接地电阻测量结果分析

曾宪奎

摘要:本文通过对乌江渡发电厂接地网改造前、后工频接地电阻测量结果分析比较,阐述了地处高土壤电阻率的水电厂,充分利用水库中水位相对稳定,水深有一定的保证和水具有良好的导电性能以及弱腐蚀等特点,敷设水下接地网,增大接地网的散流面积。将工频接地电阻降低到0.3064~0.3281Ω,满足设计值≤0.35Ω,保证安全生产,达到接地网改造的目的。

关键词: 地网构成; 接地电阻测量; 比较与分析

1 概述

乌江渡发电厂位于乌江峡谷石灰岩和页岩高电阻率地区,分为一厂和二厂,一厂增容后装机容量3×250MW, 220kV GIS出线4回架空线路,110kV出线6回架空线路。二厂装机容量2×250MW,220kVGIS出线3回架空线路。一厂和二厂分别接入系统运行,共用一个接地网。1980年设计计算的单相接地短路电流为12200A,接地电阻设计值为0.5Ω,计算值为0.325Ω。五台机组分别于1979、1981、1982、2003年并网发电,老接地网已运行近23年。通过近几年对乌江渡发电厂工频接地电阻的监测发现,地网接地电阻有逐年上升的趋势,为保证扩建后若最大单相短路电流上升,不影响电气主设备的安全稳定运行,2004年我们敷设了水库接地网,同时对两厂接地网进行了有效连接,从而使工频接地电阻和接地电位分布得到有效的改善,满足了安全运行要求。

2 接地网构成

2.1 乌江渡发电厂接地网构成如图1所示,主要由三部分组成:

2.1.1 一厂接地网

2.1.2 二厂接地网

2.1.3 水库接地网

2.2 一厂、二厂接地网主要由自然接地体和大坝迎水面敷设的人工接地体构成。水库接地网采用120mm2镀锌钢绞线在距大坝约400m处的水库内敷设一个面积约20万㎡的水下接地网。然后用三根120mm2铜绞线引出后分别与一厂、二厂接地网相连接。

3 工频接地电阻测量

3.1 测量依据

根据《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL-475-92)、《水力发电厂接地设计技术导则》(DL/T-5091-1999)以及《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》(GB/T17949-2000)。

3.2 “参考原点”的确定

如何确定测量间距的参考原点,即电流极和电压极距离从地网的那一点算起是接地测量布线合理与否的第一个问题。但对于大型水电站来说,由于水工枢纽布置范围很大,地网边缘就很难确定。根据国家标准《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》的要求,宜确定“电气中心”。

由乌江渡发电厂接地网(见图1)构成可知,主要由一厂、二厂接地网以及水库接地网构成。

假设: R

1------一厂接地电阻 I

1

-------流入一厂地网电流

R

2------二厂接地电阻 I

2

-------流入二厂地网电流

R

3------水库接地电阻 I

3

-------流入水库地网电流

R

ij

------三个地网间互电阻

则有: U

1=I

1

R

1

+I

2

R

12

+I

3

R

13

U 2=I

1

R

12

+I

2

R

2

+I

3

R

23

U 3=I

1

R

13

+I

2

R

23

+I

3

R

3

又设地网近似为等电位则:

U=U

1=U

2

=U

3

I=I

1+

+I

2

+I

3

由于 U=IR 则: I=R-1U

将接地电阻测量值R

1=0.47Ω、R

2

=0.831Ω、R

3

=0.514Ω(理论值) 代入后得到:

R

12=0.17Ω、R

13

=0.127Ω、R

13

=0.16Ω

通过计算可知,各个接地网电流占总电流的百分数分别为:

一厂地网入地电流I

1

占总电流的百分数为43.41%;

二厂地网入地电流I

2

占总电流的百分数为17.76%;

水库地网入地电流I

3

占总电流的百分数为 38.83%。

由此可以看出,乌江渡发电厂地网“电气中心”近似在一厂接地网和水库接地网几何中心连线上,且偏于一厂地网一侧。因此,我们将工频接地电阻测量参考原点选择在大坝顶的一点。至于参考原点的定位问题相对于电流极距离3000m而言影响也就很小了。

3.3 接地电阻测量电流极距离

乌江渡发电厂全厂接地网总面积约50万㎡,等值半径约为800m。与电流极距离3000m之比为3.75D。而地网最大长度约为1250m,与电流极距离3000m之比为2.4D。基本满足水电站接地

电阻测量导则2~3D

max

的规定。

3.4 接地电阻测量电压极距离

由于电流极的影响,50%距离已不是真正零电位。为了补偿电流极互电阻的影响,当土壤电阻率均匀时电压极在61.8%的位置,即通常所说的0.618的测量补偿法。

3.5 布线方向问题

由于乌江渡发电厂受地理位置的限制,工频接地电阻测量只有两个方向:一个是左岸底坝,但电流极距离只有2401m,且地形起伏,影响电位分布。另一个是左岸下游铁路桥,电流极距离可达3000m,且地势开阔、有公路相通,布线较为方便。但河流对测量有无影响呢?

设下游河面平均宽度为50m,平均水深为5m,实测河水电阻率在水温12℃时为30Ω·M,电压极距离为1500m,则河水电阻为:

R=ρ·l/S=180(Ω)

将R与0.5Ω接地电阻并联后为0.4986Ω,影响0.28%。

从历年接地电阻现场测量结果对比来看,2002年3月底坝电流极测量一厂接地电阻为0.47Ω。2003年4月用下游铁路桥位置布置电流极,一厂和二厂地网自然连接和利用三根16mm2铜绞线连接,测量一厂接地电阻为0.413~0.418Ω。由于二厂地网的影响(二厂接地线断开),一厂接地电阻则会下降,小于0.47Ω。又因二厂地网距一厂地网很近,基本相靠,屏蔽影响较大。故一厂接地电阻也不会降低太多。因此,沿河流布线对接地电阻测量是可行的。

3.6 工频接地电阻测量

乌江渡发电厂工频接地电阻宜采用大电流直线法进行测量。测量原理如图2所示:

电流极位置布置在下游铁路桥附近,采用GPS定位,测出电流极距二厂开关站的水平距离为3000m。为降低电流极接地电阻,将电流极布置在水中,以达到大电流测量主地网的目的。电流线采用多股从二厂开关站往下游电流极处沿左岸公路敷设。接地体采用10根35×4的镀锌扁钢连接

后抛入河中作为电流极,实测接地电阻R

C

≦5Ω。电压线采用2.5mm2铜芯塑料线,沿下游左岸公路布线,与电流线地面水平平行距离约为20m,电压极采用长1.5m、50×50×5的镀锌角钢直接

浸入河水中。电压极位置采用GPS定位,共设4点U

1(50%D

13

=1500m),U

2

(55%D

13

=1650m),U

3

(60%D

13=1800m),U

4

(65%D

13

=1950m)。

3.7 数据计算及分析

表1 接地电阻测量结果(2004年7月18日)

3.7.1 接地电阻计算

接地电阻用式计算

R=√1/2(U

12+U

2

2)—U

2/I

式中:U

1

---------正极性地网电压(V)

U

2

---------反极性地网电压(V)

U

---------地网未加测试电流时的残余电压

I----------测量时施加的电流

3.7.2 接地电阻测量值

将乌江渡发电厂地网改造工程完工后采用带避雷线测量的接地电阻平均值作为接地网的接地

电阻即:一厂接地电阻R

J1=(R

1

+R

2

+R

3

+R

4

)/4=0.2664(Ω)

二厂接地电阻R

J2=(R

1

+R

2

+R

3

+R

4

)/4=0.2853(Ω)

3.7.3 关于修正系数

根据乌江渡发电厂一厂和二厂分别接入系统运行而又共用一个接地网的特点,按短路电流计算的要求,若二厂220KV单相短路时,将一厂视为系统的一部分,其线路的“地线~杆塔”接地系统仅作为地网并联接地支路参与散流,而不参与因导地线互感作用的分流回路。因此,测量二厂接地电阻时仅应断开二厂的架空地线,而不需断开一厂的架空地线。同理,测量一厂的接地电阻时,只要断开一厂的架空地线,不需断开二厂的架空地线。由于测量时受条件限制,部分避雷线没有断开。只能参照国内发变电所带避雷线和不带避雷线对测量接地电阻的影响,接地电阻测量应计入修正系数。

设:测量电流为I 测量地网电位为U=IR

流过地线~杆塔接地系统的电流为I

流过地网电流为I

1

则:U

1=I

1

R

1

+I

R

10

----------地网电位

又:U=U

1=IR I=I

1

+I

则有:R

1

=(U-I

R

10

)/(I-I

式中: R

1

-------地网地线断开后测量的接地电阻

R--------地网带地线测量的接地电阻

R

10

-------地网和地线~杆塔接地系统的互电阻

由上式可知,由于分母电流要减小I

0,则R

1

应比带地线测量的接地电阻大;又由于电场的屏

蔽影响,测量电压U要减小I

0R

10

,因此,R

1

不能按电流比例增大。

因乌江渡发电厂220kV线路挡距地线零序阻抗为Z‘=2.7(Ω),线路杆塔接地电阻按规范应为R‘=20(Ω),

则地线~杆塔接地系统等效阻抗为

Z

0=3/"

"Z

R =4.24(Ω)

如果不计互电阻的影响,当R

1

=0.32(Ω)时,流过地线~杆塔接地系统的电流占7.02%

互电阻近似为 R

10

=ρ/2πs=1000/2π800=0.199(Ω)

则: R

1

=(IR-7.02%I×0.199)/(I-7.02%I)=1.076R-0.0151

2004年7月测量一厂带地线接地电阻为0.2853Ω,修正后一厂不带地线接地电阻为:

R 1=1.076R-0.0151=0.292(Ω)增大了2.31%,又一厂有四回220KV线路,若按比例增大R

1

,则有:

R

1

=4×2.31%R+R=0.3117(Ω)

综合考虑各种误差给测量结果带来的影响,参照国内和我省发变点所带避雷线和不带避雷线

对测量接地电阻的影响,接地电阻测量结果可计入15%的修正系数。因此,根据乌江渡发电厂2004年7月18日接地电阻测量结果,将其修正为:

一厂不带地线,接地电阻修正值为R

1

=1.15R=0.3281(Ω)

二厂不带地线,接地电阻修正值为R

2

=1.15R=0.3064(Ω)

4 历年接地电阻测量值比较与分析

4.1 历年接地电阻测量结果见表2所示

4.2 接地电阻测量结果分析

乌江渡发电厂水库接地网敷设完成,同时将一厂、二厂接地网全部连接后,通过在一厂电流注入点(220KV开关站206B构架)测量接地电阻为0.2853Ω,在二厂电流注入点(220KV开关站出线平台)测量接地电阻为0.2664Ω,两者相差0.0189Ω,与2003年7月测量结果比较下降了29.1%,说明两地网之间的连接有了较大的改善。改造后一厂接地电阻较改造前下降了31.7%;改造后二厂接地电阻较改造前下降了40%。

通过上述分析比较,说明了乌江渡发电厂接地网改造结构是合理的,完全满足接地电阻设计值≤0.35Ω的要求,满足安全运行要求。

参考文献:

[1]乌江渡发电厂工频接地电阻历年测试报告

[2]《水力发电厂接地设计技术导则》(DL/T-5091-1999)

[3]《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL-475-92)

[4]《高电压技术》电力工业出版社

收稿日期:2004-12-08

作者简介:曾宪奎(1962-),男,贵州省绥阳县人,工程师,长期从事电力系统自动化工作。

表2乌江渡发电厂历年接地电阻测量值

(完整word版)设备测试报告.docx

设备测试报告 项目名称: 建设单位: 承建单位: 监理单位:广州赛宝联睿信息科技有限公司 型号: 设备参数和配置配置: 序列号: 测试项目测试方法及步骤测试合格标准测试结果 机器启动测试系统加电、按启动按钮, 正常启动 □通过目测机器启动情况□不通过 主机各功能按钮手工检验主机各功能按钮 按钮使用符合产品使用说明书□通过 测试的使用情况□不通过 键盘操作,鼠标操手工操作键盘和鼠标,检键盘和鼠标使用符合产品使用说□通过作测试验键盘和鼠标的使用功能明书□不通过 网络功能测试使用 PING 命令,PING 网能够 PING 通网关及局域网中的□通过关及局域网中的其它机器其它机器□不通过 软件安装功能、演示光驱安装操作系统及 能够正常安装或刻录操作系统及□通过DVD刻录光驱功能刻录操作系统等其它软件 其它软件□不通过测试的过程 主机各系统设备进入网络配置界面,打开 主机各系统设备参数符合合同文□通过服务器的系统属性菜单, 参数测试件要求□不通过目测主机各系统设备参数 目测在各种状态下指示灯 在各种状态下指示灯的指示符合□通过状态指示灯测试的指示,与产品说明书对 产品说明书的说明□不通过照检查

显示器各功能按 手工检验主机各功能按钮 □通过 钮测试 的使用情况 按钮使用符合产品使用说明书 □不通过 显示器显示屏测 显示各种测试图案,目测 □通过 试 显示屏是否存在显示缺陷 符合显示器产品标准 □不通过 测试标准依据 合同,招、投标文件、产品说明书 测 试 结 论 □合格 □不合格 建设单位(盖章) 监理单位(盖章) 承建单位(盖章) 项目代表: 项目代表: 项目代表: 日 期: 日 期: 日 期: 备 注 填表说明:本表一式三份(签字、盖章、日期以外的内容可复印) ,各执一份。

正确理解和测试机房设备的接地

正确理解和测试信息技术设备的接地 美国理想工业公司北京代表处任长宁 【摘 要】为了有效提高信息技术设备的电磁兼容性(EMC),系统中的设备、机柜、线缆桥架、金属管路、供电系统等都要求可靠接地。但实际工作中,对接地的认识和测试存在误解,直接影响设备运行甚至人身安全。本文根据国内外相关标准与规范中的规定,对电气设备的接地与等电位联结概念进行讨论,澄清一些模糊概念,并对信息技术工程中的接地测试提出解决方案。 【关键词】信息技术设备、综合布线、接地、等电位联结、测试 正确理解电气设备,尤其是敏感的信息技术设备的“接地”概念,是工程施工与检测的基础。所谓“接地”是否意味着必须将设备地线“接入地球”呢?回答此问题之前,先回顾一个事实:飞行中的飞机、火箭、卫星、空间站(图1),内部的电气设备地线是无法接入地球的(或称:接地电阻无穷大),但都能有很好的电磁兼容性,尤其在电磁环境恶劣的外太空。显然,“接地”并不意味着将系统接入地球,确保飞行器内敏感电气设备正常运行的,是可靠的屏蔽与“等电位联结”等措施。 图1 飞行中的空间站与地球间没有电气连接 1.标准与规范中是术语 谈及“接地”和“等电位联结”时,会遇到一些与之相关的名词和术语,现将标准或规范中的定义摘录如下。“建筑物接地系统综览”(图2)中示意性但清楚地显示了这些术语所指各部分在建筑物中的位置。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.防雷引下线 2.建筑物的钢结构 3.交流电源插座 4.金属网格 5.电话(信息终端) 6.房间和建筑物的电子系统 7.局部水平等电位联结系统 8.接地导体 9.(建筑物基础)接地极 AC.交流电源系统 PE.交流电源的保护导体 图2 按GB16895.3《接地配置和保护导体》、GB/Z18039.1《电磁兼容》规定,建筑物接地系统 综览 1.1局部地 GB/T2900.71(2)826-13-02定义:大地与接地极有电接触的部分,其电位不一定等于零。 1.2接地

接地电阻测量实验报告范文

接地电阻测量实验报告范文 为了了解接地装置的接地电阻值是否合格、保证安全运行,同时根据配电设备维护规程的有关规定,我部于20xx 年3月1日上午8:00 对乐民原料部弓角田煤矿各变配电点的接地及其各变压器对地绝缘情况进行测量试验。试验过程及试验结果分析报告如下: 一、试验前的准备: 1、制订试验方案: 前期,我们组织机电队人员一起到现场查看接地装置,查找接地极的适合试验的位置,制订、讨论、修改试验方案,提出试验中的注意事项。 2、试验方法: 接地电阻表本身备有三根测量用的软导线,可接在E、P、C三个接线端子上。接在E端子上的导线连接到被测的接地体上,P端子为电压极,C端子为电流极(P、C都称为辅助接地极),根据具体情况,我们准备采用两种方式测量:(1)、将辅助接地极用直线式或三角线式,分别插入远离接地体的土壤中;(2)、用大于25cm×25cm的铁板作为辅助电极平铺在水泥地面上,然后在铁板下面倒些水,铁板的布放位置与辅助接地极的要求相同。两种方法我们都采取接地体和连接设备不 断开的方式测量,接地电阻电阻表将倍率开关转换到需要的量程上,用手摇发电机手柄,以每分钟120转/分以上的速度转时,使电阻表上的仪表指针趋于平衡,读取刻盘上

的数值乘以倍率即为实测的接地电阻值。 3、试验工具: 我们准备好ZC29B-2型接地电阻测试仪、ZC110D-10(0~2500MΩ)型摇表、万用表、铜塑软导线(BVR 1.5mm2)、测电笔、接地极棒和接地板等试验用具及棉纱等辅助材料。 二、试验过程: 1、3月1日上午,现场试验人员进行简单碰头,并进行分工:由帅锐进行测量、值班人员蔡富贵和彭余坤配合操作、陈应沫记录、班长方兴华负责监护; 2、8:45试验开始; 3、测量辅助接地极间及与测量接地体间的距离; 4、采取第一种方法,将接地极棒插入到土壤中并按照图纸接好线; 5、将测量接地体连接处与连接端子牢靠连接; 6、将导线与接地电阻表接好; 7、校正接地电阻表; 8、测量并记录数据;(试验数据见附表) 9、采取第二种方法,测量并记录数据; 10、整个试验过程结束。 恒鼎实业弓角田煤矿春季预防性试验设备外壳接地测试记录 恒鼎实业弓角田煤矿春季预防性试验变压器绝缘测试记录 使用仪器: ZC29B-2型接地电阻测试仪

试验室仪器设备检定校准证书和测试报告确认表(公司范本)资料

编号:GXLQZX 设备名称液压万能试验机设备编号GL02040001(GF1)01/II-3 设备用途钢筋力学性能试验保管部门 检定/校准单位桂林市计量测试研究所检定/校准周期(年)1 证书/报告性质□√检定证书□校准证书□测试报告证书/报告编号力值字第1305010269号 证书报告确认内容1、有授权文件的标识□√是□否 2、校准/检定证书(测试报告)在校准实验室认可/实验室的授权范围内□√是□否 3、证书/报告具有量值溯源信息(如:上一级标准器的标识和检定或校 准证书号) □√是□否 4、有检定/校准、测试的技术依据(代号:JJG139-1999 )□√是□否 5、提供了具体的校准数据□√是□否 6、提供了测量不确定度的数据□是□√否 数据确认 检测项目测试结果 标准、规范、规 程要求 是否满足要求 试验力示值相对误差示值重复性示值允许误差± 1.0% 30 100 200 +0.7 +0.5 +0.4 0.0 0.2 0.2 □√是□否50 200 400 +0.6 +0.4 +0.6 0.2 0.1 0.1 示值重复性允许 误差1.0% □√是□否100 300 600 +0.4 +0.4 +0.7 0.1 0.1 0.1 □√是□否150 400 800 +0.5 +0.4 +0.6 0.1 0.1 0.1 □√是□否200 500 1000 +0.6 +0.4 +0.6 0.1 0.1 0.1 □√是□否 根据证书、报告内容可确定: □√证书、报告满足要求 □√根据证书、报告数据、判定该设备能使用 □根据证书、报告数据、判定该设备需降级使用 □根据检测/校准、测试产生的修正因子要对设备进行修正,修正情况: 设备管理员:罗玉刚日期:2013 年8 月10 日负责人意见:该设备检定结果满足要求。 签名:日期:年月日 技术负责人意见:该设备检定结果满足要求。 签名:日期:年月日 备注:

机房接地规范

机房接地规范 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机房接地规范 接地系统是机房环境的重要组成部分,它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。 接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。如果土壤电阻率较高,无法达到接地电阻小于4欧姆的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法。 1、机房接地系统设计目标 在采用分散接地方式时,接地电阻要求如下: (1)工作接地电阻≤2Ω (2)保护接地电阻≤4Ω (3)防雷接地电阻≤10Ω 我公司接地系统要求: 1、计算机系统直流直接接地电阻小于4欧姆 2、计算机系统直流联合接地电阻小于1欧姆 3、交流工作接地系统接地电阻小于4欧姆 4、计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于2欧姆 5、防雷保护接地系统接地电阻小于2欧姆 2、接地的种类 工作接地:利用大地作为工作回路的一条导线

保护接地:利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用,以使电路工作稳定、质量良好,特别是保证设备和工作人员的安全。 重复接地:将零线上的多点与大地多次作金属性连接。 静电接地:设备移动或物体在管道中移动,因摩擦产生静电,它聚集在管到、容器和贮藏或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。作了静电接地,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。 直流工作接地(也称逻辑接地、信号接地):计算机以及一切微电了设备,大部分采用CMOS集成电路,工作于较低的直流电压下,为使同一系统的电脑、微电子设备的工作电路具有同一"电位"参考点,将所有设备的"零"电位点接于同一接地装置,它可以稳定电路的电位,防止外来的干扰,这称为直流工作接地。 防雷接地:为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分、金属护套、避雷器以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。 接地施工方案1 1. 在所选位置向下挖1.6m深的坑; 2. 坑内打入2.2m长,下端尖形的紫铜接地极; 3. 相邻接地体(一根)间距5m,建筑物间距1.5m; 4. 相邻接地体间连接入扁铜40×4mm连接; 5. 打入接地体时到2.0m时止; 6. 用40×4mm扁铜与接地体焊接与母线连接入机房;

实验室设备管理系统测试报告

案卷号 日期 <实验室设备管理系统> 测试用例报告 作者: 完成日期: 签收人: 签收日期: 修改情况记录: 版本号修改批准人修改人安装日期签收人 目录

1........................................................................... (1) 引言 1编写目的...................................................................................................................................... 1.1 1背景.............................................................................................................................................. 1.2 1........................................................................... ................................................................... 2 测试设计 5........................................................................... ................................................................... 3 测试用例 5 ............................................................................................................... 用例1:用户登录页面3.1 6 ............................................................................................................... 用例2:用户注册页面3.2 8 ....................................................................................................... 用例3:用户找回密码页面3.3 014:用户退出..................................................................................................................... 3.4用例..................................................................................................... 11:一般用户操作界面用例53.5 21...................................................................................... 3.6用例6:一般用户修改个人信息界面41...................................................................................... 用例7:一般用户书写个人日志界面3.7 6..................................................................................... 18:一般用户查询个人信息界面.3.8用例 7 ................................................................................................. 13.9用例9:管理员浏览信息界面9..................................................................................... 1:管理员管理教师操作界面.3.10用例10 12 ...................................................................................... 用例3.1111:管理员修改个人资料界面 32 .......................................................................... 3.12用例12:管理员浏览实验室人员信息界面52.......................................................................... 3.14用例14:管理员管理实验室设备操作界面7..................................................................................... 215:管理员仪器设备报损界面.3.15用例 92 :管理员贵重仪器购置操作界面.............................................................................. 3.16用例16 13:系统帮助界面......................................................................................................... 用例3.1717 3 ................................................................................................................. 3用例3.1818:系统备分 43 ......................................................................... ................................................................... 4 测试评估4 ............................................................................................................................ 34.1测试任务评估 43 ............................................................................................................................ 测试对象评估4.2 1 引言 1.1 编写目的 该文档的目的是描述实验室设备管理系统的测试设计,其主要内容包括:

机房建设验收报告

机房工程 年一月

、项目概述: 广州市珠江新城海心沙地下空间及公园工程 --弱电机房建设项目经过近 60 天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了业主广州市新中轴建设工程有限公司技术部 和总包广州市建筑集团有限公司管理部、 机电部等部门的大力支持,使工程得以 顺利的展开、实施、完工。 机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试, 控点 数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作) 成调试,满足正常工作要求。 对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试, 能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶 段业务系统已经可以在网络上实现。 、机房建设验收项目: 珠江新城海心沙地下空间及公园工程--弱电机房建设项目共计9个部分,其中设 备安装调试的系统一共6套,分别是:1、建筑装修;2、电气安装(含UPS ); 3、 精密空调;4、防雷接地;5、综合布线;6、 视频监控系统;7、机柜及服务器系统;8 系统追加。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工 程,防雷接地 验收报告 所有安装的监 。子系统已经完 可以实现相应功

工程。 1.在项目中,机房防雷工程由广州市天河区防雷所验收,此部分已通过工 程验收。 2.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工 方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包 含隐蔽工程。 三、机房设备的安装调试 我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、精密空调设备、 视频监控设备、综合布线机柜、服务器五大项。 1.电气设备: 个机房总配电柜经电缆从看台和地下空间配电房取电,然后经由总配分配电流到UPS; UPS 的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配电流到各个机柜、操作台及机房照明 灯。 2.精密空调设备: 精密空调机主要作用是为了给机房环境保持恒温恒湿以及内部进行空气流通。精密空调机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的交换。空调采用艾默生的大功率精密空调,在机房内采用下送风方式制冷及调节室内湿度。 3.视频监控设备: 视频监控电视墙主要是在地下空间的安防分控中心机房,可参照视频监控系统图纸。 4.综合布线机柜 参照综合布线系统详单。 5.服务器系统 此次购买的IBMX3650M3 服务器、ThinkcentreM6299T 、联想万全 R520G7,已经安装。并且已经安装好windows 2003系统后备用。 四、装修系统 此次机房装修涉及4方面内容:顶面工程,墙、柱、隔断工程,地面找平 防尘处理以及其他。 1、顶面工程包括顶面防尘处理,做吊顶钢架,吊顶微孔铝板。 2、墙面工程包括钢架,防火门,墙面保温处理,墙面新帖铝塑板。 3、地面找平工程包括,防尘,防水,防静电地板安装。

机房建设验收报告

验收报告 一、项目概述: 阳泉市烟草公司机房建设项目经过近60天左右紧张施工,已经基本完工。 在工程实施过程中,我方得到了信息科、配电室等部门的大力协助以及公司各级领导的大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。在这里对阳泉烟草公司的各级领导表示感谢。 在60天的施工过程中,主要完成了以下设备安装调试: 机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试,所有安装的监控点数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作)。子系统已经完成调试,满足正常工作要求。 对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试,可以实现相应功能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶段业务系统已经可以在网络上实现。 二、机房建设验收项目: 1.阳泉烟草公司机房建设项目共计9大系统,其中设备安装调试的系统一

共6套,分别是:1、新风空调系统;2、智能消防系统;3、动力环境监控系统;4、KVM系统;5、机柜及服务器系统;6、电气工程。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工程,防雷接地工程。 2.在烟草公司新建机房的项目中,机房防雷工程由地方防雷办公室验收,消防工程由地方消防中队组织验收。 3.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包含隐蔽工程。 三、机房设备的安装调试 我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、新风空调设备、KVM设备、机房精密监控设备、服务器系统五大项。 1.电气设备: 总配电柜从大楼内取电,然后经由总配分配电流到UPS及机房照明等 配电部分;UPS的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配 电流到PDU猎头柜,机房内机柜取电都从PDU猎头柜取得。 2.新风空调设备: 新风机主要作用是为了给机房内进行空气流通。空调主要是为机房内降 温使用。新风机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的 交换。空调采用艾默生的大功率空调,在机房内采用下送风方式制冷及 调节室内湿度。 3.KVM设备: KVM设备采用网线转VGA+USB口模式与机房内服务器及小型机连 接,通过CONSOLE线与交换机连接。KVM系统的网线系统全部由 KVM机柜内配出,通往每个机柜8根,设计为每个机柜最多放置8台 服务器设备。 4.机房精密监控 参照中兴精密监控系统详单。 5.服务器系统 此次购买的IBM-X3650服务器目前还没哟详细应用。上机柜装分区

网络设备加电测试报告

网络设备加电测试报告 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

Xx单位网络设备加电 测试报告 根据项目的要求,我方于20xx年x月x日对xx单位网络改造项目的网络设备进行了加电测试。加电测试过程总用时八小时左右。设备加电之后,对设备的型号、端口、接口板等信息进行了检查和确认。 一、测试设备 本次测试包含的设备的型号以及数量如下: 二、测试流程 本次测试主要测试流程如下: 1.设备开箱; 2.将设备配件全部安装完毕,比如路由器的电源模块、交换机光口 的光模块、核心交换机的业务板等; 3.检查设备外观,查看端口数量,光模块数量以及板卡数量是否与 设备清单对应; 4.进入设备管理界面,查看设备相关信息; 5.设备通电运行一定时长,将设备电源切断; 6.重新通电,查看设备是否正常运行; 7.若设备正常运行,则断电,测试完毕;若设备无法正常运行,则 查找原因,并记录,然后进行汇报。

三、测试结果记录 1.设备上电记录表 2.设备信息检查 设备上电后,需要登入管理界面对设备信息进行检查并将相关信息截图记录。各设备信息记录如下: 防火墙相关信息 防火墙版本: 网关序列号、功能模块等信息: 端口检查: 核心交换机相关信息 各接口板信息: 业务槽光口板信息: 汇聚交换机相关信息 硬件模块信息: 接口信息: 软件版本相关信息: 2.路由器相关信息 路由器接口相关信息: 内部组件信息: 四、测试结果说明

在测试结束之后,从测试的记录中可以看出设备参数与设备清单上的参数基本一致。并且由通电测试也确认了设备可正常运行。本次测试到此告一段落。 五、相关人员签名确认 测试人员:__________________ 客户:______________ 测试时间:_________________

机房接地标准[指点]

机房接地标准[指点] 机房接地规范 接地系统是机房环境的重要组成部分,它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。 接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。如果土壤电阻率较高,无法达到接地电阻小于4欧姆的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法。 1、机房接地系统设计目标 在采用分散接地方式时,接地电阻要求如下: (1)工作接地电阻?2Ω (2)保护接地电阻?4Ω (3)防雷接地电阻?10Ω 我公司接地系统要求: 1、计算机系统直流直接接地电阻小于4欧姆 2、计算机系统直流联合接地电阻小于1欧姆 3、交流工作接地系统接地电阻小于4欧姆 4、计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于2欧姆 5、防雷保护接地系统接地电阻小于2欧姆 2、接地的种类 工作接地:利用大地作为工作回路的一条导线保护接地:利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用,以使电路工作稳定、质量良好,特别是保证设备和工作人员的安全。 重复接地:将零线上的多点与大地多次作金属性连接。 静电接地:设备移动或物体在管道中移动,因摩擦产生静电,它聚集在管到、容器和贮藏或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。作了静电接地,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。

直流工作接地(也称逻辑接地、信号接地):计算机以及一切微电了设备,大部分采用CMOS集成电路,工作于较低的直流电压下,为使同一系统的电脑、微电子设备的工作电路具有同一"电位"参考点,将所有设备的"零"电位点接于同一接地装置,它可以稳定电路的电位,防止外来的干扰,这称为直流工作接地。防雷接地:为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分、金属护套、避雷器以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。 接地施工方案1 1. 在所选位置向下挖1.6m深的坑; 2. 坑内打入2.2m长,下端尖形的紫铜接地极; 3. 相邻接地体(一根)间距5m,建筑物间距1.5m; 4. 相邻接地体间连接入扁铜40×4mm连接; 5. 打入接地体时到2.0m时止; 6. 用40×4mm扁铜与接地体焊接与母线连接入机房; 如图: 材料紫铜接地极扁铜辅助接地极盐与木炭粉母线 规格600×50mm 40×4mm Φ20或Φ50 适量25mm2×100m 此方案一般实测接地电阻约1 ?3Ω。等电位连接 在机房防静电地板下,沿着地面上布置40*3紫铜排,形成闭合环接地汇流母排。将配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、金属屏蔽线槽、门窗等穿过各防雷区交界的金属部件和系统(设备的外壳),以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地就进至汇流排。并采用等电位连接线4-10mm2铜芯线螺栓紧固的线夹作为连接材料。同时在机房找出建筑物主钢筋,经测试确与避雷带连接良好,用f14镀锌圆钢通过铜铁转换接头将接地汇流母排与之连接起来。 地板下直流铜排及接线端子

智能建筑测试记录(5个表齐全)

智能建筑测试记录(5个表齐全)

机房接地电阻测试记录文号: 合同名称花之城F-PARTY 弱电施工合同 合同编 号 F-Party-207 -18 工程名称花之城F-PARTY弱 电施工 分部工 程名称 智能建筑 分项工程名 称防雷及接地 测试日 期 施工单位昆明荣成天宇控制 系统工程有限公司 项目经 理 张学康 施工图名及 编号测试仪器 ZC29B-1型接地电阻 测试仪 测试部位接 地 性 质 接地电阻测试环境结论 设计 质 实测 质 温 度℃ 天 气 弱电网络机房保 护 接 地 ≤1 Ω 0.8 25 晴合格

UPS机房保 护 接 地 ≤1 Ω 0.6 21 晴合格 图片或说明: 施工单位检查意见项目技 术负责 人 监理单位 验收意见项目经 理 建设单位验收意见专业工程师经济部

项目经 理单位 (子单位)工程名 称 花之城 F-PARTY 弱电施工 分部(子 分部) 工程名 称 智能建筑/信息网 络系统 分项工 程名称 网络信息系 统调试 施工单 位昆明荣成 天宇控制 系统工程 有限公司 项目负 责人 张学康 检验批 容量1 分包单 位分包单 位项目 负责人 检验批 部位机房 施工依 据《智能建筑工程施 工规范》 GB 50606-2010 验收依 据 《智能建筑工 程验收规范》 GB 50339-2013 验收项目设计要 求及 规范规 定 最小/实 际 抽样数 量 检查记 录 检查 结果 主控1计算机网络系统连通性第7.2.3条10/10 抽查10台,合格 10台 √ 2 计算机网络系统传输时延 和丢包率 第7.2.4条10/10 抽查10台,合格 10台 √ 3计算机网络系统路由第7.2.5条全/6 共6套,全部检查, 合格6套 √

机房改造验收报告

工程竣工验收报告 工程名称:建设单位:竣工验收日期: 长春市昕宇包装有限公司机房改造项目长春市吉佳通达信息技术有限责任公司 2013年 1月日 一. 项目验收报告 长春市昕宇包装有限责任公司: 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目于签订,2013年1月14 号正式施工,竣工。总工程包括:服务器机柜安装,ups电池安装,服务 器迁移等工作。 长春市吉佳通达信息技术有限公司于完成对长春市昕宇包装有限责 任公司机房改造项目合同的中各个系统的实施工作,现提出验收报告: 一、工程终验合格证明 长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目终验合格证明 兹证明长春市昕宇包装有限责任公司机房改造项目,经过双方的积极合作及共同努力, 在运行期间系统和设备运行稳定,符合设计要求。于年月日 成功验收。双方同意最终验收合格,特此证明。 验收日期:年月日 最终用户单位(盖章):(签字): 长春市吉佳通达信息技术有限责任公司(盖章):(签字): 二、工程竣工验收基本依据 严格参照的基本文件: iso,ieee,ietf等机房的系统需求国际标准: ieee802.3 ethernet ieee802.5 tokenring ansi x3t9.5 其他重要标准建筑部分参照标准 国家标准《电子计算机机房设计规范》(gb50174-93)国家标准《计算站场地技术要求》 (gb2887-89)国家标准《计算站场地安全技术》(gb9361-88) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(sj/t30003)电力保障部分参照标准 《低压配电设计规范》(gb50054-95);《电子计算机机房设计规范》(gb50714-93);《计 算站场地技术要求》(gb2887-89); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(gb50169-92); 十三、工程遗留问题及整改意见 1、工程遗留问题: 2、工程整改意见: 附件: 图(一)机房布局示意图篇二:验收报告_机房建设(模版) ***畜牧产业开发有限公司 信息系统 机房建设工程验收报告 施工单位:******(中国)有限公司 2009年12月 一、 ***畜牧机房设计说明 1、设计依据 a) ***畜牧信息系统项目中标单位在与***畜牧公司签订的《合同》中提供的型号设备。 b) ***畜牧信息系统投标建议书中所提的各项要求。 c) 根据主要机房位置及***畜牧公 司的实际需求。 2、设计原则

机房接地及防雷检查操作指南讲解

【主题】机房接地及防雷检查操作指南 目录 0 版本记录 (2) 1 主要内容与适用范围 (2) 1.1 主要内容 (2) 1.2 适用范围 (2) 1.3 使用部门和发放范围 (2) 1.4 引用标准规范 (2) 1.5 术语符号 (2) 2 机房接地及防雷工程检查要求 (3) 2.1 检查项目 (4) 2.2 检查过程照片存档 (6) 附录A:机房接地及防雷检查项目反馈表 (7) 附录B:机房接地及防雷工程背景知识介绍 (8) B.1 机房接地拓扑结构 (8) B.2 串型接地方式的接地案例 (9) B.3 ODF与DDF接地 (11) B.4 交流防雷及图例 (11) B.5 直流防雷及图例 (12) B.6 室外机柜接地 (14)

0版本记录 序号版本号生成时间主要修改记录作者备注1RA 2010-10-15 初稿李虎 2 3 1主要内容与适用范围 1.1主要内容 本文规定了烽火通信设备机房防雷设计和接地工程督导、巡检操作指南。 1.2适用范围 本文所述防雷和接地检查指标适用于国内市场的烽火通信系统设备的中心机房、小型机房、有 /无人值守机房检查、室外安装机柜。 1.3使用部门和发放范围 光网络产品部、宽带产品部、技术开发部、客服中心。 1.4引用标准规范 YD 5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范 YD/T 694-2004 总配线架 1.5术语符号 1.5.1雷击(lighting stroke) 雷云对大地及地面物体的放电现象。 1.5.2雷击(lighting stroke) 雷云对大地及地面物体的放电现象。 1.5.3地(earth,ground) 大地或代替大地的某种较大导电体。 1.5.4接地(earthing) 将导体连接到“地”,使之具有近似大地(或代替大地的导电体)的电位,可以使地电流流入 或流出大地(或代替大地的导电体)。 1.5.5地网(ground grid) 由一组或多组接地体在地下相互连通构成,为电气设备或金属结构提供基准电位和对地泄放电 流的通道。 1.5.6联合接地(common earthing) 使局(站)内各建筑物的基础接地体和其他专设接地体相互连接形成一个共同地网,并将电子 设备的工作接地、保护接地、逻辑接地、屏蔽体接地、防静电接地以及建筑物防雷接地等共用一组 接地系统的接地方式。 1.5.7接地汇流排(earth terminal) 与接地母线相连,并作为各类接地线连接端子的矩形铜牌。

机房防雷接地施工工艺标准

编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 ?浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合 设计要求或产品安装说明书的要求 ?接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 ?测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数 +2个数)。 ?为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一 致。 ?严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。 作业条件 ?地面找平、防锈等施工已经完毕。 ?地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行,项目经理 根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接,避免交叉打架现象。 ?各预留接地线预留到位。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。 ?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。

操作工艺 工艺流程: 等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。

机房验收报告

工程竣工验收报告 工程名称: 建设单位: 竣工验收日期:

工程验收报告 一、工程名称:数据中心机房客户化工程 二、工程地址: 三、建设单位: 四、设计单位: 五、监理单位: 六、施工单位: 七、开工日期:2008年 10 月 24 日 八、竣工日期:2008年 11 月 24 日 九、验收日期:2008年 11 月 28 日 一、主要工程量概述: 1、装饰部分:

1)保护性拆除抗静电活动地板,调整原地板下线槽的位置;各类接地连接线保护性拆除并安装; 2)铝合金微孔吊顶板及铝合金挂片保护性拆除并安装; 3)对于调整线槽等造成保温层损坏,保温层局部进行修补; 4)空调设备位置重新调整,造成二层机房3空调设备上方的石膏板吊顶重新敷设。 2、电气部分: 1)二层机房新增3台列投柜(AP6-8),新增列投柜的进线及列投柜到设备之间的线缆敷设; 2)一层机房新增二级配电柜2台(1UAP1和1UAP2),新增二级配电柜的进线及二级配电柜到设备之间的线缆敷设; 3)二层机房新增二级配电柜3台(2UAP1、1UAP2和2UAP3),新增二级配电柜的进线及二级配电柜到设备之间的线缆敷设; 4)安装曼耐柯斯的工业连接器; 5)电气设备支架的制作。 3、综合布线部分: 1)在二层机房3的水平配线区设置配线列头柜13台,每台列头柜安装1U光纤配线架和24口六类网络配线架用于与设备机柜之间的连接; 2)在二层机房3的主配线区设置网汇机柜8台,光汇机柜8台,从网汇机柜向每台列头柜敷设六类网线,从光汇机柜向每台列头柜敷设24芯室内多模万兆光纤; 3)主配线区和水平配线区采用机柜上吊装卡博飞线槽,采用上走线方式的机柜上方布置线槽通各机柜。设备配线区采用地面安装卡

接地电阻测试报告

接地电阻测量结果分析 曾宪奎 摘要:本文通过对乌江渡发电厂接地网改造前、后工频接地电阻测量结果分析比较,阐述了地处高土壤电阻率的水电厂,充分利用水库中水位相对稳定,水深有一定的保证和水具有良好的导电性能以及弱腐蚀等特点,敷设水下接地网,增大接地网的散流面积。将工频接地电阻降低到0.3064~0.3281Ω,满足设计值≤0.35Ω,保证安全生产,达到接地网改造的目的。 关键词: 地网构成; 接地电阻测量; 比较与分析 1 概述 乌江渡发电厂位于乌江峡谷石灰岩和页岩高电阻率地区,分为一厂和二厂,一厂增容后装机容量3×250MW, 220kV GIS出线4回架空线路,110kV出线6回架空线路。二厂装机容量2×250MW,220kVGIS出线3回架空线路。一厂和二厂分别接入系统运行,共用一个接地网。1980年设计计算的单相接地短路电流为12200A,接地电阻设计值为0.5Ω,计算值为0.325Ω。五台机组分别于1979、1981、1982、2003年并网发电,老接地网已运行近23年。通过近几年对乌江渡发电厂工频接地电阻的监测发现,地网接地电阻有逐年上升的趋势,为保证扩建后若最大单相短路电流上升,不影响电气主设备的安全稳定运行,2004年我们敷设了水库接地网,同时对两厂接地网进行了有效连接,从而使工频接地电阻和接地电位分布得到有效的改善,满足了安全运行要求。 2 接地网构成 2.1 乌江渡发电厂接地网构成如图1所示,主要由三部分组成: 2.1.1 一厂接地网 2.1.2 二厂接地网 2.1.3 水库接地网

2.2 一厂、二厂接地网主要由自然接地体和大坝迎水面敷设的人工接地体构成。水库接地网采用120mm2镀锌钢绞线在距大坝约400m处的水库内敷设一个面积约20万㎡的水下接地网。然后用三根120mm2铜绞线引出后分别与一厂、二厂接地网相连接。 3 工频接地电阻测量 3.1 测量依据 根据《接地装置工频特性参数的测量导则》(DL-475-92)、《水力发电厂接地设计技术导则》(DL/T-5091-1999)以及《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》(GB/T17949-2000)。 3.2 “参考原点”的确定 如何确定测量间距的参考原点,即电流极和电压极距离从地网的那一点算起是接地测量布线合理与否的第一个问题。但对于大型水电站来说,由于水工枢纽布置范围很大,地网边缘就很难确定。根据国家标准《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》的要求,宜确定“电气中心”。 由乌江渡发电厂接地网(见图1)构成可知,主要由一厂、二厂接地网以及水库接地网构成。 假设: R 1------一厂接地电阻 I 1 -------流入一厂地网电流 R 2------二厂接地电阻 I 2 -------流入二厂地网电流 R 3------水库接地电阻 I 3 -------流入水库地网电流 R ij ------三个地网间互电阻 则有: U 1=I 1 R 1 +I 2 R 12 +I 3 R 13 U 2=I 1 R 12 +I 2 R 2 +I 3 R 23 U 3=I 1 R 13 +I 2 R 23 +I 3 R 3 又设地网近似为等电位则: U=U 1=U 2 =U 3 I=I 1+ +I 2 +I 3 由于 U=IR 则: I=R-1U 将接地电阻测量值R 1=0.47Ω、R 2 =0.831Ω、R 3 =0.514Ω(理论值) 代入后得到: R 12=0.17Ω、R 13 =0.127Ω、R 13 =0.16Ω 通过计算可知,各个接地网电流占总电流的百分数分别为: 一厂地网入地电流I 1 占总电流的百分数为43.41%; 二厂地网入地电流I 2 占总电流的百分数为17.76%; 水库地网入地电流I 3 占总电流的百分数为 38.83%。 由此可以看出,乌江渡发电厂地网“电气中心”近似在一厂接地网和水库接地网几何中心连线上,且偏于一厂地网一侧。因此,我们将工频接地电阻测量参考原点选择在大坝顶的一点。至于参考原点的定位问题相对于电流极距离3000m而言影响也就很小了。 3.3 接地电阻测量电流极距离 乌江渡发电厂全厂接地网总面积约50万㎡,等值半径约为800m。与电流极距离3000m之比为3.75D。而地网最大长度约为1250m,与电流极距离3000m之比为2.4D。基本满足水电站接地

相关文档