文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装饰装修工程方案

装饰装修工程方案

装饰装修工程方案
装饰装修工程方案

装饰装修工程方案

根据招标文件要求的装修施工范围,在以下内容中主要对抹灰工程、墙地砖镶贴工程、吊顶工程、涂料工程、厕浴间及屋面防水工程等施工方法及质量保证措施进行描述。图纸中尚未确定之处根据经验进行叙述。

装修施工亮点的体现:在该工程装修中,我们将主要体现出土建专业与各安装专业间配合,创高质量精品工程的思路。达到风机送风口、灯具在吊顶位置居中;配电箱、开关盒安装规整、标高一致;吊顶内各种管道安装合理,尽可能的占用最少的空间;卫生间地漏在地砖中,露明竖向管道在砖缝位置,墙地砖“地爬墙”等。

1.墙面抹灰

1.1.材料要求

水泥:选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5Mpa。应有产品合格证书,并要求对水泥的凝结时间和安定性进行复验。同一抹灰面的水泥宜用同品种同强度等级的水泥。

石灰膏:细腻洁白,不含未熟化颗粒。不能使用已冻结风化的石灰膏。石灰膏的熟化期不应少于15d,用的磨细石灰粉的熟化期不应少于3d。

砂:宜选用平均粒径为0.35~0.5mm的中砂,含泥量不超过3%。使用前就过筛,不得含有杂物。

掺加材料:当使用胶粘剂或外加剂时,必须符合设计和国家规范要求。

水:自来水或生活用水。

1.2.施工作业条件

主体结构工程已经过验收合格,可进行抹灰工程。

检查原基层表面凸起与凹陷处,并经过剔实、凿平、修补孔洞,其缝隙用1:3水泥砂浆填嵌密实;各种预埋件已按要求就位,并做好防腐工作;对蜂窝、麻面、露筋等已剔到实处,刷素水泥浆一道(内掺水重10%的胶粘剂)或界面剂,用1:3水泥砂浆分层补平;脚手眼已堵严。

搭设好抹灰用的脚手架,脚手架须离开墙面200~250mm,满铺脚手板,防止落灰在地面,造成浪费。

对抹灰基层表面的灰尘、污垢和油渍等已清除干净,并提前浇水均匀湿润。

施工已制定施工方案,所做样板间,以鉴定合格可大面积施工。

1.3.施工机具、工具

小型机具:砂浆搅拌机、手推车。

工具:刮杠;木(铁)抹子;托灰板;铝合金靠尺;方尺、阴阳角撸子;水管;剪刀;扫帚、卡子;水管、筛子。

1.4.施工操作工艺

基层处理→墙面浇水→吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼→墙面冲筋→抹底子灰→抹罩面灰

1.4.1.基层处理:

首先对凸出的混凝土剔平,对钢模施工的混凝土应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇

水湿润。也可用“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将墙面的油污刷掉、随之用净水将碱液冲净,晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的胶粘剂,用机喷或用扫帚将砂浆甩到墙面上,其甩点要均匀,初凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部到混凝土光面上,并有较高的强度,用手不动为止。

1.4.

2.吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼:

根据抹灰质量等级和设计要求,按基层表面平整垂直情况,用一面墙做基准,吊垂直、套方、找规矩,经检查后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm。

室内砖墙面抹灰层的平均总厚度满足下列规定:普通抹灰平均总厚度≤20mm;高级抹灰平均总厚度≤25mm。

墙面凹度较大时要分层衬平,每层厚度不大于7~9mm。操作时先抹上灰饼再抹下灰饼,抹灰饼时要根据室内抹灰的要求,以确定下灰饼的正确位置,其位置在踢脚板的上口,用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3水泥砂浆抹成50mm见方形状。

房间面积较大时,应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线,随后在距墙阴角100mm处吊铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层控制线,以此做灰饼,然后冲筋。

1.4.3.墙面冲筋:

当灰饼砂浆达到七八成干时,即可用与抹灰层相同砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定,一般筋宽为50mm,可充横筋也可充立筋,根据施工操作习惯而定。一般墙面高度小于3.5m时宜做立筋,大于3.5m时宜做横筋。做横向冲筋时,灰

饼间距不宜大于2m。

1.4.4.抹底灰:

一般情况下冲筋后2h左右就可以抹底灰(底层和中层),抹灰时先薄薄地刮一层,接着分层装档、找平,再用木杠垂直、水平刮找一遍,用木杠子槎毛。然后全面检查底子灰是否平整,阴阳角是否方正,管道处灰是否抹齐,墙与顶交接是否光滑平整,并用托线板检查墙面的垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰,应在散热器安装前进行,抹灰面接槎应平顺。抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。

1.4.5.修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒:

当底灰抹平后,应即设专人把预留孔洞、电气箱、槽、盒周边50mm的砂浆刮掉,改抹1:1:4水泥混合砂浆,把洞、箱、槽、盒周边抹光滑、平整。

1.4.6.抹罩面灰:

当底灰七、八成干时,即可开始抹罩面灰(如果底灰过干时应充分浇水湿润)。罩面灰应二遍成活,厚度约2MM,最好两人同时操作,一人先薄薄刮一遍,另一人随即抹平压光,按先上后下顺序进行,再赶光压实,然后用铁抹子压一遍,最后用塑料抹子压光,随后用毛刷蘸水将罩面灰污染处清刷干净。

1.4.7.抹灰的工艺流程按“先上后下”的原则进行,以便减少污染,保护成品。1.5.质量要求

1.5.1.主控项目

抹灰前基层表面的灰尘、污垢、油渍等应清除干净,并洒水湿润。检验方法:检查施

工记录。

一般抹灰所用的材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆配合比应符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、进场验收记录、复验报告和施工记录。

抹灰层与基体之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层无脱层、空鼓、面层无爆灰和开裂等缺陷。检验方法:观察、用小锤轻敲检查、检查施工记录。

1.5.

2.一般项目

抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整、分格缝清晰。检验方法:观察、手摸检查。

护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面平齐、光滑;管道后面的的抹灰表面平整。检验方法:观察。

抹灰总厚度应符合设计要求;水泥砂浆不得抹在砂浆层上;检验方法:检查施工记录。

1.5.3.附表4-7:抹灰允许偏差及检验方法

1.6.应注意的质量问题

1.6.1.门窗洞口、墙面、踢脚板上口抹灰空鼓裂缝:

门窗框两边塞灰不严,经开关振动,将门窗框两边的灰震空。帮应重视门窗框塞缝工序,应设专人负责。

基层清理不干净或处理不当:墙面浇水不透,抹灰后砂浆中的水分很快被基层(或底灰)吸收,影响粘结力,应认真清理和提前浇水,使水渗入砖墙里面过8~10MM,即可达到要求。

基层偏差较大,一次抹灰过厚,干缩产生裂缝,应分层衬平,每层厚度为7~9MM。配制砂浆和原材料质量不符合要求:应根据不同基层采用不同的配合比配制所需的砂浆,同时要加强对原材料和抹灰部位配合的管理。

1.6.

2.灰面层起泡、的抹纹:

抹完罩面灰后,压光跟得太紧,灰浆没有收水,故压光后多余的水气化后产生起泡现象。

底灰过分干燥,因此要浇透水。不然抹罩面灰后,水分很快被底灰吸收,故压光时容易出现漏压或压光困难;若浇的浮水过多,抹罩面后,水浮在灰层表面,压光后易出现抹纹。

抹灰面不平,阴阳角不垂直,不方正:抹灰前应认真挂线,做灰饼和冲筋,阴阳角处亦要冲筋、顺杠、找规矩。

接顶、接地阴阳角不顺直:抹灰时没有横竖刮杠,当保证阴角的顺直,必须用横杠检查底灰,是否平整,修理后方可罩面。

2.墙、顶棚刮腻子

2.1.工艺流程:

清理墙面→涂刷基层处理剂→板缝及阴阳角处理→刮第一遍腻子→刮第二遍腻子→刮第三遍腻子。

2.2.操作工艺:

清理墙面:清除浮灰,将墙面起皮及松动处清除干净,油污处铲除或刷洗干净。基层

必须具有一定的强度。

涂刷基层处理剂:用羊毛辊将混凝土及抹灰墙面顶面满涂核酸清漆。

板缝、阴阳角处理:如混凝土墙施工洞洞边缘用石膏腻子刮平,粘贴不小于50mm宽玻璃丝布,墙顶磕碰及坑洼处用石膏找平,凸出处剔磨掉。阴阳角处均应加设金属护角。

刮第一遍腻子:用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头要干净利索。干燥后磨砂纸,将浮腻子及斑迹磨光再将墙面清扫干净。腻子粉要搅拌均匀,不得有凝块。

刮第二、第三遍腻子:第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料及方法同第一遍腻子,干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢皮刮板满刮腻子,将墙面刮平刮光,干燥后用细砂纸磨平磨光,不得遗漏或将腻子磨穿。顶棚刮腻子厚度≤1mm;顶棚腻子与毛墙面线角圈边分色处理,见图

砼柱、梁与填充墙节点抹灰腻子墙面可设置凹缝防裂,见图。

砼梁与填充墙节点抹灰腻子墙面设置凹缝防裂,见图。

2.3.施工材料和施工机具

2.3.1施工材料:

聚醋酸乙烯乳液(白乳胶)、羧甲基纤维素、粘结剂等。耐水腻子:塑性、和易性应满足施工要求。

核酸清漆或其它基层处理剂。

2.3.2施工机具:高凳、脚手楹、小铁锹、擦布、羊毛辊、开刀、胶皮刮板、钢片托板、扫帚、小桶、大桶。

2.3.3作业条件:

室内有关抹灰工种的作业全部完成,墙面应干燥。墙面平整度应控制在5mm以内,超过的应用水泥砂浆找平。

管洞口修补好并充分干燥。

管道设备试压完毕。

外窗玻璃安装完毕。

外窗抹灰收口完毕。

2.4.成品保护:

2.4.1.墙顶棚面刮腻子时室内不得清扫地面,以免粉尘沾污墙面。

2.4.2.刮腻子时,不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。

2.5.质量检查验收标准

2.5.1.主控项目

2.5.1.1.所用腻子的品种、等级、性能等必须符合选定样品的要求,必须是环保达标的产品,并必须有出厂合格证和使用说明书。

2.5.1.2.腻子与基层结合坚实,附着牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。

2.5.2.一般项目

2.5.2.1.表面平整光滑,手感适宜,不得有凸凹不平或波状现象;

2.5.2.2.阴阳角和装饰线顺直清晰,分色线平直,偏差不大于2mm,无咬边和裸楞现象。

2.5.2.

3.腻子不得污染地面、面砖墙面、门窗、灯具、设备管线;

3.花岗岩地面施工工艺

3.1.工艺流程:素土夯实→80厚C15混凝土,双向拉筋→画石材分格图→基层清理→放线、弹线、找方正→浇水润湿→基层刷水泥素浆→铺30厚1:4干硬性水泥砂浆→试铺石材→敲击→浇素水泥浆→20厚花岗石→找平捣实→检查→养护→擦缝子3.2.材料:水泥32.5#、中砂、进口石材。

注:进场石材应提前根据实际独立面积进行颜色选择和编号。

3.3.施工方法:

3.3.1.放线:根据建筑物地面情况经测尺后,画出每块石材尺寸的分步图,并由甲方认可后方可施工。

3.3.2.清理基层及基层隐蔽验收:将基层的混凝土浆皮、尘土、砂浆等凿掉后再用钢刷清刷,彻底清理干净,清理到露出原混凝土结构层。清扫干净,边角处无积灰和附土为止,经自检合格后,报监理单位及总包单位进行隐蔽验收。验收合格后方可进行下一工序施工

3.3.3. 基层浇水润湿:基层在隐蔽验收合格的基础上,应提前24小时进行浇水湿润地面阴干。

3.3.

4.石材定位放线、弹线、找方正:根据石材分步图放线并找出地面方正,弹出地

面标高水平控制线,并做好标记。石材楼、地面定位放线,应做到两侧尺寸对称一致,其最小尺寸不应小于整块石材尺寸的二分之一。如有特殊需要必须由建设单位、监理单位共同确认后方可施工。

3.3.5.基层刷水泥素浆:在铺干硬性水泥浆前扫素水泥浆结合浆,随扫随铺干硬性砂浆。

3.3.6.铺干硬性水泥砂浆:用水泥、中砂搅拌成1:3干硬性水泥砂浆,干湿度用手握成团落地后散开为准,并挂线,随铺砂浆随时用尺板按线刮干后铺石材。

3.3.7.铺石材板:在干硬性砂浆上铺石材,用胶锤敲击振实振平后再将石材掀起准备浇浆。

3.3.8.浇、刮素水泥浆:在振实的干硬性砂浆上浇、刮素水泥浆,素水泥浆稠度要适中。

3.3.9.二次铺石材板:浇、刮完素水泥浆后铺上石材板,用胶皮锤振实、振平并立即擦干净石材板表面的水泥浆。

板块地面(面砖、石材)应整砖排置,不宜出现小于1/2边料及斜边。

3.3.10 大理石、花岗石面层铺设前,板块的背面和侧面应进行防碱处理。

3.3.11卫生间墙、地砖宽度宜一致,可使砖缝墙、地通顺。地漏应设在砖中间,见图。

3.3.12踢脚线(板)台度已选6-10mm,且台度(尺寸)一致。

3.3.13.养护、检查:铺完石材板12小时后浇水养护,24小时内不得上人行走,两天后检查,石材地面敲击是否有空鼓,发现空鼓立即整改。

3.3.1

4.擦缝子:检查合格后达到养护期开始用水泥擦缝子,缝子深浅要一致表面洁净。

3.3.15.自检验收合格后,向监理单位、总包单位进行分项工程(子分项工程)报验工作。施工负责人组织有关人员进行验收,验收合格后,进行分项工程(子分项工程),质量验收评定,报送总包及监理组进行分项工程核验。

3.4 成品保护:

3.4.1 墙顶棚面刮腻子时室内不得清扫地面,以免粉尘沾污墙面。

3.4.2 刮腻子时,不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。

3.5 质量检查验收标准

3.5.1 主控项目

(1)所用腻子的品种、等级、性能等必须符合选定样品的要求,必须是环保达标的产品,并必须有出厂合格证和使用说明书。

(2)腻子与基层结合坚实,附着牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。

3.5.2 一般项目

(1)表面平整光滑,手感适宜,不得有凸凹不平或波状现象;

(2)阴阳角和装饰线顺直清晰,分色线平直,偏差不大于2mm,无咬边和裸楞现象。(3)腻子不得污染地面、面砖墙面、门窗、灯具、设备管线。

4.外墙饰面砖施工工艺

4.1施工准备

(1)根据设计要求和采用镶贴方法,准备好各种外墙面砖以及粘结材料和辅助材料。(2)外墙面砖应根据设计要求挑选规格一致,形状平整、方正、不缺棱掉角,不开裂、凸凹扭曲,颜色均匀的砖和各种配件,应按设计图案要求,事先挑选好,并统一编号,以便于镶贴时对号入座。

(3)外墙面砖在镶贴前应清扫干净,外墙面砖隔夜浸泡,然后取出阴干备用,一般半天左右,以砖的表面无水膜又有潮湿感为准。

4.2.作业条件

(1)外墙壁面砖镶贴前应完成雨水管安装,室内门窗框均已安装完毕。

(2)室外水平线应使整个外墙面能够交圈。

(3)基层处理:基层表面拉毛,残存的灰浆、灰土、油渍等应清洗干净。门窗洞口与主墙交接处应用水泥砂浆嵌填密实,在檐口、腰线、窗台、雨蓬等处,抹灰时要留出流水坡及滴水线,抹灰层应及时浇水养护。预排,外墙面砖根据设计图纸尺寸,进行排砖分格并要绘制大样图,一般要求水平缝应与石旋脸、窗台齐平,竖向要求阴角及窗口外都是整砖,分格按整块分均,并根据已确定的缝子大小做分格条和划皮数杆,对窗心墙、墙垛等处要先测好中心线、水平分格线、阴阳角垂直线。

(4)外架子选用双排架子,其横竖杆及拉杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm。架子的步高要符合施工要求。

(5)墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。

(6)按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。

(7)墙、地面预埋管线已完成,管洞堵实。

(8)门洞安装完门框,墙面基层处理符合规范要求

(9)逐块选砖。要求花纹颜色一致,无缺棱掉角裂缝和其他缺陷。制作专用木模进行尺寸、方正挑选,用直尺检查平整度。同一部位用的瓷砖,要求尺寸误差小于 1mm。陶瓷砖(视砖的吸水情况)提前 3~12h泡水,使用前 2h取出阴干。

(10)大面积施工前应先放样并做样板,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员交好底再做。样板完成后必须经质检部门鉴定合格后方可组织班组按样板要求大面积施工。

4.3.材料要求

(1)水泥:32.5#普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月按试验结果使用。

(2) 砂子:粗砂或中砂,用前过筛。

(3) 面砖:面砖的品种、规格、图案、颜色应均匀,必须符合设计规定,砖表面平整方正,厚度一致,不得有缺楞、掉角和断裂等缺陷。釉面砖的吸水率不得大于10%。

(4) 107胶和矿物颜料等,应符合质量要求。

4.4主要机具

磅秤、铁板、孔径5mm筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、铁抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、扫帚、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、手提电动小

圆锯、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线锤、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。

4.5.操作工艺

工艺流程:

基层处理→用经纬仪、水准仪测设水平、垂直方向的控制线→吊垂直、套方、找规矩→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝

1)基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平、对混凝土墙面应凿毛(或先用火碱水对混凝土墙面的脱模剂进行处理,再用净水刷洗后抹 1∶3水泥砂浆),并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润,晾干,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的108胶,喷或用扫帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。

2)吊垂直、套方、找规矩、:在四大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直,然后根据面砖的规格尺寸分层设点。横线则以楼层为水平基线交圈控制,,竖向线则以四周大角和通天柱、窗口边线为基线控制,应全部是整砖。同时要注意找好突出檐口,腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。

3)弹线分格:待基层灰六至七成干时即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时进行面层贴标准点的工作,以控制面层出墙尺寸及墙面垂直、平整。

4)排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大面和通天柱子、垛子排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得

有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位如窗间墙或阴角处等。但亦要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑镶贴。

5)浸砖:外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。

6)镶贴面砖:在每一分段或分块内的面砖,均为自下向上镶贴。从最下一层砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面砖。在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准。

在面砖背面宜采用1:1水泥砂浆加水重20%的107胶镶贴,砂浆厚度为6~10mm,贴上后用灰铲柄轻轻敲打,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用小杠通过标准点调整平面垂直度。

7)面砖勾缝与擦缝:宽缝一般在5mm以上,用1:1水泥砂浆勾缝,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2~3mm。

8)养护:24h后浇水养护,并不少于3d,养护期间禁止闲人走动、禁止上人施工。养护期后有人施工时,要采取其他防护措施,避免磕碰和污染。

4.6.技术要求

(1)在粘砖前要选好砖的颜色,对长短超过标准 2mm以上的砖要挑出,同房间内没有特殊分界的墙面,砖要使用同一种型号。

(2)对粘砖的部位按图样和现场实际情况进行排砖,如有问题可适当调整门窗口或墙壁上的设备位置。

(3)排砖的图案缝子按图样及使用者要求。阴角和门口处使用的砖的长度要大于半块砖。

(4)阴角砖的排列为撞缝(即迎面看不见缝),阳角为对缝(两块45°的砖对成密缝)。

(5)、底子灰抹完后一秀养护1-2D方可镶贴面砖。

(6)、根据设计要求统一弹线分格,排砖、一般要求横缝与石旋脸或窗台一平,按整块分格;可采取取调整砖缝大小解决,确定缝子的大小做厘米,一般宜控制在8-10MM,根据弹线分格在底子灰上弹上垂直线,突出墙面的部位如窗台,腰线阳角及滴水线排砖正面面砖要往下突出3MM左右,底面砖要留有流水坡度。

(7)、用面砖做灰饼,找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准,阳角处要双面排直,灰饼间距不应大于1.5M。

(8)、镶贴时,在面砖背后满铺粘结砂浆,镶贴后用小铲把轻轻敲击,使之与基层粘结牢固,并用靠尺随时找平找方。贴完一皮后需将砖上口灰刮平,每日下班前需清理干净。]

(9)、在与抹灰交接的门窗套,窗心墙柱子等处应先抹好底子灰,然后铺贴面砖罩面灰可在面砖镶贴后进行,面砖与抹交接处做法按设计要求处理。

(10)、缝子的米厘条应在镶贴面砖次日取出,并用水洗耳恭听净继续使用,面砖镶贴完成一定流水段落后立即用1:1水泥砂浆色缝(砂子需过窗纱筛)。

(11)、整个工程完工后,用清水将面砖清洗干净。

4.7冬期施工:

一般只在冬施初期施工,严寒阶段不能施工。

1)砂浆的使用温度不得低于5℃。砂浆硬化前,应采取防冻措施。

2)用冻结法砌筑的墙,应待其解冻后再抹灰。

3)镶贴砂浆硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,室外镶贴砂浆内可掺入能降低冻结温度的外加剂,其掺量应由试验确定。

4)为防止灰层早期受冻,并保证操作质量,改用水泥砂浆抹灰。

4.8质量标准

材料要求:

各种瓷砖和水泥有出厂合格证

粘结剂要有出厂证明和试验资料

各种材料要有进场检验记录

地面标高线、找平层泛水要有预检记录

施工前有技术交底,完工后有质量检验评定资料

主控项目:

1)饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准规定。

2)饰面砖镶贴必须牢固、严禁空鼓无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。

(2)一般项目:

1)表面平整、洁净、色泽协调一致。

某小区装饰装修工程施工组织设计方案

第一章编制说明 一、综合说明 兰宁小区装饰工程,依据相关文件及设计图纸要求,我公司编制了与之相关的施工组织设计,该标书是本工程的综合性指导文件。 根据兰宁小区装饰工程的要求和图纸说明,我公司在接到文件后立即组织技术及施工人员,认真学习与研究相关资料,并勘察了现场。在分析了各种影响施工的因素和本工程的施工特点、难点后,我们有充分的信心,保证高质量、按期、全面地完成消防支队文件规定的各项内容。 我们将严格按ISO9000国际质量管理体系的要求,对施工的全过程进行标准化管理,发挥本公司实力优势,强化计划管理,确保本工程质量验收达到优良标准,不负业主期望。 我公司将组织一支最优秀的项目管理班子,调遣技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的,能打硬仗的高素质作业队伍,投入该工程的施工。严格按设计图纸和国家规范认真做好施工全过程的各项施工工作;按照质量体系和程序文件规定,严格把好材料、设备、成品和半成品的采购和检验关,使施工质量全过程受控;以安全生产为中心,优质高效为目标进行工程建设,为业主提供最优的产品与服务! 我公司各类施工机械设备齐全,储备雄厚。根据工程实际需要,确保施工需要,满足施工进度和质量要求。 我公司将按照国家建筑工程施工现场标准化管理规定,组织现场文明施工,确保本工程达到文明工地标准。 在工程竣工后的保修期内,我们将定期定时,随时提供优质服务;保修期满后,非属我公司施工原因造成的质量问题,我公司也将全力予以解决,满足业主的一切合理要求。 公司是建筑装修装饰工程专业二级资质企业,具有丰富经验和人才,

技术完备的施工队伍,客观上保证了装饰工程的质量和进度的要求。在综合方面,科学、合理的进行人、机、料的全方位管理,以保证工程的进度和质量。 我们将积极与业主、监理等单位密切配合,真心诚意地接受业主、施工监理在施工全过程中的热忱指导和帮助。 二、编制依据: 依据兰宁小区装饰工程招标文件、设计图纸; 1、国家、省、市现行的施工、验收规范及质量验评标准; 2、《民用建筑设计通则》JGJ37-38; 3、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版); 4、《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95; 5、《甘肃省民用建筑节能设计标准》DBJ25-20-97; 6、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版); 7、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001; 8、《房屋工程质量验收规范》; 9、《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001; 10、《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95; 11、《建筑结构荷载规范》GB5009-2001; 12、《建筑抗震设计规划》GB50011-2001; 13、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 14、《建筑地基处理技术规范》GB50007-2002; 15、《混凝土结构设计规范》GB50007-2002; 16、《混凝土结构施工及验收规范》JGJ79-2002; 17、《砌体结构设计规范》GB50003-2001; 18、《建筑基坑及护技术规程》JGJ120-99;

装饰装修工程施工方案

第一章装饰装修工程施工方案 第一节施工测量 施工测量是根据建筑物的设计要求,通过现场的定位、放样、安装和检查,将设计图纸上的设计位置,标定在施工需要的作业面上,以指导施工。测量工作的质量直接影响到建筑物的尺寸和位置,对能否按设计施工,起到极为重要的作用。 (一)测量仪器及人员 现场配置一个2人放线小组,配备J2经纬仪一台,S3水准仪一台,吊线锤两个,50m卷尺两把、5m卷尺两把及放线相关的墨斗等。 (二)建筑平面网的测设 (1)以规划局划定的红线地形图为依据,用给定的定位座标轴交点采用直角坐标法测设出矩形轴线控制网,并用外控法加以控制测量。 (三)标高控制 1、为保证标高引测的准确性,在建筑物周围采用附合测法测设10个半永久性标高控制点,使其在施工过程中避免采用转点法引用标高,而产生较大误差。引测误差小于±20 mm(L为测线长度,以km为单位)。 2、标高传递采用锤球悬吊钢尺后用S3水准仪将控制点标高传至施工面,然后借用5m塔尺和S3水准仪将此标高加密,保证施工层标高测量偏差小于3mm。 3、结构施工拆模后,在建筑物边柱上测设1m高控制线,并用油漆作醒目标志,以便今后施工其它分部时需用。

(四)保证测量精度的措施 1、严格按企业质保手册中仪器、设备的控制程序,作好经纬仪、水平仪及钢尺的检校、试验,确保仪器使用中处于正常工作状态。 2、成立专门的测量小组,仪器定人操作,定人保管。 3、在测量施工过程中,应对仪器实行可靠的监护,避免不相关的人员私自动仪器而影响测量精度。 4、坚持换手复核制度和公司检查制度,保证工程放线质量。 第二节外墙涂料 一、施工条件 1、外墙弹性中涂和外墙高弹罩面漆其配套底漆施工要求如下: 2、基层表面温度在5℃~35℃范围内,天气晴好无雨的条件下施工 3、严禁在温度低于5℃或湿度大于85%特别是雨天施工。 4、基层要求干燥养护时间充分,基层含水率≤10%,碱性PH<10,表面无油类及其它化学品的污染。在此施工季节,本工程的基层粉刷完毕经正常养护,干燥14天以后的墙面可以满足以上要求。 5、底漆基层达到要求,雨后基层应至少干燥24小时以上,方可施工。施工后4小时内不得被雨淋。 6、底漆施工3小时后可刷中涂,施工后12小时内不得淋雨。 7、中涂施工14小时后,可刷面涂。施工后4小时内不得淋雨。

装饰工程施工组织协调措施范本

整体解决方案系列 装饰工程施工组织协调措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-11603装饰工程施工组织协调措施Decoration organization construction coordination measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 装饰工程施工组织与协调措施 第一节与建设单位、监理公司的协调配合 在同一施工现场同时有几个施工单位联合施工时,应服从建设单位和监理公司的统一领导。 a.组织管理现场的安全生产工作时,必须服从建设单位的领导和指挥,接受建设单位的监督检查。 b.密切与建设单位、监理公司的配合,及时反映施工中存在并需建设单位解决的问题(例如:供水、供电、垂直运输、通讯等),及时上报施工进度,每周会同甲方、监理公司汇报和研究施工情况,做到甲方、监理公司满意。 c.密切与其他施工单位的配合,提前通过建设单位向交叉作业安装工程的施工单位(例如:通信、闭路监控等专业施工单位)提出下步施工中需要协作的项目内容,以保证施工

顺利进行 d.施工项目在运行中会涉及到多方面的关系,为了处理好这些方面的关系,就需要协调。协调是施工管理的重要职能。 第二节与总包单位的协调配合 (1)、在施工过程中保证做到处处为业主着想,为用户排忧解难,一切以工程质量和进度为中心,出现问题及时提出并与总包单位协调,在施工中相互配合、互相协作,保质保量按期竣工交付。 (2)、按甲方认可的设计图纸提出施工方案,订出工程总体进度计划及月施工计划,保质、保量按所订的进度计划进行施工。按受总包单位的质量监督及现场管理,发现问题及时纠正。 (3)、保护好自己的半成品和成品,同样也爱护其他单位的半成品和产品,损坏别人产品及时赔偿。作出作风正派、技术精良、管理严格、服务一流的安装施工队伍,接受总包单位的统一管理。 (4)、施工用电、照明用电均由总包单位提供现场电源,

装饰装修工程专项施工方案

装饰装修工程专项施工方案 一、施工说明 本工程的装饰施工分为内装饰、外装饰两部分。内墙面装饰有粉刷石膏砂浆外刷涂料、磁砖、水泥砂浆墙面等;外墙面装饰为外墙涂料墙面。楼地面有地砖楼地面、水泥砂浆楼地面等。顶棚为涂料顶棚。当进行内装饰施工时,涉及到安装各专业配合,所以应注意以下几点: 装饰前,应选择有代表性质的房间,按设计标准做样板间,包括水、电等各种专业在内,如有矛盾便会暴露出来,然后加以研究解决,待样板间验收合格后方可全面施工。 组织有粉刷工、木工等工种的综合施工队。 按上述几点安排施工,将有助于保证质量,加快进度,减少浪费,降低成本。 二、外墙施工 1、高级涂料施工 外墙涂料施工:涂料施工质量的好坏,很大一部分取决于基层的施工质量,所以涂料施工中,应特别注重基层质量。 1)、基层要求: A、基层表面必须坚固和无疏松、脱皮、粉化现象,基层表面的泥土、灰尘、油污、杂物等赃迹必须洗净消除。 B、基层含水率应在10%以下,PH值10以下,墙面养护期一般为:现抹砂浆墙面夏季7天以上,冬季14天以上,现浇砼柱面夏季10天以上,冬季20天以上。否则会出现粉化和色泽不均匀等现象。 C、基层要求平整但又不应太光滑,孔洞和不必要的沟槽提前进行修补,修补材料采用108胶加水泥(胶与水泥配比可为20:100)和适量水调成的腻子。 D、在正式涂刷料前加涂一道与涂料体系相适当的冲稀了的乳液,稀释的乳液渗透能力强,可使基层坚实干净,粘结性好节省涂粒。 2)、施工要点: A、使用涂料时必须将涂料搅匀,并不得任意加水。 B、接槎严格执行操作规程,留在施工缝阴阳角处,不得任意停工甩槎。 C、阴雨天应停止施工。

装饰装修工程施工方案

XDG201319号地块无锡太平洋三期工程装饰装修工程施工方案 中国十七冶集团无锡太平洋三期工程项目经理部 二〇一八年四月十五日

目录 第一章项目概况 (1) 第二章编制依据 (8) 第三章施工准备 (9) 第四章施工工艺流程 (11) 第五章质量验收标准 (57) 第六章质量保证措施 (63) 第七章安全文明施工措施 (69) 第八章绿色施工措施 (79)

第一章项目概况 1、工程概述 1、1 承建项目名称:无锡太平洋三期工程 1、2 工程简介 本工程为无锡市惠山区天一路与惠山大道交叉口得西南侧XDG201319号地块工程,项目用地面积72796、44 m2。本项目施工范围为三期工程项目,三期工程项目自西向东分别为3A、3B两个地块。3A地块为商业办公地块,拟建3幢7080米高层公寓,沿街13层设置商业,3B地块为住宅地块,5幢34F住宅、5幢18~28F 住宅,西侧下设2层地下车库,东侧下设单层地下车库库组成,其中公寓及商业面积约9、3万m2,住宅面积约18、2万m2,地下车库面积8万m2,总建筑面积约35、5万m2。 1、3项目地点:江苏省无锡市惠山区天一路与惠山大道交叉口西南侧。 1、4 环境条件:拟建场地位于江苏省无锡市天一路与惠山大道交叉口西南侧,场地四周有已经投入使用得市政道路,场地内二期与三期之间有施工通道,交通条

件便利。拟建场地东侧(临近惠山大道)有泄洪河一条,场地西侧(临近凤宾路)为无锡市轨道交通地铁1号线。 1、5 建设单位名称:无锡惠山太平洋商业房地产开发有限公司 1、6 施工单位名称:中国十七冶集团有限公司 1、7 设计单位名称:无锡市城归设计有限责任公司 1、8 监理单位名称:江苏建协建设管理有限公司 1、9 地质勘察单位:江苏苏州地质勘察院 1、10工期:1058天 1、11质量目标:达到合格质量标准,3A地块4#房、5#房、7#房创“太湖杯”。 1、12安全目标:杜绝重大安全事故,工亡事故为零;轻伤事故率控制在每月1、5‰以内;现场内得安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%,杜绝现场重大隐患得出现;现场内不发生火灾事故,火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;不发生重大中毒事故以及群发性传染病;施工现场必须保证安全、文明施工,创省级安全质量标化工地。 1、13文明施工目标:达到江苏省文明工地标准 2、装饰装修工程概况 2、1 3B地块装饰装修做法 2、1、1 外墙做法 自内向外依次为基层墙体上刷界面剂一道、20厚1:2水泥砂浆找平层(内掺5%防水剂)、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板保温贴面上、岩棉外墙外保温板、粘结剂一道刷在岩棉外墙外保温板贴面上、8厚聚合物砂浆、10厚聚合物砂浆压入耐碱网格布(160g/m2)一道,底层两道。 2、1、2屋面做法 住宅屋面:自下而上依次为:现浇钢筋混凝土屋面板、LC5、0轻集料混凝土3%找坡,最薄处30;20厚1:3水泥砂浆找平;1、5厚聚氨酯防水涂料;20厚1:2、5水泥砂浆;3厚SBS改性沥青防水卷材;10厚1:4石灰砂浆隔离层;20厚1:2水泥砂浆粘结层;85厚复合轻质保温隔热砖。 电梯机房、门厅屋面:自下而上依次为:现浇钢筋混凝土屋面板、现拌泡沫混凝土3%找坡,最薄处20;20厚1:3水泥砂浆找平;1、5厚聚氨酯防水涂料;50厚阻

装饰工程施工与其他专业协调、配合措施配合方案

与总包单位及其他施工单位的配合方案与措施 本工程施工过程是通过发包人、设计、监理、项目部、供应商、其他承建商等多家合作完成的,如何协调组织各方的工作和管理,是能否实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一。 因此,我公司在本合同工程施工期间,除应履行合同条件中有关规定的义务外,还必须无条件服从业主、监理、设计、总包单位的统一协调指令。施工中,项目经理部将派专人负责协调和落实工作,确保有关指令及时实施。 第1节总体协调配合方案和措施 充分发挥我公司施工的综合协调管理能力。协调好业主、设计、监理、土建、机电安装、消防、空调、智能化等各专业。通过统一指挥部署、精心策划,落实、检查、监督每一项任务,每一道工序的执行情况,调动各方面的积极因素,确保各项工程的进度计划。研究分析各施工阶段最可能影响进度的因素和项目,提前做出决策,及时调整施工作业计划,确保每项任务,每道工序按时完成。搞好专业和工种之间交叉作业的配合、工序之间的衔接等措施,使整个工程施工重点突出,施工展开有序,进度平衡、合理,达到施工总体计划要求。 第2节与总承包单位的配合方案和措施 我公司在编制施工组织设计时,根据设计文件、现场调查资料和其经验,充分考虑施工接口的部位及内容,并制定可能引起接口部位安全质量问题的预防措施;及时向总包提交本工程合同需其它专业或工程合同提供接口的细目清单,交由总包统一协调;接受总包的接口指令,及时实施接口指令作业。 为此应制订配合管理的措施,具体做法如下: 1.我们装饰施工单位,是在总承包范围内的一个分项施工内容,所以我们要配合总包完成总包任务的各项管理指标、技术指标,包括质量、安全、文明施工、“净、畅、宁”等要求并争取争创“鲁班奖”。 2.服从总包的现场管理与指挥,按指定地点接驳临时用水电及垂直运输口。《施工总平面图》送总包审核,在征得总包同意后,按分项总平面或施工平面临时封闭部分通道或场地。 3.在就施工通道、工作面、半成品保护、成品保护等问题协调有障碍时,及时向总包报告,取得总包的协调、沟通与解决。

装饰装修施工方案修

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、本工程装饰装修具体做法 (2) 四、施工部署 (7) 五、施工工艺步骤 (9) 六、关键工序、重要工序的控制要求 (10) 七、各分项工程施工方法 (12) 八、安全保证措施 (21)

装饰装修施工方案 一、编制依据 1、施工图纸 2、施工组织设计 1、标准、规范及有关技术规定 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《工程测量规范》(GB50026-93) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 二、工程概况 1、工程简况 本工程由杭州金隅野风房地产开发有限公司投资建设,中国联合工程公司设计,浙江省工程物探研究院地质勘察,北京纵横工程监理公司监理,歌山建设集团有限 公司组织施工; 观澜时代国际公寓天筑一期工程(11#~14#楼)位于下沙经济技术开发区19 号大街与24号大街交叉路口沿江大道北侧,总建筑面积约110496M2,是集商业、住宅及地下停车为一体的多功能的智能型建筑,地下车库一层,主楼地下两层,地下一层为管道层,顶板结构标高为-2.65M,地下二层为自行车库,顶板结构标高为- 0.050M。地下室分2#、3#地下室,建筑面积为20798 M2,地下夹层建筑面积为2865整M2。该工程由4幢单体组成,其中11#、12#楼地上为33层,地上总高度为101.2米;13#、14#楼地上为39层,地上总高度为119.2米。本工程高层建筑结构为框支剪力墙结构。基础设计采用钻孔灌注桩加承台、地梁、底板混合基础,桩基主要为地下车库为ф600抗拔桩,11#、12#楼主楼下为ф1000、ф800工程桩,

装饰装修工程施工方案新大全

目录第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施

第一章施工方案与技术措施 1.1 工程简介 1.1.1 项目名称:湖南省民政厅二楼档案库房、三楼大会议室、五楼减灾救灾应急指挥中心及会议室改造项目。 1.1.2 建设地点:长沙市东风路276号。 1.1.3 规模:该项目建筑面积约1650平方米(其中:减灾救灾应急指挥 为实现上述施工管理目标在全公司范围内选派具有类似工程施工经验的项目经理和项目作业班子人员进驻现场进行施工,以严肃履行公司与业主合同为宗旨,项目经理全面负责工程的质量、进度、资金控制,督促安全生产、文明管理及内外施工生产协调。 1.4 项目组织机构及各部门职责 :

原则进行选聘;对于企业紧缺的少数专业技术管理人员,也可向社会招聘。项目配备具有专业职称的工程技术人员、经济管理人员、高级技师等业务人员。项目经理部政工人员的配备,按照有关文件规定执行。 2、项目经理部的各类业务管理人员除直接接受项目经理的领导,按岗位经济责任制合同实施项目管理外,还应按岗位工作标准的要求,接受主管职能部门的业务指导与监督。

1.5 施工目标 1、质量目标—达到《工程施工质量验收规范》的合格工程标准。 2、接到建设方开工通知60个工作日内完成。 3、安全目标--施工现场安全合格率100%,确保施工现场无任何机械、火灾及人员伤亡事故,确保本工程为安全优良工程。 4、文明目标--维护周边环境,施工期间,控制好排污、噪声,协调 2.1 施工准备 1、劳动力组织准备 (1)施工组织管理机构:以项目经理为首组成精干高效的项目现场管理班子,项目管理班子,从刚施工完类似工程施工的管理班子中选用。 (2)挑选优秀的施工班组 挑选精兵强将进场施工,投入本工程的生产班组从参加过类似工程

装饰工程施工方案设计

实用文档 装 饰 工 程 施 工 方 案 编 制 系(部)管理工程学院专业建设工程管理

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工部署 (5) 3.1 工期计划 (5) 3.2 组织机构 (5) 四、施工准备 (5) 4.1 技术 (5) 4.2 材料 (6) 4.3 机具 (6) 4.4 劳动力 (7) 五、子分部工程施工工艺 (8) 六、质量保证措施 (26) 七、安全保证措施 (26) 2

实用文档 八、文明施工措施 (27)

一、编制依据 1、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 4、《建设工程质量管理办法》(建设部第29号令) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93) 6、《电气装臵安装工程电气照明装臵施工及验收规范》(GB50259-96) 7、《建筑内部装修设计防火规范》;(GB50222-95) 8、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 二、工程概况 本工程为楚雄茶花谷国际社区·悠风谷住宅小区--1#楼,位于云南省楚雄市西南侧。无地下室,地上6层,结构体系为框架-剪力墙结构。建筑面积1258.63㎡,建筑基底面积226.24㎡,建筑高度19.11米 4

实用文档 三、施工部署 3.1工期计划 3.2组织机构 抹灰、饰面板(砖)、地面、吊顶、涂料、门窗、幕墙 四、施工准备 4.1技术 1、熟悉楚雄茶花谷国际社区·悠风谷住宅小区--1#楼装饰工程施工图纸,深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。 2、做好图纸的会审工作,对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通,并将协商结果向监理公司汇报。尽量细致深入地配合设计方深化细部设计,将甲方意图及先进的设计理念,通过细部的深化,淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前,为施工如期完成提供有力的保障 3、针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工文字方案并进行交底,使各级施工管理人员做到心中有数,从各方面保证

房屋建筑工程装饰装修施工方案

厦门外国语学校石狮分校工程 装 修 工 程 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据及说明 (4) 三、主要子分部、分项工程施工方法 (4) (一)、楼地面工程 (5) 1、水泥砂浆面层 (5) 2、800*800、600*600玻化砖镶贴工程 (5) 3、600*600、300*300屋面、屋面、厨房、卫生间防滑砖地面 (7) (2)屋面、屋面、厨房、卫生间防水要点 (7) (二)、一般抹灰工程 (8) 1、室内抹灰 (8) 2、外墙抹灰: (10) 4)允许偏差详见室内抹灰允许偏差表; (11) (三)、门窗工程 (11) 1、铝合金门窗工程 (11) 2、防盗门 (13) 3、成品复合实木门、胶合板门安装工程 (15) (四)、铝扣板吊顶 (15) (五)、饰面砖 (20) 1.600*300、450*300釉面砖及600*300玻化砖墙面 (20) 2.外墙45*45马赛克 (22) (六)、涂饰 (23) 1、外墙涂料 (23) (2)施工准备 (23) 2、内墙乳胶漆墙面 (24) 一、工程概况 1、工程名称:厦门外国语学校石狮分校

2、工程地址:石狮市灵秀镇钞坑村 3、工程规模:10栋 4、计划开工日期:2015.3.20 5、计划竣工日期:2016.6.20(工期450天) 6、质量目标:省优质 7、参建单位 二、编制依据及说明 1、厦门外国语学校石狮分校施工组织设计 2、施工图、图纸会审记录及相关技术资料 3、国家现行施工规范、规程和企业标准、施工工法 《建筑工程施工质量统一验收标准》( GB50300-2014) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》( GB50210-2001) 《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ126-2000) 《铝合金门窗工程技术规范》(JGJ214-2010) 《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-2011) 装饰装修工程内容包括:施工准备、操作工艺、质量标准及成品保护等;施工时,先做样板或样板间,经各方共同检查确认后方可进行大面积施工,以保证整体装饰细部处理统一,美观协调;装饰材料一次购进,统一配料,避免色泽差异;施工后,严格成品保护措施,最后一道工序完毕后,开始逐层清扫锁门,由专人保管钥匙,以保证成品完好无损。室内粗装修在主体结构验收完进行,每层的施工顺序是。

完整版建筑装饰装修工程施工方案

建筑装饰装修工程施工方案 山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段建筑装饰装修工程施工方案 一、编制依据教学、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3# 1 楼工程施工图纸;教学楼、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3#2 工程施工组织设计; (GB50300-2013) 《建筑工程施工质量统一验收标准》、32001) -、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB503274(GB50209-2010 ) 《建筑地面工程施工质量验收规范》5、)《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ226-20006、二、工程概况) 工程概述(一 建筑类型公建山西现代双语学校小学部及公寓楼工程名称教学楼建设项目工程一标段3#框架结构类型 面积总面积24140㎡山西新兴教育投资有限公司建设单位地下1层,地上6 层数层 晋中市建筑勘察设计院设计单位 2016.4.29 开工日期山西共达建设工程项目管理有限公监理单位 司山西二建集团有限公司质量目标施工单位合格1 建筑装饰装修工程施工方案建设地晋中市榆次区太榆路中段汇通北40 (二)装饰概述

1、内墙为水泥砂浆抹灰,涂料面层,卫生间墙面为瓷砖墙面。 2、外墙为涂料墙面,墙裙为蘑菇石材粘贴。 3、外门窗均采用空气层为5+12+5mm的塑钢窗,室内门为钢质门。 4、地面:教室为耐磨地面,卫生间为瓷砖地面,走廊通道为瓷砖地面,楼梯为大理石台阶。 5、卫生间顶棚为铝扣吊顶,其余为涂料。 6、楼梯扶手为不锈钢栏杆。 三、施工方法及技术措施 (一)、内墙装饰 内墙1:3水泥砂浆打底,2厚腻子粉,涂料面层,卫生间、操作间瓷砖墙面。 1、内墙抹灰 1.1、工艺流程:基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋(设置标筋) →做护角→抹底灰→抹中层灰→抹水泥石膏砂浆罩面灰→养护 1.2、施工工艺 (1)基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋。抹灰前对墙面的处理是一项重要的工序,对砌筑灰缝不严实或表面不平整之处、水电管道槽盒处用1:2.5水泥砂浆涂抹,并用抹板搓平带毛面。补抹厚度大于15mm的必须分两次补抹,每层厚度控制在8mm为宜。然后用喷浆机甩浆,水泥浆内掺10%-15%的108胶甩到墙面上,其甩点要均匀。甩前墙面要先湿水,甩后注意养护不少于3天。外墙抹灰施工前,

装饰装修工程施工方案大全

第六节装饰工程施工一、施工安排及施工顺序 本工程内装饰应本着先湿作业,后干作业的原则,由上而下进行,即先进行楼面、墙面的初抹灰,后进行饰面板(砖),天棚、仿瓷等面层及其它装饰施工。主体结构验收合格,屋面女儿墙砌筑完毕后,同时插入外墙装饰的面砖施工。 二、内墙面抹灰 为提高内墙面装饰质量,抹灰按高级标准施工。 1、施工顺序 清理基层→做灰饼冲筋→做护角→抹底子灰→刮糙灰→抹面层灰。 2、基层清理及处理 (1)对于粘土砖基层的凹处,用1:3水泥砂浆修补, (2) 凸处进行剔平,对于墙体与钢筋砼接缝处、砖基层,采取用与底子灰配合比相同的砂浆在接缝处抹一遍“过渡层”(厚3 ~ 5mm),超过接缝的长度不小于100mm,待其干燥后抹底层灰,以防止抹灰开裂。 (3) 抹灰前,所有的给排水管道、盒子、PVC管等预埋完毕,周边用1: 3水泥砂浆填补。 (4) 抹灰前一天,将墙面自上而下浇水湿透。 3、内墙抹灰施工要点 (1)按照基层表面平整垂直情况,进行吊垂直、套方找规矩。经检查后确定抹灰厚度,操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,用靠尺找好垂直

与平整。灰饼用1: 3水泥砂浆做成2cm见方的形状。 (2)抹标筋:灰饼做好稍干后,用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的间距为1.2~1.5m,标筋的宽与厚同灰饼。 (3) 做护角:阳角处应做护角,护角应用1: 2水泥砂浆,砂浆稍收干后用捋角器抹成小圆角,每侧宽度不小于5cm。 (4)抹底层、中层灰 砖墙冲守筋约2h左右可以抹底灰,不要过早或过迟。先薄抹一木抹子搓平、用靠尺刮平找直,接着分层分遍与冲筋抹平,层底子灰,搓毛(底、中层灰平均厚度控制在13~15mm之内)。 砼面抹灰前应先进行凿毛,抹底灰前一天用水把砼面浇透,然后在砼墙湿润的情况下先刷腻子胶素水泥一道,随刷随打底。其余同砖墙体底灰、中层灰(平均厚度控制在13mm以内)的施工方法。 底层砂浆抹好后第二天先将墙面湿润后即可罩面,厚度控制在5~8mm 之内。抹时先薄刮一道,使其与底灰抓牢,紧跟着抹第二遍,用靠尺刮平找直,用铁抹子压实压光。 4、其它 弧形抹灰应用特别弯制规尺,检查校正抹灰面弧度和平顺光滑度。 5. 质量通病防治措施: 内墙抹灰最容易出现的质量通病是抹灰层的空鼓、裂缝、脱落,通常是由于基层处理不当以及各层砂浆的配比相差大、浇水不透等原因造成。防治这一通病的措施有: a、凹凸不平的墙面在抹灰前必须剔凿平整,凹陷处用一定比例的水

(建筑工程管理)室内装饰工程施工方案

(建筑工程管理)室内装饰工程施工方案

1.25厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层壹遍 3.150厚C10混凝土垫层 地2:水泥砂浆地面(用于仓库、排气风机室、供气风机室、热交换站及辅助用房) 1.25厚1:2水泥砂浆抹面压光 2.素水泥浆结合层壹遍 地3:混凝土地面(用于地下室其余地面) 1.耐磨材料面层(用于车库以外行车道区域) 2.100厚C25混凝土面层 3.水泥浆壹道(内掺结构胶) 楼1:细石砼楼面(用于住宅内起居室、卧室等无水房间) 1.50厚C20细石砼中间配乙烯散热管 2.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜壹层 3.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,配套粘胶剂粘结 4.40厚1:3水泥砂浆找平(埋给水管) 5.现浇钢筋砼板表面清扫干净 楼2:细石砼找坡楼面(用于住宅内厨、卫等有水房间) 1.15厚(最薄处)C20细石砼,找坡0.5%,坡向地漏四周上翻200 2.50厚C20细石砼中间配乙烯散热管 3.0.2厚真空镀铝聚酯薄膜壹层 4.20厚挤塑聚苯乙烯泡沫板,配套粘胶剂粘结 5.40厚1:3水泥砂浆找平(埋给水管) 6.2厚聚氨酯防水涂膜 7. 1.5聚氨酯防水涂膜(涂刷) 8.现浇钢筋砼板表面清扫干净 楼3:地砖地面(用于公共交通部分) 1.8-10厚地砖面层 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.现浇钢筋砼板表面清扫干净 2、墙体 内墙1:混合砂浆墙面(用于住宅内起居室、卧室等无水房间) 1.12厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底 2.5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆罩面 内墙2:水泥砂浆墙面(用于住宅内厨、卫等有水房间) 1.12厚水泥砂浆墙打底、扫毛 2.5厚1:2水泥砂浆罩面 内墙3:乳胶漆内墙面98ZJ001内墙23(用于楼梯间) 1.刷801胶素水泥砂浆壹遍 2.9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.乳胶漆涂料 内墙4:混合砂浆墙面(用于地下室内墙)98ZJ001 1.15厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆

建筑装饰装修工程施工方案53157

山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工 程一标段 建筑装饰装修工程施工方案 一、编制依据 1、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3#教学楼工程施工图纸; 2、山西现代双语学校小学部及公寓楼建设项目工程一标段3#教学楼工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50327-2001) 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010 ) 6、《外墙饰面工程施工及验收规范》(JGJ226-2000) 二、工程概况 (一) 工程概述 工程名称山西现代双语学校小学部及公寓楼 建设项目工程一标段3#教学楼 建筑类型公建 结构类型框架 建设单位山西新兴教育投资有限公司面积 总面积24140㎡层数 地下1层,地上6 层 设计单位晋中市建筑勘察设计院 开工日期2016.4.29 监理单位山西共达建设工程项目管理有限公 司 施工单位山西二建集团有限公司质量目标合格

建设地点晋中市榆次区太榆路中段汇通北路409号 (二)装饰概述 1、内墙为水泥砂浆抹灰,涂料面层,卫生间墙面为瓷砖墙面。 2、外墙为涂料墙面,墙裙为蘑菇石材粘贴。 3、外门窗均采用空气层为5+12+5mm的塑钢窗,室内门为钢质门。 4、地面:教室为耐磨地面,卫生间为瓷砖地面,走廊通道为瓷砖地面, 楼梯为大理石台阶。 5、卫生间顶棚为铝扣吊顶,其余为涂料。 6、楼梯扶手为不锈钢栏杆。 三、施工方法及技术措施 (一)、内墙装饰 内墙1:3水泥砂浆打底,2厚腻子粉,涂料面层,卫生间、操作间瓷砖墙面。 1、内墙抹灰 1.1、工艺流程:基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋 (设置标筋) →做护角→抹底灰→抹中层灰→抹水泥石膏砂浆罩面灰→养护 1.2、施工工艺 (1)基层处理:吊直,套方,打墩,墙面冲筋。抹灰前对墙面的处理是一项重要的工序,对砌筑灰缝不严实或表面不平整之处、水电管道槽盒处用1:2.5水泥砂浆涂抹,并用抹板搓平带毛面。补抹厚度大于15mm的必须分两次补抹,每层厚度控制在8mm为宜。然后用喷浆机甩浆,水泥浆内掺10%-15%的108胶甩到墙面上,其甩点要均匀。甩前墙面要先湿水,甩后注意养护不少于3天。外墙抹灰施工前,应安装好门窗和预埋铁件等,并将墙体上的施工孔洞堵塞密实,孔洞堵塞时先洗孔再填充膨胀剂封实。 墙面不同材料之间挂钢丝网不少于200mm,楼梯间、走道抹灰前300*300钢筋网片安装完毕,网片固定采用锚固铁皮加水泥钉固定牢固,固定间距

装饰装修项目工程施工方案计划

目录 第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施 第四章环境保护管理体系与措施 第五章维修进度计划与保证措施 第六章资源配备计划 第七章主要项目管理人员 第八章施工设备 第九章试验、检测仪器设备

第一章施工方案与技术措施 1.1 工程简介 1.1.1 项目名称:湖南省民政厅二楼档案库房、三楼大会议室、五楼减灾救灾应急指挥中心及会议室改造项目。 1.1.2 建设地点:长沙市东风路276号。 1.1.3 规模:该项目建筑面积约1650平方米(其中:减灾救灾应急指挥中心面积约400平方米,大会议室面积约800平方米,档案库房面积约450平方米),工程造价约380万元。 1.1.4 工期要求:60天(日历天) 1.1.5 质量要求:合格工程。 1.1.6 保修要求:按建设部[2000]第80号令要求进行保修。 1.1.7 招标范围:湖南省民政厅二楼档案库房、三楼大会议室、五楼减灾救灾应急指挥中心及会议室改造项目,包括建筑工程、装饰装修工程、水电安装工程、消防工程、空调工程等。关于招标范围及内容详见施工图纸、工程量清单。 1.2 编制依据 1、招标文件、相关技术规范及标准。 2、公司现有设备及人力。 1.3 施工部署 本工程按项目法管理模式施工,公司成立项目经理部,项目经理部由项目经理、项目副经理、技术负责人以及技术、业务管理人员组成。为实现上述施工管理目标在全公司范围内选派具有类似工程施工经验的项目经理和项目作业班子人员进驻现场进行施工,以严肃履行公司与业主合同为宗旨,项目经理全面负责工程的质量、进度、资金控制,督促安全生产、文明管理及内外施工生产协调。 1.4 项目组织机构及各部门职责

装饰装修工程施工方案

第一节装饰装修工程施工方案 一、外墙涂料 (一)施工条件 1、外墙弹性中涂和爵丝外墙高弹罩面漆其配套底漆施工要求如下: 2、基层表面温度在5℃~35℃范围内,天气晴好无雨的条件下施工 3、严禁在温度低于5℃或湿度大于85% 特别是雨天施工。 4、基层要求干燥养护时间充分,基层含水率≤10%,碱性PH<10,表面无油类及其它化学品的污染。在此施工季节,本工程的基层粉刷完毕经正常养护,干燥14天以后的墙面可以满足以上要求。 5、底漆基层达到要求,雨后基层应至少干燥24小时以上,方可施工。施工后4小时内不得被雨淋。 6、底漆施工3小时后可刷中涂,施工后12小时内不得淋雨。 7、中涂施工14小时后,可刷面涂。施工后4小时内不得淋雨。 (二)施工准备 1、做好进场施工的资料报批手续,及施工用具、人员安排。 2、会同现场有关部门对基层进行检查,发现问题及时联系解决,做好交接工作。(三)工艺流程 1、基层批外墙专用腻子→涂刷底漆→涂刷中涂→涂刷面涂。 2、基层清理: 批第一道腻子找平,完全干燥以后,再批第二道腻子抹光。 3、打磨:对于表面局部粗糙处用60目至120目砂皮打磨均匀,以保证拟刷基层的坚实。 4、清理:清理表面的浮灰及粉尘。因丙稀酸外墙封闭底漆属于渗透型,表面浮灰将影响底漆的渗透度造成涂料基层粘结不牢。 5、施工工艺:弹性涂料拉毛。

6、涂刷底漆:采用长毛滚筒,应注意涂刷到位,无漏涂现象。 7、涂刷中涂:采用海绵滚筒,辊涂时速度不要太快,速度保持匀速,根据样板和甲方确定的纹理进行拉毛。 8、涂刷面漆:采用长毛滚筒,应注意涂刷到位,无漏涂现象。 9、清洁:此一工序属外墙涂料施工的收尾工序,清洁要细致,特别是门窗、水管等易污染部位,对于已完工部位因污染较重部位难清理处,可重新涂刷一遍面涂,修补性涂刷应停止在分割线及阴阳角处,避免产生修补色差。 (四)操作方法 1、每一个工作面按自上而下,自左向右的顺序进行。选用优质滚筒并配以长短手柄。底漆涂刷采用“自上而下,一滚挨一滚,垂直涂布,条形成片”的方法操作。 2、中涂采用由上而下,自左而右”将涂料涂开,再由上而下拉匀。面涂采用“自上而下,一滚挨一滚拉匀,再横向顺理”的操作方法。 3、面涂涂刷时应注意后一滚压往前一滚三分之一部分依次展开,无论底漆中涂面涂,严禁乱刷乱涂施工缝留在阴阳角或分割线部位,以保证色感均匀一致。 (五)质量标准 (六)质量保证措施 1、专人发放材料,按产品用量要求合理分发,使用材料及班后剩料的密封工作。 2、专人负责质量,设立质量管理小组,班后讨论质量问题及改进措施。

室内装饰装修施工方案及措施

目录第一章编制说明 1. 编制总体思路 2. 编制内容及范围 3. 工程概况 工方案与技术措施

第五章环境保护管理体系与措施 1.建立和健全环境保护管理体系,实行环保目标责任制 2.环保检查和监控 3.防止噪音污染措施 4.防震动扰民控制措施 5. 余渣、固体废物处置管理控制措施 第六章工程进度计划及措施

1. 工程施工进度计划(施工横道计划图) 2. 施工进度保证措施 第七章资源配备计划 1. 拟投入的施工设备情况 2. 施工材料进场计划 第八章试验、检测仪器设备 第十一章其他主要人员 第十二章组织机构与劳动力安排计划 1. 组织机构设置

第十五章节能措施 1. 新技术的应用 2. 合理化建议 第一章编制说明 1. 编制总体思路 以国家规范及相关规定为依据,以“创精品工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主满意为目的,通过精心组织、精心施工,达到令建设方满意。 我公司把这次投标作为重点工作之一,公司领导及参加投标人员及拟配备本工程的项目人员积极参入,对本工程图纸和招标文件进行细致的分析、研究和学习,并且自行踏勘施工现场,并对本工程的重点、难点进行了分析,综合各种因素,编制了针对本工程的施工组织设计,确保本工程各项目标的实现。 我公司在房屋建筑装饰装修工程施工方面积攒了大量的施工管理经验,可以在本次工程中进行以往成功施工经验的应运结合贵学校独特的地理位置和设计方案进行创新活动。 2. 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、施工目标、施工进度计划、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工、环保等自开工至竣工的全过程组织管理措施,范围除自行完成的项目外,亦涵盖了指定范围内的全部工作。若中标后,我公司将根据更详细的资料编制更为详细的施工组织设计、项目质量计划及专项方案与作业指导书。 3. 工程概况 3.1项目名称:新乡市南太行旅游服务中心室内装饰工程施工 3.2 招标人:新乡南太行旅游有限公司 3.3 建设地点:辉县

室内装饰工程项目各方协调配合措施范本

整体解决方案系列 室内装饰工程项目各方协 调配合措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-11761室内装饰工程项目各方协调配合措 施 Coordinated measures for all parties in interior decoration project 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 室内装饰工程项目各方协调、配合措施 *各方配合措施 *与甲方的协调 根据建设单位的进度要求,排出各控制节点和每月进度计划。 对甲方供应的设备,由项目部安排"到货计划表",以便建设单位按施工进度有计划的采购和提供。 图纸资料及设计变更请建设单位协调,由总包方督促各分包单位执行。 按进度提交各分部分项的施工方案,经业主、监理批准后执行。 配合建设单位在施工过程中质量监督检查,及时邀请建

设单位进行开箱检查,隐蔽工程验收,安装工程、水压试验收等。 定期参加业主组织的工程例会,落实例会的会议纪要。讨论解决施工过程中所出现的各种矛盾及问题,理顺每一阶段的关系,从施工角度及以往的施工经验来为业主当一个好的参谋,及时为业主就工程本身而言使工程以最少的投资产生最佳的效果;并在施工中时时处处为业主着想,达到业主提出的各种合理要求。 *与监理单位的协调 充分尊重监理单位权利:组织协调权;材料和施工质量的确认权与否决权;施工进度和工期上的确认权与否决权;工程款支付的确认权与否决权。 充分处理好与现场监理的关系 以优良的质量取得监理工程师的信任。 编制切实可行的工程进度计划,并且严格执行,取信于监理工程师。 尊重监理工程师的合理指示和建议,并认真贯彻执行。 注意磋商态度,切忌正面顶撞和恶语伤人。

装饰装修工程施工方案

装饰装修工程施工方案 墙体砌筑完毕,15天后进行顶砖施工;顶砖施工完毕,验收合格,7天后方可进行抹灰工程的施工。 外墙抹灰工艺流程: 基体表面处理→挂钢丝网→挂线、贴灰饼、设标筋(界面处理)→抹找平层(抹防水层)→抹面层(保护层) 内墙抹灰工艺流程: 基体表面处理→挂钢丝网→吊直、套方、贴灰饼、设标筋→界面处理→做护角抹底层灰→抹面层 抹灰施工技术要领 抹灰前应检查砌体预埋件、预留空洞等位置是否正确,基体表面的灰尘、污垢、油渍等应清除干净,墙体上的灰缝、空洞和凿槽应填补密实。 抹灰采用的砂浆品种、等级应符合设计要求,其配合比、分层度和稠度等性能指标应经检查合格后方可使用。现场设置砂浆搅拌站应悬挂砂浆配合比,并转化成相应的简单且易实施的计量方式。当设计图纸以砂浆组分比例表示其等级时,可按下表进行强度等级换算: 抹灰应分层进行,水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为7-9mm,且应待

前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆。水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。修补找平砂浆应与大面积抹灰所用砂浆一致。 下列情况或部位在抹灰前应挂钢丝网: a.不同材料基体结合处在基体上挂钢丝网,每边宽度不小于125mm; b.集中暗埋管线的孔槽处在基体上挂钢丝网,每边宽度不小于125mm; c.当抹灰总厚度大于或等于35mm时,在找平层中应附加一道钢丝网; d.外墙外侧基体在抹灰前应全部满挂钢丝网。 挂钢丝网应符合下列要求 挂网前将结合层、孔槽、洞口、砖缝等部位分层填实抹平; 挂网时砼墙体可用射钉固定,砌块墙体可用钢钉固定;固定钉间距不超过300mm;固定后应保证钢丝网平整、连续、牢固,不变形起拱,钢丝网应绷紧; 网材与基体的搭接宽度不应小于125mm;网格尺寸不宜大于20×20mm,钢丝直径不小于1mm; 钢丝网必须置于抹灰层内,严禁外露。 抹灰砂浆在凝结前应防止暴晒、淋雨、水冲、撞击、振动;凝结后应及时进行湿润养护,普通水泥砂浆墙面宜养护7天,防水砂浆墙面宜养护14天。外墙严禁内外两侧同时进行抹灰,抹灰间隔时间不少于一天。 砂浆强度:砌筑砂浆强度不应低于砌块强度,其粘结强度不应低于0.2MPa;抹灰砂浆中的打底砂浆,其强度等级不应低于砌块的强度

相关文档
相关文档 最新文档