1 35kV线路保护配置及功能

本保护装置是以三段式方向过电流保护;零序电流保护;小电流接地选线;三相一次重合闸(检无压或检同期可选)和后加速;低频减载;PT断线检测及PT断线闭锁方

向或保护;说明了35KV微机线路保护的主要原理、硬件部分和软件部分的构成。

2 35KV线路保护的主要原理

2.1三段式过电流保护原理

输电线路发生短路时,相电流突然增大,线电压降低,当故障线路上的相电流大于某一个规定值,同时保护安装处母线电压小于某一个规定值时,保护将跳开故障线路上的断路器而将故障线路断电,这就是过电流保护的工作原理。其中,规定值就是过电流保护的动作电流,它是能使电流保护动作的最小电流,通常用I DZ表示。过电流保护在

35K V及以下的输电线路中被广泛应用。下面对三段式过电流保护分别予以介绍:

(1)无时限的电流速断保护(电流I段

保护)我们以图2.2中单侧电源网络中输电线路AB上所装设的电流保护来分析电流保护的原理。在图

2.2中,为了反映全线路的短路电流,设AB线路的电流保护装于线路始端母线A处,在图上叫做电流保护1,显然电流保护1要可靠动作,它的动作值I DZ必须选择小于或等于保护范围内可能出现的最小短路电流。在图2.2中,假设AB线路上d1点发生三相短路,则线路上的短路电流为:

(2-1 )

其中,E是电源系统相电势,Z s是电源系统阻抗,乙是故障点到保护安装处之问的阻抗,由式(2-1)可

以看出,当系统电压一定的时候,短路电流的大小与系统阻抗和短路点的位置及短路类型有关,系统阻

Z s取

抗是由运行方式决定的,在最大运行方式下

1

2 n m

图22单侧电源网络中电流保护原理图

最小值,在最小运行方式下Z S 取最大值,在实际中,一般来说系统在最大运行方式下

三相短路电流最大,称此为保护的最大运行方式,系统在最小运行方式下两相短路电流 最小,称此为保护的最小运行方式。这两种情况下的短路电流随故障点位置变化的曲线 如图2.2中的曲线I 和曲线2,曲线1为最大运行方式下的曲线,曲线2为最小运行方式下 的曲线,当系统运行在其它任何方式下发生任何类型的短路时,

I d f (L d )曲线位于

曲线I 和曲线2之间。

对安装在AB 线路的保护1来说,快速切除AB 线路的故障是它的首要任务,因此其动 作值I DZ 应该小于等于AB 线路上可能出现的最小短路电流,最小短路电流为线路末端发 生两相短路时的短路电流I B )min , 1 B.min 1 DZ 。 同时,当BC 线路靠近B 端发生短路时,由于短路电流大于i B^in ,这时有可能使在AB

Ld

Lain Lnax

线路的保护1误动作,因此,为了不使保护1误动作同时可以区分所保护线路的末端故障 和下一条线路的始端故障并且考虑到信号处理系统所产生的误差,保护

1的动作电流应

满足:

其中,K k 是可靠系数,通常K k > 1.3 , l B3min 是B 母线处在最大运行方式下发生三相短

路的电流。

根据式(2-2)整定的电流可以保证保护的选择性,如果省略装置和断路器的动作时 间,保护可以无

延时动作,因此将此电流保护叫做无时限电流速断保护,也叫电流I 段 保护,它的动作值选择原则为:按躲开本线路末端发生短路时的最大短路电流整定。

但是,从图2.2中可以看出,系统在最小运行方式下保护的范围 L m ^最小,而在

最大运行方式下保护的范围 L max 最大,无时限电流速断保护的范围随着运行方式的变 化而变化,在最小方式下保护范围可能为 0,这是无时限电流速断保护的缺点。

(2) 限时电流速断保护(电流U 段保护)”

电流I 段保护并不能保护线路的全长,应该在 A 母线处再装设一套电流保护,这套 电流保护用来

保护AB 线路的全长,这样,如果在下一段相邻线路 BC 靠近B 端发生短路 时,这套保护将会跳开1DL 而失去选择性,因此,将这套保护启动以后经过一个延时再 作用于出口跳闸,当BC 始端发生短路时,装在B 母线的电流速断保护2首先动作,而 装在保护1处的带延时的电流保护不会误动,从而保证了选择性。这套电流保护被称为 限时电流速断保护,也叫电流U 段保护,电流U 段保护的延时时间一般为 0.5左右。

在图2.3中看出,只要AB 闻的U 段电流保护范围不超过 BC 间的I 段电流保护范围, 就可以保证

选择性,即:

其中l Dz.1是AB 间U 段电流保护的整定值,l Dz.2是BC 间I 段电流保护的整定值,K K 可 靠系数,K ;1 一般大于1.1。

DZ

K k l B.min (2-2)

II

DZ .1 K K 1 DZ.2 (2-3)

在线路上安装了电流I 段和电流U 段保护以后,整段线路的故障可在

0.3~0.5s 之

内得到解决,我们称电流I 段和U 段保护为线路的主保护。

图2.3三段式电流保护原理图

(3) 定时限过电流保护(电流川段保护)

一条线路保护中只安装了主保护,理论上来说可以解决线路的所有故障,但是当主 保护由于各种

原因而拒动时,就需要一个后备保护,用来解决当主保护拒动时切除线路 故障,后备保护可以保护本线路全长,也可以保护相邻线路全长。后各保护也叫电流川 段保护,一般是定时限过电流保护,在图 2.3中可以看出川段电流的保护范围,它的动 作值整定原则为:躲过正常运行时的最大负荷电流来整定,即:

(2-4)

其中,K K 是电流川段可靠系数,K K 大于1.2,K st 是自启动系数,K st 大于等于1,

K re 为返回系数,K re 小于1,1 L.AB.max 为线路AB 上可能流过的最大电流,I DZ .1是装在 保护1处的电流

川段整定值。

电流川段保护的延时时间比电流U 段保护的延时时间要长,而且,越靠近电网末端 的川段电流保

护动作时间越短,在越靠近电源附近的川段电流保护动作时间越长,所以 电流川段保护只能用做后备保护。

2.2输电线路方向性电流保护的工作原理

前面分析的是单侧电网过电流保护,

而在实际中,一般都是双侧电源或者环网,以 [4]

m it

III

DZ.1

双侧电源网络为例说明,为了切除线路上的故障,线路的两侧都应该装设保护装置和断路器。

E1

图2.4方向型电流保护工作原理图

从图2.4可以看出,当两端都有电源时,如果di点发生短路故障,按选择性要求应该是离故障点最近的保护1和保护2动作,使1DL和2DL跳闸切除故障,但是由于保护 2 和保护3流过同一电流I有可能使保护3误动作,而这个误动作的保护是由于保护安装处反方向发生故障时,由对侧电源提供的短路电流而引起的,而且误动作的保护上流过的电流方向都是由被保护的线路流向保护安装处母线,正确动作的保护上电流方向是由

保护安装处母线流向被保护的线路,两者电流方向正好相反,所以,应该在原来三段式电流保护的基础上加上一个判断电流方向的元件,当正方向电流时保护动作,而负方向电流时保护不动作,这就是方向电流保护的工作原理。

在实际中,由于电流是交流量,不用直接来判断它的方向,但是当故障点一定的时候,短路电流和保护安装处的母线电压之间的夹角是不变的,所以应该利用功率方向元件来判断,如果设保护2的短路电流和母线电压之间的夹角为di,那么保护3的短路

电流和母线电压之间的夹角是180°di,则保护2和保护3处的短路功率为P2>0,P3

根据功率方向元件可以判断哪个保护应该动作,哪个保护不应该动作,从而有效的解决了保护的误动作。

采用90°接线方式后,当保护安装处附近发生两相相间短路时,有两相输入保护的电压中含有非故障相电压,而非故障相电压不变,故障相电压降低,所以输入保护装置的电压仍然很高,这样就消除了保护的死区,当保护安装处附近发生三相短路时,因为输入保护的电压都很低,但是在故障前瞬间这些值都很大,所以可以利用微机保护的记忆功能来使输入电压的幅值增大而保持故障电压的相位特征,从而可以消除死区。

2.3单相接地报警原理

35KV电网是中性点不接地系统,当发生单相接地故障时,故障点的电流很小,而且三相线电压仍然保

持对称,对负荷的供电基本没有影响,在一般情况下,允许再运行1-2 小时,不必立即跳闸,但是这时其它两相的对地电压要升高倍.3,为防止故障进一步

扩大成两点或多点接地短路而对负荷供电造成影响,应该及时的发出报警信号,以便运行人员采取措施给予清除。小电流系统的单相接地原理图如图 2.5所示。

在图2.5中可以看出,系统在正常运行情况下,三相对地有相同的电容C o,每一

相都有一个对地电容电流,这三个电流之和为0,假设A相发生单相接地短路,A相对地电压为0,其它两相对地电压变为原来的-..3倍,对地电容电流也变为原来的.3倍,我们用l b和I c来表示非故障相的对地电流,则可以得出:

1 b U B D j C0 I c U C D j C o (2-5)

此时,从接地点流回的电流I d l b I c 3U C o,为正常运行时三相对地电容电流的算术和。当系统中有多条线路存在时,每条线路上都有对地电容存在,当其中一条线路A相发生单相接地故障时,整

个系统的A相对地电压都为0,所以A相的对地电容电流为0,在非故障线路上,B相和C相流有本身的电容电流,因此,在线路的始端反应的零序电流为

1 0x 1 bx 1 cx (2-6)

其有效值是310x 3U C0,就是该线路本身的电容电流,该电容电流的方向为母线

流向线路。

总结以上分析的结果,我们可以得出以下结论:

(1)发生单相接地故障时,整个系统都出现零序电压。

(2)非故障线路上的零序电流数值上等于本身的对地电容电流,电容性无功功率实际方向是从母线流向线路。

35KV微机线路保护原理说明书

35KV 微机线路保护原理说明书 1 35kV 线路保护配置及功能 本保护装置是以三段式方向过电流保护;零序电流保护;小电流接地选线;三相一次重合闸(检无压或检同期可选)和后加速;低频减载;PT 断线检测及PT 断线闭锁方向或保护;说明了35KV 微机线路保护的主要原理、硬件部分和软件部分的构成。 2 35KV 线路保护的主要原理 2.1 三段式过电流保护原理 输电线路发生短路时,相电流突然增大,线电压降低,当故障线路上的相电流大于某一个规定值,同时保护安装处母线电压小于某一个规定值时,保护将跳开故障线路上的断路器而将故障线路断电,这就是过电流保护的工作原理。其中,规定值就是过电流保护的动作电流,它是能使电流保护动作的最小电流,通常用DZ I 表示。过电流保护在35KV 及以下的输电线路中被广泛应用。下面对三段式过电流保护分别予以介绍: (1)无时限的电流速断保护(电流I段保护)我们以图2.2中单侧电源网络中输电线路AB 上所装设的电流保护来分析电流保护的原理。在图2.2中,为了反映全线路的短路电流,设AB 线路的电流保护装于线路始端母线A处,在图上叫做电流保护1,显然电流保护1要可靠动作,它的动作值DZ I 必须选择小于或等于保护围可能出现的最小短路电流。在图2.2中,假设AB 线路上d1点发生三相短路,则线路上的短路电流为: (3)d S d E I Z Z φ=+ (2-1) 其中,E φ是电源系统相电势,S Z 是电源系统阻抗,d Z 是故障点到保护安装处之问的阻抗,由式(2-1)可以看出,当系统电压一定的时候,短路电流的大小与系统阻抗和短路点的位置及短路类型有关,系统阻抗是由运行方式决定的,在最大运行方式下S Z 取

微机线路保护测控装置AM5-F

微机线路保护测控装置AM5-F 安科瑞徐孝峰 江苏安科瑞电器制造有限公司江苏江阴214405 1概述 M系列可编程型微机保护测控装置采用大容量、资源冗余设计,适用于35kV及以下的电压等级电网的保护、控制、测量和监视,可配置为线路、电容器、电动机、进线互投(贯通线备投)等不同回路提供保护功能的数字微机继电保护控制装置。它可用于不同的主接线方式,如单母线、双母线及多母线接线等方式,也支持不同类型的电网,如中性点不接地系统、经消弧线圈接地系统和小电阻接地系统。--微机线路保护测控装置AM5-F 应用行业:广泛应用于电力、化工、国防、建材、市政、学校、医院、建筑、交通、冶金等行业。 2产品特点 高可靠性设计 本产品全部采用工业级元器件,所有与外界的连接都做了充分的电气隔离,内置抗雷击保护电路和电源滤波器。专业的EMC设计,对装置输入电源、模拟和数字电源进行实时的监测,保证了其运行的可靠性。 强大的逻辑可编程 通过逻辑元件的组合,同一台装置可设计成为实现不同保护功能的综合保护装置。 灵活方便的接线方式 其输入的交流电压可接相电压、线电压、零序电压或是不平衡电压,适应各种PT接线方式。 高精度的测量和计量 保护CT和测量CT分开输入,保证了测量精度和高可靠性要求。采用频率跟踪技术,实时的检测系统的频率变化,实时的调整数据的采样时间间隔,能保证在基频偏离工频50Hz很大的情况下准确计算出当时系统的基频分量,谐波分量和零序分量。 故障录波 在每个采样点对所有交流输入量、状态量、开出量和保护模块进行实时的采集并记录。 保护定值切换 可通过面板和通讯方式进行切换,组别切换功能使其快速方便地适应多种运行方式。 通讯功能 以太网通讯规约:Modbus;TCP/IP。不同的通讯口可设不同的通讯规约,可以同时运行。 断电保持功能 间隙中断条件下,100ms内电源失电,装置不失电。电源失电50ms后,装置产生失电SOE(事件记录),并保存重要数据。 3功能配置 相瞬时速断电流保护;相限时速断电流保护;相过电流保护;相反时限过流保护;零序定时限一段、二段保护;过电压告警;过电压跳闸;三相一次重合闸;合闸后加速;控制回路断线告警;非电量保护;PT断线告警;负序定时限过流一段;负序定时限过流二段;堵转保护;启动时间过长保护;过热告警保护;过热跳闸保护;零序过压保护;不平衡电压、电流保护;低电压保护;失压重启动保护。

35KV变电站继电保护课程设计

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

最新DMP311微机线路保护测控装置汇总

D M P311微机线路保护 测控装置

1 适用范围 DMP311微机线路保护装置主要适用于35KV及以下电压等级的线路保护,可集中组屏,也可分散于开关柜。 2 主要功能 2.1保护功能 ①三相(或两相)式三段电流保护(速断、限时电流速断、过流),(带后加速、低压闭锁、方向保护) ②三相一次重合闸(不对应启动、保护启动、检无压) ③低频减载(带欠流闭锁,滑差闭锁) ④零序方向保护 ⑤低压减载(带加速功能) ⑥过负荷告警 ⑦PT、CT断线、线路PT断线报警 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 2.2远动功能 ①遥测:Ia、Ib、Ic、P、Q、COSФ、Ula ②遥信:一个断路器(双位置遥信),六个状态遥信, 弹簧未储能,压力异常报警,压力异常闭锁 ③遥脉:本线路有功,无功电度(与两个遥信复用,可选) ④遥控:本线路遥跳、遥合 2.3录波功能 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前10个周波,故障后10个周波,返回前10个周波,返回后5个周波,可在装置上查看、显示故障波形,进行故障分析,也可上传当地监控或调度。 3 技术指标 3.1额定数据 交流电流 5A、1A 交流电压 100V 交流频率 50HZ 直流电压 220V、110V

3.2功率消耗 交流电流回路 IN=5A 每相不大于0.5VA 交流电压回路 U=UN 每相不大于0.2VA 直流电源回路正常工作不大于10W 保护动作不大于20W 3.3过载能力 交流电流回路 2倍额定电流连续工作 10倍额定电流允许10S 40倍额定电流允许1S 交流电压回路 1.2倍额定电压连续工作 直流电源回路 80%—110%额定电压连续工作 3.4测量误差 测量电流电压不大于±0.3% 有(无)功功率不大于±0.5% 保护电流不大于±3% 3.5温度影响 正常工作温度: -10℃~ 55℃ 极限工作温度: -25℃~ 75℃ 装置在-10℃~55℃温度下动作值因温度变化而引起的变差不大于±1%。 3.6安全与电磁兼容 ①脉冲干扰试验 能承受频率为1MHZ及100KHZ电压幅值共模2500V,差模1000V的衰减震荡波脉冲干扰试验. ②静电放电抗扰度测试 能承受IEC61000-4-2标准Ⅳ级、试验电压8KV的静电接触放电试验。 ③射频电磁场辐射抗扰度测试 能承受IEC61000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/M的幅射电磁场干扰试验。 ④电快速瞬变脉冲群抗扰度测试 能承受IEC61000-4-4标准Ⅳ级的快速瞬变干扰试验。 ⑤浪涌(冲击) 抗扰度试验 能承受IEC61000-4-5标准Ⅳ级、开路试验电压4KV的浪涌干扰试验。 ⑥供电系统及所连设备谐波、谐间波的干扰试验

35kv的输电线路继电保护设计(参考模板)

毕业设计(论文)题目35KV输电线路继电保护设计 学生姓名 学号 20093096 51 专业发电厂及电力系统 班级 20093096 指导教师 评阅教师 完成日期二零一一年十一月十一日 目录

摘要………………………………………………………………………………前言………………………………………………………………………………1.继电保护概论………………………………………………………………… 1.1继电保护的作用…………………………………………………………… 1.2电保护的基本原理和保护装置的组成…………………………………… 1.3对电力系统继电保护的基本要求………………………………………… 1.4 继电保护技术的发展简史………………………………………………… 2.35KV线路故障分析………………………………………………………… 2.1常见故障原因分析………………………………………………………… 2.2 35KV线路继电保护的配置…………………………………………… 4.电网相间短路的电流保护…………………………………………………… 4.1瞬时电流速断保护…………………………………………………………………… 4.2限时电流速断电流保护……………………………………………………… 4.3定时限过电流保护…………………………………………………………… 4.4电流三段保护小结…………………………………………………………… 5.输电线路三段式电流保护的构成及动作过程…………………………… 5.1零序电流保护………………………………………………………………… 6.中性点非直接接地电网中的接地保护…………………………………… 6.1、中性点不接地系统单相接地时的电流和电压 6.2中性点不接地电网的保护…………………………………………………… 6.3绝缘监视装置………………………………………………………………… 6.4零序电流保护……………………………………………………………… 6.5零序功率方向保护…………………………………………………………… 7.电流三段保护小结 结论………………………………………………………………………………致谢………………………………………………………………………………参考文献…………………………………………………………………………… 35KV线路继电保护设计

微机线路保护模板

北華大學Beihua University 电力系统综合实习报告 学院:电气信息工程学院 专业:电气工程及其自动化 班级:电气11-1 姓名:于仕昊 学号:34 目录 一.实习目的--------------------------------------------------------------------------2 二.实习任务--------------------------------------------------------------------------2 三.实习内容--------------------------------------------------------------------------2

1. 微机线路保护--------------------------------------------------------------2 2. 绘制微机线路保护原理图-----------------------------------------------2 2.1 80c196kc单片机最小工作系统---------------------------------2 2.2信号采集与检测电路设计-----------------------------------------3 2.3多路转换和A/D转换-----------------------------------------------4 2.4内部存储器扩展------------------------------------------------------5 2.5光电隔离电路---------------------------------------------------------5 2.6 I/O口扩展--------------------------------------------------------------6 2.7 键盘及显示------------------------------------------------------------7 3. 输电线路微机过电流保护实验-----------------------------------------8 3.1 微机阶段式电流保护实验-----------------------------------------8

MLPR-10H3-w型微机线路保护装置用户手册

MLPR-310Hb-3X型微机线路保护装置 用户手册 文件编号:WLD[K]-JY-01-313-2005 2005年 https://www.wendangku.net/doc/8010041189.html, MLPR-10H3-w型微机线路保护装置 用户手册 文件编号:WLD[K]-JY-01-312-2004 2005年6月

前言

前言 前言 1.版本说明 1.1硬件版本:V1.0 1.2软件版本:V1.1 1.3通讯发码表:《300系列保护装置通讯发码表》(WLD[K]-JF-01-301-2004) 2.型号说明 MLPR-10H3-w型线路保护具有A、B、C三相电流输入;MLPR-10H3-w型线路保护具有A、C两相电流输入。 3.引用标准 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL 478-2001

MLPR-310Hb-3(2)型微机线路保护装置用户手册 WLD[K]-JY-01-312-2004 1.产品说明 MLPR-10H3-w型微机线路保护测控装置主要用于35KV及以下电压等级的线路的综合保护和测控。该装置的特点:采用高档16位单片机作控制器,计算速度快,保护功能齐全,动作可靠。具有掉电记忆芯片存储保护定值;具有掉电实时时钟;可准确记录8次保护动作信息;具有完善自检功能。采用汉化液晶显示,通过键盘对各项菜单进行操作,操作简便,显示直观。该装置带有高速的CAN、RS485通讯接口,所有保护动作信息可通过CAN网或RS485通讯网上传到后台计算机监控系统。装置完成保护功能的同时把远动三遥功能集成于机箱内,保护、测量电流分别从不同CT引入,所有的保护动作信息、遥信、遥测、遥控均可通过通讯网实现。装置内配有完善的操作箱功能,可直接对断路器进行操作。该装置为插件式结构,体积小,接线简单,防震、防电磁干扰能力强,可组屏或直接安装于开关柜,是变电站自动化系统的理想设备。 2.功能描述 2.1电流速断保护 A、B、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时保护动作于跳闸和信号,可选方向元件闭锁和复合电压闭锁。 2.2限时速断保护 原理同速断。 2.3过电流保护 原理同速断。 2.4复合电压闭锁元件 采用低电压和负序电压闭锁,以提高电流保护的灵敏度。当系统发生三相对称短路时,系统电压会降低;当发生不对称短路时,会产生负序电压。 2.5过负荷保护 A、B、C相保护电流中任何一相的幅值大于整定值并达到整定延时保护动作于信号。 2.6零序保护及小电流接地选线 可采用零序电压闭锁的零序电流保护,可带零序方向。 采用分散式接地选线,由各出线保护装置和后台系统组成。当某一出线接地后,后台根据上传信息可在画面上指出是哪一条出线接地,此功能适用于中性点不接地系统。 2.7低周减载 当系统的频率下降到低周频率定值以下时,低周元件启动进行判别。为防止系统发生 负荷反馈等引起装置误动,采用欠流、欠压闭锁功能。 2.8重合闸

35kV线路三段保护

1.1.1 35kV 线路保护 1) 方向元件投退 单侧电源的35kV 直馈线路的三段式过流保护,各段均不经方向 元件控制。 双侧电源的35kV 直馈线路的三段式过流保护,各段宜经方向元 件控制。 2) 电流速断保护 a) 按躲过本线路末端最大短路电流整定 )3(max .??≥D K DZ I K I Ⅰ 式中:K K —可靠系数,取3.1≥K K )3(m ax ?D I —系统大方式下, 本线路末端三相短路时流过线路的最大短路电流 时间定值整定为0s 。 b) 对于接入供电变压器的终端线路(单线单变或一线多变): 按躲过变压器其他侧母线三相最大短路电流整定。 )3(max .??≥D K DZ I K I Ⅰ 3.1≥K K 式中:K K —可靠系数,取3.1≥K K )3(m ax ?D I —表示变压器其他侧故障时本线路最大三相短路电流。 时间整定为0.1s ,带短延时躲过空充变压器时励磁涌流,与终端变差动保护或速断保护动作时间0s 配合,并采用重合闸补救。 c) 校核被保护线路出口短路的灵敏系数,在常见运行大方式下, 三相短路的灵敏系数小于1,则退出此段定值。

3) 限时电流速断保护 a. 电流定值应对本线路末端故障有1.5的灵敏系数。 时间定值建议≤ 0.4s b. 与相邻35kV 线路速断电流定值配合 ' ≤Ⅰ.max ..**DZ F k ⅡDZ I K K I 1.1≥k K k K —可靠系数 max F K —最大分支系数 'Ⅰ.DZ I —相邻线路电流速断保护定值。 时间定值建议≤ 0.4s ,否则会使变压器中后备复压过流Ⅰ段时间定值过长。 注:如不能与相邻35kV 线路电流速断定值配合,则要求限制相邻35kV 线路电流速断的定值。 4) 过电流保护 a. 躲过最大负荷电流 max ..FH f K DZ I K K I ?≥ Ⅲ 式中: max .FH I —本线路的最大负荷电流 2.1≥K K =f K 0.85~0.95 [释义]:最大负荷电流的计算应考虑常见运行方式下可能出现的最严重情况,如双回线中一回断开、备用电源自投、环网解环、由调度方式部门提供的事故过负荷电流。若不能提供最大负荷电流的,则取线路的热稳电流。 b. 与相邻35kV 线路限时电流速断定值配合 ' ≤ⅡDZ F k ⅢDZ I K K I .max ..** 1.1≥k K

微机线路保护

在电力系统中,输电线路是最重要的部分,因此,对输电线路的保护对于整个电力系统的稳定运行有非常重要的意义。继电保护装置是一种反映电力系统故障和不正常运行状态、并且作用于断路器跳闸和发出告警信号的设备,随着电力工业的发展和电压等级的不断升高,对微机保护装置的要求也越来越高,因此,研制出一种高性能的继电保护装置对于电力系统有重要的理论和现实意义。电压等级为220kV及以上的电力系统中,为了保证并列运行的稳定性和提高输送功率,在很多情况下要求保护装置能无延时地从线路两侧切除被保护线路任何一点的故障。WXHJ-803就是典型的光纤纵差保护装置,通过光纤把各端的电气量传送到对端,将两端的电气量比较,以判别故障在本线路保护范围之内还是之外,从而决定是否切断被保护线路。因此,从理论上讲这种差动保护有绝对的选择性。 关键字:继电保护微机保护 Abstract In the power system, the transmission line is the most important part, therefore, the protectionof the transmission line is very important for the stable operation of the power system. The relay protection device is a reflection of the power system fault and abnormal operation state,and the effect on circuit breaker trip and send alarm signal equipment, with the development of electric power industry and the increase of voltage level, the requirement for microcomputer protection device is more and more high, therefore, developed the relay protection device for high performance it has important theoretical and practical significance for electric power system. The voltage rating of 220kV and above power system, in order to ensure the stability of parallel operation and increase the transmission power, protection requirements in many cases without delay from line fault on both sides of the protected circuit is removed at any point. WXHJ-803 is a typical optical fiber longitudinal differential protection device, through the optical fiber electric quantity is transmitted to each end to end, will compare the electrical quantities of both ends, to judge the fault within the scope of protection or line, to decide whether to cut off the protected line. Therefore, the absolute selectivity in theory of the differential protection. Key words: relay protection of microcomputer protection

35kV输电线路电流电压保护设计

-- 1 辽宁工业大学 微机继电保护课程设计(论文) 题目:35kV输电线路电流电压保护设计(3) 院(系): 电气工程学院 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: (签字) 1

起止时间: 2014 —2014 课程设计(论文)任务及评语

续表

注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算

摘要 电力系统的输、配线路因各种原因可能会发生相间或相地短路故障,因此,必须有相应的保护装置来反映这些故障,并控制故障线路的断路器,使其跳闸以切除故障。 针对电力系统输电线路进行继电保护设计,采用三段式电流电压保护的方法,确定出最大、最小运行方式下的等值电抗。进行了相间短路的最大、最小短路电流的计算。进行了保护1、2、3的电流速断保护整定值计算,并计算了各自的最小保护范围。进行了保护2、3的限时电流速断保护定值计算,并校验了灵敏度。进行了保护1、2、3的过电流保护定值计算,确定保护1、2、3过电流保护的动作时限,校验保护1作近后备,保护2、3作远后备的灵敏度。绘制三段式电流保护原理接线图。通过实验验证并分析了动作过程。采用MATLAB建立系统模型进行输电线路电流电压保护仿真分析。 关键词:三段式电流电压保护;整定值计算;灵敏度;等值电抗

目录 第1章绪论 ............................................. 错误!未定义书签。第2章输电线路电流保护整定计算 ......................... 错误!未定义书签。 2.1电流Ι段整定计算?错误!未定义书签。 2.1.1保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗?错误!未定义书签。 2.1.2 C、D、E母线相间短路的最大、最小短路电流 ..... 错误!未定义书签。 2.1.3保护1、2、3的电流速断整定值?错误!未定义书签。 2.2电流Ⅱ段整定计算............................... 错误!未定义书签。 2.3电流Ⅲ段整定计算 .................................. 错误!未定义书签。第3章硬件电路设计 ..................................... 错误!未定义书签。 3.1单片机主系统设计.................................. 错误!未定义书签。 3.1.1单片机主系统介绍 ............................. 错误!未定义书签。 3.3.2 可编程I/O口8255A?错误!未定义书签。 第4章软件设计 ........................................ 错误!未定义书签。 4.1保护算法......................................... 错误!未定义书签。 4.1.1概述 ....................................... 错误!未定义书签。 4.1.2全波傅立叶算法 ........................... 错误!未定义书签。 4.2保护软件流程?错误!未定义书签。 4.2.1 主程序 ....................................... 错误!未定义书签。 4.2.2采样中断服务程序 (13) 4.2.3 事故处理程序 ................................ 错误!未定义书签。4.3MATLAB建模仿真分析.............................. 错误!未定义书签。第5章实验验证及分析 ................................... 错误!未定义书签。第6章课程设计总结?错误!未定义书签。 参考文献 ............................................... 错误!未定义书签。

35kV输电线路继电保护设计

本科课程设计 课程名称:电力系统继电保护原理 设计题目:35kV输电线路继电保护设计

摘要 力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护、整定计算、故障分析、设计原理

目录 1.1继电保护的作用 (3) 1.1.1继电保护的概念及任务 (3) 1.2继电保护的基本原理和保护装置的组成 (3) 1.2.1反应系统正常运行与故障时电器元件(设备)一端所测基本参数的变化而构 成的原理(单端测量原理,也称阶段式原理) (3) 1.2.2反应电气元件内部故障与外部故障(及正常运行)时两端所测电流相位和功 率方向的差别而构成的原理(双端测量原理,也称差动式原理) (3) 1.2.3保护装置的组成部分 (4) 1.3对电力系统继电保护的基本要求 (4) 1.3.1选择性 (4) 1.3.2速动性 (5) 1.3.3灵敏性 (5) 1.3.4可靠性 (5) 1.4继电保护技术发展简史 (5) 2.35KV线路故障分析 (6) 2.1常见故障分析 (6) 2.1.1相间短路 (6) 2.1.2接地短路 (7) 3、35KV线路继电保护的配置 (7) 4.电网相间短路的电流保护 (7) 4.1瞬时电流速断保护 (8) 4.1.1 瞬时电流速断保护的工作原理 (8) 4.1.2原理接线 (9) 4.1.3瞬时电流速断保护的整定计算 (9) 4.2限时电流速断电流保护 (13) 4.2.1限时电流速断保护的工作原理 (13) 4.2.2 限时电流速断保护的整定计算 (14) 4.2.3 限时电流速断保护的单相原理接线 (16) 4.3定时限过电流保护 (16) 4.3.1定时限过电流保护的工作原理 (16) 4.3.2定时限时电流保护的整定计算 (18) 4.3.3 定时限过电流保护的灵敏度校验和保护动作时间 (18) 5:致谢 (20) 6:参考文献 (21)

XJGW-611微机线路保护装置说明书

XJGW-611微机线路保护装置说明书 XJGW-611 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!L7γ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЙ3\.FNPSZ4P$фζ\γР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!γКΦэζΦγγМγν\\^ 23γ4$16ζ5γγγγγγ57ζ6(14N\7ζζζ121315172222 89:2122232425262728 \\^ ЙЙЙζζN\СЙЙNpeCvt242637383841444444454: 2! 9+(8γL7С2/2!ǖ γγγγγγγ5757ζζζ*\$04′уЙN\9+(82/3! BСCКˉи DЙ3\ζ E\ FКζΦ GγКΦ HζγРγΦ I*&$.PE#VT34ζΦγ

3! 3/2! B77C D T 6O*O*O\ 77 \\)[ T 3/3! B7\C*O\ *O\ D7\ \ Eγ8γ83/4! B ФЮ CDL1BL1BLN3/5! Bу(#5.)[L)[РL7L7уC(#5\ D(#5 E(#5

F(#5 G(#5 Hу(#5у I(#5 J*&$K*&$ L*&$3/6! B7Ф. Cζ7Й)[7NJOФ)[L7NJO Dуζ7ЙL7эуФL7эу 3/7! B(#5*Cу(#5*уD(#5*Eу(#5*уF(#5*3/8! B *O*O\77 TTC dd \TTЮNTd 3/9! BdCd DСЙ%$7NTEуЙ%$7уNT3/:! B7\8\ C7\\ 4!

γХЙζ34ζ4/2! 4/3! γ$16ζ4/4! 5\ζΘ$16 5\576B6C6D6Y N\4/5!DQV ΘγЙ777777СЙ4/6! ζ ζζ59+ζ)9+(9+108&3 Фγ#5+#)+:5+:)+γ5#+γ)#+'5+ γ 4/7! ζКζ 5! 5/2! γγ γc*B6CD*C6DB*D6BCФ*B6CDΒ 750Arg′′cc Ubc075IaejFγ OЙЙЙ\6BC6DB*B#6BC6CD*C$6CD6DB*D5757СγЙ5OOO******O5OOζγζγ 5/3!

35KV线路继电保护与自动装置设计2

课程设计报告 题目35kV线路继电保护与自动装置设计专业电气工程及其自动化 班级电气4班 学号20111351 姓名谷妍 指导教师易东 电气工程学院 二〇一四年11月至二〇一四年12月 课程设计任务书

目录 第一章概述 (1) 1.1继电保护的基本概念 (1) 1.2继电保护的意义和作用 (1) 1.3继电保护的基本要求 (1) 第二章三段式电流保护 (3) 第三章电流保护的整定值计算 (3) 第四章保护装置和自动装置规划配置 (5) 4.1电流互感器的配置与选择 (5) 4.1.1电流互感器 (5) 4.1.2电流互感器的选择 (6) 4.2继电器的选择 (7) 4.2.1按使用环境选型 (7) 4.2.3输入参量的选定 (7) 4.2.4根据负载情况选择继电器触点的种类和容量 (7) 4.3自动重合闸 (8) 4.3.1自动重合闸概述 (8) 4.3.2自动重合闸的配置原则 (8) 4.3.3自动重合闸时限的整定 (9) 第五章继电保护原理图、展开图和屏面布置图 (9) 5.1 继电保护原理图 (10) 5.2继电保护的展开图 (10) 5.3 屏面布置图 (11) 第六章总结与体会 (13) 参考文献 (13)

35KV线路继电保护与自动装置设计 第一章概述 1.1继电保护的基本概念 对被保护对象实现继电保护,包括软件和硬件两部分内容: (1)确定被保护对象在正常运行状态和拟进行保护的异常或故障状态下,有哪些物理量发生了可供进行状态判别的量、质或量与质的重要变化,这些用来进行状态判别的物理量,称为故障量或起动量; (2)将反映故障量的一个或多个元件按规定的逻辑结构进行编排,实现状态判别,发出警告信号或断路器跳闸命令的硬件设备。 1.2继电保护的意义和作用 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源。电力系统的运行要求安全可靠、电能质量高、经济性好。但是,电力系统的组成元件数量多,结构各异,运行情况复杂,覆盖的地域辽阔。因此,受自然条件、设备及人为因素的影响,可能出现各种故障和不正常运行状态。故障中最常见,危害最大的是各种型式的短路。为此,还应设置以各级计算机为中心,用分层控制方式实施的安全监控系统,它能对包括正常运行在内的各种运行状态实施控制。这样才能更进一步地确保电力系统的安全运行。 在电力系统中,除应采取各项积极措施消除或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一,所以说,继电保护对于电力系统的运行与维护有着重大的意义和重要的作用。 1.3继电保护的基本要求 动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求,即选择性、速动性、灵敏性和可靠性。 1.3.1选择性 继电保护选择性是指在对系统影响可能最小的处所,实现断路器的控制操

微机线路继电保护装置功能介绍及作用

微机线路继电保护装置功能介绍及作用 微机线路继电保护装置功能介绍及作用 线路保护装置主要功能有: u u u u u u u u u u u u u u 三段式过流保护(方向闭锁、低电压闭锁)过负荷保护反时限过流保护(3种标准特性方程)三段式零序方向过流保护低电压保护零序过压保护非电量保护小电流接地低压解载保护断线报警三相二次重合闸(检无压、同期、不检);独立整定的合闸加速保护(前/后加速);独立的操作回路及故障录波。 测控功能有: u u u u 16路遥信开入采集正常断路器遥控分合闸;模拟量的遥测;开关事故分合次数统计 保护信息功能有:

u u u u 保护定值远方/就地查看、修改;保护功能远方/就地查看、修改;装置状态的远方 /就地查看;装置保护动作信号的远方/就地复归。 以上各种保护均有软件开关,可分别投入和退出。 录波功能: 装置具有故障录波功能,记忆最新8套故障波形,记录故障前3个周波,故障后5个 周波,进行故障分析,上传当地监控或调度。微机线路保护装置解决策略 我国微机保护装置经过近二十年的发展、更新、升级,其理论、原理、性能、功能、 硬件已经相当完善,能够最大程度适应电力系统运行需要,过多对微机保护装置的干预, 对电网的安全运行反而是不利的。目前,我们运行管理的理念和观念却还处在一个趋向保 守的状态,在微机保护装置运行、管理上存在不少的误区,已经严重影响到变电站自动化 进程。本文主要分析了微机线路保护装置重合闸的充电条件及发生“异常自动重合”的主 要原因,并提出了相应的现场解决方案。 1. 故障事例 电力系统的故障中,大多数是送电线路的故障(特别是架空线路),电力系统的运行 经验表明架空线路的故障大都是瞬时的,因此, 线路保护动作跳开开关后再进行一次合闸,就可提高供电的可靠性。进入20世纪90 年代后,微机保护装置开始推广应用,继电保护微机化率已达100%。但多年的现场实际 应用中,发现中低压线路微机保护(如:10KV 线路微机保护)的控制回路与重合闸回路 之间的配合有问题,导致微机线路保护出现多次“异常自动重合”的现象。事例1:2019 年10月28日,某110kV 变电站1台10kV 出线开关(该开关为SIEMENS-8BK20手车开关,保护配置为LFP-966微机线路保护)在线路故障时重合未成,调度发令将该开关置于“试验”位置(即将线路转为检修状态),值班员在将手车开关由“工作”位置移至“试验” 位置后开关即自行合上,保护装置的保护动作报告为重合闸动作。 2019年11月1日,事例2:某220kV 变电站1台110kV 出线开 关(该开关为GIS 组合电气开关,保护配置110KV 微机线路保护)在线路故障时重 合未成,调度发令该出线改线路检修状态,值班员在将该单元的线路刀闸拉开后,将GIS 汇控柜内的“远方/就地”开关切至“远方”时开关自行合上,保护装置的保护动作报告 亦为重合闸动作。

35KV线路保护检修规程

目录 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 总则 (2) 3.1检修要求 (2) 3.2本规程的有关编写说明 (2) 3.3试验过程中应注意事项 (2) 4 WXH-820系列微机线路保护测控装置检修规程 (2) 4.1设备概况及参数 (2) 5检修步骤、方法 (3) 5.1 检修准备工作 (3) 5.2外观及接线检查 (4) 5.3软件版本和程序校验码核查 (4) 5.4逆变电源检验 (4) 5.5开关量输入检查 (4) 5.6继电器开出回路检查 (4) 5.7常规通电检验 (5) 5.8时钟的整定与校核 (5) 5.9定值整定 (5) 5.10模拟量输入检查 (6) 5.11相序检查 (6) 5.12.保护定值校验 (6) 5.13传动断路器试验 (6) 5.14带负荷试验 (7) 5.15定值与开关量状态的核查 (7) 5.16清洁处理 (7)

1 范围 本规程规定了WXH-820系列微机线路保护测控装置的检验内容、检验要求和试验接线,适用于化德风电场35KV线路WXH-820系列微机线路保护测控装置的现场检验。 2 规范性引用文件 本规程主要根据《新编保护继电器检验》、《继电保护及电网安全自动装置检验条例》、《电业安全工作规定》以及化德风电场继电保护二次回路图纸、《继电保护整定计算》、许继厂技术说明书以及其它相关技术资料编写,并与国内主要继电器生产厂家及有关单位联系,收集资料,征求意见。 3 总则 3.1检修要求 在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习GB1425-2006继电保护和安全自动装置技术规程、DL/T995-2006继电保护自动装置检验规程,理解和熟悉检验内容、要求。 3.2本规程的有关编写说明 (1)本规程中额定交流电流用In表示,额定交流相电压用Un表示。 (2)按照《继电保护及安全自动装置检验周期时间及检验项目规定》检验周期规定,新投入运行后一年内必须进行首次检验,以后每隔3年进行一次检验,并完成设备的清扫和螺丝紧固工作。 3.3试验过程中应注意事项 所使用的试验仪器与保护装置外壳在同一点可靠接地,以防止试验过程中损坏保护装置的组件。 4 WXH-820系列微机线路保护测控装置检修规程 4.1设备概况及参数 4.1.1装置概况 WXH-820系列微机线路保护测控装置实现中低压线路的保护和测控功能,主要用于66KV及以下各级电压等级的线路及馈出线。 4.1.2装置主要参数 4.1.2.1 额定数据: 1)额定直流电压: DC220V或DC110V或AC220V 3 2)额定交流电压:相电压100V/ 3或100V 线路抽取电压100V/ 3)额定交流电流: 5A,1A 零序电流1A 4)额定频率: 50Hz 5)热稳定性: 交流电压回路:长期运行 1.2Un 交流电流回路:长期运行 2In 1s 40A 零序电流回路:长期运行 1A 1s 40A

35kv继电保护

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护、整定计算、故障分析、设计原理 前言 电力系统是由发电、变电、输电、供电、配电、用电等设备和技术组成的一个将一次能源转换为电能的统一系统。电能是现代社会中最重要、也最为方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换为电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换为适合用户需要的其他形式的能量。再输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次设计的任务主要包括:继电保护运行凡是的选择、电网各个元件参数及符合电流计算、短路电流计算、继电保护距离保护的整定计算和校正、继电保护零序电流整定计算和校正、对所选择的保护装置进行综合评价。