文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊附墙施工方案

塔吊附墙施工方案

塔吊附墙施工方案
塔吊附墙施工方案

兴平碧桂园·中央公园一期塔吊附墙施工方案

编制人:

审核人:

审批人:

广东龙越建筑工程有限公司

2019年4月21日

目录

一、工程概况 (3)

二、编制依据 (4)

三、住宅塔吊附墙布置 (4)

四、施工方法 (9)

五、附着设计与施工的注意事项 (11)

六、塔吊的附着的安装 (11)

七、安全保证措施 (11)

附计算书

一、工程概况

兴平碧桂园中央公园一期一标段位于兴平市广电路西侧,兴业路东段南侧,交通较为便利。我司施工范围内包括1#楼(32F)、2#楼(32F)、7号楼(18F)、8#楼(10F)、地下车库组成。由广东博意建筑设计院有限公司规划设计、广东龙越建筑工程有限公司总承包施工,陕西中基建设监理咨询有限公司,机械工业勘察设计研究院有限公司勘察。总建筑面积12.79万m2。

本方案为高层塔吊附着施工方案,本工程塔吊平面布置图,见下图:

二、编制依据

1、兴平碧桂园中央公园一期一标段结构图

2、兴平碧桂园中央公园一期一标段建筑图

3、本工程塔吊基础施工方案

4、塔吊平面布置图

5、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令);

6、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012);

7、《建筑施工塔式机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010);

8、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012);

9、《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008);

10、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) ;

11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005

12、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2016

13、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

三、住宅塔吊附墙布置

根据本工程结构特点、结合结施图、建施图与塔吊使用说明书中的规定,对本工程塔吊附墙作如下布置:

住宅部分塔吊附墙布置见下表:

(1)1#楼塔吊附墙平面布置

(2)2#楼塔吊附墙平面布置

(3)7#楼塔吊附墙平面布置

2、住宅塔吊附墙剖面图(1)1#住宅塔吊附墙剖面图:

(2)2#住宅塔吊附墙剖面图

(3)7#住宅塔吊附墙剖面图

四、施工方法

1、根据现场实际情况制作附着拉杆,附着采用三拉杆的形式,1#、2#、7#塔吊附着拉杆采用圆管作为附着杆,具体长度根据现场。

三拉杆附墙如下图所示

2、严格检查预埋件的位置是否正确、牢固。各楼号塔吊附墙预埋件预埋位置见附图。附着套架固定原则上应与预埋件高度一致,保持在同一水平面上。

3、在附着拉杆焊接前对塔机两个垂直方向进行测量,利用塔机附着拉杆调整好塔机的垂直度,在确保附着以下的塔机垂直度在2/1000以内。

4、将拉杆调节螺栓端部部位与拉杆用铁板用铁板或角铁实行焊接,保证拉杆调节螺栓位置不再变动。焊缝必须平整、饱满、密实,无夹渣、气孔、咬肉等缺陷。

5、塔吊附墙预埋钢板时,塔吊专业分包单位的技术人员必须到场指导施工,现场放样,确定预埋件的位置,砼浇筑时,也应派人到现场确定浇筑过程中预埋件位置有无跑动,及时校核调整,为下步安装附墙杆提供条件。

6、根据实际塔吊位置及附墙最优化考虑,塔吊附墙与结构在某些部位存在冲突,故塔吊附墙与结构挑板有冲突的地方,结构挑板都需后做。

7、附着安装

(1)在安装着装置的塔身横腹杆周围,用毛竹或脚手架钢管扎一个井子架,四周铺设好脚手板,在相同高度楼层的框架梁上设置安装好的栏杆绞点。

(2)利用塔机本身将两个附着架吊放在井子架四周,拼成一个框形框柱塔身,用拉杆附着架和梁的绞点连接起来。

(3)用经纬仪边测量塔身垂直度,边调整各拉杆的长短,使塔身附着后,最高点以下的塔身轴线垂直度为相应高度的2/1000。

五、附着设计与施工的注意事项

锚固装置附着杆在建筑结构上的固定点要满足以下原则:

1、附着固定点应设置在丁字墙(承重隔墙和外墙交汇点)和外墙转角处,切不可设置在轻质隔墙与外墙汇交的节点处;

2、对于框架结构,附着点宜布置在靠近柱根部;

3、在无外墙转角或承重隔墙可利用的情况下,可以通过窗洞使附着杆固定在承重内墙上;

4、附着固定点应布设在靠近楼板处,以利于传力和便于安装。

六、塔吊的附着的安装

1、起重机附着的建筑物其锚固点的受力强度满足起重机的设计要求。附着杆高的布置方式、相互间距和附着距离等,应按出厂使用说明书规定执行。

2、装设附着框架和附着杆件,应采用经纬仪测量塔身垂直度,并应采用附着杆进行调整,在最高锚固点以下垂直度允许偏差为2/1000。

3、在附着框架和附着支座布设时,附着杆倾斜角度不得超过10度。

4、附着框架宜设置在塔身标准节连接处,箍紧塔身。塔架对角处在无斜撑时应加固。

5、塔身顶升节高到规定锚固间距时,应及时增设支建筑物的锚固装置。塔身高出锚固装置的自由端高度,应符合出厂说明书规定。

6、起重机作业过程中,应经常检查锚固装置,发现松动或异常情况时,应立即停止作业。故障未排除不得继续作业。

7、拆卸起重机时,应随着降落塔身的进程拆卸相应的锚固装置。严禁在落塔之前先拆锚固装置。

七、安全保证措施

1、塔吊附着前,安全部按照方案要求结合塔吊使用说明书向相关人员作好安全技术交底,并形成书面文件。

2、所有现场施工人员必须听从统一指挥,进入施工作业区域必须戴好安全帽,高空作业时必须系好安全带。

3、作业人员必须遵守高空作业规则,严禁酒后上岗,并专人负责监护。

4、遇有六级及以上大风时,严禁安装或拆卸锚固装置。

5、锚固装置的安装、拆卸、检查和调整,均应有专人负责,工作时应系安全带和戴安全帽,并应遵守高处作业有关安全操作的规定。

6、各处的销子连接处,必须使用开中销,严禁用铁丝来代替。

1号楼塔机附着验算计算书计算依据:

1、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009

2、《钢结构设计标准》GB50017-2017

一、塔机附着杆参数

二、风荷载及附着参数

第3次附着43.35 11.6 0.84 1.8 1.774 1.764 1.816 0.287 0.509 第4次附着54.95 11.6 0.923 1.8 1.757 1.755 1.806 0.314 0.551 第5次附着66.55 11.6 1.001 1.8 1.742 1.739 1.785 0.337 0.586 第6次附着78.15 11.6 1.048 1.8 1.733 1.716 1.765 0.348 0.603 第7次附着89.75 11.6 1.117 1.8 1.719 1.704 1.756 0.368 0.634 第8次附着101.35 11.6 1.159 1.8 1.711 1.699 1.75 0.381 0.653 悬臂端117.005 15.655 1.237 1.8 1.696 1.69 1.747 0.405 0.69 附图如下:

塔机附着立面图

三、工作状态下附墙杆内力计算

1、在平衡臂、起重臂高度处的风荷载标准值q k

q k=0.8βzμzμsω0α0h=0.8×1.69×1.237×1.8×0.2×0.35×1.06=0.223kN/m

2、扭矩组合标准值T k

由风荷载产生的扭矩标准值T k2

T k2=1/2q k l12-1/2q k l22=1/2×0.223×562-1/2×0.223×12.92=331.109kN·m

集中扭矩标准值(考虑两项可变荷载控制的组合系数取0.9)

T k=0.9(T k1+ T k2)=0.9×(276.9+331.109)=547.208kN·m

3、附着支座反力计算

计算简图

剪力图

得:R E=55.397kN

在工作状态下,塔机起重臂位置的不确定性以及风向的随机性,在计算支座9处锚固环截面内力时需考虑塔身承受双向的风荷载和倾覆力矩及扭矩。

4、附墙杆内力计算

支座9处锚固环的截面扭矩T k(考虑塔机产生的扭矩由支座9处的附墙杆承担),水平内

力N w=20.5R E=78.343kN。

计算简图:

塔机附着示意图

塔机附着平面图

α1=arctan(b1/a1)=51.618°

α2=arctan(b2/a2)=42.603°

α3=arctan(b3/a3)=52.164°

β1=arctan((b1+c/2)/(a1+c/2))=50.528°

β2=arctan((b2+c/2)/(a2-c/2))=52.158°

β3=arctan((b3+c/2)/(a3+c/2))=50.995°

各杆件轴力计算:

ΣM O=0

T1×sin(α1-β1)×(b1+c/2)/sinβ1-T2×sin(α2-β2)×(b2+c/2)/sinβ2-T3×sin(α3-β3)×(b3+c/2)/sinβ3-T k=0 ΣM g=0

T1×sinα1×c+T2×sinα2×c+N w×cosθ×c/2+N w×sinθ×c/2-T k=0

ΣM h=0

-T3×sinα3×c-N w×sinθ×c/2+N w×cosθ×c/2-T k=0

(1)θ由0~360°循环,当T k按图上方向设置时求解各杆最大轴拉力和轴压力:最大轴压力T1=142.702kN,T2=388.64kN,T3=0kN

最大轴拉力T1=15.106kN,T2=0kN,T3=454.938kN

(2)θ由0~360°循环,当T k按图上反方向设置时求解各杆最大轴拉力和轴压力:最大轴压力T1=15.106kN,T2=0kN,T3=454.938kN

最大轴拉力T1=142.702kN,T2=388.64kN,T3=0kN

四、非工作状态下附墙杆内力计算

此工况下塔机回转机构的制动器完全松开,起重臂能随风转动,故不计风荷载产生的扭转力矩。

1、附着支座反力计算

计算简图

剪力图

得:R E=277.077kN

2、附墙杆内力计算

支座9处锚固环的水平内力N w=R E=277.077kN。

根据工作状态方程组Tk=0,θ由0~360°循环,求解各杆最大轴拉力和轴压力:最大轴压力T1=279.063kN,T2=46.964kN,T3=248.004kN

最大轴拉力T1=279.062kN,T2=46.964kN,T3=248.004kN

五、附墙杆强度验算

1、杆件轴心受拉强度验算

σ=N/A=454938/8243.539=55.187N/mm2≤[f]=205N/mm2

满足要求!

2、杆件轴心受压强度验算

附墙杆1长细比:

λ1=L0/i=(a12+b12)0.5/i=(40002+50502)0.5/58.258=110.581≤[λ]=150,查规范表得:φ1=0.489 满足要求!

附墙杆2长细比:

λ2=L0/i=(a22+b22)0.5/i=(56002+51502)0.5/58.258=130.592≤[λ]=150,查规范表得:φ2=0.385 满足要求!

附墙杆3长细比:

λ3=L0/i=(a32+b32)0.5/i=(40002+51502)0.5/58.258=111.932≤[λ]=150,查规范表得:φ3=0.481 满足要求!

附墙杆1轴心受压稳定系数:

N1/(φ1Af)=279062/(0.489×8243.539×205)=0.338≤1

满足要求!

附墙杆2轴心受压稳定验算:

N2/(φ2Af)=388640/(0.385×8243.539×205)=0.597≤1

满足要求!

附墙杆3轴心受压稳定验算:

N3/(φ3Af)=454938/(0.481×8243.539×205)=0.56≤1

满足要求!

六、附着杆与结构连接节点验算

1、高强螺栓承载力计算

假设每个螺栓承受附着杆传来的拉力和剪力均相等,各附着点所受荷载如下:

F1=N1sinα1=279.062×sin51.618°=218.753kN,V1=N1cosα1=279.062×cos51.618°=173.27kN; F2=N2sinα2=388.64×sin42.603°=263.076kN,V2=N2cosα2=388.64×cos42.603°=286.063kN; F3=N3sinα3=454.938×sin52.164°=359.294kN,V3=N3cosα3=454.938×cos52.164°=279.063k

N;

单个高强螺栓抗剪承载力设计值N v b=n vπd2e f v b/4=1×3.142×26.722×250/(4×1000)=140.185 kN

每个高强螺栓受拉承载力设计值N t b=πd2e f t b/4=3.142×26.722×400/(4×1000)=224.297kN 附着杆1:

N V= V1/n=173.27/6=28.878kN

N t= F1/n=218.753/6=36.459kN

承压承载力设计值N c b=d×d t×f c b/1000=30×25×590/1000=442.5kN

[(N V/N v b)2+(N t/N t b)2]0.5=[(28.878/140.185)2+(36.459/224.297)2]0.5=0.262≤1

N V=28.878kN≤N c b/1.2=442.5/1.2=368.75kN

承压承载力满足要求。

附着杆2:

N V= V2/n=286.063/6=47.677kN

N t= F2/n=263.076/6=43.846kN

承压承载力设计值N c b=d×d t×f c b/1000=30×25×590/1000=442.5kN

[(N V/N v b)2+(N t/N t b)2]0.5=[(47.677/140.185)2+(43.846/224.297)2]0.5=0.392≤1

N V=47.677kN≤N c b/1.2=442.5/1.2=368.75kN

承压承载力满足要求。

附着杆3:

N V= V3/n=279.063/6=46.511kN

N t= F3/n=359.294/6=59.882kN

承压承载力设计值N c b=d×d t×f c b/1000=30×25×590/1000=442.5kN

[(N V/N v b)2+(N t/N t b)2]0.5=[(46.511/140.185)2+(59.882/224.297)2]0.5=0.426≤1

N V=46.511kN≤N c b/1.2=442.5/1.2=368.75kN

承压承载力满足要求。

2、吊耳板计算

塔吊安装及拆除专项施工方案

塔吊安装及拆除专项施工方案

目录 第一章塔吊安装及拆除专项施工方案................................................................. - 1 - 1.1工程概况 (1) 1.2塔吊安装所需设备 (1) 1.3塔吊安装 (2) 第二章塔吊安装所需设备..................................................................................... - 8 - 2.1塔机中心位置布置 (8) 2.2塔机基础 (8) 2.3安装所需机具、工具的配置 (8) 2.4安装工艺流程(安装步骤) (8) 第三章塔吊安装..................................................................................................... - 9 - 3.1引言 (9) 3.2立塔的注意事项 (9) 3.3必须遵循立塔程序 (9) 3.4顶升加节 (10) 第四章安装单位................................................................................................... - 17 - 第五章塔吊的拆除............................................................................................... - 18 - 第六章防地雷接地安装....................................................................................... - 21 - 第七章安全技术措施........................................................................................... - 22 -

塔吊附墙施工方案

塔吊附墙施工方案 一、概况 天福绿洲工程根据施工需要,共设置两台塔吊,在1#楼东南侧设置一台125塔吊(1#),在3#楼西侧设置一台80塔吊(2#)。 根据设计图纸说明,1#、2#楼屋顶高度为62.3米,3#楼为54.6米(3#楼将进行设计变更,具体屋顶高度另定),考虑每台塔吊均设置三道附墙,其中1#塔吊分别设置在7F、12F、17F竖向位置,2#塔吊设置位置待变更后确定。 二、施工组织 本工程塔吊附墙由机具中心负责具体安装及有关附墙件的加工、制作。 三、附墙施工 1、附着架是由四个撑杆和一环梁等组成,它主要是把塔机固定在建筑物的柱子(墙)上,起着依附作用,使用时环梁套在标准节上,四角用八个调节螺栓通过顶块把标准节顶牢,其撑杆长度可调整,四根撑杆端部有大耳环与建筑物附着处铰接,四根撑杆应保持在同一水平面内,调整顶块与撑杆长度使塔身轴线垂直。附着架实际使用时,可适当加长或减短撑杆,撑杆与建筑物的连接方式根据实际情况而定。1#塔吊在确定位置时,考虑施工方便,附墙撑杆与楼层拉接后的角度偏小,故考虑设置五道撑杆,具体见附图。 2、附着架的安装与使用: 2.1将环梁包在塔身外,然后用16股M24的螺栓边接起来,再提升到附着点的位置;调整螺栓使得顶块能顶紧塔身;吊装四个撑杆,并调节调整螺栓,使之符合长度的要求;用

经纬仪检查塔机轴心的垂直度,其垂直度在全高上不超过4/1000,垂直度的调整可通过调整四根附着撑杆的长度及顶块而获得。 2.2最上一个附着架处采用内撑杆,将塔身四根主弦顶死。 2.3为了钢板能够重复利用,采用在砼构件上预埋穿墙螺栓的方式,每块钢板设上下各设3根,钢板上焊可以与附着连接的大耳,通过撑杆把塔吊附着固定在主体上。钢板尺寸为400×600,厚20mm。为了保证钢板位置处墙体结构稳定性,在每块钢板位置加设8根直径为16的二级钢,墙体每侧4根,长度为4米,深入上下层的梁内。 四、注意事项 1、认真执行安全生产责任制,严格遵守安全操作规程。 2、参加安装作业人员和管理人员必须持持证上岗。 3、所有作业人员必须戴好安全帽、防护手套,登高作业必须戴好安全带,不得穿硬底鞋,严禁酒后作业。 4、装作业必须安排在白天进行,六级以上风力停止安装作业。 5、施工现场必须设置警戒线,有专人看护,无关人员不得进入现场。 6、本方案未涉及的注意事项均按《施工说明书》和有关安全操作规程执行。 五、附图 2#塔吊附墙位置及相关尺寸在设计变更确定后,附墙安装前另行附图说明。

QTZ50型塔吊安装附墙顶升施工专项方案.doc

六合区锦绣家园工程 QTZ50型塔吊安装附墙(顶升)施工专项方案 一:工程概况: “本工程为锦绣家园1-4号商住楼及地下车库工程,工程总建筑面积92295.6㎡,其中地下车库为15771.5㎡,1#楼为19935.7㎡,2#楼为18829.0㎡,3#楼为23013.9㎡,4#楼为14745.5㎡。本工程主楼为地下二层,1#楼地上25层框剪结构、2#楼地上25层框剪结构、3#楼地上29层框剪结构、4#楼地上19层框剪结构。本工程由南京六合棠兴房地产开发公司投资兴建,南京市第二建筑设计研究院设计,江苏建科建设监理有限公司监理,南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。 四栋主楼均超过负责垂直运输的塔吊的使用高度超过了自由高度,必须进行附墙顶升,本工程3#楼建筑高度最高,总高度为89.50m,本次以3#楼为例,制定附着顶升方案,确保顶升附着塔吊顺利进行以及保证设备及人身安全。 二:编制依据: ——QTZ50塔吊使用说明书(泰州市腾发建筑机械有限公司编制) ——塔吊安全技术操作规程 ——施工现场平面布置 ——塔式起重机的安装位置及平面布置 三:塔吊附着位置确定 (1)附着组成:

3#楼塔机自基础顶面开始安装,建筑高度为89.5米,安装高度为100米。根据使用说明书,设五道附墙,附墙的连接基座预埋在楼层底板梁上。附着装置由四套框粱、四套内支撑和三根拉杆组成,四套框梁由24套M20高强度(8.8级)螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架(预紧力距为370N.m)。附着框架上的两个顶点处有三根附着撑杆与之交接,三根撑杆的端部有连接座与建筑物附着处的连接基座铰接。三根拉杆应保持在同一水平上,通过调节螺栓可以推动内撑杆顶紧塔身的四根主弦。附墙预埋件锚入现浇混凝土结构中。(见图一) 图一:附着框示意图 (2)布置位置及载荷情况: 图表1及2给出了塔机的所示的附着撑杆布置形式和位置条件下建筑物附着点(即连接基座固定处)的载荷值。根据此载荷值的大小、

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

附着式塔吊附墙装置要求

附着式塔吊附墙装置 相关标签: ?附着式塔吊附墙装置 1、塔吊高度超过规定未安装附墙装置,扣10分 每台塔吊的性能、载重、受力等不同,因而附着的高度亦不同,一般塔吊的使用说明书都对附墙高度有明确规定,必须按规定严格执行。 2、附墙装置安全不符合说明书要求,扣3-7分 附墙装置的安装应注意以下六个方面: (1)附墙的形式有以下两种 附墙杆与建筑物的夹角以45度至60度为宜,至于采用哪种方式,要根据塔吊和建筑物的结构而定。 (2)附墙杆与建筑物连接必须牢固,保证起重作业中塔身不产生相对运动,在建筑物上打孔与附墙杆联接时,孔径应与联接螺栓的直径相称。分段拼接的各附着杆、各联接螺栓、销子必须安装齐全,各联接件的固定要符合要求。 (3)塔机的垂直度偏差,自由高度时,为3‰,安装附墙后为1‰。 (4)当塔吊未超过允许的自由高度时,而地基的承受力弱场合或风力较大的地段施工,为避免塔机在弯距作用下,基础产生不均匀沉陷,以及其他意外事故,必须提前安装附着装置。(5)因附墙杆只能受拉、受压,而不能受弯,故其长度应能调整,一般调整范围为200mm 为宜。 (6)塔机附墙的安装,必须在靠近柜架柱或现浇柱处。 3、附墙杆超过说明书规定长度无设计计算书,扣10分 附墙杆超过说明书规定长度后将有以下变化: (1)附墙杆所受的弯矩、扭矩将增大,需重新设计计算; (2)附着的形式也许会因受力的增大而改变; (3)建筑物的附着点因受力的增大,其强度也需重新设计计算。 4、内爬塔中固定不符合说明书要求,扣10分 内爬式塔吊一般安装在建筑物的内部,每隔1-2层楼需爬升一次,适用于框架结构的高层建筑施工。但施工完毕后,折装较为复杂,故现场极少使用这种固定方式。 内爬式塔吊的固定要根据建筑物内部结构来设计,不同的结构其固定千差万别,故必须严格按说明书的要求进行固定。 最好是与建筑物成45°!!

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏天悦建设工程有限公司 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程名称:佳和名居9#楼 塔机型号:QTZ40 苏JK-T 00125 产权单位:盐城市神龙建筑设备租赁有限公司 安装单位:盐城市万事安机具设备安装有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:佳和名居9#楼 监理单位:盐城市万方工程建设监理有限公司 工程地址: 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(一)、塔吊安装附墙概况表: 三、预埋件的安装:

附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表:

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组长:严月庭 安全员:李祝李 技术负责:刘江 安装人员:陈德才、吉国勇、李寿良、李爱贵 地面辅助人员:1 人。 塔机必须由持有操作证的人员进行作业,作业前组长必须落实安装人员的工作,安排并组织全体人员学习安全知识,作好安全技术交底。 1、组长负责塔机顶升前的组织\安排和协调、附墙安装过程中的安全检查、监督; 2、安全员负责附墙安装前的安全技术交底、资料的收集整理; 3、技术员在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指

塔吊安拆专项施工专项方案(审核版)

工程名称专项施工方案 目录 一、工程概况 (1) 二、塔机设置 (1) 三、塔机安拆 (1) (一)、资源配置 (1) (二)、组装 (1) (三)、升塔(液压顶升机构) (2) (四)、调试 (3) (五)、拆除 (3) (六)、附墙装置的按拆原则: (3) 四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (3) 五、塔机的操作维护 (4) 六、安全措施 (5) 七、塔基计算(采用5.0×5.0×1.3的C30砼基础) (5) 八、塔吊平面布置示意图、基础示意图 (5)

塔吊安拆专项施工方案 一、工程概况 (略) 二、塔机设置 1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为QTZ-40,位于本工程西侧。(详 见平面布置图) 2、基础承载力大于200KN/m2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜 度和平整度误差小于1/500(基础顶面水平度小于1/500)。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 三、塔机安拆 (一)、资源配置 1、配置12T汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。(二)、组装 1、把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面, 并应与建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 3、组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的 爬爪搁在基础节最下面的一个踏步上。 4、组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安

装在套架上,并连接牢固。 5、安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 6、吊装平衡臂,用销轴与上支座连接,吊一块2T的配重设于从平稳臂尾部 往前数的第三位置上。 7、吊装司机室,接通电源。 8、在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆 的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝 绳,把起重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 11、安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重12.5T)。1.5T、 2T、2T、2T、2T、1.5T、1.5T 12、张紧变幅小车钢丝绳。 (三)、升塔(液压顶升机构) 1、将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2、调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以3-5mm为宜,当标准节放 到安装上、下支座下部的引进小车后,用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车约在距回转中心10m处),具体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准节相连的8个高强度连接螺栓。 3、将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4、拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸 使之与下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装 完3个标准节后,必须安装下部4根加强斜撑,并调整使4根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6、在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连 结,但可不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:桂堂 审核人:宋培军 批准人:华 编制单位: 江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案

一、工程概况 建设单位:中洲置业 设计单位:中房建筑 监理单位:建达工程项目管理 总承包单位:江中集团 中洋·生态家园工程位于市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: 《塔式起重机设计规》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊安装拆卸专项施工方案

嘉联·紫金城C区 塔吊 搭 设 及拆 除 施 工 方 案

编制人: 审核人: 审批人: 精品文档 目录 第一节、编制依据.................................................................................... - 2 - 第二节、工程概况.................................................................................... - 2 - 第三节、塔吊基本性能............................................................................ - 2 - 第四节、塔吊基础定位及施工................................................................ - 3 - 第五节、场地及机械设备人员等准备.................................................... - 3 - 第六节、塔吊的安装及调试.................................................................... -

3 - 第七节、塔吊的拆卸................................................................................ - 5 - 第八节、附墙装置的拆装........................................................................ - 6 - 第九节、塔吊的日常维护和操作使用.................................................... - 6 - 第十节、安全措施.................................................................................... - 7 - 第十一节、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差校正................................ - 7 - 第十二节、防碰撞措施............................................................................ - 8 - 第十三节、四桩塔吊基础计算书.......................................................... 8- 8 - .

塔吊附墙方案

精选word 中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:刘桂堂 审核人:宋培军 批准人:刘华 编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施

塔吊附墙施工方案 一、工程概况 建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司 南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的

结构

塔吊附墙方案

塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:刘桂堂 审核人:宋培军 批准人:刘华 编制单位: 江苏江中集团 编制日期:2014年9月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施

塔吊附墙施工方案 一、工程概况 建设单位:南通中洲置业有限公司 设计单位:南通中房建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建达工程项目管理有限公司 总承包单位:江苏江中集团有限公司 南通中洋·生态家园工程位于南通市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8@100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。

塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。 四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊附墙安装方案

塔吊附墙安装方案

塔式起重机附墙安装施工方案 施工单位:江苏铭鼎建设有限公司 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司工程名称:丽城春天10#-19#楼 塔机型号:QTZ40 产权单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司安装单位:宿迁盛达工程机械租赁有限公司

QTZ40塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:丽城春天10#-19#楼 监理单位:江苏天园项目管理集团有限公司 工程地址:建设南路与团结河路交汇处南侧 二、编制依据: 1、国家颁布的《建设工程安全生产管理条例》和其他现行工程建设方面的有关法律、法规,以及其他相关单位关于工程建设方面的规定; 2、国家现行的有关钢筋混凝土施工及质量验收规范、规程和技术标准; 3、塔吊的相关操作规程及安装、拆除规范要求和厂家说明书要求 4、我公司相关的安全操作规程要求和类似工程的施工和管理经验。(1)、塔吊安装附墙概况表: 塔吊型号QTZ40

建筑高度49.9m至80.7m 安装位置第一道20米左右6层 附墙与建筑物距离 3.6m 塔机安装高度最高92米 附墙道数每隔10m一道 三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,框梁由M24螺栓、螺母、垫圈紧固成附着框架,附着框架靠建筑物两顶点处有 4 根撑杆的端部有连接耳座与建筑物附着处铰接。 五、附墙的安装工具和防护用品见下表: 序号名称规格型号单位数量 1 专用扳手扭力扳手套 2 2 活动扳手10、12寸把 4 3 大锤16磅把 4 4 奶子锤 2.5磅把 4 5 橇杆 1.2-1.5m 根 4

塔吊安装及附墙方案设计

塔吊按拆施工方案 一、概况 本工程为永城建业联盟新城二期,位于永城市产业集聚区中原南路路西:建筑以住宅为主。结构类型:框剪结构。结合工程实际需要每栋选用QTZ40型自升式塔吊,,臂长为46.8米,与建筑物距离可满足施工要求及规规定。 二、塔吊基础 1、QTZ40型塔吊基础 QTZ40型塔吊生产厂家在使用说明书中已提供塔吊基础的尺寸,我们根据塔吊安装位置的地基承载力情况进行基础规划,给定边长为6.10m,基础深度为1.2m,根据《QTZ40塔吊使用说明书》提供的数据,验算如下: 非工作状态下:P1=550KN,P2=83KN,M=2450KN?m,

为保持基础稳定,塔吊不致倾翻,在非工作状态下,作用于基础诸力的偏心距e应满足下列条件: e=(M+P2?h)/(P1+G)≤L/3 M—作用于塔身的平衡力矩,M=2450KN?m, P1—塔吊结构自重力,P1=550KN, P2—作用于塔吊的水平力,P2=83KN, G—基础自重,G=6.0×6.0×1.6×2.5×9.8=1411.2KN L—塔吊基础边长,L=6.0m,L/3=2.0, h--塔吊基础厚度,h=1.6m, e=(2450+83×1.6)/(550+1411.2)=1.32≤L/3,偏心距e满足条件。 基础对地的最大压力δ地: δ地=[2×(P1+G)]/3×L×C≤[δ地] C=L/2-e=1.68 根据本工程结构施工说明,塔吊部位的允许地耐力为1.4N/mm2, δ地=[2×(550+1411.2)]/3×6.0×1.68=1.29N/mm2≤[δ地] =1.4N/mm2。 基础尺寸满足要求。 基础底层素土夯实,承载力2kg/cm2。基础高出地面100mm,平面度为2mm,并开排水槽。加固筋贯穿两地脚螺栓中。塔吊基础采用C30商品混凝土浇筑。塔吊与基础的连接采用16根预埋锚栓。

塔吊安拆专项施工方案11

1、根据工程实际情况,设置一台塔吊,型号为 QTZ-40,位于本工程西侧。 2,钢筋深度大于1.3米,基础上的四根锚柱倾斜度和 平整度误差小于 1/500 (基础顶面水平度小于 1/500 )。 3、塔机用电独立设置配电箱,并设置在离塔机 5米处。 4、地基周围,已清理场地,平整障碍物。 二、塔机安拆 (一)、资源配置 配置12T 汽车吊1台,以及各类吊具、吊索。 2、人员配置:指挥1名,塔机司机1名,电工1名,安装人员数名。 (二)、组装 把第一节标准节吊装在中间四根锚柱上,标准节有踏步的一面在进出面,并应与 建筑物垂直。 2、将第二节标准节装在第一节标准节上,注意踏步应上下对准。 组装套架,套架上有油缸的面应对准标准节上有踏步的面,并架套上的爬爪搁在 基础节最下面的 一个踏步上。 组装上、下支座、回转机构、回转支承、平台等成为一体,然后整体安装在套架 上,并连接牢 固。 安装塔帽,用销轴与上支座连接,塔帽的倾斜面与吊臂在同一侧。 吊装平衡臂,用销轴与上支座连接, 吊一块2T 的配重设于从平稳臂尾部往前数的 第三位置上。 吊装司机室,接通电源。 在地面拼装起重臂、小车、吊篮,吊臂拉杆连接后应固定在吊臂上弦杆的支架上。 9、用汽车吊把吊臂整体平稳地吊起就位,用销轴和上支座连接。 10、穿绕起升钢丝绳,安装短拉杆和长拉肛与塔帽顶连接,松弛起升机钢丝绳,把起 重臂缓慢放平,使拉杆处于张紧状态,并松脱滑轮组上的起重钢丝绳。 塔吊安拆专项施工方案 2009-7-24 9:8 【大中小】【打印】【我要纠错】 一、塔机设置 2、基础承载力大于 200KN/m

11 、 安装平衡配重,位置从尾部起按下列位置排放,(总重 12.5T )。 1.5T 、2T 、 2T 、2T 、2T 、1.5T 、1.5T 12 、张紧变幅小车钢丝绳。 三)、升塔(液压顶升机构) 将起重臂转到引入塔身标准节的方向(即引进横梁的正方向)。 2 、 调整好爬升架导轮与塔身立柱之间的间隙,以 3-5mm 为宜,当标准节放到安装 上、下支座下部 的引进小车后, 用吊钩在吊一个标准节上升到高处,移动小车的位置(小车 约在距回转中心 10m 处),具 体位置可根据平衡状况确定,使塔机套架以上部分的中心落 在顶升油缸上铰点的位置,然后卸下支座与标准 节相连的 8 个高强度连接螺栓。 将塔机套架顶升,使塔身上方恰好出现一个能装一标准节的空间。 4 、 拉动引进小车,把标准节引到塔身的正上方,对准连结螺栓孔,缩回油缸使之与 下部标准节压紧,并用螺栓连接起来。 5 、以上为一次顶升加节过程,当需连续加节时,可重复上述步骤,但在安装完 3 个标 准节后,必须安装下部 4 根加强斜撑,并调整使 4 根撑杆均匀受力,方可继续升塔和吊装。 6 、 在加节过程中,严禁起重臂回转,塔机下支座与标准节之间的螺栓应连结,但可 不拧紧,有异常情况应立即停止顶升。 四)、调试 待升塔完毕后, 调试好塔机小车限位、 吊钩高度限位、 力矩限位、 起重限位、 回转限位, 保证各 限位灵敏、可靠,具体由电工负责调试。 五)、拆除 调整爬升架导轮与塔身立柱的间隙为 3-5mm 为宜,吊一节标准节移动小车位置 至大约离塔机中心 10m 处,使塔吊的重心落在项升油缸上的铰点位置,然后卸下支座与塔 身连接的 8 个高强度螺栓。 2 、 将活塞杆全部伸出,当顶升横梁挂在塔身的下一级踏步上,卸下塔身与塔身的连 接螺栓,稍升活 塞杆,使上、下支座与塔身脱离,推出标准节至引进横梁外端,接着缩会全 部活塞杆, 使爬爪搁在塔身的踏 步上, 然后再伸出全部活塞杆, 重新将顶升横梁挂在塔身的 上一级踏步上,缩回全部活塞,使上、下支座 与塔身连接,并插上螺栓。 以上为一次塔身下降过程,连续降塔时,重复以上过程。 5 、 当塔机降至地面(基本高度)时,用汽车吊辅助拆除,具体步骤如下: 配重吊离(留一块配重, 即平衡从尾部数起的第三个位置) 平衡臂—拆除起重臂 (整体) 至地面 — 吊离最后一块配重 —拆除平衡臂 —拆除塔帽 —上、下支座拆除 (包括拆除电源和司 机室) — 爬升套、 斜撑杆拆除 —拆除第三节标准节。 1、 3、 1、 3、 4、 拆除时,必须按先降后拆附墙的原则进行拆除。

塔吊附墙顶升施工方案

安全专项施工方案报审表 工程名称:xxx御湾项目编号:

GDAQ21102 塔式起重机附墙顶升专业承包工程安全专项施工方案工程名称:xxx御湾项目 专业承包单位:xxx工程机械有限公司 (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日(企业技术负责人) 总承包单位: (公章) 总承包单位审核人:年月日 总承包单位审批人:年月日 (企业技术负责人)

xxx御湾项目 2#TC5613 塔式起重机 附 墙 顶 升 方 案 工程名称:xxx御湾项目 工程地址:广州市番禺区大石镇政府旁 安装位置:2-R~2-Q轴交2-1~2-3轴之间机械名称:塔式起重机 型号: TC5613 自编号: 2# 使用单位:上海建工五建集团有限公司编制单位: xxx工程机械有限公司

目录 1、设计依据 .................................................................................................................................... - 2 - 2、工程概况 .................................................................................................................................... - 2 - 3、施工项目组织机构及职责 ........................................................................................................ - 3 - 3.1、分包单位施工项目部组织机构....................................................................................... - 3 - 3.2、施工人员职责分工........................................................................................................... - 3 - 4、附着布置 .................................................................................................................................... - 4 - 4.1、立面布置........................................................................................................................... - 4 - 4.2、平面布置........................................................................................................................... - 5 - 5.附着拉杆设计 ............................................................................................................................... - 5 - 5.1、塔吊受力计算................................................................................................................... - 5 - 5.2、截面几何特性................................................................................................................... - 8 - 5.3、整个拉杆截面强度验算................................................................................................... - 9 - 5.4、平面内稳定性验算........................................................................................................... - 9 - 6.连接处校核 ................................................................................................................................. - 10 - 6.1 、拉杆与封口板连接处焊缝校核(N=365KN).......................................................... - 10 - 6.2、拉杆耳板与封口板之间焊缝校核(N=365KN)........................................................ - 10 - 6.3、销轴校核(N=365KN).............................................................................................. - 11 - 6.4 、耳板销孔处校核(N=365KN).................................................................................. - 11 - 6.5、耳座连接处焊缝校核..................................................................................................... - 11 - 6.6、耳座连接螺杆强度校核................................................................................................. - 13 - 7.附墙安装要求 .......................................................................................................................... - 16 - 7.1、附墙装置安装前的准备工作......................................................................................... - 16 - 7.2、附着装置安装注意事项................................................................................................. - 16 - 7.3、附着安装要求................................................................................................................. - 16 - 8、顶升加节 .................................................................................................................................. - 17 - 8.1、顶升前的准备................................................................................................................. - 17 - 8.2、塔机的配平..................................................................................................................... - 17 - 8.3、顶升作业过程................................................................................................................. - 18 - 8.4、顶升注意事项................................................................................................................. - 19 - 9、附墙相关CAD图.................................................................................................................... - 21 - 9.1、塔吊附墙立面布置图..................................................................................................... - 21 - 9.2、塔吊附墙平面布置图..................................................................................................... - 22 - 9.3、塔吊附墙拉杆设计图..................................................................................................... - 23 - 9.4、塔吊附墙埋件设计图..................................................................................................... - 24 -