文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 无负压供水设备方案

无负压供水设备方案

无负压供水设备方案
无负压供水设备方案

全自动无负压供水系统

现场设备选型说明

一、产品简介

XPS系列全自动恒压供水系统采用先进的交流电机变额调速技术,对水泵进行PID调速控制,从而管网恒压供水。它通过压力传感器接收管网压力信号,经控制器分析运算后控制水泵的转速及水泵的工作台数,平稳改变供水量,使管网压力保持恒定。

该产品是取代传统的水塔、高低位水箱,全自动无负压设备的高新技术产品。适用于水厂、加压站、宾馆、饭店、居民小区等高层建筑的生活、生产用水。

二.产品的性能:

1.高效节能:水泵耗电功率与水泵电机转速成三次方正比关系。该系统能够自动检测瞬时管网水压,及时控制电机转速,调整供水量,从而达到高效节能。与其它供水系统相比,节能效果达20—40%。

2.自动化程度高:系统采用全自动程控,运行可靠,操作简便,保护功能齐全。可根据用户需要任意设定供水压力及供水时间,无需专人值守,故障自动诊断报警。

3.体积小、投资少:系统占地少,只需电机、水泵和控制柜及储水负压罐的位置。面积,与其它供水方式相比可节省建筑面积70%以上。由于无需高低位水箱、压力罐,节约了大量钢

材及其它建筑材料,大大降低了投资,结构紧凑。

4.无污染:该供水系统直接从池塘供给用户,无二次储水过程,消除了二次污染,提高了供水质量。

5.应用范围广:该系统既可用于生产、生活用水,亦可用于热水供应,恒压喷淋等系统。

6.技术指针:

a.最大供水高度:600米

b.最大流量:1000立方米/小时

c.压力波动:<=0.25兆帕

三、设备介绍

1.设备型号意义

XP□—□—□/□

流量

工作方式1单2多台3群泵

水泵台数

系统分类:S生活专用;G生活;X消防专用

供水设备基本型号

2.设备介绍

XPS-1型供水系统示意图

(1)XPS-2型自动恒压供水设备

设备多用于平均小时用水量150立方米以下,高峰小时用水

量在100立方米以内,扬程不超过100米中小供水系统中。可控制多台水泵的顺序开停,可任意设定其中一台水为变频调速泵,其它水泵为辅助水泵,一般用水时,一台变调速泵即够使用,高峰用水时,变频器发出加泵信号,2号泵启动,保证管网压力.

功能介绍:可设定自动轮换水泵,防止水泵长期不用抱死,可设定多时间段供水,过流,过热,过压保护.

2供水水压(供选泵参考)

对平房供水压力=1.2 (兆帕)

对楼房供水压力=0.08 + 0.04 X 楼层数(兆帕)3.设备选型:注:N为水泵台数。

四.供水系统选用原则

(1).进水应大于每小时最大用水量。

(2).水泵扬程应大于实际供水高度。

(3).水泵流量总和应大于实际最大供水量。

(4).XPS系列控制柜选型:

用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。

五、安装,调试与使用

1.水泵及管网安装

(1).检查收到设备与装箱单是否相符。

(2).泵体按泵厂说明书进行安装。

(3).压力传感器参照安装图安装在总出水管振动小、水压较平稳处。

(4).管道应做防锈处理。

(5).系统的管路安装必须符合规范的要求。

(6).水泵进水及出水口管道在一般工作压力(低于0.6兆帕)时可用焊接网管或PPR管,当工作压力大于1兆帕时,须用无缝钢管。

(7).管网安装提供水管道安装图进行。

2.电控柜安装

(1).详细阅读本样本及电控柜、供水控制器使用说明书。

(2).电控柜地基按相应图纸施工。

(3).按电气接线图接好电源及至各路水泵的输出线。

(4).正确连接地线。

(5).检查接地电阻应小于4欧。

3.安装环境

(1).泵房环境温度应在5℃一40℃之间。

(2).相对湿度90%以下(不结露)。

(3).不应安置在多粉尘,有腐蚀性气体及机械振动较大的场合。

(4).设备垂直地面放置,周围应留有充分的散热空间。

4.调试、运转

(1).认真检查各接线正确与否,特别注意变频调速器电源

输入端与输出端不可接反,否则将严重损坏设备。

(2).将无负压设备放满水,水泵亦注满水,检查水路各部位有无泄漏,并及时处理。

(3).接通电源,将电控柜转换开关拨到“手动”,逐一检查各泵转向。

(4).将泵房总阀关到满开度1/10处左右,将电控柜内恒压供水控制器开关打开,电控柜转换开关拨到“自动”,使控制器投入运行。

(5).将系统压力设定在所需压力值上(参阅产品使用说明书)。

(6).将泵房总阀打开,整套系统投入运行。

六、运行注意事项

1.本系统为全自动控制,日常运行无需专人操作,但应定期巡查,发现异常及时处理。

2.变频器输出端严禁接入改善功率因子的电容器及浪涌吸收回路等

3.水泵应按厂家说明书进行定期维护,检修

4.全套系统在厂方指导下调整完毕后,用户在使用过程中,不应经常自行测试或自行调整,特别是恒压控制器和变频调速部分,如有故障需由专业人员进行检修,或通知厂方。

5.泵房内积水需及时排净。

6.测量电机绝缘时应断开变频器与电机间联机。

7.如需更换水泵电机,必须严格按照原型号,不可擅自增大容量。

七、订货须知

1.用户可根据我公司提供的详细产品样本,自行选择设备型号。

2.如需我公司代选设备型号,请提供:供水高度;高峰供水量;供水半径;水源情况(水井、水池或水箱)。如水源为水井,请提供详细水井参数。

3.有特殊要求时,请另加注明。

4.如需我方代办设备运输,请注明详细地址,到站。

5.说明是否配套消防系统。

6.本公司为确保产品质量,树立良好的产品信誉,对所提供产品免费保修一年,并负责终身维修。

武汉中联自动化工程公司

无负压供水设备节能原理及工作原理介绍.

无负压供水设备节能原理及工作原理介绍 无负压供水设备节能原理介绍: 无负压供水设备通过改变输入到交流电机的电源频率,从而达到调节交流电动机转速的目的。根据流体力学的基本定律可知:水泵类设备均属平方转矩负载,其转速N与流量Q、压力(扬程H以及轴功率P具有如下关系: --Q1/Q2=N1/N2;(1 --H1/H2=(N1/N22;(2 --P1/P2=(N1/N23 ;(3 - Q1、H1、P1----水泵在N1转速时的流量、压力(或扬程、轴功率; --Q2、H2、P2------水泵在N2转速时的相似工矿条件下的流量、压力(或扬程、轴功率。 --.将供电频率由50HZ降为45HZ, --则P45/P50=(45/503= 0.729,即P45=0.729 P50; 将供电频率由50HZ降为40HZ,则P40/P50=(40/503= 0.512,即P40=0.512 P50。无负压供水设备水泵一般是按供水系统在设计时的最大工况需求来考虑的,而用水系统在实际使用中有很多时间不一定能达到用水的最大量,一般用阀门调节增大系统的阻力来节流,造成电机用电损失,而采用变频器可使系统工作状态平缓稳定,通过改变转速来调节用水供应,并可通过降低转速节能收回投资。 无负压供水设备工作原理介绍: 一、无负压流量控制器

采用专利技术的无负压控制器时刻监测控制市政管网及补偿罐中的压力,当自来水压力不足时,无负压控制器开始工作,保证市政管网的水压不受影响,自来水公司135号文件规定市政压力不能低于2KG,无负压流量控制器不仅保证了用户用水的安全稳定,同时确保了市政管网压力的稳定。 二、双向补偿装置 采用发明专利技术储能与释放调节装置双向补偿,可自动对自来水管网进行持续水量补偿,还可以对用户管网起到稳压补偿的作用,确保该设备对自来水管网不产生负压供水低峰双向补偿器工作,将水泵出口端的高压水引向低压腔,向低压腔补水,低压腔补满后,关闭,再向高压腔继续补水,当液面逐渐上升,带压得惰性气体被挤压回能量储存装置内,这样就完成了低峰期给罐内补水的过程,当高峰期供水或市政管网压力下降时,双向补偿装置将低压腔的水向恒压腔补水,同时能量存储装置释放能量,积挤压高压腔水向低压腔补水,汇同恒压腔的市政水一同给用水补水,这样就完成了高峰期向用户补水的过程。 三、能量储存器 采用专利技术的能量储存器,内置带压不浮于水的惰性气体,当高峰期供水时,释放能量挤压高压腔水向低压补水,充分利用能量守恒定律的原理,实现高峰期给用户补水,保证罐中的水能够最大程度的补偿到用户管网中,抑制负压产生,保证不对市政管网产生影响。 无负压供水设备节能原理与工作原理由长沙兴崛供水设备有限公司描述的比较专业。

无负压设备企业标准

无负压供水设备企业标准 1、总则 1.1为使管网叠压(无负压)供水技术在工程设计、施工及验收中,做到技术先进、经济合理、安全卫生、维护方便、确保质量,制定本规程。 1.2本规程适用于新建、扩建或改建的城镇企事业单位和居民区采用管网叠压(无负压)供水技术的生活给水工程。 管网叠压(无负压)供水技术如用于工业生产、消防等给水工程时,还应参照现行有关规范或规定执行。 1.3本规程不适用于可能对公共供水管网会造成有毒污染的相关行业(医院、医药、化工、核工业等)的管网叠压(无负压)供水工程。 1.4管网叠压(无负压)供水设计与城市供水总体规划的要求协调一致,并应根据工程的具体情况,进行必要规则和试验,做到因地制宜,力求稳妥,统一管理,确保安全。 1.5水泵直接从室外给水管网吸水供水装置应符合《管网叠压供水设备》CJ /TXXX的规定。 1.6管网叠压(无负压)供水设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 2、术语 2.1管网叠压(无负压)供水 由水泵叠加市政供水管网水压,直接从市政供水管网中取水增压的供水方式。

2.2管网叠压(无负压)供水设备 由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成,并在市政供水管网允许的条件下,通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。 3、管网叠压供水设备 3.1一般规定 3.1.1用于管网叠压供水的供水设备应结构合理、占地面积小、节能、自动化程度高、管理操作简便、运行安全可靠、安装方便、易于维护。 3.1.2管网叠压(无负压)供水设备的性能、材质和卫生要求等,应满足当地行政主管部门及供水企业对供水水质、管网安全、用水管理、生产调度等方面的要求。 3.1.3管网叠压(无负压)供水设备按结构形式可分为: l)室外整体式; 2)室内整体式; 3)室内分体式。 3.1.4管网叠压供水设备按有无调节装置可分为: 1)水箱调节: 2)气压水罐调节; 3)无水箱,亦无气压水罐调节。 3.1.5水泵直接从室外给水管网吸水时,其供水装置应由下列组件组成:l)水泵机组; 2)吸水管、出水管等管道系统;

无负压供水设备

质量要求、技术标准: 本设备为小区给水设备,分别由无负压给水设备供给,保证小区居民的生活用水。 1、无负压变频供水设备统一要求 1)投标方提供产品合格证明,并随货物免费提供以下资料各四份; 2)控制系统原理图A3纸(含电子版)。 3)电气接线图A3纸(含电子版)。 4)设备安装基础尺寸图纸(含电子版)。 5)产品安装技术说明产品验收单,保修卡。 6)产品使用说明书及维修手册(含电子版)。 7)货物清单及附件、备件明细表。 8)出厂前的各种检验和试验记录,出厂合格证检测报告等。 9)原材料外购部件的分析报告、检验合格证,包括授权检测单位出具的产品合格证明。 2、对无负压给水设备要求 1)无负压供水设备必须满足设计图纸中给出的“设备型号及参数”。 2)给水设备应具备无负压功能,即给水设备有对市政给水管网或有压管网不产生负压功能。不产生管路负压、积气和回流现象。无负压管网直供水设备应具有防止负压、压力振荡、回流的有效功能。设备与水接触到的部分为全封闭无污染。

3)给水设备在水源无水时应能自动停机保护,且有报警功能,水源水压恢复后应能自动启动,即设备应具有污水自动停机和有水自动开机的功能。 4)给水设备配置两台及以上的水泵时,水泵应能自动切换运行,且切换设定的视觉误差不应超过±30S。 5)给水设备在额定供水流量及扬程的条件下,连续运转不少于12小时后各部件不应产生影响正常运行的故障,且水泵无杂音和其他异常现象。 6)给水设备应具备手动,自动、和远程操作的启动停止功能。 7)给水设备的工作泵出现故障时备用泵应能自动投入运行。 3、必须安全、稳定地向用户恒压供水 1)无负压管网直供水设备,应采用水泵出水端压力恒定控制或供水管路最不利点恒压控制的方式,压力值可以在现场试水时设定和调整,以达到用户用水压力满意为准。 2)恒压控制稳态精度要求:设定压力与实际压力差不得超过±0.01MPa。 3)控制系统动态性能要求:必须平滑、稳定的进行调节,不产生调节震荡,并且响应速度合理。避免水流喘振、断流和水击现象出现。 4)无负压管网直供水设备应具备的控制功能要求:必须具有两台泵定时切换功能。故障报警停泵功能。进水压力控制设定上限压力,开泵时水泵能根据设定压力值自动升降转速调节出水压力,达到下限压力时停泵。必须设有手动开关泵按钮,当自动功能出现故障时必须手动开关水泵,不至于影响用户用水和市政管网运行的安全。

无负压供水机组

无负压供水机组详细介绍: 充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 概述 节能减排是中国目前热门趋势,公司在变频恒压供水设备的基础上开发了无负压供水设备,无负压供水设备充分利用自来水管网的原有压力能源,在同样供水需求的情况下,可以选用功率相对较小的水泵及控制设备,同时在夜间小流量用水的情况下利用自来水水压直接供水而无需起动水泵。相比较于传统的带水池的供水设备可节约大量的电能运行成本及成本。 无负压供水设备无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用。无负压供水设备为全封闭式结构,真正消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题。因此,无负压供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。 无负压增压供水设备采用水泵与自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网直接相连,用压力调节罐作为水泵进水储水装置,采用真空消除器消除管网内所产生的负压,在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压,该设备既实现了增加的目的(且丝毫不会影响管网其它用户水),又节省建水池,水箱的投次,在保证管网水质的同时(无二次污染),又可充分利用管网的原有水压,其节能效果极其显著,可达50%以上。无负压供水设备全自动智能控制,具有多种保护和控制功能,可实现真正无人值守。 水泵,应符合下列规定: 1应采用低噪声、节能型离心泵; 2宜设两台或两台以上; 3水泵过流部分宜采用不锈钢材质。 安装方式:

无负压供水设备选型计算方案

无负压供水设备选型计算 工程概况: 本项目为某小高层住宅楼工程,建筑物高度约38、6米,工程中生活给水水源为市政自来水管网,水质符合国家《生活饮用水卫生标准》要求。需二次加压户数为40户,按单卫一厨考虑;工程中生活给水采用分区供水方式;一至七层为市政管网直供;八层以上有设备加压,用水高峰期时自来水压力为0。4MPA,自来水进出水管径为 DN100,配一块DN100的总水表。 青岛三利: 一、设计原则 公司技术人员根据本工程特点,市政管网的供水状况以及工程的拟用水情况,结合我公司多年从事无负压技术研究的经验以及我公司无负压产品的独特技术,本着技术先进合理、运行安全可靠、卫生环保健康的原则,同时考虑一次性投资、占地面积、运行费用、日常维护管理、供水安全的情况,为本工程选用一套WWG无负压(无吸程)增压稳流供水设备保证整个系统的供水。 二、设计依据 1、本工程的基本资料 2、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 3、《泵站设计规范》GB/T50256-97 4、《给水排水设计手册》第2册(核工业第二研究设计院主编,

中国建筑工业出版社出版) 5、《高程建筑给水排水设计手册》(第二版,湖南科学技术出版社 出版) 6、《给水排水设计手册》第1册。常用资料(中国市政工程西南 设计院主编,中国建筑工业出版社出版) 7、《三利产品设计手册》 三、方案选型计算 1、设计生活给水流量 根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)第3.6.4条款计算设计流量: 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用时数及小时变化系数,按下式计算出住宅共40户,每户按单卫一厨设计的最大用水时卫生器具的给水当量 平均出流概率: U0=q0.m.k h/0.2.Ng.T.3600(%) 其中: U0--生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率 q0--最高用水日的用水定额,取250L/(人/D) m --每户用水人数,取3.5人 kh --小时变化系数,取3.0 Ng --每户设置的卫生器具给水当量数,取Ng=4.0 T—用水时间,T=24H

无负压设备供水原理

一、无负压供水设备的工作原理 自来水进入调节罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,调节罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入调节罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致调节罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过小型膨胀罐供水,防止水泵频繁启动。 无负压供水设备关键技术部分为智能控制系统(变频型)和调节罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。调节罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。 二、无负压供水设备的特点 1、技术先进:无负压供水设备将真空抑制技术、流体控制技术和智能变频技术等多项先进技术进行优化融合,无负压供水设备与自来水管网直接串接,实现稳压、节能、卫生、安全可靠运行,不产生负压,不用建水池、水箱。 2、卫生无污染:设备为全密封结构,细菌和粉尘不会进入系统;避免了藻类的滋生,防止了水源二次污染及供水水质污染问题,用户使用的是符合国家卫生标准的自来水。 3、节能效果显著:全封闭结构运行,避免了渗、跑、冒、滴、漏等现象发生,无水池、水箱,节约了消毒冲洗用水。与自来水管网直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。无负压供水设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用变频技术,进一步节能,综合节能一般可达50%以上。 4、运行可靠:对自来水管网无影响,设备利用调节罐无负压自动调节,管网增压供水时不会对原管网产生负压,不影响其它用户的正常用水。 5、投资节约:无需修建蓄水池或水箱,节省了土建投资;无需从零加压,因此设备选型较,设备投资减少;水质无污染,不需要净化设备,节省投资。可充分利用自来水管网的压力,能耗小,节省日常的用电开支。没用水池、水箱,节省定期清洗消毒的费用。 6、设备电气配置灵活:电气控制部分既可采用变频恒(变)压控制,也可采用压力(BZG 气压型)直接控制。 三、无负压供水设备应用范围:

次供水无负压供水设备验收标准

1 总则 总体要求 二次供水系统的设计参数应与市政供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配; 二次供水设施应独立设置,并应有建筑维护结构; 二次供水设施应具有防污染措施; 二次供水设施应具有安全运行保障措施; 二次供水设计中涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定; 二次供水设施应具有就地自动和手动控制方式,可采用远程控制,实现无人值守; 本标准适用二次供水设施(含无负压供水设备)的验收标准; 引用主要标准、规范和法规(现行) 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002) 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008) 《室外给水设计规范》(GB 50013-2006) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T 17219-1998) 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006) 《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-1997) 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB/T17219-1998) 《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010) 2 术语 二次供水 当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。 二次供水设施 为二次供水设置的泵房、水池(箱)、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。无负压供水设备供水 利用城市供水管网压力直接增压的二次供水方式。 3 系统选择 一般规定 二次供水系统的设计应与城镇供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配。 二次供水系统的设计应满足安全使用和节能、节电、节水、节材的要求,并应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测等要求。 供水方式选择 二次供水应充分利用城镇供水管网压力,并依据城镇供水管网条件,综合考虑小区或建筑物类别、高度、使用标准等因素,经技术经济比较后合理选择二次供水系统。 二次供水系统可采用下列供水方式: A 变频调速供水设备供水; B 无负压供水设备供水; 4. 技术要求 泵房要求 泵房一般规定:

无负压供水设备选型参数

无负压供水设备选型参数 无负压供水设备选型参数-无负压供水设备的运行控制功能 手动控制:人为操作面板开关控制设备 自动控制:设备根据传感信号自动改变其工作状态 远程监视:管理人员即便远离现场也能随时监视设备的控制状态温度控制:在热水循环系统中,可根据温度控制设备的工作状态市政水压监控:当市政管网压力可以达到用户所需水压时,给水系统自动处于停止状态自动软启动:设备自动开机时,有变频器或软启动器来实现软启。 无负压供水设备选型参数-无负压供水设备产品组成部分: 1、组合式不锈钢水箱(带泵房)。 2、智能化电气控制系统。 3、低噪音不锈钢多级离心泵(KCDL系列)。 4、无负压进水装置及防倒流装置。 5、不锈钢成套管路。 6、压力、液位信号采集、反馈设施。 无负压供水设备选型参数-无负压供水设备主要技术指标流量范围0--5000m3/h 压力范围0--2.5MPa 控制功率0-280Kw 压力调节精度≤0.01MPa

环境温度0--+40℃ 相对湿度≤90%以下(电控部分) 电源380V(1±10%)50Hz±2Hz 稳流补偿器0.5m3--100m3 无负压供水设备选型参数-无负压供水设备节能: 普通给水设备:自来水全部放入水池中,原有的压力全部为零,再从零开始重新加压给水,原有的能量白白浪费。这种给水方式能耗大,设备运行费用高,使用不经济。 无负压供水设备与自来水管道直接串接,可以充分利用自来水原有压力,差多少补多少,自来水满足要求时设备就停止工作。设备大部分时间在较低频率下运行,耗电量少。采用长方独有的优化变频技术,进一步节能。综合节能一般可达50-70%以上。设备完全停机时,节能可达100%。

几种常见的无负压供水设备

几种常见的无负压供水设备

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

几种常见的无负压供水设备 一、第五代叠压补偿式无负压供水设备 简介 第五代叠压补偿式无负压供水设备采用微机变频技术、降噪技术、一屏双机技术、双稳态压力补偿技术、负压处理技术实现无负压供水。通过触摸屏显示运行状态,通过微机控制、双稳态压补偿装置及真空补偿系统,实现了与自来水管网直接串接,并且克服了对管网的不良影响。 首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。工控微机随时检测管网压力,计算速度很快,调节速度也是瞬时完成,使管网压力始终保持在设定数值上。 另外如设备原理图所示,通过微机控制、双稳态压力补偿装置及真空补偿系统,使本设备可以和自来水直接串接,因水泵工作的叠加原理,使设备可以充分利用自来水原有的压力,增加了变频调速给水设备的节能点。当自来水压力不足致使压力下降时,本设备通过真空抑制器及稳流补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的水位信号,通过微机控制真空抑制器及双稳态压力补偿装置中的的特殊装置动作,抑制负压的产生,保证设备不对城市管网产生任何影响。

设备结构示意图如下 ZBW型叠压补偿式无负压供水设备工作原理(如下流程图):

主要组成部件 1.双稳态压力补偿系统 自主专利技术(专利号ZL 2012 2 0646001.X),具备高低峰压力补偿及保压不启动泵等独特技术。用水低峰期进行能量储存,多余压力释放到用户管道补偿给用户供水,降低水泵转速及小流量保压不启动泵,节约电能;用水高峰期,高压能腔释放能量,通过装置补偿到自来水给水管道内,从而抑制负压的产生,完成不间断持续正常供水。 2 .管阀防回流系统 自主专利技术(专利号:ZL 2012 2 0151983.5):采用304不锈钢无缝管,镜面抛光,防止水回流设计避免泵的反转。 3.旁通管自动供水设计 采用旁通管设计,自来水压力满足供水时无压力损失的供给用户,从而不用启运泵。停电后也能保证低区用户的供水。 4.增压系统 主要由一组(两台或三台)不锈钢多级离心泵组成,不锈钢多级离心泵主要采用了自动激光焊接叶轮,全不锈钢花键轴,变频专用电机,进口轴承和机械密封等组成,具有效率高(阻力小),噪音低(全部做过动静平衡实验)、寿命长等特点。 5.压力检测装置 采用压力变送器检测,精度达到了千分级,压力精确(传统远传压力表精度为百分级且抗干扰性一般),稳定性更好,无扰动。 6.稳压系统 采用进口意大利隔膜稳压罐(用于小流量保压不起动泵,节约电能),全自动焊接,烤漆工艺,探伤检测,隔膜胶嚢伸缩次数20万次以上,具有良好的保压及防水锤的作用,是供水过程中的品质保证。

箱式无负压供水设备技术标准

箱式无负压供水设备技术标准 2016.8 箱式无负压供水设备技术标准 1总贝 本标准适用于11#地块项目

2、执行标准: 国家有关箱式无负压供水设备及相类工程设计、施工及验收之现行规范和规定,包括但不限于: 《建筑给排水设计规范(GB50015-2010》 《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50278-1997》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002> 《生活饮用水卫生标准GB5749-2007> 《箱式无负压供水设备CJ/T 302-2008》 3、供货范围: 箱式无负压供水设备的供货和安装以及技术支持。 4、设备技术要求 4.1 设备组成: 箱式无负压供水设备应包含并不限于以下基本设备: 4.1.1密闭水箱 4.1.2增压装置 4.1.3引水装置 4.1.4无负压流量控制器 4.1.5主泵机组 4.1.7稳流罐 4.1.7密闭溢流装置 4.1.8管路阀门系统 4.1.9倒流防止器 4.1.10变频控制柜 4.2 设备功能要求: 箱式无负压设备应满足并不限于以下功能要求: 4.2.1 无负压功能

设备应具备无负压功能。 422 全封闭、稳流补偿功能 整套设备全封闭无污染,并且设备在全封闭的基础上,稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。 4.2.3 设备供水能力 额定状态下,设备每台工作泵的扬程和流量不应低于水泵标定的额定值的5%设 备的供水能力符合设备参数要求。 4.2.4 无水自动停机、有水自动开机功能 设备在水源无水时应能自动停机保护,并具有报警功能;水源水压恢复后应能自动启动。即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。 4.2.5 小流量停机保压功能 设备在用水低峰或夜间小流量时应能自动切换为小流量停机保压的工作状态,即设备应具有小 流量停机保压功能。 4.2.7 压力控制误差 设备应具有自动恒压给水功能。恒压给水时,压力控制误差不应超过O.OIMPa 4.2.7 水泵自动交换功能 设备配置二台或二台以上的水泵时,水泵应能自动交换运行,且切换设定的时间 误差不应超过土30s。 4.2.8 连续运行功能 设备在额定供水流量及压力的条件下,连续运转不少于12h后,各部件不应产生 影响正常运行 的故障,且水泵运转无杂音和其它异常现象。 4.2.9 设备启、停控制功能 设备应具备手动、自动和远程操作的启动、停止功能。 4.2.10 备用泵自动投入运行功能

无负压供水设备安装

无负压供水设备安装 施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX工程 工程概况:最高供水楼层33层,采用四组箱式无负压成套供水设备 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。

2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求

四、施工程序

五、设备开箱和验收 1、由建设单位组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点泵的零件部件和配套件并应齐全。并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好。 3、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 4、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定;

无负压变频供水设备的作用

无负压变频供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。 这个设备的主要作用是:(一)稳流补偿器和真空抑制器控制模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,真空抑制器打开,空气进入稳流补偿器中,使原本封闭的补偿器变为断流水箱,抑制负压产生,另在稳流补偿器中设置液位控制,当低于低位时,水泵停止工作。 (二)自控限流模式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,通过压力传感信号的反馈,采取限制变频器,使水泵不超量取水,而当市政管网供水满足要求时,系统恢复正常。 (三)压力控制点方式 当市政管网供水不足或用户用水量大于市政管网供给能力时,直起变流量恒压供水泵,待供水满足要求后,系统恢复正常。 这个设备的优点是:

1.对市政管网供水不产生影响 直接连接到自来水管网上,通过压力传感器将管内压力反馈到变频器中,由变频器根据设置好的压力理想值和安全值控制设备水泵机组的启停和变频,因此使用无负压变频供水设备不会对周围用户造成影响。 2.节约用水:全部为密封结构,彻底杜绝管道的跑、冒、滴、漏现象;设备不设水池、水箱,节省了清洗水池、水箱的水量。 3.节省能源:设备是串联在市政管道上的,可以充分利用市政自来水压力,提升水泵只需补充相差的压力即可,设备功率小,运行费用低。 4.节省投资:可以利用管网压力,水泵选型较小,节省设备投资;不需设置水池、水箱,可以减少相应的费用;设备运行不产生二次污染,无需水处理投资。 5.杜绝二次污染:自来水经加压后直接供给用户,设备全部密封,不会有杂物进入造成污染。 6.没有水池、水箱因此占地面积小,成套出厂,安装时只需连接进出水管即可,方便快捷,施工周期短。

无负压供水设备技术标准

无负压供水设备技术标准 1无负压供水设备必须具有可靠的防负压、防空气污染水质的功能。 2、无负压供水设备应具有由泵吸入口压力控制的自动开停功能。吸入口压力低于 0.20Mpa时自动停泵,吸入口压力达到0.22Mpa时自动恢复运行。 3、无负压供水设备应具有自动随户内用水状态而变换的休眠和唤醒功能。 4、使用无负压供水设备时,水泵进水口前必须安装符合国家建设部CJ/T160-2002 标准要求的倒流防止器。 5、无负压供水设备应具有质量技术监督部门的检测报告、设备生产许可证及省级 卫生行政部门颁发的卫生许可批件。 6、无负压供水设备及组件,包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关技术质量标准和卫生防疫要求,不能对水质造成污染。 7、无负压供水设备启动时,泵吸水口压力下降值不得超过0.02Mpa。无负压供水设 备技术标准产品特点 1.无负压供水设备技术标准按辅助供水方式可分为无辅助供水、小型水泵辅助供 水、小型气压水罐辅助供水3种 无辅助供水:同型号水泵互为备用,小流量供水时效率较低; 小型水泵辅助供水:有两种以上规格的水泵(主泵和副泵),大流量条件下主泵运行, 小流量条件下启用副泵,夜间流量接近零时仍然存在能量浪费; 小型气压水罐辅助供水:小流量条件下切换到气压供水方式,避免能量浪费,隔膜式气压水罐可缓冲水锤压力波动。 2.无负压供水设备技术标准按稳流罐构造可分为气水分离、气水接触2种 气水分离:利用胶囊将水和空气隔离,空气与水无接触,卫生条件好,对水锤压力 波动有缓冲作用; 气水接触:消除负压时空气通过过滤器进入稳流罐,空气与水有接触,卫生条件取决于过滤器质量。 3.无负压供水设备技术标准按供水压力可分为恒压变量、变压变量2种 恒压变量:供水量随用水量变化,但供水水压保持设定值的供水方式。控制简单, 但节能不充分;

无负压供水设备有几种控制方式

无负压供水设备有几种控制方式 设备组成整套设备由稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、 消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水 口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水。 设备分类目前,市场上所用的无负压给水设备主要有2种:稳流罐式、调节水箱式。 稳流罐式 罐式无负压给水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过 稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公 共供水管网停水时,易出现断水现象。 调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次, 确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清 洗消毒(据)。 工作原理无负压供水设备与市政管网直接连接,在市政管网剩余压力的基础上串联叠压供水。 (1)变频恒压供水:当市政管网供水量大于用户用水量时,无负压供水设备变频恒压给水,此时稳流罐中存储一定 量的承压水。 (2)消除负压:当用户用水量增加导致市政管网与稳流罐连接处压力下降,当压力降低到相对压力0以下时,在稳 流罐中形成负压,真空抑制器的进气阀门打开,大气进入稳流罐。此时,稳流罐相当于一个具有自由液面的开口水箱,压力与大气相同,负压被消除。水位下降到设定值时,液位控制器将控制信号传递给变频控制柜中的控制系统,控制 加压机组停止工作,用户停水;当用户用水量减小时,稳流罐中水位上升,气体从真空抑制器排气阀门排除,压力恢复 正常后,加压机组重新自动启动,恢复供水。 (3)停水停机功能:当市政管网停水时,加压机组在液位控制器控制下自动停止运行,市政管网供水恢复后,自动 启动重新恢复正常供水。 (4)小流量休眠功能:用户不用水或用水量很小时设备自动进入休眠状态(停机)并保持供水压力,用户恢复用水时 系统自动唤醒,恢复正常供水。 (5)停电继续给水:当小区停电时,由市政管网继续向低区用户给水,停电不停水。设备恢复供电后,自动启动, 恢复正常给水。

无负压供水设备安装

无负压供水设备安装 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.

无负压供水设备安装 施工方案 一、工程概况 工程名称:XXXX工程 工程概况:最高供水楼层33层,采用四组箱式无负压成套供水设备 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。 2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。 4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求

四、施工程序

五、设备开箱和验收 1、由建设单位组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点泵的零件部件和配套件并应齐全。并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好。 3、应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 4、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工单位应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定; 图一地脚螺栓垫铁和灌浆示意图 1—基础;2—设备底座;3—螺母;4—垫圈;5—灌浆层斜面 6—灌浆层;7—成对斜垫铁;8—外模板;9—平垫铁;10—地脚螺栓;11—麻面

无负压供水设备的用途

无负压供水设备是在传统变频恒压供水系统的基础上发展起来的一种新型供水方式,它不是水泵、管件阀门、罐体和控制柜的简单组合,而是集机械、电子、信息、自控技术为一体的高科技产品。其设备系统主要由变频调速水泵机组、稳流补偿器、真空抑制器、压力和流量传感器、预压自平衡器、控制柜、过滤器、倒流防止器等设备组成。 主要用于:1、高层建筑、居民小区、别墅等居民生活用水。 2、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场,大型桑拿浴、医院、学校,体育馆,高尔夫球场,机场等场所的日常用水。 3、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。 3、已建好的水池,可以采用无负压供水设备与水池共用的供水方式,进一步节能; 4、对原有气压供水设备进行改造,可以充分利用原有的气压罐; 5、各种循环系统,自来水厂的中间加压泵站; 6、其他:老旧水池供水及其它形式供水的改造; 7、农田灌溉系统等。

市场上所用的无负压供水设备主要有2种:稳流罐式、调节水箱式。 稳流罐式 罐式无负压供水设备在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公共供水管网停水时,易出现断水现象。 调节水箱式 该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次,确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清洗消毒。 以上就是河南上田泵业有限公司分享的全部内容,希望对大家有所帮助。河南上田泵业公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖

无负压供水设备可以用在哪方面

无负压供水设备可以用在哪方面 作为一种二次增压设备,直接从市政供水管网上抽水,如果安装使用不当,极有可能使供水管网的压力失去平衡,造成管网安全事故。因此,在以下条件下不可以使用无负压供水设备。 1) 城市给水管网经常性停水以及采用定时供水方式的区域;因不设储水构筑物,市政供水一停,无负压供水设备即停止运行,频繁停水将给用户用水带来很大的不便,这种条件下应采用有储水装置的给水方式。 2) 城市给水管网可资利用水头过低的区域;可资利用水头过低,不能发挥无负压供水设备节能的优势,小断面的吸水管也无法保证供水量。 3) 城市给水管网供水流量、扬程波动过大的区域; 流量、扬程的大范围波动使无负压供水设备的供水不可靠性增大。 4) 使用无负压供水设备后,对周边现有(或规划)用户用水会造成严重影响的区域。 5) 用水集中、瞬间用水量过大的用户。 6) 供水保证率要求高,不允许停水的用户。 对于具体工程项目来说,无负压供水设备直接从市政供水管网上抽水,设置前必须征得地方自来水公司同意;作为设计单位应该核算无负压供水设备引水管管径和抽取水量,以避免因引水管通过水量经常性小于用户设计水量而带来的设备故障的产生。 工作原理无负压供水设备投入使用,自来水管网的水进入稳流流罐,罐内空气从真空 消除器排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水管网压力能够满足用水要求时,系统由旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网压力不能满足用水要求时,系统压力信号由远传压力表反馈给变频控制器,水泵运行,并根据用水量的大小自动调节转速恒压供水,若运转水泵达到工频转速时,则启动另一台水泵变频运转。 水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水:用水高峰时,若自来水管网水量小于小泵流量量,稳流罐内的水作为补充水源仍然能正常供水,此时,空气由真空消除器进入稳流罐,罐内真空遭到破坏,确保了自来水管网不产生负压,用水高峰过后,系统又恢复到正常供水状态。当自来水管网停水,造成稳流罐液位不断下降,液位探测器将信号反馈给变频控制器,水泵自动停机,以保护水泵机组。夜间小流量供水且自来水管网压力不能满足要求时,气压罐可以贮存并释放能量,避免了水泵频繁启动。

箱式无负压供水设备技术标准..

版次第1版 页数第1 页,共11 页箱式无负压供水设备技术标准 2016.8

版次第1版 页数第2 页,共11 页 箱式无负压供水设备技术标准 1、总则: 本标准适用于11#地块项目。 2、执行标准: 国家有关箱式无负压供水设备及相类工程设计、施工及验收之现行规范和规定,包括但不限于: 《建筑给排水设计规范(GB50015-2010)》 《给水排水管道工程施工及验收规范(GB50278-1997)》 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》 《生活饮用水卫生标准GB5749-2007》 《箱式无负压供水设备CJ/T 302-2008》 3、供货范围: 箱式无负压供水设备的供货和安装以及技术支持。 4、设备技术要求 4.1 设备组成: 箱式无负压供水设备应包含并不限于以下基本设备: 4.1.1 密闭水箱 4.1.2 增压装置 4.1.3 引水装置 4.1.4 无负压流量控制器 4.1.5 主泵机组 4.1.7 稳流罐 4.1.7 密闭溢流装置 4.1.8 管路阀门系统

版次第1版 页数第3 页,共11 页 4.1.9 倒流防止器 4.1.10 变频控制柜 4.2 设备功能要求: 箱式无负压设备应满足并不限于以下功能要求: 4.2.1 无负压功能 设备应具备无负压功能。 4.2.2 全封闭、稳流补偿功能 整套设备全封闭无污染,并且设备在全封闭的基础上,稳流补偿器中的储备水在来水量小于用水量时应能及时补充到用户。 4.2.3 设备供水能力 额定状态下,设备每台工作泵的扬程和流量不应低于水泵标定的额定值的5%,设备的供水能力符合设备参数要求。 4.2.4 无水自动停机、有水自动开机功能 设备在水源无水时应能自动停机保护,并具有报警功能;水源水压恢复后应能自动启动。即设备应具有无水自动停机和有水自动开机功能。 4.2.5 小流量停机保压功能 设备在用水低峰或夜间小流量时应能自动切换为小流量停机保压的工作状态,即设备应具有小 流量停机保压功能。 4.2.7 压力控制误差 设备应具有自动恒压给水功能。恒压给水时,压力控制误差不应超过0.01MPa。 4.2.7 水泵自动交换功能 设备配置二台或二台以上的水泵时,水泵应能自动交换运行,且切换设定的时间误差不应超过±30s。 4.2.8 连续运行功能 设备在额定供水流量及压力的条件下,连续运转不少于12h后,各部件不应产生

什么是无负压供水设备

无负压供水设备是一种加压供水机组,直接与市政供水管网联接、在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水而确保市政管网压力不小于设定保护压力(设定压力必须高于小区直供区压力需求,一般不低于1.2Kg)的二次加压供水设备。 管网叠压(无负压)供水设备的核心是在二次加压供水系统运行过程中如何防止负压产生,消除机组运行对市政管网的影响,在保证不影响附近用户用水的前提下实现安全、可靠、平稳、供水。 它又被称之为管网叠压供水设备,市场上主要有罐式无负压供水设备与箱式无负压供水设备。 整套设备由稳流罐、真空抑制器、变频调速水泵机组、压力传感器、变频控制柜、倒流防止器(可选)、消毒装置(可选)、小流量保压罐(可选)等组成。从市政管网引来的进水管直接连接到稳流罐的进水口,稳流罐的出水口通过消毒装置后连接到加压泵组的进水管,加压机组的出水管与用户用水管连接,直接向用户管网供水。

市场上所用的无负压供水设备主要有2种:稳流罐式、调节水箱式。 稳流罐式:在水泵前装设压力密封罐,罐内部或外部加设稳流补偿器(又称“真空消除器”),水泵通过稳流罐吸水,加压后供至用户,靠稳流补偿器的调节作用,降低对公共供水管网的影响。此方式无储备水量,城市公共供水管网停水时,易出现断水现象。 调节水箱式:该方式设有不承压的调节水箱,内部加设有稳流补偿器,通过电控装置,使调节水箱内的水每天至少循环两次,确保水质不变。当市政管网的水量、水压条件能满足无负压供水要求时,直接从市政管网取水;否则,从调节水箱取水。此方式具备一定的储备水量,可用于供水管网不稳定的区域,但是由于存在水箱和检修人孔,仍要按规定定期进行清洗消毒。 用户如需购买该设备或者是有什么需要咨询的内容,可联系河南上田泵业有限公司。

无负压给水设备招标技术要求

一、基本要求 1、要求配有干转保护功能、缺相保护功能、超压保护功能、手自动紧急运行功能、 水泵自动切换、随用水量自动切换及时间切换等保护和智能运行功能,能从控制柜面板上直接读取和设置水泵运行参数和功能状态,控制柜要提供楼宇控制系统的弱电干接点(具体要求与弱电配合)。 2、要求预留所有水泵的运行状态、故障报警和远程手动启停的干接点端子。 3、要求变频控制系统含有变频控制柜,水泵组含有水泵的减震基座、不锈钢管路、 电动和手动阀门、倒流防止器、压力变送器及压力表等全套设备。 4、变频控控制系统和水泵要求配套,水泵要求采用格兰富品牌的,变频器参考丹福 斯产品或同等水平变频控制系统。要求含有滤波和散热装置及抗谐波干扰能力。 5、本工程无负压给水装置为组合式,厂家负责现场安装,总包只需要完成与设备预 留的法兰连接和供电,泵组即能独立运行。 6、需配备整合式控制柜,控制柜的设计制造应符合规定的标准和规范,控制柜内电 气元件应选择进口或合资优质产品,参考产品为丹佛斯、ABB或同等档次产品。 整个装置应配备控制柜和所有控制零件包括空气主开关、起动器、隔离器、超载继电器、选择开关、指示灯、按钮及液晶显示控制面板等,所有线缆等电气产品应符合环保要求,并有3C认证。 7、泵体为球墨铸铁或铸钢材料,泵组的内连管道及管件为304不锈钢材质,在泵组 的进出口都配有压力变送器,当外管网压力小于0.2MPa时,进口处的压力变送器发送数据至控制柜,调节进口处的电动阀门,保护外管网的水压;当泵组出口压力小于或大于0.8MPa时,出口处的压力变送器发送数据至控制柜,由变频控制系统调节压力。 8、变频泵组的基本功能:维持恒压供水,根据用户的实际用水量自动投入或切断水 泵的运行,以及自动调整运行中泵的转速,以满足负荷需求。同时,所有水泵可根据时间自动切换,以使每台水泵的运行时间基本相同。 9、三台水泵都自配变频器及控制器,三台水泵均能实现变频调整控制,其中任一台 水泵及变频器出现故障不影响其它二台的正常运行,三台水泵为二用一备,互为

相关文档
相关文档 最新文档