一、工程概况

本工程为*****工程地下车库土建工程,是由广州市******有限公司投资兴建,座落于广州天河东路南端、临近广州酒家,地下室仅一层,桩顶标高-8.05米,总挖深7.50米,深较大,地面以下2.8米为人工填土,2.8-3.4米为耕植土,3.4-8.4米为冲积层,其中上层3.0米为淤质粘土,下2.0米为粘土或粉土。根据广州市基坑工程管理规定,开挖深度大于、等于7米的基坑工程,设计方案须经广州市建设科学技术委员会办公室组织专家审查通过,方可组织实施。详见基坑支护设计图纸。

二、现场组织管理架构表

三、现场施工平面布置图(略)

四、施工进度计划表(略)

五、主要施工方法及技术措施

1、土方开挖进度与支护配合

土方开挖时应根据设计要求,一次性开挖高度不宜过大,不得随意超欠挖,以避免破坏土体自稳,在未支护前造成人为塌方而带来不良后果。在密切配合保障安全的同时,为加快施工进度土方开挖与支护应采用流水作业,交叉进行、跳格开挖。

2、喷锚支护工艺流程

①、锚管施工工艺

开挖工作面→修边坡→编制钢筋网→打锚管→焊接加强钢筋→喷射细石混凝土→灌注水泥浆→上层喷锚完成3天后,可进行下一层开挖喷锚作业。

②、钢筋锚杆施工工艺

开挖工作面→修边坡→编制钢筋网→造锚杆孔→安放锚杆→灌注水泥砂浆→焊接加强钢筋→喷射细石混凝土→上层喷锚完成3天后(砼强度达70%以上),可进行下一层开挖喷锚作业。

3、锚管、钢筋锚杆施工工艺

①、加工锚管

采用Φ48钢管,制成滤管(花管),入土端加工成桩尖状,滤浆孔间距约500㎜,孔眼前端(靠管尖侧)焊接钢筋。

②、钢筋锚造孔

造孔工具用洛阳铲、螺旋钻。

③、打管

采用冲击锤把钢管按设计角度及位置对正,将钢管击打入土中到设计长度。

④、喷射混凝土

通过9.0m3空压机,把预拌好的骨料均匀输送出去,最佳水平输

送距离20-40 m,在枪口与水混合。

喷射混凝土指标:强度C20,厚度为120㎜,添加剂≤3-5%(水泥重量百分比),按试验室所做的配比执行。

⑤、钢筋锚杆灌浆

采用一次灌浆法,即孔底反压灌浆,灌浆管端距孔底200.0㎜左右,待浆液溢出孔口若悬河,用止闪袋封口,并稳压3分钟,灌浆压力:0.50-1.0Mp a,早强剂0.03-0.05%(占水泥重量百分比),砂浆按试验室M20配比。

⑥、锚管灌浆

采用高压注浆泵,用土工布封口,低压慢灌浆工艺进行灌浆。在灌浆过程中,没有出现土体较大变动的情况下,灌浆压力应控制0.50-1.0Mp a,灌浆量控制定为松散杂填土层每米钢花管≥1包水泥浆量,粘性土层原则上要求每米注浆量≥0.3包水泥浆量,但遇压灌过程土体产生变动最大时,必须停止灌浆,灌浆完成后立即封闭管口,防止浆体倒流。

⑦、试件快制作

采取从喷射混凝土未干面取样制作,每天一组。(每日喷射砼在120㎡以下)。

⑧、挂网采用Φ6.5㎜调直筋在边坡上现场编制,搭接采用绑扎。

4、施工作业要求

①、为保证施工安全、进度和质量,土方开挖和支护工作进行流水作业、交叉进行。因此必须相互协调、密切配合。为避免施工中相互脱节,造成不必要的边坡土松动,甚至局部坍落等不安全隐患提出如下要求:

土方开挖配合支护作业,不得出现随意超挖或欠挖,按支护工艺要求完成土方开挖,禁止负坡开挖。每天挖工作在必须开挖工作计划进行。

支护作业紧跟土方开挖,做到保质量、保进度及时支护。遇到地质复杂地段或险情时应及时提出支护协调要求,确保边坡安全。

②、基坑防、排水要求

施工需做好防水工作,防止地面水流入基坑内,及时排除基坑积水以保证边坡支护质量。本方案采用基坑明排措施,支护过程中的防排水措施有

边坡顶周边设置排水沟及集水井:边坡坡面设置泄水孔,水平间距5 m,垂直间距3 m。

基坑底部设置排水沟及集水井,开挖期间,坑底应尽量向中间倾斜,以免坡脚积水。

5、施工技术要求

①、所有施工用料应符合设计要求,做到钢材、水泥和添加剂等无合格证不准进场,不得使用超过允许放时间的拌合料。

②、选材:砂、石料:砂用洁净、质地坚硬中坚,细度不超过

2.50㎜,含水率控制在5%-7%。石骨料选用碎石或河卵石,粒径小于等于15㎜,含土量不大于1%。水的选用无影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,该工地用自来水。添加剂(速凝剂)不得超量使用。钢材、水泥等应有产品合格证书,符合使用指标。

③、施工操作

各工序按先后程序展开作业,遵守安全和操作规程,做到文明施工,各工序由技术人员跟班作业,认真检查施工质量,做好施工记录。

④、按照设计实施方案进行施工,如有变更报请项目经理部、监理部门。

6、施工质量控制

①、开工前对各工班、各工序技术交底,全面理解图纸要求。

②、依照设计方案有关部门要求精心组织施工,各主要工序必须有工程技术人员把关,每道工序检验合格后才可以进行下一道工序作

业,违反设计要求和规范要求的需停工、返工、查清原因。确保无人为操作事故,以达到设计要求。

③、进场材料由专人负责验收,不合格材料不准进场。

④、质检人员要抓好三个方面工作:各工序质检验收,严格掌握各种配合比,认真做好记录。

⑤、进场作业人员严格遵守三项规程:安全规程、操作规程和现场管理规程。由安全员检查各项安全制度落实及执行情况。

⑥、现场工程技术人员应负责全面工作,保证安全施工,确保工程质量进度,及时解决施工中的问题,做好现场管理和对外协调,做好各种工程表格填写、记录和签证。

⑦、指定专人定期用水养护已完成的支护段,养护时间为初凝期前7天

⑧、密切注意边坡稳定,发生异常及时报告,并提出补救措施。基坑周边水平变形不得超过规范要求(执行《GJB02-98》标准)。

⑨、基坑开挖前,对基坑周边设置观测点,施工期间每天对基坑周边设定观测点,作观测记录。

7、安全措施

①、加强对员工的安全教育,进入施工现场必须载好安全帽。严格执行安全生产制度和操作规程,认真执行制定的规章制度,作到安全交底,班组长必须安排超过三个相关工地施工经验的员工带班,确保工程过程安全施工。

②、加强安全检查,设不脱产安全员,安全员必须对边坡安全关键部位进行经常性检查监督。施工人员必须服从安全员的管理,如发现裂缝、塌方、滑坡迹象,应及时报警并及时采取应急措施。

③、基坑周围管线的保护:须在喷锚施工前按土地中心所提供管线布置图进行实地查找核实,并确定管线的埋置深度,按实际适当调节钢土钉的倾象。同时防止灌浆压力过在,对土体产生上抬,使管线

产生错位现象。

④、根据基坑开挖进展情况,逐层及时搞好支护。特别是雨水天时要加强周边环境监测记录。

⑤、严格现场管理,加强机械维修,检查和保养,机电设备由专人操作,并做好设备保养,防护设备安全可靠、机械运转正常。

⑥、基坑周边裂缝,经常用水泥砂浆补平,防雨水渗漏。

⑦、认真遵守用电操作规程,电器系统必须保持干燥,装好漏电保护开关,定期检修。

⑧、钻机移位时,要注意四周环境,电缆不能拖地、浸水。

⑨、经常开展安全活动,牢固树立“生产必须安全,安全为了生产”及“安全第一”的思想,杜绝各种事故发生。

8、基坑周边变形观测方案

①、水平变形观测

采用直线法,即在边坡顶及向外对开垂直边坡线方向不少于8米的位置设立对称观测点,施工期间每天采用钢尺测量两点的位移变化并作记录,或在边角设定点放直线测量各观测点相对位移。

②、竖向位移观测,采用水准仪每层进行垂直沉降观测,遇大雨

天或特殊情况,每天观测一次。

③、对邻近建筑外地面及现有裂缝在开工前进行拍照存档,并设

立专门观测钢钉。

④、控制点布置见附图。

9、施工过程应急及抢险措施

①、土体开挖发现土体侧向变形较大(视开挖深度及开裂位置分析而定),若变形超出设计控制范围时,必须及时通知现场项经理部、监理和设计单位,并用锚管土钉加固,必要时用现场挖掘机进行挖土回填处理,并分层用挖掘斗压实,适当调整下一层开挖深度和锚杆管理的水平高度。

②、做到土方开挖机械手即叫即回。

③、常备适量包装水泥以作回填开挖工作面紧急堆压使用。

④、与有关自来水公司、煤气公司、公安、消防等到部门,保持密切联系。

⑤、基坑做到及时排水。预防雨水、地下水对地基土的渗泡软化。准备彩条布遇雨保护遮盖开挖面貌一和喷射砼不受雨水冲刷破坏。

六、文明施工措施

施工现场是企业的窗口,是直观显现企业综合素质和整体实力的标志。

根据穗建筑〔97〕344号文以及《广东省建设工程文明施工标准(试行)》以及穗建筑〔98〕12号文《广东省建设工程文明施工若干规定》的精神,结合本工程的实际情况,制订如下措施:

6.1、整体场容场貌

①、新开工地必须实行全围蔽式管理。在市区内施工,工地外围必须用砌筑不低于两米的围墙,设主大门一个。临街围墙外侧水泥砂批荡,根据不同时期的要求由工地负责组织。宣传科配合书写大字标语。主大门柱身和红油漆绘司徽及相关的标识,突出由我公司承建的视觉效果。

②、在基坑顶栏杆内则和视野广阔的一侧应分别悬挂符合规格要求的“广州市建筑集团公司二建公司”大字标牌和相关的宣传标语。

③、围墙内选择显眼位置搭设好防雨宣传栏,及时宣传当前形势、报导上级近期工作要求和好人好事等。

④、现场主运输道路应保证路面平整,无积水现象,两边设排水沟、不乱堆放杂物。施工污水经三级沉淀后排入市政管道。

⑤、工地大门内边设专用洗车坑,车身、车轮必须经冲洗干净后才离开现场。

6.2、现场文明施工管理规定

①、凡需使用一年以上的临时设施(包括民工宿舍、厨房、浴室、办公室等),实际环境许可的必须采用砖砌墙体。

②、施工现场必须预留人员疏散及消防通道,配足灭火器材。

③、在土方开挖或施工过程中,如发现文物迹象,应局部停工,

采取有效封闭措施,通知有关部门及时处理后,方可恢复全面施工。

④、施工现场如需占用道路堆放建筑材料,必须报市有关部门批准,并按不同品种分类整齐堆放。建筑主体第三层结构完成后,原则上应将建筑材料放置场内,尽量不再占用道路。

⑤、施工现场的醒目位置应设有相关的安全警示标志。人员进入施工现场要带安全帽。有规定的配戴胸章。

⑥、物料装拆时严禁随意掷物。排栅架子、安全网设置必须符合规范要求,临边、洞口要按规范要求做好安全保护设施,

⑦、施工现场办公室、会议室内要有施工平面布置图、施工进度表、天气记录表以及岗位责任制分工等统一规格的、文字工整的资料上墙,且要求内容清晰、图实相符,随施工不同阶段及时进行调整。

6.3外来工的管理

①、建立外来工档案,做好“证卡”登记。

②、民工进场前,必须进行必要的安全、防火、治安、卫生法制、专业知识和职业道德教育。

③、带队人必须对所管辖的外来人员全面负责,公司与带队人签订防火、治安、卫生责任状,落实宿舍管理责任。

6.4民工宿舍的管理要求

①、新工地开工前,公司有关部门与工地负责人共同实地勘查,因地制宜做好全面、合理的临设布局。

②、使用期一年以上的民工宿舍和必要的生活设施,除用砖砌围蔽外,屋顶应用防火材料(石棉瓦、锌铁瓦等)铺设,水泥地面、厨房灶台、售饭窗铺白瓷片。保证茶水、热水供应。

③、施工工地生活区要设厕所粪坑、小便槽,并应设有冲水设施。

④、民工居住地要在当眼处挂设防火、安全警示牌,要按实际情况设置女宿舍,不得男女混住,不得在宿舍内乱接电线及生火煮食。

6.5建筑材料管理规定

①、现场仓库应有围蔽、通风好、无漏水、有垫板、能防火防盗。

②、露天堆放的材料应按施工平面布置规定,各类材料分品种规格合理堆放,按公司质量体系文件规定做好各类材料的标高,灰油要有灰池存放,红砖、砂、碎石应清底使用。

③、包装物袋及时回收,多余的料具应及时归堆清运和处理。

④、落地灰、砖碎、砼及时清理和回收使用,施工班组必须执行“三清”(随做随清、谁做谁清、当天做当天清)。

6.6机械设备管理规定

①、施工现场固定安装的机械设备基础部分不得积水,视不同的设备种类搭设适用、牢固的操作台和机棚,并在显眼处张挂公司统一安全操作警示牌。

②、施工现场流动安装的小型机具,要设置简易有效的临时防雨设施。

③、各种施工机具班后要按规程进行保养,保持机容整洁。

④、施工现场安装的各种机械设备进场前,机械表面应油漆翻新,保持机械设备清洁完整。

⑤、施工供配电干线安装架设要稳固整齐,相线要按顺序敷设布置,架设高度必须符合规范。

⑥、施工现场安装的配电箱、开关箱采用公司统一的标准箱,箱门加锁。

6.7产品保护措施

1、进场贵重物品(半成品、成品)和专用料要设专门仓库保管。

2、协调土建与水电施工的工作,减少交叉次数,以免复孔或补孔。

3、教育工人不在施工完成面上乱涂乱画,以免涂损,对人为造成成品的碰坏者,处予罚款。

4、要求养护的地面应保证有足够的养护期,达到规定强度后,方可上人,以免损坏。

5、每完成一部位后,应采取隔离保护措施,以免人为破坏。

七、防火与治安管理措施

为加强公司内部施工现场消防安全管理,贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,提高自防自救能力,确保企业生产和人民生命财产的安全,现制定施工现场防火安全措施。

1、严格贯彻执行《中华人民共和国消防法》,实“预防为主、防消结合”的方针、实施《广州市建筑集团有限公司施工现场防火管理规定》。

2、落实“谁主管、谁负责”的原则,做好层级责任制,任命层级防火责任人,落实防火责任。

3、建立健全现场防火制度,落实消防措施。坚持对在场人员进行消防知识教育,配备足够的义务消防队员(按在场人数不少于15%配备)。

4、加强对易燃易爆危险物品和用火、用电管理和使用。严格动火作业的审批和交底制度。

5、坚持层级防火检查制度,发现不安全隐患时整改。

6、严禁在外脚手架上架设电线和使用碘钨灯。临时建筑设施内的照明必须做到一灯一制一保险。

7、配备足够、有效的消防高压水泵,高压水泵要在每天24小时内有监管,临时消防供水竖直径应采用不少于80㎜和每层采用65㎜的消防栓,随时确保消防供水。

8、施工期间需搭建临设必须办理报批手续,经审批后按规定搭建。

9、在施工期间需要动火作业及动火部位必须先办理好动火许可证后才能给予进行动火作业,在动火作业前现场施工负责人必须做好防火安全交底工作,发出动火作业安全交底书,要求参加动火作业人员在交底书栏目上签名。

10、凡施工期间需要动火作业时,参加动火作业人员必须严格执行动火安全规定,在动火前做好“火下”,在动火中做好“四要”,在动火后做好“一清”工作。

11、严禁在施工现场范围及宿舍内生火、烧香拜神不准躺在床上吸烟,不准在宿舍内堆放易燃易爆物品和使用电热器具,现场及宿舍内外要保持道路畅通。

12、加强对施工现场模板制作安装场和监控,要认真做好防火工作,严禁在外脚手架上及木糠、木碎堆场上吸烟,定期清理木糠、木碎。保持施工大楼各层间的出入通道。

13、施工期间应设专人排栅淋水,保证排栅、档槔湿润。

14、在建建筑物,施工层间面积在500㎡设置10升泡沫灭火器不少两个,每增500㎡增配灭火器一个,1211灭火器一个,工地保卫室挂放泡沫灭火器及1211灭火器,民工宿舍每50㎡设置二个泡沫灭火机。附属设施悬挂警示牌及部位防火警示牌,保卫室门口有火警、报警、急救电话号码警示。

15、新工人进场上岗前要接受安全防火、灭火知识和消防法规的培训教育,并设立各班组长为防火治安责任人,落实各级防火责任制,做到日日防火、事事安全。

16、严格执行安全防火检查制度,施工现场实行每周定期检查和不定期抽查,班组实行每天班后自检,并做好消防资料的日查周检登记制度,现场保卫值班必须设立24小时轮值制,勤巡多看,确保安全。

17、高层建筑施工现场必须单项办理编制《高层建筑施工防火方案》,按方案实施安全施工。

八、临时给排水平面布置图(略)

九、临时用电平面布置图(略)

十、临时设施搭设计划表

工程名称:名雅苑二期地下车库年月

十一、机具使用计划表

市建二公司:第五项目部

工程名称:名雅宛M2-4地下车库工程

十二、劳动力计划

施工领班: 4人电焊班: 5人喷射班: 8人护坡编网班: 8人打管班: 8人机电班: 6人灌浆班: 8人后勤班: 3人

全部人员于11月24日进场

十三、主要材料需用计划表

很不错的挂网锚喷支护施工方案

很不错的挂网锚喷支护施工 方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

60万吨/年大型汽车清洁燃料项目坡防护工程挂网锚喷支护工程 施工方案 编制: 审核: 四川第四建设有限公司

边坡防护工程挂网锚喷支护工程施工方案计审批表

目录 一、工程概述 (1) 二、施工工艺流程 (2) 三、施工组织计划 (4) 四、施工工艺 (5) 五、施工技术要求 (11) 六、质量控制及保证措施 (11) 七、质量检查内容 (13) 八、挂网喷锚工程质量通病及防止措施 (13) 九、安全与防护 (14) 十、环境保护 (15)

一、工程概述 60万吨/年大型汽车清洁燃料项目位于巴中市平昌县驷马镇,原始地貌为缓坡坡地,场地高处界于363m-389m,高差26m,边坡长约150m。坡率约为1:,因场地开挖形成,属于工程边坡;边坡设计采用锚杆+挂网喷浆+坡脚重力式挡土墙+截排水综合治理措施,锚杆孔径90mm,采用单根Φ25钢筋(长度小于5m的锚杆,采用Φ20钢筋),按×矩形布置,砂浆为M30水泥砂浆采用,坡面挂网喷浆封闭,并设置泄水孔,泄水孔采用Φ75mmPVC管,按×矩形布置,泄水孔嵌入岩石端应设置滤布,泄水孔位置可根据边坡岩体的完整情况适当调整,应主要布置在岩体破碎、裂隙发育岩层分层部位,确保岩体内地下水顺利排出.坡面每15-20m设置一变形缝,缝宽2cm,坡脚重力式挡土墙高度,埋深,顶宽,面坡坡率1:,底部斜面坡率:1,浆砌条石结构,每15-20m设置变形缝。坡顶设置高安全防护网和截水沟,坡脚设置排水沟。 二、施工工艺流程 施工工艺流程见图1。

喷锚支护施工方案.

春华国际茗都3#楼工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 商丘市国基建筑安装有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 1.1基坑周边环境条件 1.2场地地层分析及水文地质条件 第二章基坑支护方案及施工工艺 2.1设计原则 2.2设计依据 2.3 基坑支护方案的选择 2.4 基坑支护设计 2.5基坑支护施工工艺 第三章确保工程质量的技术组织措施 3.1项目部人员配置 3.2组织措施 3.3土方施工质量保障措施 3.4支护工程质量目标及质量保证措施 3.5建立健全各项管理制度 第四章确保工程工期的技术组织措施 4.1确保工期的组织措施 4.2确保工期的保证措施 4.3确保工期对建设单位的建议 第五章确保安全生产和文明施工的技术组织措施 5.1主要管理措施 5.2确保工程安全施工的技术组织措施

5.3确保文明施工的技术组织措施 第六章主要施工机械及人员计划需用量 6.1主要施工设备需用量计划 6.2劳动力计划 第七章周边环境及协调关系的措施 7.1环境保护措施 7.2协调周边关系的组织措施 第八章雨季施工措施 第九章基坑应急措施 第十章施工图纸

第一章工程概况 1.1工程概况 春华国际茗都3#楼为一栋32层商住楼,平面尺寸76m×19m,基础埋深9.8m,框支结构,两层地下室。由于基础施工跨过雨季,土体受水浸泡后极易坍塌,必须采取有效的基坑支护措施。根据周边环境及《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)等规范规定综合考虑,本基坑开挖应为分层进行,开挖与支护紧密配合。 1.2 场地地层分析及水文地质条件 ⑴场地工程地质条件 场地地形、地貌:拟建工程场地位于平顶山市建设路西段平原地带,地形平坦。 ⑵地层及地基土层描述 拟建场地勘察深度内地下水为潜水类型,根据地质资料,地下水位埋深自然地面下9.00-10.20m,水位年变幅在1.50m左右,地下水抗浮水位为7.00m。属第四系松散层孔隙潜水,主要接受大气降水及侧向径流补给,通过地下侧向径流人工开采和蒸发排泄。 根据钻探结果及区域地质资料,按勘察所揭露的地层时代、成因及各土层的岩性特征、物理力学性质及工程特性指标,将地基土划分为8个工程地质单元层,自上而下分述如下: 第①层(Q4ml)杂填土: 杂色,松散,稍干,主要有粘性土及建筑垃圾组成。该层分布普遍,层位稳定,层底埋深0.30-1.50m,层

喷锚支护施工方案46850

榆中建投阡陌院一期项目 (四标段)工程 喷 锚 支 护 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 安徽湖滨建设集团有限公司 二0一七年四月九日

一、工程概况 榆中建投阡陌院一期项目(四标段)工程包括1-15#楼总高、1-16#楼总高、1-17#楼总高、1-18#楼总高、1-19#楼总高、1-20#楼总高、1-21#楼总高、1-22#楼总高、1-23#楼总高、1-24#楼总高、C段商业及其对应地下车库(总面积:,其中住宅面积,商业面积,幼儿园面积,地下车库面积),总投资约万元。 目前已完成整个标段工程的基坑开挖,基坑北侧开挖深度约为,基坑东侧北段开挖深度约为,基坑东侧南段开挖深度约为,基坑南侧开挖深度约为,基坑西侧北段开挖深度约为(分两段台阶),基坑西侧南段与三标段车库相接无边坡。 现场开挖土质为人工填土,粉质粘土,黄褐色粉土,土质不均,局部夹有薄层细砂,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,偶见白色钙质菌丝,稍湿,稍密。整个基坑边坡已按1:~进行了放坡处理。现针对基坑四周进行挂网喷浆支护处理。 二、编制依据 1.本工程勘察报告及工程图纸资料; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 三、基坑支护方案的设计 本工程基坑支护采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在3m~,土方开挖时基坑已采用1:~?的放

坡,坡面采用插筋1000长Φ14@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网孔30*30mm)并喷射砼,其喷射压力为~(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60~100?mm,细石采用瓜米石。 四、材料设备要求 1、水泥:应优先选用#普通硅酸盐水泥;也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥,性能符合现行水泥标准。? 2、砂:应采用坚硬耐久的中粗砂,细度模数宜大于,含水率直控制在5%~7%。 3、细骨料:细骨料采用瓜米石,必须保证表面清洁干燥。 4、外加剂:应选用符合质量要求的速凝剂,掺速凝剂后的喷射砼性能必须满足设计要求。? 5、水:混合水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质,不得使用污水以及pH值小于4的酸性水和含硫酸盐量按SO计算超过水重1%的水。 6、配比:普通硅酸盐水泥水泥:砂:碎石:水=1:::(重量比); (2)配料的搅拌:上料前初拌,上料后水泥砂石经过喷浆机和输送料管混合,即可达到均拌目的; (3)砼强度:C20。 7、主要机械设备

喷锚支护施工方案19794

目录 1、工程概况 (1) 2、水文情况 (2) 2.1地质情况 (2) 3.施工工艺 (3) 4、施工方法 (4) 4. 1、喷护施工方法 (4) 4. 2、边坡喷护 (4) 5、喷护技术质量要求 (5) 6、资源配置 (6) 6.1人力资源配置 (6) 6.2施工设备及机械配置 (6) 7、技术安全保证措施 (7) 7.1安全保证措施 (7) 7.2安全技术保证措施 (7) 8、文明施工措施 (8)

雁鸣路跨梅河干流桥边坡喷护施工方案 1、工程概况 本次工程为雁鸣路跨梅河干流桥。本项目位于郑州航空港经济综合实验区雁鸣路梅河干流处,桥位处河道开口宽度为115.5米,其中主河道底宽57.0米,河底标高98.9m,子槽标高97.624m,100年一遇洪水位:101.35m,河道两侧各设置5m宽的马道,马道净空≥2m,本工程桥跨布置为24+30+30+24m=108m,上部结构为预应力钢筋混凝土连续梁。道路标准宽度为60m。桥梁分成两幅,宽度均为26.5m,中央有7m宽的中央分隔带。具体断面布置形式为:3m(人行道)+3.5m (非机动车道)+19.5m(机动车道)+0.5m(防撞墩)+7m(中央分隔带)+0.5m(防撞墩)+19.5m(机动车道)+3.5m(非机动车道)+3m (人行道)=60m。 地面高程现状为104.3m左右,P1#桥墩承台底部高程95.748m,开挖深度8.552m;P2#承台底部高程95.880m,开挖深度8.42m;P3#承台底部高程95.965m,开挖深度8.335m;A0#桥台桩顶高程99.85m,开挖深度4.45m;A4#桥台桩顶高程99.85m,开挖深度4.45m。 2、水文情况 设计勘测期间稳定水位埋深 2.8~3.4m(绝对标高约100.64~101.20m)。据调查本区域内地下水位年变幅1.5m左右,近5年最高水位埋深约1.0m(标高103.0m左右),历史最高水位0.5m(标高103.5m左右)。属第四系松散岩类孔隙潜水,地下水的补给主要为大气降水,环境类型为Ⅱ类。

喷锚支护施工方案要求

深基坑支护施工方案 编制内容及深度要求 东莞市建筑科学研究所 2009-11-05 方案编制基本要求 施工组织设计编制由项目经理牵头,项目技术主管组织编写,并在项目部相关岗位进行会签。 施工组织设计是对基坑支护施工的全面策划,各项指标和技术措施必须满足合同的要求,保证工程各项目标的最终实现。 必须严格遵守国家工程建设的法律、法规、方针、政策、技术规范规程以及公司各项有关规章制度,科学合理地组织施工。 施工组织设计应采用合理的施工程序和施工工艺,优先考虑应用成熟先进的施工技术和管理方法,推广行之有效的科技成果,科学确定施工方案,提高管理水平,提高劳动生产率,确保安全施工,保证工程质量,注意环境保护。 运用现代建筑管理原理,积极采用信息化管理技术、流水施工方法和网络计划技术等,做到有节奏、均衡和连续地施工。 充分利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高劳动生产率。 提高建筑工业化程度,科学安排雨、台、夏等季节性施工,确保全年均衡性、连续性施工。 确保安全生产和文明施工,做好环境和建筑物保护,防止建筑振动、噪声、粉尘和垃圾

污染。 编制内容力求:重点突出,表述准确,取值有据,图文并茂。 施工组织设计应按规定程序编制、审批,并应在工程开工之前完成。施工组织设计在贯彻执行过程中应实施动态管理,根据情况变化及时调整、报审。 项目经理部是施工组织设计(专项方案)的实施主体,应严格按照施工组织设计要求的内容组织进行施工,不得随意更改。

封面 国航凤凰苑工程 基坑支护施工方案 方案编制人:时间 审核人:时间 审定人:时间 中国对外建设海南有限公司 2010年3月20日

挂网喷砼施工方案

挂网锚喷支护工程施工方案 一、工程概述及工程量 本高切坡切坡面均采用挂网锚喷支护。C20喷锚砼,铁丝网@10×10重20×0.0755KG/M2,Φ20砂浆杆@300×3001/9根/M2。 二、施工组织计划 1、劳动力组织计划本坡段锚杆凿孔安排1个班组计5人、钢筋制作安装1个班组计5人、混凝土施工安排1个班组计8人。计划安排劳动力共18人。 2、机械设备组织本坡段安排锚杆钻机2台;注浆泵1台;搅拌机1台;钢筋切割机、钢筋电焊机、钢筋弯曲机、卷扬机各1台。其它小型设备及工具根据需求配置。 3、工期安排本坡段计划安排工期30日历天。其中搭设脚手架5天,锚杆、泄水孔施工5天,第一道砼喷射施工5天;挂网钢筋制安10天,第二道砼喷射施工5天。 三、施工工艺流程施工工艺流程见图 施工准备 搭脚手架 测量放线 锚杆孔及排水孔钻进

锚杆制作锚杆安放 注浆 砼养护 钢筋网的制作安装 钢筋网验收 安装泄水孔坡面喷砼 坡面砼养护验收 四、施工方法 1、施工准备设备进场安装调试,材料采购和送检。 2、搭设脚手架平台:岸坡超过2.5m高时,喷锚网施工就很困难,需要搭设脚手架和工作平台。脚手架用φ48钢管搭设,高宽度为2mx2m,脚手架上铺设4cm厚的楠竹跳板作施工平台。 3、清理坡面和测量确定锚杆孔的位置,并在锚杆孔位作上标记,防止锚杆孔偏位。 4、钻孔:钻孔符合设计要求后,用风管将孔内钻屑冲干净,以防钻屑影响安装锚杆和注浆质量及排水管安装。 5、注浆:钻孔完成后,将注浆管插入孔底,将配置好的水泥砂浆通过

注浆泵将水泥砂浆注入锚杆孔,直到孔内溢出的水泥砂浆与注入的浆比重相同为止。 6、锚杆和排水孔安装:将符合设计要求的钢筋、排水管置于注浆孔内和排水孔内。 7、安装 好锚杆和排水孔后,清理坡面,除去坡面杂物,为喷射砼作准备。 8、坡面喷射砼 喷砼强度C25,厚度12cm,二次喷砼每次6cm。 (1)初喷:喷射 方式为“干式”喷射法。启动搅拌机,空气压缩机向清理好的边坡喷射C25砼。 (2)挂网:将φ6双向钢筋网挂上初喷砼面,并将挂网钢筋与锚杆焊接在一起。 (3)复砼:钢筋网挂好后,在钢筋网上复喷砼。 五、施工技术要求 搅拌机细骨料粗骨料水泥速凝剂水池喷射机喷受喷面空气压缩机气管水管。 1、喷射砼施工要 求对受喷面上的松动岩块和强风化土进行彻底清理,对一些凸凹较多的区域应注意局部修坡或采用短钢筋局部锚固,然后采用高压风、水彻底清理并润湿表面,同时尽量保持壁面的粗造,以确保混凝土与岩石间有足够黏结力,对遇水易潮湿、泥化的岩层,则应用高压风清扫岩面;埋设控制喷射混凝土厚度的标志。 2、在清理、加固、润湿的岩面上喷射第一层混凝土,初喷混凝土厚度为60㎜,待混凝土具有一定强度后进行挂网,第二层喷射前,先用高压风、水清除其上的浮皮及松渣,并润湿表面,最后一次喷至设计厚度120㎜。

基坑喷锚支护施工方案54371

延长县吴家山影剧院商业住宅楼基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 2015年7月25日

延长县吴家山影剧院商业住宅楼 基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于延长县政府西侧人民街,为临街工程。建筑面积为52482㎡,基地面积为3670.1㎡。建筑高度为82.1m,主楼采用剪力墙结构,裙楼采用框架结构,抗震烈度为6度。地貌单元属延河左岸一级阶地。根据岩土工程勘测报告结果:开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾和生活垃圾为主,下一层为粉土层层后为1.7~8.0m,其余层为砂卵层,由细沙和圆砾组成。开挖深度约9.4m。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在延长县地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.2。采用锚喷土钉墙护壁支护。 基坑在有中砂层部位设土钉锚管,土钉锚管采用Ф48钢筋,深度为6米,水平间距1200mm,竖向间距1200mm,梅花布置,深度距周边管线情况定为3000mm,面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚管、土钉连为一体,设Ф16加强钢筋和锚管焊接为一体,喷射80厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。 三、施工准备 1、将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2、熟悉图纸用白灰洒出放坡边线,必须经过检验合格。 3、夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段设置明显标志。 4.1组织劳动力30人

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工 方案 1

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S 店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- )。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46- )。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- )。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007- ); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330- ); 《建筑地基处理规范》(JGJ79- ); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。

三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋;

高边坡挂网锚喷支护专项施工方案

高边坡挂网锚喷支护专 项施工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

施工技术方案申报表 (水利实业[2012 ]技案16号) 合同名称:大方县岔河水库灌溉工程合同编号:HS-2011-DFCHKQJZW 承包人:贵州水利实业有限公司大方县岔河水库灌溉工程项目处

说明:本表一式 4 份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审批意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 大方县岔河水库灌溉工程 高边坡挂网喷锚支护专项施工方案

贵州水利实业有限公司 大方县岔河水库灌溉工程项目处 二0一二年六月

项目名称:大方县岔河水库灌溉工程 编制单位:贵州水利实业有限公司 大方县岔河水库灌溉工程项目处 批准:陈江筑 审核:黄国秋冷中强 校核:冷中强简杰 编写:刘斌蒋军王炜

目录 一、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、适用范围 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工工艺 ................................................................... 错误!未定义书签。 施工工艺流程............................................................ 错误!未定义书签。 施工方法及相关要求................................................ 错误!未定义书签。 施工准备............................................................. 错误!未定义书签。 搭设脚手架平台 ................................................. 错误!未定义书签。 坡面清理和测量放线 ......................................... 错误!未定义书签。 测量放线及钻孔 ................................................. 错误!未定义书签。 注浆 .................................................................... 错误!未定义书签。 锚杆和排水管安装 ............................................. 错误!未定义书签。 钢筋网制安......................................................... 错误!未定义书签。 坡面喷砼............................................................. 错误!未定义书签。 四、质量控制及保证措施................................................ 错误!未定义书签。 五、质量检查内容............................................................ 错误!未定义书签。 六、安全文明生产措施.................................................... 错误!未定义书签。 建立安全生产责任制................................................ 错误!未定义书签。 进行安全教育和培训................................................ 错误!未定义书签。 搞好安全技术交底.................................................... 错误!未定义书签。 加强施工现场安全管理 ............................................ 错误!未定义书签。 加强施工安全检查.................................................... 错误!未定义书签。

喷锚支护专项施工方案

喷锚支护专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、支护体系 (1) 四、施工组织 (4) 五、土钉喷锚施工工艺 (7) 六、工期和质量保证措施 (10) 七、安全生产措施 (11) 八、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (12) 九、雨季施工措施 (12)

一、工程概况 拟建场地于雅安市姚桥镇土桥村,北西侧为汉碑路,南东侧为和平中路,西侧为三鑫电子厂和四川山阳实业有限公司,东侧为上海大众雅安4S店。拟建筑物场地周边情况详见四川远建建筑工程设计有限公司提供的“雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程”基坑支护工程设计方案。3#楼C-D-E-F段采用锚喷支护,基坑深度为7.2米;4#及5#楼B-C-D-A段采用喷锚支护8.6米。 二、编制依据 1、施工采用的规范: 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)。 《施工现场临时用电安全技术标准》(JGJ46-2005)。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002); 《建筑边坡工程技术规程》(GB50330-2002); 《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002); 2、四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 3、建设单位提供的图纸。 4、类似工程参照。 三、锚喷支护设计方案 本工程基坑支护详见四川远建建筑工程设计有限公司《雅安市新区汽修厂南侧拆迁安

置小区和清心苑廉租房工程基坑支护设计方案》。 1、 3#楼CDE段喷锚护壁参数。 基坑深度约为:8.45m; 竖向锚杆排数:N=5排; 水平间距:1.5m; 竖向间距:1.2,1.5,1.5,1.7,1.7; 锚杆孔径:d=48mm;δ3.0; 锚杆长度:10.0、8.0、6.0、4.0、2.0; 锚杆施工参数: 排数入射角深度长度钢管直径钻孔直径 L1 15。 1.2m 10.0m 48mm 60mm L2 15。 2.7m 8.0m 48mm 60mm L3 15。 4.2m 6.0m 48mm 60mm L4 15。 5.9m 4.0m 48mm 60mm L5 15。7.6m 2.0m 48mm 60mm 锚杆泄浆孔:钻眼Φ3-Φ6,间距50cm左右,在锚杆入土端头1/2处设置; 锚杆倒刺:Φ14螺纹钢护焊于泄浆孔处。 锚杆下倾角:α=15°; 钢筋网布置:Φ6.5@150×150; 加强筋:Φ14钢筋; 坡率:1:0.3。 返坡宽度1000mm,厚度不小于80mm; 喷射砼厚度及标号:不小于80mm,C20(C20配合比:水泥:砂石为1:4,水灰比0.5, 砂率50%); 压浆用水泥浆液水灰比为1:1~0.5:1。 泄水孔:直径40mm,间距2.5m。 2、 3#楼EF喷锚护壁参数。 基坑深度约为:6.0m; 竖向锚杆排数:N=4排;

边坡挂网喷锚专项施工方案

边坡挂网喷锚专项施工方案 一、工程概况 工程名称:辰溪县液化气站输送管道边坡支护工程 工程地点:辰溪县整滨村 建设单位:湖南省工业设备安装有限公司 设计单位:怀化市建筑设计院 怀化市辰溪县液化气站边坡支护工程,位于辰溪县整滨村。 本工程根据现场实际条件,靠近液化气站北面挡土墙上面进行锚杆喷浆支护。 二、施工准备 2.1、总体施工准备 为合理利用施工资源,加快施工进度,力求在质量、进度、成本和效益以及整体形象方面创造良好效果。在施工技术准备的同时,进行材料准备、测量放线等工作。锚杆采用φ18螺纹钢筋加工。锚喷施工前测量人员先按设计坡比测量检查边坡超欠情况,对存在欠挖处做好标记记录,作业人员搭设脚手架后进行人工修坡。锚杆、钢筋网片应先加工好,现场管理人员做好锚杆孔注浆、安装锚杆、挂网及喷浆封闭工作准备,使锚杆成孔后立即可以进行注浆、挂网、焊接及喷浆工作。 2.2、材料、设备及人员准备

本工程主要材料水泥、砂石料、和钢筋。主要材料根据公司材设管理部门《合格供方名录》提供的合格及优秀供应商,选择质量信誉生产能力都比较强的距离工地近的厂商供应。其它辅助材料如PVC 管,土工布等就近选择优良材料使用,周转材料钢管扣件由物资部就近联系租赁。机械设备及作业人员由项目经理和现场施工负责人协调组织一个喷浆班组和机械加工班组施工。 1、材料准备 主要材料:C20细石砼、C20混凝土喷浆(原材料:32.5号水泥、碎石<小石子>中粗砂),镀锌铁丝网、φ18螺纹钢,水灰比0.5的水泥浆(原材料:32.5号水泥)。 周转材料:φ48钢管扣件 以上材料数量C20喷浆、C20细石砼、水灰比0.5的水泥浆原材料由工程部根据实验配合比计算,网片用镀锌铁丝网,锚杆采用的φ18螺纹钢由工程部根据设计计算数量后填写材料申请表交材设部采购。周转材料φ48钢管扣件根据本段边坡高度宽度及具体施工方法计算后提交材设部。 2、施工机械设备 喷锚支护主要施工机具

喷锚支护方案

单位工程施组织设计或方案 工程名称:喷锚支护施工方案 工程地点: 施工单位: 编制单位:审批单位: 部门:部门: 单位技术负责人:审批负责人: 编制人: 编制日期:审批日期:

目录 一、概况 二、现场组织管理架构表 三、现场施工平面布置图 四、施工进度计划表 五、主要施工方法及技术措施 六、文明施工措施 七、防火及治安管理措施 八、临时用水平面布置图 九、临时用电平面布置图 十、临设计划表 十一、机具使用计划表 十二、劳动力计划表 十三、主要材料用量表

一、工程概况 本工程为天河名雅苑地下车库土建工程,是由广州市建设开发集团有限公司投资兴建,座落于广州天河东路南端、临近广州酒家,地下室仅一层,桩顶标高-8.05米,总挖深7.50米,深较大,地面以下2.8米为人工填土,2.8-3.4米为耕植土,3.4-8.4米为冲积层,其中上层3.0米为淤质粘土,下2.0米为粘土或粉土。根据广州市基坑工程管理规定,开挖深度大于、等于7米的基坑工程,设计方案须经广州市建设科学技术委员会办公室组织专家审查通过,方可组织实施。详见基坑支护设计图纸。

二、现场组织管理架构表 三、现场施工平面布置图(略) 四、施工进度计划表(略)

五、主要施工方法及技术措施 1、土方开挖进度与支护配合 土方开挖时应根据设计要求,一次性开挖高度不宜过大,不得随意超欠挖,以避免破坏土体自稳,在未支护前造成人为塌方而带来不良后果。在密切配合保障安全的同时,为加快施工进度土方开挖与支护应采用流水作业,交叉进行、跳格开挖。 2、喷锚支护工艺流程 ①、锚管施工工艺 开挖工作面→修边坡→编制钢筋网→打锚管→焊接加强钢筋→喷射细石混凝土→灌注水泥浆→上层喷锚完成3天后,可进行下一层开挖喷锚作业。 ②、钢筋锚杆施工工艺 开挖工作面→修边坡→编制钢筋网→造锚杆孔→安放锚杆→灌注水泥砂浆→焊接加强钢筋→喷射细石混凝土→上层喷锚完成3天后(砼强度达70%以上),可进行下一层开挖喷锚作业。 3、锚管、钢筋锚杆施工工艺 ①、加工锚管 采用Φ48钢管,制成滤管(花管),入土端加工成桩尖状,滤浆孔间距约500㎜,孔眼前端(靠管尖侧)焊接钢筋。 ②、钢筋锚造孔 造孔工具用洛阳铲、螺旋钻。 ③、打管 采用冲击锤把钢管按设计角度及位置对正,将钢管击打入土中到设计长度。 ④、喷射混凝土 通过9.0m3空压机,把预拌好的骨料均匀输送出去,最佳水平输

挂网锚喷支护施工方案

挂网锚喷支护工程施工方案一、施工工艺流程见图1。 图1 挂网锚喷施工工艺流程图

二、施工方法 1、施工准备 设备进场安装调试,材料采购和送检。 2、搭设脚手架平台:岸坡超过2.5m高时,喷锚网施工就很困难,需要搭设脚手架和工作平台。脚手架用φ48钢管搭设,高宽度为2mx2m,脚手架上铺设4cm厚的楠竹跳板作施工平台。 3、清理坡面和测量确定锚杆孔的位置,并在锚杆孔位作上标记,防止锚杆孔偏位。 4、钻孔:钻孔符合设计要求后,用风管将孔内钻屑冲干净,以防钻屑影响安装锚杆和注浆质量及排水管安装。 5、注浆:钻孔完成后,将注浆管插入孔底,将配置好的水泥砂浆通过注浆泵将水泥砂浆注入锚杆孔,直到孔内溢出的水泥砂浆与注入的浆比重相同为止。 6、锚杆和排水孔安装:将符合设计要求的钢筋、排水管置于注浆孔内和排水孔内。 7、安装好锚杆和排水孔后,清理坡面,除去坡面杂物,为喷射砼作准备。 8、坡面喷射砼 喷砼强度C25,厚度12cm,二次喷砼每次6cm。喷射混凝土施工工艺如

(1)初喷:喷射方式为“干式”喷射法。启动搅拌机,空气压缩机向清理好的边坡喷射C25砼。 (2)挂网:将φ6双向钢筋网挂上初喷砼面,并将挂网钢筋与锚杆焊接在一起。 (3)复砼:钢筋网挂好后,在钢筋网上复喷砼。 三、施工技术要求 1、喷射砼施工要求对受喷面上的松动岩块和强风化土进行彻底清理,对一些凸凹较多的区域应注意局部修坡或采用短钢筋局部锚固,然后采用高压风、水彻底清理并润湿表面,同时尽量保持壁面的粗造,以确保混凝土与岩石间有足够黏结力,对遇水易潮湿、泥化的岩层,则应用高压风清扫岩面;埋设控制喷射混凝土厚度的标志。 2、在清理、加固、润湿的岩面上喷射第一层混凝土,初喷混凝土厚度为60㎜,待混凝土具有一定强度后进行挂网,第二层喷射前,先用高压风、水清除其上的浮皮及松渣,并润湿表面,最后一次喷至设计厚度120㎜。 3、钢筋网编网前应清除钢筋污锈,为保证铺设钢筋网与坡面保持基本平行,在坡面上应设置一定数量出露岩面的短锚钉,与网筋连接。面层钢筋网上下层间的搭结位置应错开,搭结长度不小于20d,圆钢末端做成1800弯钩,钢筋网的交点用隔点式焊接或满扎,钢筋网与锚杆连接时,采用焊接固定。 4、喷混凝土终凝2小时后即开始喷水养护,14天内保持湿润状态并不得受水流直接冲刷。

锚喷沟槽支护方案

沟槽支护方案 一、工程概况 本工程为配合本工程管线迁移,在XX河道内修建一条电力管廊。 本段电力管廊工程过河段位于XX河底,用于敷设110KV、35KV双向六层电缆支架管廊,全长304m。起始于桩号K2+263接现状管线,在桩号K2+011位置横向过路51m接入现状电力管线。断面尺寸为2.75m×2.6m,管廊净尺寸为2.15m×2m,管廊底板、侧墙、顶板厚度为30cm,管沟底板、侧墙、顶板为S8级防水C25混凝土,垫层为10cm厚C15混凝土。管廊底标高为2.3m,地面标高8m左右。基坑支护采用放坡+钢管桩+锚杆形式。河道内172m分三单元支护,东侧分为第一单元和第二单元,西侧为第三单元。第一单元长100m,采用钢管桩、预应力锚杆作为主要支护结构;第二单元长72m,采用钢管桩、土钉墙支护;第三单元长172m,采用钢管桩、土钉墙支护。坡顶局部放坡,并设置钢筋网喷射混凝土面层结合土钉防护。 二、编制依据 2.1编制依据的资料: 现场地形测量 现场开挖地质剖面 电力管廊设计图纸 岩土工程勘察报告 2.2设计依据的规范及规程: 《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 三、环境条件 3.1本工程东侧有DN426燃气管道和DN800自来水管道,电力管廊与燃气管道最近距离为3.94m,最远距离为8.53m,顶标高为7.65m。燃气管道东侧1.6m为自来水管,管顶标高为7.62m。

锚喷支护施工工艺及操作要点

锚喷支护施工工艺及操作要点 A、施工工艺及操作要点 1、原材料备制 ①锚杆材料:锚杆材料采用20锰硅钢筋或注浆锚杆,钢筋直径Φ22㎜,按设计要求规定的材质、规格备料,并进行调直、除锈、除油,以保证砂浆锚杆的施工质量和施工的顺利进行。 ②水泥;普通水泥砂浆选用普通硅酸盐水泥,在自稳时间短的围岩条件下,宜用早强水泥砂浆锚杆。 ③砂:宜采用清洁、坚硬的中细砂,粒径直不宜大于3㎜,使用前应过筛。 ④配合比:普通水泥砂浆的配合比:水泥:砂宜为1:1~ 1:1.5(重量比),水灰比宜为0.45~0.50; ⑤砂浆备制:砂浆应拌合均匀,随拌随用。一次拌和的砂浆应在初凝前用完,并严防石块杂物混入,主要为了保证砂浆本身的质量及砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,也就是为了保证锚杆的锚固力和锚固效果。 2、锚杆孔的施工 ①孔位布置:孔位应根据设计要求和围岩情况布孔并标记,偏差不得大于20㎝; ②锚杆孔径:砂浆锚杆的锚杆孔径应大于锚杆体直径15㎜; ③钻孔方向:锚杆孔宜沿隧道周边径向钻孔,但钻孔不宜平行岩面; ④钻孔深度:砂浆锚杆孔深误差不应大于±10㎝;

⑤锚杆孔应保持直线; ⑥灌浆前清孔:钻孔内若残存有积水、岩粉、碎悄或其它杂物,会影响灌浆质量和妨碍锚杆杆体插入,也影响锚杆效果。因此,锚杆安装前,必须采用人工或高压风、水清除孔内积水和岩粉、碎悄等杂物。 3、锚杆安装 ①砂浆:砂浆锚杆孔内的砂浆也应采用灌浆罐和注浆管进行注浆。注浆开始或中途停止超过30min时应用水润滑灌浆罐及其管路,注浆孔口压力不得大于0.4MPa,注浆时应堵塞孔口。注浆管应插至距孔底5~10㎝处,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,并用手将水泥纸堵住孔口。 ②锚杆安装:锚杆头就位孔口后,将堵塞孔口水泥纸掀开,随即迅速将杆体插入并安装到位。若孔口无水泥砂浆溢出,说明注入砂浆不足,应将杆体拔出重新灌注后再安装锚杆;锚杆杆体插入孔内的度度不宜小于设计规定。锚杆安设值,不得随意敲击,三天内不得悬挂重物。 ③钻孔注浆的饱满程度,是确保安装质量的关键,工艺要求注浆管插到距孔底5~10㎝,并随砂浆的注入而缓慢匀速拔出,就是为了避免拔管过快而造成孔内砂浆脱节。砂浆不足时应重注砂浆。这都是为了保证锚杆全长为足够饱满的砂浆所握裹,保证其锚固效果。 ④普通砂浆锚杆安装后不久,随意敲击杆体将影响砂浆与锚杆杆体、砂浆与孔壁的粘结强度,降低锚杆的锚固力。普通砂浆三天所能达到的强度为28天强度的40%左右,因此,规定三天内不得悬挂重物,不但是为了保证锚固质量,也是为了防止发生安全事故。 砂浆锚杆施工工艺流程图

喷锚支护施工方案

喷锚支护施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1、工程概况 ................................................................................. 错误!未定义书签。 2、水文情况 ................................................................................. 错误!未定义书签。地质情况........................................................................................ 错误!未定义书签。 3.施工工艺 .................................................................................... 错误!未定义书签。 4、施工方法 ................................................................................. 错误!未定义书签。 4. 1、喷护施工方法...................................................................... 错误!未定义书签。 4. 2、边坡喷护.............................................................................. 错误!未定义书签。 5、喷护技术质量要求 ................................................................. 错误!未定义书签。 6、资源配置 ................................................................................. 错误!未定义书签。人力资源配置................................................................................ 错误!未定义书签。施工设备及机械配置.................................................................... 错误!未定义书签。 7、技术安全保证措施 ................................................................. 错误!未定义书签。安全保证措施................................................................................ 错误!未定义书签。安全技术保证措施........................................................................ 错误!未定义书签。 8、文明施工措施 ......................................................................... 错误!未定义书签。 雁鸣路跨梅河干流桥边坡喷护施工方案

基坑喷锚支护施工方案

直八2203 紫金华庭商住楼 基坑支护施工方案 审批: 审核: 编制: 山西二建直属八分公司 紫金华庭商住楼项目 2009年6月24日

紫金华庭商住楼基坑支护方案 一、工程概况 本工程建设地点位于大川西路,农委院内,位于居民区为临街工程。拆除原有建筑后平整场地,占地面积2183m2,南侧与北侧分别为5000mm和4000mm宽小区道路。开挖表层2000mm左右埋深为杂填土,松散状态,以建筑垃圾为主,下层勘探最大揭露埋深20m,该层为砂卵层,局部夹杂1000mm 左右中砂层。基坑开挖尺寸55.6*37.6 m,面积2090m2,开挖深度约5300mm。因施工现场狭窄,为保证周边道路及地下管网的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护。 二、施工部署 根据我公司在古交地区施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理性,根据开挖深度,基坑四周采用锚喷土钉墙护壁方案,放坡系数0.25。北侧和东南侧采用钢管支护,西南侧采用人工成孔钢筋混凝土灌注桩支护坑边西南侧四间平房,基坑三侧建筑物设沉降及位移观测点,坑壁四周设滑移观测点。 1、基坑四周在有中砂层部位设一排土钉锚杆,土钉锚杆采用Ф22钢筋,深度不小于3米,水平间距15mm;基坑四周在中砂层以上杂填土层钉两排土钉,土钉采用Ф22钢筋,深度距周边管线情况定为500—2000mm,水平间距1500mm;三排土钉称梅花型布置,坑顶距坑边缘大于500㎜四周采用Ф22钢筋钉地锚,间距1500mm;面层绑扎Ф6@200钢筋网片,网片和锚杆、土钉及地锚连为一体,基坑四周水平方向在锚杆所设高度通长设两道Ф14加强钢筋和锚杆焊接为一体,竖向设两道3200 –4000mm长Ф14加强钢筋和锚杆及地锚焊接为一体,喷射80--100厚C20细石混凝土。施工土钉时应注意施工范围内地下管线走向及埋深。北侧道路地下管网影响放坡系数时进行局部加固。(如附图一) 2、施工工期: 6月19日—6月28日第一层基坑土方开挖 6月29日—7月15日第一段基坑喷锚护坡

边坡喷锚支护施工组织设计方案

紫阳景观桥广场浮雕边坡加固工程 施工方案 编制: 审核:

审批: 安康兴华建设(集团)公司三分公司 二0一三年三月二十二日 目录 一.工程概况 (2) 二.编制依据 (2) 三.施工方案 (3) 四.锚杆防腐蚀控制 (10) 五.质量保证措施 (12) 六.安全保证措施 (14)

七.应急抢险措施 (16)

紫阳景观桥广场浮雕边坡加固工程 施工方案 第一章工程概况 紫阳景观桥广场浮雕边坡加固工程位于紫阳县汉江南岸,包茂高速公路北侧,整体地势呈南高北低走向,该工程里程桩号北起K0+000.00,南讫K0+133.2,东西总长约117.400m,高约26m。边坡土方为半挖半填,以地面高程407.50m为临界点,以下是挖方,以上为回填方,边坡加固主要采用 喷锚护坡,外挂钢筋混凝土板,浮雕区以外为格构植草边坡防护。 本工程边坡防护工程采用钢筋混凝土(C30)方形格构梁,浮雕区外板块中间铺贴预制空心混凝土六棱砖,砖内填土植草。格构尺寸:2.5m×2.5m,格构梁规格:500mm(300mm)×500mm,主筋上下各四根螺纹钢Φ18,箍筋φ8间距150mm,锚杆位置在格构梁十字交点中心布置,采用螺纹钢Φ25,锚杆送入岩层12m、18m,锚杆水平间距2.5m,垂直间距2.5m,入射角15度,采用M25纯水泥浆压力注浆。 第二章编制依据

《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《土层锚杆与施工规范》(GB50240-2002) 《锚杆喷射混凝土支护规范》GB50086-2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 设计图纸所要求采用的主要施工规范和主要参考图集。 我单位对现场的勘察,以及积累的成熟技术、施工工艺方法及同类工程的施工经验 第三章施工方案及部署 该工程分为三个施工段,分别为平台以上维持边坡现形坡形加固施工段、平台以下挖方加固施工段和平台以下回填强透水碎石加固施工段,施工时按此次序施工,防止雨季造成平台上方的垮塌,或下方开挖造成的土方失稳。 (注:此工艺流程图只针对平台以下边坡加固工程,平台以上作为第 一施工段,不作填、挖工程,保持原坡形作喷锚加固。)