文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德lc1-d系列安装尺寸图

施耐德lc1-d系列安装尺寸图

施耐德lc1-d系列安装尺寸图
施耐德lc1-d系列安装尺寸图

Te Sys接触器

D型接触器

控制电路:直流或低功耗

LC1-D115004:请参阅1/51页。

LC1-D09…D18 (3 极)LC1-D25…D38 (3 极)

LC1-D09…D18D093…D123D099…D129D25…D38D183…D323 b7799808599

c不带外罩或附加模块9393939999带有外罩,没有附加模块959595101101

c1带有 LAD-N 或 C(2或4触点)126126126132132

c2带有 LA6-DK10138138138144144

c3带有 LAD-T, R, S146146146152152带有 LAD-T, R, S 和密封盖150150150156156

LC1-DT20 至 DT40(4 极)

D098 & D128D0983 & D1283D188…D258D1883 & D2583 b859991105

c带有外罩9999107107

c1带有 LAD-N 或 C(2或4触点)123123131131

c2带有 LA6-DK10135135143143

c3带有 LAD-T, R, S 143143151151带有 LAD-T, R, S 和密封盖147147155155

LC1-D40…D65(3 极)LC1-D80 和 D95 (3 极)

LP1-D65004, LP1-D40008…D65008(4 极)LP1-D80004, LP1-D80008 (4 极)

LC1-LP1-D65004LP1-D40008LC1-LP1-LP1-

D40…D65& D65008D80 & D95D80004D80008 c不带外罩或附加模块171171182181181196带有外罩,没有附加模块176––186––

c1带有 LAD-N(1 触点)196196196204204204带有 LAD-N或 C(2 或 4 触点)202202202210210210

c2带有 LA6-DK10213213213221221221

c3带有 LAD-T, R, S221221221229229229带有 LAD-T, R, S和密封盖225225225233233233

尺寸

安装在 2 个中心距为 120 mm 的导轨 DZ5-MB 上LC1-D115, D150

安装在 2 个中心距为 120 mm 的导轨 DZ5-MB 上LC1-D40…D95, LP1-D40…D80

直流控制电路 在安装导轨 AM1-DP200、DR200 或 AM1-DE200(宽度 35 mm )上在安装导轨 AM1-DL200 或 DL201(宽度 75 mm )上

LC1-D09…D38, DT20…DT40

在安装导轨 AM1-ED ppp 或 AM1-DE200(宽度 35 mm )上LC1-D40 至 D95,LP1-D40 至 D80

交流控制电路& DT25

& DT40 c (AM1-DL200) (1)136147b 778585

100 c (AM1-DL201) (1)

126137c (AM1-DP200 或 DR200) (1) c (AM1-ED ppp 或 DE200) (1)

直流控制电路

直流控制电路…b 7785

94109 c (AM1-DL200) (1)19320397103103118c (AM1-DE200) (1)105

110

111

1236

LP1-D40D65D80c (AM1-DL200)188188198c (AM1-DL201)

178

178

198

(1)带有保护罩

(1)带有保护罩

交流或直流控制电路LC1-D115 & D150D1156 & D1506c (AM1-DP200 或 DR200)134.5117.5c (AM1-DE200 或 ED ppp )

142.5

125.5

交流控制电路LC1-D40…D65D80 & D95c 带有外罩119130

LC1-D40…D65D80 & D95c 带有外罩176

186LP1-D40 & D65D80c

171181

Te Sys 接触器

D 型接触器

安装

Te Sys接触器

D型接触器

LC1-D09 至 D38 和 LC1-DT20…DT40

控制电路:交流直流

LC1-D09…D18 D25…D38D09…D18D25…D38

c 带有外罩869295101

G3*******

H60607070

H170707070

4 极接触器

LC1-DT20

& DT25

DT32

& DT40

DT20

& DT25

DT32

& DT40

c92100101109

G3*******

H60607070

H170707070…和…LC1-D40…D95, LP1-D40…D80

在多孔安装板 AM1-P A、PB、PC 上在多孔安装板 AM1-P A、PB、PC 上

控制电路:交流直流

LC1-D09…D18D25…D38D09…D18D25…D38

c

G3*******

H60/7060/707070

4

& DT25& DT40& DT25& DT40

控制电路:交流直流

LC1-D40…D65D80 & D95D40…D65D80 & D95 c 带有外罩8093118132 c 带有外罩119130176186

G3*******LP1-––D40 & D65D80

不带外罩––171181

控制电路:交流直流

LC1-D09…D18D25…D38D09…D18D25…D38

c 带有外罩869295101控制电路:交流直流

4 极接触器LC1-D40…D65D80 & D95D4…D65D80 & D9

5 LC1-DT20

& DT25

DT32

& DT40

DT20

& DT25

DT32

& DT40

c 带有外罩119130176186

LP1-––D40 & D65D80

c带有外罩90989098 c 不带外罩––171181

LC1-D115, D150

面板安装

LC1-D115D1156D150D1506

c132115132115

G(3 极)96/11096/11096/11096/110

G(4 极)130/144130/144–

安装

A 1

A 213/N O 14

1/L 1

T 1/2

3/L 2T 2/4

5/L 3

T 3/6

22

21/N C A 1

A 21/L 1T 1/2

3/L 2

T 2/4

5/L 3T 3/6

7/L 4

T 4/

84241/

N C

(91)

(92)

53/N O

54

62

61/N C

4443/N O

(94)

(93)

52

51/N C

62

61/N C

72

71/N C

62

61/N C

83/N O 84

53/N O

54

72

71/N C

62

61/N C

53/N O

54

82

81/N C

83/N O

8473/N O 7463/N O

64

53/N O

54

52

51/N C

62

61/N C

72

71/N C 82

81/N C

53/N O

54

61/N C

62

87/N O

88

75/N C

76

6261/N C

83/N O 8473/N O 7453/N O

54

32

31/N C

43/N O 44

32

31/N C

42

41/N C

63/N O

64

53/N O

54

线路图

Te Sys 接触器

D 型接触器

3 极接触器(型号:页码 1/12 至 1/19页)LC1-D09 至 D150

4 (型号:1/18 和 1/19 页)正装辅助触点模块

瞬时辅助触点(型号:1/38 页)安装辅助触点模块

瞬时辅助触点,符合 EN 50012 标准(型号:1/38 页)(1)括号中的数字是用于安装在接触器右侧的模块上的。

LC1-DT20 至 DT40

LC1-D115004

LC1-D098 至 D258

LC1 和 LP1- D40008 至 D80008

1 N/O LAD-N10 (1)

1 N/C LAD-N01 (1)

1 N/O + 1 N/C LAD-N11

2 N/O LAD-N20

2 N/C LAD-N02

2 N/O + 2 N/C LAD-N22

1 N/O + 3 N/C LAD-N13

4 N/O LAD-N40

4 N/C LAD-N04

2 N/O + 2 N/C 包括 1 N/O + 1 N/C 先通后断 LAD-C22

3 N/O + 1 N/C LAD-N31

1 N/O + 1 N/C LAD-N11G 1 N/O + 1 N/C LAD-N11P

2 N/O + 2 N/C LAD-N22G

2 N/O + 2 N/C LAD-N22P

Te Sys 接触器

D 型接触器

正装辅助触点模块

防尘防水瞬时辅助触点(型号:1/38 页)正装辅助触点模块

延时辅助触点(型号:1/39 页)(型号:1/39 页)

(1) 2 N/O (24-50V) 2 N/C (24-50V) 2 N/O (5-24V)

2 N/O 保护 (24-50V) 2 N/O 保护 (24-50V)LA1-DX20LA1-DX02

LA1-DY20

2 N/O 标准+ 1 N/O + 1 N/C 标准LA1-DZ40

LA1-DZ31

延时接通 1 N/O + 1 N/C 延时断开 1 N/O + 1 N/C 延时接通 N/C ,带1 N/O 先断后通

LAD-T LAD-R

LAD-S

LAD-6K10 和 LA6-DK20

侧装辅助触点模块

瞬时辅助触点 (型号:1/38 页)1 N/O + 1 N/C LAD-8N11 (1) 2 N/O LAD-8N20 (1)

2 N/C LAD-8N02 (1)

电子计时模块

自动/手动停止模块继电器接口带

固态继电器LA4-DF p

LA4-DFBQ

过载开关 LA4-DL p

LA4-DWB p

线路图

(1)

LC2-D09 至 D38LC2-DT20 至 DT60LC2-或 2 x LC1-a b c (1)e1e2G D09 至 D18

a 9077864 1.580D093 至 D123 a

909986––80D09 至 D18 c

9077954 1.580D093 至 D123 c

909995––80D25 至 D38 a

9085929580D183 至 D383

a 909992––80LC2-或 2 x LC1-a

b c G D25 至 D32 c

90851019580DT20 和 DT25

90859080D183 至 D383 c

9099101

–80

DT32 和 DT40

90919880

e1 和 e2:包括配线

c, e:包括配线(1)带有保护罩,不带附加模块。LC2-D40 至 D652 x LC1-D40 至 D65

2 x LP1-D40 和 D65

LC2-或 2 x LC1-a b c e1e2G G1D40 至 D651651271425–5090D65004182127133–115797LC2-或 2 x LC1-a

b c e1e2G G1D80 和 D9518212715813–5796D40 至 D65

1821271905115797D80004

207127158–2071111

D80 和 D95

207127215132096

111

c 、e1 和 e2:包括配线c 、e1 和 e2:包括配线

LC2-D115 和 D1502 x LC1-D115 和 D150

LC2-或 2 x LC1-a c e1e2G

D115, D1502661485618242/256D115004

334148–

60

310/324

c 、e1 和 e2:包括配线

Te Sys 接触器

可逆接触器,D 型

尺寸

防火卷帘安装要求

防火卷帘安装要求文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

防火卷帘安装要求 1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。 2、主要原材料的厚度应满足下列规定: 零部件名称 材料厚度(mm) 帘板2 座板?3 导轨?3.0 门楣1.5 箱体0.8 3、外观要求 3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。 3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。 3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。 3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。 4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求: 卷门机功率W,KW 平均噪音dB W?0.4?50 0.4,W?1.5 ?60 ,1.5 ?70 5、主要质量要求 (1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动?900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动?900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。 1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。

防火卷帘门的安装要求和使用说明

( 1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。 (2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。 (3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。 (4)规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。 主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间。 在通常情况下,大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警,消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时,停止下行,以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后,再继续下行,直至关闭。防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。 在某些场合,建筑内不配备消防中央控制系统,防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防控制电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下,当火警发生时,烟雾传感器接收的火警信号直接传至防火卷帘门的消防控制电器箱。 在停电的情况下,只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动,只能单向放下,不能提升。 防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。 防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节 钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品,因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中,专用设备应有专人使用和保管,并具有一定电工及机械基础知识。 在操作使用过程中,操作人员不得擅自离开操作地点,应密切注意启闭情况和执行情况,在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵,卷帘卡死,电机受阻和发生其它事故。防

防火卷帘门安装规范[1]

钢质防火门、防火卷帘门的相关技术规范 发布时间:2009-3-30 13:43:56 浏览次数:269 来源:中国消防商务网 钢质防火门、防火卷帘门一简介80年代初,钢质防火门、钢质防火卷帘门、钢质防火防烟卷帘门、钢质复合型防火防烟卷帘门,在我国的建筑中被逐渐推广应用。在建筑防火中起到了非常好的效果,现已在全国形成了产业化生产。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)明确规定了建筑物内防火分区、防烟分区的分隔面积。对分隔时所采用的建筑材料及所配用什么防火级别、类型的门做了详细的论述,对设计人员的工程设计、消防建审人员的工程审核都有非常重要的指导意义。二防火门、防火卷帘门、防火防烟卷帘门的应用根据《高规》GB50045-95规定:1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。2.与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h 的防火卷帘分隔。3.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。4.防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。5.地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。三防火卷帘的技术规范防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定:1.防火卷帘产品分类钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。1.1钢质防火卷帘依其在建筑物中的位置分类。1.2 按耐风压强度分类。1.3 按耐火时间分类1. 3.1 普通型钢质防火卷帘。1.3.2复合型钢质防火卷帘。类别及代号耐风压Pa 50 490.3 80 78 4.5 120 1176.8 类别及代号耐火时间h F1 1.5 F2 2.0 类别及代号耐火时间h F3 2.5 F4 3.0 1.4按耐火时间和防烟性能分类1.4.1普通型钢质防火卷帘,见表5。类别及代号耐火时间h 漏烟量(20Pa压差)FY1 1.5 ≤0.2m3/m2min FY 2.0 ≤0.2m3/m2min 1.4.2复合型钢质防火防烟卷帘。类别及代号耐火时间h 漏烟量(20Pa压差)FY3 2.5 ≤0.2m3/m2min FY4 3.0 ≤0.2m3/m2min 1.5 按安装形式分类。类别及代号安装形式说明C 墙侧安装外墙用防火卷帘a.墙外侧安装b.墙内侧安装Z 墙中间安装1.墙中安装2.通道安装2.技 术要求2.1钢质防火卷帘应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图纸和技术文件制造。

防火卷帘门的安装规范

防火卷帘门广泛应用于商场,商厦及地下车库,但是具体的安装步骤别说外行人,就是做防火卷帘门的也不一定能详细的说明白,下面对防火卷帘门安装进行一步一步的详细说明一下: 第一步:安装导轨 1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。 2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。 3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。 第二步:安装卷轴 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板中心和从动膨胀螺栓孔十字线。 3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。 1、安装直支撑扳. (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧,要求支承板面垂直于卷轴。 (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。 (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。 5、安装防火卷轴 (1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。 (2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。 (3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。 (4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝绳捆扎时要垫木板。 第三步:安装付轴特别场合,必须装付轴时: 1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置,放出轴承板螺孔十字线。

防火门及防火卷帘的安装要求汇总

防火门的安装要求 1、除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。 2、常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器。 3、常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求。 4、防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。 5、防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。 6、防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。 7、设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。 8、钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。 9、防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。 10、防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定: 1)门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。 2)门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。

3)门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。 4)双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。 5)门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。 6)门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙,均不应大于3mm。 11、防火门安装完成后,其门扇应启闭灵活,并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。 12、除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N。? 防火卷帘的安装要求

5000≤B<9000>60 2)导轨顶部应成圆弧形,其长度应保证卷帘正常运行。 3)导轨的滑动面应光滑、平直。帘片或帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳、顺畅,不应有碰撞和冲击现象。 4)单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行,其平行度误差均不应大于5mm。 5)卷帘的导轨安装后相对于基础面的垂直度误差不应大于 1.5mm/m,全长不应大于20mm。 6)卷帘的防烟装置与帘面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。 7)防火卷帘的导轨应安装在建筑结构上,并应采用预埋螺栓、焊接或膨胀螺栓连接。导轨安装应牢固,固定点间距应600-1000mm。 3、座板

防火卷帘使用说明书

防火卷帘 使用说 明书

保定恒升消防工程有限公司 感谢您选择使用保定恒升消防工程有限公司产品!在启用产品前请您仔细阅读本使用说明书,正确的使用和维护可以让产品保持良好状态,发挥最佳效用。 一、产品介绍 1、概述 防火卷帘门广泛应用于商场、仓库、厂房、地下车库、饭店、大厦等工程的大空间防火隔断,能阻止火势蔓延,确保生命财产安全,是现代建筑中必不可少的配套产品,防火卷帘门根据耐火等级及材料可分为特级防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、钢质防火卷帘三大类型,我公司生产的防火卷帘系列产品通过国家防火建筑材料监督检验中心按照国标《GB14102-2005}检验,其耐火极限均满足国标要求,达到了同类产品的领先水平。 特级防火卷帘门是指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以防火卷门机和电脑控制箱所组成的能符合耐火完整性,隔热性和防烟性能要求的卷帘。我公司生产的特级防火卷帘,采用新型的无机防火布、抗热辐射布及装饰布组成的复合结构帘面,中间夹层为优质新型耐火材料,精心

加工而成,安装完成结构为双轨双帘,可替代防火 墙,无需水幕保护,大火不变型,保持高温强力等功能,其防火 隔热性能达到国标要求。 无机纤维复合防火卷帘门是指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以防火卷门机和电脑控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘,其制作工艺及材料与特级防火卷帘相似,同样能保持高温强力,大火不变形等功能,安装完成结构为单轨单帘,可替代钢质防火卷帘门,它具有外型平整美观、重量轻,启闭灵活,安装空间小7吏用安全、可靠等特点,更适合于大跨度门洞使用。 钢质防火卷帘门是指用钢质材料做帘板,导轨?座板?门楣、箱体等,并配以防火卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘,我公司生产的钢质防火卷帘门是选用优质带钢,采用最先进的双层帘片挤压成复合结构,中间填充优质耐火材料,采用流水线生产技术加工而成。具有外型平整、美观、结构紧凑,启闭灵活,使用安全可靠等特点。 我公司生产安装的特级、无机纤维复合、钢质防火卷帘,采 用双面按钮幵尖控制,无论防火区域任意一面失火,均可在其背火面控制,并可通过消防控制中心烟感?温感探头自动控制。

防火卷帘安装步骤

防火卷帘门安装方法及测量设计注意事项 防火卷帘门广泛应用于商厦、厂房及地下车库,具体的安装步骤详细的说明如下: 测量设计: 第一步:卷帘安装总分类 1、根据水平左右区分为: 中装,即卷帘两边导轨安装于建筑洞口内侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞减去两导轨的宽度(200*2),常见于两条建筑立 柱间的安装。 边装,即卷帘两边导轨安装于建筑洞口外侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞的宽度,常见于墙体开门装卷帘的。 边中装,即卷帘两边导轨一边安装于建筑洞口内侧,另一边安装于建筑洞口外侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞减去一条导 轨的宽度(200*1),常见于不规则建筑立柱或洞口间的安装。 2、根据垂直或高低区分为: 梁上:即卷帘上卷后的门头悬挂于原建筑门洞的上方,通常门头的高度为400mm。 梁下:即卷帘上卷后的门头悬挂于原建筑门洞的下方,通常门头的高度为400mm,实际有效净高是原建筑洞口的高度减去门洞的高度(这一 点特别注意)。 第二步:查看现场 1、查看要安装卷帘门现场建筑结构,根据实际情况作出卷帘门类选择,要求便于牢固安装两端机头板及导轨。对于双轨双帘的安装,要考 虑每一端两导轨安装厚度必须达400mm,主机关板的厚度为900mm。2、对于有水电气等管桥线架必须穿越卷帘门洞的,能常做法是将管桥线架安装于门洞宽的一侧,齐管边用砖石砌封缩小门洞后再测量;或 将管桥线架顶门洞顶安装,降低门头安装位置及降低门洞有效净高,后用防火卷帘材料进行封堵,有效阻挡火势的漫延。 3、对于确定设计好安装两端机头板及导轨位置后开始用卷尺测量门洞,宽=两端导轨背部间的距离,高=地面至机头板顶的距离。若为中装 需加装封堵,宽=卷帘宽,高=建筑顶部至导轨顶部距离+50mm。 4、对于不规则的建筑洞口,要充分考虑牢固安装两端机头板及导轨(或双导轨)安装位置后,借用砖石、角钢、H钢等材料进行加固或支撑 ,对于宽度或高度有阻隔的只有缩小安装宽度或高度再借助于砖石或防火材料

防火卷帘门安装方案

防火卷帘门安装方案 1施工准备 1.1技术准备 熟悉卷帘门的安装图纸,检查卷帘门的预埋线路是否到位,依据施工技术和安全交底作好施工准备。 1.2材料要求 (1)符合设计要求的卷帘门产品,由帘板、卷筒体、导轨、电动机传动部分组成。 (2)卷帘门按其驱动方式的不同可分为手动启闭卷帘门和电动启闭卷帘门两类。 (3)按其安装方式不同又可分为内口卷帘门和口外卷帘门两种。 (4)按其导轨的规格不同,又可分为8型、14型、16型卷帘门等类型。 (5)不论何种卷帘门均系由工厂制作成成品,运到现场安装。 2作业条件 (1)必须检查产品的基本尺寸与门窗口的尺寸是否相符,导轨,支架的数量是否正确。 (2)结构表面的找平层必须完成,达到强度、平整度符合要 (3)门口预埋件、支架埋件位置正确。 3施工工艺 3.1工艺流程 洞口处理→弹线→固定卷筒传动装置→空载试车→桩梁板→安装导轨→试车→清理 3.2操作工艺 普通卷帘门的安装方式与防火卷帘门相同,但防火卷帘门的安装要求高于普通卷帘门。 因为防火卷帘门一般采用冷扎带钢制成,必须配备温感、烟感报警系统、配备加密水喷淋系 统保护后共同作用,一旦发生火情,通过自动报警系统将信号反馈给消防中心,由消防中心发出指令将卷帘门自控下降,定点延时关闭,(距地1.5~1.8m)

水喷淋动作,喷水降温保护卷帘,使人员能及时疏散。 (1)洞口处理:复核洞口与产品尺寸是否相符。防火卷帘门的洞口尺寸,可根据3模制选定。一般洞口宽度不宜大于5m,洞口高度也不宜大于5m。并复核预埋件位置及数量。 (2)弹线:测量洞口标高,弹出两导轨垂线及卷筒中心线。 (3)固定卷筒、传动装置:将垫板电焊在预埋铁板上,用螺丝固定卷筒的左右支架,安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。安装减速器和传动系统。安装电气控制系统。 (4)空载试车:通电后检验电机、减速器工作情况是否正常,卷筒转动方向是否正确。 (5)装帘板:将帘板拼装起来,然后安装在卷筒上。

防火卷帘门施工方案范文

防火卷帘门施工方 案范文

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 裕华国际·欧洲城12#楼施工图纸及洽商和设计变更防火门、防火卷帘门图集 2、施工部署 选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3、施工组织 3.1施工组织的指导思想:“严格遵守合同,确保工期,质量第一,信誉至上”提倡“精益求精“的工作作风。 3.2 从采购材料抓起,尽量缩短采购时间。 3.3 采取各种措施尽力减少不均衡施工的不利影响。考虑采取合理安排交叉施工,尽量向前赶工期。 3.4.根据现场的洞口尺寸,进行图纸深化设计。对图纸重复核对,确保无误,依据图纸要求,防火卷帘门如不到顶,上部采用耐火极限不小于3小时的防火板材封堵。 3.5施工布署 3.5.1生产顺序:采取先生产一批,然后进场安装,安装与生产同时进行的方式。 3.5.2原材料存放:原材料进厂到产品加工及成品的存放都设专管

专用,材料在厂内或现场存放时要放置在干燥、通风的地方,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并必须做防潮、防雨、防晒、防腐等措施。平放时,下面垫平,防止变形。由专人负责管理。 3.5.3所有材料进场上报合格证、检验报告和相关资质证明文件。 3.5.4所有隐蔽工程检查验收,必须经监理验收合格后,方可下道工序施工。 3.5.5质量检查:检查部门必须严格把关,从原材料的购进到车间生产,每道环节都该做好质量计录,以确保产品质量; 3.5.6产品运输:产品在运输过程中要平稳,牢固,避免因行车时碰撞损坏产品。装卸时要轻抬轻放,严格避免磕、摔、撬等行为,防止机械变形,损坏产品,影响安装使用。 3.5.7施工技术、验收依据步骤 技术依据:本工程施工方案主要依据GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》和GB7633-87《门和卷帘的耐火试验方法》。 技术质量要求:防火卷帘应符合本工程施工方案,参考GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》,并按规定程序批准的图纸和技术文件生产加工。 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程确认洞口及产品规格——左右支架安装——卷筒轴——开闭机——空载试车——帘面安装——负荷安装——负荷试车——侧导轨——导轮横梁——控制箱和按钮盒——行

防火卷帘施工方案

施工组长 木质防火门、 钢质防火窗施工方案 一、 施工概况: 天水天麟龙城明珠商住楼,消防工程是必不可缺少的重要组成部份, 其中木质防火防火门、钢质防火窗是其中的一部分。 二、 工程范围及内容: 防火门、防火窗安装:按施工图及相关部门规范要求进行施工。 三、 编制说明: 本方案是根据消防防火分区及消防疏散通道安装施工图纸及有关规程 规范质量技术要求而编制。 四、 编制依据: 1、天水天麟龙城明珠商住楼施工图纸。 2、防火门、防火窗根据标准图集安装。 五、 项目组织机构及责任: 六、 施工准备工作: 1、技术准备: (1)熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸和产品技术资料提 出的具体施工要求。 (2)考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 施施工工组长 施工队长: 材 料 员 质 检 员 安 全 员

(3)技术交底。施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。 2、劳动力组织: (1)组织劳动力进场: 合同签定后,按照开工日期和劳动力需求计划,组织施工人员进场。同时进行安全、防火和文明施工等方面的教育,并安排好施工人员的生活。 (2)向施工人员进行施工组织设计和技术交底: 由项目部组织材料、质检、安全员、施工队长及工长参加技术交底。落实施工组织计划、进度计划、施工工艺、安全技术措施、质量标准及施工验收规范等技术要求,使施工人员充分掌握施工工艺施工规范和安全操作规程。 3、材料及设备配置计划: 材料进场前,根据图纸设计要求及监理方和发包方提交的工程所需材料样本、材质检验证明及相关材料,按照木质防火门、钢质防火窗施工安装图纸提出材料计划,及时供货保证施工进度。 4、机具准备: (1)机械:电焊机、电锤、台钻、切割机、等。(见机具清单) (2)工具:手锤、钢锯、叉梯、倒链、钳子等。

防火卷帘安装施工步骤及技术要求

防火卷帘安装施工步骤及技术要求 通风与空调分部工2011-01-09 16:20:56 阅读12 评论0 字号:大中小订阅 (一) 安装导轨 1、在卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨 超过吊顶不小于75cm。 2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。 4、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的 宽度不小于5 mm,焊接处绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。 (二) 安装卷轴 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板中心和从动膨胀螺栓孔十字线。 3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响 牢固和外观。 1、安装支承扳. (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的 膨胀栓旋紧,要求支承板面垂直于卷轴。 (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一 致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。 (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固 定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。 5、安装卷轴 (1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。 (2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套 上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。 (3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光 轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。 (4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝绳捆扎时要垫木板。 (三) 安装付轴特别场合,必须装付轴时: 1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一 端门柱付轴中心位置,放出轴承板螺孔十字线。 2、用冲击钻打膨胀螺栓孔,上膨胀螺栓要求同前。 3、上轴承座及付轴,同时复核水平面度,操作同卷轴。 (四) 装驱动机 在支架上链轮上先套上链条,固定驱动底座前,把链条套到小链轮上,然后旋紧固定螺栓,这时抖动链 条能使卷轴转动。 (五) 帘板安装 1、先松开卷帘上的几块帘板,用水平管,直尺校核卷帘的不平度不大于洞口高度的1/300,若倾斜超 差,找出原因并进行调整。 2、利用卷轴转动,将帘板穿上,最后装上帘板底梁。上帘板时要注意封头,,另外若事先将其余帘板穿 帘在一起要特别注意在移动,捆扎时不要让帘板产生变形。

防火卷帘门安装 施工方案

一、防火卷帘门安装施工方案 1. 安装工艺流程 确认洞口及产品规格——左右支架安装——卷筒轴——开闭机——空载试车——帘面安装——负荷安装——负荷试车——侧导轨——导轮横梁——控制箱和按钮盒——行程限位调试——箱体护罩——验收交付 1.1 确认洞口及产品规格 安装前,依据安装任务单和报批确认的防火卷帘安装图检查测量建筑物洞口尺寸、标高以及防火卷帘产品规格、尺寸、型号、确认正确的安装位置。 1.2 划线 确认建筑洞口及防火卷帘产品和开闭机左或右安装要求无误后,安装施工人员应首先以建筑物标高线实施划线。 1.3 安装左右支架 1.3.1 根据安装图纸确认安装型式首先确认墙侧安装、墙中安装等安装型式。 1.3.2 清理并找平大小支架与建筑物(墙体、柱、梁)的安装基准面。 1.3.3 安装左右支架。 1.4 卷筒轴的安装 1.4.1 安装前应检查卷筒轴轴头焊接,卷轴直线度质量。以及首板固定位置与卷轴轴向是否平行。 1.4.2 检查无误后,使用相应的安全起重工具进行吊装与左右支架装配安装固定。 1.4.3 要求:卷筒轴安装后应检验确认其水平度,水平度在全长范围内不大于2mm。 1.5 开闭机安装

用配套规定的螺栓将开闭机安装于传动支架上,并连接套筒滚子链。 1.6 空载试车 1.6.1 开闭机安装后,采用零时电源,接通电器控制箱及开闭机,实施空载试车。注意开闭机的接线相序,应与交付时的接线相序一致。 1.6.2 空载电动试运行前,应首先使用开闭机的手动拉链,拉动试运行,无误方可电机试运行。 1.6.3 观察运行中支架,卷筒轴运转是否灵活可靠,稳定。有无异常,要求卷筒轴在运行中其径向跳动量不大于10mm。 1.7 帘面安装 1.7.1 首板长度方向应与卷筒轴中心线平行,并用规定规格的螺钉固定于卷筒轴上。 1.7.2 帘面安装后,应平直,两边垂直于地面。经调整后,上下运行不得歪斜偏移,且帘面的不平直度不大于空口高度的1/300。 1.7.3 具有防风钩的帘面,其防风钩的万向,应与侧导轨凹槽相一致。 1.8 导轨安装 帘面安装调整无误后,即进行导轨的安装,其要求应满足: 1.8.1 防火卷帘帘面嵌入导轨深度符合国家相关规定。 1.8.2 导轨顶部应成圆弧形,其长度超过洞口75mm。 1.8.3 导轨现场安装应牢固,预埋钢件与导轨连接间距不得大于600mm。 1.8.4 安装后,导轨应垂直于地面。 1.9 控制器和按钮盒安装、接线、调试(详见控制器使用说明书) 。 1.10 行程限位调试。 1.11 安装箱体保护罩,箱体的安装按设计要求实施。各连接接点应平齐,安全可靠,外观平整,线条流畅。

防火卷帘使用说明书

北京永固炜业工贸有限公司 一、产品介绍 1、概述 防火卷帘门广泛应用于商场、仓库、厂房、地下车库、饭店、大厦等工程的大空间防火隔断,能阻止火势蔓延,确保生命财产安全,是现代建筑中必不可少的配套产品,防火卷帘门根据耐火等级及材料可分为特级防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、钢质防火卷帘三大类型,我公司生产的防火卷帘系列产品通过国家防火建筑材料监督检验中心按照国标《GB14102-2005》检验,其耐火极限均满足国标要求,达到了同类产品的领先水平。 特级防火卷帘门是指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以防火卷门机和电脑控制箱所组成的能符合耐火完整性,隔热性和防烟性能要求的卷帘。我公司生产的特级防火卷帘,采用新型的无机防火布、抗热辐射布及装饰布组成的复合结构帘面,中间夹层为优质新型耐火材料,精心加工而成,安装完成结构为双轨双帘,可替代防火墙,无需水幕保护,大火不变型,保持高温强力等功能,其防火隔热性能达到国标要求。 2、样图、结构示意图、名称 样图 %

结构示意图

名称符号 特级防火卷帘TFJ 防火卷帘门规格尺寸 我公司生产安装的防火卷帘可根据现场实际情况设计或用户需求制作。 二、产品主要参数 1、防火型电机 】 电压:380V 功率:180-750W 电机启闭运行速度:min

自重下降速度:≤min 工作条件:环境温度-40-50℃;环境湿度≤90%(25℃);无腐蚀性气体及尘埃;无剧烈振动和冲击的场所;短时工作制:连续运转不得超过单相10分钟、三相20分钟。 机械寿命:≥2000次 2、控制箱 电压:AC380V(+10%,-15%)50HZ 电机容量:≤3KW 3、耐火极限 % 特级防火卷帘≥3h 三、安装方式(根据导轨安装而定) 根据建筑结构分为墙侧、墙中、半侧半中三种安装方式,特殊结构可按现场设计特殊安装方式。 墙侧安装墙中安装半侧半中 四、安装调试工序 端板总成—卷轴—帘片—导轨—门楣—电控部分—调试—与消防控制中心联动。 五、使用方法与注意事项: 1、使用的基本条件:防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用。防火卷帘安装完毕,并确定行程调整及其它部位无误后,方可投

防火卷帘门安装方法

防火卷帘门安装方法 第一步:安装导轨 1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。 2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。 3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。 第二步:安装卷轴 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板中心和从动膨胀螺栓孔十字线。 3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。 安装直支撑扳. (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧,要求支承板面垂直于卷轴。 (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。 (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。 2、安装防火卷轴 (1)卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。

防火卷帘轨道施工工艺(完善后)

防火卷帘轨道施工工艺 防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计上采用了卷轴内藏的特点,具有结构合理紧凑。防火卷帘帘面通过传动装置和控制系统达到卷帘的升降。起到防火、隔火作用,产品外形平整美观、造型新颖,具有钢性强。防火卷帘门广泛应用于工业与民用建筑的防火隔断区,能有效地阻止火势蔓延,保障生命财产安全,是现代建筑中不可缺少的防火设施,下面主要从以下几点介绍; 1、防火卷帘门作用和分类 防火卷帘门是现代高层建筑中不可缺少的防火设施,防火门除具备普通门的作用外,具有防火、隔烟、抑制火灾蔓延、保护人员疏散的特殊功能,广泛应用于高层建筑、大型商场等人员密集的场合。 防火卷帘门主要有豪华电动伸缩门,手动卷帘门,镀锌卷帘门,欧式卷帘门,不锈钢玻璃门,不锈钢电动卷帘门,铝合金卷帘门,彩钢卷帘门,澳式卷帘门,透明水晶卷帘门,防火卷帘门。 2、防火卷帘门一般在什么地方设置? 依据工艺决定的,防火卷帘门除设置在防火墙外,在两个防火分区之间没有防火墙的也应设置防火卷帘。一般设在以下部位。 (1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。

(2)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。 (3)规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。 3、防火卷帘门使用范围: 主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间。 在通常情况下,大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警,消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时,停止下行,以利于

卷帘门安装说明书(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 WFJ·SMA无机复合防火卷帘 一、前言 WFJ·SMA无机复合防火卷帘的特点是采用了由多种无机复合耐火隔热材料作防火卷帘的帘面,以取代传统的钢质帘面。因而卷帘质量轻、厚度薄、耐火性能优良、隔热性好、占用的空间小、运行噪音低、无需水幕保护,具有金属卷帘无法比拟的耐火隔热和耐腐蚀性能,是各大宾馆、娱乐场所、商场、剧院、酒店、博物馆、展览中心、地下车库、厂房、仓库等工业与民用建筑物内作防火隔区,防火隔断用的理想防火设施。 二、产品结构及工作原理 WFJ·SMA无机复合防火卷帘由传动机构、帘面、防火护罩 图一:WFJ·SMA无机复合防火卷帘结构示意图

防火电机(1)通过链传动系统(2)带动卷轴(3)使附着在轴上的帘面(10)沿导轨(9)槽内上下运动,达到防火卷帘启闭的要求。其控制系统由电控箱(5)、按钮(6)及手动上升拉环(7)、手动下降钢绳(8)进行电动、手动和自动控制。 当火情发生时,可以由消防控制中心(或直接由温、烟感信号)给出指令,自动接通防火电机电源,也可以有人工现场直接按动按钮开关,接通电源,使电机启动。这一过程还可以在停电情况下由手动上升拉环和下降钢绳来实现帘面的开启和关闭。用户特殊要求时,可增设低温熔断自动下降装置。当火情发生,现场温度达到一定极限时,则该装置能无须经任何指令和操作,帘面即自行下降、关闭,实现隔断火源,防止火势蔓延。 三、主要技术参数 1、环境条件 温度:–10℃~40℃湿度≤85% 无腐蚀性气体2、电源要求 交流380V 50HZ 三相五线制容量1KW 3、耐火性能 耐火极限≥3小时 背火面热辐射强度<1.05w/cm2 4、帘面每平方米的质量<5kg 5、安装形式

防火卷帘使用说明书

防火卷帘 使 用 说 明 书 恒升消防工程

感您选择使用恒升消防工程产品!在启用产品前请您仔细阅读本使用说明书,正确的使用和维护可以让产品保持良好状态,发挥最佳效用。 一、产品介绍 1、概述 防火卷帘门广泛应用于商场、仓库、厂房、地下车库、饭店、大厦等工程的大空间防火隔断,能阻止火势蔓延,确保生命财产安全,是现代建筑中必不可少的配套产品,防火卷帘门根据耐火等级及材料可分为特级防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、钢质防火卷帘三大类型,我公司生产的防火卷帘系列产品通过国家防火建筑材料监督检验中心按照国标《GB14102-2005》检验,其耐火极限均满足国标要求,达到了同类产品的领先水平。 特级防火卷帘门是指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以防火卷门机和电脑控制箱所组成的能符合耐火完整性,隔热性和防烟性能要求的卷帘。我公司生产的特级防火卷帘,采用新型的无机防火布、抗热辐射布及装饰布组成的复合结构帘面,中间夹层为优质新型耐火材料,精心加工而成,安装完成结构为双轨双帘,可替代防火墙,无需水幕保护,大火不变型,保持高温强力等功能,其防火隔热性能达到国标要求。

无机纤维复合防火卷帘门是指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以防火卷门机和电脑控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘,其制作工艺及材料与特级防火卷帘相似,同样能保持高温强力,大火不变形等功能,安装完成结构为单轨单帘,可替代钢质防火卷帘门,它具有外型平整美观、重量轻,启闭灵活,安装空间小、使用安全、可靠等特点,更适合于大跨度门洞使用。 钢质防火卷帘门是指用钢质材料做帘板,导轨、座板、门楣、箱体等,并配以防火卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘,我公司生产的钢质防火卷帘门是选用优质带钢,采用最先进的双层帘片挤压成复合结构,中间填充优质耐火材料,采用流水线生产技术加工而成。具有外型平整、美观、结构紧凑,启闭灵活,使用安全可靠等特点。 我公司生产安装的特级、无机纤维复合、钢质防火卷帘,采用双面按钮开关控制,无论防火区域任意一面失火,均可在其背火面控制,并可通过消防控制中心烟感、温感探头自动控制。 2、结构示意图、名称、代号 2.1结构示意图

防火卷帘系统安装工艺

防火卷帘系统安装工艺施工前检查1.1)施工前首先熟悉图纸、技术交底,检查外购进场的1(卷帘门三证(生产许可证、合格证、产品检测报告)是否齐全,数量、规格型号是否符合设计要求。(2)外观质量检查穿透性孔洞及明显的压a.帘板表面不允许有裂缝、裂纹、坑。底板及其附件的材质都是不燃烧材料,碳钢帘板、导轨、b. 并进行了防腐处理。检查安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等。c. 防火卷帘的安装1.2 防火卷帘安装工艺流程:施工前检查系统调试 (1)安装前必须先确定安装位置和要求,有预埋件的用电焊固定,无预埋件的用膨胀螺栓固定牢固。 )安装导轨2(. a.导轨水平垂直度:导轨安装要牢固,预埋钢件间距不应大于600mm,垂直度每米不应大于5mm,全长垂直度不应大于20mm。 b.卷帘嵌入导轨的深度: c.安装卷帘

卷帘水平直度不大于洞口高度的1/300。运行时不允许有倾斜,应当平行升降。 d.卷轴的安装 卷轴平行度不大于轴间距的0.3%,保证卷帘平行升降到地面时座板与地面间隙不大于20mm。 e.卷帘传动机构的安装 ◆卷帘应急操作装置启动力手动牵引力不应大于150N,手摇力应不大于50N。 带水幕的防火卷帘传动机构应加防护罩,并进行防火◆.处理,代替防火墙起隔火作用的防护罩应加喷水保护。用于疏散走道、出口的钢质防火卷帘下降到1.5m时应有延时装置。 ◆卷帘升降自如,传动机构运转应平稳,启闭运行的平均噪音应符合下表的规定: f.电控箱安装及电源线、控制回路布线 用金属管保护并作防火处理或使用防火电缆。交流电路与直流电路的导线不得穿于同一金属管中。

g.控制器回路对地绝缘电阻 防火卷帘的调试1.3(1)接通电源,检查卷轴转动是否灵活,卷门机运转是否正常。 (2)调节上下限位开关,试机检查,保证座坂与地面间隙不大于2Omm。 在疏散通道上设置,防火卷帘内外侧应设置感烟探测器和感温探测器(如扶梯、过道),当感烟探测器和感温探测器在火警状态下都报警后,报警信号通过联动模块控制防火卷帘门控制箱,使自控装置箱发了慢变调声响,卷帘由上始点下降至距地面1.5~2.3m处定位;感温探测器应在火警状态下,使自控装置箱发出快变调声响,延时30~40秒后,卷帘由中位下降至全闭。

防火卷帘施工方案311904454

编制说明 一、本方案为承德旅游学院5号楼防火门、防火卷帘门安装工程所作的施工组织、施工工艺、工机具、劳力、材料等施工措施的方案,是指导施工全过程技术、经济等各项活动的综合性文件。 施工组织设计方案按上述工程编制。 二、由河北海鹰安全技术工程有限公司承德旅游学院项目部代表公司履行工程承包合同,对工程现场全过程的组织、控制与管理负责。作业层由公司的专业施工队组成,负责完成具体施工任务。项目部根据现场条件和工程进度需要,确定专业队伍进、出场的人数、时间,保证施工队技术工人的技术水平,保证有较强的施工能力。

防火卷帘、防火门、 施工组织设计方案 一、施工概况: 承德旅游学院5号教学楼,总建筑面积为4万平方米。消防工程是必不可缺少的重要组成部份,其中防火卷帘门、防火门、防火窗是其中的一部分。 二、工程范围及内容: 1、防火卷帘:按施工图及相关部门规范要求进行施工。包括图纸 中的防火电机、传动轴、导轨、微电脑控制箱、帘板、手控制 按钮,达到联动。 三、编制说明: 本方案是根据消防防火分区及消防疏散通道安装施工图纸及有关规程规范质量技术要求而编制,施工图纸由亚瑞设计有限公司设计。 四、编制依据: 1、防火卷帘门、系统施工图纸。 2、防火卷帘门根据《GFJ14102-93》安装。 五、项目组织机构及责任:

六、施工准备工作: 6.1技术准备: 1、熟悉图纸资料,弄清设计图的设计内容,注意图纸和产品技术资料提出的具体施工要求。 2、考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定施工方法。 3、技术交底。施工前要认真听取工程技术人员的技术交底,弄清技术要求、技术标准和施工方法。 4、必须熟悉有关电力工程的技术规范。 6.2劳动力组织: 1、组织劳动力进场: 合同签定后,按照开工日期和劳动力需求计划,组织施工人员进场。同时进行安全、防火和文明施工等方面的教育,并安排好施工人员的生活。 2、向施工人员进行施工组织设计和技术交底: 由项目部组织材料、质检、安全员、施工队长及工长参加技术交底。落实施工组织计划、进度计划、施工工艺、安全技术措施、质量标准及施工验收规范等技术要求,使施工人员充分掌握施工工艺施工规范和安全操作规程。 6.3、劳动力分部计划: