第二章电气设备安装工程

第一部分基础知识

§2.1 电气设备安装工程基础知识

2.1.2 电气设备安装基础知识(教材P37)

1、电气工程包括电力、通迅、控制三大系统

2、电气系统一般由发电厂、输电线路、变电所、配电线路及用电设备构成。(教材

P37)

▲简单解释图2.1-1发电送变电过程(教材P37)

由发电厂中的发电机发出3.15~15.7KV电压通过升压变压器升到35~500KV电压,经过高压输电线送到区域变电所,区域变电所通过降压变压器将电压

降到6~10KV电压,经过高压配电线送到用户中的高压配电房,再通过降压变压

器将电压降到380/220V供用户用电。

3、在电气安装工程中,目前我国常用的电压有500KV、330KV、220KV、110KV、

35KV、10KV、6KV、380V、220V。根据供电线路采用电压的不同,可分为高压

线路和低压线路两种。

▲习惯上把1KV及以上的电压称为高压,1KV以下的电压称为低压。(教材P37)▲我国规定安全电压为36V、24V、12V三种。

4、在低压配电系统中应用最广泛的供电方式为三相四线制。(教材P38)

即:

在配电变压器低压侧三相绕组的首端A、B、C引出三条导线(叫相线),分别用黄、绿、红三色标示。未端X、Y、Z联接成一个公共点(叫中点或零点),

从中点O引出一条导线(叫中线),用黑色或白色标示。这种具有中线的三相供

电方式称为三相四线制。它既可供三相电源(380V),也可供单相电源(220V),且可供给两种电压—---相电压和线电压。

相电压—----每根相线与中线之间的电压称为相电压

线电压—----相线之间的电压称为线电压

如下图所示:

A 黄色

B 绿色

0 黑色(白色)

V AB 、V BC 、V CA ——----为线电压(380V ) V A 、V B 、V C ——-------为相电压(220V )

▲ 380V 电压用于民用建筑内部动力设备供电或向工业生产设备供电。220V 电压多用于向生活设备,小型生产设备及照明设备供电。(教材P38)

例:三相电动机及照明设备的接线方法

B C

2.1.2.1 1、变压器

变压器是变电所的主要设备,它的作用是变换电压。(教材P38) (1) 变压器的分类

按用途分类

三相电力变压器—--用于远距离输配电的 控制变压器—------用于局部照明和控制用的 变压器 自耦变压器—------用于平滑调节电压的 耦合变压器—------用于传递信号的

C 红色

▲三相电力变压器有油浸式和干式之分。(教材P38)

即:

干式变压器—---铁芯和绕组都不浸在

三相电力变压器任何绝缘液体中。

油浸式变压器--变压器外壳是一个油箱内部装满变压器油(一

种矿物油),铁芯上的原、副绕组都要浸没在

变压器油中。

(2)变压器型号的表示及含义(教材P38)。

相数高压绕组电压等级(KV)

额定容量(KV.A)

例:SF7-1250/10

含义:设计序号是7系列电压等级为10KV,额定容量为1250KVA的三相油浸风冷式电力变压器。

S—-表示“三相”

D---表示“单相”

2、配电装置

(1)配电装置的组成

配电装置可分为高压配电装置和低压配电装置两大类。(教材P38)▲高压配电装置的组成(教材P38)

A、开关设备

B、测量设备

C、连接母线

D、保护设备

E、控制设备、端子箱等。

▲低压配电装置的组成(教材P39)

A、线路控制设备

B、测量仪器仪表

C、母线及二次线

D、保护设备

E、配电箱(盘)

(2)高压配电装置

A、高压开关柜(教材P39)

B、高压断路器(教材P41)

C、高压隔离开关(教材P41)

D、高压负荷开关(教材P41)

E、高压熔断器(教材P41)

F、操作机械(教材P42)

(3)低压配电装置

A、低压熔断器(教材P42)

型号含义:

例:RL2-100/80

含义:设计序号为2系列,熔断器的额定电流为100A,熔断体的额定电流为80A 的螺旋式熔断器。

B、低压刀开关(教材P42)

型号含义:

例:HD11-100/38

含义:额定电流为100A,三极、板前接线,中央手柄式单投刀开关。

C、低压负荷开关(教材P44)

型号含义:

例:HK1-15/2

含义:产品序号为1系列,额定电流15A,双极开启式负荷开关(即瓷底胶盖开关)。

例:HH2-100/3

含义:产品序号为2系列,额定电流100A,三极封闭式负荷开关(即铁壳开关)。

D、低压断路器(教材P44)

型号含义:

例:DZ10-100L/330

含义:设计序号为10系列,额定电流100A带漏电装置及复式脱扣器,不带附件的三极塑料外壳式低压断路器。

(习惯表示方为DZ10L-100/330):

▲补充:脱扣器及辅助机构代号

①天津梅兰日兰有限公司生产的C系列小型低压断路器。

如:C45N-40/2P

②松本电工实业有限公司生产的B系列小型低压断路器。

如:BGM2-40C2

例:PGL1-02-34

含义:设计序号为1系列,主电路方案为02号,辅助电路方案为34号的固定开启式动力配电屏

2.1.2.2 配电线路

通常将35KV及35KV以上的输电线路称为送电线路。10KV及其以下的线路称为配电线路,配电线路有架空线路和电缆线路之分。(教材P45)

1、架空线路(教材P45)

最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 3、SF 封闭式组合电器(GIS) 6 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,再经不同电压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 即是说,发电厂和用户间需经一定的网络连接。各个发电厂之间也需要这样的网络连接以提高供电的可靠性和经济性。这样的网络就称为“电力网”。 2、直流电与交流电 直流电(英文:Direct Current,简称DC),是指方向和时间不作周期性变化的电流,但电流大小可能不固定,而产生波形。直流电工作的供用电系统成为直流供电系统。 交流电(英文:AlternatingCurrent,简写AC)是指大小和方向都发生周期性变化的电流,因为周期电流在一个周期内的运行平均值为零,称为交变电流或简称交流电。交流电工作的供用电系统成为交流供电系统。 3、开关电器的作用

开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地。 4、电气性能参数 额定电压——电力系统或电气设备所允许的最大电压值。我们讲的额定电压通常指设备的额定电压,是设备在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的最高电压。 额定电流——在规定的正常使用条件和性能条件下,导体或设备应该能够持续承载的电流的有效值,即导体或设备允许长期通过的最大工作电流。 额定短路开断电流——在额定电压下,断路器或熔断器等具有开断短路电流能力的电器设备,能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流。 额定短路关合电流——开关电器在合闸时,设备所能承受的短路电流峰值的最大值。 额定短时耐受电流(热稳定电流)——电气设备载流导体在在规定的使用和性能条件下,在规定的时间内,开关在合闸位置能够承载的电流的有效值(这个规定的时间叫额定短路持续时间)。 额定峰值耐受电流(动稳定电流)——电气设备载流导体在在规定的使用和性能条件下,能够承载的额定短时耐受电流第一个大半波的电流峰值。在该短路电流峰值冲击所产生电动力作用下,电气设备不致损坏。 额定绝缘水平——开关设备工作时能够承受高于额定电压的各种过电压作用,不会导致绝缘损坏。一般包括额定工频耐受电压和额定冲击耐受电压。 额定工频耐受电压——对设备按相关标准,施加高于其额定电压的工频(50Hz)电压,由此确定的设备所能承受过电压的能力的限值。 额定冲击耐受电压——在额定电压工作条件下,导体或设备发热不超过长期运行允许温度时,所允许通过的最大电流。 5.成套电器的种类 (1)、低压成套开关设备 按供电系统的要求和使用的场所分: 1、一级配电设备动力配电中心(PC),俗称低压柜。 2、二级配电设备动力配电柜和电动机(马达)控制中心(MCC)。 3、末级配电设备动力配电箱、照明配电箱、插座配电箱、电表计量箱等(俗称三箱)。 按结构特征和用途分类: 1、固定面板式开关柜如:PGL等 2、封闭式开关柜如:GGD、GFB、JYD等。 3、抽出式开关柜如:GCK、MNS、GCS、BLOKSET等。 4、动力、照明配电控制箱如:XL-21(动力箱)、XM(照明箱)、XC(插座箱)、XDD(电表计量箱)等。 (2)、高压成套开关设备 按柜体结构可分为:

造价员综合考试题及答案电气

造价员考试试题(安装工程电气部分) 一、填空题(每空1分,共计:10分) 1、各种配管应区别不同、、,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案:敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱(盒)、灯头盒、开关盒 2、管内穿线的工程量,应区别线路、导线、导线,以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不再另行计算(照明线路中的导线截面大于或等于时,应执行动力线路穿线相应项目)。 答案:性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题(每题1分,共计:30分) 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面(B)的电气安装工程,可参照超高部分人工费的15%计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指:高度在(C)以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m 3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境(包括高温、多尘、

噪声超过标准和在有害气体等有害环境)中施工时,可参照安装工程总人工费增加(D)。 A、10% B、3% C、15% D、5% 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢(C)考虑,与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时,可参照安装工程(D)。 A、总人工费增加10% B、总人工费增加8% C、总人工费增加6% D、总人工费增加5% 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外,脚手架搭拆费可参照人工费(包括地下室部分)的(B)计算,其中人工工资占25%。 A、10% B、3% C、15% D、5% 7、配管配线工程中,当选用钢管明配时,其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中,连接各种开关箱、柜、板导线预留长度,按照盘面尺寸(C)进行计算。 A、长+宽 B、高+长 C、高+宽 D、长+高+宽

必学的成套电气设备知识大全!

作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV 低压开关柜;3.6KV、7.2KV、12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。 产品型号主要有如下三大类: 1、低压类:PGL (不推荐使用)、GGD (安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC (不 推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS (森源设计)、MNS (ABB技术); 2、中高压类:GG-1A (F)(不推荐使用)、XGN2-12 (不推荐使用)、KYN1-12 (不推荐 使用八JYN2,6-12 (不推荐使用)、HXGN-12 (F)、XGN15-12 (SF6 )、KYN18-12、KYN28-12 (目前市场上主流产品)、KYN □-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5 (不推荐使用)、XGN □(JGN 口)-40.5 (不推荐使用)、KYN61-40.5 (目前市场上主流产品)、KYN96-40.5 ; 3、箱变类:YBM m2 (2 4、40.5)/0.4、ZGS9 (11)-12 (40.5)/0.4、10KV 中压开关站、35KV 高压开关站。 贰学习与掌握电气成套设备的基础知识 作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,

及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。 在电器成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。由它们按照原理关系所组成的回路称为一次回路或一次方案图。为了使一次系统能安全可靠、稳定地运行,随时监视一次系统运行状态,同时能随时控制一次系统所必须配备许多其他电器元件及设备,如:测量仪表(电流表、电压表、功率因素表、功率表、频率表等)、控制信号元件(信号灯、按钮、万能转换开关等)、继电保护装置等。由它们按照原理关系所组成的回路称为二次回路或二次方案图。 叁了解电气成套设备的价格组成 1、一二次元器件价格; 2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件 等; 3、母排价格,母排用量按一次方案图预算; 4、壳体价格,比如:GGD :1800.00 元/台;KYN28-12 :6500.00 元/台;HXGN-12 2500.00 元/台;KYN61-40.5 :16500.00 元/台;GCK、GCS、MNS 需按一次方案由专业 壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。

造价员电气练习题题

一、单项选择题 1、山西省2011安装工程预算定额第二册《电气设备安装工程》中关于工程超高增加费:操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,可参照超高部分人工费的(D)计算。 A:25% B:33% C:5% D:15% 2、山西省2011安装工程预算定额第二册《电气设备安装工程》中规定:接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加(A)的附加长度计算。 A:3.9% B:2.5% C:5% D:1.5% 3、《合同管理手册》中规定:建筑工程合同(包括其他乙方合同)需在中标后(B)内,其他合同经济行为发生前签订。 A:15日 B:一个月 C:三个月 D:7日 4、《合同管理手册》中规定:所有合同须在签订(中止、变更、解除)后( D)日内以书面及会议形式进行交底。 A:15 B:30 C:45 D:7 5、建筑电气安装工程中,保护线(PE线)其颜色规定为(D) A黄色B绿色C淡黄色D黄绿相间 6、插座安装完毕后需通电检测接线数序,以下正确的接法是:(D) A、220V电源可以随意接线 B、左火右零上接地 C、上火左零右接地 D、左零右火上接地 7、单联开关预算定额以(C)为单位计算工程量。 A:套 B:个 C:10套 D:10个 8、某照明配电箱盘面尺寸(宽*高*厚)为400*600*150(单位为mm),则电缆进

入该配电箱的预留长度是(B)m。 A:1.15 B:1.0 C:0.4 D:0.6 9、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按(C)计算。 A:1.5米 B:2.0米 C:2.5米 D:3.0米 10、分部分项工程量清单项目的综合单价应符合该项目的特征描述及有关要求,并应包括招标文件中要求投标人承担的( B )。 A:管理费用B:风险费用C:材料费用D:设计费用 11、财务部门(人员)的预 (结)算管理职责为(A) A:参与对内结算的管理,严格执行:无衍生合同不准付款(指分包方、分供方)。B:负责对内结算的编制及相关审核工作。 C:参与工程结算过程中索赔管理的法律事务。 D:负责工程结算中签证、变更、索赔等资料的办理。 12、山西省2011安装工程预算定额第二册《电气设备安装工程》中规定:小型电机凡功率在(C)以下的电机均执行微型电机定额。 A:1kw B:3kw C:0.75kw D:0.25kw 13、山西省2011安装工程预算定额第二册《电气设备安装工程》中规定:脚手架搭拆费(10kV以下架空线路除外)可参照人工费的(A)计算,其中人工工资占25%(包括地下室部分)。 A.3% B. 4% C.5% D.6% 14、下列费用中不属于规费的是(D)。 A:养老保险费 B:工伤保险费 C:工程排污费 D:脚手架搭拆费

成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 xxxx年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 3、SF6封闭式组合电器(GIS) 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。 电力系统主要由五个部分组成:发电厂、输电线路、变电所、配电系统及用户。 由于电厂和用电负荷的分散性,需要将电厂生产的电能经升压变压器升压,

再经不同电压等级的输电线送往各个负荷中心,最后经降压变压器降压才到达具体的电能用户。 3、开关电器的作用 开关电器的主要功能是接通和断开电路,主要作用有保护、控制、隔离、接地。 4、电气性能参数 额定电压——电力系统或电气设备所允许的最大电压值。我们讲的额定电压通常指设备的额定电压,是设备在规定的正常使用和性能条件下,能够连续运行的最高电压。 额定电流——在规定的正常使用条件和性能条件下,导体或设备应该能够持

电气造价员考试试题及答案

电气造价员考试试题及答案

一、单项选择题(每题1分,共10分) 1. 中国现行的《建设工程工程量清单计价规范》中所采用的单价是() 。 A.综合单价 B.指数单价 C.工料单价 D.完全单价 2. 某工程合同约定,钢材价格在±5%以内由乙方承担,5%范围以外是由甲方承担。结算时钢材用 量为168.59吨,其损耗率为2%,原合同价位4120元/吨,确认价为4450元/吨。则竣工 结算时钢材差价为()元。 A. 21323.26 B. 0 C.20905.16 D.56747.39 3.某项安装工程承包合同价为826.60万元,施工过程中,发生设计变更增加62.50万元,发生设计变更减少12.80万元,合同约定开工前支付预付备料款的额度为15%。工程质量保修金 为合同价的5%。施工工期为五个月,发包方已在各月支付承包方工程价款累计558.20万 元。试计算该安装工程项目的工程结算价款应为()万元。A.152.78 B.276.77 C.876.30 D.834.97 4.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500- ),关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是()。 A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内的材料价格风险由承包人承担 C.10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担D.5%以内的人工费风险由承包人承担 5. 施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的()。 A.税金B.利润C.企业管理费D.规费 6. 安装某台设备需基本用工20个工日,辅助用工为5个工日,超运距用工需2个工日,人工幅度 差系数为10%,则预算定额人工工日消耗量为()工日/台。 A.27.7 B.29.0 C.29.2 D.29.7 7. 下列费用中,不属于工程建设其它费用中工程保险费的是()。 A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费 C.危险作业意外伤害险保费D.人身意外伤害险保费 8. 某进度款支付申请报告包含了下列内容:①本期已实施工程的价款;②累计已完成的工程价款; ③累计已支付的工程价款;④本期已完成计日工金额;⑤应扣减的质量保证金;据此,发 包人本期应支付的工程价款是()。 A.②+①+③-④-⑤B.②-③+①+④-⑤C.③+①-②+④-⑤D.①+②+ ③+④-⑤ 9.某楼内暗装单联开关共32套,甲方暂定价为8元,则该单联开关的主材费应为( )元.。 A.256.00 B.258.56 C.263.68 D.261.12 10.某施工企业投标一城市基础设施项目,该企业报价为5000万元,则其应交的投标保证金最高数额为()万元。A.50 B.80 C.100 D.150

最新必学的成套电气设备知识大全!教学内容

最新必学的成套电气设备知识大全!

作为一个电器成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电器成套设备。电器成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电器成套设备主要分为:0.4kV、0.69KV、1.2KV低压开关柜;3.6KV、7.2KV、 12KV、24KV中压开关柜(目前发展趋势)、40.5KV高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。 产品型号主要有如下三大类: 1、低压类:PGL(不推荐使用)、GGD(安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC(不推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS(森源设计)、MNS(ABB技术); 2、中高压类:GG-1A(F)(不推荐使用)、XGN2-12(不推荐使用)、KYN1-12(不推荐使用)、JYN2,6-12(不推荐使用)、HXGN-12(F)、XGN15-12(SF6)、KYN18-12、KYN28-12(目前市场上主流产品)、KYN□-24(正在成为发展趋势)、JYN1-40.5(不推荐使用)、XGN□(JGN□)-40.5(不推荐使用)、KYN61-40.5(目前市场上主流产品)、KYN96-40.5; 3、箱变类:YBM□-12(2 4、40.5)/0.4、ZGS9(11)-12(40.5)/0.4、10KV 中压开关站、35KV高压开关站。 贰学习与掌握电气成套设备的基础知识

作为一个电器成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,及三者之间的相互关系。 叁了解电气成套设备的价格组成 1、一二次元器件价格; 2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件等; 3、母排价格,母排用量按一次方案图预算; 4、壳体价格,比如:GGD:1800.00元/台;KYN28-12:6500.00元/台;HXGN-12:2500.00元/台;KYN61-40.5:16500.00元/台;GCK、GCS、MNS 需按一次方案由专业壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。

电气成套设备及元件知识汇总

电气成套设备及元件知识汇总 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板 隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。

(3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。

(4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护

和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网

电气造价员考试真题

电气练习题 一、单项选择题(每题1分,共10分) 1、下列费用中,不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是()。A.按施工验收规定在施工中必须进行试验所需费用 B.为项目提供设计参数所进行的试验费 C.为项目验证设计参数所进行的试验费 D.按设计规定在施工中必须进行的专项试验、验证所需费用 2、某工程总承包合同价为500万元,预付备料款额度为20%,主要材料费用占工程造价的60%,则预付备料款起扣点是()万元。 A:100 B:133 C:333 D:375 3、某住宅楼共3个单元;其中1、3单元地下1层(层高4.2米),地上26层(层高3米);2单元地下1层(层高4.2米),地上18层(层高3米)。在计算高层建筑增加费时,应按( )计算。 A:26层B:19层C:27层D:1、3单元与2单元分别计算 4、某18层建筑室内电气供电干线每户的照明用电采用主干普通电缆VV-4*120+1*70 三根(每根输送6层各户内照明用电)采用放射式供电方式,分支为VV4*25+1*16,主干分支之间连接采用电缆绝缘穿刺线夹,该楼所用电缆绝缘穿刺线夹的计价材料费为( )元(保留整数)。 A:61 B:20 C:610 D:200 解析:B2-20 5(每层5个线夹)*18(18层)* 6.78/10(B2-20穿刺线夹的计价材料价,查定额查的)=61.02=61元所以本题选A 5、编制某室内电气工程投标报价,已知共需要500个工日,人工费不下浮,计算利润时按规定费率计取后下浮20%,该电气工程的利润总额是( )元。A:21000 B:4643 C:3714 D:3450 6、某综合楼共二层,层高5.5米,吊顶距顶板0.5米,楼内安装筒灯,筒灯直径φ230,吸顶式安装,共35套,其最高限价中的综合单价中人工费是()元。 A:7.56 B:10.42 C:11.76 D:9.45 7、某室内动力工程,管内穿电线BV-2*2.5mm2共120米,主材预算单价为2.4元/m,不考虑导线预留,编制最高限价时,该电线综合单价中的主材费是( )元。

最新成套电气设备基础知识培训讲课教案

最新成套电气设备基础知识培训

成套开关设备基础知识培训 2019年3月

1、成套开关设备(或称成套电器)概念 成套开关设备(成套电器)是以开关设备为主体的成套配电装置,即制造厂家根据用户对一次接线的要求,将各种一次电器元件以及控制、测量、保护等装置组装在一起而构成的成套配电装置。 成套开关设备可分为: 1、低压成套开关设备 2、高压开关柜 封闭式组合电器(GIS) 3、SF 6 4、预装式变电站 2、电力系统 电力系统是将电源(或发电装置)与用电设备之间经若干输、配电环节连接起来,完成电能的传输与分配。电气成套设备基础知识(优.选)

电气成套设备基础知识 一.电压等级 在我国电力系统中,把标称电压1kV及以下的交流电压等级定义为低压,把标称电压1kV以上、330kV以下的交流电压等级定义为高压,把标称电压330 kV 及以上、1000 kV以下的交流电压等级定义为超高压,把标称电压1000 kV及以上的交流电压等级定义为特高压,通常还有一个“中压”的名称,我国国家电网公司(SG)的规范性文件中把1 kV 以上至20 kV 的电压等级称为中压我公司产品涉及的电压等级为10KV及以下:10KV,6KV,3KV,1KV,400KV 常用的高压是10KV(12KV),低压是380V(400V) 注:12kV是开关柜的额定电压,代表它的绝缘水平,10kV是该设备运行系统的电压,我们可以理解为是一个意思。 目前国内各地采用的电压系统有所不同: ●城网电压等级及特点 西北地区:330kV —110kV —10kV —380V 东北地区:220kV —66kV —10kV —380V 上海、天津:220kV —35kV —10kV —380V 苏州工业园:220kV —110kV —20kV —380V 全国其它地区:220kV —110kV —10kV —380V ●农网电压等级 110kV —35kV —10kV —380V ●机车网电压等级 110kV —27.5kV(或55kV) ●强电-弱电 以人体的安全电压来划分。人体安全电压是36V,安全电流是10mA 注:目前国内正在试用24KV(20KV)电网电压,优势:比10KV电网配电容量大,传输能力提高,比35KV电网造价低,占地少 二.我公司主要产品 箱式变电站:YB-12/630

成套电气设备基础知识

成套安装接线基础知识 培训教材 成套安装接线基础知识 作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。同时懂得一些技术知识及最基本的装配、接线技能要求,做到安全生产、文明生产。要学会看懂、领会有关的图纸。图纸是工程技术界的共同语言,设计部门用图纸表达设计思想意图;生产部门用图纸指导加工与制造;使用部门用图纸指导使用、维修和管理;施工部门用图纸编制施工计划、准备材料组织施工等。 从事成套设备行业的员工要想做好本职工作,就必需要树立文明生产的观念。在日常生产过程中处处以有关工艺要求来提高质量意识,明确质量就是企业的生命的重要性,要讲究工作效益,创造一个良好的工作环境,有了一个舒畅的工作环境,才能更好地提高工作效益,也就是要处处注意周围的环境卫生,同时在日常的工作中,同事之间要互相配合、互相尊重、互相关照;在技术方面要相互交流经验,不断完善自己,养成对完工工作任务做到自检、互检、后报检的良好工作习惯,来确保质量,为企业创造更好的效益。 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布臵图、原理图、二次接线安装图。(2)每位员工必须知道什么是三按生产:按图纸生产;按工艺生产;按技术规范生产。质量管理方面“五不”,①材料不合格不投料;②上道工序不合格不流入下道工序;③零件、元器件不合格不装配; ④装配不合格不检验;⑤检验不合格不出厂。在日常工作中要有一个比较合理的、完整的装配接线计划。电力的生产、输送、分配和使用,需大量的各种类型的电器设备,以构成电力发、输、配的主系统。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、避雷器、电缆、母

高低压成套设备基础知识

高低压成套设备基础知识 高低压成套配电装置,又称成套开关设备或开关柜。是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设备,它用于配电系统,作接受与分配电能之用。对线路进行控制、测量、保护及调整。主要有高、低压开关柜,箱变等 1. 开关柜的特点 (a) 开关柜作为封闭式半封闭式,对电器元件及辅助件保护性好,能有效地防止灰尘、雨水、动物随意进入而影响供电的质量。 (b) 开关柜独立性好,能有效的防止因电路等故障使事故扩大。 (c) 开关柜联锁比效比较可靠、全面、安全性能高。 (d) 便于运输和安装。 (e) 能与微机结合,实现自动化管理。 (f) 开关柜为金属外壳,从强度和刚度都能满足要求,而且壳体都可确保安全可靠接地。 2. 开关柜的分类 (a) 按柜体的结构特点分为开启式和封闭式两种。开启式柜体结构简单,造价低,一次元件之间一般不隔开,母线外露。封闭式的则将一次电器元件用隔板分隔成不同的小室,较开启式的安全,可以防止事故的扩大,但造价要高。 (b) 按一次电器元件固定的特点分为固定式和手车式。固定式柜体一次元件安装完后,位置是不动的,但检修较为不便,而手车式的柜体断路器及操动机构全部在手车上(有时包括互感器、仪表等),检修断路器及机构等元件时,可将手车推出柜外,所以比较安全、方便、缺点是增加活动触头使回路电阻增加。 (c) 按电压等级分为低压、及高压开关柜 (d) 按使用环境可分为户内式与户外式,以及一般环境型与特殊环境型(即矿用、温热带、高原型) 3. 柜体 3.1柜体外形尺寸的允许偏差见表7(等于JB/T6753.4中 4.1表1的A级) 表7 柜体外形尺寸的允许偏差 3.2结构间隙差 结构间隙指结构外表的结构要素之间如门与门、门与其它结构要素之间形成的同一间隙或平行间隙。其差值见表8 表8 结构间隙差

造价员考试《土建及电气》考试真题

陕西造价员考试《土建及电气》考试真题 理论部分(共30分) 一、判断题(共5分,每题0.5分) 1、单位工程是指能独立发挥生产能力,并且有独立设计的施工图纸,且能独立组织施工的工程。( ) 2、工程造价在整个建设期中处于确定状态。( ) 3、模板按其作用和要求不同可分为整体式模板、定型模板、工具式模板、滑升机模板、胎模等。( ) 4、釉面砖表面平整、光滑、坚固耐用,多用于室外。( ) 5、泥浆运输工程按不同运距,以钻孔体积计算运输工程量。( ) 6、劳动消耗量定额也可以称为劳动定额,是指在正常的施工技术和合理的劳动组织条件下,为完成单位合格产品所需消耗的休息时间。( ) 7、工程量清单的编制与工程预算定额有差别的地方是,预算定额是按照计划经济的要求制定、发布、贯彻执行的。( ) 8、依据施工设计图纸,现行的标准图集只可以满足工程量清单计价这一形式。( ) 9、由于编制招标控制价和投标价包含的内容相同,只是对价格的处理不同,因此,招标控制价和投标报价汇总表使用统一表格。( ) 10、利用坡屋顶内空间时,顶板下表面至楼面净高在1.20~2.10m的部位应计算1/3面积。( ) 二、选择题(其中有单选和多选,共20分每题1分,错选和多选不得分,少选只得0.5分) 1、基本建设活动的主要内容有( )。 A、建筑安装工程

B、设备、工具、器具的购置 C、其他基本建设工作 D、生产工程 2、建设项目工程合同按承发包的范围和数量可分为( )。 A、总承包合同 B、承包合同 C、总分包合同 D、分包合同 3、工程造价的层次性取决于( )的层次性。 A、工程 B、进度 C、时间 D、材料 4、建筑物高度大于( )时,不论住宅或公共建筑均为超高层建筑。 A、50m B、80m C、90m D、100m 5、等高式放大脚的砌法为二皮一收,每次收进宽度为( )砖长。 A、1/3 B、1/4 C、1/5 D、1/6 6、屋面斜面积可按屋面水平投影面积乘以延尺系数计算,当屋面坡小于( )

电气造价员考试试题及答案1教学文稿

建设工程造价员岗位培训 电气专业试题 一、单项选择题(每题1分,共10分) 1、下列费用中,不属于与项目建设有关的其他费用中研究试验费的是()。成套电气设备安装接线基础知识

成套安装接线基础知识 培 训 教 材

培训教材 成套安装接线基础知识 本教程由中国成套电气网提供 作为一个从事成套电气设备行业的员工:要做好本职工作,他必须要掌握有关成套电器设备在用电配电系统中起的作用。 要想做好本职工作:(1)每个员工必须做到应该知道什么?熟悉什么?能看懂什么?就成套电器产品而言,每个员工应该知道产品的结构形式、用途;应该熟悉产品的性能、内部的结构、主要的技术参数;应该看懂系统图(一次方案图)、平面布置图、原理图、二次接线安装图。这些设备主要是指发电机、变压器、隔离开关、断路器、电压互感器、电流互感器、电力电容器、避雷器、电缆、母线等。它们在电力系统中通常称为一次设备,把这些设备连接在一起组成的电路称为一次接线,也称主接线,也就是一次方案回路。为了使电力生产、传输、分

电气造价员考试理论复习题

参考答案 一、单选题 1、D 2、A 3、A 4、A 5、B 6、A 7、A 8、D 9、A 10、C 11、B 12、D 13、A 14、C 15、B 16、D 17、A 18、A 19、D 20、A 21、B 22、B 23、B 24、B 25、B 26、C 27、C 28、B 29、D 30、B 31、B 32、C 33、A 34、D 35、A 36、D 37、D 38、A 39、B 40、D 41、A 42、B 43、B 44、D 45、D 46、C 47、D 48、B 49、C 50、D 51、B 52、D 53、B 54、D 55、C 56、C 57、D 58、D 59、C 60、B 61、D 62、A 63、D 64、B 65、C 66、D 67、D 68、A 69、D 70、C 71、C 72、B 73、A 74、D 75、A 76、B 77、A 78、A 79、D 80、C 81、A 82、B 83、C 84、C 85、D 86、C 87、B 88、A 二、多选题 1、A B C D 2、B D 3、A B D 4、A B D E 5、A B C D 6、B C E 7、A C E 8、A E 9、A C E 10、A B C D E 11、A B C 12、A B C 13、 B C 14、B C D 15、A B C D 16、A B 17、A B C D 18、A B D E 19、B C 20、B 21、A B C D 22、A C D 23、A B C D 24、A C D 25、A B C D 26、 B C 27、B C D 28、A B D 29、A B C D 30、B C D 31、B C D 32、A C D 33、A C D 34、A C D 35、A 36、B C D 37、A B 38、A C D 39、A B C 40、A B D 41、A C E 42、A B D 43、A C 44、B C D 45、B C D 46、A E 47、A C E 48、A B C 49、C D 50、A B D 51、A B C 52、A B C D 53、A B E 54、B C D E 55、B C D E 56、A D E 57、A C 58、A C D 59、A B C D 60、 B C D 61、A B C D 62、A B C D 63、C 64、A B C 65、B D 66、C D 三、判断题 1、√ 2、√ 3、√ 4、√ 5、× 6、√ 7、√ 8、× 9、× 10、√11、√ 12、√ 13、× 14、× 15、× 16、√ 17、× 18、× 19、√ 20、√ 21、√ 22、√ 23、× 24、× 25、√ 26、× 27、√ 28、× 四、简答题 1、实行工程量清单计价的招标项目,如果工程量清单中的工程数量与工程实际数量有差异,招标文件中应如何规定?工程竣工结算时应如何处理?

成套电气设备报价人员、预算人员学习资料

成套电气设备报价人员、预算人员学习资料 一、对电气成套设备的初步认识 作为一个电气成套设备的报价员,首先要懂得什么叫电气成套设备。电气成套设备是指由壳体、母线、一二次元件、辅材等组成的完整设备,它运行在电网中起着接受和分配电能的作用,同时对电力设备起着控制和保护作用。电气成套设备主要分为:、、低压开关柜;、、12KV、24KV 中压开关柜(目前发展趋势)、高压开关柜,动力箱(柜)、照明箱、控制箱(柜、台)、保护屏、直流屏等。 产品型号主要有如下三大类: 1、低压类:PGL(不推荐使用)、GGD(安全可靠且性价比高,所以被广泛应用)、BFC(不推荐使用)、GCL(K)(不推荐使用)、GBD、GCS(森源设计)、MNS(ABB技术); 2、中高压类:GG-1A(F)(不推荐使用)、XGN2-12(不推荐使用)、KYN1-12(不推荐使用)、JYN2,6-12(不推荐使用)、HXGN-12(F)、XGN15-12(SF6)、KYN18-12、KYN28-12(目前市场上主流产品)、KYN□-24(正在成为发展趋势)、(不推荐使用)、XGN□(JGN□)(不推荐使用)、(目前市场上主流产品)、; 3、箱变类:Y BM□-12(2 4、)/、ZGS9(11)-12()/、10KV中压开关站、35KV高压开关站。 二、学习与掌握电气成套设备的基础知识 作为一个电气成套设备的报价员必须能够看懂并理解一次系统图、二次原理图、平面布置图,及三者之间的相互关系。这需要报价员平时多看多学多问。 在电气成套设备中把母线、隔离开关(高压)、刀开关(低压)、断路器(空气开关)、电压互感器、电流互感器、电力变压器、交流接触器、保护继电器(热继电器)、避雷器等组成的设备叫一次设备。 三、了解电气成套设备的价格组成 1、一二次元器件价格; 2、辅材价格,包括:二次线、端子、线鼻、线夹、绕线管、号码管、字码、扎带、标准件等; 3、母排价格,母排用量按一次方案图预算; 4、壳体价格,比如:GGD:元/台;KYN28-12:元/台;HXGN-12:元/台;:元/台;GCK、GCS、MNS需按一次方案由专业壳体厂家进行报价;箱式变电站、非标箱(柜)按箱体尺寸计算。 5、包装及运输费用; 6、企业综合费用,包括管理费、人工工资、税金及利润等; 7、其它费用,比如投标时若中标需向招标公司交纳一定的费用。 四、平时加强对元器件的价格资料收集整理,及时掌握元器件价格的变动情况