文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电磁式电压互感器

电磁式电压互感器

电磁式电压互感器
电磁式电压互感器

CVT电容式电压互感器内部结构

CVT——电容型电压互感器 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% f2 L/ g. g( h6 K8 Q" |6 X电磁式多用于 220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 * D- _0 J# B0 J" c 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是: ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!) h8 B" ^, V% }1 n0 q、——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ _9 V5 l/ B$ g- A/ Q ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。T% X: |2 ]8 c" |4 P ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; R4 e% A& U, O* m1 J0 _, A ——具有电网谐波监测的专利技术。 2、应用U l. f1 o% g: \1 e7 k2 y7 M 电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。 - |& k2 G0 w6 b7 ^% { (1)安装运行场所:户外或户内。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- }& I8 |5 s) S Z6 K! k: T (2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。 (3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温

电磁式电压互感器试验教案

电磁式电压互感器试验教案 一、试验项目 1、一、二次绕组直流电阻试验 2、变比及绕组联接组别试验 3、一、二次绕组绝缘电阻试验 4、介损及电容量试验 5、空载及伏安特性试验 6、三倍频感应耐压试验 以上试验在一次准备工作中完成。 一般情况下,应先进行低电压试验再进行高电压试验、应在绝缘电阻测量之后再进行介损及电容量测量,这两项试验数据正常的情况下方可进行试验电压较高的空载电流测量、局部放电测试和交流耐压试验;交流耐压试验后应进行局部放电测试、还应重复进行空载电流测量或介损/电容量测量,以判断耐压试验前后试品的绝缘有无变化。推荐的试验程序如下所示: 二、仪器选择 1、3396直流电阻测试仪: 2、2300变比测试仪 3、绝缘电阻测试仪:一次绕组用2500V;二次绕组用1000V或2500V。 4、6000精密介损仪 5、2205多倍频感应耐压测试仪 6、交直流高压测量仪 应根据被试品选仪器型号、量程,所用仪器仪表精度均不低于0.5级,且状态良好并在校验有效期内。 三、危险点分析及控制 一)现场作业 在现场进行交接和预防性试验时,试品的对外引线、接地装置易触及附近的带电运行设备,加之人员嘈杂和堆放的杂物等情况,均增加了试验工作的复杂性,工作安全注意事项:1、现场工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移及终结 制度。 2、试验人员进入试验现场,必须按规定戴好安全帽、正确着装。 3、工作人员进入6室前应先通风15,分别检测6和空气中氧的浓度;不得在6设备防爆膜附近逗留。

4、工作前必须进行“班前会”,工作负责人应对全体试验人员详细说明工作任务、工作范围、安全措施及注意事项,防止作业人员不清楚停电范围,走错带电间隔。 5、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前,负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全事项。 6、在试验现场应装设遮栏或围栏,悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人看守。试品两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 7、合理、整齐地布置试验场地,试验器具应靠近试品,所有带电部分应互相隔开,面向试验人员并处于视线之内。试验人员的活动范围及与带电部分的最小允许距离应按表1规定。 表3-1 操作人员活动范围及与带电设备的最小距离: 9、试验器具的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。为了在试验时确保高压回路的任何部分不对接地体放电,高压回路与接地体(如墙壁等)的距离必须留有足够的裕度。 10、使用和搬运工器具与带电设备安全距离不够时,可能造成人员高压触电,所以人员使用和搬运工器具进入工作现场必须有专人监护,注意与带电设备保持足够的安全距离。11、登高工作时,必须正确使用安全带,按规定使用梯子,防止人员高空摔跌;严禁将物件上下抛掷。 12、在可能产生感应电的设备上装设接地线,试验设备应牢靠接地,防止感应电伤人、损坏仪器。 13、低压电触电,试验电源应装设合格的漏电保护装置。 14、试验装置的电源开关应使用具有明显断开点的双极刀闸,并装有合格的漏电保护装置。 15、工作前应对试验设备、仪器、仪表进行检查,禁止使用不合格或有缺陷的试验设备。 16、加压前必须认真检查接线、表计量程,确认调压器在零位及仪表的开始状态均正确无误,并通知所有人员离开被试设备,在征得试验负责人许可后,方可加压,加压过程中应有人监护。 17、加压过程中,操作人员应站在绝缘垫上。 18、试验人员在加压过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象发生。操作顺序应有条不紊,在操作中除有特殊要求,均不得突然加压或失压。当发生异常现象时,应立即降压、断电、放电、接地,而后再检查分析。 19、变更接线或试验结束时。应首先降下电压,断开电源、对被试品放电,并将升压装置的高压部分短路接地。 20、未装接地线的大电容试品,应先放电再进行试验。进行高压直流试验时,每告一段落或试验结束后,应将试品对地放电数次并短路接地后方可接触,防止剩余电荷电击伤人。 试验现场有特殊情况时,应特殊对待,并应针对现场实际情况制定符合现场要求的安全措施。 二)试验室内作业 1、试验人员进入试验现场,必须按规定戴好安全帽、正确着装。 2、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前,负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全事项。 3、在试验现场应装设遮栏或围栏,字面向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人

电磁式电压互感器的结构特点

电磁式电压互感器的结构特点 电磁式电压互感器按其结构形式大致可分为普通式和串击式,其结构特点如下: (1) 3~35kV电磁式电压互感器是普通式结构,它与普通小型变压器相似。 (2) 110kV及以上电磁式电压互感器普遍制成串级式结构,它的一次绕组分成匝数相等的两个部分,分别套在铁芯的上、下柱上,按磁通相加方向顺序连接,接在相线与地之间。绕组中点与铁芯相连接。当二次绕组开路时,绕组电位可均匀分布。由于110kV电压比较低,只有一个铁芯,没有连耦绕组。此结构的主要特点是:绕组和铁芯采用分级绝缘,简化绝缘结构;绕组和铁芯装在瓷箱中,瓷箱兼作高压出线套管和油箱。因此,瓷箱串级式电压互感器可节约大量的绝缘材料,减轻重量,降低造价。 (3) 220kV及以上串级式结构的电磁式电压互感器,有两个铁芯(单元)组成,一次绕组分成匝数相等的四个部分,分别套在两个铁芯的

上、下柱上,按磁通相加方向顺序连接,接在相线与地之间。每一元件上的绕组中点与铁芯相连接。二次绕组绕在末级铁芯的下柱上。当二次绕组开路时,绕组电位可均匀分布。绕组边缘线匝对铁芯的电位差为Uph/4,因此,绕组边缘线匝对铁芯的绝缘只需按Uph/4设计,而普通结构的电压互感器则需按Uph来绝缘。至于铁芯与铁芯、铁芯与地之间有电位差,仍然需要绝缘,但比较容易解决,故串级式电压互感器可节约大量的绝缘材料,减轻重量,降低造价。 当二次绕组接通负荷后,由于负荷电流的去磁作用,使末级铁芯内的磁通小于其他铁芯内的磁通,从而使各元件感抗不等,电压分布不均,准确度降低。为避免这一现象,在两铁芯相邻的磁柱上绕有匝数相等的连耦绕组(绕向相同,反向对接),这样,当某一元件的磁通有变化时,连耦绕组内出现电流,该电流使磁通较大的铁芯去磁,使磁通较小的铁芯增磁,达到各级铁芯内磁通大致相等,使各元件绕组电压均匀分布的目的。在同一铁芯的上、下柱上,还设有平衡绕组(绕向相同,反向对接),其作用与连耦绕组相同,借助平衡绕组内的电流作用,使两柱上的安匝分别平衡。

电压互感器的结构及功能

电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电和用电的不同情况,线路上的电压大小不一,而且相差悬殊,有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。 电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关互感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/7b18833067.html,。

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项 前言 电容式电压互感器(capacitor voltagetransformer,CVT)与传统电磁式电压互感器相比具有体积小、冲击绝缘强度高、电场强度裕度大,可防止因电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振,而且电容部分可兼作耦合电容器用于高频载波通信等诸多优点。目前,在CVT在110 kV及以上电力系统中得到广泛应用【1】。 CVT的电容和介损测试作为其预防性试验项目之一,可发现存在的缺陷故障,是判断CVT 的运行状况的重要方法。目前,我国大量使用的是无中间抽头的叠装式CVT,由于设备安装现场的限制和各节电容的电气位置不同,测量方法也不同。本文主要分析介绍了各节电容器测量原理,并提出了现场测试时的几点注意事项 1 CVT电气原理图 无中间抽压端子的叠装式CVT电气原理图如图1所示。其中,高压电容器C1由耦合电容C11、C12、C13串联组成,C2为分压电容器。T为中间变压器,F 为保护装置,L为补偿电抗器,Z为阻尼电抗器,N为电容分压电容器低压端子,X为电磁单元低压端子,1a、1n、2a、2n、3a、3n 为二次绕组,da~dn为剩余电压绕组。整套CVT由电容分压器和电磁单元两部分组成(以图中虚线为界),下节分压电容器C2和电磁单元在产品出厂时连为一体,并且C11与C2 中间无试验用连接线引出。在额定频率下,补偿电抗器L的感抗值近似等于分压器两部分电容并联(C1+C2)的容抗值。根据谐振原理使中压变压器高压端与母线电压的比值为C1/(C1+C2)。 图1 CVT 的电气原理图 Fig. 1 Electrical schematic diagram of CVT 2 各节电容的测量方法 2.1 上节耦合电容C13测量原理

0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号

0.4kv电压互感器型号_35kv电压互感器型号 什么是电压互感器?电压互感器(PotenTIaltransformer简称PT,V oltagetransformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换线路上的电压的仪器。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。 电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器的工作原理其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。 测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构,其原边电压为被测电压(如电力系统的线电压),可以单相使用,也可以用两台接成V-V形作三相使用。实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的,以适应测量不同电压的需要。供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈,称三线圈电压互感器。三相的第三线圈接成开口三角形,开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压线圈联接。 正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发

电压互感器地原理及结构

电压互感器 一 电磁式电压互感器的原理及结构 1电压互感器的工作原理与技术特性 电压互感器的构造、原理和接线都与电力变压器相同,差别在于电压互感器的容量小,通常只有几十或几百VA ,二次负荷为仪表和继电器的电压线圈,基本上是恒定高阻抗。其工作状态接近电力变压器的空载运行。 电压互感器的高压绕组,并联在系统一次电路中,二次电压U 2与一次电压成比例,反映了一次电压的数值。一次额定电压U IN ,多与电网的额定电压相同,二次额定电压U2N ,一般为100V 、100/3V 、100/3V 。 电压互感器的一、二次绕组额定电压之比,称为电压互感器的额定变比K N ,则 K N = N N U U 21≈21U U ≈2 1 N N (2-1-1) 式中 N 1、N 2——电压互感器原、副绕组的匝数。 由式(2-1-1)知,若已知二次电压U 2的数值,便能计算出一次电压U 1的近似值,为 U 1=k N U 2 由于电压互感器的原绕组是并联在一次电路中,与电力变压器一样,二次侧不能短路,否则会产生很大的短路电流,烧毁电压互感器。同样,为了防止高、低压绕组绝缘击穿时,高电压窜入二次回路造成危害,必须将电压互感器的二次绕组、铁心及外壳接地。 2电压互感器的误差及准确度等级 与电流互感器类似,电压互感器的误差也分为电压误差和角误差。 (一) 电压误差△U 是二次电压的测量值U 2乘以额定变比K N (即一次电压的测量值)与一次电压的实际值U 1之差,并以一次电压实际值的百分数表示,即 △U= 1 1 2U U U k N ×100% (2-1) (二) 角误差δ 折算到一次侧的二次电压U ′2,逆时针方向转1800与一次电压U 1之间的夹δ,并规定 当-U ′2超前U 1时,δ角为正值,反之,δ角为负值。 (三) 影响误差的因素 电压互感器的误差与其工作情况的关系,可由电压互感器根据T 形等值电路所作的向量图加以说明,如图2-1所示,其中二次侧各量均折算到一次侧,二次部分

电容式电压互感器现场介损测量方法分析

电容式电压互感器现场介损测量方法分析 作者:建筑电器网 https://www.wendangku.net/doc/7b18833067.html,/channel/13590244 发布时间:2011-09-23 电容式电压互感器(简称CVT)由电容分压器和电磁单元组成,从结构上讲,分为分装式和叠装式两种。前者的电容分压器和电磁单元由外部连线连接在一起;后者的电容分压器和电磁单元内部已通过分压器的抽压端子与电磁单元的高压端连接在一起。对于分装式CVT的介损测量,现场和工厂都是采用常规法进行;对于叠装式CVT,又有中间抽压端子和无中间抽压端子之分,有中间抽压端子的CVT在现场和工厂一样也可以采用常规法进行测量,无中间抽压端子的CVT 在现场无法采用工厂的常规测量方法,而用户现场测量方法又不统一,有的方法测出的数据不能真实地反映CVT的绝缘状况,有的方法是错误的,甚至有的厂家向用户推荐的方法也是错误的。为此,本文着重对叠装式无中间抽压端子的CVT现场介损测量方法进行分析,以期对现场试验人员选择正确的测量方法有所帮助。 1CVT的电气原理 CVT的电气原理如图1所示。电容分压器由高压电容器C1和中压电容器C2组成,其中对于110 kV CVT C1由一节耦合电容器、220 kV CVT C1由二节耦合电容器、500 kV CVT C1一般由三、四节耦合电容器组成;电磁单元位于油箱内,由中间变压器、谐振电抗器、阻尼器和避雷器组成,二次绕组端子、电容分压器低压端、接地端及保护间隙等位于端子箱内。 输电线路的高压电通过电容分压器抽头(通常为10~20 kV)输入电磁单元,经过中压变压器降为低压供计量和继电保护之用。电磁单元中的电抗器用来补偿电容分压器的容性阻抗,使二次电压随负载变化减小。阻尼器用来阻尼铁磁谐振。 利用二端网络定理可以将原理图(图1)简化为等值电路图(图2)。若X L=X C,则等值回路中内阻抗只剩电阻R,使输出电压随负载的变化大为减小,这是CVT内部接线上的一个显著特 点。 2CVT现场介损测量接线及分析 2.1CVT现场介损测量接线 图3接线是某厂家向用户推荐的测量方法,其本意是测量C 1和C 2的整体介损和电容量。实际上由于电磁单元的存在,使测量结果产生偏小的误差,有时甚至会出现负值。 图4接线与图3接线类似,只是将中间变压器的尾端接地,其测量结果比图3更加偏小,往往会出现负值。图5接线是将试验变压器外壳对地绝缘,且试验变压器高压的两端均不接地,这样需选用全绝缘试验变压器,试验变压

新型电磁式电压互感器

新型电磁式电压互感器 1引言 当高压电站选择设备时,会出现选择哪种形式的电压互感器的问题。因为,电压互感器可以分成电磁式和电容式两种形式。这两种形式各有优缺点。因此,要根据技术性、经济性以及对每种方案的经验性进行评估后选择。据了解在伊 朗的供电系统中,只使用电容式电压互感器;在德国、匈亚利、奥地利以及其 他国家专门使用电磁式电压互感器。关于电磁式和电容式电压互感器的技术性 能对比.,笔者将在本文内做详细论述。 2电磁式电压互感器 到目前为止,电磁式电压互感器有三种形式:(1)具有闭合铁心的电磁式电压互感器;(2)串级式电压互感器;(3)具有开放铁心的电磁式电压互感器。2.1.具有闭合铁心的电磁式电压豆感甜在这种电压互感器中,一次绕组和二次绕组 通常放在一个心柱上,铁心接地。器身放在接地的箱体内。绕组的层数通常很多,层间绝缘是油浸纸,放在一次绕组层间的绝缘没有油隙。这种结构的优点 是对冲击和高频过电压具有很好的承受能力,缺点是绕组散热困难。如果在一 次绕组层间的绝缘中加入电屏和油隙,这种结构提高了绕组的散热性能,但是,在设计和施工时,必须考虑绕组端部电场结构的问题。2.2串级式电压互感器 将几个互感器串联连接,电磁式电压互感器的绝缘和散热的问题得到缓解。两 台互感器串联连接的原理图如图1所示。由图1可以看出,一次绕组串联连接,每个绕组的中心连接到铁心。这样,靠着铁心的一次绕组上的电压为施加电压 的四分之一。这种连接导致两个铁心上的电位不同,两个铁心要各自独立并绝缘。用一个补偿绕组(矗。^2)把上下两台连接在一起。没有这个补偿绕组,只 有当二次侧没有接负荷时,分配在一次绕组上的电压是均匀的。如果二次侧接 负荷,这时下面绕组上的电压将降低,上面绕组上的电压将升高。如果这样, 二次侧只能接小负荷。加上补偿绕组以后,在每一级上的电压分布将得到改善。这种原理的互感器的最大缺点是随着电压等级的提高,体积变得太大,因而不 科学。需要特别指出是,具有闭合铁心的电磁式电压互感器在高压网中,很容 易遭受铁磁谐振。铁磁谐振现象主要发生在由电磁式电压互感器中的非线性电

高压电压互感器选型指南

高压电压互感器选型指南 使用条件: 1、温度-25~40℃; 2、海拔高度≤1000m; 3、地震烈度Ⅷ(8)度; 4、污秽等级:户内不低于2级,户外不低于3级; 5、户内需考虑:(1)环境空气无明显灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐等污秽;(2)湿度条件:24h内测得的相对湿度平均值不超过95%;24h内水蒸气压力平均不超过2.2kPa;一个月内相对湿度平均值不超过90%;一个月内水蒸气压力平均不超过1.8kPa。 6、户外需考虑:(1)24h期间测得的环境气温平均值不超过40℃;(2)日照辐射达到1000W/m2(晴天中午)时应予以考虑;(3)环境空气可能有灰尘、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐污秽;(4)风压不超过700Pa(相当于34m/s);(5)应考虑出现凝露和降水。 7、特殊使用条件(另作考虑) 产品铭牌标志: 1、制造单位名及其所在地名或国名(出口产品),以及其他容易识别制造单位的标志、生产序号和日期; 2、互感器型号及名称、采用标准的代号、计量许可标志及计量许可批号; 3、额定一次电压和额定二次电压(例如:35/0.1kV); 4、额定频率(例如:50Hz); 5、额定输出和其相应的准确级(例如:50V A 0.5级); 6、设备最高电压Um(例如40.5kV);

7、额定绝缘水平;额定电压因数和相应的额定时间; 8、绝缘耐热等级; 9、二次绕组性能参数; 10、设备种类:户内或户外; 11、结构型式:油浸式或全封闭浇注式 12、一次绕组带熔断器保护; 下表中负载功率因数取cosΦ=0.8(滞后),产品性能要符合标准:GB1207-2006《电压互感器》。

电压互感器的结构及作用

电压互感器的基本结构和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的,如电子式、光电式。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关传感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/7b18833067.html,。

4电容式电压互感器绝缘介损测试方法研究.

电容式电压互感器绝缘介损测试方法研究 四川广元电业局罗军川桂林电力电容器总厂宋守龙 摘要:本文介绍了降低测试误差的一些实用经验和措施,提出了现场电容式电压互感器分压电容器绝缘介质损耗测试方法建议。 关键词:电容分压器介质损耗电磁单元测量方法 1 引言 随着电容式电压互感器(Capacitor V oltage Transformers,以下简称CVT)在电力系统的广泛运用,其现场试验问题越来越突出。目前的CVT绝大多数为单柱式结构,分压器和电磁单元叠装为一个整体,现场试验时,不便将电容分压器与电磁单元分开,因此现场测试比较麻烦,容易引起测量误差,甚至不能进行正常测试。DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程》修订说明中推荐采用电磁单元本身作为试验电源的自激法进行测量,但受电磁单元本身和测试方法的影响,测量结果不能反映设备绝缘的真实情况。为有效监测CVT分压电容器的绝缘状况,CVT设备厂家在使用说明书中都提供了现场测试时的测试方法和判断标准,主要有正接法和自激法两种测量分析方法(也有单位为避免测量结果为负值,采用反接法测量CVT分压电容器整体总电容介损)。各运行单位在测试方法上主要依据设备厂家提供的试验方法,但由于设备状况的改变和现场测试环境复杂多变等因素的影响,试验中出现的问题较多,在现场试验中对中压变压器一二次绕组端部的处理上问题尤为突出,不能正确分析处理各种异常现象,测试值忽高忽低。由于CVT是大电容、小介损试品,对于膜纸复合绝缘结构,规程要求其tanδ不大于0.2%,如果测试方法不当产生偏大的测量误差,电容器tanδ很可能超过0.2%,出现设备误判和停电损失或者整体综合介损的测试结果为负值的情况,无法判定电容分压器的介损是否合格。 本文中笔者以现场试验为基础,通过对正接法、反接法和自激法试验测量值进行误差分析,表明现场测试值与真实值(CVT组装前分体试验测试值)之间的对应关系,更有利于客观、准确分析和评价设备的绝缘状况。针对现有试验方法存在的诸多问题进行分析和改进,提出具有指导意义的现场CVT电容分压器绝缘介损标准测试接线方法,对现场绝缘试验实施导则的修编和完善提供了重要的参考价值。 2 CVT 工作原理及主要结构 CVT是利用电容分压器将一次电压降低为几千至两万伏的中间电压,中间电压经中压变压器变换为所需的二次电压并实现一二次回路间的电气隔离。通过调整补偿电抗器的电感值使CVT回路的感抗与容抗1/ω(C +C)接近相等,从而大大减小了CVT的内阻抗,提高了CVT的带负载能力。整套CVT由电容分压器和电磁装置两部分叠装而成。电容分压器的中压端和低压端由最下部的一节电容器底板上的小套管引出,并分别与电磁单元内的中压变压器的高压端、出线板上的载波通讯端子N相连接。电磁装置和下节分压电容器在产品出厂时已连接为一体,电磁装置中的绝缘油系统与分压电容器的绝缘油系统完全隔离。二次出线端子及载波端子通过油箱侧壁的二次出线盒引出。其电气原理图如图1所示。

电磁式电压互感器

电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT)的定义及区别 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 电磁式多用于220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器电感式是线圈式的和变压器一样 电容式电压互感器时电容分压后通过电磁式电压互感器二次分压将二次额定电压规范到100V,57.7V,作用和电磁式电压互感器一样,但前者具有康铁磁谐振功能,且呈容性可提高系统功率因数,也可用于载波通讯。电容式电压抽取装置就是电容分压器,其输出容量很小只能接输入阻抗大的测量设备,输出电压一般很小,负载能力很差。 电压互感器的工作原理 在测量交变电流的大电压时,为能够安全测量在火线和地线之间并联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电压表,由于输入线圈的匝数大于输出线圈的匝数,因此输出电压小于输入电压,电压互感器就是降压变压器. 电流互感器的工作原理 在测量交变电流的大电流时,为能够安全测量在火线(或地线)上串联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电流表,由于输入线圈的匝数小于输出线圈的匝数,因此输出电流小于输入电流(这时的输出电压大于输入电压,

但是由于变压器是串联在电路中所以输入电压很小,输出电压也不大),电流互感器就是升压(降流)变压器. 110KV系统是中心点接地系统,它的电压互感器是接的相电压,接变比,数出来的就是相电压,但6~35KV系统是中心点不接地系统,电压互感器一测接的是线电压,二次侧有一个开口三角形的输出,如果按变比得到的是原边线电压的三倍,所以要再除以3才是接变

电磁式电压互感器的主要结构类型

电磁式电压互感器的主要结构类型 电压互感器:将高电压变成低电压的互感器。在正常使用情况下,其比差和角差都应在允许范围内。 按电压互感器的工作原理分类:电磁式、电容分压式、光电式。电压等级为220kv及以下时为电磁式电压互感器,220kv以上是多为电容分压式互感器。 电磁式电压互感器原理接线图: 电磁式电压互感器 工作原理: 电磁式电压互感器的构造原理、构造和接线都与电力变压器相似。电压互感器的一次绕组与二次绕组的电压之比同为他们的匝数之比。特点:1;电压互感器一次侧的电压(电网电压)不收互感器二次负载影响。

2;二次侧的负载是仪表和继电器的电压线圈,阻抗很大,通过的电流很小,电压互感器的工作状态接近于空载装态,二次电压接近二次电动势值,并取决与一次电压值。 电磁式电压互感器的测量误差和准确级: 测量误差: 电压误差: 相位差:旋转180度后的二次电压-U2与一次电压向量U1之间的夹角。 准确级:电压互感器的准确级用最大允许误差表示。有、、、1、3、3P、6P等准确级,分别用在不同的测量与保护场合 减少误差的方法:采用高磁导率的冷轧硅钢片 二次侧接近空载运行时,电磁式电压互感器的误差最小。 准确级:在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负载的功率因素为额定值时,电压误差色最大值。 测量用电压互感器额准确值:、、、1和3 。 保护用电压互感器的准确规定有3p和6p。 运行特点:二次侧不容许短路 电磁式电压互感器的分类: 1:按安装地点:户内式(35kv以下)和户外式(35kv以上) 2:按相数:单相(任意电压级)和三相(20kv以下电压级)

3:按绕组:双绕组和三绕组 4:按绝级结构:干式(结构简单绝缘强度低)、浇注式、充气式和油浸式(绝缘性能好) 电压互感器的结构与变压器有很多相同之处 油浸电磁式电压互感器的结构 油浸式电压互感器按其结构可分为普通式和串级式。 额定电压3~35kV油浸式电压互感器制成普通式结构,其铁芯和绕组浸在充有变压器油的油箱内,绕组通过固定在箱盖上的瓷套管引出。 电压为60kV及以上的电压互感器普遍制成串级式结构。这种结构的主要特点是:绕组和铁心采用分级绝缘,以简化绝缘结构;铁心和绕组放在瓷箱中,瓷箱兼作高压出线套管和油箱 JCCl一110型串级式电压互感器的结构 一个“口”字型铁心采用悬空式结构,用四根电木板支撑着。电木板下端固定在底座上。原绕组分成匝数相等的两部分,绕成圆筒式安置在上、下铁柱上。原绕组的上端为首端,下端为接地端,其中点与铁心相连,使铁心对地电位为原绕组电压的一半。 一般平衡绕组是安放得最靠近铁心柱。依次向外的顺序是:原绕组、基本付绕组、辅助付绕组。 基本付绕组和辅助绕组都放置在下铁心柱上。上、下铁心柱都绕有平衡绕组。

电磁式电压互感器交流耐压试验

电磁式电压互感器交流耐压试验 一、电磁式电压互感器概述:略 二、电磁式电压互感器功能及结构介绍(见设备结构部分) 电磁式电压互感器按照一次绕组两端的绝缘水平可以分为非接地电压互感器(全绝缘)和接地电压互感器(分级绝缘)。非接地电压互感器是指包括接线端子在内的一次绕组各个部分都是按绝缘水平对地绝缘的电压互感器,其交流耐压试验包括外施工频耐压试验及感应耐压试验;接地电压互感器是指一次绕组的一端直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点为直接接地的三相电压互感器,如串级式电压互感器,其交流耐压试验通过倍频感应耐压试验进行,进行工频耐压仅能考核其接地端(N)的绝缘水平。 三、试验前准备工作: 1、填写工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2、向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3、准备试验用设备、仪器、仪表及工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内; 4、查阅被试互感器的试验资料,各项试验包括油务试验结果合格。互感器油位指示正常。 5、将被试互感器放电。 6、检查互感器外壳(如果有)、底座、铁心(如果要求接地)应可靠接地,套管表面应洁净。

7、拆除互感器各侧外部接线,外部引线应与线端保持足够的安全距离并固定好。 8、试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守。 9、抄录铭牌、记录天气情况和温、湿度、安装位置、试验日期。 四、试验的实施 1.试验目的、范围以及周期 1.1测量目的:交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。交流耐压试验是破坏性试验。被试品的绝缘电阻等常规绝缘试验结果合格后方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),应先进行处理合格后再做交流耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。 1.2试验范围:供电气测量仪表和电气保护装置用的电磁式电压互感器。 1.3试验周期: ①交接时②大修后③必要时 2.试验设备、仪器的选择 进行外施工频耐压试验,选用工频试验变压器,根据被试品的电容量选择试验变压器的容量,试验变压器的电压根据试验电压选择,一般试验变压器的电压应高于试验电压的1.2倍以上,试验变压器容量P> C x U2ω×10-3(kVA),其中C X为试品电容量(μF),U为试验电压(kV),ω=2πf。 试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器,用来降低被试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压,并限制短路电流。此保护电阻的取值一般为0.1Ω/V-0.5Ω/V,应有足够的热容量和长度。该电阻的阻值不宜超过30kΩ。与保护球隙串联的保护电阻器,其电阻值通常取1Ω/V。 进行感应耐压试验通常选用三倍频感应耐压试验装置或变频电源串联谐振装置,从二次绕组励磁或在一次绕组直接加压。 3.外施工频耐压试验方法和内容 3.1接线及检查: ①将一次绕组两端短接,其它二次绕组短路接地,外壳(如果有)、底座接地,原理接线如下图。

10KV电磁式电压互感器试验

10KV电磁式电压互感器 试验项目、标准、方法、注意事项 1 试验项目及程序 1.1 电磁式电压互感器的绝缘试验包括以下试验项目: a) 绕组的直流电阻测量; b) 绝缘电阻测量; c) 极性检查; d) 变比检查; e) 励磁特性和空载电流测量; f) 交流耐压试验; 2试验方法及主要设备要求 2.1绕组的直流电阻测量 2.1.1使用仪器 测量二次绕组一般使用双臂直流电阻电桥,测量一次绕组一般使用单臂直流电阻电桥。 2.1.2试验结果判断依据 与出厂值或初始值比较应无明显差别。 2.1.3注意事项 试验时应记录环境温度。 2.2绕组的绝缘电阻测量 2.2.1使用仪器 2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表)。 2.2.2测量要求 测量一次绕组和各二次绕组的绝缘电阻。测量时各非被试绕组、底座、外壳均应接地。 2.2.3试验结果判断依据 绕组绝缘电阻不应低于出厂值或初始值的70%。 2.2.4注意事项 试验时应记录环境湿度。测量二次绕组绝缘电阻的时间应持续60s,以替代二次绕组交流耐压试验。 2.3极性检查 2.3.1使用仪器 电池、指针式直流毫伏表(或指针式万用表的直流毫伏档)。

2.3.2检查及判断 各二次绕组分别进行。将指针式直流毫伏表的“+”、“-”输入端接在待检二次绕级的端子上,方向必须正确:“+”端接在“a”,“-”端接在“n”;将电池负极与电压互感器一次绕组的“N”端相连,从一次绕组“A”端引一根电线,用它在电池正极进行突然连通动作,此时指针式直流毫伏表的指针应随之摆动,若向正方向摆动则表明被检二次绕组极性正确。反之则极性不正确。 2.3.3注意事项 接线本身的正负方向必须正确。检查时应先将毫伏表放在直流毫伏的一个较大档位,根据指针摆动的幅度对挡位进行调整,使得既能观察到明确的摆动又不超量程撞针。电池连通2一3S后立即断开以防电池放电过量。 2.4变比检查 2.4.1使用仪器设备 调压器、交流电压表(1级以上)、交流毫伏表(1级以上)。 2.4.2检查方法 待检电压互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加一次绕组的电压U1,用交流毫伏表测量待检二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比(U1n / U2n)相符。 2.4.3注意事项 各二次绕组及其各分接头分别进行检查。 2.5励磁特性和空载电流测量 2.5.1使用仪器设备 调压器、交流电压表(1级以上)、交流电流表(1级以上)、测量用电流互感器(0.2级以上)。 2.5.2试验方法 空载电流测量是高电压试验,试验时要保证被试品对周围人员、物体的安全距离,并必须在试验设备及被试品周围设围栏并有专人监护。 各二次绕组n端单端接地,一次绕组N端单端接地。 将调压器的电压输出端接至某个二次绕组(应尽量选择二次容量大的二次绕组),在此接人测量用电压表、电流表(一般需要用到测量用电流互感器)。 接好线路后合闸,缓慢升压,当电压升至该二次绕组额定电压时读出并记录电压、电流值。继续升压至高限电压(中性点非有效接地系统为1.9U m/√3,中性点有效接地系统为1.5 U m/√3)下,迅速读出并记录电压、电流值并降压,断开电源刀闸。 励磁特性测量点至少包括额定电压的0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.9、2.5倍 2.5.3结果判别 2.5. 3.1空载电流 1) 2)在下列试验电压下,空载电流不大于最大允许电流,中性点非有效接地系统为3 U,中性点接 9.1m /

电流互感器和电压互感器型号含义

电流互感器及电压互感器型号含义说明 PT型号含义说明 第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 CT型号含义说明 第1位:L—CT 第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘; D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量 第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型例: LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number

A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LZZ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LMZB7-10GYW1 L 电流互感器 Current transformer M 母线式 Busbar type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 7 设计序号 Design Number