本数据中心布线产品方案向用户推荐的是一套的数据中心布线系统产品方案。它基于国际标准TIA942和国
内标准GB57,是真正独立于具体应用的布线系统。产品方案中的综合布线系统设计,能够支持电话通信、数据
传输、图像及视频应用。并对于新的发展需求,该综合布线系统具有非常好的灵活性和开放性,非常方便、经济、有效地实现用户位置或网络拓扑结构的更改。
根据目前网络技术最新的发展和用户需求,我们采用星型拓扑分布式网络结构。分布式网络结构的特点是在局域网园区或建筑物内线设立总配线间(即设备间),在建筑物的每层分别设立分配线间(即电信间)。建筑物内部通过垂直主干连接各楼层的电信间;建筑物之间通过室外主干进行连接。
第二章 公司介绍
2.1公司简介
深圳市晟科通信技术有限公司是光无源通信产品综合提供商。主要生产销售的产品包括:光缆、光纤跳线、光纤配线箱、光纤连接器、适配器、光缆接头盒、光分路器等光无源器件及光工程配套产品。我们致力于为通信运营商、信息数据中心、通信设备器件商、系统集成商、通信工程商等客户提供优质的一站式光无源产品综合配套服务。我们的销售网络遍布全球十几个国家和地区,包括香港、台湾、欧美、非洲、中东等。
我们以“让您更满意”的宗旨,以持续创新为支撑,不断地提升自身产品的性能、品质及我们对产品整合配套服务的能力,我们将与优质供应商共同携手,以更专业的技术、更优质的产品,更快捷的服务为您提供更完善、更高效的光无源产品综合配套服务。
2.2综合布线成功案例
(1)深圳南山区科技局综合布线及机房改造工程(2000点,Cat.6/OM3)
南山区科技局南山区综合布线及机房改造工程建设范围包括劳动大厦、桃源街道办事处、妇女儿童培训中心、爱心大厦的综合布线工程及劳动大厦中心机房改造。
南山区劳动大厦于1995年已施工综合布线系统,使用至今已有15年,原有的数据信息点数量已不能满足现有人员办公需求。 劳动大厦六楼中心机房设备较陈旧,线路布局较混乱,已无法承载整幢大楼的网络服务,同时消防、防雷措施不足,存在安全隐患,需进行机房改造,达到当今标准的计算机机房要求。
(2)成都双流国际机场(5300点,Cat.6/OM3)
成都双流国际机场货运站工程建筑面积为48852平方米,其中货物处理区32736.5平方米钢结构;营业及办公楼建筑面积为9090.8平方米枢架结构;设备用房及门卫室499平方米;等待棚
6301平方米。该项目综合布线工程信息点共5300个,全部采用了电气六类/超五类、屏蔽/非屏蔽、万兆光缆等全系列综合布线产品。领先的产品性能、优秀的产品材质、专业的服务水平、较高的性价比,是用户对电气综合布线产品青睐的主要原因。
(3)广州亚运会场馆(3000个,Cat.6/OM3)
广州天河体育中心位于广州市体育西路。广州天河体育中心体育场、体育馆改造工程项目总建筑面积65625㎡,其中天河体育中心体育场建筑面积39925㎡(包括室外场地改造面积20376㎡),
首层为69m×105m标准足球比赛场地;体育馆于1987年8月30日落成使用,占地面积25600㎡,其中主馆建筑面积17159㎡,外观呈六角形,屋顶跨度126m,属综合性多功能场馆,具备室内国
际比赛、大型文艺演出、会议展览等功能。在顺利完成的第16届亚洲运动会期间,体育场作为足球
赛场,体育馆作为篮球、羽毛球赛场。
(4)广州唯品会(3000个,MPO/配线架)
唯品会公司成立于2008年08月,中国最大的名牌时尚折扣网,总部设立广州荔湾区,占地面积10000平方米,分公司及物流中心遍布全国首要城市,占地面积10余万平方米,在商业建筑和数据中心高速带宽接入环境中,该项目采用MPO等高密度配线,满足了其数据中心的要求。
(4)深圳机场 T3航站楼(3000个,光缆配线箱设备)
深圳机场现占地面积11平方公里,扩建完成后占地为24平方公里,新建3800x60m跑道一条,45.1万平方米的T3航站楼,T3航站楼的大厅及中心指廊具有开阔的空间,非常宏伟壮观。
第三章 XXXX数据中心机房综合布线系统
3.1 工程概况
XXXXX
3.2 设计标准
数据中心电信基础设施标准(ANSI/TIA-942)
电子信息系统机房设计规范(GB50174-2008)
综合布线系统工程设计规范(GB/T50311-2007)
综合布线工程验收规范(GB/T50312-2007)
民用建筑电气设计规范(JBJ/T16-92)
国际综合布线标准(TIA/EIA 568-C)
有线电视系统工程技术规范(GB50200-94)
美国国家电气规范与国家电气安全规范
无线电干扰极限(BS800 EN55014)
绝缘材料的分类(BS2757 IEC8)
工程绘图的惯例(BS5070)
电子及相关设备安全操作手册(BS415)
接地规范(BS7430)
ITU 有关之指标
美国 UL 实验室批准的列表
商业建筑通信布线系统标准(ANSI/TIA/EIA-568-C)
商业建筑电信通道及空间标准(EIA/TIA 569)
商业建筑物电信基础结构管理标准(EIA/TIA 606)
商业建筑物接地和接线规范(EIA/TIA 607)
建筑及建筑群综合布线系统国际标准(ISO/IEC 11801)
UTP 布线系统现场测试标准(EIA/TIA TSB-67)
集中式光纤布线系统标准(EIA/TIA TSB-72)
开放式办公布线系统标准(EIA/TIA TSB-65)
智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)
非屏蔽双绞线布线测试标准(TIA/EIA TSB67)
3.3 设计原则
严格按照《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)的机房建设标准和ANSI/TIA-942 《数
据中心电信基础设施标准》的标准。综合国内国际标准,初步设计完全依照综合布线系统达到用户的需求。本着一切从用户实际出发,长期可靠稳定和带宽性的原则,对数据中心综合布线进行整体设计,确保综合布线系统是一套完整的信息链路。
3.3.1 国际标准:TIA942《数据中心电信基础设施标准》
TIA942等级判定标准(电信)
概述 等级1 等级2 等级3 等级4 链路、机架、机柜和路由符合TIA标准 有 有 有 有
多种路由的网络供应商接入,维护口间最少20m
无 有 有 有 的间隔
冗余网络接入驱动供应商-多种网络接入驱动供应
无 无 有 有 商,中心办公室,网络接入路由
二级接入间 无 无 有 有
二级配线区 无 无 无 可选
冗余主干路由 无 无 有 有
冗余水平链路 无 无 无 可选
路由器和交换机有冗余的电源备份和操作备份 无 有 有 有
连接面板、信息插座和链路运用ANSI/TIA/EIA-
有 有 有 有 606-A中的说明做标签,机柜和机架正反面做标签
连接线缆和跳线在每个末端在每条线缆的终端标
无 有 有 有 注其跳接的名称
连接面板和连接线缆的文档要符合ANSI/TIA/EIA-
无 无 有 有 606-A中的规定
3.3.2 国家标准:GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》
按照中国标准GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》,数据中心可根据使用性质、管理
要求及由于场地设备故障导致电子信息系统运行中断在经济和社会上造成的损失或影响程度,分为A、
B、C三级。
A级(容错型):在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、
维护和检修而导致电子信息系统运行中断。
B级(冗余型):在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围之内,不应因设备故障而导
致电子信息系统运行中断。
C级(基本型):在场地设备正常运行情况下,应保证电子信息系统运行不中断。
3.3.3 GB50174和TIA942对应关系和可用性指标
GB50174 TIA942 可用性 年宕机时间 系统性能
四级 99.995% 0.4小时 双系统同时运行 A级
三级 99.982% 1.6小时 双系统同时维护 B级 二级 99.749% 22.0小时 单系统冗余配置
C级 一级 99.671% 28.8小时 单系统基本配置
3.3.4 设计遵循原则
(一)高可靠性原则
所有的主干和水平均采用双路走线,备有冗余,并增加了铜缆做备份,可以实现在任何基础设施有计划的停机时维持正常运作的高容错性的数据中心。数据中心的服务器、网络设备和存储设备等都连接在一起,互相依存,任何一条通道或端口的故障均可能造成整个系统的运行不正常甚至中断,因此数据中心布线系统需要极高的可靠性。除了采用的设备冗余、物理备份以外,布线系统本身也最好采用质量优、可靠性高的产品。
(二)高密度原则
为了提高整个数据中心的利用率,所有的布线产品必须遵循占用空间小,布线密度大的原则。我们使用了高密度的配线架和MPO光纤预连接技术,大大节省了机柜、管道的空间,也提高了数据中心的布线密度和安装维护的效率。
(三)高安全性原则
由于数据中心布线密集,设备摆放集中,为了机房内设备和人员的安全性,建议采用LSZH的线缆。
3.4 典型数据中心架构
3.4.1 小型数据中心架构
小型数据中心往往省略了主干子系统,将水平交叉连接集中在一个或几个主配线区域的机架或机柜中,所有网络设备均位于主配线区域,连接机房外部支持空间和电信接入网络的交叉连接也可以集中至主配线区域,大大简化了布线的拓扑结构。见图3。
图3 小型数据中心拓扑图
3.4.2 中型数据中心架构
中型数据中心一般由一个进线间,一个电信间,一个配线区域和多个水平配线区域组成,占据一个房间或一个楼面。见图4。
图4 中型数据中心拓扑图
3.4.3 大型数据中心架构
大型数据中心占据多个楼层或多个房间,需要在每个楼层或每个房间设立中间配线区域,作为网络的汇聚中心,有多个电信间用于连接独立的办公和支撑空间。对超大型数据中心需要增设次进线间,线缆可直接连至水平配线区以解决线路超长的问题。见图5。
图5 大型数据中心拓扑图
3.5 XXXX数据中心机房布线系统
3.5.1 XXXX数据中心布线系统图
XXXX数据中心机房布线系统由LAN网布线系统和SAN网布线系统两部分组成,在该机房系统工
程中,对机房工程内的各种布线进行了统一规划设计,考虑了布线桥架路由与机房内其他各种管路/
桥架,以确保机房各系统实施的合理有序。
网络综合布线采用主配线区(MDA)--水平配线区(HDA)--设备配线区(EDA)的标准,采用
星形布线方式,双路由结构,在机房内每列内终端机柜前端设置网络列头柜。
图6 数据中心系统图
3.5.2 XXXX数据中心机房区域布线系统
(1)一级链路(ISP-MDA):运营商进线柜至核心网络柜
进线设备间是数据中心布线系统和建筑布线系统之间的空间,也就是处于接入提供商和客户网络之间的系统。这个空间包括接入提供商所提供的划分硬件和设备。
本项目设计了三个接入机房,位于一楼的不同区域,经由各个ISP提供商提供备份冗余的网络接入线路和设备,分别接入设置在二楼的网络核心机房的核心配线架(CPP1/CPP2)。
每个电信接入机房均有一路XX芯OM3/OM4/OS2光缆分别连接CPP1/CPP2,且使用双路由走线(使用独自的线槽),实现无单点故障的双工备份设计。见图7。
图7 进线间(ISP)至核心配线架(CPP)连接图
的MPO布线系统来完成,其包含4U的MPO高密度配线架、MPO主干光缆、MPO适配器和MPO-LC 光纤跳线。见图8。
图8 数据中心主干布线示意图
(2)二级链路(MDA-HDA):核心网络柜至列头柜
本项目机房分为普通服务器机房、小型机机房、测试/开发机房和刀片服务器机房,每列的列头柜和核心网络区内的CPP1、CPP2之间分别铺设双路光缆,实现双路由的最高可靠级别的设计以及列头柜和CPP配线区无单点故障的多重备份连接。见图9。
SAN:双路XX芯OM3光缆
LAN:双路XX芯OM3光缆
图9 核心配线架(CPP)至水平区列头柜(HDA)
度的MPO布线系统来完成,其包含4U的MPO高密度配线架、MPO主干光缆、MPO适配器和MPO-LC光纤跳线。见图10。
图10 数据中心水平布线示意图
(3)三级链路(HDA-EDA):列头柜到服务器机柜
每个区域内的终端机柜机柜配置XX根铜缆和XX芯光缆分别连接至列头柜,同时为一些应用(如无线接入点、KVM、IP 摄像机和自动控制系统等)考虑的线缆也要规划在内,配线架之间的水平布线采用Cat.6屏蔽/非屏蔽低烟无卤线缆或OM3/OM4/OS2预连接光缆,设备机柜中的设备由一路到达列头柜的LAN网络,一路到达列头柜的SAN网络。
以上的多路由多重备份的路由设计可以达到Tie4的可靠性等级要求。见图11。
标准服务器机柜:LAN:XX根Cat.6铜缆+XX芯OM3光缆 SAN:XX芯OM3光缆
小型机机柜 :LAN:XX根Cat.6铜缆+XX芯OM3光缆 SAN:XX芯OM3光缆
存储服务器机柜:SAN:XX根Cat.6铜缆+XX芯OM3光缆
图11 服务器机柜(EDA)至水平配线区列头柜(HDA)
在HDA配线柜中由于布线密度高、设备多,为了合理的利用空间,也方便后期的设备迁移和变更,宜采用的MPO高密度布线系统。见图12。
图12 终端区域布线产品系列
3.5.3 XXXX数据中心工作区子系统
GB50174标准和TIA942标准要求A级(T4)数据中心的支持区中每个工作区的信息点必须在4个以上,支撑空间各个区域的信息插座数量可根据各自空间的功能和应用特点,详细参照图13来确定。
图13 工作区布线子系统连接示意图
对支撑区域可参照GB50311中规定,设置以下区域的数据/语音信息点的数量。
1)对行政管理区可根据服务人员的数量,按照一般办公区域配置;
2)辅助区中的监控中心可按重要办公区配置,并考虑安装支持大量的墙挂或悬吊式显示屏设备的数据网络接口。辅助区的测试机房、监控控制台和打印室的需求比标准办公区域配置更多的信息插座,可依据房间功能、用户工位的分布情况、终端设备的种类来确定具体的信息点数量
3)设备机房(如:配电室、柴油发动机房、UPS室、空调机房等)内至少需要设置一个电话信息点,并根据设备管理系统(或环境监控系统)的布局设置相应的数据网络接口。
4)其他区域空间可按照一般办公区配置。
第四章布线产品优势及技术指标
4.1高密度配线系统
MTP? 高密度光纤配线系统, 采用了模块化的设计,可减少组装和安装的时间和工作, 结构化通信配线的改进和维护满足了今天和未来的数据中心的要求(符合EN50173-5:2007 和ISO/IEC 24764:2010标准需求)。MTP?连接器采用IEC 61754-7 和 TIA/EIA 604-5标准,在商业建筑和数据中心高速带宽接入环境中,LC光纤接口标准是ITS首选(信息电话通信系统)。可以应用于并行通信方式,使数据传输速率高达120 GB / s,还可通过OM3、OM4和OS2光纤满足即将到来的40 GB / s和100 GB / s以太网协议。类似著名的MT-RJ型光纤接口标准,MTP? 连接器将多根光纤用单个高精度插芯封装,采用球面或斜面抛光研磨,典型插入损耗达到小于0.25 dB ,单模的回波损耗大于60 dB,插曲损耗小于 0.2 dB,多模的回波损耗大于30 dB。
MTP?光纤连接器
MTP? 光纤连接器提供了高达12、24芯或更多的光纤快速对接,
连接方式是利用带弹簧滑动机械锁扣卡入至适配器,以实现锁紧。MT
插芯两侧的导向针与另一端连接器的导向针孔组合,实现光纤的精密
对准。连接器可快速拆卸,实现插芯清洁、干涉测量或对连接器进行重新研磨。MTP ? 光纤连接器组
件完全符合IEC 61754-7和TIA 604-5标准规范要求。
产品特点
?
专利设计的浮动插芯确保光纤对接时接触面完整充分 ?
连接器适用于带状光纤或束状光纤 ?
包含低损耗和标准损耗的单模、多模设计 ?
拥有专利设计的精密导针确保精准对接 ?
可支持使用坚固耐用的迷你圆形光缆,椭圆形带状光缆和裸光纤带 ?
兼容4~24芯容量的MT 插芯 ?
不同颜色的连接器外壳用以区分光纤的类型、研磨方式及特种连接器 ?
连接器外框是可移动的,插销锁紧结构能快速拆装,易于插芯清洁及再次研磨抛光 ?
无环氧外壳材料设计 ? 可应用于家用墙面信息面板 规格参数 MM MT Elite ?
多模MT 低损耗插芯
标准多模MT 插芯
SM MT Elite ? 单模MT 低损耗插芯 标准单模 MT 插芯 插入损耗 0.1dB 典型值(整体)
0.35dB 最大值(单光
纤)
0.20dB 典型值(整体) 0.60dB 最大值(单光纤) 0.10dB 典型值(整体) 0.35dB 最大值(单光纤) 0.25dB 典型值(整体 )0.75dB 最大值(单光纤) 回波损耗
> 20dB > 20dB > 60dB(8°APC 斜
面) > 60dB (8°APC 斜面) 可控环境下的圆形应变消除式连接器散件
?3.0mm ~ ?5.5mm 标准光缆外径
多芯光纤包裹于松套圆形外被内,独特的光缆设计提供更好的链路
性能,相比传统的扁形带状光缆更具优势,通过消除避免带状光纤的弯
曲,圆形光缆可以更好地部署连接至不同轴向的MTP ? 连接器端口上。
MTP ? 连接器散件的设计更适用于端接固定于松套圆形光缆上。
扁形带状应变消除型光纤连接器散件 MTP? 连接器散件更易于端接带状光缆,采用扁形压接结构设计来适应
固定光缆外套材料和厚度。
带尾套及不含尾套的裸光纤带连接器散件
MTP? 连接器散件可以在光纤连接器应用,适用于直接端接裸光纤带,带
尾套的裸光纤带防护装置能减少光纤的弯曲,同时不带尾套的MTP? 连接器散
件提供了市场上现有的最小的表面积占用。
MTP?适配器
MTP? 适配器经久耐用且能快速连接12、24芯乃至更多的光纤,连接方式是利用带弹簧滑动机
械锁扣卡入至适配器,以实现锁紧。MTP?光纤连接器的导向针与另一端连接器的导向针孔组合,实
现光纤的精密对准。MTP?适配器完全符合IEC tandard 61754-7 和 TIA 6045-5标准规范要求。
描述 &标准
?适配器采用了最高精度和最精简结构设计而成
?所有适配器均能适配MTP? ,Elite? 连接器和MTP?连接器标准
?默认采用黑色外壳
?提供1个防尘帽
?连接器的导针结构使得插入连接器至适配器时无需精准插入即
可实现光纤对接
?符合电磁干扰要求
应用 & 标准 ?阵列主干布线
?高密度光纤布线系统
?光交换连接
?符合IEC 61754-7标准
?符合TIA/EIA 604-5 标准
?TIA-568C结构化布纤缆应用
?平行光学对接
-符合光网间连接要求
-提供10G光纤信道
-符合IEEE 802.3的40G 、100G标准
-SNAP 12并行模块
-POP 4
-四通道SFP接口
-CXP光收发一体模块
MTP?光纤跳线
单模和多模MTP? 光纤跳线采用MTP? 多芯光纤连接器,用于数据中心和电信系统的高密度光纤
布线配接应用。MTP? 光纤连接器提供高达12倍以上的标准连接器的密度,
节约大量空间和成本。
MTP? 跳线利用高精度的MT插芯,利用金属导针和高精度的外壳尺寸
来确保光纤的对准。MTP?可支持4、8、12 或24 芯束状或带状光缆的端接,
MTP? 主体以黑色为标准色。
规格参数
OS2 OM2/OM3/OM4
插入损耗 1310nm 回波损耗 1310nm 插入损耗 850nm 回波损耗 850nm MTP/PC光纤跳线
< 0.6 dB(典型值0.3
dB)
> 25 dB
MTP/APC 光纤跳
线 < 0.7dB(典型值 0.3
dB)
> 50 dB
MTP扇形分支跳线
OS2 OM2/OM3/OM4
插入损耗 1310nm 回波损耗 1310nm 插入损耗 850nm RL in dB at 850nm
MTP/PC <0.6 dB(典型值0.3
dB)
> 25 dB
MTP/APC <0.7 dB (典型值0.3
dB)
> 50 dB
SC/PC < 0.3 dB > 50 dB < 0.3 dB > 35 dB
SC/APC < 0.3 dB > 60 dB
LC/PC < 0.3 dB > 50 dB < 0.3 dB > 35 dB
LC/APC < 0.3 dB > 60 dB
MTP? 跳线配套光缆
室内带状光缆
描述 ?光纤带通过均匀的高强度芳纶纱包裹,抗拉性能优越
?矩形外护套通过特殊的材料挤压加工成形
?阻燃外被易于剥离,弯曲半径小,抗压性能强
技术规格
芯数
光纤直径 (mm)
近似重量
(kg/km)
最小弯曲半径
(mm)
最大拉伸力
(N)
宽度重量动态静态短期长期
12 4.6±0.3 2.2±0.3 11.6 60 30 150 80
24 4.8±0.3 2.5±0.3 13 30 20 150 80
迷你多芯光缆
描述
当数据中心须采用高密度紧套光缆布线方案时,可选用圆形外被的迷你多芯光缆。多芯设计的连
接器除了能提供更高性能的数据连接外,这款迷你多芯光缆更有利于节约空间的消耗和成本。