文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV配电线路真空开关优化配置

10kV配电线路真空开关优化配置

10kV配电线路真空开关优化配置
10kV配电线路真空开关优化配置

配电线路分支断路器优化配置的研究与应

1、引言

随着国民经济的高速、持续健康发展,对电力需求加大的同时也对供电可靠性及电能质量提出了全新的要求。就目前国内配电网现状,若不采取切实有效的措施,是不可能达到生产管理的各项指标。而配电线路分支断路器优化配置则是提高供电可靠性的最直接、最有效的手段。设备运行可靠、稳定,投运后已产生了明显的经济、社会效益,为我局的电力建设发挥了积极的作用。利用线路分支断路器就能实现故障的大致判别、故障段隔离,从而大幅度缩短用户的年平均停电时间、提高配电网的供电可靠性。

2、现状及具备条件

目前我局管辖的10kV线路共计35条,基本上采用架空线路供电,且基本都应用于单辐射状态。经过近几年的配电网改造,10kV电网结构得到了改善,设备健康水平和供电可靠性也有了一定的提高。但受地区特殊气候影响,夏季配电网故障较多。

我局用电性质以农用电为主,夏季为农田灌溉季节,虽然采用了故障指示器等设备,一旦发生短路故障,仍然需要全线路停电,查找长线路的故障仍然需要较长的时间,致使负荷损失严重。

为了解决目前面临的这一问题,决定对配电线路分支断路器的保护功能进行合理的配置,利用该项技术,并结合故障指示器的判断故障功能,可以起到迅速切除故障点,方便故障点的定位查寻,以减少

线路故障跳闸引起的停电范围及停电时间,大幅度提高供电可靠性。

3、实现原理

3.1分支断路器安装位置及定值配合要求

根据我局配电线路的实际运行情况,部分线路供电长度严重超标准,在夏季负荷高峰期承载负荷较重,存在继电保护灵敏度不足的情况。此外供电长度过长,树障较多的线路遇到恶劣天气就会频繁跳闸,这些存在的问题很难保障供电可靠性。

为了改善这一问题,提高供电可靠性,保证分支断路器正确、可靠动作,需对分支断路器的安装位置及定值进行配合。

分支断路器在安装位置选择不正确时,其所起到隔离故障的作用较小,如若安装至变电站出口不远处,这样分支断路器几乎起不到任何作用。因此在先择分支断路器的安装位置时应注意:1、分支断路器应装设在较长、较细、离变电站出口较远处、故障率较高的分支线路上或是大用户、水电站出口处,以满足保护的灵敏性;2、主干线路在安装分支断路器时不应装设在首端处,应装设在距变电站出口3公里以外,与变电站出口断路器配合,以满足分支断路器保护的选择性。因此我们总结出在选择安装分支断路器应主要考虑以下几种情况。

1)继电保护灵敏度不足的分支(即末端较长分支)

2)故障率较高的分支(较长分支)

3)水电站出口处

4)大用户出口处

分支断路器定值设定不够优化会造成频繁停电,调整分支断路器定值,甚至会因分支断路器过负荷跳闸而损失负荷。因此在考虑分支断路器的定值时应满足:1、分支断路器的定值主要从分支断路器装设的位置及分支线路的负荷情况考虑;2、部分分支断路器的保护定值可以与变电站侧保护配合,定值不能与变电站侧保护配合的分支断路器可通过变电站侧重合闸动作成功进行补救;3、主要采用电流速断保护,时间为0S;4、如有特殊需要保护定值可设两段;5、分支断路器的定值应小于本线路变电站侧定值。

分支断路器安装位置及定置配置图

通过此图来了解线路真空开关的配置。

3.2分支断路器实现保护的技术要求

为了实现对我局配网中负荷较重、分支线路较多、较长、继电保护灵敏度不足、故障率较高以及有重要用户的配网线路的保护优化方案,要求分支断路器必须具备快速开断及可靠躲过励磁涌流的性能。现在我们对分支断路器的保护功能的具体配置情况进行探讨研究。

通过对配电线路分支断路器的深入了解,可发现,线路分支断路

器都带有保护功能,故障发生时,操作机构箱内的涌流器发出动作信号,使分闸线圈动作,造成开关跳闸,同时,利用通过电流互感器采集的电流,发出故障判别信号,使分闸线圈动作,让断路器跳闸。而分支断路器的保护特性主要取决于涌流器的性能。

3.2.1分支断路器结构说明

目前我局所用分支断路器操作机构都具有手动分合,过流保护功能。整个结构由合闸弹簧、储能系统、过流脱扣器、分合闸线圈、手动分合闸系统、辅助开关及储能指示等部件组成。其中过流脱扣操作过程为:当过流脱扣器中的过流线圈通过规定的脱扣电流时,电磁铁动作,推杆顶动脱扣轴,合顶杆顶动弯板,半轴与摇臂解扣,断路器完成过流扣脱操作。

3.2.2分支断路器的保护功能说明

3.2.2.1分支断路器的电流互感器说明

一般情况下,分支断路器A、C相内置电流互感器,且均为具有三种变比的电流互感器(如图),TA-1与TA-2为一种变比,TA-1与TA-3为一种变比,TA-1与TA-4为一种变比,用户可根据实际需要进行变比调换。

我们已了解分支断路器基本都内置了电流互感器,那么为何要内置电流互感器,其转换出的二次电流又引入到了什么地方,起什么作用呢。通过对各类型分支断路器二次回路的查找、分析,可以发现电流互感器转换来的二次电流均为实现分支断路器的过流脱扣功能。一般情况下,电流互感器转换出来的二次电流接入了分支断路器内置的涌流器上(如图)。涌流器就像是分支断路器的大脑一样,为其动作作出判断。

3.2.2.2涌流器的说明

涌流器接线原理图

涌流器外观图

通过对不同型号真空开关内的涌流器分析发现,不同的涌流器其

性能各不相同,我们从中挑选了性能较优越的“FDK-33S型涌流控制器”其主要性能及指标:1、免整定,开关消抖动;2、超出2~8倍数整定电流时速断保护;3、速断保护时有四档延时选择;4、合闸或线路由小电流骤至大电流时,快速涌流吸收并延时;5、电流检测误差﹤0.2%,动作电流误差优于0.5%;6、5A工作时控制器功耗小于0.5W;7、过流延时时间有16档任选择:40ms~5s;8、环境适应温度:-40~+85℃;9、两相高度集成、体积小,不需要电源。通过对涌流器的速段保护与过流保护相配合,在正确配置保护延时,可对线路起到有效的保护。不仅避免了误动现象,并可通过保护的配置正确分析故障信息,对查找复杂的配网故障起到了不容小觑的作用。

通过对分支断路器保护功能的分析,可以看出,涌流器如同分支断路器的大脑,为其动作作出判断。电流互感器则如同其心脏一样,为涌流器输送二次电流。二者为发挥分支断路器的保护功能起到了重要作用。

4、实际运用举例

根据目前我局的应用情况,配电线路分支断路器的优化配置技术已趋于成熟,比较贴近配电网的实际需求。分支断路器其特点有:(1)快速可靠的切除故障段,提高了供电可靠性。

(2)便于对复杂的配网线路进行故障定位。

但为了进一步提高对配网线路的故障点的查找水平,我们结合分支断路器的安装位置及保护定值的配置,对具有判断短路故障及接地故障功能的故障指示器安装位置进行了全面的调整。通过完成对分支

断路器与故障指示器的配合,可取得了更为明显的效果。

4.1分支断路器优化配置方案举例说明

10kV大水线开关配置图

如图所示,分支开关配置在分支线路第一级杆塔处,用以保护整条分支满足了分支断路器应装设在较长、较细、较远处、故障率较高的分支上或是大用户、水电站出口处,以满足保护的灵敏性的原则;主杆线77#杆处安装的永磁开关满足了主干线安装分支断路器不应装设在主干线路的首端处,应装设在距变电站出口3公里往后,与变电站出口断路器配合,以满足保护的选择性。如果将77#杆处安装的分支断路器安装于45#杆前,则不能与变电站出口的开关保护形成配合,若在线路近端50#杆发生故障,故障电流大,则分支断路器与变电站出口开关同时达到定值跳闸,虽然通过分支断路器切除了故障点,可使变电站出口开关重合闸成功,但这样却使分支断路器保护失去了选择性。

为提高经济性,并与分支断路器形成配合,以便在发生故障后对故障点进行定位,如图所示在109-110#杆、86#杆、127#杆处安装了

故障指示器,结合图示分析,如109#杆开关动作,故障指示器动作则说明故障点在用户机井分支上;若故障指示器未动作,则说明故障点在南戈壁分支主杆线上。综合分析:假设77#杆开关动作,经现场巡视后;若分支开关也动作,则可说明故障点在此分支上;若主干线上两个故障指示器均动作,则可判断故障点在127#杆往后;若主干线上一个故障指示器动作了,则可判断故障点在86#杆与127#杆之间。

4.2 安装后达到的目的

10 kV配电线路用以分支断路器及故障指示器的配合,不仅能够使10千伏线路的短路故障段被可靠切除,提高供电可靠性,而且方便最给线路巡视人员查找故障,如同给复杂的配电线路配置了“黑匣子”。且投资小见效大,起到了良好的社会效益和经济效益。

5、总结

该项技术应用后,达到快速切除10kV配电线路故障,方便故障点的查巡,提高了工作效率及配电网的供电可靠性。随着电力行业的不断发展,电力设备也随之更新换代,如今永磁开关的应用,已将配网逐步推向了智能化,但新技术的应用需要大量的资金及长期的实际,是存在着一定的过程,我们需要结合现阶段的实际工作环境及条件,努力探索、研究最实际、最经济的方法提高配网的运行水平。

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本_1

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我 市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近 年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的 安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不 但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和 生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水 平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所 发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他 单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措 施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

1城配网常见故障类型 1.1外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么

10KV配电线路规划与设计

10KV配电线路规划与设计 摘要:10KV配电线路主要包括10KV架空线路和10KV电缆线路。本文主要以浙江省宁波奉化市某新建小区一条10KV架空线路为例来简要分析10KV配电线路的规划与设计。 关键词:10KV配电线路;架空线路;小区供电 1.10kv配电线路规划与设计的一般流程 在实际设计过程中,影响10kv配电线路规划与设计因素有很多,因此要想完美地进行配电线路设计就必须按照相关规定一步一步的进行。首先,在接受任务之后,要把很多失误都要明确清楚,如线路起点、终点和导面截面;其次,要清楚地掌握沿途地形,在地形图上对路径方案进行初步选定,并对现场进行勘测计算,并将路径图绘制出来;再次,杆塔的型式选择要根据实际情况来进行;第四,根据设计将所需的设备材料清单一一列出来,对此设计进行工程预算编制时,主要套用现行的定额、计费程序来进行;第五,从技术经济角度来对比各个方案,进而选择出最佳的方案。对这个最佳方案进行整理完善,为规划与设计提供完善的资料。 2. 10KV架空线路设计实例 本文主要以浙江省宁波奉化市一居民小区供电设计为例。小区配电所供电方案的接线方式如图1所示。这种接线方式为单电源供电方式,在中等规模且无高层住宅的封闭式居民小区常用。居民小区配电室所采用的电缆单电源主要是以10kV交联聚乙烯阻燃电缆为主。直埋是电缆铺设的主要方式。小区内一般会设一个或者几个配电室,继电保护主要采用SF6或真空断路器来进行配置,采用过电流和电流速断进行保护,除此之外,针对大容量配变而言,还需要在此保护基础上另装瓦斯保护和纵联差动保护。 配变低压侧分散补偿是武功补偿所采用的主要形式,按照配变容量的40%左右过来确定补偿容量。当在地下设置配电室时,主要采用环氧树脂绝缘的干式变压器来进行配变。每座配电室可容纳200户以内的供电户数,根据配变容量及住宅流分布情况,配电室低压出现路数可设置4~8回路不等。楼头箱在每栋楼之前设置,将单元配电箱设置在每个单元,配电室、楼头箱、单元配电箱所采用的供电方式都一样,都采用直埋低压电缆放射式进行供电。

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1电弧放电规律 ①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 ②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 ③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0337

2021新版10KV配电线路故障原因分析及 防范措施 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

10KV配电线路设计技术要点探析 赵晖

10KV配电线路设计技术要点探析赵晖 发表时间:2018-03-13T10:59:42.843Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:赵晖 [导读] 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。 (国网临洮县供电公司) 摘要:10kV配电线路是电力系统的重要组成部分,也是电站传输电力至用户端的关键步骤,与人们日常生活、生产关系最为紧密的配电系统,是支持城乡建设、居民生活与生产的主要配电网络,对于城乡发展、工农产业有着积极推动作用。配电线路作为电力系统中最重要的组成部分,在配电线路设计阶段,就要对各个部分进行合理的安排和配置。只有这样才能确保配电线路的安全运行。 关键词:10kV;配电线路;设计;技术要点 引言 随着科学技术以及我国经济的快速发展,电网也取得了长足的发展。配电线路是指从降压变电站把电力送到配电变压器,或是将配电变压器的电力送到用电单位的线路。配电线路覆盖的面积非常大,线路路径设计较为复杂。从实践情况来看,配电线路路径设计的质量会对配电线路的线损、供电稳定性、供电效率以及供电经济性等造成明显的影响。良好的配电线路路径优化设计及选择方案,可以有效提升配电线路的综合配电能力、配电质量。 一、10kV配电线路设计的意义 在配电线路过程中,可以根据电压的不同将其划分多个等级,不同等级的配电线路起着不同的作用。由于配电线路具有设备质量不统一、线路长、覆盖面积广、地理因素影响的特点,在输送途中一旦出现故障现象,不但影响到人们的正常用电,还会给供电企业造成极大经济损失。所以在配电线路的实施过程中,一定要选择质量较好的结构造型和电气设备,以此提高10kV配电线路的安全性和可靠性,最终实现整个电力系统的稳定运行。 二、10kV配电线路设计方案的经济性 线路设计方案要在保证线路安全的前提下将工程造成本控制在最低。项目方案的最终确定工程造价是主要影响因素之一,投资计划的制订与控制均要以工程成本为依据。在线路设计过程中,可以通过以下几点措施控制工程造价:①采用定额设计,对总成本做出限定。②提高路径选择的科学性与合理性,将协调、赔偿的成本控制在最低。③设计多个方案加以比较,比如导线的选择,有些配电网在改造过程中采用绝缘导线,甚至用绝缘导线代替裸导线,这种改造方案就会加大工程的投资成本。 三、10kV配电线路设计的一般流程 在10kV的配电线路设计中包括很多的设计内容,例如:机电设计、杆塔设计、整体编制说明等。在设计过程中,希望大家多重视整体编制说明的重要性,因为它不仅涉及多方面的配电线路内容,还需要对详细的设计依据、工程基本情况有一定的了解,因此整体编制说明的作用是不容忽视的。因为中国现有状况,10kV配电道路电网绝大部分散布在乡村以及城郊区域,通常选用架空线或许以架空线为主的混合结构形式。因为乡村人口的散布对比松懈,通常选用放射性供电方法。考虑到影响配电线路运营的外界要素很多且不可猜测,所以在计划配电线路过程中充分地考虑这些要素是很有必要的。严厉按照计划流程进行计划配电线路,是计划成功的保证,即使呈现毛病也便于及时排查及修正。 四、10kV配电线路设计的技术要点分析 4.1合理的电荷分配 在配电网正常运行的情况下,线路越长,其损耗程度也越大。应 当结合全面、严谨的实地考察,由专业的线路设计人员,配合当地的政府、工程测量人员、技经人员等,一同到达实地进行细致的考查、勘察,全方位确定配电线路选择的相关因素,若能将线路的长度缩短,相应的损耗程度就可以降低,以致达到节能的目的。所以,合理的线路布局对10kV配电网来说是必要的,在电能传输状况不受影响的前提下,尽可能缩短线路的距离。另外,电源点的合理布置也是必要的,合理的电源点能够保证让最近的电源来提供负荷。 4.2路径的选择 对架设路径选择时要自觉遵守我国各项法律法规,对土、水、石等做勘探试验,同时做好对比记录,结合当地的实际情况选择一种最为经济最便利的路线,在路径的选择上要注意以下几点要求:①任何施工方案都必须经过相关部门的审核,选择路径时及时与当地的人电力部门和环保部门进行沟通,经同意方可采用;②尽可能减少线路转角的现象,顺直最好;③不能纸上谈兵,要有实用性,选择便于施工的路径,保证不会对施工造成不利影响;④假如选择杆塔架设,应避免与人们生活产生交集;不能只考虑架设问题,还要想到后期的维护问题。 4.3室内线路的设计 一定要做好前期的准备工作,对线路设计常涉及的一些资料进行准备,例如路线图、室内装修图,在对测量数据出图时严格按照标准出图,要在室内设计图上做好标记,特别是一些水利工程、城乡规划区域等特殊工程,考虑当地的实际情况、影响因素,选择几个合理的方案,最后在对比下选出最佳设计方案。 4.4现场电路的设计 现场选线过程是线路选择设计中最为关键的一步,它是为了将设计方案中的最终走向方案进行的最终决定,同时在对杆塔进行建设时需注意跨越点和转角,由于电网输电线距离长,架设好后是否会出现线路张力的问题,如果没考虑这方面的因素,一旦有线路张力的出现,将直接影响电能传输。现在的GPS技术即快捷,精准度还高,对环境的影响已经降到了最小。 4.5机电部分要点 ①对机电部分进行设计时,安装部位一定要事先考虑好,尽量选择在气温平均、风力小的地方,以便于长时间检测,最终找出合适的安装地点;②对配电线路中的导线进行选择时,不仅要将其导线的规格计算出来,其机械性能也要通过检测,导线的横截面积计算出导线自身通过电流的多少,购买导线时,应选择货真价实的正规厂家,架设线路导线的安全系统、最大使用应力要包括在设计说明中,避免导

10kV配电网线路的运行安全分析

10kV配电网线路的运行安全分析 摘要:10kV配电线路运行对于供电安全和供电稳定性会产生较大影响,而10kV 配电线路本身的运行环境复杂,容易受到各类因素的影响。对此,电力企业应制 定完善的线路运行安全管理制度,针对常见故障类型采取相应的安全管理防范对策,不断提升10kV配电线路管理水平,保证线路运行安全。 关键词:10kV;配电网线路;运行安全;应对措施 引言 10kV配电网的运行状态受到外部环境与自身因素的影响。由于南方地区10kV 配电网运行的环境较为恶劣,并且覆盖的面积较大、线路较长,这就导致在运行 的过程中很容易受到自然气候等因素的干扰,加上设备自身的问题没有得到及时 发现和处理,就会产生一系列的问题。所以,供电企业要对10kV供配电设备环 境进行认知,加强对设备的运维和检修力度,制定出完善的解决方案,确保配电 网的安全、可靠运行。 1保证配电网安全性的重要意义 配电网直接面向的是终端客户,与广大人民群众的生产生活息息相关,是服 务民生的重要基础设施,配电网安全稳定的运行与否直接关系到供电的质量以及 供电的可靠性,会对人们的生活,生产产生直接影响,这也就体现了配电网与配 电线路安全运行在我们生活中存在的重要性。根据统计,由配电网故障而引起的 停电事故占到了全部停电事故的80%左右,而当前的配电网在规划建设,运行管 理以及技术革新方面等都存在一定的问题,这些问题如不能够及时解决将会导致 配电网的可靠性无法满足经济发展和社会建设对电力供应的需求,因此保障配电 网的安全性、可靠性对经济与社会的健康平稳的发展有着重要意义。 2、10kV配电网运行故障的原因分析 2.1环境气候因素 在配电网设备运行的过程中,一个影响其运行安全的主要因素就是环境气候 因素。对南方地区而言,雷雨天气较多,大部分区域夏季容易受到雷电天气影响,并且强对流天气将严重影响配网线路的运行。10kV配电网线路较长,通常周围环境较为开阔树木多,线路比较容易遭受雷击。一旦线路遭受雷击,其产生的瞬间 强电流会流经配电网设备,导致设备遭到破坏性损伤,若周围有行人经过甚至会 导致人员伤亡,引发安全事故。此外,即使雷雨天气未真实发生,若大气层产生 积聚的雷云,由于云中负电荷较小,导线携带的正电荷也会以雷电波形式流入大地,相应的配电网设备同样会遭受损毁。自然气候因素中,雷击最为常见,其破 坏力也最为强大。除雷击外,大风、高低温气候都会影响配电网的安全、可靠运行。某些线路弧垂较大,大风天气可能会使线路发生下垂甚至发生纠缠,严重时 线路可能发生短路断裂。南方地区冬季严寒湿冷,某些海拔较高地区的线路容易 结冰,线路积冰较多会使自身重量增大,在重力作用情况下,线路也会发生断裂。而夏季的高温天气会使线路松弛,遇风易晃动,同样会发生上述问题。配电线路 区域有林木,林木生长影响线路安全。鸟类会在线杆筑巢对配电线路也会造成危害。砍青扫障点未发现或处置不及时,配电网的安全运行也会受到严重影响。 2.2配电网自身因素导致的故障 配电网的故障一方面源于环境气候因素对其产生的影响,另一方面配电网自 身的因素也会导致问题发生。比如城市配电网建设质量把关不够严格,设计不合理,施工过程中偷工减料,前期现场勘察不到位等问题。出于对成本的控制,没

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

10kV配电线路设计的技术要点分析

10kV配电线路设计的技术要点分析 发表时间:2016-08-22T14:14:49.310Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:付守恒[导读] 在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题。 付守恒 (内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局 750300)摘要:电力建设中,配电线路的设计直接关系着整个工程能够顺利运行,因此相关设计人员必须在设计中进行多方面的考虑,以此保障电力工程的顺利运行,本文就10kV配电线路设计的技术要点进行相关研究,希望能够以此推动我国电力工程的相关发展。关键字:10kV;配电线路;技术要点前言:在电力系统中,配电线路是保证其顺利工作的重要组成部分,一旦配电线路出现问题,就很有可能影响电力系统的正常运转,对我国民众的生产与生活带来重大影响,为了保证我国电力系统的正常运转,对10kV配电线路设计的技术要点进行相关分析,就有着很强 的现实意义。 1.10kV配电线路设计的重要意义在我国电力系统中,不同等级的配线电路肩负着不同的电力运输工作,而10kV配电线路负责的是电网与用户之间的电力传输,其运用效果的好坏,直接关系着用户的用电质量,所以我们常将10kV配电线路称之为我国配电系统的最重要组成部分。在10kV配电线路的具体工作中,由于其存在着线路长、设备质量不一、覆盖面积广、受环境影响大等特点,这就使得其10kV配电线路很容易出现相关故障,最终导致相关用户无法正常用电。为了保障10kV配电线路的安全运行,相关设计人员需要根据10kV配电线路的具体运行情况,为其选择合适的造型结构与高质量的电气设备,以此保证电力系统的安全、稳定运行[1]。 2.10kV配电线路设计的设计流程在相关设计人员进行具体的10kV配电线路设计时,其首先需要考虑10kV配电线路应用地的各种环境因素与相关需求,然后严格按照行业规定的10kV配电线路设计流程进行具体的设计工作,具体设计流程分为五步。 2.1导线选择相关设计人员在进行10kV配电线路设计时,首先需要分清需要设计线路的起始点和导线的横截面,在10kV配电线路设计中,采用的导线横截面一般为70mm以上,采用的导线多为稀土钢芯铝绞线,这点需要设计人员予以注意。 2.2路径图设计在进行具体的10kV配电线路设计时,上文中我们提到了相关设计人员需要了解相关环境情况,具体来说,相关设计人员应对10kV配电线路现场进行实地调查,了解相关环境情况后方可进行10kV配电线路设计中,路径图的具体设计[2]。 2.3塔杆选择在进行具体的10kV配电线路设计时,塔杆的选择关系着10kV配电线路能否较好的发挥自身功效,所以相关设计人员必须参考10kV配电线路当地的气象环境、现场地质以及地形环境等因素,方可进行具体的塔杆选择。 2.4工程预算为了提高10kV配电线路设计的规范性,相关设计人员在进行具体的设计工作时,必须将整个线路工程所需的材料与设备,清清楚楚的列为清单,并通过清单进行具体的10kV配电线路工程预算。 2.5比对方案在进行具体的10kV配电线路设计时,相关设计人员往往会设计出几套不同的设计方案,这时为了保证方案的最优性,相关设计人员需要对相关方案进行对比,以此选出最优秀的设计方案[3]。 3.10kV配电线路设计的设计要点上文中我们了解了10kV配电线路设计的重要意义与具体的设计流程,在下文中笔者将结合自身工作经验,对10kV配电线路的设计要点进行具体论述,希望能够以此推动我国电力事业的相关发展。 3.1配电装置选择在10kV配电线路设计中,配电装置的选择关系着10kV配电线路功能能够正常发挥,因此相关设计人员必须通过参考多种因素进行具体的配电装置选择。 3.1.1天气因素在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,由于温度变化会对10kV配电线路中的配电装置产生不小的影响,所以在具体的10kV配电线路设计中,相关设计人员必须对10kV配电线路所在地的天气情况进行具体调查,了解当地能够达到的最高温度与最低温度,以此进行具体的配电装置选择。在这里需要注意的是,相关设计人员需要在所得到的相关温度数值上加减5摄氏度,以此进行具体的配电装置选择,避免因异常天气造成的配电装置损坏[4]。 3.1.2特殊地域在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,一些10kV配电线路所在地的特殊地域条件,有可能造成普通配电装置的损坏,所以针对这类地域10kV配电线路配电装置的选择,相关设计人员需要有针对性的进行相关选择。例如,在进行湿热带的10kV配电线路设计中,相关设计人员就需要选择湿热带配电装置,以此保证10kV配电线路的正常稳定运行。 3.1.3符合规范在10kV配电线路设计中的配电装置选择中,相关设计人员必须遵守相关国家规范,在我国当下的10kV配电线路设计中,《电力设施抗震设计规范》是相关设计人员必须遵守的设计规范。 3.1.4风力因素

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施 摘要:文章分析了当前10 kV配电线路运行中存在的问题,从配电线路运行故障 常见的问题入手,对电力线路运行的安全问题相应措施分析,以期促进电力事业 的发展,并进一步对如何提高10 kV配电线路故障的排除措施进行了具体的阐述。文章结合10kV配电线路运行的实际情况,分析了配电运行的故障以及薄弱点, 提出了相应的防范措施,以保障10 kV配电网的运行安全。 关键词:10 kV配电线路;运行故障;防范措施 1.前言 我国的电力产业结构随着经济技术的发展而不断变化,综合实力也逐渐增强。近年来,每年的供电量增长速度几乎都是10%,所以,对配电网的要求也越来越高。如果10kV配电网的设备或线路发生故障不仅会导致供电企业经济效益减少,而且会影响居民正常的生活与生产,探讨其产生的原因及解决措施是至关重要的。10kV配电网做为电力系统非常重要的组成部分,其不仅包括城市中的供电线路, 同时还包括乡村中的供电线路,10kV配电线路将电网与用户很好的连接在一起, 直接为用户输送电能,在电网中是其他线路所无法取代的,所以10kV配电线路 运行的稳定性和安全性直接关系着客户的用电安全和可靠。10kV配电线路由于分 布的范围较为广泛,线路较为复杂,而且长期处于露天环境中,受到气候条件、 地理条件及外部条件的影响较大,所以很容易发生故障,此线路节点较多,进行 排查存在较大的困难,所以一旦10kV配电线路发生故障,则会导致无法估量的 损失。近年来,电网的不断改造,使10kV配电线路的运行的质量和性能都有了 较大的提升,但运行过程中还存在着一些问题需要我们去重视和解决,从而使线 路的安全得以保证 2.10kV配电线路故障原因分析 2.1受到自然因素的影响 自然灾害影响最主要的因素在于雷击现象,由于10kV配电线路在设计过程中依据架空形式,如附近没有较高的建筑物或构筑物予以遮挡,会遭受到雷击,导 致配电线路故障,这是因为绝缘水平较低、导线接触不良、避雷装置不够合理及 接地电阻不达标等原因。除此之外,随着绿化程度不断提高,为城市市容建设提 供帮助的同时,对10 kV配电线路造成了一定的不良后果。绿化建设过程中,树 木生长对配电线路造成一定的干扰,一旦遇到雷雨天气、大风天气时,大风会刮 断树木到导线上,导致断线事故,还有一部分线路松弛,大风吹动造成距离不够 导致导线被烧断,此时就会造成配电线路负载增加的现象,如果不予以及时处理,便会引发配电事故,对人们安全用电及人身安全造成一定的影响及威胁。 2.2受到人为因素的影响 输电线路发生损坏,人为因素是不可或缺的,在对于配电线路进行管理的时 候离不开人的管理,所以相关的管理人员没有足够的安全意识,对于配电线路的 管理工作缺乏足够的认识,这样就会导致很多人为的破坏的产生。特别是由于来 往车辆非常多导致的线路故障的发生。由于配电线路很多是架空在一些空旷的区 域或者是路边的,这样如果道路宽度不够,就会影响往来车辆的行驶,在行驶过 程中可能会撞到电线杆,从而导致配电线路出现短路的现象。此外伴随着社会的 不断发展,城市化进程不断加快,为了满足社会发展的需要,一些市政工作的建 设力度在逐渐增大,由于一个工程在具体的施工过程中由于工程需要会进行施工 挖掘,如果在挖掘过程中触碰到埋在地下的电缆就会引发线路发生故障,还有人

10kV配电线路设计论文

10kV配电线路设计论文 110kV配电线路设计的流程 1.1对线路沿途地形进行勘查 10kV配电线路设计中,通过地形图初步确定了路径方案之后,还需要对线路沿途的实际情况进行现场勘查和绘制路径图,保证设计中地形 数据的真实性,而不是仅仅依靠地形图和他人提供的数据就进行设计。 1.2考虑实际情况选择塔杆 塔杆是10kV配电线路中重要的组成部分,根据实际的情况的不同需 要选用不同的塔杆。在塔杆选择中,需要对周边的气候环境、地质情 况和地形情况等进行详细的考察,保证塔杆的使用安全与使用寿命。 1.3选择材料、设备和制定方案 在完成了设计方案和塔杆的选择之后,要根据整条配电线路的情况选 择材料设备的种类和数量,列出材料和设备清单,据此对整个工程的 花费做出预算。同时,列出几种配电线路建设的方案,通过对比选择 出最适合的方案,然后进行完善整理后,确定最终整套的设计资料。 210kV配电线路设计要点分析 2.1线路路径与杆塔选择 线路路径是影响配电线路设计好坏的重要因素,也关系着线路施工的 可行性和线路日后的运行维护与故障维修。在线路路径选择上,需要 尽可能的少占用农田、避开洼地和山地等不良地质以及爆炸物、易燃 物等影响线路安全的区域,考虑施工难度和路径长度等综合因素,结 合城镇的规划设计,选择路径短、曲折系数小的路径,实现设计方案 的经济、合理和安全。在确定线路路径之后,需要对路径中需要架设 杆塔地区的地质、地形等情况进行综合考察,遵循“施工方便、造价 合理、运行安全”的原则,因地制宜,选用合适的塔杆形式和排杆方

式。常用的塔杆有耐张塔杆、转角塔杆、直线塔杆和终端直线杆四种,都具有不同的用途;在塔杆定位后,还需要对其进行那个荷载校验、 上拔校验、耐张绝缘子串倒挂校验、导线风偏后对地及其他凸起物的 净距离校验以及相邻线路断路时交跨离间隔的校验,保证塔杆设计的 安全性。 2.2配电装置设计 配电装置是配电线路的重要组成部分,在设计中选择配电装置时,需 要充分考虑周边的环境温度、抗风抗震能力以及导体和电器的相对湿 度等多种因素。首先,配电装置的设计选择需要注意周边环境的温度,通常取用多年最热月的平均最高温的平均值作为设计参考,根据温度 的高低选择符合耐热性要求的配电装置;同时,在屋内裸导体和其他 电器的选择上,通常是在最热月平均最高温上加5℃作为标准;另外,需要通过添加保温措施来保证仪表电器使用温度高于允许的最低温度,避免发生冰雪事故;最后,在隔离开关上设置破冰厚度时,需要大于 该地区年度平均最大的覆冰厚度。其次,导体和电器的相对湿度设计 选择上,采用的标准是线路区域内湿度最高月的平均相对湿度,通常 根据地区的不同选择不同的产品类型。比如,湿热带型电器产品适用 于湿热地区,而亚湿热带地区使用普通电器产品即可。第三,在抗震 能力设计上,需要保证设计的配电线路能够符合《电力设施抗震设计 规范》的规定;在抗风能力上,要保证设计的配电装置能够承受住该 地区30年内离地十米高的10min内最大平均风速;如果最大风速高于 35m/s,在设计配电装置时,需要通过提高设备与基础之间的连接牢固度、降低电气设备的高度等措施来提高其整体的抗风能力。 2.3导体与电器设计 导体与电器是配电线路的主体成分,其设计的水平会直接影响配电线 路的设计效果。首先,需要保证所设计的电器承受电压符合配电线路 实际运行最高电压的要求,导体与电器长期经过的电流值大于该配电 线路的最大持续电流值,并在设计中充分考虑日照会对载流量造成的 影响;其次,按照三相短路电流的验算值来确定导体和电器的热稳定、

10千伏配电网合环操作-3页精选文档

10千伏配电网合环操作 现代化配电网的发展,多数配电网采取的是双电源供电模式,若能够实现不停电进行负荷倒换,可以提高电力系统运行的可靠性。基于此,加强对10kV配电网合环操作的研究,有着必要性作用。对于10kV配电线路合环操作后,所造成的负荷电流转移问题,若网络条件允许,则可以将合环线路上同电压等级变电站的输电线路实现联络,接着进行合环操作,以减少对线路的影响。 1 合环操作基本原则 10kV配电网开展倒负荷时,或者检修输变电线路时,为了确保电力系统与电网运行的安全性与可靠性,因此要进行合环操作。但在实际操作的过程中,出现合环操作失误,则会造成设备损坏,甚至会引发安全事故,对此需要加强合环操作的过程研究。合环操作是否成功,重点在于控制合环电流,若能够将其控制在合理范围内,则能够确保合环操作成功。当合环电流超出设备输送限额时,则不可以开展合环操作。合环电流的计算,可以利用l=(U1-U2)/Z,公式中的U1指的是合?h操作前母线的电压值;U2指的是配电网母线电压值;Z指的是合环线路的阻抗。 2 合环电流计算方法 2.1 合环稳态电流计算 为了确保10kV配电网合环操作时,需要控制合环电流。合环线路上的电流,主要包括合环稳态电流与冲击电流。合环稳态电流计算,常用以下方法:1)叠加法。利用此方法进行稳态电流计算较为普遍,将合环后支路潮流,作为2部分来分别计算,包括合环前支路潮流以及合环点两侧

的环流。先进行合环前合环点两侧的电压差计算,接着计算环网总阻抗,再分别计算线路开环下循环电流以及负荷电流,完成计算后,将二者叠加。2)潮流直接算法。基于线路实际情况,结合已知条件,利用支路电流法与牛拉法等,进行合环后电流,并且要判断能够达到合环条件[1]。 2.2 冲击电流计算 在以往的研究中,对于冲击电流计算,基本是以环网用戴维南定理为基础,利用电源和环网阻抗组成简单回路,接着构建微分方程,计算响应,获得冲击电流。冲击电流和线路合环点两侧的电压差与合环时间等,有着直接的关系,对此在进行计算时,要充分的考虑以确保计算的准确性。 3 10kV配电网合环操作技术要点 3.1 线路检修时合环操作技术要点 在检修设备的过程中,如果要改变合环线路的负荷,则需要组织调度人员共同协商,来确定是否可以开展合环操作。进行合环线路负荷转移时,需要明确合环操作位置,由电力调度中心来确定是否能够操作。在检修合环操作时,需要提前发布检修指令,以确保相关操作部门能够做好合环操作准备,以提高合环操作工作效率。对于临时检修,合环线路如果存在问题,则不能进行合环操作。综上所述,合环操作只有在确保配电网安全时,才能够进行的,若设备存在故障,要进行故障处理,达到合环操作条件后,才可以开展。 3.2 合理选择合环方式 因为配电网接线方式存在差异,因此10kV配电网合环潮流有着较大的变化,基于上级电源情况,来选择合环方式,常用的合环方式如下:1)

配电系统的防雷与接地(标准版)

配电系统的防雷与接地(标准 版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0628

配电系统的防雷与接地(标准版) 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1电力线路的防雷与接地 1.1输电线路的防雷与接地 输电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 (1)35kV线路不宜全线架设避雷线,一般在变电所的进线段架设

1~2km的避雷线,同时在雷电活动强烈的地段架设避雷线,或者安装线路金属氧化物避雷器。 (2)110kV线路应全线架设避雷线,山区应采用双避雷线;但在年平均雷暴日数不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区,可不架设避雷线。 (3)220kV线路应全线架设避雷线,同时应采用双避雷线。 对于架设避雷线的线路,应注意杆塔上避雷线对边导线的保护角,一般采用20°~30°保护角,同时做好杆塔的接地。根据土壤电阻率的不同,杆塔的工频接地电阻,不宜大于表1所列数值。 表1杆塔的接地电阻 地壤电阻率(Ω·m)100及以下100以上至500500以上至1000 工频接地电阻(Ω)101520 对于35kV线路装设的金属氧化物避雷器的技术参数,一般应满足以下条件: ①持续运行电压(有效值)不小于40.8kV; ②额定电压(有效值)不小于51kV;

10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施

10kv配电线路典型故障原因分析及防范措施

摘要 10kV架空配电线路由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此运行中的10kV架空线路经常容易发生故障。这不但影响广大市民的正常生产、生活用电,而且还给供电企业造成了经济损失。近年来,经过大规模的配电网基建改造,高低压配电线路网络结构有了明显的改观。但从近几年来实际运行看,仍然存在许多的问题。文章就10kV架空配电线路常见故障及防范措施方面进行以下探讨。本文对10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 关键词:10kV架空配电线路;故障分析;防范措施

目录 摘要 ........................................................... - 1 -引言 (1) 1.城配网常见故障类型 (2) 1.1外破造成的故障 (2) 1.2自然灾害造成的故障 (2) 1.3 树木造成的故障 (2) 1.4 用户产权设施造成的故障 (3) 1.5 配电设备方面的因素 (3) 1.6 管理方面的因素 (3) 1.7一般故障分析 (4) 1.71配电线路故障月度统计 (4) 1.72配电线路故障年度统计 (4) 1.73配电线路故障类别统计 (4) 1.74配电线路故障原因分析 (5) 1.8常见故障及其原因 (7) 1.81季节性故障 (7) 1.82外力破坏 (8) 1.83线路施工质量与技术方面存在问题 (8) 1.84运行维护经验不足,巡视检查不能到位 (9) 1.85设备陈旧、使用年限长 (9) 2.10KV配网故障的防范措施 (10) 2.1针对天气因素采取的反事故措施 (10) 2.2针对外破采取的反事故措施 (10) 2.3加强配电线路的维护、运行管理工作 (11) 2.4针对环境采取的措施 (11) 2.5采取的其他措施 (12) 2.51.强化运行管理 (12) 2.52.加强线路防外力破坏工作 (12) 2.53.加强检修力度 (13) 2.54.加强线路改造 (13) 2.6反事故措施 (13) 2.61.做好六防工作,即风、汛、雷、树、寒、暑 (13) 2.62.防外力破坏措施 (13) 2.63.施工及运行维护管理措施 (14) 2.7应用新技术新设备 (14) 结束语 (15) 致谢 ............................................... 错误!未定义书签。参考文献 ........................................... 错误!未定义书签。

浅述10kV配电线路设计技术要点

浅述10kV配电线路设计技术要点 发表时间:2016-11-03T16:00:11.617Z 来源:《电力设备》2016年第15期作者:李文斌 [导读] 近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛。 (深圳市达能电力技术有限公司广东深圳 518000) 摘要:近年来,我国电网建设进程持续加快,各个地区的10kV配电线路覆盖面越来越广泛,由于10kV配电线路比较长,节能降耗、安全稳定成为10kV配电线路设计中最关键的问题。相关电力部门必须高度重视10kV配电线路设计,采用科学有效的设计方法,降低10kV 配电线路损耗,提高10kV配电线路的经济性和可靠性。 关键词:配电线路;设计;技术要点 一、10kV配电线路设计的重要意义 在整个配电线路中,根据电压的不同可以划分很多等级。例如35kV以上的电压线路主要运用于远距离配电中,10kV配电线路则主要运用于连接电网和用户,10kV配电线路是将电能输送到用户手中的最后环节,也是整个配电系统最重要的部分。由于配电线路具有线路长、设备质量不统一、覆盖面积广和容易受环境、地理因素的影响等特点,一旦在电能的输送过程中出现线损和故障等问题,不仅会影响居民的正常用电,还会给供电企业造成经济损失。所以对10kV配电线路进行科学合理的设计是非常重要的。在线路工程的实施过程中,要根据线路的实际情况,选择质量较好的电气设备和结构造型,从而提高10kV配电线路的可靠性和安全性,使配电线路在运行的过程中的安全得到保障,最终实现整个电力系统的安全、稳定运行。 二、10kV配电线路设计基本过程 很多地区的10kV配电线路运行环境比较恶劣,容易受到各种外界因素的干扰,在设计10kV配电线路时应充分考虑到各种影响因素,这也给10kV配电线路设计带来很大难度,使得10kV配电线路设计更加复杂。为了提高10kV配电线路设计的合理性和科学性,应全面分析各种因素之间的内在联系,10kV配电线路设计要按照以下流程:①相关设计单位接到10kV配电线路设计工作以后,首先根据要设计要求明确和测量10kV配电线路的起点、终点确定10kV配电线路的长度,然后明确和测量10kV配电线路的起点、终点,接着确定10kV配电线路导线截面;②全面勘察10kV配电线路周围的地形地貌,对于10kV配电线路沿途的地势地形情况了然于心,结合实际的地形情况,运用计算机专业软件系统编制10kV配电线路设计方案,和现实情况进行科学对比分析,然后准确进行分析和计算,绘制更加准确、详细、完整的10kV 配电线路路径图;③完成10kV配电线路路径图以后,结合10kV配电线路设计要求,根据10kV配电线路的档距、导线截面、气象天气、地形地势等,合理设置杆塔;④结合10kV配电线路设计方案,分析其经济性,编制完整、详细的10kV配电线路设计预算文件;⑤在10kV配电线路设计准备阶段,仔细对比各个设计方案,结合实际情况,选择经济合理、技术可行的设计方案,按照相关设计要求适当调整和优化,完善设计内容,为10kV配电线路设计奠定良好的基础。 三、10kV配电线路设计技术要点 1选择配电装置 1.1风速的控制 在线路设计过程中选择配电装置时,要考虑到所在地区的网速,一般采用离地10m高,30年一遇的大风在10min内的平均最大网速作为最大风速进行参考。当所在地区的最大风速超过35m/s时,配电装置的安置需要降低安装高度,做好固定措施,使设备与基础之间更好的结合在一起。 1.2环境温度的控制 环境温度直接影响着配电线路所用材料的物化性质,因此选择配电线路的材料时,尤其是裸导体和配电装置时,一定要确保环境温度符合所选材料的要求。受地理气候等因素的影响,配电装置的外部环境温度处于不断的动态变化中,一般采用月平均值来代替最热月的外部环境温度。如果因特殊客观因素原因,配电装置环境温度无法达到温度仪表等所要求的最小温度,就要考虑采取相应措施避免冰雪等自然灾害对配电装置的损害,如安装保温装置等。 1.3配电装置相对湿度的控制 一般把线路所在环境的最高月份的平均相对湿度当作导体和电器之间的相对湿度的参考,不同的地区要根据所在地区的具体情况,实事求是的控制选择湿度。如湿热地区一般安置湿热带型的产品,而在亚湿热地带,普通的配电装置便能满足装置对湿度的要求,并且根据所在地区的实际情况,做好配电装置的保护工作。 2材料及电器的选用 材料的选择关系着电力在传输过程中的消耗,有时也会对人们的财产及生命安全带来威胁,因此在设计电路时,必须要注意以下几点:①配电装置的绝缘水平要达到要求,在中国,要符合《电力装置的过电压保护设计规范》的标准;②当设计中选用的导体和电器采用高压限流熔断器保护时,一定要根据其特性对稳定和热稳定性进行验算;当有电路中采用有熔断器保护电器时,可不验算;③线路中所选用的电器所能承受的最高工作电压一定要高于最高运行电压,所采用的导体允许的电流也要能够最大持续工作电流的要求,还要充分考虑日照等因素对电器载流量的影响。 3路径选择 10kV配电线路径的选择是配电线路设计最关键的一步,直接决定着线路的设计质量。在进行路径的选择时,要坚持经济合理与技术合理的原则,要想使配电线路正常安全的运行,就一定要在设计过程中,保障线路路径选择的正确性以及线路设计的合理性,一旦出现故障,也便于工程师的维修。在设计前,为保证线路路径的合理,工作人员一定要到所要施工的地点进行实地考察,做好调研工作。施工时,也要在设计人员及测量人员的指挥下进行,保证施工人员随时得到指导遇到问题时及时地进行现场探讨协商,合理的修改施工方案,从而保证路径选择和线路设计的合理性。除此之外,还要考虑到施工地居民的感受,结合当地地形的实际情况,将路径设计的合理化。一定要做到:①避开不良地形或特殊场所,如坟地、油库或石场等;②尽量减少对农田的占用,选择路径短曲折系数小的方案,做到安全合

相关文档
相关文档 最新文档