某住宅工程临时用水用电方案

1.1.1 施工用水 1.1.1.1 水源基本情况

根据业主提供的图纸具体位置,作为现场用电源及水源。 1.1.1.2 临时供水方式

围绕着施工现场敷设一条环形供水干线,采用DN100镀锌钢管直埋敷设,主要供地下二层及地上15

米以下范围内的施工用水及消防用水,15米以上的施工及消防用水采用加压泵供水。

供水方式:第一,利用城市压力直接供水,主要负责地下施工区域和地上15米以下的施工及消防用水;第二,采取加压泵供水方式,供地上15米以上的施工用水及消防用水

1.1.1.3 现场消防供水方式

用市政公司提供的供水管线围绕施工现场敷设安装一圈,主要负责地下及地上15米以下建筑的施工消防用水,随着施工的进展,将消防管线延长,每根管道每层设一个消火栓,负责施工现场的的消防工作。

现场设消防水泵,其流量应大于等于10L/S ,其扬程应满足最高层消火栓的消防要求

1.1.1.4 用水量计算 A. 施工生产用水量 式中: q1------施工用水量(L/s ); K1------未预计的施工用水系数,取k1=1.1; G1------用水工序的小时数量 ; Qi------年(季)度工程量;

Q1=

N1------用水指标;

T1------年(季)度有效工作日; T------每天工作班数; K2-----不均匀系数,取1.5;

Q1=11.83 L/s

B. 施工现场生活用水量

生活区设在场外,不考虑生活用水量。Q2、Q3为0 C. 消防用水量

施工现场占地面积在25ha 以内,消防一次用水量取Q4=10L/s , D. 总用水量计算 当Q1+Q2+Q3 >Q4时 Q= Q1+Q2+Q3=11.83 L/ s E. 场区供水干管计算 Q=3.14D 2/4 ×v

式中v 经济流速,查表选v=1.5m/s 1.1.2 施工用电 1.1.2.1 编制依据

本方案设计依据工程招标图纸、《现行建筑施工规范大全》、《施

工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50104-93)进行编制。

1.1.

2.2工程概况

现场施工条件

(1)施工现场地上结构施工平面布置图。

(2)经工程现场考察,业主在工程现场的只提供一处电源供应接点。为保证供电的可靠性,避免当在混凝土浇注过程中突然停电,应对紧急事故状态下的停电(如暴雨时保证基坑有排水电力的供应),设置自备柴油发电机装置一套。

1.1.

2.3临时用电设计

地上结构施工阶段设备统计表

65

11

说明:一级配电箱的负荷计算,按照计算公式:P=1.1(K1∑P1+K2∑P2+K3∑P3+K4∑P4)进行。

P――计算用电负荷容量,kW

P1——电动机额定功率

P2——电焊机额定容量

P3——室内照明容量

P4——室外照明容量 P1=245.5KW P2=79.2KW P3=76KW P4=72KW

P =1.1(0.6×245.5/0.75+0.5×79.2+0.8×72+1×76) =382.8KVA

根据计算建议业主提供的变压器容量为400kVA ,能够满足施工需要。

(1) 设备安装阶段用电设备统计

根据工程安排,除地上结构施工阶段外,其他施工阶段的施工用电负荷均不大于该阶段的用电容量。在此不再进行用电容量的计算。

B. 一级配电线路截面计算 (1) 按允许载流量计算选择

ψ

cos 31000max ???=

l

U

P I

一级配电箱、二级配电箱箱采用2mm 厚的铁板制作,前后双开门,带鼻锁,设防雨措施,顶部安装两个镀锌吊环,箱体采用桔黄色喷塑处理。开关箱采用绝缘电木板,30A 三相四线胶木插座。配电箱、开关箱中导线的进线口和出现口均设在箱体的下底面。进、出线电缆均加设护套保护,成束绑扎并做防水弯。

(2) 按线路允许压降校核 导线电压降ε按下式计算: ε=

S

C L P **∑

ε——线路电压降,对于工地施工临时电网取7% S ——线路导线截面积,单位mm 2

∑ P*L ——线路负荷矩,单位kw.m

C ——材料系数,对于本工程选用的三相五线制铜导线,取77 εA6

=S C L P **∑=240

*77228

*8.316=3.9%≯5% ε

A1

S

C L P **∑=300

*77188

*5.411=3.3%≯5%

满足使用要求。 C. 接地装置设计

本系统采用中性点直接接地的TN-S 供电系统,以保证满足现行施工现场临时用电规范要求。

为保证TN-S 系统中的PE 线的可靠性,在每台一级配电箱的附近设置重复接地装置一组,并兼作该处附近的塔吊的防雷接地装置。接

地极采用L50×50×5×2500mm 角钢4根,顶部埋深0.8米,间距4米,采用40×4扁钢作接地干线,与角钢构成接地装置,系统接地电阻不大于10欧姆。

为既保证系统的可靠运行,保证人员的人身安全,又避免引起不必要的越级跳闸,本系统的漏电开关采用三级保护,即在一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱上装设漏电保护开关,一级漏电开关的动作参数:漏电动作电流 ILd=100mA 动作时间≯1秒;二级漏电开关的动作参数:漏电动作电流 ILd=75mA 动作时间≯0.2秒;装设在三级配电箱和其他配电箱但直接用于插座回路作漏电保护的开关,其漏电动作电流 ILd=30mA 动作时间≯0.1秒。

1.1.

2.4 安全、技术措施 A. 专业人员

(1) 用电设施的安装、维修、或拆除临时用电设施,必须由电工完成。

(2) 各类用电人员必须做到:

掌握安全用电基本知识和所有设备的性能;

使用设备前必须按规定配备好相应的劳动防护用品;并检查电气

装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;

停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱;

保护所用设备的负荷线、保护地线和开关箱。发现问题,及时报告解决;

搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

B.接地与防雷

在本项目采用中性点直接接地的TN-S系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护地线(PE)连接。专用保护地线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

保护地线(PE)除必须在配电室处作重复接地外,还必须在配电线路的末端处作重复接地。保护地线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω,其做法如前面所述。

施工现场所有用电设备,除做保护接地(PE)外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

电气设备应采用专用芯线作保护接地(PE),此芯线严禁通过工作电流。手持式用电设备的保护地线(PE),应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于1.5mm,其芯线颜色为绿/黄双色。

施工现场内的塔吊必须安装专用防雷装置并接地良好,接地装置的接地电阻不得大于10Ω。设备在运行期间必须定期(尤其在雷雨季节检测接地装置的有效性并记录)。

高于塔吊的脚手架、提升机架、大型钢模板(或虽然不高于塔吊但高于20米)等钢结构支架必须接地。雷雨天气禁止登高作业。

C.配电线路

电缆线路与其附近热力管道的平行间距不得小于2m、交叉间距不得小于1m。

埋地敷设电缆原则上不允许存在中间接头,不得已时应将中间接头设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤并应

远离易燃易爆易腐蚀场所。

电缆接头应牢固可靠,并应作绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

室内配线必须采用带护套的绝缘导线或电缆,采用瓷瓶、瓷夹等敷设,距地面高度不得小于 2.5m,进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。

D.配电箱及开关箱

动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

开关箱应由末级配电箱供电。

末级配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

配电箱、开关箱必须防雨、防尘。应安装在干燥、通风及常温场所;不得装设在有可能被损伤或可能会有瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质的场所中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。

配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。

配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应放置在坚固的支架上。固定式配电箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电气开关底板上,不得歪斜和松动。

配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护地线接线端子板分设。

配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松劲,不得有外露带电部分。

配电箱的金属箱体、金属电气安装板以及箱内电器不带电金属底座、外壳等必须作良好的保护接地。保护接地应通过接线端子板连接。

配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

配电箱应装设总开关和分开关。分路开关电器的额定值、动作整定值应与总开关电器的额定值、动作整定值相适应。

每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须严格实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及以上用电设备。

开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备与电源隔离。

开关箱中必须装设漏电保护器,所有手持用电设备必须由高灵敏漏电保护器供电,漏电装置的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于3毫秒。

所有配电箱均应标明其名称、用途,并作好回路标记,所有配电箱门均配备门锁,配电箱和开关箱由专人负责维护操作。

所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须由专业电工进行。检查、维修时必须按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套,必须使用符合标准的电工工具。

所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序。

送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;

停电操作顺序为:开关箱→配电箱→总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

E.安全电压照明系统的应用

为保证安全用电,根据本工程的特点对安全电压供电系统的使用规定如下:

安全变压器必须使用专用的双卷变压器,并在变压器的一次、二次侧安装熔断器。安全变压器的金属外壳必须进行接地。严禁将安全变压器带入金属容器或金属底板、钢筋网格上。

在楼梯间的临时照明必须使用安全电压照明。

在地下室施工或潮湿环境施工的照明电压必须使用安全电压。

1.1.

2.5安全用电组织措施

A.建立技术交底制度

向电工、各类用电人员就临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体示意图、技术内容和主要事项进行技术交底,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。

B.建立安全检测制度

从临时用电工程施工阶段开始,每月定期对临时供电设施进行检测,主要内容是:接地装置的接地电阻值、电气设备绝缘电阻值、漏电保护器动作参数和动作的可靠性等,并做好检测记录。

C.建立电气维修制度

加强日常巡视检查工作,及时发现和消除隐患,并建立维修记录,记载维修时间、地点、设备内容、技术措施、维修人员、验收人员等。

D.建立安全用电制度

持证上岗制

施工现场的施工用电必须由持证上岗的专职电工负责,其它任何工种、个人不得私自乱动,违者按违章处理。

停电顺序

开关箱→分配电箱→总配电箱

而全部停电或部分停电的检修工作必须遵循:

停电→验电→放电→装临时接地线→设备隔离→标挂警示牌其步骤不得省略或跳过。

验电措施

在停电之后,必须执行验电程序,不能只看指示灯信号或控制开关,还应用验电笔等工具进行认真验电,以确保确实已经停电。对于一些特殊的有残存静电的线路、设备,则必须进行放电,放电必须用

专用放电棒。

装设遮栏和配电箱上锁

检修时,可对带电部分进行遮栏隔离,以防止触电,为防止他人误合闸,停电检修时应将配电箱上锁,钥匙交由检修人员保管,必要时要安排监护人。

临时配电箱加锁制度

为防止发生误合闸,对于现场的所有配电箱,均采取加锁防护措施,钥匙由电工专人保管。

如需对线路进行不停电检修时,必须严格监护,保证足够的安全距离,工人使用的工具要合格,检修人员要经过严格的培训和训练,熟练掌握不停电检修技术与安全操作知识,除非极其特殊的情况,不

得进行带电检修工作。

1.1.

2.6施工现场预防发生电气火灾的措施

(1)按施工组织设计,正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。

(2)电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,要压牢、压实。多股导线要用端子或涮锡后再与设备连接,以接触不良引起火灾。

(3)施工现场严禁使用电炉子,使碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30cm。

(4)施焊区域周围不得有易燃物,并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

(5)施工电梯、塔吊要做好防雷接地。

(6)存放易燃物仓库内的照明装置采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足防爆区域的有关规范要求。

(7)配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物。消防专用电源应由一级配电箱专线引出。

(8)施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭火灾时应注意以下事项:

a.迅速切断电源,以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套,使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时,火线和零线应分开错位剪断,以免在断线钳处造成短路,并应立即采取防止电源线断头掉在地上造成短路或使人员触电事故的发生。

b.当电源线因其它原因不能及时切断,需一方面派人去供电端拉闸,另一方面灭火时,人体各部位与带电体应保持充分的距离,必须穿戴绝缘用品。

c.扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火器,二氧化碳灭火器,干燥砂子,严禁使用导电灭火剂进行扑救。

d.室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。

e.严禁使用电炉取暖、做饭,室内严禁使用电热毯。

临时施工用水用电方案

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺 施工现场临时施工用水用电方案

一、工程概述 1.1广州汽车工业大厦/京穗中心工程位于广州市广州大道中段路边,由八层裙楼及两塔楼组成。建筑总面积154663m2,其中地下35508m2,地上119155m2,建筑基底面积5521m2。 1.2本工程广州汽车工业大厦40层,高度约为195米;京穗中心27层,高度约120米;其中裙楼八层,高度约33.7米,八层以上分两个塔楼(汽车办公楼、京穗酒店)。办公楼标准层层高4.2米,总高度189.7米;酒店标准层层高3.3米,总高度114.7米。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本项目占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证项目施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出一条 VV22-4*70+1*35铜芯电缆至2号塔吊配电箱。 4、在每一栋楼设置一个临时标准二级配电箱*2AP,钢筋棚处及 临时用房部位各设置一个标准二级配电箱。

施工现场临时用水用电方案

施工现场临时用水用电 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、计算依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、临时用水计算 .................................................. 错误!未定义书签。 四、临时用水措施 .................................................. 错误!未定义书签。 五、临水系统的维护与管理................................... 错误!未定义书签。 六、用电设计内容和步骤....................................... 错误!未定义书签。 七、安全用电技术措施........................................... 错误!未定义书签。 八、安全用电防火措施........................................... 错误!未定义书签。 九、防雷装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。 十、接地装置设计 .................................................. 错误!未定义书签。

施工临时用电用水方案

四川众杰发展建设工程有限责任公司青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水 施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 四川众杰发展建设工程有限责任公司 二零一四年七月

目录 一、编制目的 二、现场勘测 三、现场用电设备的配置 四、选择变压器 五、导线截面选择 六、电器选择和技术要求 七、临时用电基本保护系统要求 八、施工现场照明 九、室外埋地电缆的要求 十、对施工现场电气工和用电人员的基本要求十一、现场电工主要职责 十二、电气防火措施 附件一:施工现场用电制度 附件二:配电室管理制度 十二、施工用水

四川众杰发展建设工程有限责任公司 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房 (一期)总平工程 临时用电用水施工组织设计 一、编制目的 为了保证施工现场临时用电用水的正常供应和用电安全,防止触电及其它事故的发生,必须加强对临时用电的技术管理工作。 首先应采取完备的、可靠的安全防护措施,严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)和《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)的要求和规定实施。 其次,“安全技术”的实施与“安全管理”的执行必须同时并举,才能产生最佳效果。实践证明:只有通过严格的“安全管理保证”“安全技术”得以严格地贯彻、落实:才能发挥安全保障作用,达到杜绝人身意外触电伤害事故的目的。 二、现场勘测 青白江区弥牟镇城乡统筹拆迁安置房(一期)总平工程一标段工程位于青白江区弥牟镇,施工现场地貌属潜水型二级阶地,地势平坦,地下水位较深,场地判定为Ⅱ级非自重湿性泥土类型。周围环境开阔,为新建居民安置建筑群小区,供电公网路已进入建设单位箱式变压器

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

道路施工临时用水用电方案

施工组织设计文件 工程名称:重庆市巫山县建平乡柳坪村临时道路工程 临 时 用 水 用 电 方 案 编制单位:重庆英才园林景观建设(集团)有限公司 编制日期: 2012 年 3 月 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:监理表-2 项 日

日 总 日 工程概况简介 (一)工程地点及水文地质条件 1、工程地点 重庆市巫山县巫峡南岸建平乡柳坪村鹰嘴岩(小地名杨柳坪),是长江南岸近巫峡西口的依山傍水平缓地带,大宁河与长江交汇处东岸江东嘴(巫山长江大桥以南8km)2、道路现状 原道路为碎石路面约4m宽。 3、自然气候、地形地貌地质 巫山是渝东门户,地处三峡库区腹心,跨长江巫峡两岸,东邻湖北巴东县,南界湖北建始县,西抵奉节县,北依巫溪县。幅员面积2958平方公里。因大巴山、巫山、七曜[yào]山三大山脉交汇县境,形成典型的喀斯特(karst)地貌,最低海拔仅73.1米,最高海拔2680米,立体气候特征明显。巫山属亚热带季风性湿润气候,气候温和,雨量充沛,年均温度18.4摄氏度,年平均降水量1041毫米。 临时用电施工方案是施工现场临时用电的指导性文件,也是开工前必须做的一项重要工作,临时用电方案是否合理直接关系到用电人员的安全,同时也影响着施工现场的用电质量和作业进度。因此,临时用电施工方案应包括以下内容: 1、施工条件: 施工图及甲方提供电源情况,施工设备用电统计表,环境温度。 2、设计内容和步骤

勘探现场、负荷计算,变压器的选择,导线截面的选择,低压电器元件、类型、规格的选择,绘制临时供电施工图(包括平面图、系统图、配电箱大样图)。 施工用水电计算 拟投入的主要施工机械设备表 拟为本工程的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

临时用电、用水施工方案

一、临时用电施工方案 (一)编制说明 1、为贯彻国家安全生产的方针和法规,保障施工现场用电安全,防止触电等与电气有关的灾害事故发生,根据规范以及有关现场安全防护规定, 结合车间工程的具体情况特点,制定本施工方案。 2、管理范围 本方案的范围只工程涉及的临时照明、施工机具、临时施工工具的电气管理、临时用水管理。 3、编制依据 ①、工程设计施工图纸、施工承包合同及文件; ②、《施工现场临时用电职业健康安全技术规范》JGJ46-88; ③、《供电系统设计规范》GB50052-95; ④、《低压配电设计规范》GB50054-95; ⑤、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; ⑥、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93; ⑦、施工现场的环境和地理情况。 (二)、工程概况: (三)、设计步骤: 1、现场勘察及初步设计本工程所在施工现场范围内无通讯电缆、管道、线路及各种埋地物,其供电容量为630KVA,完全可供现场使用。

2、供配电方式:由甲方现场提供变压器处配电室,箱变端口800A/430,引1路电源(B LV4×185mm2+1×50mm2)至总配电柜。总配电柜至分配电箱采用BL4×120+1×25mm2架空设置。总配电柜设在甲方现场提供变压器处配电室内,总配电线四周留有安全操作空间,正面操作宽度大于1.5米,后面维护通道宽度大于0.8米,侧面维护通道大于1米。再由总配电柜分配给各分配电箱,总配电柜处设电度表,以计量施工总电量。供 电方式采用三相五线制TN-S系统。在总配电箱及末端箱,以及超过100m的箱内做重复接地,并与保护零线可靠联接。工作零线和保护零线要严格区分,不得混用。所有机电设备的金属外壳必须与保护零线做可靠联接。根据现场情况总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的设备采用单独回路配电,对负荷较远且较小的木工机械、钢筋机械及楼内装修电源可采用树干式配电方式。 3、施工现场配电线路: 施工现场主要干线采用YC橡套电缆埋地敷设,木工机械、钢筋加工机械电源采用橡套电缆埋地穿管敷设。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。 4、施工现场配电箱和开关箱:室外配电箱、开关箱均采用标准防雨临时箱。木工棚、钢筋制作场三级配电箱固定外,其他场地三级箱为临时用,用完后立即拆除。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离大于1.3m,小于1.5m,其设置地点平坦并高出地面20cm。

施工临时用水用电施工方案 1

耀江.文景苑一期1 段标段工程 临 时 用 水 用 电 施 工 方 案

施工临时用水用电施工方案 一、编制依据 1、耀江文景苑一期1#、2#、5#、6#、9#楼工程施工图 2、《建筑工程施工现场临时用电安全规范》(GB50194-93)《建筑 施工手册》 3、本工程施工组织设计 二、工程概况 1、本工程位于湖南永州,南临荔枝东路,东临鸟沙洲路。 由衡阳市经纬建筑设计有限公司设计,由1#、2#、5#、6#、9#共五栋住宅组成,建筑层数5~6层,建筑高度约18米,底层商铺、上部为砖混结构,建设面积约13800㎡。本工程结构等级为二级,建筑耐火等级为二级,建筑抗震设防烈度为非抗震设防。结构可靠度采用的设计基准期T=50年。 2、根据该工程现场实地勘测情况,本工程东则业主已安装好变电站,现场根据施工平面图确定配电房建在变电站旁边,临时用电电源三相五线引入。导线采用电缆加SC100钢管埋地接至施工配电房,施工现场电源由配电房采用VV4×95+1×75电缆架空或埋地套管至每处专用机械配电箱。 3、施工现场临时设施用电布置详施工平面布置图。

三、临时用电: 1、计算总功率: 电动机总额定功率:P 1=90kw 电焊机额定功率:P 2=4kw 室内照明: P 3=5kw 施工照明用电: P 4=6kw 总用电量:P=1.1(K 1P 1/0.75+K 2P 2+K 3P 3+K 4P 4) K 1=0.7, K 2=0.6, K 3=0.8, K 4=1 P=1.05×(0.7×90/0.75+0.6×4+0.8×5+1×6)=101.22 kw 2、截面选取: 2.1、按允许持续电流选择,先求出计算电流: I= = =107.65A 按环境温度30度,查表选用:截面为25mm 2 橡皮绝缘铜芯线。 2.2、按线路容许电压降损失率选择: S= = =19.6 mm 2 选用截面为25 mm 2 2.3按机械强度选择绝缘铜线导线外架空敷设,最小允许截面积为25 Kc ∑P √3Ucos ψ 101.22×1000×0.7 1.732×380×1 KcPL C ∈% 0.7×107.65×100 77×5

施工现场临时用水用电方案

目录 一、计算依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、临时用水计算 (2) 四、临时用水措施 (4) 五、临水系统的维护与管理 (5) 六、用电设计内容和步骤 (5) 七、安全用电技术措施 (52) 八、安全用电防火措施 (64) 九、防雷装置设计 (66) 十、接地装置设计 (66)

施工现场临时用电方案 一、计算依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 本项目新建建筑3栋,1栋26层,2栋3层,3栋30层。总建设用地面积:28997.34m2,总建筑面积119406.34m2,其中计容积率建筑面积:89912.15m2,规定建筑面积88369.95m2,其中厂房建筑面积58643.05m2,配套28769m2,核减厂房大堂及标准层透空建筑面积957.9m2,不计容积率地下车库25481.68m2及设备用房4012.51m2。 三、临时用水计算 1、概述 现场市政给水管网在施工场地有一个接口,接口的管径为DN65,由于本工程的工期较长,且考虑维修方便,供水管网的铺设采用法兰连接,埋地敷设。 2、用水量的计算 参照中国建筑工业出版社出版的《建筑施工计算手册》) 本工程临时施工用水(Q)包括施工用水量(q1、L/S)施工机械用水量(q2、

L/S)、施工现场生活用水(q3、L/S)生活区生活用水(q4 L/S)和消防用水量(q5、L/S)。因施工现场生产用水和生活用水分开考虑,故施工用水量计算按生产、生活分别计算。因为采用商品砼,所以现场主要用水用在砂浆拌和上,为简化计算,以日用水量最大时的砂浆(包括混凝土现场拌和及养护)使用工程量计算,按计划每天浇灌最高峰混凝土量取100m3计,估计工地施工工人共260人。 (1)现场施工用水量 q1=K1×K2∑Q1×N1/(8×3600 ×t) 式中:K1——未预计施工用水系数(取1.05); K2——用水不均衡系数(取1.5); Q1——最高的一天实物工程量; N1——施工用水定额,混凝土浇注用水量取250(l/m3); t——有效工作日(天);。 q1=1.05×1.5×100×250/(8×3600) =1.37(L/S) (2)施工机械用水量 除搅拌和浇注混凝土以外的机械,无其他的机械用水,不考虑q2的用水量。 (3)施工现场生活用水量 q3=P1×N3×K4/(T×8×3600) 式中:P1——施工现场生活高峰期昼夜人数,取260人; N3——施工现场生活用水定额。取30(l/人); K4——施工现场用水不均衡系数,取1.5; T——每天工作班数,按2班计; q3=260×30×1.5/(2×8×3600) =0.21(L/S) (4)生活区供水管径的选择 q 4=P2×N4×K5/(24×3600) 式中:P2——施工现场生活区居民人数,取260人; N4——生活区昼夜全部生活用水定额,每一居民每昼夜100L; K5——生活区生活用水不均衡系数,取2.25; q 4=P2×N4×K5/(24×3600)=260×100×2.25/(24×3600)=0.68L/S

临时施工用水、用电方案

凤山县美食街三角地景观及建筑改造工程施工临水、临电施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:湖南省第四工程有限公司 编制日期: 监理单位意见: 总监审批: 监理单位(章):

目录 第一部分施工现场临时用电方案 (2) 一、设计依据 (2) 二、现场勘察, (2) 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 (2) 四、负荷计算 (3) 4.1、施工动力用电负荷量 (3) 4.2、变压器容量计算 (8) (1)、办公生活区4号配电箱进线导线截面及开关的选择 (8) (2)、施工场地配电箱进线导线截面及开关的选择 (9) 六、安全用电技术措施 (12) 6.1、有关人员的要求 (12) 6.2、架空线的安全技术措施 (12) 6.3、配电箱、开关箱的安全技术措施 (13) 6.4、现场照明安全技术措施 (14) 6.5、防灾、防爆、防雷措施 (15) 6.6、临时用电应急预案 (15) 6.7、其它相关措施 (18) 七、安全用电组织措施 (19) 八、职业健康安全施工技术措施 (20) 8.1、安全管理组织措施 (20) 8.2、安全教育 (22) 第二部分临时用水 (22)

一、需水量计算 (23) 二、水源选择 (23) 三、管网设计 (23) 第三部分附图 (25) 附图一、临时用电配电系统图 (25) 附图二、施工临时用电用水平面布置图 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一部分施工现场临时用电方案 一、设计依据 本工程现场临时工地用电设计依据主要包括以下规范及资料: (1)、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; (2)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; (3)、《低压配电设计规范》GB50054-2011; (4)、《建筑施工手册》第五版缩印本; (5)、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; (6)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011; (7)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; (8)、甲方提拱的电源条件及现场勘察。 二、工程概况 本工程为城市绿地设计。总建筑面积7062㎡,地下0层,地上1层,建筑高度为20m,钢框架结构。建设方在院内已设有1台500KVA和1台800KVA电力变压器。本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线。 三、确定电源进线(总线)、总配电箱、分配电箱的位置及经线路走向 3.1、确定电源进线,总配电箱的位置: 本工程由甲方提供用电负荷量,从甲方指定的变压器接出。甲方指定2台变压器分别设在施工现场的南面和东南面,为满足施工现场用电的需要以及不与院内用电冲突,我方分别从每台变压器引出一组线,在现场东南面设置两个总配电箱。 3.2、确定分配电箱的位置及线路走向: 根据建筑施工组织设计确定的用电设备、机械位置及电源进线的位置结合现场实际情况,施工现场供电线路设3条支路线。线路配置详见临时施工用电平面布置图。线路的敷设方式为绝缘导线沿工地围墙边或砖砌电缆沟装设,局部分电线采用穿管预埋。

道路施工临时用水用电方案

芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段) 临 时 用 电 、 用 水 方 案 编制单位:四川省元泰建设工程有限公司 编制日期:2014年7月 -1-

施工现场临时水、电施工方案 一、工程概况 本工程为芦山县乌木根雕艺术城建设项目(一标段),位于芦山县芦阳镇先锋社区,共包括8条道路,道路道路总长1155.288米,分别为:金丝楠南一街北路、金丝楠南一街南路、金丝楠南二街、金丝 楠南三街、根艺一街、根艺支路、根艺二街、金丝楠南路。主要内容为道路工程、排水工程、 照明工程及绿化工程。本工程由四川省元泰建设工程有限公司承建,由中国电子工程设计院 设计,监理方为四川标禾工程建设管理咨询有限公司,甲方为芦山县中国乌木根雕艺术城管 理委员会。 二、设计依据 1、国标《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 2、《安全电压》GB3805-84 3、建筑施工手册(第三版)和实用电工手册 4、四川省低压用电规程 一)施工用电计算 A、临时用电量计算: 1、搅拌机∑P1=66KW 2、电焊机∑P2=309.4KVA 3、振动棒∑P2=22KW 4、平板振动器∑P2=1.1KW 3、均衡系数K=0.7 (未计砼输送泵用电功率的情况下取0.7) 4、功率因素Cosθ=0.75 -2-

5、P=1.05×(0.7×559.1+0.7×0.75×309.4)+=893.54KW 6、基础施工时空压机数量较多但对焊机等机械设备未投入使用,机 械使用对焊机采取相互错峰使用,故本工程现场总容量703.54kw。 B、施工用电系统设计 (1)临时供电系统:根据国家《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)的标准进行临时配电的布置,现场采用三相五线制,即TN--S系统供电保护零线(PE),并在施工现场配电室作重复接地,总电 源从总配电室引至二级配电箱,由二级电箱采用电缆引至施工现场内,, 2 主线路布置采用150mm的电缆线,从总配电室采用95mm平方的电缆线引 至二级配电箱,每一个塔吊回转半径区域设一个主分配箱(详见施工现 场临时用电平面图)。 (2)根据施工总平面布置图提供的各主要用设备及用电位置,现场用电系统分2个动力回路:混凝土搅拌机、施工用电、1个生活区和施工 现场,每一个回路均设置单独的一组线路。 C、用电负荷计算: (1)建筑施工时用电主要的施工动力电是基础,本项目施工用电主 要为混凝土搅拌机用电、现场施工(振动棒、平板振动器)、夜间施工照 明用电。根据现场具体情况,混凝土路面施工的同时混凝土搅拌机、施 工现场同时用电。 (2)施工现场临时用电设备最大负荷计算: ①砼搅拌机:7.5KW×4台=30KW ②振动棒:1.1KW×1台=1.1KW -3-

临时用电用水方案

目录 一、编制依据 (01) 二、工程概况 (01) 三、临时用电方案 (01) 四、电器设备及导线选型 (04) 五、配电平面图和配电系统图 (05) 六、防雷接地 (08) 七、防护措施 (08) 八、安全用电措施 (08) 九、电器防火措施 (13) 十、电器设备管理制度 (15) 十一、临时用水方案 (15) 十二、临时消防用电、用水方案 (16) 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 3、《供配电系统设计规范》GB50052-95; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 6、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

7、施工现场勘测调查资料 8、本工程土建施工组织设计 二、工程概况 本工程包括1#-5#住宅楼、地下室及附属工程等,总建筑面积约24885.30平方米,1#栋建筑面积约3466.82平方米,2#-5#栋单栋建筑面积约3122.62平方米;地下室一层,建筑面积约8928平方米。1#栋建筑层数为地下一层,地上六层,建筑高度23.40米;2#-5#栋建筑层数地下一层,地上六层,建筑高度20.20米;地下室建筑层数一层,建筑高度3.3米。设计等级分类及功能为多层民用建筑,设计使用年限50年,抗震设计烈度六度,防火等级地上二级、地下一级,防水等级平屋面I级、坡屋面II级、地下室防水等级I级。总工期370天。 本工程由湖南大唐华银地产有限公司投资建设,北京世纪千府国际工程设计有限公司设计,湖南省水工环地质工程勘察院勘察,湖南省华誉建设工程管理有限责任公司监理,湖南顺天建设集团有限公司组织施工;由沈忠立担任项目经理,彭富强担任技术负责人。 随着工程进程,配电设备位置将做相应变动,为确保工程施工期间安全使用、合理控制施工用电,特制定临时用电施工组织设计方案。 三、临时用电方案 施工现场临时用电严格按照JGJ46-2005规范和施工组织设计进行,采用三相五线制TN-C-S系统,并按总配电箱→分配电箱→开关箱的三级配电二级保护原则设置,做到一机、一闸、一漏、一箱,照明与动力分开。 1、施工现场临时用电总配电间设置在3#栋前南向,总电源由建设方提供,由公变3×185+2×95电缆引至配电房,在1#栋东向配电间附近有高压线,离建筑物30m,我项目部在距离高压线5m处悬挂一排红色警示灯;一般情况尽量避开在此方向处吊物或运转;如遇特殊情况必须在高压线方向吊物或运转时;塔吊司机塔吊指挥注意力集中将塔吊小车控制在距离建筑物8m处防止塔吊摆大臂中碰上高压线。 2、总配电柜至各分箱的电缆过施工公路部分采用穿管埋地方式敷设,再至各分箱。 3、施工照明: 大场地采用镝灯作为照明,在自然用光差及夜间施工时,除一般照明外,增设局部照明,对于高度较低,潮湿的地方照明采用安全电压。民工宿舍照明每间设置电子限荷自动控制器HMA3-1(5A) 4、主要设备用电负荷计算

工程施工临时用水用电施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、N1线路用电计算 (4) 1、施工机具 (4) 2、供电系统设置 (5) 3、确定用电负荷: (5) 4、1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (6) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (10) 6、临时供电施工图 (10) 四、N2线路用电计算 (12) 1、施工机具 (12) 2、供电系统设置 (13) 3、确定用电负荷: (14) 4、2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (18) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (41) 6、绘制临时供电施工图 (42) 五、N3线路用电计算 (54) 1、施工机具 (54) 2、供电系统设置 (55) 3、确定用电负荷: (56) 4、3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择: (59) 5、选择总箱的进线截面及进线开关: (77) 6、绘制临时供电施工图 (78) 六、施工临时用水计算书 (88) 1、工程用水量计算: (88) 2、机械用水量计算: (89) 3、工地生活用水量计算: (90) 4、生活区用水量计算: (90) 5、消防用水量计算: (90) 6、施工工地总用水量计算: (90) 7、供水管径计算: (90) 七、安全用电技术措施 (91) 1、安全用电技术措施 (91) 2、安全用电组织措施 (96) 八、安全用电防火措施 (101) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (101) 2、预防电气火灾的措施 (102) 九、防雷装置设计 (103)

十、接地装置设计 (104) 十一、附图 (105)

临时用电用水施工方案

临时用电施工方案 为保证施工临时用电安全,加强临时用电的技术规范管理,合理利用和节约用电,根据施工现场的实际情况,遵守《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99的要求进行编制一、工程概况简述 1、项目名称:三台2012年中央财政小型农田水利重点县项目建设 2、建设单位:鹅岭村农民用水户协会 3、设计单位:四川汇棱水利水电勘测设计有限公司 4、监理单位:三台县塔山镇鹅岭村质量监督小组 5、施工单位:四川龙申建设有限公司 6:项目简介本工程本工程为三台2012年中央财政小型农田水点县项目建设,位于四川省绵阳市三台县塔山镇鹅岭村。 (1)工程总建筑面积:蓄水池14囗,傍山渠U槽共计3390M(其中 D2830m,蓄水池D300接入渠560m).山平堰埝5口。 二、现场布置 1:总配电室;根据施工现场目前情况,建设单位已设立总配电室,总配电箱到施工配电箱设置临时用电电缆,穿钢管埋地敷设。 2:配电箱和开关箱设置;根据施工现场目前布局,结合工程的特殊情况,便于对现场配电系统安全技术规范和维护,配电箱分级设置,全现场设总配电箱、总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设接用电设备。采用三级配电二级保护。 3:总配电箱是施工现场配电系统的总枢纽,总配电箱设置在配电房,采用铁壳配电箱(分配电箱材质相同),动力配电箱分级设在总配电箱后,电缆采用架空设置。场内临时用房照明用电,分配电箱设置在墙上,沿墙穿管设置引到各照明点。动力线采用五芯橡胶电缆,照明采用三芯橡胶电缆。 本工程施工现场用电采用“三相五线”制(TN—S)配电,动力电与照

施工现场临时用电用水专项方案

一、工程概况 本工程为×××××#~×#楼多层住宅和×#、×#楼高层住宅组成,建筑结构为钢筋混凝土剪力墙结构,××#楼为三层物管用房,其中18#、22#楼设半开敞式地下车库,#楼设地下自行车库,总建筑面积为61104.㎡,其中地下建筑面积为5431.㎡。本工程位于××市××路以南,××以东,××以西,××路以北。建设单位为××××置业有限公司,设计单位为上海××××建筑设计有限公司设计,监理单位为×××建设咨询监理有限公司,勘察单位为××××建筑设计研究(集团)有限公司,由×××建设集团有限公司总承建。 本工程东、南、北都为在建建筑,西面为××路,因局部设置半开敞式地下车库导致号房之间间距缩小,场地比较紧张,为此××#楼物管理用房暂时作为本工程前期施工阶段的加工制作场所。 本工程施工用电由×××路边业主变压器配电间内设置的总配电柜引出,采用三相五线制。施工用水从南面临时用水总管接入,管径为Φ110。

二、现场施工用电方案 (一)编制依据 1. 使用规范、标准 1)GB50104-2005 建设工程施工现场供用电安全规范; 2)JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范; 3)JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规程; 4)JGJ59—99 建筑施工安全检查标准; 2.施工组织设计 3.施工现场实际情况 (二)施工用电总体布置 1.根据本工程特点,施工区用电和生活区用电从配电房直接分别引出。 2.工程临时用电已经接通,可用量315KVA。 3.现场设置配电间,配电柜。 4.施工现场供电从总配电柜分别接至各一级分箱,再从一级分箱分至塔吊、施工井架(吊蓝)及施工层各二级分箱等。详见施工用电平面布置图。 5.施工楼层分别设一只二级电箱,随外墙脚手架升高上升。高层每五层设一只二级分配电箱。 6.为方便夜间施工管理,在生产区域现场四周布置若干照明灯。每只塔吊上设四盏照明镝灯。要求做到电力供应基本保持平衡。杜绝单路负荷过重现象。

临时用水用电方案(精)

编号:04 宁波合生国际城一期C 区项目精装修工程 临时用电用水施工方案 编制:审核:批准: 2011年09月 目录 1 编制依 据 . ............................................................................................................................ 1 2 工程概况 . . (1) 2.1 工程概述 .................................................................................................................. 1 2.2 施工临时用电概况 (1) 2.3 施工临时用水概况 .................................................................................................. 2 3 临时用电方案 . .. (2) 3.1 临时用电现场部署 .................................................................................................. 2 3.2 主要机具设备表(桩基施工阶段) (2) 3.2.1 电焊机设备表 . (2) 3.2.2 照明灯具表 . ................................................................................................... 2 3.3 主要机具设备表(基础施工阶段) (2) 3.3.1 机械设备表 . (2) 3.4 总用电量计算 (3) 3.4.1 施工阶段用电量计算 . (3)

施工临时用电用水方案

施工临时用电、用水方案 工程概况、特点及环境状况 一、编制依据: 根据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,为更好的做好生产安全工作,指导施工现场的安全用电和合理布置用电线路,避免触电伤害,消除电气火灾,特编制本《临时用电施工组织设计》。本《临时用电施工组织设计》,依据本工程特点及现场情况综合考虑而设计,以JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》为主要依据,和JGJ5p-99检查标准。 二、工程概况: 本工程为海棠花园46#楼,是凤台路海棠花园小区内,建筑面积4341平方米,异型框架结构平屋面建筑,独立基础深-2.4至-5.2米,其它标准层层高为2900mm,总高度17.9米,总长65.30m,宽11.94m。 三、总体部属: 海棠花园46#楼工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑地下结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下,现场临时用电布置如下: 1、生活区临时电源布置: (1)本工程生活区场地统一规划布置,建设单位已在现场的西南角给定接线位 置(位于凤台路上),电源线架空引至总配电箱。该总配电箱的出线由沿围墙,引至我项目部生活区约40m, 我项目部生活区的电源由此架空接续引入。 (2)电气布置:总配电箱----二级分配箱----开关箱 2、现场临时用电按三个回路: 第一回路主要是供钢筋加工、,担负弯曲机、切断机、调直机、备用设备用电。第二回路主要为电渣压力焊、对接焊、电焊机三个设配现场不同时使用计. 算荷载时取最大,对焊机、电焊机不另计算。 第三回路主要供龙门架、搅拌机、原盘踞备用设备。 注:室内外照明从各动力开关箱照明接取,取设配用电的10%。 3、施工现场配电要求

临时用水用电专项施工方案..

目录 一、工程概况 (2) 二、施工用水方案 (3) 1、设计依据 (3) 2、设计范围 (3) 2.1施工供水设计 (3) 2.2施工排水设计 (6) 3、给水系统 (6) 4、雨水系统 (6) 5、主要设备 (6) 三、施工用电方案 (7) 1、编制依据 (7) 2、变压器及配电房 (7) 3、线路敷设及电缆型号 (7) 4、供电设计 (9) 5、动力、照明及控制 (11) 6、供水、供电线路和消防管线布置 (12) 7、临时用电技术及安全措施 (12) 一、工程概况 1、项目概况 本项目位于广东省佛山市三水区西南街道红牛路81号,由广东红牛维他命饮料有限公司投资建设,佛山市新广厦建筑设计院有限公司设计,XXXXX监理有限公司监理。总建筑面积约为6119.6平方米,其中包括培训教室、参训人员接待及住宿用房。首层高为4.8m,其余各层高为3.9m,地上为6层,建筑物总高度均为23.75m。本培训楼为钢筋混凝土框架结构,±0.000相当于黄海高程

4.55m,本工程设计抗震设防烈度6度,地震分组为第一组,框架抗震等级为三级,结构安全等级为二级。本工程采用锤击预应力高强砼管桩基础。为保证施工用电安全、现场文明安全施工,特编制本方案。 二、施工用水方案 1、设计依据 《施工组织总设计》 《建筑给排水设计规范》 《室外给排水设计规范》 《建筑施工手册》(第四版) 2、设计范围 2.1施工供水设计 (1)、供水量的确定 1)、现场施工用水量可按下式计算: Q1·N1 K2 q1=K1∑· T1·t 8×3600 式中 q1——施工用水量(L/s); K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示);

临时用水用电方案(整理)

华润海丰电厂2×1000MW超超临界燃煤发电机组厂前区建筑、材料库及厂区围墙工程 施工现场临时施工用水用电 方案 审核: 批准: 编制: 二0一三年十二月十日 湖南省工业设备安装有限公司

施工现场临时施工用水用电方案 目录 一、工程概述 二、技术依据 三、工地临时水电规划 四、排水组织 五、组织结构 六、临时水电施工管理 七、电工安全生产操作规程 八、配电线路布置 九、计划配备的主要机械设备 十、安全用电有关注意事项 十一、安全用电技术措施 十二、计量、收费管理 十三、承诺

施工现场临时施工用水用电方案 一、工程概述 本工程厂址位于汕尾市海丰县小漠镇东南海湾,处于红海湾西岸。拟建厂前区建筑,其中包括宿舍楼两栋、食堂一栋、外委楼一栋、材料库一栋、消防楼一栋、厂区围墙等建(构)筑物,结构型式为框架结构,总建筑面积18460平方M。 二、技术依据 1、《建筑工程现场临时用电安全技术规范》 2、《临时用电安全规范》 3、 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》的有关内容 4、《建筑防火验收规范》 三、工地临时水电规划 根据本工程占地地面积大,且栋号多的特点,为了保证工程施工用水、用电便利,满足整体工期要求,方便管理的原则,特作如下规划: 1、由专人负责工地临时用水用电主干网的施工及日常管理 2、塔吊采用专用电缆VV22-4*35+1*25 3、从甲方配电房附近设置一总配电房,接出三条VV22- 4*70+1*35铜芯电缆至构筑物旁边。 4、施工现场临时用水分由场地西侧接水点用DN50总给水管沿 建筑物周边敷设,接入建筑物支管采用DN25给水管。四、排水组织

临时用水用电施工方案..

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、临时用电施工部署 (1) 四、施工临时用电总负荷计算及导线截面积的选择 (2) 五、施工临时总用水量计算及管径选择 (4) 六、现场平面设计、布置及线路走向 (7) 七、总配电箱配置要求 (8) 八、分配电箱、开关箱配置要求 (8) 九、接地与防雷 (8) 十、用电技术措施和电气防火措施 (9) 十一、安全用电维护与检查制度 (10) 十二、安全用电注意事项 (12) 十三、触电急救 (13) 十四、事故应急预案 (14) 十五、水、电节能措施 (15)

一、编制依据 1、根据“盈润国际花园工程”的工程图纸及说明。 2、工程施工合同。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002) 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8、本工程施工组织设计及现场实际情况 二、工程概况 盈润国际花园(2栋、3栋)工程内容包括2栋和3栋,总建筑面积为40382㎡。2栋住宅区为五至二十四层,层高3.0m,建筑总高度80m;3栋首层为停车场和商铺,首层层高5.8m,住宅区为二至二十九层,层高3.0m,建筑总高89.80m。工程造价为58180728.79元,总计划施工工期450天。 工程位于惠州市惠阳区淡水镇,由惠州市盈润房地产开发有限公司投资兴建,地质由地矿赣西地质工程勘察院勘探,广东远顺建筑设计有限公司设计,惠州广夏工程项目管理有限公司监理,惠阳建筑工程总公司施工。 三、临时用电施工部署 1、方案设计说明 按供电可靠性要求,本现场施工采用TN-S供电系统,电源直接采用市政供电电网,现场设置总配电箱,若干分配电箱,到开关箱,再到用电设备的供电形式。见三级配电系统结构示意图。 现场施工用电设备台数很多,设备之间容量相差悬殊,为简化计算,按需用系数法计算,需用系数为估计值。 通过正确的计算,合理分配负荷,使三相均衡。 深入负荷中心,根据供电负荷容量及分布情况,使配电箱尽量靠近负荷中心。 在380/220V低压架空线路设计中,除按常规选择导线截面外,当负荷较大时应考虑选择节能截面。合理进行补偿,提高功率因数 2、根据施工用电要求,设置总配电箱、分配箱Z1~Z4及设备用电开关箱,分配电箱用BVV电线与总配电箱接通,分配电箱电缆和开关箱接通。 3、接驳用电设备动力配电箱及照明配电箱,实现一机一闸一漏一箱,供电线路采用TN-S三相五线制式接法。 4、现场配电房附近配备一台120KV A发电机以备停电使用。

现场临时用电、用水施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章临电设置 3.1临电设计及概况 3.2主要用电机械设备投入表 3.3用电量计算 3.4负荷计算 3.5电缆选定 3.6临时用电安全技术措施 3.7现场照明 3.8配电线路 3.9电器装置 3.10变配电装置 3.11临时用电资料 3.12临时用电安全管理制度 3.13安全用电防火措施 3.14临时用电安全技术交底 3.15维修电工值班制度 3.16.安全保证措施 3.17临电平面布置图、系统图 第一章编制依据

编制依据主要包括以下规程规范及资料 施工现场平面布置图 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第二章工程概况 本工程为河北师范大学附属实验中学综合教学楼,位于石家庄市红旗大街以西,民文巷以北,结构为框架结构,重点设防类建筑,结构安全等级为二级,框架抗震等级为二级,基础为柱下独立基础,基础设计等级为乙级。 教学楼框架五层,局部六层。层高为: 3.9米,建筑总高度为:23.85米。占地面积为:2103.07㎡,建筑面积为:11739.04㎡,。本工程由邯郸市邯二建筑工程有限公司施工。 第三章临电设置 3.1临电设计及概况 根据施工现场情况及建筑物设计特点,临电系统布置如图1所示,施工临时用电由建设单位提供的正式电源供应。根据整个工程的用电情况,本着独立、互不干扰的原则,尽量避免一损俱损现象的出现,施工现场采用独立的四路供电布置。 从正式电源引出线后,四条线路分开布置,均为埋设电缆。埋设线路应选择

相关文档