文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道排水沟电缆槽施工作业指导书

隧道排水沟电缆槽施工作业指导书

隧道排水沟电缆槽施工作业指导书
隧道排水沟电缆槽施工作业指导书

目录

1适用范围 (2)

2 作业准备 (2)

2.1内业技术准备 (2)

2.2外业技术准备 (2)

3技术要求 (2)

4 施工程序及工艺流程 (3)

4.1施工程序 (3)

4.1.1电缆槽施工工序 (3)

4.1.2排水沟施工工序 (3)

4.2工艺流程 (3)

5 施工要求 (3)

5.1施工准备 (3)

5.1.1测量放线 (3)

5.1.2凿毛 (3)

5.1.3基底清理、冲洗 (4)

5.1.4试验段施工 (4)

5.2施工工艺 (4)

5.2.1模板安装 (4)

5.2.2钢筋绑扎 (4)

5.2.3φ100PVC横向导水管、φ100塑料管进水孔 (5)

5.2.4泄水槽 (5)

5.2.5混凝土施工 (5)

5.2.6电缆槽、排水沟盖板安装 (6)

6 劳动组织 (6)

7 材料要求 (7)

8 机具设备 (7)

9 质量控制及检验 (7)

9.1质量控制 (7)

9.2质量检验 (8)

9.2.1 主控项目 (8)

9.2.2一般项目 (9)

10 安全及环保要求 (10)

10.1安全要求 (10)

10.2环保要求 (10)

隧道排水沟电缆槽施工作业指导书1适用范围

适用于新建铁路贵广铁路GGTJ-4标段隧道排水沟电缆槽作业。

2 作业准备

2.1 内业技术准备

作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习,阅读审核施

工图纸,澄清有关技术问题,熟悉技术规范和技术标准,制定施工安全保

证措施,提出应急预案,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行

岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

2.2 外业技术准备

2.2.1施工前收集所涉及的各种外部数据。修建生活房屋,配齐生活、

办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。

2.2.2施工机械应根据实施性施工组织设计的要求,应配备污染少、能耗小、

效率高的机械。

3技术要求

3.1在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋管线图和预埋洞室施

工,保证预埋管线相通。

3.2为保证路面净宽,防止电缆槽槽身混凝土施工时模板发生变形或

移动侵入路面宽度,在模板定位时可整体向两侧偏移1cm,但必须保证模

板垂直、槽壁厚度、和槽内净空尺寸。

3.3单位工程施工前,选取一循环,进行水沟电缆槽试验,确定施工

工艺参数。

4 施工程序及工艺流程

4.1施工程序

4.1.1电缆槽施工工序

测量放线→电缆槽与矮边墙结合面凿毛→基底清理、冲洗→靠边墙电

缆槽侧壁模板安装、混凝土浇注→靠水沟侧电缆槽侧壁钢筋绑扎→电缆槽

泄水管安装→底部混凝土浇注→靠水沟侧电缆槽侧壁→板安装、混凝土浇

注→养护、拆模→电缆槽盖板预制及安装。

4.1.2排水沟施工工序

测量放线→基底清理、冲洗→侧壁模板及塑料泄水管安装→混凝土浇注→养护、拆模→水沟底部混凝土找平→排水沟盖板预制及安装。

4.2工艺流程

5 施工要求

5.1施工准备

5.1.1测量放线

为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆槽、两侧排水沟与隧道中线的相对尺寸必须按施工图进行,不能随意改变。测量组根据设计图和施工技术交底要求,放样电缆槽、水沟定位基准线和水平基准线,并采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员和领工员,书面交底资料必须交给该工区的技术负责人和生产副经理一份。

5.1.2凿毛

两侧矮边墙与电缆槽结合面光滑,必须采用凿毛处理,才能保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落,影响施工质量。因此在

电缆槽施工前,采用风镐或短钎将矮边墙与电缆槽结合面凿毛,根据测量放线,局部电缆槽壁较薄的部位用电钻钻孔植小直径φ8钢筋,加强联结,植筋深度10cm,植筋锚固材料用锚固剂。

5.1.3基底清理、冲洗

边墙结合面凿毛后,将水沟和电缆槽基底的松碴、杂物、淤泥清理,并用高压水凿毛后边墙结合面和基底冲洗干净。

5.1.4试验段施工

单位工程施工前,选取一循环长度作为排水沟电缆槽施工试验段,

确定工艺参数,用以指导该工序施工。

5.2 施工工艺

5.2.1模板安装

根据测量放线,放出模板定位安装边线,然后安装模板,模板安装必须垂直,模板与模板之间的缝隙必须控制在2mm以内,基底不平整部位在关好模板后用砂浆封堵,防止浇注混凝土时漏浆,模板与模板之间不能有错台。

为防止浇注混凝土时模板上浮和跑模,影响混凝土施工和浇注质量,沿模板底在基底纵向每2米打设φ22的固定钢筋,用铁丝加固牢固。模板每次安装前必须清除板面混凝土块,涂抹脱模剂。模板在搬运过程中必须轻拿轻放,防止模板变形,特别是定型钢模板。

5.2.2钢筋绑扎

排水沟、电缆槽仅有通信信号电缆槽外侧壁配及沟底有钢筋,通信信号电缆槽外侧壁钢筋为单层,主筋为φ12钢筋,纵向间距25cm,纵向分布筋

为φ10钢筋,间距25cm。通信信号电缆槽底部纵向每0.5m一排φ12连接短筋。由于钢筋为单层钢筋,在钢筋绑扎前,在浇注通信信号电缆槽底混凝土时插入定位钢筋,保证钢筋绑扎过程中稳定,为节约材料,定位钢筋利用电缆槽主筋为φ12钢筋,长度与间距与电缆槽主筋相同,埋置深度为25cm。纵向钢筋绑扎搭接长度不小于20cm。详见电缆槽侧壁配钢筋图。

5.2.3φ100PVC横向导水管、φ100塑料管进水孔

φ100PVC横向导水管纵向每30米两侧各设一个,把纵向间距5~10mφ100塑料管进水孔引入排水沟侧壁,在施工电缆槽排水沟底混凝土时安装,要定位牢固,孔口采用土工布封堵,防止浇注混凝土时塑料泄水管跑位或混凝土灌入孔内。具体安装部位见附后相关图纸。

5.2.4泄水槽

在电缆沟底部设置泄水槽,泄水槽与侧沟排水沟侧壁连接,泄水槽宽4cm,间距3~5m。

5.2.5混凝土施工

(1)电缆槽身混凝土施工

电缆槽身混凝土标号为C25,施工分三步施工,首先施工矮边墙侧槽壁混凝土及靠近中线侧槽壁,然后施工槽底混凝土,最后施工靠水沟侧槽壁。电缆槽身混凝土要分层浇注,由于电缆槽在侧壁厚度仅有15cm,不能采用捣固棒振捣,用φ25钢筋插捣密实,在插捣过程中注意对的φ100塑料管进水孔保护,避免对其损坏。并用木棒轻轻敲打模板,使附着在模板上的气泡逸

出,保证混凝土外观质量平整,无气泡和蜂窝麻面产生。当混凝土浇注到槽壁顶后,电缆槽盖企口部位安放10×5cm木条。

(2)排水沟身混凝土施工

排水沟身混凝土标号为C25,施工分二步施工,首先施工两侧壁混凝土,然后施工沟底混凝土。电缆槽身混凝土要分层浇注,由于排水沟侧壁厚度仅有13cm,不能采用捣固棒振捣,用φ25钢筋插捣密实,在插捣过程中注意对的φ100塑料管进水孔保护,避免对其损坏。并用木棒轻轻敲打模板,使附着在模板上的气泡逸出,保证混凝土外观质量平整,无气泡和蜂窝麻面产生。

5.2.6电缆槽、排水沟盖板安装

在电缆槽槽身和排水沟沟身混凝土施工后,电缆槽、排水沟盖板安装前,测量组对已施工段电缆槽盖板、排水沟盖板安装基座进行检查,对不合格部位进行修凿或砂浆找平,确保电缆槽盖板、排水沟盖板安装基座平整,标高符合设计要求。电缆槽、排水沟盖板安装平顺,不晃动。

6 劳动组织

施工人员应结合试验段确定的施工方案、机械、人员组合、工期要求进行合理配置。

7 材料要求

水泥、粗、细骨料、钢材、外加剂及预埋件等均有出厂质量证明书和试验报告单,并按TB10210的相关要求进行复验,不合者不得使用。选择粗、细骨料供货单位时,有供货单位提供的粗、细骨料检查合格的资料。选用外加剂必须是经国家、部委或省、自治区、直辖市级有关部门鉴定批准生产的产品,各种材料均符合设计及规范要求。

钢材、水泥、掺合料、骨料和外加剂的检验和储存和施工应符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设【2005】160号)的规定。

8 机具设备

机具设备配置表

9 质量控制及检验

9.1质量控制

9.1.1安装的钢筋品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

9.1.2模板安装必须稳固牢靠,接缝严密,不得漏浆。模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前,模型内的积水和杂物应清理干净。

9.1.3结构混凝土强度等级和弹性模量必须符合设计要求。

9.1.4混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施.

9.1.5按照施工工艺施工,严格执行操作规程。

9.1.6对于原材料进货,由试验部门进行进场前试验,不合格材料一律

不得进场。

9.1.7制定质量保证体系,抓好每一环节、每一步骤的监控,并责任到

人,狠抓落实。

9.2 质量检验

9.2.1 主控项目

9.2.1.1洞内水沟布置、结构形式、沟底高程、纵向坡度应符合设计

要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:观察、仪器量测、尺量。

9.2.1.2进水孔、泄水孔、泄水槽的位置、间距和尺寸应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:观察、尺量。

9.2.1.3水沟外墙距线路中心线的距离应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:仪器量测、尺量。

9.2.1.4水沟盖板的规格和强度应符合设计要求。盖板应铺设齐全平

稳顺直。

检验数量:施工单位检查5%、监理单位按施工单位检查数量20%

的比例抽查。

检验方法:观察、尺量和检查试验资料。

9.2.1.5盲管、水沟和孔槽组成的排水系统应有良好的排水效果,做

到洞内排水顺畅,无积淤堵塞,进水孔、泄水槽、泄水孔畅通。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:观察。

9.2.1.6洞内电缆槽的布置、结构形式、沟底高程、纵向坡度及结构

外缘距同侧轨道中心距离应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:观察、测量。

9.2.1.7洞内电缆槽盖板的规格和尺寸应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:尺量。

9.2.1.8电缆槽的位置和间距应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:观察、测量。

9.2.1.9洞内余长电缆腔的设置位置、间距和弧形电缆槽的尺寸应满足有关专业的要求,并应符合设计要求。

检验数量:施工单位、监理单位全部检查。

检验方法:测量。

9.2.2一般项目

9.2.2.1水沟断面尺寸的允许偏差和检验方法应符合表9-1的规定。

表9-1水沟断面尺寸允许偏差和检验方法

检验数量:施工单位每100m随机检查3处

9.2.2.2电缆槽内应无积水和积淤堵塞。泄水孔应通畅。

检验数量:施工单位全部检查。

检验方法:观察。

9.2.2.3电缆槽盖板铺设应齐全平稳并符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检查。

检验方法:观察。

9.2.2.4洞内电缆槽断面尺寸应符合设计要求。

检验数量:施工单位全部检查。

检验方法:测量。

10 安全及环保要求

10.1安全要求

10.1.1作业人员必须经过培训上岗,技术人员应加强现场指导,严把质量关。

10.1.2砼拌和前,应加强对原材料的检验,合格的材料方能用于施工。在浇注过程中应加强振捣,确保砼的密实性。

10.1.3洞口段施工时,应注意隧道中心水沟和边墙侧沟与洞外排水设施的顺接,确保排水畅通。

10.1.4施工区域应设警示标志,严禁非工作人员出入.

10.1.5施工中应对机械设备进行定期检查、养护、维修。

10.1.6为保证施工安全,现场应有专人统一指挥,并设一名专职安全员负责现场的安全工作,坚持班前进行安全教育制度.

10.2 环保要求

10.2.1严格按照国家有关法律、法规组织施工,控制大气污染、水源污染、土壤污染,保持生态平衡,防止水土流失,在本工地施工活动中,坚持制造良好的生态环境。

10.2.2从传播途径上控制噪声,采取装吸音、隔音装置等手段,减少噪声污染。

10.2.3在施工活动界限之外的植物、山林及建筑物,必须尽力维持原状。不得将有害物质(含燃料、油料、化学品等,以及超过允许剂量的有害气体和尘埃、弃楂等)污染土地、河流。

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国2七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 第五章基坑开挖 第六章模板工程 第七章钢筋工程 第八章砼工程 第九章预埋件的施工 第十章资源配备计划 第十一章质量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施第十三章环境保护管理体系与措施

第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。

路基浆砌片石排水沟施工(作业指导书)

路基浆砌片石排水沟施工作业指导书 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 1、施工方法 (1)、护坡道碾压 在放好坡脚以后按护坡道高程将护坡道及边沟位置推平,振动压路机碾压2遍,以防止护坡道沉降。 (2)、沟槽开挖 护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。 (3)、片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。 2、材料要求 (1)、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。 (2)、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 (3)、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。 3、沟体片石砌筑

排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。 4、沉降缝的设置 根据施工段长度以20m-50m分段砌筑并以10m~15m设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。 5、勾缝及养生 勾缝一律采用凹缝,勾缝采用的砂浆强度M7.5,砌体勾缝嵌入砌缝20mm深,缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,用湿草帘覆盖定时洒水养护,覆盖养生7~14d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。 6、检测 (1)、原材料检验 材料进场前,要提供片石、砂、水泥,样品报送监理、实验室,检验合格后才能进场,材料进场后要经监理现场检验合格才能使用。 (2)、砌筑砂浆要按实验室提供配合比搅拌采用搅拌机拌和,按要求做好试块,送实验室检测。 (3)、边沟检测 边沟砌石完成一段后,要按边沟检测评定标准进行线位、高程、平整度、断面尺寸、铺砌厚度等按要求检测评定,不符合要求,坚决返工。总之施工过程中,坚决保证质量,精益求精。

直埋电缆作业指导书

直埋电缆敷设作业指导书 1、使用范围 使用于铁路电力工程电缆线路施工 2、作业准备 2.1 作业人员应熟悉技术标准。了解设计图意,做好施工安全防护措施,技术人员应该对施工人员技术交底,安质人员对参加施工人员进行山岗前安全培训。 2.2 对施工作业所涉及的各种外部数据进行收集。勘测电缆路径,确定各种生产生活等房屋的位置、电缆、电缆槽、电缆桩等材料的临时存放位置。 3、技术要求 3.1 电缆敷设前先检查外观应无损伤、绝缘良好、型号、规格应符合设计要求,按设计和实际路径计算每根电缆长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头,带电区域敷设电缆应有可靠的安全措施; 3.2 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在地面摩擦拖拉。电缆上不应有铠装被压扁、电缆绞拧、护套折裂等机械损伤; 3.3电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并及时装设标志牌; 3.4 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷的电缆金属管道,应与金属支架或桥梁的金属构件连接; 3.5 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及传入管子时,出入口应密封; 3.6. 电力电缆可与通信光电缆、信号电缆同沟敷设时,应增隔离设施,期间距不小于100mm:电缆需在路基敷设时,为确保路基完整和稳定,应采用电缆沟或槽、管等防护; 3.7 电缆沿规划道路、城镇人行道或其他道路敷设、开挖不便时,应穿管敷设; 3.8 电缆表面距地面不应小于0.7m;穿越农田时不应小于1m;在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施;(见图1) 3.9 电缆与铁路、公路、排水沟、城市街道、厂区道路交叉时,应穿管保护,保护管长度应超出公路路基每侧各1米;站场内保护管可超出铁路轨枕头0.5m,超出排水沟

17隧道电缆槽施工作业指导书(2020版)

目录 1. 适用范围 (1) 2. 作业准备 (1) 3. 技术要求 (1) 4. 施工程序及工艺流程 (1) 5. 施工要求 (2) 6. 劳动组织 (6) 7. 材料要求 (6) 8. 设备机具配置 (6) 9. 质量控制及检验 (7) 10. 安全及环保要求 (7)

电缆槽施工作业指导书 1.适用范围 适用于改建铁路成都至昆明线峨眉至米易段*标管段内隧道工程电缆槽施工。 2.作业准备 2.1 内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习中铁五局成昆铁路实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工作业人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 施工作业层所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3.技术要求 3.1在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋管线图和预留洞室施工,保证预埋管线相通。 3.2为保证路面净宽,防止电缆槽槽身混凝土施工时模板发生变形或移动侵入路面宽度,在模板定位时可整体向两侧偏移5cm,但必须保证模板垂直、槽壁厚度和槽内净空尺寸。 3.3电缆槽槽身采用 C30 混凝土,盖板采用C35钢筋混凝土。 4.施工程序及工艺流程 4.1电缆槽施工工艺流程图

图 4-1 电缆槽施工工艺流程图 5.施工要求 5.1施工准备 5.1.1施工前,应由专业技术人员向现场施工员、作业人员进行技术交底,并确认人员、设备、材料、机具、作业环境满足正常作业的要求。 5.1.2清除仰拱填充施工时残留的杂物、积水。 5.2 施工工艺

厂区电缆隧道施工方案

目录1工程概况 2主要施工机械和工器具 3主要施工材料 4施工流程 5施工方法 6质量目标与保证措施 8 安全、环境保护、文明施工控制措施 9 劳动力计划表 10施工进度计划

1.1本工程电缆隧道埋深为- 2.7m,集水井区域埋深为- 3.7m,电缆隧道基础底板、墙板、顶板厚度均为250mm,电缆隧道净空尺寸为2000×2000~2120mm。电缆隧道设置4条伸缩缝,每段区域分两次浇筑,第一次底板,第二次墙板与顶板,水平施工缝留设在底板上部300mm处,放置止水钢板。电缆隧道要求结构找坡,坡度为3%。 1.2电缆隧道基础混凝土强度等级为C25,抗渗等级S6,垫层为C15。钢筋采用HPB300级和HRB400级常用钢筋。 1.3本工程±0.00相当于绝对标高18.800m。 2、主要施工机械和工具 3、主要施工材料 多层夹胶模板:(1220*2440)350张 垫层模板:35m2 底板模板:210 m2 板墙模板:1110 m2 顶板模板:290 m2 木料:木方50*100:1500m 钢管:3300m 扣件:2000只 对拉螺栓(Φ12):双头螺丝杆 2000根

4.1本工程基础施工总体遵循先深后浅的原则,根据设计图纸基础埋深情况。 4.2电缆隧道结构分两次施工,第一次浇筑基础底板,第二次浇筑墙板与顶板。 5、施工方法 1、土方工程 5.1本工程电缆隧道布置在主厂房内,主厂房基础-4.6M,电缆隧道埋深为-2.7M,施工遵循先深后浅原则,电缆隧道必须待土方回填后施工。 5.2施工过程:土方回填→定位放线→结构施工→回填 5.3开工前根据业主提供的测量控制网点,由测量人员根据现场实际情况做好测量临时控制网的布设,控制点的布设要满足施工定位的精度要求,同时按照有关测量规范进行。 5.4电缆隧道基坑底标高为-2.58~-2.7m,因局部基础(集水井)埋深较深(-3.7M),施工时将采用机械降水。 5.5基础土方回填 根据现场的实际情况,土方回填采用机械回填的形式,土方从指定地点装运至主厂房的卸点。根据工程量的大小及施工进度的安排,利用2台反铲挖土机进行土方的回填。土方回填具体要求如下: a)、回填前修建土方的运输道路,以利车辆的行驶。 b)、土方运至现场后,利用反铲挖土机倒运至需要回填的部位(每层回填300MM),分层压实。 c)、派专业测量人员跟踪测量控制基坑底标高。 d)、基底留置0.3m×0.3m明沟及在四角设置集水井(500×500×800mm),连续不断抽水,确保基坑干燥。 5.6回填 5.6.1土方回填前必须基础的隐蔽工程均已验收通过。 5.6.2电缆隧道回填至室内地坪标高,压实系数达到设计要求。 5.6.3结构施工完后,土方应分层对称夯实回填。清理干净基坑内的杂物垃圾及积水。 2、垫层施工

排水沟施工安全作业指导书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.排水沟施工安全作业指导 书正式版

排水沟施工安全作业指导书正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、认真贯切执行国家、部、省、市有关安全的方针政策、规章,对职工进行安全教育和培训,牢固树立“安全第一,预防为主”的思想。 2、经理部建立一套完整的安全保证体系,设专职安全员一名,作业队也设一名安全员,专职负责施工现场的安全工作。现场专职安全检查员,在施工前和施工中应进行认真检查;发现问题及时处理,待消除隐患后再行作业;对违章作业有权制止。 3、施工现场的布置要符合要求,对特

殊物品的存放与生活区保持一定的安全距离。 4、施工现场所有设备、设施、安全装置、工具、配件以及个人劳保用品等必须经常进行检查,确保完好和安全使用。 5、涉及可能危及人身安全的作业区、作业点,必须设置醒目的警戒线、防护标志。 6、石料要堆砌在平整的地方,防止滑落伤人。 7、人工搬运石料时,要有专人指挥,保证现场施工有序进行。 8、施工人员进行工作时,要穿防滑鞋,不得穿拖鞋。

电力电缆作业指导书

电缆电气试验标准化作业指导书(试行) 一、适用范围 1、本指导书在本公司业务范围内适用。 2、本指导书适用于35kV及以下电缆(包括橡塑绝缘电缆和油纸绝缘电缆)的交接、预防性试验。 二、引用的标准和规程 GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T596-1996 《电力设备预防性试验规程》 DL/408-1991 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 三、试验仪器、仪表及材料 1. 交接及大修后(新作终端或接头后)试验所需仪器及设备材料: 2. 预防性试验所需仪器及设备材料: 四、安全工作的一般要求 1、基本要求 1.1为了保证工作人员在现场试验中的安全和健康,电力系统发、供、配电气设备的安全运行,必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》。做好安全围栏悬挂标示牌。

1.2 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,通知有关人员离开被试设备,加压时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作,且电缆的另一端已派专人看守后,方可进行。在加压过程中,试验人员应精力集中,操作人应站在绝缘垫上。 1.3变更接线或绝缘电阻试验以及直流耐压结束后应对电缆彻底放电,并将升压设备短路接地。 1.4高压设备带电时的安全距离 表1 高压设备带电时的安全距离 2、保证安全的组织措施 2.1 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 a、工作票制度; b、工作许可制度; c、工作监护制度; d、工作间断,转移和终结制度。 注:详见《电业安全工作规程》 2.2必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 2.3 电气试验工作应填写第一种工作票,必须严格履行工作许可手续,工作不得少于两人。

隧道水沟、电缆槽施工作业指导书最新

新建贵广铁路GGJL—4标段 水沟、电缆槽施工作业指导书 工程名称:东科山隧道进口 编号: 001 编制:韩浩 审核:韩浩 批准人:韩浩 甘肃铁科贵广铁路项目部 二〇一二年十月

方案修改记录

方案修改记录

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业准备 (1) 3.1 内业技术准备 (1) 3.2 外业技术准备 (1) 4.技术要求 (1) 5.施工工艺 (2) 5.1电缆槽施工工序 (2) 5.2排水沟施工工序 (2) 6.施工要求 (2) 6.1施工准备 (2) 6.2 施工工艺 (3) 7.劳动组织 (4) 8.原材料要求 (4) 8.1水泥 (4) 8.2粗、细骨料 (5) 8.3外加剂 (5) 8.4掺合料 (5) 8.5水 (5) 8.6钢材 (5) 9.机具设备 (5) 10.质量控制及检验 (5) 10.1质量控制 (5) 10.2 质量检验 (6) 11.安全及环保要求 (8) 11.1安全要求 (8) 11.2 环保要求 (8)

水沟、电缆槽施工作业指导书 1.适用范围 适用于中铁二十三局贵广铁路项目部东科山隧道进口水沟、电缆槽施工。 2.编制依据 ⑴《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008) ⑵《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003) ⑶《东科山隧道设计图》 ⑷《双线隧道复合式衬砌断面参考图》(张唐施隧01-01~01-65) ⑸《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(修订后2009年) ⑹《铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10417-2003 修订后 2009年) ⑺《双线隧道防排水参考图》(张唐施隧参05-01~05-22) 3.作业准备 3.1 内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习,阅读审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉技术规范和技术标准,制定施工安全保证措施,提出应急预案,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 3.2 外业技术准备 ⑴施工前必须对预留水沟电缆槽位置、高程等技术数据进行检查和复核,符合设计要求,以确保水沟、电缆槽不侵入隧道路面宽度。 ⑵原材料试验和混凝土配合比的选定。 ⑶施工机械应根据实施性施工组织设计的要求,应配备污染少、能耗小、效率高的机械。 4.技术要求 ⑴在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋管线图和预留洞室施工,保证预埋管线相通。 ⑵为保证路面净宽,防止电缆槽槽身混凝土施工时模板发生变形或移

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,

宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ14@250mm、N2 Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽 4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混凝土浇筑,盖板铺装等工序。施工注意细节较多,要求严格按照设计图纸及施工技术规范施工。对沟槽布置、结构尺寸、沟底标高、纵向坡度等必须严格控制以保证工程质量。 五、主要施工方法及技术措施 横石梁隧道目前已贯通,且基本无施工机械通行,具备沟槽施工的条件,可提前施做作为试验段,工艺成熟后再施工其它区段。沟槽施工从隧道出口向西安方向进行。沟槽砼施工范围为一次填充混凝土顶面以上部分。沟槽施工采用定型钢模板一次关模、浇注完成。模板均安装吊设在顶横梁(I10工字钢)上加以整体固定,模板拆装和移动都方便于施工。加工两套12米长度的定型模板用于施工现场,可循环拆装使用。水沟、电缆槽施工流程图(图2):

排水管道作业指导书

室内排水系统作业指导书 编制 审核 中铁十二局集团建安公司广州大学城机电安装项目部 2004年10月25日

排水管道安装工艺 本标段设计所采用的UPVC排水管(包括UPVC芯层发泡排水管)(粘接连接)、ABS排水塑钢管、内涂塑镀锌钢管(沟槽式连接)、HDPE塑料管(电熔连接)、卡箍式离心排水铸铁管(卡箍连接)等排水管道详见排水管道安装工艺流程图8.3.2.5。 1、室内UPVC排水管(包括UPVC 芯层发泡排水管)安装方法 (1)主要施工要点 干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口再涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,粘接剂分布均匀,约30~60S即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂 擦拭干净。多口粘接时应注意预留口方向,图5 排水管道安装工艺流程图

②蹲便器的安装做法详见图10。 (2)质量标准 1)隐蔽或埋地的排水管和雨水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应比低于地层卫生器具的上边缘或底层地面高度,结果必须符合设计和施工规范规定。 2)管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定,详见生活污水管道坡度表132)干管安装:将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘连时必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口 皂液,套上锁母及U形橡胶圈。安装时先将立管上端伸入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。合适后即用抱卡紧固于伸缩节上沿。然后找正找直,并测量顶板距三通口中心是否符合要求。穿楼板的管段须做防水处理,无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。 4)立管在底层和在楼层转弯处应设置立管检查口,其安装高度距地面1m,

电线电缆作业指导书

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

职业道德规 一、服从领导的统一安排,统一指挥。 二、爱岗敬业,积极热忱,恪尽职守,始终如一。 三、提高技能,持证上岗,无上岗证及不能胜任者不得独立操作报出 数据。 四、以科学严谨的态度、公正无私的作风对待检验工作。 五、不欺瞒客户,不得以不正确或无效的检验方法进行检验。 六、工作期间精力集中,不得漫不经心或擅自离岗。 七、不虚报、空报数据,以实测结果为准。 八、保质保量及时地完成检验工作。 九、有问必答,有惑必解,体现全方位高效优质服务。 十、衣帽整齐干净,室环境清洁。

目录 第一章高压试验 第二章导体电阻试验 第三章绝缘电阻试验 第四章绝缘厚度试验 第五章外形尺寸试验 第六章附表

第一章电压试验 1.1适用围 本作业指导书适用于工业与民用建筑及一般构筑物所采用的电线电缆的性能试验。 1.2依据标准 GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规》 GB/T3048.8-2007《电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验》 GB/T5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法》 GB/T5013.2-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第2部分:试验方法》 1.3仪器设备 SBJ-Ⅰ型工频高压试验设备 1.4试验方法 1.4.1先将电缆在温度为20±5℃水槽浸水一小时,试样两个端部伸出水面的长度应不小于200mm,且应保证在规定的试验电压下不发生沿其表面闪络放电。

1.4.2应按规定接线方式接线,也可采用其他接线方式,但必须保证试样每一线芯与其相邻线芯之间,至少经受一次按产品标准规定的工频电压试验。 1.4.3打开电源开关,按加压启动按钮,开始施加电压,对试样施加电压时,应当从足够低的数值(不应超过产品标准所规定试验电压值的40%)开始,以防止操作瞬变过程而引起的过电压影响;然后应缓慢地升高电压,以便能在仪表上准确读数,但也不能升得太慢,以免造成在接近试验电压时耐压时间过长。当施加电压超过75%试验电压后,只要以每秒2%的速率升压,一般可满足上述要求。当达到要求电压时,开始设定加压时间,当达到规定时间后,不发生击穿现象,则说明电缆耐压符合要求。 1.4.4当检测耐压结束后,降低电压,直至低于所规定的试验电压值的40%,然后再切断电源,以免可能出现瞬变过程而导致故障或造成不正确的试验结果。 1.5试验结果及评定 1.5.1试样在施加所规定的试验电压和持续时间无任何击穿现象,则可认为该试样通过耐受工频电压试验。 1.5.2试验中如发生异常现象,应判断是否属于“假击穿”。假击穿现

15、隧道水沟电缆槽施工作业指导书

郑万高铁湖北段ZWZQ-5标 编号:SD-ZWZQ-5标 隧道水沟电缆槽施工作业指导书 单位:中铁十一局集团郑万高铁 ZWZQ-5标项目经理部 编制: 审核: 批准:

二O一七年二月十日发布二O一七年二月十二日实施

水沟电缆槽作业指导书 1、适用范围: 本作业指导书适用于(DK426+741.721-DK461+845.429)郑万高铁湖北段ZWZQ-5标刘坪隧道、于家沟隧道、高家坪隧道进口正洞、附属洞室、应急通道的侧沟电缆槽施工。 2、作业准备: 2.1内业技术准备 2.1.1按施工工艺要求设计轨行式液压水沟电缆槽台车。 2.1.2施工前应编制铁路隧道轨行式液压水沟电缆槽台车施工技术交底,并制定相应施工安全保证措施及应急预案。 2.1.3施工前应组织岗前培训和安全教育,使施工管理及作业人员充分掌握各工艺流程的操作和控制要点,澄清有关技术问题,熟悉现场施工技术条件。 2.1.4特殊工种必须持证上岗。 2.2 外业技术准备 2.2.1测量设备已进行标定,测量人员熟知放样尺寸数据。 2.2.2轨行式液压水沟电缆槽台车拼装验收合格且性能良好,施工所需的人员、设备满足施工要求。 2.2.3水沟电缆槽台车面板打磨干净,没有混凝土附着物,脱模剂涂刷均匀。 3、技术要求 (1)线路侧设置为通信信号电缆槽,边墙侧设置为电力电缆槽。 (2)在侧沟施工时,两侧沟与中心管沟通过Ф100 横向PVC 导水管连接,横向导水管纵向间距30m,配合检查井设置。 (3)靠两侧沟槽侧壁位置设置Ф10cm 半圆形排水槽,以排除隧道内道床可能积水。 (4)在靠近线路侧槽壁处结合隧道接地情况设置钢筋,以加强沟槽强度和结构整体性。通信信号电缆槽内设置分隔钢筋。 (5)单位工程施工前,选取200m 水沟电缆槽作为首件段进行试验、验收,确定施工工艺参数。 (6)技术参数:侧沟宽电缆沟高80cm,宽30cm,电缆沟高30cm,宽30cm,如图1 侧沟电缆槽样图所示

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、深度超过5m(含)深基槽(坑)开挖 风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方 式、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致塌方、 高处坠落和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级 属四级。 (一)作业必备条件 1.基槽(坑)的边坡支护设计应由具有相应资质的专业 设计单位设计。 2.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。 3.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经 报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检

查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 4.根据设计图纸做好现场调查,对可能影响的管线和地上、地下建(构)筑物制定有效的保护方案或迁改。 5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。 (二)作业过程安全管控措施 1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。 2.作业过程中,施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位相关管理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。 3.严格按照批准且经专家论证通过后的施工方案实施。应分层开挖,边开挖、边支护,严禁超挖。

排水工程作业指导书

黄金大道(S207南延线)道路工程 市政管网作业指导书 编制: 复核: 审核: 二〇一五年三月

市政管网工程作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适合黄金大道S207南延线干杉段排水工程(K0+869.654~K6+525)。 2、作业准备 2.1技术准备 ①认真审核图纸及设计说明,理解设计意图,已做好图纸会审和施工组织设计,确定开挖断面和堆土位置,并经上级批准。 ②对有关人员做好书面技术交底工作,并已签认。 ③对地下管线平面位置和高程进行核对,并办理相关手续。 ④已做好施工管线高程、中线及永久水准点的测量复核工作。 ⑤已测放沟槽开挖边线、堆土界限,并用白灰标识。 2.2机具准备 ①沟槽开挖设备:推土机、挖掘机、装载机、自卸汽车、吊车等。 ②测量工具:水准仪、全站仪 2.3材料准备 ①管体上应有制造厂的名称和商标、制造日期,管材及管件应符合国家现行有关标准,并具有合格证。混凝土管管体不得有裂纹、漏筋、大面积修补现象存在;PP-HM管不得有瘪陷、凹凸不平等缺陷存在,其配套热收缩带尺寸须符合规范要求。 ②按照设计要求准备充足的中粗砂,并经检查合格。

③管道检验批次 由相同原材、相同生产工艺生产的同一种规格、同一种接头型式、同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批。不同管径批量数见下表;在3个月内生产总数不足下表规定时,也应作为一个检验批,Ⅱ级钢筋砼管为C30。出厂检测需由项目部实验室报监理工程师送具有检测资质单位检测,检测合格后方能使用。 出厂检验批次 3、排水管道施工及工艺 本工程污水管道施工工艺流程为:测量放样→放坡开挖→沟槽开挖至设计标高→管道基础→安管→检查井→闭水实验→回填。 本工程雨水管道施工工艺流程为:测量放样→放坡开挖→沟槽开挖至设计标高→管道基础→安管→护管混凝土→检查井→回填。 3.1测量放样 施工前应根据设计要求,实地定出管道中心线和转折点以及高程控制,并在适当地点设置施工控制桩,控制桩应妥善保护。 控制桩及引桩交付后由作业队保护控制,如有损坏导致不能正常施工,后果由作业队自行承担。

电缆敷设作业指导书

电气电缆敷设作业指导书 项目部 年月曰

目录 1.编制依据 2.工程范围 3.工作内容 4.施工条件 5.施工准备 6.施工工艺流程图 7.施工步骤 8.质量标准 9职业安全健康和环境因素风险控制计划10. ( RCP

1.编制依据1.1设计单位提供的施工图及技术文件。 1.2《火电施工质量检验及评定标准》(电气装置篇)。 1.3《电气装置安装工程施工及验收规范》 1.4GB 50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范(附条文说明) 1.5DL 5009.1-2002《电力建设安全操作规程(火力发电厂部分)》 1.6制造厂提供的图纸与技术文件 1.7项目施工组织设计、公司技术标准(工艺规程)等。 2.工程范围 2.1电缆敷设:①汽机电缆敷设;②锅炉电缆敷设;③灰库电缆敷设:④化水等辅助厂房电缆敷设;⑤电除尘电缆敷设。 2.2防火封堵:全厂热控电缆防火封堵。 3.工作内容: 3.1电缆敷设:核对电缆,检查路线。合理选盘,绝缘检查,架设电缆盘。敷设,核对,整理,固定电缆,穿保护管; 3.2防火封堵; 4.施工条件 4. 1电缆桥架、保护管、线槽施工完毕,清理干净,验收合格,电缆网络节点的编号喷涂清晰、正确; 4. 2涉及的盘箱柜安装完毕并验收合格; 4. 3电缆隧道、沟道、支架施工完毕,并清理干净,至验收合格; 4. 4固定电缆的紧固件安装完毕,并验收合格; 4. 5防火封堵前电缆敷设自检验收完毕。 4.6电缆由支架或桥架上盘柜前的过渡架构已正确安装,并验收合格。 5.施工准备 5.1根据电缆敷设清册认真核对一、二次接线设计、变更图纸。编制正确的电缆敷设清册。 5.2正确理顺所有电缆的敷设路径、层数。与其它单位共同使用的路径,应协商确定。 5.3电缆敷设路径的施工区域照明充足,通风良好;整个路径通畅无阻,高空作业需搭设脚手架。

电缆槽施工作业指导书

沪昆铁路客运专线HKJX-5标路基工程电缆槽施工作业指导书 单位:_______________ 编制:_______________ 审核:_______________ 审批:_______________

2011年6月1日发布2011年7月1日实施

沪昆铁路客运专线路基工程 电缆槽施工作业指导书 1适用范围 适用于沪昆铁路客专HKJX-5标路基工程电缆槽施工。 2作业准备 2.1 内业技术准备 (1)作业指导书编制完成后,应在施工前组织技术人员认真阅读、审核图纸, 学习实施性施工组织设计,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工作业人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 (2)图纸及验收标准采用: 《铁路路基电缆槽》(通路(2010)8401); 《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设【2010】241 号); 《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010); 2.2 外业技术准备施工作业人员进场,并准备好相关施工设备和物资。 3技术要求 施工过程严格按照设计图纸和验标上的相关要求组织施工,在大面积施工前,选择一段具有代表性的路基进行工艺试验,确定相关工艺参数,并报监理单位确认。4工艺流程

5施工要求 5.1施工准备 贯通地线已经埋设完成,基底压实符合设计及规范要求,并报监理工程师进行了 确认,基底垃圾、杂物已经清理干净,预制成型的电缆槽已经就位。 5.2测量放样测量人员沿线路方向每隔20m对电缆槽的平面及标高进行放样。其中电缆槽的平面位置为:外侧边缘距路肩为0.06m,内侧外边缘距左(右)线中心为 3.52m。开挖标高为:设计的路肩标高-0.579m。放样后沿着线路将平面位置用灰线洒出来,并根据测量桩的标高确定开挖深度。 5.3机具就位 切割机、风镐、发电机、小型挖机、自卸车等机械运至施工现场。 5.4切割电缆槽位 机具就为后,用切割机沿已定位好的灰线切除基床表层级配碎石。切除范围为电 缆槽安装位置靠线路侧偏移5cm切割深度:基床底层顶面标高。切割 完成后采用风镐对级配碎石进行凿除,小型挖机清理建筑垃圾。施工过程中,要防止机械施工对路基表层的污染;切割完成后做好防水措施,防止雨水浸泡

地下电缆隧道及地下管廊施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 地下电缆隧道及地下管廊施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共12 页

地下电缆隧道及地下管廊施工方案 1、工程概况: 本工程为4#ESP无头带钢新建地下管廊及电缆隧道工程,位于 18-28线、WH-WJ轴之间。其中地下管廊廊一条,电缆隧道一条,二者连成一体。地下管廊底标高为-7.900m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m;电缆隧道底标高为-5.800m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m。结构本体混凝土采用C30P6防水混凝土,二次浇灌层采用C35细石混凝土,垫层采用C15素混凝土,管道支墩及零星基础采用C20素混凝土。钢筋采用HPB300级(φ)及HRB400级(Φ)。钢筋保护层厚度,基础内侧为30mm,基础迎水面为50mm。 2、施工布署: 根据甲方及项目经理部施工进度要求,结合基础结构特点,决定采取分两次浇注混凝土的施工方式。地下管廊底板、电缆隧道底板及二者相连接-5.000m以下侧壁浇注一次(二者高差部分即-5.000以下侧壁外侧需用混凝土填充),墙壁及顶板浇注一次,墙壁施工缝留置在距底板300mm~500mm范围处,施工缝采用止水钢板进行防水。基坑周围设防护栏杆、人员上下及运料专用坡道。 3、施工进度计划: 本工程计划在30个工作日内完成,根据图纸说明及现场实际情况分段施工. 4、施工准备: 4.1技术准备:组织现场施工人员学习、审查施工图纸,进行合理的施工布署。 4.2对施工作业人员进行技术交底及安全交底。 第 2 页共 12 页

中心排水管排水沟作业指导书

中心排水管排水沟作业指导书

中心排水管、排水沟作业指导书 1、适用范围 本作业指导书适用于兰新铁路甘青段黄沙嘴明洞排水边沟、中心排水管排水及渗水引排水措施。兰新铁路隧道防排水标准为一级。 2、排水设置及作用 ⑴隧道内排水采用双侧水沟或双侧水沟加中心水沟的方式。 ⑵双侧水沟加中心水沟的方式中,侧沟布置在边墙墙脚两侧,主要用于汇集地下水并经过横向导水管引排至中心水沟,同时起到沉淀和排除部分汇水的作用,为防止淤积堵塞,便于检查维修,中心水沟设置检查井。 ⑶横向导水管位于无碴轨道基础垫层的下方,布设方向与隧道垂直,是连接侧沟与中心水沟的水力通道,横向导水管间距30m,配合检查井设置。 ⑷中心水沟设置在隧底仰拱填充中部,用于集中排放由上游管路流来的地下水。

⑸中心水沟间距30设方形检查井一处。检查井内汇集横向导水管并连通上下游中心排水管,检查井下部设沉淀池。 3、建筑材料 ⑴中心排水管:三级管(内径Φ400mm) ⑵侧沟:C25混凝 ⑶横向导水管:Φ100mm硬质PVC管 ⑷检查井:C30钢筋混凝土 4、施工工艺及流程 ⑴总体思路 在施工中心排水沟及侧沟之前,先进行仰拱施工。仰拱施作完毕,进行填充混凝土时,考虑施工简便,可在中心排水管及横向导水管的位置预留出通道,然后按照要求设置检查井,埋设中心排水管及

横向导水管,并进行连接,然后对预留通道进行填充。 ⑵具体步骤 ①填充混凝土时,按照中心排水沟及检查井的尺寸及位置预留通道。如图所示: 填充边缘 预留排水沟通道平面图 ⑵设置检查井 检查井用于连接上、下游排水管,并汇集边墙侧沟流水,沿线路每30米设置一段。检查井井壁采用C30钢筋混凝土,有仰拱地段在井底与仰拱顶面之间采用C25混凝土填充密。钢筋保护层厚35mm。检查井采用钢模板关模,现浇方式进行。

电缆作业指导书

柴达木2*300兆乏调相机工程临时电缆敷设施工方案 中国电建集团青海工程有限公司 青海电网柴达木2×300兆瓦调相机建设工程施工项目部 2018年02月1日

批准:年月日审核:年月日 年月日 年月日编写:年月日 年月日

目录 1.施工内容及工程量 (1) 2.施工依据 (1) 3.施工准备 (1) 4.劳动组织及计划 (2) 5.中间交接 (3) 6.施工工序流程图 (3) 7. 施工方法 (3) 8. 质量检验 (7) 10.质量保证措施 (10) 11.工期保证措施 (10) 12.安全文明施工保证措施 (11) 13.危害辨识与风险评价 (13)

1 施工内容及工程量 1.为满足柴达木2*300兆乏调相机工程项目临时用电需求,根据用电负荷计算,需敷设一根YJV22 3X185+2X150的动力电缆.现场临时电源从换流站内400V配电室2P 400V 1号母线1号馈线柜1-5LSI800开关引出,引接至施工现场一级配电柜,开关容量630A。 1.2工程量: 1.1 动力电缆为YJV22 3X185+2X150的电缆,约1km. 1.2 电缆槽盒约20m. 1.3临时用电一级盘柜:一组,容量630A. 2 施工依据 2.1 国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号 2.2 国家电网公司基建质量管理规定(基建/2)112-2015 2.3 国家电网公司输变电工程验收管理办法国网(基建/3)188-2015 2.4 国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建/3)186-2015 2.5 电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/TT5161.1-5161.17-2002 2.7国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法2.8 ±800kV换流站屏、柜及二次回路接线施工及验收规范Q/GDW 224-2008 2.9 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50168-2006 2.10电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB 50171-2012 3 施工准备

隧道水沟电缆槽施工作业指导书

隧道水沟、电缆槽施工作业指导书 1、适用范围 适用于********隧道水沟、电缆槽施工作业。 2、作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉施工技术规程和技术标准。制定施工安全保证措施。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后上岗。 2.2外业技术准备 (1)施工前必须对预留水沟电缆槽位置、高程等技术数据进行检查和复核,符合设计要求,以确保水沟、电缆槽不侵入隧道路面宽度。 (2)原材料试验和混凝土配合比的选定。 (3)施工机械、模板应根据实施性施工组织设计的要求,应配备污染少、能耗小、效率高的机械模板。 (4)施工预埋件等材料准备。 3、技术要求 (1)在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋管线图和预留洞室施工,保证预埋管线相通。 (2)为保证路面净宽,防止电缆槽槽身混凝土施工时模板发生变形或移动侵入路面宽度,在模板定位时可整体向两侧偏移1cm,但必须保证模板垂直、槽壁厚度、和槽内净空尺寸。 (3)在施工电缆槽槽身混凝土时要结合各种预埋件、管线图和预埋洞室施工,保证预埋管线相通。 (4)设置双侧排水沟电缆槽,侧沟采用双层盖板保温措施。 (5)水沟及电缆槽身采用C25混凝土,槽身靠线路一侧配置单层钢筋,通讯信号电缆槽内设置沟槽分割钢筋,侧边与仰拱填充面设置链接

钢筋。 (6)水沟上、下盖板及电缆槽盖板采用C35钢筋混凝土。 (7)从隧道进口2米处开始,在双线隧道两侧的通信信号电缆槽底部,每隔100米设置1个接地端子。在双线隧道两侧的通信信号电缆槽靠线路侧侧壁上,每隔50米设置1个接地端子。 4、施工程序与工艺流程 4.1电缆槽施工工序 测量放线→电缆槽与矮边墙(仰拱填充)结合面凿毛→基底清理、冲洗→靠边墙电缆槽侧壁模板安装→电缆槽泄水管(维护管)安装→混凝土浇注→靠线路侧电缆槽侧壁钢筋绑扎→底部混凝土浇注→靠线路侧电缆槽侧壁模板安装→电缆槽泄水管(维护管)安装→混凝土浇注→养护、拆模→电缆槽盖板预制及安装。 4.2排水沟施工工序 测量放线→基底清理、冲洗→侧壁模板及塑料泄水管安装→混凝土浇注→养护、拆模→水沟底部混凝土找平→排水沟盖板预制及安装。