短路电流 C.拉合大电流回路D.拉合小电流回路 7.为保证供电质量,一般要求正常工作时限流电抗器的电压损失百分值小于(A)A.5%B.6%C.7%D.8% 8.电压互感器的一次绕组并联于被测回路的电路之中,其二次额定电压通常为(A) A.100或100/3 C.100或100/2 B.100或3?100 D.100或2?100 9.电气设备的动稳定电流应不小于通过该电气设备的最大(C)。 A.负荷电流 B.三相冲击短路电流 C.三相短路电流 D.持续工作电流 10.GN10-20/8000隔离开关的额定电压为(B) A.10kA B.20kA C.8kA D.80kA 11.厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一,它等于发电厂在一定时间内的厂用电量与()

相关文档