文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装配工题库(带答案)20

装配工题库(带答案)20

高低压电器装配工工艺复习题库

一、填空题

,移动式或手持1.型号为BLV的导线叫聚氯乙烯绝缘铝芯导线,其线芯长期工作温度不应超过 65 C 式电气设备的电源线一般应选用橡套软电缆导线。

2.人体及其携带工具等与10KV及以下带电导体之间的安全距离应不小于 0.7米。安全色中的红色表示禁止、(停止、消防),蓝色表示强制执行。

3.下图所示电器符号:a表示时间继电器延时断开常闭触头,b表示欠电压继电器的线圈,c表示三相自动空气断路器,d表示行程开关的常闭触头。

4.在使用ZC-8型接地电阻测量仪测量接地电阻时,被测接地极、电位辅助电极探针、电流辅助电极探针应布置成直线,且电位探针位于中间,电流探针与被测接地极相距 40 米,电流探针与电位探针相距 20 米。

5.绝缘漆按用途可分为浸渍漆、漆包线漆、覆盖漆、硅钢片漆、防电晕漆等数种。

6.电力变压器必须装设避雷器作防雷保护,电力线路一般采用避雷线作防雷保护。工业与民用建筑一般采用避雷网或避雷带作防雷保护。避雷器有阀式避雷器、管式避雷器、放电间隙等几种。7.在电力变压器中,绝缘油的作用是冷却和绝缘;在少油断路器中,绝缘油的作用是灭弧和绝缘;

在油浸纸介电容器中,绝缘油的作用是提高容量和提高击穿强度。

8.型号BVR导线的名称是聚氯乙稀绝缘铜芯软线,其线芯长期工作温度不应超过 65 0C。型号QZ的导线名称叫聚酯漆色圆铜线。

9.变压器常采用的三种冷却方式是干式、油浸式、充气式。

10.绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具两类,绝缘杆属于基本安全用具。。

11.国家标准规定,安全电压是指为了防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。这个系列的上限值,在任何情况下,两导体之间或任一导体与地之间均不得超过交流(50~500H Z)有效值 50伏。12.配电变压器的工作接地电阻一般不超过 4 欧姆,独立避雷针的接地电阻要求不超过10欧姆。

13.在保护接零系统中,为了保证安全,要求零线的导电能力不小于相线的 1/2 ,若采用明敷的绝缘铜芯导线作为保护零线时,为了保证零线有一定的机械强度,其最小截面不能小于 4mm2。

14.B级绝缘材料的最高允许工作温度是 130℃。

15.适用于扑灭电气的灭火机有二氧化碳灭火机、干粉灭火机和四氯化碳灭火机等。

16.已知导线型号,写出他们的名称:BX:橡皮绝缘铜芯线,QZ: 聚酯漆包圆铜线,LGJ: 钢芯裸铝绞线。17.把电机、变压器、铁壳开关等电气设备的金属外壳用导线同接地极可靠地连接起来,这种接地称为_保护接地_。通常用埋入地中的钢管或钢条作为接地极,其电阻不得超过_4_欧。

18.由于加工零件时不可避免的种种原因,圆柱形的轴可能出现不十分圆,母线或轴线不是理想直线,这

种在形状上的不准确,就称为_形状公差、在加工轴线孔时,有可能出现两孔的轴线不在一条直线上,两孔轴线在相对位置上的偏离,就称为_位置公差_。

19.一般情况下,人体的允许电流可以看成是受电击后能摆脱带电体,解除触电危险的电流。男性最小允

许电流为 9 mA.女性最小允许电流为 6 mA。

20.性能等级为8.8级的螺栓与性能等级为 8 级的螺母配套使用,螺栓规格小于或等于M16时为 5

级螺母。

21.“三违”指:违章指挥、违章作业及违反劳动纪律。

22.目前我国生产的直读指针式仪表准确度共有 7 级,其中用作标准表的,其准确度是 0.1 级或0.2级。23.电容器的主要技术指标有电容值、额定工作电压(耐压值)和允许误差。四只200μF/50V的电容器串

联,等效电容量为 50 μF。

24.在测量电流和电压时,电流表要与负载串联,电压表要与负载并联。

25.常见的触电原因有三种:一是违章冒险,二是缺乏电器知识,三是输电线或用电器绝缘损坏。

26.电流不仅有大小。而且有方向,习惯上规定以正电荷移动的方向为电流的方向。

27. 用于测量或检验长度尺寸、平面角度或两者结合形式的工具,称为长度计量器具,可分为标准计

量器具、万能计量器具与万能计量器具三类。

28.漏电保护装置主要用于防止由漏电、或防止单相引起的触电事故。

29.采用三角形接法时,线电压等于相电压__,电源只能供出一种电压。负载作星形连接时,相电流等于线

电流__。

30.三相交流异步电动机起动特性要求,主要有足够大的起动转矩,尽可能小的起动电流。

31.工艺: 使各种原材料、半成品成为产品的方法和过程。

32.工序: 一个或一组工人,在一个工作地对同一个或同时对几个工件所连续完成的那一部分工艺过程.

33. 工艺文件: 指导工人操作和用于生产、工艺管理等的各种技术文件。

34. 工步: 在加工表面或装配时的连接表面和加工或装配工具不变的情况下,所连续完成的那一部

分工序。

35.吊装: 对大型零部件,借助于起吊装置进行的装配。

36.螺钉、螺栓和螺母紧固时严禁打击或使用不合适的旋具与扳手。

37. 同一零件用多个螺钉或螺栓紧固时,各螺钉或螺栓需顺时针、交错、对称逐步拧紧,如有定位销,

应从靠近定位销的螺钉或螺栓开始。

38.用双螺母时,应先装薄螺母后装厚螺母。

39.螺钉、螺栓和螺母拧紧后,螺钉、螺栓一般应露出螺母1~2 个螺距。

40.螺钉、螺栓和螺母拧紧后,其支承面应与被紧固零件贴合。

41.沉头螺钉拧紧后,钉头不得高出沉孔端面。

42. 严禁使用扭力扳手作螺纹紧固件的拆卸工具。

43. 扭力矩扳手在使用过程中,在听到提示音响之后,表示该处力矩已达到规定要求,应停止继续加力。

44.电磁屏蔽是金属外壳接地可以隔离内外的信号。

45. 铺设电缆时的弯曲半径,当电缆直径小于或等于20mm时不小于电缆外径的3倍,当电缆半径大于20mm

时不小于其外径的5 倍。

46.兆欧表是一种测量绝缘电阻值的直读式仪表。

47.兆欧表主要由手摇直流发电机、磁电式比流计表、接线柱三部分组成。

48.兆欧表规格的选择是根据被测物额定电压进行选择的。

49.兆欧表必须水平放置平稳、牢固的地方进行测量。

50.钳形电流表主要由电磁式电流表、穿心式电流互感器、量程转换开关三部分组成。

51.钳形电流表在测量中严禁在工作中转换量程选择开关。

52.母线制作应调整表面不得有高于 1mm 的折皱母线弯置后不应有裂纹或裂口。

53.铜母线、扁铜线平弯时弯曲内半径不小于母线窄边宽度。扁弯时弯曲内半径不小于母线宽边宽度。54.接头表面必须要镀锡或镀银。

55.全裸接头适合用于横截面积大于或等于 16mm2电缆线,护套适合用于横截面积小于或等于 10mm2电缆线。

56.线槽和线管的出现口边缘必须光滑不得有尖角、毛刺。。

57.低压电器按执行机能分为有触点电器和无触点电器两类。

58.电磁机构由吸引线圈、铁心和衔铁等几部分组成。

59.熔断器在电路中主要起短路保护,热继电器在电路中起过载保护,接触器KM的自锁环节实现电路的欠电压和失电压保护。

60.时间继电器按触点延时方式可分为通电延时型和断电延时型两种类型。

61.为了消除铁芯的震动和噪音,交流电磁铁要在铁芯上加短路环。

62.熔断器的熔体用高熔点制成的多用于小电流的电路。

63.转换开关在原理图中用与虚线相交位置涂黑圆点表示接通。

64.自动开关中热脱扣器的整定电流应与所控制负载的额定电流一致。

65.交流接触器主要由触点系统、电磁系统和灭弧装置等部分组成。其铁心上的短路环是用来减少交流接触器吸合时产生的振动和噪音。

66.中间继电器是用来转换控制信号的中间元件,其文字符号为KA。

67.电路图的种类通常有三种,分别为电气原理图、电器位置图、和电气安装接线图。

68.过电流继电器是指线圈电流超过整定值时,衘铁吸合、触电动作的继电器,而欠电流继电器是指线圈电流降到某一整定值时衔铁释放的继电

69.电器件灭弧的基本方法有两种,一种是长弧灭弧法,另一种方法是短弧灭弧

70.使用剥线钳剥导线时,线芯断股不得超过总股数的10%。

71、低压柜体内部的分割型式分为无内部隔离、母线与功能单元隔离、母线与功能单元和端子互相隔离、和功能单元连接的端子在同一隔室、和功能单元连接的端子不在同一隔室。

72、低压成套开关设备的主要执行标准是GB7251.1-2005、对应的IEC标准是IEC60439。

73、我公司的主要低压成套产品有:XBW、GCK、GCS、GCL、GGD、GFB等。

74、低压断路器一般有接地故障保护、长延时保护、短延时保护、瞬时保护四段保护。

75、低压GCS抽屉柜型材的模数为20mm,其有效安装高度为1760mm,最多可以装11个1单元抽屉。

76、低压GCK抽屉柜型材的模数为25mm,其有效安装高度为1800mm,最多可以装9个1单元抽屉。

77、电气间隙是指不同电位的两导电部位间的直线距离,国家标准规定最小值14mm;爬电距离是指不同电位的两个导电部位之间沿绝缘材料表面的最短距离,国家标准规定最小值16mm。

78、开关柜按其主要功能单元的安装方式可分为固定式、可移式、抽出式。

79、电烙铁组成:发热元件、烙铁头、外壳、手柄等组成。

80击耐压峰值分别是:(48KV/Min)和(85KV)

83、.12Kv、刀开关安装时应(垂直)方向安装,合闸时操作手(向上),不得倒装或平装。

81、开关柜中红色按钮(指示)表示断路器处于(合闸)状态;绿色按钮(指示)表示断路器处于(分闸)状态。

82、12KV的主绝缘对地工频耐压和雷电冲击耐压峰值分别是:(42KV/Min)和(75KV );12KV隔离断口间工频耐压和雷电冲,40.5KV的电气间隙分别是:(125 )mm和(300 )mm;12KV爬电距离(瓷质):(216)mm,(有机):(240 )mm;

84、额定电流为1250A,按经济选取的最小TMY规格为:(TMY80*8 )

电流互感器LZZBJ9-12C2800/50.2S/5P15/5P1510VA/15VA/15VA中800/5,0.2S,5P,1510VA,15VA分别代表的含义是:

800/5:(电流比);

0.2S:(测量精度等级);

5P:(保护精度等级,综合误差5% );

15:(最大额定限值系数,15倍的额定电流);

10VA:(测量级二次容量);

15VA:(保护级二次容量);

85、电压互感器JDZJ-10Q 10/√3 /0。1/√3 /0.1/3 0.5/6P中一次额定电压为:( 12 )KV;二次额定电压为:(0。1/√3 )KV;开口三角额定电压为:( 0.1/3 )KV。0.5的含义为:(测量精度等级)6P的含义为:(保护精度等级)。

想用电流电压互感器,就得知道这些。

86、避雷器的主要作用是:(以致操作过电压)和(大气或雷击过电压)。

87、专用计量柜中的铅封锁的作用是:(防止窃电)

DD862型电能表,含义为单相电能表,设计序号为(D 862)。

88、、DD型是(D单相)电能表

89、DS862型电能表,含义为(B三相三线)有功电能表,设计序号862。

90、DS型(B三相三线有功)电能表

91、DT862型电能表,含义为(A三相四线)有功电能表,设计序号862。

81、高压开关柜的有关标准:

a.() 3-35kV交流金属封闭开关设备

b.() 1kV以上52kV以下交流金属封闭开关设备和控制设备

c.()户内交流高压开关柜订货技术条件

82、低压成套开关设备的有关标准:

a.() 低压成套开关设备和控制设备

b.() 低压成套开关设备和控制设备

c.()低压抽出式成套开关设备

d.()低压固定式成套开关设备

二、判断题

( √ )1.万能转换开关就是转换开关中的一种。

( × )2.交流电磁铁的短路环脱落了,仍然能正常使用。

( √ )3.配电板的额定电流必须在铭牌上或成套设备上标出。

( √ )4.通常,一个端子上只能连接一根导线,只有在端子是为此用途而设计的情况下才允许将两根或多根导线连接在一个端子上。

( √ )5.柜体组装后,门应转动灵活、无变形,门的开启角度不得小于90度。

( √ )6.电气原理图也称为电路图。

( × )7.母排剪切后,应平滑圆整,不能有毛刺存在,主要是母排加工工艺美观的需要。

( × )8.所有低压成套开关设备的母排相序排列按垂直位置必须为上(A)、中(B)、下(C)、再下(N)、最下(PE)。

( × )9.当发现二次线预放线过短时,可使用焊接方式加长,在焊接点使用热缩套管以保证绝缘即可。( √ )10.电器元件的安装应考虑元器件操作方便,安装的元器件应考虑飞弧距离,电气间隙、爬电距离等要求。

( × )11.按下复合按钮,其常开触头和常闭触头同时动作。

( × )12.万用表采用电阻法检修线路故障时,线路不需要断开电源。

( × )13.LW5-16系列万能转换开关主要用于电气控制线路的转换之用,不可直接控制三相异步电机的起动、变速。

( √ )14.使用螺钉、螺栓等紧固零件时应采取防松措施,不允许直接垫弹簧垫圈。

装配孔位为长孔时,装配后平垫圈不得陷入孔内。

( × )15.在控制板上接线时,导线可以随意的连接,不必遵守横平竖直等原则。

( × )16.测电笔在测试时,手可以随意握笔。

( √ )17.将要钻穿孔时应减小钻头的进给量,否则易折断钻头或卡住钻头等。

( √ )18.、高压开关柜的五防连锁功能是指防误分合断路器,防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸,防带接地线合断路器,防误入带电间隔。

( × )20.熔断器对略大于负载额定电流的过载保护是十分可靠的。

( × )21.倒闸操作的顺序应遵守的原则是:停电时先停电源侧,后停负荷侧,先拉闸刀,后拉开关,送电时相反。

(×)34.兆欧表在测量过程中摇动手柄的额定速度应为每分钟60转。

(√)35.母线焊接处的焊缝必须牢固、均匀、无虚焊、裂纹、气泡和杂质等现象。

(√)36.线卡应有足够的电气强度和机械强度。

(√)37.布线接线用的接线头分下列两种,全裸接头和护套接头。

(×)40.接头和电线必须采用热压连接。

(?)41.当有人触电时,应立即使触电者脱离电源,并抬送医院抢救。

(√)43. 在中性点直接接地的380/220V三相四线制系统中,采用保护接地也不能保证安全。

(?)48.带电改变电流互感器二次接线时,应防止二次短路。

(?)49.在三相四线制供电系统中,若变压器中性点直接接地,该系统的所有用电设备都必须采用接地保护,变压器中性点不接地,则所有的用电设备都必须采用接零保护。

(√)50.在380/220V中性点接地的低压电力系统中,若采用保护接地,当发生一相碰壳事故时,中性线可能出现110V的对地电压。

(√)51. 电流互感器在任何情况下,其二回路不准开路运行。

(×)52. 高压线路送电时,必须先合负荷开关,然后合隔离开关。

(×)53.基本安全用具是指常用的安全用具。

(√)54.剥线钳可以用来剥去面积在2.5mm2以下的小线绝缘层。

(×)55.万用表可用来测量电气设备的绝缘电阻。

(×)56.兆欧表可用来测量阻值较大电阻的阻值。

(√)57.根据工作电压的不同,兆欧表的选用也不同。

(√)58.一母排型号为TMY8 X 50,指的是该母排宽度为50mm,厚度为8mm。

(√)59.TZX-2,95mm2指的是面积为95mm2的镀锡铜编织线。

(×)60.普通锉刀叶可用来挫削铝等材料。

(√)60.接触器的主触头用于接通和断开主电路,额定电流比较大,通常为数百安培,而辅助触头用于接通和断开辅助电路,额定电流为5~10A。

(×)62.使用剥线钳剥导线时,线芯断股不得超过总股数的20%。

(×)63.为了焊接的快速性,在焊接接头、插座时应采用大功率电焊铁。

(√)64.线号标注时,当线号数字沿电线轴向书写时,个位数应远离端子。

(√)65.钻孔时对于小直径钻头可用高转速。

(×)66.对于钢料攻丝时的润滑冷却液可选用水。

(×)67.在用锯条锯断各种板料、管料、电缆等材料时,应选用粗齿轮锯条。

(×)68.发生电气火灾时,应立即使用水将火扑灭。

(×)69.万用表用毕后,应将“选择开关”拨到电阻挡位上,防止两笔短接消耗表内电池。

(√)70.用万用表测电阻时不允许带电测量。

(×)71.铜质触头产生了氧化膜,可用砂纸或砂布轻轻擦去。

(√)72.攻螺纹时底孔直径应小于螺纹大径。

(√)73.攻螺纹、套螺纹都应经常倒转,以利排屑。

(×)74.锯割软材料应选用细齿锯条。

(√)75.拧紧螺母时,严禁用套筒延长手柄长度来加大拧紧力。

(√)76.各种物件起重前都应先进行试吊。

(√)77.三相对称负载的中线可有可无。

(×)78.为了安全,三项四线制电源线的中线必须加装保险丝。

(√)79.三相交流电的相序可用颜色黄(A),绿(B),红(C)来表示。

(√)80.中间继电器的特典是:触点数量较多,容量较大,并通过它可增加控制回路数,起信号放大作用。(×)81.电流互感器的结构和工作原理与普通电压器相似,它的一次线圈并联在被测电路中。。(√)82.为了控制质量,必须有效的控制工序的主导因素。

(×)83.工序是指操作者、机器、材料、工艺方法四个方面在特定条件下的结合。

(√)84.产品质量是否合格是以急速标准来判断的。

(√)85.电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。

(√)86.DSN口型户内电磁锁为户内防止电气防误操作的闭锁装置

(√)86安装抽屉式配电柜时,其抽屉的机械联锁或电气联锁应动作正确且动作可靠,其动作正确的判断是:隔离触头分开后,断路器才能公开。(×)

三、选择题

1.下列螺纹中,( B )是细牙螺纹。

A. M10

B. M16*10

C. T36*12/2-3

D.ZG5/8

2.剥线钳可以剥去截面积在( B )MM2以下的小绝缘层。

A. 1.5

B. 2.5

C. 10

D. 16

3.兆欧表是用来测量( C )。

A.高值电阻

B.低值电阻

C.绝缘电阻

D.击穿电压

4.万用表在使用完毕后,应将选择开关置( D )档。

A.电流

B.电阻

C.直流电源最高档

D.交流电压最高档

5.普通钳形电流表可用来测量( A )。

A.交流电流

B.直流电流

C.交流电压

D.直流电压

6.TMY8*50指的是( D )导线。

A.绝缘线

B.尼龙护套线

C.镀锡铜编织线

D.铜母排

7.TZX-2,95mm2指的是( C )导线。

A.绝缘线

B.尼龙护套线

C.镀锡铜编织线

D.铜母排

8.电流的常用单位是( B )。

A. W

B. A

C. J

D.以上都不对

9.速度的常用单位是( B ).

A. KM/H

B. M/S

C. M/MIN

D. KM/S

10.长度的国际单位制是( A )。

A. M

B. DM

C. CM

D. MM

11.当有人触电时,应首先( A )。

A.切断电源

B.拉出触电者

C.对触点者人工呼吸

D.送医院

12.发生电气火灾时,应使用( C )进行灭火。

A.水

B.泡沫灭火器

C.四氯化碳灭火器

D.酸或碱性灭火器

13.熔断器在电路中起的作用是( B )。

A.过载保护

B.短路保护

C. 欠压保护

D.自锁保护

14.热继电器在控制电路中起的作用是( C )。

A.短路保护

B.过电压保护

C.过载保护

D.欠压保护

15.交流接触器可用在( A )中。

A.交流电路

B.直流电路

C.交、直流电路均可

D.以上答案均正确

16.铜母线扁平时的弯曲半径不得( A )铜母线的宽边宽度。

A. 小于

B.大于

C.等于

D.任意

17.一导线型号为DCYHR-2.5/1000,指其耐压为( C )。

A. 250V

B.2500V

C.1000V

D.2.5V

18.绝缘材料的绝缘性能随温度的升高而( A )。

A. 降低

B.不变

C.增加

D.呈无规律变化

19.绝缘材料的使用寿命与使用及保管( A )。

A. 有关

B.无关

C.视情况而定

D.只与使用有关

20.钳型电流表主要用于测量( C )。

A.极小电流

B.一般电流

C.较大电流

D.极大电流

21.标注尺寸时既要考虑设计要求又要考虑工艺要求,对零件地使用性能和装配精准有影响地尺寸,要求

从( A )出发进行标注。

A.设计基准

B.工艺基准

C.施工方便

D.其他因素

22.当从使用着的电流互感器上拆除电流表时,应先将互感器的二次测可靠( B ),再拆除仪表。

A.断开

B. 短路

C.接地

D.无要求

23.电动力灭弧装置一般适用于( C )作灭弧用。

A.交流接触器

B.直流接触器

C.交、直接触器均可

D.以上均不对

24.高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、( C )之间的强制性机械闭锁方式或电磁锁方

式实现。 A. 接地开关 B. 柜门 C. 接地开关与柜门

25.环网柜高压母线的截面要根据( C )选择。

A. 本配电所负荷电流

B. 环网穿越电流

C. 本配电所负荷电流与环网穿越电流之和

26.下面哪个是变压器的图形符号。( B )

A B C D

27. 下面哪个是断路器的图形符号。( D )

A B C D

28.下面哪个是电抗器的图形符号。( A )

A B C D

29.延时断开常闭触点的图形符号是B 。

A、B、C、D、

30.下图为压接OT型线鼻时,存在不良缺陷,试指出属于以下哪种()。

a 导线过长

b 导线插入端子过长

c 导线插入端子过短 d导线过短

31.硬母线安装时应注意( A )

A、母线接触面加工后必须保持清洁,并涂以电力复合脂。

B、母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。

C、螺栓受力可以不均匀,应使电器的接线端子受到额外应力。

D、贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。

32.高压开关柜的电气主接线图中,符号表示手车的(A )。

A.一次触点 B.二次触点 C.接触器触点 D.隔离开关触点

33.安装接线图包括屏面布置图、( C )、端子排图三部分。

A.二次回路接线图 B.系统图 C.屏背面布置图 D.单线图

34.电气原理接线图是表现某一具体设备或系统的( C )的图样,主要用于指导具体设备与系统的安装、

接线、调试、使用与维护。

A.电气安装 B.电气调试 C.电气使用与维护 D.电气工作原理

35.电气元件在安装时,电压等级为10 kV,电气元件与传动杆件的距离是 ( C )。

A.100 mm B.120 mm C.130 mm D.320 mm

36.高低压电器配线工艺要求,盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500 V的铜芯绝缘导线,其截

面应不小于2.5 mm2,其他回路截面积不应小于(D )。

A.2 mm2 B.0.5 mm2 C.2.5 mm2 D.1.5 mm2

37.高压开关柜主要技术参数包括额定电压、额定绝缘水平、额定频率、主母线额定电流等。其中额定电

压有( A )。

A.3 kV、6 kV、10 kV三种 B.3kV、6 kV两种

C.6 kV、10 kV两种 D.3 kV、6 kV、22 kV三种

38.电气设备发生火灾时,应首先迅速 B 。

A、使用干式灭火器进行补救

B、拉开操作开关

C、拉开电源总开关

D、将周围的易燃物、易爆品搬走

38.()没有专门的灭弧装置,它不能带负荷关合或拉开。A 负荷开关 B 断路器 C 自动开关 D 隔

离开关

39.电压互感器二次侧输出的电压为(B )。

A、50V

B、100V

C、150V

问答题

1.线管和线槽的要求?

答: 1.线槽和线管的出线口边缘必须光滑,不得有尖角、毛刺;

2.线管应尽量减少弯曲,每根线管中弯管内角小于900的弯曲不应超过1处。

3.线管在穿过金属隔板时,如需要焊接时则不许将线管焊穿。

2.解释剥线、压接时电缆不能断股的原因?

答:不能断股的原因:

1)为了保证导线的电气性能和机械性能;

2)如果断股,导体的横截面积会减小,当有电流通过时,由于截面积变小,内阻增大,故会引起导线

连接处热量增加,久而久之就会引起老化,严重会引起烧损现象。

3.使用低压验电笔应注意哪些问题?

答:应注意以下几点:

(1)测试前先在确认有电的带电体上试验,以证明验电笔是否良好。

(2)使用时一般应穿绝缘鞋。

(3)在明亮光线下测试,应注意避光观察。

(4)有些设备工作时,外壳会因感应带电,用验电笔测验会得不到正确结果,必须用万用表等进行测量

其是否真正有电还是感应带电。

(5)对36V以下电压的带电体,验电笔往往无效。

4.什么是兆欧表?

答: 兆欧表又称为摇表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻,以判断电气设备的绝缘是否可靠。

5.万用表的用途是什么?

答: 万用表是电气工程中常用的多功能、多量程的电工仪表,一般万用表可用来测量直流电压、直流电流、交流电压和电阻。

6.接触器的作用及特点是什么?

答:接触器是一种用来频繁地接通和切断主电路、辅助电路及其它控制电路的自动切换电器,其特点是:能进行远距离自动控制;操作频率高;通断电流大。

7.简述屏蔽线缆制作。

用剪刀剥离屏蔽线的护套(80-90mm),不伤及屏蔽层,再用刀片将屏蔽层从中间分开。引出屏蔽层:1.择合适的端子型号(FOT型),并将端子剪断后留下带护套部分;

2.电线剥头后和屏蔽层一块放在端子护套中,屏蔽层和引出电线在端子护套中呈叠状衔接,用压线嵌压接。热缩管(φ10,40-50mm)套在护套的剥离处且必须包住FOT环,用电吹风使其紧缩在屏蔽线外。

8.电压互感器的使用注意事项有哪些?

答:(1)要使用与被测电压和指示仪表相配合的互感器。

(2)安装时注意不要将电压互感器的初、次级端子接反。

(3)电压互感器的次级线圈的一端和铁心都要有良好的接地。

(4)电压互感器的初次级均不能短路。

(5)注意互感器初、次级的极性。

9.电流互感器的使用注意事项有哪些?

答:(1)要根据被测电流的范围选择合适的交流比和配套的电流表。

(2)次级线圈在使用时不允许开路。

(3)若需带电更换或加接次线指示仪表时,应先将次级线圈短路。

(4)注意次级线圈的极性。

10.接头连接原则。

接头必须用纯铜T2或T3(GB 466)对于管材应同时符合GB 1528对于板材应同时符合GB 2040。

1. 全裸接头适用于横截面积大于或等于16mm2的电缆。

2. 接头表面不得有毛刺、锐边、裂纹或扭曲、明显变形等外观缺陷。

3.接头表面要镀锡或镀银,镀层按JB 2836的要求进行外观检查。按GB 1238标注。

4.接头和电线的压接:接头和电线必须采用冷压连接。和接头相连的电线,剥线时不应有损伤、断股。11.简述电器设备接线原则

1.对电器设备电路图中同一线号有很多根电线者,则在线号标记中必须有区别标记符号。

2.如无隔热,防火措施者,电线与之距离需保持在80mm以上;如有隔热,防火措施,以隔热部分的实

际可能温度考虑(达不到此距离时,允许穿瓷套来解决)。

3. 电器设备控制电路如需接地,应集中接地,接地点不得超过2处。

4. 电器设备上两接线端子间电线不允许剪接。

5. 电器设备上电线两端头接线,除了与插接件相连者外,必须采用接头压接。

6.每根电线两端必须有清晰牢固的线号,每个插头、座、每个接线座(端子)上或安装位置处必须有清晰

牢固的代号标记;铜母线要打钢印号码,至少要保持一个大修期。

7. 电器设备布线与电器设备上的电气屏柜、仪表、电气设备的连接,可采用螺栓组成的接线座(端子)

或插头、座。

8.每个螺栓接线座(端子)上接线数不应超过4根。

12.断路器手车与接地开关之间的联锁关系是什么

13.手车部件有哪几种工作状态?

答:1、定位状态2、移动状态3、工作位置4、试验位置5、储存位置

14.我国电网的标准频率是多少?

答:为50HZ,又叫工频。

15.请简要描述铜母线连接和安装时的注意事项。

答题要点:P170

a.爬电距离不小于标准规定;

b.避开飞弧区域,穿越形成闭合磁路金属框架时,应同时穿越;

c.螺目置于维护侧,螺栓的长度拧紧后高出螺帽2-5扣;

d.钢垫圈与钢垫圈之间必须保持1mm以上的间隙;

e.母线应严密、接触良好,不应有应力;

f.母排的绝缘支撑件应满足动热稳定的要求;

g.同相母排由多片矩形母排并联使用时,每片距离不应小于每片母排的厚度。

h.母线和母线连接,母线与电器端子连接处的连接长度应不小于母排的宽度,并应采用镀锡、镀银等防

电化腐蚀措施,对铜母排的其余部分可以采用镀锡、刷油漆,包扎绝缘等防护措施;

i.母线和母线连接,母线与电器端子连接处应平整、密贴,必要时可采用接合电阻等方法进行检查。

16.简述框架式(万能)断路器、塑料外壳式断路器、具有剩余电流保护的断路器的结构组成.

答: 1.框架式(万能)断路器: 产品主要由触头系统、灭弧室、绝缘底板、侧板、操作机构、电动操作机构、热过电流脱扣器、辅助触头、磁脱扣器、断路器附件(辅助、报警、欠压、分励、电动操作机构和旋转操作手柄等)等组成,抽屉式还加一个抽屉

2. 塑料外壳式断路器是将触头系统、灭弧室、操作机构及各种脱扣器等主要部件都安装在一个塑料压制的外壳(分底壳和盖两部分)内

3. 具有剩余电流保护的断路器的组成主要包括三个部分:一是检测部分,其关键的元件是零序电流互感器;二是感受比较部分,其关键部件是比较放大器和剩余电流动作脱扣器;三是执行部分,其关键是主断路器的有关部分

17.GCS低压抽出式开关柜的结构特点?

答:框架采用8FM开口型钢,型钢的二侧面分别为20mm和10mm,构架采用拼装和部分焊接两种结构形式,主构架上均有安装模数孔E=20MM各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。功能单元分二分之一单元、一单元、二单元、三单元,一单元抽屉层高模数为160mm,母线夹和绝缘支件,

采用高强度,阻燃性的合成材料成型,绝缘强度高、自吸性能好、结构独特,可适应不同规格母线。水平主母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力能力。

18.GCK低压抽出式开关柜的结构特点?

答:框架采用8FM型钢,构架采用拼装和部分焊接两种结构形式,主构架上均有安装模数孔E=25mm 各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。GCK抽屉有200mm、400mm、600mm,规格,母线夹和绝缘支件,采用高强度,阻燃性的合成材料成型,绝缘强度高、自吸性能好、结构独特,可适应不同规格母线。

19.MNS低压抽出式开关柜的结构特点?

答:KB型钢通过自攻锁紧螺钉互相紧固接成基本结构,构架采用拼装和部分焊接两种结构形式,主构架上均有安装模数孔E=25mm各功能室严格分开,主要分功能单元室、母线室、电缆室。抽屉规格8E/4,在8E高度空间组装4个抽屉单元,单台柜体可容纳36个单元,抽屉规格8E/2,在8E高度空间组装2个抽屉单元,单台柜体可容纳18个单元,,抽屉规格8E,在8E高度空间组装1个抽屉单元,单台柜体可容纳9个单元。母线夹和绝缘支件,采用高强度,阻燃性的合成材料成型,绝缘强度高、自吸性能好、结构独特,可适应不同规格母线。

20.什么叫涡流?

答:当交流电流通过导线时,在导体周围会产生磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合电路,很像水的漩涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用设备效率降低,而且会造成电器《如变压器铁芯》发热,严重时将影响设备正常运行。

21.户外箱式变电站的最低防护等级要求是多少

22.请回答我在本岗位上怎么做?

相关文档
相关文档 最新文档